Portail battant BFT ne s'ouvre qu'après avoir disjoncté
Actuellement
27 076
questions dans le
forum électricité
26874
Questions Problèmes Électrique : Portail battant BFT ne s'ouvre qu'après avoir disjoncté
Bonjour à tous.
J'ai un portail électrique avec une carte BFT CTR17 neuve associée à deux vérins hydrauliques de la même marque LUX 300.
Le portail est sur un disjoncteur au tableau électrique, lorsque je le met en route avec la télécommande on entend le clic et il s'ouvre (d'ailleurs un des moteurs reste sous tension en fin de course).
Par contre lorsque l'on répète la manipulation rien, il faut disjoncter et ça repart une fois, cela pourrait venir d'un condensateur d'un des moteurs ?
Je sèche, merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai un portail électrique avec une carte BFT CTR17 neuve associée à deux vérins hydrauliques de la même marque LUX 300.
Le portail est sur un disjoncteur au tableau électrique, lorsque je le met en route avec la télécommande on entend le clic et il s'ouvre (d'ailleurs un des moteurs reste sous tension en fin de course).
Par contre lorsque l'on répète la manipulation rien, il faut disjoncter et ça repart une fois, cela pourrait venir d'un condensateur d'un des moteurs ?
Je sèche, merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


07 août 2025 à 17:44
Réponse 1 du forum-électricité
Portail battant BFT ne s'ouvre qu'après avoir disjoncté
Bonjour powerxav,
Nous n'en savons pas plus que vous.
On ne voit pas le lien entre l'obligation de couper la ligne et de la rétablir pour avoir un fonctionnement des moteurs.
Il y a toujours moyen de vérifier ou de remplacer un condensateur moteur.
S'il y en a deux vous pouvez toujours les intervertir afin de voir s'il y a un changement.
Un condensateur moteur mort empêche la rotation. Le moteur grogne sans tourner. C'est peut-être ce genre de vérification que vous pouvez effectuer.
Cela fait partie des réglages.
Cordialement.
Nous n'en savons pas plus que vous.
On ne voit pas le lien entre l'obligation de couper la ligne et de la rétablir pour avoir un fonctionnement des moteurs.
Il y a toujours moyen de vérifier ou de remplacer un condensateur moteur.
S'il y en a deux vous pouvez toujours les intervertir afin de voir s'il y a un changement.
Un condensateur moteur mort empêche la rotation. Le moteur grogne sans tourner. C'est peut-être ce genre de vérification que vous pouvez effectuer.
Citation :L'électronique interne détecte la surintensité et coupe le relais de commande du moteur.
d'ailleurs un des moteurs reste sous tension en fin de course
Cela fait partie des réglages.
Cordialement.
07 août 2025 à 21:27
Réponse 2 du forum-électricité
Portail battant BFT ne s'ouvre qu'après avoir disjoncté
Bonjour.
Vous dites que lorsque ça s'ouvre, l'un des moteurs reste sous tension ?
C'est pour moi impérativement la première chose à régler.
Cela signifie peut-être que la logique de la carte considère que l'ouverture n'est pas totalement finie, et donc qu'elle n'autorise pas une autre commande. Après arrêt et remise sous tension, le statut est la bon.
Juste pour essai (il y a un ordre d'ouverture des vantaux), si vous inversez sur la carte les circuits allant aux deux moteurs, que se passe-t'il ?
Pour moi, si c'était un condensateur, pourquoi fonctionnerait-il une fois, et pas la suivante ?
(sur J5 de carte mère, bornes 3,4,5 pour moteur 1 et 6,7,8 pour moteur 2)
Vous pouvez aussi essayer l'arrêt avec bouton stop (entre bornes 5 et 7 de J6), et voir si ça repart après , ce qui mettre hors doute un problème moteur ou condensateur.
La doc: https://bricometal.fr/docs/bricometal/NOTICE.CTR17.pdf
Laurent
Vous dites que lorsque ça s'ouvre, l'un des moteurs reste sous tension ?
C'est pour moi impérativement la première chose à régler.
Cela signifie peut-être que la logique de la carte considère que l'ouverture n'est pas totalement finie, et donc qu'elle n'autorise pas une autre commande. Après arrêt et remise sous tension, le statut est la bon.
Juste pour essai (il y a un ordre d'ouverture des vantaux), si vous inversez sur la carte les circuits allant aux deux moteurs, que se passe-t'il ?
Pour moi, si c'était un condensateur, pourquoi fonctionnerait-il une fois, et pas la suivante ?
(sur J5 de carte mère, bornes 3,4,5 pour moteur 1 et 6,7,8 pour moteur 2)
Vous pouvez aussi essayer l'arrêt avec bouton stop (entre bornes 5 et 7 de J6), et voir si ça repart après , ce qui mettre hors doute un problème moteur ou condensateur.
La doc: https://bricometal.fr/docs/bricometal/NOTICE.CTR17.pdf
Laurent
08 août 2025 à 09:02
Réponse 3 du forum-électricité
Portail battant BFT ne s'ouvre qu'après avoir disjoncté
Bonjour Terrien.
Je ne connais pas cet automatisme et n'ai fait que consulter la notice ainsi qu'un extrait joints ci-dessous.
Pourquoi "neuve" ? S'agit-il d'une nouvelle installation ou d'un remplacement de carte ?
(Le fait de vouloir incriminer un condensateur me fait penser non pas à une nouvelle installation mais plutôt à une réparation.)
Avez-vous bien configuré la carte avant de l'utiliser comme expliqué dans le manuel ?
Ah ... cela ne semble pas configuré correctement (réglage de RV3) sauf si celui-ci ne reste alimenté qu'une seconde ...
Le mode de fonctionnement de l'automatisme n'est-il pas configuré en "copropriété" dip-switch 2 sur ON ?
Quel temps de pause a été choisi ? (le temps de pause s'étend de 2s à 100s soit 1' 40s)
Si oui le fonctionnement observé peut être NORMAL (sauf le moteur qui reste alimenté => réglage de RV3 "Travail") si le mode de fonctionnement "copropriété" a été choisi :
"Après avoir fourni la tension d’alimentation à la carte électronique, la première commande de Start fait commencer un cycle d’ouverture. Le temps de travail écoulé pour les deux moteurs la course est terminé et le portail s’arrête en faisant commencer le temps de la pause (le clignotant est éteint).
Le temps de la pause écoulé, le portail se ferme automatiquement.
Le cycle de travail n’est complété qu’à la fin de la phase de fermeture.
Une commande de Start fournie pendant la phase d’ouverture est sans incidence.
Une commande de Start fournie pendant la phase de fermeture provoque l’arrêt ainsi que l’inversion de marche après 1,5 seconde environ.
Une commande de Start fournie pendant le temps de pause recharge ce dernier en prolongeant le temps qui précède la fermeture automatique. "
Une coupure de la tension d'alimentation remet la temporisation de pause à zéro et permet au système de fonctionner ... une fois. Si durant le temps de pause vous enclenchez le START, la pause redémarre et donc l'automatisme ne "fait" plus rien tant que la pause n'est pas terminée.
Cordialement. Martien-071
notice.ctr17.pdf
explic.pdf
Je ne connais pas cet automatisme et n'ai fait que consulter la notice ainsi qu'un extrait joints ci-dessous.
Citation :
J'ai un portail électrique avec une carte BFT CTR17 neuve
Pourquoi "neuve" ? S'agit-il d'une nouvelle installation ou d'un remplacement de carte ?
(Le fait de vouloir incriminer un condensateur me fait penser non pas à une nouvelle installation mais plutôt à une réparation.)
Avez-vous bien configuré la carte avant de l'utiliser comme expliqué dans le manuel ?
Citation :
d'ailleurs un des moteurs reste sous tension en fin de course
Ah ... cela ne semble pas configuré correctement (réglage de RV3) sauf si celui-ci ne reste alimenté qu'une seconde ...
Le mode de fonctionnement de l'automatisme n'est-il pas configuré en "copropriété" dip-switch 2 sur ON ?
Quel temps de pause a été choisi ? (le temps de pause s'étend de 2s à 100s soit 1' 40s)
Si oui le fonctionnement observé peut être NORMAL (sauf le moteur qui reste alimenté => réglage de RV3 "Travail") si le mode de fonctionnement "copropriété" a été choisi :
"Après avoir fourni la tension d’alimentation à la carte électronique, la première commande de Start fait commencer un cycle d’ouverture. Le temps de travail écoulé pour les deux moteurs la course est terminé et le portail s’arrête en faisant commencer le temps de la pause (le clignotant est éteint).
Le temps de la pause écoulé, le portail se ferme automatiquement.
Le cycle de travail n’est complété qu’à la fin de la phase de fermeture.
Une commande de Start fournie pendant la phase d’ouverture est sans incidence.
Une commande de Start fournie pendant la phase de fermeture provoque l’arrêt ainsi que l’inversion de marche après 1,5 seconde environ.
Une commande de Start fournie pendant le temps de pause recharge ce dernier en prolongeant le temps qui précède la fermeture automatique. "
Une coupure de la tension d'alimentation remet la temporisation de pause à zéro et permet au système de fonctionner ... une fois. Si durant le temps de pause vous enclenchez le START, la pause redémarre et donc l'automatisme ne "fait" plus rien tant que la pause n'est pas terminée.
Cordialement. Martien-071
notice.ctr17.pdf
explic.pdf
08 août 2025 à 09:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. ID disjoncte alimentation SPA
- N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
- 2. Machine disjoncte fin de lavage
- N°19540 : Bonjour. Ma machine disjoncte en fin de cycle dès que je fais des lavages supérieurs à 60°C.(mais je ne connais pas les cycles, je dirai avec prélavage, que ça disjoncte bien après 1heure, voire 1h30) (Et il y a une...
- 3. Compteur Linky qui disjoncte après passage en 9KVa
- N°20528 : Bonjour et bonne année à toutes et à tous ! Je me suis inscrit sur ce forum pour tenter d'avoir une explication sur un souci que j'ai actuellement. J'habite dans un appartement de 100m carré, où tout est électrique...
- 4. Compteur disjoncte après la chauffe du ballon
- N°15205 : Bonjour, Notre chauffe eau n'a que que 4 mois et voilà que ça recommence !!! Le compteur EDF saute après le temps de chauffe du ballon. Nous arrivons malgré tout à remettre en marche le disjoncteur et puis tout...
- 5. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 6. Pourquoi après avoir disjoncté il faut attendre 1 heure avant de réenclencher
- N°12295 : Bonjour, J'ai un problème avec mon compteur. Dès l'instant où il disjoncte volontairement ou involontairement, il me faut attendre près d'une heure pour que celui-ci daigne à se réenclencher. :mad: Y a t-il une raison...
- 7. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
- N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
- 8. Installation électrique disjoncte sans arrêt
- N°9933 : Bonjour, dans une maison de 30 ans que j'ai acheté il y a moins d'1 an, je disjoncte sans arrêt depuis 1 mois. C'est le 30mA qui saute, jamais le 500 mA, et pour relancer, pas d'autre moyen que de baisser tous les disjoncteurs du...
- 9. Cumulus Régent 300 litres résistance changée le général disjoncte
- N°6779 : Bonjour J'ai acheté un cumulus Régent 300 litres alimenté triphasé 230V, résistance stéatite, fin septembre 2009. Celui-ci est tombé en panne début novembre (plus de production d'eau chaude). Le SAV m'a fait parvenir une...
- 10. Frigo qui disjoncte à la remise sous tension
- N°14731 : Bonjour. De temps en temps (mais trop à mon goût) nous avons des coupures d'électricité qui ne durent jamais longtemps. 9 fois sur 10 lorsque le courant revient, mon disjoncteur différentiel 30mA 40A disjoncte sans que la...
- 11. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- N°17954 : Bonjour à tous, Je suis en triphasé et on m'a installé un compteur Linky il y a un mois environ. L'autre soir, après la mise en route du chauffe-eau, le disjoncteur principal a sauté. Comme je venais de refaire mon...
Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
LA FIN DES LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
LE VA ET VIENTFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
LE TELERUPTEURFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Informations sur le forum Électricité
Informations sur le moteur du forum Mentions légalesMentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite













