FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 896 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL

GL
a posté 30 593 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Bonjour Kint92.
Citation :
impossible de retirer ces fixations en photo.
Comment avez vous fait ?
Il suffit de tourner quart de tour par quart de tour la vis avec un tournevis à lame plate large. Sens anti horaire comme quand on dévisse.
Votre retour signifiant la réussite du démontage est attendu.
Cordialement.
20 août 2025 à 09:16
forum consulter ce sujet Type de fixation inconnu sur le forum Menuiserie

BonjourLu21964.
Citation :
Le fil de branchement principal comporte deux phases et un neutre.
Vous ne précisez pas si c'est un lustre à deux allumages.
Vous pouvez relier la masse métallique du lustre à la terre.
S'il y a défaut d'isolement, un interrupteur différentiel 30 mA devrait déclencher.

S'il n'y a pas déclenchement, on vous propose la manipulation suivante :
Vous allumez le lustre sans le toucher, vous posez le tournevis testeur : il s'allume ; en même temps, vous touchez la partie métallique du lustre ; il se pourrait alors que le testeur s'éteigne.

Si c'est ainsi, vous allez ici http://www.forum-electricite.com/eclairage-basse-consommation-électricité.html où vous verrez quelques aspects des tensions induites.

S'il n'y a pas de liaison à la terre sur le lustre il faut obligatoirement un DDR 30 mA en compensation. Cela évite l'électrocution de l'opérateur s'il y a un défaut d’isolement véritable, ce que vous n’avez normalement pas constaté
Cordialement

Cette contribution est peut-être l'une des dernières.
Voir ici : http://www.forum-electricite.com/pillage-par-l-intelligence-artificielle.html
C'est pourquoi la cagnotte est le moyen ultime de sauver les forums.
19 août 2025 à 22:38
forum consulter ce sujet Problème électrique sur lustre en bronze sur le forum Électricité

Publicité

Re.

Le système de vidage est particulièrement encombrant, peut-être du Ikea.
On doit pouvoir faire plus ramassé.
Il faut que l'emmanchement caoutchouc soit plus serré.
Normalement il n'y a pas besoin de mastic.
Veillez à ce qu'au moment du serrage des colliers le caoutchouc ne se pince pas.
La graisse silicone pour plomberie pourrait-elle aider ?
Personnellement, au pire nous referions le vidage et utiliserions un caoutchouc accordéon.
Ou alors il faut voir si le caoutchouc est adapté aux diamètres.
En bricolage on se persuade qu'on va y arriver, quitte à y passer du temps.
On vous laisse être inventif.
Cordialement.
19 août 2025 à 14:09
forum consulter ce sujet Raccord évacuation cuivre PVC sur le forum Plomberie

Bonjour Flo8572.

L'usage d'un forum implique des échanges.
L'aide apportée a t-elle été utile ?
Votre retour est attendu.
19 août 2025 à 10:35
forum consulter ce sujet Pose luminaire avec seulement 2 fils électriques au plafond sur le forum Électricité

Oui, il suffira de le repérer avec une étiquette, et le raccorder comme déjà spécifié.
Concernant le coffret piscine, des sujets abordent sa configuration : entrée sur un interrupteur différentiel 30 mA, puis alimentation des différents disjoncteurs modulaires.
Utiliser des peignes de raccordement.
Cordialement.
19 août 2025 à 10:21
forum consulter ce sujet Conseil emplacement disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour mottbrice.
Le système de réglage vertical pourrait être en butée.
Citation :
La pièce est elle défectueuse ?
Ai je actionné par mégarde un système anti-remontage ?
A distance on ne peut savoir.
Si vous avez démonté alors que le système fonctionnait, et qu'après remontage il ne fonctionne plus ou mal, votre action pourrait être la cause du dysfonctionnement. Juste une hypothèse.

Malheureusement, pour éventuellement réparer, il faut connaitre le mécanisme donc être expérimenté sur ces ferrures oscillo-battantes.

Il n'est pas certain qu'un contributeur du forum puisse vous renseigner, d'autant plus que pour agir sur le mécanisme il faut la boîte à outils qui convient, et agir sans risquer de recevoir la porte fenêtre sur la tête.

La porte fenêtre est peut-être un matériel ancien en PVC avec une isolation moyenne par rapport à ce qui se fait maintenant, avec un mécanisme d'ouverture d'époque moins performant.
Contacter une société spécialisée avec des techniciens expérimentés pourrait être une solution.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
19 août 2025 à 09:22
forum consulter ce sujet Impossibilité de remonter l'ouvrant porte PVC oscillo battante sur le forum Menuiserie

Bonjour minjay.

Les problèmes de plomberie dans votre habitat semblent récurrents depuis bien longtemps.
Ici, on ne voit pas de siphon sous l'évier.
Si le manchon en caoutchouc est ajusté serré sur le cuivre, et s'il n'est pas pincé au niveau des colliers il ne devrait pas y avoir de fuite. Il semble trop court.
Il faut donc un siphon et une liaison accordéon en caoutchouc de diamètre adapté à celle du cuivre.
Il faut revoir votre système, car de toute façon, vous ne pouvez que réussir la jonction. Celle que vous avez faite ne convient pas.
On vous laisse reprendre les jonctions, et mettre un siphon.
Cordialement.
19 août 2025 à 08:56
forum consulter ce sujet Raccord évacuation cuivre PVC sur le forum Plomberie

Bonjour rplu,
Citation :
Pour la sécurité incendie, il m'est recommandé de mettre un contacteur à clé pompier.
La sécurité de quel type de bâtiment ? recommandé par qui et à quel titre ?

Recommandé ne signifie pas obligatoire.

Si vous tenez à monter ce type de boîtier qui ne semble pas obligatoire dans le cadre de l'habitat individuel, sans connaissances particulières il vaut mieux faire intervenir un professionnel, ce qui semble évident.
Cordialement.
18 août 2025 à 21:19
forum consulter ce sujet Branchement contacteur à clé sur CAME FAST sur le forum Électricité

Re,
La solution vous appartient. Il y a de la place.
Cordialement.
18 août 2025 à 21:02
forum consulter ce sujet Conseil emplacement disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour Gaspard4000.

A votre avis, pour pouvoir vous répondre, ne faudrait-il pas ouvrir le boîtier ?
Ce qui est certain est que le disjoncteur de protection de la ligne doit être alimenté directement à partir des borniers phase et neutre du tableau de répartition.
De nombreux exemples de coffrets piscine sont disponibles sur le forum.
Les originaux sont souvent faits n'importe comment.
Cordialement.
18 août 2025 à 15:23
forum consulter ce sujet Conseil emplacement disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour GeneTiernay51.

Juste quelques réflexions en passant.
Les deux groupes n'ont pas les mêmes caractéristiques sinon vous n'auriez pas contacté le forum.
La sortie du groupe est chargée par 50 mètres de tube à la section non précisée.

Il serait intéressant de tester le fonctionnement du groupe sans tube raccordé, ou vraiment le minimum.
Vu d'ici, la pompe de semble pas s'amorcer, sauf si vous dévissez le bouchon.
Il serait bon de bien détailler les caractéristiques de cette nouvelle pompe qui, finalement, semble ne pas convenir à l'usage souhaité.
Indépendamment de ce problème, voir si le nettoyeur HP accepte d'être alimenté par un dispositif de ce type, à pression peut-être pas constante.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 août 2025 à 09:23
forum consulter ce sujet Groupe de surpression se désamorce sur le forum Plomberie

Bonjour HeadenFall.

Ce n'est pas une VMC mais un extracteur.
On ne sait pas si la sortie du module est sur relais. Cela s'entend avec un "tic".
Vous pouvez essayer de relier LS du bornier 230 V et 1.
Le schéma de l'extracteur n'est pas clair, avec les borniers 12 V et celui du bas qui reprend L, LS et N.

On est toujours circonspect face à des projets "Shadock".
Allumer avec un interrupteur est nettement plus pratique, on ne voit pas quel progrès il y aurait à utiliser une télécommande :
- La pile est morte
- On ne la trouve plus
- Le chien l'a déchiquetée
- Un enfant l'a fait tomber dans l'eau
- On l'a confondue avec la télécommande du portail ou de la télé
Etc.
Cordialement.
17 août 2025 à 23:25
forum consulter ce sujet Raccordement VMC SDB sur Niko Easywave sur le forum Électricité

Bonjour Soraya.

Vous ne précisez pas comment cette pompe est activée.
De même, vous êtes obligée d'activer cette pompe manuellement, sans que vous précisiez sur quel organe de commande vous agissez.
Votre description est pour le moment trop imprécise.
Est-ce une pompe de relevage ?
Une pompe dite "vide cave" ?
Cordialement.
17 août 2025 à 22:05
forum consulter ce sujet Problème évacuation lave-linge sur le forum Plomberie

Bonjour Flo8572.

Le jaune/vert serait à raccorder à la terre ; or, il n'y en n'a pas.
Reste donc phase coupée par l'interrupteur et le neutre au plafond.
Vous raccordez les blancs ensemble, et les noirs au fil qui reste, donc le vert.

Ce pourrait être le contraire, les blancs sur le vert. Il n'y a pas de sens préférentiel.
En espérant que les fils qui sortent du plafond ne tombent pas en poussière.
Assurez vous que le tableau de répartition comprenne au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
Cordialement.
16 août 2025 à 21:38
forum consulter ce sujet Pose luminaire avec seulement 2 fils électriques au plafond sur le forum Électricité

Bonjour ajack.

Remarques d'ordre général.
Citation :
d’où ma demande de fond de tiroir.......
Apparemment, les contributeurs du forum ne savent pas où il y a ne serait-ce qu'un tiroir.
On constate que l'offre actuelle de solutions technologiques de réalisation de canalisations en plomberie s'est simplifiée pour ce qui concerne le montage.
Le cuivre brasé reste l'apanage des professionnels soucieux de réaliser des installations pérennes et esthétiques, quitte à passer du temps. Des cahiers des charges particuliers doivent exiger l'emploi du cuivre.
A l'heure où il faut construire vite, bien, moins cher que le cuivre, les solutions avec raccords sertis semblent se développer.
Le système en photo semble intermédiaire entre cuivre et solutions serties, seules les liaisons PVC sont collées.
La présence de liaisons avec filasse ou autre système rend la mise en œuvre plus longue que les systèmes de liaison rapide actuels.
On comprend alors que cette technologie étant obsolète, peut-être vous faudra t-il rénover avec les systèmes actuels.
On voit un tuyau cassé au niveau d'un té. Cela ne témoigne pas d'une solidité à toute épreuve, le matériau pouvant mal supporter certaines contraintes mécaniques.

Attendons d'autres avis, notamment ceux de professionnels ayant rencontré ou utilisé cette technologie.
Cordialement.
16 août 2025 à 09:43
forum consulter ce sujet Recherche manchon PVC C 14 sur le forum Plomberie

Bonjour Ysab, merci pour votre retour.
Citation :
Un gros merci de la Terre
Hélas, même pour une question simple facilement résolue, il y a des factures à payer.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
15 août 2025 à 14:49
forum consulter ce sujet Modifier température chauffe-eau Altech 200L sur le forum Plomberie

Bonjour jcyb,
Citation :
J'ai acheté une boite à clé avec 5 bornes plus la terre pourriez-vous m'expliquer le montage.
Non.

Un câblage doit être conforme à un schéma de montage dont il semble que vous ne l'avez pas en votre possession.
Pas plus que les lecteurs de votre question.

Le professionnel, qu'il serait bon que vous fassiez intervenir, se réfèrera à la notice de raccordement du matériel en fonction.
Avec le gros avantage qu'il pourra tester le fonctionnement en comprenant le rôle des conducteurs en présence.
Cordialement.
15 août 2025 à 14:29
forum consulter ce sujet Conseils branchement boite à clé sur le forum Électricité

Bonjour calvin4242,
On ne sait s'il y a de l'électronique sophistiquée ou non.
Citation :
s'il s'agit d'un condensateur spécifique
Il faut regarder si le moteur est de type asynchrone monophasé, donc avec condensateur moteur.
Le document commercial précise : "Type de contrôle Electronic control".
Cela est bien vague et ne répond pas à notre interrogation.
Regardez le moteur.
Cordialement.
15 août 2025 à 10:57
forum consulter ce sujet Hotte Candy ne demarre pas toujours sur le forum Électroménager

Bonjour Chocobo.

On rappelle que la norme NF C 15-100 autorise 3% pour un circuit d'éclairage et 5% pour les autres usages.
Pour ce qui concerne l'éclairage cela était surtout valable pour l'éclairage à incandescence car les variations d'intensité lumineuse pouvaient être perceptibles.
Cela est moins le cas pour l'éclairage à led où le fonctionnement du pavé de led est relativement indépendant des variations de tension dès l'instant où un convertisseur tension courant est mis en œuvre (éclairage public et bien d'autres luminaires), sauf dans les lampes led premiers prix des GSB discounteurs, toujours entre autre.

La tension nominale réseau est de 230 V efficace plus ou moins 10 %.
Cette variation définie par la norme implique des critères de temps de la mesure et de sa périodicité qui ne sont pas à la connaissance des particuliers. En instantané, cette fourchette pourra être dépassée sachant que la variation acceptée est une valeur moyenne.
La qualité de la fourniture d'énergie électrique dépend de critères précis dont on ne retient que la variation précitée. Mais il y en a d'autres.

On rappelle également que la chute de tension en ligne dépend de l'intensité, de la résistance de la ligne, son inductance linéique, du facteur de puissance de la charge, le tout en régime sinusoïdal.
On ne rentrera pas dans les détails de l'élaboration du calcul des chutes de tension ni des abaques ou tableaux.
Citation :
c'est bien la longueur de la phase pas de la phase + le neutre ?
Oui. Par contre, en triphasé, les tableaux supposent que la charge est équilibrée en intensité, donc sans courant dans le neutre. Cela est le cas pour l’alimentation d'un moteur asynchrone notamment.
Citation :
Par exemple pour du 1,5mm² à 9A : 25m ou 17m selon le tableau
Sans autres renseignements, on ne peut interpréter la différence.
On profite de votre contribution pour rappeler qu'on sépare l'unité du nombre : 1,5 mm² à 9 A. On sait que cela est hors sujet.

Pour les usages de l'habitat on applique simplement les recommandations de la norme. On commence à s'inquiéter quand des machines avec courant de démarrage importants sont à alimenter. Les chutes de tension au démarrage ont des effets remarqués pendant cette phase. On dimensionne alors les lignes en conséquence.

Pour le domestique, bien des tourets sont en 1,5 mm² ce qui suffit pour la plupart des usages.
Sur les chantiers ou des domaines particuliers (on pense à l'éclairage scénique), les tourets ou "rallonges" en 2,5 mm² sont courants, d'autant plus qu'on recherche aussi la résistance mécanique des conducteurs.

En résumé, dans le domestique on se soucie peu des chutes de tension en ligne, vu les longueurs de ligne qui restent modestes, des intensités relativement faibles, des conditions restrictives de la norme qui limite l'intensité efficace à 20 A en 2,5 mm² par exemple.
Citation :
comment vérifier si les connexion sont bien faites
A part les observer et serrer la vis quand il y en a une on ne voit pas quoi faire d'autre. On utilise du cuivre non oxydé, les connexions doivent être au sec, et toujours accessibles.
On choisit des dominos en laiton massif, chaque conducteur doit être sous les deux vis, au besoin on tortille les extrémités des conducteurs, on évite de les cisailler en serrant "à mort".
Mais les bornes rapides à levier type Wago sont gage de bons contacts si le cuivre est propre.

Il existe des disjoncteurs capables de détecter les mauvais contacts sur une ligne, un mauvais contact générant un arc entre pièces normalement conductrices et sans résistance de contact notable..
Voir ce document Legrand : https://www.legrand.fr/actualites/defauts-darc-proteger-son-installation-electrique

Cette contribution est faite sans IA, donc sans pillage de données par les différents chats.
Cordialement

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
15 août 2025 à 09:52
forum consulter ce sujet Section câble et contrôle connexion. sur le forum Électricité

Bonjour.

Chaque télérupteur électromécanique comporte quatre bornes : deux pour la bobine A1 et A2, et deux pour le contact.
Vous câblez fil à fil après repérage. Y compris le pontet rouge entre une borne de la bobine et une borne du contact (supposément la phase directe).
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
14 août 2025 à 23:34
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur 16A 250v Hager N179 sur le forum Électricité

Le fonctionnement du détecteur est indépendant du va et vient, sauf quand celui-ci est éteint.
Il faut déjà essayer le détecteur seul.
C'est une constante en TP, on ne branche jamais tout d'un coup.
14 août 2025 à 21:51
forum consulter ce sujet Brancher détecteur de présence en complément d'un va-et-vient sur le forum Électricité

Re.

Ce semble assez particulier, les parties métalliques étant apparemment surmoulées.
Il faudrait consulter les revendeurs spécialisés en matériels de plomberie et sanitaire, comme Cedeo et bien d'autres.
Ce ne sont peut-être pas des systèmes diffusés dans nos régions ou pays.
Il faudrait définir, lors de l'achat, si vous désirez la partie métallique femelle ou mâle.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
14 août 2025 à 21:32
forum consulter ce sujet Recherche manchon PVC C 14 sur le forum Plomberie

Bonjour Dom73.

Cette pièce ne ressemble à rien de connu, d'autant plus qu'aucune précision n'est apportée concernant la fonction véritable de l'objet et son emplacement dans l'habitat classique ou une collectivité.
On vous laisse chercher, mais on ne sait pas bien où.
Cordialement.


14 août 2025 à 15:09
forum consulter ce sujet Recherche drain de douche sur le forum Plomberie

Bonjour pierrot3869.
Citation :
En temps normal, je souhaite utiliser les va-et-vient sans détection de présence.
La fonction dérogation permet de couper la fonction.

Il faudrait qu'il soit positionné à côté de l'appareillage phase coupée vers la lampe, avec le neutre présent.
Si la sortie phase coupée du détecteur est sur relais, la sortie détecteur et la phase coupée du va et vient pourraient être reliées.
Il faut expérimenter.

Si vous êtes le seul à savoir mettre en service le système, cela ne présente pas d'intérêt, mais une complication.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
14 août 2025 à 11:22
forum consulter ce sujet Brancher détecteur de présence en complément d'un va-et-vient sur le forum Électricité

Bonjour ajack,
Citation :
tout est résumé dans le titre
Oui, mais comme vous le précisez, c'est un résumé.
Sans précisions aucun contributeur ne pourra vous aider.
D'autant plus que vous évoquez du PVC et que les dimensions font penser à des pièces métalliques.
Cordialement.
14 août 2025 à 08:57
forum consulter ce sujet Recherche manchon PVC C 14 sur le forum Plomberie

Re.
Le montage est toujours le même, que ce soit celui proposé dans le lien que celui précisé à 10:26.
Le système délivre du 24 V AC quand la VMC centralisée fonctionne, ce qui autorise l'alimentation de la chaudière à gaz.
Et vice-versa.
On ne peut pas être plus précis.
Consultez au besoin les nombreux sujets apparentés.
Au voisinage du relais DSC gaz, il y a l'arrivée 24 V AC, l'alimentation 230 V en entrée du contacteur, la sortie 230 V AC en sortie du contacteur vers la chaudière.
L = arrivée phase directe depuis la sortie du DJ
6 = sortie phase coupée vers la chaudière
N = neutre direct depuis sortie du DJ et relié à l'entrée N de la chaudière.
Citation :
J’ai tout bon ?
Cela y ressemble, ce qui ne vous empêche pas de comprendre comment le relais fonctionne.
Cordialement.

Nota : cette contribution n'est pas due à une IA, ce qui tend à se raréfier !

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
13 août 2025 à 15:34
forum consulter ce sujet Branchement relais DSC VMC Schneider Electric sur le forum Électricité

Bonjour Sebatiduroc.
Le compensateur, qui est une résistance, se branche en parallèle avec la lampe led.

Vous n'avez pas choisi le matériel le plus performant, le projecteur étant sensible aux tensions induites.
De multiples sujets identiques sont régulièrement abordés sur le forum depuis plus de quinze ans.
Ce n'est pas un courant de fuite au sens propre.
L'électronique interne à la lampe led se charge dès l'instant où le fil de phase est coupé en amont au niveau du détecteur, mais connecté à la lampe. Mettre en parallèle une charge résistive peut limiter l'effet.

Vous pouvez tester la lampe led sur l'établi en raccordant le neutre direct, puis un autre fil long sur la borne phase, et raccordé nulle part.
On ne serait pas étonné que la lampe led, certainement premier prix, clignote.
On met ensuite le "compensateur" aux bornes de la lampe et on observe ce qui se passe.
Cordialement.
13 août 2025 à 14:11
forum consulter ce sujet Courant de fuite et projecteur led sur le forum Électricité

Bonjour Brico92.

Voir les sujets apparentés, celui-ci par exemple :
http://www.forum-electricite.com/relais-dsc-vmc-gaz.html
On comprend arrivée phase directe, mais pas phase retour.
Cordialement.
13 août 2025 à 09:06
forum consulter ce sujet Branchement relais DSC VMC Schneider Electric sur le forum Électricité

Bonjour Slygers.

La norme est très prudente en imposant des coefficients de sécurité importants entre les capacités théoriques des conducteurs et les réglementations finales.
La règle du 1/3 est à géométrie variable comme le souligne régulièrement l'ami CMT.

On ne connait pas le type de fourreau utilisé (le diamètre principalement).
L'essentiel est que vous puissiez passer les conducteurs sans difficulté, et au besoin, remplacer ou modifier un toron entier.
Dans le domestique les échauffements sont minimes.
Seule une ligne plaque de cuisson dimensionnée à 6 mm² en monophasé est un peu sollicitée, un peu car il est très rare de faire fonctionner la plaque à son maximum. On préfère faire mijoter doucement que de faire griller les carottes dans une casserole par inattention.

L'impression est qu'il faut juste opérer avec logique, en respectant section et calibre des protections.
Plutôt qu'un câble 3G10, 3 conducteurs séparés occuperaient moins de volume.
La terre pourrait être commune aux autres lignes.
On aime bien les conducteurs souples HO7V-K, avec embout de câblage.
On vous laisse choisir les bonnes solutions.
Cordialement.
13 août 2025 à 09:02
forum consulter ce sujet Réduction de section installation électrique de mon domicile sur le forum Électricité

Bonjour Slygers.
Citation :
En parcourant les 500 pages de la norme NF C 15-100
Bigre, vous avez les capacités pour devenir contributeur du forum.
A vrai dire on a d'autres lectures plus passionnantes, l'électricité de l'habitat ne nécessite pas l'assimilation de toute la réglementation. L'essentiel est de savoir où la trouver au cas par cas.
Ici, vous vous embêtez bien car de toute façon vous n'allez pas utiliser les lignes aux maximum de leurs capacités, les chutes de tension seront donc négligeables et sans effet.
1,5 mm² pour le sèche-serviettes qui est normalement une ligne dédiée, 2,5 mm² pour les trois autres lignes.

Il faut prendre en compte une éventuelle ligne d'alimentation de véhicule électrique vers le garage. Dans ce cas une ligne de 4 à 6 mm² pourrait être prévue. Et plus si la puissance de la borne dépasse 3,7 kW.
Citation :
Je partirais du compteur
Le compteur compte. L'origine des lignes est le tableau de répartition.
Cordialement.
12 août 2025 à 16:16
forum consulter ce sujet Réduction de section installation électrique de mon domicile sur le forum Électricité

Bonjour Bricoletta.
Quelques éléments de réponse.

Citation :
Les spots sont carrés
On suppose qu'ils ont un IP adapté à l'usage prévu, et que leur profondeur n'est pas un obstacle à l'encastrement.

1. Les spots encastrés au sol ont leur faisceau dirigé vers le haut. Ils n'éclairent pas la surface directement.
C'est donc uniquement du décor. Pour éclairer la surface, il faut autre chose.
2. Vous pouvez brancher de spot en spot, donc en cascade. Pas bien pratique, mais pas infaisable.
2 bis. Ou bien ramener toutes les lignes au même endroit dans une boite étanche genre Plexo.

On préfèrerait passer les lignes dans un tube. Ce n'est ni de l'enterré ni de l'apparent.

Voir ici : Legrand conduits électriques
On aime bien enterrer du conduit DUOGLISS TPC : 25 ou Gaine ICTA Duogliss 4433 ATF Gris - 100m - 20 mm Arnould.
Le câble pourrait être du HO7RNF 3G1 mm². Notre préférence serait de le faire passer dans un tube pour le protéger mécaniquement.

On vous laisse réfléchir à tout cela.
Cordialement.
12 août 2025 à 14:55
forum consulter ce sujet Installation spots encastrés dans terrasse composite sur lambourdes sur le forum Électricité

Bonjour Guillaume.
Citation :
Ou voyez-vous que j’ai stipulé l’utilisation de camelote ?
Si vous interprétez le post précédent de la sorte, il vaut mieux arrêter là.

Ce n'est pas le premier problème de ce type qui est exposé sur le forum. Ne sachant rien, mis à part qu'il s'agit d'un mitigeur thermostatique, les contributions restent généralistes, les contributeurs ne font qu'émettre des hypothèses, libre à chacun de les prendre en compte suivant leur situation personnelle afin d'essayer de remédier au problème qu'ils exposent.

Citation :
Auriez-vous une solution à mon problème svp…
Bien évidemment non, le dépannage ne se pratique pas à distance.
Pour avoir une solution, il faut être sur place et expérimenter, tout en sachant de quel matériel il s'agit, grande marque normalement réputée ou non.
Non évoqués : la présence éventuelle d'un réducteur de pression en entrée de chauffe-eau, un mitigeur thermostatique en sortie de chauffe-eau.
Si l'eau chaude distribuée ailleurs est à débit constant nominal et température voisine de celle de l'eau chaude en sortie du chauffe-eau, on incrimine le mitigeur thermostatique de la douche.
Mais on se trompe peut être.

Le delta P en sortie des conduites devrait être pratiquement nul, car à l'ouverture de n'importe quel mitigeur, qu'il soit thermostatique ou non, les réseaux eau chaude et eau froide communiquent.
La vérification nécessiterait des manomètres.
Ce n'est plus de la plomberie mais de l'étude technologique des écoulements.

Nous avons juste essayé de vous aider. Dommage que vous ayez compris autre chose.
Cordialement.
12 août 2025 à 14:33
forum consulter ce sujet Problème température eau chaude sur douche sur le forum Plomberie

Bonjour Guillaume76.

S'il s'agit d'un mitigeur thermostatique, il y a un système de réglage de la température maximum. Voir la notice.
On n'utilise pas les robinetteries sans marque de chez bricotruc, pas chères, supposées pas fiables.
C'est peut-être un problème de ce type chez vous.
On vous laisse approfondir.
Cordialement.
12 août 2025 à 11:07
forum consulter ce sujet Problème température eau chaude sur douche sur le forum Plomberie

Bonjour Bruno641.

Vu d'ici votre projet tient la route, comme l'a remarqué l'invité du 11 août.
On remarque que le filtre est en série avec l'eau froide.
Est-ce bien utile de filtrer et adoucir l'ensemble des débits, eau chaude et eau froide, même les robinets de puisage éventuels et les WC ?

Un adoucisseur à sel, dont on se demande toujours si cela est vraiment utile, est normalement livré avec son filtre propre chargé de protéger les résines vis à vis des impuretés plus ou moins microscopiques.
Il y a quelquefois des eaux relativement chargées et le filtre devient ocre rouge rapidement.
On peut penser alors qu'il est utile.

Ici et chez un proche il y a trois réseaux :
- Eau chaude adoucie (filtre spécifique).
- Eau froide adoucie vers usages salle de bain et lave-linge
- Eau froide non adoucie vers WC, puisage, cuisine, lave-vaisselle (filtre basique).

On espère ainsi limiter les phases de régénération liées au volume débité.
Par an, un adoucisseur présente un coût non négligeable, consommables et contrat d'entretien.
Hors sujet : concernant la photo, la lumière vient du haut droit, ce qui créé des ombres.
Un flash aurait peut-être limité les ombres, ou un projecteur ou une simple lampe additionnelle pour mieux éclairer la scène par la gauche en les atténuant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 août 2025 à 10:56
forum consulter ce sujet Avis et conseils installation plomberie sur le forum Plomberie

Citation :
pas de fusible visible
Pas de fusibles modernes effectivement (à cartouche).
Par contre, on voit deux fils.

Un point d'histoire : dans des temps reculés on utilisait des fils de plomb de différents diamètres en fonction des intensités à couper. On disait alors "les plombs ont sauté".
Ici, les plombs ont été remplacés par des brins de cuivre.
Dans le temps aussi, quand on n'avait pas de fils de plombs calibrés, on dénudait un morceau de scindex, on prenait un brin, et cela suffisait pour servir de fusible qui faisait fonction en cas de court-circuit.
Cet appareil se nomme "combiné". Il est bon pour la déchèterie.
Sauf si l'on s'en sert comme interrupteur bipolaire.
Cordialement.
11 août 2025 à 17:34
forum consulter ce sujet Remplacement vieux coupe-circuit ou est-ce un disjoncteur ? sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
est-ce que ce coupe-circuit inclue une fonction de protection ?
En enlevant le couvercle, si vous savez reconnaitre un fusible, vous saurez.
Cordialement.
11 août 2025 à 16:04
forum consulter ce sujet Remplacement vieux coupe-circuit ou est-ce un disjoncteur ? sur le forum Électricité

Re.
Passer de 12 V DC à 7,5 V DC avec un LM 317 boîtier TO3 monté sur radiateur est très simple pour qui sait le faire.
Trouver un convertisseur à découpage 12 V DC sortie DC réglable à nécessiterait quelques recherches.
Il suffit que le courant disponible soit voisin de 1 A.
Cordialement.
11 août 2025 à 15:57
forum consulter ce sujet Adapter adaptateur enregistreur numérique DAT Tascam sur le forum Électricité

Bonjour Mathieub.

Les constantes que vous avez mesurées ne sont pas bonnes.
Le sujet, à savoir le câble, est bien malade et sa guérison est incertaine.
Si les extrémités sont intégralement débranchées, avec aucune liaison intermédiaire dans une boite de dérivation quelconque, même avec un ohmmètre classique, on doit trouver l'infini ou pas loin.

Il faudrait que vous voyiez d'où vient ce câble (récupération ? type de câble ?) et comment il a été passé.

Vous pouvez comparer avec un câble en votre possession, ce que vous avez fait.
Citation :
A quel point c'est grave docteur ?
Le pronostic vital est engagé.
Citation :
Je n'avais pas vraiment envie de repasser ce câble…
Ce sera l'opération suivante s'il s'avère que ce câble est en défaut.
Mais on se demande pourquoi il le serait s'il est passé en entier dans un fourreau isolant et sans raccord.
Un câble neuf normalement mis en œuvre ne présente pas de défaut d'isolement.
Il faut donc essayer de trouver l'origine du défaut d'isolement.

Vous pouvez reconfigurer la ligne en amont et en aval en utilisant une liaison en fils (ou câble) volants.
Si tout va bien il faudra repasser une nouvelle liaison.

Cordialement.
11 août 2025 à 15:51
forum consulter ce sujet Raccordement tableau secondaire sur le forum Électricité

Bonjour Magrolino.

C'est vraiment difficile de vous guider car depuis votre demande du 7 août on essaie de savoir s'il s'agit d'un montage va et vient, une commande par télérupteur, s'il y a un ou des boutons poussoirs ou des commutateurs va et vient.
Et vous ne répondez pas franchement.

On n'ira pas plus loin pour le moment, sauf si vous apportez des précisions.

Ce jour vous entendez un clic sur le tableau de répartition. Il s'agit donc certainement d'un télérupteur électromécanique qu'il serait souhaitable que vous identifiiez.
Il se peut que son contact soit défectueux.
S'il est encliquetable à côté des disjoncteurs ou fusibles modulaires, il doit y avoir un petit levier en façade qui permet d'actionner le contact ; vérifiez si les lampes s'allument ou s'éteignent par cette action mécanique sur le levier.

Sur la photo on voit deux commandes ; sont-ce deux commutateurs à bascule type arrêt marche, ou un interrupteur et à côté un bouton poussoir à action fugitive quand on appuie (même s'il n'a pas une forme de bouton) ?

Il serait souhaitable de vous faire aider sur place car vous ne semblez pas avoir les connaissances ni la bonne démarche logique pour dépanner, ce qui se conçoit aisément, ni même pour apporter les précisions nécessaires.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
Cordialement.
11 août 2025 à 10:32
forum consulter ce sujet Problème interrupteur qui ne marche pas toujours sur le forum Électricité

Bonjour Soileh.
Voyez éventuellement ici : https://hifivintage.eu/fr/nous-contacter
Il n'est pas certain que vous puissiez retrouver une alimentation 230 V AC 7,2 V DC.
On ne voit pas comment vous pourriez faire fonctionner certains matériels spécifiques sur 12 V DC. La puissance disponible ne doit pas être bien grande.
Cordialement.
11 août 2025 à 09:04
forum consulter ce sujet Adapter adaptateur enregistreur numérique DAT Tascam sur le forum Électricité

Bonjour Jderoque.

Dans les aspirateurs avec prise, il y a un module détecteur de courant.
Nous ne disposons pas des références du système.
Un contacteur alimenté directement depuis le bornier du moteur de la machine à bois permettrait de mettre l'aspirateur en service, sans surcharger la commande de la machine à bois.
Cordialement.
10 août 2025 à 22:38
forum consulter ce sujet Connecter machine à bois à un aspirateur en mode automatique sur le forum Électricité

Bonjour Silo.
C'est une pièce à usage très spécialisé et local.
L'idée d'y poser un pot de fleur ne semble pas sotte.
Merci pour la levée du mystère.
Cordialement.
10 août 2025 à 22:34
forum consulter ce sujet Est-ce un tabouret ? sur le forum Menuiserie

Bonjour Vinc26,
Citation :
Comment puis-je résoudre ce problème ?
Vous même, supposément sans connaissances particulières, devriez confier la machine à un SAV spécialisé.
Réparation : atelierbussy@makita.fr
Cordialement.

10 août 2025 à 16:17
forum consulter ce sujet Scie circulaire Makita 5903R plus de frein moteur sur le forum Outillage

Bonjour Jderoque
Citation :
Auriez-vous une idée de module sans fil utilisable pour réaliser cela ?
Non, d'autant plus que la "directive machine" impose des conditions de sécurité draconiennes que des modules télécommandés ne permettent pas.
A la limite, asservir le fonctionnement de l'aspirateur à celui de la machine est faisable.
Cela se pratique couramment sur des aspirateurs industriels avec prise de courant pour alimentation de la machine (scie circulaire, ponceuse etc.).
Citation :
Pour éviter d'avoir encore des fils qui traînent partout
Il suffit d'utiliser tous les moyens de câblage usuels (tubes, goulottes etc.).
Cordialement.
10 août 2025 à 14:43
forum consulter ce sujet Connecter machine à bois à un aspirateur en mode automatique sur le forum Électricité

Bonjour CMX.

Un feu est en défaut d'isolement et cela ne se répare pas.
Sur place on arriverait à trouver les vis qui tiennent le dessus.
Il faut continuer à chercher, le forum ne peut vous aider.
Cordialement.
09 août 2025 à 21:08
forum consulter ce sujet Problème plaque électrique cuisinière Rosières RMP6376RBX sur le forum Électroménager

Bonjour Silo,
Citation :
Peut-être le chauffe eau n'était pas désarmé ?
C'est possible. La sécurité thermostat n'agit qu'en surchauffe, sinon jamais, plutôt rarement. Donc pas après un départ en vacances.

Si l'on comprend votre description : vous partez en coupant tout, et en revenant l'eau ne semble pas chauffer.
Citation :
L'eau chaude est revenue
Donc le chauffe-eau est en état. Pour ce qui concerne la température, il faut compter 6 h minimum pour un 300 litres.

Pour le frigo, une expérience à faire est de l'arrêter et de laisser une banane dedans. L’effet est surprenant au retour, analogue à de la barbe à papa partout, sauf que ce n'est pas sucré.

Normalement, une fois les DJ réenclenchés les fonctionnements sont normaux.
Citation :
j'ai des nouvelles pour le gros trépied !
??
Cordialement.
09 août 2025 à 21:03
forum consulter ce sujet Comment réarmer un chauffe-eau sur le forum Électricité

Bonjour Sofa.

Le clapet anti-retour se monte en sortie du tube de liaison tout à l'égout de l'habitat et le regard normalement sur le trottoir.
Il est curieux qu'il y ait refoulement, le regard étant normalement là pour isoler plus ou moins l'habitat et le réseau.
Les services techniques de la mairie du lieu ou le gestionnaire du réseau de tout à l'égout pourraient vous renseigner.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 août 2025 à 08:39
forum consulter ce sujet Refoulement WC suspendus suite passage camion de purge que faire ? sur le forum Plomberie

Bonjour kevinspots,
Citation :
Ou puis-je réaliser un branchement plus moderne avec un disjoncteur 20A, un contacteur jour/nuit, un chauffe-eau, ainsi qu'un disjoncteur 2A, le compteur Linky C1/C2 et un contacteur jour/nuit A1/A2 ?
La réponse est dans votre question.
Le relais 175 Hz sera à garder comme objet de collection à exposer sur la cheminée.
Cordialement.
08 août 2025 à 22:19
forum consulter ce sujet Compteur Linky plus vieux relais récepteur 4 groupes nouveau chauffe-eau sur le forum Électricité

Citation :
Je vais donc contacter mon électricien.
Oui, d'autant plus qu'il vous a laissé dans la panade.
Mais en attendant et avant de l'appeler, vérifiez le serrage des connexions au niveau des deux appareillages va et vient.
Cela vous pouvez le faire vous même, montage hors tension.
Si vous constatez que l'un des boutons de manœuvre ne bascule pas (il y a deux états stables dans un commutateur va et vient, comme sur n'importe quel interrupteur arrêt marche), vous le changez pour un modèle équivalent non sans avoir repéré préalablement le schéma de raccordement, le commun et les deux navettes.
Cordialement.
08 août 2025 à 10:21
forum consulter ce sujet Problème interrupteur qui ne marche pas toujours sur le forum Électricité

Bonjour saepho.
Citation :
le joint déjà présent devrait suffire, n'est-ce pas ?
Sauf s'il est dégradé, ce qu'on ne voit pas.
Vous le changez, tout simplement.
Si vous ne trouvez pas la rechange, vous approvisionnez un siphon pour très peu d'euros.
Cordialement.
08 août 2025 à 09:47
forum consulter ce sujet Installer joint plomberie sur le forum Plomberie