FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 310 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 286 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Comment étaient branchés les fils sur l'ancien ?
Je suppose que vous n'avez pas fait de photo

Il faudrait aussi savoir si votre télérupteur est raccordé en montage 4 fils avec phase aux poussoirs ou en 3 fils avec neutre aux poussoirs (photo de celui-ci)
09 mars 2026 à 10:57
forum consulter ce sujet Remplacert ancien poussoir par Legrand Dooxie

Bonjour.

En rénovation, on s'en fiche un peu de tout cela, ce sont des règles de confort apparues en 2015.

De toute façon il n'y a pas de réponse claire dans la norme à vos 2 questions, donc faites au mieux.
De toute façon, personne n'ira vérifier quoi que ce soit.

Quelles remarques :
Rien n'empêche de mettre plus de 6 prises si vous faites un autre circuit (chez moi j'en ai 12 dans la cuisine).
Le calibre de disjoncteur à 20A c'est le maxi, on peut mettre moins.
La prise à proximité de la porte concerne l'accessibilité aux handicapés.
Elle ne fait plus partie de la norme depuis 10ans, mais elle est dans le code de la construction et elle ne concerne pas les habitations qu'un propriétaire fait construire pour son propre usage.
09 mars 2026 à 10:13
forum consulter ce sujet Prises non spécialisées dans la cuisine

Publicité

Bonjour.

Il nous faudrait également la référence du poussoir que vous avez acheté.
09 mars 2026 à 07:14
forum consulter ce sujet Remplacert ancien poussoir par Legrand Dooxie

Bonjour.

Votre boitier Flash utilise sans doute la TIC.
Ce sont les bornes I1 I2 du Linky qui doivent être raccordées.
06 mars 2026 à 13:03
forum consulter ce sujet Compteur Linky C1 Et C2 pas connectées

Bonjour.

Et pour en revenir à votre question sur les arrivées, la NF C15-100 dit juste cela (dans le paragraphe 10.1.4.2.2) :
"La matérialisation de la GTL est obligatoire :
- En partie basse, lorsque les départs et les arrivées s’effectuent par le bas.
- En partie haute, lorsque les départs et les arrivées s’effectuent par le haut.
- En parties haute et basse, lorsque les départs et les arrivées s’effectuent par le haut et par le bas."

06 mars 2026 à 08:22
forum consulter ce sujet Support tableau électrique lors d'une rénovation

Et quelques définitions de la NF C15-100

"10.1.4.1 Espace Technique électrique du Logement
10.1.4.1.1 Généralités
L’ESPACE TECHNIQUE électrique DU LOGEMENT (ETEL) est un emplacement du logement dédié à l’alimentation électrique, la protection électrique et le contrôle commande. Le volume défini dans le présent sous-paragraphe, même partiellement occupé, doit néanmoins rester dédié à la GTL, toute autre destination du volume restant interdite.
..."

En résumé c'est un volume dédié aux arrivées et équipements électriques

"10.1.4.2 Gaine Technique du Logement
10.1.4.2.1 Généralités
La GAINE TECHNIQUE LOGEMENT (GTL) est le résultat de la mise en place de façon organisée par l’installation des équipements de puissance, de communication, et/ou de gestion technique contenus dans l’ESPACE TECHNIQUE électrique DU LOGEMENT (ETEL).
..."

En résumé, la GTL est constituée de tout ce que vous mettez dans l'ETEL
06 mars 2026 à 00:31
forum consulter ce sujet Support tableau électrique lors d'une rénovation

Citation :
QUESTION 1 : Est-ce que la position envisagée sur la photo 2 est correcte ?

C'est parfait
(ne pas confondre goulotte et GTL)
De plus l'ETEL n'est pas obligatoire en rénovation, donc on fait au mieux avec l'existant.
Citation :
De plus, je lis que la norme stipule que si la gaine électrique va du sol au plafond, alors l'arrivée et la sortie de courant doivent se faire des côtés opposés. Mais si elle ne rejoint que le plafond, ce qui est mon cas, alors l'arrivée et la sortie doivent se faire par le haut. D'accord.

Je ne sais pas où vous avez lu cela (ou plutôt si, vous faites référence à un doc de Legrand qui est inexact car la NF C15-100 ne dit pas cela)
Donc vous arrivez et repartez par où vous voulez.
Citation :
QUESTION 2 : Dans ce cas, est-ce que je dois avoir mes borniers phase et neutre en haut, et la terre en bas ? Ou puis-je avoir, comme sur la photo, les borniers de phase et de neutre en bas tout de même, et la terre en haut ?

Vous mettez les borniers où vous voulez
A noter que si vous utilisez un peigne vertical, vous n'avez pas forcément besoin de borniers phase/neutre.
06 mars 2026 à 00:25
forum consulter ce sujet Support tableau électrique lors d'une rénovation

Bonsoir.
Citation :
Il me semble donc nécessaire de mettre un support derrière, mais quoi ?
Et comment le fixer ?
Est-ce qu'une planchette de bois chevillée au mur serait une solution ?

C'est une solution ou tout autre support.
Vous pouvez également mettre un tableau avec un fond pour protéger les fils et si nécessaire une rehausse pour avoir plus de place.
06 mars 2026 à 00:20
forum consulter ce sujet Support tableau électrique lors d'une rénovation

Ces fusibles sont présents sur toutes les installations.

Sur les installations récentes, ils sont dans coffret en limite de propriété.
Mais sur les installation anciennes, c'est en général fait comme chez vous.
03 mars 2026 à 13:59
forum consulter ce sujet Ancien boîtier en amont du compteur Linky

Bonsoir.

Si vous voulez faire propre, virez tous ces fils entre le DB et votre tableau et passez un 2x16² à la place.
02 mars 2026 à 19:03
forum consulter ce sujet Quoi faire des fils d'une maison avec une installation triphasés

Bonjour.

Il s'agit des fusibles AD, obligatoires qui protègent votre installation et permet à ENEDIS de la mettre hors tension.

Ne pas y toucher : INTERDIT et DANGER DE MORT
Illusoire qu'il acceptent de les déplacer gratuitement dans un coffret en limite de propriété.
02 mars 2026 à 19:02
forum consulter ce sujet Ancien boîtier en amont du compteur Linky

Erreur : 405209 pour la réf de la borne
01 mars 2026 à 18:09
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique des années 70

Mauvais choix :
- Ce modèle nécessite un module de raccordement et du coup fait 3 modules au lieu de deux.
- Il ne peut pas être utilisé avec un peigne vertical, sauf à ajouter une borne de connexion 505209

Le 411611 lui est OK
Vous ne pouvez pas demander un échange ?
01 mars 2026 à 18:09
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique des années 70

Bonjour.

Pour 2 rangées en entraxe 125 il faut effectivement le 405000

Vous avez pris quelle référence d'ID 63A type A ? C'est le 411651 qui est compatible avec le peigne.
01 mars 2026 à 09:59
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique des années 70

Citation :
J'ai oublié de le préciser mais dans l'idéal avec un thermostat pouvant piloter les radiateurs, mon objectif était surtout de pouvoir démarrer/stopper mes radiateurs en début et fin de nuit sans chercher à atteindre une température cible via le thermostat.

C'est donc un programmateur centralisé qu'il vous faut et pas un thermostat.

Mais c'est pas mal d'intervention sur l'installation électrique pour réaliser cela et de toute façon en tant que locataire, vous n'avez pas le droit de le faire.
28 février 2026 à 19:13
forum consulter ce sujet Thermostat peut-il piloter mes radiateurs ?

Bonjour.

De toute façon, avec du chauffage électrique individuel par pièce, cela n'a pas de sens de piloter la température par un thermostat situé dans une seule pièce.
28 février 2026 à 13:35
forum consulter ce sujet Thermostat peut-il piloter mes radiateurs ?

Bonsoir.

Je suppose que vos poussoirs ont 3 bornes et vous n'avez pas utiliser les bonnes.

Une photo de ceux-ci où l'on voit le schéma de raccordement aiderait à vous conseiller.

Attention, il faut que les 3 soient câblés correctement pour que cela fonctionne.
23 février 2026 à 20:22
forum consulter ce sujet Problème pour brancher télérupteur sur trois boutons poussoirs

Bonjour.

En fait ce n'est pas vraiment qu'il gère le TIC d'Edf et pas d'Octopus Énergie.

Le problème c'est que la TIC ne contient pas l'état du contact C1C2.
Donc un gestionnaire d'énergie (quel qu'il soit) ne peut pas l'exploiter directement.
Le gestionnaire doit donc refaire le même "boulot" que le Linky pour déterminer le moment où il doit fermer son contact pour l'ECS.

Pour cela il teste les données de la TIC "Option Tarifaire" et "Période Tarifaire en cours" et décide de l'action à mener.
Le problème c'est qu'avec les nouveaux fournisseurs et les nouveaux contrats, il y a plein d'options tarifaires et de périodes tarifaire différentes, que le gestionnaire ne peux pas connaitre sachant que cela évolue régulièrement.

Il se limite donc la plupart du temps (en tout cas chez DELTA DORE) à gérer les contrats historiques d'EDF (BASE, HC, EJP, TEMPO), d'autant plus que ces modèles anciens type STARBOX, ont été conçus à l'époque où seuls ces tarifs existaient.

Je ne sais même d'ailleurs si les données "Option Tarifaire" et "Période Tarifaire en cours" sont alimentées par le Linky dans la TIC pour les nouveaux contrats.
23 février 2026 à 09:50
forum consulter ce sujet Chauffe-eau allumé en heure pleine.

Je vous donne un exemple de tableau dont vous pouvez vous inspirer partiellement.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma exemple de tableau électrique

23 février 2026 à 07:56
forum consulter ce sujet Remplacement tableau électrique de 1990

Bonjour.

Une photo de votre tableau actuel aurait aidé à vous conseiller.
Mais on peut dire :
Remplacer les fusibles par des disjoncteurs de calibres identiques, même si la norme permet plus, en vous assurant que le calibre est adapté à la plus petite section présente sur le circuit

Si vous avez des neutres communs, appairer phase/neutre de chaque circuit.
Si tout ne peut pas être appairer, mettre les disjoncteurs à neutre commun sous le même différentiel.
Mettre 3 interrupteurs différentiels 30mA 63A type A (qui conviennent pour tout et n'ont pas de risque de surcharge), réf 411451, associés à un peigne vertical 405001 alimenté en 2x16² depuis le disjoncteur EDF (s'il est à proximité)
Prolonger vos fils trop court avec des borniers type Viking clipsés sur rail ou par des bornes à connexion auto type Wago.
23 février 2026 à 07:53
forum consulter ce sujet Remplacement tableau électrique de 1990

Bonjour.

Vous-avez essayé de permuter les sorties zone 1 / Zone 2 sur le Calybox ?
22 février 2026 à 07:59
forum consulter ce sujet Problème Calybox 230 module 320 et pilotage des zones

Bonjour.

Non seulement vous pouvez, mais en plus c'est obligatoire.

Par ordre de cout croissant et en supposant que celui de la rue soit sélectif :
- interrupteur sectionneur tetra 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 4 modules à côté.
- disjoncteur de branchement tetra 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement tetra 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas, Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.

Pour la section, c'est normé par la NF C15-100. Pour 60A sur 90m en tri :
- 4x35² cuivre (entre 81 et 115m)
ou
- 4x50² alu (entre 72 et 103m)
19 février 2026 à 12:18
forum consulter ce sujet Installer un deuxième disjoncteur

Bonjour.

Petite précision, la puissance instantané sur le Linky c'est "PUIS APP SOUTIR"

Vous pouvez également télécharger sur le site d'EDF (si c'est votre fournisseur d'énergie) l'historique de vos puissances maxi et les puissances moyennes par demi-heure (si vous avez activé ce paramètre).
Cela vous permet de mieux cibler, les jours et périodes où il y a de la conso.
19 février 2026 à 08:59
forum consulter ce sujet Problème compteur linky saute et coupe le courant

Bonjour.

9000 W (ou VA) alors que rien d'énergivore n'est en route ce n'est pas normal.
Regardez votre puissance instantanée sur le Linky au moment où vous mettez votre four/plaque en route.

Regardez sur votre four/plaque la plaque signalétique pour savoir quelle est sa puissance max.
Coupez votre disjoncteur EDF et voyez si vous avez encore de la puissance instantané sur le Linky (peut être que quelqu'un pirate votre ligne).
19 février 2026 à 00:23
forum consulter ce sujet Problème compteur linky saute et coupe le courant

Bonsoir.

Aucun intérêt.
La norme préconise une chute de tension maxi de 5% pour les circuits autres que l'éclairage.

En tirant 100W, vous atteindrez cette valeur au bout d'environ 900m de 1,5² (et donc au bout de 300m pour 300W si vous utilisez les 3 en même temps).
Donc vous avez beaucoup de marge.

Un disjoncteur de 10A avec du 1,5² conviendra très bien.
19 février 2026 à 00:17
forum consulter ce sujet Créer un circuit 16A 1,5 mm² ou 20A 2,5 mm² ?

Bonjour.

L'inconvénient des bornes à 3 étages, c'est qu'elle ne tiennent pas dans la profondeur d'un tableau standard.

La rehausse vient sous le rail DIN, donc cela ne changera rien.
18 février 2026 à 19:02
forum consulter ce sujet Rail DIN dans GTL pour rallonge de circuits

Bonjour.

Vous êtes dans quel pays.
Car les abonnements 8kVA, cela n'existe pas en France
Et de toute façon, ce n'est pas l'abonnement qu'il faut prendre en compte (il peut changer à tout moment), mais le calibre maxi (ou fixe) du disjoncteur de branchement.
18 février 2026 à 13:09
forum consulter ce sujet Installation inverseur de source

C'est surtout que le contact HC du STARBOX (et de manière plus général sur les gestionnaires DELTADORE) ne fonctionne qu'avec le contrat HC historique d'EDF et avec aucun autre.
18 février 2026 à 13:07
forum consulter ce sujet Chauffe-eau allumé en heure pleine.

@doudou 71

A vérifier également sur l'affichage du Linky que le contact sec est ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC
18 février 2026 à 12:40
forum consulter ce sujet Chauffe-eau allumé en heure pleine.

Ou plutôt 18/19 se ferme tout le temps.
18 février 2026 à 12:38
forum consulter ce sujet Chauffe-eau allumé en heure pleine.

Bonjour GL.

Je reintervient ici car il n'a pas tout dit.
Il est passé sur un abonnement Octopus énergie qui n'est pas compatible pour les HC avec le Starbox.

Le contrat 18/19 ne se ferme donc plus en HC (même en rétablissant la téléinfo)
D'où l'idée de le substituer par C1C2 (après avoir remis les fils téléinfo en I1I2).
18 février 2026 à 12:34
forum consulter ce sujet Chauffe-eau allumé en heure pleine.

Bonsoir.

Perso j'aurais mis dans un tableau dédié avec obturateurs des borniers Viking à 1 étage sur le rail DIN.
Vous pouvez également visser un rail DIN au fond d'une goulotte (mais attention à la profondeur).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
borniers Vikingborniers Viking

16 février 2026 à 19:43
forum consulter ce sujet Rail DIN dans GTL pour rallonge de circuits

Bonjour.

D'un autre côté 420W correspond à peu près à la consommation de talon qu'on en permanence.
Il y aura peu de renvoi sur le réseau.
Je pense donc qu'ils seront occupé à plein, contrairement à des panneaux plus puissants.

Donc peut être pas une si mauvaise idée que cela.
15 février 2026 à 09:27
forum consulter ce sujet Ce schéma d'un tableau électrique est-il correct ?

Que se passe-t-il si vous changez seulement 2 ampoules sur 3 ?
12 février 2026 à 19:51
forum consulter ce sujet Remplacer ampoules à filaments par led sur un va-et-vient

Bonjour.

Vous évoquez un va et vient avec 3 points de commandes.
En principe il n'y en a que deux.

C'est donc plutôt 3 boutons poussoirs et un télérupteur.
Si c'est bien le cas, il faut trouver ce télérupteur et voir s'il est compatible avec les LEDs.
12 février 2026 à 19:51
forum consulter ce sujet Remplacer ampoules à filaments par led sur un va-et-vient

Ça peut marcher sans.
Cela dépend du type de LED
Mais il n'y a qu'un essai qui pourra vous le dire
La SMARTCHR se met effectivement au niveau de l'ampoule
10 février 2026 à 23:23
forum consulter ce sujet Remplacer vieux télérupteur encastré

Bonjour.

Ne rien mettre en 4 (mais à mon avis ce n'est pas l'origine de votre problème).

C'est bien un poussoir et pas un interrupteur ?
10 février 2026 à 17:02
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand par Tyxia 4940

Bonjour/

Pour répondre plus précisément à votre question, voici un exemple de ce qu'il faut mettre en place.
Mais je reste étonné que le contact du Linky ne se ferme pas également pendant ces 2 heures

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
exemple branchement chauffe-eau

08 février 2026 à 09:16
forum consulter ce sujet Ajouter horloge à installation jour nuit

Bonsoir

C'est possible, à condition que vous spots aient une 4ème borne pour forcer l'éclairage, ce qui n'est pas le cas de tous les modèles.

Vous inspirer d'une partie de ceci


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 639483 detecteur h

07 février 2026 à 23:45
forum consulter ce sujet Schéma branchement quatre spots avec détecteur de mouvement

Autre point : assurez-vous que vous n'avez pas "cramé" le télérupteur avec votre interrupteur temporisé pas adapté pour cet usage.
07 février 2026 à 19:24
forum consulter ce sujet Installation d'un interrupteur temporisé

J'ajouterais que vous n'êtes pas habilité pour intervenir sur les parties communes d'un immeuble collectif.
En cas d'accident ou de sinistre, votre responsabilité individuelle pourrait être engagée.

En conclusion : passez par un professionnel.
07 février 2026 à 19:19
forum consulter ce sujet Installation d'un interrupteur temporisé

Vous assurer également que le montage est bien avec les poussoirs à la phase et pas au neutre.
07 février 2026 à 18:45
forum consulter ce sujet Installation d'un interrupteur temporisé

Bonjour.

Ne touchez pas aux poussoirs, cela ne sert à rien car c'est le télérupteur qui pilote l'éclairage.

Il suffit de remplacer le télérupteur par un télérupteur temporisé (Réf Legrand 4 124 01).

Attention l'ancien était bipolaire ce qui n'est pas le cas de celui-ci.
Il faudra donc raccorder ensemble le neutre en entrée et le neutre en sortie.
07 février 2026 à 18:43
forum consulter ce sujet Installation d'un interrupteur temporisé

Bonjour.

Le contact C1C2 du Linky ne se ferme pas pendant cette tranche horaire ?
07 février 2026 à 13:14
forum consulter ce sujet Ajouter horloge à installation jour nuit

Bonsoir.

Si les ID sont alimentés en direct il faut du 10²
Si les ID sont repiqués l'un sur l'autre, il faut du 16² pour la 1ère liaison et du 10² pour la seconde.
06 février 2026 à 18:08
forum consulter ce sujet Rallonger alimentation tableaux électrique

Bonjour.

Effectivement ce n'est pas conforme.

Il faut assurer la protection mécanique des fils (imaginez qu'un enfant joue à y mettre la lame d'un couteau).
Un bout de gaine ou de goulotte ou de tube IRL entre les deux aurait été pertinent.
03 février 2026 à 18:10
forum consulter ce sujet Borne de recharge électrique interrupteur ou disjoncteur différentiel

Oui c'est correct.
03 février 2026 à 18:06
forum consulter ce sujet Remplacer vieux télérupteur encastré

Bonjour.

Sans savoir lesquels de ces fils sont phase/retour lampe/retour poussoir, on ne peut pas vous répondre.
03 février 2026 à 14:55
forum consulter ce sujet Remplacer vieux télérupteur encastré

Bonjour.

C'est un raccordement 3 fils avec neutre aux poussoirs.
2 solutions :
- Un télérupteur Finder 26 01 mais pas 100% silencieux
- Un télérupteur Yokis MTR500E, 100% silencieux, mais attention à la compatibilité avec les LED. Il peut être nécessaire de mettre une ou plusieurs SMARTCHR en parallèle de l'ampoule (cf notice).
02 février 2026 à 14:59
forum consulter ce sujet Remplacer vieux télérupteur encastré

Bonjour.

Une salle d'eau les seules distances normatives sont par rapport à la baignoire ou la douche.
Il n'y a rien par rapport à un lavabo.
A vous de faire cela avec bon sens.
Quelques exemples en photo.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 5488.jpegpict8795pict4310

01 février 2026 à 16:06
forum consulter ce sujet Installer alimentation électrique miroir salle de bains