Profil du membre CMT
Actuellement
27 156
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT
a posté 11 179 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Si on se réfère à la NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.3.3), il vous faudrait, avec un DB 10/30A du 4X25² cuivre entre 107m et 166m.
En théorie votre 10² ne convient pas (3,8% de chute de tension pour 30A).
Néanmoins vous avez en aval des disjoncteur réglés respectivement 25A et 15A, ce qui limite cette chute à respectivement 3,1% et 1,9%
Le principe est d'avoir environ 2% dans la liaison, ce qui laisse pour les circuits terminaux 1% pour l'éclairage et 3% pour les autres usages. Mais cela reste une règle approximative.
Après tout va dépendre de la tension fournie par EDF qui est délivrée avec une tolérance de +/- 10%.
Chez vous elle semble élevée.
Le risque que vous ayez, c'est d'avoir une chute de tension (en particulier l'hiver).
Perso tant que vous ne constatez pas de baisses de tension significatives, je ne toucherai à rien.
Si on se réfère à la NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.3.3), il vous faudrait, avec un DB 10/30A du 4X25² cuivre entre 107m et 166m.
En théorie votre 10² ne convient pas (3,8% de chute de tension pour 30A).
Néanmoins vous avez en aval des disjoncteur réglés respectivement 25A et 15A, ce qui limite cette chute à respectivement 3,1% et 1,9%
Le principe est d'avoir environ 2% dans la liaison, ce qui laisse pour les circuits terminaux 1% pour l'éclairage et 3% pour les autres usages. Mais cela reste une règle approximative.
Après tout va dépendre de la tension fournie par EDF qui est délivrée avec une tolérance de +/- 10%.
Chez vous elle semble élevée.
Le risque que vous ayez, c'est d'avoir une chute de tension (en particulier l'hiver).
Perso tant que vous ne constatez pas de baisses de tension significatives, je ne toucherai à rien.
04 avril 2025 à 12:39
consulter ce sujet Validation section fils du PDL au tableau en triphasé sur circuit existant sur le forum ÉlectricitéIl faudra revoir votre puissance d'abonnement.
04 avril 2025 à 11:15
consulter ce sujet Dimensionner section câble et déterminer certains calibres de disjoncteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Attention, je n'avais pas relu le post depuis le début et je viens de voir que vous êtes en triphasé.
Cela change tout.
Je ne m'occupe pas de la maison, car si j'ai bien compris elle est à proximité du disjoncteur EDF
Pour la grange il vous faut 11kVA et pour le garage 9kVA
En supposant que les 2 soient utilisés au maxi simultanément il faut passer 20kVA dans la 1ère liaison et 9kVA sur la seconde, tout en respectant une chute de tension maxi cumulée d'environ 2%
Cela donne :
- pour la 1ère liaison 4x10² (ou 5G10²) sur 50m protégé au départ dans le tableau maison, par un disjoncteur tetra 30A (qui vous autorisera 21kW) et 1,5% de chute de tension maxi
- pour la 2nde liaison 4x10² (ou 5G10²) sur 74m protégé au départ dans le tableau garage par un disjoncteur tetra 16A (qui vous autorisera 11kW) et 1,2% de chute de tension maxi
Soit une chute de tension cumulée de 2,7% qui me semble acceptable car compte tenu de ce que vous avez dit, tout ne fonctionnera pas à fond simultanément.
Je n'ai pas compris votre histoire d'une seule liaison.
On a bien : départ tableau maison (à proximité du disjoncteur EDF), puis 50m jusqu'au tableau garage, puis de là 74m jusqu'au tableau grange.
Attention, je n'avais pas relu le post depuis le début et je viens de voir que vous êtes en triphasé.
Cela change tout.
Je ne m'occupe pas de la maison, car si j'ai bien compris elle est à proximité du disjoncteur EDF
Pour la grange il vous faut 11kVA et pour le garage 9kVA
En supposant que les 2 soient utilisés au maxi simultanément il faut passer 20kVA dans la 1ère liaison et 9kVA sur la seconde, tout en respectant une chute de tension maxi cumulée d'environ 2%
Cela donne :
- pour la 1ère liaison 4x10² (ou 5G10²) sur 50m protégé au départ dans le tableau maison, par un disjoncteur tetra 30A (qui vous autorisera 21kW) et 1,5% de chute de tension maxi
- pour la 2nde liaison 4x10² (ou 5G10²) sur 74m protégé au départ dans le tableau garage par un disjoncteur tetra 16A (qui vous autorisera 11kW) et 1,2% de chute de tension maxi
Soit une chute de tension cumulée de 2,7% qui me semble acceptable car compte tenu de ce que vous avez dit, tout ne fonctionnera pas à fond simultanément.
Je n'ai pas compris votre histoire d'une seule liaison.
On a bien : départ tableau maison (à proximité du disjoncteur EDF), puis 50m jusqu'au tableau garage, puis de là 74m jusqu'au tableau grange.
04 avril 2025 à 11:14
consulter ce sujet Dimensionner section câble et déterminer certains calibres de disjoncteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Donc en résumé il vous faut au maxi.
- 60A dans le 1er tableau divisionnaire à 50m.
- 40A dans le 2ème tableau divisionnaire à 74m.
Si c'est bien cela, je vous préconise :
- 50² dans la 1ère liaison pour une chute de tension maxi de 1,2%
- 50² dans la 2nde liaison pour une chute de tension maxi de 1,2%
Soit une chute de tension maxi cumulée au pire de 2,4%
Ça fait cher, assurez vous que vos besoins en puissances sont bien ceux-ci.
Donc en résumé il vous faut au maxi.
- 60A dans le 1er tableau divisionnaire à 50m.
- 40A dans le 2ème tableau divisionnaire à 74m.
Si c'est bien cela, je vous préconise :
- 50² dans la 1ère liaison pour une chute de tension maxi de 1,2%
- 50² dans la 2nde liaison pour une chute de tension maxi de 1,2%
Soit une chute de tension maxi cumulée au pire de 2,4%
Ça fait cher, assurez vous que vos besoins en puissances sont bien ceux-ci.
03 avril 2025 à 17:33
consulter ce sujet Dimensionner section câble et déterminer certains calibres de disjoncteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce modèle est parfait.
Nullement besoin de bipolaire pour une habitation.
Par contre un peu cher chez Amazon.
On le trouve plutôt à 15€ ailleurs.
Ce modèle est parfait.
Nullement besoin de bipolaire pour une habitation.
Par contre un peu cher chez Amazon.
On le trouve plutôt à 15€ ailleurs.
01 avril 2025 à 15:40
consulter ce sujet Extension avec tableau électrique secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si vous enlevez l'horloge, le chauffe-eau réchauffera l'eau froide qui entre en petites fois au fur et à mesure de l'usage plutôt qu'une grosse fois la nuit, ce qui consommera exactement la même quantité d'énergie.
Vous avec le droit de faire la suppression de l'horloge vous même si vous vous en sentez capable.
Au besoin faites des photos claires du câblage pour qu'on vous indique la marche à suivre.
Si vous enlevez l'horloge, le chauffe-eau réchauffera l'eau froide qui entre en petites fois au fur et à mesure de l'usage plutôt qu'une grosse fois la nuit, ce qui consommera exactement la même quantité d'énergie.
Vous avec le droit de faire la suppression de l'horloge vous même si vous vous en sentez capable.
Au besoin faites des photos claires du câblage pour qu'on vous indique la marche à suivre.
28 mars 2025 à 12:24
consulter ce sujet Horloge Legrand D21 047 61 / 60 47 60 / 047 63 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En principe la pile ne sert que pour la réserve de marche (fonctionnement lors des coupures de courant), donc peu probable que ce soit cela.
Sinon, si vous n'avez pas de tarif J/N, vous virez l'horloge.
En principe la pile ne sert que pour la réserve de marche (fonctionnement lors des coupures de courant), donc peu probable que ce soit cela.
Sinon, si vous n'avez pas de tarif J/N, vous virez l'horloge.
27 mars 2025 à 17:40
consulter ce sujet Horloge Legrand D21 047 61 / 60 47 60 / 047 63 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le seul risque c'est que le disjoncteur saute au démarrage.
Mais si vous avez votre courbe C, rien ne vous empêche d'essayer.
Le seul risque c'est que le disjoncteur saute au démarrage.
Mais si vous avez votre courbe C, rien ne vous empêche d'essayer.
26 mars 2025 à 17:56
consulter ce sujet Conseils courbe disjoncteur pour climatiseur sur le forum ÉlectricitéMais l'idée de GL avec un seul interrupteur en haut de l'escalier qui allume toutes les caves et éteint toutes les caves est sans doute la meilleure, la plus facile à mettre en œuvre et la moins chère.(conso incluse).
25 mars 2025 à 16:02
consulter ce sujet Câblage éclairage cave et couloir sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est faisable avec un couteux système de centralisation et un poussoir en haut de l'escalier qui permet de "tout éteindre"
Mais vous ne rentabiliserez jamais l'investissement, comparée à des ampoules LED qui resteraient constamment allumée.
Autre idée (mais pas rentable non plus) : allumer les caves avec des détecteurs de présence.
C'est faisable avec un couteux système de centralisation et un poussoir en haut de l'escalier qui permet de "tout éteindre"
Mais vous ne rentabiliserez jamais l'investissement, comparée à des ampoules LED qui resteraient constamment allumée.
Autre idée (mais pas rentable non plus) : allumer les caves avec des détecteurs de présence.
25 mars 2025 à 16:00
consulter ce sujet Câblage éclairage cave et couloir sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Assurez-vous que vous avez bien utiliser les bonnes bornes sur le bouton poussoir.
Assurez-vous que vous avez bien utiliser les bonnes bornes sur le bouton poussoir.
25 mars 2025 à 13:44
consulter ce sujet Télérupteur ajouter un deuxième bouton poussoir sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Attention !
Pour un télérupteur il y a 2 mode de câblage possibles (voir fichier joint).
Cela a un impact sur le choix du télérupteur de remplacement
Et on ne distingue pas sur votre photo lequel est utilisé.
Montage 4 fils avec poussoirs à la phase
N'importe quel télérupteur unipolaire conviendra
Montage 3 fils avec poussoirs au neutre
Il ne faut pas de télérupteur silencieux car l'électronique de ces modèles a besoin du neutre qui n'est pas présent dans ce cas.
Donc prendre un télérupteur unipolaire standard, en général repérable par la présence de bornes A1 et A2.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Attention !
Pour un télérupteur il y a 2 mode de câblage possibles (voir fichier joint).
Cela a un impact sur le choix du télérupteur de remplacement
Et on ne distingue pas sur votre photo lequel est utilisé.
Montage 4 fils avec poussoirs à la phase
N'importe quel télérupteur unipolaire conviendra
Montage 3 fils avec poussoirs au neutre
Il ne faut pas de télérupteur silencieux car l'électronique de ces modèles a besoin du neutre qui n'est pas présent dans ce cas.
Donc prendre un télérupteur unipolaire standard, en général repérable par la présence de bornes A1 et A2.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 mars 2025 à 11:30
consulter ce sujet Problème de télérupteur les lampes ne s'allument pas sur le forum ÉlectricitéBonjour.
L'image est floue.
On ne distingue pas bien le schéma imprimé dessus.
Sans doute un interrupteur sectionneur 32A tetra
Voir également ce qu'il y a de raccordé dessus/dessous.
Cela peut être 2 circuits mono.
L'image est floue.
On ne distingue pas bien le schéma imprimé dessus.
Sans doute un interrupteur sectionneur 32A tetra
Voir également ce qu'il y a de raccordé dessus/dessous.
Cela peut être 2 circuits mono.
24 mars 2025 à 10:42
consulter ce sujet Identification module Legrand sur ancien tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le calibre des disjoncteurs doit être en rapport avec la plus petite section rencontrée sur le circuit.
Sauf cas particuliers :
- 1,5² : 16A maxi
- 2,5² : 20A maxi
- 4² : 25A maxi
- 6² : 32A maxi
Ce sont bien des maxi.
On peut toujours mettre moins.
16A pour les prises (spécialisées ou non) et 10A pour l'éclairage, sont d'usage courant.
Le calibre des disjoncteurs doit être en rapport avec la plus petite section rencontrée sur le circuit.
Sauf cas particuliers :
- 1,5² : 16A maxi
- 2,5² : 20A maxi
- 4² : 25A maxi
- 6² : 32A maxi
Ce sont bien des maxi.
On peut toujours mettre moins.
16A pour les prises (spécialisées ou non) et 10A pour l'éclairage, sont d'usage courant.
23 mars 2025 à 09:36
consulter ce sujet Changement de disjoncteur sur tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un seul interrupteur différentiel dans un tableau, c'est ce qu'on fait généralement pour mettre en sécurité une ancienne installation.
En mettre plusieurs comme le demande les normes récentes, c'est juste une question de confort afin qu'en cas de coupure du différentiel, seule une partie de l'installation soit impactée.
Un seul interrupteur différentiel dans un tableau, c'est ce qu'on fait généralement pour mettre en sécurité une ancienne installation.
En mettre plusieurs comme le demande les normes récentes, c'est juste une question de confort afin qu'en cas de coupure du différentiel, seule une partie de l'installation soit impactée.
22 mars 2025 à 15:46
consulter ce sujet Problème différentiel 30mA sur le forum ÉlectricitéIl peut être pertinent d'utiliser une horloge astronomique, qui plutôt que de s'allumer tout le temps à la même heure, déclenchera son allumage en fonction de l'heure de coucher du soleil.
22 mars 2025 à 15:44
consulter ce sujet Branchement d'une horloge analogique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Voir ce schéma que j'avais réalisé il y a quelques temps pour un internaute.
Vous pouvez vous en inspirer.
Il y a 2 sorties, mais vous pouvez n'en utiliser qu'une.
Il y a également un interrupteur de marche forcée, vous n’êtes pas obligé de le mettre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir ce schéma que j'avais réalisé il y a quelques temps pour un internaute.
Vous pouvez vous en inspirer.
Il y a 2 sorties, mais vous pouvez n'en utiliser qu'une.
Il y a également un interrupteur de marche forcée, vous n’êtes pas obligé de le mettre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 mars 2025 à 15:43
consulter ce sujet Branchement d'une horloge analogique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Perso je mettrais le circuit de commande du relais sur un disjoncteur 2A.
Et le contact du relais étant un 16A maxi, je mettrai un disjoncteur 16A à la place du 20A.
Perso je mettrais le circuit de commande du relais sur un disjoncteur 2A.
Et le contact du relais étant un 16A maxi, je mettrai un disjoncteur 16A à la place du 20A.
21 mars 2025 à 11:05
consulter ce sujet Installer bouton poussoir avec relais temporisé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La réponse que je vous ai donnée est inexacte.
En lisant 15kVA, j'ai interprété triphasé et avait répondu en ce sens, mais je vois en relisant que vous demandez pour du mono.
La réponse pour du mono est :
- DB 10/30A ou 15/45A : 2x10²
- DB 30/60A ou 60A fixe : 2x16²
- DB 60/90A : 2x25²
Pour avoir 15kVA en mono, il faudrait 75A, donc un DB 60/90A, donc du 2x25².
Le problème est qu'ENEDIS ne fait plus de raccordement en 90A depuis des années et EDF ne commerciale plus de nouveaux abonnements mono 15kVA.
Donc il ne sera pas possible aux nouveaux propriétaires d'avoir 15kVA en mono.
C'est possible seulement en tri, d'où ma réponse au dessus.
La réponse que je vous ai donnée est inexacte.
En lisant 15kVA, j'ai interprété triphasé et avait répondu en ce sens, mais je vois en relisant que vous demandez pour du mono.
La réponse pour du mono est :
- DB 10/30A ou 15/45A : 2x10²
- DB 30/60A ou 60A fixe : 2x16²
- DB 60/90A : 2x25²
Pour avoir 15kVA en mono, il faudrait 75A, donc un DB 60/90A, donc du 2x25².
Le problème est qu'ENEDIS ne fait plus de raccordement en 90A depuis des années et EDF ne commerciale plus de nouveaux abonnements mono 15kVA.
Donc il ne sera pas possible aux nouveaux propriétaires d'avoir 15kVA en mono.
C'est possible seulement en tri, d'où ma réponse au dessus.
21 mars 2025 à 07:55
consulter ce sujet Section câbles alimentation abonnement 15kW monophasé sur le forum ÉlectricitéC'est dans la norme NF C15-100 paragraphes 10.1.4.3.2 et 10.1.4.3.3
20 mars 2025 à 22:17
consulter ce sujet Section câbles alimentation abonnement 15kW monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je suppose qu'on parle de la liaison entre le disjoncteur de branchement d'ENEDIS et le tableau de répartition.
Vous ne dites rien de la longueur de cette liaison.
Si le DB est un 10/30A : 4x10² jusqu'à 66m.
Si le DB est un 30/60A (standard ENEDIS actuel pour les nouveaux raccordements) : 4x16² jusqu'à 52m.
Je suppose qu'on parle de la liaison entre le disjoncteur de branchement d'ENEDIS et le tableau de répartition.
Vous ne dites rien de la longueur de cette liaison.
Si le DB est un 10/30A : 4x10² jusqu'à 66m.
Si le DB est un 30/60A (standard ENEDIS actuel pour les nouveaux raccordements) : 4x16² jusqu'à 52m.
20 mars 2025 à 22:16
consulter ce sujet Section câbles alimentation abonnement 15kW monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si je comprend bien vous voulez supprimer un des 2 boutons.
Il faudrait savoir lequel.
Conservez soit les fils sur les bornes de droite, soit les fils sur les bornes de gauche et relier ensemble les fils qui ne servent plus.
Le fil du milieu va sur la borne rouge.
Les fils des extrémités sur les bornes 1 et 2.
Si je comprend bien vous voulez supprimer un des 2 boutons.
Il faudrait savoir lequel.
Conservez soit les fils sur les bornes de droite, soit les fils sur les bornes de gauche et relier ensemble les fils qui ne servent plus.
Le fil du milieu va sur la borne rouge.
Les fils des extrémités sur les bornes 1 et 2.
20 mars 2025 à 08:04
consulter ce sujet Remplacer interrupteur ancien par un Legrand sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je ne sais pas ce que vous appelez une alimentation secondaire.
Si votre AGCP est en limite de propriété c'est que vous avez un type 2.
Si je résume ce que j'ai compris
- Alimentation principale 50m
- Tableau principal dans le garage
- Alimentation vers la grange sur 75m
- Tableau divisionnaire dans la grange
Je n'ai pas compris où était la maison.
Un petit plan de masse avec les distances où figurent les différents éléments évoqués aideraient
La 1ère alimentation sur 50m est assez simple c'est normé par la NF C15-100
Avec un DB 30/60A en tri et un tableau divisionnaire plus loin, il faut du du 4x35²
Éventuellement à moduler en fonction de la réponse à la question suivante.
Pour l'alimentation de la grange, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans celle-ci.
Je ne sais pas ce que vous appelez une alimentation secondaire.
Si votre AGCP est en limite de propriété c'est que vous avez un type 2.
Si je résume ce que j'ai compris
- Alimentation principale 50m
- Tableau principal dans le garage
- Alimentation vers la grange sur 75m
- Tableau divisionnaire dans la grange
Je n'ai pas compris où était la maison.
Un petit plan de masse avec les distances où figurent les différents éléments évoqués aideraient
La 1ère alimentation sur 50m est assez simple c'est normé par la NF C15-100
Avec un DB 30/60A en tri et un tableau divisionnaire plus loin, il faut du du 4x35²
Éventuellement à moduler en fonction de la réponse à la question suivante.
Pour l'alimentation de la grange, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans celle-ci.
20 mars 2025 à 08:00
consulter ce sujet Dimensionner section câble et déterminer certains calibres de disjoncteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je doute que cela fonctionne en va et vient avec seulement 2 fils.
Ou alors il s'agissait d'un poussoir et pas d'un interrupteur.
Je doute que cela fonctionne en va et vient avec seulement 2 fils.
Ou alors il s'agissait d'un poussoir et pas d'un interrupteur.
19 mars 2025 à 07:56
consulter ce sujet Passage d'un ancien Legrand Neptune à un Dooxie sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut déclipser le voyant, c'est gravé dessus.
Il faut déclipser le voyant, c'est gravé dessus.
19 mars 2025 à 07:54
consulter ce sujet Installation interrupteur témoin voyant Céliane sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je doute que le câblage sur l'ancien interrupteur soit le bon.
Ce n'est pas un montage en va et vient.
Vous avez du y toucher.
Avec un montage en va et vient, il faut 3 fils.
Et vous n'avez que 3 possibilité pour les mettre.
- Le rouge sur LA et les 2 autres sur 1A et 2A.
- Le rouge avec le scotch jaune sur LA et les 2 autres sur 1A et 2A.
- Le vert sur LA et les 2 autres sur 1A et 2A.
Essayez les 3 combinaisons, une d'entre elle devrait fonctionner.
Je doute que le câblage sur l'ancien interrupteur soit le bon.
Ce n'est pas un montage en va et vient.
Vous avez du y toucher.
Avec un montage en va et vient, il faut 3 fils.
Et vous n'avez que 3 possibilité pour les mettre.
- Le rouge sur LA et les 2 autres sur 1A et 2A.
- Le rouge avec le scotch jaune sur LA et les 2 autres sur 1A et 2A.
- Le vert sur LA et les 2 autres sur 1A et 2A.
Essayez les 3 combinaisons, une d'entre elle devrait fonctionner.
18 mars 2025 à 06:57
consulter ce sujet Passage d'un ancien Legrand Neptune à un Dooxie sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Quelle référence de voyant avez vous ?
Il faut la 0 676 85 (ancienne référence) ou CM0221(nouvelle référence, Legrand vient de changer les références de sa gamme Céliane).
Quelle référence de voyant avez vous ?
Il faut la 0 676 85 (ancienne référence) ou CM0221(nouvelle référence, Legrand vient de changer les références de sa gamme Céliane).
18 mars 2025 à 06:51
consulter ce sujet Installation interrupteur témoin voyant Céliane sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous-avez dit au début que vous aviez un abonnement triphasé 12 kVA.
Soit 20A par phase.
Donc aucun risque de dépasser 40A, tant que vous ne souscrivez pas un abonnement 30 ou 36kVA.
Le remplacement par un différentiel 63A ne se justifie donc pas.
Vous-avez dit au début que vous aviez un abonnement triphasé 12 kVA.
Soit 20A par phase.
Donc aucun risque de dépasser 40A, tant que vous ne souscrivez pas un abonnement 30 ou 36kVA.
Le remplacement par un différentiel 63A ne se justifie donc pas.
17 mars 2025 à 13:19
consulter ce sujet Chauffe-eau Chaffoteaux commande connectée cumulus triphasé sur le forum ÉlectricitéSi vous n'avez pas de place, vous pouvez vous mettre en aval de l'interrupteur différentiel 30mA 40A existant.
15 mars 2025 à 13:50
consulter ce sujet Chauffe-eau Chaffoteaux commande connectée cumulus triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour
Pour l'alimentation du tableau principal c'est normé : 4x10² jusqu'à 53m avec un DB 10/30A (et en supposant que vous n'ayez pas un jour besoin d'un abonnement 24kVA qui imposerait un changement de DB).
Vous pouvez alimenter les tableaux dans l'ordre que vous voulez.
Pour l'alimentation du tableau principal c'est normé : 4x10² jusqu'à 53m avec un DB 10/30A (et en supposant que vous n'ayez pas un jour besoin d'un abonnement 24kVA qui imposerait un changement de DB).
Vous pouvez alimenter les tableaux dans l'ordre que vous voulez.
15 mars 2025 à 13:11
consulter ce sujet Alimentation tableau principal sur le forum ÉlectricitéPar contre, il serait pertinent de mettre cet interrupteur différentiel 30mA 25A en amont de votre disjoncteur tripolaire 16A.
15 mars 2025 à 10:01
consulter ce sujet Chauffe-eau Chaffoteaux commande connectée cumulus triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce que vous avez mis en photo, c'est un interrupteur différentiel 30mA, pas un disjoncteur.
Il ne protège donc pas contre les surcharges et court-circuit.
Il faut prendre un disjoncteur tripolaire 16A pour remplacer vos 3 fusibles 16A.
Ce que vous avez mis en photo, c'est un interrupteur différentiel 30mA, pas un disjoncteur.
Il ne protège donc pas contre les surcharges et court-circuit.
Il faut prendre un disjoncteur tripolaire 16A pour remplacer vos 3 fusibles 16A.
15 mars 2025 à 08:11
consulter ce sujet Chauffe-eau Chaffoteaux commande connectée cumulus triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Une idée : utiliser un interrupteur bipolaire pour le SA, afin de séparer l'allumage de la lampe et de son voyant.
Cela évite l'usage d'un relais.
Après, voir comment raccorder la minuterie la dessus.
Quelques exemples qui utilisent ce principe et dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Une idée : utiliser un interrupteur bipolaire pour le SA, afin de séparer l'allumage de la lampe et de son voyant.
Cela évite l'usage d'un relais.
Après, voir comment raccorder la minuterie la dessus.
Quelques exemples qui utilisent ce principe et dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



14 mars 2025 à 13:31
consulter ce sujet Conflit témoins simple allumage et poussoir pour une même lampe sur le forum ÉlectricitéAutre solution, conservez tout et remplacez juste le contact EDF par un module connecté.
Voir cet exemple (en mono, mais la logique est la même en tri)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voir cet exemple (en mono, mais la logique est la même en tri)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


14 mars 2025 à 09:52
consulter ce sujet Chauffe-eau Chaffoteaux commande connectée cumulus triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Conservez tout.
Shuntez le contact EDF.
Remplacez juste le disjoncteur 2A par un disjoncteur connecté.
Conservez tout.
Shuntez le contact EDF.
Remplacez juste le disjoncteur 2A par un disjoncteur connecté.
14 mars 2025 à 09:50
consulter ce sujet Chauffe-eau Chaffoteaux commande connectée cumulus triphasé sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Une abaque seule sortie de son contexte ne veut rien dire.
Je suppose que celle que vous avez regardée est faite avec une hypothèse de chute de tension de 3%
Hors comme dit plus haut la norme autorise 5% (hors éclairage) entre le disjoncteur EDF et le point d'utilisation.
Ce qui vous permet de baisser la section par rapport à 3%
Quand au 20A, ils sont théoriques, votre prise GreenUP est une 16A, donc ne permet pas d'y raccorder des appareils qui tirent plus de 16A.
En pratique vous ne dépasserez jamais 16A.
Une abaque seule sortie de son contexte ne veut rien dire.
Je suppose que celle que vous avez regardée est faite avec une hypothèse de chute de tension de 3%
Hors comme dit plus haut la norme autorise 5% (hors éclairage) entre le disjoncteur EDF et le point d'utilisation.
Ce qui vous permet de baisser la section par rapport à 3%
Quand au 20A, ils sont théoriques, votre prise GreenUP est une 16A, donc ne permet pas d'y raccorder des appareils qui tirent plus de 16A.
En pratique vous ne dépasserez jamais 16A.
10 mars 2025 à 20:13
consulter ce sujet Section câble prise renforcée installation prise Green'Up sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour l'intensité maxi :
Si c'est du 2,5² : 20A maxi
Si c'est du 4² : 25A maxi
Si c'est du 6² : 32A maxi
Si c'est du 10² : 40A maxi
Pour la chute de tension, si vous tirez 16A sur :
- 60m de 10² vous aurez une chute de tension de 1,9%
- 5m de 6² vous aurez une chute de tension de 0,3%
Soit une chute de tension cumulée de 2,2% alors que la norme autorise 5%
C'est surdimensionné votre proposition.
16A sur 65m de 6² occasionnerait une chute de tension de 3,5%, ce qui me semblerait plus pertinent, et éviterait votre connexion intermédiaire.
D'autant plus que dans les faits, la recharge ne tirera pas plus de 14A.
Pour l'intensité maxi :
Si c'est du 2,5² : 20A maxi
Si c'est du 4² : 25A maxi
Si c'est du 6² : 32A maxi
Si c'est du 10² : 40A maxi
Pour la chute de tension, si vous tirez 16A sur :
- 60m de 10² vous aurez une chute de tension de 1,9%
- 5m de 6² vous aurez une chute de tension de 0,3%
Soit une chute de tension cumulée de 2,2% alors que la norme autorise 5%
C'est surdimensionné votre proposition.
16A sur 65m de 6² occasionnerait une chute de tension de 3,5%, ce qui me semblerait plus pertinent, et éviterait votre connexion intermédiaire.
D'autant plus que dans les faits, la recharge ne tirera pas plus de 14A.
10 mars 2025 à 13:39
consulter ce sujet Section câble prise renforcée installation prise Green'Up sur le forum ÉlectricitéBonjour.
A ma connaissance, il n'y a rien dans la norme qui dise qu'il est interdit de faire une connexion intermédiaire sur un circuit spécialisé.
De toute façon, il faudra bien réduire le 10² à un moment donné.
A ma connaissance, il n'y a rien dans la norme qui dise qu'il est interdit de faire une connexion intermédiaire sur un circuit spécialisé.
De toute façon, il faudra bien réduire le 10² à un moment donné.
09 mars 2025 à 23:24
consulter ce sujet Section câble prise renforcée installation prise Green'Up sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous faites la somme des chutes de tension des 2 tronçons.
Vous faites la somme des chutes de tension des 2 tronçons.
09 mars 2025 à 11:18
consulter ce sujet Section câble prise renforcée installation prise Green'Up sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les règles que vous évoquées datent de 2015 et la norme n'est pas rétroactive.
Elle ne s'applique donc pas à une installation de 1981.
Avant on se débrouillait sans pour dimensionner les interrupteurs différentiels et on y arrivait très bien.
Surtout que la nouvelle règle aval n'est pas forcément très pertinente : derrière un disjoncteur 16A, vous pouvez aussi bien avoir un éclairage LED de 10W qu'un four qui tire 3500W, donc faire une pondération en divisant le calibre par 2 est forcément un calcul approximatif auquel il faut ajouter un peu de bon sens.
Dans les faits, il est très rare qu'on tire plus de 9kW sur un interrupteur différentiel, sauf dans quelque cas particuliers (rangée dédiée au chauffage par exemple, au moment ou on remet tout en route à un retour de vacances l'hiver).
Donc à moins de changer significativement le mode de fonctionnement de votre installation électrique, inutile de remplacer quoi que ce soit.
Si vous avez un compteur Linky, je vous invite à télécharger l'historique de vos puissances maxi sur le site d'EDF, vous serez surpris de constatez qu'elle ne sont pas très élevées.
Les règles que vous évoquées datent de 2015 et la norme n'est pas rétroactive.
Elle ne s'applique donc pas à une installation de 1981.
Avant on se débrouillait sans pour dimensionner les interrupteurs différentiels et on y arrivait très bien.
Surtout que la nouvelle règle aval n'est pas forcément très pertinente : derrière un disjoncteur 16A, vous pouvez aussi bien avoir un éclairage LED de 10W qu'un four qui tire 3500W, donc faire une pondération en divisant le calibre par 2 est forcément un calcul approximatif auquel il faut ajouter un peu de bon sens.
Dans les faits, il est très rare qu'on tire plus de 9kW sur un interrupteur différentiel, sauf dans quelque cas particuliers (rangée dédiée au chauffage par exemple, au moment ou on remet tout en route à un retour de vacances l'hiver).
Donc à moins de changer significativement le mode de fonctionnement de votre installation électrique, inutile de remplacer quoi que ce soit.
Si vous avez un compteur Linky, je vous invite à télécharger l'historique de vos puissances maxi sur le site d'EDF, vous serez surpris de constatez qu'elle ne sont pas très élevées.
05 mars 2025 à 00:01
consulter ce sujet Différentiel mesure intensité installation prise Green'Up sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour 110m² mal isolés avec chauffage et ECS électrique, je ne trouve pas cela complètement déconnant, même si peu être un peu élevé.
Avec un vieux compteur, il sera difficile d'avoir des mesures plus précises de consommation comme le ferait un Linky.
Éventuellement, investissez dans un compteur privatif pour voir si vous trouvez approximativement la même chose.
Pour 110m² mal isolés avec chauffage et ECS électrique, je ne trouve pas cela complètement déconnant, même si peu être un peu élevé.
Avec un vieux compteur, il sera difficile d'avoir des mesures plus précises de consommation comme le ferait un Linky.
Éventuellement, investissez dans un compteur privatif pour voir si vous trouvez approximativement la même chose.
04 mars 2025 à 17:26
consulter ce sujet Consommation électrique excessive sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce qui est compliqué dans ces diagnostics, c'est que rien n'est quantifier.
Quand on vous dit "Au moins" ou "Plusieurs" ce n'est pas la même chose si c'est 1 ou 2 ou des dizaines.
En tout cas les anomalies évoquées, témoignent d'une installation ancienne, sans doute en partie rénovée, car il n'y a pas de remarque sur les 30mA.
Si vous voulez sécurisé cette installation électriquement, il faudra faire des travaux.
Tout ce qui concerne le tableau électrique devra sans doute être refait à neuf, mais ce n'est pas bien compliqué, juste du matériel à changer (quelques centaines d'euros)
En revanche pour les prises sans terre, les neutres communs, les parties accessibles sous tension, cela dépend vraiment de leur nombre et de la configuration des lieux.
Seul un électricien sur place pourra vous répondre.
Ce qui est compliqué dans ces diagnostics, c'est que rien n'est quantifier.
Quand on vous dit "Au moins" ou "Plusieurs" ce n'est pas la même chose si c'est 1 ou 2 ou des dizaines.
En tout cas les anomalies évoquées, témoignent d'une installation ancienne, sans doute en partie rénovée, car il n'y a pas de remarque sur les 30mA.
Si vous voulez sécurisé cette installation électriquement, il faudra faire des travaux.
Tout ce qui concerne le tableau électrique devra sans doute être refait à neuf, mais ce n'est pas bien compliqué, juste du matériel à changer (quelques centaines d'euros)
En revanche pour les prises sans terre, les neutres communs, les parties accessibles sous tension, cela dépend vraiment de leur nombre et de la configuration des lieux.
Seul un électricien sur place pourra vous répondre.
04 mars 2025 à 07:08
consulter ce sujet Avis diagnostic électrique avant achat maison sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pas besoin du neutre sur le Plexo si vous n'y avez pas de voyant.
Pour le Céliane, je pense que vous n'avez pas la bonne référence de voyant.
Il faudrait le CM0221 alors que vous avez sans doute le Cm222.
Pas besoin du neutre sur le Plexo si vous n'y avez pas de voyant.
Pour le Céliane, je pense que vous n'avez pas la bonne référence de voyant.
Il faudrait le CM0221 alors que vous avez sans doute le Cm222.
28 février 2025 à 23:36
consulter ce sujet Branchement va et vient avec témoin Celiane et plexo sans neutre sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Effectivement la norme NF C15-100 indique que la chauffage de la sdb doit être sur un circuit dédié.
Mais cela s'applique essentiellement à du neuf ou de la rénovation totale.
En rénovation partielle, on fait au mieux, car il n'est pas toujours possible techniquement de tirer un nouveau circuit sans faire de gros travaux.
De toute façon c'est un critère de confort de la norme et pas un critère de sécurité, donc ce n'est pas essentiel.
Ce genre de point n'est d'ailleurs pas contrôlé dans les diagnostics électricité en cas de location ou de vente.
Effectivement la norme NF C15-100 indique que la chauffage de la sdb doit être sur un circuit dédié.
Mais cela s'applique essentiellement à du neuf ou de la rénovation totale.
En rénovation partielle, on fait au mieux, car il n'est pas toujours possible techniquement de tirer un nouveau circuit sans faire de gros travaux.
De toute façon c'est un critère de confort de la norme et pas un critère de sécurité, donc ce n'est pas essentiel.
Ce genre de point n'est d'ailleurs pas contrôlé dans les diagnostics électricité en cas de location ou de vente.
27 février 2025 à 07:24
consulter ce sujet Alimentation sèche-serviettes sur prise de courant salle de bain sur le forum ÉlectricitéBonjour.
EDF ne s'occupe pas des installations privatives intérieures.
Le rapport signale les anomalies, mais ne fait pas un plan de l'installation électrique.
Le mieux est de demander à l'ancien propriétaire ou à l'agence immobilière.
EDF ne s'occupe pas des installations privatives intérieures.
Le rapport signale les anomalies, mais ne fait pas un plan de l'installation électrique.
Le mieux est de demander à l'ancien propriétaire ou à l'agence immobilière.
25 février 2025 à 23:49
consulter ce sujet Tableau électrique introuvable sur le forum ÉlectricitéLa barrette de terre peut-être en bas ou en haut peu importe.
Pas besoin de schéma électrique pour le passage du consuel.
Attention pour le 2ème tableau à la manière de repartir du 1er tableau.
Pas besoin de schéma électrique pour le passage du consuel.
Attention pour le 2ème tableau à la manière de repartir du 1er tableau.
24 février 2025 à 15:29
consulter ce sujet Conformité tableau électrique avant passage Consuel sur le forum ÉlectricitéBonjour.
De ce que l'on voit sur vos photos, cela me semble très bien.
De ce que l'on voit sur vos photos, cela me semble très bien.
24 février 2025 à 13:38
consulter ce sujet Conformité tableau électrique avant passage Consuel sur le forum ÉlectricitéPour un abri de jardin, vous avez également ces 2 possibilités, sans faire de tableau.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


22 février 2025 à 16:23
consulter ce sujet Avis sur section fil et choix disjoncteur pour tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si c'est juste pour le besoin décrit, du 6² qui vous autorise 7kW suffira largement.
Pas la peine d'aller galérer avec plus gros.
Sauf si vous avez besoin de plus évolutif (par exemple jusqu'à 9kW, ce qui supposerait augmenter votre abonnement), mettez du 10².
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si c'est juste pour le besoin décrit, du 6² qui vous autorise 7kW suffira largement.
Pas la peine d'aller galérer avec plus gros.
Sauf si vous avez besoin de plus évolutif (par exemple jusqu'à 9kW, ce qui supposerait augmenter votre abonnement), mettez du 10².
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 février 2025 à 08:29
consulter ce sujet Avis sur section fil et choix disjoncteur pour tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Il faudrait une photo de votre tableau, mais il y a sans doute peu de modifs à faire pour le passer en tri.
Il faudrait une photo de votre tableau, mais il y a sans doute peu de modifs à faire pour le passer en tri.
18 février 2025 à 18:09
consulter ce sujet Regroupement de câbles pour tableau secondaire sur le forum Électricité






