Réduction de section installation électrique de mon domicile
Actuellement
26 882
questions dans le
forum électricité
26882
Question Branchement Électrique : Réduction de section installation électrique de mon domicile
Bonjour à vous.
Je me trouve face à un dilemme concernant la rénovation électrique de mon ancienne chaumière.
Je dois acheminer, sur une grande distance (25 à 30 mètres), plusieurs alimentations électriques.
Idéalement, je souhaiterais :
- 1 ligne pour le sèche serviettes,
- 1 ligne pour les prises de la salle de bain,
- 1 ligne pour les prises du dressing,
- 1 ligne pour les prises du garage.
Mes recherches sur internet déconseillent de tirer 4 câbles en 2,5 mm² dans un même fourreau, surtout avec une telle distance, car la chute de tension dépasserait 3 %. Je devrais donc augmenter la section des câbles en 4mm².
Sauf que là… je sèche.
J’avais pensé faire un compromis. Je partirais du compteur avec deux câbles en 4 mm², protégés par un disjoncteur 16 A, jusqu'à une boîte de dérivation, et ensuite, je repars en 2.5mm² :
- Ligne 1 : alimenter les trois prises de la salle de bain ainsi qu’un sèche-serviettes de 700 W, avec réduction de section en bout de ligne (de 4 mm² vers 2,5 mm²).
- Ligne 2 : alimenter les trois prises du dressing et les trois prises du garage, également avec réduction de section en bout de ligne (de 4 mm² vers 2,5 mm²).
En parcourant les 500 pages de la norme NF C 15-100, je trouve les indications sur la réduction de section assez floues.
Mes questions
:
- Sur de grandes longueurs comme la mienne, comment éviter efficacement la chute de tension tout en respectant la norme ?
- Est-ce que faire arriver deux lignes en 4 mm², protégées comme si c’était du 2,5 mm², puis réduire la section via des Wagos, est conforme ?
- Y a-t-il un risque pour la sécurité ?
Merci d’avance pour vos éclaircissements et vos conseils.
Je me trouve face à un dilemme concernant la rénovation électrique de mon ancienne chaumière.
Je dois acheminer, sur une grande distance (25 à 30 mètres), plusieurs alimentations électriques.
Idéalement, je souhaiterais :
- 1 ligne pour le sèche serviettes,
- 1 ligne pour les prises de la salle de bain,
- 1 ligne pour les prises du dressing,
- 1 ligne pour les prises du garage.
Mes recherches sur internet déconseillent de tirer 4 câbles en 2,5 mm² dans un même fourreau, surtout avec une telle distance, car la chute de tension dépasserait 3 %. Je devrais donc augmenter la section des câbles en 4mm².
Sauf que là… je sèche.

J’avais pensé faire un compromis. Je partirais du compteur avec deux câbles en 4 mm², protégés par un disjoncteur 16 A, jusqu'à une boîte de dérivation, et ensuite, je repars en 2.5mm² :
- Ligne 1 : alimenter les trois prises de la salle de bain ainsi qu’un sèche-serviettes de 700 W, avec réduction de section en bout de ligne (de 4 mm² vers 2,5 mm²).
- Ligne 2 : alimenter les trois prises du dressing et les trois prises du garage, également avec réduction de section en bout de ligne (de 4 mm² vers 2,5 mm²).
En parcourant les 500 pages de la norme NF C 15-100, je trouve les indications sur la réduction de section assez floues.
Mes questions

- Sur de grandes longueurs comme la mienne, comment éviter efficacement la chute de tension tout en respectant la norme ?
- Est-ce que faire arriver deux lignes en 4 mm², protégées comme si c’était du 2,5 mm², puis réduire la section via des Wagos, est conforme ?
- Y a-t-il un risque pour la sécurité ?
Merci d’avance pour vos éclaircissements et vos conseils.

12 août 2025 à 15:39
Réponse 1 d'un contributeur du forum-électricité
Réduction de section installation électrique de mon domicile
Bonjour Slygers.
A vrai dire on a d'autres lectures plus passionnantes, l'électricité de l'habitat ne nécessite pas l'assimilation de toute la réglementation. L'essentiel est de savoir où la trouver au cas par cas.
Ici, vous vous embêtez bien car de toute façon vous n'allez pas utiliser les lignes aux maximum de leurs capacités, les chutes de tension seront donc négligeables et sans effet.
1,5 mm² pour le sèche-serviettes qui est normalement une ligne dédiée, 2,5 mm² pour les trois autres lignes.
Il faut prendre en compte une éventuelle ligne d'alimentation de véhicule électrique vers le garage. Dans ce cas une ligne de 4 à 6 mm² pourrait être prévue. Et plus si la puissance de la borne dépasse 3,7 kW.
Cordialement.
Citation :Bigre, vous avez les capacités pour devenir contributeur du forum.
En parcourant les 500 pages de la norme NF C 15-100
A vrai dire on a d'autres lectures plus passionnantes, l'électricité de l'habitat ne nécessite pas l'assimilation de toute la réglementation. L'essentiel est de savoir où la trouver au cas par cas.
Ici, vous vous embêtez bien car de toute façon vous n'allez pas utiliser les lignes aux maximum de leurs capacités, les chutes de tension seront donc négligeables et sans effet.
1,5 mm² pour le sèche-serviettes qui est normalement une ligne dédiée, 2,5 mm² pour les trois autres lignes.
Il faut prendre en compte une éventuelle ligne d'alimentation de véhicule électrique vers le garage. Dans ce cas une ligne de 4 à 6 mm² pourrait être prévue. Et plus si la puissance de la borne dépasse 3,7 kW.
Citation :Le compteur compte. L'origine des lignes est le tableau de répartition.
Je partirais du compteur
Cordialement.
12 août 2025 à 16:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 2. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 3. Refaire installation électrique quelle section de câble choisir
- N°10795 : Bonjour à tous, j'envisage prochainement de refaire l'électricité chez moi, mon compteur électrique avec le disjoncteur EDF va se trouver à environ 40 m de mon tableau électrique en sachant qu'il y a la force et que je vais...
- 4. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 5. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 7. Section des fils dans installation électrique
- N°179 : Comment choisir la section des conducteurs dans une installation électrique et quels calibres faut-il choisir pour l'appareillage de protection ?
- 8. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
- 9. Que pensez-vous de ce diagnostic - Faut-il tout refaire
- N°8186 : Bonjour à tous Je compte acheter un appartement très prochainement, nous attendons le RDV chez le notaire pour la semaine prochaine. Je sais que l'installation électrique n'est pas aux normes mais je ne sais pas s'il faudra tout...
- 10. Section câble alimentation installation électrique
- N°14821 : Bonjour. Je dois modifier mon installation électrique mono en tri pour pouvoir alimenter une chaudière en triphasé. J'ai deux tableau mono, 1 au rdc et 1 à l'étage. Chaque rangée de chaque tableau est protégée par un...
- 11. Section câble pour modification installation électrique
- N°17996 : Bonjour, Actuellement je suis en triphasé 18 kVA - 30 ampères au disjoncteur. Je souhaite passer en monophasé, mais ne sachant pas ce qu'EDF connecte de phase(s) lors de cette modification, je crains que ma section de câble...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite