FORUM ÉLECTRICITÉ


S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

16 655

questions dans le
forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 9 080 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Avez-vous essayé sur une lampe à incandescence comme préconisé il y a une semaine ?
S'il n'y a pas de "tic" le détecteur ne peut pas alimenter une faible charge comme un éclairage à led.
Cordialement.
28 mars 2017 à 22:22
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement avec spots LED

Bonjour ArnaudM. Il est probable que le variateur soit en cour-circuit. Il doit donc y avoir non pas deux interrupteurs, mais un bouton poussoir déporté, et un autre peut-être solidaire du variateur ou juste à côté.
Ni électricien ni bricoleur confirmé, vous n'êtes pas le seul. Mais bricoleur quand même.
Quant aux plombs, il y a bien longtemps qu'il ne devrait plus y en avoir. Quelquefois sur le forum c'est le compteur qui disjoncte.
On espère que les transformateurs ne sont pas au dessus du faux plafond.
Cordialement.
28 mars 2017 à 18:35
forum consulter ce sujet Recherche panne électrique spots encastrés

Publicité

Bonjour.
L'essentiel est de réaliser une bonne connexion. Pourquoi pas un domino.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
28 mars 2017 à 17:45
forum consulter ce sujet Raccord sur prise de terre existante

Bien qu'il ne faille pas se découvrir d'un fil, vous avez du temps devant vous pour faire effectuer ce raccordement à prix raisonnable.
A part cela ; votre note de chauffage va être salée.
Il serait prudent de délester et d'être ferme sur les températures de consigne à 18 ou 19°C.
Cordialement.
28 mars 2017 à 13:25
forum consulter ce sujet Disjoncteur raccordement chaudière électrique

Ok. Il n'y a pas photo, il vous a vu venir. Si c'est un artisan, il ne fait pas honneur à la profession.
Demandez un autre devis ailleurs.
Seul le poste MO semble correct.
Cordialement.
28 mars 2017 à 12:31
forum consulter ce sujet Disjoncteur raccordement chaudière électrique

Ok. Pourquoi ne voulez vous pas laisser tourner la VMC en permanence ? Si elle ne tourne pas, de la condensation se produira dans les conduits et se déposera dans les conduits.
N’importe quelle minuterie du commerce peut faire l'affaire à condition qu'elle soit commandable par la phase.
Regardez chez Legrand, Schneider-Electric, Hager, Finder.
Mais dans ce cas la VMC ne tournera pas souvent, et vous aurez de l'eau dans les tubes.
Cordialement.
28 mars 2017 à 12:07
forum consulter ce sujet Temporisation lumières sur VMC

Bonjour. C'est plus compliqué que vous ne le pensez.
C'est déjà difficile pour qui est de la partie.
Il faut, de toute façon, se faire au climat local.
Les anciens n'avaient ni climatisation ni VMC, mais avaient chaud. La VMC est déjà un progrès. Laissez là tourner en permanence. Pas de risque de panne d'automatisme.
Cordialement.
28 mars 2017 à 11:17
forum consulter ce sujet Temporisation lumières sur VMC

Bonjour joceran. Même s'il inclut la pose, c'est élevé.
materiel électrique shopelec iC60N disjoncteur 4P 40A courbe C
ou http://www.la-maison-électrique.com/acti9/acti9-ic60h-disj-4p-40a-courb-c+5810.html#
A 150 € HT le DJ ce serait acceptable.
Demandez un devis détaillé avec référence des appareillages, et détail de la main d’œuvre.
Cordialement.
28 mars 2017 à 11:07
forum consulter ce sujet Disjoncteur raccordement chaudière électrique

Ok. Il se peut que le troisième conducteur soit une phase.
Mais sans preuve, le contributeur derrière l'écran et vous même sur place ne devons prendre de risque.
C'est peut-être la couleur bleu d'un conducteur qui vous induit en erreur.
Soit vous regardez le bornier de la machine en espérant que les caractéristiques de branchement soient signalées, soit vous faites intervenir un électricien de vos connaissances qui aura vite fait de valider votre supposition et de mettre la machine en service.
En triphasé il y a une chance sur deux pour que la machine tourne dans le bons sens.
Il faut s'assurer également que la machine est apte à fonctionner sur un réseau actuel 230 / 400 V, et non 127 / 220 V comme on en trouve encore quelquefois.
Éventuellement vous pouvez envoyer une photo du bornier et de la plaque signalétique, voire du câble épanoui.
Cordialement.
28 mars 2017 à 10:45
forum consulter ce sujet Branchement sur prise tétra

Bonjour. Il s'agit peut-être d'une sortie de câble, et non d'une prise 32 A.
Regardez bien les dimensions du boitier encastré de nouveau.
Sinon, vous utilisez le boitier comme sortie de câble et vous montez une prise classique 16 A à côté.
Vous pouvez poser une PC 20 A et l'utiliser avec un adaptateur.
De toute façon il faut trouver une solution.
Vous n'utilisez pas de table de cuisson ?
Une friteuse peut être un appareil dangereux.
Cordialement.
27 mars 2017 à 22:00
forum consulter ce sujet Installation prise 32A 20A Norme

Bonjour. Revoyez le branchement. Un moteur triphasé fonctionne avec trois phases et non deux.
Cordialement.
27 mars 2017 à 21:06
forum consulter ce sujet Branchement sur prise tétra

Ok. S'il était deux, on considère que c'est bon.
Si c'est un, on va dire qu'il inclut le déplacement. Mais cela reste cher, sauf tarif du dimanche.Si c'est en semaine, il n'y a pas de raison.Si c'est bien un, c'est surfacturé.

Dans le coin il y a un intégrateur fournisseur de matériels informatiques. En cas de panne, pour raccourcir les délais de une semaine au moins, c'est 20 ou 30 € de plus d'office.

Le doute est sur l'intervention, l'ID et le radiateur.
Pour la prise de terre on ne dira rien, quoique on peut douter de la valeur initiale particulièrement mauvaise.
On aurait aimé connaitre l'intervention sur le radiateur.
Mais bon, c'est fait. Si vous le connaissez bien, demandez lui des précisions. Sinon, laissez tomber.
Derrière l'écran on peut avoir l'impression très subjective qu'il en a fait trop en chargeant en matériels. Juste une impression sans valeur.
Il aurait fallu demander un devis.
Si vous aviez écrit au forum avant on vous aurait dit de tout d'abord relier les tuyauteries à la terre.
Cordialement.
27 mars 2017 à 17:37
forum consulter ce sujet Tarif travaux électricité facture trop élevée ou raisonnable

Bonjour tirlao. On peut pinailler si l'on est proche du métier.
L'intervention sur le radiateur n'est pas détaillée.
S'il s'agit d'un modèle classique à double isolation, il n'est pas relié à la terre et ne peut être à l'origine d'un défaut d'isolement. La modification de câblage ne vous a pas été expliquée et c'est regrettable.
Le changement de l'interrupteur différentiel ne peut se justifier que s'il présente vraiment un défaut.
Manque de détails. ID type A ou AC ? Il suffit de regarder sur la face avant de l'ID. Le prix dépend du type.

On ne peut reprocher l'amélioration de la prise de terre si la mesure initiale est bonne.

Le taux de la main d’œuvre, pour 6 h d'intervention à 2 est de l'ordre de 30 € / h. Dans la fourchette.
La facture ne précise pas le taux horaire de MO, les durées, la longueur de cuivre etc.
Un service a été rendu pour 613 € et vous êtes désormais tranquille. Il ne faut pas regretter.

Derrière l'écran on peut douter et cela n'engage que nous, nos impressions sont totalement injustifiées.
Ce qui est certain est qu'il n'y a pas d'arnaque comme on en trouve quelquefois sur les pages jaunes.

D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.
27 mars 2017 à 14:50
forum consulter ce sujet Tarif travaux électricité facture trop élevée ou raisonnable

Bonjour. L'horloge a peut-être fait son temps.
Le micromoteur ne tourne peut-être plus très bien et il faut vous en assurer.
Vérifiez aussi le serrage des raccordements.
Sinon, pour 44,90 € + port vous seriez de nouveau tranquille.
Cordialement.
27 mars 2017 à 10:33
forum consulter ce sujet Horloge Microrex ne fonctionne plus

Bonjour. Votre abonnement est de 45 A, soit un bon 9 kVA.
Le groupe est une puissance de sortie de 3 kVA, soit 13 à 15 A.
Vous ne pourrez alimenter tout l'habitat. Il faut donc que vous ne puissiez alimenter que des récepteurs prioritaires qui faudra isoler de votre tableau.
Vous ne pourrez donc permuter le tableau de répartition sur l'arrivée EDF et la sortie du groupe.
Il faudrait revoir votre projet.
D'un autre côté, ce dispositif est-il vraiment utile ? Beaucoup de dépenses pour pas grand chose.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
26 mars 2017 à 09:58
forum consulter ce sujet Protection électrique d'un inverseur de source

Bonjour paco59.
Citation :
Est-ce que EDF me demandera un certificat de conformité
On peut penser que non, s'agissant de réactiver un point de livraison ; cet avis n'a aucune valeur.
Le plus simple est de demander au fournisseur d'énergie.
A part cela, il faudra envisager une rénovation de la distribution qu'un professionnel pourra mener à bien.
Cordialement.
25 mars 2017 à 20:02
forum consulter ce sujet Certificat de conformité électrique

Ok. Le disjoncteur aurait quand même pu être changé pour un monophasé. Pas impératif, mais quand même...
Avant de modifier votre installation, faites changer le DJ de branchement pour un modèle de type S.
Une fois cela fait vous pourrez alimenter le tableau en photo avec un seul câble de 10 ou 16 mm² suivant le calibre maximum du DJ de branchement
Il faudra préciser la puissance souscrite auprès d'EDF ENEDIS.
Si vous n'êtes pas proche du métier, il serait raisonnable de mettre ce travail dans les mains d'un professionnel. Il est vrai que le tableau en photo est assez encombré.
Cordialement.
25 mars 2017 à 19:55
forum consulter ce sujet Avis ancienne installation électrique triphasé

Bonjour Julien. Plusieurs questions.
Votre abonnement actuel est-il triphasé, et si oui, de quelle puissance souscrite ?
On ne voit qu'un seul très petit tableau ; y en a-t-il d'autres ? (on pense que oui, les C32 pouvant être des départs). On aperçoit des conducteurs de neutre en blanc. Bleu serait mieux, même en 1970.
Le disjoncteur de branchement est un modèle tétrapolaire ; seul EDRF peut changer le disjoncteur de branchement pour un monophasé sur votre demande.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
25 mars 2017 à 13:48
forum consulter ce sujet Avis ancienne installation électrique triphasé

Juste un complément. En cas d'alimentation triphasée de l'habitat, il y a 3 alimentations monophasées : Ph 1 N, Ph2 N, Ph3 N. Les récepteurs monophasés sont répartis sur ces 3 alimentations.
Une transformation du tableau de la maison pour laquelle il faut être du métier pour la mener à bien.
Pas de bêtise de réponse 3.
Cordialement.
24 mars 2017 à 20:35
forum consulter ce sujet Passage du 220v mono au 380 triphasé

Bonjour hahzas
Citation :
dois je pour cela refaire toute l'installation de la maison ?
Non, mais le tableau de distribution, oui. Voir ici à quoi cela peut ressembler :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Il faut identifier tous les départs, et si possible les appairer. D'autre part, il faudra équilibrer les intensités sur les 3 phases. Il faudra également faire fonctionner en triphasé les équipements pour lesquels cela est possible (chauffe-eau, plaque de cuisson).
Un gros investissement en matériel et main d’œuvre.
Suivant le contrat de puissance souscrite, et la puissance de la machine à faire fonctionner en triphasé, un convertisseur de fréquence mono / triphasé pourrait peut-être convenir.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
24 mars 2017 à 17:58
forum consulter ce sujet Passage du 220v mono au 380 triphasé

Bonjour Patrick. Belle bête.
Le plan est bon, il suffit d'alimenter la commande en 220 V, donc en raccordant le bleu laissé libre (on ne peut dire neutre dans ce cas) sur l'une des phases.
On vous laisse assurer la protection différentielle de l'ensemble.
Cordialement.
24 mars 2017 à 16:12
forum consulter ce sujet Branchement horloge cumulus

Bonjour G83.
Citation :
Ni quoi contrôler avec mon testeur.
Rien, et pour deux raisons.
On ne mène pas un dépannage avec un testeur.
Ensuite, pour émettre des hypothèses il faut comprendre le fonctionnement du montage et donc être très proche du métier.
Le seul moyen rapide, efficace, sûr, est de faire intervenir un professionnel expérimenté.
Dans le même temps il verra si cette installation est en sécurité ; depuis 1975 une mise à niveau devrait s'imposer.
Cordialement.
23 mars 2017 à 22:22
forum consulter ce sujet Problème tableau électrique pompe de forage

Bonsoir Adam. Une bien belle histoire comme on aimerait en entendre (lire) moins souvent.
Finalement, seule la base du disjoncteur de branchement a été changée, peut-être avec le compteur s'il était électromécanique ? Si un jour le DJ est changé, optez pour un type S, qui ira très bien avec les ID 30 mA pour ce qui est de la sélectivité des déclenchements.
Il y a une différence de comportement d'ENEDIS ERDF entre une intervention simple comme la vôtre et les lignards capables de remettre le réseau debout après une tempête.
On peut quand même bémoliser votre intervention, sans vouloir défendre qui que ce soit.
Pour qu'un ordre de service soit adressé à un sous-traitant, il faut que celui-ci sache ce qu'il a à faire, d'où le premier rendez-vous d'un chargé d'affaires de la maison mère. Et alors devis ou gratuité. Après, comme on dit, "ça suit son cours".
Pour ce qui est des relations commerciales c'est effectivement assez difficile.
Les EPIC on en parle pratiquement à chaque fois qu'un internaute en perdition demande du secours sur le forum.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
23 mars 2017 à 22:12
forum consulter ce sujet Conseils concernant demande de travaux à EDF

Bonjour Machi.
Ce sera difficile si vous n'avez jamais tiré un circuit. La théorie est une chose, la pratique une autre.
Vous pouvez déjà acquérir ce livret Promotelec : L'Officiel de l’Électricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs.
Il faut déjà définir si vous avez besoin d'un point de livraison en triphasé.
Il faut tout refaire à neuf, conduits et conducteurs.
Vous trouverez beaucoup de renseignements sur le forum.
Cordialement.
23 mars 2017 à 17:51
forum consulter ce sujet Rénovation d'un réseau triphasé vétuste

Bonjour Patrick.
L'horloge fonctionnera dès l'instant où du 220 V est disponible, ce qui est le cas entre phases.
On suppose que le transformateur d'alimentation de l'usine est un peu ancien.
Et sans Pyralène.
Cordialement.
23 mars 2017 à 17:41
forum consulter ce sujet Branchement horloge cumulus

Bonjour à tous. Le 220 V est disponible entre phases. C'est peut-être une voie à explorer.
Si le réseau est bien un 127/220 V. En 230/400 V il faudra un petit transformateur abaisseur.
Qu'en est-il du potentiomètre ?
Cordialement.
23 mars 2017 à 07:46
forum consulter ce sujet Branchement horloge cumulus

Ok. Bien difficile. Essayez sur une lampe à incandescence. Vous pouvez aussi permuter les deux détecteurs. Relais ou pas relais ? Y a-t-il un bruit "tic" quand le détecteur commute ?
Si vous avez des doutes et que l'achat est récent, faites le changer.
Cordialement.
22 mars 2017 à 22:34
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement avec spots LED

Ok. Les conditions de passage dans les communs sont les mêmes que celles décrites précédemment. Outre le fait que la copropriété devra être d'accord.
Il n'était pas significatif que vous disposiez du premier étage pour vos besoins personnels.
Dans un habitat ancien ne serait-il pas préférable, si les appartements sont dans l'alignement vertical, de faire une liaison interne à vos deux parties ?
Le plus simple et plus sécurisant serait de faire intervenir un professionnel qui saura garantir, vis à vis de la copropriété, le respect de la réglementation en vigueur. Vous même en tant que particulier ne pourrez rien garantir en cas de problème matériel ou de personne.
Cordialement.
22 mars 2017 à 22:17
forum consulter ce sujet Parties communes installation électrique

Bonjour. C'est faisable mais il faut savoir manipuler et brancher minuteries et relais. Un électricien expérimenté saurait faire cela. Resterait l'approvisionnement des bons composants qui ne doit pas être facile.
Le plus simple est de laisser la VMC tourner en permanence.
Cordialement.
22 mars 2017 à 20:47
forum consulter ce sujet Temporisation lumières sur VMC

Bonjour. Le détecteur doit alimenter un contacteur ou un relais possédant un ou deux contacts normalement fermés. L'appareil sera alimenté par l'intermédiaire de ces contacts.
Cordialement.
22 mars 2017 à 20:42
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement

Bonjour réponse 4. Pourriez-vous développer votre affirmation "Le télérupteur pour s'ouvrir (donc couper l'éclairage) utilise le courant débité par la lampe"
Circuits de commande et de puissance d'un télérupteur sont, pour ce que l'on en sait, indépendants.
Même question concernant "...mais jamais éteindre".
Mais vous n'avez peut-être pas voulu signifier cela.
Cordialement.
22 mars 2017 à 20:37
forum consulter ce sujet Ampoule basse consommation avec télérupteur

Bonjour Michel. On ne comprend pas bien la configuration des locaux et l'utilité d'une nouvelle liaison électrique depuis votre tableau principal.
Voir cette question et les liens : 13054 : Connecter câble avec du courant que je ne peux pas couper
Cordialement.
22 mars 2017 à 20:30
forum consulter ce sujet Parties communes installation électrique

Bonjour Riton. Pour l'instant on n'en sait pas plus.
A tout effet il y a une cause et pour le moment elle n'est pas établie. Qu'a dit l'électricien ? Comment a-t-il pu diagnostiquer une anomalie chez vous et laquelle ? Pour l'instant on ne croit rien.
A suivre.
Cordialement.
22 mars 2017 à 19:22
forum consulter ce sujet Problème installation électrique

Bonjour layachi. Il faudrait poser la question ici : http://www.automatismes-pour-portail.com/
La notice en votre possession ne précise pas la signification du code d'erreur ?
Cordialement.
21 mars 2017 à 13:37
forum consulter ce sujet Problème portail coulissant BFT Deimos

Ok Michel.
Laisser le chauffe-eau sous tension en permanence ne sera pas plus énergivore que de laisser refroidir, puis re-chauffer jusqu'à la température de consigne.
S'il est sous-dimensionné, vous serez obligé de le faire fonctionner davantage en HP.
Le plus simple serait de passer à une capacité supérieure.

Le testeur à lampe néon permet de repérer la phase dans certaines conditions. En effet, un fil en l'air, c'est à dire connecté nulle part, allume le testeur, certes d'une façon moins intense. C'est pour cela que nous déconseillons son emploi si l'on ne sait pas interpréter la lueur. Dans votre cas, le montage est très simple une fois que vous avez bien mis en évidence la phase directe sur la bobine et sur un contact. Sur la photo, on croit voir qu'un seul fil de phase alimente deux chauffe-eau. C'est beaucoup. On espère que la puissance totale ne dépasse pas 4 kW environ.

Une lampe témoin est d'un usage simple et à l'indication présence tension irréfutable. Tout bon électricien a, dans sa boite à outils, une lampe témoin, un multimètre, et parce qu'il sait normalement s'en servir, un testeur à lampe néon.

Pour votre futur chantier, essayez de voir préalablement s'il y a possibilité d'appairer les circuits Ph + N.
Cordialement.
21 mars 2017 à 10:19
forum consulter ce sujet Fonctionnement contacteur heure creuse

Bonjour. Vous ne dites rien sur le détecteur : sortie sur relais ou non ?
Remplacez la lampe led par une lampe à incandescence. Et vous verrez ce qu'il se passe.
Cordialement.
21 mars 2017 à 09:13
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement avec spots LED

Bonjour Michel. Vous avez bon, mais devez quand même vous assurer qu'il en est ainsi avec une lampe témoin.
Si la phase est directe sur une borne de la bobine, C1C2 coupe le neutre, ce qui n'est pas la règle.
Il suffit juste de permuter C1C2 et le contact de l'interrupteur horaire.
Reste à savoir si vous avez intérêt à substituer une commande HC/HP par une autre qui devra, de toute façon, fonctionner dans la période HC, bien que la double tarification ne rapporte pratiquement plus rien.
D'autre part, le thermostat interne au chauffe-eau régule lui même la température sans besoin d'horloge.
Pour terminer, et vous seul le savez, il faudrait que chaque chauffe-eau dispose de sa ligne propre protégée par son DJ. Ici, il se pourrait qu'un seul DJ protège les deux lignes. Si c'est le cas, l'installation n'est pas bien exemplaire.
Vous faites au mieux, mais le contacteur horaire ne fera pas diminuer la facture, sauf si vous voulez plus d'eau tiède que chaude à 55 65 °C.
Une amélioration de votre tableau de répartition consisterait à remplacer les fusibles par des disjoncteurs, et, s'il n'y en n'a pas, de disposer un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA.
Cordialement.
21 mars 2017 à 09:01
forum consulter ce sujet Fonctionnement contacteur heure creuse

Bonjour michl56. Le branchement est expliqué ici : Branchement chauffe-eau.pdf
Il est aisé de remplacer le contact C1C2 par un contact d'interrupteur horaire.
Du fait du pontage que vous signalez, le câblage actuel ne respecte pas la séparation des circuits, commande et puissance.
Cordialement.
20 mars 2017 à 22:36
forum consulter ce sujet Fonctionnement contacteur heure creuse

Merci Shade45. Pas de chance, ou peut-être mauvaise préparation de l'oral. Normalement le diplôme ce sera pour juin, mais d'ici ce temps là on ne peut que vous conseiller d'envisager un bac + 3 en licence professionnelle, Ce niveau de formation est reconnu au niveau européen (système LMD) et permet un développement de carrière moins limité.
Il faudra de toute façon, multiplier les petites expériences. Vous trouverez beaucoup d'articles sur LeMonde.fr rubrique Campus. Certains doivent être accessible hors abonnement.
Voir ce dossier : lemonde.fr donnees/libre
Bonne chance. Maintenant c'est préparation non stop même pendant les vacances, en vue de l'examen et d'une admission vers Bac+3. Juste un peu de distraction modérément pour s'oxygéner.
Cordialement.
20 mars 2017 à 14:33
forum consulter ce sujet Conseils création d'un outil de contrôle moteur électrique

Bonjour. Le problème est que les fréquences ne sont pas identiques, 868 MHz. et 868,95 MHz rendent les émetteurs incompatibles.
Posez la question aux services clientèle des deux marques.
A priori, et cela est à confirmer, vous serez obligé de garder deux télécommandes.
Attendons d'autres contributions.
Cordialement.
20 mars 2017 à 11:22
forum consulter ce sujet Compatibilité télécommande portail Came et Somfy

Bonjour.
Citation :
...mettre le 12v en 1-2 et le 220 en 3-4 ne causaient pas problème...?
Hum, ce n'est pas très sain.

Le schéma dont le lien ne fonctionne pas est visible effectivement en page 7. On y voit un télérupteur bipolaire avec un contact pour le 230 V et un autre pour le 24 V. En théorie on peut tout faire ; en pratique il faut regarder les caractéristiques des appareillages. Personnellement, j'hésiterais, et envisagerais plutôt des relais auxiliaires..
On comprend qu'un BP alimente plusieurs luminaires ; voulez vous en plus une signalisation sur chaque bloc de BP ?
Il y a une adresse en France et une autre en Belgique pour l'assistance de la marque. L'une ou l'autre pourrait vous orienter vers des matériels compatibles.
Pas infaisable, mais il faut respecter la réglementation.
Quant au télérupteur, on vous laisse chercher chez Hager, Schneider Electric, Legrand, Yokis s'il y en a, Finder (Conrad et RS).
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
19 mars 2017 à 23:11
forum consulter ce sujet Recherche télérupteur 12 volts silencieux

Bonjour. On comprend que vous n'êtes pas du métier. Les modules sont à assembler de façon logique à partir d'un schéma fourni avec le kit.. L'onduleur est normalement complètement autonome et devrait comporter un afficheur qui donne les informations de puissance instantanée et d'énergie débitée dans le réseau en temps cumulé. Si l'onduleur est basique et ne donne pas ces informations il est déconseillé d'engager des frais. Vous faites alors au mieux.
La production d'électricité solaire commence à avoir un peu d'intérêt au delà de quelques m².
Cordialement.
19 mars 2017 à 21:06
forum consulter ce sujet Ajouter compteur production d’énergie solaire

Bonjour tybd85. Assurez vous déjà avec une lampe témoin que les alimentations secteur 230 V sont actives quand vous actionnez l'interrupteur de commande. Les alimentations sont peut-être repiquées en cascade l'une sur l'autre. Il faut effectuer un montage parallèle des spots. Au droit de l'alimentation d'un spot vous trouverez normalement 2 fils d'arrivée et 2 fils de départ vers le deuxième. Idem pour le deuxième qui alimentera le troisième.
Cordialement.
19 mars 2017 à 20:57
forum consulter ce sujet Problème branchement spots

Bonjour. Le même ici https://www.rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=791-2929&Page=0
Il suffit de suivre la procédure de commande pour les particuliers.
Le contacteur bipolaire comporte 2 contacts ouverts au repos.
Les vendeurs n'étaient peu-être pas au top. Que vous ont-ils vendu ?
Cordialement.
19 mars 2017 à 20:49
forum consulter ce sujet Problème bobine bruyante tableau électrique

Bonjour.
En trois phrases tout a été dit précédemment.
Si vous êtes propriétaire vous pouvez envisager la pose d'un DJ de branchement de type S si ce n'est pas le cas.
Mais comme le phénomène est répétitif, il y a un défaut d'isolement sporadique. Rien ne fonctionne ? Même pas un frigo ?
Voir les sujets apparentés ci-dessous ou bien le moteur de recherche ci-dessus qui, avec les bons mots clés, mènera à des explications sur la procédure de recherche des défauts d'isolement.
Mais ce ne sera pas simple, car à vous lire, on comprend que DB et DDR 30 mA ne déclenchent pas simultanément.
Le DB a peut-être une fatigue due à son âge occasionnant des déclenchements sans raison.
Cordialement.
18 mars 2017 à 23:35
forum consulter ce sujet Disjoncteur abonné saute

Bonjour Greg14.
Une perceuse Milacron est une machine qui mérite de fonctionner.
Si vous n'avez pas de réseau triphasé, un petit variateur de fréquences basique autour de 200 € suffit. On branche en mono 230 V ; le variateur délivre du triphasé de fréquence variable en 3 fois 230 V.
On couple le stator en triangle et le tour est joué.
Être très proche du métier peut aider. Il faut savoir paramétrer un variateur.
Avec la notice et une note d'application bien respectée c'est faisable.
On peut aussi changer le moteur pour un monophasé. Plus simple pour qui n'est pas très expérimenté.
Cordialement.
18 mars 2017 à 23:06
forum consulter ce sujet Branchement perceuse triphasé de 400 volts vers du 230 volts

Citation :
c'est justement parce qu'il manque la partie en amont que ça coince
Non ce n'est pas cela ; votre schéma comporte trois départs monophasés alors que j'en verrais bien six.
Même si vous ne menez pas le projet au bout, les discussions par écrans interposés vous auront peut-être aidé dans l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances
Citation :
...alors c'est écrit Ptotal= 54/3+12=30kW.
L'origine de cette affirmation restera une énigme.

Ont été abordés
- Les notions de puissance en régime sinusoïdal.
- La présence d’harmoniques de courant pour des charges non linéaires, rendant les formules du régime sinusoïdal inapplicables en l'état ; ceci va de pair avec les intensités efficaces vraies encore notées RMS (abréviation venant de l'anglais et de la définition théorique).
- L'équilibrage des intensités.
- La sélectivité des protection.
- L'importance du schéma de liaison à la terre (à l'ancienne, régime de neutre).
- etc.

Cordialement.
18 mars 2017 à 13:58
forum consulter ce sujet Calcul puissance en triphasé

Bonjour Zak. Ce sera difficile de trouver la panne, celle-ci étant aléatoire.
On peut déjà éliminer l'aspirateur et la tondeuse qui sont des appareils à double isolation et donc non reliés à la terre. Ce ne sont pas eux qui sont responsables d'un défaut d'isolement. Idem pour tous les appareils non reliés à la terre.
Votre tableau semble n'être muni que d 'une seule protection différentielle 30 mA, ce qui met l'habitat dans le noir quand il y a déclenchement.

Il faudrait préciser si l'interrupteur différentiel est un premier prix ou non. Si oui, le changer serait peut-être une solution s'il s'agit d'une faiblesse mécanique de l'appareil.

La méthode de recherche de l'origine du défaut d'isolement est abondamment décrite sur le forum mais ne concerne que des défauts francs reproductibles. Néanmoins, lors d'une absence prolongée vous pouvez déclencher tous les DJ correspondants aux départs des circuits, et voir à votre retour si l'ID a déclenché ou non.

Une source de déclenchement possible est le circuit de dégivrage d'un réfrigérateur.
Vous pouvez avoir une suspicion de ce côté.
Cordialement.
18 mars 2017 à 13:36
forum consulter ce sujet Différentiel qui saute 30 mA

Bonjour Thom. Sans trop d'expérience sur l'ECS produite par une chaudière, nous ne pouvons dire s'il y a nécessité de poser un groupe de sécurité en sus du chauffe-eau.
Si la production d'eau chaude en est munie d'origine, il n'y a pas lieu de rajouter un groupe sur le chauffe-eau. Des éclaircissements par d'autres contributeurs plus expérimentés seraient bienvenus.

Nous nous efforçons de faire connaitre les exigences de la norme C15-100 et encourageons les participants au forum à respecter ses prescriptions.
C'est pour cela que le groupe VMC doit être alimenté de façon indépendante.
Cordialement.
18 mars 2017 à 13:23
forum consulter ce sujet Programmateur pour ballon sous évier

Bonjour Ndrangh.
On comprend que vous voulez protéger l'ensemble des départs, et par conséquent ensuite protéger chaque ligne qui va alimenter chacun des récepteurs, un triphasé, et des monophasés que vous allez répartir sur les trois phases afin d'équilibrer les courants en ligne. Cela n'est pas conforme à votre schéma ci-dessus.
Il y aura donc en tout un DJ tétrapolaire général (s'il n'y en n'a pas), un autre tétrapolaire pour la charge triphasée, et six bipolaires pour les alimentations. Un point non abordé est le schéma de liaison à la terre mis en œuvre et cela a une certaine importance pour le choix des caractéristiques des matériels.
Vous verrez en parcourant les catalogues que l'offre est très vaste concernant les gammes d'intensité, les pouvoirs de coupure, le réglage éventuel des intensités assignées dont celui du neutre.
Il faudra penser à la sélectivité des déclenchements, de façon qu'un défaut sur un récepteur ne coupe pas le général.
Pour le moment on comprend votre problème ainsi ; vous pouvez apporter des précisions si ce n'est pas tout à fait cela.
Si vous n'avez pas besoin de régler les intensités assignées la gamme modulaire Lexic Legrand, DX, DX-H, DX-D etc., est adaptée. Idem chez les autres constructeurs.
Protéger le neutre se conçoit s'il peut y avoir une surintensité dans la ligne neutre. En plus nous sommes dans le domaine industriel où les contraintes sont plus sévères qu'en domestique. Et ici le schéma de liaison à la terre est non précisé.
D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.
18 mars 2017 à 11:06
forum consulter ce sujet Calcul puissance en triphasé


La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo