FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 21 752 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 14 997 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Citation :
C'est un fusible 16A. Il est neuf.
Oui, et il ne déclenche pas. Dans ce cas, il s'agit d'un défaut d'isolement.
Il faut examiner le circuit en entier si c'est bien le cas.
On ne peut vous conseiller que cette démarche.
Cordialement.
29 janvier 2022 à 12:33
forum consulter ce sujet Disjoncteur disjoncte fusible identifié

Citation :
Il s'agit du disjoncteur principal.
Dans ce cas là, c'est le différentiel 500 mA du DJ de branchement qui détecte un défaut d'isolement sur le circuit alimenté par le fusible en question.
Il faut voir quels sont les récepteurs reliés à la terre présents sur ce circuit. Il y en a un qui présente donc un défaut d'isolement : contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et la terre (four, frigo, gros électroménager etc.).
Quel est le calibre du fusible ?
Citation :
En espérant que ça réponde aux questions posées.
Oui, on avance.
Cordialement.
28 janvier 2022 à 23:48
forum consulter ce sujet Disjoncteur disjoncte fusible identifié

Publicité

Bonjour Tomek28. Si vous avez déjà démonté ou installé une réglette fluo, vous avez dû voir que la section des conducteurs de liaison entre starter et ballast est faible, à vue d’œil peut-être 0,5 mm².
L'important est de connecter la terre sur l'ensemble.
Cordialement.
28 janvier 2022 à 21:24
forum consulter ce sujet Câblage ballast tubes T5

Bonjour Frédérique.
Citation :
Est ce normal ?
Non.
Ce tableau est bidouillé. Il faut le refaire entièrement et incorporer un interrupteur différentiel 30 mA. Bien évidemment, un seul DJ par ligne.
Faites plutôt intervenir un professionnel reconnu. Il n'y a pas beaucoup de travail, mais il faut le faire bien, en commençant par identifier tous les circuits, voire en rajouter d'autres au besoin (plaque de cuisson, gros électroménager, sans oublier les liaisons à la terre).
Cordialement.
28 janvier 2022 à 18:44
forum consulter ce sujet Double porte fusible pour chaque circuit

Bonjour Gromi3. C'est un peu confus.
Citation :
mon disjoncteur disjonctait régulièrement
Lequel exactement ? Protection surintensité ? Protection différentielle 30 mA s'il y en a ? Disjoncteur de branchement ?
Citation :
Il y a 10 jours il y en a une qui affichait une continuité de courant
Ça se complique.
Citation :
J'ai un peu tripatouillé les fils, condamné cette prise et c'est reparti
Qu'entendez vous par tripatouillage ?
Citation :
rebelote cette semaine
Il y a donc de nouveau un déclenchement, mais de quoi ?
Citation :
je lis 7volts sur les prises déconnectées.
Ni grave ni significatif, c'est juste une tension induite
Citation :
quel serait donc le problème ?
Averc un peu de précisions, peut-être pourrions nous faire quelques hypothèses.
A suivre.
Cordialement.
28 janvier 2022 à 18:39
forum consulter ce sujet Disjoncteur disjoncte fusible identifié

Bonjour Chris55.
Citation :
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Oui, un électricien sur place. Devant l'écran on peu juste apporter des précisions.
Il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de plombs. Les protections surintensité actuelles sont des fusibles ou des disjoncteurs modulaires.
Ensuite il y a les protections vis à vis des défauts d'isolement que sont des interrupteurs différentiels 30 mA quand il y en a, ou bien le disjoncteur de branchement 500 mA.
Il faut donc voir quel est l'élément qui déclenche et dans quelles conditions exactes : dès branchement de la prise, ou lors de la mise en service.
Cordialement.
28 janvier 2022 à 18:02
forum consulter ce sujet Problème électrique desserte réfrigérée

Bonjour à tous. Pour compléter.
Ne pas lésiner sur le diamètre des conduits et leur nombre (il vaut mieux trop que pas assez). Faire des routes rectilignes avec des changements de direction à grand rayon. On peut utiliser des conducteurs souples en HO7V-K.
On peut aussi faire passer les conduits dans des trous dans des planches si cela est utile. On trouve facilement des mèches de grands diamètres, mais pas en GSB généralement.
Les conducteurs peuvent être regroupés dans une boîte de dérivation accessible de laquelle peuvent partir d'autres conduits.
Bref, une réflexion s'impose.
On ne rappellera pas non plus qu'un réseau lumière nécessite environ 6 couleurs de conducteurs différentes.

Concernant l'éclairage, on fait maintenant des petits spots led à encastrer dans les faux plafonds avec un bon rendu lumineux et esthétique.
De même, isoler au dessus du faux plafond est un plus.
Tout cela prend du temps.
En photo, conduits pour alimenter des spots dans la pièce en dessous.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
fixer gaines icta en faux-plafond

28 janvier 2022 à 14:41
forum consulter ce sujet Meilleure façon de fixer gaines icta en faux-plafond

Citation :
Désolé de vous embêter encore.
Le rôle du forum est d'aider d'une façon générale. Vous n'embêtez personne.
Citation :
Ça se change cela ?
Oui, mais avant il faut voir s'il fonctionne. Il faut être deux. Il y en a un qui appuie fugitivement sur un BP, l'autre regarde si le contact mobile change de position et y reste.
Le montage est dit "à 3 fils", avec neutre au BP.
Voir des explications ici http://www.forum-electricite.com/telerupteur-49107-avec-5-fils.html
Faites un schéma simple où les fils seront repérés. Il semble n'y avoir que des fils noirs. Il faudra les identifier avec des étiquettes si vous devez changer le télérupteur.
A suivre.
Cordialement.
27 janvier 2022 à 23:08
forum consulter ce sujet Ampoules qui ne s'allument plus

Re. Vous avez démonté la prise.
Vous savez donc où les conducteurs étaient branchés.
Et notamment la terre. Peu importe où se trouvent phase et neutre, vous branchez la terre sur sa broche, puis les deux autres dans les alvéoles qui restent. Cordialement.
27 janvier 2022 à 18:13
forum consulter ce sujet Remplacer ancienne prise ronde

Re. C'est une question à laquelle on ne pourra pas répondre.
C'est au fournisseur d'énergie d'amener le câble jusqu'à chaque point de livraison.

Pourra t-il se reprendre sur une ligne existante ? C'est à lui de voir si cela est possible ou non. Il choisira le point de raccordement des trois lignes. La ligne actuelle véhicule 15 kVA en triphasé. Suivant sa section, elle pourra délivrer beaucoup plus ou non, mais en fonction des normes actuelles, peut-être faudra t-il la renforcer ou en créer trois autres. Ni vous ni le forum ne pouvons le savoir.

Citation :
un petit immeuble a un seul câble qui est par la suite dispatcher sur plusieurs compteur.
Oui, mais en l’occurrence ce sera Enedis qui décidera à partir de quel point et par quel cheminement les nouveaux points de livraison seront alimentés. Ce ne sera pas vous qui choisirez, mais vous pourrez vous entendre avec Enedis. Peut-être sera t-il possible de se raccorder dans la colonne montante s'il y en a une.

Votre question initiale pouvait laisser comprendre que vous alliez poser des compteurs auxiliaires. Désolé pour la réponse partiellement hors sujet.
De toute façon, l'ouverture de ligne se fera dès la fourniture du certificat Consuel.
Conclusion : il faut contacter Enedis, qui enverra alors un technicien ou un commercial.

Cordialement.
27 janvier 2022 à 12:05
forum consulter ce sujet Rajouter des compteurs edf

Bonjour Jérôme. C'est très simple.
Citation :
Je vais créer trois logements et je souhaite avoir trois compteurs électrique pour des appartements de 80m² x3.
Il y a interdiction absolue de revendre de l'énergie électrique. C'est donc un projet à oublier.
Citation :
Ou je dois faire repasser des nouveaux câbles de la rue
Oui. A vrai dire, il faut demander la réalisation de 3 postes de livraison et comptage indépendants, un par appartement. Chaque locataire choisira son contrat.

L'ouverture de ligne sera assujettie à la présentation d'un certificat de conformité Consuel.
Citation :
ce qui coûte beaucoup plus cher....
Ce n'est pas un argument. En tant que propriétaire, vous avez des obligations. Outre le fait que le logement doit être décent au sens juridique du terme, l'indépendance de la fourniture d'énergie doit être assurée.

Votre investissement exige des dépenses incompressibles.
Bien des posts du forum Litiges travaux concerne des locataires en difficulté avec leur bailleur qui n'assure pas ses responsabilités.

En résumé, il faut contacter le fournisseur d'énergie pour qu'il câble des points de livraison ; un électricien posera, si ce n'est fait, un tableau de répartition incluant tous les départs protégés en conformité avec la norme NF C 15-100 (plaque de cuisson, four, gros électroménager etc.) ; il demandera le passage du Consuel.
Chaque locataire fera l'ouverture de ligne avec le certificat Consuel en main. Vous verrez la procédure exacte avec l'électricien.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
27 janvier 2022 à 11:11
forum consulter ce sujet Rajouter des compteurs edf

Bonjour pld. Ce qui pose un problème est que cette chaudière a fonctionné dans de bonnes conditions depuis longtemps, c'est ce qu'on a compris.
Dans votre post de 10:23, vous précisez que la chaudière ne redémarrait pas, malgré l'installation d'un transformateur d'isolement avec une borne secondaire reliée au châssis de la chaudière, ce qui, évidemment, rend la tension neutre châssis nulle.

On peut comprendre que le technicien ne sait traiter la panne. Dans ce cas, il serait bon qu'il serait bon qu'il se rapproche du fabricant.

On répète que le transformateur d'isolement n'est pas une solution au problème. Sinon, toutes les chaudières en seraient équipées d'office.
Citation :
la chaudière a gaz se mettez en panne a cause de ces 6 a 7 volts
C'est la déduction du technicien, et malheureusement, ce n'est pas la bonne. Et en rien justifiée. Il y a toujours quelques volts entre neutre et terre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
27 janvier 2022 à 10:53
forum consulter ce sujet Défaut d'isolement terre neutre

Bonjour Seraxskalp. Le diagnostic est des plus faciles à effectuer
Citation :
.les même problème de sautage de plomb
Bien qu'il n'y ait plus de plombs depuis longtemps, on comprend que vous évoquez un fusible. Il déclenche en cas de surintensité. Il suffit de quelques mesures pour voir ce qui ne va pas.
Un chauffe-eau peut durer au moins 10 ans. On ne le change pas au premier incident
Citation :
.quand j’enlève le plomb du chauffe-eau tout remarche,
Tout est peut-être beaucoup dire, car alors le chauffe-eau ne fonctionne plus.
Il suffit de trouver un bon professionnel expérimenté. Le dépannage est d'autant plus facile que l'intervenant est bien formé et qu'il travaille avec logique. De l'importance de la formation théorique.
Citation :
si c'est le chauffe-eau neuf qui déconne
C'est trop vague. Un chauffe-eau c'est un réservoir, une résistance chauffante, un thermostat ; il n'y a pas plus simple. Le vôtre n'est pas en panne.
Il faudrait voir comment il est commandé : le contact C1 C2 qui se ferme en HC, une bobine de contacteur, un fusible de protection du circuit . Pas plus compliqué qu'un montage simple allumage qui permet d'éclairer une pièce avec l'interrupteur à l'entrée.
Tout cela est d'une simplicité évidente.
Il n'y a aucun secret, juste probablement un défaut que personne ne sait analyser. Le niveau baisse !
Cordialement.
27 janvier 2022 à 10:30
forum consulter ce sujet Problème déclenchement auto contacteur Merlin Gerin 9 CT

Il y a un télérupteur quelque part puisque vous entendez le clic. Il n'y a plus qu'à vous rapprocher du clic à l'oreille. Ce peut être un jeu avec les enfants !
26 janvier 2022 à 23:11
forum consulter ce sujet Ampoules qui ne s'allument plus

Bonjour Tyty62.

Cherchez le télérupteur. Il est peut-être usé, mais pas forcément. Repérez son branchement.
Il est peut-être sur le tableau de répartition.
Si l'installation est antique, il peut être caché quelque part.
Il émet un "clic" quand on appuie sur un BP. (Bouton Poussoir).
S'il est sur le tableau, il est muni d'une commande manuelle en façade.
Cordialement.
26 janvier 2022 à 21:17
forum consulter ce sujet Ampoules qui ne s'allument plus

Bonjour. Peut-être que oui, peut-être que non, mais il faut connaître les conditions d'alimentation de la guirlande (alternatif ou continu), en rapport avec la tension de sortie du transformateur, qui n'en n'est peut-être pas un, mais un convertisseur électronique pouvant délivrer du continu ou de l'alternatif, et même de l'alternatif pour lampes halogène.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
26 janvier 2022 à 19:47
forum consulter ce sujet Conseils pour brancher une guirlande

Suite à votre réponse de 17:57. Oui, mais on peut supposer que la chaudière n'est pas neuve et qu'elle a longtemps fonctionné avec les raccordements initiaux.
Et sans transformateur. Et avec une tension neutre terre essentiellement variable.
26 janvier 2022 à 18:18
forum consulter ce sujet Défaut d'isolement terre neutre

Bonjour à tous. Même remarque. Si toutes les chaudières à gaz nécessitaient l'usage d'un transformateur d'isolement cela se saurait.
Citation :
j'ai installé un transformateur d'isolement de sécurité monophasé.
Doit-on comprendre que la chaudière n'est plus reliée à la terre ?

La discussion déjà très ancienne concernait le fait de devoir respecter le sens de raccordement de la chaudière entre phase et neutre, pour un problème de bon fonctionnement d'une sonde à ionisation.
Dans ce lien, le paragraphe 3 aborde le branchement. Mais l'auteur attend toujours une explication rigoureuse du fonctionnement de la sonde https://www.e-genieclimatique.com/bg03-comprehension-de-la-fiche-europeenne-des-bruleurs-gaz-et-fioul-et-base-du-depannage/

En 3.1.2 l'auteur aborde la tension neutre terre, sans argument théorique.
Tout cela pour signifier qu'on peut être dubitatif concernant l'utilisation d'un transformateur d'isolement.

Cordialement.
26 janvier 2022 à 18:15
forum consulter ce sujet Défaut d'isolement terre neutre

Bonjour Julien.

J'avais écrit il y a quelques temps au service clients de la marque, concernant l'impossibilité de brancher une de leurs plaques sur deux phases, ce qui est nécessaire pour tout abonnement triphasé comme le vôtre (400 V - 16 A). La réponse confirmait l'impossibilité, par construction.
Assurez vous que la plaque en votre possession est commutable sur deux phases.
Mais il n'y a rien de certain.
Cordialement.
26 janvier 2022 à 15:08
forum consulter ce sujet Branchement triphasé plaque induction

Bonjour Marc. Le placo alvéolaire nécessite d'autres moyens.

Ici, on utilise un morceau de fer à béton de 10 de 90 cm environ, légèrement recourbé de façon à pouvoir passer entre deux ouvertures rectangulaires distantes de 60 cm environ. C'est très efficace. On utilise la même méthode que lors du percement du tunnel du Mont Blanc. Une fois la jonction effectuée, on passe un gros tire fil auquel on attache un morceau de tube ICTA.
Puis on usine la trajectoire en tirant et poussant fort, le carton ne résiste pas longtemps.

Passer un câble au dessus de la plinthe est toujours possible. Passer le câble dans le vide de construction constitué par le placo alvéolaire est possible également. Mais préférence pour la gaine ICTA et des conducteurs souples dedans.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
fer à béton

26 janvier 2022 à 14:01
forum consulter ce sujet Cuisine aménagée dérivation prise 20A

Bonjour Hugo. On ne peut rien conseiller. Il y a une réglementation à respecter et il faudrait vous renseigner.

Les mots clés pour la recherche sur le net : escabeau roulant immobilisation.
Vous trouverez soit des fabricants, soit des revendeurs.
Pour une utilisation régulière, vous pouvez investir.
Pour des utilisations occasionnelles, la location est une solution.

Pour des travaux réguliers en hauteur une nacelle stabilisée à mat télescopique est une solution :
Nacelle à mât télescopique

L’échafaudage est une autre possibilité, il faut qu'il soit stabilisé. Le stockage nécessite de la place, la mise en œuvre peut être relativement longue.
On vous laisse chercher la solution qui vous convient, l'important étant la sécurité de l'opérateur.
5 mètres est déjà une bonne hauteur.
Cordialement.
26 janvier 2022 à 10:41
forum consulter ce sujet Installation luminaires grande hauteur

Bonjour Alponso. Vous avez posé une question à laquelle il vous a été proposé deux réponses.
On attend votre retour avec impatience.
Cordialement.
25 janvier 2022 à 20:52
forum consulter ce sujet Installation plaque de cuisson sur un lave-vaisselle

Re.
Citation :
le ballon a été vidanger
Vous avez changé le thermostat, vous vidangez le ballon, il y a un défaut d'isolement. Que dire, à part que vous prenez le problème à l'envers.
On va tenter de reprendre les choses malgré tout, avec un minimum de logique.

Vous coupez l'alimentation électrique du chauffe-eau.
Vous choisissez la fonction ohmmètre du multimètre.
Vous branchez les pointes de touche entre la carcasse métallique du chauffe-eau (donc la borne de terre) et la borne phase, puis la borne neutre. L'ohmmètre doit indiquer l'infini ou pas loin.

Si l'ohmmètre indique quelques ohms, il y aurait un défaut d'isolement. Si celui-ci est dû à une fuite d'eau (même des gouttes) dans le fourreau, on ne verra rien de caractéristique avec l'ohmmètre.
Essayons quand même.
Vous dévissez les deux écrous sur la résistance et vous la débranchez. Vous branchez l'ohmmètre entre la borne de terre et l'une, puis l'autre des extrémités de la résistance. Si tout va bien, l'ohmmètre doit indiquer l'infini. S'il indique une valeur fable, vous passez à l'étape 2 du post de 15:21.
Cordialement.
25 janvier 2022 à 16:54
forum consulter ce sujet Chauffe-eau électrique qui fait disjoncter

Bonjour pld. Entre terre de l'habitat et neutre, il y a toujours quelques volts.
Attention : la mesure de tension se fait toujours entre, et non sur.
Ici on comprend que le multimètre est branché entre le neutre du DJ et la barrette de terre.
Les caractéristiques du multimètre sont à prendre en compte.
Cordialement.
25 janvier 2022 à 15:27
forum consulter ce sujet Défaut d'isolement terre neutre

Ok. En prenant les précautions d'usage pour ne pas travailler sous tension.

1. Vous ouvrez le capot et faites une inspection visuelle afin de voir si un fil ne toucherait pas quelque part.
Vous coupez l'alimentation électrique
Vous déconnectez la résistance, puis vous remettez sous tension le chauffe-eau. S'il n'y a pas de déclenchement de la protection différentielle, on incrimine la résistance.
Si c'est ainsi, vous n'allez pas plus loin, et si vous avez un multimètre on vous dira comment faire sans démontage.
Sans multimètre vous passez au 2.

2. Vous déconnectez la résistance stéatite. Vous enlevez la bride qui la coince. Vous retirez doucement la résistance et la posez sur un carton.

2 bis.
Avec une lampe, vous regardez à l'intérieur pour voir s'il y a des gouttes. Éventuellement, vous passez jusqu'au fond un papier cuisine en boule. On recherche une fuite au niveau du fourreau.

2. ter.
Vous regardez aussi si un élément de la résistance ne serait pas coupé avec un morceau de fil résistant qui pourrait frotter sur l'intérieur du fourreau.

Il faudrait savoir si l'incident est survenu subitement.
Possédez vous un multimètre ?

Ensuite on verra.
Ce pourrait être celui là Chauffe-eau électrique Altech Steatite avec l’embase en photo (thermostat électromécanique).
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
altech

25 janvier 2022 à 15:21
forum consulter ce sujet Chauffe-eau électrique qui fait disjoncter

Bonjour Petitenina. Il y a un défaut d'isolement qui pourrait provenir de la résistance ou d'une fuite interne.
Il faudrait préciser si le chauffe-eau est muni d'une résistance stéatite ou blindée.
Quel est son âge ?
Bien que ces données soient moins intéressantes, capacité, position et marque (premier prix ou non ?).
Citation :
Nous avons changer le thermostat mais rien y fait.
C'est évident. Vous êtes éloigné du métier, ce qui se conçoit sans problème, et vous avez fait un mauvais choix. Une sorte d'auto-médication.
Citation :
Est ce que cela peut venir de mon groupe de sécurité qui serai HS.
Le défaut est d'origine électrique.
On va vous aider à faire un diagnostic avant de préconiser un traitement.
Cordialement.
25 janvier 2022 à 12:08
forum consulter ce sujet Chauffe-eau électrique qui fait disjoncter

Re. Il s'agit donc d'un convertisseur assez basique, 230 V AC en entrée, et sortie 12 V continu.
Citation :
ne peut être tester que par oscilloscope
Bizarre. Un voltmètre même basique devrait convenir.
Vous pouvez tester la sortie avec une lampe à incandescence de voiture de quelques watts.
Il faut voir si vos lampes lampes sont à alimenter en alternatif ou en continu. GU5.3 est juste le culot, avec deux picots.
Cordialement.
25 janvier 2022 à 11:58
forum consulter ce sujet Problème éclairage led dans ma salle de bain

Bonjour roro80.
Citation :
Moi je suis en 230 V monophasé.
Ça se complique car le tableau semble être en triphasé.
Devant l'écran on ne sait quoi penser. Le tableau triphasé, et le fait que vous précisiez être en monophasé sont des données contradictoires.
Citation :
en-dessous, il y a 1 bleu, 1 rouge puis 2 bleus
Beaucoup d'interrogation. On s'attend à un neutre et trois phases.
Citation :
savoir si on peut réaliser le branchement 2 x 230V 16A (schéma de la notice en bas à droite)
Non. Ce branchement n'est pas possible en France où l'on a :
- soit du triphasé 230 / 400 V : un neutre et trois phases
- soit du monophasé 230 V : un neutre et une phase

Devant l'écran on s'y perd et du fait des contradictions, on ne peut rien conseiller d'exact.
L'avis personnel est qu'il faut faire intervenir un professionnel, pour lever l'incertitude mentionnée plus haut.
Vu d'ici, on pense que la sortie de câble est en triphasé, un neutre et trois phases, avec le raccordement possible conformément au schéma en haut et à droite. Cela réclame d'être vérifié, ce qu'on ne peut pas faire devant l'écran.

La solution est donc l'intervention d'un professionnel ou un ami expérimenté.

A vous de savoir également si votre tableau fonctionne en triphasé, ou en monophasé avec une bidouille.

La photo 3 montre un tableau assez mal bricolé et plutôt horrible, qui mériterait une sérieuse rénovation avant accident, tant le mauvais bricolage semble patent.

Pour couronner le tout, il ne semble pas y avoir de protection différentielle 30 mA, ce qui serait plus que très embêtant.

Citation :
Non, c'est le tableau du propriétaire précédent
Vous savez quoi en faire désormais.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
25 janvier 2022 à 11:52
forum consulter ce sujet Alimentation plaque de cuisson De Dietrich DTI1358DG

Bonjour Kountyly. Il s'agit d'un matériel de collection, la prise, et le conduit (tube MRB (à vérifier) d'après guerre (avant ?) encore appelé tube tôle (avec revêtement intérieur genre papier goudronné, particulièrement propagateur de la flamme).
Avant tout, il faut voir l'état des conducteurs intérieurs, voir si leur isolant caoutchouc ou autre ne part pas en poussière.
Ensuite, si les conducteurs sont en bon état, vous pourrez poser une prise saillie 2 pôles + terre. Il faudra la remonter si les conducteurs sont courts.
Il faudra voir également quel est le calibre de la protection surintensité de la ligne qui alimente cette prise, en espérant qu'il y en ait une, disjoncteur modulaire ou fusible.
Si les conducteurs sont en bon état, leur section peut être réduite si l'installation est très ancienne ; dans ce cas là, on minimise le calibre de la protection, peut-être 10 ampères environ.
On travaille hors tension, disjoncteur de branchement déclenché.
Cordialement.
25 janvier 2022 à 10:51
forum consulter ce sujet Remplacer ancienne prise ronde

Bonjour Guibert59.
Citation :
J'ai peur que les emmerdes arrivent en escadrille dès que je vais y toucher.
Au moins, vous êtes réaliste et prudent. Plus que certains internautes que nous voyons passer sur les forums.

Sans tout refaire d'un coup, il faudrait refaire (ou faire) le tableau principal et prévoir les alimentations de tous les tableaux secondaires. Si vous parcourrez le forum, vous verrez de nombreux exemples de tableaux de l'ami CMT.
Vous verrez que chaque départ nécessite un disjoncteur dédié, sans passer par un interrupteur différentiel.
Cette rénovation pourrait être faite par un professionnel et ce ne devrait pas vous coûter un bras, quelques centaines d'euros, voire un peu plus.
On croit voir un relais 175 Hz pour le double tarif. Il n'a plus lieu d'être avec le Linky. Le double tarif, en plus, ne rapporte plus rien, que des servitudes.

En conclusion, il serait prudent de faire faire le minimum par un électricien expérimenté et soigneux. La prise de terre bien évidemment et la mise à la terre de tout le gros électroménager.

Si vous aviez vraiment des compétences et du temps, vous pourriez vous lancer : il vaut mieux vous réserver les travaux moins techniques.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 janvier 2022 à 22:38
forum consulter ce sujet Rénovation électrique et tableaux divisionnaires

Bonjour Jean-Pierre. Regardez chez DeltaDore, notamment ce modèle Calybox 230 qui fait aussi délesteur :
http://www.forum-electricite.com/remplacer-regulateur-de-chauffage.html
Cordialement.
24 janvier 2022 à 22:22
forum consulter ce sujet Quel modèle pour remplacer un vieux programmateur ?

Bonjour Calou41.
Citation :
raccorder un compteur annexe simple.
Ce serait plutôt un tableau secondaire. Un compteur compte
Citation :
un disjoncteur différentiel 63A
Il s'agit plutôt d'un disjoncteur banal, surdimensionné, raccordé en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA, ce qui ne se fait pas dans le cas de vos besoins (alimenter un tableau secondaire).
Citation :
1 x disjoncteur différentiel de 25 A avec 11 disjoncteur de 10 A
Il s'agit d'un interrupteur différentiel monophasé, plutôt sous dimensionné. Il faudrait répartir les circuits lumière sur les trois phases.
Citation :
1 x disjoncteur différentiel de 40A avec des disjoncteurs de 16A pour les prises.
Mêmes remarques que précédemment.
Citation :
J'ai acheté du câble 16mm²
Surdimensionné. Beaucoup trop d'euros de dépensés.
Citation :
j'ai déjà fait sauter le compteur.
et
Citation :
mon niveau électrique est de 0A.
Dans ces cas là il faut savoir s'arrêter avant la catastrophe et passer la main à un professionnel. On n'apprend pas le métier sur internet (désolé d'être négatif).
Difficulté supplémentaire, la livraison est en triphasé. On ne sait quelle puissance est souscrite. Il y a de fortes chances que le Linky ou le disjoncteur de branchement déclenche à la première surintensité sur trois.
Le matériel supplémentaire n'est pas très bien choisi, l'équilibrage des intensités n'est pas traité, il n'y a pas de coupure d'urgence sur le tableau secondaire.

Trop d'improvisation dans votre projet, sans respect des règles usuelles. Dommage car votre tableau principal a de l'allure. Q5 ne se justifie pas, sauf "au cas où" ; mais ce n'est pas le tableau secondaire.

Cordialement.
24 janvier 2022 à 22:13
forum consulter ce sujet Compteur annexe à un tableau en triphasé

Re. Il y a une bidouille qu'on ne comprend pas.
Il faut regarder comment est l'alimentation de ce DJ tétrapolaire, et voir comment le câble qui va vers la sortie de câble est raccordé.
Rappelons qu'en monophasé il y a un neutre et une phase. On n'ose croire que des pôles de ce DJ soient branchés en parallèle. Idem pour le câble à 5 conducteurs. On s'attend à ce que les conducteurs soient en parallèle deux à deux, sauf le jaune/vert.
A suivre.
Cordialement.
24 janvier 2022 à 21:24
forum consulter ce sujet Alimentation plaque de cuisson De Dietrich DTI1358DG

32 A pour une alimentation monophasée.
Le DJ en photo semble être un tétrapolaire pour du triphasé.
Ça change tout et vous ne l'avez pas dit dans votre premier post. On ne peut deviner.
Le bon branchement est en haut à droite, donc sur deux phases.
Une photo de la sortie de câble pourrait aider.
Cordialement.
24 janvier 2022 à 17:51
forum consulter ce sujet Alimentation plaque de cuisson De Dietrich DTI1358DG

Re.
5 et 4 doivent être reliés ensemble par un fil ou un pontet (normalement livré avec la plaque). On y connecte le neutre.
1 et 2 sont également à relier ensemble. On y connecte la phase. La terre sur PE.
Il faudrait un morceau de câble souple 3×6 mm².
Sinon, qu'avez vous comme câble (couleurs exactes ?) ? Sur quoi le raccordez vous dans la sortie de câble ?
Essayez de vous faire aider.
Cordialement.
24 janvier 2022 à 16:54
forum consulter ce sujet Installation nouvelle plaque de cuisson

Re. Pour 4 feux, il faut la ligne décrite précédemment.
Finalement, quel est le bon schéma de branchement ?
Voir les caractéristiques ici https://www.villatech.fr/de-dietrich-dti-1358-dg.html
On retiendra la puissance de 7 200 W en tout.
Cordialement.
24 janvier 2022 à 16:42
forum consulter ce sujet Alimentation plaque de cuisson De Dietrich DTI1358DG

Merci Patrice.

C'est donc le schéma du milieu.
Il faudrait un morceau de câble souple 3×6 mm².
Cordialement.
24 janvier 2022 à 14:28
forum consulter ce sujet Installation nouvelle plaque de cuisson

Bonjour. Il faudrait que vous fassiez une photo nette du bornier et de l'étiquette en dessous qui montre comment faire le branchement en 230 V monophasé.
Cordialement.
24 janvier 2022 à 14:12
forum consulter ce sujet Installation nouvelle plaque de cuisson

Bonjour martinod. L'impression personnelle, donc tout à fait subjective, est que si vous êtes éloigné du métier il faudrait éviter de vous lancer dans une rénovation qui nécessitera de refaire le tableau à neuf (à côté du disjoncteur de branchement) avec les contraintes d'aujourd'hui.

Le triphasé nécessite de faire un plan initial avec toutes les charges monophasées et triphasées. Ces dernières sont principalement la cuisson électrique et le chauffe-eau s'il y en a un.
On évalue les consommations de chaque circuit en vue de l'équilibrage des intensités.

Ensuite le tableau principal doit comporter au moins 3 ID mono, un ID tétrapolaire s'il y a du chauffage électrique, un autre ID tétrapolaire pour les charges triphasées etc.

Le tableau déporté sera aussi triphasé. L'alimentation 5 G16 mm² est trop grosse. On utilise du 6 mm² pour un abonnement 18 kVA 30 A par phase par exemple. Vous voyez qu'avec du 10 mm² cela sera suffisant.

Si l'on peut se passer du tableau secondaire on ramène tous les circuits (dument repérés et appairés) dans le tableau principal.

Bref, à vous de voir.

Dans les articles en haut de page il y a un lien vers la rénovation d'un tableau triphasé.
Rénovation d'un tableau triphasé
Ce n'est pas très simple, tant au niveau préparation que réalisation.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 janvier 2022 à 12:54
forum consulter ce sujet Conseil tableau divisionnaire installation triphasée

Bonjour Papi5931.
Vous avez remplacé les 4 lampes par quoi exactement ?
Quelles sont les caractéristiques du convertisseur qui n'est pas un transformateur ?
Citation :
2v à la sortie.
En charge ou à vide ? Continu ou alternatif ? Mesuré avec quel type d'appareil ?
A suivre, avec beaucoup plus de précision, la photo du convertisseur avec son étiquetage.
Cordialement.
24 janvier 2022 à 12:38
forum consulter ce sujet Problème éclairage led dans ma salle de bain

Bonjour roro80.

La plaque nécessite une alimentation spécifique 32 A 6 mm². Le schéma de raccordement est celui en haut et à gauche. Les couleurs en photo ne correspondent pas à celles de la notice.
La référence est inconnue sur le site de la marque.
Le dysfonctionnement ne s'explique pas. Il faudrait déjà voir le branchement.
Si la table est sous garantie, il faut agir en ce sens, à condition que l'alimentation et le branchement soient corrects.
Cordialement.
24 janvier 2022 à 12:34
forum consulter ce sujet Alimentation plaque de cuisson De Dietrich DTI1358DG

Re.
Citation :
Cela pourrait poser problème ?
Aucune idée, s'il s'agit de la présence d'air peut-être nécessaire pour la croissance des plantes.
Pour la température interne, si cela est un critère, vous verrez bien. L'avantage des leds est qu'elles chauffent très peu. Vous pourrez toujours mettre un thermomètre interne pour voir ce qu'il en est.
Cordialement.
24 janvier 2022 à 09:37
forum consulter ce sujet Installation led reliée au secteur terrarium

Bonjour Otad. Vous voulez qu'on vous rassure, mais c'est à vous de bien réaliser le montage, sans court-circuit. Il ne devrait pas y avoir de problème. Il faudra respecter la polarité du module led et c'est tout.
Vous pouvez faire le montage en fils volants sur l'établi avant de faire le montage définitif.
Par contre, il ne semble pas y avoir de circulation d'air dans la bouteille.
Cordialement.
23 janvier 2022 à 23:04
forum consulter ce sujet Installation led reliée au secteur terrarium

Bonjour Marc. L'entraxe des trous de passage diamètre 26 mm est de 40 cm. Mais la côte par rapport aux extrémités est inconnue. Vous vous rendez dans une GSB et vous regardez les montants M48 Stil.
Vous gardez les rondelles de placo et ensuite vous faites un collage au map. Bref, on se débrouille (on peut faire des trous rectangulaires de 3 cm sur 10 environ si cela est plus facile). De toute façon il faudra boucher.
Pour le passage en angle on peut faire un virage à 90°dans un plan suivi d'un autre à 90°dans le plan perpendiculaire de façon à ne pas avoir de coude direct à 90° d'un plan à l'autre. On peut utiliser du conducteur souple HO7V-K, plus facile à passer.
Cordialement.
23 janvier 2022 à 22:58
forum consulter ce sujet Cuisine aménagée dérivation prise 20A

Bonjour pat14.
Citation :
je ne sais plus quoi faire.
C'est pour cela que vous devez obligatoirement faire intervenir un professionnel agréé. Les constructeurs avaient anticipé ce genre de dilemme, voire de montages ne répondant pas à leurs spécifications, pouvant entraîner des dysfonctionnements de la recharge.
La pose de la prise fait partie du budget achat du véhicule. Certains vendeurs proposent le "package" véhicule + prise (pose et garantie).
Il faut voir également quelle est la puissance souscrite pour l'alimentation de l'habitat.
Cordialement.
23 janvier 2022 à 15:05
forum consulter ce sujet Installation prise pour véhicule hybride rechargeable

Re. Vous avez écrit
Citation :
l'onduleur ressent cette puissance de démarrage du moteur et se met en sécurité.
En sécurité signifie que l'appareil s'arrête, point. D'où les hypothèses de non redémarrage.

Et ce jour :
Citation :
L'onduleur se réarme automatique sans problème
Ce que vous n'aviez pas précisé initialement, et qui complète votre précédente affirmation.
Citation :
A la longue ça va l'user plus vite
S'il est bien conçu, il n'y a pas de raison.

Concernant les mesures pendant le démarrage, elles sembleraient montrer qu'il n'y a pas de chute de tension dans l'habitat depuis la sortie du DJ de branchement, et qu'elles seraient dues au réseau. Cela serait à affiner ; appareil utilisé, méthode de mesure. En effet, la chute de tension est répartie tout au long de la ligne.

Le démarrage du moteur pollue le réseau. Mais la tension reste dans la fourchette 230 V + ou - 10 %.
Citation :
j'ai a mon domicile activité pro avec maison.
Pour une activité professionnelle utilisant des matériels spécifiques (pont, compresseur et autres), la souscription d'un abonnement triphasé pour cette activité seule avec machines professionnelles fonctionnant en triphasé pourrait être une solution. On peut supposer qu'il n'y aura pas que le pont à alimenter.

L'équipement d'un démarreur monophasé nécessiterait l'intervention d'un professionnel expérimenté ; le branchement du moteur et du condensateur n'est pas franchement du bricolage. Le nombre de démarrage par heure peut aussi être un obstacle.

Reprise de la contribution après avoir vu votre réponse 14.
Le RSE 2312-BS est plus basique car il ne nécessite pas de déporter le condensateur permanent comme on voit ici
https://gavazziautomation.com/images/PIM/DATASHEET/ENG/MC_RSE_BS_DS_ENG.PDF.pdf

Il n'est pas certain que ce démarreur convienne à votre activité, car le nombre de démarrages par heure peut être important, ce qui provoque une montée en température du thyristor, ce qui mettra le démarreur en sécurité un certain temps, jusqu'à ce que la diminution de température autorise de nouveau le fonctionnement. L'intervention d'un professionnel est obligatoire, ce n'est pas du bricolage.

- La conclusion est que le démarrage direct, avec l'inconvénient de l'arrêt momentané de l'onduleur, est l'option principale.
- Le branchement d'un démarreur avec condensateur permanent déporté est également une option, plutôt secondaire vu l'application.
- L'autre avec le RSE2312-BS semble simple, mais sans certitude de la valeur suffisante du couple au démarrage.
- La discussion n'aborde pas la sécurité du pont. Il faut pouvoir arrêter le pont en urgence, et le remettre en service immédiatement. Ce n'est pas forcément ce que permettent les démarreurs, davantage prévus pour des applications du type ventilateur avec peu de cycles arrêt / marche. C'est peut-être le point essentiel de la discussion.

Pour finir, un poste de livraison triphasé spécifique pour l'atelier en vue de l'alimentation de machines en triphasé, le pont et autres, nous paraît plus simple que l'ajout d'un démarreur sur une machine monophasée appelée à subir des enchaînements arrêt / marche nombreux.

Vous savez tout, notre conclusion étant l'abandon de la solution démarreur, au titre de la praticité et de la sécurité. Les ponts du commerce fonctionnent sans démarreur.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
23 janvier 2022 à 14:53
forum consulter ce sujet Chute de tension moteur monophasé 3cv

Après recherche sur le net, Celduc propose le SYMC0001 (pour compresseur - 2 min d'attente avant le démarrage de durée 800 ms) et le SYMC0000. Dans les deux cas, l'intensité est limitée à 45 A efficace, et il est nécessaire de câbler le condensateur permanent sur le démarreur. En effet, l'électronique interne régule le courant dans l'enroulement principal et dans le condensateur permanent, le démarrage s’effectuant en 800 ms.
Ce n'est donc pas un appareillage "plug and play".

Vous pourriez vous rapprocher d'une de ces sociétés https://www.celduc-relais.com/fr/distributors/ probablement apte à vous conseiller d'autres produits.

On trouve aussi des démarreurs qui utilisent le même principe (condensateur déporté) pour les pompes à chaleur ; la marque est Emerson.

En conclusion, il n'y a pas de solution simple pour un démarrage progressif, le moteur étant monophasé de puissance 3 kW environ.
Maintenant, si le seul problème est la mise en sécurité de l'onduleur, il faudrait voir pourquoi il ne repart pas seul, alors qu'on comprend qu'il faut une intervention manuelle. L'onduleur est peut-être trop basique.

Cordialement.
23 janvier 2022 à 10:42
forum consulter ce sujet Chute de tension moteur monophasé 3cv

Citation :
je me dis que ça ne changera rien si je le branche ailleurs.
Il faudrait vous procurer un voltmètre.
On comprend que le garage est à 45 m du Linky, donc du disjoncteur de branchement (à confirmer).
Mais où est branché l'onduleur ? Au plus près du disjoncteur de branchement donc du Linky et de l'arrivée de la ligne EDF, ou bien à proximité du pont donc dans le garage ?
Si l'onduleur est dans le garage, il est au plus mauvais endroit car il subit une chute de tension maximum.
S'il est au plus près du DJ de branchement, la chute de tension qu'il subit devrait être moindre.

On essaie à distance de voir où se produit la chute de tension au démarrage. Il est certain qu'il y en a une dans les 45 m de câble. Mais y en a t-il une (moindre) dans la ligne EDF en amont ?

C'est pourquoi un voltmètre permettrait de mesurer la tension pendant le démarrage dans le garage, puis sur les borniers du disjoncteur de branchement.
Un voltmètre analogique à l'ancienne (avec aiguille) est plus adapté qu'un numérique, sauf si celui-ci est muni d'un bargraphe.

Une batterie de condensateurs sert à relever le facteur de puissance d'un récepteur, ce qui revient à diminuer le courant en ligne. Mais ici, 6 kVAR fournis par la batterie est bien trop car le moteur en charge en consomme peut-être 0,5 (il faudrait faire la mesure). Donc il vaut mieux oublier cette possibilité complètement inadaptée.

Votre problème est intéressant, mais pour le moment on essaie de voir s'il y a une solution. Tout dépend de l'emplacement de l'onduleur. Dans le garage avec le pont ce n'est pas bon ; au plus près du disjoncteur de branchement, c’est l'idéal ; sauf si la chute de tension dans le réseau est conséquente pendant le régime transitoire et qui suffit à mettre l'onduleur en veille d'après ce que vous avez expliqué.
On comprend que l'onduleur ne se reconnecte pas tout seul. Est-ce normal ? A confirmer.

Après recherche sur le net avec les mots clé démarreur progressif monophasé, on constate qu'il y aurait une offre.
C'est une piste de recherche qu'il faudrait suivre quand il fera jour.
Il y a Celduc, mais pas de catalogue en ligne.
A suivre.
Cordialement.
22 janvier 2022 à 23:56
forum consulter ce sujet Chute de tension moteur monophasé 3cv

12 A à la louche on est pas loin de 3 kVA. Et au démarrage, n'en parlons pas.
12 A pendant 5 minutes, cela pourrait signifier que le moteur est en surcharge.
Il faudrait déconnecter l'onduleur à chaque démarrage, mais cela représente une grosse servitude.
Il faudrait voir si la chute de tension provient de la ligne d’alimentation de l'habitat, ou si elle résulte de l'alimentation du moteur à partir de la sortie du DJ spécialisé pour l'onduleur.
Comme on peut penser que l'onduleur est branché très près du bornier principal du tableau de répartition et du disjoncteur de branchement, la chute de tension pourrait être produite dans la ligne d'alimentation de l'habitat. Les voisins connectés à la même ligne doivent alors subir cette chute de tension.
A préciser.
Cordialement.
22 janvier 2022 à 20:20
forum consulter ce sujet Chute de tension moteur monophasé 3cv

Bonjour Maxime. On ne sait ce qu'est la pièce, d'autant plus qu'elle est photographiée dans une pochette plastique. Il n'est pas certain qu'elle ait une utilité électrique (en quelle matière est-elle ?). Regardez si la notice évoque cette pièce.

On comprend que si la puissance totale du poêle est de 8 kW avec 3 résistances, elle est de 5,3 kW avec 2, et 2,7 kW avec 1.
Rappelons que le kWh est une unité d'énergie, et que 8 000 kWh est vraiment beaucoup.
La notice du poêle est ici Notice du poêle Harvia
L'appareil peut fonctionner en tri comme en mono.
Citation :
4500 KWH (Mais je n'en ai aucune certitude).
Avec une résistance en moins ce serait plutôt 5,3 kW.
Cordialement.
22 janvier 2022 à 19:06
forum consulter ce sujet Changer la puissance d'un poêle Sauna