FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre Bob

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 071 questions dans le forum électricité


Membre inscrit Bob sur le forum Électricité

Bob
a posté 2 477 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonsoir.
Citation :
Le tableau semble-t-il correct ?

Juste une suggestion smile
Ce que l'on peut remarquer c'est la présence d'un seul inter différentiel tétrapolaire, dès qu'il y a un défaut c'est le noir total.
Ce qu'il serait bien serait d'avoir un Inter dif 30mA tétra pour le chauffage, un autre tétra pour chauffe eau et plaque cuisson, et trois autres Inter dif 30mA de type A monophasé, un par phase pour équilibrer et mixer l'ensemble des circuits prises et éclairages.
@+
04 novembre 2025 à 19:31
forum consulter ce sujet Lampadaire extérieur HS télérupteurs

Bonsoir,

Le fil vert/jaune du lampadaire doit être branché avec le fil vert/jaune de section 6mm².
Citation :
J'ai branché le fil noir du lampadaire avec le fil marron, et le fil bleu du lampadaire avec chacun des fils bleus, mais cela a provoqué un court-circuit à chaque fois.
Je comprends que vous avez branché le fil marron avec le fil noir, mais je ne comprends pas le "bleu lampadaire avec chacun des bleus". Il suffit de le brancher avec le fil bleu de section 1.5mm².

Vous dites avoir eu un court-circuit à chaque fois ? Est-ce qu'un disjoncteur ou un interrupteur différentiel a déclenché ? Avez-vous plusieurs interrupteurs différentiels sur votre tableau électrique ?

Si c'est un disjoncteur qui a déclenché, c'est un court-circuit. Si c'est un interrupteur différentiel, c'est un défaut d'isolement, qui peut être causé par un mélange des deux fils neutres ou un défaut d'isolement du câble du lampadaire.

Pour mieux comprendre la situation, une photo de l'ensemble des protections de votre tableau électrique, en indiquant celui qui a déclenché, serait utile.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement boîte de dérivation

01 novembre 2025 à 20:03
forum consulter ce sujet Lampadaire extérieur HS télérupteurs

Publicité

Bonjour.

Oui il semblerait que se soit là la jonction du fil marron qui arrive du télérupteur à mettre avec le noir du câble, le bleu (neutre) est à rebrancher aussi avec un bleu, on voit pas bien car les fils sont entassés dans le boitier, qui doit sortir de la même gaine avec le marron et le vert/jaune.
Il faut raccorder aussi le fil vert/jaune avec l'autre vert/jaune.
En espérant que se ne soit pas le câble qui est en défaut d'isolement mais l'ancien lampadaire du jardin.
@+
01 novembre 2025 à 10:01
forum consulter ce sujet Lampadaire extérieur HS télérupteurs

forum consulter ce sujet Branchement contacteur HP/HC

Bonjour,
Citation :
Est-ce que je peux laisser le disjoncteur du cumulus sur une rangée et le 2 A et le contacteur sur une autre rangée protégée par un disjoncteur différentiel différent ?
Oui si le circuit télécommande et circuit puissance sont bien distincts.

Pour une prise de recharge voiture au delà de 3,7 kW, il faut faire intervenir un électricien qualifié IRVE .
Autrement vous pouvez en installant un kit qui a sa propre protection donc il faudra ajouter un petit tableau pour y mettre le disjoncteur différentiel C20A type F et éventuellement votre contacteur HC pour pouvoir charger en Heure creuses et avoir aussi la possibilité de mettre en forcée si nécessaire.
Ex : https://www.legrand.fr/questions-frequentes/que-garantit-la-prise-greenup-de-legrand-pour-recharger-mon-vehicule-electrique
@+
31 octobre 2025 à 17:50
forum consulter ce sujet Branchement contacteur HP/HC

Bonjour,

Le câble du lampadaire possède un fil bleu clair, un fil noir et un fil de terre et doit arriver au tableau.
Le fil bleu doit être connecté sur le Neutre et le fil jaune/vert sur la borne de Terre.
Le fil noir de ce câble doit être relié au fil marron de la borne 2 en haut du télérupteur. Veuillez vérifier sur une source sûre que votre multimètre fonctionne (par exemple : une prise de courant).
Si ce n'est pas le cas, utilisez une lampe témoin* (*douille avec deux bouts de fil et une lampe). Ensuite, vérifiez que vous avez bien une tension de 230 volts entre le fil bleu (Neutre) de la borne b et le fil rouge (Phase) de la borne 1 en bas du télérupteur.
En actionnant le télérupteur entre la borne b et le fil bleu et la borne 2 en haut et le fil marron, vérifiez si tout est en ordre.
Assurez-vous également que le fil marron est bien relié au fil noir du câble du luminaire et que le fil bleu est sur le bornier Neutre.
Il est important de noter que vous avez des protections bipolaires, mais que seul le conducteur de phase passe par ces protections. Par conséquent, les neutres doivent être sur un bornier commun.
31 octobre 2025 à 17:25
forum consulter ce sujet Lampadaire extérieur HS télérupteurs

Bonjour.

Voir ici comment est raccordé un va et vient : va-et-vient.com
31 octobre 2025 à 09:45
forum consulter ce sujet Aide branchement double va-et-vient

Bonjour.

Câblage refait avec les mêmes couleurs.
Il faudra programmer la fonction du relais 1 avec une temporisation de quelque secondes (voir page 8 de la notice).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
clavier sewosy

30 octobre 2025 à 18:11
forum consulter ce sujet Remplacer clavier Bticino Tercode 1060 par clavier KRB1000-N Sewosy

Bonjour.

On peut voir qu'il y a deux conducteurs jaune/vert la Terre, si votre luminaire est de classe 2 il n'a pas besoin de terre mais dans ce cas il faut relier les deux fils jaune/vert ensemble pour assurer la continuité de cette terre qui doit aller vers un autre luminaire qui peut-être est de classe 1 et à besoin de terre.
Sur votre luminaire branchez le bleu avec les deux autre bleus du plafonnier et l'autre probablement marron avec le marron du plafonnier.
@+
30 octobre 2025 à 17:43
forum consulter ce sujet Défaut ampoule qui clignote et s’éclaire très faiblement

Bonjour,
La gaine où il y a 2 fils blancs et un fil bleu, va directement à la lampe ?
Citation :
Sur la deuxième photo, on peut voir l'emplacement du nouvel interrupteur avec ses 2 fils rouge et bleu.
Vous voulez dire un fil rouge et un bleu ? Est-ce l'alimentation ?
Citation :
Il y a également 1 fil orange et 1 fil bleu.
Expliquez où ??
@+
29 octobre 2025 à 20:10
forum consulter ce sujet Comment rebrancher tout les fils dans un double interrupteur

Bonjour.
Oui sur cette alimentation vous pouvez utiliser ce troisième conducteur disponible et le maquiller aux deux extrémités avec une gaine thermorétractable de couleur bleu ainsi vous aurez deux neutres et deux circuits distincts avec une terre commune ce qui est autorisé.
@+
29 octobre 2025 à 20:03
forum consulter ce sujet Conserver dérivation opportuniste tableau triphasé

Exemple d'un voyant 400 volts.
https://fr.rs-online.com/web/p/voyants-lumineux/1881223
28 octobre 2025 à 18:22
forum consulter ce sujet Conseils de branchement compresseur triphasé

Bonsoir Gildas.
Le croquis ci-joint correspond à celui que vous avez mis en réponse du 27 octobre à 09:07
La lampe témoins défaut du relais thermique doit supporter une tension de 400 volts puisque reprise entre deux phases et elle ne peut pas être alimentée ailleurs.
Elle ne sert que pour constater que le relais thermique à disjoncté.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 826357 contacteur lc1 d1210

28 octobre 2025 à 18:19
forum consulter ce sujet Conseils de branchement compresseur triphasé

Bonjour.
Juste quelques précisions, la bobine est bien une 380 V, la lampe témoin défaut thermique fonctionne sous quelle tension ?
Car visiblement elle va être alimentée entre deux phases par l'intermédiaire du contact NO du relais thermique (soit 400 volts).
L'électrovanne sert à quoi ? Dépressuriser entre compresseur et clapet cuve ?
Ci-joint croquis en cours de modif.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
contacteur lc1 d1210

26 octobre 2025 à 09:25
forum consulter ce sujet Conseils de branchement compresseur triphasé

Bonjour.
Mettre les Pastilles de contact face à face.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pastille de contact

23 octobre 2025 à 09:26
forum consulter ce sujet Comment repositionner les contacts en laiton d'un interrupteur ?

J'ai eu le cas où c'était alimenter avec un disjoncteur de 2A et ça ne fonctionnait pas.
16 octobre 2025 à 17:39
forum consulter ce sujet Association Radio Driver 620 avec GP8 radio CPL Delta dore

Bonjour.

Avez vous réussi à associer ?
Juste une suggestion concernant l''alim du GP8 radio CPL relvé sur la notice DELTA DORES en pièce jointe .
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
capture notice gp8

16 octobre 2025 à 17:35
forum consulter ce sujet Association Radio Driver 620 avec GP8 radio CPL Delta dore

Bonjour,gm35.
Citation :
Mon tableau ne possède pas de borniers N et L, donc je ne sais pas comment raccorder ce nouveau disjoncteur.
Juste une petite précision, votre disjoncteur différentiel 30 mA / 20 A de type HPI de votre kit prise Green’Up, doit être pis en amont de votre inter différentiel Hager 30 mA / 63 A est de type AC.
@+
16 octobre 2025 à 16:59
forum consulter ce sujet Installation prise Green’Up sur ancien coffret Hager sans borniers

Bonjour Mathieu.
Citation :
Il y a un texte (bornes serrées en usine avec un plomb juste en dessous).
Je ne vois pas trop comment mettre une boîte de dérivation juste en dessous…
Des idées de matériels pour faire cela ? Une référence de boîte ?

Sur le disjoncteur d'abonné seule les bornes aval reste accessibles, l'amont est plombé et interdit.

On ne sais comment est votre coffret Enedis et la place disponible ? mais il est peut-être possible de mettre derrière ou sous abri un coffret tableau 13 modules IP65 en rentrant tous les câbles par le dessous pour conserver un degré maximum de protection à la pluie.
Mettre deux bornes de raccordement pour y brancher le câble venant du disjoncteur d'abonné, installer trois disjoncteurs 1- 63A et 2 - 40A (utile pour couper un bâtiment sans affecter les 2 autres )
y raccorder chaque départ.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement tableau 3 départ

14 octobre 2025 à 16:02
forum consulter ce sujet Boîtier de dérivation entre le Linky et tableau électrique

Bonjour.
Citation :
Est-ce possible que cela soit du à la largeur des câbles utilisés pour monter jusqu'à la niche ?

Vous voulez plutôt dire longueur ?quel fils avez vous utilisé, une photo nette de ce que vous avez fait avec les connexions visibles aiderait peut-être à comprendre.
@+
14 octobre 2025 à 14:57
forum consulter ce sujet Problème d'alimentation dans niche de télé montée en parallèle

Bonjour.

Utilisez des cordons, voir un exemple : Lot de 4 cordons de repiquage
14 octobre 2025 à 11:10
forum consulter ce sujet Cordons de repiquage bornier TGBT disjoncteur pour 5G25

Bonjour.
Citation :
Seriez vous en mesure de m'envoyer un schéma des branchements sur mes deux nouveaux interrupteurs double va et vient avec les couleurs ?
Voir croquis.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
bob double inters

13 octobre 2025 à 14:23
forum consulter ce sujet Remplacer 4 interrupteurs simples par 2 interrupteurs double va-et-vient

Bonjour,
Citation :
personne n'a l'outil spécifique a cette platine dans l'immeuble, moi non plus)
Les vis semblent pouvoir se dévisser avec des embouts Torx percés.
Attention dans un collectif c'est à voir avec le Syndic qui doit faire intervenir l'entreprise pour les éventuelles pannes.
@+
11 octobre 2025 à 10:41
forum consulter ce sujet Panne interphone Cofrel identification du modèle et conseils ?

Bonjour,
Nous pouvons observer sur la photo le 04920 la borne des poussoirs est sur L (phase) et donc non compatible avec votre installation qui a les poussoirs reliés sur Neutre.
@+
11 octobre 2025 à 10:25
forum consulter ce sujet Remplacement d'un télérupteur 49107 par un 049120

Bonjour.

Votre télérupteur 49107 est en branchement trois fils, avec le neutre aux poussoirs, la photo du leg 49120 ne permet pas de voir si ce modèle est compatible avec le neutre aux poussoirs.
Voir doc ci-joint. De plus il faudra retrouver le fil neutre de ce circuit éclairage pour alimenter la borne N du télérupteur
mettre la phase (rouge ) sur la borne L
Le fil violet de la lampe chez vous sur la borne (cercle avec croix symbole lampe) et le retour des poussoirs fil noir chez vous sur la borne poussoir.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma télérupteur Legrand 49120

10 octobre 2025 à 16:16
forum consulter ce sujet Remplacement d'un télérupteur 49107 par un 049120

Bonjour,
Tel que cela se présente pour rester dans la teinte grise du ciment, vous n'avez pas le choix utiliser du ciment et sable.
Vous coupez le courant de ce circuit, déposez la prise pour refixer le boiter attendre 1 jour que tout sèche bien et remonter les prises.
@+

Exemple de mortier : https://www.leroymerlin.fr/produits/ma552-maltpol-mortier-en-poudre-gris-pret-a-emploi-a-base-de-ciment-eco-service-86166424.html
25 septembre 2025 à 15:52
forum consulter ce sujet Refixer prise descellée du mur

Bonjour.

Juste une observation malgré la qualité médiocre des photos.
Je ne sais pas à quoi sert le câble entouré (voir capture), mais il faudrait le re-dénuder plus si possible et refaire ces connexions sur le bornier vert.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
automatisme portail

25 septembre 2025 à 11:42
forum consulter ce sujet Portail électrique qui s'ouvre et ferme tout seul

Bonjour.
Citation :
le retour de marche de la VMC (2 fils) arrive sous "quelle forme"?
Une tension, alternative, continu, un contact sec...?
C'est une tension de 24 volts entre les bornes 5 et 6 qui vient de la sécurité de la ventilation collective qui coupe la chaudière gaz en cas de panne de ventilation dans l'appartement.
Êtes-vous sûr que c'est ce relais qui "ronronne" ? ne serait-ce pas le relais 20A juste à côté qui bourdonne ?
Le Hager EN 175 est bien l'équivalent pour remplacer le E175.
@+
12 septembre 2025 à 10:24
forum consulter ce sujet Remplacer Hager E175 branchement chaudière

Bonjour.

Donc on va dire que l'alim est la gaine A et l'inter serait la gaine B mais cela ne change rien au niveau du raccordement.
Avez-vous refait le raccordement comme sur le croquis ?
Les deux rouge dans un bloc de jonction , les bleus un sur chaque plots du luminaire , quant au jaune-vert la terre elle est à raccorder sur le châssis de l'appareil que si il est de classe 1.
Avez-vous vérifié au niveau de l'inter ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 621106 sdb

29 août 2025 à 11:25
forum consulter ce sujet Câblage plafonnier et VMC salle de bains

Bonjour Alain.

Citation :
c'est environ 15 minutes plus tard que j'ai pris le courant en touchant de nouveau, alors que le disjoncteur thermique était bien sur OFF.

Ce ne serai pas un phénomène d'électricité statique comme celui que l'on peut ressentir parfois lorsqu'on descend de voiture ?biggrin
29 août 2025 à 10:59
forum consulter ce sujet Coupure courant disjoncteur divisionnaire

Bonjour.

Les disjoncteurs utilisés sont-ils omnipolaires ?
les appairages des circuits sont-ils bien fait ? .
Citation :
je ne comprends pas c'est pourquoi cela s'est mis en charge tout seul,

Difficile à comprendre si le disjoncteur du circuit en question coupe bien les deux conducteurs .
il ne faut pas faire confiance , dans le doute on coupe au général et avant d'intervenir sur un circuit on fait une VAT .
Une simple lampe témoin suffit lorsqu'on n'a pas l'appareil.
@+
28 août 2025 à 14:45
forum consulter ce sujet Coupure courant disjoncteur divisionnaire

Bonjour.
Citation :
Il y a une petite VMC au dessus du bac de douche.

Comment est alimentée cette VMC ?
Vous ne parlez pas de l'inter je suppose qu'il y en a un ? à vérifier , avec probablement un fil rouge et un bleu*
(*normativement il devrait être d'une autre couleur sauf bleu et jaune vert)
J'ai préparé un petit croquis de la façon dont je pense que c'est réalisé chez vous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
cablage lampe

27 août 2025 à 15:39
forum consulter ce sujet Câblage plafonnier et VMC salle de bains

Bonjour.

Juste une remarque, je suppose que la fiche mâle est équipée d'un broche de terre, dans ce cas il serait bon de mettre un câble à trois conducteurs dont un est le vert-jaune avec à l'extrémité une fiche femelle 2 pôles + terre pour assurer la continuité de la liaison équipotentielle sur un luminaire de classe 1 qui y serait branché.
@+
22 août 2025 à 12:11
forum consulter ce sujet Brancher variateur sur prise électrique

Bonjour.

En regardant sur le net on peut lire ceci Le FULL24 est une motorisation connectée que vous pouvez piloter depuis un smartphone en bluetooth.
Il faudrait avoir la doc complète des deux produits utilisés pour pouvoir y répondre ??
@+
21 août 2025 à 18:45
forum consulter ce sujet Commande wifi sur moteur full 24

Bonjour.

Une photo aurait permis de voir ?
Vous mettez le neutre du volet (bleu) avec le neutre de l'inter et le brun et noir sur les bornes monté descente de cet inter.
@+
20 août 2025 à 12:09
forum consulter ce sujet Raccordement interrupteur volet roulant DIO

Bonjour.
Il est toujours important de faire une photo avant déconnexion, nous avons tous un appareil maintenant avec le téléphone portable.
D'après les couleurs sauf le bleu, faire un essai le bleu sur borne repéré L et les noirs un sur les bornes 1 et 2.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 189011 schema va et vient

12 août 2025 à 09:44
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur Legrand Neptune

Bonjour.
Citation :
Est-ce que la clim est comptée dans la norme15/100 comme un chauffage pour le calibrage du différentiel ?

Je ne sais pas, on pourrait supposer que oui.
@+
Attendre d'autres avis.
08 août 2025 à 10:38
forum consulter ce sujet Calibrer interrupteur différentiel pour un climatiseur

Bonjour,
Un inter différentiel ne déclenche que sur un défaut d'isolement, pas sur un court-circuit ni une surintensité donc son I maxi doit être supérieur ou au moins égal au disjoncteur en amont pour ne pas se détériorer en cas de surcharge.
@+
07 août 2025 à 19:14
forum consulter ce sujet Calibrer interrupteur différentiel pour un climatiseur

Bonjour.

Une photo de cette douille aurait levé le doute.
La douille qu'il y avait devait être une DCL.
Si c'est le cas il faudrait la remettre en place courant coupé bien sûr biggrin et utiliser une fiche DCL pour y installer le luminaire.
01 août 2025 à 10:44
forum consulter ce sujet Comment brancher un luminaire avec prise de terre ?

Bonjour.

Si le fil violet et le fil gris étaient dans la même borne à l'origine sur le télérupteur Hager on peut supposer que le gris est aussi un retour de poussoir .il serait bon de savoir où va ce fil gris ?
Faire un essai comme sur le croquis.
Mais je reste dans le doute avec ce rouge avec les bleus dans ce Wago ? (en photo réponse 7)
Sur les photos je constate que le neutre chez vous est bleu et pas gris.

Maintenant vous devez comprendre comment fonctionne un télérupteur, l'inter interne est entre la borne 1 et 2 et cet inter change d'état lorsque l'on applique une tension brève de 230 volts aux bornes de la bobine A1 et A2.

Donc si A1 est connecté à la phase il faut envoyer le Neutre par l'intermédiaire d'un des poussoirs sur A2 ou alors si A1 est connecté au Neutre il faut envoyer la Phase par l'intermédiaire d'un des poussoirs sur A2.
si vous n'y arrivez pas faites vous aider par une personne ayant des connaissances en électricité.
@+
31 juillet 2025 à 11:05
forum consulter ce sujet Changement télérupteur Hager N179

Bonjour.

Le volume 0 c'est à 60cm du bord de la baignoire jusqu'à 2,25m de hauteur, vous pouvez mettre une prise à proximité du lavabo avec un peu de bon sens pour quelle ne soit pas juste au dessus du bac.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
volume sdb norme NFC15100

30 juillet 2025 à 19:31
forum consulter ce sujet Peut-on rester en 230v à moins de 60cm d'un lavabo

Bonjour.
Citation :
Les couleurs des fils des boutons poussoirs sont 1 fil rouge et 1 fil violet.
Je suis surpris car si les couleurs sont respectées le rouge serait la Phase et violet retour de poussoir qui va sur A2, je ne vois pas dans ce cas comment la bobine peut être excitée étant donnée qu'un autre rouge (phase) est sur A1, c'est pour cela que je posais la question.
Ci-joint schéma du télérupteur avec les deux façons de raccordement 3 fils et 4 fils.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma télérupteur 3 et 4 fils

30 juillet 2025 à 09:38
forum consulter ce sujet Changement télérupteur Hager N179

Je reviens car je viens de découvrir sur la photo un fil rouge semble être dans un wago avec des bleus, si ce fil rouge est celui qui est sur la borne A1 cela change tout.
Votre télérupteur ne serait pas en branchement 3 fils avec neutre aux poussoirs ,mais en branchement 4 fils avec phase aux poussoirs.
Pouvez-vous vérifier sur les boutons poussoirs quelles sont les couleurs des fils ?
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
fil rouge branchement télérupteur

29 juillet 2025 à 18:57
forum consulter ce sujet Changement télérupteur Hager N179

Oups !!
Avec des disjoncteurs c'est 20 A maxi pour le 2.5mm² et 10 A maxi pour le 1.5mm². Il faut lire 16 A.
29 juillet 2025 à 13:05
forum consulter ce sujet Moderniser ancienne installation électrique

Bonjour.

Sur de l'existant les fusibles sont encore admis, 16A maxi pour le 2.5mm², et 10A maxi pour le 1.5mm² avec des disjoncteurs c'est 20 A maxi pour le 2.5mm² et 10 A maxi pour le 1.5mm².

Depuis le 1er janvier 2018, les tableaux électriques équipés de fusibles à cartouche sont formellement interdits dans les nouvelles installations électriques résidentielles en France.
Cette décision résulte de l’application de la norme NF C 15-100, qui encadre strictement les installations électriques dans l’Hexagone
.
Cordialement.
29 juillet 2025 à 10:07
forum consulter ce sujet Moderniser ancienne installation électrique

Bonjour.

Désolé je n'avais pas vu le fil gris, donc il est bien à mettre aussi avec le violet sur la borne A2.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
abb doublon 187958 telerup abb

29 juillet 2025 à 09:44
forum consulter ce sujet Changement télérupteur Hager N179

Citation :
J'ajoute une précision : les 10m, c'est entre le compteur et le premier fusible de 20A...
??
chaque ligne est à protéger depuis son origine en fonction de sa section .

Juste une observation sur le nouveau tableau
Personnellement je mettrais 1 inter sectionneur 63A en tête de tableau pour couper l'ensemble et seulement quatre ou cinq inters dif de type A * 63 A ( les trois alim 20 A des CE peuvent êtres sous un seul différentiel ou dispatchés sous les différents Inters dif du tableau .

* L’interrupteur différentiel de type A est conçu pour protéger les circuits associés à des appareils créant des courants continus, notamment les plaques de cuisson, le lave-linge et la prise de recharge d’un véhicule électrique.
attendre d'autres avis.
28 juillet 2025 à 20:47
forum consulter ce sujet Moderniser ancienne installation électrique

Bonjour.

Je pensais qu'il n'y avait que 5 m de ligne d'après votre message
Citation :
En gros cette seule ligne ressemble à ça :
Compteur --> Tableau fusibles porcelaine 20A --> 5m de 2,5mm²


Avec du 16mm² selon l'abonnement et la longueur de ligne on est encore trop juste pour 50 mètres, voir tableau suivant

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
capture section cable alim tableau

28 juillet 2025 à 13:59
forum consulter ce sujet Moderniser ancienne installation électrique

Bonjour.
Citation :
à quoi servent les fils blancs qui sont reliés seulement à des dominos ?
Ces fils blancs sont des fils de Neutre , dont les trois qui vont sur les poussoirs modifiés en retour de poussoir pour les trois câbles et qui sont des Neutres sur le câble alim et câble vers la lampe.
Citation :
Je viens de vérifier, après démontage des poussoirs, il n'y a pas l'air d'avoir de repiquage
Donc vous re câblez comme le croquis ci-joint.
Le télérupteur 49120 que vous avez mis en photo est bien un modèle qui se câble seulement avec la phase (repère L) aux poussoirs.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
telerupteur legrand 49120

28 juillet 2025 à 13:31
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Mang 41157

Désolé je ne connais pas ce produit.

Il faudra chercher mais le fait d'avoir provoqué un court-circuit et si vous avez de la tension en sortie du disjoncteur il est possible qu'il y ai une autre protection type mini fusible ou autre qui n'a pas supporté.
Faire appel au pro qui fait la maintenance d'entretien chaudière.
@+
27 juillet 2025 à 21:19
forum consulter ce sujet Court-circuit thermostat plancher chauffant filaire