Profil du membre CMT
Actuellement
27 442
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité
a posté 11 399 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Le petit rectangle bleu en haut au centre, à côté de la lettre T.
Il doit y avoir de mettre un petit tournevis pour tourner quelque chose ?
Le petit rectangle bleu en haut au centre, à côté de la lettre T.
Il doit y avoir de mettre un petit tournevis pour tourner quelque chose ?
05 juin 2026 à 18:21
consulter ce sujet Régler minuterie timer extracteur d'air Bonjour.
Déjà 40A avec du 6² ce n'est pas bon, c'est 32A maxi.
Et pour votre repiquage, ce n'est pas idéal.
Si vous le faites mettre un disjoncteur 20A au départ du 2,5².
Déjà 40A avec du 6² ce n'est pas bon, c'est 32A maxi.
Et pour votre repiquage, ce n'est pas idéal.
Si vous le faites mettre un disjoncteur 20A au départ du 2,5².
04 juin 2026 à 12:14
consulter ce sujet Câble 2.5 mm² en aval d’un 6 mm² Bonjour.
C'est une barrette de terre qui permet de faire la coupure entre la cablette de terre qui arrive de l'extérieur et le conducteur principal de terre qui arrive du tableau.
Elle permet de déconnecter les deux afin de faire la mesure de la terre.
Elle n'est pas obligatoire.
C'est une barrette de terre qui permet de faire la coupure entre la cablette de terre qui arrive de l'extérieur et le conducteur principal de terre qui arrive du tableau.
Elle permet de déconnecter les deux afin de faire la mesure de la terre.
Elle n'est pas obligatoire.
03 juin 2026 à 15:53
consulter ce sujet Mystère isolateurs en porcelaines du garageBonjour.
Vous n'avez aucune obligation d'équilibrer quoi que ce soit en tri.
Vous pouvez très bien tirer à fond sur une phase et être à zéro sur les autres.
Par contre la puissance souscrite étant divisée par 3 et répartie sur chaque phase, il est pertinent de faire une répartition pertinente de vos gros consommateurs en fonction de leurs usages, afin qu'une phase ne soit pas surchargée et ne saute intempestivement.
Mais si vous êtes en mono, autant rester en mono.
Faites une photo du disjoncteur de branchement capot du bas ouvert afin de voir comment son raccordés vos fils, car je doute que ces fils apparents soient la liaison entre le Linky et le disjoncteur de branchement (sinon appelez ENEDIS dépannage pour qu'ils sécurisent cela).
Vous n'avez aucune obligation d'équilibrer quoi que ce soit en tri.
Vous pouvez très bien tirer à fond sur une phase et être à zéro sur les autres.
Par contre la puissance souscrite étant divisée par 3 et répartie sur chaque phase, il est pertinent de faire une répartition pertinente de vos gros consommateurs en fonction de leurs usages, afin qu'une phase ne soit pas surchargée et ne saute intempestivement.
Mais si vous êtes en mono, autant rester en mono.
Faites une photo du disjoncteur de branchement capot du bas ouvert afin de voir comment son raccordés vos fils, car je doute que ces fils apparents soient la liaison entre le Linky et le disjoncteur de branchement (sinon appelez ENEDIS dépannage pour qu'ils sécurisent cela).
03 juin 2026 à 15:51
consulter ce sujet Réfection tableau triphasé nécessaire ou pas ?Bonjour.
Ce n'est pas si catastrophique que cela.
Du 16² convient pour 45A jusqu'à 36m. Donc on ne va pas chipoter pour 4m.
De toute façon le 16² encaisse 60A, donc 45A sans soucis.
Le problème est plus la chute de tension qu'on limite habituellement à 2% dans cette liaison.
Pour 40m elle sera de 2,3%, ce n'est pas la fin du monde.
Sachant qu'EDF doit vous fournir 230V +/- 10%, cela devient un peu plus critique si l'hiver ils vous fournissent une tension plus proche de 210V que de 230V.
Le délesteur ne vous sera d'aucun secours, si ce n'est d'éviter que le Linky coupe si vous tirer plus de 45A.
Mais avec ce que vous avez décrit ce ne sera pas le cas (faites juste attention aux retours de vacances l'hiver lorsqu'on remet tout en route).
Par contre s'il fallait un jour un abonnement de 12kVA qui imposerait de changer le disjoncteur de branchement pour un 60A, on serait plus juste ne chute de tension maxi (3%).
Mais c'est théorique car dans les faits on atteint jamais ces valeurs maxi
Ce n'est pas si catastrophique que cela.
Du 16² convient pour 45A jusqu'à 36m. Donc on ne va pas chipoter pour 4m.
De toute façon le 16² encaisse 60A, donc 45A sans soucis.
Le problème est plus la chute de tension qu'on limite habituellement à 2% dans cette liaison.
Pour 40m elle sera de 2,3%, ce n'est pas la fin du monde.
Sachant qu'EDF doit vous fournir 230V +/- 10%, cela devient un peu plus critique si l'hiver ils vous fournissent une tension plus proche de 210V que de 230V.
Le délesteur ne vous sera d'aucun secours, si ce n'est d'éviter que le Linky coupe si vous tirer plus de 45A.
Mais avec ce que vous avez décrit ce ne sera pas le cas (faites juste attention aux retours de vacances l'hiver lorsqu'on remet tout en route).
Par contre s'il fallait un jour un abonnement de 12kVA qui imposerait de changer le disjoncteur de branchement pour un 60A, on serait plus juste ne chute de tension maxi (3%).
Mais c'est théorique car dans les faits on atteint jamais ces valeurs maxi
03 juin 2026 à 15:47
consulter ce sujet Câble de liaison maison / disjoncteur 40 mBonjour.
C'est autorisé et légal.
Après, ce n'est pas forcément des plus pratiques.
Pour quelqu'un qui ne connait pas l'installation, on n'ira pas naturellement chercher les tableaux dans chaque pièce, car ce n'est pas l'usage habituel.
C'est vous qui voyez.
C'est autorisé et légal.
Après, ce n'est pas forcément des plus pratiques.
Pour quelqu'un qui ne connait pas l'installation, on n'ira pas naturellement chercher les tableaux dans chaque pièce, car ce n'est pas l'usage habituel.
C'est vous qui voyez.
03 juin 2026 à 15:38
consulter ce sujet Multiplier les tableaux électrique secondairesAutre point . A quel titre faites vous cela ?
Vu votre question j'imagine que vous n'êtes pas électricien Pro
Et en tant que particulier, je vous déconseille fortement d'intervenir sur l'électricité des parties communes de la copropriété.
En cas d'accident ou de sinistre, votre responsabilité personnelle serait engagée.
D'autant plus qu'avec 90 box, ce n'est pas une petite copropriété.
Vu votre question j'imagine que vous n'êtes pas électricien Pro
Et en tant que particulier, je vous déconseille fortement d'intervenir sur l'électricité des parties communes de la copropriété.
En cas d'accident ou de sinistre, votre responsabilité personnelle serait engagée.
D'autant plus qu'avec 90 box, ce n'est pas une petite copropriété.
30 mai 2026 à 12:07
consulter ce sujet Aide installation compteur modulaire pour box garage.Bonjour.
Il faudrait la référence du compteur pour vous répondre car tous ne fonctionnent pas sur le même principe.
Je vous conseille plutôt un compteur qui utilise un tore de mesure car il permettrait de mesurer simultanément la conso des prises et des éclairage en faisant passer les fils de phase associé dans le tore.
Donc pas besoin dans ce cas d'avoir 2 compteurs par box.
J'ai du mal à voir l'intérêt de ceci.
Pour un box les consommations sont négligeables et vous ne rentabiliserez € jamais l'achat des compteurs.
Sauf si vous voulez vous prémunir des recharges de véhicule électrique.
Dans ce cas peu d'intérêt de dédier un compteur à l'éclairage.
Pour rappel une heure de fonctionnement par jour d'une ampoule LED de 10W ne coute même pas 1€/an.
Il faudrait la référence du compteur pour vous répondre car tous ne fonctionnent pas sur le même principe.
Je vous conseille plutôt un compteur qui utilise un tore de mesure car il permettrait de mesurer simultanément la conso des prises et des éclairage en faisant passer les fils de phase associé dans le tore.
Donc pas besoin dans ce cas d'avoir 2 compteurs par box.
J'ai du mal à voir l'intérêt de ceci.
Pour un box les consommations sont négligeables et vous ne rentabiliserez € jamais l'achat des compteurs.
Sauf si vous voulez vous prémunir des recharges de véhicule électrique.
Dans ce cas peu d'intérêt de dédier un compteur à l'éclairage.
Pour rappel une heure de fonctionnement par jour d'une ampoule LED de 10W ne coute même pas 1€/an.
30 mai 2026 à 12:04
consulter ce sujet Aide installation compteur modulaire pour box garage.Bonjour.
Effectivement, la chute de tension est proportionnelle (entre autres) à l'intensité.
Donc forcément mettre un 32A met une limite à celle-ci, mais également à l'usage (vous ne pourrez pas utiliser plus de 7kW dans ce local).
Sachant qu'une tension plus faible n'est pas préjudiciable pour tous les usages.
ENEDIS doit vous livrer une tension de 230V +/- 10%
S'il vous livrent l'hiver aux alentour de 230V, pas trop de soucis, même si la tension chute un peu chez vous.
Mais si vous êtes en bout de ligne ENEDIS et qu'ils sont déjà aux mini (soit 207V) et que vous ajoutez encore de la chute de tension sur votre installation privative, là il faut être vigilant.
Effectivement, la chute de tension est proportionnelle (entre autres) à l'intensité.
Donc forcément mettre un 32A met une limite à celle-ci, mais également à l'usage (vous ne pourrez pas utiliser plus de 7kW dans ce local).
Sachant qu'une tension plus faible n'est pas préjudiciable pour tous les usages.
ENEDIS doit vous livrer une tension de 230V +/- 10%
S'il vous livrent l'hiver aux alentour de 230V, pas trop de soucis, même si la tension chute un peu chez vous.
Mais si vous êtes en bout de ligne ENEDIS et qu'ils sont déjà aux mini (soit 207V) et que vous ajoutez encore de la chute de tension sur votre installation privative, là il faut être vigilant.
30 mai 2026 à 08:46
consulter ce sujet Conseils protection long câble de la maison à un localBonsoir.
1/ Un disjoncteur sert à protéger le câble contre les surcharges et court-circuit.
C'est effectivement de l'échauffement, mais nettement plus élevé que celui du à la longueur de la liaison.
Donc choisir un disjoncteur adapté à la section, par exemple pour du 10² disjoncteur 40A maxi dans une installation domestique.
2/ La résistivité du cuivre fait qu'une partie de la tension va être perdu sur un câble de grande longueur.
Donc à la place d'avoir 230V, vous pouvez vous retrouver avec nettement moins.
Si la tension devient trop faible, l'électronique de certains appareils n'aime pas et se détériore.
C'était également très visible sur les lampes à filament dont la luminosité pouvez baisser fortement avec une tension faible, mais celles-ci ne sont plus utilisées de nos jours.
1/ Un disjoncteur sert à protéger le câble contre les surcharges et court-circuit.
C'est effectivement de l'échauffement, mais nettement plus élevé que celui du à la longueur de la liaison.
Donc choisir un disjoncteur adapté à la section, par exemple pour du 10² disjoncteur 40A maxi dans une installation domestique.
2/ La résistivité du cuivre fait qu'une partie de la tension va être perdu sur un câble de grande longueur.
Donc à la place d'avoir 230V, vous pouvez vous retrouver avec nettement moins.
Si la tension devient trop faible, l'électronique de certains appareils n'aime pas et se détériore.
C'était également très visible sur les lampes à filament dont la luminosité pouvez baisser fortement avec une tension faible, mais celles-ci ne sont plus utilisées de nos jours.
29 mai 2026 à 23:11
consulter ce sujet Conseils protection long câble de la maison à un localPour avoir une idée de l'échauffement acceptable du câble sans faire de grands calculs (car cela dépend de pas mal de paramètre), tant que vous pouvez tenir le câble dans la main (<50°C), ce n'est pas vraiment un problème.
En général la chute de tension est plus contraignante que l'échauffement.
En général la chute de tension est plus contraignante que l'échauffement.
29 mai 2026 à 09:10
consulter ce sujet Conseils protection long câble de la maison à un localBonjour.
L'échauffement est acceptable pour un câble en 10² dans un usage domestique.
Le problème c'est la chute de tension :
- en tirant 40A, elle sera de 4%
- en tirant 32A, elle sera de 3,2%
- en tirant 25A elle sera de 2,5%
A voir en fonction de l'usage de ce qui est dans l'annexe si cette chute de tension est problématique ou non et si vous souhaitez vous en prémunir (ce n'est pas obligatoire).
Auquel cas, il faudra mettre un disjoncteur de calibre adapté.
L'échauffement est acceptable pour un câble en 10² dans un usage domestique.
Le problème c'est la chute de tension :
- en tirant 40A, elle sera de 4%
- en tirant 32A, elle sera de 3,2%
- en tirant 25A elle sera de 2,5%
A voir en fonction de l'usage de ce qui est dans l'annexe si cette chute de tension est problématique ou non et si vous souhaitez vous en prémunir (ce n'est pas obligatoire).
Auquel cas, il faudra mettre un disjoncteur de calibre adapté.
29 mai 2026 à 09:06
consulter ce sujet Conseils protection long câble de la maison à un localCitation :
* Pour ramener mes câbles issus de ces gaines fraîchement coupées à ma goulotte (fixée/collée) puis-je continuer avec de la gaine ICTA ?
Oui, mais si ce sont des câbles, ce n'est pas obligatoire (sauf pour le câble d'arrivée EDF si c'est un raccordement type 1)
Citation :
* Puis-je faire remonter le sol dans le placard (ETEL) de façon à ne pas avoir de gaines en dehors de la GTL ?
Je n'ai pas bien compris la question
28 mai 2026 à 23:08
consulter ce sujet Information gaines au pied de la GTLAprès c'est théorique.
En pratique, ce n'est pas le plus simple.
En pratique, ce n'est pas le plus simple.
27 mai 2026 à 21:58
consulter ce sujet Branchement interrupteur différentiel sur borniersBonjour.
Oui bien entendu, c'est correct.
A condition de respecter les bonnes sections.
Oui bien entendu, c'est correct.
A condition de respecter les bonnes sections.
27 mai 2026 à 21:57
consulter ce sujet Branchement interrupteur différentiel sur borniersComme déjà dit la goulotte n'est pas obligatoire.
Vous pourriez n'avoir que des gaines ou câbles apparents.
Attention toutefois la gaine TPC rouge est inflammable et doit être coupée quelques cm après la pénétration dans le logement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous pourriez n'avoir que des gaines ou câbles apparents.
Attention toutefois la gaine TPC rouge est inflammable et doit être coupée quelques cm après la pénétration dans le logement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 mai 2026 à 19:43
consulter ce sujet Information gaines au pied de la GTLEt pour répondre à vos questions
1/ Pas de soucis tant que vous assurez la continuité de la protection mécanique.
2/ Vous la mettez où vous voulez du moment qu'elle reste accessible.
Elle n'est même pas obligatoire.
3/ Il devrait être visitable pour s'assurer que la connexion est toujours opérationnelle
Pas de gaine pour la cablette 25² dans sa partie enterrée. Cela améliore la qualité de la terre
4/ Il faut que ce soit accessible, pas que vous puissiez le faire depuis un fauteuil.
Le principe est de pouvoir aller faire une maintenance dans la boite.
1/ Pas de soucis tant que vous assurez la continuité de la protection mécanique.
2/ Vous la mettez où vous voulez du moment qu'elle reste accessible.
Elle n'est même pas obligatoire.
3/ Il devrait être visitable pour s'assurer que la connexion est toujours opérationnelle
Pas de gaine pour la cablette 25² dans sa partie enterrée. Cela améliore la qualité de la terre
4/ Il faut que ce soit accessible, pas que vous puissiez le faire depuis un fauteuil.
Le principe est de pouvoir aller faire une maintenance dans la boite.
26 mai 2026 à 12:11
consulter ce sujet Information gaines au pied de la GTLAprès, c'est vrai que les fabricant utilise souvent le terme "Goulotte GTL" qui prête à confusion.
Il serait mieux de parler de "Goulotte pour GTL"
Il serait mieux de parler de "Goulotte pour GTL"
26 mai 2026 à 11:05
consulter ce sujet Information gaines au pied de la GTLBonjour.
La GTL n'est pas une goulotte
Voici la définition de la GTL dans la NF C15-100 :
"10.1.4.2 Gaine Technique du Logement
10.1.4.2.1 Généralités
La GAINE TECHNIQUE LOGEMENT (GTL) est le résultat de la mise en place de façon organisée par l’installation des équipements de puissance, de communication, et/ou de gestion technique contenus dans l’ESPACE TECHNIQUE électrique DU LOGEMENT (ETEL).
La GTL peut être en saillie, ENCASTRÉE ou semi-ENCASTRÉE.
10.1.4.2.2 Constitution de la GTL
La GTL n'étant pas considérée dans son ensemble comme une enveloppe des matériels électriques et électroniques, chacun des matériels incorporés doit être doté d’une protection contre les chocs électriques et mécaniques et contre les perturbations électromagnétiques.
La GTL sera matérialisée par l’installation structurée dans l’ETEL des éléments constitutifs ci-dessous listés.
Les éléments suivants sont placés dans la GTL :
- le tableau de répartition principal du logement ;
- la coupure d’urgence de toutes les sources de production du logement ;
- le PANNEAU DE CONTROLE s'il est placé à l’intérieur du logement ;
- toutes les arrivées et tous les départs des circuits de puissance et des réseaux de
communication.
..."
Vous voyez, on ne vous parle même pas de goulotte, en gros on fait ce qu'on veut.
Après rien n'empêche de mettre une ou des goulotte pour mieux matérialiser la GTL et servir de support aux éléments qui la compose.
Citation :
en effet, il est possible que je confonde goulotte pour GTL et GTL. Il me semblait que c'était la même chose ??
La GTL n'est pas une goulotte
Voici la définition de la GTL dans la NF C15-100 :
"10.1.4.2 Gaine Technique du Logement
10.1.4.2.1 Généralités
La GAINE TECHNIQUE LOGEMENT (GTL) est le résultat de la mise en place de façon organisée par l’installation des équipements de puissance, de communication, et/ou de gestion technique contenus dans l’ESPACE TECHNIQUE électrique DU LOGEMENT (ETEL).
La GTL peut être en saillie, ENCASTRÉE ou semi-ENCASTRÉE.
10.1.4.2.2 Constitution de la GTL
La GTL n'étant pas considérée dans son ensemble comme une enveloppe des matériels électriques et électroniques, chacun des matériels incorporés doit être doté d’une protection contre les chocs électriques et mécaniques et contre les perturbations électromagnétiques.
La GTL sera matérialisée par l’installation structurée dans l’ETEL des éléments constitutifs ci-dessous listés.
Les éléments suivants sont placés dans la GTL :
- le tableau de répartition principal du logement ;
- la coupure d’urgence de toutes les sources de production du logement ;
- le PANNEAU DE CONTROLE s'il est placé à l’intérieur du logement ;
- toutes les arrivées et tous les départs des circuits de puissance et des réseaux de
communication.
..."
Vous voyez, on ne vous parle même pas de goulotte, en gros on fait ce qu'on veut.
Après rien n'empêche de mettre une ou des goulotte pour mieux matérialiser la GTL et servir de support aux éléments qui la compose.
26 mai 2026 à 11:03
consulter ce sujet Information gaines au pied de la GTL22m c'est de la théorie.
15+8 =23, on ne va pas chipoter pour 1m (0,1% de chute de tension supplémentaire).
15+8 =23, on ne va pas chipoter pour 1m (0,1% de chute de tension supplémentaire).
25 mai 2026 à 13:40
consulter ce sujet Rallongement câble alimentation tableau électrique via mini tableauBonjour.
Un petit schéma avec les bâtiments, les différents éléments évoqués, les tableaux, les liaisons, les sections, les protections... aiderait à mieux appréhender la situation.
Si votre disjoncteur de branchement est un 15/45A, du 10² est acceptable jusqu'à 22m.
Mais il ne permettra pas d'avoir un jour un abonnement 12kVA si nécessaire (sauf à revenir en tri).
Un petit schéma avec les bâtiments, les différents éléments évoqués, les tableaux, les liaisons, les sections, les protections... aiderait à mieux appréhender la situation.
Si votre disjoncteur de branchement est un 15/45A, du 10² est acceptable jusqu'à 22m.
Mais il ne permettra pas d'avoir un jour un abonnement 12kVA si nécessaire (sauf à revenir en tri).
25 mai 2026 à 13:38
consulter ce sujet Rallongement câble alimentation tableau électrique via mini tableauEt ne pas confondre GTL et goulotte.
25 mai 2026 à 07:00
consulter ce sujet Information gaines au pied de la GTLBonjour.
Vous n'avez aucune obligation de mettre une goulotte.
Encore moins de mettre des gaines dedans.
Vous n'avez aucune obligation de mettre une goulotte.
Encore moins de mettre des gaines dedans.
25 mai 2026 à 07:00
consulter ce sujet Information gaines au pied de la GTLBonjour.
On a un peu de mal à comprendre, car vous n'employez sans doute pas les bons termes.
Vous évoquez un disjoncteur différentiel. En général on n'en utilise pas. On met :
- Un disjoncteur (tout court) au départ du câble dans le tableau principal.
- Un (ou des) interrupteurs différentiels 30mA dans le tableau secondaire.
Voir schéma joint
Et il y a également quelques bizarrerie dans vos propos.
Vous évoquez une entrée haute et une entrée basse.
En général c'est l'un ou l'autre.
Les marques et références des matériels que vous utilisez aideraient.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On a un peu de mal à comprendre, car vous n'employez sans doute pas les bons termes.
Vous évoquez un disjoncteur différentiel. En général on n'en utilise pas. On met :
- Un disjoncteur (tout court) au départ du câble dans le tableau principal.
- Un (ou des) interrupteurs différentiels 30mA dans le tableau secondaire.
Voir schéma joint
Et il y a également quelques bizarrerie dans vos propos.
Vous évoquez une entrée haute et une entrée basse.
En général c'est l'un ou l'autre.
Les marques et références des matériels que vous utilisez aideraient.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 mai 2026 à 12:13
consulter ce sujet Connexion sortie différentiel Bonjour.
Vous le mettez où vous voulez, cela ne consomme pas grand chose.
Un disjoncteur 10A qui autorise 2300W maxi, conviendra très bien.
Vous le mettez où vous voulez, cela ne consomme pas grand chose.
Un disjoncteur 10A qui autorise 2300W maxi, conviendra très bien.
18 mai 2026 à 12:40
consulter ce sujet Ajouter disjoncteur pour portailBonjour.
C'est dangereux.
Il faut pouvoir couper en une seule action la totalité de l'équipement.
Sinon si on a besoin d'intervenir sur le four, la personne qui le fait ne saura pas forcément qu'il y a 2 disjoncteurs à abaisser et s'électrocutera.
Néanmoins il est peu probable qu'un four de 2000W utilise plus d'une phase.
Regardez le schéma de câblage sur la notice ou à l'arrière du four.
C'est dangereux.
Il faut pouvoir couper en une seule action la totalité de l'équipement.
Sinon si on a besoin d'intervenir sur le four, la personne qui le fait ne saura pas forcément qu'il y a 2 disjoncteurs à abaisser et s'électrocutera.
Néanmoins il est peu probable qu'un four de 2000W utilise plus d'une phase.
Regardez le schéma de câblage sur la notice ou à l'arrière du four.
15 mai 2026 à 18:21
consulter ce sujet Brancher four câble triphasé sur deux disjoncteurs monophaséBonjour.
Vos photos ne permettent pas de voir grand chose du câblage.
La seule chose que vous pouvez faire, c'est enlever le capot du contacteur J/N, de débrancher un des 2 fils qui alimentent la bobine et mettre en marche forcée.
Pour le reste faites comme dit par GL : Ne touchez à rien vous même.
Vos photos ne permettent pas de voir grand chose du câblage.
La seule chose que vous pouvez faire, c'est enlever le capot du contacteur J/N, de débrancher un des 2 fils qui alimentent la bobine et mettre en marche forcée.
Pour le reste faites comme dit par GL : Ne touchez à rien vous même.
15 mai 2026 à 14:16
consulter ce sujet Fonctionnement alimentation triphasé garageBonjour.
On ne met pas de différentiels 30mA en cascade.
Supprimer celui qui est en tête (remplacez le par un interrupteur sectionneur 63A si le disjoncteur général n'est pas dans le logement).
Vous verrez ensuite quel interrupteur différentiel 30mA saute ce qui vous permettra de mieux localiser le circuit en défaut.
On ne met pas de différentiels 30mA en cascade.
Supprimer celui qui est en tête (remplacez le par un interrupteur sectionneur 63A si le disjoncteur général n'est pas dans le logement).
Vous verrez ensuite quel interrupteur différentiel 30mA saute ce qui vous permettra de mieux localiser le circuit en défaut.
14 mai 2026 à 22:58
consulter ce sujet Installation électrique qui saute régulièrementBonjour.
C'est sans doute facile à rectifier mais tant que vous ne nous aurez pas mis des photos du tableau capot fermé et capot enlevé, mettant en évidence la nouvelle ligne tirée, on ne pourra pas vous dire quoi faire.
C'est sans doute facile à rectifier mais tant que vous ne nous aurez pas mis des photos du tableau capot fermé et capot enlevé, mettant en évidence la nouvelle ligne tirée, on ne pourra pas vous dire quoi faire.
14 mai 2026 à 13:14
consulter ce sujet Fonctionnement alimentation triphasé garage60A sur 50m de 35² : 1,7% chute de tension.
60A sur 7m de 25² : 0,2%, soit 1,9% en cumulé.
60A sur 7m de 16² : 0,4%, soit 2,1% en cumulé.
Le 16² est acceptable.
60A sur 7m de 25² : 0,2%, soit 1,9% en cumulé.
60A sur 7m de 16² : 0,4%, soit 2,1% en cumulé.
Le 16² est acceptable.
13 mai 2026 à 18:51
consulter ce sujet Rallonger câble de 35 mm² d'environ 5 mBonjour.
Cela ne peut pas fonctionner.
Si vous raccordez vos 2 récepteurs à ENTREE CUISINE, tous les points d'éclairage seront reliés entre eux et s’allumeront tous quelque soit la zone allumer.
Il vous faire 3 zones indépendantes et avec des commandes de centralisation qui jumellent 2 zones par radio (si votre matériel le permet).
Autre solution utiliser 2 relais intermédiaires pour commander l'entrée.
Cela ne peut pas fonctionner.
Si vous raccordez vos 2 récepteurs à ENTREE CUISINE, tous les points d'éclairage seront reliés entre eux et s’allumeront tous quelque soit la zone allumer.
Il vous faire 3 zones indépendantes et avec des commandes de centralisation qui jumellent 2 zones par radio (si votre matériel le permet).
Autre solution utiliser 2 relais intermédiaires pour commander l'entrée.
13 mai 2026 à 18:46
consulter ce sujet Spot alimenté par deux circuits avec récepteurs télécommandés ? Bonjour.
Pour alimenter une lampe il faut le retour lampe (orange dans mon schéma mais cela peut être une autre couleur), le neutre (bleu), la terre (vert/jaune).
Donc tout dépend par où transitent c'est fils :
- Le plus simple est de repartir d'une des lampes.
- Ou si tout transite par une boite de dérivation, de repartir de celle-ci.
- Dernière solution est que tous les fils transitent par un des va et vient, auquel car vous pourriez repartir de lui.
Bref, on ne peut pas répondre à votre question car cela dépend de comment celle-ci a été réalisée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour alimenter une lampe il faut le retour lampe (orange dans mon schéma mais cela peut être une autre couleur), le neutre (bleu), la terre (vert/jaune).
Donc tout dépend par où transitent c'est fils :
- Le plus simple est de repartir d'une des lampes.
- Ou si tout transite par une boite de dérivation, de repartir de celle-ci.
- Dernière solution est que tous les fils transitent par un des va et vient, auquel car vous pourriez repartir de lui.
Bref, on ne peut pas répondre à votre question car cela dépend de comment celle-ci a été réalisée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 mai 2026 à 18:42
consulter ce sujet Branchement 3éme lampeBonjour.
On voit que les gros consommateurs sont majoritairement concentrés sur la rangée du bas.
Donc non, si vous mettez une rangée par phase, ce ne sera pas correctement équilibré.
On voit que les gros consommateurs sont majoritairement concentrés sur la rangée du bas.
Donc non, si vous mettez une rangée par phase, ce ne sera pas correctement équilibré.
13 mai 2026 à 18:38
consulter ce sujet Passage en triphasé pour pompe à chaleur Bonjour.
Quelle longueur fait le 35² existant ?
Quel est le calibre maxi de votre DB ?
5m ou 10m, ce n'est pas pareil (cela double la chute de tension). C'est quoi la vrai longueur ?
Citation :
J'ai entre 5 et 10 ml entre l'ancien tableau et la ou je vais placer le nouveau.
Quel dimension me conseillez vous sans avoir de perte de tension ?
Quelle longueur fait le 35² existant ?
Quel est le calibre maxi de votre DB ?
5m ou 10m, ce n'est pas pareil (cela double la chute de tension). C'est quoi la vrai longueur ?
13 mai 2026 à 11:02
consulter ce sujet Rallonger câble de 35 mm² d'environ 5 mBonjour.
Vous n'avez pas évoqué la longueur de la liaison, mais on suppose qu'elle est raisonnable.
Si c'est du 5G6² (donc en tri) aucun soucis, cela permet de tirer 22kW.
Si c'est du 3G6² (donc mono), c'est plus juste (7kW), mais cela peut éventuellement être suffisant sachant que tout ne fonctionne pas en même temps (bien des maisons sans chauffage électrique tournent avec un abonnement mono 6kVA, donc cuisine inclue).
Mais c'est sûr que du 5G6² donnerait plus de marge.
Du 3G10² n'a pas d'intérêt, sauf s'il a (ou qu'il envisage dans le futur) un abonnement d'au moins 24kVA, et même dans ce cas cela surchargerait trop une des phases.
Du 5G10² serait surdimensionné (28kW)
Du côté norme, il n'y a aucune obligation.
Un exemple d'une solution possible en fichier joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous n'avez pas évoqué la longueur de la liaison, mais on suppose qu'elle est raisonnable.
Si c'est du 5G6² (donc en tri) aucun soucis, cela permet de tirer 22kW.
Si c'est du 3G6² (donc mono), c'est plus juste (7kW), mais cela peut éventuellement être suffisant sachant que tout ne fonctionne pas en même temps (bien des maisons sans chauffage électrique tournent avec un abonnement mono 6kVA, donc cuisine inclue).
Mais c'est sûr que du 5G6² donnerait plus de marge.
Du 3G10² n'a pas d'intérêt, sauf s'il a (ou qu'il envisage dans le futur) un abonnement d'au moins 24kVA, et même dans ce cas cela surchargerait trop une des phases.
Du 5G10² serait surdimensionné (28kW)
Du côté norme, il n'y a aucune obligation.
Un exemple d'une solution possible en fichier joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 mai 2026 à 10:39
consulter ce sujet Section câbles tableau divisionnaireBonjour.
Sur l'actuel je vois 3 fils.
Le gris semble être la phase, le bleu le neutre et le marron le retour vers la trame de chauffage.
Si c'est bien cela :
- gris sur L
- bleu sur N
- marron sur Heating L
rien sur Heating N
Sur l'actuel je vois 3 fils.
Le gris semble être la phase, le bleu le neutre et le marron le retour vers la trame de chauffage.
Si c'est bien cela :
- gris sur L
- bleu sur N
- marron sur Heating L
rien sur Heating N
13 mai 2026 à 10:36
consulter ce sujet Branchement thermostats intelligents sur ancienne installation chauffageBonjour.
Vous vous mettez où vous voulez même pas besoin de laisser un espace (même si c'est mieux).
Je ne connais pas bien le matériel Hager, mais je pense qu'il suffit de se raccorder sous un des différentiels, sur le même principe que l'alimentation sur la rangée du bas.
Vous vous mettez où vous voulez même pas besoin de laisser un espace (même si c'est mieux).
Je ne connais pas bien le matériel Hager, mais je pense qu'il suffit de se raccorder sous un des différentiels, sur le même principe que l'alimentation sur la rangée du bas.
13 mai 2026 à 07:07
consulter ce sujet Conseils installation d'un kit Green'upBonjour.
Sur 5m la chute de tension sera faible.
Il n'est peut être pas nécessaire de prolonger en 35².
Sur 5m la chute de tension sera faible.
Il n'est peut être pas nécessaire de prolonger en 35².
12 mai 2026 à 15:18
consulter ce sujet Rallonger câble de 35 mm² d'environ 5 mÇa me semble bien ainsi.
A noter que :
- Il faudra un différentiel dédié pour la borne de recharge le jour où vous en mettrez une.
- Le 16² sur 40m pour l'arrivée principale me semble trop juste, surtout si le DB est un 60A.
A noter que :
- Il faudra un différentiel dédié pour la borne de recharge le jour où vous en mettrez une.
- Le 16² sur 40m pour l'arrivée principale me semble trop juste, surtout si le DB est un 60A.
12 mai 2026 à 15:17
consulter ce sujet Multiple tableaux électrique secondairesBonjour.
Pas grand chose à redire si ce n'est que je ne vois pas le disjoncteur de branchement d'EDF sur votre schéma (à moins que ce soit le disjoncteur 63A, mais ceux d'EDF sont limités à 60A).
Et si le disjoncteur 63A est privatif, est un interrupteur sectionneur 63A aurait suffit.
Pas grand chose à redire si ce n'est que je ne vois pas le disjoncteur de branchement d'EDF sur votre schéma (à moins que ce soit le disjoncteur 63A, mais ceux d'EDF sont limités à 60A).
Et si le disjoncteur 63A est privatif, est un interrupteur sectionneur 63A aurait suffit.
12 mai 2026 à 11:12
consulter ce sujet Multiple tableaux électrique secondairesBonjour.
Non ne pas doubler les entrée, risque de mauvais serrage et d'échauffement.
Une solution serait d'alimenter en 16² depuis les borniers plusieurs ID avec un peigne vertical.
Cela libérerait ainsi des emplacement sur les borniers.
Non ne pas doubler les entrée, risque de mauvais serrage et d'échauffement.
Une solution serait d'alimenter en 16² depuis les borniers plusieurs ID avec un peigne vertical.
Cela libérerait ainsi des emplacement sur les borniers.
11 mai 2026 à 11:10
consulter ce sujet Bornier de répartition est plein Bonjour.
Cela fait 18 ans que la question a été posée.
J'espère qu'il a trouvé le moyen d'éclairer sa pièce et qu'il ne vit pas dans le noir depuis
Cela fait 18 ans que la question a été posée.
J'espère qu'il a trouvé le moyen d'éclairer sa pièce et qu'il ne vit pas dans le noir depuis

11 mai 2026 à 07:24
consulter ce sujet Branchement lustre à six lampes installation va et vient existantBonsoir.
Il faudrait savoir à partir d'où ce câble a été tiré.
Car si c'est depuis la ligne de votre radiateur à accumulation, c'est logique que cela se comporte comme cela.
Des photos du tableau capot fermé et capot enlevé, mettant en évidence la nouvelle ligne tirée pourrait aider à vous répondre
Il faudrait savoir à partir d'où ce câble a été tiré.
Car si c'est depuis la ligne de votre radiateur à accumulation, c'est logique que cela se comporte comme cela.
Des photos du tableau capot fermé et capot enlevé, mettant en évidence la nouvelle ligne tirée pourrait aider à vous répondre
10 mai 2026 à 23:27
consulter ce sujet Fonctionnement alimentation triphasé garageBonsoir.
Changez le 40A par un 63A et voyez à l'usage ce que cela donne avec 9kVA.
Si cela saute trop souvent, passez à 12kVA.
Changez le 40A par un 63A et voyez à l'usage ce que cela donne avec 9kVA.
Si cela saute trop souvent, passez à 12kVA.
10 mai 2026 à 23:24
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel 40A ou 63ABonjour.
Le descriptif de votre installation actuel n'est pas clair.
Un schéma aiderait.
Qu'appelez vous "différentiel général triphasé" ?
Qu'appelez vous "différentiel du tableau électrique de la maison" ?
Ou est le disjoncteur d'abonné ?
Le descriptif de votre installation actuel n'est pas clair.
Un schéma aiderait.
Qu'appelez vous "différentiel général triphasé" ?
Qu'appelez vous "différentiel du tableau électrique de la maison" ?
Ou est le disjoncteur d'abonné ?
09 mai 2026 à 06:51
consulter ce sujet Branchement coffret AC triphasé photovoltaïqueBonjour.
A votre question :
J'ai répondu :
En argumentant
Je ne vois pas bien quoi vous dire de plus, UP ou pas.
A votre question :
Citation :
Je voulais savoir si c'était bon normativement.
J'ai répondu :
Citation :
Donc ce que vous avez fait semble bon normativement.
En argumentant
Je ne vois pas bien quoi vous dire de plus, UP ou pas.
07 mai 2026 à 16:16
consulter ce sujet Norme électricité câble U1000R2V Bonjour.
Un contact phase/neutre c'est un court-circuit qui ferait sauter instantanément les fusibles AD placés en amont du Linky.
Donc la réponse est non.
Mais vous semblez penser à quelque chose de précis : dites en nous plus.
Un contact phase/neutre c'est un court-circuit qui ferait sauter instantanément les fusibles AD placés en amont du Linky.
Donc la réponse est non.
Mais vous semblez penser à quelque chose de précis : dites en nous plus.
06 mai 2026 à 22:37
consulter ce sujet Compteur linky contact entre phase et neutreBonjour
La question est de savoir ce qu'on met derrière la notion d'obligatoire.
Sur une installation de moins de 30 ans : la réponse est oui au sens normatif du terme
Sur une installation de plus de 30 ans, la réponse est :
- non au sens normatif du terme
- anomalie mentionnée en cas d'absence sur un diag pour revente ou location
- oui au sens sécuritaire du terme.
Donc si vous voulez etre là dans quelques temps pour continuer cette conversation, je vous conseille vivement de conserver le différentiel et de chercher l'origine de la fuite de courant qui fait sauter le différentiel et qui pourrait vous faire perdre la vie en cas d'absence de différentiel.
La question est de savoir ce qu'on met derrière la notion d'obligatoire.
Sur une installation de moins de 30 ans : la réponse est oui au sens normatif du terme
Sur une installation de plus de 30 ans, la réponse est :
- non au sens normatif du terme
- anomalie mentionnée en cas d'absence sur un diag pour revente ou location
- oui au sens sécuritaire du terme.
Donc si vous voulez etre là dans quelques temps pour continuer cette conversation, je vous conseille vivement de conserver le différentiel et de chercher l'origine de la fuite de courant qui fait sauter le différentiel et qui pourrait vous faire perdre la vie en cas d'absence de différentiel.
05 mai 2026 à 20:23
consulter ce sujet Interrupteur, différentiel ou disjoncteur, différentiel obligatoireBonjour.
Il faudra également ajouter un interrupteur différentiel 30mA type A, car l'actuel est trop chargé pour supporter la cuisinière en plus.
Il faudra également ajouter un interrupteur différentiel 30mA type A, car l'actuel est trop chargé pour supporter la cuisinière en plus.
05 mai 2026 à 16:43
consulter ce sujet Branchement cuisinière induction Bonjour.
Tout n'est pas clair dans vos propos.
Un disjoncteur de branchement 60A en tri vous permet un abonnement 36kVA, ce qui correspond à environ 41kW.
Mais désormais la puissance d'abonnement se règle sur le compteur Linky.
Donc ne pas se fier au réglage du disjoncteur de branchement.
Voir quel abonnement vous avez souscrite, car vous n'atteignez peut être pas ces valeurs.
Car de toute façon avec un disjoncteur 32A en amont de tout, avoir un abonnement au delà de 18kVA n'a pas de sens.
Et heureusement, car la section des fils en sortie du disjoncteur de branchement, ne semble pas adaptée pour 60A (il faudrait du 16²)
A noter que, contrairement au mono, 45A n'existe pas pour un disjoncteur de branchement en tri (c'est 40A ou 50A).
L'intervention d'un professionnel, comme préconisé par GL, semble pertinente dans votre cas, car vous ne semblez pas maitriser le sujet, d'autant plus que les choses se complexifie en triphasé par rapport au mono.
Tout n'est pas clair dans vos propos.
Un disjoncteur de branchement 60A en tri vous permet un abonnement 36kVA, ce qui correspond à environ 41kW.
Mais désormais la puissance d'abonnement se règle sur le compteur Linky.
Donc ne pas se fier au réglage du disjoncteur de branchement.
Voir quel abonnement vous avez souscrite, car vous n'atteignez peut être pas ces valeurs.
Car de toute façon avec un disjoncteur 32A en amont de tout, avoir un abonnement au delà de 18kVA n'a pas de sens.
Et heureusement, car la section des fils en sortie du disjoncteur de branchement, ne semble pas adaptée pour 60A (il faudrait du 16²)
A noter que, contrairement au mono, 45A n'existe pas pour un disjoncteur de branchement en tri (c'est 40A ou 50A).
L'intervention d'un professionnel, comme préconisé par GL, semble pertinente dans votre cas, car vous ne semblez pas maitriser le sujet, d'autant plus que les choses se complexifie en triphasé par rapport au mono.
05 mai 2026 à 12:20
consulter ce sujet Conseils installation tableau électrique






