Profil du membre CMT
Actuellement
27 290
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité
a posté 11 270 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir.
Je suppose que vos poussoirs ont 3 bornes et vous n'avez pas utiliser les bonnes.
Une photo de ceux-ci où l'on voit le schéma de raccordement aiderait à vous conseiller.
Attention, il faut que les 3 soient câblés correctement pour que cela fonctionne.
Je suppose que vos poussoirs ont 3 bornes et vous n'avez pas utiliser les bonnes.
Une photo de ceux-ci où l'on voit le schéma de raccordement aiderait à vous conseiller.
Attention, il faut que les 3 soient câblés correctement pour que cela fonctionne.
23 février 2026 à 20:22
consulter ce sujet Problème pour brancher télérupteur sur trois boutons poussoirsBonjour.
En fait ce n'est pas vraiment qu'il gère le TIC d'Edf et pas d'Octopus Énergie.
Le problème c'est que la TIC ne contient pas l'état du contact C1C2.
Donc un gestionnaire d'énergie (quel qu'il soit) ne peut pas l'exploiter directement.
Le gestionnaire doit donc refaire le même "boulot" que le Linky pour déterminer le moment où il doit fermer son contact pour l'ECS.
Pour cela il teste les données de la TIC "Option Tarifaire" et "Période Tarifaire en cours" et décide de l'action à mener.
Le problème c'est qu'avec les nouveaux fournisseurs et les nouveaux contrats, il y a plein d'options tarifaires et de périodes tarifaire différentes, que le gestionnaire ne peux pas connaitre sachant que cela évolue régulièrement.
Il se limite donc la plupart du temps (en tout cas chez DELTA DORE) à gérer les contrats historiques d'EDF (BASE, HC, EJP, TEMPO), d'autant plus que ces modèles anciens type STARBOX, ont été conçus à l'époque où seuls ces tarifs existaient.
Je ne sais même d'ailleurs si les données "Option Tarifaire" et "Période Tarifaire en cours" sont alimentées par le Linky dans la TIC pour les nouveaux contrats.
En fait ce n'est pas vraiment qu'il gère le TIC d'Edf et pas d'Octopus Énergie.
Le problème c'est que la TIC ne contient pas l'état du contact C1C2.
Donc un gestionnaire d'énergie (quel qu'il soit) ne peut pas l'exploiter directement.
Le gestionnaire doit donc refaire le même "boulot" que le Linky pour déterminer le moment où il doit fermer son contact pour l'ECS.
Pour cela il teste les données de la TIC "Option Tarifaire" et "Période Tarifaire en cours" et décide de l'action à mener.
Le problème c'est qu'avec les nouveaux fournisseurs et les nouveaux contrats, il y a plein d'options tarifaires et de périodes tarifaire différentes, que le gestionnaire ne peux pas connaitre sachant que cela évolue régulièrement.
Il se limite donc la plupart du temps (en tout cas chez DELTA DORE) à gérer les contrats historiques d'EDF (BASE, HC, EJP, TEMPO), d'autant plus que ces modèles anciens type STARBOX, ont été conçus à l'époque où seuls ces tarifs existaient.
Je ne sais même d'ailleurs si les données "Option Tarifaire" et "Période Tarifaire en cours" sont alimentées par le Linky dans la TIC pour les nouveaux contrats.
23 février 2026 à 09:50
consulter ce sujet Chauffe-eau allumé en heure pleine.Je vous donne un exemple de tableau dont vous pouvez vous inspirer partiellement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 février 2026 à 07:56
consulter ce sujet Remplacement tableau électrique de 1990Bonjour.
Une photo de votre tableau actuel aurait aidé à vous conseiller.
Mais on peut dire :
Remplacer les fusibles par des disjoncteurs de calibres identiques, même si la norme permet plus, en vous assurant que le calibre est adapté à la plus petite section présente sur le circuit
Si vous avez des neutres communs, appairer phase/neutre de chaque circuit.
Si tout ne peut pas être appairer, mettre les disjoncteurs à neutre commun sous le même différentiel.
Mettre 3 interrupteurs différentiels 30mA 63A type A (qui conviennent pour tout et n'ont pas de risque de surcharge), réf 411451, associés à un peigne vertical 405001 alimenté en 2x16² depuis le disjoncteur EDF (s'il est à proximité)
Prolonger vos fils trop court avec des borniers type Viking clipsés sur rail ou par des bornes à connexion auto type Wago.
Une photo de votre tableau actuel aurait aidé à vous conseiller.
Mais on peut dire :
Remplacer les fusibles par des disjoncteurs de calibres identiques, même si la norme permet plus, en vous assurant que le calibre est adapté à la plus petite section présente sur le circuit
Si vous avez des neutres communs, appairer phase/neutre de chaque circuit.
Si tout ne peut pas être appairer, mettre les disjoncteurs à neutre commun sous le même différentiel.
Mettre 3 interrupteurs différentiels 30mA 63A type A (qui conviennent pour tout et n'ont pas de risque de surcharge), réf 411451, associés à un peigne vertical 405001 alimenté en 2x16² depuis le disjoncteur EDF (s'il est à proximité)
Prolonger vos fils trop court avec des borniers type Viking clipsés sur rail ou par des bornes à connexion auto type Wago.
23 février 2026 à 07:53
consulter ce sujet Remplacement tableau électrique de 1990Bonjour.
Vous-avez essayé de permuter les sorties zone 1 / Zone 2 sur le Calybox ?
Vous-avez essayé de permuter les sorties zone 1 / Zone 2 sur le Calybox ?
22 février 2026 à 07:59
consulter ce sujet Problème Calybox 230 module 320 et pilotage des zonesBonjour.
Non seulement vous pouvez, mais en plus c'est obligatoire.
Par ordre de cout croissant et en supposant que celui de la rue soit sélectif :
- interrupteur sectionneur tetra 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 4 modules à côté.
- disjoncteur de branchement tetra 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement tetra 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas, Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Pour la section, c'est normé par la NF C15-100. Pour 60A sur 90m en tri :
- 4x35² cuivre (entre 81 et 115m)
ou
- 4x50² alu (entre 72 et 103m)
Non seulement vous pouvez, mais en plus c'est obligatoire.
Par ordre de cout croissant et en supposant que celui de la rue soit sélectif :
- interrupteur sectionneur tetra 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 4 modules à côté.
- disjoncteur de branchement tetra 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement tetra 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas, Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Pour la section, c'est normé par la NF C15-100. Pour 60A sur 90m en tri :
- 4x35² cuivre (entre 81 et 115m)
ou
- 4x50² alu (entre 72 et 103m)
19 février 2026 à 12:18
consulter ce sujet Installer un deuxième disjoncteur Bonjour.
Petite précision, la puissance instantané sur le Linky c'est "PUIS APP SOUTIR"
Vous pouvez également télécharger sur le site d'EDF (si c'est votre fournisseur d'énergie) l'historique de vos puissances maxi et les puissances moyennes par demi-heure (si vous avez activé ce paramètre).
Cela vous permet de mieux cibler, les jours et périodes où il y a de la conso.
Petite précision, la puissance instantané sur le Linky c'est "PUIS APP SOUTIR"
Vous pouvez également télécharger sur le site d'EDF (si c'est votre fournisseur d'énergie) l'historique de vos puissances maxi et les puissances moyennes par demi-heure (si vous avez activé ce paramètre).
Cela vous permet de mieux cibler, les jours et périodes où il y a de la conso.
19 février 2026 à 08:59
consulter ce sujet Problème compteur linky saute et coupe le courantBonjour.
9000 W (ou VA) alors que rien d'énergivore n'est en route ce n'est pas normal.
Regardez votre puissance instantanée sur le Linky au moment où vous mettez votre four/plaque en route.
Regardez sur votre four/plaque la plaque signalétique pour savoir quelle est sa puissance max.
Coupez votre disjoncteur EDF et voyez si vous avez encore de la puissance instantané sur le Linky (peut être que quelqu'un pirate votre ligne).
9000 W (ou VA) alors que rien d'énergivore n'est en route ce n'est pas normal.
Regardez votre puissance instantanée sur le Linky au moment où vous mettez votre four/plaque en route.
Regardez sur votre four/plaque la plaque signalétique pour savoir quelle est sa puissance max.
Coupez votre disjoncteur EDF et voyez si vous avez encore de la puissance instantané sur le Linky (peut être que quelqu'un pirate votre ligne).
19 février 2026 à 00:23
consulter ce sujet Problème compteur linky saute et coupe le courantBonsoir.
Aucun intérêt.
La norme préconise une chute de tension maxi de 5% pour les circuits autres que l'éclairage.
En tirant 100W, vous atteindrez cette valeur au bout d'environ 900m de 1,5² (et donc au bout de 300m pour 300W si vous utilisez les 3 en même temps).
Donc vous avez beaucoup de marge.
Un disjoncteur de 10A avec du 1,5² conviendra très bien.
Aucun intérêt.
La norme préconise une chute de tension maxi de 5% pour les circuits autres que l'éclairage.
En tirant 100W, vous atteindrez cette valeur au bout d'environ 900m de 1,5² (et donc au bout de 300m pour 300W si vous utilisez les 3 en même temps).
Donc vous avez beaucoup de marge.
Un disjoncteur de 10A avec du 1,5² conviendra très bien.
19 février 2026 à 00:17
consulter ce sujet Créer un circuit 16A 1,5 mm² ou 20A 2,5 mm² ?Bonjour.
L'inconvénient des bornes à 3 étages, c'est qu'elle ne tiennent pas dans la profondeur d'un tableau standard.
La rehausse vient sous le rail DIN, donc cela ne changera rien.
L'inconvénient des bornes à 3 étages, c'est qu'elle ne tiennent pas dans la profondeur d'un tableau standard.
La rehausse vient sous le rail DIN, donc cela ne changera rien.
18 février 2026 à 19:02
consulter ce sujet Rail DIN dans GTL pour rallonge de circuitsBonjour.
Vous êtes dans quel pays.
Car les abonnements 8kVA, cela n'existe pas en France
Et de toute façon, ce n'est pas l'abonnement qu'il faut prendre en compte (il peut changer à tout moment), mais le calibre maxi (ou fixe) du disjoncteur de branchement.
Vous êtes dans quel pays.
Car les abonnements 8kVA, cela n'existe pas en France
Et de toute façon, ce n'est pas l'abonnement qu'il faut prendre en compte (il peut changer à tout moment), mais le calibre maxi (ou fixe) du disjoncteur de branchement.
18 février 2026 à 13:09
consulter ce sujet Installation inverseur de sourceC'est surtout que le contact HC du STARBOX (et de manière plus général sur les gestionnaires DELTADORE) ne fonctionne qu'avec le contrat HC historique d'EDF et avec aucun autre.
18 février 2026 à 13:07
consulter ce sujet Chauffe-eau allumé en heure pleine.@doudou 71
A vérifier également sur l'affichage du Linky que le contact sec est ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC
A vérifier également sur l'affichage du Linky que le contact sec est ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC
18 février 2026 à 12:40
consulter ce sujet Chauffe-eau allumé en heure pleine.Ou plutôt 18/19 se ferme tout le temps.
18 février 2026 à 12:38
consulter ce sujet Chauffe-eau allumé en heure pleine.Bonjour GL.
Je reintervient ici car il n'a pas tout dit.
Il est passé sur un abonnement Octopus énergie qui n'est pas compatible pour les HC avec le Starbox.
Le contrat 18/19 ne se ferme donc plus en HC (même en rétablissant la téléinfo)
D'où l'idée de le substituer par C1C2 (après avoir remis les fils téléinfo en I1I2).
Je reintervient ici car il n'a pas tout dit.
Il est passé sur un abonnement Octopus énergie qui n'est pas compatible pour les HC avec le Starbox.
Le contrat 18/19 ne se ferme donc plus en HC (même en rétablissant la téléinfo)
D'où l'idée de le substituer par C1C2 (après avoir remis les fils téléinfo en I1I2).
18 février 2026 à 12:34
consulter ce sujet Chauffe-eau allumé en heure pleine.Bonsoir.
Perso j'aurais mis dans un tableau dédié avec obturateurs des borniers Viking à 1 étage sur le rail DIN.
Vous pouvez également visser un rail DIN au fond d'une goulotte (mais attention à la profondeur).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Perso j'aurais mis dans un tableau dédié avec obturateurs des borniers Viking à 1 étage sur le rail DIN.
Vous pouvez également visser un rail DIN au fond d'une goulotte (mais attention à la profondeur).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


16 février 2026 à 19:43
consulter ce sujet Rail DIN dans GTL pour rallonge de circuitsBonjour.
D'un autre côté 420W correspond à peu près à la consommation de talon qu'on en permanence.
Il y aura peu de renvoi sur le réseau.
Je pense donc qu'ils seront occupé à plein, contrairement à des panneaux plus puissants.
Donc peut être pas une si mauvaise idée que cela.
D'un autre côté 420W correspond à peu près à la consommation de talon qu'on en permanence.
Il y aura peu de renvoi sur le réseau.
Je pense donc qu'ils seront occupé à plein, contrairement à des panneaux plus puissants.
Donc peut être pas une si mauvaise idée que cela.
15 février 2026 à 09:27
consulter ce sujet Ce schéma d'un tableau électrique est-il correct ?Que se passe-t-il si vous changez seulement 2 ampoules sur 3 ?
12 février 2026 à 19:51
consulter ce sujet Remplacer ampoules à filaments par led sur un va-et-vientBonjour.
Vous évoquez un va et vient avec 3 points de commandes.
En principe il n'y en a que deux.
C'est donc plutôt 3 boutons poussoirs et un télérupteur.
Si c'est bien le cas, il faut trouver ce télérupteur et voir s'il est compatible avec les LEDs.
Vous évoquez un va et vient avec 3 points de commandes.
En principe il n'y en a que deux.
C'est donc plutôt 3 boutons poussoirs et un télérupteur.
Si c'est bien le cas, il faut trouver ce télérupteur et voir s'il est compatible avec les LEDs.
12 février 2026 à 19:51
consulter ce sujet Remplacer ampoules à filaments par led sur un va-et-vientÇa peut marcher sans.
Cela dépend du type de LED
Mais il n'y a qu'un essai qui pourra vous le dire
La SMARTCHR se met effectivement au niveau de l'ampoule
Cela dépend du type de LED
Mais il n'y a qu'un essai qui pourra vous le dire
La SMARTCHR se met effectivement au niveau de l'ampoule
10 février 2026 à 23:23
consulter ce sujet Remplacer vieux télérupteur encastréBonjour.
Ne rien mettre en 4 (mais à mon avis ce n'est pas l'origine de votre problème).
C'est bien un poussoir et pas un interrupteur ?
Ne rien mettre en 4 (mais à mon avis ce n'est pas l'origine de votre problème).
C'est bien un poussoir et pas un interrupteur ?
10 février 2026 à 17:02
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand par Tyxia 4940Bonjour/
Pour répondre plus précisément à votre question, voici un exemple de ce qu'il faut mettre en place.
Mais je reste étonné que le contact du Linky ne se ferme pas également pendant ces 2 heures
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour répondre plus précisément à votre question, voici un exemple de ce qu'il faut mettre en place.
Mais je reste étonné que le contact du Linky ne se ferme pas également pendant ces 2 heures
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 février 2026 à 09:16
consulter ce sujet Ajouter horloge à installation jour nuitBonsoir
C'est possible, à condition que vous spots aient une 4ème borne pour forcer l'éclairage, ce qui n'est pas le cas de tous les modèles.
Vous inspirer d'une partie de ceci
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est possible, à condition que vous spots aient une 4ème borne pour forcer l'éclairage, ce qui n'est pas le cas de tous les modèles.
Vous inspirer d'une partie de ceci
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 février 2026 à 23:45
consulter ce sujet Schéma branchement quatre spots avec détecteur de mouvement Autre point : assurez-vous que vous n'avez pas "cramé" le télérupteur avec votre interrupteur temporisé pas adapté pour cet usage.
07 février 2026 à 19:24
consulter ce sujet Installation d'un interrupteur temporiséJ'ajouterais que vous n'êtes pas habilité pour intervenir sur les parties communes d'un immeuble collectif.
En cas d'accident ou de sinistre, votre responsabilité individuelle pourrait être engagée.
En conclusion : passez par un professionnel.
En cas d'accident ou de sinistre, votre responsabilité individuelle pourrait être engagée.
En conclusion : passez par un professionnel.
07 février 2026 à 19:19
consulter ce sujet Installation d'un interrupteur temporiséVous assurer également que le montage est bien avec les poussoirs à la phase et pas au neutre.
07 février 2026 à 18:45
consulter ce sujet Installation d'un interrupteur temporiséBonjour.
Ne touchez pas aux poussoirs, cela ne sert à rien car c'est le télérupteur qui pilote l'éclairage.
Il suffit de remplacer le télérupteur par un télérupteur temporisé (Réf Legrand 4 124 01).
Attention l'ancien était bipolaire ce qui n'est pas le cas de celui-ci.
Il faudra donc raccorder ensemble le neutre en entrée et le neutre en sortie.
Ne touchez pas aux poussoirs, cela ne sert à rien car c'est le télérupteur qui pilote l'éclairage.
Il suffit de remplacer le télérupteur par un télérupteur temporisé (Réf Legrand 4 124 01).
Attention l'ancien était bipolaire ce qui n'est pas le cas de celui-ci.
Il faudra donc raccorder ensemble le neutre en entrée et le neutre en sortie.
07 février 2026 à 18:43
consulter ce sujet Installation d'un interrupteur temporiséBonjour.
Le contact C1C2 du Linky ne se ferme pas pendant cette tranche horaire ?
Le contact C1C2 du Linky ne se ferme pas pendant cette tranche horaire ?
07 février 2026 à 13:14
consulter ce sujet Ajouter horloge à installation jour nuitBonsoir.
Si les ID sont alimentés en direct il faut du 10²
Si les ID sont repiqués l'un sur l'autre, il faut du 16² pour la 1ère liaison et du 10² pour la seconde.
Si les ID sont alimentés en direct il faut du 10²
Si les ID sont repiqués l'un sur l'autre, il faut du 16² pour la 1ère liaison et du 10² pour la seconde.
06 février 2026 à 18:08
consulter ce sujet Rallonger alimentation tableaux électriqueBonjour.
Effectivement ce n'est pas conforme.
Il faut assurer la protection mécanique des fils (imaginez qu'un enfant joue à y mettre la lame d'un couteau).
Un bout de gaine ou de goulotte ou de tube IRL entre les deux aurait été pertinent.
Effectivement ce n'est pas conforme.
Il faut assurer la protection mécanique des fils (imaginez qu'un enfant joue à y mettre la lame d'un couteau).
Un bout de gaine ou de goulotte ou de tube IRL entre les deux aurait été pertinent.
03 février 2026 à 18:10
consulter ce sujet Borne de recharge électrique interrupteur ou disjoncteur différentielBonjour.
Sans savoir lesquels de ces fils sont phase/retour lampe/retour poussoir, on ne peut pas vous répondre.
Sans savoir lesquels de ces fils sont phase/retour lampe/retour poussoir, on ne peut pas vous répondre.
03 février 2026 à 14:55
consulter ce sujet Remplacer vieux télérupteur encastréBonjour.
C'est un raccordement 3 fils avec neutre aux poussoirs.
2 solutions :
- Un télérupteur Finder 26 01 mais pas 100% silencieux
- Un télérupteur Yokis MTR500E, 100% silencieux, mais attention à la compatibilité avec les LED. Il peut être nécessaire de mettre une ou plusieurs SMARTCHR en parallèle de l'ampoule (cf notice).
C'est un raccordement 3 fils avec neutre aux poussoirs.
2 solutions :
- Un télérupteur Finder 26 01 mais pas 100% silencieux
- Un télérupteur Yokis MTR500E, 100% silencieux, mais attention à la compatibilité avec les LED. Il peut être nécessaire de mettre une ou plusieurs SMARTCHR en parallèle de l'ampoule (cf notice).
02 février 2026 à 14:59
consulter ce sujet Remplacer vieux télérupteur encastréBonjour.
Une salle d'eau les seules distances normatives sont par rapport à la baignoire ou la douche.
Il n'y a rien par rapport à un lavabo.
A vous de faire cela avec bon sens.
Quelques exemples en photo.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Une salle d'eau les seules distances normatives sont par rapport à la baignoire ou la douche.
Il n'y a rien par rapport à un lavabo.
A vous de faire cela avec bon sens.
Quelques exemples en photo.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



01 février 2026 à 16:06
consulter ce sujet Installer alimentation électrique miroir salle de bainsBonjour
Ce sont des télévariateurs Yokis programmables en faisant plusieurs appuis sur les boutons poussoirs.
Et effectivement un certains nombre d'appuis déclenche une extinction au bout d'une certaines durée.
Récupérez la notice et annulez cette fonction
A noter qu'il existe une fonction de verrouillage
Ce sont des télévariateurs Yokis programmables en faisant plusieurs appuis sur les boutons poussoirs.
Et effectivement un certains nombre d'appuis déclenche une extinction au bout d'une certaines durée.
Récupérez la notice et annulez cette fonction
A noter qu'il existe une fonction de verrouillage
30 janvier 2026 à 19:32
consulter ce sujet La lumière s'éteint toute seule ?Bonjour.
Il faut séparer votre installation en deux.
Une partie avec ce que vous souhaitez couper et l'autre avec ce que vous ne souhaitez pas couper.
Et vous mettez l'interrupteur sectionneur en amont de la partie que vous souhaitez couper.
Attention ce modèle est un modèle tetra, adaptée principalement pour les installations avec un abonnement triphasé. Voir si c'est votre cas.
Il faut séparer votre installation en deux.
Une partie avec ce que vous souhaitez couper et l'autre avec ce que vous ne souhaitez pas couper.
Et vous mettez l'interrupteur sectionneur en amont de la partie que vous souhaitez couper.
Attention ce modèle est un modèle tetra, adaptée principalement pour les installations avec un abonnement triphasé. Voir si c'est votre cas.
29 janvier 2026 à 16:40
consulter ce sujet Ajout d'un sectionneur tableau électriqueS'il n'y a que 2 lampe, ce n'est pas logique d'avoir 3 fils violet de retour lampe.
Ils doivent être reliés quelque part.
Il faut arriver à analyser cet existant et en particulier ce qui concerne les fils violets, pour déterminer comment modifier pour obtenir le résultat que vous souhaitez.
Ils doivent être reliés quelque part.
Il faut arriver à analyser cet existant et en particulier ce qui concerne les fils violets, pour déterminer comment modifier pour obtenir le résultat que vous souhaitez.
24 janvier 2026 à 11:29
consulter ce sujet Modification branchement sur 3 va-et-vientQuand dites :
Quand je débranche un des fils violets, cela éteint les 2 lampes.
Quand je débranche l'autre fil il y a toujours les 2 lampes qui restent allumées, mais les 2 lampes restent connectées ensemble toujours dans le même va et vient.
Ce n'est pas clair.
Quelles 2 lampes, car il y en a 3.
Quand je débranche un des fils violets, cela éteint les 2 lampes.
Quand je débranche l'autre fil il y a toujours les 2 lampes qui restent allumées, mais les 2 lampes restent connectées ensemble toujours dans le même va et vient.
Ce n'est pas clair.
Quelles 2 lampes, car il y en a 3.
23 janvier 2026 à 22:03
consulter ce sujet Modification branchement sur 3 va-et-vientIl n'y a visiblement qu'un seul fil violet.
Il faut donc trouver l'endroit où se fait la liaison avec les autres lampes.
Boite de dérivation ?
Il faut donc trouver l'endroit où se fait la liaison avec les autres lampes.
Boite de dérivation ?
23 janvier 2026 à 20:43
consulter ce sujet Modification branchement sur 3 va-et-vientBonjour
Quand vous dites que vous avez 3 va-et-vient, l'interrupteur des WC est il vraiment un va-et-vient ?
C'est à dire que si vous allumez avec un point de commande du couloir, vous pouvez éteindre avec celui des WC ?
Il faudrait également regarder les fils qui arrivent au niveau de la lampe des WC ?
Quand vous dites que vous avez 3 va-et-vient, l'interrupteur des WC est il vraiment un va-et-vient ?
C'est à dire que si vous allumez avec un point de commande du couloir, vous pouvez éteindre avec celui des WC ?
Il faudrait également regarder les fils qui arrivent au niveau de la lampe des WC ?
23 janvier 2026 à 18:36
consulter ce sujet Modification branchement sur 3 va-et-vientIl est possible qu'il faille le débrancher au niveau de la lampe (si on se fie à votre schéma).
23 janvier 2026 à 13:11
consulter ce sujet Modification branchement sur 3 va-et-vientBonjour.
Si vous débranchez le violet entre le point de commande 2 et la lampe, cela donne quoi ?
Si vous débranchez le violet entre le point de commande 2 et la lampe, cela donne quoi ?
23 janvier 2026 à 12:50
consulter ce sujet Modification branchement sur 3 va-et-vientBonsoir.
Attention 4 compteurs indépendant avec leur propre raccordement EDF dans un même bâtiment c'est une colonne montante à faire dimensionnée.
Sinon pour répondre à votre question, si les disjoncteur de branchement EDF sont en partie commune, il faudra ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau de chaque logement.
Attention 4 compteurs indépendant avec leur propre raccordement EDF dans un même bâtiment c'est une colonne montante à faire dimensionnée.
Sinon pour répondre à votre question, si les disjoncteur de branchement EDF sont en partie commune, il faudra ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau de chaque logement.
20 janvier 2026 à 23:46
consulter ce sujet Pour une location séparation compteur disjoncteur de branchement ?Bonjour.
A priori les bornes du 035 62 et du 4 124 08 sont numérotées pareil (1 2 A1 A2).
Il suffit donc de reconduire à l'identique.
Le 412400 n'est pas compatible avec un montage 3 fils avec neutre sur BP
A priori les bornes du 035 62 et du 4 124 08 sont numérotées pareil (1 2 A1 A2).
Il suffit donc de reconduire à l'identique.
Le 412400 n'est pas compatible avec un montage 3 fils avec neutre sur BP
19 janvier 2026 à 07:30
consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 035 62 VDE 0660 montage 3 fils Bonjour.
Les fusibles ne sont pas un problème.
Cela assure parfaitement la sécurité.
Ils étaient d'ailleurs autorisés dans les maisons neuves jusqu'en 2015.
C'est juste moins pratique qu'un disjoncteur.
En général la terre n'a pas d'usage dans les pièces type Couloir ou Chambre où on ne raccorde pas d'appareils munis de fiches avec terre.
Voir si vraiment cela vaut le coup de dépenser 5000€ pour rectifier cela.
Les fusibles ne sont pas un problème.
Cela assure parfaitement la sécurité.
Ils étaient d'ailleurs autorisés dans les maisons neuves jusqu'en 2015.
C'est juste moins pratique qu'un disjoncteur.
En général la terre n'a pas d'usage dans les pièces type Couloir ou Chambre où on ne raccorde pas d'appareils munis de fiches avec terre.
Voir si vraiment cela vaut le coup de dépenser 5000€ pour rectifier cela.
18 janvier 2026 à 19:19
consulter ce sujet Devis mise aux normes installation électrique appartement Bonjour.
Même quand je suis absent et que j'ai en théorie tout coupé (sauf frigo et congel), j'ai une conso d'environ 2kWh par jour.
Tous les appareils qui restent branché consomment un peu au repos : plaques, fours, détecteurs, thermostats...
Même quand je suis absent et que j'ai en théorie tout coupé (sauf frigo et congel), j'ai une conso d'environ 2kWh par jour.
Tous les appareils qui restent branché consomment un peu au repos : plaques, fours, détecteurs, thermostats...
14 janvier 2026 à 07:30
consulter ce sujet Consommation électrique anormaleBonsoir.
Merci pour le retour et ravi que cela fonctionne.
Vous pourrez prendre le temps plus tard de faire du ménage dans ce tableau, mais il n'y a pas de risque et donc pas d'urgence.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Merci pour le retour et ravi que cela fonctionne.
Vous pourrez prendre le temps plus tard de faire du ménage dans ce tableau, mais il n'y a pas de risque et donc pas d'urgence.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
12 janvier 2026 à 23:06
consulter ce sujet Problème passage EJP sur HCBonjour.
Il y a sans doute une boite de dérivation ailleurs dans laquelle tous ces fils se retrouvent.
C'est sans doute là qu'il y a une erreur de raccordement.
Il y a sans doute une boite de dérivation ailleurs dans laquelle tous ces fils se retrouvent.
C'est sans doute là qu'il y a une erreur de raccordement.
12 janvier 2026 à 13:37
consulter ce sujet Il manque un fil dans ma prise commandée Ce n'est pas un disjoncteur mais un porte fusible 10A, mais le principe est le même.
12 janvier 2026 à 13:17
consulter ce sujet Remplacer ancienne minuterie Hager E710Bonjour.
Orange en bas à gauche sur L
Gris en bas à droite sur B
Orange en haut à droite sur 4
Ajouter un fil bleu entre sortie du disjoncteur à gauche et N.
Orange en bas à gauche sur L
Gris en bas à droite sur B
Orange en haut à droite sur 4
Ajouter un fil bleu entre sortie du disjoncteur à gauche et N.
12 janvier 2026 à 13:17
consulter ce sujet Remplacer ancienne minuterie Hager E710






