FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 23 781 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 16 975 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Re.
Citation :
Mais bon, ce n'est pas le sujet du post !
Tant mieux, cela permet d'envisager autre chose que des va et vient récalcitrants.
Citation :
et il a déjà pris la foudre plus d'une fois
Il y a un musée de la foudre dans le Cantal et on y voit (voyait ?) les dégâts produits. Pas grand chose de ce musée sur le net.
Quelques vidéos sur le net, dont celle là https://www.youtube.com/watch?v=3k-y88zh5fs
Citation :
une interaction distanciée entre la boule de feu et les circuits électriques
Apparemment il n'y en n'a pas, et le phénomène est plutôt à l'extérieur. Le coup de foudre est beaucoup plus dangereux que la foudre en boule qui est de la matière à l'état de plasma. On va clore le sujet car on ne peut guère aller bien loin.

Votre installation va donc subir un coup de jeune. Outre les dominos et les bornes rapides, pour les grosses sections il y a aussi les bornes Férel.
Bon courage pour la suite.
Cordialement.
26 mars 2023 à 23:45
forum consulter ce sujet Questions câbles 4G4² et 4G2.5

Bonjour Kingplay.
Utiliser un forum implique des obligations, la première étant de faire un retour vers les contributeurs qui ont passé du temps pour vous répondre.

Juste une manifestation de courtoisie.

On espère que votre formation se déroule bien. Mais si vous y êtes aussi passif que lors de votre usage du forum, on peut être inquiet pour la suite de vos études.
26 mars 2023 à 23:11
forum consulter ce sujet Demande de calcul de puissance électricité

Publicité

Bonjour Gérard.

Il faut commencer par regarder comment est branché le contact du télérupteur.
Une borne, par exemple la 2, devrait être reliée à la phase directe, et la 1 phase coupée reliée à la lampe.
Ensuite, on s'arrête car il faudrait connaître les caractéristique de commutation du module récepteur.
Il aurait été préférable que le module ferme un contact sec. Ici, on voit juste N Load L1.
Ce ne semble pas être du haut de gamme.
A suivre.
Cordialement.
26 mars 2023 à 21:24
forum consulter ce sujet Raccordement module Wi-Fi éclairage extérieur

Bonjour Jérôme72000.
Merci pour votre retour, même tardif. En parcourant les forums vous avez dû voir que les contributeurs n’hésitent pas à documenter au mieux les internautes, quitte à y passer du temps en recherche et rédaction. Sans retour on peut avoir l’impression d'avoir travaillé dans le vide.

Ici il s'agit donc bien d'un voltmètre du type magnétoélectrique, donc à cadre mobile.

La partie rouge est un aimant permanent, on voit la pièce polaire cylindrique qui rend le champ magnétique radial dans l'entrefer, et on voit partiellement le cadre. On ne sait s'il est suspendu avec des rubans de torsion. On penche plutôt pour un montage sur crapaudine, peut-être en rubis.
Un sigle en relief sur l'aimant a peut-être un rapport avec l'utilisation sur tableau.

Sur la façade on croit apercevoir un ressort en spirale solidaire de l'aiguille qui assure le couple de rappel. Il doit y avoir une vis au centre qui permet de régler le zéro de l'aiguille. Ce ressort élimine la possibilité de suspension du cadre avec des rubans.

Les résistances série et parallèle sont bobinées.

On ne peut déterminer l'époque de construction de ce voltmètre de tableau.
Mais c'est une très belle pièce.
Cordialement.
26 mars 2023 à 19:12
forum consulter ce sujet Recherche historique voltmètre

Bonjour. Le schéma du câblage simple allumage avec permutateur est disponible un peut partout. Du premier va et vient on relie deux navettes sur l'entrée du permutateur. En sortie du permutateur on relie les deux navettes vers le deuxième va et vient, le reste du câblage est un va et vient classique. Pas besoin de 5G ou 3G. Dans l'habitat on utilise des conducteurs uniques et non du câble, qu'on insère dans du conduit ICTA ou IRO.
On utilise des conducteurs de 1,5 mm², pas autre chose.
Il vaut mieux faire bien, et ne pas mettre en œuvre de la "récup". Bref, on ne bricole pas, on respecte les règles du métier.
Si vous ne savez pas faire, ce qui semble être le cas, il vaut mieux sous-traiter à un ami expérimenté ou un professionnel.
Cordialement.
26 mars 2023 à 17:23
forum consulter ce sujet Câblage permutateur câble 5G 1.2 et arrivée câble 3G 1.5

Citation :
mais je pense que la réparation sera chère.
Mais non, il n'y a rien à réparer, il faut juste tirer fort, quitte à détruire l'adaptateur en le coupant en deux. Bref, on se débrouille, en gros, la technique martienne.
Après vérification locale, la fiche sur un appareil de même usage ici est identique. A force on ne fait plus attention.
26 mars 2023 à 17:13
forum consulter ce sujet Adaptateur prise sèche-cheveux

On rappelle que les conducteurs souples multibrins doivent être utilisés avec des embouts de câble pour raccord dans alvéole avec vis. Les bornes rapides type Wago à levier acceptent ces conducteurs sans embouts de câble.
26 mars 2023 à 16:12
forum consulter ce sujet Questions câbles 4G4² et 4G2.5

Bien reçu Bruno. On apprend que des prises triphasées seront montées. Le 4G4 mm² implique une protection surintensité à 25 A. Il faudra ramener la terre.
Citation :
j'ai installé un disjoncteur différentiel tétrapolaire en tête
Ne serait-ce pas un interrupteur différentiel 30 mA ?
Faites attention à la sélectivité des déclenchements.
On vous a tout dit sur le HO5VV-F, ses domaines d'utilisation, ses usages, sa pose dans conduits rigides en extérieur (bâtiments).
Et s'il faut du neuf pour faire une installation exemplaire, il faudra quelques euros.
Citation :
ma maison attenante a été frappée par plusieurs foudres en boule
Si la région est à indice kéraunique élevé avec une livraison en aérien, un parafoudre s'impose.
Cordialement.
26 mars 2023 à 16:06
forum consulter ce sujet Questions câbles 4G4² et 4G2.5

Bonjour AnaSof. L'adaptateur n'est pas arrivé tout seul sur la fiche ; d'où vient l'appareil ? Tirez fort sur l'adaptateur et la fiche made in Italy devrait convenir si les broches sont cylindriques et écartées de 19 mm. On écrit bien au conditionnel.
La fiche italienne ne semble pas être sécurisée, les broches en laiton n'étant pas isolées comme le sont celles de l'adaptateur.
On peut hésiter à utiliser ce sèche-cheveux dans ces conditions.
Cordialement.
26 mars 2023 à 14:51
forum consulter ce sujet Adaptateur prise sèche-cheveux

Bonjour Jude333.
Citation :
ça va fondre au niveau du panneau électrique
On peut en rire.
Les protections différentielle et surintensité sont justement faites pour protéger les personnes et les équipements.

Ce sont les mauvais contacts parcourus par du courant qui provoquent des dégagements calorifiques. Les matériaux ne s'enflamment pas. En général ils carbonisent. Votre installation n'est pas dans cette configuration.

Fusion de quoi d'ailleurs ? Il ne suffit pas d'utiliser des "peut-être", toute hypothèse doit être vérifiée. Il est possible que l'électricien vous ait vu venir pour faire du chiffre. Si vous faites intervenir un artisan reconnu (pas un SOS bidule), demandez un devis détaillé préalable.
Citation :
est-ce que j'ai bien fait les choses et quel est le risque actuellement
Oui pour votre action de déclencher le disjoncteur d'alimentation et protection de la ligne cuisson, rien pour le risque.

Vous évoquez une plaque à induction, puis des plaques. On ne comprend pas bien.

Cordialement.
26 mars 2023 à 10:29
forum consulter ce sujet Plaque de cuisson ayant enclenché le différentiel

Bonjour Lilamax.
Citation :
Cela peut-il venir du condensateur ?
Comme pour tout moteur asynchrone monophasé quelle que soit la marque, c'est le premier composant à contrôler. Soit il est explosé, soit il ne fait plus sa valeur.
Cordialement.
26 mars 2023 à 08:42
forum consulter ce sujet Karcher qui ne démarre pas

Citation :
sur ce genre de cable on peut pas différencier la phase coupé non ?
Non. On peut faire un repérage avec un adhésif et un feutre indélébile fin.
Quand on réalise une installation complète on ne lésine pas sur les couleurs ; ainsi, chaque conducteur a sa fonction repérée par sa couleur.
En parcourant le forum vous trouverez beaucoup d'installations où les couleurs sont inexploitables, et quelquefois, et c'est pire, il y a des changements de couleurs en cours de route (notamment quand il y a de la "récup"). C'est alors que l'internaute en perdition fait appel au forum... qui ne peut pas faire grand chose.

Chez vous pour alimenter un luminaire dehors, on se doute bien qu'à part le neutre et la terre, l'autre est forcément la phase coupée. Donc la couleur n'a pas une importance majeure, le repérage est inutile.
Cordialement.
25 mars 2023 à 22:28
forum consulter ce sujet Câblage luminaire extérieur quel est le diamètre des fils ?

Bonjour ajt005.
C'est une alimentation à découpage : Adaptateur d'alimentation pour bande LED 12V 12,5A 150W C'est comparable à la première alimentation en lien, voire un peu plus puissante.
Pour 20 € vous pouvez essayer.
Cordialement.
25 mars 2023 à 21:55
forum consulter ce sujet Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A

Bonjour Bruno.
Ce câble est du HO5VV-F : "Un câble domestique basse tension, utilisé pour les applications domestiques ou collectives, notamment le raccordement d’outils électriques portatifs ou d’appareils électroménagers petits à moyens (lave-vaisselle, lave-linge, etc.)." Sources Câblerie Daumesnil.

Vu sa souplesse, il vaut mieux le faire passer dans du tube IRO.
Il n'est pas certain que les alvéoles des prises fixes 16 A admettent la section de 4 mm². Vous achetez une couronne de 3G2,5 chez Bricotruc et vous serez tranquille; La récupération, ici, n'a pas d'intérêt car vous ne pourrez pas faire de raccordements.
Citation :
Puis-je les utiliser pour câbler des prises monophasées fixes en intérieur ? Pour faire des rallonges en intérieur/extérieur ?
On ne va pas dire non, mais il y a plus robuste comme câble (H07RN-F) pour tout ce qui est liaison mobiles en extérieur avec des fiches étanches indispensables (Legrand a une gamme de rallonges toutes faites 100 % sécurité pour l'extérieur). Donc oui pour l'intérieur dans tube IRO plus de réticence pour des rallonges à l'extérieur. Dans un bâtiment agricole il faut soigner la protection mécanique des lignes, et certains rongeurs peuvent aimer le PVC (ce n'est pas une blague, c'est un problème bien connu à la SNCF).

Pour des luminaires la section utilisée est de 1,5 mm². Voir les contraintes de raccordement avec cette section de 2,5 mm². Éventuellement vous amenez le câble dans une boîte de dérivation et vous alimentez le luminaire en 1,5 mm². Tout cela fait beaucoup de contraintes.
Bref, vous faites au mieux.
Il faudra penser à bien protéger les lignes tant pour les défauts d'isolement que pour les surintensités.

Conclusion : le 3G4 ne sera pas raccordable sur les PC 16 A ; le 3G2,5 pour les PC en intérieur et dans IRO ; pour la lumière le 3G2,5 peut ne pas être raccordable ; pour les rallonges extérieures dans un milieu agressif et humide il est préférable d'utiliser du HO7RN-F avec fiches caoutchouc (le HO5VV-F n'est pas fait pour), ou Ref. 0 516 25 Legrand.
Cordialement.
25 mars 2023 à 21:40
forum consulter ce sujet Questions câbles 4G4² et 4G2.5

Avec 10 tours le réglage sera précis, à condition de tourner ce qu'il faudra. Bref, il faudra avoir le temps.
Si vous voulez régler plus vite, il faudra un potentiomètre classique qui tourne sur 240 °. Préférez un potentiomètre Cermet ou bobiné (Vishay, Bourns etc.), et non pas à piste carbone à 2 € (sujette à usure et mauvais contacts). Un peu cher, mais il faut que ce soit fiable.
C'est la valeur proposée par la notice ?
25 mars 2023 à 19:23
forum consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur

Bonjour ajt005. Le lien amène à ces caractéristiques : V-TAC Alimentation Plastique 30W 12V 2,5A
Ce semble trop juste.
Citation :
Faut-il une alimentation plus puissante ?
Ce semble être le cas.
Le moteur pourrait consommer trop au démarrage ; juste une supposition à distance.
Cordialement.
25 mars 2023 à 17:04
forum consulter ce sujet Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A

Bonjour WF.
Citation :
prise européenne/hybride FR-DE
Si c'est bien ainsi, la photo ne correspond pas à la définition. Il faut une broche de terre mâle. Mais en réalité, s'il n'y a pas de broche de terre, ce n'est donc pas une erreur.
Vous ne pouvez raccorder que des fiches sans terre. Donc pas grand chose.
Citation :
Puis-je brancher mon frigo et grille-pain dessus ?
Eh non.

Sur le forum on ne conseille jamais ce genre de multiprise. On préconise des modèles Legrand dont on est certain des caractéristiques, même si elles ne sont pas fabriquées à Limoges.

Cordialement.
25 mars 2023 à 16:58
forum consulter ce sujet Multiprise et terre

Re.
La notice doit préciser qu'il faut un potentiomètre de 10 kohms.
Est-il 1 tour de 240°, 10 tours ? Bobiné ?
25 mars 2023 à 16:48
forum consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur

Re.
Citation :
est-il possible de se passer du tire-câble ?
Non.
Avec du rigide HO7V-U c'est déjà limite. On peut s'en passer sur 3 ou 4 m en rectiligne et c'est tout.
Globalement le tire-fil est indispensable.
La facilité du tirage dépend de la longueur de la gaine, son diamètre, et des angles lors du changement de direction. Moins il y a de coudes mieux c'est. Moins de diamètre 20 mm on n'utilise pas.
Dans l'ICTA on passe des torons de conducteurs uniques. L'usage de câble ne se justifie pas en intérieur.
Il faut que les torons soient réguliers sans "emberlificoter" les différents fils afin que le toron soit le plus propre possible.
Ici on étale les différents fils par terre sans qu'ils se chevauchent et sans nœuds, puis à deux, l'un tire sous les ordres de celui qui pousse le toron en maintenant les fils en place.
Le toron est bien accroché au tire-fil (avec une soudure à l'étain pour éviter de perdre le fil...), et on entoure la liaison avec de l'adhésif d'électricien pour éviter tout accrochage dans les annelures.
L'adhésif utilisé ne bave pas et est solide.
Citation :
ce n'est pas toujours une garantie d'un passage facile...
Bon diamètre, coudes de faible rayon, longueur raisonnable, en général on y arrive.
On vous laisse vous entraîner.
Pour les couleur des conducteurs en circuits lumière il en faut jusqu'à 6 différentes. On les rappelle régulièrement.
Cordialement.
25 mars 2023 à 11:48
forum consulter ce sujet Câblage luminaire extérieur quel est le diamètre des fils ?

Bonjour Crepitus.
Citation :
Verdict dans quelques jours en espérant que ma réparation sur le relais soit pérenne : c'est du très délicat !
Il n'y a aucune inquiétude à avoir.

La séquence de "boost" doit durer quelques fractions de secondes, car Cs est très sollicité en tension. Normal qu'il ait cuit si le relais ne s'est pas activé.
Un sujet intéressant comme vous avez pu vous en rendre compte. Il a fallu tâtonner un peu.
Cordialement.


Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
25 mars 2023 à 10:34
forum consulter ce sujet Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus

Citation :
Cela vous éclaire-t-il sur mon problème ?
Un peu. On suspecte les relais. Au bout de 30 ans les contacts peuvent être endommagés. Il faudrait voir leur référence et les changer.
Les relais doivent inverser la polarité de l'alimentation de chaque moteur. Vous pouvez contrôler la tension avec un voltmètre DC et constater qu'elle ne change pas.
Les deux moteurs sont-ils affectés de la même façon ?
A suivre.
Cordialement.
24 mars 2023 à 18:38
forum consulter ce sujet Problème fermeture portail CAME

Bonjour Goern. Impressions.
L'avis personnel est de privilégier les solutions compactes pour les équipements sensibles, quitte à mettre un peu plus d'euros dans le commerce, en considérant que c'est un investissement qui, une fois effectué, sera oublié.

"En cas de déclenchement, on ne sait pas quelle fonction a réagit". C'est vrai, mais en général on s'en doute. Dans le domestique bien réalisé il n'y a que très peu de déclenchements. Un ID de temps en temps si la résistance d'un appareil chauffant se met en défaut d'isolement, et pour les DJ, sauf à couper le cordon d'un taille haies, ils ne déclenchent pas. Pour dire que le déclenchement d'un DJ différentiel n'est pas un problème majeur.

Dans l'habitat il est très rare qu'in incident d'origine électrique déclenche un ID ou un DJ.

Ici il y a un DJ différentiel de course pour un congélateur (type A super immunisé, comme pour une borne de recharge). Finalement il ne sert pas à grand chose. A la limite il faudrait lui adjoindre un contact asservi pour faire une alarme lumineuse. En 8 ans, aucun déclenchement. Bon, il est payé...

Vous faites au mieux.
Cordialement.
24 mars 2023 à 14:55
forum consulter ce sujet ID dédié pour prise de recharge Green'up ?

Citation :
L'idée de pouvoir simplement brancher en parallèle mes deux fils de production PV directement sur la sortie du contacteur J/N me séduit donc bien..
On peut hésiter, car il n'est pas certain que le routeur puisse cohabiter sans dégâts avec le réseau si jamais pour une raison ou une autre le secteur apparait en sortie du contacteur si celui-ci est activé.
Il vaudrait mieux que la sortie du routeur commande un inverseur de façon que le routeur ne "voit" que le chauffe-eau et rien d'autre.
L'idée est bonne, mais il faut sécuriser la sortie du routeur.
Devant l'écran on ne peut faire qu'une mise en garde car vous seul avez la configuration devant les yeux.
Cordialement.
24 mars 2023 à 14:27
forum consulter ce sujet Identification bornes horloge Schneider 15335

Bonjour.

Si vous anticipez le passage à 12 kVA un jour, vous changez tous les ID.
Actuellement vous ne pouvez dépasser 45 A nulle part, même en cuisine.
Pour ce qui concerne le tableau :
- la chaudière gaz ne nécessite pas une ligne protégée à 20 A
- le frigo ne nécessite pas un circuit dédié
- d'une façon générale, protéger les lignes de section 2,5 mm² se fait avec la valeur normalisée 16 A, 20 étant le maximum, ce qui ne présente aucun intérêt particulier. Idem pour lave-linge et sèche linge.

Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
24 mars 2023 à 10:34
forum consulter ce sujet Protection interrupteur différentiel 40A

Re.
Préférez plutôt la référence Legrand, DJ différentiel adapté en 2 modules.
Disjoncteur différentiel DX3
24 mars 2023 à 10:07
forum consulter ce sujet ID dédié pour prise de recharge Green'up ?

Bonjour Ulysse1455.
Citation :
Pouvez-vous m'orienter sur ce genre de panne ?
Ce sera difficile car on ne sait, d'après vos descriptions, si le dysfonctionnement est d'origine mécanique ou électrique.
Citation :
moteurs déverrouillés
C'est à dire ?
Cordialement.

24 mars 2023 à 09:03
forum consulter ce sujet Problème fermeture portail CAME

Bonjour Nono01.
Citation :
Je cherche à repérer sur l'horloge 15335 de Schneider, les bornes correspondant à la marche forcée
Il n'y en n'a pas. Juste deux bornes pour l'alimentation et deux pour un contact sec à fermeture.
Pour forcer le fonctionnement du chauffe-eau il faut un autre contact branché en parallèle avec celui de l'interrupteur horaire. Le chauffe-eau se mettra en chauffe et tirera l'énergie électrique nécessaire, mais on ne fait pas la liaison avec le système photovoltaïque.
En effet, on ne sait pas comment fonctionne votre système de production photovoltaïque (le routeur).
Il y a deux inconnues devant l'écran : comment l'énergie photovoltaïque peut-elle être utilisée, et pour alimenter quoi, et comment envoyer cette énergie directement vers le chauffe-eau.
Cordialement.
23 mars 2023 à 21:10
forum consulter ce sujet Identification bornes horloge Schneider 15335

On ne protège pas un ID car en tête il y a le DJ de branchement. Sa fonction est de déclencher en cas de surintensité majeure, mais il ne faut pas oublier qu'en aval d'un ID il y a les DJ modulaires magnétothermiques qui sont là pour couper toute surintensité.
La structure d'une distribution fait que l'ID 30 mA :
1. déclenche en cas de défaut d'isolement
2. ne craint rien en cas de surintensité car il est prévu pour la laisser passer, sauf que ce n'est pas lui qui va la couper.

C'était le sens de "On ne protège pas un ID". Il est protégé de façon intrinsèque vu sa position dans une distribution.
Citation :
il y a en aval largement de quoi dépasser 40 A sur chacune des 3 rangées
Non, car de toute façon le Linky (s'il y en a un) se chargera de couper en cas de dépassement de la puissance souscrite, soit 45 A au total pour un contrat 9 kVA, et 60 A pour un contrat 12 kVA. Le disjoncteur de branchement se charge alors de la protection différentielle d'origine calibrée à 500 mA, et son autre fonction est de couper l'alimentation de l'habitat.

Toute tentative de dépassement d'intensité sur une rangée sera coupée à 45 A par le Linky.
40 A sous 230 V correspond à 9,2 kVA. Il faudrait brancher 3 fours à raclette et un sèche cheveux, et peut-être un fer à repasser simultanément. Donc, même en cas de grosse fête alors que les enfants vous auront envoyé en week-end à la mer, il n'y a pas de danger d'origine électrique.

Personnellement, je ne changerais aucun ID tant que le contrat est de 9 kVA.
Conclusion :
Citation :
c'était plutôt si je peux mettre un disjoncteur 40 A en tête de tableau
Eh non, c'est déjà fait.
Cordialement.
23 mars 2023 à 21:01
forum consulter ce sujet Protection interrupteur différentiel 40A

Donc c'est à l'intérieur, avec un abonnement pas plus de 12 kVA mono, soit 60 A. Du 16 mm² sera suffisant.
Soit du câble, soit des conducteurs dans du tube ICTA ou IRL, avec préférence personnelle pour du souple HO7V-K.
On en trouve à la coupe sur le net.
23 mars 2023 à 16:00
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique et câbles d'alimentation générale

Re. Le tube PER sert à gainer les tubes d'alimentation en eau.
Pour l'électricité on utilise des conduits TPC à enterrer à partir de 25 mm, la valeur usuelle étant 40 mm (Duogliss TPC Legrand par exemple).
Dans ce conduit vous passez ce que vous voulez comme câble, avec une préférence personnelle pour le souple HO5RN-F, HO7RN-F.
Cordialement.
23 mars 2023 à 15:47
forum consulter ce sujet Câblage luminaire extérieur quel est le diamètre des fils ?

Bonjour RN.
Citation :
remplacer les câbles phase/neutre
A partir de la sortie du disjoncteur de branchement vers un nouveau tableau de répartition, oui. Soit à partir de la trappe du DJ en photo.
Cordialement.
23 mars 2023 à 15:34
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique et câbles d'alimentation générale

Bonjour Damgot.
La plaque de cuisson s'alimente avec la ligne 32 A.
Un frigo ne nécessite pas de ligne spécifique.
Le four nécessite une ligne spécifique 16 A.

D'autres renseignements ici : Rénovation électricité branchement four et plaque de cuisson

Le départ 32 A protège toujours la ligne, pas les récepteurs qui y sont branchés.

Pour quelques mètres de conducteurs de section 2,5 mm² le mieux est de faire à votre idée sans faire de tableau auxiliaire.
Citation :
Pour info, l'ancien propriétaire avait déjà ponté directement des prises 16amp sur cette arrivée 32A directement avec le four... je viens de m'en apercevoir.
Oui, et il ne s'est rien passé. Le frigo tire quelques dizaines de watts, le four peut-être 2 600 W au maximum. Pas de risque, on adapte. Par contre, jamais de prise multiple pour branchement four et frigo.
Cordialement.
23 mars 2023 à 14:29
forum consulter ce sujet Branchement Four et Frigo

Bonjour Goern. On ne protège pas un ID.
40 A est l'intensité du courant nominal permanent qui peut parcourir l'ID. Mais en cas de surintensité très forte, il pourra conduire Icc pendant la période transitoire avant que le DJ en amont coupe l'alimentation en quelques millisecondes.
Alors, ID 40 A pour un contrat 45 A 9 kVA ? La rigueur voudrait que l'ID soit changé pour un 63 A. Il y a de la marge, d'autant plus que la probabilité que l'habitat absorbe un courant de 45 A est très faible. La différence de prix n'est pas énorme.
Citation :
Et en cas de déclenchement du disjoncteur, est-ce que après je pourrais toujours faire confiance à l'ID qui est derrière ?
Oui. Mais en réalité, c'est le DJ modulaire en aval qui va couper la surintensité. L'ID va la voir passer, mais il est fait pour cela. Normalement, le DJ différentiel de branchement ne déclenche pas.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
23 mars 2023 à 14:12
forum consulter ce sujet Protection interrupteur différentiel 40A

Bonjour Goern. Voir ce post où il est question de l'alimentation d'une borne de recharge avec obligatoirement protections différentielle et surintensité dédiées : Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
Citation :
ou on peut le rajouter sur une rangée déjà existante qui a un ID adapté (63A type A) ?
Non. C'est un rappel relativement fréquent sur le forum.
Cordialement
23 mars 2023 à 14:00
forum consulter ce sujet ID dédié pour prise de recharge Green'up ?

Bonjour Crepitus. Su la photo on ne distingue pas ce qui pourrait être un bilame thermique assurant une temporisation à l'ouverture du contact. C'est donc un relais classique.
Le fonctionnement pourrait être celui-ci, en considérant que le paramètre d'un relais est le courant d'accrochage, intensité du courant (d'où tension bobine minimum) à partir de laquelle la palette mobile est attirée vers le noyau de l'électroaimant.

Le courant dans les enroulements au démarrage est progressif grâce au gradateur qui assure le démarrage en douceur du compresseur, en présence néanmoins des deux condensateurs en parallèle, Cs étant là pour assurer un surcouple.

La bobine R2-5 est soumise à une tension progressive pendant le démarrage car elle est en parallèle avec le bobinage SC. Quand cette tension est suffisante, le relais colle, le contact s'ouvre et Cs est déconnecté.

On ne connait pas plus cette machine, mais vous avez dû entendre la séquence de démarrage, à savoir si elle dure quelques secondes ou très peu.
A force d'avoir le montage sur un brouillon devant l'écran et vos constatations, on croit se rapprocher de la bonne séquence de fonctionnement.

Il faudrait voir si les fils de la bobine R1-2 sont bien soudés. Vu d'ici il n'y a rien qui sente le roussi. Vous pouvez enlever l'adhésif blanc pour voir le bobinage.

Le relais pourrait être un composant spécifique réalisé sur mesure pour les fabricants de PAC, on ne s'étonne pas plus que cela qu'il n'y ait pas de caractéristiques écrites quelque part, peut-être un numéro de série.

En attendant que le relais retrouve ses esprits si un fil apparent est coupé, ou qu'il soit changé ou le module entier, vous pouvez laisser le condensateur 40 µF 370/440 VAC en lieu et place de Cs.

Votre problème est intéressant car il permet de réviser la théorie.
Cordialement.
23 mars 2023 à 13:53
forum consulter ce sujet Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus

Bonjour Cortex38. On utilise du 1,5 mm². La ligne est protégée par un DJ dédié pour l'extérieur, si cela est possible, de calibre maximum 16 A, mais on peut mettre moins, souvent 10 A.
On comprend que vous utilisez de la gaine ICTA. On y passe soit du rigide HO7V-U, soit du souple HO7V-K avec embouts de câble (quoique bien des appareillage acceptent le multibrins) ; quand on a essayé le souple, difficile de revenir en arrière.
Les couleurs : bleu pour le neutre, et orange pour la phase coupée, pour la distinguer de la phase directe.
On n'oublie pas le conducteur de terre, même s'il ne sert pas.
Votre interrupteur peut-être muni d'une lampe témoin, allumée en même temps que le luminaire extérieur. Il faudra juste un neutre dans l'appareillage.

Cordialement.
23 mars 2023 à 10:04
forum consulter ce sujet Câblage luminaire extérieur quel est le diamètre des fils ?

Re.
Citation :
J'ai ça au disjoncteur.
Ce n'est pas un disjoncteur, mais un interrupteur différentiel qui déclenche en cas de défaut d'isolement. En aval, cet ID doit alimenter un disjoncteur tétrapolaire qui protège en surintensité la ligne triphasée (3 phases + neutre), un câble 5 conducteurs de 2,5 mm² (3 phases, neutre et terre), et au bout une prise pentapolaire ou une sortie de câble.
Citation :
ça devrait fonctionner si je comprends bien ?
Si vous faites comme écrit ci-dessus, oui.
Cordialement.
23 mars 2023 à 09:48
forum consulter ce sujet Compresseur triphasé tétrapolaire sur prise triphasé sans le neutre

Re. Ce sont les puissances restituées par les splits dans certaines conditions de température. La consommation électrique de ces deux appareils est négligeable.
Ce qui nous intéresse davantage c'est l'unité extérieure. Elle fonctionne comme un frigo.

On peut vous conseiller, si vous vous voulez bien, d'étudier comment fonctionne votre climatisation, le groupe extérieur et les échangeurs (splits) dans les pièces.
Des renseignements ici https://particuliers.engie.fr/depannages-services/conseils-equipements-chauffage/conseils-installation-climatisation/fonctionnement-climatisation.html

Vous laissez l'ID et les 2 DJ en bas ainsi, juste en mettant deux peignes entre la sortie de l'ID et les deux DJ.
Citation :
remplacer l'ID de la première rangée du haut par un 63A type A et de brancher mon disjoncteur de 16A dessus.
Avec un contrat 9 kVA l'ID 40 A convient et vous pourriez le garder.
Si un jour vous passez à 12 kVA vous remplacerez cet ID par un 63 A.

Vous n'avez pas grand chose à faire, juste les peignes et rajouter votre DJ supplémentaire en haut.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
23 mars 2023 à 09:09
forum consulter ce sujet Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique

Re.
Citation :
cette marque n'existe plus
Multi-9 = Merlin Gérin = Schneider Electric.
Il y a un problème. Il y aurait donc deux PAC qui consommeraient 8,5 kW. Il faut en être certain. Ne serait-ce pas la puissance restituée ? On croit voir deux départs en 2,5 mm². Chaque ligne ne peut véhiculer que 4 600 W maximum. Ce serait limite pour la PAC 5 kW.
Si c'est bien cela, il faut alimenter l'ID du bas en 10 mm².

Il faut laisser les PAC indépendantes avec leur ID.

Si vous rajoutez un DJ, c'est
- soit en haut,
- soit en bas mais en branchant sur l'ID du haut qui sera passé à 63 A,
- soit en bas avec un nouvel ID

Vous ne précisez pas la puissance souscrite, cela a une importance.

Ce tableau est perfectible, calibre des ID, section des conducteurs d'alimentation des ID, peignes non Schneider Electric, dénudages trop longs.
Cordialement.
22 mars 2023 à 21:01
forum consulter ce sujet Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique

Bonjour.
Le plus simple, le plus rapide et le moins cher est de passer un neutre.
Il est probable que la commande fonctionne en 230 V.
la ligne doit être protégée par un DJ tétrapolaire, y compris la protection différentielle 30 mA.
Cordialement.
22 mars 2023 à 18:02
forum consulter ce sujet Compresseur triphasé tétrapolaire sur prise triphasé sans le neutre

Vous ne pourrez rien contester, la procédure réglementaire n'a pas été respectée.

"De par son régime micro-fiscal particulier, l’auto-entrepreneur est en franchise de TVA jusqu'à certains seuils de Chiffre d'Affaires fixés depuis le 01/01/2018 à 82 800€ en achat-vente et 33 200€ en services.
En cas de dépassement de ces plafonds, l’auto-entrepreneur perd le bénéfice du régime
" Source : le net - TVA Auto-entreprise.

Un professionnel reconnu ne travaille pas ainsi.
Cordialement.
22 mars 2023 à 13:23
forum consulter ce sujet Avis facture remplacement câble électrique extérieur

Bonjour Domingo.

On ne fait pas de proposition par téléphone. Et on ne les accepte pas.
La facture doit être consécutive à un devis signé. L'électricien est bien "léger". Est-il seulement déclaré ? Travail dissimulé ou non ?
La facture doit préciser le montant des fournitures (longueur et section des conducteurs dans votre cas), la main d’œuvre et le déplacement.
Il manque des détails pour se faire une idée. La TVA est normalement de 5,5 %
Si l'électricien a passé 1 h ou 4 h, ce n'est pas pareil.
Diminuer le prix de 22 % d'un claquement de doigts est suspect.
Cordialement.

22 mars 2023 à 11:23
forum consulter ce sujet Avis facture remplacement câble électrique extérieur

Oui, elle est chargée, et l'ID est de 40 A. Cela se justifierait avec un disjoncteur de branchement calibré à 45 A maxi (9 kVA).
Si vous voulez faire au mieux, il faudrait un ID 63 A pour alimenter la rangée du haut. Ainsi, si votre contrat de fourniture d'énergie électrique est de 12 kVA, vous serez alors en conformité, et si les conducteurs d'alimentation de l'ID ont une section de 10 mm².

Ok pour les peignes Schneider Electric et les conducteurs d'amenée
On est dans la rénovation et pas le neuf. On adapte, en respectant les contraintes technologiques.

Vous êtes renseigné.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

22 mars 2023 à 11:15
forum consulter ce sujet Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique

Bonjour will33.

Cette distribution inutilisée peut être démontée ; c'est vous qui voyez.
La fibre est une autre technologie.
Cordialement.
22 mars 2023 à 10:23
forum consulter ce sujet Boitier téléphonique relié à la terre

Re.
Citation :
Il ne serait pas mieux de remplacer l'ID pour un DJ pour la rangée du bas qui alimente actuellement deux clims ?
Non, car les deux appareillages ont des fonctions différentes.
L'ID déclenche en cas de défaut d'isolement, le DJ déclenche en cas de surintensité. Il faut laisser cette configuration ainsi, en augmentant la section des conducteurs qui alimentent l'ID et en mettant des peignes Schneider Electric.
Citation :
On ne peut pas utiliser des peignes d'une autre marque que celle du disjoncteur ?
Non, car il y a de légères différences dimensionnelles concernant le raccordement en sortie de l'ID. Au prix d'une paire de peignes, ne vous privez pas pour faire de beaux raccordements sur les trois rangées.
Citation :
Ça protègerait plus efficacement les clims en cas de surtension non ?
Il n'y a aucune protection de ce type, à part les parafoudres. ID : protection vis à vis des défauts d'isolement, DJ : protection de la ligne en cas de surintensité.

Citation :
Puisqu'il sera branché sur les borniers ?
Non, il faut que le DJ que vous allez ajouter soit en aval d'un ID. Le mieux, comme vous l'avez suggéré, est de l'inclure dans la rangée du haut puisqu'il reste deux emplacements. Donc en aval de l'ID du haut. Mais plutôt que borniers, vous avez certainement voulu dire peignes.

Conclusion :
Citation :
Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ?
Oui.
Mais il faudra donner un coup de jeune sur les liaisons filaires (ID du bas) et les peignes. Même si le tableau fonctionne ainsi.

Cordialement.
22 mars 2023 à 10:12
forum consulter ce sujet Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique

Bonjour dani31. Comme dit précédemment il y a de la place sur la rangée du bas à condition d'alimenter l'ID avec des conducteurs de section plus grande, 6 mm², et d'utiliser des peignes et des DJ de la marque. Coût minime.
En haut et au milieu vous pouvez laisser comme cela.
La section des conducteurs d'alimentation des borniers de ce tableau additionnel est-elle adaptée ?
Cordialement.
22 mars 2023 à 08:52
forum consulter ce sujet Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique

S'il n'y a pas de plaque à bornes avec couplage Y D, je donne ma langue au chat, sauf si le moteur est monophasé avec condensateur. Ce qui n'est pas le cas.
Que dit la plaque signalétique du moteur ? Si c'est uniquement 400 V, c'est fichu pour le variateur.
Mesurez la résistance entre les différents fils.
Sur la photo 1 on voit un domino blanc avec 8 fils dont certains vont à l'intérieur du moteur. Il y a une étiquette U2, mais peut-être d'autres. Il faudrait voir.
C'est mal parti.

21 mars 2023 à 23:48
forum consulter ce sujet Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts

Citation :
Ce que je veux savoir c'est si je peux rester en mono avec mes 2 PAC en cascade.
Cela dépend de la puissance souscrite et de la puissance maximum que va absorber une PAC.
Il faudra qu'il reste de la puissance disponible por le reste de l'habitat, le gros électroménager, mais surtout la cuisson. Une plaque de cuisson absorbe jusqu'à 7 kVA, il vaut mieux alors choisir un modèle qui fonctionne sur deux phases. Le chauffe-eau à résistances doit également pouvoir fonctionner en triphasé. Pour un chauffe-eau thermodynamique, il faut voir.
Une fois cela défini il faudra faire un choix de passer au minimum en 18 kVA triphasé mais il faudra revoir tous les tableaux en vue d'équilibrer les intensités. Ce n'est pas toujours facile.
Votre problème n'est pas si simple que cela. Ce n'est pas un problème de section, mais de puissance, donc d'intensité.
Cordialement.
21 mars 2023 à 23:21
forum consulter ce sujet Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire

Citation :
OK bon bah c'est pas de très bonnes nouvelles tout ça
Eh non. Il faut vraiment s'y connaître en électrotechnique pour faire la transformation sur un moteur de combiné, et il y en a trois.

Il n'y a pas d'adaptation sans frais, par exemple si l'on change les moteurs triphasés pour des monophasés, tout en gardant les caractéristiques de couple.

Sur une perceuse c'est relativement faisable si l'on est expérimenté. Comme déjà signalé, c'est un problème qu'on peut résoudre sur place à condition d'avoir beaucoup de temps et être tombé dans la marmite de l’électrotechnique dans l'enfance.
Sur le forum il est impossible d'écrire ce qu'il faut faire en quelques lignes. Mais *
Sur place il faudrait déjà voir comment fonctionne la machine et ensuite être inventif. Un travail de retraité non débordé.
Ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais vous guider serait difficile si vous partez de zéro et si vous voulez garder les commandes d'origine. Mais *

*Bonne nouvelle :

Éventuellement, vous pouvez essayer d'alimenter un moteur directement sans passer par la commande de la machine, vous ferez la commande directement sur la façade du variateur.
Une fois que vous aurez vu que le moteur tourne, il faudra envisager une commande sécurisée avec arrêt d'urgence. Si vous voyez que la machine fonctionne, vous verrez alors pour alimenter chaque autre moteur de la même façon. Pour la toupie ou la scie circulaire l'adaptation devrait fonctionner ; pour la raboteuse, il y a les rouleaux peut-être entrainés par un autre moteur. Mais *

En conclusion, vous faites un branchement direct d'un moteur en le déconnectant complètement du combiné, il faudra faire un couplage triangle.
Pour le paramétrage du variateur il faudra suivre la notice, les principaux réglages étant la rampe d'accélération, la même en décélération, la fonction boost au démarrage, le courant thermique Ith.
Il faut que la puissance du variateur soit au moins égale à la puissance utile d'un moteur (voir plaque signalétique).
Un internaute potier que vous trouverez sur le forum a été téléguidé depuis quelques jours et eurêka, ça tourne.
Pour le moment, vous regardez la notice du variateur, et vous en tirez le meilleur pour un fonctionnement juste avec les commandes sur la façade, arrêt-marche et fréquence de rotation. Le câblage n'est pas compliqué.
Après, il faudra voir pour la suite si vous pouvez faire quelques copeaux aux bonnes dimensions.

Ce qui nous préoccupe est la sécurité générale de la machine. Faire tourner une fonction est une chose, mais il faudra un arrêt d'urgence opérationnel. C'est une autre histoire.

Cordialement.
21 mars 2023 à 21:10
forum consulter ce sujet Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts

Bien reçu. Le Linky est triphasé, on s'attend donc à une distribution triphasée à partir d'un disjoncteur de branchement triphasé.
Or on ne voit que du mono. On ne serait pas surpris que votre abonnement soit 15 kVA triphasé.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

21 mars 2023 à 19:28
forum consulter ce sujet Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire