Profil du membre GL
Actuellement
27 185
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité
a posté 21 191 messages sur le forum Électricité :
On ne voit pas bien ce qui a pu provoquer le défaut d'isolement dans le moteur.
Après recherche sur le net :
"La carte ZA3 est une unité de contrôle conçue pour gérer les automatismes de portails battants avec moteurs électromécaniques de la marque CAME"
Les moteurs semblent être des modèles asynchrones monophasés. Dans ce cas, l’humidité pourrait être localisée au niveau des borniers.
La carte montre deux condensateurs qui peuvent être les condensateurs moteur.
Si le fonctionnement est normal avec un moteur sec, la panne vient de celui qui a été plus ou moins mouillé, mais on ne voit pas comment cela a pu se produire.
Ici on mettrait en œuvre un testeur d'isolement.
Cordialement.
Après recherche sur le net :
"La carte ZA3 est une unité de contrôle conçue pour gérer les automatismes de portails battants avec moteurs électromécaniques de la marque CAME"
Les moteurs semblent être des modèles asynchrones monophasés. Dans ce cas, l’humidité pourrait être localisée au niveau des borniers.
La carte montre deux condensateurs qui peuvent être les condensateurs moteur.
Si le fonctionnement est normal avec un moteur sec, la panne vient de celui qui a été plus ou moins mouillé, mais on ne voit pas comment cela a pu se produire.
Ici on mettrait en œuvre un testeur d'isolement.
Cordialement.
01 janvier 2026 à 16:55
consulter ce sujet Sécher moteur de portailBonjour Jean83,
Il faut que vous soyez certain que le moteur présente un défaut d'isolement, car ce peut aussi être la carte.
Pour faire la discrimination, vous pouvez débrancher le moteur et tenter une mise en service. Un multimètre en fonction ohmmètre peut aussi être utilisé en sachant quoi vérifier.
Il faut voir aussi si le défaut d'isolement se produit si vous mettez en service le moteur, ou s'il se produit dès la mise sous tension de l'équipement.
Voyez aussi si un ver ou autre créature rampante visqueuse et humide n'a pas relié terre avec phase ou neutre sur la carte.
Sinon, le soleil ou un sèche-cheveux peut atténuer l'humidité. Mais un défaut d'isolement au niveau du moteur est peu fréquent.
Une observation préalable est indispensable, les vers ont des propriétés conductrices auxquelles on ne pense pas forcément.
Cordialement.
Il faut que vous soyez certain que le moteur présente un défaut d'isolement, car ce peut aussi être la carte.
Pour faire la discrimination, vous pouvez débrancher le moteur et tenter une mise en service. Un multimètre en fonction ohmmètre peut aussi être utilisé en sachant quoi vérifier.
Il faut voir aussi si le défaut d'isolement se produit si vous mettez en service le moteur, ou s'il se produit dès la mise sous tension de l'équipement.
Voyez aussi si un ver ou autre créature rampante visqueuse et humide n'a pas relié terre avec phase ou neutre sur la carte.
Sinon, le soleil ou un sèche-cheveux peut atténuer l'humidité. Mais un défaut d'isolement au niveau du moteur est peu fréquent.
Une observation préalable est indispensable, les vers ont des propriétés conductrices auxquelles on ne pense pas forcément.
Cordialement.
01 janvier 2026 à 13:19
consulter ce sujet Sécher moteur de portailRe.
Il faudrait connaitre la section de la ligne triphasée qui relie le tableau de répartition principal au tableau supposé en fond de jardin.
L'idéal serait 4 fois 6 mm² (la terre peut être faite localement), de façon à disposer des 18 kVA, tout en respectant l'équilibrage des intensités.
Quelle est l'utilité d'une PAC en fond de jardin, sachant qu'on s'attend à ce qu'elle soit à proximité de l'habitat ?
Enfin, "il faudra quand même préciser les données manquantes", les puissances absorbées certes, en précisant si c'est en triphasé ou monophasé. On a compris que la PAC fonctionnait en tri.
Bien sûr, il ne faut pas dépasser 30 A par phase, ce qui fait donc l'objet de l'équilibrage des intensités.
L'utilité de ces questions est de vous éviter de creuser. Surtout à la main. Avec une mini pelleteuse c'est vite fait.
Cordialement.
Il faudrait connaitre la section de la ligne triphasée qui relie le tableau de répartition principal au tableau supposé en fond de jardin.
L'idéal serait 4 fois 6 mm² (la terre peut être faite localement), de façon à disposer des 18 kVA, tout en respectant l'équilibrage des intensités.
Quelle est l'utilité d'une PAC en fond de jardin, sachant qu'on s'attend à ce qu'elle soit à proximité de l'habitat ?
Enfin, "il faudra quand même préciser les données manquantes", les puissances absorbées certes, en précisant si c'est en triphasé ou monophasé. On a compris que la PAC fonctionnait en tri.
Bien sûr, il ne faut pas dépasser 30 A par phase, ce qui fait donc l'objet de l'équilibrage des intensités.
L'utilité de ces questions est de vous éviter de creuser. Surtout à la main. Avec une mini pelleteuse c'est vite fait.
Citation :Non, il est préférable de refaire la ligne en la rendant autonome par rapport à la première. L'idée est d'avoir une seule ligne, comme pour un tableau de piscine.
doubler chaque câble,
Citation :Attention au vocabulaire. Le compteur compte et c'est tout. Ce serait étonnant qu'il y ait des plombs quelque part. Il n'y en n 'a plus depuis au moins 60 ans.
En sortie de compteur, j'ai trois rangées de disjoncteurs et de plombs
Cordialement.
31 décembre 2025 à 12:26
consulter ce sujet Possible de doubler un câble triphasé ?Bonjour Aspirant.
Cordialement.
Citation :Si c'est du Legrand Céliane ou Mosaic avec des voyants enfichables, ce ne sera pas simple.
mes interrupteurs va-et-vient à témoin
Citation :La méthode est de changer un toron complet en utilisant des conducteurs souples HO7V-K en prenant toutes les précautions pour éviter de se retrouver avec une aiguille coupée en plein milieu du conduit.
Les miennes commencent à être chargées.
Cordialement.
30 décembre 2025 à 17:00
consulter ce sujet Passer neutre interrupteur sur retour lampe repiquage possible ?Dans un autre post vous signifiez que votre abonnement est triphasé 18 kVA.
Donc on a déjà un renseignement.
Mais il faudra quand même préciser les données manquantes.
Ce serait bête de doubler une ligne existante, et ce n'est pas l'usage.
L’actuelle pourrait servir pour les deux récepteurs, mais il faut définir ces derniers et la ligne.
Un peu comme on ferait avec un tableau de piscine.
A suivre.
Donc on a déjà un renseignement.
Mais il faudra quand même préciser les données manquantes.
Ce serait bête de doubler une ligne existante, et ce n'est pas l'usage.
L’actuelle pourrait servir pour les deux récepteurs, mais il faut définir ces derniers et la ligne.
Un peu comme on ferait avec un tableau de piscine.
A suivre.
30 décembre 2025 à 15:03
consulter ce sujet Possible de doubler un câble triphasé ?Bonjour Marquisio,
Le plus simple est de laisser l'électricien faire.
On ne sait si votre réseau est vraiment triphasé 230 / 400 V, vous ne spécifiez pas la section de la ligne ni le calibre des protections, vous ne spécifiez aucune puissance, que ce soit celle de la PAC ou celle du jacuzzi.
Bref, laissez le professionnel faire ce qu'il faut en respect des normes.
Cordialement.
Le plus simple est de laisser l'électricien faire.
On ne sait si votre réseau est vraiment triphasé 230 / 400 V, vous ne spécifiez pas la section de la ligne ni le calibre des protections, vous ne spécifiez aucune puissance, que ce soit celle de la PAC ou celle du jacuzzi.
Bref, laissez le professionnel faire ce qu'il faut en respect des normes.
Citation :Elle n'est pas stupide, mais pour y répondre il faut mieux cerner l'environnement technologique de la modification envisagée.
cette question probablement stupide.
Cordialement.
30 décembre 2025 à 11:53
consulter ce sujet Possible de doubler un câble triphasé ?Citation :On comprend que vous disposez d'une alimentation monophasée 230 V qui ne vous permet pas d'alimenter la machine triphasée en votre possession.
il faudrait que je trouve une machine sans neutre
Le combiné dispose d'un circuit de commande très probablement alimenté en 230 V.
Le seul moyen est de garder la commande en 230 V et d'alimenter chaque moteur avec un variateur de fréquence mono tri. C'est ce qui a été expliqué à 11:35.
Une conversion qui n'est pas à la portée du premier venu. Il faut être capable de recâbler une machine en entier, ou partiellement.
On ne développera pas plus les variateurs de fréquence à MLI, qui ne sont capables que d'alimenter des moteurs asynchrones et pas autre chose.
Tout cela a déjà fait l'objet d'échanges lors d'autres sujets que vous avez posés.
Cordialement.
29 décembre 2025 à 22:24
consulter ce sujet Variateur de fréquence avec sortie neutreBonjour invité,
C'est plutôt l'ancien tableau qui ne correspond pas aux normes actuelles.
C'est curieux, car généralement actualiser un tableau en montant des DJ modulaires à la place de porte-fusibles ne présente pas de difficultés dimensionnelles.
Cordialement.
C'est plutôt l'ancien tableau qui ne correspond pas aux normes actuelles.
C'est curieux, car généralement actualiser un tableau en montant des DJ modulaires à la place de porte-fusibles ne présente pas de difficultés dimensionnelles.
Citation :Cela se confirme.
Si le tableau n'est pas très grand et câblé proprement, le changer pour un plus profond serait envisageable.
Cordialement.
29 décembre 2025 à 15:44
consulter ce sujet Remplacement porte-fusible par disjoncteur sans changer de tableauBonjour r31,
Ne serait-ce pas une disqueuse fonctionnant en triphasé ? Une sorte de grosse disqueuse d'établi, donc une machine outil ?
A notre connaissance, l'outillage électroportatif fonctionne en 230 V monophasé.
Cordialement.
Ne serait-ce pas une disqueuse fonctionnant en triphasé ? Une sorte de grosse disqueuse d'établi, donc une machine outil ?
A notre connaissance, l'outillage électroportatif fonctionne en 230 V monophasé.
Cordialement.
29 décembre 2025 à 15:39
consulter ce sujet Transformer une disqueuse 380 V pour la passer en 220 V.Bonjour tartaglut,
Dans le cas de votre machine la commande fonctionne en 230 V. Seul le variateur de fréquence basique mono vers tri fournit au maximum une tension MLI de 230 V entre phases, d'où le couplage triangle du moteur.
Cordialement.
Citation :Un variateur de fréquence est prévu pour alimenter à fréquence variable, donc à tension de sortie variable de type U/f = Cte, une machine asynchrone triphasée. Il n'y a donc jamais de neutre.
Savez-vous si cela existe ou avez-vous une solution ?
Citation :Vous avez tout compris.
Je pense que le neutre est nécessaire au tableau de commande qui doit être en 220v.
Dans le cas de votre machine la commande fonctionne en 230 V. Seul le variateur de fréquence basique mono vers tri fournit au maximum une tension MLI de 230 V entre phases, d'où le couplage triangle du moteur.
Cordialement.
29 décembre 2025 à 11:35
consulter ce sujet Variateur de fréquence avec sortie neutreBonjour invité,
On va juste répondre à votre besoin de culture, car la résolution du problème est de la responsabilité du bailleur.
Si les radiateurs actuels sont rayonnants à inertie, il faut qu'ils soient en permanence sous tension, le thermostat électronique de chacun est censé assurer la régulation de température. C'est pour cela que l'électricien vous demande de forcer le contact de chaque horloge.
Néanmoins, vu la fiabilité du contact horloge à long terme, il aurait été souhaitable que les radiateurs grille-pain soient alimentés non par le contact horloge, mais un contacteur de puissance.
Sans préjuger de la section de la ligne, en attendant vous mettez un fusible 16 A. Ce qui n'empêchera pas l'intervention rapide d'un électricien.
Voilà donc quelques éléments de réponse. Pour les détails ou anomalies, qui semblent évidentes, il faut être sur place.
Cordialement.
On va juste répondre à votre besoin de culture, car la résolution du problème est de la responsabilité du bailleur.
Citation :Il est possible que les radiateurs grille-pain furent commandés en tout ou rien car c'était ainsi qu'on faisait quelquefois, vu l'inertie thermique nulle.
il fallait forcer les espèces d'horloge sur le tableau électrique car les nouveaux radiateurs ne sont pas compatibles avec ce système daté de gestion centralisée, enfin j'imagine que c'est le rôle des horloges du tableau, dont on ne se sert pas
Si les radiateurs actuels sont rayonnants à inertie, il faut qu'ils soient en permanence sous tension, le thermostat électronique de chacun est censé assurer la régulation de température. C'est pour cela que l'électricien vous demande de forcer le contact de chaque horloge.
Néanmoins, vu la fiabilité du contact horloge à long terme, il aurait été souhaitable que les radiateurs grille-pain soient alimentés non par le contact horloge, mais un contacteur de puissance.
Citation :Oui bien sûr, mais ce semble être le cas.
J'ai du mal à croire qu'il puisse être en protection de tous nos radiateurs
Sans préjuger de la section de la ligne, en attendant vous mettez un fusible 16 A. Ce qui n'empêchera pas l'intervention rapide d'un électricien.
Citation :Oui, d'où le calibre d'un fusible spécifié en ampères.
les forums spécialisés semblaient dire que c'était l'ampérage qui importait
Voilà donc quelques éléments de réponse. Pour les détails ou anomalies, qui semblent évidentes, il faut être sur place.
Cordialement.
27 décembre 2025 à 13:34
consulter ce sujet Tableau électrique radiateurs Bonjour Erwan,
Il faudrait préciser si votre distribution est en triphasé 230/400 V, si la sortie de câble est triphasée 5x2,5 mm² protégée par un disjoncteur tétrapolaire 16 A.
On voit un disjoncteur différentiel tétrapolaire 25 A 30 mA ; il faudrait savoir ce qu'il alimente.
Si la table fonctionne sur un réseau monophasé 230 V, la table doit être branchée sur une sortie de câble3x6 mm² protégée par un DJ 32 A.
Mais elle est commutable pour fonctionner sur deux phases. Voir la plaque signalétique ou la notice page 100.
Il faut donc lever les incertitudes.
Cordialement.
Il faudrait préciser si votre distribution est en triphasé 230/400 V, si la sortie de câble est triphasée 5x2,5 mm² protégée par un disjoncteur tétrapolaire 16 A.
On voit un disjoncteur différentiel tétrapolaire 25 A 30 mA ; il faudrait savoir ce qu'il alimente.
Si la table fonctionne sur un réseau monophasé 230 V, la table doit être branchée sur une sortie de câble3x6 mm² protégée par un DJ 32 A.
Mais elle est commutable pour fonctionner sur deux phases. Voir la plaque signalétique ou la notice page 100.
Il faut donc lever les incertitudes.
Cordialement.
27 décembre 2025 à 13:16
consulter ce sujet Raccordement plaque induction Miele KM7464FRBonjour vision1.
Juste quelques remarques en passant.
On voit que ce compteur traite les informations 175 Hz véhiculées par le réseau, à condition qu'elles soient présentes, ce dont on n'est pas sûr. Enedis pourrait vous renseigner sur ce point.
On devrait s'attendre à ce que le compteur réagisse aux nouveaux horaires HC, alors qu'une indication devrait apparaître sur l'afficheur, et le contact C1C2 se fermer pendant ces périodes HC.
La sortie I1I2 qui semble utilisée doit toujours permettre de gérer les consommations, présence du signal 175 Hz ou absence.
Sur le net on peut trouver la notice complète d'un compteur d'une autre marque, mais présentant beaucoup de similitudes (62 pages).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Juste quelques remarques en passant.
On voit que ce compteur traite les informations 175 Hz véhiculées par le réseau, à condition qu'elles soient présentes, ce dont on n'est pas sûr. Enedis pourrait vous renseigner sur ce point.
On devrait s'attendre à ce que le compteur réagisse aux nouveaux horaires HC, alors qu'une indication devrait apparaître sur l'afficheur, et le contact C1C2 se fermer pendant ces périodes HC.
La sortie I1I2 qui semble utilisée doit toujours permettre de gérer les consommations, présence du signal 175 Hz ou absence.
Sur le net on peut trouver la notice complète d'un compteur d'une autre marque, mais présentant beaucoup de similitudes (62 pages).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
27 décembre 2025 à 09:32
consulter ce sujet Programmation heures creuses sur compteur Actaris A14C5Bonjour invité.
Doit-on comprendre que le tapis n'est ni neuf ni garanti ?
Si oui, vous n'avez aucune solution autre que de trouver la signification du code d'erreur.
Ce qui ne permettra peut-être pas de le remettre en état.
Cordialement.
Doit-on comprendre que le tapis n'est ni neuf ni garanti ?
Si oui, vous n'avez aucune solution autre que de trouver la signification du code d'erreur.
Ce qui ne permettra peut-être pas de le remettre en état.
Cordialement.
26 décembre 2025 à 22:40
consulter ce sujet Code erreur E15 tapis de course Run Incline DomyosBonjour invité.
Sans compter les coûts engendrés et jamais amortis.
Un GE triphasé serait plus facile à mettre en œuvre avec un simple inverseur.
Alimenter quelques lampes de secours ne serait-il pas suffisant ?
Ou attendre la fin de la coupure réseau ?
Cordialement.
Citation :Pas trop, mais bien compliqué pour une utilisation très peu fréquente normalement.
Est-ce que cela vous parait fou ?
Sans compter les coûts engendrés et jamais amortis.
Un GE triphasé serait plus facile à mettre en œuvre avec un simple inverseur.
Alimenter quelques lampes de secours ne serait-il pas suffisant ?
Ou attendre la fin de la coupure réseau ?
Cordialement.
26 décembre 2025 à 15:49
consulter ce sujet Commutateur monophasé / triphaséBonjour Christophe.
Sans connaitre les caractéristiques d'alimentation des matériels anciens ou nouveaux et des convertisseurs en place, on ne ne peut préconiser quoi que ce soit.
Changer les spots actuels par d'autres actuels et autonomes serait une solution simple dans sa réalisation et efficace avec des spots led bien choisis, tels que ceux régulièrement conseillés sur le forum.
Cordialement.
Sans connaitre les caractéristiques d'alimentation des matériels anciens ou nouveaux et des convertisseurs en place, on ne ne peut préconiser quoi que ce soit.
Changer les spots actuels par d'autres actuels et autonomes serait une solution simple dans sa réalisation et efficace avec des spots led bien choisis, tels que ceux régulièrement conseillés sur le forum.
Cordialement.
26 décembre 2025 à 15:42
consulter ce sujet Remplacer spots encastrables ancienne génération par une applique ledsBonjour Max3870,
Il ne faut pas oublier tout ceux qui font fonctionner le forum derrière les écrans et ce ne sont pas les soucis qui manquent, tant technologiques en ce moment, que financiers.
Cordialement.
Citation :S'il fait son travail en commutant trois charges autant le laisser. A part de la place, vous ne gagneriez rien d'appréciable au niveau technologique. C'est vous qui voyez.
Le contacteur est celui des 3 câbles chauffant de la dalle,
Citation :C'est peut-être un des seuls qui permet un suivi à distance par les contributeurs bénévoles tel que celui dont vous avez bénéficié. Vous avez été réceptif et avez fait confiance, et ce n'est pas toujours le cas.
le forum y a largement contribué.
Il ne faut pas oublier tout ceux qui font fonctionner le forum derrière les écrans et ce ne sont pas les soucis qui manquent, tant technologiques en ce moment, que financiers.
Cordialement.
25 décembre 2025 à 08:53
consulter ce sujet Conseils rénovation tableau électrique commande des composantsBonjour invité,
Poser la question est y répondre.
On ne sait quelle bidouille a été effectuée, le vendeur pourrait peut-être vous renseigner.
Un contacteur de chauffe-eau commande ce dernier en heures creuses.
Cordialement.
Poser la question est y répondre.
On ne sait quelle bidouille a été effectuée, le vendeur pourrait peut-être vous renseigner.
Citation :On ne comprend pas bien ce que vous voulez signifier.
un contacteur jour/nuit dans un ancien chauffe-eau ?
Un contacteur de chauffe-eau commande ce dernier en heures creuses.
Cordialement.
25 décembre 2025 à 00:17
consulter ce sujet Chaudière gaz contacteur Jour NuitBonjour Max3870,
Si j'étais Enedis je mettrais un enregistreur en sortie des trois phases du transformateur de l'ilot pour voir si l'une est surchargée. Mais peut-être y a t-il une supervision à distance qui permet d'avoir l'information en instantané. A l'heure du Linky et des télérelevés c'est peut-être déjà ainsi.
Observez la démarche quand le technicien, qu'on espère être expérimenté, interviendra.
Les jeunes issus de bac pro au mieux ne dominent pas. Enedis doit faire des formations spécifiques à leur métier.
Vous ferez un retour au beau temps.
Cordialement.
Citation :C'est une solution. De toute façon il n'y en n'a pas beaucoup.
si ENEDIS me branche sur une autre phase, ça pourrait pas aider ?
Si j'étais Enedis je mettrais un enregistreur en sortie des trois phases du transformateur de l'ilot pour voir si l'une est surchargée. Mais peut-être y a t-il une supervision à distance qui permet d'avoir l'information en instantané. A l'heure du Linky et des télérelevés c'est peut-être déjà ainsi.
Observez la démarche quand le technicien, qu'on espère être expérimenté, interviendra.
Les jeunes issus de bac pro au mieux ne dominent pas. Enedis doit faire des formations spécifiques à leur métier.
Vous ferez un retour au beau temps.
Cordialement.
24 décembre 2025 à 19:15
consulter ce sujet Tension irrégulière depuis le passage en monophaséBonjour Max3870,
Vous vous en êtes bien sorti, car au départ, ce n'était pas simple du tout vu les bidouilles ou neutres communs d'origine.
Vous avez laissé le contacteur chauffe-eau triphasé, peut-être faudra t-il rénover ce circuit.
Vous voilà tranquille, et vous avez gagné votre journée.
Cordialement.
Vous vous en êtes bien sorti, car au départ, ce n'était pas simple du tout vu les bidouilles ou neutres communs d'origine.
Citation :Problème des neutres répartis sur des ID différents.
mais les DIFF claquaient
Vous avez laissé le contacteur chauffe-eau triphasé, peut-être faudra t-il rénover ce circuit.
Citation :Vous faites un petit dossier explicatif que vous mettrez à proximité du tableau pour que les successeurs (et il y en aura) sachent ce que vous avez fait. C'est une démarche réalisée ici.
Qu’en pensez-vous ?
Vous voilà tranquille, et vous avez gagné votre journée.
Cordialement.
24 décembre 2025 à 09:04
consulter ce sujet Conseils rénovation tableau électrique commande des composantsBonjour Max3870,
Le diagnostic est donc établi, la chute de tension est due à la ligne. On ne voit pas comment Enedis peut y remédier simplement.
A suivre, mais ce sera plus long.
Cordialement.
Le diagnostic est donc établi, la chute de tension est due à la ligne. On ne voit pas comment Enedis peut y remédier simplement.
A suivre, mais ce sera plus long.
Cordialement.
23 décembre 2025 à 20:43
consulter ce sujet Tension irrégulière depuis le passage en monophaséBonjour Eric.
La question serait à poser à l'installateur.
La notice précise : "Le bloc surveille en permanence l’état de ses composants de sécurité et effectue automatiquement les tests suivants :
- Hebdomadaire : passage en mode secours et test des sources lumineuses pendant 15 secondes..."
Si c’est pendant un spectacle, c'est embêtant. Peut-être y a t-il moyen d'annuler cette fonction automatique.
Voir ce document Legrand qu'il faut consulter et assimiler avant l'élaboration de tout projet : https://www.legrand.fr/pro/normes-et-reglementations/eclairage-de-securite/normes-et-eclairage-de-securite-et-baes-ce-quil-faut-savoir
C'est plus compliqué que ça en a l’air, suivant la taille de l'établissement, et le couplage éventuel avec une alarme incendie.
Le concepteur doit être expérimenté.
Vu d'ici il semble que ce soit un problème de programmation à même d'être réglé par le concepteur installateur.
Cordialement.
La question serait à poser à l'installateur.
La notice précise : "Le bloc surveille en permanence l’état de ses composants de sécurité et effectue automatiquement les tests suivants :
- Hebdomadaire : passage en mode secours et test des sources lumineuses pendant 15 secondes..."
Si c’est pendant un spectacle, c'est embêtant. Peut-être y a t-il moyen d'annuler cette fonction automatique.
Voir ce document Legrand qu'il faut consulter et assimiler avant l'élaboration de tout projet : https://www.legrand.fr/pro/normes-et-reglementations/eclairage-de-securite/normes-et-eclairage-de-securite-et-baes-ce-quil-faut-savoir
C'est plus compliqué que ça en a l’air, suivant la taille de l'établissement, et le couplage éventuel avec une alarme incendie.
Le concepteur doit être expérimenté.
Vu d'ici il semble que ce soit un problème de programmation à même d'être réglé par le concepteur installateur.
Cordialement.
23 décembre 2025 à 11:19
consulter ce sujet BAES Sati Legrand avec télécommandeBonjour Btijo.
Les fonctions ne sont pas identiques. Elles sont détaillées sur les diagrammes joints.
Pour votre usage minuterie la fonction DE est adaptée.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les fonctions ne sont pas identiques. Elles sont détaillées sur les diagrammes joints.
Pour votre usage minuterie la fonction DE est adaptée.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 décembre 2025 à 20:52
consulter ce sujet Fonctions DE et BE relais temporisé Finder 80.01Bonjour invité,
Juste pour enfoncer le clou en passant.
Est-ce votre première location ? Un meublé ? Personne pour vous conseiller ?
Cordialement.
Juste pour enfoncer le clou en passant.
Citation :Bien sûr.
c'est à votre propriétaire de le faire pour vous garantir d'avoir normalement de l'eau chaude.
Citation :Le fournisseur n'est responsable de rien.
L'électricité est incluse dans mon loyer, donc je n'ai pas accès au fournisseur d'électricité.
Citation :Ce n'est pas tout à fait cela. Vous devez pouvoir couper l’alimentation électrique de tout l'habitat. Il en est de même pour l'arrivée d'eau.
En tant que locataire, je n'ai pas le droit d'ouvrir le tableau électrique
Est-ce votre première location ? Un meublé ? Personne pour vous conseiller ?
Cordialement.
21 décembre 2025 à 16:24
consulter ce sujet Chauffe-eau ou contacteur HS ?Bonjour,
Il est impératif de définir la puissance nécessaire que doit fournir ce circuit de prises, de façon à dimensionner un éventuel transformateur.
Voir cet article explicatif : Installation d'un autotransformateur.
Il faudra un transformateur abaisseur certainement de bonne taille et de coût non négligeable, dument protégé.
Cela en vaut-il la peine ?
Cordialement.
Citation :On ne voit pas où est la difficulté.
Mon électricien est très évasif sur le sujet - il a dû les commander spécialement.
Il est impératif de définir la puissance nécessaire que doit fournir ce circuit de prises, de façon à dimensionner un éventuel transformateur.
Voir cet article explicatif : Installation d'un autotransformateur.
Citation :Oui, sauf que le réseau est 230 V / 400 V.
est-il en fait possible de faire partir un circuit en 110v d’un tableau électrique dans une maison alimentée en 220, triphasé ?
Il faudra un transformateur abaisseur certainement de bonne taille et de coût non négligeable, dument protégé.
Cela en vaut-il la peine ?
Cordialement.
19 décembre 2025 à 21:04
consulter ce sujet Nouveau circuit 110 volts en FranceBonjour invité de cette fin d'année 2025.
Normalement le plastron permet de laisser dépasser les appareillages en façade. On ne sait si vous évoquez des plastrons avec trou rectangulaire ou une simple porte.
C'est comme la hauteur des pare-chocs des véhicules qui est normalisée.
Voyez si vous pouvez fixer les rails omega plus vers le fond.
Une photo du tableau permettrait peut-être de mieux comprendre la situation.
S'il s’agit d'une porte, en fabriquer une sur mesure pourrait être une solution.
Si le tableau n'est pas très grand et câblé proprement, le changer pour un plus profond serait envisageable.
Cordialement.
Normalement le plastron permet de laisser dépasser les appareillages en façade. On ne sait si vous évoquez des plastrons avec trou rectangulaire ou une simple porte.
Citation :Certainement que non, des normes définissant les encombrements.
existe-t-il des disjoncteurs qui présenteraient une plus faible épaisseur
C'est comme la hauteur des pare-chocs des véhicules qui est normalisée.
Voyez si vous pouvez fixer les rails omega plus vers le fond.
Une photo du tableau permettrait peut-être de mieux comprendre la situation.
S'il s’agit d'une porte, en fabriquer une sur mesure pourrait être une solution.
Si le tableau n'est pas très grand et câblé proprement, le changer pour un plus profond serait envisageable.
Cordialement.
19 décembre 2025 à 15:05
consulter ce sujet Remplacement porte-fusible par disjoncteur sans changer de tableauBonjour Max3870,
Citation :Pouvez-vous transmettre le résultat du mesurage ?
On vous laisse vérifier la tension en sortie du disjoncteur différentiel de branchement,
18 décembre 2025 à 12:04
consulter ce sujet Tension irrégulière depuis le passage en monophaséBonjour et merci pour votre retour.
Le diagnostic était bon, ce qui, à distance est difficile, car tout repose sur des échanges qui se veulent précis.
Bien des disjoncteurs de branchement, qui sont des appareillages électromécaniques, soufrent d'usure et peuvent finir ainsi. Il en est de même des interrupteurs différentiels qu'il faut tester régulièrement.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Le diagnostic était bon, ce qui, à distance est difficile, car tout repose sur des échanges qui se veulent précis.
Bien des disjoncteurs de branchement, qui sont des appareillages électromécaniques, soufrent d'usure et peuvent finir ainsi. Il en est de même des interrupteurs différentiels qu'il faut tester régulièrement.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
14 décembre 2025 à 22:13
consulter ce sujet Problème disjoncteur général avec SPALe télérupteur montre la phase commune en rouge entre la bobine et le contact.
Le neutre est donc connecté sur le BP (reste à savoir s'il est bleu et non en marron) et le retour BP vers la bobine semble être en marron.
La phase coupée vers la lampe est en blanc.
Ce télérupteur ancien pourrait être remplacé par un modulaire inclus dans le tableau de répartition.
Merci pour la cagnotte.
Le neutre est donc connecté sur le BP (reste à savoir s'il est bleu et non en marron) et le retour BP vers la bobine semble être en marron.
La phase coupée vers la lampe est en blanc.
Ce télérupteur ancien pourrait être remplacé par un modulaire inclus dans le tableau de répartition.
Citation :Tout est possible.
Ok, le genre qui peut expliquer un neutre introuvable ?
Merci pour la cagnotte.
12 décembre 2025 à 10:10
consulter ce sujet Forte odeur de brûlé suite à grosse erreur Citation :Non, pour être sûr il faut faire la mesure de tension directement sur les cages du bornier de sortie du DJ de branchement.
Je prends mes mesures sur les bornes d’entrée du Diff où sont branchés ces deux câbles.
Citation :Eh non, pas le droit.
pourraient ils en coupler deux pour m’alimenter ?
Pour ce qui concerne les futurs interrupteurs différentiels 30 mA, vous les calibrerez en 63 A, et les relirez avec des peigne verticaux au besoin.
Pour le moment, s'il n'y en n'a qu'un seul vous le laissez, d'autant plus que vous ne tirerez jamais 60 A.
Citation :Oui, mais il faut faire attention afin qu'on utilise la même langue.
Oui en effet j’ai mélangé les pinceaux.
Citation :Mesurer l'intensité permettrait de lever le doute. Le passage de tri en mono n'a pas d'influence dès l'instant où chaque résille est alimentée sous sa tension nominale de 230 V.
je suis étonné du changement de tirage de 6 à 4 KVA par les câbles chauffants
On vous laisse vérifier la tension en sortie du disjoncteur différentiel de branchement, qui devrait être de type S.
Cordialement.
Voir le message cagnotte.
10 décembre 2025 à 18:47
consulter ce sujet Tension irrégulière depuis le passage en monophaséNous sommes partis sur une rupture de liaison neutre habitat possible.
Ce ne sont que des hypothèses émises à partir de vos descriptions.
Cordialement.
Voir le message cagnotte.
Citation :C'était l'idée de départ, mais on peut supposer qu'un fusible aurait déclenché.
ne peut-on pas quand même parler de court-circuit aggravé par une surintensité entre phase ?
Ce ne sont que des hypothèses émises à partir de vos descriptions.
Citation :C'est plus sûr. C'est pourquoi nous utilisons une petite pince ampèremétrique CM605 Multimetrix bien amortie désormais.
confirmer à l’ampèremètre ?
Citation :Vu l'âge, ce peut être un montage avec le neutre au BP (on utilise 4 couleurs pour ce montage : phase en rouge, neutre en bleu, retour BP marron, phase coupée vers la lampe orange).
pas penché sur le télérupteur commandé par 4 BP
Citation :Un neutre lumière repris sur un neutre PC dans une boîte pas forcément visible. Cela peut se trouver si un électricien paresseux a connecté le neutre BP télérupteur sur un autre qui trainait dans une boîte.
une liaison cachée et des neutres baladeurs.
Cordialement.
Voir le message cagnotte.
10 décembre 2025 à 17:22
consulter ce sujet Forte odeur de brûlé suite à grosse erreur Re.
Si la ligne aérienne est ancienne et de section insuffisante, si vous êtes en bout de ligne, la chute de tension en charge peut s'expliquer.
Le technicien peut choisir une autre phase moins sollicitée, mais les vérifications préalables et modifications éventuelles sont du ressort d'Enedis.
Dans les cas délicats Enedis peut poser un enregistreur.
Vous ne dites pas si le technicien a changé la liaison entre la sortie compteur et l'entrée du DJ de branchement (ou au moins vérifié les serrages).
Mais si vous même constatez des variations de tension en sortie directe sur les plots du disjoncteur de branchement en dehors des limites normalisées, la preuve est faite que le problème est celui d'Enedis.
Pendant que vous y êtes, vous serrez bien les connexions, tout en alimentant le tableau de répartition avec du 16 mm², souple avec embouts ou rigide.
Reste à savoir s'il y a des solutions, et c'est une autre histoire.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :C'est plutôt 4 en comptant le neutre.
La liaison entre Linky et DDB par 3 câbles que je crois être de 16²
Si la ligne aérienne est ancienne et de section insuffisante, si vous êtes en bout de ligne, la chute de tension en charge peut s'expliquer.
Le technicien peut choisir une autre phase moins sollicitée, mais les vérifications préalables et modifications éventuelles sont du ressort d'Enedis.
Dans les cas délicats Enedis peut poser un enregistreur.
Vous ne dites pas si le technicien a changé la liaison entre la sortie compteur et l'entrée du DJ de branchement (ou au moins vérifié les serrages).
Mais si vous même constatez des variations de tension en sortie directe sur les plots du disjoncteur de branchement en dehors des limites normalisées, la preuve est faite que le problème est celui d'Enedis.
Pendant que vous y êtes, vous serrez bien les connexions, tout en alimentant le tableau de répartition avec du 16 mm², souple avec embouts ou rigide.
Reste à savoir s'il y a des solutions, et c'est une autre histoire.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 décembre 2025 à 14:21
consulter ce sujet Tension irrégulière depuis le passage en monophaséBonjour Max3870.
Il serait souhaitable que vous utilisiez les bonnes unités de l'électrotechnique, à savoir la puissance apparente en VA ou kVA.
Cela a une importance pour la compréhension.
Vos retours sont attendus.
Cordialement.
Il serait souhaitable que vous utilisiez les bonnes unités de l'électrotechnique, à savoir la puissance apparente en VA ou kVA.
Citation :Il se pourrait que ce soit plutôt des watts ou kilowatts, donc kW.
câbles chauffants qui tirent 6KV (3x2 KV)
Cela a une importance pour la compréhension.
Citation :Quel est le paramètre que vous voulez expliciter ?
Quel est le degré de marge sur la capacité d'un différentiel ? - je dépasse la capacité du différentiel dès 7600KV.
Vos retours sont attendus.
Cordialement.
10 décembre 2025 à 13:00
consulter ce sujet Tension irrégulière depuis le passage en monophaséBonjour Bob, merci d'avoir rappelé cette hypothèse fortement probable.
Compléments pour Max
On s'attendrait alors à des odeurs de brûlé sur certains récepteurs, mais pas sur les lignes.
Donc peut-être sur des radiateurs électriques. Si l'incident a été bref, il ne devrait pas y avoir de suite.
Il faut donc remettre sous tension normale les récepteurs ayant pu subir une surtension.
Et si tout va bien, ce ne sera qu'un souvenir avec une leçon à retenir : en triphasé, le neutre installation doit toujours être relié au neutre réseau.
On attend votre retour.
Cordialement.
Compléments pour Max
Citation :Si le neutre installation n'était pas raccordé au neutre réseau, la probabilité de surtension sur une ligne monophasée est possible, avec dégâts pouvant être irrémédiables sur les récepteurs.
Avant le passage en monophasé, il me restait des neutres à repérer,
On s'attendrait alors à des odeurs de brûlé sur certains récepteurs, mais pas sur les lignes.
Donc peut-être sur des radiateurs électriques. Si l'incident a été bref, il ne devrait pas y avoir de suite.
Il faut donc remettre sous tension normale les récepteurs ayant pu subir une surtension.
Et si tout va bien, ce ne sera qu'un souvenir avec une leçon à retenir : en triphasé, le neutre installation doit toujours être relié au neutre réseau.
Citation :On rectifie : ce n'est pas un court-circuit ; il aurait été coupé par une protection surintensité.
Quant au court-circuit supposé, il aurait dû être coupé par une protection surintensité.
On attend votre retour.
Cordialement.
10 décembre 2025 à 10:55
consulter ce sujet Forte odeur de brûlé suite à grosse erreur Bonjour Max3870.
Pour appairer les circuits, voir ici une méthode utilisant une pince ampèremétrique :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Le passage en monophasé risque d'être difficile si des neutres sont baladeurs, voire impossible s'il y a des liaisons cachées.
Quant au court-circuit supposé, il aurait dû être coupé par une protection surintensité.
Pour ce qui concerne la tension réseau et la chute de tension en charge, elle dépend de paramètres dont Enedis est responsable si elle est constatée en sortie du disjoncteur de branchement.
Enedis pourra hésiter avant de changer la ligne en amont du compteur.
Suivant l'ancienneté de l'habitat, refaire l'installation en entier peut être la solution s'il y a des neutres baladeurs, des conducteurs anciens dont l'isolant tombe en poussière, des section de fils inadaptés avec du cuivre étamé cassant. Il se peut que vous ne soyez pas dans ce cas de figure.
Cordialement.
Pour appairer les circuits, voir ici une méthode utilisant une pince ampèremétrique :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Le passage en monophasé risque d'être difficile si des neutres sont baladeurs, voire impossible s'il y a des liaisons cachées.
Quant au court-circuit supposé, il aurait dû être coupé par une protection surintensité.
Pour ce qui concerne la tension réseau et la chute de tension en charge, elle dépend de paramètres dont Enedis est responsable si elle est constatée en sortie du disjoncteur de branchement.
Enedis pourra hésiter avant de changer la ligne en amont du compteur.
Suivant l'ancienneté de l'habitat, refaire l'installation en entier peut être la solution s'il y a des neutres baladeurs, des conducteurs anciens dont l'isolant tombe en poussière, des section de fils inadaptés avec du cuivre étamé cassant. Il se peut que vous ne soyez pas dans ce cas de figure.
Citation :Identifier tous les circuits, analyser ce qui a pu se passer. Vous ne pouvez rester dans l'incertitude, il y a une raison à cette odeur de brûlé. Voir si changer les lignes en cause est faisable, ou en passer des neuves.
Quelle serait la bonne démarche ? Y-a-t-il encore des risques même si tout va bien en apparence ?
Cordialement.
10 décembre 2025 à 10:33
consulter ce sujet Forte odeur de brûlé suite à grosse erreur Citation :Sur le neutre issu de C2.
sur A2 par contre les branchements semblent corrects.
On ne voit pas bien, mais le contact à fermeture est bien entre le commun 2 et la borne 1.
09 décembre 2025 à 13:56
consulter ce sujet Branchement Theben TR610Bonjour,
On s'attendrait plutôt à terre, neutre, rien, phase PV, phase GV.
Désolé.
Cordialement.
Citation :Non, car sans schéma de principe on ne peut rien faire.
Pouvez-vous m'indiquer où brancher ce condensateur
On s'attendrait plutôt à terre, neutre, rien, phase PV, phase GV.
Désolé.
Cordialement.
09 décembre 2025 à 09:40
consulter ce sujet Perte du schéma de câblage d'une VMCBonjour Diwali.
La documentation commerciale précise :
"Connectivité
Grâce à l’application Atlantic Cozytouch, pilotez votre radiateur à distance depuis votre smartphone ou votre tablette : modulez la température pièce par pièce, passez votre logement en mode absence en cas d’imprévu ou d’oubli et suivez votre consommation (bridge Cozytouch est nécessaire 500109)
Le radiateur Agilia vous permettra de gagner jusqu’à une demi classe énergétique sur votre étiquette DPE.
Cela maximisera votre confort et valorisera votre logement".
Il est prévu pour commander une chaudière.
Cordialement.
Citation :C'est une question de facture. 20° la nuit (et où ?) ne se justifie pas.
je voudrais avoir 20° la nuit et non les 19°
La documentation commerciale précise :
"Connectivité
Grâce à l’application Atlantic Cozytouch, pilotez votre radiateur à distance depuis votre smartphone ou votre tablette : modulez la température pièce par pièce, passez votre logement en mode absence en cas d’imprévu ou d’oubli et suivez votre consommation (bridge Cozytouch est nécessaire 500109)
Le radiateur Agilia vous permettra de gagner jusqu’à une demi classe énergétique sur votre étiquette DPE.
Cela maximisera votre confort et valorisera votre logement".
Citation :Et comment utiliser le contact ?
un thermostat sans fil du genre Delta Dore Tybox 33.
Il est prévu pour commander une chaudière.
Cordialement.
09 décembre 2025 à 09:01
consulter ce sujet Branchement thermostat sans fil radiateur AtlanticRe,
En marche forcée les chauffe-eau sont alimentés et l'eau chauffe.
Quand vous shuntez le contact de l'horloge les contacteurs doivent s'enclencher.
Mais s'il manque un fil sur le contact horloge il faut voir pourquoi. Cela ne s'est pas fait tout seul.
On ne voit pas de fil sur A1, et sur A2 c'est peut-être en dessous.
A2 devrait être reliée au neutre en sortie du disjoncteur C2, et la sortie phase coupée du contact horloge sur A1.
On vous laisse regarder et faire les bonnes liaisons. Le branchement actuel, de ce qu'on en voit, semble incomplet.
Les parallaxes ne permettent pas de voir les connexions, notamment, en sortie de C2 on ne voit pas de neutre.
Citation :Non, marche automatique.
laisser les contacteurs en marche forcée ?
En marche forcée les chauffe-eau sont alimentés et l'eau chauffe.
Quand vous shuntez le contact de l'horloge les contacteurs doivent s'enclencher.
Mais s'il manque un fil sur le contact horloge il faut voir pourquoi. Cela ne s'est pas fait tout seul.
On ne voit pas de fil sur A1, et sur A2 c'est peut-être en dessous.
A2 devrait être reliée au neutre en sortie du disjoncteur C2, et la sortie phase coupée du contact horloge sur A1.
On vous laisse regarder et faire les bonnes liaisons. Le branchement actuel, de ce qu'on en voit, semble incomplet.
Les parallaxes ne permettent pas de voir les connexions, notamment, en sortie de C2 on ne voit pas de neutre.
09 décembre 2025 à 08:49
consulter ce sujet Branchement Theben TR610Bonjour Hector29.
Voir ce document : Problème branchement cumulus HC et HP
Le contact à fermeture de l'horloge remplace le contact C1C2 présent dans le Linky.
Il y a donc deux bornes utilisées pour le contact, et deux contacteurs, un par chauffe-eau semble t-il.
Cordialement.
Voir ce document : Problème branchement cumulus HC et HP
Le contact à fermeture de l'horloge remplace le contact C1C2 présent dans le Linky.
Il y a donc deux bornes utilisées pour le contact, et deux contacteurs, un par chauffe-eau semble t-il.
Citation :Non. C'est comme s'il n'y avait qu'un fil de raccordé sur l'interrupteur de commande d'un éclairage.
Mais je me trompe peut-être totalement
Cordialement.
08 décembre 2025 à 19:27
consulter ce sujet Branchement Theben TR610Bonjour Juliapau,
Ce chauffe-eau est-il installé depuis peu ?
En effet, la commande HC par le contact du Linky ou par le gestionnaire d'énergie ne nécessitent pas les mêmes branchements.
Cordialement.
Ce chauffe-eau est-il installé depuis peu ?
Citation :Vous n'apportez aucune précision concernant ce branchement.
Est-ce que le branchement est correct ?
Citation :Si vous êtes éloigné du métier, le plus simple est de faire appel à un professionnel.
Je voudrais savoir comment le brancher en mode jour-nuit.
En effet, la commande HC par le contact du Linky ou par le gestionnaire d'énergie ne nécessitent pas les mêmes branchements.
Citation :C'est bon signe, il fonctionne.
Le voyant TC du gestionnaire d'énergie est allumé.
Cordialement.
07 décembre 2025 à 18:32
consulter ce sujet Chauffe-eau alimenté en permanenceBonjour de nouveau.
On rappelle simplement qu'il y a deux barrettes à mettre en vertical, les alimenter en 230 V, et laisser les deux condensateurs comme ils sont représentés sur ce même schéma.
On répète qu'il n'y a pas de condensateur de démarrage, mais si vous préférez croire une IA qui n'a jamais utilisé un tournevis ni eu mal au dos (ou un rédacteur étranger peu spécialisé), libre à vous.
Monsieur Vevor a construit une machine, et il la vend pour fonctionner en monophasé 230 V ou en triphasé 230/400 V. Mais il faut bien reconnaitre que ces explications vous échappent.
Vous allez vous faire rembourser ce moteur, pourquoi pas, mais il n'est pas en cause.
Il faudra préciser que vous n'avez pas été en mesure de brancher l'alimentation 230 volts sur deux bornes repérées. Ou bien brancher le nouveau moteur fil à fil par rapport à l'ancien, en espérant qu'il tourne dans le bon sens du premier coup.
Cordialement.
Citation :Il n'est pas d'usage que les invités se montrent agressifs. Ce sujet sera clos à l'heure de l'envoi.
Merci, mais il serait utile que vous preniez soin de lire ce qui est écrit !
Citation :Peut-être, mais où ?
Alors que c'est indiqué noir sur blanc ?
Citation :Désolé, ce n'est pas faute d'avoir essayé de vous faire comprendre à quoi correspondait le schéma que vous avez proposé à 18:15.
Je ne comprenais pas du tout vos schémas.
On rappelle simplement qu'il y a deux barrettes à mettre en vertical, les alimenter en 230 V, et laisser les deux condensateurs comme ils sont représentés sur ce même schéma.
On répète qu'il n'y a pas de condensateur de démarrage, mais si vous préférez croire une IA qui n'a jamais utilisé un tournevis ni eu mal au dos (ou un rédacteur étranger peu spécialisé), libre à vous.
Citation :avec cette précision technologique : "ce qui n'empêche pas qu'il soit adapté pour un fonctionnement en monophasé", ce qui le rend utilisable en monophasé. Et il est vendu pour cela.
Vous affirmez qu'il s'agit d'un moteur triphasé
Monsieur Vevor a construit une machine, et il la vend pour fonctionner en monophasé 230 V ou en triphasé 230/400 V. Mais il faut bien reconnaitre que ces explications vous échappent.
Citation :Oui, vous pensez, mais ce n'est pas le cas de "Condensateur démarrage : W/Z2 ↔ U1 - Condensateur permanent : wWZ2 ↔ U"
... Je pense compréhensibles
Citation :Nous n'avons pas dit le contraire, on vous a simplement raconté son histoire, juste pour la culture.
J'ai précisé qu'il s'agit d'un moteur neuf asynchrone monophasé 220 v !
Citation :C'était la partie qui vous était réservée, on vous a indiqué comment faire tourner ce moteur. On a compris qu'il fallait juste changer ce moteur et lui brancher ses deux conducteurs d'alimentation.
Où brancher le fil de neutre en admettant que la phase soit connectée au disjoncteur thermique
Vous allez vous faire rembourser ce moteur, pourquoi pas, mais il n'est pas en cause.
Il faudra préciser que vous n'avez pas été en mesure de brancher l'alimentation 230 volts sur deux bornes repérées. Ou bien brancher le nouveau moteur fil à fil par rapport à l'ancien, en espérant qu'il tourne dans le bon sens du premier coup.
Citation :La solution est de faire appel à n'importe quel électricien ou un bobinier qui ne devrait pas avoir de difficultés à raccorder deux conducteurs.
Je n'ai donc pas d'autres solutions que d'essayer de me faire rembourser ce moteur.
Cordialement.
07 décembre 2025 à 18:20
consulter ce sujet Brancher moteur asynchrone monophasé avec disjoncteur thermique intégréSuite à votre réponse de 12:08
On se fie au schéma que vous avez donné et que nous avons développé (avec U, V et Z). Les condensateurs sont repérés C1 et C2 et ils sont tous les deux branchés en permanence.
Il n'y a pas de condensateur de démarrage.
En électrotechnique on fait davantage de schémas* que de phrases pour simplifier la compréhension.
Et quand il y a des phrases elles permettent d'élaborer un schéma.
Il n'y a pas de condensateur de démarrage ou alors il faut expliquer ce que c'est.
*C'est ce que nous avons fait à la première lecture à 18:15.
Tant que vous ne ferez pas ce qui a été conseillé, c'est à dire le couplage détaillé, avec l'alimentation comme sur le dessin, la situation restera la même, c'est à dire moteur à l'arrêt.
On continue à penser que ce moteur est un triphasé à l'origine, ce qui n'empêche pas qu'il soit adapté pour un fonctionnement en monophasé avec le montage particulier incluant deux bobinages et deux condensateurs.
Cordialement.
On se fie au schéma que vous avez donné et que nous avons développé (avec U, V et Z). Les condensateurs sont repérés C1 et C2 et ils sont tous les deux branchés en permanence.
Il n'y a pas de condensateur de démarrage.
Citation :Faites un dessin, on ne comprend pas bien.
Condensateur démarrage : W/Z2 ↔ U1 - Condensateur permanent : wWZ2 ↔ U
En électrotechnique on fait davantage de schémas* que de phrases pour simplifier la compréhension.
Et quand il y a des phrases elles permettent d'élaborer un schéma.
Il n'y a pas de condensateur de démarrage ou alors il faut expliquer ce que c'est.
*C'est ce que nous avons fait à la première lecture à 18:15.
Tant que vous ne ferez pas ce qui a été conseillé, c'est à dire le couplage détaillé, avec l'alimentation comme sur le dessin, la situation restera la même, c'est à dire moteur à l'arrêt.
On continue à penser que ce moteur est un triphasé à l'origine, ce qui n'empêche pas qu'il soit adapté pour un fonctionnement en monophasé avec le montage particulier incluant deux bobinages et deux condensateurs.
Cordialement.
07 décembre 2025 à 14:04
consulter ce sujet Brancher moteur asynchrone monophasé avec disjoncteur thermique intégréSuite à votre réponse de 11:46
Vous n'avez pas bien regardé le schéma. Les enroulements sont repérés 1, 2 et 3.
Vous n'avez que le branchement déjà décrit à effectuer :
Vous faites exactement le branchement décrit sur le schéma du bas, avec les barrettes de couplage comme elles sont sur le schéma, vous raccordez le secteur 230 V comme sur le dessin, donc entre U1 et V1 (V1 et U2 sont réunis par la barrette). Le moteur devrait tourner.
Citation :Ce mesurage nécessite de débrancher les barrettes et une borne de chaque condensateur de façon à isoler les enroulements.
Après mesure à l'ohmètre les valeurs sont partout de 0,01.
Vous n'avez pas bien regardé le schéma. Les enroulements sont repérés 1, 2 et 3.
Citation :Le schéma montre qu'il y a deux condensateurs permanents. Vous voyez sur le schéma qu'ils sont branchés en permanence.
Vous dites "pas de condensateur de démarrage ? Pourquoi ? Vous voulez que je le débranche ?
Vous n'avez que le branchement déjà décrit à effectuer :
Vous faites exactement le branchement décrit sur le schéma du bas, avec les barrettes de couplage comme elles sont sur le schéma, vous raccordez le secteur 230 V comme sur le dessin, donc entre U1 et V1 (V1 et U2 sont réunis par la barrette). Le moteur devrait tourner.
07 décembre 2025 à 12:09
consulter ce sujet Brancher moteur asynchrone monophasé avec disjoncteur thermique intégréBonjour K56.
Ouvrir le capot du disjoncteur de branchement.
Pour alimenter une prise 16 A il faut une protection différentielle 30 mA qui alimente un disjoncteur modulaire 16 A. Si c'est un DJ différentiel type F pour Green'Up, il sera adapté.
Avant tout, il faut voir ce qui se cache entre le bornier rajouté, le bornier du DJ de branchement, le DJ dont le capot est enlevé.
Tant que les mystères ne sont pas levés vous ne pouvez rien faire.
Ensuite, vous pourrez créer le nouveau circuit depuis cette platine.
Ce qui nous embête a déjà été décrit : le bornier rajouté, les conducteurs multiples.
Cordialement.
Ouvrir le capot du disjoncteur de branchement.
Pour alimenter une prise 16 A il faut une protection différentielle 30 mA qui alimente un disjoncteur modulaire 16 A. Si c'est un DJ différentiel type F pour Green'Up, il sera adapté.
Avant tout, il faut voir ce qui se cache entre le bornier rajouté, le bornier du DJ de branchement, le DJ dont le capot est enlevé.
Tant que les mystères ne sont pas levés vous ne pouvez rien faire.
Ensuite, vous pourrez créer le nouveau circuit depuis cette platine.
Ce qui nous embête a déjà été décrit : le bornier rajouté, les conducteurs multiples.
Cordialement.
07 décembre 2025 à 11:58
consulter ce sujet Répartiteur création nouveau circuit sur départ 6 mm² Bonjour.
Compléments.
Les enroulements sont repérés la plupart du temps U, V et W. Et les bornes correspondantes U1...W2.
Dans l'identification on ne peut intervertir U1 et U2, vu le sens des enroulements repérés ici par des points (comme les bornes homologues des transformateurs). C'est pourquoi le schéma a été refait, de façon à voir qu'en branchement monophasé il y a toujours un enroulement sous tension directe.
Le sens de branchement phase neutre n'a aucune importance.
On remarque la différence avec un moteur monophasé avec seulement deux enroulements dont un est sous tension directe (le moins résistant), et l'autre, plus résistant, en série avec un condensateur, cet ensemble série étant sous la tension directe.
Conclusions :
- les chinois ne connaissent pas la lettre W
- ce moteur semble être triphasé, avec une adaptation qui le rend utilisable en monophasé. On serait curieux d'avoir la courbe de couple.
On ne sait pas si les deux condensateurs sont de valeurs identiques ; c'est pourquoi on attend impatiemment le retour de l'invité GC.
Cordialement.
Compléments.
Les enroulements sont repérés la plupart du temps U, V et W. Et les bornes correspondantes U1...W2.
Dans l'identification on ne peut intervertir U1 et U2, vu le sens des enroulements repérés ici par des points (comme les bornes homologues des transformateurs). C'est pourquoi le schéma a été refait, de façon à voir qu'en branchement monophasé il y a toujours un enroulement sous tension directe.
Le sens de branchement phase neutre n'a aucune importance.
On remarque la différence avec un moteur monophasé avec seulement deux enroulements dont un est sous tension directe (le moins résistant), et l'autre, plus résistant, en série avec un condensateur, cet ensemble série étant sous la tension directe.
Conclusions :
- les chinois ne connaissent pas la lettre W
- ce moteur semble être triphasé, avec une adaptation qui le rend utilisable en monophasé. On serait curieux d'avoir la courbe de couple.
On ne sait pas si les deux condensateurs sont de valeurs identiques ; c'est pourquoi on attend impatiemment le retour de l'invité GC.
Cordialement.
07 décembre 2025 à 11:50
consulter ce sujet Brancher moteur asynchrone monophasé avec disjoncteur thermique intégréBonjour.
Ce n'est pas un point important, juste une recommandation de logique pure, c'est à dire pouvoir éclairer l'extérieur de l'habitat, ce qui est une évidence.
La technologie n'importe pas. Mais une liaison au secteur est pérenne.
Une installation bien conçue comporte les points lumineux nécessaires. La norme ne fait que le rappeler.
L'installation électrique va t-elle être validée par un Consuel ? La vérification concerne les points de sécurité essentiels dans l'habitat.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Ce n'est pas un point important, juste une recommandation de logique pure, c'est à dire pouvoir éclairer l'extérieur de l'habitat, ce qui est une évidence.
La technologie n'importe pas. Mais une liaison au secteur est pérenne.
Une installation bien conçue comporte les points lumineux nécessaires. La norme ne fait que le rappeler.
L'installation électrique va t-elle être validée par un Consuel ? La vérification concerne les points de sécurité essentiels dans l'habitat.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 décembre 2025 à 11:06
consulter ce sujet Norme NFC 15-100 et éclairage extérieurBonjour Globicefal,
C'est un exercice du soir.
Il se pourrait bien que ce moteur fut à l'origine un moteur triphasé, transformé pour le faire fonctionner en monophasé 230 V.
Avant d'aller plus loin, et pour en avoir le coeur net, vous pouvez mesurer les résistances des bobinages 1, 2 et 3 de bornes U1... Z2.
Ensuite vous faites le couplage représenté en bas du dessin, avec les barrettes verticales une à gauche et une au milieu.
Le dessin du couplage a été remis dans un sens tel qu'on visualise mieux les branchements.
En gros 1 branché sur le 230 V, puis un ensemble série avec un point milieu d'un groupement série capacitif en parallèle sur un enroulement.représenté sur le dessin joint.*
Vous faites le branchement et voyez si la machine tourne dans le bon sens.
Sinon vous faites le couplage du haut en alimentant entre U1 et Z2.
Le DJ thermique sera en série avec l'alimentation mais ce n'est pas le problème immédiat.
Il n'y a pas de condensateur de démarrage. Les deux doivent avoir la même valeur. Vous pouvez joindre la photo de la plaque signalétique du moteur.
Il est à craindre que le couple au démarrage ne puisse faire démarrer le compresseur, sauf si vous soulagez la compression au démarrage.
Vous revenez avec le compte-rendu de TP.
Cordialement.
*Ce couplage permet de générer un champ tournant dans la machine, car on ne peut faire autrement en monophasé. En triphasé, le champ est tournant d'office sans artifice. Voir couplage étoile en tri sur le dessin.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est un exercice du soir.
Il se pourrait bien que ce moteur fut à l'origine un moteur triphasé, transformé pour le faire fonctionner en monophasé 230 V.
Avant d'aller plus loin, et pour en avoir le coeur net, vous pouvez mesurer les résistances des bobinages 1, 2 et 3 de bornes U1... Z2.
Ensuite vous faites le couplage représenté en bas du dessin, avec les barrettes verticales une à gauche et une au milieu.
Le dessin du couplage a été remis dans un sens tel qu'on visualise mieux les branchements.
En gros 1 branché sur le 230 V, puis un ensemble série avec un point milieu d'un groupement série capacitif en parallèle sur un enroulement.représenté sur le dessin joint.*
Vous faites le branchement et voyez si la machine tourne dans le bon sens.
Sinon vous faites le couplage du haut en alimentant entre U1 et Z2.
Le DJ thermique sera en série avec l'alimentation mais ce n'est pas le problème immédiat.
Il n'y a pas de condensateur de démarrage. Les deux doivent avoir la même valeur. Vous pouvez joindre la photo de la plaque signalétique du moteur.
Il est à craindre que le couple au démarrage ne puisse faire démarrer le compresseur, sauf si vous soulagez la compression au démarrage.
Vous revenez avec le compte-rendu de TP.
Cordialement.
*Ce couplage permet de générer un champ tournant dans la machine, car on ne peut faire autrement en monophasé. En triphasé, le champ est tournant d'office sans artifice. Voir couplage étoile en tri sur le dessin.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 décembre 2025 à 22:01
consulter ce sujet Brancher moteur asynchrone monophasé avec disjoncteur thermique intégréBonjour Romain96,
En l'absence de précisions, seule B4.3c serait à corriger et cela ne prendrait pas beaucoup de temps.
On ne peut interpréter davantage, d'autant plus que la photo est trop petite.
On ne voit rien d'autre de particulier.
Cordialement.
En l'absence de précisions, seule B4.3c serait à corriger et cela ne prendrait pas beaucoup de temps.
On ne peut interpréter davantage, d'autant plus que la photo est trop petite.
On ne voit rien d'autre de particulier.
Citation :Relisez bien.
cela veut dire que je dois changer toute l’électricité dans l’appartement ?
Cordialement.
06 décembre 2025 à 15:11
consulter ce sujet Avis sur diagnostic électricité anomalie B4 3CBonjour chrisg26.
"Le fil jaune et vert est utilisé pour la mise à la terre dans les installations électriques, assurant ainsi la sécurité en réduisant les risques d'électrocution."
Les conducteurs jaune/vert sont à relier au conducteur de terre présent dans dans la sortie au plafond.
Cordialement.
"Le fil jaune et vert est utilisé pour la mise à la terre dans les installations électriques, assurant ainsi la sécurité en réduisant les risques d'électrocution."
Les conducteurs jaune/vert sont à relier au conducteur de terre présent dans dans la sortie au plafond.
Cordialement.
06 décembre 2025 à 13:02
consulter ce sujet Branchement des fils ventilateur avec télécommande






