FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 709 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 20 526 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour gemal476,
Votre problème de janvier n'a pas été traité, faute de contributeur expérimenté sur le sujet.
Pour celui d'aujourd'hui, c'est plus simple.

1. Il s'agit non de disjoncteurs différentiels, mais d'interrupteurs différentiels 30 mA.
"Les dispositifs différentiels à haute sensibilité (≤ 30 mA) sont apparus dans les installations électriques des locaux d’habitation avec la norme NF C15-100 « Installations électriques à basse tension » de mai 1991." Source : le net, ce qui évite de chercher dans la C15-100 ancienne.
En 1987 la norme C15-100 existait, mais elle a évolué.

2. Les calibres des protections par disjoncteur sont abondamment documentés sur le forum.
32 A pour plaque de cuisson monophasée par exemple. On vous laisse utiliser le moteur de recherche ci-dessus. On repère les lignes, leur section, puis on adapte les DJ : 20 A maxi pour du 2,5 mm², et 16 A maxi pour du 1,5 mm².

3. On ne fait pas d'économie en rénovation. On pose des disjoncteurs modulaires, ce n'est pas bien cher.

4. Le tableau semble présenter 2 rangées. Il y a de la place.

5. Dans le Linky il y a un contact C1C2 pour commander un éventuel contacteur HC. Mais pour l'activer il faut souscrire l'option auprès d'Enedis.

6. Une barrette de coupure est pratique pour le mesurage de la valeur ohmique de la prise de terre. Ce n'est pas bien cher. Ici il y a une borne Ferrel, utilisée une fois.

Pour le professionnel, rénover ce tableau en mettant au moins un ID et des disjoncteurs sera simple. Il identifiera les circuits et proposera des adaptations ou modifications si besoin est. Mettre une prise de courant sur le tableau, envisager une prise de courant type Green'Up pour recharge de véhicule électrique < = 3 700 W par exemple.

Par contre, il y a moyen de faire des photos nettes. Si c'est avec un téléphone, il faut vous entrainer.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 septembre 2024 à 19:50
forum consulter ce sujet Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles

Bonjour Noob13,
Citation :
Pourriez-vous également me donner la taille du câble noir s'il vous plaît ?
A vue d’œil ce semble être du HO7V-K 6 mm², qui ne se connecte que par l'utilisation obligatoire de cosses de câblage.

A lire vos nombreuses questions, certaines très basiques, on peut se demander si vous n'avez pas entrepris des travaux qui dépassent vos compétences techniques.
Citation :
...En prenant le diamètre de la gaine ?
Pour déterminer la section utile du conducteur, il vaut mieux mesurer la section du métal. Le courant ne passe pas dans l'isolant. Sauf en cas de claquage. Qu'il vaut mieux éviter.

L'électricité est un métier technique, théorie et pratique, qui ne s'apprend pas sur internet.

Un électricien aurait fait le travail sans soucis pour vous, avec la certitude que les règles du métier et les normes seraient respectées.

Rappelons que le forum apporte une aide ponctuelle, n'élabore pas de projets, et ne se substitue pas à une formation initiale.
Cordialement.

Le forum vous a aidé, aidez le forum.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
30 septembre 2024 à 19:15
forum consulter ce sujet Comment connaitre le diamètre des câbles électriques

Publicité

Bonjour Rogerg,
Citation :
cela veut dire qu'entre n'importe quelle phase et la tuyauterie il y aura aussi 230volts non ?
Oui, comme entre phase et neutre.
Citation :
Ce n'est pas dangereux ?
Bien sûr et on le sait, mais l'opérateur qui toucherait la phase accidentellement dans son habitat déclencherait une protection différentielle 30 mA.
De même, tous les récepteurs de classe d'isolation 1 ont leur partie métallique reliée à la terre de l'habitat. Si un défaut d'isolement se produit, l'interrupteur différentiel 30 mA déclenche et coupe l'alimentation du circuit.
Sont donc concernés tous les appareils gros électroménager principalement.
Si par hasard il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition, la protection différentielle de 500 mA incluse dans le disjoncteur différentiel de branchement assure cette protection, mais moins sécurisée pour les humains.
Il vous faut cette protection différentielle 30 mA sur votre tableau s'il n'y en n'a pas, et relier les canalisations métalliques à la terre. Il faut que la résistance de la prise de terre soit < = 100 ohms.
Citation :
lorsque je mesure ma tension entre phase et terre
Vous créez un défaut d'isolement avec un courant dérivé vers la terre trop petit pour déclencher l'ID 30 mA. Si vous faites la même chose avec une lampe témoin à incandescence, l'ID 30 mA déclenche.
Citation :
Pour éviter toute différence de potentiel je crois.
Dans tous les cas il faut que la valeur maximum de la tension de contact (opérateur terre) soit inférieure à 50 V.
Vous pouvez vous documenter sur la sécurité des équipements électriques.
Cordialement.
30 septembre 2024 à 18:56
forum consulter ce sujet Canalisation eau en cuivre reliée à la terre

Bonjour Rogerg,
Merci pour votre retour.
Cordialement.

Le forum vous a aidé, aidez le forum.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
30 septembre 2024 à 18:35
forum consulter ce sujet Câblage spot 12V autour d’un bassin

Citation :
Vous comprenez ma curiosité a présent.
Je la partage.
Mais simplement avec un seul bobinage inducteur on ne voit pas comment générer un système triphasé avec des tensions déphasées de 120°.
Transformer du triphasé en diphasé et vice-versa est très documenté (mais obsolète), mais ce que vous relatez n'apparait nulle part dans la documentation personnelle, qui remonte assez loin dans le temps.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 septembre 2024 à 18:33
forum consulter ce sujet Triphasé à partir de monophasé

Bonjour Md55.

Si l'on savait faire du triphasé (3 tensions sinusoïdales déphasées de 120 °, soit 1/3 de période) à partir du monophasé, cela se saurait.
Citation :
à partir d'une phase de moyenne tension, ils ressortent un triphasé avec un neutre à la terre
On aimerait savoir comment.
Citation :
Pourriez-vous me confirmer cela, s'il vous plaît ?
Non, bien évidemment, compte tenu des lois de l'électrotechnique.
On sait faire du diphasé à partir du triphasé (montages Scott et Leblanc), mais pas du polyphasé à partir de monophasé.
Il faut retourner dans les Caraïbes et approfondir ce que vous avez vu.

Par contre, il faudrait voir si en sortie du transformateur monophasé il n'y aurait pas deux phases et un neutre, soit du biphasé obtenu avec un enroulement secondaire avec un point milieu.
Comme au Québec : 120 V entre phase et neutre (2 tensions déphasées de 180°), et une tension composée à 240 V entre phases.
Voir ici : Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe
Cordialement.
30 septembre 2024 à 15:27
forum consulter ce sujet Triphasé à partir de monophasé

Bonjour Michel29470,
Citation :
Il n'y a simplement pas de lumière.
C'est embêtant pour un luminaire.
Il y a forcément une ou des liaisons qui sont mauvaises.
Les lampes sont connectées en parallèle.
Assurez vous que le système DCL fonctionne. Une lampe témoin à incandescence est un outil bien pratique.
Avec un peu de logique vous finirez par trouver l'origine de la panne.
On commence par la DCL avec lampe témoin, puis on s'intéresse au luminaire qu'on peut aussi tester sur une prise de courant.
Cordialement.
29 septembre 2024 à 21:01
forum consulter ce sujet Problème pour brancher un vieux luminaire 5 branches

Bonjour maxboy70,
Votre problème fait partie des classiques du forum depuis sa création.
Mots clés : tensions induites.
Voir ici : http://www.forum-electricite.com/eclairage-basse-consommation-%C3%A9lectricit%C3%A9.html
Vous regardez, puis revenez.
Ensuite il faudra voir si vos lampes sont des premiers prix ou non.
Cordialement.
29 septembre 2024 à 20:54
forum consulter ce sujet Ampoule s'allume courant éteint

Bonjour Gilbert79.
Citation :
J'ai aucun appareil électrique qui est en triphasé.
Dans ce cas l'abonnement en triphasé ne se justifie pas.
Citation :
Aucune importance que je passe en mono ou reste en triphasé
Il semble que vous n'avez pas compris les explications qui vous ont été fournies.
L'mportance est la puissance disponible par phase si vous restez en 9 kVA, soit 3 kVA. Une plaque de cuisson éventuelle nécessitera de fonctionner sur deux phases, de choisir du haut de gamme, et il restera alors 3 kVA pour faire fonctionner l'habitat, un sèche cheveux et même pas un aspirateur.
Citation :
je dois changer le câble du domaine privé jusqu'au tableau de répartition ?
Oui.

Vos critères de choix des caractéristiques de l'abonnement sont la puissance nécessaire pour faire fonctionner l'habitat. Jusqu'à 12 kVA en monophasé, et plus en triphasé avec les contraintes d'équilibrage des intensités ainsi que la structure du tableau de répartition, avec au moins trois interrupteurs différentiels 30 mA et un ou deux interrupteurs différentiels 30 mA tétrapolaires.
Un travail qui nécessite une expérience certaine, ce qui vous manque peut-être.
Citation :
je veux que les couts du potentiel changement soient les plus minimes.
En rénovation, ce que vous envisagez, ce n'est pas un critère. On se donne les moyens qui demeurent, face à d'autres projets de rénovation de l'habitat (peinture par exemple), minimes.

Cordialement.
29 septembre 2024 à 09:02
forum consulter ce sujet Déplacement compteur Triphasé à l’extérieur

Félicitations !
Citation :
pour un nul comme moi
Ça c'était avant le 25 septembre.
Il est vrai que la vérification continue fait partie du travail de l'électricien.
Mais le coffret n'est pas bien beau.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
28 septembre 2024 à 23:37
forum consulter ce sujet Remplacer relais tension de commande

Bonjour vino3712,
Les contributeurs s'efforcent de fournir des explications à caractère technologique vérifié.
Il vous a été demandé des détails sur le détecteur inconnu.
En leur absence, toute connexion basée sur des suppositions non vérifiées tiennent du jeu de hasard. Sauf que des destructions d'équipements sont toujours possibles si vous ne tirez pas le numéro gagnant.
Cordialement.
28 septembre 2024 à 14:17
forum consulter ce sujet Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée

Bonjour Aurax,
L'appui sur le BP provoque un court-circuit que le disjoncteur coupe.
Le schéma de principe image 4 est bon.
Il vous faut analyser le câblage en place, petit bout par petit bout, en sortie basse tension du transformateur.
On croit apercevoir du câble "scindex". Par nature il est suspect car son usage est plutôt pour les lampes de chevet et non pour le câblage d'une habitation, sauf s'il est sous gaine et d'une pièce et sans raccordement caché.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
28 septembre 2024 à 11:39
forum consulter ce sujet Sonnette 12v qui fait disjoncter un disjoncteur

Bonjour Noob,
Le traitement personnel du placo alvéolé est, comme précisé par CMT, de faire des trous à la scie cloche tous les 50 cm environ en mettant de côté les rondelles. Si le diamètre de 63 mm est insuffisant, on agrandit avec une scie genre égoïne petite lame. On peut choisir de ne faire que des trous oblongs, donc longs et étroits (3 cm).
Ensuite, un fer à béton légèrement courbé permet de relier les trous en détruisant chaque paroi carton avec énergie.
Puis on passe une aiguille, par exemple un premier tube ICT de 16 ou 20 (ou un bout de câble rigide 6 mm²), et en forçant le passage se fait.
Et ainsi de suite. Ce qui permet de passer le conduit.
Puis on colle les rondelles au map en les faisant affleurer, puis enduit, puis peinture ou autre.
Citation :
j'ai tout mon mur à saigner horizontalement.
Oui, mais de trou en trou.
Citation :
dans une gaine fendue ?
Cela ne fait pas partie des conditions de mise en œuvre.
Citation :
câble gainé sans gaine plastique supplémentaire ?
Que ce soit dans du carton alvéolé ou polystyrène, les passages ainsi constitués ne sont pas des vides de construction. Il faut insérer les conducteurs dans de la gaine ICT (appelée conduit). On ne dispose alors que de peu de couleurs dans le cas d'utilisation de câble. Dans le tube ICT on y met ce qu'on veut, avec des conducteurs dont la couleur identifie la fonction.
Cordialement.

Le forum vous aide, aidez le forum.
28 septembre 2024 à 11:08
forum consulter ce sujet Norme passage câble

Citation :
L'électricité n'est vraiment pas évidente
Eh oui, c'est pour cela que la formation est très longue. et il faut être tombé dans la marmite tout petit.
Citation :
le convertisseur a pour rôle de transformer le 12v en 220v, n'est-ce pas ?
Oui, mais 230 V est une valeur efficace. Ce peut être une tension instantanée sinusoïdale classique, mais beaucoup de convertisseurs de premier prix délivrent des tensions instantanées qui n'ont pas cette forme et qui peuvent perturber le fonctionnement de certains appareils électroniques.
On ne fera pas de développement de la notion de valeur efficace d'une grandeur.

D'autre part, 3 000 W annoncé n'est pas une indication bien fiable. On fait dire ce que l'on veut et cela ne date pas d'aujourd'hui. On pense aux puissances annoncées de certains amplificateurs audio qui pouvaient passer du simple au triple, juste pour faire vendre.
Citation :
la puissance en watts de la batterie : 12x60=720 watts
Les caractéristiques de la batterie ont déjà été expliquées. La puissance n'est pas un paramètre.
Si l'on suit votre raisonnement, une batterie de 12 V qui débite 500 A pendant une séquence de démarrage fournit 6 kW... mais pendant une seconde.

On ne pourra vous aider davantage. Votre système a forcément très peu d'autonomie, la batterie en photo est un modèle pour moto ou clôture électrique.
On remarquera l’influence du marketing ou la capacité est exprimée avec beaucoup de zéros et en gros, idem pour la puissance du panneau et le convertisseur.
Vous avez dépensé des euros pour rien.
Cordialement.
28 septembre 2024 à 11:00
forum consulter ce sujet Question théorique électricité

Citation :
J'ai donc essayé avec une batterie de voiture de 60 Ah 540A, également en 12v.
Cela signifie que la tension nominale de la batterie au plomb voisine 12 V, elle peut délivrer un courant pointe de 540 A pendant le démarrage d'un véhicule ; sa capacité de 60 Ah signifie qu'elle pourrait débiter un courant constant de 6 A pendant 10 heures, ce qui est juste un ordre de grandeur.
On distingue bien la capacité en Ah et l'intensité du courant en A.
On ne peut aller plus loin dans le raisonnement car on ne sait, bien que ce soit implicite, si les lampes fonctionnent sous 230 V AC.

Ensuite il semble que vous utilisez un convertisseur élévateur de tension, 12 V DC 230 V AC. Il est probable que le convertisseur ne fournisse pas du pur sinus. Or, il se peut que les lampes doivent être alimenté en tension sinusoïdale. Cette particularité associé au rendement peut-être médiocre du convertisseur font que la durée de l'éclairement est très inférieure à ce qui est espéré.
C'est tout ce qu'on peut imaginer à distance, ne pouvant expérimenter.
L'idéal serait d'avoir des tubes qui fonctionnent en 12 V DC.
Cordialement.
27 septembre 2024 à 21:17
forum consulter ce sujet Question théorique électricité

C'est un disjoncteur classique 10 A qui convient sans problème.
Réparer l'ancien boîtier est possible, mais si le fusible interne a sauté, c'est qu'il a subi une surintensité. Ce peut être dû à un défaut de l'un des composants de l'alimentation. Et ce sera certainement alors irréparable, par manque de documents.

Le document en lien permet de brancher les éléments. Nous n'avons pas recherché de notice particulière.

Néanmoins, avec les mots clés notice videophone Bticino 363911, on est arrivé à :
Télécharger Bticino 363511 Mode D'emploi Bticino 363511: Mode D'emploi | Marque: Bticino | Catégorie: Systèmes d'interphone | Taille: 10.48 MB | Pages: 46
Vous devriez pouvoir faire pareil.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
27 septembre 2024 à 17:14
forum consulter ce sujet Tester transformateur adaptateur interphone Bticino

Bonjour.

Pour ne pas vous laisser tout seul.
Si les lampes s'allument puis s'éteignent, l'autonomie du système est très réduite.
Elle est liée à la capacité de la batterie.
Le système est sous dimensionné.
Vous demandez 125 W utiles en permanence, soit beaucoup plus à cause des rendements.
Vous avez perdu des euros. On aimerait se tromper.
Cordialement.
27 septembre 2024 à 15:18
forum consulter ce sujet Question théorique électricité

Bonjour Willy79,
Quelques compléments en passant.
Citation :
Ma plaque a 4 fils dont un neutre
Sans certitude, cela pourrait correspondre à 2 phases + neutre bleu + terre vert/jaune. Mais c'est à vérifier*.
Citation :
on m'a dit que la plaque fonctionne en 3 x 220
Cela ne veut rien dire. *Il faut vous référer à la notice de raccordement de la plaque. Ou joindre la photo du bornier lors de votre retour.
Citation :
le chauffe-eau en 380
Dans ce cas il doit être muni d'une plaque de raccordement adaptée au triphasé, souvent appelée facili-tri (suivant les marques et la gamme du chauffe-eau).
Citation :
j’ai l'impression que mon cerveau va lâcher
Nous pensons avoir fait ce qu'il fallait pour qu'il tienne.
Cordialement.
27 septembre 2024 à 14:38
forum consulter ce sujet Chauffe-eau et plaque de cuisson en triphasé

Citation :
j'ai lu quelque part que les moteurs de pompe pouvaient consommer trois fois leur intensité nominale lors du démarrage.
C'est vrai, c'est le cas de tous les moteurs asynchrones, et on table plutôt sur 5 à 8 fois le courant nominal.
C'est pourquoi on utilise des disjoncteurs moteurs adaptés, ou des disjoncteurs courbe D.
Et c'est aussi pourquoi on a inventé les démarreurs moteurs de différentes sortes, statoriques ou rotoriques pour les grosses machines.
Citation :
Du coup, je me demande si c'est vraiment le cas.
On ne sait pas. Mais un moteur de puissance utile 0,75 kW peut démarrer en direct sans problème.
Les contacteurs sont dimensionnés pour.
Cordialement.
27 septembre 2024 à 11:01
forum consulter ce sujet Remplacer relais tension de commande

Bonjour Hamlenain.

Vous connaissez le montage simple allumage et le va et vient. A partir de là il faut identifier les conducteurs utilisés et voir si les liaisons sont conformes aux schémas théoriques.
On peut utiliser le multimètre en fonction ohmmètre, montage hors tension, et conducteurs déconnectés.
Une lampe témoin est aussi un outil simple et efficace qui a l'avantage de ne pas s'allumer sur des circuits "en l'air".
Des travaux ont été effectués et c'est alors que des dysfonctionnements sont apparus. Il faut voir si des interventions ont été effectués sur les circuits, raccordement des appareillages ou des lignes par exemple.
Dans l'ancien il est quelquefois difficile de démêler des montages peu conformes à ce qui est attendu.
On conseille souvent l'utilisation de 5 ou 6 couleurs pour les conducteurs des circuits lumière afin d'identifier au premier coup d’œil les fonctions.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
27 septembre 2024 à 09:53
forum consulter ce sujet Plusieurs points lumineux ne s'allument pas

Re. Pour nous, le montage que nous connaissons et sur lequel on raisonne est celui représenté ci-dessus proposé par l'ami CMT, ou le vôtre image 1 sur 2 en haut.
On ne sait ce qu'est le connecteur blanc qui vient du détecteur. On ne parle pas des mêmes détecteurs. Pour nous, ce sont des appareils bien identifiés avec leurs 4 bornes dont la terre.
Cordialement.
26 septembre 2024 à 21:47
forum consulter ce sujet Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée

Re.
Citation :
il y a peut-être une discordance entre les N° et l'ordre affiché dans ma question.
Apparemment, c'est probable.
On se réfère à l'image 1 sur 2 où les liaisons sont rose bleu et jaune. L'autre est un schéma de câblage qui vous est propre, en fonction des éléments dont vous disposez.
Citation :
Est-ce que la connexion sans marquage correspond à la connexion " L1 " sur le schéma général ?
...puis sur la connexion de la barrette du luminaire qui n'a pas de marquage[/quote]On ne peut répondre car on ne sait pas à quel objet technologique vous faites référence.
Sur l'image 1 sur 2 il y a 3 détecteurs avec leur sortie L1 destinée à alimenter 3 lampes déportées. On se fie à ce document que vous avez corrigé, compte tenu du fait qu'il faut une alimentation permanente sur les 3 détecteurs.
Vous évoquez un module interne à un luminaire. Sans autre renseignement on ne peut vous répondre.
Pour le moment nous voyons juste 3 lampes.
Cordialement.
26 septembre 2024 à 15:45
forum consulter ce sujet Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée

Bonjour Mix17.
Citation :
Quel est le problème?
On ne sait pas.
200 Ah ou 120 Ah est la capacité de la batterie, ce qui permet d'estimer le courant de décharge pendant 10 h.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
26 septembre 2024 à 13:55
forum consulter ce sujet Problème spot dans camping-car

Citation :
je pense que c'est bon...
Oui, faute de mieux, avec catégorie AC3. Le relais initial était plus robuste.
Cordialement.
26 septembre 2024 à 13:52
forum consulter ce sujet Remplacer relais tension de commande

Bonjour Vino3712. Il faut revoir votre schéma2.

Chaque détecteur doit être alimenté en permanence. Va et vient à supprimer.
Soit les lampes sont alimentées par les détecteurs avec les sorties L1 en parallèle, soit vous forcez l'allumage avec la phase directement connectée sur la ligne des L1 avec un simple interrupteur.
Le schéma figure 1 vous est propre.
Pour les couleurs, on adopterait neutre = bleu, phase directe = rouge, phase coupée (ligne des L1) en orange.
Cordialement.
26 septembre 2024 à 13:48
forum consulter ce sujet Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée

Bien des coffrets de piscine sont des catastrophes pour ce qui concerne leur câblage.
Voir ici où un schéma de principe est proposé : Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
On ne sait pas si le produit anti fourmis est conducteur ou non (jamais fait le test).

A la coupure du courant dans un moteur il peut y avoir des étincelles entre les grains des contacts. C'est pour cela qu'un contacteur moteur est fabriqué de telle sorte que l'arc se coupe rapidement.
A l'établissement du courant l'arc n'est normalement pas visible. Mais si les grains sont dégradés et oxydés, les arcs sont courants.
Citation :
j'ai peut-être mal resserré les fils
Dans ce cas des étincelles se produisent au niveau du serrage.

La photo 3 précise : Coil 230 V ; c'est donc la tension d'alimentation nominale de la bobine.
Citation :
Lorsque je mets du 220 sur A1A2, je n'entends aucun bruit et je ne constate aucune chute de résistance au niveau de L1L2.
Dans ce cas le relais n'est pas commandé. Vous pouvez mesurer la résistance de la bobine si vous possédez un multimètre avec la fonction ohmmètre. Si vous trouvez l'infini le circuit de la bobine est coupé.
Il faut manipuler avec précaution ; le 230 V est accessible si les fils ont du cuivre apparent.

On ne peut pas en dire plus pour le moment.
Cordialement.
25 septembre 2024 à 19:07
forum consulter ce sujet Remplacer relais tension de commande

Bonjour njouve.
Citation :
ce relais qui a provoqué des étincelles.
C'est vite dit.
Qu'avez vous observé exactement, et comment savez vous qu'il est en défaut ?
Citation :
Selon la fiche signalétique sur la photo
Il faut faire une photo de face et bien éclairée. On ne peut lire les inscriptions.
Quelle est l'application qui utilise ce relais ?
Cordialement.
25 septembre 2024 à 17:25
forum consulter ce sujet Remplacer relais tension de commande

Des renseignements ici : https://www.youtube.com/watch?v=uHe4e4RgwhY

Le mari qui bricole (mais cela ne leur est pas réservé) approvisionnerait quelques fusibles 5×20 tubulaires en verre de calibre 3,15 ampères temporisé, faute d'avoir le même modèle sous la main*. Il le souderait directement sur le circuit imprimé, faute de support.

Votre électricien n'est pas en mesure de faire ce travail ?
Outillage : fer à souder, pompe à dessouder, soudure de qualité, fusible 3,15 A T, pince fine longs becs coudée.

Mais attention, si le fusible a sauté, le circuit aval de celui-ci est peut-être en défaut. Donc on peut le changer, mais il n'est pas certain que le circuit fonctionne, le fusible nouveau pouvant sauter dès la mise sous tension.
Citation :
le petit composant noir et rond
*Approvisionner le même peut être tenté sur le net.
Mots clés : fusible circuit imprimé rond.

Et cela donne : https://www.soselectronic.com/fr/products/schurter/0034-6620-63690?_gl=1*1u6wv36*_up*MQ..*_ga*ODkxMTU4MDEuMTcyNzI3NzM0Mw..*_ga_H70EK33N9M*MTcyNzI3NzM0My4xLjEuMTcyNzI3NzM0My4wLjAuMA..*_ga_GZXH931HFF*MTcyNzI3NzM0My4xLjEuMTcyNzI3NzM0My4wLjAuMA..

Cordialement.
25 septembre 2024 à 17:21
forum consulter ce sujet Tester transformateur adaptateur interphone Bticino

Bonjour Valentind,
Juste un rapide complément en passant
Citation :
en 16m² cela existe je crois.
Oui, 16 mm² : HO7V-K
Il faudra utiliser des embouts de câblage.
Vous trouverez ce câble à la coupe en E-commerce, ainsi que les embouts.
https://www.comptoir-du-cable.com/#
Cordialement.
25 septembre 2024 à 12:44
forum consulter ce sujet Câbles électrique disjoncteur d’abonnés apparent

Non, il n'y a pas de risque. le câble que vous évoquez devrait être un coaxial s'il est issu d'une antenne TNT terrestre rateau.
25 septembre 2024 à 11:03
forum consulter ce sujet Câble Télécom coupé dans une goulotte électrique

Bien reçu. Il serait bon que le technicien reconnaisse son erreur et qu'il rétablisse la liaison.
On n'est pas obligé de recevoir la télévision par la box.
Il faut porter réclamation auprès du FAI. Ou de la copropriété. Bref auprès du gestionnaire de l'immeuble.
Il n'empêche que ce câble ne devrait pas voisiner avec les câbles véhiculant l'énergie dans la même goulotte.
Citation :
qui relient mon compteur électrique au boîtier Linky ?
Erreur de vocabulaire. Le compteur compte, c'est le Linky. Ce que vous appelez compteur est le tableau de répartition.
Cordialement.
25 septembre 2024 à 09:55
forum consulter ce sujet Câble Télécom coupé dans une goulotte électrique

Oui, on comprend, mais on ne peut que vous conseiller de mesurer des tensions.
Le 230 V est-il présent à l'entrée ? Il faut commencer par là.
Nous n'avons rien d'autre à vous proposer que les documents en liens. Sur place nous ferions ces vérifications de tension.
Vu le prix de l'ensemble, il vaut mieux vérifier l'état du convertisseur ; et si cela vous pose un problème, il faudra essayer de trouver un technicien compétent. Il est évident que ce n'est pas un travail pour un monteur.
Cordialement.
25 septembre 2024 à 08:06
forum consulter ce sujet Tester transformateur adaptateur interphone Bticino

Il vous a été proposé des vérifications de tensions, l'entrée 230 V et les borniers référencés dans les documents. Un électricien, avec la notice sous les yeux, pourrait faire de même.
Cordialement.
24 septembre 2024 à 20:31
forum consulter ce sujet Tester transformateur adaptateur interphone Bticino

Bonjour Superino.
Si ce que vous appelez câble télécom est la ligne cuivre initiale, elle a été déconnectée.
Il est normal qu'elle n'ait pas été enlevée, par contre, elle n'aurait pas due être coupée.
Elle reste au cas où. Il est probable que personne ne vienne jamais l'enlever.
Citation :
si ça peut être dangereux.
Non.
Cordialement.
24 septembre 2024 à 15:36
forum consulter ce sujet Câble Télécom coupé dans une goulotte électrique

Bonjour.

Vous pouvez toujours essayer juste pour le plaisir de bidouiller.
Mais il faut une tension alternative issue d'un transformateur abaisseur de tension.
Essayez déjà avec 12 V ou 24 V en sortie d'un vieux transformateur de quelques VA.
Cordialement.
24 septembre 2024 à 08:25
forum consulter ce sujet Alimentation sonnerie de téléphone

Citation :
Je l'ai peut-être enlevé trop rapidement du tableau électrique.
Aucune idée. Peut-être y a-t-il une protection thermique réversible dans le transformateur qui doit refroidir.
Cordialement.
23 septembre 2024 à 21:45
forum consulter ce sujet Tester transformateur adaptateur interphone Bticino

Bonjour Eliand.

La notice disponible ici donne les tensions à mesurer : https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/ST-00000728-FR.pdf
A commencer par la tension d'alimentation 230 V.
La notice produit ici : https://dar.bticino.com/asset/Documents/LE08972AJ.pdf
Cela n'a pas l'air bien difficile à monter.
Cordialement.
23 septembre 2024 à 19:51
forum consulter ce sujet Tester transformateur adaptateur interphone Bticino

Bonjour Noob13.

Vous pouvez vous documenter là (mots clés : courbe déclenchement disjoncteur) :
https://www.legrand.fr/questions-frequentes/quelle-courbe-choisir-pour-un-disjoncteur
Si vous n'avez pas besoin de faire fonctionner une scie à ruban industrielle ou un compresseur, un DJ courbe C convient.
Cordialement.
23 septembre 2024 à 18:24
forum consulter ce sujet Choix courbes pour les disjoncteurs divisionnaires

Donc, si les radiateurs sont sur le mode programme et qu'ils ne réagissent pas, il y a une panne.
Maintenant, la lecture de la longue discussion montre que vous n'avez peut-être pas fait le bon choix.
Il faudrait essayer de faire intervenir la garantie constructeur, bref, il faut une prise en charge. Tout dépend où vous avez acheté ces appareils qui sont fabriqués en RPC.
Citation :
Sur le pilote...
Attention, on insiste énormément sur le forum sur le fait qu'une tension se mesure entre et non sur.
Même si nous nous comprenons. Ici c'est entre fil pilote et neutre.
Cordialement.
22 septembre 2024 à 19:24
forum consulter ce sujet Problème fil pilote radiateur Carrera Luxy

Bonjour Frey42.

Les boutons poussoir sont branchés en parallèle. Il faut vérifier les connexions.
On ne voit pas pourquoi il y a allumage et pas extinction.
Cordialement.
22 septembre 2024 à 18:24
forum consulter ce sujet Bouton poussoir sur circuit télérupteur qui n'éteint pas les lampes

Citation :
Se pourrait-il que le radiateur ait les sorties* phase-neutre inversées
Non, car on fait confiance aux procédures de vérification en sortie de chaine.
*Ce sont des entrées au sens physique du terme.
3 défauts simultanés est relativement inconcevable.
Il faudrait vérifier votre gestionnaire d'énergie.

En mode éco, la tension fil pilote neutre est alternative sinusoïdale de valeur 230 V.
Pour hors gel et arrêt la tension est redressée mono alternance de valeur moyenne plus ou moins 230.rac(2)/pi

A distance on ne peut guère faire plus.
Cordialement.
22 septembre 2024 à 17:47
forum consulter ce sujet Problème fil pilote radiateur Carrera Luxy

Bonjour Bob,
Merci pour la double correction ; faute due à une réponse en mode automatique. Bien sûr, la résistance stéatite est dans un fourreau isolé de l'eau (mais qui a une fâcheuse tendance à se percer à la longue).
Du coup, ce n'est plus un premier prix, Noob13 aura compris.
Cordialement.
22 septembre 2024 à 17:28
forum consulter ce sujet Choix chauffe-eau

Bonjour Noob13,
Citation :
j'ai déjà 6 prises sur le plan de travail de ma cuisine.
C'est beaucoup, mais si cela vous arrange vous pouvez en rajouter.
Quand on rénove ou fait du neuf, on les met par 2 voire 3, question de praticité. On acquiert alors des socles précâblés 2 ou 3 postes
21 septembre 2024 à 23:13
forum consulter ce sujet Conseils pour déplacer des prises

Bonjour Noob13. Thermor et Sauter appartiennent au groupe Atlantic.
Stéatite = résistance immergée. Les chauffe-eau de ce type ne sont pas les plus chers.
Connecté pour quoi faire ? Chauffer l'eau ne nécessite pas une électronique sophistiquée.
On vous laisse comparer les modèles et les prix.
Si vous n'êtes pas bricoleur il vaut mieux avoir affaire avec un revendeur installateur. La plomberie nécessite un outillage particulier et une bonne expérience.
Cordialement.
21 septembre 2024 à 21:28
forum consulter ce sujet Choix chauffe-eau

Citation :
car c'est bizarre
Si ça bouge et que c'est un peu difforme, c'est un blob.
Mais on n 'est pas certain de la couleur.
A part de la peinture, on n'a pas beaucoup d'idées.
21 septembre 2024 à 21:14
forum consulter ce sujet Câbles recouverts de blanc

Citation :
c’est usine à gaz de tirer...
Il faut prendre votre temps, il n'y a rien d'autre à faire.
Le bricoleur fignoleur est patient.
21 septembre 2024 à 21:12
forum consulter ce sujet Goulotte dans gaine technique

Bonjour Mixel,
Citation :
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer à quoi ils servent et quels signaux ils émettent (tension, courant, contacts secs) ?
Pour vous répondre il faudrait appartenir au bureau d'études du fabricant et être spécialisé sur ce produit.
Ce n’est pas le cas.
Désolé.
Cordialement.
21 septembre 2024 à 21:10
forum consulter ce sujet Peut-on monter moteur séparé Roblin sur hotte De Dietrich

Vous avez cliqué au mauvais endroit :
Oups rectification de ma question l'appareil en question fait 18 W est ce nécessaire prise de terre ?
20 septembre 2024 à 11:47


Rappel : Il faut voir si l'appareil est muni d'une fiche avec broche de terre métallique.

La liaison à la terre est fonction de l'isolation de l'appareil, c'est pour cela qu'il vous a été suggéré la vérification précédente.

On ne serait pas surpris que l'appareil soit juste muni d'une fiche sans terre, comme une brosse à dents électrique ou un mixer à soupe.
21 septembre 2024 à 10:36
forum consulter ce sujet Avis branchement prise de terre

Bonjour Didier122.

Citation :
Le service après-vente de Carrera ne répond pas à mes demandes par e-mail.
Voir cette discussion :
Avis radiateurs électriques marque Carrera
Il faut respecter le sens de branchement phase neutre pour que la tension fil pilote neutre soit active sur le thermostat.
Cordialement.
20 septembre 2024 à 17:28
forum consulter ce sujet Problème fil pilote radiateur Carrera Luxy

Bonjour Olivia13.

Il faut voir si l'appareil est muni d'une fiche avec broche de terre métallique.
Tout le gros électroménager et la cuisson doivent être raccordés à la terre.
Cordialement.
20 septembre 2024 à 14:08
forum consulter ce sujet Avis branchement prise de terre