Profil du membre GL
Actuellement
26 888
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité

a posté 20 767 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Zoulou29.
On devine qu'il y a une ou plusieurs roues, une batterie, un moteur supposé à courant continu, et une commande, soit tout ou rien dans les deux sens, soit avec vitesse variable.
C'est peu comme description pour vous guider.
Il faut décrire l'engin ou donner un lien qui amènerait au schéma.
On ne savait pas que cela existait.
Mais on n'a pas cherché.
Cordialement.
On devine qu'il y a une ou plusieurs roues, une batterie, un moteur supposé à courant continu, et une commande, soit tout ou rien dans les deux sens, soit avec vitesse variable.
C'est peu comme description pour vous guider.
Il faut décrire l'engin ou donner un lien qui amènerait au schéma.
On ne savait pas que cela existait.
Mais on n'a pas cherché.
Cordialement.
13 mai 2025 à 21:31

Bonjour SylRic.
Vous avez entrepris une rénovation difficile, car il n'est pas certain que les circuits prises de courant et lumière soient différenciés.
Votre chance est que les conducteurs sont intacts, ce qui ne serait pas le cas si les isolants tombaient en poussière.
L'astuce est de pouvoir tirer le toron entier et en remettre un neuf avec les conducteurs supplémentaires.
Il faut donc que les conduits ne présentent pas de changements de direction de petit rayon et qu'ils soient relativement courts.
Une aiguille en nylon peut ne pas coulisser.
Avant de tirer le toron il faut le fixer solidement à une aiguille qui peut être du conducteur de 6 mm²*. Il faut que le raccord ne présente pas de boursouffle (soudure à l'étain éventuelle) et on emmaillote la liaison avec de l'adhésif de qualité.
*Ici, on utilise dans les cas désespérés du hauban inox de 1,8 mm de diamètre (souple et rigide juste ce qu'il faut, on peut pousser sans problème), et quelquefois du fil à linge gainé en acier dur, mais de diamètre un peu supérieur. Ces matériaux ne sont pas élastiques contrairement au nylon.
On peut lancer une aiguille de chaque côté en faisant une petite boucle et ainsi raccorder les deux aiguilles en tournant jusqu'à accrochage ; il ne faut pas que la boucle d'une aiguille se coince dans de la gaine annelée, sinon c'est la catastrophe.
Enfin, l'usage de conducteurs souples HO7V-K facilite le tirage et les raccordements, quitte à changer les boitiers encastrés pour gagner de la place (cas de la prise + interrupteur où il faut deux postes).
Les circuits lumière nécessitent 5 ou 6 couleurs pour différencier les fonctions.
A vous de voir.
On vous laisse repérer tous les circuits.
Cordialement.
Vous avez entrepris une rénovation difficile, car il n'est pas certain que les circuits prises de courant et lumière soient différenciés.
Votre chance est que les conducteurs sont intacts, ce qui ne serait pas le cas si les isolants tombaient en poussière.
Citation :Normal, cela est mission impossible.
je n'ai pas réussi à faire passer un fil de nylon pour tester,
L'astuce est de pouvoir tirer le toron entier et en remettre un neuf avec les conducteurs supplémentaires.
Il faut donc que les conduits ne présentent pas de changements de direction de petit rayon et qu'ils soient relativement courts.
Une aiguille en nylon peut ne pas coulisser.
Avant de tirer le toron il faut le fixer solidement à une aiguille qui peut être du conducteur de 6 mm²*. Il faut que le raccord ne présente pas de boursouffle (soudure à l'étain éventuelle) et on emmaillote la liaison avec de l'adhésif de qualité.
*Ici, on utilise dans les cas désespérés du hauban inox de 1,8 mm de diamètre (souple et rigide juste ce qu'il faut, on peut pousser sans problème), et quelquefois du fil à linge gainé en acier dur, mais de diamètre un peu supérieur. Ces matériaux ne sont pas élastiques contrairement au nylon.
On peut lancer une aiguille de chaque côté en faisant une petite boucle et ainsi raccorder les deux aiguilles en tournant jusqu'à accrochage ; il ne faut pas que la boucle d'une aiguille se coince dans de la gaine annelée, sinon c'est la catastrophe.
Enfin, l'usage de conducteurs souples HO7V-K facilite le tirage et les raccordements, quitte à changer les boitiers encastrés pour gagner de la place (cas de la prise + interrupteur où il faut deux postes).
Les circuits lumière nécessitent 5 ou 6 couleurs pour différencier les fonctions.
Citation :A part creuser on ne voit rien d'autre.
une astuce pour faire passer les câbles à travers les joints ?
A vous de voir.
On vous laisse repérer tous les circuits.
Cordialement.
13 mai 2025 à 08:35

Bonjour Nicolaspm77.
On ne voit pas grand chose de l'arrière de l'appareillage : manque de lumière au moment de la prise de vue, et le portrait de l'appareillage est de profil et trop loin.
L'appareillage pourrait être un double va et vient, le premier étant branché en interrupteur simple, et le deuxième un ancien va et vient mis hors circuit par réunion des navettes sur un plot.
On ne voit pas deux noirs, mais un noir et un bleu noirci.
On vous laisse chercher où serait le deuxième commutateur va et vient seul en service.
On voit très bien le double schéma va et vient sur le commutateur neuf, avec la borne commune et les deux navettes.
Une fois les connexions repérées sur l'ancien va et vient, il vous sera facile de brancher le nouveau fil à fil.
Cordialement.
On ne voit pas grand chose de l'arrière de l'appareillage : manque de lumière au moment de la prise de vue, et le portrait de l'appareillage est de profil et trop loin.
L'appareillage pourrait être un double va et vient, le premier étant branché en interrupteur simple, et le deuxième un ancien va et vient mis hors circuit par réunion des navettes sur un plot.
On ne voit pas deux noirs, mais un noir et un bleu noirci.
On vous laisse chercher où serait le deuxième commutateur va et vient seul en service.
On voit très bien le double schéma va et vient sur le commutateur neuf, avec la borne commune et les deux navettes.
Une fois les connexions repérées sur l'ancien va et vient, il vous sera facile de brancher le nouveau fil à fil.
Cordialement.
12 mai 2025 à 19:26

Re.
2 interrupteurs commandant chacun un contacteur commutant 3 résistances.
C'est assez simpliste mais on ne garantit pas la sécurité, sachant qu'on peut supposer que la chauffe ne doit être possible que si le ventilateur est en service.
C'est donc un tel système qu'il faudrait étudier.
L'autre option est d'abandonner le projet qui n'est que du rafistolage, et faire du neuf en toute sécurité.
C'est ce point qui nous paraît le plus important.
Mais à quoi sert ce système de chauffage énergivore ?
Cordialement.
2 interrupteurs commandant chacun un contacteur commutant 3 résistances.
C'est assez simpliste mais on ne garantit pas la sécurité, sachant qu'on peut supposer que la chauffe ne doit être possible que si le ventilateur est en service.
C'est donc un tel système qu'il faudrait étudier.
L'autre option est d'abandonner le projet qui n'est que du rafistolage, et faire du neuf en toute sécurité.
C'est ce point qui nous paraît le plus important.
Mais à quoi sert ce système de chauffage énergivore ?
Cordialement.
12 mai 2025 à 10:36

Bonjour.
Juste une remarque en passant.
On se demande ce qu'il y a d'easy dans "easy led". On l'avait déjà remarqué sur le forum.
Les différences entre voyant lumineux, voyant témoin, voyant témoin avec simple allumage, voyant témoin sur va et vient schéma classique et d'un seul côté, voyant témoin sur va et vient avec schéma à phase distribuée et des deux côtés, selon Legrand, nécessite un bon niveau en électricité de l'habitat car finalement, il n'y a rien d'easy.
Cela se décline désormais dans la gamme Céliane où les voyants et les enjoliveurs ont d'autres références et des prix prohibitifs (voir par curiosité les références CB0007 et CM0221).
La distribution en GSB est nulle pour ce que nous avons pu vérifier chez le castor. Chez le distributeur d'un grand groupe spécialisé c'est également difficile, car il y a chevauchement entre les gammes de produits et tous ne sont pas encore en stock, avec les difficultés pour les techniciens de comptoir quelquefois débutants pour faire les bons assemblages.
Chez un gros e-fournisseur le choix semble plus "easy". Mais les additions sont sérieuses.
On n'a pas encore approfondi pour voir comment cela se passait chez Schneider Electric (gamme Odace).
Il semble y avoir des voyants à fils qui rendent les connexions plus simples.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Juste une remarque en passant.
On se demande ce qu'il y a d'easy dans "easy led". On l'avait déjà remarqué sur le forum.
Les différences entre voyant lumineux, voyant témoin, voyant témoin avec simple allumage, voyant témoin sur va et vient schéma classique et d'un seul côté, voyant témoin sur va et vient avec schéma à phase distribuée et des deux côtés, selon Legrand, nécessite un bon niveau en électricité de l'habitat car finalement, il n'y a rien d'easy.
Cela se décline désormais dans la gamme Céliane où les voyants et les enjoliveurs ont d'autres références et des prix prohibitifs (voir par curiosité les références CB0007 et CM0221).
La distribution en GSB est nulle pour ce que nous avons pu vérifier chez le castor. Chez le distributeur d'un grand groupe spécialisé c'est également difficile, car il y a chevauchement entre les gammes de produits et tous ne sont pas encore en stock, avec les difficultés pour les techniciens de comptoir quelquefois débutants pour faire les bons assemblages.
Chez un gros e-fournisseur le choix semble plus "easy". Mais les additions sont sérieuses.
On n'a pas encore approfondi pour voir comment cela se passait chez Schneider Electric (gamme Odace).
Il semble y avoir des voyants à fils qui rendent les connexions plus simples.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 mai 2025 à 08:38

Une idée en passant.
On part de votre mesure de 20 ohms pour chacune des six résistances. En supposant que le couplage est étoile, il y aurait 230 V aux bornes, ce qui fait une puissance unitaire de 2,7 kW en arrondissant. En arrondissant un peu plus, en fonction de la précision de votre mesure, on prendra 3 kW ce qui facilite le raisonnement.
Position 1 : 1 groupe de 3 résistances couplées en étoile vont dissiper 9 kW.
Position 4 : 2 groupes de 3 résistances couplées en étoile vont dissiper 18 kW.
Position 3 : Ce pourrait être un groupe de 3 résistances couplées en étoile (9 kW) avec deux résistances en série entre phases : P = 400²/40 = 4 kW ; donc en tout 13 kW.
Pour faire un tel système il faut un commutateur de course. Si c'est ainsi on comprend que ce soit du sur mesure.
Ce qui est certain c'est qu'il faut un branchement étoile par groupe de 3 résistances pour avoir un fonctionnement équilibré sous 400 V entre phases, ce qui impliquera 230 V entre n'importe quelle phase et le point nodal. Cela est facile à réaliser avec des contacteurs pour mettre en service un groupe de 3 résistances (9 kW) et l'autre groupe de 3 résistances, ce qui correspondra à la puissance maxi de 18 kW.
On suppose que le ventilateur fonctionne sous 400 V direct, ou bien sous 230 V avec un transformateur abaisseur de tension 400 V / 230 V.
Il serait logique que la chauffe ne soit possible que s'il y a ventilation.
Bref, cet appareil nous semble être désormais plus une pièce de collection qu'un chauffage sûr. En effet, solliciter le commutateur rotatif ne peut que se terminer mal comme vous l'avez constaté.
Vous pouvez assez facilement modifier le montage pour qu'il dissipe 9 kW ou 18 kW et c'est tout.
On peut remarquer que l'absence de liaison neutre réseau pourra entrainer des déséquilibre d’intensités si plusieurs des six résistances se coupent. Il serait prudent de rajouter un neutre réseau.
Au mieux vous pourrez approvisionner un nouveau commutateur. Le pire est décrit juste au dessus, avec deux allures de chauffe.
Sans être devant la machine on ne pourra aller plus loin.
Cordialement.
On part de votre mesure de 20 ohms pour chacune des six résistances. En supposant que le couplage est étoile, il y aurait 230 V aux bornes, ce qui fait une puissance unitaire de 2,7 kW en arrondissant. En arrondissant un peu plus, en fonction de la précision de votre mesure, on prendra 3 kW ce qui facilite le raisonnement.
Position 1 : 1 groupe de 3 résistances couplées en étoile vont dissiper 9 kW.
Position 4 : 2 groupes de 3 résistances couplées en étoile vont dissiper 18 kW.
Position 3 : Ce pourrait être un groupe de 3 résistances couplées en étoile (9 kW) avec deux résistances en série entre phases : P = 400²/40 = 4 kW ; donc en tout 13 kW.
Pour faire un tel système il faut un commutateur de course. Si c'est ainsi on comprend que ce soit du sur mesure.
Ce qui est certain c'est qu'il faut un branchement étoile par groupe de 3 résistances pour avoir un fonctionnement équilibré sous 400 V entre phases, ce qui impliquera 230 V entre n'importe quelle phase et le point nodal. Cela est facile à réaliser avec des contacteurs pour mettre en service un groupe de 3 résistances (9 kW) et l'autre groupe de 3 résistances, ce qui correspondra à la puissance maxi de 18 kW.
On suppose que le ventilateur fonctionne sous 400 V direct, ou bien sous 230 V avec un transformateur abaisseur de tension 400 V / 230 V.
Il serait logique que la chauffe ne soit possible que s'il y a ventilation.
Bref, cet appareil nous semble être désormais plus une pièce de collection qu'un chauffage sûr. En effet, solliciter le commutateur rotatif ne peut que se terminer mal comme vous l'avez constaté.
Vous pouvez assez facilement modifier le montage pour qu'il dissipe 9 kW ou 18 kW et c'est tout.
On peut remarquer que l'absence de liaison neutre réseau pourra entrainer des déséquilibre d’intensités si plusieurs des six résistances se coupent. Il serait prudent de rajouter un neutre réseau.
Au mieux vous pourrez approvisionner un nouveau commutateur. Le pire est décrit juste au dessus, avec deux allures de chauffe.
Citation :Erreur de raisonnement à 20:09. Ce serait 2 allures dans ce cas (9 et 18 kW) ; mais l'hypothèse en valide une troisième.
On ne serait pas étonné que les résistances soient couplées 3 par 3 en étoile (un point en commun), ce qui ferait 3 allures de chauffe
Sans être devant la machine on ne pourra aller plus loin.
Cordialement.
11 mai 2025 à 23:29

Citation :C'est un peu flou. Et sans schéma nous n’avancerons pas.
J'espère être clair dans mes explications.
Que ce soit Mosaic ou Céliane, il faut approvisionner des appareillages compatibles (la photo 3 montre un appareillage qui n'appartient pas à l'une des gammes), savoir si vous désirez la fonction témoin des deux côtés, et voir si le matériel envisagé permet cette fonction. C'est pour cela que le câblage à phase distribuée a été inventé.
Plus de clarté et de précision seraient bienvenues. Notamment les références des appareillages et voyants.
Mots clés pour la recherche : va et vient témoin mosaic
On convient que cette fonction est délicate à mettre en oeuvre.
Un schéma est nécessaire, sans quoi on fait des phrases incompréhensibles. C'est pour cela que les schémas Legrand vous ont été fournis.
Cordialement.
10 mai 2025 à 14:10

Bonjour Cocobeloeil,
On ne connait pas cette marque de motorisation, et l'on n'a pas cherché sur le net.
Vous n'avez pas donné suite à votre question :
http://www.forum-electricite.com/schema-triphase-vers-monophase.html
Cordialement.
On ne connait pas cette marque de motorisation, et l'on n'a pas cherché sur le net.
Vous n'avez pas donné suite à votre question :
http://www.forum-electricite.com/schema-triphase-vers-monophase.html
Cordialement.
09 mai 2025 à 21:51

Citation :Cela n'a pas d'intérêt technologique. Un four s'alimente ordinairement avec du 2,5 mm² car sa puissance est réduite par rapport à celle d'une plaque quand les 4 feux fonctionnent.
si je remplace le câble d'alimentation par un 6mm² est-ce que c'est plus sûr ?
Rien ne vous empêche donc d'utiliser du 6 mm², mais c'est s'embêter pour rien.
Vous n'embêtez personne en demandant quelques éclaircissements, les contributeurs font juste de la téléconsultation à dominante technologique.
Cordialement.
09 mai 2025 à 12:10

Bonjour,
Vos informations étaient incomplètes ce qui rend une aide circonstanciée difficile, d'où les renseignements demandés.
Mais la sortie de câble 32 A convient si elle est inutilisée pour une plaque de cuisson.
Cordialement.
Vos informations étaient incomplètes ce qui rend une aide circonstanciée difficile, d'où les renseignements demandés.
Citation :Ce qui autorise l'usage d'une ligne protégée à 20 A.
...m'a été livrée avec un câble en 2.5mm² déjà connecté au bornier
Mais la sortie de câble 32 A convient si elle est inutilisée pour une plaque de cuisson.
Cordialement.
09 mai 2025 à 08:58

Bonjour,
Il faudrait vous référer à la notice, notamment la puissance de raccordement.
Le four comprend deux parties pouvant fonctionner simultanément.
Un four seul se branche sur une PC classique 16 A dédiée. Ici, il y a deux fours. On ne serait pas surpris qu'il faille une ligne 20 A ou plus. Le four peut être branché en triphasé ou monophasé.
Cordialement.
Il faudrait vous référer à la notice, notamment la puissance de raccordement.
Le four comprend deux parties pouvant fonctionner simultanément.
Un four seul se branche sur une PC classique 16 A dédiée. Ici, il y a deux fours. On ne serait pas surpris qu'il faille une ligne 20 A ou plus. Le four peut être branché en triphasé ou monophasé.
Citation :Non. La sortie 32 A monophasée est prévue pour alimenter une plaque de cuisson électrique.
Est-ce que la brancher sur la prise 32A représente un danger
Citation :On aimerait en partager les résultats.
selon mes recherches l'intensité max serait de 20A.
Cordialement.
08 mai 2025 à 23:33

Bonjour Sandri00.
Voir les schémas de connexions possibles (doc Legrand non mise à jour).
Il faut choisir le bon voyant.
Les références des voyants ne sont plus les bonnes, la gamme ayant changé. Les raccordements sont les mêmes.
0 676 85 à remplacer par : Voyant témoin Céliane 230V~ - Bleu - Ref. CM0221 Céliane LEGRAND
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir les schémas de connexions possibles (doc Legrand non mise à jour).
Il faut choisir le bon voyant.
Les références des voyants ne sont plus les bonnes, la gamme ayant changé. Les raccordements sont les mêmes.
0 676 85 à remplacer par : Voyant témoin Céliane 230V~ - Bleu - Ref. CM0221 Céliane LEGRAND
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 mai 2025 à 23:13

Bonjour à tous,
Effectivement, ce n'est pas le commutateur des moteurs, mais la commande impulsionnelle de mise en service de la machine.
La présentation du problème semble avoir été peu précise, d'où les suppositions erronées pour ce qui me concerne.
Attendons les précisions de Christian.
Effectivement, ce n'est pas le commutateur des moteurs, mais la commande impulsionnelle de mise en service de la machine.
La présentation du problème semble avoir été peu précise, d'où les suppositions erronées pour ce qui me concerne.
Attendons les précisions de Christian.
08 mai 2025 à 22:32

Bonjour Py174,
Le neutre est commun à la prise de courant et au circuit lumière.
Dans le schéma de l'ami CMT une borne rapide type Wago est utilisée, mais comme il est stipulé, vous vous inspirez de ce schéma.
En effet, il n'y a peut-être pas de place pour utiliser des bornes rapides relativement encombrantes.
Les bornes de la prise étant doubles, un raccordement direct est peut-être possible.
Bref, on met en œuvre la méthode OSD dont on vous laisse chercher la signification.
Cordialement.
Le neutre est commun à la prise de courant et au circuit lumière.
Dans le schéma de l'ami CMT une borne rapide type Wago est utilisée, mais comme il est stipulé, vous vous inspirez de ce schéma.
En effet, il n'y a peut-être pas de place pour utiliser des bornes rapides relativement encombrantes.
Les bornes de la prise étant doubles, un raccordement direct est peut-être possible.
Bref, on met en œuvre la méthode OSD dont on vous laisse chercher la signification.
Cordialement.
08 mai 2025 à 14:44

Bonjour Martien,
C'est une bonne base de recherche sur laquelle Christian pourra s'appuyer.
Sur le schéma on voit 9 fils raccordés sur le commutateur. Il faudrait que Christian les repère.
S3 semble raccordé en 13, borne qui n'apparait pas sur le schéma.
On regrette que sur cette machine de prix, le commutateur commute la puissance et que cela nuit à la durée de vie de ce dernier.
A suivre, avec la confirmation que la machine fonctionne en monophasé, alors que la version alimentation triphasée est proposée.
Cordialement.
C'est une bonne base de recherche sur laquelle Christian pourra s'appuyer.
Sur le schéma on voit 9 fils raccordés sur le commutateur. Il faudrait que Christian les repère.
S3 semble raccordé en 13, borne qui n'apparait pas sur le schéma.
On regrette que sur cette machine de prix, le commutateur commute la puissance et que cela nuit à la durée de vie de ce dernier.
A suivre, avec la confirmation que la machine fonctionne en monophasé, alors que la version alimentation triphasée est proposée.
Cordialement.
08 mai 2025 à 11:30

Bonjour CMT,
Ben, j'ai compris le contraire, certainement par mauvaise lecture, et cela arrive quelquefois.
On pourrait recommander à Nass de faire intervenir un professionnel. Ce sera à lui de choisir la meilleure méthode, piquet ou raccordement à la terre de l'immeuble, en espérant qu'il y en ait une, suivie de la mesure de la résistance de la prise de terre par une méthode fiable, qui devra être au plus égale à 100 ohms.
D'autres logements de la copropriété sont peut-être dans la même situation. Ce serait à vérifier.
Cordialement.
Ben, j'ai compris le contraire, certainement par mauvaise lecture, et cela arrive quelquefois.
On pourrait recommander à Nass de faire intervenir un professionnel. Ce sera à lui de choisir la meilleure méthode, piquet ou raccordement à la terre de l'immeuble, en espérant qu'il y en ait une, suivie de la mesure de la résistance de la prise de terre par une méthode fiable, qui devra être au plus égale à 100 ohms.
D'autres logements de la copropriété sont peut-être dans la même situation. Ce serait à vérifier.
Cordialement.
08 mai 2025 à 09:15

Bonjour Christian,
Si vous avez changé le commutateur orange, il se peut que vous ayez fait une erreur de branchement, et à condition que le commutateur de remplacement soit absolument identique à l'original.
Et en plus il semble y avoir 3 moteurs.
Les commutateurs orange et le noir du milieu sont des pièces d'usure. Au bout d'un certain temps les commutateurs carbonisent plus ou moins et si cela n'est pas de l'obsolescence programmée, cela y ressemble dès l'instant où les pièces de rechange sont difficiles à trouver. Ce ne doit pas être le cas de cette machine vu son prix.
Il va falloir contacter le constructeur ici https://www.robland.com/fr/contactus et vous procurer le schéma électrique. Si vous êtes éloigné du métier, il vaudra mieux confier le dépannage à un spécialiste.
Comment avez-vous approvisionné le commutateur, et comment avez-vous fait le repérage des conducteurs ?
Cordialement.
Si vous avez changé le commutateur orange, il se peut que vous ayez fait une erreur de branchement, et à condition que le commutateur de remplacement soit absolument identique à l'original.
Et en plus il semble y avoir 3 moteurs.
Les commutateurs orange et le noir du milieu sont des pièces d'usure. Au bout d'un certain temps les commutateurs carbonisent plus ou moins et si cela n'est pas de l'obsolescence programmée, cela y ressemble dès l'instant où les pièces de rechange sont difficiles à trouver. Ce ne doit pas être le cas de cette machine vu son prix.
Il va falloir contacter le constructeur ici https://www.robland.com/fr/contactus et vous procurer le schéma électrique. Si vous êtes éloigné du métier, il vaudra mieux confier le dépannage à un spécialiste.
Comment avez-vous approvisionné le commutateur, et comment avez-vous fait le repérage des conducteurs ?
Cordialement.
07 mai 2025 à 21:38

Bonjour Asclepios,
1. Le câble livré est conforme aux normes relatives à ces équipements, le constructeur ne peut faire autrement.
2. Le câble 3G6 mm² convient, tout comme le câble livré avec la plaque de cuisson.
3. Le branchement est celui du milieu. Avant qu'il y ait surchauffe des pontets, et on ne voit pas comment cela serait possible, une protection surintensité de l'habitat aurait déclenché depuis longtemps, et la plaque serait bonne pour la déchèterie.
Conclusion : vous avez tout bon.
Assurez-vous que la plaque respire bien par le dessous.
Cordialement.
1. Le câble livré est conforme aux normes relatives à ces équipements, le constructeur ne peut faire autrement.
2. Le câble 3G6 mm² convient, tout comme le câble livré avec la plaque de cuisson.
3. Le branchement est celui du milieu. Avant qu'il y ait surchauffe des pontets, et on ne voit pas comment cela serait possible, une protection surintensité de l'habitat aurait déclenché depuis longtemps, et la plaque serait bonne pour la déchèterie.
Conclusion : vous avez tout bon.
Assurez-vous que la plaque respire bien par le dessous.
Cordialement.
07 mai 2025 à 21:18

Bonjour noir_paco76
Dans l'hypothèse où le commutateur serait indisponible, afin de faire un branchement définitif, il faudrait savoir si chaque résistance fonctionne en 230 V* ou 400 V (220 / 380). On s'attend à ce que sa puissance nominale soit de 3 kW, mais sous quelle tension ?
Ce qui nous intrigue est l'absence de neutre que vous pourriez confirmer.
l'autre point à voir est la tension de service du moteur de ventilateur ; on s'attend à ce qu'il fonctionne en monophasé 230 V (220). Mais dans ce cas, si le réseau est 230 / 400 V, il faut le neutre.
La mission du jour est de rechercher les caractéristiques des résistances, puissance, tension, couplage, et voir s'il y a un neutre, ne serait-ce que pour faire fonctionner le ventilateur.
*On ne serait pas étonné que les résistances soient couplées 3 par 3 en étoile (un point en commun), ce qui ferait 3 allures de chauffe, chaque résistance fonctionnant sous 230 V.
Cordialement.
Dans l'hypothèse où le commutateur serait indisponible, afin de faire un branchement définitif, il faudrait savoir si chaque résistance fonctionne en 230 V* ou 400 V (220 / 380). On s'attend à ce que sa puissance nominale soit de 3 kW, mais sous quelle tension ?
Ce qui nous intrigue est l'absence de neutre que vous pourriez confirmer.
l'autre point à voir est la tension de service du moteur de ventilateur ; on s'attend à ce qu'il fonctionne en monophasé 230 V (220). Mais dans ce cas, si le réseau est 230 / 400 V, il faut le neutre.
Citation :Son nom est normalement commutateur rotatif, ou plus rarement rotacteur dans des applications spécifiques. C'est bien une pièce d'usure car il n'y a pas de contacteur.
le fonctionnement de l'interrupteur rotatif
La mission du jour est de rechercher les caractéristiques des résistances, puissance, tension, couplage, et voir s'il y a un neutre, ne serait-ce que pour faire fonctionner le ventilateur.
*On ne serait pas étonné que les résistances soient couplées 3 par 3 en étoile (un point en commun), ce qui ferait 3 allures de chauffe, chaque résistance fonctionnant sous 230 V.
Cordialement.
07 mai 2025 à 20:09

Bonjour Nass.
S'agissant d'une location, il n'est pas du ressort du locataire de rendre le logement décent au sens juridique du terme.
L'adjectif décent inclut la sécurité des occupants.
Si la valeur de la prise de terre n'est pas bonne, la sécurité des occupants est en jeu et la mise à niveau est l'affaire du propriétaire.
C'est donc à lui d'engager les travaux nécessaires, le raccordement du logement à la terre de l'immeuble apparemment.
A vous d'être ferme et exigeant, avec la loi pour vous.
Cordialement.
S'agissant d'une location, il n'est pas du ressort du locataire de rendre le logement décent au sens juridique du terme.
L'adjectif décent inclut la sécurité des occupants.
Si la valeur de la prise de terre n'est pas bonne, la sécurité des occupants est en jeu et la mise à niveau est l'affaire du propriétaire.
C'est donc à lui d'engager les travaux nécessaires, le raccordement du logement à la terre de l'immeuble apparemment.
A vous d'être ferme et exigeant, avec la loi pour vous.
Cordialement.
07 mai 2025 à 16:32

Bonjour Py174,
L'interrupteur est en série avec la lampe. Il doit y avoir une erreur de branchement.
Cordialement.
Citation :Il faut croire que non.
le schéma que j ai suivi à la lettre
L'interrupteur est en série avec la lampe. Il doit y avoir une erreur de branchement.
Cordialement.
07 mai 2025 à 09:52

Bonjour DM90,
Même avec une photo nette de la fiche on ne pourrait vous répondre.
Seule une documentation du constructeur vous permettrait d'avoir une réponse.
Un concessionnaire de la marque du véhicule aurait peut-être accès aux documents.
Il est à craindre que ce téléphone de trente ans reste désespérément éteint.
Cordialement.
Citation :Penser oui ou non dépend de la configuration de la fiche et du dispositif sur lequel elle est connectée, et avec les documents sous les yeux.
Pensez-vous que cela soit réalisable ?
Même avec une photo nette de la fiche on ne pourrait vous répondre.
Seule une documentation du constructeur vous permettrait d'avoir une réponse.
Un concessionnaire de la marque du véhicule aurait peut-être accès aux documents.
Il est à craindre que ce téléphone de trente ans reste désespérément éteint.
Cordialement.
07 mai 2025 à 08:57

Bonjour Silistri,
L'idée d'encastrer une grosse boîte de dérivation pour y raccorder différents circuits, quels qu'ils soient, est "nettement préférable".
Un électricien averti ou un bricoleur du dimanche prudent et expérimenté ne fait pas d'erreur.
On insiste régulièrement sur le forum de l'intérêt de repérer les circuits, et d'utiliser 5 ou 6 couleurs différentes lors du câblage des circuits lumière.
Neutre en bleu obligatoirement, circuit de terre en vert/jaune obligatoirement. Cela exclut l'utilisation de câbles pour les montages va et vient par exemple.
Conducteurs souples avec embouts ou rigides dans gaines ICTA.
Dans le placo alvéolé on passe de l'ICTA de 20 minimum, avec difficultés certes, avec l'avantage de câbler ensuite comme on veut et avec facilité (mais sans coude à 90 °), ou des changements de direction avec courbes à grand rayon.
Cordialement.
Citation :Si vous faites ainsi, un possible successeur vous maudrira de ne pas avoir pensé à une rénovation éventuelle.
est il vraiment préférable de noyer le coude dans le plâtre
L'idée d'encastrer une grosse boîte de dérivation pour y raccorder différents circuits, quels qu'ils soient, est "nettement préférable".
Citation :Malin n'est pas le bon terme. On ne peut écrire celui auquel on pense.
...si jamais un malin revient plus tard relier deux circuits distincts par erreur
Un électricien averti ou un bricoleur du dimanche prudent et expérimenté ne fait pas d'erreur.
On insiste régulièrement sur le forum de l'intérêt de repérer les circuits, et d'utiliser 5 ou 6 couleurs différentes lors du câblage des circuits lumière.
Neutre en bleu obligatoirement, circuit de terre en vert/jaune obligatoirement. Cela exclut l'utilisation de câbles pour les montages va et vient par exemple.
Conducteurs souples avec embouts ou rigides dans gaines ICTA.
Dans le placo alvéolé on passe de l'ICTA de 20 minimum, avec difficultés certes, avec l'avantage de câbler ensuite comme on veut et avec facilité (mais sans coude à 90 °), ou des changements de direction avec courbes à grand rayon.
Cordialement.
05 mai 2025 à 12:41

Bonjour Skylucette,
Dans l'attente de précisions.
Cordialement.
Citation :Vous faites erreur.
J'ai découvert dans mon ancienne installation des dominos dans des goulottes, ce qui est interdit.
Citation :Pour quoi faire ? Les conducteurs sont isolés, la goulotte assure la protection mécanique des conducteurs.
Est-il autorisé par les normes électriques d'utiliser une gaine thermorétractable à l'intérieur d'une goulotte ou d'une gaine ICTA ?
Dans l'attente de précisions.
Cordialement.
05 mai 2025 à 12:28

Bonjour noir_paco76,
On comprend que vous avez dit bonjour (jusque là, ça va), et ensuite vous avez exposé le problème, peut-être en joignant la photo.
L'appareil est triphasé, et on suppose que le commutateur alimente des résistances de façon à avoir 4 puissances de chauffe.
S'il n'y avait que 3 allures ce serait relativement simple de commander 3 contacteurs (une résistance de 6 kW par phase), mais à condition de disposer du schéma du calorifère.
Sur la photo les arrivées des phases sont repérées RST, on ne voit pas de neutre et il y a deux autres bornes un peu carbonisées.
Vous pouvez effectivement essayer de relever le schéma de l'appareil. Peut-être y a t-il un thermostat qui gère la température.
Vous nous direz quand les italiens auront répondu.
Cordialement.
On comprend que vous avez dit bonjour (jusque là, ça va), et ensuite vous avez exposé le problème, peut-être en joignant la photo.
L'appareil est triphasé, et on suppose que le commutateur alimente des résistances de façon à avoir 4 puissances de chauffe.
S'il n'y avait que 3 allures ce serait relativement simple de commander 3 contacteurs (une résistance de 6 kW par phase), mais à condition de disposer du schéma du calorifère.
Sur la photo les arrivées des phases sont repérées RST, on ne voit pas de neutre et il y a deux autres bornes un peu carbonisées.
Vous pouvez effectivement essayer de relever le schéma de l'appareil. Peut-être y a t-il un thermostat qui gère la température.
Vous nous direz quand les italiens auront répondu.
Cordialement.
05 mai 2025 à 12:20

Bonjour Gatsso.
Dans votre projet il manque la puissance utile que vous voulez utiliser sur l'ensemble des prises monophasée.
Il manque aussi le dimensionnement de la ligne d'arrivée et la puissance disponible au niveau du tableau de répartition.
Certes, on peut vous guider, mais un électricien sur place aurait une vue d'ensemble qui manque dans votre description.
En effet, entre un interrupteur différentiel 30 mA tétrapolaire 40 A type AC et un simple 30 mA il y a des différences qu'il faut dominer.
Cordialement.
Dans votre projet il manque la puissance utile que vous voulez utiliser sur l'ensemble des prises monophasée.
Il manque aussi le dimensionnement de la ligne d'arrivée et la puissance disponible au niveau du tableau de répartition.
Certes, on peut vous guider, mais un électricien sur place aurait une vue d'ensemble qui manque dans votre description.
Citation :On croit savoir à quel appareillage vous pensez, mais s'agissant d'un projet technologique il faut être précis.
derrière un 30mA
En effet, entre un interrupteur différentiel 30 mA tétrapolaire 40 A type AC et un simple 30 mA il y a des différences qu'il faut dominer.
Cordialement.
05 mai 2025 à 08:26

Bonjour,
Votre appareil de chauffage ne doit pas être de première jeunesse.
Ce commutateur a certainement été fabriqué sur mesure par Bremas.
Normalement, le vendeur du radiateur est à même de réparer ou pouvoir fournir des pièces détachées.
Mission impossible probablement.
Le plus simple serait d'écrire ici http:// info@bremas.it en exposant le problème, incluant la référence du commutateur et celle de l'appareil sur lequel il est utilisé.
Ce qui vous arrive est une illustration sinon de l'obsolescence programmée, mais de la mise hors service normale d'une pièce d'usure fortement sollicitée.
Tous les combinés à bois Lurem et autres finissent en déchèterie par destruction du commutateur rotatif devenu introuvable.
Cordialement.
Votre appareil de chauffage ne doit pas être de première jeunesse.
Ce commutateur a certainement été fabriqué sur mesure par Bremas.
Normalement, le vendeur du radiateur est à même de réparer ou pouvoir fournir des pièces détachées.
Mission impossible probablement.
Le plus simple serait d'écrire ici http:// info@bremas.it en exposant le problème, incluant la référence du commutateur et celle de l'appareil sur lequel il est utilisé.
Ce qui vous arrive est une illustration sinon de l'obsolescence programmée, mais de la mise hors service normale d'une pièce d'usure fortement sollicitée.
Tous les combinés à bois Lurem et autres finissent en déchèterie par destruction du commutateur rotatif devenu introuvable.
Cordialement.
04 mai 2025 à 21:46

Bonjour JO4738,
On voit un simple BP qui doit commander un contacteur, avec un filtre antiparasite. Et tout contacteur est muni d'un contact d'automaintien.
D'après la photo, aucune autre fonction ne semble incorporée au BP. Sur place on en saurait plus.
Il faudrait faire intervenir un électricien expérimenté.
N'étant pas de la partie vous ne pourrez rien faire de raisonné.
Cordialement.
On voit un simple BP qui doit commander un contacteur, avec un filtre antiparasite. Et tout contacteur est muni d'un contact d'automaintien.
D'après la photo, aucune autre fonction ne semble incorporée au BP. Sur place on en saurait plus.
Il faudrait faire intervenir un électricien expérimenté.
N'étant pas de la partie vous ne pourrez rien faire de raisonné.
Cordialement.
02 mai 2025 à 17:18

Bonjour zorg59,
Il faudrait préciser ce que vous attendez exactement, alors que ces protections sont normalement déjà présentes dans votre tableau de répartition.
Cordialement.
Citation :En général, c'est la ligne qui est protégée en surintensité et également vis à vis des défaut d'isolement, et ce, quel que soit le récepteur qui est alimenté, un aquarium ou une cafetière.
je souhaite le protéger,
Il faudrait préciser ce que vous attendez exactement, alors que ces protections sont normalement déjà présentes dans votre tableau de répartition.
Cordialement.
02 mai 2025 à 17:13

Bonjour Dondidou,
Vous avez globalement compris, donc on ne reprendra pas point par point vos remarques. Votre travail personnel a été concluant.
Une pince ampèremétrique Multimétrix CM605 présente un calibre intéressant pour les faibles charges utilisées dans l'habitat. Mais on ne s'en sert pas souvent. C'est de l'argent qui dort, mais avec un service rendu "au cas où", comme tout outillage un peu pointu.
On n'a pas besoin d'un calibre 600 A dans le domestique.
Cordialement.
Vous avez globalement compris, donc on ne reprendra pas point par point vos remarques. Votre travail personnel a été concluant.
Citation :Oui, c'est ce qu'on fait dans ce cas où le DJ de branchement triphasé déclenche par surcharge en intensité d'une phase.
Après avoir comparé les intensités dans chaque phase, avec la pince ampèremétrique, je pourrais peut être essayer d'équilibrer en enlevant un gros consommateur d'un des peignes pour le mettre sur un autre peigne correspondant à une autre phase ?
Une pince ampèremétrique Multimétrix CM605 présente un calibre intéressant pour les faibles charges utilisées dans l'habitat. Mais on ne s'en sert pas souvent. C'est de l'argent qui dort, mais avec un service rendu "au cas où", comme tout outillage un peu pointu.
On n'a pas besoin d'un calibre 600 A dans le domestique.
Citation :Oui, c'est la méthode historique qu'on utilise plus souvent en TP que sur le terrain, où la pince ampèremétrique et autres capteurs sans contact permettent le mesurage des intensités à la volée et sans coupure de circuit.
...en connectant mon multimètre "en série" entre cette phase débranchée et l'endroit où elle était branchée ?
Cordialement.
02 mai 2025 à 07:50

Bonjour Dondidou,
On ramène à la puissance souscrite par phase, et il suffit d'un seul dépassement pour déclencher le disjoncteur de branchement. Avec une nuance :
En effet, le disjoncteur de branchement déclenche dès l'instant ou l'intensité est supérieure à l'intensité de réglage, soit 30 ampères (il ne réagit pas à la puissance, comme tous les dispositifs de protection en surintensité). Si l'une des trois intensités dépasse 30 A pendant un certain temps, le DJ déclenche, même si deux autres sont largement inférieures. C'est ce que l'on nomme déséquilibrage des intensités.
En France c'est le Linky qui, lors du choix de la puissance souscrite, limite l'intensité, le DJ de branchement étant réglé à son calibre maximum. Il est vrai que lors de la coupure du Linky, il était entendu qu'on devait réarmer. Une expérience personnelle à montré que le réenclenchement du Linky était automatique, sans avoir besoin d'appuyer sur le bouton rouge.
Chez vous il suffit qu'une seule des trois intensités dépasse 30 A pour que le DJ de branchement déclenche.
Cordialement.
Citation :Non. La puissance souscrite concerne le total en triphasé.
Se pourrait il qu'il s'agisse d'un dépassement de la puissance souscrite ?
On ramène à la puissance souscrite par phase, et il suffit d'un seul dépassement pour déclencher le disjoncteur de branchement. Avec une nuance :
En effet, le disjoncteur de branchement déclenche dès l'instant ou l'intensité est supérieure à l'intensité de réglage, soit 30 ampères (il ne réagit pas à la puissance, comme tous les dispositifs de protection en surintensité). Si l'une des trois intensités dépasse 30 A pendant un certain temps, le DJ déclenche, même si deux autres sont largement inférieures. C'est ce que l'on nomme déséquilibrage des intensités.
En France c'est le Linky qui, lors du choix de la puissance souscrite, limite l'intensité, le DJ de branchement étant réglé à son calibre maximum. Il est vrai que lors de la coupure du Linky, il était entendu qu'on devait réarmer. Une expérience personnelle à montré que le réenclenchement du Linky était automatique, sans avoir besoin d'appuyer sur le bouton rouge.
Citation :Non, car il y a toujours un déséquilibre des intensités. On s'efforce de le limiter en répartissant les charges sur les trois phases, et en faisant fonctionner en triphasé tous les récepteurs pour qui cela est possible, comme déjà rappelé.
est-ce qu'on pourrait éliminer un problème d'équilibre des phases ?
Chez vous il suffit qu'une seule des trois intensités dépasse 30 A pour que le DJ de branchement déclenche.
Cordialement.
01 mai 2025 à 10:46

Bonjour Bizorba,
Juste un avis en passant.
La notice est assez peu explicite alors qu'elle mentionne juste un signal HC : "Câble de transmission des
signaux d'alimentation en heures creuses (2 * 0,75 mm² , fil noir)"
Or, il n'y a pas de signal ni module, juste un contact présent sur le compteur Linky ou un relais 175 Hz qui se ferme pendant les heures creuses.
Amener une tension pendants les HC n'est pas d'une grande difficulté, c'est ce qui se fait quand on alimente le contacteur de chauffe-eau en cas de double tarif HP / HC.
Passer d'autres conducteurs dans une gaine enfouie, avec des coudes à 90°, contenant un toron en conducteurs rigides est du domaine de l'impossible.
Poser un interrupteurs horaire calé sur les HC pourrait être une solution de remplacement, mais relativement onéreuse.
L'alimentation en air nécessite des conduits de bonne dimension. Compter sur la chaleur résiduelle d'un véhicule à moteur thermique est une hypothèse farfelue.
Le coût du système n'est pas négligeable avec une durée d'amortissement est très longue.
La maintenance en cas de panne peut être un problème surtout pour un appareil de marque peu distribuée - voir de nombreux sujets du forum avec des invités en détresse face au chauffe-eau thermodynamique désespérément à l'arrêt.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Juste un avis en passant.
La notice est assez peu explicite alors qu'elle mentionne juste un signal HC : "Câble de transmission des
signaux d'alimentation en heures creuses (2 * 0,75 mm² , fil noir)"
Or, il n'y a pas de signal ni module, juste un contact présent sur le compteur Linky ou un relais 175 Hz qui se ferme pendant les heures creuses.
Amener une tension pendants les HC n'est pas d'une grande difficulté, c'est ce qui se fait quand on alimente le contacteur de chauffe-eau en cas de double tarif HP / HC.
Passer d'autres conducteurs dans une gaine enfouie, avec des coudes à 90°, contenant un toron en conducteurs rigides est du domaine de l'impossible.
Poser un interrupteurs horaire calé sur les HC pourrait être une solution de remplacement, mais relativement onéreuse.
L'alimentation en air nécessite des conduits de bonne dimension. Compter sur la chaleur résiduelle d'un véhicule à moteur thermique est une hypothèse farfelue.
Le coût du système n'est pas négligeable avec une durée d'amortissement est très longue.
La maintenance en cas de panne peut être un problème surtout pour un appareil de marque peu distribuée - voir de nombreux sujets du forum avec des invités en détresse face au chauffe-eau thermodynamique désespérément à l'arrêt.
Citation :A vous de voir si une telle acquisition se justifie, il y a beaucoup d'euros en jeu et une installation avec des impératifs technologiques certains, plus que pour un chauffe-eau classique.
Voulant le remplacer par un chauffe eau thermodynamique Haier...
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 mai 2025 à 08:19

Bonjour.
Désolé.
Citation :La description succincte que vous avez fournie ne permet juste qu'une supposition sans pouvoir développer avec davantage de précision.
ce contacteur est intégré au bouton
Désolé.
30 avril 2025 à 11:05

Bonjour Anouk13.
Heureusement que vous avez précisé qu'il s'agit d'une batterie.
D'ailleurs, ne s'agirait-il pas de la partie gauche et en bas de l'objet ?
Le plus simple serait d'acquérir une batterie neuve.
Cordialement.
Heureusement que vous avez précisé qu'il s'agit d'une batterie.
D'ailleurs, ne s'agirait-il pas de la partie gauche et en bas de l'objet ?
Citation :On n'a pas d'avis, ne sachant si c'est un produit de dégradation de la batterie ou de la graisse silicone pour évacuer la chaleur.
Est-ce selon vous une bonne idée d'essayer de l'enlever ?
Le plus simple serait d'acquérir une batterie neuve.
Cordialement.
29 avril 2025 à 20:51

Bonjour Pierre.
Pour ce qui est de la télécommande radio, des modules Yokis font l'affaire.
Avec l'application de la marque, la commande téléphonique est possible.
MTR2000MRP 5454464 - MTR2000MRPX 5454465.
On vous laisse vous documenter.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Pour ce qui est de la télécommande radio, des modules Yokis font l'affaire.
Avec l'application de la marque, la commande téléphonique est possible.
MTR2000MRP 5454464 - MTR2000MRPX 5454465.
On vous laisse vous documenter.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 avril 2025 à 15:22

Bonjour JO4738,
On suppose que lors de la commande, une seule impulsion sur le contact ON suffit pour commander un contacteur.
Dans le cas précis ou il faut garder le doigt appuyé, on met en cause le contact d'auto-maintien du contacteur.
Soit il est défaillant, soit il y a une coupure dans le circuit.
En l'absence de schéma, on ne peut rien imaginer d'autre.
Cordialement.
On suppose que lors de la commande, une seule impulsion sur le contact ON suffit pour commander un contacteur.
Dans le cas précis ou il faut garder le doigt appuyé, on met en cause le contact d'auto-maintien du contacteur.
Soit il est défaillant, soit il y a une coupure dans le circuit.
En l'absence de schéma, on ne peut rien imaginer d'autre.
Cordialement.
29 avril 2025 à 14:09

Bonjour Sandri00,
Un télérupteur électromécanique comporte 4 bornes, 2 pour la bobine, 2 pour le contact.
On ne peut pas se tromper.
On remarque qu'il y a une liaison entre une borne du contact et une borne de la bobine.
Vous pouvez vous intéresser au principe de fonctionnement du montage télérupteur.
Cordialement.
Citation :Ils vont où ils étaient, en câblant fil à fil.
je ne sais pas où vont mes câbles. ?
Un télérupteur électromécanique comporte 4 bornes, 2 pour la bobine, 2 pour le contact.
On ne peut pas se tromper.
On remarque qu'il y a une liaison entre une borne du contact et une borne de la bobine.
Vous pouvez vous intéresser au principe de fonctionnement du montage télérupteur.
Cordialement.
29 avril 2025 à 13:47

Bonjour.
Vu la présence d'un seul interrupteur différentiel, on met hors de cause un éventuel défaut d'isolement.
Ne reste alors qu'un défaut d'équilibrage des intensités.
Un électricien muni de sa pince ampèremétrique pourrait faire les investigations nécessaires.
Entre la puissance souscrite de 13,8 kVA et 18 kVA il y aurait une incertitude à lever.
Vous n'évoquez pas la présence possible d'un compteur Linky.
C'est ce dernier qui fixe la puissance souscrite.
Le Linky permet de contrôler les intensités au moment du déclenchement.
En triphasé il est d'usage de faire fonctionner en triphasé le chauffe-eau électrique, des pompes s'il y en a (piscine), plaque de cuisson (sur deux phases).
Le tableau de répartition est basique et fait à l'économie, et peu conforme aux règles habituelles (trois ID mono, et un ou deux ID tétrapolaires, protections surintensités omnipolaires)
Il y a de nombreux exemples de tableaux sur le forum.
Cordialement.
Vu la présence d'un seul interrupteur différentiel, on met hors de cause un éventuel défaut d'isolement.
Ne reste alors qu'un défaut d'équilibrage des intensités.
Un électricien muni de sa pince ampèremétrique pourrait faire les investigations nécessaires.
Entre la puissance souscrite de 13,8 kVA et 18 kVA il y aurait une incertitude à lever.
Vous n'évoquez pas la présence possible d'un compteur Linky.
C'est ce dernier qui fixe la puissance souscrite.
Le Linky permet de contrôler les intensités au moment du déclenchement.
En triphasé il est d'usage de faire fonctionner en triphasé le chauffe-eau électrique, des pompes s'il y en a (piscine), plaque de cuisson (sur deux phases).
Le tableau de répartition est basique et fait à l'économie, et peu conforme aux règles habituelles (trois ID mono, et un ou deux ID tétrapolaires, protections surintensités omnipolaires)
Il y a de nombreux exemples de tableaux sur le forum.
Cordialement.
28 avril 2025 à 12:35

Bonjour Philain.
On ne sait pas ce qu'est UV.
Le système que vous voulez mettre en œuvre est équivalent à celui évoqué ici :
Alimentation relais Geya GRT8 A/B
Il vous faudrait un relais avec la fonction retardateur à la mise sous tension qui alimenterait un contacteur afin d’alimenter les prises.
On a trouvé ce composant : https://www.se.com/fr/fr/product/A9E16065/acti9-rta-relais-%C3%A0-retard-temporis%C3%A9-sur-ordre-maintenu-1of-24-240vca-24vcc/
Il y a des équivalents chez d'autres fournisseurs, comme celui-ci :
https://www.dealec.fr/merchant/product/relais-temporises-retard-mise-hors-tension-3
Les mots clés sont Relais temporisé retard mise sous tension.
Dans tous les cas il faudra un contacteur avec une protection surintensité de la ligne.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
On ne sait pas ce qu'est UV.
Le système que vous voulez mettre en œuvre est équivalent à celui évoqué ici :
Alimentation relais Geya GRT8 A/B
Il vous faudrait un relais avec la fonction retardateur à la mise sous tension qui alimenterait un contacteur afin d’alimenter les prises.
On a trouvé ce composant : https://www.se.com/fr/fr/product/A9E16065/acti9-rta-relais-%C3%A0-retard-temporis%C3%A9-sur-ordre-maintenu-1of-24-240vca-24vcc/
Il y a des équivalents chez d'autres fournisseurs, comme celui-ci :
https://www.dealec.fr/merchant/product/relais-temporises-retard-mise-hors-tension-3
Les mots clés sont Relais temporisé retard mise sous tension.
Dans tous les cas il faudra un contacteur avec une protection surintensité de la ligne.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
28 avril 2025 à 08:16

Bonjour Rom4,
Sans vouloir vous décourager, ce sera difficile parce que :
- vous n'avez pas les connaissances nécessaires
- les douilles ne sont pas celles des tubes led apparemment. Il faut démonter et observer
- il faut tout démonter et juste garder la commande sensitive, en espérant qu'elle pourra fonctionner. On se demande à quoi sert la liaison en photo 2 à gauche ; une commande externe ?
- il faut faire des essais en fils volants sur l'établi, un bon TP d'électricité
- la rechange pourrait coûter plus cher qu'un miroir neuf.
Bref, un bon bricoleur pourrait essayer de faire la modification, sans gage de réussite, et de toute façon, cela prendrait du temps et encore une fois, il faut être habitué de manipuler en électricité.
Au minimum il faudrait vous faire aider par un ami expérimenté. Devant l'écran ce nous semble la seule solution.
Cordialement.
Sans vouloir vous décourager, ce sera difficile parce que :
- vous n'avez pas les connaissances nécessaires
- les douilles ne sont pas celles des tubes led apparemment. Il faut démonter et observer
- il faut tout démonter et juste garder la commande sensitive, en espérant qu'elle pourra fonctionner. On se demande à quoi sert la liaison en photo 2 à gauche ; une commande externe ?
- il faut faire des essais en fils volants sur l'établi, un bon TP d'électricité
- la rechange pourrait coûter plus cher qu'un miroir neuf.
Bref, un bon bricoleur pourrait essayer de faire la modification, sans gage de réussite, et de toute façon, cela prendrait du temps et encore une fois, il faut être habitué de manipuler en électricité.
Au minimum il faudrait vous faire aider par un ami expérimenté. Devant l'écran ce nous semble la seule solution.
Cordialement.
27 avril 2025 à 09:00

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
27 avril 2025 à 08:36

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
27 avril 2025 à 08:20

Si le contacteur est de premier prix tout est possible. Avec les Legrand, Schneider Electric ou Hager, le silence est d'or ou presque.
Cordialement.
Cordialement.
26 avril 2025 à 23:08

Bonjour Dondidou,
Vous n'avez pas échangé concernant ce problème http://www.forum-chauffage.com/erreur-al-f0-chaudière-oertli.html
Avant de développer le sujet du jour, il faudrait préciser si le disjoncteur de branchement est triphasé ou monophasé. La photo, peu éclairée et sans contraste, ne permet pas de voir quel est le nombre de pôles protégés.
Si c'est trois, l'abonnement est de 18 kVA en triphasé avec environ 6 kVA par phase. Si les intensités ne sont pas équilibrées, il est normal que le DJ de branchement déclenche.
Nota : en bidouillant la photo on croit lire 3 pôles protégés. Donc abonnement triphasé 18 kVA.
Et déséquilibrage des intensités.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Vous n'avez pas échangé concernant ce problème http://www.forum-chauffage.com/erreur-al-f0-chaudière-oertli.html
Avant de développer le sujet du jour, il faudrait préciser si le disjoncteur de branchement est triphasé ou monophasé. La photo, peu éclairée et sans contraste, ne permet pas de voir quel est le nombre de pôles protégés.
Si c'est trois, l'abonnement est de 18 kVA en triphasé avec environ 6 kVA par phase. Si les intensités ne sont pas équilibrées, il est normal que le DJ de branchement déclenche.
Citation :Il faut confirmer. Le réglage du DJ à 30 A contredit cette affirmation.
la puissance souscrite (environ 13kVa)
Nota : en bidouillant la photo on croit lire 3 pôles protégés. Donc abonnement triphasé 18 kVA.
Et déséquilibrage des intensités.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
26 avril 2025 à 14:37

Bonjour,
Les recommandations du 6 avril demeurent.
Cordialement.
Citation :Il n'y a rien de changé. Ce convertisseur nécessite une commande extérieure pour que les lampes s'allument.
cad fonctionnement via bouton poussoir (que j'interprète par interrupteur mural).
Les recommandations du 6 avril demeurent.
Cordialement.
26 avril 2025 à 14:22

Bonjour SteCo,
On peut se demander si vous vous inquiétez pour pas grand chose.
Ce que vous appelez module est un contacteur pour chauffe-eau. En fonctionnement, il ne grésille pas, mais émet un léger ronflement à 100 Hz.
Avec l'expérience on fait bien la différence entre un grésillement et un ronflement.
Vous évoquez un échauffement. Celui-ci ne peut venir que de la bobine du contacteur. Il est normal que la bobine soit juste tiède.
Quand le courant absorbé par le récepteur passe dans les contacts du contacteur, il est normal qu'il y ait un petit échauffement, mais peu élevé.
A vous de voir s'il y a vraiment un défaut.
Cordialement.
On peut se demander si vous vous inquiétez pour pas grand chose.
Ce que vous appelez module est un contacteur pour chauffe-eau. En fonctionnement, il ne grésille pas, mais émet un léger ronflement à 100 Hz.
Avec l'expérience on fait bien la différence entre un grésillement et un ronflement.
Vous évoquez un échauffement. Celui-ci ne peut venir que de la bobine du contacteur. Il est normal que la bobine soit juste tiède.
Quand le courant absorbé par le récepteur passe dans les contacts du contacteur, il est normal qu'il y ait un petit échauffement, mais peu élevé.
A vous de voir s'il y a vraiment un défaut.
Cordialement.
26 avril 2025 à 14:16

Il y a beaucoup d'exemples de tableaux sur le forum.
Frigo et hotte ne nécessitent pas de circuits dédiés.
Ce peut être un 40 ou 63 A, type AC généralement, et A pour lave-linge et plaque de cuisson.
On vous laisse vous documenter et être vigilant.
Cordialement.
Frigo et hotte ne nécessitent pas de circuits dédiés.
Citation :Attention, un interrupteur différentiel 30 mA est caractérisé par l'intensité qu'il peut laisser passer sans chauffer.
même le différentiel était mal calibré : 40 A
Ce peut être un 40 ou 63 A, type AC généralement, et A pour lave-linge et plaque de cuisson.
On vous laisse vous documenter et être vigilant.
Cordialement.
25 avril 2025 à 21:47

Il est relativement facile de déterminer l'origine d'un grésillement dans un tableau en utilisant quatre sens.
On vous laisse sentir (le grillé), regarder, écouter, toucher (pour la vibration).
Cordialement.
On vous laisse sentir (le grillé), regarder, écouter, toucher (pour la vibration).
Cordialement.
25 avril 2025 à 12:53

Bonjour SteCo,
Le grésillement se produit quand un mauvais contact est parcouru par du courant.
Cela peut affecter des télérupteurs bien usagés, des contacteurs fortement sollicités (ce n'est pas le cas d'un contacteur de chauffe-eau), des connexions desserrées.
L'échauffement ne peut affecter le circuit de commande du contacteur, sauf connexions desserrées.
Pour la puissance cela pourrait se concevoir.
Mais comme le contacteur a été changé, cela exclut cette possibilité.
Pour l'instant, on n'a pas d'autres pistes à vous conseiller, d'autant plus que les causes d'échauffements on été évoquées.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA.
il y a en tête un disjoncteur différentiel 30mA
Le grésillement se produit quand un mauvais contact est parcouru par du courant.
Cela peut affecter des télérupteurs bien usagés, des contacteurs fortement sollicités (ce n'est pas le cas d'un contacteur de chauffe-eau), des connexions desserrées.
L'échauffement ne peut affecter le circuit de commande du contacteur, sauf connexions desserrées.
Pour la puissance cela pourrait se concevoir.
Mais comme le contacteur a été changé, cela exclut cette possibilité.
Pour l'instant, on n'a pas d'autres pistes à vous conseiller, d'autant plus que les causes d'échauffements on été évoquées.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
25 avril 2025 à 10:03

Citation :Apparemment non, vu votre absence de retour.
Ces renseignements vous conviennent-ils ?
25 avril 2025 à 08:44
