Profil du membre GL
Actuellement
27 076
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité
a posté 21 042 messages sur le forum Électricité :
Bonjour à tous,
Quelques questions.
- Ce moteur a t-il déjà fonctionné ?
- La panne est-elle apparue soudainement ?
- Quelle est la machine entraînée ?
- Vous confirmez que le moteur s'arrête ? A ce moment le moteur grogne t-il et une protection surintensité déclenche t-elle ?
"L'appareil est également équipé d'une fonction qui coupe automatiquement le condensateur après 3 secondes, même si la vitesse n'atteint pas 80 %, afin de protéger le moteur." C'est peut-être ce qui se passe.
Quelques mesures d'intensités permettrait de s'assurer du bon état du commutateur à triacs.
A suivre, en attente de précisions.
Cordialement.
Quelques questions.
- Ce moteur a t-il déjà fonctionné ?
- La panne est-elle apparue soudainement ?
- Quelle est la machine entraînée ?
- Vous confirmez que le moteur s'arrête ? A ce moment le moteur grogne t-il et une protection surintensité déclenche t-elle ?
Citation :Il y a deux enroulements.
J'ai mesuré l'enroulement et j'obtiens 48 ohms.
Citation :Normalement il n 'y a que deux condensateurs, sauf s'il y a des groupements parallèles pour augmenter les valeurs.
J'ai également changé 2 autres condensateurs
"L'appareil est également équipé d'une fonction qui coupe automatiquement le condensateur après 3 secondes, même si la vitesse n'atteint pas 80 %, afin de protéger le moteur." C'est peut-être ce qui se passe.
Quelques mesures d'intensités permettrait de s'assurer du bon état du commutateur à triacs.
Citation :Pas plus de trois secondes, et faute de BP à faire cuire (35 A possible), faire contact à la main avec des gants isolants.
Il est peut-être possible d'effectuer un démarrage-test en remplaçant le 2662/TH4 par un "bouton poussoir"
A suivre, en attente de précisions.
Cordialement.
08 novembre 2025 à 21:35
consulter ce sujet Condensateur switch voltmétriqueBonjour Seb,
C'est une solution un peu batarde, mais qui fonctionnera.
On voit mal comment vous allez couper les conducteurs de phase.
On pose toujours les mêmes questions concernant une livraison en triphasé :
- est-ce utile ? Notamment pour faire tourner des moteurs asynchrones.
- la puissance souscrite est-elle d'au moins 15 kVA ?
On rappelle que la livraison implique de faire fonctionner en triphasé tous les récepteurs qui peuvent l'être
- chauffe-eau électrique
- plaque de cuisson sur deux phases
- tous les moteurs (pompes de piscine - PAC)
- borne de recharge de véhicule électrique.
Cela implique la pose de trois ID mono, et au moins un tétrapolaire.
Cordialement.
C'est une solution un peu batarde, mais qui fonctionnera.
On voit mal comment vous allez couper les conducteurs de phase.
On pose toujours les mêmes questions concernant une livraison en triphasé :
- est-ce utile ? Notamment pour faire tourner des moteurs asynchrones.
- la puissance souscrite est-elle d'au moins 15 kVA ?
On rappelle que la livraison implique de faire fonctionner en triphasé tous les récepteurs qui peuvent l'être
- chauffe-eau électrique
- plaque de cuisson sur deux phases
- tous les moteurs (pompes de piscine - PAC)
- borne de recharge de véhicule électrique.
Cela implique la pose de trois ID mono, et au moins un tétrapolaire.
Citation :Ce sera probablement insuffisant si les rangées sont à 13 modules.
un tableau à 3 rangées
Cordialement.
08 novembre 2025 à 21:05
consulter ce sujet Triphasé en monophasé peigneBonjour Geoffray et bienvenue.
On connait ce phénomène de charge lente avec les prises USB murales. C'est pour cela que nous utilisons les chargeurs des constructeurs de téléphones qui, pour quelques dizaines d'euros, permettent d'avoir une charge rapide.
On ne sait si les constructeurs Legrand et autres ont dans leurs catalogues des prises à charge rapide.
Donc on ne bidouille pas une prise USB murale alimentée par le secteur. Vous n'aurez pas de composants à acheter.
Si vous êtes propriétaire de votre appartement de 1975, assurez vous que le tableau de répartition est sécurisé par les protections surintensité à disjoncteurs si possible, et surtout avec un ou des interrupteurs différentiels 30 mA. Il est d'usage de les tester régulièrement.
Heureux parents pas encore concernés par Parcoursup.
A Lyon, outre la Halle Bocuse, on recommande le passionnant musée Ampère à Poleymieux.
Ampère, outre qu'il était un génie, marque le début des sciences de l'électricité en 1820. Et grâce aussi à Volta.
Mais on s'éloigne de votre question.
Cordialement.
On connait ce phénomène de charge lente avec les prises USB murales. C'est pour cela que nous utilisons les chargeurs des constructeurs de téléphones qui, pour quelques dizaines d'euros, permettent d'avoir une charge rapide.
On ne sait si les constructeurs Legrand et autres ont dans leurs catalogues des prises à charge rapide.
Donc on ne bidouille pas une prise USB murale alimentée par le secteur. Vous n'aurez pas de composants à acheter.
Si vous êtes propriétaire de votre appartement de 1975, assurez vous que le tableau de répartition est sécurisé par les protections surintensité à disjoncteurs si possible, et surtout avec un ou des interrupteurs différentiels 30 mA. Il est d'usage de les tester régulièrement.
Heureux parents pas encore concernés par Parcoursup.
A Lyon, outre la Halle Bocuse, on recommande le passionnant musée Ampère à Poleymieux.
Ampère, outre qu'il était un génie, marque le début des sciences de l'électricité en 1820. Et grâce aussi à Volta.
Mais on s'éloigne de votre question.
Cordialement.
08 novembre 2025 à 14:01
consulter ce sujet Échanger USB A femelle sur prise domestique 220VCitation :N'est peut-être pas possible à cause des dimensionnements.
un peigne vertical sur 2 ID de marques différentes
AC ou A ne pose pas de problème dès l'instant où une marque unique est choisie pour relier par des peignes.
Vous faites au mieux.
08 novembre 2025 à 13:33
consulter ce sujet Conseils installation prise renforcée ou borne électriqueSi vous êtes pour changer les ID, Les deux qui sont en dessous l'un de l'autre peuvent être alimentés par un peigne vertical.
Chez Schneider Electric les arrivées se font désormais par le bas.
Pour Legrand, il faut consulter le E-catalogue.
L'idée c'est d'avoir des connexions par peignes très simples et rapides, avec sorties par le haut et entrées en bas (courant désormais), ou sorties en haut et entrées en haut, ce qui n'est plus d'actualité.
Pour les fouets, pas de problème. Moins il y en a plus les raccordements sont simples.
Les GSB n'ont que du matériel standard.
Vous pourriez faire affaire avec Sonepar ou autre grossiste qui distribue les gammes en entier.
Mais on trouve aussi des revendeurs spécialisés sur le net où les gammes sont disponibles.
Sauf exception, nous mêmes utilisons ces moyens d’approvisionnement.
Cordialement.
Chez Schneider Electric les arrivées se font désormais par le bas.
Pour Legrand, il faut consulter le E-catalogue.
L'idée c'est d'avoir des connexions par peignes très simples et rapides, avec sorties par le haut et entrées en bas (courant désormais), ou sorties en haut et entrées en haut, ce qui n'est plus d'actualité.
Pour les fouets, pas de problème. Moins il y en a plus les raccordements sont simples.
Les GSB n'ont que du matériel standard.
Vous pourriez faire affaire avec Sonepar ou autre grossiste qui distribue les gammes en entier.
Mais on trouve aussi des revendeurs spécialisés sur le net où les gammes sont disponibles.
Sauf exception, nous mêmes utilisons ces moyens d’approvisionnement.
Cordialement.
Citation :En effet, nos contributions actuelles sont peut-être parmi les dernières.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
08 novembre 2025 à 11:15
consulter ce sujet Conseils installation prise renforcée ou borne électriqueLe plus simple serait d'approvisionner quelques fouets 10 mm² souples et munis d'embouts déjà sertis. On en trouve en GSB.
On peut aussi utiliser du souple de 10 mm² (HO7V-K) et insérer directement dans les cages.
Si l'on a des embouts et pas de pince à sertir, on sertit directement avec une pince multiprise ou directement dans un étau ; c'est moins esthétique mais le contact est bon.
Il faudra voir si les télérupteurs peuvent être alimentés par les peignes.
La protection bobine peut être séparée avec un calibre 2 A (fusible ou DJ), mais on peut aussi brancher directement en sortie du circuit lumière correspondant. Et si possible, phase au BP.
On peut aussi utiliser du souple de 10 mm² (HO7V-K) et insérer directement dans les cages.
Si l'on a des embouts et pas de pince à sertir, on sertit directement avec une pince multiprise ou directement dans un étau ; c'est moins esthétique mais le contact est bon.
Il faudra voir si les télérupteurs peuvent être alimentés par les peignes.
La protection bobine peut être séparée avec un calibre 2 A (fusible ou DJ), mais on peut aussi brancher directement en sortie du circuit lumière correspondant. Et si possible, phase au BP.
08 novembre 2025 à 09:49
consulter ce sujet Conseils installation prise renforcée ou borne électriqueBonjour erdnaxela.
C'est presque bon.
Il sera alimenté depuis les borniers phase et neutre.
On ne met pas d'interrupteurs différentiels de même calibre en cascade.
Autrement dit, l'ID dans le tableau auxiliaire doit être alimenté depuis les bornes phase et neutre en liaison directe de 5 m, ou par l'intermédiaire d'un DJ*.
Cordialement.
C'est presque bon.
Citation :Avec une longueur de 5 mètres on peut se dispenser de disjoncteur* au départ, sauf si vous voulez vraiment pouvoir isoler la ligne.
D'ajouter un tableau secondaire à 5m du principal pour permettre
Il sera alimenté depuis les borniers phase et neutre.
On ne met pas d'interrupteurs différentiels de même calibre en cascade.
Autrement dit, l'ID dans le tableau auxiliaire doit être alimenté depuis les bornes phase et neutre en liaison directe de 5 m, ou par l'intermédiaire d'un DJ*.
Cordialement.
07 novembre 2025 à 22:32
consulter ce sujet Conseils installation prise renforcée ou borne électriqueBonjour Chris63116
Votre installation nouvelle commence en sortie du disjoncteur de branchement, tout ce qui est en aval est à supprimer.
Et comme déjà précisé, le contact C1 C2 commutera un contacteur de chauffe-eau en HC.
C'est pour cela qu'on recommande l'intervention d'un professionnel. Il ne suffit pas d'enlever une horloge et quelques relais si l'on ne sait pas quoi faire après.
Sur le forum nous voyons souvent des tableaux de répartition bricolés où la sécurité des équipements voire des personnes n'est pas assurée, résultant d'une improvisation au petit bonheur, avec des câblages "bouts de ficelle".
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Votre installation nouvelle commence en sortie du disjoncteur de branchement, tout ce qui est en aval est à supprimer.
Et comme déjà précisé, le contact C1 C2 commutera un contacteur de chauffe-eau en HC.
Citation :Avez vous les compétences et expérience nécessaires ? Il ne faudrait pas vous lancer dans une rénovation compliquée qu'un tableau de répartition triphasé représente, que ce soient les protections diverses ainsi que les équilibrages d'intensités, dont les dépassements peuvent être gérés avec un gestionnaire d'énergie à tores ou un asservissement des priorités avec la sortie TIC du Linky.
Je vais refaire l’installation
C'est pour cela qu'on recommande l'intervention d'un professionnel. Il ne suffit pas d'enlever une horloge et quelques relais si l'on ne sait pas quoi faire après.
Sur le forum nous voyons souvent des tableaux de répartition bricolés où la sécurité des équipements voire des personnes n'est pas assurée, résultant d'une improvisation au petit bonheur, avec des câblages "bouts de ficelle".
Vous faites au mieux.
Cordialement.
05 novembre 2025 à 10:59
consulter ce sujet À quoi sert ces appareils sur un vieux tableau triphasé ?Citation :Ce n'est pas un problème.
je ne peux pas suivre le chemin des fils visuellement
Les méthodes décrites permettent d'identifier les lignes ; soit en chargeant la ligne, soit en déconnectant les extrémités, en réunissant deux extrémités, puis en cherchant a continuité à l'ohmmètre à l'autre bout.
La méthode utilisant une pince ampèremétrique ici : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Cordialement.
04 novembre 2025 à 20:04
consulter ce sujet Identifier paire de fils parmi plusieursRe.
Le contact C1 C2 du compteur Linky assurera la commande d'un contacteur de chauffe-eau en HC.
Mais cela, vous le saviez déjà, et votre question nous étonne.
Cordialement.
Le contact C1 C2 du compteur Linky assurera la commande d'un contacteur de chauffe-eau en HC.
Mais cela, vous le saviez déjà, et votre question nous étonne.
Cordialement.
04 novembre 2025 à 19:59
consulter ce sujet À quoi sert ces appareils sur un vieux tableau triphasé ?Bonjour Reda.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Si vous avez accès aux extrémités des lignes, il suffit de les déconnecter, de coupler deux extrémités, puis d'utiliser un ohmmètre afin d'identifier les conducteurs.
On préfère utiliser une pince ampèremétrique.
Cordialement.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Si vous avez accès aux extrémités des lignes, il suffit de les déconnecter, de coupler deux extrémités, puis d'utiliser un ohmmètre afin d'identifier les conducteurs.
On préfère utiliser une pince ampèremétrique.
Cordialement.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
04 novembre 2025 à 14:10
consulter ce sujet Identifier paire de fils parmi plusieursBonjour Lulu15.
Il y a des solutions chez Yokis.
On vous laisse regarder l'offre.
Cordialement.
Il y a des solutions chez Yokis.
On vous laisse regarder l'offre.
Cordialement.
04 novembre 2025 à 13:42
consulter ce sujet Conseils pour installer un interrupteur sans filBonjour Chris63116,
Bien que la photo en contre plongée ne permette pas de voir facilement les références des appareils dans les boitiers noir et blanc, on reconnait une horloge électromécanique et différents relais, peut-être associés à un comptage double tarif HP/HC, ancien ou actuel.
La livraison en triphasé se justifie t-elle ?
On démonte tout, et on refait du neuf à partir de la sortie du disjoncteur de branchement.
Un travail de professionnel.
Cordialement
Bien que la photo en contre plongée ne permette pas de voir facilement les références des appareils dans les boitiers noir et blanc, on reconnait une horloge électromécanique et différents relais, peut-être associés à un comptage double tarif HP/HC, ancien ou actuel.
Citation :On comprendrait plutôt que vous voulez faire refaire le tableau de répartition en lieu et place d'une antiquité bricolée, en dehors de toute notion de sécurité.
Je souhaite refaire mon coffret électrique triphasé
La livraison en triphasé se justifie t-elle ?
On démonte tout, et on refait du neuf à partir de la sortie du disjoncteur de branchement.
Un travail de professionnel.
Cordialement
04 novembre 2025 à 10:23
consulter ce sujet À quoi sert ces appareils sur un vieux tableau triphasé ?Bonjour Marbache54.
Si un électricien intervient, profitez en pour qu'il fasse du jour sur ce tableau et qu'il change les fusibles pour des disjoncteurs. Pour le moment il n 'y a pas la place pour un interrupteur différentiel 30 mA.
On vous laisse sortir les euros pour la sécurité des personnes.
Cordialement.
Si un électricien intervient, profitez en pour qu'il fasse du jour sur ce tableau et qu'il change les fusibles pour des disjoncteurs. Pour le moment il n 'y a pas la place pour un interrupteur différentiel 30 mA.
Citation :Erreur. On voit juste une vis pour la phase, tous les neutres sont communs.
chaque fusible a une phase et un neutre
On vous laisse sortir les euros pour la sécurité des personnes.
Cordialement.
03 novembre 2025 à 16:12
consulter ce sujet Vérifier qu'un fusible a une terreBonjour Wagor.
Aucun problème.
Il ne faut pas voir des causes d'incendie partout.
Il y a des échauffements dès l'instant où un mauvais contact est parcouru par du courant important.
De là à ce qu'un incendie se déclare il y a une certaine marge avec des signes avant coureurs, odeurs, grésillements (arcs).
Les constructeurs ont tous mis au point des disjoncteurs modulaires détecteurs d'arc pour des usages spécifiques, dont l'habitat ne fait pas partie en général.
L'autre cause d'incendie, outre le gaz, est due aux patinettes en cours de recharge.
Dans la région, une maison a été détruite de cette façon. Et bien sûr la foudre.
Cordialement.
Aucun problème.
Il ne faut pas voir des causes d'incendie partout.
Il y a des échauffements dès l'instant où un mauvais contact est parcouru par du courant important.
De là à ce qu'un incendie se déclare il y a une certaine marge avec des signes avant coureurs, odeurs, grésillements (arcs).
Les constructeurs ont tous mis au point des disjoncteurs modulaires détecteurs d'arc pour des usages spécifiques, dont l'habitat ne fait pas partie en général.
L'autre cause d'incendie, outre le gaz, est due aux patinettes en cours de recharge.
Dans la région, une maison a été détruite de cette façon. Et bien sûr la foudre.
Cordialement.
03 novembre 2025 à 10:52
consulter ce sujet Courbure fil électrique monobrinBonjour osos.
On rappelle que les échanges font partie de l'usage du forum.
Cette question est très vague et sans précisions il est impossible de vous aider.
- Quel boîtier d'origine ?
- Pourquoi séparer frigo et LV car si l'installation est bien faite le LV bénéficie d'un circuit dédié ?
- Aucune idée concernant une éventuelle corniche.
Cordialement.
On rappelle que les échanges font partie de l'usage du forum.
Cette question est très vague et sans précisions il est impossible de vous aider.
- Quel boîtier d'origine ?
- Pourquoi séparer frigo et LV car si l'installation est bien faite le LV bénéficie d'un circuit dédié ?
- Aucune idée concernant une éventuelle corniche.
Cordialement.
02 novembre 2025 à 23:24
consulter ce sujet Ajouter boitier électrique supplémentaire Bonjour Joffo.
Sauf erreur il y a une anomalie.
Le DJ à gauche du rouge alimente les borniers verticaux desquels partent des lignes en nombre, peut-être 4.
Il y a moyen d'ajouter un ID sur le rail du bas tout en identifiant les circuits précités et en leur affectant chacun un DJ.
Le bornier de terre devra être placé ailleurs.
On choisit des ID peignables en vertical, tout en connectant les DJ avec des peignes.
Dans cette configuration les borniers du haut peuvent être supprimés.
Bref, c'est une refonte totale du tableau, pas bien compliquée car les circuits semblent appairés.
Peut-être faudra t-il approvisionner du matériel de marque plus connue.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
Sauf erreur il y a une anomalie.
Le DJ à gauche du rouge alimente les borniers verticaux desquels partent des lignes en nombre, peut-être 4.
Il y a moyen d'ajouter un ID sur le rail du bas tout en identifiant les circuits précités et en leur affectant chacun un DJ.
Le bornier de terre devra être placé ailleurs.
On choisit des ID peignables en vertical, tout en connectant les DJ avec des peignes.
Dans cette configuration les borniers du haut peuvent être supprimés.
Bref, c'est une refonte totale du tableau, pas bien compliquée car les circuits semblent appairés.
Peut-être faudra t-il approvisionner du matériel de marque plus connue.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
02 novembre 2025 à 23:16
consulter ce sujet Connecter interrupteur différentiel tableau électriqueBonjour Optimal,
Juste une remarque en passant.
En aval il y aura les interrupteurs différentiels 30 mA instantanés, chacun alimentant un ensemble de disjoncteurs modulaires.
Concernant votre dernière question, l'ami CMT a apporté la réponse.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Juste une remarque en passant.
Citation :Il s'agit donc du disjoncteur différentiel de branchement 500 mA qui devra être de type S.
Le mien est prévu en limite de propriété.
Citation :Il n'y a pas lieu de rajouter un disjoncteur différentiel en entrée du tableau de répartition, un simple interrupteur sectionneur suffira.
mon 16mm² d'alimentation pour le 500mA à l'intérieur
En aval il y aura les interrupteurs différentiels 30 mA instantanés, chacun alimentant un ensemble de disjoncteurs modulaires.
Concernant votre dernière question, l'ami CMT a apporté la réponse.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
02 novembre 2025 à 15:40
consulter ce sujet Sens entrée/sortie TGBT maisonRe
Le bornier TIC est accessible à l'usager en I1 I2.
Le fil blanc n'est pas connecté.
Raccordez la paire sur I1 I2 et le GP500 devrait retrouver ses esprits.
Cordialement.
Citation :
il est relié à la partie du Linky à laquelle nous n'avons pas accès.
Citation :Affirmations contradictoires.
je n'ai aucun fil branché sur les bornes C1, C2, I1, I2
Le bornier TIC est accessible à l'usager en I1 I2.
Le fil blanc n'est pas connecté.
Citation :Et quel est-il ? Par défaut, il est réglé sur "Historique" par le fournisseur d'énergie..
je peux voir le TIC sur le compteur
Raccordez la paire sur I1 I2 et le GP500 devrait retrouver ses esprits.
Cordialement.
01 novembre 2025 à 15:45
consulter ce sujet Problème voyant qui clignote sur délesteur GP500Bonjour FJ240,
Ce spot est à remplacer.
Par exemple avec https://medias-indigolighting.nextpage.fr/DAM/FICHES%20TECHNIQUES%20FR/DO52130-FT-FR.pdf
Il faudrait tous les changer.
L'IP 65 autorise le montage au dessus d'une douche. 3 000 K est la bonne température de couleur.
Cordialement.
Ce spot est à remplacer.
Par exemple avec https://medias-indigolighting.nextpage.fr/DAM/FICHES%20TECHNIQUES%20FR/DO52130-FT-FR.pdf
Il faudrait tous les changer.
L'IP 65 autorise le montage au dessus d'une douche. 3 000 K est la bonne température de couleur.
Cordialement.
01 novembre 2025 à 14:36
consulter ce sujet Quelle est cette puce LED est-ce que cela se remplace ? Bonjour Olivier-37110.
La liaison télé-information n'est pas connectée sur I1 I2 alors qu'elle le devrait.
Sur quoi était-elle branchée avant le changement de compteur ?
La notice est ici : Documentation Délesteur GP500
Cordialement.
La liaison télé-information n'est pas connectée sur I1 I2 alors qu'elle le devrait.
Sur quoi était-elle branchée avant le changement de compteur ?
La notice est ici : Documentation Délesteur GP500
Cordialement.
01 novembre 2025 à 12:33
consulter ce sujet Problème voyant qui clignote sur délesteur GP500Bonjour Marbache54,
Vu le fouillis indescriptible que montre la photo, on ne peut que vous encourager à faire effectuer une rénovation incluant un interrupteur différentiel 30 mA si vous êtes propriétaire.
Si un fil jaune/vert est connecté en sortie de fusible avec d'autres conducteurs, il est prouvé que le montage est bricolé.
On ne peut que recommander de ne pas ajouter du désordre.
Mais utiliser un fusible libre, pourquoi pas.
Cordialement.
Vu le fouillis indescriptible que montre la photo, on ne peut que vous encourager à faire effectuer une rénovation incluant un interrupteur différentiel 30 mA si vous êtes propriétaire.
Si un fil jaune/vert est connecté en sortie de fusible avec d'autres conducteurs, il est prouvé que le montage est bricolé.
On ne peut que recommander de ne pas ajouter du désordre.
Mais utiliser un fusible libre, pourquoi pas.
Citation :Il faut reconnaitre que vos connaissances sont limitées ce pourquoi il serait raisonnable que vous n'interveniez aucunement dans ce qu'on n'ose appeler tableau de répartition.
un fusible a une terre
Cordialement.
01 novembre 2025 à 10:26
consulter ce sujet Vérifier qu'un fusible a une terreBonjour Mahalia.
La photo est la même et ne renseigne en rien.
Il faut raconter l'histoire de cet éclairage, bien qu'on devine que vous êtes très éloignée du métier.
- Quel est le type de la lampe installée ? Un spot avec lampe intégrée et non remplaçable ou une douille avec une lampe rapportée et remplaçable ? On comprend que la lampe est remplaçable. Donner ses caractéristiques serait nécessaire : lampe led avec culot GU 10 ?
Êtes vous intervenue sur le branchement en photo ? Oui ou non. Si c'est non, la lampe est en cause, ou l'alimentation du circuit ou de la lampe dans le raccord blanc, ce qui vous serait plus difficile à contrôler.
L'aide d'un proche expérimenté semble être la solution si la situation semble perdue.
Cordialement.
La photo est la même et ne renseigne en rien.
Il faut raconter l'histoire de cet éclairage, bien qu'on devine que vous êtes très éloignée du métier.
- Quel est le type de la lampe installée ? Un spot avec lampe intégrée et non remplaçable ou une douille avec une lampe rapportée et remplaçable ? On comprend que la lampe est remplaçable. Donner ses caractéristiques serait nécessaire : lampe led avec culot GU 10 ?
Êtes vous intervenue sur le branchement en photo ? Oui ou non. Si c'est non, la lampe est en cause, ou l'alimentation du circuit ou de la lampe dans le raccord blanc, ce qui vous serait plus difficile à contrôler.
L'aide d'un proche expérimenté semble être la solution si la situation semble perdue.
Cordialement.
31 octobre 2025 à 08:58
consulter ce sujet Défaut ampoule qui clignote et s’éclaire très faiblementRe bonjour Mando89.
On a rien à permettre.
Étant sur place ce serait beaucoup plus simple.
Ne pourriez vous pas solliciter un proche dévoué, et malgré tout, expérimenté ?
L'artisan ne pourrait-il pas faire un effort ?
En une heure maxi, donc pas 150 € (à la louche ?) sauf s'il a 2 heures de route ; on exagère.
On a rien à permettre.
Étant sur place ce serait beaucoup plus simple.
Ne pourriez vous pas solliciter un proche dévoué, et malgré tout, expérimenté ?
L'artisan ne pourrait-il pas faire un effort ?
En une heure maxi, donc pas 150 € (à la louche ?) sauf s'il a 2 heures de route ; on exagère.
30 octobre 2025 à 16:23
consulter ce sujet Aide branchement double va-et-vientBien reçu.
Mais 11 c'est beaucoup, d'autant plus qu'il y a des disjoncteurs en cascade. Le tableau de répartition doit être conséquent.
Finalement il y a deux circuits qui font déclencher une protection différentielle 30 mA, peut-être la même, bien qu'il y en ait 11. Un défaut d'isolement concerne un récepteur relié à la terre, et dans l'habitat il n'y en n'a pas beaucoup. Pour les PC c'est relativement facile une fois que le gros électroménager a été ciblé.
Ce qui est embêtant est le déclenchement temporisé de deux secondes d'un circuit PC identifié.
Il arrive que des interrupteurs différentiels soient défectueux au bout d'un certain temps.
Si vous ne trouvez rien, vous pouvez toujours échanger deux ID pour éliminer cette hypothèse.
Cordialement.
Citation :
Lundi matin plus de courant dans la maison.
Citation :
l’inter différentiel est tombé
Citation :C'est contradictoire. Tel que vous l'avez écrit, on en a déduit qu'il n'y avait qu'un seul ID.
J'ai11 inter différentiel.
Mais 11 c'est beaucoup, d'autant plus qu'il y a des disjoncteurs en cascade. Le tableau de répartition doit être conséquent.
Citation :On se contente de déduire des hypothèses d'après ce qui est écrit. Mais le changement de DJ était inutile.
Non car dans mon tableau j'ai des disjoncteurs non utilisé
Finalement il y a deux circuits qui font déclencher une protection différentielle 30 mA, peut-être la même, bien qu'il y en ait 11. Un défaut d'isolement concerne un récepteur relié à la terre, et dans l'habitat il n'y en n'a pas beaucoup. Pour les PC c'est relativement facile une fois que le gros électroménager a été ciblé.
Ce qui est embêtant est le déclenchement temporisé de deux secondes d'un circuit PC identifié.
Il arrive que des interrupteurs différentiels soient défectueux au bout d'un certain temps.
Si vous ne trouvez rien, vous pouvez toujours échanger deux ID pour éliminer cette hypothèse.
Cordialement.
30 octobre 2025 à 15:52
consulter ce sujet Déclenchement inter différentielBonjour mando89.
Dans une contribution précédente il vous a été conseillé de vous faire aider.
On ne peut faire de branchement au hasard.
Vous avez bien un proche voire un électricien ami qui pourrait déblayer le problème ?
Cordialement.
Dans une contribution précédente il vous a été conseillé de vous faire aider.
On ne peut faire de branchement au hasard.
Vous avez bien un proche voire un électricien ami qui pourrait déblayer le problème ?
Cordialement.
30 octobre 2025 à 14:16
consulter ce sujet Aide branchement double va-et-vientBonjour Mahalia.
On ne voit pas grand chose.
Le fil jaune/vert en l'air est le conducteur de terre.
Qu’y a t-il sous le cylindre ?
Cordialement.
On ne voit pas grand chose.
Le fil jaune/vert en l'air est le conducteur de terre.
Qu’y a t-il sous le cylindre ?
Cordialement.
30 octobre 2025 à 14:12
consulter ce sujet Défaut ampoule qui clignote et s’éclaire très faiblementC'est plutôt un boîtier de commande. C'est fichu.
30 octobre 2025 à 14:09
consulter ce sujet Remplacement interrupteur trichromaticCitation :C'est juste une supposition, sans savoir s'il est en cause ou non.
Il devrait pourtant y avoir une possibilité de mettre un autre interrupteur, non ??
On ne sait pas comment fonctionne cet interrupteur, si c'est bouton poussoir.
Il y a de fortes chance pour que l'électronique soit en cause.
Comme vous n'avez rien à perdre, vous pouvez démonter l'interrupteur afin de voir à quoi il ressemble.
Avant le dépôt en déchèterie probable.
30 octobre 2025 à 12:16
consulter ce sujet Remplacement interrupteur trichromaticBonjour Chris1800.
Ce montage est un gadget fait pour être vendu et ne se répare pas.
Destination déchèterie.
Cordialement.
Ce montage est un gadget fait pour être vendu et ne se répare pas.
Destination déchèterie.
Cordialement.
30 octobre 2025 à 11:42
consulter ce sujet Remplacement interrupteur trichromaticBonjour maxh.
Il suffit de quelques gouttes d'eau entre phase ou neutre et terre pour faire déclencher un ID.
Pas d'idée à vous proposer, hormis d'être logique et méthodique dans votre recherche.
Ouvrir tous les spots est inutile (on ne sait si leur alimentation est reliée à la terre), et changer un DJ.
S'il n'y a qu'un seul ID sur votre tableau, l'habitation se met dans le noir au premier défaut d'isolement.
C'est pour cela qu'il est d'usage d'en disposer plusieurs en répartissant circuits lumière et circuits PC sur des ID différents. Peut-être une rénovation du tableau en ce sens pourra être utile, une fois le dépannage effectué.
Cordialement.
Citation :Ce disjoncteur n'est aucunement responsable d'un défaut d'isolement. Vous avez perdu des euros.
Je change le disjoncteur du circuit éclairage l’inter dif retombe.
Citation :Oui, mais quel disjoncteur ?
c’est-à-dire que je pars du disjoncteur je vais dans une boite plexo et repart à chaque élément.
Il suffit de quelques gouttes d'eau entre phase ou neutre et terre pour faire déclencher un ID.
Pas d'idée à vous proposer, hormis d'être logique et méthodique dans votre recherche.
Ouvrir tous les spots est inutile (on ne sait si leur alimentation est reliée à la terre), et changer un DJ.
S'il n'y a qu'un seul ID sur votre tableau, l'habitation se met dans le noir au premier défaut d'isolement.
C'est pour cela qu'il est d'usage d'en disposer plusieurs en répartissant circuits lumière et circuits PC sur des ID différents. Peut-être une rénovation du tableau en ce sens pourra être utile, une fois le dépannage effectué.
Cordialement.
30 octobre 2025 à 11:40
consulter ce sujet Déclenchement inter différentielBonjour Greg.
Le BEP sans pratique régulière du métier ne vous sert plus à grand chose, et le bac STI GE, anciennement F3, était assez généraliste mais sans l'approfondissement qu'apportait un BTS de la spécialité électrotechnique, même il y a 15 ans où le programme et les horaires avaient dévalué les capacités techniques et théoriques d'une formation initialement d'élite de l'enseignement technologique.
L'accès au bac général se faisait avec une passerelle à partir du BEP par l'intermédiaire d'une première d'adaptation car la marche était haute. Les grosses lacunes étaient comblées.
Les télécom n'ont rien à voir avec les compétences qui sont nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre de la NF C15-100, et installer des stands ne permet pas d'avoir une vue d'ensemble sur les particularités relativement pointues du métier.
Bref, une sérieuse mise à niveau est nécessaire et celle-ci ne peut être délivrée par un forum en quelques lignes.
Vous pouvez déjà parcourir quelques sujets du forum afin d'avoir quelques idées.
Vous pouvez aussi vous documenter à partir des livrets spécialisés disponibles chez Promotelec. Peut-être faudrait-il commencer par là, investir quelques dizaines d'euros, et travailler les détails.
Dans le cas présent, vous ne pouvez mettre en œuvre le projet. Le mieux serait de faire intervenir un professionnel expérimenté dont vous pourriez suivre les démarches lors de l'élaboration du projet, puis pratiquement sur le chantier.
Il faut donc définir entièrement le projet sous tout ses aspects, alimentation du local, circuits à mettre en œuvre, protections différentielle et surintensité (définition et calibrage), coupure générale, tableau de répartition avec ses équipements, choix du matériel, cheminement et raccordement des circuits, contrôle et mise en service, réception du chantier par un organisme agréé.
On ne sait si vous êtes éligible à une formation du type Fongecif avec Congé individuel de formation.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le BEP sans pratique régulière du métier ne vous sert plus à grand chose, et le bac STI GE, anciennement F3, était assez généraliste mais sans l'approfondissement qu'apportait un BTS de la spécialité électrotechnique, même il y a 15 ans où le programme et les horaires avaient dévalué les capacités techniques et théoriques d'une formation initialement d'élite de l'enseignement technologique.
L'accès au bac général se faisait avec une passerelle à partir du BEP par l'intermédiaire d'une première d'adaptation car la marche était haute. Les grosses lacunes étaient comblées.
Les télécom n'ont rien à voir avec les compétences qui sont nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre de la NF C15-100, et installer des stands ne permet pas d'avoir une vue d'ensemble sur les particularités relativement pointues du métier.
Bref, une sérieuse mise à niveau est nécessaire et celle-ci ne peut être délivrée par un forum en quelques lignes.
Vous pouvez déjà parcourir quelques sujets du forum afin d'avoir quelques idées.
Vous pouvez aussi vous documenter à partir des livrets spécialisés disponibles chez Promotelec. Peut-être faudrait-il commencer par là, investir quelques dizaines d'euros, et travailler les détails.
Dans le cas présent, vous ne pouvez mettre en œuvre le projet. Le mieux serait de faire intervenir un professionnel expérimenté dont vous pourriez suivre les démarches lors de l'élaboration du projet, puis pratiquement sur le chantier.
Il faut donc définir entièrement le projet sous tout ses aspects, alimentation du local, circuits à mettre en œuvre, protections différentielle et surintensité (définition et calibrage), coupure générale, tableau de répartition avec ses équipements, choix du matériel, cheminement et raccordement des circuits, contrôle et mise en service, réception du chantier par un organisme agréé.
On ne sait si vous êtes éligible à une formation du type Fongecif avec Congé individuel de formation.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 octobre 2025 à 11:25
consulter ce sujet Tableau électrique rénovation local professionnelBonjour et bien reçu Max3870.
Votre projet se simplifie en ce sens où le tableau va être monophasé.
Comme certainement déjà dit chaque départ doit être identifié phase + neutre ce que vous avez commencé à faire.
Pour ce qui concerne la liaison anciennement triphasée, vous pouvez transformer un conducteur initialement rouge en neutre bleu avec de la gaine thermorétractable aux deux extrémités (préférable à l'adhésif), tout en gardant le vert/jaune, et deux protections surintensités distinctes de calibre adapté à la section section des conducteurs (ce que vous avez prévu), apparemment 2,5 mm², donc DJ 20 A maximum.
Si vous avez parcouru le forum vous avez dû voir des installations où le respect des couleurs est plus qu'aléatoire. En circuits lumière cela est fréquent dès l'instant où des câbles 3G1,5 sont utilisés, avec systématiquement un bleu qui n'est pas forcément un neutre, et pas forcément identifié, ce qui est indispensable.
Vous pouvez argumenter sur l'urgence relative pour ensuite mettre à jour le tableau.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Votre projet se simplifie en ce sens où le tableau va être monophasé.
Comme certainement déjà dit chaque départ doit être identifié phase + neutre ce que vous avez commencé à faire.
Pour ce qui concerne la liaison anciennement triphasée, vous pouvez transformer un conducteur initialement rouge en neutre bleu avec de la gaine thermorétractable aux deux extrémités (préférable à l'adhésif), tout en gardant le vert/jaune, et deux protections surintensités distinctes de calibre adapté à la section section des conducteurs (ce que vous avez prévu), apparemment 2,5 mm², donc DJ 20 A maximum.
Citation :Oui bien sûr.
surtout si j'ai le droit !!
Si vous avez parcouru le forum vous avez dû voir des installations où le respect des couleurs est plus qu'aléatoire. En circuits lumière cela est fréquent dès l'instant où des câbles 3G1,5 sont utilisés, avec systématiquement un bleu qui n'est pas forcément un neutre, et pas forcément identifié, ce qui est indispensable.
Citation :Il faut espérer que la modification soit effectuée avant la fin de l'année, mais on peut douter.
ils m'ont fixé un RdV téléphonique le 20 novembre
Vous pouvez argumenter sur l'urgence relative pour ensuite mettre à jour le tableau.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 octobre 2025 à 10:41
consulter ce sujet Conserver dérivation opportuniste tableau triphaséBonjour GreGQU.
Juste une question préalable.
Avez-vous les compétences professionnelles nécessaires ?
On rappelle que l'électricité est un métier qui s'apprend méthodiquement, et pas au hasard de lectures ici ou là :
L'avis personnel est qu'on n'engage pas de travaux où le respect des normes et la sécurité des biens et des personnes est en jeu.
Les professionnels savent faire cela.
Désolé d'être négatif.
Cordialement.
Juste une question préalable.
Avez-vous les compétences professionnelles nécessaires ?
On rappelle que l'électricité est un métier qui s'apprend méthodiquement, et pas au hasard de lectures ici ou là :
Citation :
J'ai également lu des informations sur les normes et les parafoudres.
L'avis personnel est qu'on n'engage pas de travaux où le respect des normes et la sécurité des biens et des personnes est en jeu.
Les professionnels savent faire cela.
Désolé d'être négatif.
Cordialement.
29 octobre 2025 à 22:49
consulter ce sujet Tableau électrique rénovation local professionnelBonjour Max3870.
Nous en étions restés au fait que vous alliez transformer l'arrivée triphasée en monophasé ; est-ce toujours d'actualité ?
Il faut aussi aborder la protection surintensité de cette ligne initialement triphasée et qui, si vous confirmez, sera transformé en 2 PC monophasées avec point de livraison monophasé, donc avec deux DJ dédiés.
Il y a des éclaircissement à apporter car on ne comprend pas bien la situation.
A suivre.
Cordialement.
Nous en étions restés au fait que vous alliez transformer l'arrivée triphasée en monophasé ; est-ce toujours d'actualité ?
Citation :On comprend qu'il s'agit d'un DJ phase + neutre, et non tétrapolaire. Le 4 mm² a dû être débranché. A confirmer. Sinon, connaissez vous l'utilité du circuit ?
un des DJ 16A comporte 2 fils de 2.5² et un 4² qui semblait ne correspondre à rien du tout.
Citation :Elle pouvait être utilisée pour une plaque de cuisson sur trois phases pour une vieille vitrocéram, mais plutôt deux pour vitrocéram ou induction.
il se trouve que la cuisine est bien dotée d'une arrivée triphasée.
Citation :En triphasé cela peut se concevoir, mais pas si vous convertissez l'arrivée en monophasé avec un neutre commun. Le neutre sera sous dimensionné.
Cette prise de force à été reconvertie pour que deux des phases alimentent une prises dédiées chacune (frigo et lave vaisselle) tout en ayant un retour neutre commun ainsi que la terre.
Il faut aussi aborder la protection surintensité de cette ligne initialement triphasée et qui, si vous confirmez, sera transformé en 2 PC monophasées avec point de livraison monophasé, donc avec deux DJ dédiés.
Il y a des éclaircissement à apporter car on ne comprend pas bien la situation.
A suivre.
Cordialement.
29 octobre 2025 à 19:45
consulter ce sujet Conserver dérivation opportuniste tableau triphaséBonjour Jy29200.
Les couleurs des conducteurs ne sont pas conventionnelles, peut-être à part les bleus et encore, ce n'est pas certain.
Vous évoquez un interrupteur double, soit.
Il faut déjà savoir si ce sont des montages simple allumage ou va et vient.
Il n'est pas d'usage de relier bleu et rouge dans un interrupteur.
Signe d'un probable bricolage.
L'aide à distance est compromise comme il n'y a aucun repérage auquel se fier.
Désolé.
Cordialement.
Les couleurs des conducteurs ne sont pas conventionnelles, peut-être à part les bleus et encore, ce n'est pas certain.
Citation :Et devant un écran ce n'est pas mieux.
je ne sais plus comment les rebrancher correctement.
Vous évoquez un interrupteur double, soit.
Il faut déjà savoir si ce sont des montages simple allumage ou va et vient.
Citation :Les couleurs ne sont pas significatives. Certainement parce qu'un câble est utilisé et avec les conducteurs non repérés.
nouvel interrupteur avec ses 2 fils rouge et bleu.
Il n'est pas d'usage de relier bleu et rouge dans un interrupteur.
Signe d'un probable bricolage.
L'aide à distance est compromise comme il n'y a aucun repérage auquel se fier.
Désolé.
Cordialement.
29 octobre 2025 à 11:05
consulter ce sujet Comment rebrancher tout les fils dans un double interrupteur Citation :Sur l'écran ce n'est pas une évidence, d'autant plus que vous écrivez "il semble".
qui semble isolés
Si le bornier de terre n'est pas isolé ce n'est pas grave ; il n'en n'est pas de même des borniers phase et neutre. Vu d'ici ils sont en laiton massif et non isolés.
Vous pourriez vous passer de borniers phase neutre si les ID sont alimentés avec un peigne vertical. Une reprise avec les bornes nomades pourrait alimenter un tableau auxiliaire.
Pour peigner en horizontal et en vertical il faut utiliser des interrupteurs différentiels de même marque et approvisionner les peignes verticaux de la marque.
Chez Hager ils sont appelés "barre d'alimentation".
Schneider Electric et apparemment Hager alimentent leurs ID par le bas.
Interrupteur différentiel 2 pôles 40 A 30 mA Type A à borne décalée CDA743F
Barre d'alimentation des inter diff pour coffret 2 rangées entraxe 125 mm
Si l'ID existant n'est pas à bornes décalées il faudra le changer. Mais on ne voit pas la référence sinon nous l'aurions précisé.
Ça ne se complique pas plus que cela, c'est juste un projet classique.
Cordialement.
28 octobre 2025 à 19:23
consulter ce sujet Conseils installation prise renforcée ou borne électriqueMerci;
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
28 octobre 2025 à 10:45
consulter ce sujet Conseils branchement va-et-vient Schneider OvalisOrange violet orange pourraient correspondre à navette commun navette ; mais c'est à vous de vérifier sur l'ancien appareillage puisque les fils sont coupés.
Quant à marron et rouge, c'est pareil, mais on ne se risquera pas à vous indiquer un branchement dont on n'est pas sûr.
Idem pour l'éventuel pontet, ce ne sont pas les couleurs qui garantissent la fonction de chaque conducteur coloré, sauf ici car les câblages lumière obéissent à une logique pour ce qui concerne les couleurs utilisées.
On atteint les limites de ce qu'on peut traiter par correspondance sans être devant l'installation.
Il faut vous faire aider, quitte à dépenser quelques euros, pour une heure de travail, guère plus.
Cordialement.
Quant à marron et rouge, c'est pareil, mais on ne se risquera pas à vous indiquer un branchement dont on n'est pas sûr.
Idem pour l'éventuel pontet, ce ne sont pas les couleurs qui garantissent la fonction de chaque conducteur coloré, sauf ici car les câblages lumière obéissent à une logique pour ce qui concerne les couleurs utilisées.
On atteint les limites de ce qu'on peut traiter par correspondance sans être devant l'installation.
Il faut vous faire aider, quitte à dépenser quelques euros, pour une heure de travail, guère plus.
Cordialement.
27 octobre 2025 à 22:02
consulter ce sujet Conseils branchement va-et-vient Schneider OvalisOk pour les deux montages va et vient.
Chaque commutateur va et vient comprend un fil sur le commun et deux navettes.
Le fil sur le commun peut être soit la phase directe soit la phase coupée vers la lampe.
En cas d'appareillage comportant deux commutateurs indépendants, soit les deux sont montés en va et vient, soit l'un est en va et vient et l'autre en montage simple allumage.
On ne voit pas, sur la photo vu du dessus du 24 octobre 2025 à 21:57 , s'il y a 5 ou 6 fils.
S'il y a deux va et vient avec 5 fils seulement, la phase directe peut être commune avec chaque commun par l'intermédiaire d'un pontet.
Il serait prudent de vous faire aider.
Cordialement.
Chaque commutateur va et vient comprend un fil sur le commun et deux navettes.
Le fil sur le commun peut être soit la phase directe soit la phase coupée vers la lampe.
En cas d'appareillage comportant deux commutateurs indépendants, soit les deux sont montés en va et vient, soit l'un est en va et vient et l'autre en montage simple allumage.
On ne voit pas, sur la photo vu du dessus du 24 octobre 2025 à 21:57 , s'il y a 5 ou 6 fils.
S'il y a deux va et vient avec 5 fils seulement, la phase directe peut être commune avec chaque commun par l'intermédiaire d'un pontet.
Il serait prudent de vous faire aider.
Cordialement.
27 octobre 2025 à 18:19
consulter ce sujet Conseils branchement va-et-vient Schneider OvalisCitation :Il faudrait déplacer les télérupteurs en bout de rangée du haut à droite, mettre le nouvel ID en début de rangée à gauche et peigner les DJ en aval, et poser un nouveau coffret une rangée pour y mettre le DJ différentiel de la prise du kit.
ai-je la place pour en ajouter un et si oui comment ?
Citation :Dans le cas décrit précédemment l'arrivée depuis le DJ de branchement se ferait directement sur l'entrée d'un ID, avec les bornes auxiliaires en photo qui permettraient d'alimenter le tableau auxiliaire.
Idem pour les bornier, sur quoi je pourrais le fixer en haut du tableau
Le tableau de répartition est complètement plein et on ne peut plus faire d'extension.
Il y aurait éventuellement une place pour y fixer deux borniers en bas à la place de ceux existants à condition qu'ils soient isolés.
C'est du travail qui demande une certaine habitude.
Cordialement.
27 octobre 2025 à 18:10
consulter ce sujet Conseils installation prise renforcée ou borne électriqueBob ne devrait pas tarder !
27 octobre 2025 à 14:25
consulter ce sujet Conseils de branchement compresseur triphaséBonjour Gildas,
Tout va bien, à condition de ne pas toucher au couplage.
L'électrovanne fonctionne en 230 V, tension disponible entre une phase et les barrettes étoile du moteur.
Cordialement.
Citation :Erreur, le moteur est un asynchrone triphasé 230 V / 400 V couplé en étoile (collegamento stella).
c'est noté 230 V là ou j'ai du 400 v...
Tout va bien, à condition de ne pas toucher au couplage.
L'électrovanne fonctionne en 230 V, tension disponible entre une phase et les barrettes étoile du moteur.
Cordialement.
27 octobre 2025 à 10:14
consulter ce sujet Conseils de branchement compresseur triphaséBonjour Wakespirit,
On suppose que chaque PC est protégée par un ensemble interrupteur différentiel 30 mA + DJ.
Il suffira juste de boucher chaque gaine pour éviter le passage de l'air et des poussières.
Cordialement.
Citation :A priori non, sachant que c'est une solution de secours.
Est-ce que ce type d'installation poserait un problème ?
On suppose que chaque PC est protégée par un ensemble interrupteur différentiel 30 mA + DJ.
Il suffira juste de boucher chaque gaine pour éviter le passage de l'air et des poussières.
Cordialement.
26 octobre 2025 à 19:36
consulter ce sujet Sortir une alimentation en façade Oui, c'est l'idée, mais vous n'avez pas trop de place. Un interrupteur différentiel occupe deux modules.
L'ID type A alimente normativement la plaque de cuisson et le lave-linge en priorité.
Monter un petit tableau à côté de celui en photo pourrait être une option.
En admettant que vous montiez un ID en tête de rangée du haut, un peigne vertical permettrait de relier les deux.
Il faudra voir si mélanger Hager et Legrand est compatible pour ce qui concerne les peignes horizontaux.
Cordialement.
Ces échanges sont peut-être parmi les derniers sur les forums Bricovidéo, c'est pour cela que les invités sont sollicités pour participer à la cagnotte solidaire.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
L'ID type A alimente normativement la plaque de cuisson et le lave-linge en priorité.
Citation :Oui.
Relier le disjoncteur principal (de branchement) à ces borniers
Citation :
Ajouter un disjoncteur interrupteur différentiel (type A ?) sur la rangée du haut
Citation :
Recâbler le disjoncteur l'interrupteur différentiel existant sur ces nouveaux borniers.
Citation :Oui, et c'est le seul disjoncteur différentiel à part celui de branchement.
je pourrais installer un autre disjoncteur différentiel de type F pour la voiture et le relier à ces nouveaux borniers.
Monter un petit tableau à côté de celui en photo pourrait être une option.
En admettant que vous montiez un ID en tête de rangée du haut, un peigne vertical permettrait de relier les deux.
Il faudra voir si mélanger Hager et Legrand est compatible pour ce qui concerne les peignes horizontaux.
Cordialement.
Ces échanges sont peut-être parmi les derniers sur les forums Bricovidéo, c'est pour cela que les invités sont sollicités pour participer à la cagnotte solidaire.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
25 octobre 2025 à 19:20
consulter ce sujet Conseils installation prise renforcée ou borne électriqueOn ne voit pas bien, quoique, mais normalement l'ID du bas, qui est bien seul, devrait alimenter tous les disjoncteurs modulaires. Il vous faut vérifier, il serait anormal que les DJ du haut ne soient pas alimentés par le seul ID 30 mA qui se trouve en bas.
Et si c'est le cas, ce qui rend la distribution protection dangereuse, il faut impérativement alimenter les peignes du haut en aval d'un ID, celui du bas ou un autre.
Il faut de toute façon raccorder le DJ différentiel du kit à l'arrivée depuis le DJ de branchement, donc sur aucun peigne, même si celui du haut n'est pas relié à un ID, mais de toute façon, ce le sera le plus tôt possible.
Ça se complique pour vous, il y a des doutes sur la protection différentielle 30 mA.
On se demande s'il n'y a pas eu bricolage : "tout n'est pas séparé par des interrupteurs différentiels 30 mA". Effectivement, plus on regarde la photo initiale plus on le craint. Il y a des modifications à effectuer dans le tableau.
Cordialement.
Et si c'est le cas, ce qui rend la distribution protection dangereuse, il faut impérativement alimenter les peignes du haut en aval d'un ID, celui du bas ou un autre.
Il faut de toute façon raccorder le DJ différentiel du kit à l'arrivée depuis le DJ de branchement, donc sur aucun peigne, même si celui du haut n'est pas relié à un ID, mais de toute façon, ce le sera le plus tôt possible.
Ça se complique pour vous, il y a des doutes sur la protection différentielle 30 mA.
On se demande s'il n'y a pas eu bricolage : "tout n'est pas séparé par des interrupteurs différentiels 30 mA". Effectivement, plus on regarde la photo initiale plus on le craint. Il y a des modifications à effectuer dans le tableau.
Cordialement.
25 octobre 2025 à 15:36
consulter ce sujet Conseils installation prise renforcée ou borne électriqueBonjour aragdur,
Avant d'aller plus loin, le calculateur demande un diamètre en mm et non une section en mm². Y a t-il une erreur ?
Pour la chute de tension réseau, il faudrait voir si la chute de tension est due au réseau ou à la liaison tableau de répartition, protection surintensité et différentielle de la ligne de la borne, la ligne. Quelle est la puissance consommée par la borne ?
190 V est en dehors de la limite basse de la tension réseau.
Qu'en dit Enedis ?
Dans le calculateur une intensité de 60 A est choisie ; n'est-ce pas une valeur exagérée ? (plus de 14 kVA en monophasé).
Cordialement.
Avant d'aller plus loin, le calculateur demande un diamètre en mm et non une section en mm². Y a t-il une erreur ?
Pour la chute de tension réseau, il faudrait voir si la chute de tension est due au réseau ou à la liaison tableau de répartition, protection surintensité et différentielle de la ligne de la borne, la ligne. Quelle est la puissance consommée par la borne ?
190 V est en dehors de la limite basse de la tension réseau.
Qu'en dit Enedis ?
Citation :Est-elle dans les limites conseillées en % ?
je double ma perte.
Dans le calculateur une intensité de 60 A est choisie ; n'est-ce pas une valeur exagérée ? (plus de 14 kVA en monophasé).
Cordialement.
25 octobre 2025 à 13:59
consulter ce sujet Section câble électrique entre tableau principal et secondaire sur une longue distanceRe,
Oui, une borne de ce type.
Mais attention, il faut se raccorder non sur les peignes, mais sur l'arrivée phase neutre venant du disjoncteur différentiel de branchement, donc sur les bornes du bas de l'ID.
L'usage de fouets tout faits simplifiera encore le raccordement à condition qu'ils soient assez longs.
Pour voir ce que c'est, les mots clés sont fouet raccordement électrique
On vous laisse faire les branchements du DJ différentiel du kit.
Cordialement.
Oui, une borne de ce type.
Mais attention, il faut se raccorder non sur les peignes, mais sur l'arrivée phase neutre venant du disjoncteur différentiel de branchement, donc sur les bornes du bas de l'ID.
L'usage de fouets tout faits simplifiera encore le raccordement à condition qu'ils soient assez longs.
Pour voir ce que c'est, les mots clés sont fouet raccordement électrique
On vous laisse faire les branchements du DJ différentiel du kit.
Cordialement.
25 octobre 2025 à 13:43
consulter ce sujet Conseils installation prise renforcée ou borne électriqueRe.
Le DJ différentiel du kit peut être alimenté en 2,5 mm² rigide ou souple avec embouts de câblage*, rien n'oblige à utiliser du 10 mm², sauf si un jour une borne de recharge de puissance supérieure à 3,7 kW est installée en lieu et place de la prise Green'Up.
* On peut aussi utiliser des fouets tout faits qu'on trouve également en GSB.
Cordialement.
Citation :Oui, et de notre coté nous assurons la formation permanente sur le forum !
donc j'essaie d'employer au mieux les bons termes
Citation :Certainement un autre interrupteur différentiel 30 mA.
un autre disjoncteur différentiel qui a son propre circuit avec ses disjoncteurs.
Citation :Oui. Au besoin on utilise des bornes de raccordements qu'on trouve en GSB.
A savoir un câble sur celui de la phase, et l'autre sur le neutre ?
Le DJ différentiel du kit peut être alimenté en 2,5 mm² rigide ou souple avec embouts de câblage*, rien n'oblige à utiliser du 10 mm², sauf si un jour une borne de recharge de puissance supérieure à 3,7 kW est installée en lieu et place de la prise Green'Up.
* On peut aussi utiliser des fouets tout faits qu'on trouve également en GSB.
Cordialement.
25 octobre 2025 à 11:16
consulter ce sujet Conseils installation prise renforcée ou borne électriqueBonjour mando89.
Sur les appareillages Legrand Il faut trouver le commun L et les deux navettes 1 et 2.
La vue de dessus ne permet pas d'identifier les 3 conducteurs.
Pouvez-vous confirmer que orange violet orange concerne un montage va et vient, et rouge et marron un interrupteur simple allumage ?
Dans ce cas violet pourrait être un commun L, les deux oranges les navettes 1 et 2 ; et pour l'inter simple, rouge le commun L, et marron sur 1 ou 2 sachant que cela n'a pas d'importance sauf pour le sens de l'action d'allumage (touche en haut ou en bas en position allumé).
Il faut travailler hors tension.
Sur les appareillages Legrand Il faut trouver le commun L et les deux navettes 1 et 2.
La vue de dessus ne permet pas d'identifier les 3 conducteurs.
Pouvez-vous confirmer que orange violet orange concerne un montage va et vient, et rouge et marron un interrupteur simple allumage ?
Dans ce cas violet pourrait être un commun L, les deux oranges les navettes 1 et 2 ; et pour l'inter simple, rouge le commun L, et marron sur 1 ou 2 sachant que cela n'a pas d'importance sauf pour le sens de l'action d'allumage (touche en haut ou en bas en position allumé).
Il faut travailler hors tension.
25 octobre 2025 à 09:23
consulter ce sujet Conseils branchement va-et-vient Schneider Ovalis






