Raccordement tableau secondaire
Actuellement
27 174
questions dans le
forum électricité
26873
Question Forum Électricité : Raccordement tableau secondaire
Bonjour à tous.
Je viens de finir de remplacer complètement le tableau de mon logement.
Pendant le câblage, j'ai temporairement branché mon départ vers un tableau secondaire de la façon suivante :
Disjoncteur abonné 60A -> Tableau principal Inter diff 63A 30mA -> Disjoncteur 32A -> Tableau secondaire Inter diff 40A 30mA
Au lieu du raccordement prévu :
Disjoncteur abonné 60A -> Tableau principal Disjoncteur 32A -> Tableau secondaire Inter diff 40A 30mA
Je me suis aperçu que dans le premier cas le différentiel 63A du tableau principal saute systématiquement dès que je lève le disjoncteur 32A, et ce même si le différentiel et tous les circuits du tableau secondaire sont coupés.
Dans le second cas qui est normalement le raccordement définitif (et ce qui existait avant remplacement) tout fonctionne correctement.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le différentiel saute dans le premier cas, est-ce normal en mettant 2 différentiels à la suite ? Est-ce un défaut de mon câble entre les 2 tableaux ?
Merci de vos lumières
Je viens de finir de remplacer complètement le tableau de mon logement.
Pendant le câblage, j'ai temporairement branché mon départ vers un tableau secondaire de la façon suivante :
Disjoncteur abonné 60A -> Tableau principal Inter diff 63A 30mA -> Disjoncteur 32A -> Tableau secondaire Inter diff 40A 30mA
Au lieu du raccordement prévu :
Disjoncteur abonné 60A -> Tableau principal Disjoncteur 32A -> Tableau secondaire Inter diff 40A 30mA
Je me suis aperçu que dans le premier cas le différentiel 63A du tableau principal saute systématiquement dès que je lève le disjoncteur 32A, et ce même si le différentiel et tous les circuits du tableau secondaire sont coupés.
Dans le second cas qui est normalement le raccordement définitif (et ce qui existait avant remplacement) tout fonctionne correctement.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le différentiel saute dans le premier cas, est-ce normal en mettant 2 différentiels à la suite ? Est-ce un défaut de mon câble entre les 2 tableaux ?
Merci de vos lumières
07 août 2025 à 12:43
Réponses 1 du forum électricité
Raccordement tableau secondaire
Bonjour Mathieub,
On ne branche jamais deux DDR de même sensibilité en cascade.
Cela dit, on ne voit pas pourquoi le DDR amont déclencherait alors que l'interrupteur différentiel du tableau secondaire est déclenché.
Le DJ 32 A de protection de la ligne secondaire doit être branché en sortie du DJ de branchement, donc sur les borniers du tableau principal.
Si le câble présente un défaut d'isolement permanent, le DDR amont doit toujours déclencher.
On vous laisse approfondir car on ne comprend pas pourquoi il y a déclenchement d'un DDR alors que la ligne n'est pas chargée en aval dans le tableau secondaire (ID et DJ déclenchés).
Cordialement.
On ne branche jamais deux DDR de même sensibilité en cascade.
Cela dit, on ne voit pas pourquoi le DDR amont déclencherait alors que l'interrupteur différentiel du tableau secondaire est déclenché.
Le DJ 32 A de protection de la ligne secondaire doit être branché en sortie du DJ de branchement, donc sur les borniers du tableau principal.
Si le câble présente un défaut d'isolement permanent, le DDR amont doit toujours déclencher.
On vous laisse approfondir car on ne comprend pas pourquoi il y a déclenchement d'un DDR alors que la ligne n'est pas chargée en aval dans le tableau secondaire (ID et DJ déclenchés).
Cordialement.
07 août 2025 à 22:10
Réponses 2 du forum électricité
Raccordement tableau secondaire
Bonsoir et merci de votre réponse.
Je suis un peu rassuré par le fait que le disjoncteur abonné devrait se déclencher en cas de défaut du câble entre le DJ 32 A et le DDR du tableau secondaire. Je n'avais pas vraiment envie de repasser ce câble…
Au test le disjoncteur abonné fonctionne normalement, il ne semble pas présenter de défaut.
Auriez-vous des recommandations de tests à réaliser afin de comprendre d'où vient ce problème ?
Merci.
Je suis un peu rassuré par le fait que le disjoncteur abonné devrait se déclencher en cas de défaut du câble entre le DJ 32 A et le DDR du tableau secondaire. Je n'avais pas vraiment envie de repasser ce câble…
Au test le disjoncteur abonné fonctionne normalement, il ne semble pas présenter de défaut.
Auriez-vous des recommandations de tests à réaliser afin de comprendre d'où vient ce problème ?
Merci.
07 août 2025 à 22:33
Réponses 3 du forum électricité
Par contre, si le DJ 32 A est branché en aval d'un ID 30 mA et que ce dernier déclenche alors qu'il n'y a rien de branché au bout, puisque à l'arrivée l'ID 30 mA est déclenché, ce n'est pas normal.
C'est pour cela qu'il faut refaire l'expérience et tirer au clair un éventuel défaut d'isolement de la ligne câble vers le tableau secondaire.
Un électricien, muni de son testeur d'isolement, testerait la ligne ouverte aux deux extrémités, entre les 3 conducteurs pris deux à deux.
Il faut donc reproduire le défaut : Dj de branchement, ID 30 mA > DJ 32 A > ligne ouverte au bout (conducteurs non raccordés).
Il arrive aussi qu'un ID soit en défaut et qu'il déclenche sans raison. Ou qu'il ne déclenche jamais, d'où l'essai avec le bouton test.
Cordialement.
Raccordement tableau secondaire
Citation :Si le défaut d'isolement est de 22 mA, le DJ différentiel de branchement 500 mA ne déclenchera pas. Ce dernier déclenche entre 200 et 300 mA dérivés (écart de cette valeur entre les intensités phase et neutre en sortie du DJ différentiel de branchement).
Je suis un peu rassuré par le fait que le disjoncteur abonné devrait se déclencher en cas de défaut du câble entre le DJ 32 A et le DDR du tableau secondaire
Par contre, si le DJ 32 A est branché en aval d'un ID 30 mA et que ce dernier déclenche alors qu'il n'y a rien de branché au bout, puisque à l'arrivée l'ID 30 mA est déclenché, ce n'est pas normal.
C'est pour cela qu'il faut refaire l'expérience et tirer au clair un éventuel défaut d'isolement de la ligne câble vers le tableau secondaire.
Un électricien, muni de son testeur d'isolement, testerait la ligne ouverte aux deux extrémités, entre les 3 conducteurs pris deux à deux.
Il faut donc reproduire le défaut : Dj de branchement, ID 30 mA > DJ 32 A > ligne ouverte au bout (conducteurs non raccordés).
Il arrive aussi qu'un ID soit en défaut et qu'il déclenche sans raison. Ou qu'il ne déclenche jamais, d'où l'essai avec le bouton test.
Citation :Juste un peu pour le moment.
Je suis un peu rassuré
Cordialement.
07 août 2025 à 23:04
Réponses 4 du forum électricité
Raccordement tableau secondaire
Bonjour.
Voici les mesures réalisées (avec un multimètre, je n'ai malheureusement pas de mégohmmètre).
Mesure entre les conducteurs au niveau du tableau principal, tous les fils débranchés des 2 côtés du circuit.
Phase Neutre : 10k
Phase Terre : 7k
Terre Neutre : 5k
J'ai également mesuré l'isolement avec le 4eme fil non utilisé du câble reliant mes 2 tableaux
Phase marron : 7k
Neutre marron : 8k
Terre marron : 8k
Pour vérifier mon équipement j'ai mesuré quelques autres circuits, j'ai soit des boucles ouvertes soit des valeurs de plusieurs Mohm.
Je suis moins rassuré...
A quel point c'est grave docteur ?
Merci encore pour le temps passé à m'aider
Voici les mesures réalisées (avec un multimètre, je n'ai malheureusement pas de mégohmmètre).
Mesure entre les conducteurs au niveau du tableau principal, tous les fils débranchés des 2 côtés du circuit.
Phase Neutre : 10k
Phase Terre : 7k
Terre Neutre : 5k
J'ai également mesuré l'isolement avec le 4eme fil non utilisé du câble reliant mes 2 tableaux
Phase marron : 7k
Neutre marron : 8k
Terre marron : 8k
Pour vérifier mon équipement j'ai mesuré quelques autres circuits, j'ai soit des boucles ouvertes soit des valeurs de plusieurs Mohm.
Je suis moins rassuré...
A quel point c'est grave docteur ?
Merci encore pour le temps passé à m'aider
11 août 2025 à 14:51
Réponses 5 du forum électricité
Raccordement tableau secondaire
Bonjour Mathieub.
Les constantes que vous avez mesurées ne sont pas bonnes.
Le sujet, à savoir le câble, est bien malade et sa guérison est incertaine.
Si les extrémités sont intégralement débranchées, avec aucune liaison intermédiaire dans une boite de dérivation quelconque, même avec un ohmmètre classique, on doit trouver l'infini ou pas loin.
Il faudrait que vous voyiez d'où vient ce câble (récupération ? type de câble ?) et comment il a été passé.
Vous pouvez comparer avec un câble en votre possession, ce que vous avez fait.
Mais on se demande pourquoi il le serait s'il est passé en entier dans un fourreau isolant et sans raccord.
Un câble neuf normalement mis en œuvre ne présente pas de défaut d'isolement.
Il faut donc essayer de trouver l'origine du défaut d'isolement.
Vous pouvez reconfigurer la ligne en amont et en aval en utilisant une liaison en fils (ou câble) volants.
Si tout va bien il faudra repasser une nouvelle liaison.
Cordialement.
Les constantes que vous avez mesurées ne sont pas bonnes.
Le sujet, à savoir le câble, est bien malade et sa guérison est incertaine.
Si les extrémités sont intégralement débranchées, avec aucune liaison intermédiaire dans une boite de dérivation quelconque, même avec un ohmmètre classique, on doit trouver l'infini ou pas loin.
Il faudrait que vous voyiez d'où vient ce câble (récupération ? type de câble ?) et comment il a été passé.
Vous pouvez comparer avec un câble en votre possession, ce que vous avez fait.
Citation :Le pronostic vital est engagé.
A quel point c'est grave docteur ?
Citation :Ce sera l'opération suivante s'il s'avère que ce câble est en défaut.
Je n'avais pas vraiment envie de repasser ce câble…
Mais on se demande pourquoi il le serait s'il est passé en entier dans un fourreau isolant et sans raccord.
Un câble neuf normalement mis en œuvre ne présente pas de défaut d'isolement.
Il faut donc essayer de trouver l'origine du défaut d'isolement.
Vous pouvez reconfigurer la ligne en amont et en aval en utilisant une liaison en fils (ou câble) volants.
Si tout va bien il faudra repasser une nouvelle liaison.
Cordialement.
11 août 2025 à 15:51
Réponses 6 du forum électricité
Raccordement tableau secondaire
Bonjour.
Merci encore pour ce nouveau retour.
Après un peu plus d'investigations, voici les derniers éléments dont je dispose :
J'ai réalisé un raccordement temporaire avec une couronne de 50m en 3G2.5 passant à l'air libre entre les 2 bâtiments.
En raccordant ce câble sous un ID 30mA au tableau principal, aucun problème de déclenchement intempestif, ni ligne ouverte à l'arrivée, ni raccordée au tableau secondaire, y compris en testant différents scénarios de charge.
Les valeurs de résistances mesurées sont conformes (dans la limite des capacités de mon multimètre).
Un remplacement du câble actuel semble donc se préciser.
Je ne connais pas son âge mais il n'est clairement pas neuf, je dirais au moins 20 ans, et possiblement de récupération.
Je n'ai malheureusement pas pu trouver de marquage, mais il s'agit d'un câble souple multi brins de 4 conducteurs (bleu, noir, marron, vert/jaune) dont 3 seulement sont utilisés, et section de 10mm² par conducteur.
Il passe d'abord 6m sous terre dans une gaine entre 2 bâtiments, puis remonte en apparent jusqu'à une charpente à 4m de hauteur, puis parcourt environ 15m posé directement sur les fermes de charpente sans protection.
Longueur totale environ 26m, sans raccord.
A partir du tableau raccordé par ce câble sont alimentés une prise renforcée de recharge VE 3.7kW, un petit atelier de bricolage (outils électroportatifs, recharge de batteries, pas de machine lourde), un frigo, ainsi que l'éclairage intérieur et extérieur de dépendances.
Est-ce que la section actuelle de 10mm² vous semble suffisante pour cet usage et distance, ou du 16mm² serait plus adapté ? A priori le diamètre extérieur d'un 3G16 est inférieur au 4G10 actuel, donc ça passerait dans le fourreau, mais ce n'est pas du tout le même prix...
Je prévois dans tous les cas gaines ou tubes pour les parties aériennes.
Merci encore pour votre aide.
Merci encore pour ce nouveau retour.
Après un peu plus d'investigations, voici les derniers éléments dont je dispose :
J'ai réalisé un raccordement temporaire avec une couronne de 50m en 3G2.5 passant à l'air libre entre les 2 bâtiments.
En raccordant ce câble sous un ID 30mA au tableau principal, aucun problème de déclenchement intempestif, ni ligne ouverte à l'arrivée, ni raccordée au tableau secondaire, y compris en testant différents scénarios de charge.
Les valeurs de résistances mesurées sont conformes (dans la limite des capacités de mon multimètre).
Un remplacement du câble actuel semble donc se préciser.
Je ne connais pas son âge mais il n'est clairement pas neuf, je dirais au moins 20 ans, et possiblement de récupération.
Je n'ai malheureusement pas pu trouver de marquage, mais il s'agit d'un câble souple multi brins de 4 conducteurs (bleu, noir, marron, vert/jaune) dont 3 seulement sont utilisés, et section de 10mm² par conducteur.
Il passe d'abord 6m sous terre dans une gaine entre 2 bâtiments, puis remonte en apparent jusqu'à une charpente à 4m de hauteur, puis parcourt environ 15m posé directement sur les fermes de charpente sans protection.
Longueur totale environ 26m, sans raccord.
A partir du tableau raccordé par ce câble sont alimentés une prise renforcée de recharge VE 3.7kW, un petit atelier de bricolage (outils électroportatifs, recharge de batteries, pas de machine lourde), un frigo, ainsi que l'éclairage intérieur et extérieur de dépendances.
Est-ce que la section actuelle de 10mm² vous semble suffisante pour cet usage et distance, ou du 16mm² serait plus adapté ? A priori le diamètre extérieur d'un 3G16 est inférieur au 4G10 actuel, donc ça passerait dans le fourreau, mais ce n'est pas du tout le même prix...
Je prévois dans tous les cas gaines ou tubes pour les parties aériennes.
Merci encore pour votre aide.
27 août 2025 à 10:47
Réponses 7 du forum électricité
Raccordement tableau secondaire
Message d'information Bricovidéo.
Pillage des sites web par les géants de l'intelligence artificielle.
Fermeture définitive possible des forums. Le pillage par l'intelligence artificielle
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.
Pillage des sites web par les géants de l'intelligence artificielle.
Fermeture définitive possible des forums. Le pillage par l'intelligence artificielle
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.
27 août 2025 à 16:18
Réponses 8 du forum électricité
Raccordement tableau secondaire
Bonjour Matthieub,
10 mm² semble une section suffisante vu la puissance demandée, mais surdimensionnée néanmoins.
A la limite, sur une faible distance de 25 m, 6 mm² serait une section suffisante pour une puissance disponible de 7 kVA environ (et DJ 32 A à l'origine de la ligne).
Cordialement.
Cette contribution est peut-être l'une des dernières.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
10 mm² semble une section suffisante vu la puissance demandée, mais surdimensionnée néanmoins.
A la limite, sur une faible distance de 25 m, 6 mm² serait une section suffisante pour une puissance disponible de 7 kVA environ (et DJ 32 A à l'origine de la ligne).
Cordialement.
Cette contribution est peut-être l'une des dernières.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
28 août 2025 à 08:57







