Profil du membre CMT
Actuellement
27 496
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité
a posté 11 436 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Il faudrait la notice ou le schéma électrique du chauffage.
En général les chauffages par accumulation ont un contact Jour/Nuit, pour accumuler pendant la nuit.
C'est elle qu'il faut utiliser.
Ne surtout pas couper directement l'alimentation électrique principale avec votre interrupteur.
Il faudrait la notice ou le schéma électrique du chauffage.
En général les chauffages par accumulation ont un contact Jour/Nuit, pour accumuler pendant la nuit.
C'est elle qu'il faut utiliser.
Ne surtout pas couper directement l'alimentation électrique principale avec votre interrupteur.
21 juillet 2026 à 07:42
consulter ce sujet Installation interrupteur et section de câbleBonjour.
Sur une telle rénovation, ne cherchez pas à appliquer la norme comme pour un logement neuf (d'autant plus que ce que vous avancez est erroné pour une cuisine)
Assurez vous néanmoins que ce soit sécurisé.
Quant à votre interrupteur différentiel, sans connaitre ses caractéristiques, ni les circuits actuellement raccordés, difficile de vous répondre.
Sur une telle rénovation, ne cherchez pas à appliquer la norme comme pour un logement neuf (d'autant plus que ce que vous avancez est erroné pour une cuisine)
Assurez vous néanmoins que ce soit sécurisé.
Quant à votre interrupteur différentiel, sans connaitre ses caractéristiques, ni les circuits actuellement raccordés, difficile de vous répondre.
16 juillet 2026 à 16:08
consulter ce sujet Rénovation réseau électrique cuisineBonjour
Pour vous aider à réviser, voici quelques exemple de raccordement d'un point d'éclairage.
Il n'y a que dans le 3ème cas, qu'on peut repartir de l'interrupteur.
Voir si cela correspond à votre cas de figure
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour vous aider à réviser, voici quelques exemple de raccordement d'un point d'éclairage.
Il n'y a que dans le 3ème cas, qu'on peut repartir de l'interrupteur.
Voir si cela correspond à votre cas de figure
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 juillet 2026 à 06:41
consulter ce sujet Ajouter des spots depuis l'interrupteur Bonjour.
Il n'y a que le poste à souder et la recharge de voiture qui consomment.
Le reste est négligeable.
Il faut donc dimensionner avec les 2 qui fonctionnent simultanément (ou alors que vous évitiez toujours de faire cela)
Si on tire 40A (soit 9kW) sur 30m, cela fait une chute de tension de :
- 2,4% avec du 10²
- 1,5% avec du 16²
Si on tire 30A (soit 7kW) sur 30m, cela fait une chute de tension de :
- 1,8% avec du 10²
- 1,1% avec du 16²
Si on tire 25A (soit 5,5kW) sur 30m, cela fait une chute de tension de :
- 1,5% avec du 10²
- 0,9% avec du 16²
Au vu de ce que vous décrivez, du 10² est suffisant.
Si vous voulez que ce soit évolutif, par exemple pouvoir recharger une 2ème voiture, ou mettre une recharge rapide, le 16² est préférable.
Il n'y a que le poste à souder et la recharge de voiture qui consomment.
Le reste est négligeable.
Il faut donc dimensionner avec les 2 qui fonctionnent simultanément (ou alors que vous évitiez toujours de faire cela)
Si on tire 40A (soit 9kW) sur 30m, cela fait une chute de tension de :
- 2,4% avec du 10²
- 1,5% avec du 16²
Si on tire 30A (soit 7kW) sur 30m, cela fait une chute de tension de :
- 1,8% avec du 10²
- 1,1% avec du 16²
Si on tire 25A (soit 5,5kW) sur 30m, cela fait une chute de tension de :
- 1,5% avec du 10²
- 0,9% avec du 16²
Au vu de ce que vous décrivez, du 10² est suffisant.
Si vous voulez que ce soit évolutif, par exemple pouvoir recharger une 2ème voiture, ou mettre une recharge rapide, le 16² est préférable.
07 juillet 2026 à 14:31
consulter ce sujet Conseils pour la section câblage d'une installation électriqueBonjour.
En supposant que votre DB soit un 60A et en se mettant dans le cas le plus défavorable.
- 60A sur 35m de 25² : 1,7% de chute de tension.
- 20A sur 30m de 4² : 3% de chute de tension.
Soit 4,7% en cumulé, sachant que la norme autorise 5%
Il faudra toutefois tenir compte de la chute de tension dans les circuits terminaux mais qui doit être faible à la taille d'un garage.
Pour la recharge de voiture prendre un différentiel type F.
Question : Pourquoi pas une seule alim de plus grosse section (10² ou 16²) avec un disjoncteur 40A au départ, pour alimenter un tableau où tout se trouverait ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En supposant que votre DB soit un 60A et en se mettant dans le cas le plus défavorable.
- 60A sur 35m de 25² : 1,7% de chute de tension.
- 20A sur 30m de 4² : 3% de chute de tension.
Soit 4,7% en cumulé, sachant que la norme autorise 5%
Il faudra toutefois tenir compte de la chute de tension dans les circuits terminaux mais qui doit être faible à la taille d'un garage.
Pour la recharge de voiture prendre un différentiel type F.
Question : Pourquoi pas une seule alim de plus grosse section (10² ou 16²) avec un disjoncteur 40A au départ, pour alimenter un tableau où tout se trouverait ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 juillet 2026 à 12:35
consulter ce sujet Conseils pour la section câblage d'une installation électriqueBonjour.
Petit schéma pour illustrer les propos de GL.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Petit schéma pour illustrer les propos de GL.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 juillet 2026 à 15:54
consulter ce sujet Branchement prise renforcée recharge véhicule sur contacteur J/N existantBonjour.
En principe, tous les disjoncteurs acceptent 2 fils par borne.
En principe, tous les disjoncteurs acceptent 2 fils par borne.
03 juillet 2026 à 21:28
consulter ce sujet Disjonteur novelec 16A conducteurs de 2,5 mm²Bonjour.
S'il peut y avoir condensation au niveau des tuyau avec risque d'avoir des gouttes d'eau qui tombent, un tableau étanche est préférable.
S'il peut y avoir condensation au niveau des tuyau avec risque d'avoir des gouttes d'eau qui tombent, un tableau étanche est préférable.
30 juin 2026 à 07:34
consulter ce sujet Décaler tableau électrique sous-solBonjour.
Vous trouverez le schéma de raccordement sur cette doc
Il vous faut retour lampe et neutre, donc 4 fils, au niveau du poussoir pour que cela puisse fonctionner.
Vous trouverez le schéma de raccordement sur cette doc
Il vous faut retour lampe et neutre, donc 4 fils, au niveau du poussoir pour que cela puisse fonctionner.
27 juin 2026 à 22:11
consulter ce sujet Schéma branchement boutons poussoirsDans ce contexte où vous prolongez la ligne fixe en 2,5² et que vous ne faites pas juste le raccordement du cordon du four sur la boite, oui il faut un disjoncteur 20A maxi au départ.
25 juin 2026 à 17:49
consulter ce sujet Branchement four et plaque induction sur même circuitTout cela doit bien entendu être protégé mécaniquement, donc par exemple dans une boite de dérivation, un boitier d'encastrement, une goulotte...
25 juin 2026 à 16:25
consulter ce sujet Conseils pour le branchement d'un câble coupé.Bonjour.
En principe vous pouvez utiliser 3 Wagos à 3 entrées.
Reste à savoir si c'est du fil rigide ou souple et l'état de l'extrémité de ces fils.
Il est possible qu'il faille les recouper, donc voir si vous avez assez de "mou".
Si rigide uniquement : réf 2273-203
Si mélange rigide/souple : réf 221-413
En principe vous pouvez utiliser 3 Wagos à 3 entrées.
Reste à savoir si c'est du fil rigide ou souple et l'état de l'extrémité de ces fils.
Il est possible qu'il faille les recouper, donc voir si vous avez assez de "mou".
Si rigide uniquement : réf 2273-203
Si mélange rigide/souple : réf 221-413
25 juin 2026 à 16:24
consulter ce sujet Conseils pour le branchement d'un câble coupé.Bonjour.
Je suppose que vous parlez de fils et pas de câbles.
La règle de remplissage des 1/3 n'existe plus.
Donc, tant que vous arrivez à passer vos fils dedans, pas de soucis.
Je vous conseille l'usage d'un tire fils performant et de lubrifiant adapté (Caprigel, Yellow).
Je suppose que vous parlez de fils et pas de câbles.
La règle de remplissage des 1/3 n'existe plus.
Donc, tant que vous arrivez à passer vos fils dedans, pas de soucis.
Je vous conseille l'usage d'un tire fils performant et de lubrifiant adapté (Caprigel, Yellow).
24 juin 2026 à 13:49
consulter ce sujet Passage de plusieurs câbles dans une même gaineBonjour.
Si vous raccordez directement le cordon du four sur la boite de dérivation pas de soucis.
En revanche si vous tirez un câble en 2,5² sur lequel vous raccordez plus loin le cordon du four, il faut changer le disjoncteur 32A par un 20A ou 16A.
Si vous raccordez directement le cordon du four sur la boite de dérivation pas de soucis.
En revanche si vous tirez un câble en 2,5² sur lequel vous raccordez plus loin le cordon du four, il faut changer le disjoncteur 32A par un 20A ou 16A.
22 juin 2026 à 09:51
consulter ce sujet Branchement four et plaque induction sur même circuitBonsoir.
Je n'ai pas bien compris le scénario que vous évoquez dans lequel la prise fondrait ?
Je n'ai pas bien compris le scénario que vous évoquez dans lequel la prise fondrait ?
20 juin 2026 à 21:06
consulter ce sujet Branchement four et plaque induction sur même circuitBonjour.
Le disjoncteur protège la ligne, pas l'appareil.
Il s'assure que vous ne tirez pas plus de 32A sur un circuit en 6² ou 20A sur un circuit en 2,5²
Donc vous laissez comme cela.
Si on fait une analogie, vous branchez bien une lampe de chevet avec un fil en 0,75² sur un circuit prises en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A.
Le cordon du four a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques du four. Il a jugé que du 2,5² suffisait. Sur le même principe il a dimensionné les composants interne en fonction des caractéristiques du four.
Après, si vous voulez mettre un disjoncteur 20A, rien ne vous en empêche.
Le disjoncteur protège la ligne, pas l'appareil.
Il s'assure que vous ne tirez pas plus de 32A sur un circuit en 6² ou 20A sur un circuit en 2,5²
Donc vous laissez comme cela.
Si on fait une analogie, vous branchez bien une lampe de chevet avec un fil en 0,75² sur un circuit prises en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A.
Le cordon du four a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques du four. Il a jugé que du 2,5² suffisait. Sur le même principe il a dimensionné les composants interne en fonction des caractéristiques du four.
Après, si vous voulez mettre un disjoncteur 20A, rien ne vous en empêche.
19 juin 2026 à 15:16
consulter ce sujet Branchement four et plaque induction sur même circuitEt bien dans ce cas là inspirez vous du premier schéma ci-dessus.
15 juin 2026 à 20:16
consulter ce sujet Alimenter tableau monophasé depuis un tableau triphaséEn gros C1C2 c'est un simple interrupteur qui se ferme pendant les HC et s'ouvre pendant les HP.
15 juin 2026 à 20:15
consulter ce sujet Câblage contacteur connecté Legrand HP/HC, pb C1 / C2Bonsoir.
C1 C2 jouent le même rôle, donc vous pouvez raccorder indifféremment dans un sens ou dans l'autre.
C1 C2 jouent le même rôle, donc vous pouvez raccorder indifféremment dans un sens ou dans l'autre.
15 juin 2026 à 20:14
consulter ce sujet Câblage contacteur connecté Legrand HP/HC, pb C1 / C2Bonjour
Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin dans ce nouveau tableau.
Car si vous l'alimentez en monophasé, vous n'allez tirer que sur une seule phase et celle-ci sera moins "disponible" pour la partie qui préexistait.
Si cette puissance est faible, pas de soucis, vous pouvez utiliser une des phase (de préférence la moins chargée) et le neutre (cf. schéma).
Mais si cette puissance est élevée, je vous conseille vivement de renoncer à votre idée, et d'alimenter le nouveau tableau avec les 3 phases, afin de bénéficier de plus de puissance (cf. schémas).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin dans ce nouveau tableau.
Car si vous l'alimentez en monophasé, vous n'allez tirer que sur une seule phase et celle-ci sera moins "disponible" pour la partie qui préexistait.
Si cette puissance est faible, pas de soucis, vous pouvez utiliser une des phase (de préférence la moins chargée) et le neutre (cf. schéma).
Mais si cette puissance est élevée, je vous conseille vivement de renoncer à votre idée, et d'alimenter le nouveau tableau avec les 3 phases, afin de bénéficier de plus de puissance (cf. schémas).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



15 juin 2026 à 12:12
consulter ce sujet Alimenter tableau monophasé depuis un tableau triphaséBonjour.
1/ Ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas l'usage et cela peut prêter à confusion.
2/ Oui du 10² est suffisant pour alimenter une rangée (voir annexe E du Titre 10 de la NF C15-100).
1/ Ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas l'usage et cela peut prêter à confusion.
2/ Oui du 10² est suffisant pour alimenter une rangée (voir annexe E du Titre 10 de la NF C15-100).
15 juin 2026 à 06:22
consulter ce sujet Liaison différentiel vers premier disjoncteur de la rangée est-ce dangereux ?Bonjour.
A priori votre disjoncteur possède une borne à cage (ce n'est pas directement la vis qui serre le fil), donc vous pouvez laisser comme cela.
A priori votre disjoncteur possède une borne à cage (ce n'est pas directement la vis qui serre le fil), donc vous pouvez laisser comme cela.
14 juin 2026 à 12:25
consulter ce sujet Liaison différentiel vers premier disjoncteur de la rangée est-ce dangereux ?Bonjour.
Je ne serai pas aussi tranché que GL qui a raison pour une installation neuve.
Sur de l'ancien il faut parfois composer avec l'existant.
Et le guide Promotelec indique que votre configuration est possible moyennant quelque précautions de raccordement.
Mais autant, on tolère de raccorder directement le cordon du four dans la boite de dérivation, autant vous ne pouvez pas à partir de là tirer un nouveau circuit en 2,5² (sauf à refaire un tableau à l'endroit de la boite de dérivation).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne serai pas aussi tranché que GL qui a raison pour une installation neuve.
Sur de l'ancien il faut parfois composer avec l'existant.
Et le guide Promotelec indique que votre configuration est possible moyennant quelque précautions de raccordement.
Mais autant, on tolère de raccorder directement le cordon du four dans la boite de dérivation, autant vous ne pouvez pas à partir de là tirer un nouveau circuit en 2,5² (sauf à refaire un tableau à l'endroit de la boite de dérivation).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 juin 2026 à 13:29
consulter ce sujet Branchement four et plaque induction sur même circuitBonjour.
Sur le principe oui, en faisant abstraction d'une éventuelle non séparation de l'éclairage du reste
Citation :Il me semble avoir répondu :
La question est de savoir si je peux me repiquer sur les Wagos qui sont dans la boîte de dérivation mais qui sont sur un circuit prise et en 2.5mm²
Sur le principe oui, en faisant abstraction d'une éventuelle non séparation de l'éclairage du reste
13 juin 2026 à 07:57
consulter ce sujet Branchement 3 spots sur un circuit en 2,5mm²C'est quoi la question ?
12 juin 2026 à 13:10
consulter ce sujet Branchement 3 spots sur un circuit en 2,5mm²Il faut un 2ème fil de phase (à supposer que le luminaire ait 2 entrées).
11 juin 2026 à 19:37
consulter ce sujet Possibilité de séparer la lumière et commande de ventilationBonjour.
On ne comprend pas bien de quoi vous parlez.
D'un luminaire avec ventilateur ?
On ne comprend pas bien de quoi vous parlez.
D'un luminaire avec ventilateur ?
11 juin 2026 à 13:09
consulter ce sujet Possibilité de séparer la lumière et commande de ventilationBonjour.
Même si c'est toujours confusant pour un éventuel "mainteneur" d'avoir un mélange de section, il n'y a pas de risque si l'ajout a été fait en 2,5².
L'inverse n'aurait pas été vrai.
Mais en principe cela se distingue à l’œil nu et/ou au toucher la différence entre le 1,5² et le 2,5².
Même si c'est toujours confusant pour un éventuel "mainteneur" d'avoir un mélange de section, il n'y a pas de risque si l'ajout a été fait en 2,5².
L'inverse n'aurait pas été vrai.
Mais en principe cela se distingue à l’œil nu et/ou au toucher la différence entre le 1,5² et le 2,5².
11 juin 2026 à 13:09
consulter ce sujet Section fils pour ajout de prise sur circuit 16ABonjour.
Il n'y a pas de danger.
Seule conséquence, une éventuelle baisse de tension qui peut être préjudiciable à l'électronique de certains appareils, mais seulement si elle est franchement faible (<200V).
0,27% en trop c'est environ 0,5V donc pas un drame
Pour rappel la norme préconise 5% de chute de tension maxi qui se répartiront dans la liaison depuis la rue et dans le circuit terminal de l'habitation.
Vu que le câble est déjà en place, je vous conseille de voir à l'usage l'hiver ce que cela donne (mesure à faire en sortie du disjoncteur de branchement) et de ne changer que si vous constatiez vraiment une tension basse.
Il n'y a pas de danger.
Seule conséquence, une éventuelle baisse de tension qui peut être préjudiciable à l'électronique de certains appareils, mais seulement si elle est franchement faible (<200V).
0,27% en trop c'est environ 0,5V donc pas un drame
Pour rappel la norme préconise 5% de chute de tension maxi qui se répartiront dans la liaison depuis la rue et dans le circuit terminal de l'habitation.
Vu que le câble est déjà en place, je vous conseille de voir à l'usage l'hiver ce que cela donne (mesure à faire en sortie du disjoncteur de branchement) et de ne changer que si vous constatiez vraiment une tension basse.
11 juin 2026 à 11:24
consulter ce sujet Câble de liaison maison / disjoncteur 40 mBen non.
Comme son nom l'indique la fonction "disjoncteur" est inclue dans un disjoncteur différentiel.
Comme son nom l'indique la fonction "disjoncteur" est inclue dans un disjoncteur différentiel.
10 juin 2026 à 18:17
consulter ce sujet Création de 2 borniers PH N dans tableau électrique ?Bonjour.
La bonne solution est :
- Alimentation des borniers en 16² depuis le disjoncteur de branchement EDF
- Alimentation depuis les borniers de l'interrupteur différentiel 1 en 10²
- Alimentation depuis les borniers de l'interrupteur différentiel 2 en 10²
- Alimentation depuis les borniers du disjoncteur différentiel de la prise Green'up en 10²
La bonne solution est :
- Alimentation des borniers en 16² depuis le disjoncteur de branchement EDF
- Alimentation depuis les borniers de l'interrupteur différentiel 1 en 10²
- Alimentation depuis les borniers de l'interrupteur différentiel 2 en 10²
- Alimentation depuis les borniers du disjoncteur différentiel de la prise Green'up en 10²
10 juin 2026 à 10:33
consulter ce sujet Création de 2 borniers PH N dans tableau électrique ?Bonjour.
Ok si c'est du 10²
40A c'est 27kW.
Difficile de dire si c'est suffisant pour ce nouvel appartement sans savoir ce que vous utilisez comme puissance sur l'existant.
Ok si c'est du 10²
40A c'est 27kW.
Difficile de dire si c'est suffisant pour ce nouvel appartement sans savoir ce que vous utilisez comme puissance sur l'existant.
09 juin 2026 à 19:00
consulter ce sujet Ajouter tableau pour petit appartement en triphasé.Bonjour.
Vous pouvez fixer un barreau plat en bas, sur lequel vous viendrez clipser 2 borniers.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Vous pouvez fixer un barreau plat en bas, sur lequel vous viendrez clipser 2 borniers.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


09 juin 2026 à 18:56
consulter ce sujet Création de 2 borniers PH N dans tableau électrique ?Bonsoir.
On a un peu de mal à visualiser l'agencement des différents éléments que vous évoquez.
Un petit plan faisant figurer les bâtiments, l'arrivée EDF, les tableaux, les câbles de liaison avec leur longueur, les protection aiderait.
Ce que je peux vous dire c'est que 40A c'est trop pour du 6².
Donc ajoutez quelque chose en plus n'est pas raisonnable.
On a un peu de mal à visualiser l'agencement des différents éléments que vous évoquez.
Un petit plan faisant figurer les bâtiments, l'arrivée EDF, les tableaux, les câbles de liaison avec leur longueur, les protection aiderait.
Ce que je peux vous dire c'est que 40A c'est trop pour du 6².
Donc ajoutez quelque chose en plus n'est pas raisonnable.
08 juin 2026 à 23:58
consulter ce sujet Ajouter tableau pour petit appartement en triphasé.Bonjour.
Sur le principe oui, en faisant abstraction d'une éventuelle non séparation de l'éclairage du reste (on sait pas à quoi sert actuellement ce circuit).
Mais attention la plupart des spots sont conçus pour du 1,5².
Vous assurer que le 2,5² passe bien dedans.
Sur le principe oui, en faisant abstraction d'une éventuelle non séparation de l'éclairage du reste (on sait pas à quoi sert actuellement ce circuit).
Mais attention la plupart des spots sont conçus pour du 1,5².
Vous assurer que le 2,5² passe bien dedans.
08 juin 2026 à 09:21
consulter ce sujet Branchement 3 spots sur un circuit en 2,5mm²Et :
- soit du souple avec embouts,
- soit du rigide.
Attention sur ces grosses sections, le souple se plie mal à angle droit, car son rayon de courbure reste important.
- soit du souple avec embouts,
- soit du rigide.
Attention sur ces grosses sections, le souple se plie mal à angle droit, car son rayon de courbure reste important.
07 juin 2026 à 08:09
consulter ce sujet Section et modèle de câble pour tableau électriqueBonjour.
Si votre DB est un 10/30A, vous pouvez utiliser du 4x10² (et pas 4G10²) jusqu'à 66m de longueur.
Mais si vous voulez quelque chose d'évolutif qui permettra un jour d'aller au delà de 18kVA, mettre du 4x16².
Si votre DB est un 30/60A, il faut obligatoirement du 4x16².
Si votre DB est un 10/30A, vous pouvez utiliser du 4x10² (et pas 4G10²) jusqu'à 66m de longueur.
Mais si vous voulez quelque chose d'évolutif qui permettra un jour d'aller au delà de 18kVA, mettre du 4x16².
Si votre DB est un 30/60A, il faut obligatoirement du 4x16².
07 juin 2026 à 08:00
consulter ce sujet Section et modèle de câble pour tableau électriqueBonjour.
Le petit rectangle bleu en haut au centre, à côté de la lettre T.
Il doit y avoir de mettre un petit tournevis pour tourner quelque chose ?
Le petit rectangle bleu en haut au centre, à côté de la lettre T.
Il doit y avoir de mettre un petit tournevis pour tourner quelque chose ?
05 juin 2026 à 18:21
consulter ce sujet Régler minuterie timer extracteur d'air Bonjour.
Déjà 40A avec du 6² ce n'est pas bon, c'est 32A maxi.
Et pour votre repiquage, ce n'est pas idéal.
Si vous le faites mettre un disjoncteur 20A au départ du 2,5².
Déjà 40A avec du 6² ce n'est pas bon, c'est 32A maxi.
Et pour votre repiquage, ce n'est pas idéal.
Si vous le faites mettre un disjoncteur 20A au départ du 2,5².
04 juin 2026 à 12:14
consulter ce sujet Câble 2.5 mm² en aval d’un 6 mm² Bonjour.
C'est une barrette de terre qui permet de faire la coupure entre la cablette de terre qui arrive de l'extérieur et le conducteur principal de terre qui arrive du tableau.
Elle permet de déconnecter les deux afin de faire la mesure de la terre.
Elle n'est pas obligatoire.
C'est une barrette de terre qui permet de faire la coupure entre la cablette de terre qui arrive de l'extérieur et le conducteur principal de terre qui arrive du tableau.
Elle permet de déconnecter les deux afin de faire la mesure de la terre.
Elle n'est pas obligatoire.
03 juin 2026 à 15:53
consulter ce sujet Mystère isolateurs en porcelaines du garageBonjour.
Vous n'avez aucune obligation d'équilibrer quoi que ce soit en tri.
Vous pouvez très bien tirer à fond sur une phase et être à zéro sur les autres.
Par contre la puissance souscrite étant divisée par 3 et répartie sur chaque phase, il est pertinent de faire une répartition pertinente de vos gros consommateurs en fonction de leurs usages, afin qu'une phase ne soit pas surchargée et ne saute intempestivement.
Mais si vous êtes en mono, autant rester en mono.
Faites une photo du disjoncteur de branchement capot du bas ouvert afin de voir comment son raccordés vos fils, car je doute que ces fils apparents soient la liaison entre le Linky et le disjoncteur de branchement (sinon appelez ENEDIS dépannage pour qu'ils sécurisent cela).
Vous n'avez aucune obligation d'équilibrer quoi que ce soit en tri.
Vous pouvez très bien tirer à fond sur une phase et être à zéro sur les autres.
Par contre la puissance souscrite étant divisée par 3 et répartie sur chaque phase, il est pertinent de faire une répartition pertinente de vos gros consommateurs en fonction de leurs usages, afin qu'une phase ne soit pas surchargée et ne saute intempestivement.
Mais si vous êtes en mono, autant rester en mono.
Faites une photo du disjoncteur de branchement capot du bas ouvert afin de voir comment son raccordés vos fils, car je doute que ces fils apparents soient la liaison entre le Linky et le disjoncteur de branchement (sinon appelez ENEDIS dépannage pour qu'ils sécurisent cela).
03 juin 2026 à 15:51
consulter ce sujet Réfection tableau triphasé nécessaire ou pas ?Bonjour.
Ce n'est pas si catastrophique que cela.
Du 16² convient pour 45A jusqu'à 36m. Donc on ne va pas chipoter pour 4m.
De toute façon le 16² encaisse 60A, donc 45A sans soucis.
Le problème est plus la chute de tension qu'on limite habituellement à 2% dans cette liaison.
Pour 40m elle sera de 2,3%, ce n'est pas la fin du monde.
Sachant qu'EDF doit vous fournir 230V +/- 10%, cela devient un peu plus critique si l'hiver ils vous fournissent une tension plus proche de 210V que de 230V.
Le délesteur ne vous sera d'aucun secours, si ce n'est d'éviter que le Linky coupe si vous tirer plus de 45A.
Mais avec ce que vous avez décrit ce ne sera pas le cas (faites juste attention aux retours de vacances l'hiver lorsqu'on remet tout en route).
Par contre s'il fallait un jour un abonnement de 12kVA qui imposerait de changer le disjoncteur de branchement pour un 60A, on serait plus juste ne chute de tension maxi (3%).
Mais c'est théorique car dans les faits on atteint jamais ces valeurs maxi
Ce n'est pas si catastrophique que cela.
Du 16² convient pour 45A jusqu'à 36m. Donc on ne va pas chipoter pour 4m.
De toute façon le 16² encaisse 60A, donc 45A sans soucis.
Le problème est plus la chute de tension qu'on limite habituellement à 2% dans cette liaison.
Pour 40m elle sera de 2,3%, ce n'est pas la fin du monde.
Sachant qu'EDF doit vous fournir 230V +/- 10%, cela devient un peu plus critique si l'hiver ils vous fournissent une tension plus proche de 210V que de 230V.
Le délesteur ne vous sera d'aucun secours, si ce n'est d'éviter que le Linky coupe si vous tirer plus de 45A.
Mais avec ce que vous avez décrit ce ne sera pas le cas (faites juste attention aux retours de vacances l'hiver lorsqu'on remet tout en route).
Par contre s'il fallait un jour un abonnement de 12kVA qui imposerait de changer le disjoncteur de branchement pour un 60A, on serait plus juste ne chute de tension maxi (3%).
Mais c'est théorique car dans les faits on atteint jamais ces valeurs maxi
03 juin 2026 à 15:47
consulter ce sujet Câble de liaison maison / disjoncteur 40 mBonjour.
C'est autorisé et légal.
Après, ce n'est pas forcément des plus pratiques.
Pour quelqu'un qui ne connait pas l'installation, on n'ira pas naturellement chercher les tableaux dans chaque pièce, car ce n'est pas l'usage habituel.
C'est vous qui voyez.
C'est autorisé et légal.
Après, ce n'est pas forcément des plus pratiques.
Pour quelqu'un qui ne connait pas l'installation, on n'ira pas naturellement chercher les tableaux dans chaque pièce, car ce n'est pas l'usage habituel.
C'est vous qui voyez.
03 juin 2026 à 15:38
consulter ce sujet Multiplier les tableaux électrique secondairesAutre point . A quel titre faites vous cela ?
Vu votre question j'imagine que vous n'êtes pas électricien Pro
Et en tant que particulier, je vous déconseille fortement d'intervenir sur l'électricité des parties communes de la copropriété.
En cas d'accident ou de sinistre, votre responsabilité personnelle serait engagée.
D'autant plus qu'avec 90 box, ce n'est pas une petite copropriété.
Vu votre question j'imagine que vous n'êtes pas électricien Pro
Et en tant que particulier, je vous déconseille fortement d'intervenir sur l'électricité des parties communes de la copropriété.
En cas d'accident ou de sinistre, votre responsabilité personnelle serait engagée.
D'autant plus qu'avec 90 box, ce n'est pas une petite copropriété.
30 mai 2026 à 12:07
consulter ce sujet Aide installation compteur modulaire pour box garage.Bonjour.
Il faudrait la référence du compteur pour vous répondre car tous ne fonctionnent pas sur le même principe.
Je vous conseille plutôt un compteur qui utilise un tore de mesure car il permettrait de mesurer simultanément la conso des prises et des éclairage en faisant passer les fils de phase associé dans le tore.
Donc pas besoin dans ce cas d'avoir 2 compteurs par box.
J'ai du mal à voir l'intérêt de ceci.
Pour un box les consommations sont négligeables et vous ne rentabiliserez € jamais l'achat des compteurs.
Sauf si vous voulez vous prémunir des recharges de véhicule électrique.
Dans ce cas peu d'intérêt de dédier un compteur à l'éclairage.
Pour rappel une heure de fonctionnement par jour d'une ampoule LED de 10W ne coute même pas 1€/an.
Il faudrait la référence du compteur pour vous répondre car tous ne fonctionnent pas sur le même principe.
Je vous conseille plutôt un compteur qui utilise un tore de mesure car il permettrait de mesurer simultanément la conso des prises et des éclairage en faisant passer les fils de phase associé dans le tore.
Donc pas besoin dans ce cas d'avoir 2 compteurs par box.
J'ai du mal à voir l'intérêt de ceci.
Pour un box les consommations sont négligeables et vous ne rentabiliserez € jamais l'achat des compteurs.
Sauf si vous voulez vous prémunir des recharges de véhicule électrique.
Dans ce cas peu d'intérêt de dédier un compteur à l'éclairage.
Pour rappel une heure de fonctionnement par jour d'une ampoule LED de 10W ne coute même pas 1€/an.
30 mai 2026 à 12:04
consulter ce sujet Aide installation compteur modulaire pour box garage.Bonjour.
Effectivement, la chute de tension est proportionnelle (entre autres) à l'intensité.
Donc forcément mettre un 32A met une limite à celle-ci, mais également à l'usage (vous ne pourrez pas utiliser plus de 7kW dans ce local).
Sachant qu'une tension plus faible n'est pas préjudiciable pour tous les usages.
ENEDIS doit vous livrer une tension de 230V +/- 10%
S'il vous livrent l'hiver aux alentour de 230V, pas trop de soucis, même si la tension chute un peu chez vous.
Mais si vous êtes en bout de ligne ENEDIS et qu'ils sont déjà aux mini (soit 207V) et que vous ajoutez encore de la chute de tension sur votre installation privative, là il faut être vigilant.
Effectivement, la chute de tension est proportionnelle (entre autres) à l'intensité.
Donc forcément mettre un 32A met une limite à celle-ci, mais également à l'usage (vous ne pourrez pas utiliser plus de 7kW dans ce local).
Sachant qu'une tension plus faible n'est pas préjudiciable pour tous les usages.
ENEDIS doit vous livrer une tension de 230V +/- 10%
S'il vous livrent l'hiver aux alentour de 230V, pas trop de soucis, même si la tension chute un peu chez vous.
Mais si vous êtes en bout de ligne ENEDIS et qu'ils sont déjà aux mini (soit 207V) et que vous ajoutez encore de la chute de tension sur votre installation privative, là il faut être vigilant.
30 mai 2026 à 08:46
consulter ce sujet Conseils protection long câble de la maison à un localBonsoir.
1/ Un disjoncteur sert à protéger le câble contre les surcharges et court-circuit.
C'est effectivement de l'échauffement, mais nettement plus élevé que celui du à la longueur de la liaison.
Donc choisir un disjoncteur adapté à la section, par exemple pour du 10² disjoncteur 40A maxi dans une installation domestique.
2/ La résistivité du cuivre fait qu'une partie de la tension va être perdu sur un câble de grande longueur.
Donc à la place d'avoir 230V, vous pouvez vous retrouver avec nettement moins.
Si la tension devient trop faible, l'électronique de certains appareils n'aime pas et se détériore.
C'était également très visible sur les lampes à filament dont la luminosité pouvez baisser fortement avec une tension faible, mais celles-ci ne sont plus utilisées de nos jours.
1/ Un disjoncteur sert à protéger le câble contre les surcharges et court-circuit.
C'est effectivement de l'échauffement, mais nettement plus élevé que celui du à la longueur de la liaison.
Donc choisir un disjoncteur adapté à la section, par exemple pour du 10² disjoncteur 40A maxi dans une installation domestique.
2/ La résistivité du cuivre fait qu'une partie de la tension va être perdu sur un câble de grande longueur.
Donc à la place d'avoir 230V, vous pouvez vous retrouver avec nettement moins.
Si la tension devient trop faible, l'électronique de certains appareils n'aime pas et se détériore.
C'était également très visible sur les lampes à filament dont la luminosité pouvez baisser fortement avec une tension faible, mais celles-ci ne sont plus utilisées de nos jours.
29 mai 2026 à 23:11
consulter ce sujet Conseils protection long câble de la maison à un localPour avoir une idée de l'échauffement acceptable du câble sans faire de grands calculs (car cela dépend de pas mal de paramètre), tant que vous pouvez tenir le câble dans la main (<50°C), ce n'est pas vraiment un problème.
En général la chute de tension est plus contraignante que l'échauffement.
En général la chute de tension est plus contraignante que l'échauffement.
29 mai 2026 à 09:10
consulter ce sujet Conseils protection long câble de la maison à un localBonjour.
L'échauffement est acceptable pour un câble en 10² dans un usage domestique.
Le problème c'est la chute de tension :
- en tirant 40A, elle sera de 4%
- en tirant 32A, elle sera de 3,2%
- en tirant 25A elle sera de 2,5%
A voir en fonction de l'usage de ce qui est dans l'annexe si cette chute de tension est problématique ou non et si vous souhaitez vous en prémunir (ce n'est pas obligatoire).
Auquel cas, il faudra mettre un disjoncteur de calibre adapté.
L'échauffement est acceptable pour un câble en 10² dans un usage domestique.
Le problème c'est la chute de tension :
- en tirant 40A, elle sera de 4%
- en tirant 32A, elle sera de 3,2%
- en tirant 25A elle sera de 2,5%
A voir en fonction de l'usage de ce qui est dans l'annexe si cette chute de tension est problématique ou non et si vous souhaitez vous en prémunir (ce n'est pas obligatoire).
Auquel cas, il faudra mettre un disjoncteur de calibre adapté.
29 mai 2026 à 09:06
consulter ce sujet Conseils protection long câble de la maison à un localCitation :
* Pour ramener mes câbles issus de ces gaines fraîchement coupées à ma goulotte (fixée/collée) puis-je continuer avec de la gaine ICTA ?
Oui, mais si ce sont des câbles, ce n'est pas obligatoire (sauf pour le câble d'arrivée EDF si c'est un raccordement type 1)
Citation :
* Puis-je faire remonter le sol dans le placard (ETEL) de façon à ne pas avoir de gaines en dehors de la GTL ?
Je n'ai pas bien compris la question
28 mai 2026 à 23:08
consulter ce sujet Information gaines au pied de la GTL






