Profil du membre calm2
Actuellement
27 323
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit calm2 sur le forum Électricité
a posté 46 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir Fabien.
Quel modèle de digicode avez vous ?
Entre A et B , on véhicule un signal, donc la tension est probablement bonne.
Vous avez bien les 12V et/ou 24V , sur la carte ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Quel modèle de digicode avez vous ?
Entre A et B , on véhicule un signal, donc la tension est probablement bonne.
Vous avez bien les 12V et/ou 24V , sur la carte ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 mars 2026 à 20:02
consulter ce sujet Bips digicode portail Came S7000Bonsoir.
Le thermostat Netatmo serait compatible avec le module Delta Dore ???
Le module Delta Dore est interfacé Tydom.
Et pilote vos zones. Sous commandes des thermostats compatibles.
Autrement, si vous avez juste besoin de connaitre précisément la température des zones par une appli, ce qui vous permet ensuite d'agir sur votre appli Tydom, vous avez par exemple les thermomètres Tuya de chez Konyks (frapper "thermometre konyks" dans votre navigateur).
Et simplement, à coût très modéré, vous avez la température et l'hygrométrie dans l'appli Konys (ou Tuya c'est la même).
Sans rien modifier à votre existant !
Le thermostat Netatmo serait compatible avec le module Delta Dore ???
Le module Delta Dore est interfacé Tydom.
Et pilote vos zones. Sous commandes des thermostats compatibles.
Autrement, si vous avez juste besoin de connaitre précisément la température des zones par une appli, ce qui vous permet ensuite d'agir sur votre appli Tydom, vous avez par exemple les thermomètres Tuya de chez Konyks (frapper "thermometre konyks" dans votre navigateur).
Et simplement, à coût très modéré, vous avez la température et l'hygrométrie dans l'appli Konys (ou Tuya c'est la même).
Sans rien modifier à votre existant !
28 février 2026 à 19:36
consulter ce sujet Changement thermostat Delta Dore par Netatmo Bonsoir.
Si vous souhaitez conserver des interrupteurs malgré le manque de place dans le boîtier, vous pouvez installer des modèles saillie faible encombrement, tels que les interrupteurs volets roulants saillie Fontini Neo Evo.
Référence 123Elec : FON28342052
Référence fabricant : 28342052
Voici le lien pour commander ces interrupteurs : Commande pour volets roulants monobloc
Cordialement.
Si vous souhaitez conserver des interrupteurs malgré le manque de place dans le boîtier, vous pouvez installer des modèles saillie faible encombrement, tels que les interrupteurs volets roulants saillie Fontini Neo Evo.
Référence 123Elec : FON28342052
Référence fabricant : 28342052
Voici le lien pour commander ces interrupteurs : Commande pour volets roulants monobloc
Cordialement.
23 février 2026 à 23:23
consulter ce sujet Remplacement interrupteur par télécommande volet roulantBonjour.
Vérifiez quand même quel est le TIC (téléinfo) en vigueur sur votre Linky : en faisant défiler les menus à l'aide de la touche +, vous trouverez l'info. Soit Historique Mode TIC , soit Standard Mode TIC.
Si vous êtes en standard, pas compatible du tout avec votre Starbox.
Vous pouvez demander à Enedis de passer en mode historique, sur votre page d'accueil web de votre contrat vous avez un formulaire pour ça.
Si vous êtes déjà en Historique, bizarre.
Dans tous les cas, oui vous devez connecter les fils venant de l'entrée Teleinfo de votre Starbox à I1 I2 (il est plutôt curieux votre intervenant Enedis d'avoir connecté ça à C1 C2!).
Et oui, en connectant les fils qui sont reliés à 18 et 19 de votre Starbox à C1 Et C2 de votre Linky, ça doit fonctionner.
Là aussi, vérifiez sur votre Linky qu'il y a bien un changement d'état du contact entre des périodes d'heures pleines et d'heures creuses (toujours bouton +).
Cordialement.
Vérifiez quand même quel est le TIC (téléinfo) en vigueur sur votre Linky : en faisant défiler les menus à l'aide de la touche +, vous trouverez l'info. Soit Historique Mode TIC , soit Standard Mode TIC.
Si vous êtes en standard, pas compatible du tout avec votre Starbox.
Vous pouvez demander à Enedis de passer en mode historique, sur votre page d'accueil web de votre contrat vous avez un formulaire pour ça.
Si vous êtes déjà en Historique, bizarre.
Dans tous les cas, oui vous devez connecter les fils venant de l'entrée Teleinfo de votre Starbox à I1 I2 (il est plutôt curieux votre intervenant Enedis d'avoir connecté ça à C1 C2!).
Et oui, en connectant les fils qui sont reliés à 18 et 19 de votre Starbox à C1 Et C2 de votre Linky, ça doit fonctionner.
Là aussi, vérifiez sur votre Linky qu'il y a bien un changement d'état du contact entre des périodes d'heures pleines et d'heures creuses (toujours bouton +).
Cordialement.
21 février 2026 à 09:34
consulter ce sujet Chauffe-eau allumé en heure pleine.Bonsoir.
Êtes vous prêt , et avez vous les compétences, pour réaliser votre propre montage ?
(parce que autrement la facture va monter de manière très significative) !
Si oui, en se basant sur le schéma joint :
Sur la même ligne que l'alimentation actuelle de votre pompe, on alimente un chargeur / mainteneur de batterie intelligent (ex celui de ManoMano 25 euros, ou tout autre chargeur pouvant rester connecté en permanence à une batterie sans la saturer).
https://www.manomano.fr/p/chargeur-de-batterie-intelligent-6a-12v-sdlogal-mainteneur-de-chargeur-batterie-voiture-chargeur-de-batterie-avec-lcd-tactile-ecran-protections-multiples-de-reparation-pour-camionagmgelwetsla-85727573
(je n'ai pas d'action chez ManoMano, c'est pour vous montrer un exemple).
Ce chargeur maintenant une batterie auto 12Vde 120 AH mini (vraiment mini, calculé sur la puissance, le temps d'utilisation et la durée que vous avez spécifiés. ) 120 Ah , pour une batterie neuve, il vaut mieux 150 AH pour la marge.
Déjà la facture monte un peu.
Il vous faut ensuite un convertisseur 12VDC vers 220VAV, tel que celui ci :
https://www.manomano.fr/convertisseur-de-tension-2303?model_id=79822572&referer_id=702620&loc_physical_ms=9055378&gad_source=1&gad_campaignid=22364639918&gclid=CjwKCAiAncvMBhBEEiwA9GU_ft5I5uoLEnztV5Kvjg6QC1UTnkOe4opNs3ZVV4LWk8oKzzSI9uq-RRoCvGAQAvD_BwE
Il vous faut ensuite réaliser un petit montage avec un relais alimenté en 220V, lui aussi sur la même ligne que la pompe.
Exemple relais :
https://www.reichelt.com/fr/fr/shop/produit/relais_de_puissance_240ac_2_inverseurs_30_a_3_a_rt_iii-126986?country=fr&CCTYPE=private&LANGUAGE=fr#open-modal-image-big-slider
(prendre un relais sérieux, consommant peu)
Ce relais possédant 2 contacts inverseurs. Il est alimenté tout pendant que vous avez le réseau.
Et ses contacts inverseur permutent le 220V du réseau vers la pompe.
Ou en cas de coupure le 220V fourni par le convertisseur.
Ça doit fonctionner, à relativement peu de frais.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Êtes vous prêt , et avez vous les compétences, pour réaliser votre propre montage ?
(parce que autrement la facture va monter de manière très significative) !
Si oui, en se basant sur le schéma joint :
Sur la même ligne que l'alimentation actuelle de votre pompe, on alimente un chargeur / mainteneur de batterie intelligent (ex celui de ManoMano 25 euros, ou tout autre chargeur pouvant rester connecté en permanence à une batterie sans la saturer).
https://www.manomano.fr/p/chargeur-de-batterie-intelligent-6a-12v-sdlogal-mainteneur-de-chargeur-batterie-voiture-chargeur-de-batterie-avec-lcd-tactile-ecran-protections-multiples-de-reparation-pour-camionagmgelwetsla-85727573
(je n'ai pas d'action chez ManoMano, c'est pour vous montrer un exemple).
Ce chargeur maintenant une batterie auto 12Vde 120 AH mini (vraiment mini, calculé sur la puissance, le temps d'utilisation et la durée que vous avez spécifiés. ) 120 Ah , pour une batterie neuve, il vaut mieux 150 AH pour la marge.
Déjà la facture monte un peu.
Il vous faut ensuite un convertisseur 12VDC vers 220VAV, tel que celui ci :
https://www.manomano.fr/convertisseur-de-tension-2303?model_id=79822572&referer_id=702620&loc_physical_ms=9055378&gad_source=1&gad_campaignid=22364639918&gclid=CjwKCAiAncvMBhBEEiwA9GU_ft5I5uoLEnztV5Kvjg6QC1UTnkOe4opNs3ZVV4LWk8oKzzSI9uq-RRoCvGAQAvD_BwE
Il vous faut ensuite réaliser un petit montage avec un relais alimenté en 220V, lui aussi sur la même ligne que la pompe.
Exemple relais :
https://www.reichelt.com/fr/fr/shop/produit/relais_de_puissance_240ac_2_inverseurs_30_a_3_a_rt_iii-126986?country=fr&CCTYPE=private&LANGUAGE=fr#open-modal-image-big-slider
(prendre un relais sérieux, consommant peu)
Ce relais possédant 2 contacts inverseurs. Il est alimenté tout pendant que vous avez le réseau.
Et ses contacts inverseur permutent le 220V du réseau vers la pompe.
Ou en cas de coupure le 220V fourni par le convertisseur.
Ça doit fonctionner, à relativement peu de frais.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 février 2026 à 22:28
consulter ce sujet Batterie nomade pour une pompe immergéeBonjour.
J'ai eu le même problème en voulant cloner plusieurs télécommandes universelles pour piloter une motorisation de garage Sommer. Outre des problèmes de lenteur et de latence, quand je clonais une autre télécommande je perdais la précédente. De plus ça apportait aussi des problèmes de lenteur sur les télécommandes originales.
Une solution miracle: vous ajoutez un boitier récepteur universel (mot clé " boitier récepteur télécommande" dans votre navigateur , il y en a une foule et pas cher, surtout si vous allez chez Alibaba ...).
Exemple : Récepteur de commutateur de télécommande
Si vous le prenez avec alimentation 220VAC (ils existent aussi en alimentation 9 à 30 V...), ce boitier sera alimenté par la même alimentation que votre carte. Vous reliez ensuite la sortie aux bornes 21 et 26 pour l'ouverture du portail.
Selon votre programmation, éventuellement un deuxième bouton affecté à une deuxième sortie du boitier relié aux bornes 21 et 22 pour commander le fermeture (sauf si votre programmation est telle que un deuxième appui sur le même bouton que l'ouverture commande le stop puis la fermeture).
La programmation d'une télécommande à ce genre de boitier additionnel est extrêmement simple.
L'autre avantage est que vous ne touchez en rien à l'existant, donc pas de risque de déprogrammation ou quoi que ce soit.
Et ce n'est pas du clonage de télécommande, mais bien un enregistrement de chaque télécommande, donc pas de limitation comme vous avez rencontré.
Tenez nous informés
LH
J'ai eu le même problème en voulant cloner plusieurs télécommandes universelles pour piloter une motorisation de garage Sommer. Outre des problèmes de lenteur et de latence, quand je clonais une autre télécommande je perdais la précédente. De plus ça apportait aussi des problèmes de lenteur sur les télécommandes originales.
Une solution miracle: vous ajoutez un boitier récepteur universel (mot clé " boitier récepteur télécommande" dans votre navigateur , il y en a une foule et pas cher, surtout si vous allez chez Alibaba ...).
Exemple : Récepteur de commutateur de télécommande
Si vous le prenez avec alimentation 220VAC (ils existent aussi en alimentation 9 à 30 V...), ce boitier sera alimenté par la même alimentation que votre carte. Vous reliez ensuite la sortie aux bornes 21 et 26 pour l'ouverture du portail.
Selon votre programmation, éventuellement un deuxième bouton affecté à une deuxième sortie du boitier relié aux bornes 21 et 22 pour commander le fermeture (sauf si votre programmation est telle que un deuxième appui sur le même bouton que l'ouverture commande le stop puis la fermeture).
La programmation d'une télécommande à ce genre de boitier additionnel est extrêmement simple.
L'autre avantage est que vous ne touchez en rien à l'existant, donc pas de risque de déprogrammation ou quoi que ce soit.
Et ce n'est pas du clonage de télécommande, mais bien un enregistrement de chaque télécommande, donc pas de limitation comme vous avez rencontré.
Tenez nous informés
LH
08 février 2026 à 09:49
consulter ce sujet Nombre de télécommandes sur Deimos BT-MABonsoir.
Vous les reliez ensemble par un Wago ou un domino.
Sur votre ancien télérupteur, c'était une borne de raccordement, reliée en rien au télérupteur.
Cordialement.
Vous les reliez ensemble par un Wago ou un domino.
Sur votre ancien télérupteur, c'était une borne de raccordement, reliée en rien au télérupteur.
Cordialement.
02 février 2026 à 18:32
consulter ce sujet Remplacer vieux télérupteur encastréBonsoir,
Quelle est la marque et le modèle de votre interrupteur ?
Il existe deux formes d'interrupteurs : Interrupteur à voyant témoin, qui, comme son nom l'indique, reflète l'état de la lumière (allumée ou éteinte), ou l'interrupteur à voyant lumineux, qui reste en permanence allumé pour pouvoir être repéré dans l'obscurité.
Certains interrupteurs peuvent avoir leur voyant connecté à la demande, selon ce que l'on attend.
Quelle est la marque et le modèle de votre interrupteur ?
Il existe deux formes d'interrupteurs : Interrupteur à voyant témoin, qui, comme son nom l'indique, reflète l'état de la lumière (allumée ou éteinte), ou l'interrupteur à voyant lumineux, qui reste en permanence allumé pour pouvoir être repéré dans l'obscurité.
Certains interrupteurs peuvent avoir leur voyant connecté à la demande, selon ce que l'on attend.
02 février 2026 à 18:15
consulter ce sujet Branchement interrupteur avec voyantBonsoir.
Il me semble que votre Shelly se comporte comme 2 commutateurs, et non pas comme 2 poussoirs.
Ce que vous risquez plus de cramer, ce sont les télérupteurs (bobine alimentée en permanence).
Pourquoi, si c'est faisable, ne pas faire plutôt ce câblage ? (sorties des commutateurs Shelly directement sur les lumières au lieu de la commande télérupteurs).
Et là au moins à distance, via l'appli Shelly, vous savez l'état de vos lumières (sauf si elles sont commandées en local).
LH
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il me semble que votre Shelly se comporte comme 2 commutateurs, et non pas comme 2 poussoirs.
Ce que vous risquez plus de cramer, ce sont les télérupteurs (bobine alimentée en permanence).
Pourquoi, si c'est faisable, ne pas faire plutôt ce câblage ? (sorties des commutateurs Shelly directement sur les lumières au lieu de la commande télérupteurs).
Et là au moins à distance, via l'appli Shelly, vous savez l'état de vos lumières (sauf si elles sont commandées en local).
LH
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 février 2026 à 18:09
consulter ce sujet Câblage Shelly pro 2 pour commander télérupeur Hager EPN 510Re-Bonjour.
Les diodes doivent être câblées comme indiqué sur le schéma. Une dans chaque circuit, en respectant leur sens.
Un exemple de diode (5A pour avoir de la marge, pas bien chère) : Diodes Schottky 5A 100v
Si vous ne connaissez pas les diodes, voilà comment les brancher :
La marque blanche sur la diode correspond à la cathode, tel qu'indiqué dans le schéma que je vous ai fait.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les diodes doivent être câblées comme indiqué sur le schéma. Une dans chaque circuit, en respectant leur sens.
Un exemple de diode (5A pour avoir de la marge, pas bien chère) : Diodes Schottky 5A 100v
Si vous ne connaissez pas les diodes, voilà comment les brancher :
La marque blanche sur la diode correspond à la cathode, tel qu'indiqué dans le schéma que je vous ai fait.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 janvier 2026 à 19:29
consulter ce sujet Installation digicode et d'un BP sur gâche protillonBonjour.
Pour l'instant , la gâche est alimenté par les bornes L- et L+ (3 et 4) de la platine de rue.
Image 1
Vérifiez qu'il s'agit bien de 12V continu, pas alternatif.
Si c'est le cas, l'installation peut être telle que suit et nécessite une alimentation 12V continu, deux diodes, votre digicode (qui peut être alimenté par la même alimentation: par exemple : Clavier à code avec RFID
Expérience=b2c&qwer=Cj0KCQiAhOfLBhCCARIsAJPiopP5kMeloSOhNl0mJmEd5WY1RUYZO0jktpuBvz61b05xFdfGv8jmVBsaAmcEEALw_wcB&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=SH+-+FR+-+Performance+max+-+High&utm_id=17690685297&gad_source=1&gad_campaignid=22006254941&gclid=Cj0KCQiAhOfLBhCCARIsAJPiopP5kMeloSOhNl0mJmEd5WY1RUYZO0jktpuBvz61b05xFdfGv8jmVBsaAmcEEALw_wcB#productDownloads ) et le bouton poussoir.
Le schéma devient alors :
Les diodes servent d'anti retour pour l'autre circuit de commande
Image 2
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour l'instant , la gâche est alimenté par les bornes L- et L+ (3 et 4) de la platine de rue.
Image 1
Vérifiez qu'il s'agit bien de 12V continu, pas alternatif.
Si c'est le cas, l'installation peut être telle que suit et nécessite une alimentation 12V continu, deux diodes, votre digicode (qui peut être alimenté par la même alimentation: par exemple : Clavier à code avec RFID
Expérience=b2c&qwer=Cj0KCQiAhOfLBhCCARIsAJPiopP5kMeloSOhNl0mJmEd5WY1RUYZO0jktpuBvz61b05xFdfGv8jmVBsaAmcEEALw_wcB&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=SH+-+FR+-+Performance+max+-+High&utm_id=17690685297&gad_source=1&gad_campaignid=22006254941&gclid=Cj0KCQiAhOfLBhCCARIsAJPiopP5kMeloSOhNl0mJmEd5WY1RUYZO0jktpuBvz61b05xFdfGv8jmVBsaAmcEEALw_wcB#productDownloads ) et le bouton poussoir.
Le schéma devient alors :
Les diodes servent d'anti retour pour l'autre circuit de commande
Image 2
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 janvier 2026 à 14:43
consulter ce sujet Installation digicode et d'un BP sur gâche protillonFinalement, je fais une auto réponse.
Après de longues... recherches, il semble qu'il n'y ait aucune compatibilité possible entre télécommande Sommer 4020, qui est à code et fréquence fixes, et un récepteur FAAC qui lui est à code tournant.
J'ai donc ajouté un petit boitier acheté une fortune ( ~< 10 euros sur aliexpress), qui accepte moult télécommandes, codes fixes ou tournants, multifréquences, et qui dispose selon le modèle de 2 à 4 sorties contact à impulsion, qu'il ne reste qu'à connecter à l'entrée adhoc de la carte mère FAAC de la motorisation.
Et c'est good.
LH
Après de longues... recherches, il semble qu'il n'y ait aucune compatibilité possible entre télécommande Sommer 4020, qui est à code et fréquence fixes, et un récepteur FAAC qui lui est à code tournant.
J'ai donc ajouté un petit boitier acheté une fortune ( ~< 10 euros sur aliexpress), qui accepte moult télécommandes, codes fixes ou tournants, multifréquences, et qui dispose selon le modèle de 2 à 4 sorties contact à impulsion, qu'il ne reste qu'à connecter à l'entrée adhoc de la carte mère FAAC de la motorisation.
Et c'est good.
LH
26 janvier 2026 à 23:26
consulter ce sujet Appairage télécommande Sommer 4020 sur récepteur FAAC 746ERBonjour.
Votre thermostat actuel est alimenté en 220V, et pilote juste un contact sec.
Le contact sec alimente donc le récepteur en connectant la phase au fil violet.
Une question: savez vous si votre thermostat alimente directement la charge (votre chauffage) , ou alors un relais dans votre boitier électrique, lequel alimente votre chauffage ?
Selon qu'il y ait relais ou pas, il convient de choisir un thermostat dont le contact sec supporte la charge.
La plupart des thermostats sont alimentés par pile. Il existe nombre de thermostats programmables, alimentés ou non par pile, à sortie contact sec, et dans ce cas savoir quelle puissance ils peuvent commuter.
Prendre un thermostat sérieux permet en outre une meilleure gestion des différentes phases de chauffe et régulation.
Par exemple, vous trouvez un Delta Dore Delta 8.00 qui pilote un relais (voir doc page 10)
https://www.leroymerlin.fr/produits/thermostat-programmable-filaire-delta-dore-deltia-8-00-67221770.html
Ou autre, tel que :
https://www.leroymerlin.fr/produits/thermostat-de-chauffage-electrique-bouton-manuel-16a-affichage-negatif-caracteres-blancs-sur-fond-noir-pas-de-wifi-99326579.html
Bonnes recherches.
Votre thermostat actuel est alimenté en 220V, et pilote juste un contact sec.
Le contact sec alimente donc le récepteur en connectant la phase au fil violet.
Une question: savez vous si votre thermostat alimente directement la charge (votre chauffage) , ou alors un relais dans votre boitier électrique, lequel alimente votre chauffage ?
Selon qu'il y ait relais ou pas, il convient de choisir un thermostat dont le contact sec supporte la charge.
La plupart des thermostats sont alimentés par pile. Il existe nombre de thermostats programmables, alimentés ou non par pile, à sortie contact sec, et dans ce cas savoir quelle puissance ils peuvent commuter.
Prendre un thermostat sérieux permet en outre une meilleure gestion des différentes phases de chauffe et régulation.
Par exemple, vous trouvez un Delta Dore Delta 8.00 qui pilote un relais (voir doc page 10)
https://www.leroymerlin.fr/produits/thermostat-programmable-filaire-delta-dore-deltia-8-00-67221770.html
Ou autre, tel que :
https://www.leroymerlin.fr/produits/thermostat-de-chauffage-electrique-bouton-manuel-16a-affichage-negatif-caracteres-blancs-sur-fond-noir-pas-de-wifi-99326579.html
Bonnes recherches.
23 janvier 2026 à 09:16
consulter ce sujet Problème thermostat plafond chauffantBonjour.
A mon tour de vous solliciter, je sèche !
Je souhaiterais appairer le bouton 2 d'une télécommande Sommer 4020 ( TX03-868-4, 4 boutons ) à un récepteur de moteur de portail FAAC 746ER.
Cette même télécommande, sur le bouton 1, pilote aussi un récepteur de porte de garage Sommer.
A l'origine, c'est l'installateur (qui est maintenant en retraite) qui avait fait la manip, et je sais que ça fonctionne parce qu'il me reste une telle télécommande Sommer qui le fait très bien, mais celle-ci commence à être bien abimée.
J'ai bien réussi à programmer le bouton 1 de la nouvelle télécommande pour la porte de garage (facile: Sommer vers Sommer), mais je ne trouve pas le moyen d'appairer le bouton 2 pour le portail FAAC.
Faut-il passer par une télécommande d'origine FAAC pour programmer la Sommer ? Autre ?
Merci de vos avis éclairés.
LH
A mon tour de vous solliciter, je sèche !
Je souhaiterais appairer le bouton 2 d'une télécommande Sommer 4020 ( TX03-868-4, 4 boutons ) à un récepteur de moteur de portail FAAC 746ER.
Cette même télécommande, sur le bouton 1, pilote aussi un récepteur de porte de garage Sommer.
A l'origine, c'est l'installateur (qui est maintenant en retraite) qui avait fait la manip, et je sais que ça fonctionne parce qu'il me reste une telle télécommande Sommer qui le fait très bien, mais celle-ci commence à être bien abimée.
J'ai bien réussi à programmer le bouton 1 de la nouvelle télécommande pour la porte de garage (facile: Sommer vers Sommer), mais je ne trouve pas le moyen d'appairer le bouton 2 pour le portail FAAC.
Faut-il passer par une télécommande d'origine FAAC pour programmer la Sommer ? Autre ?
Merci de vos avis éclairés.
LH
21 janvier 2026 à 20:47
consulter ce sujet Appairage télécommande Sommer 4020 sur récepteur FAAC 746ERRe-bonjour.
OK compris.
Si vous n'avez pas déjà acheté votre module, en pas cher, vous avez des modules Tuya, spécifiques porte de garage, tels que :
Contrôleur d’ouverture porte de garage
Choisir le modèle Tuya.
Installer l'appli Tuya sur votre smartphone.
Ici, le boitier est alimenté en 220 sur ses bornes N et L , donc facile depuis l'alimentation qui arrive sur votre carte (connecteur CN3)
Et câbler les bornes L1 et L2 du boitier sur les bornes COM et OPA du connecteur CN1 de votre carte,
Attention: de même que pour le boitier Meross, il faut que ce récepteur soit en bonne réception du signal wifi de votre box internet.
Ce qui est souvent le cas pour la porte de garage, peut-être moins pour le portail ??
LH
OK compris.
Si vous n'avez pas déjà acheté votre module, en pas cher, vous avez des modules Tuya, spécifiques porte de garage, tels que :
Contrôleur d’ouverture porte de garage
Choisir le modèle Tuya.
Installer l'appli Tuya sur votre smartphone.
Ici, le boitier est alimenté en 220 sur ses bornes N et L , donc facile depuis l'alimentation qui arrive sur votre carte (connecteur CN3)
Et câbler les bornes L1 et L2 du boitier sur les bornes COM et OPA du connecteur CN1 de votre carte,
Attention: de même que pour le boitier Meross, il faut que ce récepteur soit en bonne réception du signal wifi de votre box internet.
Ce qui est souvent le cas pour la porte de garage, peut-être moins pour le portail ??
LH
12 janvier 2026 à 19:22
consulter ce sujet Domotisation portail Meross MSG100Bonjour.
Je ne comprends pas votre demande:
Vous avez déjà le module de réception pour télécommande, justement le MSG100, qui est le boitier gris en haut à gauche de votre carte sur la photo.
Ne vous reste donc qu'à acheter des télécommandes compatibles et les programmer. Rechercher dans votre navigateur:
GENIUS FAAC KILO TX2 868Mhz 6100332 2 canaux
Une bonne explication de la carte : https://www.automatismes.net/carte-electronique-genius/5576-genius-sprint-11-sw.html
La mémorisation de la télécommande est expliquée page 30 du manuel.
Cordialement.
Je ne comprends pas votre demande:
Vous avez déjà le module de réception pour télécommande, justement le MSG100, qui est le boitier gris en haut à gauche de votre carte sur la photo.
Ne vous reste donc qu'à acheter des télécommandes compatibles et les programmer. Rechercher dans votre navigateur:
GENIUS FAAC KILO TX2 868Mhz 6100332 2 canaux
Une bonne explication de la carte : https://www.automatismes.net/carte-electronique-genius/5576-genius-sprint-11-sw.html
La mémorisation de la télécommande est expliquée page 30 du manuel.
Cordialement.
12 janvier 2026 à 09:27
consulter ce sujet Domotisation portail Meross MSG100Bonjour.
Étant donnés vos attentes et besoins, très précis et cohérents, votre volonté de la marque Delta Dore, le fait que vous ne soyez pas trop dans le low cost, et au vu de la variété de ce que Delta Dore propose, le mieux est très certainement qu'ils prennent eux-mêmes en compte votre demande.
Sur leur site, vous pouvez soit les contacter directement, soit leur demander le passage d'un installateur conseil.
Ils sont très pro.
Le pack Delta 8000 connecté est sans doute déjà un bon début de réponse, mais ne couvre pas toutes vos attentes.
LH
Étant donnés vos attentes et besoins, très précis et cohérents, votre volonté de la marque Delta Dore, le fait que vous ne soyez pas trop dans le low cost, et au vu de la variété de ce que Delta Dore propose, le mieux est très certainement qu'ils prennent eux-mêmes en compte votre demande.
Sur leur site, vous pouvez soit les contacter directement, soit leur demander le passage d'un installateur conseil.
Ils sont très pro.
Le pack Delta 8000 connecté est sans doute déjà un bon début de réponse, mais ne couvre pas toutes vos attentes.
LH
11 janvier 2026 à 13:37
consulter ce sujet Remplacement Pack Label Delta Dore Driver520 +GP500Bonjour.
Il semble bien que Pulsadis soit appelé progressivement à disparaitre, et Enedis fera tout pour qu'on n'ait plus envie de l'utiliser (y compris manque de fiabilité de ce signal).
Pour que je comprenne bien, pour vous le but de ces sous-compteurs est-il uniquement de mesurer une consommation, pas de transmettre des informations (ce que faisaient vos anciens compteurs) ?
Et-il semble, d'après ces compteurs, que vous soyez en triphasé ?
Si c'est le cas, il existe à peu de frais des compteurs d'énergie
Allez par exemple sur le net et recherchez compteur d'énergie triphasé 4 fils 220/380 V 5-80 A.
Il semble bien que Pulsadis soit appelé progressivement à disparaitre, et Enedis fera tout pour qu'on n'ait plus envie de l'utiliser (y compris manque de fiabilité de ce signal).
Pour que je comprenne bien, pour vous le but de ces sous-compteurs est-il uniquement de mesurer une consommation, pas de transmettre des informations (ce que faisaient vos anciens compteurs) ?
Et-il semble, d'après ces compteurs, que vous soyez en triphasé ?
Si c'est le cas, il existe à peu de frais des compteurs d'énergie
Allez par exemple sur le net et recherchez compteur d'énergie triphasé 4 fils 220/380 V 5-80 A.
08 janvier 2026 à 09:28
consulter ce sujet Utilisation d'un ancien compteur Landis + Gyr ZMD126.02Bonjour.
Si vous paramétrez votre radiateur en mode Basic, que vous paramétrez la plage horaire en mode confort, et la température de consigne à 20°, il restera à 20°
Em mode Auto, il applique des algorithmes définis par Atlantic pour optimiser la conso, en mode programme il tient compte des plages horaires Confort et Eco définies sur l'appareil lui-même ou selon les consignes reçues sur le fil pilote si c'est le cas chez vous.
Si vous paramétrez votre radiateur en mode Basic, que vous paramétrez la plage horaire en mode confort, et la température de consigne à 20°, il restera à 20°
Em mode Auto, il applique des algorithmes définis par Atlantic pour optimiser la conso, en mode programme il tient compte des plages horaires Confort et Eco définies sur l'appareil lui-même ou selon les consignes reçues sur le fil pilote si c'est le cas chez vous.
09 décembre 2025 à 08:44
consulter ce sujet Branchement thermostat sans fil radiateur AtlanticBonjour.
L'idéal serait une photo du bornier, montrant les fils partant vers le moteur.
Il s'agit bien d'un condensateur simple, pas double ? Il n'y a pas un condensateur de démarrage ?
L'idéal serait une photo du bornier, montrant les fils partant vers le moteur.
Il s'agit bien d'un condensateur simple, pas double ? Il n'y a pas un condensateur de démarrage ?
09 décembre 2025 à 08:30
consulter ce sujet Perte du schéma de câblage d'une VMCBonjour.
Normalement, si c'est comme d'autres moteurs que j'ai connectés, et qui avaient les mêmes noms de bornes, on branche le neutre sur U2 et la phase sur U1.
Cordialement.
Laurent
Normalement, si c'est comme d'autres moteurs que j'ai connectés, et qui avaient les mêmes noms de bornes, on branche le neutre sur U2 et la phase sur U1.
Cordialement.
Laurent
07 décembre 2025 à 09:07
consulter ce sujet Brancher moteur asynchrone monophasé avec disjoncteur thermique intégréBonjour.
Vous dites ne pas trouver votre référence dans le commerce ?
En tapant simplement celle que vous fournissez, Comelit 2738W, dans un moteur de recherche, il vous est proposé des tas de sites qui le vendent ?
Vous dites ne pas trouver votre référence dans le commerce ?
En tapant simplement celle que vous fournissez, Comelit 2738W, dans un moteur de recherche, il vous est proposé des tas de sites qui le vendent ?
11 septembre 2025 à 08:25
consulter ce sujet Remplacer interphone Comelit 2738WBonjour.
Que se passe-t'il en reliant les bornes 19 (COM) et 27 (FAULT BAR) sur le connecteur de la carte mère ?
Que se passe-t'il en reliant les bornes 19 (COM) et 27 (FAULT BAR) sur le connecteur de la carte mère ?
07 septembre 2025 à 09:05
consulter ce sujet Moteur portail BFT Deimos BT H QSC bloqué sur BarBonjour.
Il vous suffit d'un convertisseur 12VDC > 220VAC, très courant, et peu couteux par exemple sur Aliexpress ou autre (dans une barre de recherche, le mot clé est convertisseur 12VDC vers 220VAC).
Puis de connecter sur le 220VAC généré vos alimentations classiques pour vos appareils.
Calm2.
Il vous suffit d'un convertisseur 12VDC > 220VAC, très courant, et peu couteux par exemple sur Aliexpress ou autre (dans une barre de recherche, le mot clé est convertisseur 12VDC vers 220VAC).
Puis de connecter sur le 220VAC généré vos alimentations classiques pour vos appareils.
Calm2.
24 août 2025 à 22:16
consulter ce sujet Convertir du 12V DC vers 9V ACBonjour.
Le plus simple est de tout changer.
Il existe des carillons sans fil, portée 300 m, avec multiples récepteurs possibles.
Laurent.
Le plus simple est de tout changer.
Il existe des carillons sans fil, portée 300 m, avec multiples récepteurs possibles.
Laurent.
09 août 2025 à 00:25
consulter ce sujet Installation de plusieurs carillons avec une seule sonnette filaireBonjour.
Vous dites que lorsque ça s'ouvre, l'un des moteurs reste sous tension ?
C'est pour moi impérativement la première chose à régler.
Cela signifie peut-être que la logique de la carte considère que l'ouverture n'est pas totalement finie, et donc qu'elle n'autorise pas une autre commande. Après arrêt et remise sous tension, le statut est la bon.
Juste pour essai (il y a un ordre d'ouverture des vantaux), si vous inversez sur la carte les circuits allant aux deux moteurs, que se passe-t'il ?
Pour moi, si c'était un condensateur, pourquoi fonctionnerait-il une fois, et pas la suivante ?
(sur J5 de carte mère, bornes 3,4,5 pour moteur 1 et 6,7,8 pour moteur 2)
Vous pouvez aussi essayer l'arrêt avec bouton stop (entre bornes 5 et 7 de J6), et voir si ça repart après , ce qui mettre hors doute un problème moteur ou condensateur.
La doc: https://bricometal.fr/docs/bricometal/NOTICE.CTR17.pdf
Laurent
Vous dites que lorsque ça s'ouvre, l'un des moteurs reste sous tension ?
C'est pour moi impérativement la première chose à régler.
Cela signifie peut-être que la logique de la carte considère que l'ouverture n'est pas totalement finie, et donc qu'elle n'autorise pas une autre commande. Après arrêt et remise sous tension, le statut est la bon.
Juste pour essai (il y a un ordre d'ouverture des vantaux), si vous inversez sur la carte les circuits allant aux deux moteurs, que se passe-t'il ?
Pour moi, si c'était un condensateur, pourquoi fonctionnerait-il une fois, et pas la suivante ?
(sur J5 de carte mère, bornes 3,4,5 pour moteur 1 et 6,7,8 pour moteur 2)
Vous pouvez aussi essayer l'arrêt avec bouton stop (entre bornes 5 et 7 de J6), et voir si ça repart après , ce qui mettre hors doute un problème moteur ou condensateur.
La doc: https://bricometal.fr/docs/bricometal/NOTICE.CTR17.pdf
Laurent
08 août 2025 à 09:02
consulter ce sujet Portail battant BFT ne s'ouvre qu'après avoir disjonctéBonsoir.
Quelques questions :
D'où provient l'eau chaude ? Vient-elle d'un ballon électrique ? Si oui, est-il individuel ou collectif ?
Si c'est un ballon individuel, je ne vois pas de contacteur dans le tableau électrique. Est-ce toujours le cas ? Et si le ballon est débranché électriquement, est-ce que le problème persiste ?
Ou est-ce simplement dû à une coupure de l'alimentation générale de l'appartement ?
Si collectif, est-ce que d'autres voisins proches ont également ce souci ?
Est-ce que le picotement est aussi intense avec de l'eau froide uniquement ? Ou seulement lorsque l'eau chaude est à fond ?
Quelques questions :
D'où provient l'eau chaude ? Vient-elle d'un ballon électrique ? Si oui, est-il individuel ou collectif ?
Si c'est un ballon individuel, je ne vois pas de contacteur dans le tableau électrique. Est-ce toujours le cas ? Et si le ballon est débranché électriquement, est-ce que le problème persiste ?
Ou est-ce simplement dû à une coupure de l'alimentation générale de l'appartement ?
Si collectif, est-ce que d'autres voisins proches ont également ce souci ?
Est-ce que le picotement est aussi intense avec de l'eau froide uniquement ? Ou seulement lorsque l'eau chaude est à fond ?
23 juillet 2025 à 21:28
consulter ce sujet Électricité pommeau de douche solution introuvableBonjour.
Je trouve curieux le fait que votre batterie aurait été achetée seulement il y a un peu plus d'un an.
Ou alors où ??
Car cette "graisse" est normale, c'est une graisse de protection, mais qui n'est plus implémentée sur les batteries depuis les modèles 2018 !!!
Vous ne venez quand même pas d'acheter une batterie de 2017 ?
Ou alors vous ne nous avez pas précisé qu'il s'agissait de batterie d'occasion ?
Le problème vous est-il arrivé après une décharge profonde ? (tension batterie tombée à 0V)
A vous lire.
Je trouve curieux le fait que votre batterie aurait été achetée seulement il y a un peu plus d'un an.
Ou alors où ??
Car cette "graisse" est normale, c'est une graisse de protection, mais qui n'est plus implémentée sur les batteries depuis les modèles 2018 !!!
Vous ne venez quand même pas d'acheter une batterie de 2017 ?
Ou alors vous ne nous avez pas précisé qu'il s'agissait de batterie d'occasion ?
Le problème vous est-il arrivé après une décharge profonde ? (tension batterie tombée à 0V)
A vous lire.
30 avril 2025 à 13:02
consulter ce sujet Batterie Milwaukee qui ne charge plusBonjour,
Dans un premier temps, je vous conseillerais un arrêt total de l'alimentation du boitier.
Pour cela, couper l'alimentation, si vous avez un disjoncteur ou interrupteur spécifique à votre tableau, ou alors débrancher l'alimentation sur le bornier 25 de la carte.
Étant donné qu'il y a 2 gros condensateurs pour maintenir le système, laisser donc débranché un bon moment (1 ou 2 heures mini) , au moins jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien sur l'afficheur de la carte, quelle que la manip que vous faites via les switchs de programmation.
Rebranchez, et voyez ce qui se passe.
Autrement, tentez une réinitialisation :
Menu INFO , puis RàZ Système Confirmer Oui
Tenez nous informés du résultat.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans un premier temps, je vous conseillerais un arrêt total de l'alimentation du boitier.
Pour cela, couper l'alimentation, si vous avez un disjoncteur ou interrupteur spécifique à votre tableau, ou alors débrancher l'alimentation sur le bornier 25 de la carte.
Étant donné qu'il y a 2 gros condensateurs pour maintenir le système, laisser donc débranché un bon moment (1 ou 2 heures mini) , au moins jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien sur l'afficheur de la carte, quelle que la manip que vous faites via les switchs de programmation.
Rebranchez, et voyez ce qui se passe.
Autrement, tentez une réinitialisation :
Menu INFO , puis RàZ Système Confirmer Oui
Tenez nous informés du résultat.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 avril 2025 à 08:46
consulter ce sujet Armoire Came ZM3E ne fonctionne plusBonsoir.
En abaissant le contacteur en haut de votre boitier Theben, vous dévalidez la temporisation.
Mais là, vous passez en allumage permanent.
Il va sans doute vous falloir remplacer le boitier Theben par un boitier télérupteur.
Laurent
En abaissant le contacteur en haut de votre boitier Theben, vous dévalidez la temporisation.
Mais là, vous passez en allumage permanent.
Il va sans doute vous falloir remplacer le boitier Theben par un boitier télérupteur.
Laurent
09 mars 2025 à 20:49
consulter ce sujet Enlever minuteur escalier Theben E8Bonjour.
Est-ce que, déjà, vous avez du 220V entre rouge et bleu ?
Il est normal sur cette VMC de n'avoir qu’une simple alimentation puisque c'est un modèle hygro, dont la variation de débit dans chaque pièce doit se faire par des bouches hygrométriques.
Si effectivement vous avez bien du 220V entre rouge et bleu, et le le moteur tourne librement à la main, suspectez le condensateur.
Le deuxième fil, relié au commutateur généralement basé bas la cuisine, n'est utilisé que sur les VMC à double vitesse.
Laurent.
Est-ce que, déjà, vous avez du 220V entre rouge et bleu ?
Il est normal sur cette VMC de n'avoir qu’une simple alimentation puisque c'est un modèle hygro, dont la variation de débit dans chaque pièce doit se faire par des bouches hygrométriques.
Si effectivement vous avez bien du 220V entre rouge et bleu, et le le moteur tourne librement à la main, suspectez le condensateur.
Le deuxième fil, relié au commutateur généralement basé bas la cuisine, n'est utilisé que sur les VMC à double vitesse.
Laurent.
25 février 2025 à 08:21
consulter ce sujet Problème branchement VMC qui ne fonctionne plusBen justement ???
L'extender CPL/Wifi s'appuie sur le réseau électrique pour étendre le réseau.
L'épaisseur des murs n'est plus une contrainte.
Vous trouvez sur LBC pour tests un ensemble pas cher.
On aimerait tous tester tout avant d'acheter, donc bien souvent en attendant on n'achèterait rien.
L'extender CPL/Wifi s'appuie sur le réseau électrique pour étendre le réseau.
L'épaisseur des murs n'est plus une contrainte.
Vous trouvez sur LBC pour tests un ensemble pas cher.
On aimerait tous tester tout avant d'acheter, donc bien souvent en attendant on n'achèterait rien.
31 janvier 2025 à 21:08
consulter ce sujet Prise Green'up et contacteur HC/HPBonjour.
Autrement, rester sur votre idée initiale de la prise connectée, que vous semblez maitriser.
Et pour cela, amener simplement le Wifi dans votre cave avec un extender CPL/Wifi tel que celui-là :
https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-WPA1000-Powerline-Gigabit-HomePlug/dp/B09Y9889TP/ref=asc_df_B09Y9889TP?mcid=466421e3f2d93d52b3b2af3d6a4266ab&tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=701511851417&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9726743618066428214&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055378&hvtargid=pla-1674694105601&gad_source=1&th=1
Laurent.
Autrement, rester sur votre idée initiale de la prise connectée, que vous semblez maitriser.
Et pour cela, amener simplement le Wifi dans votre cave avec un extender CPL/Wifi tel que celui-là :
https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-WPA1000-Powerline-Gigabit-HomePlug/dp/B09Y9889TP/ref=asc_df_B09Y9889TP?mcid=466421e3f2d93d52b3b2af3d6a4266ab&tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=701511851417&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9726743618066428214&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055378&hvtargid=pla-1674694105601&gad_source=1&th=1
Laurent.
31 janvier 2025 à 09:13
consulter ce sujet Prise Green'up et contacteur HC/HPBonjour,
Vous pouvez réaliser simplement le circuit suivant, qui va simplement nécessiter 2 diodes (tension maximale de 1000 V, par exemple FR207.
https://www.otronic.nl/fr/diode-fr207-1000v-2a.html?source=googlebase&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAkc28BhB0EiwAM001TQoKRSN3AKWKYi3XEfObaaKKM_xJbZj7H_PzhjAq0c2cWdR1JyDewhoChSMQAvD_BwE
Et 2 relais de type 55 avec une bobine commandée en 220 VDC (par exemple 55.34.9.220.0040). Chez Conrad : dans cette référence, le 9 correspond à la bobine alimentée en DC)
https://www.conrad.fr/fr/p/finder-55-34-9-220-0040-relais-enfichable-220-v-dc-7-a-4-inverseurs-rt-1-pc-s-1842201.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=NS+-+FR+-+DSA+-+General&utm_id=8394150234&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA7se8BhCAARIsAKnF3rx2LBYW6guAPQWGpn50FMWUwmCYA3zj9tP84DX_idDKMU5htVeJTXAaAvV0EALw_wcB
Le principe, en mettant les commutateurs en opposition, est le suivant :
Si nous sommes en mode confort, donc sans aucun signal sur le fil pilote, aucun relais n'est alimenté, ce qui permet d'avoir un circuit fermé via les 2 contacts NF.
Si nous sommes en mode ECO, donc avec une tension de 220VAC, les 2 relais sont alimentés en continu via la diode placée avant la bobine (veillez à bien respecter les polarités des bobines par rapport à la diode qui les pilote), et donc nous avons un circuit fermé via les 2 contacts NO actionnés.
Si nous sommes en mode hors gel ou éteint, seul le relais correspondant à la polarité de la demi-alternance sera alimenté, ce qui entraînera un circuit ouvert puisque nous aurons en opposition un contact NO et un contact NF (là aussi, veillez à bien respecter les NO reliés ensemble et les NF reliés ensemble).
Cordialement.
Laurent
Vous pouvez réaliser simplement le circuit suivant, qui va simplement nécessiter 2 diodes (tension maximale de 1000 V, par exemple FR207.
https://www.otronic.nl/fr/diode-fr207-1000v-2a.html?source=googlebase&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAkc28BhB0EiwAM001TQoKRSN3AKWKYi3XEfObaaKKM_xJbZj7H_PzhjAq0c2cWdR1JyDewhoChSMQAvD_BwE
Et 2 relais de type 55 avec une bobine commandée en 220 VDC (par exemple 55.34.9.220.0040). Chez Conrad : dans cette référence, le 9 correspond à la bobine alimentée en DC)
https://www.conrad.fr/fr/p/finder-55-34-9-220-0040-relais-enfichable-220-v-dc-7-a-4-inverseurs-rt-1-pc-s-1842201.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=NS+-+FR+-+DSA+-+General&utm_id=8394150234&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA7se8BhCAARIsAKnF3rx2LBYW6guAPQWGpn50FMWUwmCYA3zj9tP84DX_idDKMU5htVeJTXAaAvV0EALw_wcB
Le principe, en mettant les commutateurs en opposition, est le suivant :
Si nous sommes en mode confort, donc sans aucun signal sur le fil pilote, aucun relais n'est alimenté, ce qui permet d'avoir un circuit fermé via les 2 contacts NF.
Si nous sommes en mode ECO, donc avec une tension de 220VAC, les 2 relais sont alimentés en continu via la diode placée avant la bobine (veillez à bien respecter les polarités des bobines par rapport à la diode qui les pilote), et donc nous avons un circuit fermé via les 2 contacts NO actionnés.
Si nous sommes en mode hors gel ou éteint, seul le relais correspondant à la polarité de la demi-alternance sera alimenté, ce qui entraînera un circuit ouvert puisque nous aurons en opposition un contact NO et un contact NF (là aussi, veillez à bien respecter les NO reliés ensemble et les NF reliés ensemble).
Cordialement.
Laurent
24 janvier 2025 à 10:21
consulter ce sujet Interrupteur basé sur signal fil piloteBonjour.
Avez-vous essayé de refaire un auto-apprentissage ?
Pour cela, en partant d'un portail 2 battants ouverts,
Appuyer sur le bouton AUTO pendant 3 sec. pour déclencher l’autoprogrammation.
LED1 clignote et l’autoapprentissage commence.
- Le feu clignotant commence à clignoter.
Les 2 battants se ferment et s'ouvrent 3 fois avec décalage.
Les 2 battants s’ouvrent et se ferment simultanément (avec un décalage plus léger env.3 sec).
Le voyant rouge "LED1" stoppe son clignotement et s’éteint.
Le feu clignotant s’éteint.
Fin de l’autoapprentissage.
Une doc dans laquelle on trouve des infos intéressantes : carte electronique maisonic.pdf
Laurent
Avez-vous essayé de refaire un auto-apprentissage ?
Pour cela, en partant d'un portail 2 battants ouverts,
Appuyer sur le bouton AUTO pendant 3 sec. pour déclencher l’autoprogrammation.
LED1 clignote et l’autoapprentissage commence.
- Le feu clignotant commence à clignoter.
Les 2 battants se ferment et s'ouvrent 3 fois avec décalage.
Les 2 battants s’ouvrent et se ferment simultanément (avec un décalage plus léger env.3 sec).
Le voyant rouge "LED1" stoppe son clignotement et s’éteint.
Le feu clignotant s’éteint.
Fin de l’autoapprentissage.
Une doc dans laquelle on trouve des infos intéressantes : carte electronique maisonic.pdf
Laurent
12 janvier 2025 à 09:48
consulter ce sujet Panne portail Astrell AvidsenBonjour.
Là, on est dans un cas plus impactant pour Enedis : la consigne qui est envoyée par le fournisseur ne sert qu'à alimenter un contacteur (le fameux contacteur heures creuses), lequel contacteur alimente des éléments tels que chauffe eau ou autres.
Pour faire le parallèle, sur un Linky, c'est uniquement un contact sec qui permet d'alimenter un relais.
Mais !!!! Même s'il n'y a pas de contacteur, un contrat avec heures creuses DOIT compter en heures creuses tout ce qui est consommé pendant la période définie en heures creuses. Par exemple, même sans contacteur, si vous mettez un lave vaisselle ou un four en route pendant cette période, c'est bien en heures creuse que ça doit être comptabilisé.
Là, clairement, c'est Enedis qui ne respecte plus ce créneau heures creuses.
Donc plainte, et demande de réajustement de ce qui a été injustement facturé au prix heures pleines.
Laurent
Là, on est dans un cas plus impactant pour Enedis : la consigne qui est envoyée par le fournisseur ne sert qu'à alimenter un contacteur (le fameux contacteur heures creuses), lequel contacteur alimente des éléments tels que chauffe eau ou autres.
Pour faire le parallèle, sur un Linky, c'est uniquement un contact sec qui permet d'alimenter un relais.
Mais !!!! Même s'il n'y a pas de contacteur, un contrat avec heures creuses DOIT compter en heures creuses tout ce qui est consommé pendant la période définie en heures creuses. Par exemple, même sans contacteur, si vous mettez un lave vaisselle ou un four en route pendant cette période, c'est bien en heures creuse que ça doit être comptabilisé.
Là, clairement, c'est Enedis qui ne respecte plus ce créneau heures creuses.
Donc plainte, et demande de réajustement de ce qui a été injustement facturé au prix heures pleines.
Laurent
12 janvier 2025 à 09:24
consulter ce sujet Ancien compteur en panne ?Bonsoir.
Non, il n'y a pas 2 composants, mais selon les boitiers c'est soit la micro batterie, soit le condensateur.
Pour savoir ce que vous avez dans le votre, il faut ouvrir le boitier et démonter la carte électronique (quelques petites vis).
Vous verrez alors le composant sur la face arrière du circuit, et en vous référant aux liens que je vous ai fournis, vous saurez lequel commander.
A mon avis, on peut mettre une micro pile batterie à la place du condensateur et inversement, mais il est sans doute plus sage de mettre ce qu'il y avait.
Cordialement.
Laurent.
Non, il n'y a pas 2 composants, mais selon les boitiers c'est soit la micro batterie, soit le condensateur.
Pour savoir ce que vous avez dans le votre, il faut ouvrir le boitier et démonter la carte électronique (quelques petites vis).
Vous verrez alors le composant sur la face arrière du circuit, et en vous référant aux liens que je vous ai fournis, vous saurez lequel commander.
A mon avis, on peut mettre une micro pile batterie à la place du condensateur et inversement, mais il est sans doute plus sage de mettre ce qu'il y avait.
Cordialement.
Laurent.
04 janvier 2025 à 19:06
consulter ce sujet Calybox 120 Delta Dore plus de mémoireBonjour.
Pour ma part, j'ai 2 Calybox 120 sur 2 maisons.
Sur l'un des Calybox, c'était bien un condensateur 0,22 uF 5V que j'ai remplacé avantageusement par un 0,47 uF acheté sur AliExpress 3,79 € pour 5 pièces
https://fr.aliexpress.com/item/1005003731712022.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.53.585e5e5bxEVhyo&gatewayAdapt=glo2fra
Sur l'autre Calybox, c'était une micro pile batterie de type Seiko MS 621FE que j'ai remplacée par une achetée sur Ebay 6 €
https://www.ebay.fr/itm/155362320658?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=709-166974-044243-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=155362320658&targetid=2292433094148&device=c&mktype=pla&googleloc=1006094&poi=&campaignid=20981356250&mkgroupid=160479709139&rlsatarget=pla-2292433094148&abcId=9374684&merchantid=116440884&geoid=1006094&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAst67BhCEARIsAKKdWOkd7wbyAGppvetwU6ESLwWty72Y80BpxhD21iznQXKyN5wvnhaGHtkaAh5BEALw_wcB
Dans les 2 cas, j'ai testé avec une box débranchée toute une nuit, et elle revenait le lendemain matin à l'état où je l'avais coupée la veille.
Laurent
Pour ma part, j'ai 2 Calybox 120 sur 2 maisons.
Sur l'un des Calybox, c'était bien un condensateur 0,22 uF 5V que j'ai remplacé avantageusement par un 0,47 uF acheté sur AliExpress 3,79 € pour 5 pièces
https://fr.aliexpress.com/item/1005003731712022.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.53.585e5e5bxEVhyo&gatewayAdapt=glo2fra
Sur l'autre Calybox, c'était une micro pile batterie de type Seiko MS 621FE que j'ai remplacée par une achetée sur Ebay 6 €
https://www.ebay.fr/itm/155362320658?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=709-166974-044243-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=155362320658&targetid=2292433094148&device=c&mktype=pla&googleloc=1006094&poi=&campaignid=20981356250&mkgroupid=160479709139&rlsatarget=pla-2292433094148&abcId=9374684&merchantid=116440884&geoid=1006094&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAst67BhCEARIsAKKdWOkd7wbyAGppvetwU6ESLwWty72Y80BpxhD21iznQXKyN5wvnhaGHtkaAh5BEALw_wcB
Dans les 2 cas, j'ai testé avec une box débranchée toute une nuit, et elle revenait le lendemain matin à l'état où je l'avais coupée la veille.
Laurent
03 janvier 2025 à 10:27
consulter ce sujet Calybox 120 Delta Dore plus de mémoireBonjour.
Il faut, je pense, relancer l'apprentissage de la course des vantaux.
Pour cela, positionner les switchs 2 et 3 sur OFF.
Puis, reprogrammez votre motorisation avec la touche SYS LEARN.
Au besoin, le service technique au 0 892 350 490
Laurent
Il faut, je pense, relancer l'apprentissage de la course des vantaux.
Pour cela, positionner les switchs 2 et 3 sur OFF.
Puis, reprogrammez votre motorisation avec la touche SYS LEARN.
Au besoin, le service technique au 0 892 350 490
Laurent
02 janvier 2025 à 17:58
consulter ce sujet Problèmes avec les cellules de mon portail électriqueOui Bob, je me suis mal exprimé. Je voulais bien dire tri 380, donc 220 entre chaque phase et le neutre.
Ce pourquoi aussi on aurait bien besoin de photos.
Laurent
Ce pourquoi aussi on aurait bien besoin de photos.
Laurent
29 décembre 2024 à 18:19
consulter ce sujet Remplacement contacteur HP HC plus porte fusibleBonjour.
Pouvez-vous poster la marque et le modèle exact du cumulus installé ?
Et aussi, une photo du branchement fait sur le cumulus (généralement sous un couvercle en ABS).
Il n'y a plus grand monde à maitriser le triphasé, encore moins des plombiers.
Il y a 2 types de connexion sur le cumulus: étoile ou triangle.
Vous êtes bien en tri 220 ? Il a pu être mal configuré.
Ou configuré en monophasé (soit cumulus mono, soit une seule résistance utilisée), ce qui expliquerait que seul un fusible avait sauté.
Laurent.
Pouvez-vous poster la marque et le modèle exact du cumulus installé ?
Et aussi, une photo du branchement fait sur le cumulus (généralement sous un couvercle en ABS).
Il n'y a plus grand monde à maitriser le triphasé, encore moins des plombiers.
Il y a 2 types de connexion sur le cumulus: étoile ou triangle.
Vous êtes bien en tri 220 ? Il a pu être mal configuré.
Ou configuré en monophasé (soit cumulus mono, soit une seule résistance utilisée), ce qui expliquerait que seul un fusible avait sauté.
Laurent.
29 décembre 2024 à 09:21
consulter ce sujet Remplacement contacteur HP HC plus porte fusibleBonjour.
Pour ma part, très utilisateur de produits Konyks, j'ai utilisé le produit suivant, qui n'est pas un produit Konyks, mais qui s'intègre et se gère sans aucun problème dans l'appli Konyks.
C'est un boitier qui nous donne la possibilité de gérer 4 contacts inverseurs, indépendamment.
Boitier avec ou sans capteur de température/humidité.
Modèles avec alimentation 220V ou 7-32V
https://fr.aliexpress.com/item/1005007506917737.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.164bqS48qS48G5&algo_pvid=378ff3cf-d8c5-49ca-9f3a-733096e5a762&algo_exp_id=378ff3cf-d8c5-49ca-9f3a-733096e5a762-0&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2134.35%2118.89%21%21%2134.77%2119.12%21%40210390c917348532971577004eaf11%2112000041062507380%21sea%21FR%210%21ABX&curPageLogUid=LCgF7QOpLlHw&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Ce produit offrant 4 contacts, il vous est donc tout à fait possible d'agir sur vos fils pilotes, si c'est ce qui est utilisé sur votre installation (difficile de savoir avec ce que nous voyons), ou de jouer sur l'alimentation des relais de puissance si c'est le cas. Juste en intercalant le contact dans le circuit existant.
Sur une installation à fil pilote :
Voilà un dessin (pardon, je ne suis pas un artiste...) qui montre ce qu'on peut faire de chaque contact.
Ce contact est inséré dans le circuit existant. S'il n'est pas actionné, on fonctionne comme avant.
S'il est actionné, on aura au préalable câblé avec l'un des 4 choix (Confort, eco, hors gel ou arrêt), ce qui sous entend que les radiateurs ont leur interrupteur positionné sur programme (ou auto).
On peut donc piloter jusqu'à 4 fils pilotes, ou 4 contacteurs.
J'ai aussi installé un thermomètre/hygromètre Konyks.
https://konyks.com/produit/termo/
Ce qui fait que depuis mon appli, je créé des scénarios, tels que:
"si la température est inférieure à xx° du capteur, j'actionne le contact x".
Laurent
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour ma part, très utilisateur de produits Konyks, j'ai utilisé le produit suivant, qui n'est pas un produit Konyks, mais qui s'intègre et se gère sans aucun problème dans l'appli Konyks.
C'est un boitier qui nous donne la possibilité de gérer 4 contacts inverseurs, indépendamment.
Boitier avec ou sans capteur de température/humidité.
Modèles avec alimentation 220V ou 7-32V
https://fr.aliexpress.com/item/1005007506917737.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.164bqS48qS48G5&algo_pvid=378ff3cf-d8c5-49ca-9f3a-733096e5a762&algo_exp_id=378ff3cf-d8c5-49ca-9f3a-733096e5a762-0&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2134.35%2118.89%21%21%2134.77%2119.12%21%40210390c917348532971577004eaf11%2112000041062507380%21sea%21FR%210%21ABX&curPageLogUid=LCgF7QOpLlHw&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Ce produit offrant 4 contacts, il vous est donc tout à fait possible d'agir sur vos fils pilotes, si c'est ce qui est utilisé sur votre installation (difficile de savoir avec ce que nous voyons), ou de jouer sur l'alimentation des relais de puissance si c'est le cas. Juste en intercalant le contact dans le circuit existant.
Sur une installation à fil pilote :
Voilà un dessin (pardon, je ne suis pas un artiste...) qui montre ce qu'on peut faire de chaque contact.
Ce contact est inséré dans le circuit existant. S'il n'est pas actionné, on fonctionne comme avant.
S'il est actionné, on aura au préalable câblé avec l'un des 4 choix (Confort, eco, hors gel ou arrêt), ce qui sous entend que les radiateurs ont leur interrupteur positionné sur programme (ou auto).
On peut donc piloter jusqu'à 4 fils pilotes, ou 4 contacteurs.
J'ai aussi installé un thermomètre/hygromètre Konyks.
https://konyks.com/produit/termo/
Ce qui fait que depuis mon appli, je créé des scénarios, tels que:
"si la température est inférieure à xx° du capteur, j'actionne le contact x".
Laurent
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 décembre 2024 à 09:20
consulter ce sujet Brancher module Konyks eCosy sur tableau électriqueBonjour Bob et bonjour GL,
Je vous remercie grandement.
Je ne sais pas où vous avez pu trouver cette information, mais bravo.
En effet, chez Conrad, il faut en acheter 1500 pièces.
Avec un tel stock, j'ai le temps de faire des bêtises ! Chez Mouser ou Digikey, on peut les avoir à l'unité, mais les frais de port sont d'au moins 20 euros.
Cependant, grâce à Digikey, j'ai pu trouver l'équivalence : TRF250-180-2TR-ND et TRF250-180-2CT-ND. Il s'agit de TRF250-180, et j'arrive à en trouver avec des frais de port raisonnables, par exemple sur Ebay.
Je vais passer commande dès ce soir et je vous tiendrai informé du résultat.
Encore merci.
Cordialement.
Laurent.
Je vous remercie grandement.
Je ne sais pas où vous avez pu trouver cette information, mais bravo.
En effet, chez Conrad, il faut en acheter 1500 pièces.
Avec un tel stock, j'ai le temps de faire des bêtises ! Chez Mouser ou Digikey, on peut les avoir à l'unité, mais les frais de port sont d'au moins 20 euros.
Cependant, grâce à Digikey, j'ai pu trouver l'équivalence : TRF250-180-2TR-ND et TRF250-180-2CT-ND. Il s'agit de TRF250-180, et j'arrive à en trouver avec des frais de port raisonnables, par exemple sur Ebay.
Je vais passer commande dès ce soir et je vous tiendrai informé du résultat.
Encore merci.
Cordialement.
Laurent.
30 novembre 2024 à 21:23
consulter ce sujet Composant sur gestionnaire énergie Calybox ou GP500 Delta DoreBonjour.
Oui, si je vois votre tableau, vous avez toute la place pour ajouter 3 disjoncteurs.
Bon câblage.
Laurent.
Oui, si je vois votre tableau, vous avez toute la place pour ajouter 3 disjoncteurs.
Bon câblage.
Laurent.
29 novembre 2024 à 14:43
consulter ce sujet Conseil pour créer une alimentation pour mon alarmeBonjour.
Et merci. Le retrait est déjà effectif, puisque le composant a éclaté, il n'est plus relié.
Pour un boitier (le GP500) cela se traduit par plus rien (pas de voyant, pas d'affichage boitier de commande) alors que sur le Calybox, tout semble normal, les signaux des fils pilote à vide (c'est à dire non connectés) sont corrects, mais dès qu'on branche un fil pilote, erreur FP non resolvable.
80P pourrait vouloir dire 80 pF , mais il y a tant de type de condensateurs (sécurité, X2 ....) !
Bonne journée.
Et merci. Le retrait est déjà effectif, puisque le composant a éclaté, il n'est plus relié.
Pour un boitier (le GP500) cela se traduit par plus rien (pas de voyant, pas d'affichage boitier de commande) alors que sur le Calybox, tout semble normal, les signaux des fils pilote à vide (c'est à dire non connectés) sont corrects, mais dès qu'on branche un fil pilote, erreur FP non resolvable.
80P pourrait vouloir dire 80 pF , mais il y a tant de type de condensateurs (sécurité, X2 ....) !
Bonne journée.
29 novembre 2024 à 09:24
consulter ce sujet Composant sur gestionnaire énergie Calybox ou GP500 Delta DoreBonjour.
Suite à une erreur de câblage (inversion fil pilote) lors du remontage d'un radiateur, mon boitier délesteur Delta Dore GP500 (couplé à un Driver 520) est tombé en panne.
En démontant ce boitier, je vois un composant marqué MUSH 80F complètement éclaté.
Qui ressemble fortement à un condensateur céramique.
Ne trouvant pas sa référence, j'en ai profité pour changer l'ensemble par un Calybox 120.
Qui est aussi tombé en panne (c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une cause, et découvert l'inversion de câblage).
Dans le délesteur, même composant HS.
Ce composant ressemble donc à un condensateur céramique, plat, diamètre environ 7 mm.
Connaissez vous la référence exacte de ce composant, ou à défaut quel est ce composant ?
Peut-être sur de gestionnaires que vous possédez il y a une référence exploitable ?
Pour préciser, ce composant est relié à la phase qui alimente le boitier.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Suite à une erreur de câblage (inversion fil pilote) lors du remontage d'un radiateur, mon boitier délesteur Delta Dore GP500 (couplé à un Driver 520) est tombé en panne.
En démontant ce boitier, je vois un composant marqué MUSH 80F complètement éclaté.
Qui ressemble fortement à un condensateur céramique.
Ne trouvant pas sa référence, j'en ai profité pour changer l'ensemble par un Calybox 120.
Qui est aussi tombé en panne (c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une cause, et découvert l'inversion de câblage).
Dans le délesteur, même composant HS.
Ce composant ressemble donc à un condensateur céramique, plat, diamètre environ 7 mm.
Connaissez vous la référence exacte de ce composant, ou à défaut quel est ce composant ?
Peut-être sur de gestionnaires que vous possédez il y a une référence exploitable ?
Pour préciser, ce composant est relié à la phase qui alimente le boitier.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 novembre 2024 à 18:58
consulter ce sujet Composant sur gestionnaire énergie Calybox ou GP500 Delta Dore






