Forte odeur de brûlé suite à grosse erreur
Actuellement
27 226
questions dans le
forum électricité
27155
Question Forum Électricité : Forte odeur de brûlé suite à grosse erreur
Bonjour.
J’ai fait appel au forum au sujet du changement de mon tableau de réparation porte fusible unipolaire triphasé et suivi vos conseils pour un passage au monophasé.
Enedis est intervenu la semaine dernière pour le changement, il ne me reste plus qu’a faire le câblage du nouveau tableau mais je sollicite à nouveau vos aides et avis.
Je suis un peu long, j’ai donc posté deux sujets.
Avant le passage en monophasé, il me restait des neutres à repérer, j’ai donc décâblé hors tension la totalité des neutres PC et éclairage mais j’ai dû remettre le courant pour ouvrir le portail. J’ai donc isolé chaque neutre avec un Wago mais n’en ayant pas assez et sans plus réfléchir, j’ai groupé (de mémoire) trois neutres PC dans un sucre puis j’ai remis le jus.
En moins d’une minute, une forte odeur de fil cramé est apparue dans la cuisine j’ai coupé immédiatement.
Pour info, 2 radiateurs 1000 w et certain circuits éclairage étaient fermés quand j’ai remis le courant.
Le mal étant fait, j’ai continué mon appairage puis remis le courant en surveillant de près, RAS.
Aucun fusible n’a claqué, rien ne dysfonctionnait et l’odeur tenace de fil cramé n’était que résiduelle.
Je sais que cette C….ie a laissé des traces et je n’étais pas tranquille pendant un bon moment.
Je n’ai aucune idée des dégâts causés et de leur profondeur mais tout semble marcher correctement.
L’origine de l’odeur était très localisée à un endroit précis sous les meubles de la cuisine où il y a eu des bidouillage (tirage de prises supplémentaires) mais je n’ai pas accès aux câbles. Je compte démonter cette partie dans un futur plus ou moins proche.
Quelle serait la bonne démarche ? Y-a-t-il encore des risques même si tout va bien en apparence ?
Merci de votre aide.
J’ai fait appel au forum au sujet du changement de mon tableau de réparation porte fusible unipolaire triphasé et suivi vos conseils pour un passage au monophasé.
Enedis est intervenu la semaine dernière pour le changement, il ne me reste plus qu’a faire le câblage du nouveau tableau mais je sollicite à nouveau vos aides et avis.
Je suis un peu long, j’ai donc posté deux sujets.
Avant le passage en monophasé, il me restait des neutres à repérer, j’ai donc décâblé hors tension la totalité des neutres PC et éclairage mais j’ai dû remettre le courant pour ouvrir le portail. J’ai donc isolé chaque neutre avec un Wago mais n’en ayant pas assez et sans plus réfléchir, j’ai groupé (de mémoire) trois neutres PC dans un sucre puis j’ai remis le jus.
En moins d’une minute, une forte odeur de fil cramé est apparue dans la cuisine j’ai coupé immédiatement.
Pour info, 2 radiateurs 1000 w et certain circuits éclairage étaient fermés quand j’ai remis le courant.
Le mal étant fait, j’ai continué mon appairage puis remis le courant en surveillant de près, RAS.
Aucun fusible n’a claqué, rien ne dysfonctionnait et l’odeur tenace de fil cramé n’était que résiduelle.
Je sais que cette C….ie a laissé des traces et je n’étais pas tranquille pendant un bon moment.
Je n’ai aucune idée des dégâts causés et de leur profondeur mais tout semble marcher correctement.
L’origine de l’odeur était très localisée à un endroit précis sous les meubles de la cuisine où il y a eu des bidouillage (tirage de prises supplémentaires) mais je n’ai pas accès aux câbles. Je compte démonter cette partie dans un futur plus ou moins proche.
Quelle serait la bonne démarche ? Y-a-t-il encore des risques même si tout va bien en apparence ?
Merci de votre aide.
09 décembre 2025 à 20:20
Questions / Réponses Électricité 1
Forte odeur de brûlé suite à grosse erreur
Bonjour.
Votre installation étant en triphasé en regroupant les neutres sans être raccordés au neutre du réseau, vous avez provoqué une rupture du neutre ce qui a pour effet d'élever la tension sur les appareils de faible puissance.
voir croquis ci-joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre installation étant en triphasé en regroupant les neutres sans être raccordés au neutre du réseau, vous avez provoqué une rupture du neutre ce qui a pour effet d'élever la tension sur les appareils de faible puissance.
voir croquis ci-joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 décembre 2025 à 10:06
Questions / Réponses Électricité 2
Forte odeur de brûlé suite à grosse erreur
Bonjour Max3870.
Pour appairer les circuits, voir ici une méthode utilisant une pince ampèremétrique :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Le passage en monophasé risque d'être difficile si des neutres sont baladeurs, voire impossible s'il y a des liaisons cachées.
Quant au court-circuit supposé, il aurait dû être coupé par une protection surintensité.
Pour ce qui concerne la tension réseau et la chute de tension en charge, elle dépend de paramètres dont Enedis est responsable si elle est constatée en sortie du disjoncteur de branchement.
Enedis pourra hésiter avant de changer la ligne en amont du compteur.
Suivant l'ancienneté de l'habitat, refaire l'installation en entier peut être la solution s'il y a des neutres baladeurs, des conducteurs anciens dont l'isolant tombe en poussière, des section de fils inadaptés avec du cuivre étamé cassant. Il se peut que vous ne soyez pas dans ce cas de figure.
Cordialement.
Pour appairer les circuits, voir ici une méthode utilisant une pince ampèremétrique :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Le passage en monophasé risque d'être difficile si des neutres sont baladeurs, voire impossible s'il y a des liaisons cachées.
Quant au court-circuit supposé, il aurait dû être coupé par une protection surintensité.
Pour ce qui concerne la tension réseau et la chute de tension en charge, elle dépend de paramètres dont Enedis est responsable si elle est constatée en sortie du disjoncteur de branchement.
Enedis pourra hésiter avant de changer la ligne en amont du compteur.
Suivant l'ancienneté de l'habitat, refaire l'installation en entier peut être la solution s'il y a des neutres baladeurs, des conducteurs anciens dont l'isolant tombe en poussière, des section de fils inadaptés avec du cuivre étamé cassant. Il se peut que vous ne soyez pas dans ce cas de figure.
Citation :Identifier tous les circuits, analyser ce qui a pu se passer. Vous ne pouvez rester dans l'incertitude, il y a une raison à cette odeur de brûlé. Voir si changer les lignes en cause est faisable, ou en passer des neuves.
Quelle serait la bonne démarche ? Y-a-t-il encore des risques même si tout va bien en apparence ?
Cordialement.
10 décembre 2025 à 10:33
Questions / Réponses Électricité 3
Forte odeur de brûlé suite à grosse erreur
Bonjour Bob, merci d'avoir rappelé cette hypothèse fortement probable.
Compléments pour Max
On s'attendrait alors à des odeurs de brûlé sur certains récepteurs, mais pas sur les lignes.
Donc peut-être sur des radiateurs électriques. Si l'incident a été bref, il ne devrait pas y avoir de suite.
Il faut donc remettre sous tension normale les récepteurs ayant pu subir une surtension.
Et si tout va bien, ce ne sera qu'un souvenir avec une leçon à retenir : en triphasé, le neutre installation doit toujours être relié au neutre réseau.
On attend votre retour.
Cordialement.
Compléments pour Max
Citation :Si le neutre installation n'était pas raccordé au neutre réseau, la probabilité de surtension sur une ligne monophasée est possible, avec dégâts pouvant être irrémédiables sur les récepteurs.
Avant le passage en monophasé, il me restait des neutres à repérer,
On s'attendrait alors à des odeurs de brûlé sur certains récepteurs, mais pas sur les lignes.
Donc peut-être sur des radiateurs électriques. Si l'incident a été bref, il ne devrait pas y avoir de suite.
Il faut donc remettre sous tension normale les récepteurs ayant pu subir une surtension.
Et si tout va bien, ce ne sera qu'un souvenir avec une leçon à retenir : en triphasé, le neutre installation doit toujours être relié au neutre réseau.
Citation :On rectifie : ce n'est pas un court-circuit ; il aurait été coupé par une protection surintensité.
Quant au court-circuit supposé, il aurait dû être coupé par une protection surintensité.
On attend votre retour.
Cordialement.
10 décembre 2025 à 10:55
Questions / Réponses Électricité 4
Forte odeur de brûlé suite à grosse erreur
Bonjour et merci à vous,
Vos commentaires m’on permis de voir un peu plus clair.
Je peux vous faire un nouveau topo en essayant de ne pas être trop long.
Je suis certain que les neutres malheureusement couplés étaient des PC sur lesquels (de mémoire) il y avait peu de charge.
Les radiateurs étaient en route mais en circuit dédié que je n’avais pas décâblé.
Le jour de l’incident, j’ai créé une boucle de trois circuits mais dans le stress, je n’ai malheureusement pas noté les neutres incriminés. Avec de la chance, je n’étais que sur une phase mais peut être sur deux ou trois.
Considérant que c’est une boucle, ne peut-on pas quand même parler de court-circuit aggravé par une surintensité entre phase ?
Je vous confirme qu’aucun récepteur n’a été endommagé.
L’installation date de 1983, les sections sont toujours adaptées et les isolants sont intactes.
Les circuits semblent bien réalisés à la base. Quelques modifs ont été faites dans le temps elles sont aujourd’hui bien identifiées.
Concernant l’appairage, j’ai fait toutes les PC + éclairage. Les circuits dédiés sont bien plus lisibles sur le tableau je dois simplement les valider par la mesure. J’ai jusque-là procédé par la continuité avec à chaque fois des mesures franches de OL à 0 Ω. Est-ce que je peux valider le boulot ou dois-je confirmer à l’ampèremètre ? A part les circuits dédiés et une vérification finale des étiquetages, il ne me reste (sauf surprise) qu’un neutre que je ne trouve pas sur un néon au-dessus de l’évier.
Je ne me suis également pas penché sur le télérupteur commandé par 4 BP dont je n’ai encore pas compris le câblage mais je sais que l’info se trouve sur le forum.
Pour finir pouvez vous me préciser à quoi correspond une liaison cachée et des neutres baladeurs.
Comment repérer ces anomalies ?
Sur une modif tirée d’une prise de force, j’ai identifié un neutre commun lave-vaisselle/PC frigo mais le problème est aujourd’hui réglé grâce au forum.
Encore merci.
Vos commentaires m’on permis de voir un peu plus clair.
Je peux vous faire un nouveau topo en essayant de ne pas être trop long.
Je suis certain que les neutres malheureusement couplés étaient des PC sur lesquels (de mémoire) il y avait peu de charge.
Les radiateurs étaient en route mais en circuit dédié que je n’avais pas décâblé.
Le jour de l’incident, j’ai créé une boucle de trois circuits mais dans le stress, je n’ai malheureusement pas noté les neutres incriminés. Avec de la chance, je n’étais que sur une phase mais peut être sur deux ou trois.
Considérant que c’est une boucle, ne peut-on pas quand même parler de court-circuit aggravé par une surintensité entre phase ?
Je vous confirme qu’aucun récepteur n’a été endommagé.
L’installation date de 1983, les sections sont toujours adaptées et les isolants sont intactes.
Les circuits semblent bien réalisés à la base. Quelques modifs ont été faites dans le temps elles sont aujourd’hui bien identifiées.
Concernant l’appairage, j’ai fait toutes les PC + éclairage. Les circuits dédiés sont bien plus lisibles sur le tableau je dois simplement les valider par la mesure. J’ai jusque-là procédé par la continuité avec à chaque fois des mesures franches de OL à 0 Ω. Est-ce que je peux valider le boulot ou dois-je confirmer à l’ampèremètre ? A part les circuits dédiés et une vérification finale des étiquetages, il ne me reste (sauf surprise) qu’un neutre que je ne trouve pas sur un néon au-dessus de l’évier.
Je ne me suis également pas penché sur le télérupteur commandé par 4 BP dont je n’ai encore pas compris le câblage mais je sais que l’info se trouve sur le forum.
Pour finir pouvez vous me préciser à quoi correspond une liaison cachée et des neutres baladeurs.
Comment repérer ces anomalies ?
Sur une modif tirée d’une prise de force, j’ai identifié un neutre commun lave-vaisselle/PC frigo mais le problème est aujourd’hui réglé grâce au forum.
Encore merci.
10 décembre 2025 à 14:10
Questions / Réponses Électricité 5
Forte odeur de brûlé suite à grosse erreur
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.
10 décembre 2025 à 15:03
Questions / Réponses Électricité 6
Forte odeur de brûlé suite à grosse erreur
Nous sommes partis sur une rupture de liaison neutre habitat possible.
Ce ne sont que des hypothèses émises à partir de vos descriptions.
Cordialement.
Voir le message cagnotte.
Citation :C'était l'idée de départ, mais on peut supposer qu'un fusible aurait déclenché.
ne peut-on pas quand même parler de court-circuit aggravé par une surintensité entre phase ?
Ce ne sont que des hypothèses émises à partir de vos descriptions.
Citation :C'est plus sûr. C'est pourquoi nous utilisons une petite pince ampèremétrique CM605 Multimetrix bien amortie désormais.
confirmer à l’ampèremètre ?
Citation :Vu l'âge, ce peut être un montage avec le neutre au BP (on utilise 4 couleurs pour ce montage : phase en rouge, neutre en bleu, retour BP marron, phase coupée vers la lampe orange).
pas penché sur le télérupteur commandé par 4 BP
Citation :Un neutre lumière repris sur un neutre PC dans une boîte pas forcément visible. Cela peut se trouver si un électricien paresseux a connecté le neutre BP télérupteur sur un autre qui trainait dans une boîte.
une liaison cachée et des neutres baladeurs.
Cordialement.
Voir le message cagnotte.
10 décembre 2025 à 17:22
Questions / Réponses Électricité 7
Mon voisin est électricien retraité d'EDF il peut potentiellement me venir en aide et me prêtera sa pince ampèremétrique.
Merci pour l'info, je viens de passer un moment sur le forum a ce sujet et je finaliserai tranquillement. En attendant, mes fils sont rouges, blanc et marrons, je vous joints une photo, notamment des 4 marrons sucrés dont je pense qu'ils sont de la partie (je ferai des vérifications sérieuses).
Ok, le genre qui peut expliquer un neutre introuvable ?
J'ai participé à mon arrivée sur le forum, j'y retournerai régulièrement pour participer.
Encore merci de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Forte odeur de brûlé suite à grosse erreur
Citation :
C'est plus sûr. C'est pourquoi nous utilisons une petite pince ampèremétrique CM605 Multimetrix bien amortie désormais.
Mon voisin est électricien retraité d'EDF il peut potentiellement me venir en aide et me prêtera sa pince ampèremétrique.
Citation :
Vu l'âge, ce peut être un montage avec le neutre au BP (on utilise 4 couleurs pour ce montage : phase en rouge, neutre en bleu, retour BP marron, phase coupée vers la lampe orange).
Merci pour l'info, je viens de passer un moment sur le forum a ce sujet et je finaliserai tranquillement. En attendant, mes fils sont rouges, blanc et marrons, je vous joints une photo, notamment des 4 marrons sucrés dont je pense qu'ils sont de la partie (je ferai des vérifications sérieuses).
Citation :
Un neutre lumière repris sur un neutre PC dans une boîte pas forcément visible. Cela peut se trouver si un électricien paresseux a connecté le neutre BP télérupteur sur un autre qui trainait dans une boîte.
Cordialement.
Ok, le genre qui peut expliquer un neutre introuvable ?
Citation :
Voir le message cagnotte.
J'ai participé à mon arrivée sur le forum, j'y retournerai régulièrement pour participer.
Encore merci de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


10 décembre 2025 à 18:16
Questions / Réponses Électricité 8
Forte odeur de brûlé suite à grosse erreur
Le télérupteur montre la phase commune en rouge entre la bobine et le contact.
Le neutre est donc connecté sur le BP (reste à savoir s'il est bleu et non en marron) et le retour BP vers la bobine semble être en marron.
La phase coupée vers la lampe est en blanc.
Ce télérupteur ancien pourrait être remplacé par un modulaire inclus dans le tableau de répartition.
Merci pour la cagnotte.
Le neutre est donc connecté sur le BP (reste à savoir s'il est bleu et non en marron) et le retour BP vers la bobine semble être en marron.
La phase coupée vers la lampe est en blanc.
Ce télérupteur ancien pourrait être remplacé par un modulaire inclus dans le tableau de répartition.
Citation :Tout est possible.
Ok, le genre qui peut expliquer un neutre introuvable ?
Merci pour la cagnotte.
12 décembre 2025 à 10:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Odeur feu électrique sans que le disjoncteur saute
- N°25386 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour analyser si le problème vient du disjoncteur ou d'une prise, ou du câblage réseau ? Je regardais la télé (ampli + enceintes) lorsque de 2 brefs craquements sont sortis des enceintes,...
- 2. Problème disjoncteur du cumulus + commutateur hc / hp - étincelles + odeur de brulé
- N°11672 : Bonjour, Hier soir vers 23h15 (visiblement au moment du passage des Hp en Hc), les "plombs ont sauté"... J'ai tenté de remettre le courant via mon disjoncteur général (désolée pour les termes peut être profanes, je ne suis...
- 3. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
- 4. Plus de courant suite a erreur de manipulation
- N°3890 : Bonjour, je rencontre un problème, suite à un changement de douille. Je me suis trompé dans le + et le - et du coup, cela a disjoncté. Mon interrupteur ne répondant plus, je l'ai changé, mais cela ne marche toujours pas. A...
- 5. Problème de courts-circuits accompagné d'une odeur de brûlé
- N°16058 : Bonjour, Un jour, il y a eu un bruit d'explosion de pétard accompagné d'une odeur de brûlé. Nous n'avons pas réussi à ce moment là à en trouver l'origine. Problème, cela vient de se reproduire hier matin et cela a...
- 6. Odeur de métal circuit électrique brûlé dans mes WC
- N°9401 : Bonjour, Je vous explique mon problème : depuis hier matin, j'ai dans mes WC une odeur très particulière : elle me fait penser à du métal qu'on aurait coupé à la scie circulaire ou à un circuit électrique brûlé. J'ai...
- 7. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
- 8. Suite tempête four Arthur Martin Electrolux FE 6422 en panne
- N°5226 : Bonjour, Pendant la tempête de ce week-end et suite au branchement d'un groupe électrogène pour l'éclairage, le four (en veille) a fait disjoncter le générateur avec une odeur de brûlé. J'ai constaté qu'un composant de la...
- 9. Odeur de brûlé interrupteur même après changement prise
- N°9930 : Bonjour, ce week-end en fermant l'interrupteur de ma cuisine, j'ai vu une petite étincelle, entendu un bruit bizarre comme un mauvais contact et senti une légère odeur de plastique brûlé, j'ai fait appel à un électricien qui...
- 10. Appareil électromenager HS suite à modification tableau
- N°10945 : Bonjour, Hier j'ai effectué un repérage de mes portes fusibles concernant le circuit des prises et de l'éclairage. Je suis en triphasé. J'ai donc enlevé les fusibles un par un pour faire le repérage dans la maison. Quand j'ai...
- 11. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
LA FIN DES LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
LE VA ET VIENTFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
LE TELERUPTEURFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Informations sur le forum Électricité
Informations sur le moteur du forum Mentions légalesMentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite













