Profil du membre Bob
Actuellement
27 131
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Bob
a posté 2 626 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Si la température demandée au thermostat d'ambiance est atteinte c'est normal que ça ne chauffe pas plus.
Est-ce une grande maison et l'isolation est-elle bonne ?
L'ancienne chaudière quelle puissance faisait t-elle ? car celle que vous avez fait 25 kW.
Les études pour le chauffage pour déterminer la puissance des radiateurs étaient calculé sur une base de température d'eau de 60°
Vous devez avoir un contrat d'entretien il faut voir avec l'entreprise qui intervient.
@+
Si la température demandée au thermostat d'ambiance est atteinte c'est normal que ça ne chauffe pas plus.
Est-ce une grande maison et l'isolation est-elle bonne ?
L'ancienne chaudière quelle puissance faisait t-elle ? car celle que vous avez fait 25 kW.
Les études pour le chauffage pour déterminer la puissance des radiateurs étaient calculé sur une base de température d'eau de 60°
Citation :
J’ai augmenté la température max de chauffe niveau chaudière à 75 mais idem la chaudière ne dépasse jamais les 50 degré
Vous devez avoir un contrat d'entretien il faut voir avec l'entreprise qui intervient.
@+
29 novembre 2025 à 16:49
consulter ce sujet Problème température eau chaudière Saunier Duval ThemaFast 25 sur le forum ChauffageBonjour.
Je ne connais pas ce type de chaudière mais vous êtes sur qu'il n'y a pas de serpentin dans le ballon ?
5 ans un ballon inox percé ?? êtes vous sur de l'étanchéité de la vanne de remplissage ?
@+
Citation :
L'eau chaude de cette chaudière est produite directement dans un ballon inox de 80l qui est lui même chauffé au "bain marie" dans l'eau du circuit de chauffage. Donc, il n 'y a pas de serpentin.
Je ne connais pas ce type de chaudière mais vous êtes sur qu'il n'y a pas de serpentin dans le ballon ?
5 ans un ballon inox percé ?? êtes vous sur de l'étanchéité de la vanne de remplissage ?
@+
29 novembre 2025 à 16:30
consulter ce sujet Purges faites vase d'expansion neuf la pression augmente sur le forum ChauffageBonjour.
Ces thermostats agissent probablement sur une vanne thermique qui stoppe la circulation d'eau du circuit où il se trouve .
Vous avez la réponse un plancher chauffant a une très grande inertie par rapport à un radiateur
Peut-être que ce thermostat est mal étalonné, ou tout simplement le salon étant ouvert la chaleur vient des autres pièces .
Vous devez avoir un contrat d'entretien annuel pour la chaudière Gaz voir avec cette entreprise.
@+
Citation :
Il y a des thermostats dans les principales pièces, j’ai appris que la modification des températures sur les thermostats n’agissait que plusieurs heures après du fait de l’inertie.
Ces thermostats agissent probablement sur une vanne thermique qui stoppe la circulation d'eau du circuit où il se trouve .
Citation :
Dans mon salon, existe une cheminée avec insert,quand elle fonctionne la chaleur obtenue se monte de 23° à 26° voir plus.
Vous avez la réponse un plancher chauffant a une très grande inertie par rapport à un radiateur
Citation :
Je précise aussi que le thermostat du salon bien que réglé à 15°, la température ambiante, cheminée éteinte monte quand même à 20/21°, ce qui laisse entendre que le thermostat du salon est inefficace.
Peut-être que ce thermostat est mal étalonné, ou tout simplement le salon étant ouvert la chaleur vient des autres pièces .
Citation :
je peux me rapprocher pour obtenir un éclaircissement ?
Vous devez avoir un contrat d'entretien annuel pour la chaudière Gaz voir avec cette entreprise.
@+
29 novembre 2025 à 16:10
consulter ce sujet Chauffage par le sol chaudière gaz Frisquet problèmes thermostats sur le forum ChauffageBonjour
Faire une recherche avec : té de réglage raccord union droit de radiateur et avec la taille du filetage radiateur 15x21 -1/2" ou 20/27 - 3/4" vous devez trouver, vous retirez le té et conserver le raccord.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Faire une recherche avec : té de réglage raccord union droit de radiateur et avec la taille du filetage radiateur 15x21 -1/2" ou 20/27 - 3/4" vous devez trouver, vous retirez le té et conserver le raccord.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 novembre 2025 à 15:50
consulter ce sujet Recherche mamelon mâle femelle tournant pour corps de radiateur sur le forum ChauffageBonjour.
Vous êtes dans le cas du branchement 220-240 V1 N~ mettre le pont entre les deux bleus.
Vous branchez les deux bleus Neutre (avec le bleu du mur)
Le noir et le brun vont avec la Phase (rouge du mur) et le conducteur de terre avec l'autre jaune/vert.
@+
Vous êtes dans le cas du branchement 220-240 V1 N~ mettre le pont entre les deux bleus.
Vous branchez les deux bleus Neutre (avec le bleu du mur)
Le noir et le brun vont avec la Phase (rouge du mur) et le conducteur de terre avec l'autre jaune/vert.
@+
29 novembre 2025 à 15:07
consulter ce sujet Branchement plaque induction Electrolux EIS62356IZ sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut dégager la terre tout autour des tuyaux, créer un regard étanche en faisant un coffrage conserver les tuyaux apparents découpe du PVC seulement en partie supérieure dans l’esprit de la photo ci-jointe .
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut dégager la terre tout autour des tuyaux, créer un regard étanche en faisant un coffrage conserver les tuyaux apparents découpe du PVC seulement en partie supérieure dans l’esprit de la photo ci-jointe .
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 novembre 2025 à 11:43
consulter ce sujet Création tampon accès en surface problèmes d'écoulement sur le forum PlomberieBonjour Martien.
Chez nous c'est clé à griffe ou clé serre tube.
Chez nous c'est clé à griffe ou clé serre tube.

29 novembre 2025 à 11:22
consulter ce sujet Impossible de dévisser un radiateur métal des années 60 sur le forum PlomberieBonjour,
Oui mais si les deux bouts de ce raccord laiton mâle-femelle ont un filetage à droite, le coté tuyau va se visser ,donc pas possible. .
Encore un montage qui a été fait sans réfléchir à le dépose .
La solution de GC vous sciez entre les écrou ,après vous le remplacez par un raccord 3 pièces.
Une photo nette vue coté gauche permettrait peut-être de voir si ce raccord est en trois parties.
Voir photo ci-jointe de ce que pensais que ce raccord pouvait être un raccord union 3 pièces M F.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
Essayer de dévisser "le gros écrou gris" ne présente aucun risque si le radiateur peut légèrement bouger.
Oui mais si les deux bouts de ce raccord laiton mâle-femelle ont un filetage à droite, le coté tuyau va se visser ,donc pas possible. .
Encore un montage qui a été fait sans réfléchir à le dépose .
La solution de GC vous sciez entre les écrou ,après vous le remplacez par un raccord 3 pièces.
Une photo nette vue coté gauche permettrait peut-être de voir si ce raccord est en trois parties.
Voir photo ci-jointe de ce que pensais que ce raccord pouvait être un raccord union 3 pièces M F.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 novembre 2025 à 09:52
consulter ce sujet Impossible de dévisser un radiateur métal des années 60 sur le forum PlomberieBonjour.
Vous devez avoir des siphons qui se vident il faut installer des siphons d'évier anti-vide NEO AIR 1"1/2 sortie Ø 40 mm - WIRQUIN PRO pour l'évier en Ø 32 sur les lavabos et peu être en plus ajouter un clapet de prise d'air sur la conduite.
Et si c'est pareil sur les siphons lave-linge et lave vaisselle une recherchez sur le net :
clapet anti siphonnage mauvaise odeur machine à laver.
@+
Vous devez avoir des siphons qui se vident il faut installer des siphons d'évier anti-vide NEO AIR 1"1/2 sortie Ø 40 mm - WIRQUIN PRO pour l'évier en Ø 32 sur les lavabos et peu être en plus ajouter un clapet de prise d'air sur la conduite.
Et si c'est pareil sur les siphons lave-linge et lave vaisselle une recherchez sur le net :
clapet anti siphonnage mauvaise odeur machine à laver.
@+
28 novembre 2025 à 19:32
consulter ce sujet Problème remontée d'odeurs canalisationsde WC sur le forum PlomberieBonjour.
Sans photo difficile de savoir ce que vous appelez manettes ? peut-être plutôt des croisillons.
Si c'est le cas cela se remplace et se trouve en magasin de bricolage.
@+
Citation :
D’où peut venir ce filet d’eau constant quand les manettes sont cassées ?
Sans photo difficile de savoir ce que vous appelez manettes ? peut-être plutôt des croisillons.
Si c'est le cas cela se remplace et se trouve en magasin de bricolage.
@+
28 novembre 2025 à 18:47
consulter ce sujet Manettes robinet cassées eau qui coule sur le forum PlomberieBonjour.
Oui c'est ça je confirme ce qu'a supposé Philippe, pour s'en assurer il suffit d'ouvrir le robinet d'eau chaude baignoire ou autre et toucher le tube qui va devenir chaud avec le puisage de l'eau.
@+
Oui c'est ça je confirme ce qu'a supposé Philippe, pour s'en assurer il suffit d'ouvrir le robinet d'eau chaude baignoire ou autre et toucher le tube qui va devenir chaud avec le puisage de l'eau.
@+
28 novembre 2025 à 18:37
consulter ce sujet Comprendre un raccordement d'arrivée d'eau sur le forum PlomberieBonjour.
Cet écrou est sur un raccord conique et tourne librement sur la partie qui est vissée dans la réduction sur le radiateur, l'autre partie dentelée qui est sur le tuyau est à maintenir fixe.
Voir photo pour le sens de dévissage.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cet écrou est sur un raccord conique et tourne librement sur la partie qui est vissée dans la réduction sur le radiateur, l'autre partie dentelée qui est sur le tuyau est à maintenir fixe.
Voir photo pour le sens de dévissage.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 novembre 2025 à 18:30
consulter ce sujet Impossible de dévisser un radiateur métal des années 60 sur le forum PlomberieBonjour Vincent.
Vous êtes en présence d'un inter va et vient Legrand (d'une quarantaine d'année) la borne commune (L) est celle du milieu actuellement avec un fil bleu et les deux navettes un rouge et un blanc.
les couleurs utilisées peuvent prêter à confusion .
Pour la suite des remplacements d'inters n’hésitez pas à prendre des photos avant de débrancher.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous êtes en présence d'un inter va et vient Legrand (d'une quarantaine d'année) la borne commune (L) est celle du milieu actuellement avec un fil bleu et les deux navettes un rouge et un blanc.
les couleurs utilisées peuvent prêter à confusion .
Pour la suite des remplacements d'inters n’hésitez pas à prendre des photos avant de débrancher.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 novembre 2025 à 11:28
consulter ce sujet Conseils changement interrupteur va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Et si vous essayez de mettre le fil orange à la place du violet ??
@+
Et si vous essayez de mettre le fil orange à la place du violet ??
@+
24 novembre 2025 à 20:16
consulter ce sujet Problème branchement double va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sur vos nouveaux inters connectés il faut le neutre N que vous pouvez récupérer dans le boitier (domino avec deux fils bleus), la Phase actuellement sur le P de l'ancien inter Arnoult à mettre sur la borne L.
Et les deux autres fils ouverture L1 et fermeture L2 (à permuter si ce n'est pas dans le bon sens).
@+
Sur vos nouveaux inters connectés il faut le neutre N que vous pouvez récupérer dans le boitier (domino avec deux fils bleus), la Phase actuellement sur le P de l'ancien inter Arnoult à mettre sur la borne L.
Et les deux autres fils ouverture L1 et fermeture L2 (à permuter si ce n'est pas dans le bon sens).
@+
24 novembre 2025 à 20:07
consulter ce sujet Remplacement vieux interrupteurs pour volets roulants sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Quel sont les couleurs de fils sur l'interrupteur qui allume ces lampes ?
Combien de fils dans le boitier point de centre en plus des deux noirs du marron et du bleu que l'on peut voir sur la photo ?
Citation :Quel appareil disjoncte ? une photo
2 noirs, marron mur, marron lustre dans 1 Wago : disjoncte.
Quel sont les couleurs de fils sur l'interrupteur qui allume ces lampes ?
Combien de fils dans le boitier point de centre en plus des deux noirs du marron et du bleu que l'on peut voir sur la photo ?
13 novembre 2025 à 15:52
consulter ce sujet Problème branchement fils pour 2 suspensions sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Lorsque j'ai posté mon ma réponse à 18:01 votre réponse de 15:53 n'était pas encore présente.
Donc je n'avais pas le modèle, sur cette doc : Documentation automatisme de portail Deimos BT on peut voir que les bornes 21 et 22 sont pour un contact NO type poussoir pour fermeture .
Votre problème intervient-il suite à une installation ?.
Les connexions entre les bornes stop , phot, bar, open sont-elles utilisées ?
Une photo de vos raccordements permettait peut-être de voir pourquoi.
@+
Lorsque j'ai posté mon ma réponse à 18:01 votre réponse de 15:53 n'était pas encore présente.
Donc je n'avais pas le modèle, sur cette doc : Documentation automatisme de portail Deimos BT on peut voir que les bornes 21 et 22 sont pour un contact NO type poussoir pour fermeture .
Votre problème intervient-il suite à une installation ?.
Les connexions entre les bornes stop , phot, bar, open sont-elles utilisées ?
Une photo de vos raccordements permettait peut-être de voir pourquoi.
@+
11 novembre 2025 à 10:15
consulter ce sujet Réinitialiser automatisme de portail Deimos BT sur le forum ÉlectricitéPour le panneau du disjoncteur d'abonné vous pouvez peut-être le soulever un peu mais surtout pas le déplomber (accès réservé à Enédis).
@+
@+
11 novembre 2025 à 09:53
consulter ce sujet Fils non repérés sur tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui vous pouvez ajouter un Inter dif 30mA supplémentaire, mettez un type A de 63 A pour y mette le circuit plaque et lave linge et complétez avec un circuit 10A et 16A cela permet de conserver une partie en fonction si l'un des deux déclenche.
Pour ce qui est des fils verts je ne pense pas que se soit des conducteurs de terre, cela peut être des navettes de va et vient ou phase coupés d'inter, le tableau est à coté d'une porte peut-être vont-ils à l'inter plus bas ? à vérifier.
@+
Oui vous pouvez ajouter un Inter dif 30mA supplémentaire, mettez un type A de 63 A pour y mette le circuit plaque et lave linge et complétez avec un circuit 10A et 16A cela permet de conserver une partie en fonction si l'un des deux déclenche.
Pour ce qui est des fils verts je ne pense pas que se soit des conducteurs de terre, cela peut être des navettes de va et vient ou phase coupés d'inter, le tableau est à coté d'une porte peut-être vont-ils à l'inter plus bas ? à vérifier.
@+
11 novembre 2025 à 09:49
consulter ce sujet Fils non repérés sur tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sur votre automatisme Deimos BT on ne sais pas vraiment de quel modèle il s'agit ?
Je sais que sur les modèles BT400 et BT600 les bornes 20 et 21 sont le bornier sortie clignotant pour signalisation de fonctionnement et la borne 22 n'existe pas.
@
Sur votre automatisme Deimos BT on ne sais pas vraiment de quel modèle il s'agit ?
Je sais que sur les modèles BT400 et BT600 les bornes 20 et 21 sont le bornier sortie clignotant pour signalisation de fonctionnement et la borne 22 n'existe pas.
@
10 novembre 2025 à 18:01
consulter ce sujet Réinitialiser automatisme de portail Deimos BT sur le forum ÉlectricitéBonjour Cédric ,
Je n'ai représenté que les bornes des contacts pour le croquis de principe .
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Je suppose que pour le détecteur c'est pareil
Pour brancher l'horloge j'ai pas de soucis,
Je n'ai représenté que les bornes des contacts pour le croquis de principe .
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 novembre 2025 à 17:31
consulter ce sujet Branchement éclairage extérieur avec horloge astronomique sur le forum ÉlectricitéBonjour Laurent.
En principe ce modèle est équipé d'une tempo qui fonctionne avec l'allumage de la pièce.
Sur la photo on voit un shunt entre L et la borne de droite retirez ce shunt et vous inspirez de la fig 5 fonction avec éclairage de la pièce ou 6 pour y mettre un simple inter ou un détecteur de présence.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En principe ce modèle est équipé d'une tempo qui fonctionne avec l'allumage de la pièce.
Sur la photo on voit un shunt entre L et la borne de droite retirez ce shunt et vous inspirez de la fig 5 fonction avec éclairage de la pièce ou 6 pour y mettre un simple inter ou un détecteur de présence.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 novembre 2025 à 17:04
consulter ce sujet installation détecteur de lumière sur extracteur d'air sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il s'agit d'une installation assez ancienne dont on a refait une mise en sécurité avec une protection différentiel 30mA et la protection des circuits avec disjoncteurs en fonction des sections des conducteurs.
Comme on peut le remarquer avec les couleurs : jaune, gris, blanc, en principe les couleurs pour le Neutre en bleu et en rouge pour la phase directe comme sont les trois premiers circuits de gauche, le bornier qui vous inquiètes est un bornier de terre dont les conducteurs devraient êtres jaune/vert, chez vous ils sont noirs et bruns, pour bien faire la personne qui a refait ce tableau aurait dû mettre une gaine thermos-rétractable de couleur jaune/vert aux deux extrémités de ces conducteurs.
@+
Il s'agit d'une installation assez ancienne dont on a refait une mise en sécurité avec une protection différentiel 30mA et la protection des circuits avec disjoncteurs en fonction des sections des conducteurs.
Comme on peut le remarquer avec les couleurs : jaune, gris, blanc, en principe les couleurs pour le Neutre en bleu et en rouge pour la phase directe comme sont les trois premiers circuits de gauche, le bornier qui vous inquiètes est un bornier de terre dont les conducteurs devraient êtres jaune/vert, chez vous ils sont noirs et bruns, pour bien faire la personne qui a refait ce tableau aurait dû mettre une gaine thermos-rétractable de couleur jaune/vert aux deux extrémités de ces conducteurs.
@+
10 novembre 2025 à 16:41
consulter ce sujet Fils non repérés sur tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Voir ici un exemple de chez Legrand :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/prise-2-usb-type-a-type-c-celiane-15w-power-delivery
@+
Voir ici un exemple de chez Legrand :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/prise-2-usb-type-a-type-c-celiane-15w-power-delivery
@+
08 novembre 2025 à 14:10
consulter ce sujet Échanger USB A femelle sur prise domestique 220V sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Juste une suggestion
Ce que l'on peut remarquer c'est la présence d'un seul inter différentiel tétrapolaire, dès qu'il y a un défaut c'est le noir total.
Ce qu'il serait bien serait d'avoir un Inter dif 30mA tétra pour le chauffage, un autre tétra pour chauffe eau et plaque cuisson, et trois autres Inter dif 30mA de type A monophasé, un par phase pour équilibrer et mixer l'ensemble des circuits prises et éclairages.
@+
Citation :
Le tableau semble-t-il correct ?
Juste une suggestion

Ce que l'on peut remarquer c'est la présence d'un seul inter différentiel tétrapolaire, dès qu'il y a un défaut c'est le noir total.
Ce qu'il serait bien serait d'avoir un Inter dif 30mA tétra pour le chauffage, un autre tétra pour chauffe eau et plaque cuisson, et trois autres Inter dif 30mA de type A monophasé, un par phase pour équilibrer et mixer l'ensemble des circuits prises et éclairages.
@+
04 novembre 2025 à 19:31
consulter ce sujet Lampadaire extérieur HS télérupteurs sur le forum ÉlectricitéBonsoir,
Le fil vert/jaune du lampadaire doit être branché avec le fil vert/jaune de section 6mm².
Vous dites avoir eu un court-circuit à chaque fois ? Est-ce qu'un disjoncteur ou un interrupteur différentiel a déclenché ? Avez-vous plusieurs interrupteurs différentiels sur votre tableau électrique ?
Si c'est un disjoncteur qui a déclenché, c'est un court-circuit. Si c'est un interrupteur différentiel, c'est un défaut d'isolement, qui peut être causé par un mélange des deux fils neutres ou un défaut d'isolement du câble du lampadaire.
Pour mieux comprendre la situation, une photo de l'ensemble des protections de votre tableau électrique, en indiquant celui qui a déclenché, serait utile.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le fil vert/jaune du lampadaire doit être branché avec le fil vert/jaune de section 6mm².
Citation :Je comprends que vous avez branché le fil marron avec le fil noir, mais je ne comprends pas le "bleu lampadaire avec chacun des bleus". Il suffit de le brancher avec le fil bleu de section 1.5mm².
J'ai branché le fil noir du lampadaire avec le fil marron, et le fil bleu du lampadaire avec chacun des fils bleus, mais cela a provoqué un court-circuit à chaque fois.
Vous dites avoir eu un court-circuit à chaque fois ? Est-ce qu'un disjoncteur ou un interrupteur différentiel a déclenché ? Avez-vous plusieurs interrupteurs différentiels sur votre tableau électrique ?
Si c'est un disjoncteur qui a déclenché, c'est un court-circuit. Si c'est un interrupteur différentiel, c'est un défaut d'isolement, qui peut être causé par un mélange des deux fils neutres ou un défaut d'isolement du câble du lampadaire.
Pour mieux comprendre la situation, une photo de l'ensemble des protections de votre tableau électrique, en indiquant celui qui a déclenché, serait utile.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 novembre 2025 à 20:03
consulter ce sujet Lampadaire extérieur HS télérupteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui il semblerait que se soit là la jonction du fil marron qui arrive du télérupteur à mettre avec le noir du câble, le bleu (neutre) est à rebrancher aussi avec un bleu, on voit pas bien car les fils sont entassés dans le boitier, qui doit sortir de la même gaine avec le marron et le vert/jaune.
Il faut raccorder aussi le fil vert/jaune avec l'autre vert/jaune.
En espérant que se ne soit pas le câble qui est en défaut d'isolement mais l'ancien lampadaire du jardin.
@+
Oui il semblerait que se soit là la jonction du fil marron qui arrive du télérupteur à mettre avec le noir du câble, le bleu (neutre) est à rebrancher aussi avec un bleu, on voit pas bien car les fils sont entassés dans le boitier, qui doit sortir de la même gaine avec le marron et le vert/jaune.
Il faut raccorder aussi le fil vert/jaune avec l'autre vert/jaune.
En espérant que se ne soit pas le câble qui est en défaut d'isolement mais l'ancien lampadaire du jardin.
@+
01 novembre 2025 à 10:01
consulter ce sujet Lampadaire extérieur HS télérupteurs sur le forum Électricitéhttps://www.legrand.fr/catalogue/recharge-voiture-electrique/pret-a-poser-greenup-access-pour-vehicule-electrique-prise-de-courant-saillie-avec-patere-et-disjoncteur-differentiel
31 octobre 2025 à 18:06
consulter ce sujet Branchement contacteur HP/HC sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Pour une prise de recharge voiture au delà de 3,7 kW, il faut faire intervenir un électricien qualifié IRVE .
Autrement vous pouvez en installant un kit qui a sa propre protection donc il faudra ajouter un petit tableau pour y mettre le disjoncteur différentiel C20A type F et éventuellement votre contacteur HC pour pouvoir charger en Heure creuses et avoir aussi la possibilité de mettre en forcée si nécessaire.
Ex : https://www.legrand.fr/questions-frequentes/que-garantit-la-prise-greenup-de-legrand-pour-recharger-mon-vehicule-electrique
@+
Citation :Oui si le circuit télécommande et circuit puissance sont bien distincts.
Est-ce que je peux laisser le disjoncteur du cumulus sur une rangée et le 2 A et le contacteur sur une autre rangée protégée par un disjoncteur différentiel différent ?
Pour une prise de recharge voiture au delà de 3,7 kW, il faut faire intervenir un électricien qualifié IRVE .
Autrement vous pouvez en installant un kit qui a sa propre protection donc il faudra ajouter un petit tableau pour y mettre le disjoncteur différentiel C20A type F et éventuellement votre contacteur HC pour pouvoir charger en Heure creuses et avoir aussi la possibilité de mettre en forcée si nécessaire.
Ex : https://www.legrand.fr/questions-frequentes/que-garantit-la-prise-greenup-de-legrand-pour-recharger-mon-vehicule-electrique
@+
31 octobre 2025 à 17:50
consulter ce sujet Branchement contacteur HP/HC sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Le câble du lampadaire possède un fil bleu clair, un fil noir et un fil de terre et doit arriver au tableau.
Le fil bleu doit être connecté sur le Neutre et le fil jaune/vert sur la borne de Terre.
Le fil noir de ce câble doit être relié au fil marron de la borne 2 en haut du télérupteur. Veuillez vérifier sur une source sûre que votre multimètre fonctionne (par exemple : une prise de courant).
Si ce n'est pas le cas, utilisez une lampe témoin* (*douille avec deux bouts de fil et une lampe). Ensuite, vérifiez que vous avez bien une tension de 230 volts entre le fil bleu (Neutre) de la borne b et le fil rouge (Phase) de la borne 1 en bas du télérupteur.
En actionnant le télérupteur entre la borne b et le fil bleu et la borne 2 en haut et le fil marron, vérifiez si tout est en ordre.
Assurez-vous également que le fil marron est bien relié au fil noir du câble du luminaire et que le fil bleu est sur le bornier Neutre.
Il est important de noter que vous avez des protections bipolaires, mais que seul le conducteur de phase passe par ces protections. Par conséquent, les neutres doivent être sur un bornier commun.
Le câble du lampadaire possède un fil bleu clair, un fil noir et un fil de terre et doit arriver au tableau.
Le fil bleu doit être connecté sur le Neutre et le fil jaune/vert sur la borne de Terre.
Le fil noir de ce câble doit être relié au fil marron de la borne 2 en haut du télérupteur. Veuillez vérifier sur une source sûre que votre multimètre fonctionne (par exemple : une prise de courant).
Si ce n'est pas le cas, utilisez une lampe témoin* (*douille avec deux bouts de fil et une lampe). Ensuite, vérifiez que vous avez bien une tension de 230 volts entre le fil bleu (Neutre) de la borne b et le fil rouge (Phase) de la borne 1 en bas du télérupteur.
En actionnant le télérupteur entre la borne b et le fil bleu et la borne 2 en haut et le fil marron, vérifiez si tout est en ordre.
Assurez-vous également que le fil marron est bien relié au fil noir du câble du luminaire et que le fil bleu est sur le bornier Neutre.
Il est important de noter que vous avez des protections bipolaires, mais que seul le conducteur de phase passe par ces protections. Par conséquent, les neutres doivent être sur un bornier commun.
31 octobre 2025 à 17:25
consulter ce sujet Lampadaire extérieur HS télérupteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Câblage refait avec les mêmes couleurs.
Il faudra programmer la fonction du relais 1 avec une temporisation de quelque secondes (voir page 8 de la notice).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Câblage refait avec les mêmes couleurs.
Il faudra programmer la fonction du relais 1 avec une temporisation de quelque secondes (voir page 8 de la notice).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 octobre 2025 à 18:11
consulter ce sujet Remplacer clavier Bticino Tercode 1060 par clavier KRB1000-N Sewosy sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On peut voir qu'il y a deux conducteurs jaune/vert la Terre, si votre luminaire est de classe 2 il n'a pas besoin de terre mais dans ce cas il faut relier les deux fils jaune/vert ensemble pour assurer la continuité de cette terre qui doit aller vers un autre luminaire qui peut-être est de classe 1 et à besoin de terre.
Sur votre luminaire branchez le bleu avec les deux autre bleus du plafonnier et l'autre probablement marron avec le marron du plafonnier.
@+
On peut voir qu'il y a deux conducteurs jaune/vert la Terre, si votre luminaire est de classe 2 il n'a pas besoin de terre mais dans ce cas il faut relier les deux fils jaune/vert ensemble pour assurer la continuité de cette terre qui doit aller vers un autre luminaire qui peut-être est de classe 1 et à besoin de terre.
Sur votre luminaire branchez le bleu avec les deux autre bleus du plafonnier et l'autre probablement marron avec le marron du plafonnier.
@+
30 octobre 2025 à 17:43
consulter ce sujet Défaut ampoule qui clignote et s’éclaire très faiblement sur le forum ÉlectricitéBonjour,
La gaine où il y a 2 fils blancs et un fil bleu, va directement à la lampe ?
@+
La gaine où il y a 2 fils blancs et un fil bleu, va directement à la lampe ?
Citation :Vous voulez dire un fil rouge et un bleu ? Est-ce l'alimentation ?
Sur la deuxième photo, on peut voir l'emplacement du nouvel interrupteur avec ses 2 fils rouge et bleu.
Citation :Expliquez où ??
Il y a également 1 fil orange et 1 fil bleu.
@+
29 octobre 2025 à 20:10
consulter ce sujet Comment rebrancher tout les fils dans un double interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui sur cette alimentation vous pouvez utiliser ce troisième conducteur disponible et le maquiller aux deux extrémités avec une gaine thermorétractable de couleur bleu ainsi vous aurez deux neutres et deux circuits distincts avec une terre commune ce qui est autorisé.
@+
Oui sur cette alimentation vous pouvez utiliser ce troisième conducteur disponible et le maquiller aux deux extrémités avec une gaine thermorétractable de couleur bleu ainsi vous aurez deux neutres et deux circuits distincts avec une terre commune ce qui est autorisé.
@+
29 octobre 2025 à 20:03
consulter ce sujet Conserver dérivation opportuniste tableau triphasé sur le forum ÉlectricitéExemple d'un voyant 400 volts.
https://fr.rs-online.com/web/p/voyants-lumineux/1881223
https://fr.rs-online.com/web/p/voyants-lumineux/1881223
28 octobre 2025 à 18:22
consulter ce sujet Conseils de branchement compresseur triphasé sur le forum ÉlectricitéBonsoir Gildas.
Le croquis ci-joint correspond à celui que vous avez mis en réponse du 27 octobre à 09:07
La lampe témoins défaut du relais thermique doit supporter une tension de 400 volts puisque reprise entre deux phases et elle ne peut pas être alimentée ailleurs.
Elle ne sert que pour constater que le relais thermique à disjoncté.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le croquis ci-joint correspond à celui que vous avez mis en réponse du 27 octobre à 09:07
La lampe témoins défaut du relais thermique doit supporter une tension de 400 volts puisque reprise entre deux phases et elle ne peut pas être alimentée ailleurs.
Elle ne sert que pour constater que le relais thermique à disjoncté.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 octobre 2025 à 18:19
consulter ce sujet Conseils de branchement compresseur triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Juste quelques précisions, la bobine est bien une 380 V, la lampe témoin défaut thermique fonctionne sous quelle tension ?
Car visiblement elle va être alimentée entre deux phases par l'intermédiaire du contact NO du relais thermique (soit 400 volts).
L'électrovanne sert à quoi ? Dépressuriser entre compresseur et clapet cuve ?
Ci-joint croquis en cours de modif.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Juste quelques précisions, la bobine est bien une 380 V, la lampe témoin défaut thermique fonctionne sous quelle tension ?
Car visiblement elle va être alimentée entre deux phases par l'intermédiaire du contact NO du relais thermique (soit 400 volts).
L'électrovanne sert à quoi ? Dépressuriser entre compresseur et clapet cuve ?
Ci-joint croquis en cours de modif.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 octobre 2025 à 09:25
consulter ce sujet Conseils de branchement compresseur triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Avec un peu de retard, vous pouvez mettre un embout de ce type.
https://www.leroymerlin.fr/produits/bouchon-etancheite-pour-tuyau-de-vidange-de-machine-a-laver-35-40-mm-graisse-desodorisant-bague-etancheite-2-pieces-97145848.html
Avec un peu de retard, vous pouvez mettre un embout de ce type.
https://www.leroymerlin.fr/produits/bouchon-etancheite-pour-tuyau-de-vidange-de-machine-a-laver-35-40-mm-graisse-desodorisant-bague-etancheite-2-pieces-97145848.html
24 octobre 2025 à 16:22
consulter ce sujet Fuite dans tuyau d'évacuation du lave-vaisselle sur le forum PlomberieBonjour.
Mettre les Pastilles de contact face à face.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mettre les Pastilles de contact face à face.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 octobre 2025 à 09:26
consulter ce sujet Comment repositionner les contacts en laiton d'un interrupteur ? sur le forum ÉlectricitéJ'ai eu le cas où c'était alimenter avec un disjoncteur de 2A et ça ne fonctionnait pas.
16 octobre 2025 à 17:39
consulter ce sujet Association Radio Driver 620 avec GP8 radio CPL Delta dore sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Avez vous réussi à associer ?
Juste une suggestion concernant l''alim du GP8 radio CPL relvé sur la notice DELTA DORES en pièce jointe .
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Avez vous réussi à associer ?
Juste une suggestion concernant l''alim du GP8 radio CPL relvé sur la notice DELTA DORES en pièce jointe .
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 octobre 2025 à 17:35
consulter ce sujet Association Radio Driver 620 avec GP8 radio CPL Delta dore sur le forum ÉlectricitéBonjour,gm35.
@+
Citation :Juste une petite précision, votre disjoncteur différentiel 30 mA / 20 A de type HPI de votre kit prise Green’Up, doit être pis en amont de votre inter différentiel Hager 30 mA / 63 A est de type AC.
Mon tableau ne possède pas de borniers N et L, donc je ne sais pas comment raccorder ce nouveau disjoncteur.
@+
16 octobre 2025 à 16:59
consulter ce sujet Installation prise Green’Up sur ancien coffret Hager sans borniers sur le forum ÉlectricitéBonjour Mathieu.
Sur le disjoncteur d'abonné seule les bornes aval reste accessibles, l'amont est plombé et interdit.
On ne sais comment est votre coffret Enedis et la place disponible ? mais il est peut-être possible de mettre derrière ou sous abri un coffret tableau 13 modules IP65 en rentrant tous les câbles par le dessous pour conserver un degré maximum de protection à la pluie.
Mettre deux bornes de raccordement pour y brancher le câble venant du disjoncteur d'abonné, installer trois disjoncteurs 1- 63A et 2 - 40A (utile pour couper un bâtiment sans affecter les 2 autres )
y raccorder chaque départ.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
Il y a un texte (bornes serrées en usine avec un plomb juste en dessous).
Je ne vois pas trop comment mettre une boîte de dérivation juste en dessous…
Des idées de matériels pour faire cela ? Une référence de boîte ?
Sur le disjoncteur d'abonné seule les bornes aval reste accessibles, l'amont est plombé et interdit.
On ne sais comment est votre coffret Enedis et la place disponible ? mais il est peut-être possible de mettre derrière ou sous abri un coffret tableau 13 modules IP65 en rentrant tous les câbles par le dessous pour conserver un degré maximum de protection à la pluie.
Mettre deux bornes de raccordement pour y brancher le câble venant du disjoncteur d'abonné, installer trois disjoncteurs 1- 63A et 2 - 40A (utile pour couper un bâtiment sans affecter les 2 autres )
y raccorder chaque départ.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 octobre 2025 à 16:02
consulter ce sujet Boîtier de dérivation entre le Linky et tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous voulez plutôt dire longueur ?quel fils avez vous utilisé, une photo nette de ce que vous avez fait avec les connexions visibles aiderait peut-être à comprendre.
@+
Citation :
Est-ce possible que cela soit du à la largeur des câbles utilisés pour monter jusqu'à la niche ?
Vous voulez plutôt dire longueur ?quel fils avez vous utilisé, une photo nette de ce que vous avez fait avec les connexions visibles aiderait peut-être à comprendre.
@+
14 octobre 2025 à 14:57
consulter ce sujet Problème d'alimentation dans niche de télé montée en parallèle sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Utilisez des cordons, voir un exemple : Lot de 4 cordons de repiquage
Utilisez des cordons, voir un exemple : Lot de 4 cordons de repiquage
14 octobre 2025 à 11:10
consulter ce sujet Cordons de repiquage bornier TGBT disjoncteur pour 5G25 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Voir croquis.
Seriez vous en mesure de m'envoyer un schéma des branchements sur mes deux nouveaux interrupteurs double va et vient avec les couleurs ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 octobre 2025 à 14:23
consulter ce sujet Remplacer 4 interrupteurs simples par 2 interrupteurs double va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Attention dans un collectif c'est à voir avec le Syndic qui doit faire intervenir l'entreprise pour les éventuelles pannes.
@+
Citation :Les vis semblent pouvoir se dévisser avec des embouts Torx percés.
personne n'a l'outil spécifique a cette platine dans l'immeuble, moi non plus)
Attention dans un collectif c'est à voir avec le Syndic qui doit faire intervenir l'entreprise pour les éventuelles pannes.
@+
11 octobre 2025 à 10:41
consulter ce sujet Panne interphone Cofrel identification du modèle et conseils ? sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Nous pouvons observer sur la photo le 04920 la borne des poussoirs est sur L (phase) et donc non compatible avec votre installation qui a les poussoirs reliés sur Neutre.
@+
Nous pouvons observer sur la photo le 04920 la borne des poussoirs est sur L (phase) et donc non compatible avec votre installation qui a les poussoirs reliés sur Neutre.
@+
11 octobre 2025 à 10:25
consulter ce sujet Remplacement d'un télérupteur 49107 par un 049120 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Votre télérupteur 49107 est en branchement trois fils, avec le neutre aux poussoirs, la photo du leg 49120 ne permet pas de voir si ce modèle est compatible avec le neutre aux poussoirs.
Voir doc ci-joint. De plus il faudra retrouver le fil neutre de ce circuit éclairage pour alimenter la borne N du télérupteur
mettre la phase (rouge ) sur la borne L
Le fil violet de la lampe chez vous sur la borne (cercle avec croix symbole lampe) et le retour des poussoirs fil noir chez vous sur la borne poussoir.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre télérupteur 49107 est en branchement trois fils, avec le neutre aux poussoirs, la photo du leg 49120 ne permet pas de voir si ce modèle est compatible avec le neutre aux poussoirs.
Voir doc ci-joint. De plus il faudra retrouver le fil neutre de ce circuit éclairage pour alimenter la borne N du télérupteur
mettre la phase (rouge ) sur la borne L
Le fil violet de la lampe chez vous sur la borne (cercle avec croix symbole lampe) et le retour des poussoirs fil noir chez vous sur la borne poussoir.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 octobre 2025 à 16:16
consulter ce sujet Remplacement d'un télérupteur 49107 par un 049120 sur le forum Électricité






