Profil du membre Bob
Actuellement
26 678
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité

a posté 2 397 messages sur le forum Électricité :
Citation :
J’ai regardé sur l’autre va et viens et les navettes sont violettes.
Ça n’a pas d’importance ?! …
Non pas d'importance, ça veut dire quelles changent de couleur dans une boite raccordées orange avec violet pour une et idem pour l'autre.
@+
28 avril 2025 à 19:53

Bonjour Bruno.
Je me permet d'intervenir, mais si vous êtes sûr que les deux oranges sont les navettes (vous pouvez regarder sur l'autre va et vient pour vous s'en assurer)
Je dirais comme vous dans votre réponse 2, le bleu sur L et les 2 oranges sur 1 et 2.
Si vous faites ça le fil blanc sera toujours sous tension , et comme vous avez dit que vous en aviez plus l'utilité
Je mettrais les deux rouges dans un Wago pour assurer la continuité de la phase et le blanc seul dans un autre Wago pour l'isoler.
@+
Citation :
S'il n'y avait que le rouge et les 2 oranges (navettes), cela m'embêterait moins, mais là je suis un peu perdu.
Je me permet d'intervenir, mais si vous êtes sûr que les deux oranges sont les navettes (vous pouvez regarder sur l'autre va et vient pour vous s'en assurer)
Je dirais comme vous dans votre réponse 2, le bleu sur L et les 2 oranges sur 1 et 2.
Citation :
OK pour la Modif, et je mettrai tous les autres Fils (2 Rouges et 1 Blanc) sur le même Wago.
Si vous faites ça le fil blanc sera toujours sous tension , et comme vous avez dit que vous en aviez plus l'utilité
Je mettrais les deux rouges dans un Wago pour assurer la continuité de la phase et le blanc seul dans un autre Wago pour l'isoler.
@+
28 avril 2025 à 14:25

Bonjour.
Un schéma ou une photo des branchements permettrait de comprendre ou voir ce qui est fait et peut-être d'apporter une solution à votre problème.
@+
Un schéma ou une photo des branchements permettrait de comprendre ou voir ce qui est fait et peut-être d'apporter une solution à votre problème.
@+
28 avril 2025 à 14:05

Bonjour.
Suite à vos réponses, puisque l'inter différentiel Hager 30mA semble protéger l'ensemble de l'installation et que le test de celui-ci fonctionne parfaitement on peut écarter le problème de défaut d'isolement.
Par contre on peut remarquer que l'ensemble des disjoncteurs sont unipolaires et ne coupent que la phase donc j'en déduis que les neutres de chaque circuits doivent être sur une borne commune , ce qui ne facilite pas la recherche d'un circuit en défaut.
On peut voir aussi avec le peigne que l'ensemble des protections du rang est sur une seule phase se qui expliquerait que le disjoncteur général déclenche dû à un mauvais équilibrage.
Il serait bon de revoir l'équilibrage des puissances et en profiter pour remplacer les disjoncteurs unipolaires par des disjoncteurs 1P + N.
@+
Suite à vos réponses, puisque l'inter différentiel Hager 30mA semble protéger l'ensemble de l'installation et que le test de celui-ci fonctionne parfaitement on peut écarter le problème de défaut d'isolement.
Par contre on peut remarquer que l'ensemble des disjoncteurs sont unipolaires et ne coupent que la phase donc j'en déduis que les neutres de chaque circuits doivent être sur une borne commune , ce qui ne facilite pas la recherche d'un circuit en défaut.
On peut voir aussi avec le peigne que l'ensemble des protections du rang est sur une seule phase se qui expliquerait que le disjoncteur général déclenche dû à un mauvais équilibrage.
Il serait bon de revoir l'équilibrage des puissances et en profiter pour remplacer les disjoncteurs unipolaires par des disjoncteurs 1P + N.
@+
28 avril 2025 à 10:27

Bonjour,
Votre électricien
, ce n'est pas bien d'avoir utilisé le vert-jaune comme conducteur actif qui est strictement réservé pour la Terre, il aurait dû utiliser du fil de différentes couleurs ou au moins du câble 5G 1,5mm² pour avoir plus de couleur (A sur schéma relevé doc Schneider) pour fonctionner en va et vient utiliser un bouton poussoir.
On va continuer de se servir du vert-jaune
que vous pouvez les baguer d'une autre couleur aux deux extrémités.
Voir croquis ci-joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre électricien

On va continuer de se servir du vert-jaune

Voir croquis ci-joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 avril 2025 à 18:19

Bonjour,
En regardant on peut voir que votre disjoncteur est différentiel 500mA et en triphasé et en regardant les fenêtres qu'il est réglé sur 30 ampères sur 2ème et 3ème la 1ère ?
Sur ce tableau je ne vois qu'un seul différentiel (Hager en bas à gauche) impossible de lire ce qu'il est noté dessus cet inter dif Hager protège t'il l'ensemble du tableau ? A vérifier, est-il fonctionnel avec le bouton test ?
Si ce n'est pas la cas le problème pourrait être un défaut d'isolement sur un appareil.
La capotage du tableau ne nous permet pas de voir si les gros consommateurs d'électricité sont répartis pour équilibrer la puissance sur les trois phases.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En regardant on peut voir que votre disjoncteur est différentiel 500mA et en triphasé et en regardant les fenêtres qu'il est réglé sur 30 ampères sur 2ème et 3ème la 1ère ?
Citation :
Ce qui aiderait pour repérer la cause ce serait si c'était les petits disjoncteurs ou les interrupteurs différentiels 30ma qui sautaient.
Sur ce tableau je ne vois qu'un seul différentiel (Hager en bas à gauche) impossible de lire ce qu'il est noté dessus cet inter dif Hager protège t'il l'ensemble du tableau ? A vérifier, est-il fonctionnel avec le bouton test ?
Si ce n'est pas la cas le problème pourrait être un défaut d'isolement sur un appareil.
La capotage du tableau ne nous permet pas de voir si les gros consommateurs d'électricité sont répartis pour équilibrer la puissance sur les trois phases.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 avril 2025 à 16:06

Bonjour.
une photo des protections 2A , 20A et contacteur pour voir le câblage serait un plus.
Voir schéma ci-joint dans votre cas le relais de découplage est remplacé par le contact sec c1-c2 du compteur.
@+
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Citation :Ce grésillement est probablement dû à la bobine du contacteur lorsqu'elle est sous tension , est-il présent en heures pleines ? en principe vous devez avoir 230 volts entre A1 et A2 qu'au moment des heures creuses.
J'ai constaté une surconsommation dans mon relevé de compteur.
En parallèle, j'entends un grésillement provenant de mon tableau électrique. Lorsque j'abaisse le disjoncteur 2A ou que je place le module jour/nuit sur arrêt le grésillement cesse tout de suite.
De plus, les 3 modules chauffent lorsqu'ils fonctionnent.
une photo des protections 2A , 20A et contacteur pour voir le câblage serait un plus.
Voir schéma ci-joint dans votre cas le relais de découplage est remplacé par le contact sec c1-c2 du compteur.
@+
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
25 avril 2025 à 18:52

Bonjour.
Visiblement le branchement est en montage 4 fils.
Sur le contact : le retour lampe est le violet (sur borne 2), et la phase le rouge (sur borne 1)
Sur la bobine : le neutre bleu clair (sur A1) le retour poussoir orange (sur A2).
Avec la référence du nouveau télérupteur se sera plus facile de répondre avec certitude.
@+
Citation :Vérifier la protection soit fusible ou disjoncteur.
Malheureusement, nous ne comprenons pas pourquoi plus aucune lumière ne fonctionne.
Pouvez-vous nous aider en nous disant pourquoi et que faire ?
Visiblement le branchement est en montage 4 fils.
Sur le contact : le retour lampe est le violet (sur borne 2), et la phase le rouge (sur borne 1)
Sur la bobine : le neutre bleu clair (sur A1) le retour poussoir orange (sur A2).
Avec la référence du nouveau télérupteur se sera plus facile de répondre avec certitude.
@+
20 avril 2025 à 16:50

Bonjour.
Vous pouvez utiliser un multimètre et tester ces deux fils depuis ce thermostat avec un fil volant assez long pour aller jusqu'à cette boite.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous pouvez utiliser un multimètre et tester ces deux fils depuis ce thermostat avec un fil volant assez long pour aller jusqu'à cette boite.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 mars 2025 à 18:46

Bonjour.
Non je pense plutôt à la sécurité thermique qui lorsqu'elle se déclenche il faut une action volontaire pour la remettre en service .Voir en photo l'endroit cela peut vous servir même pour le nouveau .
Étant donné qu'il avait un contact défectueux et qu'il ne coupait pas assez vite en température vous avez bien fait de le remplacer.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
J'ai insisté un peu trop lourdement avec toujours mon thermomètre à rôti posé sur le bulbe, il a déclenché à ... 140° mais ensuite il ne s'est plus refermé, le capillaire a dû exploser dans le thermostat.
Non je pense plutôt à la sécurité thermique qui lorsqu'elle se déclenche il faut une action volontaire pour la remettre en service .Voir en photo l'endroit cela peut vous servir même pour le nouveau .
Étant donné qu'il avait un contact défectueux et qu'il ne coupait pas assez vite en température vous avez bien fait de le remplacer.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 mars 2025 à 18:02

C'est un modèle qui a plus de 40 ans, et c'est bien 4 contacts 32 A.
@+
@+
24 mars 2025 à 18:55

Bonjour.
C'est un simple inter de coupure tétrapolaire de 32A.
@+
C'est un simple inter de coupure tétrapolaire de 32A.
@+
24 mars 2025 à 10:43

Bonjour.
D'après ce que je comprends 75° est le maxi réglable (en butée) et 110) est la coupure de sécurité de surchauffe.
@+
D'après ce que je comprends 75° est le maxi réglable (en butée) et 110) est la coupure de sécurité de surchauffe.
@+
24 mars 2025 à 09:55

Bonjour,
Votre Constat me fait penser à un problème d'appairage de circuit, le Neutre ou la Phase des 2 différents circuits sont probablement mal appairés.
Pour rappel la Phase et le Neutre d'un circuit électrique doivent être issus d'un même disjoncteur.
@+
Votre Constat me fait penser à un problème d'appairage de circuit, le Neutre ou la Phase des 2 différents circuits sont probablement mal appairés.
Pour rappel la Phase et le Neutre d'un circuit électrique doivent être issus d'un même disjoncteur.
@+
23 mars 2025 à 14:06

Bonjour,
Votre analyse semble correcte, remplacer ce télérupteur fatigué par l’équivalent.
@+
Votre analyse semble correcte, remplacer ce télérupteur fatigué par l’équivalent.
@+
23 mars 2025 à 13:56

Bonjour,
Après avoir regardé la photo on voit à droite un Inter différentiel 40A 0.03 de type A dont on peut supposer qu'il protège l'ensemble du tableau.
Quant au remplacement du disjoncteur de16A par un 20A, GL a donné la réponse.
@+
Après avoir regardé la photo on voit à droite un Inter différentiel 40A 0.03 de type A dont on peut supposer qu'il protège l'ensemble du tableau.
Quant au remplacement du disjoncteur de16A par un 20A, GL a donné la réponse.
@+
23 mars 2025 à 10:49

Bonjour.
l'inter double, que vous avez identifié est un permutateur, vous en trouverez chez Legrand Céliane réf : 067005, Schneider Odace réf : S5530205.
@+
l'inter double, que vous avez identifié est un permutateur, vous en trouverez chez Legrand Céliane réf : 067005, Schneider Odace réf : S5530205.
@+
20 mars 2025 à 18:45

Bonjour.
Les couleurs des fils utilisées ne sont pas conforme à la norme NFC15100, comme le vert-jaune il ne devrait être utilisés que pour le conducteur de protection la terre, et le bleu pour le Neutre.
Si vous n'utilisez plus l'inter de gauche le fil marron l'isoler dans un Wago le fil noir phase sur le plot rouge les deux autre sur 1 et 2.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les couleurs des fils utilisées ne sont pas conforme à la norme NFC15100, comme le vert-jaune il ne devrait être utilisés que pour le conducteur de protection la terre, et le bleu pour le Neutre.
Si vous n'utilisez plus l'inter de gauche le fil marron l'isoler dans un Wago le fil noir phase sur le plot rouge les deux autre sur 1 et 2.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 mars 2025 à 16:12

Citation :
Si demain je souhaitais changer l'interrupteur B pour mettre le même que le A
Comme ça.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 mars 2025 à 22:05

Avec les symboles des contacts ça va beaucoup mieux, vous refaites les connexions comme sur le croquis.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 mars 2025 à 20:58

Bonjour,
Il faudrait refaire une photo vue des symboles de l'inter A (celui qui a le fil pont en rouge ) je ne connais pas cette marque et ne vois pas ou se trouve la borne commune (P) des va et vient ce qui est important si l'on veut mette les navettes à la bonne place .
revoir la connexion du fil noir (cuivre apparent)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faudrait refaire une photo vue des symboles de l'inter A (celui qui a le fil pont en rouge ) je ne connais pas cette marque et ne vois pas ou se trouve la borne commune (P) des va et vient ce qui est important si l'on veut mette les navettes à la bonne place .
revoir la connexion du fil noir (cuivre apparent)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 mars 2025 à 18:50

Bonjour,
L'installation doit dater car les couleurs utilisées ne sont pas conventionnelles.
Pourquoi avoir écrit "terre" pour le fil vert ? Ce n'est pas une terre mais un fil de navette.
Votre dessin est bien pour se situer, mais des photos des inters A et B avec l'ensemble des fils visibles seraient plus parlantes.
Le fil vert clair de la lampe n'est pas de même couleur que celui de l'inter ?
Les deux bleus de la lampe B sont-ils reliés ensemble ?
Ci-joint un croquis d'après vos informations.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

L'installation doit dater car les couleurs utilisées ne sont pas conventionnelles.
Pourquoi avoir écrit "terre" pour le fil vert ? Ce n'est pas une terre mais un fil de navette.
Votre dessin est bien pour se situer, mais des photos des inters A et B avec l'ensemble des fils visibles seraient plus parlantes.
Le fil vert clair de la lampe n'est pas de même couleur que celui de l'inter ?
Les deux bleus de la lampe B sont-ils reliés ensemble ?
Ci-joint un croquis d'après vos informations.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 mars 2025 à 17:56

Décidément votre schéma n'est pas encore bon le neutre doit aussi être sous le D2A
il faudra revoir la différence entre un Inter différentiel et un disjoncteur.
Un Inter Différentiel ne protège pas des surintensités ni des court-circuits.
Pour la protection de votre chauffe-eau il faut un inter différentiel en amont qui peut protéger plusieurs autres circuits, et un disjoncteur calibré par rapport à la section des conducteurs qui alimentent le CE.

il faudra revoir la différence entre un Inter différentiel et un disjoncteur.
Un Inter Différentiel ne protège pas des surintensités ni des court-circuits.
Pour la protection de votre chauffe-eau il faut un inter différentiel en amont qui peut protéger plusieurs autres circuits, et un disjoncteur calibré par rapport à la section des conducteurs qui alimentent le CE.
14 mars 2025 à 16:23

Bonjour.
Oui c'est ça.
La norme autorise deux fils maxi de même section par borne, pour cela utilisez des bornes Wago pour regrouper vos fils.
@+
Oui c'est ça.
La norme autorise deux fils maxi de même section par borne, pour cela utilisez des bornes Wago pour regrouper vos fils.
@+
14 mars 2025 à 15:36

Bonjour.
Votre inter connecté doit avoir une protection sur son alim, ce qui n'est pas le cas sur la modif du schéma que vous avez utilisé, l'alim phase et neutre devrait être prise sous le D2A et non en amont.
Comme pour les HC.
@+
Votre inter connecté doit avoir une protection sur son alim, ce qui n'est pas le cas sur la modif du schéma que vous avez utilisé, l'alim phase et neutre devrait être prise sous le D2A et non en amont.
Citation :
Le contacteur doit être en position "auto" je suppose.
Comme pour les HC.
@+
14 mars 2025 à 15:09

Citation :
je ne sais plus quoi faire des deux phases..
De quelles phases parlez vous ? si c'est les deux qui étaient après le coupe circuit 10A (fus) les mettre dans un wago et les raccorder en sortie du fusible comme votre croquis en premier message.
13 mars 2025 à 17:43

Bonjour.
D'après votre premier croquis le câblage de votre télérupteur est en branchement dit trois fils avec le Neutre aux poussoirs, voir un schéma à la question 9023 vous y trouverez les deux types de branchement :
Panne télérupteur deux lampes commandées par trois boutons poussoirs
@+
D'après votre premier croquis le câblage de votre télérupteur est en branchement dit trois fils avec le Neutre aux poussoirs, voir un schéma à la question 9023 vous y trouverez les deux types de branchement :
Panne télérupteur deux lampes commandées par trois boutons poussoirs
@+
13 mars 2025 à 15:10

Bonjour.
Voir croquis, avez-vous câblé comme ça ?
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir croquis, avez-vous câblé comme ça ?
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 mars 2025 à 10:53

Bonjour,
Un schéma du câblage en pièce jointe .
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Un schéma du câblage en pièce jointe .
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 mars 2025 à 12:08

Bonjour.
Refaire le pontage rouge entre L A et L B les violets entre A1 et A2 et les oranges entre B1 et B2.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Refaire le pontage rouge entre L A et L B les violets entre A1 et A2 et les oranges entre B1 et B2.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 mars 2025 à 10:38

Bonjour.
Difficile de répondre à cette question, on ne vois pas si ces fils sont issus d'une même gaine ou de deux gaines différentes.
Les couleurs à l'époque comme le vert était encore autorisé comme conducteur actif, on ne sait si la tension est présente en permanence ou commandée par un inter ?
Si vous ne possédez pas de multimètre vous pouvez contrôler si la tension est présente à l'aide d'une lampe témoin.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Difficile de répondre à cette question, on ne vois pas si ces fils sont issus d'une même gaine ou de deux gaines différentes.
Les couleurs à l'époque comme le vert était encore autorisé comme conducteur actif, on ne sait si la tension est présente en permanence ou commandée par un inter ?
Si vous ne possédez pas de multimètre vous pouvez contrôler si la tension est présente à l'aide d'une lampe témoin.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 mars 2025 à 18:14

Bonjour,
On ne sait rien de cette régulation de chauffage ? Pourquoi est-elle protégée par un disjoncteur de calibre 16A ?
Personnellement je ne vois pas comment votre poste de soudure à l'arc peut provoquer une surtension sur le réseau ?
Attendons d'autres avis.
@+
Citation :On aimerait savoir comment ce technicien en est venue à cette déduction ?
Une fois la régulation réparée, le technicien m'a indiqué que c'était le circuit d'alimentation qui était défectueux. Ceci pouvant provenir d'une forte surtension sur l'alimentation 230V, sûrement due au poste à souder.
On ne sait rien de cette régulation de chauffage ? Pourquoi est-elle protégée par un disjoncteur de calibre 16A ?
Personnellement je ne vois pas comment votre poste de soudure à l'arc peut provoquer une surtension sur le réseau ?
Attendons d'autres avis.
@+
02 mars 2025 à 15:16

Bonjour,
Oui dans votre cas ce fil bicolore n'est pas la terre mais doit être le retour de lampe, il serait bon de trouver l'aboutissant de ce fil et lui mettre une gaine thermorétractable aux deux extrémités pour lever le doute à la prochaine intervention.
@+
Oui dans votre cas ce fil bicolore n'est pas la terre mais doit être le retour de lampe, il serait bon de trouver l'aboutissant de ce fil et lui mettre une gaine thermorétractable aux deux extrémités pour lever le doute à la prochaine intervention.
@+
02 mars 2025 à 10:42

Bonjour,
Oui le fil rouge sur rouge repéré L et le vert-jaune sur une borne 1 ou 2 mais surtout pas sur le bleu.
On va dire que cette couleur jaune-vert normativement est strictement réservée pour le conducteur de protection Terre.
@+
Oui le fil rouge sur rouge repéré L et le vert-jaune sur une borne 1 ou 2 mais surtout pas sur le bleu.
On va dire que cette couleur jaune-vert normativement est strictement réservée pour le conducteur de protection Terre.
@+
01 mars 2025 à 19:25

Un inter va-et-vient à forcément trois bornes comme celui que vous avez acheté , mais sur la photo 1 on peut deviner que les deux bleus sont dans une borne et les deux rouges sont dans l'autre sur la photo on voit mal mais je ne vois que deux bornes (à confirmer) mais si c'est le cas cela n'est pas un va et vient mais probablement un poussoir pour actionner un télérupteur
Savez-vous faire la différence entre un poussoir et un inter ?
Un poussoir établi le contact seulement lorsque l'on appuis dessus et revient en position (contact ouvert) lorsqu'on relâche
un inter lorsqu'on bascule le bouton le contact devient fermé (passant) reste établi jusqu'à la prochaine action dessus .
une photo des autres inters si possible.
@+
Savez-vous faire la différence entre un poussoir et un inter ?
Un poussoir établi le contact seulement lorsque l'on appuis dessus et revient en position (contact ouvert) lorsqu'on relâche
un inter lorsqu'on bascule le bouton le contact devient fermé (passant) reste établi jusqu'à la prochaine action dessus .
une photo des autres inters si possible.
@+
28 février 2025 à 14:52

Bonjour.
Vous trouverez un exemple en réponse 20 à la question mettre 1353 dans la case recherche.
Installer horloge ballon d'eau chaude
Vous trouverez un exemple en réponse 20 à la question mettre 1353 dans la case recherche.
Installer horloge ballon d'eau chaude
28 février 2025 à 09:29

Bonjour.
Vous êtes sûr que se sont des va et vient , la photo 1 pour moi n'a que deux bornes ce qui me fait penser que se serait plutôt un bouton poussoir.
A suivre avec plus de précision.
@+
Vous êtes sûr que se sont des va et vient , la photo 1 pour moi n'a que deux bornes ce qui me fait penser que se serait plutôt un bouton poussoir.
A suivre avec plus de précision.
@+
28 février 2025 à 09:09

Sur les deux porte-fusibles coupés, on peut voir un Legrand 10A l'autre combien Ampères ?
La fuite de courant semble être sur de l'éclairage, de quel type sont-ils.
Citation :
il a sauté à 19h avant hier alors qu'on dînait tous.
Il n'y avait aucun appareil en route
La fuite de courant semble être sur de l'éclairage, de quel type sont-ils.
27 février 2025 à 17:46

Bonjour.
Qu'appelez vous disjoncteur central ? sur la photo je vois un inter différentiel 63A de type AC 30mA qui assure la protection des personnes et tout le reste sont des coupe circuits bipolaire à fusible.
Ce que vous avez identifié sont des coupe-circuits et ce que vous pensez être un disjoncteur est l'inter différentiel (appareil qui déclenche sur une fuite de courant vers la terre)
Si les fusibles ne fondent pas ce n'est pas un court-circuit mais plutôt un défaut d'isolement d'un appareil je crois qu'il faut s'orienter vers un appareil de la cuisine ex : le dégivrage du frigo peut en faire partie.
Lorsque le problème arrive il faut savoir quel appareil se met en service ; poursuivre vos investigations.
@+
Citation :
le disjoncteur central saute
Qu'appelez vous disjoncteur central ? sur la photo je vois un inter différentiel 63A de type AC 30mA qui assure la protection des personnes et tout le reste sont des coupe circuits bipolaire à fusible.
Citation :
J'ai identifié les 2 interrupteurs différentiels qui font sauter le disjoncteur,
Ce que vous avez identifié sont des coupe-circuits et ce que vous pensez être un disjoncteur est l'inter différentiel (appareil qui déclenche sur une fuite de courant vers la terre)
Citation :
Est-ce bien un court-circuit ou un autre problème?
Si les fusibles ne fondent pas ce n'est pas un court-circuit mais plutôt un défaut d'isolement d'un appareil je crois qu'il faut s'orienter vers un appareil de la cuisine ex : le dégivrage du frigo peut en faire partie.
Lorsque le problème arrive il faut savoir quel appareil se met en service ; poursuivre vos investigations.
@+
27 février 2025 à 11:01

Bonjour.
Votre installation est avec un télérupteur en montage trois fils (neutre aux poussoirs) le télérupteur 412400 ne convient pas pour ce montage, le remplacer par le 412408.
Voir ci-joint le montage par rapport à votre fichier vue sur le PDF.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre installation est avec un télérupteur en montage trois fils (neutre aux poussoirs) le télérupteur 412400 ne convient pas pour ce montage, le remplacer par le 412408.
Voir ci-joint le montage par rapport à votre fichier vue sur le PDF.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 février 2025 à 18:08

Bonjour.
On ne sais pas comment est câblé votre système, envoyez le schéma de ce qui existe et se sera plus facile d'y répondre.
@+
On ne sais pas comment est câblé votre système, envoyez le schéma de ce qui existe et se sera plus facile d'y répondre.
@+
20 février 2025 à 09:46

Bonjour.
En tapant sur votre moteur de recherche << temporisation 050109 >> on tombe sur des fournisseurs comme Sonépar, Rexel,Yesss, et bien d'autres
@+
En tapant sur votre moteur de recherche << temporisation 050109 >> on tombe sur des fournisseurs comme Sonépar, Rexel,Yesss, et bien d'autres
@+
20 février 2025 à 09:39

Bonjour.
Quelque chose d'assez simple, installer un inter temporisé mécanique type coupatant à double contacts NO et NF
Avec le contact NF qui va couper le contact auto-maintien de KM1.
Et avec le NO qui va shunter le BP marche.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Quelque chose d'assez simple, installer un inter temporisé mécanique type coupatant à double contacts NO et NF
Avec le contact NF qui va couper le contact auto-maintien de KM1.
Et avec le NO qui va shunter le BP marche.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 février 2025 à 13:40

Bonjour.
Les deux fils de l'inter, un blanc que l'on retrouve et normalement un rouge, je vois un enfoncement juste au dessus de la sortie fils au mur il faudrait voir si ce n'est pas une boite de dérivation, il est possible que les deux fils qui vont à l'inter passent par là, voir si la phase permanente (rouge) ne serait pas dedans ? ainsi il suffirait de relier le fil rouge de la prise avec.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les deux fils de l'inter, un blanc que l'on retrouve et normalement un rouge, je vois un enfoncement juste au dessus de la sortie fils au mur il faudrait voir si ce n'est pas une boite de dérivation, il est possible que les deux fils qui vont à l'inter passent par là, voir si la phase permanente (rouge) ne serait pas dedans ? ainsi il suffirait de relier le fil rouge de la prise avec.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 février 2025 à 14:24

Bonjour.
Vous parlez de bornes C et C2 ,on suppose qu'il s'agit du contact sur le compteur ??
Les bornes C1 et C2 sont juste un contact sec, après c'est votre façon de faire vos circuits que l'on ne connait pas, qui va déterminer si c'est possible ou pas.
Proposez-nous un schéma.
@+
Vous parlez de bornes C et C2 ,on suppose qu'il s'agit du contact sur le compteur ??
Les bornes C1 et C2 sont juste un contact sec, après c'est votre façon de faire vos circuits que l'on ne connait pas, qui va déterminer si c'est possible ou pas.
Proposez-nous un schéma.
@+
09 février 2025 à 17:19

Bonjour.
Il faut ouvrir chaque prise et vérifier les connexions voir si un conducteur vert-jaune ne serai pas déconnecté.
Utiliser avec votre multimètre avec un fil assez long pour contrôler la continuité depuis le bornier terre du tableau.
Pour celle qui n'a pas de conducteur terre il faut la remplacer par une prise sans broche de terre ou repasser un conducteur à partir d'une terre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut ouvrir chaque prise et vérifier les connexions voir si un conducteur vert-jaune ne serai pas déconnecté.
Utiliser avec votre multimètre avec un fil assez long pour contrôler la continuité depuis le bornier terre du tableau.
Pour celle qui n'a pas de conducteur terre il faut la remplacer par une prise sans broche de terre ou repasser un conducteur à partir d'une terre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 février 2025 à 17:09

Bonjour.
Expliqué comme ça c'est un mystère ? avez vous contrôlé le fusible ? contrôlé si la tension est bien présente en sortie du porte fusible , avec une simple lampe témoin si vous n'avez pas de multimètre.
Peut-être revoir hors tension le serrage des bornes amont et aval du porte fusible .
Pour l'inter va et vient qui est avec voyant si celui-ci est bien du coté retour lampe voir croquis ci-joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Expliqué comme ça c'est un mystère ? avez vous contrôlé le fusible ? contrôlé si la tension est bien présente en sortie du porte fusible , avec une simple lampe témoin si vous n'avez pas de multimètre.
Peut-être revoir hors tension le serrage des bornes amont et aval du porte fusible .
Pour l'inter va et vient qui est avec voyant si celui-ci est bien du coté retour lampe voir croquis ci-joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 février 2025 à 12:01
