FORUM ÉLECTRICITÉ


S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

19 157

questions dans le
forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 5 585 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonsoir.

Pour les va et vient, je vous donne le schéma joint en m'inspirant du cheminement que vous avez indiqué.
Mais il y a d'autres manières de faire.

Pas de problème pour relier des prises ensemble dans la limite de 12 par disjoncteur pour un circuit en 2,5² et de 8 pour un circuit en 1,5².
Par contre, si vous voulez respecter la norme, vous ne pouvez pas relier des prises à un radiateur.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 437006 provisoire

24 juin 2019 à 20:05
forum consulter ce sujet Avis branchement électrique lustres

Bonjour.

Par rapport à la dernière version de la norme :
Si le disjoncteur de branchement est un 15/30/45A, vous pouvez tout alimenter en 10² mini.

Si le disjoncteur de branchement est un 30/45/60A :
- liaison DB --> borniers du tableau : 16²
- liaison borniers --> ID (40A ou 63A) : 10², sauf si repiquage d'ID entre eux
- liaison borniers --> ID (40A ou 63A) : 16² si repiquage d'ID entre eux
- liaison DB --> peigne vertical (s'il y en a un) : 16²
24 juin 2019 à 13:54
forum consulter ce sujet Section câbles départ pour alimenter disjoncteur général

Publicité

Bonjour.

Si vous voulez mettre un interrupteur par point lumineux afin qu'ils soient indépendants, il faudra tirer un fil entre chaque nouvel interrupteur et un des points lumineux

Sinon passer par les solutions radio, mais il vous faudra 3 émetteurs et 3 récepteurs, ce qui risque d'être onéreux.
24 juin 2019 à 13:49
forum consulter ce sujet 3 points lumineux commandés par un interrupteur

Bonjour.

Dans quel cas posez-vous cette question ?
- logement neuf ?
- rénovation totale ?
- mise en sécurité ?
- diagnostic pour revente ?
Car les règles à appliquer ne sont pas les mêmes.
23 juin 2019 à 15:24
forum consulter ce sujet Section câble coffret électrique disjoncteur 45A

Bonjour. +1
Il faut savoir si votre disjoncteur est un 15/30/45A ou un 30/45/60A et connaitre la longueur de la liaison.
Dans le 1er cas du 2x10² convient jusqu'à 22m, mais du 2x16² permet d'être évolutif à 60A.
Dans le 2nd cas, du 2x16² convient jusqu'à 27m.
Au delà de ces longueurs, il faut augmenter la section.
23 juin 2019 à 10:22
forum consulter ce sujet Section câbles départ pour alimenter disjoncteur général

Bonsoir.
Pas la moindre idée.
Ce genre de réalisation, ce n'est pas mon truc.
22 juin 2019 à 21:15
forum consulter ce sujet Conseils pour remplacer mon lustre

Bonsoir.

Sans voir sur place, c'est difficile à dire.
Je vous donne un schéma théorique, si cela peut vous aider.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma double va et vient

22 juin 2019 à 21:14
forum consulter ce sujet Double va et vient ne fonctionne pas

Non.
Cela peut être 10cm comme 50m.
Tout dépend de la nature de votre sol.
Idem pour le nombre de piquets.
22 juin 2019 à 09:38
forum consulter ce sujet Mise à la terre terrain 2 niveaux maison principale et location

Et plus la cablette de 25² de cuivre nu circulera dans la terre, meilleure sera celle-ci.
22 juin 2019 à 08:57
forum consulter ce sujet Mise à la terre terrain 2 niveaux maison principale et location

Bonjour.

Peu importe l'emplacement sur le terrain.
Pour le cheminement intérieur de la terre 2 solutions :
- piquet(s) de terre --> 25² cuivre nu --> barrette de coupure --> 16² vert/jaune --> borne principale de terre --> 16² vert/jaune vers les 3 logements
- piquet(s) de terre --> 25² cuivre nu --> barrette de coupure --> 16² vert/jaune --> tableau de répartition principal --> vert/jaune vers les tableaux divisionnaire (même section que les conducteurs de phase/neutre qui alimente ces tableaux)
(voir fichier joint).

Attention toutefois à la puissance maxi nécessaire pour faire fonctionner 3 logements sur un seul abonnement.
Pour rappel l'abonnement maxi en mono est de 12kVA, au delà il faut passer en tri.
Pensez également à l'emplacement du disjoncteur EDF qui doit pouvoir être réenclenché en absence de l'occupant du logement principal.
Promotelec mise a la terre.pdf
22 juin 2019 à 08:45
forum consulter ce sujet Mise à la terre terrain 2 niveaux maison principale et location

Bonsoir.

Un interrupteur reçoit la phase avec le courant qui arrive et le retour lampe qui repart vers la lampe.
Si vous voulez commander de manière indépendante d'autres éclairages, il faudra retirer des fils entre l'interrupteur et les points d'éclairage.

Sinon la solution est de passer par des modules radio :
- en supprimant l'interrupteur
- en reliant ensemble les 2 fils
- en mettant à la place bouton poussoir triple
- associé à un émetteur 3 canaux
- et 1 récepteur radio par point d'éclairage indépendant.

Vous inspirer de la solution 5 sur ce lien (ici c'est pour 2 points de commande et 2 points d'éclairage, mais le principe est le même avec 3).
21 juin 2019 à 19:35
forum consulter ce sujet Conseils pour remplacer mon lustre

Bonjour.

S'il s'agit d'un même bâtiment, il faut obligatoirement une terre unique.
Donc une terre pour l'ensemble des maisons. Elle peut se faire à fond de fouille ou avec 1 ou plusieurs piquets. Le tout est qu'elle soit inférieure à 100 ohms.

Sinon si vos studios ne sont pas pour un usage personnel, je vous rappelle :
- que vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité à un tiers
- qu'un locataire doit pouvoir choisir librement son fournisseur d'électricité.
Il y a une tolérance et cela ne s'applique pas pour les locations saisonnières, les chambres étudiants, les meublés, pourvu que l'électricité soit gérée sous forme d'un forfait inclus dans les charges.
21 juin 2019 à 16:05
forum consulter ce sujet Mise à la terre terrain 2 niveaux maison principale et location

Bonjour.
Passer de 9kVA à 12kVA, ne coûte que 2€ par mois (le prix de 2 baguettes de pain).
Ne pas vous en priver si cela vous évite des disjonctions fréquentes.
21 juin 2019 à 16:01
forum consulter ce sujet Rénovation complète tableau unique ou divisionnaires

Bonsoir

Chaque installation tri est un cas particulier, il n'y a pas de réponse toute faite.

Si vous pouvez centraliser c'est toujours mieux.
Surtout en tri où il sera plus facile de gérer la répartition entre phases en étant à un endroit unique.

Mais en rénovation, ce n'est pas toujours facile de tirer des circuits vers un point central et des tableaux divisionnaires peuvent faciliter la mise en œuvre.

Par ailleurs, afin de faciliter l'équilibrage, essayez de raccorder en tri le maximum d'appareils qui peuvent l'être (Plaques, chauffe-eau, PAC, pompe...).
Je vous donne quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 105409 tableau xdoublon 919051 tableau divisionnaire pdoublon 779339 tableau 8doublon 294857 tableau 5tableau ydoublon 790803 tableau 3doublon 342224 tableau 7doublon 665973 tableau divisionnaire bdoublon 661560 tableau divisionnaire kdoublon 931407 tableau divisionnaire f

20 juin 2019 à 21:21
forum consulter ce sujet Rénovation complète tableau unique ou divisionnaires

Bonjour.

Quelques réflexions en complément.

- en ajoutant au moins 1500W par phase, assurez vous que votre abonnement actuel sera suffisant.
- si nécessaire, il pourrait être pertinent de prendre une PAC et un chauffe-eau en tri afin de répartir la puissance sur les 3 phases
- avec 18kVA, vous avez nécessairement les heures creuses. Il peut donc être pertinent de tirer en plus un câble 2x1,5² pour l'asservissement HC, ce qui permettrait un fonctionnement du chauffe-eau la nuit, donc lorsque le besoin de puissance est moindre.
- compte tenu de toute cela, il faudra peut être prévoir un tableau 2 rangées, surtout qu'il y a sans doute d'autres choses à prévoir, par exemple une horloge pour la filtration piscine.
20 juin 2019 à 07:39
forum consulter ce sujet Conseils alimentation d'une dépendance

Bonjour.

Voir ce schéma pour illustrer les propos de mes camarades.
Répartissez les gros consommateurs (PAC, chauffe-eau, radiateur) sur une phase différente.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma alimentation électrique dépendance

19 juin 2019 à 07:58
forum consulter ce sujet Conseils alimentation d'une dépendance

Bonjour.

Le contacteur convient très bien.
Son rôle est :
- de permettre une marche forcée avec retour automatique
- de couper et véhiculer de fortes puissances, même si en théorie l'horloge suffirait, le contacteur économisera ses contacts.

S'il y a 2 sorties cela revient à doubler les fils rouge et orange qui sont en bas de mon schéma (sauf que pour votre horloge, il y a un contact en haut et un contact en bas).
16 juin 2019 à 15:56
forum consulter ce sujet Installation inter horaire Legrand 412641

Bien entendu cela marche.

Sur une installation, vous pourriez avoir un seul circuit en 2,5² qui fait tout le tour de maison.
Tant que vous ne dépassez pas 4,5 kW cela suffirait.
Donc en pratique on pourrait tout faire avec 2 circuits pour bénéficier de 9kW ou 3 circuits pour utiliser les 14kW maxi que peut délivrer EDF.

Pourtant la norme en impose nettement plus.
Le principe est la sélectivité : un défaut sur un appareil, a un impact limité sur le reste.
C'est pourquoi par exemple elle impose de séparer les circuits prises et éclairages : si votre luminaire est HS vos prises marchent encore et réciproquement.
Mais c'est vrai ce sont plus des critères de confort pour avoir une installation agréable à vivre, que des critères de sécurité.
14 juin 2019 à 22:16
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur

Bonjour.

Pour une trentaine d'euros vous trouverez sur internet des petits boitiers qui décodent la téléinfo et vous affichent en temps réel le contenu du signal sur un ordi (tapez "testeur téléinfo" sous Google).
Je ne sais pas ce que cela vaut.
Mais cela vous permettrait de savoir si la téléinfo est bien dispo en sortie du Linky.
14 juin 2019 à 08:13
forum consulter ce sujet Delta Dore Calybox 230 affiche def 7

Bonjour.

Si les choses sont bien faites :
- le capot du bas du disjoncteur de branchement ne devrait pas être plombé
- il ne devrait pas y avoir plus d'un fil par borne du disjoncteur de branchement.

Si vous voulez repartir du disjoncteur de branchement et non pas du tableau principal, il faudra faire un coffret de dérivation intermédiaire qui comportera un disjoncteur 32A pour protéger contre les surcharges votre câble en 6² (voir schéma 1)

Mais la meilleure solution est de repartir du tableau principal, surtout si vous n'avez pas la terre (voir schéma 2 dont vous pouvez vous inspirer).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Schéma tableau électrique gschéma tableau divisionnaire 3

12 juin 2019 à 07:32
forum consulter ce sujet Fouet EBCP rénovation

Bonjour.
Citation :
En faisant un peu de sélectivité par rapport à l'abonnement et un disjoncteur secondaire, l'AGCP situé dehors ne devrait pas déclencher. Sauf s'il est plus sensible en cas de différentiel.
Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 30/60A 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.

Il n'y a pas de solution parfaite pour ne jamais à avoir à se déplacer en limite de propriété en cas de défaut, mais on peut essayer de limiter le risque.
Tout dépend en fait du type de défaut :

1/ Défaut d'isolement : Contact phase/terre direct ou indirect
Le non déclenchement du DB extérieur est assuré naturellement par le fait qu'ENEDIS pose un disjoncteur de branchement sélectif (légèrement retardé) en limite de propriété.
Comme doit au dessus, en mettant un des 3 dispositifs que je préconise à l'intérieur du logement, c'est systématiquement un interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée qui sautera en cas de défaut.

2/ Surcharge : vous tirez plus que votre abonnement.
Désormais c'est le compteur Linky à l'extérieur qui coupera systématiquement en premier et c'est lui qu'il faudra relancer en cas de dépassement.
Mais ce genre de problème est rare si vous avez correctement dimensionné votre abonnement. Et ne pas s'en priver car les différences de coût d'abonnement sont désormais très faibles entre les différentes tranches (environ 2€ par mois).
Et si vraiment ce risque est important, prévoyez un délesteur qui coupera automatiquement et ponctuellement des appareils non prioritaires (en général radiateurs électriques ou chauffe-eau) lors de pointes de consommation.

3/ Court-circuit : contact phase/neutre.
C'est un événement violent sur une installation et toutes les protections contre les surintensités vont tenter de couper au plus vite : le disjoncteur du circuit, le disjoncteur de branchement intérieur si vous en avez mis un, le disjoncteur de branchement extérieur. Cela peut être un d'entre eux qui coupe, ou deux, voire les trois. En tout cas aucune garantie sur celui qui coupera en premier.
Heureusement c'est un événement rare si on utilise correctement son installation.
12 juin 2019 à 07:24
forum consulter ce sujet Déplacer compteur électrique et disjoncteur

Bonsoir.

Comment va cheminer le câble d'arrivée EDF jusqu'au mur intérieur.
S'il sort dans la dalle l'emplacement peut être OK.
Mais s'il chemine dans le logement ce n'est pas conforme.

Par contre je ne vois pas pourquoi il refuse la platine.
En principe la boite coupe circuit devrait être dans le coffret en limite de propriété.

Si vraiment vous n'avez pas de solution, demandez un raccordement type 2 (avec ses avantages et ses inconvénients).
11 juin 2019 à 20:25
forum consulter ce sujet Déplacer compteur électrique et disjoncteur

Bonjour

Sans savoir la section du câble en place, difficile de vous répondre.
Mettez un disj 16A (3600W) pour les prises et un disj 10A (2300W) pour l'éclairage.
Ce sera suffisant et cela sera forcément conforme.
11 juin 2019 à 07:41
forum consulter ce sujet Conseils installation 2ème tableau électrique

Bonsoir.
Les prises 16A sont toutes les mêmes.
Les prises 20A n'ont plus d'usage avec l'électroménager moderne.
Les prises 32A sont réservées à une plaque ou une cuisinière, mais désormais, comme l'a dit Parental25, il est plutôt d'usage de se raccorder avec une sortie de câble 32A.

Donc hormis la plaque, mettre des prises 16A classiques, pour tout le reste.
Il n'y a que pour certains fours, que le raccordement ne se fait pas par prise, mais avec une sortie de câble 20A. Voir donc en fonction du matériel acheté.
10 juin 2019 à 21:41
forum consulter ce sujet Informations prises de courant cuisine

Bonsoir.

Normativement :
- il faut séparer prises et éclairage
- les circuits éclairages sont en 1,5²
- les circuits prises sont en 1,5² ou en 2,5², sauf pour la cuisine en 2,5².

Donc ce que vous envisagez n'est pas tout à fait aux normes.

Néanmoins cela reste sécurisé si vous avez des disjoncteurs de calibre adapté à la plus petite section des fils en aval.
- 1,5² : 16A maxi
- 2,5² : 20A maxi
- 4² : 25A maxi

Pour repérer les sections :
- soit vous mesurez le diamètre au pied à coulisse et vous faites appel à vos formules d'écolier
- soit vous comparez visuellement par rapport à des fils dont vous connaissez la section
- soit c'est marqué dessus : en général gravé sur la gaine noire 3G1.5² ou 3G2.5² 3G4²)

Pour mélanger des sections, je vous conseille plutôt d'utiliser des bornes à connexion automatique type Wago plutôt que des dominos.
Si vous avez des fils souples, utilisez ceux à levier, prévus pour.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
connexion automatique type Wagoconnexion automatique mini wagowago automatiquewago automatique

06 juin 2019 à 23:38
forum consulter ce sujet Changement néon pour lampe à LED

Bonjour.

Pour la coupure dans le tableau principal :
- disjoncteur unipolaire+neutre 40A si 9kW vous suffit
- disjoncteur bipolaire 63A sinon.
(ce n'est pas le même prix)

Pour les ID :
- OK si disjoncteur 63A
- 2 ID 40A suffisent si disjoncteur 40A.
06 juin 2019 à 14:29
forum consulter ce sujet Installation tableau divisionnaire

J'ai chez moi une conf très proche avec un tableau divisionnaire alimenté en 10² 40A : lave-linge, chauffe-eau (sans HC), sèche serviette 1500W, aspirateur, sèche cheveux...
Ça n'a jamais sauté une seule fois en 15 ans.
05 juin 2019 à 16:31
forum consulter ce sujet Installation tableau divisionnaire

Statistiquement tout ne tourne jamais à fond simultanément.
Par exemple un lave-linge ne consomme que pendant la phase de chauffe de l'eau, soit 10 minutes.
Un radiateur alterne en permanence des moments où il ne consomme rien et des moments il consomme 2000W.
La conso des congélo, lumière, VMC est négligeable,
Les durées de fonctionnement d'un aspirateur ou d'un sèche cheveux sont très courtes.

Plein d'installations de cette nature fonctionnent avec un abonnement de seulement 6kVA.
Je maintiens donc que 9kW suffisent.

Du 10² qui permet d'aller jusqu'à 50A suffit.
Pourquoi pas du 16² si on veut de la marge.
Mais du 25² n'a aucun intérêt.

Pas de problème pour faire passer la terre par le tableau divisionnaire si elle est en 16².
05 juin 2019 à 16:26
forum consulter ce sujet Installation tableau divisionnaire

Il n'y a aucune tension entre les 2 fils.
Le test de tension doit se faire par rapport à un neutre ou à la terre.

Il vrai qu'on peut trouver sur de très très anciennes installations une alimentation HC mise sous tension par EDF.
Mais c'est rarissime, car hors norme depuis fort longtemps (présence d'un conducteur sous tension non coupé par le disjoncteur EDF)
04 juin 2019 à 22:58
forum consulter ce sujet Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses

Bonsoir.
Plusieurs remarques.

1/ En supposant que le disjoncteur EDF soit proche du tableau principal, du 16² suffira pour la liaison vers le tableau divisionnaire
2/ 13kW me semble très surestimé si les seuls gros consommateurs du tableau divisionnaires sont LL, ECS et 2kW de chauffage. A mon avis 9kW (40A) suffit largement.
3/ Pour la terre, du 16² suffira

Personnellement j'aurai fait plus simple et moins cher en mettant un disjoncteur 40A au départ, une liaison en 10² et 2 ID 40A dans le tableau divisionnaire.
Mais si vous voulez surdimensionner comme vous l'avez fait, rien ne l'empêche.
04 juin 2019 à 22:54
forum consulter ce sujet Installation tableau divisionnaire

Bonsoir.

Oui mais cela fait des dizaines et des dizaines d'années que c'est comme cela.
04 juin 2019 à 19:50
forum consulter ce sujet Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses

Bonjour.

Sinon, je suis tombé là-dessus.
Je ne le connais pas, mais cela répond peut-être à votre demande.
Le diagnostic électricité
04 juin 2019 à 08:22
forum consulter ce sujet Mise à jour installation électrique et certificat de conformité ?

Bonsoir.

1/ Si vous mettez un seul ID tetra au lieu de 2, cela prendra moins de place.
Et rien ne vous empêche de mettre les disjoncteurs sur 2 lignes (voir exemple ci-dessous).
2/ C'est une obligation technique.
Le fil pilote est une phase issue du disj 2A du Calybox. Il utilise le neutre du radiateur pour son retour.
Si le disj 2A et le disj du radiateur ne sont pas sous le même différentiel, cela va sauter.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma tableau électrique

03 juin 2019 à 22:43
forum consulter ce sujet Remplacement tableau électrique

Bonjour.

Pour louer un logement, il n'est pas nécessaire d'avoir un certificat de conformité mais juste un diagnostic appelé "état de l'installation intérieure d'électricité".
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de rectifier les anomalies signalées, mais je vous conseille de le faire car cela fait perdre de la valeur locative au bien et en cas d'accident ou de sinistre votre responsabilité pourrait être engagé.

Il faut donc faire une mise en sécurité d'une installation électrique comporte 6 exigences minimales décrites dans la NF C 16-600 et résumé par Promotelec dans le guide "L'Officiel de l’Électricité - Installations électriques bâtiments d'habitation existants" :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s’écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s’agit d’un 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l’installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence d’eau aggrave fortement le risque d’électrocution. Ceci impose de limiter l’équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l’électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l’usage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs… récents évitent tout risque d’électrisation voire d’électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).

Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'acheter le guide indiqué ci-dessus. Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.
http://www.promotelec-services.com/librairie.html

Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, "L'Officiel de l’Électricité - Installations électriques bâtiments d'habitation neufs" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
03 juin 2019 à 20:00
forum consulter ce sujet Mise à jour installation électrique et certificat de conformité ?

Bonjour.

Avec des appareils de forte puissance, il toujours préférable d'éviter les connexions intermédiaires qui amène un risque d'échauffement.

Mais la norme autorise de les ponter.
A faire dans une boite de dérivation ou un boitier d'encastrement, car pas autorisé directement sur les bornes du radiateur lui-même.
03 juin 2019 à 08:17
forum consulter ce sujet Branchement chauffage électrique

Bonjour.

Il suffit d'appliquer les règles générales de la NF C15-100.
Les quantitatifs pour les locaux d'habitation ne s'appliquent pas.
C'est à vous de les déterminer en fonction des usages.

Attention il y a des règles complémentaires à appliquer si votre local reçoit du public ou des travailleurs.
Et éventuellement en fonction de la nature de ce qui est entreposé.
02 juin 2019 à 22:59
forum consulter ce sujet Norme installation électrique petit entrepôt

Bonsoir.
Si vous êtes en location, vous n'avez pas le droit d'intervenir sur l'installation électrique.
31 mai 2019 à 22:40
forum consulter ce sujet Problème branchement cuisine

Bonsoir.

Effectivement c'est du 25 afin d'avoir des rayons de courbure pas trop serrés et de pouvoir remplacer facilement les câbles ultérieurement en fonction de l'évolution des technologies.
Pas d'obligation de couleur. Souvent on met du vert pour les différencier, mais ce n'est pas une obligation.

Quant au consuel, il ne vérifie jamais l'aspect communication.
30 mai 2019 à 18:00
forum consulter ce sujet Diamètre et couleur gaine RJ45 et antenne

Bonjour.
Quelques remarques.

1/ 2 ID tetra dans le tableau principal pour seulement 2 disjoncteurs tetra et 1 disjoncteur mono 2A c'est très luxueux.
2/ Votre Calybox utilise des fil pilote filaires, donc les radiateurs pilotés doivent obligatoirement être sous le même ID (tetra en l’occurrence).
3/ Dans le tableau divisionnaire, si vous ne prévoyez pas plus de circuits un seul ID tetra à la place de 3 ID mono suffirait.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
tableau électrique principaltableau électrique divisionnaire

28 mai 2019 à 15:36
forum consulter ce sujet Remplacement tableau électrique

Bonjour.

Un appareil vendu par un fabricant avec une fiche 16A est par construction conçu pour ne pas dépasser 16A.
Finalement n'y a que certains four avec raccordement direct par câble où l'on peut se poser la question.

En pratique et sauf cas particuliers, je mets des 16A sur tous les circuits en 2,5², sauf 20A pour le four et le circuit des PC de la cuisine où il y a pas mal de petit électroménager consommateur.
Cela augmente la marge de sécurité.

Mais ce n'est pas une obligation normative (pour rappel 20A maxi avec du 2,5²).
26 mai 2019 à 08:45
forum consulter ce sujet Remplacement tableau électrique

L'ETEL c'est juste un volume où il n'y a rien d'autre que des équipements électriques.
La GTL c'est la matérialisation des matériels mis dedans.
25 mai 2019 à 22:52
forum consulter ce sujet Info normes pontage prise et compteur EDF

Bonsoir.
Vous verrez bien.
Certains diagnostiqueurs ne sont vraiment pas compétents.
Il a peut-être mal vu.
25 mai 2019 à 20:06
forum consulter ce sujet Avis diagnostic installation électrique

Bonsoir.

1/ La norme ne dit pas exactement cela.
Elle dit que l'ETEL doit être prioritairement située au niveau d'accès du logement :
- dans l'entrée du logement, dans une circulation ou dans un dégagement ;
- dans un local technique.

Il n'est pas question de porte de service.
Et "prioritairement" cela veut dire que c'est préférable, mais ce n'est pas une obligation.
Vous pouvez donc mettre votre ETEL dans votre garage.

Vous pouvez également laisser compteur et disjoncteur dans le garage et mettre votre ETEL ailleurs.

Attention par ailleurs, vous semblez faire référence à la version précédente de la norme.
Si vous faites vous même votre installation partez de la bonne version.

2/ Aucun problème pour ponter, on fait très souvent cela.
25 mai 2019 à 20:05
forum consulter ce sujet Info normes pontage prise et compteur EDF

Oui mais d'un autre côté mettre frigo et congel ensemble n'est pas top.
Si l'un a un défaut les 2 appareils à froid sont coupés.
Je préfère opter pour un signal lumineux (ou sonore si le tableau n'est pas facilement visible).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
signal sonore tableau électrique congélateursignal lumineux tableau électrique congélateur

24 mai 2019 à 21:25
forum consulter ce sujet Remplacement tableau électrique

En faisant abstraction de l'aspect normatif, le 10² reste sécurisé, tant que votre abonnement ne dépasse pas 30kVA.
24 mai 2019 à 19:59
forum consulter ce sujet Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique

Utilisez des unipolaires + neutre
Si le neutre n'est pas repérable, laissez la borne de neutre en attente.
N'augmentez pas les calibres actuels.
24 mai 2019 à 19:45
forum consulter ce sujet Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique

Bonsoir.

1/ Pour le câble entre le DB et le tableau, la norme impose du 10² avec un DB 10/30.
Mais une fois dans le tableau, du 6² peut convenir sauf si vous envisagez un jour de passer à 24 kVA.

2/ L'un ou l'autre on ne peut pas savoir.
Mais dans les faits il est rarissime qu'un circuit individuel saute pour surcharge, sauf usage atypique.

3/ Pas de d'obligation.
Une prise classique peut faire l'affaire.
Mais un circuit dédié sera néanmoins pertinent afin d'être indépendant.

5/ Je vous conseille de passer 3 phases (si un jour vous avez une plaque qui utilise 3 phases, ou si vous voulez changer facilement de phase).

6/ Sur le tableau en total. Et pas vraiment d'obligation en rénovation.

7/ Pour l'informatique d'un particulier, non. C'est fait pour les salles informatique.
Pour le congel, c'est un petite protection pour éviter de perdre le contenu d'un congel. Mais ce n'est pas une garantie absolue. En tout cas éviter de le partager avec d'autres circuits.
24 mai 2019 à 19:43
forum consulter ce sujet Remplacement tableau électrique

Citation :
Merci pour votre réponse.
Ce sera un DB 10/30A.
Vous en êtes certain ?
Car vous dites :
Citation :
Mon disjoncteur principal et mon compteur seront installés par Enedis dans un coffret à distance (environ 15 mètres) ils vont donc supprimer le disjoncteur et le compteur actuellement situés à l'intérieur de ma maison
En général lorsqu'il font cela ils font une installation aux normes actuelles avec disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S et compteur Linky réglé sur 18kVA.
Validez donc bien ce point avec eux.

Et du coup, cela a un impact sur la section du câble d'arrivée qui devrait être alors en 4x16².
24 mai 2019 à 14:01
forum consulter ce sujet Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique

Enfin si vous n'avez pas un unique interrupteur différentiel 30mA en tête de l'installation, il faudra effectivement ajouter une coupure d'urgence dans le logement.

Si le DB ENEDIS est un 500 mA 10/30A type S
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur tetra 32A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau d'au moins 4 modules.
- disjoncteur de branchement tetra 10/30A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement tetra 10/30A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.

Si le DB ENEDIS est un 500 mA 30/60A type S
- interrupteur sectionneur tetra 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau d'au moins 4 modules.
- disjoncteur de branchement tetra 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement tetra 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.

Ne pas mettre de disjoncteur de branchement tetra 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
24 mai 2019 à 13:57
forum consulter ce sujet Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique

Par ailleurs en fonction de la puissance utilisée au niveau de chaque étage, il n'est pas forcément pertinent de mettre une phase par étage.
24 mai 2019 à 13:52
forum consulter ce sujet Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique


La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo