FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 578 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 21 787 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour Drachko39.
Citation :
il s’agit d’une ancienne installation.
Oui, et quelque peu disparate.
Il y a deux compteurs, deux disjoncteurs, un coffret ouvert et non plombé.
L'avis personnel est qu'il faudrait que vous évitiez de toucher à cette antiquité, et confier la rénovation à un professionnel expérimenté.

On met tout par terre et on fait du neuf, même si l'appartement est inoccupé pour le moment.
Reste à voir si dans un appartement, fut-il équipé d'une liaison vers un garage, le triphasé est vraiment indispensable, compte tenu des servitudes qu'une telle distribution impose.
Citation :
À une certaine heure, celui-ci rebascule automatiquement en mode nuit.
Ce qui signifie que le contrat est du type HC / HP. Peut-être faudrait-il déjà revenir au contrat de base s'il n'y a pas de récepteurs énergivores à alimenter en HC.
Citation :
que dois-je faire pour que la prise de mon garage fonctionne en permanence

Alimenter la ligne depuis l'amont du contacteur, mais en passant par un disjoncteur tétrapolaire. Il faut aussi assurer la protection de l'éventuelle sortie de câble ou prise de courant vis à vis des surintensités et défauts d'isolement.

Mais comme déjà dit, il vaut mieux sous-traiter à un professionnel, même pour une adaptation et mise en sécurité complète de la ligne qui, pour le moment, ne l'est pas.
On ne développera pas les dangers présentés par une installation électrique (et la nouvelle ligne) non conforme.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 mai 2026 à 13:39
forum consulter ce sujet Fonctionnement alimentation triphasé garage

Bonjour.
La structure usuelle d'une distribution domestique est :
Compteur Linky > disjoncteur différentiel de branchement 500 mA type S > interrupteur sectionneur 63 A en tête de tableau si celui-ci est éloigné du disjoncteur différentiel de branchement* > rangées avec chacune un interrupteur différentiel 30 mA en tête > disjoncteurs modulaires.

Il n'y a pas lieu qu'il y ait un disjoncteur différentiel 30 mA en tête de tableau de répartition : soit rien, soit un interrupteur sectionneur.*

Faites défiler les index sur le Linky afin de voir quelle était l'intensité en ligne au moment du déclenchement, ou plutôt, l'intensité maxi enregistrée.
Remplacer le DJ différentiel qui déclenche éviterait la non sélectivité des déclenchements lors d'un défaut d'isolement.
Mais il n'est pas rare que des appareillages soient défectueux (ID 30 mA notamment (il est d'usage de les tester régulièrement), DJ de branchement, et pourquoi pas un DJ différentiel).

* S'il est à côté du DJ différentiel de branchement, vous pouvez supprimer l'appareillage de coupure général du tableau de répartition.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
14 mai 2026 à 21:06
forum consulter ce sujet Installation électrique qui saute régulièrement

Publicité

Bonjour.
L'alimentation du garage peut se traiter comme un tableau secondaire, procédé régulièrement traité sur le forum (comme un tableau de piscine).
Citation :
Le compteur est en triphasé avec un abonnement de 9 kW
Soit 3 kVA par phase. Équilibrer les intensités dans ce cas de faible puissance est très difficile, idem pour la plaque de cuisson éventuelle qui doit fonctionner sur 2 phases.
Changer la motorisation du combiné et sa commande éviterait une livraison en triphasé, avec tous les inconvénients qui en découlent.
Cordialement.

14 mai 2026 à 14:33
forum consulter ce sujet Fonctionnement alimentation triphasé garage

Bonjour ATN.

Vous n'avez pas échangé suite à votre demande du 02 mai 2026 à 07:45 :
Disjoncteur differentiel 40A versus interrupteur differentiel 40A et disjoncteur 32A
Citation :
Je voudrais savoir si mon tableau actuel monophasé distribue équitablement chacune des trois rangées
On ne peut pas le savoir rien qu'en regardant le tableau de répartition.
Une mesure des intensités débitées par chaque ID serait l'idéal, sinon on fait une estimation ligne par ligne en s'aidant d'un tableur qui fait les additions.
Citation :
Les interrupteurs différentiels doivent-ils être changés ?
Cela dépendra de la puissance souscrite en triphasé. 18 kVA en triphasé correspond à 30 A par phase. Dans ce cas on laisse les ID 40 A.

On rappelle qu'en triphasé, tous les récepteurs qui peuvent fonctionner sur ce type d'alimentation doivent l'être.
La PAC certes (mais ce n'est pas le récepteur le plus énergivore), une pompe de piscine, le cumulus de production d'eau chaude, la borne de recharge d'un véhicule électrique si P > = 7 kW, la plaque de cuisson (sur 2 phases).
L'ajout d'un ou deux ID tétrapolaires est à envisager.
Il y a donc une préparation préalable à effectuer, et mettre des euros de côté pour adapter le tableau de répartition.

Voyez si rester en distribution monophasée jusqu'à 12 kVA ne suffirait pas.

Une distribution en triphasé implique des contraintes d'équilibrage des intensités.

Votre tableau de répartition ne permet pas l'ajout d'une rangée avec des ID tétrapolaires ; il faudrait un tableau à côté.
On vous laisse réfléchir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
13 mai 2026 à 18:03
forum consulter ce sujet Passage en triphasé pour pompe à chaleur

Citation :
Pourquoi deux ?
Le composant comprend 3 alvéoles connectées, une sorte de domino. On comprend qu'il y a phase et neutre à prolonger, d'où le besoin de deux blocs de jonction 3 voies.
Cordialement.

13 mai 2026 à 10:46
forum consulter ce sujet Rallonger câble de 35 mm² d'environ 5 m

Citation :
pensez-vous que je puisse mettre le peigne de pontage citée pour raccorder le câble du DB ?
Le composant est fait pour. Il en faudra deux.
Comme précisé par l'ami CMT, une section inférieure fera l'affaire.
Citation :
la recherche avec Google Lens...
Pas habitué.
Cordialement.
12 mai 2026 à 19:08
forum consulter ce sujet Rallonger câble de 35 mm² d'environ 5 m

Vous réglez le courant thermique à la valeur supposée (ou lue sur la plaque signalétique).
Éventuellement vous activez la fonction boost.
Il existe des variateurs capables d'alimenter les deux bobinages d'un moteur asynchrone monophasé sans avoir besoin de laisser le condensateur.
Pas trouvé les notices des deux variateurs.
Normalement, c'est l'ami Martien qui cherche et trouve.
Cordialement.
12 mai 2026 à 16:45
forum consulter ce sujet Variateur de fréquence et bonne utilisation

Bonjour rcindy122,
La carte en photo a beaucoup de ressemblances avec celle-ci :
https://www.faac.fr/news/e034-nouvelle-carte-electronique-pour-portails-battants qui semble offrir des possibilités d'identification d'une panne, même à distance
On ne voit pas de fusible. Généralement, sur les cartes classiques il est associé à un transformateur d'alimentation ; ici on n'en voit pas non plus.

Il semble y avoir une autre carte pour l'alimentation, connectée à l'entrée POWER de cette carte.
On commence par connecter un voltmètre sur les borniers pour vérifier la présence tension. Bien sûr, il faut que le connecteur femelle soit bien enfoncé.
Citation :
...à constaté que le courant arrivait
Physiquement parlant, ce n'est pas du courant.

On vous laisse regarder l'ensemble, carte et son alimentation supposée déportée.

Néanmoins, Faac offre des services d'assistance technique FAAC dédiés aux installateurs.
Citation :
Mais malheureusement je n'arrive plus à avoir de contact avec lui.
Il a bien une adresse, des références, bref, il faudrait être énergique avec l'intervenant s'il n'est pas plus sérieux que cela.
Cordialement.
12 mai 2026 à 16:40
forum consulter ce sujet Panne moteur portail électrique Faac 034

Citation :
le moteur ne va pas apprécier. On est d'accord ?
Non, ne vous tracassez pas, le moteur ne risque rien. Le variateur est là pour délivrer la puissance active, certes, mais surtout du courant. Et c'est l'électronique interne qui gère les limitations.
Néanmoins, vous signalez avoir une distribution monophasée, alors que Schneider précise : Altivar ATV312 - variateur de vit. - 1,5kW - 4,2kVA - 61W - 380..500V - triphasé

Vu d'ici, il y a quelque chose qui ne va pas.
12 mai 2026 à 11:03
forum consulter ce sujet Variateur de fréquence et bonne utilisation

Bonjour lolovedenne,
Ce problème a déjà été évoqué sur le forum. Une solution a été de changer la carte, mais il y a 8 ans.
Problème carte portail automatique ADYX JA574
On sait que les relais sont des pièces d'usure et que les contacts peuvent finir par carboniser.
La led 10 semble relative à la programmation. Peut-être faudrait-il refaire la procédure étape par étape.
Cordialement.
12 mai 2026 à 09:29
forum consulter ce sujet Problème portail électrique à battants ADYX carte JA574

Bonjour Adadad35,
Le facteur de puissance est relatif à des charges fonctionnant en régime sinusoïdal, ce qui est le cas des moteurs asynchrones triphasés alimentés par le réseau, et globalement tous les gros équipements.
Les moteurs monophasés aussi, mais vu leur faible puissance, cela n'a pas d'intérêt.
Le facteur de puissance d'une machine asynchrone dépend de la charge (tout comme les transformateurs), et on sait qu'à vide il est mauvais.
C'est une question d'échelle ; dans le domestique on ne s'intéresse pas à cette grandeur, ce qui n'est pas le cas dans l'industriel.
On ne connait pas particulièrement les variateurs que vous utilisez (pas de notice disponible) ; mais il faudrait préciser ce que signifie : "Par défaut j'ai mis 0.85 au deux... éviter les soucis".
Cordialement.
12 mai 2026 à 09:07
forum consulter ce sujet Variateur de fréquence et bonne utilisation

Bonjour André,
Citation :
Dans le cas où la fiche fond, voire est en feu : que fait-on instinctivement ?
Tout d'abord elle ne peut être en feu, juste un peu chaude car la matière ne propage pas la flamme.
Un échauffement anormal ne peut se produire que si l'embase est de mauvaise qualité (prise multiple made in ailleurs) ou si des connexions sont desserrées dans l'embase. Il y a des signes avant-coureur, ne serait-ce que des odeurs de grillé.

Les fiches surmoulées, droites ou à 90°, sont plus sures que celles rapportées du fait des connexions soudées.
Citation :
le remplacement d'une fiche moulée par une fiche à visser apportera la possibilité de rétablir la sortie axiale du câble au profit de la sécurité de tout un chacun.
En général on utilise l'appareil tel qu'il est livré.
Cordialement.
11 mai 2026 à 19:10
forum consulter ce sujet Changer la prise d'un appareil électroménager

Re,
Comme le dispositif est prévu pour, ce sera mieux car la borne Ferrel est plus encombrante et la partie active des conducteurs est accessible, ce qui peut être dangereux.
Si vous pouviez faire un retour mentionnant le nom de la borne ce serait parfait (pas trouvé sur le net avec les mots clés borne liaison 35 mm²).
Merci pour la remise à niveau en technologie.

Nota : l'ancien tableau peut faire office de boite de dérivation si vous utilisez des borniers de type Viking ou équivalent, car il faudra rallonger tous les circuits vers le nouveau tableau.
Cela est visible ici : Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Cordialement.
11 mai 2026 à 18:51
forum consulter ce sujet Rallonger câble de 35 mm² d'environ 5 m

Bonjour André.
Merci pour votre contribution.
Citation :
surtout si votre installation électrique n’inclut pas encore de disjoncteur 30 mA.
Il y a une erreur de vocabulaire.
Il s'agit d'un dispositif différentiel résiduel DDR dont la fonction est de détecter les défauts d'isolement.
Il existe donc les interrupteurs différentiels (sensibles à un défaut d'isolement) et les disjoncteurs différentiels (sensibles à une surintensité ou un défaut d'isolement).
Dans l'habitat, le seul disjoncteur différentiel (500 mA) est l'AGCP ou disjoncteur de branchement.
Et dans le tableau de répartition on y trouve un ou des interrupteurs différentiels 30 mA.
Et moins souvent des disjoncteurs différentiels qui peuvent alimenter des machines.
Le différentiel tout court n'a de signification que s'il est affecté d'un nom placé avant précisant la fonction réelle.
Cordialement.
11 mai 2026 à 18:40
forum consulter ce sujet Douille à baïonnette B22 interdit ?

Bonjour Kevin17560.

Pouvez vous confirmer que c'est le câble de liaison entre la sortie du disjoncteur différentiel de branchement et l'entrée du tableau de répartition ?
Une idée, en attendant d'autres contributions, serait de faire la liaison dans une grosse boîte de dérivation à l'aide de bornes Ferrel.
La prolongation pourrait être faite avec des conducteurs HO7V-K souples avec embouts (en vente à la coupe sur le net). L'ensemble dans une gaine de diamètre adapté ou une petite goulotte.
Cordialement.
11 mai 2026 à 14:02
forum consulter ce sujet Rallonger câble de 35 mm² d'environ 5 m

Bonjour Thomas.

Vous pouvez toujours rajouter un récepteur énergivore sur la ligne en changeant l'ID pour un 63 A type A.
Mais vu d'ici, il semble que 9 kVA semble plus que juste.
Il faudra éviter de faire la cuisine, faire une lessive et se reposer dans le jacuzzi en même temps, sauf s'il fonctionne à l'eau froide.
Cordialement.
10 mai 2026 à 23:21
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel 40A ou 63A

Bonjour Thomas.
Questions préalables.

Quelle est la puissance souscrite en monophasé et quel est le calibre du disjoncteur de branchement ?
Le tableau de répartition comporte t-il plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA ?
Ce afin de savoir si la puissance souscrite permet d'alimenter plaques de cuisson et jacuzzi sur la même ligne et en même temps.
Il faudrait 12 kVA en monophasé.
De toute façon, passer à 63 A type A est toujours possible.
Citation :
j’ai un disjoncteur différentiel de 40A type A
Erreur, il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Cordialement.
10 mai 2026 à 20:53
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel 40A ou 63A

Bonjour Drashko39.
Quelques questions préalables.

Le point de livraison comptage est-il en triphasé ? Quelle est la puissance souscrite ?
Le tableau de répartition principal est-il disposé dans l'appartement ?
Une borne de recharge de véhicule électrique est-elle prévue, et si oui, quelle puissance ?

On comprend qu'il faut aménager la ligne actuelle vers le garage.
Mais on comprend aussi que vous êtes éloigné du métier, et peu expérimenté.
Citation :
j’ai fait tirer un câble depuis ce compteur triphasé
On rappelle que le compteur ne fait que compter.
A suivre.
Cordialement.
10 mai 2026 à 19:33
forum consulter ce sujet Fonctionnement alimentation triphasé garage

Bonjour befazz,
Citation :
J'ai pris l’initiative de changer le condensateur (4uF).
Oui, mais le condensateur est-il absolument neuf et de même valeur ?
Cordialement.
08 mai 2026 à 15:50
forum consulter ce sujet Volet Bubendorff ID ne se lève pas ?

Bonjour Silver_Ray.

Il n'y a pas de difficulté particulière, juste suivre le schéma proposé.
Quitte à reprendre les liaisons en place après les avoir repérées.
Cordialement.
07 mai 2026 à 14:25
forum consulter ce sujet Aide pour branchement variateur rotatif Legrand Celiane.

Bonjour,
Citation :
Si vous pouviez me faire un retour SVP.
A qui vous adressez vous et quel retour attendez vous ?
UP n'est pas contributeur apparemment.
Il a été répondu à votre question de toute façon.
Cordialement.
07 mai 2026 à 12:50
forum consulter ce sujet Norme électricité câble U1000R2V

Bonjour Maximilien92,.

On ne voit pas l'intérêt de cette question* pour deux raisons :
1. L’usager n'a aucun accès au compteur puisque sa sortie est reliée à l'entrée plombée du disjoncteur différentiel de branchement.
2. Et cela ne nous regarde (ou intéresse) pas. La consommation interne du compteur n'est pas facturée à l'usager.

Tout ce qui est demandé au compteur est de mesurer les grandeurs électriques relatives à la consommation de l'habitat, gérer de façon électronique et à distance cette consommation par courants porteurs, la puissance souscrite, la limitation de l'intensité en fonction de la puissance apparente souscrite.

* Mais vous pouvez préciser dans quel but vous posez cette question car tel que vous la posez, il y a bien une raison.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
06 mai 2026 à 22:46
forum consulter ce sujet Compteur linky contact entre phase et neutre

Re,
On n'a pas forcément besoin de testeur.
Si on ne sait vraiment pas, on expose le problème à un professionnel avec logique, et s'il est expérimenté il saura dépanner.

Le non pro un peu bricoleur qui sait où est le tableau de répartition et sait y reconnaitre au moins un interrupteur différentiel 30 mA qui alimente une série de disjoncteurs modulaires fera les manipulations décrites dans la contribution du 07 janvier 2024 à 23:37 : http://www.forum-électricité.com/disjoncteur-differentiel-saute-fusibles-baisses.html

Il faudrait confirmer que c'est bien un interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche.
Précisons que dans l'habitat seul un récepteur relié à la terre peut être affecté d'un défaut d'isolement, le gros électroménager (cuisson, four, etc.) et le frigo dont la résistance de dégivrage qui se met en action de temps en temps.
Mais un ID peut aussi présenter un défaut à la longue. La procédure de test est décrite dans le lien.
On vous laisse faire les tests, en espérant que la structure du tableau de répartition est celle supposée.
Cordialement.
05 mai 2026 à 21:12
forum consulter ce sujet Interrupteur, différentiel ou disjoncteur, différentiel obligatoire

Bonjour piep,
La question n'est pas de savoir si c'est obligatoire ou non. C'est une assurance vie pour les usagers.

Tant mieux si une protection différentielle déclenche, cela évitera un accident d'origine électrique pouvant aller jusqu'à l'électrocution que l'on sait irréversible quant à ses effets sur les humains.

Il faut identifier l'origine du défaut d'isolement.
La procédure est très souvent décrite sur le forum.
Citation :
j'ai des soucis avec la terre
Non, elle n'est pas en cause.
Il faudra réviser l'utilité de la mise à la terre (qui n'y est pour rien).
Vos soucis sont le fait d'un récepteur qui présente un défaut d'isolement, tout le contraire de ce que vous pensez.
En espérant vous avoir convaincu que mettre en cause le thermomètre en cas de forte température est une démarche erronée.
Cordialement.
05 mai 2026 à 18:59
forum consulter ce sujet Interrupteur, différentiel ou disjoncteur, différentiel obligatoire

Bonjour.

Il faut juste tirer une nouvelle ligne 6 mm² protégée par disjoncteur 32 A depuis le tableau, ou un mini tableau à côté vu qu'il n'y a pas la place.
A l'extrémité on pose une prise 2P + T 32 A ou une sortie de câble.
Ce n'est pas bien difficile. Un électricien peut faire le chiffrage.
Cordialement.
05 mai 2026 à 16:14
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière induction

Bonjour Daniel.
Difficile de vous répondre car la description est succincte.

Le branchement est-il triphasé sous 400 V entre phases, et si oui, que vient faire un conducteur jaune/vert ?
Quel est l'appareillage qui déclenche ?
Quelles en sont ses caractéristiques ?
Cette machine a t-elle déjà fonctionné chez vous ?
Ce moteur est mis en marche de quelle façon ? Boite à boutons + contacteur ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
05 mai 2026 à 16:07
forum consulter ce sujet Problème branchement moteur électrique

Bonjour CMT.
Un peu de théorie juste pour le plaisir en passant.

Pour que la compréhension de CJM soit complète, ajoutons que le diagramme de Fresnel implique que les grandeurs instantanées soient sinusoïdales pures. Ce qui est généralement le cas dans le domestique.

Quant aux diagrammes eux-mêmes, les grandeurs du diagramme sont des vecteurs, et chaque notation doit être affectée d'une flèche au dessus.
On peut aussi faire des diagrammes identiques dans le plan complexe avec non pas des vecteurs, mais des grandeurs complexes, avec une barre sous la notation. Les images sont les mêmes.
Mais on est déjà à bac + 0
Attendons le retour de CJM.
Cordialement.
05 mai 2026 à 12:37
forum consulter ce sujet Protection interrupteur différentiel prise 3P+T

Bonjour CMJ.

La fonction DDR (dispositif différentiel résiduel) vérifie qu'à tout instant la somme des intensités instantanées vaut zéro.
Cela s'écrirait, avec les chiffres en indices et les lettres en minuscules : i1 + i2 + i3 = 0 (aucun courant dérivé vers la terre).
Cela ne s'écrit pas : I1 + I2 + I3 = 0
L'écriture des grandeurs a une importance considérable qu'on ne pourra développer ici.

En aucun cas la prise n'est protégée, et en quoi d'ailleurs ? Seule la ligne qui l'alimente l'est.

Les dispositifs de protections d'une ligne sont :
- surintensité (disjoncteur magnétoélectrique ou fusible)
- défaut d'isolement (interrupteur différentiel)
- surintensité et ou défaut d'isolement (disjoncteur différentiel)

- le terme différentiel tout court résulte d'une habitude de langage et n'a pas à être employé.

Voir ici : https://www.promotelec.com/professionnels/fiche/les-dispositifs-differentiels-residuels-ddr-suivant-les-regimes-de-neutre/
A noter que même Promotelec n'utilise pas toujours le bon vocabulaire : on ne parle pas de régime de neutre, mais schéma de liaison à la terre.
Cordialement.
05 mai 2026 à 11:10
forum consulter ce sujet Protection interrupteur différentiel prise 3P+T

Bonjour mf12.
On rappelle que le compteur compte et ne fait pas autre chose.
La puissance n'est pas une caractéristique d'un disjoncteur.
Ce qu'on voit montre une installation réalisée sans respect des normes, pour ne pas dire bricolée.
L'utilité du disjoncteur différentiel Schneider n'est pas démontrée.
On ne voit pas ses conducteurs d'alimentation sur le bornier de sortie du disjoncteur de branchement.
Inspirez vous des nombreux exemples de tableaux de répartition adaptée à une distribution triphasée (3 interrupteurs différentiels monophasés 30 mA dont un A, un ou deux interrupteurs différentiels 30 mA tétrapolaires, nécessité d'équilibrer les intensités etc. - voir les sujets apparentés).
Mais le plus sûr serait de faire appel à un professionnel car, sauf erreur, vous semblez être assez éloigné du métier.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
05 mai 2026 à 08:51
forum consulter ce sujet Conseils installation tableau électrique

Bonjour Janfil,
Citation :
Merci d'avance pour votre réponse.
Difficile d'en proposer une, vu que le seul renseignement qui est précisé est qu'il s'agit d'un sèche-serviettes mixte, supposé eau et électricité.
Cordialement.
04 mai 2026 à 19:25
forum consulter ce sujet Brancher les fils d'un sèche-serviettes mixte

Au besoin, allez demander 2 longueurs de HO7V-K et 4 embouts à Sicae, puis passez les conducteurs à la place des autres en vous servant de ceux-ci comme aiguille.
Le technicien aurait pu raccorder les bonnes longueurs + 50 cm.
Citation :
Les fils ne sont ils pas censé passer par en dessous ?
C'est ce qu'on voit.
Au besoin, faites venir un technicien Sicae si, pour avoir accès et changer les conducteurs, il faut déplomber.
Vu d'ici, il n'y a pas de problème particulier, mais il faut avoir l'habitude.
Cordialement.

03 mai 2026 à 23:31
forum consulter ce sujet Passage chauffe-eau modulable triphasé en monophasé

Bonjour Julot.

Vous vous embêtez pour pas grand chose. *Il y a juste à raccorder les conducteurs issus du disjoncteur de branchement directement dans le tableau de répartition.
Vous supprimez le domino, le boitier blanc, et le tour est joué.
Ce qu'on croit voir : 2 conducteurs souples HO7V-K de diamètre 7,2 mm, ce qui correspond à une section de 16 mm².
On espère qu'ils sont assez longs.
Si ce n'est pas le cas, vous demandez à Sicae qu'ils vous en donnent 2 morceaux (un bleu et un noir ou rouge) avec 4 embouts.
On trouve du rigide en GSB, mais le souple est préférable. On en trouve à la coupe en VPC ; mais pour quelques décimètres, on se débrouille pour approvisionner facilement, chez un électricien par exemple.

Pour information
:
Conducteur HO7V-K de diamètre 5,8 mm > section 10 mm²
Idem de diamètre 4,4 mm > section 6 mm².
Et l'on n 'en parle plus.
Citation :
Je dois en retirer deux pour ne garder qu'un bleu
*Non, c'est du bricolage de bricolo.
Faites une liaison directe depuis la sortie du disjoncteur différentiel de branchement.
Cordialement.
03 mai 2026 à 18:57
forum consulter ce sujet Passage chauffe-eau modulable triphasé en monophasé

Citation :
Merci pour vos retours.
C'est fait. Le vôtre serait bienvenu.
03 mai 2026 à 15:52
forum consulter ce sujet 230V dans fils pilotes EDF HC / HP

Bonjour Optimat.
Voir ici : Norme installation électrique salle de bains
Et notamment cette indication qui vous concerne :
Il n’est pas nécessaire de relier à la liaison équipotentielle locale : les robinets reliés à des canalisations isolantes.

Cordialement.
03 mai 2026 à 15:24
forum consulter ce sujet Collecteur laiton et liaison équipotentielle

Citation :
Je suppose qu'Enedis devra intervenir pour la connexion au disjoncteur.
Non, Enedis est complètement en dehors du projet. L'espace de l'usager commence en sortie du disjoncteur différentiel de branchement.
Sauf que le bornier autorise une seule connexion.
Si vous pensez pouvoir repartir du disjoncteur ce serait la solution la plus courte.
Citation :
...le disjoncteur à placer entre le compteur
Déjà précisé, le compteur compte.
L'idée serait de monter une boite de dérivation en sortie du DJ de branchement, y raccorder la ligne principale vers l'habitat, et la ligne auxiliaire vers le portail par l'intermédiaire d'un interrupteur différentiel 30 mA suivie d'un disjoncteur de protection surintensité de la ligne.
Vous voyez si ce principe vous convient.
Citation :
votre idée n'est pas trop idiote
On fait des efforts !
Citation :
il y a 12 mètres entre le disjoncteur et le tableau
Il faut que le disjoncteur puisse être actionné depuis l'intérieur de l'habitat en cas de coupure d'urgence nécessaire.
Cordialement.
02 mai 2026 à 23:03
forum consulter ce sujet Conseils alimentation portail électrique

Bonjour celmar.

Où est placé le disjoncteur différentiel de branchement ?
Autrement dit, si votre branchement est de type 2, il faut préciser avec exactitude la configuration du ou des boitiers en limite de propriété et leurs contenus.
Et également détailler l'alimentation du tableau de répartition à l'intérieur de l'habitat.
Rappelons que le compteur ne fait que compter.
Donc vous n'avez rien à demander.
Un électricien devra certainement être requis.
A suivre.
Cordialement.
02 mai 2026 à 19:35
forum consulter ce sujet Conseils alimentation portail électrique

Bonjour.`

Dans votre tableau de répartition il devrait déjà y avoir au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
S'il n'y en n'a pas, c'est le moment d'en installer un. Le DJ 32 A sera alors monté en aval comme tous les autres départs de ligne.
Citation :
Je dois tirer une ligne au compteur
Il y a erreur.
On vous laisse envisager une rénovation incluant un interrupteur différentiel 30 mA s'il n'y en n'a pas.
Et peut-être changer le tableau s'il vous semble trop petit.
Cordialement.
02 mai 2026 à 14:26
forum consulter ce sujet Disjoncteur differentiel 40A versus interrupteur differentiel 40A et disjoncteur 32A

Bonjour.

Ce type de câble peut être passé dans les vides de construction.
Ce n'est pas du tout le mieux.
Pour des circuits de prises de courant cela peut se concevoir, beaucoup moins pour les circuits lumière où 5 à 6 couleurs sont nécessaires.

Bref, il est préférable d'utiliser des conduits ICT 20 ou plus, rarement 16, pour assurer la polyvalence des liaisons, leur modification éventuelle, et le passage ultérieur des conducteurs au moment de la finalisation des raccordements aux appareillages.
Ce qui ne change rien pour la difficulté de pose, bien au contraire.
Des extraits de la norme NF C15-100 précisent les conditions d'emploi des conducteurs et des types de pose.

Si vous commencez juste la rénovation, préférez les canalisations ICT. Conducteurs rigides HO7V-U ou souples HO7V-K.
Le souple a notre préférence.
Il n'est pas certain que vous ayez fait le bon choix.
Citation :
tableau électrique changé récemment.
Par un professionnel ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 mai 2026 à 00:30
forum consulter ce sujet Norme électricité câble U1000R2V

Bonjour Ilicari.

Une installation qui date, avec un encastrement du boitier rustique.
Le fait que vous photographiiez en biais et avec peu de lumière affecte la profondeur de champ : "On voit mal les raccordements sur votre photo".

On croit voir en avant gauche de la photo un fil bleu très dénudé relié à un noir dans la borne.
Le bleu peut correspondre au neutre du circuit, du moins, ce devrait être ainsi.

A fond à gauche on croit voir un conducteur noir. La logique voudrait que ce soit la phase.

Si l'interrupteur est à droite de la photo, ce serait donc le neutre qui serait commuté vers l'alimentation extérieure.
Ce qui est illogique et surtout ce peut être dangereux.
On vous laisse mieux repérer les connexions, et améliorer la photo.
Il faudrait prendre une vue de dessus nette.

De toute façon il faudra changer l'appareillage (prise sans terre), et il faudra le choisir à griffes.
La prise de courant ne semble pas comporter de prise de terre ; une mesure compensatoire serait la présence d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition ; est-ce le cas ?
A suivre.
Cordialement.
01 mai 2026 à 20:05
forum consulter ce sujet Changement d'une ancienne prise murale

On apprend un peu tard que la Sicae avait bien prévu la nature de son intervention, et le manque de détails lors des premiers échanges relatifs à son intervention nous a conduit à émettre un jugement erroné.
Citation :
il faudrait ouvrir le boitier plastique que contient le DJ et c'est scellé.
La sortie n'est pas plombée, quitte à dévisser le panneau bois.
Le coffret CCPI est plombé et l'usager n'a pas à l'ouvrir, et encore moins abaisser les fusibles : le big boss de Linky va détecter une anomalie et envoyer une équipe d'intervention. On le suppose.

Il est écrit que la liaison est en provisoire. Il faut donc la faire en définitif. Et par votre électricien ce qui est bien précisé.

Le devis montre que le technicien Sicae l'a respecté, et que l'impression qu'on en avait était erronée. Cela est pour nous très fâcheux.
Mais on ne connaissait pas les détails du devis.

C'est donc votre dernière contribution qui a remis les pendules à l'heure, sauf erreur d’interprétation.
Donc mea-culpa, le technicien Sicae a fait une raccordement provisoire de façon que votre habitat soit alimenté.

Il vous reste à faire terminer le raccordement par votre électricien.

Il avait été suggéré au début des échanges que l'intervention d'un électricien lors de l'intervention du technicien Sicae était nécessaire.
Vous ne l'avez pas fait. C'est donc une erreur. Mais il n'est pas trop tard.
Cordialement.
30 avril 2026 à 23:49
forum consulter ce sujet Passage chauffe-eau modulable triphasé en monophasé

"Le boîtier fusible EDF, également appelé coffret de branchement ou CCPI (Coupe-Circuit Principal Individuel), constitue un élément crucial de votre installation électrique domestique. Situé en amont de votre compteur électrique, ce dispositif de protection assure la sécurité de votre raccordement au réseau de distribution Enedis. Contrairement aux fusibles de votre tableau électrique domestique que vous pouvez remplacer vous-même, le boîtier fusible EDF relève exclusivement de la responsabilité d’Enedis et nécessite l’intervention d’un technicien agréé pour toute manipulation".
Source, le net.

Ce qui signifie que dans ce CCPI il y a 3 fusibles (60 ampères) et le neutre avec juste un tube. En monophasé la liaison vers le compteur se fait entre une sortie fusible et le neutre. Les deux autres fusibles sont enlevés.
Citation :
...n'avait le droit de toucher au disjoncteur de branchement
L'alimentation du DJ est de la responsabilité du fournisseur d'énergie. Entre la sortie compteur et l'entrée du DJ.
L'usager (ou son électricien) peut raccorder la sortie du DJ de branchement vers le bornier du tableau de répartition. Et sans dominos.
Mais ici, le technicien Sicae n'a pas terminé son travail.
Cordialement.
30 avril 2026 à 18:28
forum consulter ce sujet Passage chauffe-eau modulable triphasé en monophasé

Bonjour Julot,
Citation :
mon tableau électrique est aussi dans un coffret en bois.
Oui, mais le coffret avec les rails omega est en plastique non propagateur de la flamme.
Citation :
j'imagine que ce câble (P+N) arrivant au linky a une section de 10mm² aussi.
Juste une supposition.
Il se peut que la liaison initiale ait été conservée, de préférence en 4x10 mm². Pour augmenter jusqu’à 12 kVA il faudra augmenter la section de la ligne amont à 16 mm². Reste à voir qui paiera.
Citation :
ces deux câbles qu'ils ont mis devraient arriver directement dans mon tableau pour être connecté aux différentiels ou a un bornier intermédiaire.
Oui, mais comme précisé, cette zone est de votre ressort. Vous pouvez toujours passer 2 conducteurs HO7V-K de 16 mm². Le technicien Sicae n'a pas été bon s'il s'est engagé à effectuer cette liaison qui est de la responsabilité de l'abonné. Il n'a pas été jusqu'au bout de son travail. On peut se demander pourquoi.

Mais même avec un neutre en 6 mm² sur cette petite longueur il n'y a pas de danger d'autant plus qu'il est très rare que l'intensité atteigne 45 A ou plus pendant un certain temps.
Mais la C15-100 n'est pas respectée dans l'absolu.
Cordialement.
30 avril 2026 à 11:59
forum consulter ce sujet Passage chauffe-eau modulable triphasé en monophasé

Citation :
Bonjour Terrienne !
Elle était dans la lune.
Mais pourquoi a t-elle démonté ?
29 avril 2026 à 23:31
forum consulter ce sujet Problème câblage broyeur Ryobi

Bonjour Julot,
Citation :
Suivant la puissance souscrite, la section des liaisons disjoncteur de branchement tableau de répartition risque d'être sous-dimensionnée.
10 avril 2026 à 22:54

Il n'est pas d'usage de brancher 3 conducteurs en parallèle entre la sortie du disjoncteur de branchement et l'entrée du tableau de répartition tout en laissant le neutre bleu qui, comme prévu le 10 avril, est sous-dimensionné.
Si c'est l'employé Sicae qui a pris cette initiative, on n'a pas peur de dire qu'il est incompétent.
Mais comme l'espace de l'usager commence entre sortie du disjoncteur différentiel de branchement, c'est indirectement vous qui êtes responsable.
C'est pour cela que nous avions précisé : "C'est l'électricien qui se charge de la modification en sortie de disjoncteur de branchement."

Vous avez vu juste.
Il faut que la liaison entre la sortie du DJ de branchement et le bornier du tableau de répartition soit :
- continue
- protégée mécaniquement
- de bonne section, 16 mm² dans votre cas (un jour l'abonnement monophasé pourra passer à 12 kVA).

Tout le "fouillis" visible sur la photo de droite doit disparaître dans une goulotte, de même que les vestiges de l'ancienne liaison 4 conducteurs.
Idem pour les fils rouges qui sont peut-être reliés au contact C1 C2. La section est normalisée à 1,5 mm².

On vous laisse programmer une mise en conformité respectueuse des règles du métier.
(Ici, c'est quand même du B. A. BA de débutant niveau zéro).
Cordialement


29 avril 2026 à 23:29
forum consulter ce sujet Passage chauffe-eau modulable triphasé en monophasé

Bonjour pboulang.
Compléments.
Une livraison en triphasé de seulement 12 kVA ne se justifie pas sauf :
- si une augmentation de puissance vers davantage (15, 18 kVA et plus) est envisagée
- si on a une machine outil ancienne équipée d'un moteur asynchrone triphasé est à faire tourner.

En résumé, pour un habitat moyen classique 12 kVA monophasé suffit, alors qu'il n'y a plus à se soucier de l'équilibrage des intensités.
Une borne de recharge de véhicule électrique 3,7 à 7 kVA est toujours possible.
Un délestage des récepteurs non prioritaires est possible.
Les tableaux, le principal et le déporté éventuel, sont moins chers car plus simples.

Pour ce qui concerne l'intensité dans le neutre en régime triphasé, il ne tend vers 0 que si l'équilibrage des intensités est réalisé à 100 %. Dans l'habitat ce n'est pas le cas. Dans l'hypothèse où un seul récepteur monophasé est en fonction, il y a égalité entre les intensités phase et neutre.
Citation :
le neutre au niveau du bornier bourdonne. J'ai resserré les vis mais cela persiste. Qu'en pensez vous ?
Rien car nous ne sommes pas sur place, mais il faut s'inquiéter.

Rappelons que si le neutre installation est déconnecté du neutre réseau, les tensions phase neutre de l'habitat seront déséquilibrées et des surtensions aux conséquences néfastes sur certains récepteurs pourront les détruire.

Cordialement.
29 avril 2026 à 09:54
forum consulter ce sujet Avis configuration tableau d'alimentation triphasé et l'équilibrage

Bonjour Anthony41,
Quelques compléments en passant.
Citation :
J'ai 230V entre les fils pilotes de l'EDF (Entre le fil noir et la Terre, bien sûr).
Cela n'est pas significatif car on ne sait pas, pas plus que vous, comment est assurée la commutation du contacteur de chauffe-eau : relais 175 HZ ? contact issu d'un compteur électronique ?
Que le fil soit noir ou autre couleur n'a aucune importance. On raisonne sur un schéma. La mesure de tension par rapport à la terre ne sert à rien.

A vous de faire le schéma du montage avant tout mesurage.
Citation :
j'ai le signal EDF... j'ai une phase "externe" avec un neutre du tableau... c'est un contact sec qui n'a pas de Différentiel de potentiel... ça se serait si l'EDF offrait du courant
Ce n'est pas bien clair. Il serait sage de revoir un peu de théorie.

Les seuls fils pilotes que nous connaissons sont ceux relatifs à la commande des convecteurs électriques. Il n'y en a pas dans la commande des chauffe-eau.

Citation :
je vais installer une horloge dans le tableau
Cela revient à s'accommoder de la méconnaissance du câblage. Approfondir serait une attitude plus professionnelle, d'autant plus si vous êtes du métier. L'horloge ne saura pas détecter les heures de changement de tarif si elles sont variables, et on sait que cela est dans les cartons d'EDF, avec mise en application progressive.
Citation :
...qui m'ont expliqué que leur BEC est en marche forcée car cela ne fonctionne pas
C'est possible, mais s’accommoder d'un non fonctionnement n'est pas l'attitude à avoir. Le degré de difficulté de la commande d'un chauffe-eau par contact est environ de 1 ou 2 sur 10, pour signifier qu'il y a pire au niveau difficultés en électricité domestique, et encore, ce n'est pas certain.

On vous laisse chercher, tout cela n'est pas compliqué. Et le montage fonctionnera sans horloge, ce qui est le but.
Citation :
Pour être sûr de mon diagnostic
Pour le moment il n'y en n'a pas.

Citation :
Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas de compteur Linky
Ce serait étonnant.
Pour les voisins qui n'ont pas Linky, ils vont être surtaxés, si ce n'est fait.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 avril 2026 à 15:34
forum consulter ce sujet 230V dans fils pilotes EDF HC / HP

Bonjour pboulang,
Citation :
Que pensez-vous de cet ensemble ?
Difficile de se faire une idée à première vue, car le dessin (bleu pâle) ne permet pas de discerner avec certitudes les départs.

Est-ce un habitat classique ? Y a t-il une dépendance qui nécessiterait un tableau secondaire ?
Quelle est la puissance souscrite envisagée ? Rénovation ou habitat neuf ?
L'installation sera t-elle effectuée par un professionnel ?

La disposition des ID mono sur une même verticale permet de les alimenter avec des peignes verticaux, donc sans repiquages qu'il est désormais facile d'éviter.
La mise en cascade d'interrupteurs différentiels 30 mA ne se fait jamais.
Inspirez vous des nombreux exemples de tableaux proposés sur le forum par l'ami CMT.

Sur ID3 il y a une liaison verte probablement erronée.
Citation :
Est-il correctement câblé et équilibré ?
Pour ce qui concerne l'équilibrage des intensités on fait un bilan de la puissance nécessaire à chaque départ, puis ensuite on les répartit sur les 3 phases. On s'aide d'un tableur sur lequel on peut déplacer les départs en un clic, et on voit alors ce qu'il en est est des trois intensités estimées. Le tableau sera alors dessiné en conséquence ; sachant qu'on s'arrange pour qu'un ID n'alimente pas que les éclairages par exemple.

On anticipe un départ pour une borne de recharge de véhicule électrique.
On est généreux sur les dimensions du tableau, nombre de rangées et largeur (plutôt 18 modules minimum que 13).

En triphasé, on alimente ainsi tous les récepteurs qui peuvent fonctionner en tri : plaque de cuisson sur deux phases, chauffe-eau sur trois, pompe de piscine, pompe à chaleur idem.
Ce qui fait qu'un tableau triphasé comprend au moins 3 ID monophasés et un ou deux tétrapolaires.

Pour ce qui est du raccordement du solaire on ne se prononcera pas sans connaitre les particularités du système (autoconsommation ? revente ? etc.).
Attendons d'autres avis.

Cordialement.
28 avril 2026 à 15:09
forum consulter ce sujet Avis configuration tableau d'alimentation triphasé et l'équilibrage

Bien reçu,.

On comprend qu'il n'y a plus qu'un seul tableau, ce qui ne serait pas une mauvaise idée s'il y avait un habitat classique à alimenter pour une famille, même nombreuse. Mais deux cuisines n'est pas la règle.

Or, ici on constate qu'à peu de choses près il y a l'équivalent de 3 appartements à alimenter avec des appareils gros électroménager multipliés.
Ce qui signifie qu'avec 12 kVA en monophasé le DJ de branchement déclenchera aux premières utilisations simultanée des gros équipements, la cuisson notamment, sans oublier l'ECS qui ne semble pas être commandé en heures creuses, ce qui nécessite des appareillages supplémentaires.
La puissance a été estimée à 31 kVA.

L'idée première était de faire des points de livraison comptage indépendants si des locations sont prévues, à court ou moyen terme, cela n'est pas précisé, mais on le devine, sauf erreur.
On rappelle qu'il n'y a pas besoin de circuit spécifique pour un réfrigérateur.

On rappelle aussi que tous les disjoncteurs sont des DPN dans l'habitat. Des modèles 2P tels que vous les avez représentés ne se justifient pas.
Au premier défaut d'isolement c'est tout un étage qui est dans le noir.
Le parafoudre a t-il une utilité ? On rappelle qu'il se justifie dans une zone à indice kéraunique élevé > 25 avec distribution en aérien.

Vu d'ici il demeure des incertitudes, et personnellement, on ne peut valider votre projet, bien que beaucoup d'indications vous ont été fournies*.

Nous restons persuadés que des points de livraison comptage indépendants seraient adaptés à l'usage.
Cordialement.

*Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
28 avril 2026 à 12:17
forum consulter ce sujet Installation électrique maison 3 niveaux

Bonjour Martien.

Merci pour cette précision, qui n'est finalement que de bon sens, concernant la sécurité des usagers.
Les repères sur le relais ne sont pas d'une clarté rigoureuse.
Bref, on ne peut pas confier la sécurité des personnes (ou des animaux terrestres nageurs) à un relais à 17 €.
Papybricol42 devra continuer à affronter la pluie pour déployer le volet.
On a fait le tour.
Cordialement.

27 avril 2026 à 22:20
forum consulter ce sujet Automatiser volet piscine avec un téléphone

Il faut regarder comment l'appareillage de commande est câblé.
Si c'est comme un volet d'habitation, le neutre est commun, la phase est commutée soit vers la commande montée soit vers descente.
La documentation en votre possession est plutôt spartiate, et ne prend pas en charge la commande manuelle actuelle.
C'est celle-ci qu'il faut comprendre.

Donc savoir comment fonctionne le commutateur à clef.
Et sans être devant le système pour y faire quelques repérages et mesurages, à distance ce semble très difficile de vous orienter. Et pour compliquer vous évoquez un boîtier électronique.
Le recours à un professionnel expérimenté semble être la seule solution.
Ou laisser le système en l'état et faire reprendre le matériel que vous avez acquis.
Cordialement.
27 avril 2026 à 21:38
forum consulter ce sujet Automatiser volet piscine avec un téléphone