FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 538 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 21 707 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour Poly.
Citation :
Je précise que je ne suis pas complètement novice en électricité,
C'est un bon atout. Mais il serait alors nécessaire de bien faire la différence entre disjoncteur et interrupteur différentiel 30 mA, et d'employer le vocabulaire qui convient, de façon à mieux identifier le problème.

Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité (non sensible aux variations de tension), un interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement (dérivation de courant depuis phase ou neutre vers la terre).
Ici il s'agirait donc d'un défaut d'isolement.

Deux interrupteurs différentiels peuvent déclencher simultanément si un circuit est "à cheval" sur 2 ID et lors de la mise sous tension : phase sur ID1 et neutre sur ID2.
Un ID peut déclencher lors de la mise sous tension d'un circuit électronique lors d'un transitoire à la mise sous tension. Cela peut arriver avec certaines charges complexes. On utilise alors des ID super immunisés vis à vis des déclenchements intempestifs. Ce sont alors des ID type A SI , par exemple, ou type F comme pour les bornes de recharge de véhicules électriques.
On vous laisse vérifier le branchement des circuits pouvant être "à cheval" sur 2 ID.
Cordialement.
27 juillet 2026 à 16:26
forum consulter ce sujet Disjoncteurs différentiels qui sautes régulièrement

Bonjour Kallack.

Il s'ait donc d'un branchement de type 1 avec le Linky dans des communs et le disjoncteur différentiel de branchement à proximité du tableau de répartition.
Ce DJ doit respecter les caractéristiques et réglages définis précédemment.
Le jour, de toute façon, fait tâche, de même que la platine du haut.
Citation :
Je ne les ai pas senti alarmé outre mesure de la situation
Non, mais l'électricien aurait pu être meilleur. Il a changé ce DJ avec des conducteurs amont sous tension. Ce n'est pas franchement la règle pour ce qui concerne la sécurité.
Citation :
Il est réglé sur 15 A ce qui correspondrait à une puissance souscrite de 3 kVA.
Ce n'est pas beaucoup mais peut-être cela vous suffit-il.
A suivre.
Cordialement.

On se permet d'insister :
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
23 juillet 2026 à 14:01
forum consulter ce sujet Fils apparents entre tableau électrique et disjoncteur principal

Publicité

Bonjour CathyMan29.
Compléments, en attendant votre retour.

Nous conseillons régulièrement d'utiliser 5 ou 6 couleurs pour les circuits lumière, et il n'est pas trop tard pour que vous en teniez compte.

Terre jaune/vert obligatoire
Neutre bleu obligatoire
Phase directe rouge
Phase coupée par un interrupteur : orange, vers lampe.
Retour BP commande de télérupteur, quand il y en a : marron
Navette des va et vient : violet.

On utilise au choix du conducteur rigide HO7V-U, mais on aime bien le souple HO7-VK, même si c 'est plus cher. Compatible avec les appareillages et leurs bornes rapides à levier.

Utilisez le vocabulaire qui convient : disjoncteur, interrupteur différentiel etc. Et non "ou sur un 40 A ou Ac ".
Les sections s'expriment en mm² : 2,5 mm².

4 kW sur un seul circuit de chauffage est très limite.
Bref, vous pouvez être plus rigoureux.
Vous pouvez vous inspirer des nombreux exemples de tableaux disponibles sur le forum.

Cordialement.
22 juillet 2026 à 15:16
forum consulter ce sujet Avis erreurs tableau électrique secondaire

Après avoir pris connaissance de votre réponse de 00:20

Comme vous mentionnez des parties communes, il s'agit donc d'un appartement.
Normalement, immédiatement à proximité du compteur Linky devrait se trouver un disjoncteur différentiel de branchement, et cela correspondrait un raccordement de type 2. Il devrait être réglé à son calibre maximum, le compteur Linky gérant la valeur du contrat de fourniture d'énergie électrique.
Vous pouvez vérifier.

L'intérieur du tableau montre une réalisation normale sur laquelle il n'y a rien à dire, idem pour le choix des appareillages.
Sauf l'absence de gaine déjà remarquée.

Pour ce qui concerne le travail non déclaré, le forum a à traiter ce genre de cas. Il arrive alors que des invités exposent des malfaçons. Nous avons juste fait un rappel, une information.

Votre électricien a donc les capacités techniques. Il peut vous justifier la pose d'un DJ au dessus du tableau.
Avec les précisions rappelées à 8:27.

S'il a posé cet appareillage sdans le cas d'un branchement de type 2, ce n'est pas un disjoncteur différentiel de branchement, mais un organe de coupure générale du tableau de répartition.
Auquel cas, toujours dans le cas d'un branchement de type 2, un interrupteur sectionneur aurait suffi.
Il est réglé sur 15 A ce qui correspondrait à une puissance souscrite de 3 kVA.
Ce n'est pas beaucoup mais peut-être cela vous suffit-il.
Pour une plaque de cuisson électrique 2 ou 4 feux c'est trop faible.
Rappelons qu'un sèche-cheveux consomme 2 kW ou pas loin.

Les protections surintensités sont assurées par les disjoncteurs modulaires, les protections différentielles 30 mA instantanées sont assurées par les deux interrupteurs différentiels.
On vous laisse approfondir et chercher le vrai DJ de branchement pas loin du Linky.
S'il n'y en n'a pas, on actualisera.
Cordialement.
22 juillet 2026 à 11:25
forum consulter ce sujet Fils apparents entre tableau électrique et disjoncteur principal

Bonjour à tous,

L'éventualité du branchement de type 2 est possible.
Dans ce cas, le disjoncteur de branchement en photo se doit de ne pas être différentiel, auquel cas l'électricien aurait bien fait.
Mais si cet appareil est technologiquement un disjoncteur de branchement, dans le cas de l'installation sa fonction ne correspond pas à celle d'un disjoncteur de branchement. C'est un simple organe de coupure. Sa fonction disjoncteur magnétothermique est inutile.
L'électricien aurait pu mettre un simple interrupteur sectionneur.

Il aurait pu aussi fignoler comme cela a été précisé précédemment, et surtout protéger mécaniquement les conducteurs apparents.
Citation :
Le disjoncteur principal a été changé
Votre description est imprécise et a pu amener à une interprétation erronée. En cas de branchement de type 2 ce n'est pas le disjoncteur principal.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
22 juillet 2026 à 08:27
forum consulter ce sujet Fils apparents entre tableau électrique et disjoncteur principal

Citation :
si j’ai bien compris
Oui, avec liaison possible depuis la borne vers un module de surveillance d'intensité incorporé au tableau de répartition, et liaison éventuelle vers le Linky.
22 juillet 2026 à 08:14
forum consulter ce sujet Installation borne recharge véhicule électrique 32 A

Où est le compteur ?
21 juillet 2026 à 21:48
forum consulter ce sujet Fils apparents entre tableau électrique et disjoncteur principal

Bonjour Kallak,
Citation :
J'ai appris après coup que seul Enedis pouvait le faire.
Oui, mais qui a donné l’ordre à l'électricien ? Est-il mandaté par Enedis ? Est-il déclaré (travail dissimulé ?).

Le disjoncteur de branchement doit être de type S si des ID 30 mA sont présents sur le tableau de répartition.
Son calibre doit être réglé à son maximum si un compteur Linky est en amont.
Citation :
Est-ce choquant ?
Ce qui est choquant, car interdit, est que les conducteurs nus doivent être passés dans un conduit. Ici on utiliserait de l'ICTA de 25.
Citation :
...par un professionnel.
On aimerait connaître sa qualification.
Laisser un vide sans avoir refait l'ancien emplacement ne témoigne pas franchement d'une conscience professionnelle remarquable.
Bref, de ce qu'on voit, la qualité du travail semble inacceptable.

Si vous voulez, vous pouvez faire un gros plan net et bien éclairé des appareillages afin de voir s'il les choix sont conformes aux règles du métier.
L'intérieur du tableau mériterait également un gros plan.
On voit souvent des "cache-misère".
Cordialement.
21 juillet 2026 à 21:47
forum consulter ce sujet Fils apparents entre tableau électrique et disjoncteur principal

Citation :
Si je veux une coupure dans le garage avant la borne, je doit mettre un disjoncteur 40 A avec l’interrupteur différentiel au tableau et ensuite le 32A courbe C dans le garage ?
Non, les protections étant dans le tableau de répartition, vous mettez un simple interrupteur sectionneur 40 A.
Mais en général, le tableau principal n'étant pas bien loin, on n'en met pas. Cela ne présente pas d'intérêt.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
21 juillet 2026 à 17:12
forum consulter ce sujet Installation borne recharge véhicule électrique 32 A

Bonjour Tigrou.
Citation :
interrupteur différentiel 40A 30 mA type A F
Type F
Citation :
Inter différentiel et disjoncteur + câble + borne
Oui, interrupteur différentiel type F et DJ en cascade.
Citation :
sectionneur 40A + câble + interrupteur différentiel et disjoncteur + borne.
Non, car la ligne, à son origine, doit être protégée en surintensité. Donc DJ indispensable.

Cela est le cas de tous les départs dans un tableau de répartition.
Chaque départ est protégé en surintensité.

La liaison peut être en rigide, mais personnellement, on aime bien le souple HO7RN-F avec embouts dans un conduit.
La ligne doit être branchée sur le bornier principal du tableau de répartition.

On rappelle qu'il est possible que la borne doive être raccordée à un dispositif de mesure de l'intensité en ligne, soit par tore soit par liaison directe à la sortie I1I2 du compteur Linky.
Ce pour assurer un délestage.

Cordialement.
21 juillet 2026 à 15:33
forum consulter ce sujet Installation borne recharge véhicule électrique 32 A

Sauf qu'il n'y pas la place pour une caméra dans le nichoir La Hulotte


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
nichoir mesange

19 juillet 2026 à 11:02
forum consulter ce sujet Remplacer éclairage extérieur par multiprise?

Bien reçu.
La caméra seule semble préférable, mais 125 € quand même.
Pas d'idée concernant l'éclairage interne. Dans la nature les nids sont probablement juste à l'ombre, et encore, ce n'est pas certain.
Pour les mésanges, cette année, c 'est trop tard.
18 juillet 2026 à 11:14
forum consulter ce sujet Remplacer éclairage extérieur par multiprise?

Bonjour.
Ce problème a été traité de multiples fois sur le forum ; voir les questions apparentées.
Il faudra que la plaque de cuisson soit directement reliée à une sortie de câble 6 mm² 32 A.
Le four peut être alimenté sur une prise 16 A de préférence dédiée, alimentée en 2,5 mm² et protégée à 20 A maximum.
Il est souhaitable que plaque et four soient sur des lignes distinctes.
Vous faites au mieux si vous vous sentez capable de mettre un peu d'ordre dans la distribution actuelle. Après identification de la ligne 6 mm², son départ sur le tableau de répartition (facile) et son arrivée dans la cuisine.
Cordialement.
18 juillet 2026 à 11:09
forum consulter ce sujet Connexion plaque/four sur prises cuisine

Bonjour.

A quoi sert carte ? Dans quel équipement est-elle intégrée ? Comment savez vous qu'elle est HS ? Suite à quel évènement éventuel ?
Cordialement
17 juillet 2026 à 03:21
forum consulter ce sujet Remplacer carte électronique CE2B01 DAAC

Un nichoir de mésange breveté La Hulotte !
Il est souhaitable de mettre une planche sous le nid des hirondelles. De toute façon les fientes finiront par atterrir par terre.
Ici on voit quelques chauve-souris au crépuscule ; on se demande où elles nichent et où elles trouvent de l'eau.
Mais la faune est bien mal partie, avec les néonicotinoïdes qui vont être autorisés incessamment (pour les betteraves et les noisettes, indirectement pour une pâte à tartiner à 70 % d'huile de palme et de sucre), et l’autorisation de chasser les "nuisibles" n'importe quand et n'importe comment est diffusée, renards, belettes, martres, étourneaux, corvidés et autres.
Les sangliers sont heureux.
Une certaine période se voulait être écologique. C'est loupé.
Mais on s'éloigne du sujet, cela arrive quelquefois.
Je soigne mon hérisson pour l'hiver. Peut-être y en a t-il deux.
Cordialement.
16 juillet 2026 à 22:56
forum consulter ce sujet Remplacer éclairage extérieur par multiprise?

Bonjour Sisto.
Un tel abandon a été traité sur le forum il y a bien des mois et à force de réclamation auprès du fournisseur d'énergie pour rupture unilatérale de contrat, celui ci avait rétabli le signal. Il faut reconnaître que ce codage est bien ancien, et il y a fort à parier qu'il ne sera pas rétabli.
L'autre problème qui a davantage attiré notre attention chez vous est qu'en shuntant le contact C1C2, le contacteur doit coller en position auto même en l'absence du codage pulsadis.
Et il semble que ce ne soit pas le cas. Il vous faut voir ce qui se passe et vérifier le circuit de commande qui doit être conforme au schéma décrit dans le document.
Ce qui ne vous empêche pas de porter réclamation auprès d'Enedis. En ce moment vous ne bénéficiez plus du double tarif et vous êtes lésé. D'où rupture de contrat si le signal de commutation a été coupé, ce dont il faut etre sûr.
On vous laisse être ferme avec le fournisseur.
Cordialement.
16 juillet 2026 à 21:51
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement contacteur à commande manuelle HP HC

Bonjour Guinome.
Il faudrait se référer à la documentation disponible pour les professionnels.
Le coffret non fourni nous semble complet, c'est à dire que le dissocier serait à éviter. Dans l'exemple il est dimensionné pour plus que 18 kVA (30 A par phase), mais plutôt pour le maximum possible en triphasé (36 kVA 60 A environ, d'où les liaisons 16 mm²).
Citation :
L'idée de la modif est donc de gagner 25m de câble 5G 16mm² ...
On comprend, mais pour une installation de ce type, envisager des économies n'est peut-être pas une bonne démarche.
Citation :
Quelqu'un saurait-il me dire si le consuel va retoquer cette architecture ?
Pour répondre il faudrait savoir quels sont les exigences du Consuel. Or, nous ne les connaissons pas, et il serait étonnant qu'un contributeur soit documenté.
Il eut été préférable que votre projet soit défini et réalisé par une société spécialisée agréée Qualifelec photovoltaïque. Mater propose des partenaires agréés.

Nous même nous serions sérieusement documentés auparavant, tout en étant très proche de la théorie du système. Mais pour 6 kW nous ne l'aurions pas fait.
Il est à craindre que l'amortissement de l'investissement soit indéfiniment long, surtout avec 6 petits kW les jours de beau temps.
Dimensionner 16 mm² en triphasé nous semble injustifié pour cette puissance installée, mais la norme exige peut-être de dimensionner pour le maximum possible. Vous ne précisez pas quelle est la puissance souscrite.
Citation :
Le disjoncteur général et mon TGBT sont actuellement dans une salle d'eau
Il faudrait peut-être commencer par remédier à cette anomalie hors normes, même celles de l'époque de réalisation, du moins, on peut le supposer.
Alors les 6 kW de panneaux ne vous rapporterons rien car l’installation est largement sous dimensionnée.
Mater propose un accompagnement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 juillet 2026 à 10:00
forum consulter ce sujet Cablage coffret AC triphasé photovoltaique

Citation :
j'ai la chance de voir les aller-retours des oiseaux chaque années sur plusieurs mois depuis le canapé.
Vous avez de la chance. Le nichoir est sans doute bien placé, en hauteur et à l'ombre.
Ici, c'est aléatoire, mais cette année cela m'a permis de prendre des photos superbes au 1/6400 s.
Puis les mésanges ne sont jamais revenues.
Espérons que la première canicule ne leur aura pas été fatale.
Cordialement.
15 juillet 2026 à 16:02
forum consulter ce sujet Remplacer éclairage extérieur par multiprise?

Bonjour.

C'est toujours possible en laissant l'interrupteur intérieur sur "marche".
Reste à voir si le projet en vaut la peine car le nichoir va servir quelques jours par an, et pas tous les ans.
A une prise même prétendue étanche, on préfère une boite de dérivation étanche Plexo raccordée par le bas. En effet il faudrait aussi que les fiches en bout des câbles soient étanches pour un usage extérieur, ce qui n'est généralement pas le cas.
Une prise dite étanche, certes, mais abritée et pas en plein vent. A vous de voir la configuration.
Dans tous les cas il faudra une protection différentielle 30 mA en amont de la ligne, vu l'absence de liaison terre. Les équipements pourraient être à double isolation, sans nécessité qu'ils soient reliés à la terre.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
15 juillet 2026 à 09:15
forum consulter ce sujet Remplacer éclairage extérieur par multiprise?

Bonjour,
Il faut disposer du neutre de la ligne d’éclairage. Il n'est pas certain qu'il passe dans le boîtier de l'interrupteur.
Il faut chercher où peut être ce neutre qui, rappelons le, est direct à la lampe.
La phase coupée vers la lampe est sur une borne de l'interrupteur.
Vous pouvez réviser le principe du montage simple allumage.
Cordialement.
14 juillet 2026 à 09:03
forum consulter ce sujet Ajouter des spots depuis l'interrupteur

Citation :
est-ce que le circuit électrique général passerait tout de même en HC ?
L'afficheur sur le compteur précise l'état de la période, HC ou HP
Vous avez tous les éléments en main pour dépanner.
Même si la commutation HC ne se faisait pas, ce auquel on ne croit pas, le fait de shunter le contact doit commander le contacteur.
Faites vous aider, un proche expérimenté et méthodique ou un professionnel.
En attendant, vous commutez le contacteur en forcé pour chauffer l'eau.
Cordialement.
13 juillet 2026 à 23:52
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement contacteur à commande manuelle HP HC

Le document joint vous permet de comprendre le fonctionnement du montage.
Il suffit de shunter le contact C1 C2 pour faire fonctionner le contacteur.
Il faut vérifier l'état du fusible de 2 ou 3 A incorporé au compteur.
A la limite il n'y a pas besoin de multimètre pour dépanner, une lampe témoin suffit, à condition de comprendre le fonctionnement de la commande.
Cordialement
13 juillet 2026 à 20:56
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement contacteur à commande manuelle HP HC

63 A 16 mm² correspond à une puissance de 12 kVA, ce qui est le maximum de la puissance souscrite possible en monophasé.
40 A 10 mm² devrait être suffisant pour une puissance disponible en monophasé de 9 kVA sur le tableau buanderie à 15 mètres.
Vous choisissez.

13 juillet 2026 à 19:02
forum consulter ce sujet Création d'un nouveau tableau électrique

Bien reçu.
Dans le cas ou une ligne est créée pour alimenter un tableau auxiliaire déporté, la protection surintensité se justifie.
Mais 63 A et 16 mm² n'est-il pas surdimensionné ?
Citation :
mettre un compteur plus grand
Un compteur ?
Quelle est la puissance souscrite ?
Cordialement.
13 juillet 2026 à 17:29
forum consulter ce sujet Création d'un nouveau tableau électrique

Bonjour Sisto,
S'il y a à 0 volts entre A1 et A2 en HC la commande est inactive.
Citation :
faire l'acquisition d'un nouveau.
Surtout pas, c'est complètement inutile.

Voir ce document : Branchement chauffe-eau avec commande HC / HP
Citation :
j'ai testé la tension avec mon ohmmètre
Erreur. Vous avez utilisé un multimètre avec la fonction voltmètre.
Cordialement.
13 juillet 2026 à 16:28
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement contacteur à commande manuelle HP HC

Vous pouvez expérimenter pour 13,26 €
13 juillet 2026 à 10:37
forum consulter ce sujet Variateur pour ventilateur de bureau ?

Mais mettre des variateurs en cascade ne se fait pas, si le ventilateur actuel en est équipé.
12 juillet 2026 à 22:09
forum consulter ce sujet Variateur pour ventilateur de bureau ?

Bonjour,
Pour 13,26 € vous n'avez rien à perdre à essayer.
Mais il existe des ventilateurs silencieux.
Cordialement.
12 juillet 2026 à 21:04
forum consulter ce sujet Variateur pour ventilateur de bureau ?

Bonjour Anthony38,
Citation :
je place un nouveau compteur Drivia Legrand
Un compteur qui compte ?
Citation :
1 x Legrand 407790 → disjoncteur 2P 63 A
Dans un tableau de répartition (pas un compteur, efforcez vous de faire la différence avec un minimum d'attention dont ne pas être du métier n'est pas une raison), il n'y a que des interrupteurs différentiels 30 mA et des disjoncteurs phase neutre (DPN).
On ne voit pas quelle serait l'utilité de cet appareillage.

Le tableau additionnel mériterait d'être plus grand, à défaut de changer l'actuel qu est très bien fait, mais trop rempli.

Le calibre des protections surintensité n'a pas besoin d'être au maximum. 16 A suffit amplement comme sur le tableau actuel en photo.

On voit qu'il y a beaucoup de câbles. On préfère les conduits souples ICTA de 20 dans lesquels on insère des conducteurs souples ou rigides (HO7V-K ou HO7V-U). Avec l'expérience, on aime bien le souple même si c'est plus cher.

Voir pour le chauffage d'appoint ; est-ce utile ? Que comprend t-il ?
Citation :
Environ 6 modules
Ce n'est pas bien grand.

On vous laisse affiner votre projet, en vous inspirant au besoin des nombreux exemples de tableaux de répartition présents sur le forum.
Cordialement.
12 juillet 2026 à 10:33
forum consulter ce sujet Création d'un nouveau tableau électrique

Bonjour Silo,
On vous conseille plutôt d'acheter une petite lampe de poche à led et de garder un esprit pratique.
Cordialement.

08 juillet 2026 à 22:39
forum consulter ce sujet Pile AAA dans le froid

Bonjour June.
On va essayer d'être logique.

Ces deux interrupteurs commandent des luminaires séparés, et avec un seul point d'allumage, celui en photo 1 avec les 2 interrupteurs simples*. Pouvez vous confirmer ?

Les deux vis en bas n'ont pas dû être utilisées et sont serrées, on ne voit pas de trace de tournevis.
Pouvez vous confirmer ?
On voit en haut deux fils oranges connectés dans deux alvéoles ; il s'agit probablement d'une arrivée phase directe et d'un départ phase vers un autre point d'allumage.

Reste l'alvéole au milieu et à droite ; c'est là qu'il faut raccorder le fil jaune. La vis doit être desserrée.
Vérifiez le serrage des autres vis.
Votre installation électrique est plutôt rustique et d'époque !

*Normalement ces appareillages sont deux va et vient avec le commun au milieu.
Sans que cela ait changé le fonctionnement en interrupteur simple, les deux fils oranges auraient dus être branché dans les deux alvéoles du milieu. Vous laissez ainsi.
Pour votre connaissance des circuits électriques vous pouvez réviser le principe des montages interrupteur simple et va et vient.
Cordialement.
08 juillet 2026 à 17:52
forum consulter ce sujet Problème Branchement Interrupteur

Bonjour,
Vous mettez simplement un DPN à l'origine de chaque ligne et l'on n'en parle plus.
Cordialement
08 juillet 2026 à 14:05
forum consulter ce sujet Installation électrique pour clim disjoncteur relais de contrôle

Les vannes à bille c'est du luxe. Cela permet d'isoler le chauffe eau en cas d'intervention. C'est donc très rare.
On peut s'en passer.
Mais ici il y en a qui ont servi lors du dernier changement.
05 juillet 2026 à 21:11
forum consulter ce sujet Disjonction lors de la mise en route du ballon d'eau chaude

Bien reçu.

En attendant, voyez par quel modèle (type, marque) vous allez remplacer ce chauffe-eau.
Il faudra changer le groupe de sécurité dans la foulée.
On peut mettre des vannes à bille en entrée et sortie.
Et TVA 10 % si un professionnel intervient.
Cordialement.
05 juillet 2026 à 17:49
forum consulter ce sujet Disjonction lors de la mise en route du ballon d'eau chaude

Bonjour Noizette,
Il n'y a pas de réserve pour ce qui concerne la technologie, la sécurité, les normes de raccordement protection de la prise Green'Up.
Sur votre schéma le circuit de puissance doit être raccordé en sortie du DJ différentiel de branchement.
Il n'y a pas de sortie puissance sur le compteur Linky accessible à l'usager.
Cordialement.
05 juillet 2026 à 09:02
forum consulter ce sujet Branchement prise renforcée recharge véhicule sur contacteur J/N existant

Bonjour shmft.
Citation :
il a fait disjoncter déclencher le disjoncteur l'interrupteur différentiel de sa rangée.
Citation :
Le fourreau métallique dans lequel est logée la résistance est humide
Le fourreau est percé.
Citation :
A terme il était prévu que ce ballon d'eau chaude devait être remplacé.
C'est maintenant.
Citation :
Est-ce-que je peux remplacer l'ancienne résistance par la nouvelle sans risque ?
C'est tout à fait inutile.
Cordialement.
04 juillet 2026 à 23:39
forum consulter ce sujet Disjonction lors de la mise en route du ballon d'eau chaude

Bien reçu.
C'est bon, hormis que le circuit puissance est en aval du disjoncteur différentiel de branchement.
Seul C1 C2 du Linky est utilisé.
Cordialement.
04 juillet 2026 à 23:35
forum consulter ce sujet Branchement prise renforcée recharge véhicule sur contacteur J/N existant

Bonjour AG1959.

L'électricien agréé IRVE prendra en charge, et en responsabilité, la mise en place de la borne, son alimentation 10 mm² (pour liaison 40 A) et ses protections surintensité et différentielle 30 mA type F.
La ligne a comme origine le tableau de répartition et non le compteur qui ne fait que compter.
Le domaine électrique de l'usager commence en sortie du disjoncteur différentiel de branchement.
Citation :
Je suppose que la fonction du deuxième équivaut à la fonction des premiers ?
Oui, fonction différentielle type F.

Suivant l'accès ou non à la sortie TIC du compteur, une mesure de la consommation globale de l'installation peut se faire avec un tore de mesure d'intensité.
Suivant la marque de la borne, la liaison avec le TIC Linky peut se faire par courants porteurs.
Renseignez vous auprès de l'installateur sur le type de borne qui est prévu.
Cordialement.
03 juillet 2026 à 16:41
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel sur borne de recharge 7,4kW

Bonjour.

Indépendamment de l'utilité du montage, l'important est l'alimentation et la protection de la ligne de puissance en aval du bornier Ph + N du tableau de répartition.
Regardez les caractéristiques du chargeur interne du véhicule afin de savoir si l'alimentation permanente du véhicule est obligatoire.
On ne sait si une coupure d'alimentation est permise ou non.
Cordialement.
03 juillet 2026 à 16:12
forum consulter ce sujet Branchement prise renforcée recharge véhicule sur contacteur J/N existant

Bonjour Pierre.
Vous pouvez mettre en œuvre votre idée en faisant terre commune en 2,5 mm².
Le plus simple est de retirer le toron actuel et d'en faire un autre comprenant les 5 conducteurs, pourquoi pas en conducteurs souples HO7V-K. Ce sera plus simple à passer dans le conduit actuel.
Cordialement.
03 juillet 2026 à 16:06
forum consulter ce sujet Réutilisation d'une gaine pour alimenter un climatiseur

Le collecteur est bien usé, et si en plus le bobinage est coupé, il n'y a rien à faire.
De toute façon, ce type de panne ne montre pas de signes précurseurs : diminution du couple moteur, arcs autour du collecteur (= induit en court-circuit), surintensité, odeur de brûlé.
Voir ici : Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvais
Cordialement.
02 juillet 2026 à 21:10
forum consulter ce sujet Problème centrale d'aspiration Cyclovac E 103

Bonjour Pierre.
Citation :
le disjoncteur principal de mon tableau et celui de mon compteur Linky ont sautés... Les disjoncteurs sautés et pas le fusible

Finalement, vous ne précisez pas exactement quels sont les appareillages qui ont déclenché.
Le Linky ne déclenche qu'en cas de surintensité faible, mais longue. En général il se réarme tout seul.
Vu d'ici, le changement de la centrale d'aspiration s'impose, à défaut de diagnostic précis.
Des contrôles seraient à faire sur place, et seul un professionnel en aurait les capacités.
Vous aurez plus vite fait de changer l'ensemble.
Cordialement.
02 juillet 2026 à 18:44
forum consulter ce sujet Problème centrale d'aspiration Cyclovac E 103

Bonjour Crinckly,
Citation :
J'ai un véhicule électrique qui doit être branché.
Doit-on comprendre que c'est un véhicule à propulsion électrique assujetti à être branché sur une borne de recharge de véhicule électrique ?

Si non, il s'agit de relier une alimentation extérieure dûment protégée en surintensité et vis à vis des défauts d’isolement sur un équipement intérieur.

L'aide précieuse et sure pourrait être apportée sur place par un électricien automobile (ou équipementier de camping cars) habilité à réaliser ce genre d'alimentation.

Dans votre cas, la fabrication d'un adaptateur n'est pas d'une grande difficulté, mais vu d'ici, la sécurité nous importe, et nous n'avons pas de vue d'ensemble.
On utilise des connecteurs et embases professionnels étanches, donc pas des matériels de GSB
C'est pourquoi nous préférons vous renvoyer vers un électricien local, même si la responsabilité des contributeurs du forum ne peut être invoquée.
Il serait à éviter qu'un défaut d’isolement affecte l’installation et que vous soyez électrocuté en descendant du véhicule.
Donc, il y a des précautions à prendre, et cela ne se fait pas en quelques mots sur un forum.
D'autre part, les récepteurs présents dans le véhicule sont pour le moins inhabituels. Des radiateurs ? une climatisation ? Des équipements indéfinis avec des moteurs ?

Ne faites rien vous même car vous semblez éloigné du métier.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 juin 2026 à 17:59
forum consulter ce sujet Brancher du 32A sur du 16A

Bien reçu.

Voyez si l'usage de conducteurs souples n'est pas à favoriser.
En effet, il faut en raccorder 4 sur le mécanisme, et avec du rigide c’est difficile.
Ici on utiliserait 4 couleurs, dont neutre bleu et phase coupée orange.
Cordialement.
28 juin 2026 à 14:05
forum consulter ce sujet Schéma branchement boutons poussoirs

Bonjour va334,
La consultation du document Legrand concernant le BP 067034 précise : "Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks".
C'est pourquoi il vous a été proposé une fonction voyant lumineux avec des références actuelles, alors que vous désirez la fonction voyant témoin semble t-il.

Le BP 067034 étant en votre possession le câblage ne posera pas de problème, à condition de ramener le neutre du circuit et la phase coupée par le télérupteur depuis le tableau de répartition, comme cela est relaté dans le document fourni par l'ami CMT.
Peut-être faudra t-il retirer le toron actuel et en faire un autre avec les deux conducteurs supplémentaires. Ce peut ne pas être simple.

Ici on utiliserait du conducteur souple HO7V-K, normativement 1,5 mm², mais en rénovation, suivant le diamètre du conduit, ce peut ne pas passer.
Citation :
je pense que ça va le faire avec le schéma.
Oui, mais avec les restrictions technologiques précisées ci-dessus si neutre et phase coupée ne sont pas présents d'origine dans le boîtier de l'appareillage 067034.

Il faudra rajouter un enjoliveur simple allumage voyant blanc - Réf : 068003. Mais ce produit est remplacé par CB0007.
On vous laisse vérifier et faire les bons assemblages.
Cordialement.
28 juin 2026 à 11:29
forum consulter ce sujet Schéma branchement boutons poussoirs

Les références données sont celles de la gamme actuelle. Pour adapter l'ancienne gamme il faut être devant les appareillages et chercher.
On vous laisse faire.
Attendons dautres avis.
Cordialement
27 juin 2026 à 22:08
forum consulter ce sujet Schéma branchement boutons poussoirs

Tel que vous présentez le problème on ne sait rien sur le montage ni ce que vous voulez faire.
On a supposé qu'il s'agissait d'une fonction télérupteur avec voyant lumineux sur un appareillage et non un voyant témoin.
Cordialement
27 juin 2026 à 19:45
forum consulter ce sujet Schéma branchement boutons poussoirs

Bonjour,
Pour la commande de télérupteur par bouton poussoir et voyant lumineux il faut
un appareillage CM0031 et un voyant CM0220.
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/voyant-lumineux-celiane-230v-blanc
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/poussoir-inverseur-nonf-celiane-6a
Le BP est à connecter entre L et 1 (contact NO, le voyant est en parallèle avec les bornes du fait de sa configuration).
On admet que la technologie des voyants Legrand n'est pas simple, mais en "s'y mettant" on finit par comprendre.
Cordialement.
27 juin 2026 à 17:24
forum consulter ce sujet Schéma branchement boutons poussoirs

Bonjour.
Pour aller vite.
Citation :
Est-ce qu'il y a un ordre à respecter, dans le branchement des fils dans les 3 trous du Wago.
C'est un bornier comme un domino, une épissure quand vous tortillez les extrémités dénudées.
Il faut que le boitier encastré soit suffisamment profond.
N'hésitez pas à laisser du mou.
26 juin 2026 à 16:40
forum consulter ce sujet Conseils pour le branchement d'un câble coupé.

Bonjour Nata6666.
Il est d'usage de se référer à la notice de mise en œuvre des systèmes.
Sans plus de renseignements que cela vous n'aurez aucune réponse argumentée quel que soit le forum, d'autant plus que ce n'est pas du bricolage.
Citation :
l'onduleur 1 atteint donc 253V et décroche très vite.
Ce qui signifie qu'il se met en sécurité ?
Citation :
un répartiteur de neutre pourrait réduire les décrochages?
Que serait un répartiteur de neutre ?
La mesure des tensions autres que sinusoïdales ne peut se faire avec un multimètre classique.

Faites intervenir un technicien spécialisé et expérimenté. Le photovoltaïque est une branche de l'électrotechnique qui doit être confiée à des techniciens expérimentés et formés (Qualifelec : qualifications photovoltaïques).
On n'improvise pas, et on vous déconseille de le faire.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
25 juin 2026 à 16:07
forum consulter ce sujet Répartition du neutre sur onduleurs