FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 20 663 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 6 546 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour

1/ Autant que vous voulez pourvu que la tienne, mais je vous conseille de respecter la règle de remplissage des 1/3.
Donc en général :
- ICTA de 16 : 1 circuit en 1,5²
- ICTA de 20 : 1 circuit en 2,5² ou 2 circuits en 1,5²
- ICTA de 25 : 1 circuit en 6² ou 2 circuits en 2,5²

2/ En principe on tire un conducteur de terre par circuit.
Mais la norme autorise un conducteur de terre commun à plusieurs circuits. Cela peut être pratique en cas de difficulté technique. Il doit avoir la section du plus gros des conducteurs actifs des circuits concernés.
21 février 2021 à 07:32
forum consulter ce sujet Rénovation de l'électricité d'une maison

Bonjour.

Vous souscrivez un contrat 9kW auprès de votre opérateur.
ENEDIS changera le disjoncteur et si nécessaire s'occupera de la section des câbles en amont.

Si vous voulez le redescendre c'est plus compliqué, c'est une modification de raccordement, cela peut coûter cher.
Mais il vous suffit de mettre un interrupteur sectionneur en tête du tableau placé à moins de 1m80 pour la coupure d'urgence.

Aucune obligation de mettre une goulotte pour GTL.
Si voulez en mettre une vous la faites arriver juste en dessous du disjoncteur, cela vous évitera de faire déplacer celui-ci et les fils seront facilement accessibles.
21 février 2021 à 07:28
forum consulter ce sujet Disjoncteur abonné branchement changement

Publicité

Bonjour.
Sans doute juste vos connexions qui étaient mal serrées.

Mauvais serrage : faible surface de contact --> échauffement avec une forte intensité.
11 février 2021 à 20:35
forum consulter ce sujet Bornier de raccordement fondu sur montage perso 220V

Bonjour.

A noter que le contact EDF coupe le neutre ce qui n'est pas la bonne pratique, mais n'empêche pas de fonctionner.

La règle de l'art dit de faire :

Phase disjoncteur 2A <-> C1_Linky_C2 <-> contacteur J/N <-> Neutre disjoncteur 2A
11 février 2021 à 07:00
forum consulter ce sujet Circuit commande contacteur j/n

Bonjour.
La valeur précise d'un tour de disque est inscrite sur le compteur.
10 février 2021 à 13:21
forum consulter ce sujet Décuplement de ma consommation électrique

Bonsoir.

Vous avez un compteur Linky ? Électronique ? Électromécanique ?

Vous avez étalonné ce compteur.
Par exemple absolument tout couper et mettre en route votre chauffe-eau.
Regardez alors avec la conso instantanée du compte, correspond à la puissance du chauffe-eau.
09 février 2021 à 20:11
forum consulter ce sujet Décuplement de ma consommation électrique

Bonsoir.
Rouge : phase, repiquage de phase, avec le pont entre les 2. A mettre sur L (ou P).

Noir et gris, 2 retours lampes : à mettre sur chaque borne 1.
08 février 2021 à 19:53
forum consulter ce sujet Identification branchement interrupteur

Essayez déjà de le raccorder en direct sans passer par l'interrupteur.
Donc :
- phase sur L
- retour lampe sur X
si nécessaire en mettant des fils volants.

S'il fonctionne bien, c'est qu'il y a quelque chose dans votre câblage qui ne fonctionne pas.

S'il ne fonctionne pas, c'est que : soit il est défectueux, soit il est mal paramétré, soit il n'est pas compatible avec vos lampes (mais si avec une halogène c'est pareil, c'est que cela ne vient pas de là).
07 février 2021 à 16:12
forum consulter ce sujet Branchement spots Dooxie Legrand

Bonjour.
Vous avez bien paramétré le variateur en mode interrupteur et avec le bon type de charge ?
Faites un test avec une ampoule halogène à la place pour voir.
07 février 2021 à 13:41
forum consulter ce sujet Branchement spots Dooxie Legrand

Bonsoir.
Citation :
il m'a expliqué que la distance minimale entre une prise électrique et le robinet vient de passe à 1,8m.
Ces règles existent depuis 2002, avec des petites variantes.
L'essentiel est d'être à plus de 60cm du bord de receveur de douche.
06 février 2021 à 18:39
forum consulter ce sujet Diagnostic électricité besoin de vos lumières

Bonsoir.
C'est signe d'une installation ancienne, sans doute bricolée.

Prévoir sans doute de refaire le tableau de répartition électrique et de supprimer ou déplacer la prise mal placée dans la sdb.
A mon avis plus de 400€ si vous le faites faire par un professionnel.
05 février 2021 à 23:46
forum consulter ce sujet Diagnostic électricité besoin de vos lumières

Soit vous passez par une boite de dérivation intermédiaire.
05 février 2021 à 07:18
forum consulter ce sujet Branchement volet roulant classe 2

Pour le schéma de principe, soit vous vous repiquez (phase/neutre/terre) depuis le boitier d'encastrement du 1er interrupteur vers le boitier du second.

Soit vous faites 2 départs depuis le disjoncteur.
05 février 2021 à 07:18
forum consulter ce sujet Branchement volet roulant classe 2

Bonjour.
Comme vous voulez.
05 février 2021 à 07:16
forum consulter ce sujet Branchement volet roulant classe 2

Variante avec un câblage en étoile depuis une boite de dérivation.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
provisoire 4

05 février 2021 à 06:42
forum consulter ce sujet Branchement spots Dooxie Legrand

Bonjour.

Le schéma de principe est celui-ci (en supposant que vos spots soient en 230V, sinon il faut insérer un transfo juste avant).

Reste à voir ensuite ce qui sera le plus pratique pour le cheminement de vos gaines :
- tout câbler en étoile depuis le tableau ou une boite de dérivation
- vous repiquer d'appareillage en appareillage

Il faudra réfléchir au meilleur trajet pour amener le neutre et la terre aux points d'éclairage.

Enfin pour vos 9 spots vous pouvez vous repiquer de spot en spot ou câbler en étoile depuis une boite de dérivation.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
provisoire 3

05 février 2021 à 06:27
forum consulter ce sujet Branchement spots Dooxie Legrand

Bonjour.

Effectivement, il faudrait 2 circuits dédiés.

Mais si vous ne pouvez pas faire autrement que de mettre les 2 appareils sur le même circuit ne pas utiliser de multiprise, par sécurisante pour de fortes puissance (risque d'échauffement et d'incendie)

Remplace la prise simple au mur par une prise double.
04 février 2021 à 13:09
forum consulter ce sujet Branchement lave-linge et sèche-linge

Bonjour.

1/ Non il n'y a pas de problème de sécurité (si les connexions ont été bien faites).
Si vous tirez trop (comme dans votre exemple), les disjoncteur sautera.
Mais c'est désagréable, c'est pour cela qu'on parle de confort et limiter le nombre de prises permet comme je l'ai dit plus haut :
- d'éviter qu'en cas de coupure du circuit on nombre raisonnable de prises soit HS.
- de limiter la probabilité de coupure du disjoncteur pour surcharge.

Dans les faits, tout ne fonctionne jamais simultanément comme dans votre exemple si bien qu'on atteint rarement les 3700W fatidique surtout que
- un lave-vaisselle ne consomme vraiment que pendant la phase de chauffe de l'eau, donc pas longtemps
- une bouilloire consomme beaucoup mais pas bien longtemps
- aspirateur, cafetière, grille pain, micro-onde, robot, sèche-cheveux consomment un peu moins encore et l'usage en durée reste court
- la TV et le PC sont négligeables
Si bien que statistiquement il est peu probable que vous dépassiez 3700W

Mais je ne vous dit pas que c'est bien d'avoir mis 20 prises.
Je vous dite juste que ce n'est pas dramatique.

2/ Refait à neuf c'est :
- dépose complète de la partie existante pour tout refaire
- ajout de partie d'installation complètement nouvelles

3/ Clairement le défaut conseil est présent dans votre cas

4/ Rien ne vous empêche de lui dire que certaines choses ne respectent pas la norme et de lui demander de rectifier les 3 points qui ne vont pas :
- lave-vaisselle sur un circuit dédié
- séparer les circuit de 20 prises en 2
- séparer les circuits prises et chauffage
Ou a minima d'avoir son explication la dessus.

6/ Aucun des points que vous soulevez ne sera mentionné dans un diagnostic sécurité électrique pour vente ou location.
Comme je vous l'ai dit c'est sécurisé et ces diagnostics ne s'occupent pas des points de confort de la norme.
04 février 2021 à 07:49
forum consulter ce sujet Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?

A noter que pour le 1er schéma cela dépend de la taille de vos gaines.

Si ce sont des gaines de 20, cela peut le faire (5 et 6 fils à passer).
Si ce sont des gaines de 16, ce sera trop juste.
03 février 2021 à 10:57
forum consulter ce sujet Branchement deux points d'allumage avec 2 double va et vient

Oui vous pouvez allumer avec l'un et éteindre avec l'autre.

Le problème est réglé à condition que vos gaines des poussoirs et de vos lampes convergent vers un point unique où se trouve une alimentation phase/neutre/terre.

Cela peut bien entendu être le tableau de répartition, ou une boite de dérivation en utilisation des télérupteurs encastrables.
03 février 2021 à 10:56
forum consulter ce sujet Branchement deux points d'allumage avec 2 double va et vient

Bonjour.

1/ Certes, le circuit comporte plus que les 12 autorisées, mais c'est un critère de confort de la norme. Ce qui a été fait reste sécurisé.
Le plus problématique c'est le lave-vaisselle qui aurait dû être sur un circuit dédié.

Pour le radiateur, effectivement la norme actuelle demande de dissocier les circuits prises et chauffage. Mais cela reste également un critère de conforme et ce qui a été fait est sécurisé.

2/ Vous êtes dans le cas d'une rénovation d'une installation existante.
Lorsqu'on modifie, il faut composer avec l'existant et il souvent difficile d'appliquer la dernière norme en vigueur.
Néanmoins ce qui est refait à neuf devrait respecter la norme en vigueur.

3/ Non c'est 12 prises maxi sur un circuit en 2,5².
Et 6 prises maxi pour le circuit de la cuisine, mais c'est une nouveauté apparue en 2015. 95% des logements en France ne respectent pas cela.
Et comme je l'ai dit ce sont des critères de confort pour :
- éviter qu'en cas de coupure du circuit on nombre raisonnable de prises soit HS.
- limiter la probabilité de coupure du disjoncteur pour surcharge.
Même logique pour le mélange prise/radiateur.

4/ Cela dépend de ce que vous avez demandé.
Mais c'est clair qu'il aurait dû être plus transparent avec vous, et s'il y avait des incompatibilités techniques pour respecter la norme, vous en parler.

5/ Non rien d'autre. Ce qui me chagrine le plus, c'est le lave-vaisselle.
Quant au disjoncteur 500mA si c'est celui d'EDF plombé, il n'a pas le droit d'y toucher, seul ENEDIS peut le faire.
03 février 2021 à 07:17
forum consulter ce sujet Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?

Après si vraiment vous avez un problème de capacité de fils, vous pouvez utiliser 2 doubles poussoirs avec 2 télérupteurs.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 886060 provisoire

03 février 2021 à 07:03
forum consulter ce sujet Branchement deux points d'allumage avec 2 double va et vient

Bonjour.

J'ai du mal à comprendre votre question.
Il y a toujours 3 fils par va et vient.

Je vous mets un schéma type (en supposant que les 2 soient issus du même fusible ou disjoncteur).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 838872 inter g

03 février 2021 à 06:56
forum consulter ce sujet Branchement deux points d'allumage avec 2 double va et vient

Bonjour.

Le plus simple serait de mettre des connexions classiques, le tout enfermer dans une petite boite Plexo montée en volant.
02 février 2021 à 07:17
forum consulter ce sujet Bouchons étanches pour fils électriques

Bonsoir.
C’est le disjoncteur 16A qui saute ou l’interrupteur différentiel en tête de rangée ?

Si c’est le disjoncteur 16A saute cela peut être pour 2 raisons :
- vous tirez plus de 3700W simultanément
- un de vos appareils provoque un court-circuit.
30 janvier 2021 à 21:39
forum consulter ce sujet Mise aux normes du tableau électrique disjoncteur

Bonsoir.
Votre analyse est sans doute bonne.

La phase sert peut-être même à d’autres éclairages du circuit.
30 janvier 2021 à 19:27
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur qui pilote 3 plafonniers avec 4 boutons poussoirs

Bonsoir.

Annexe E de l’amendement A5 de la NF C15-100 page 519.

Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition
Cherchez : NF C 15-100/A5
29 janvier 2021 à 20:29
forum consulter ce sujet Remplacer 1 câble 16mm² par 2 câbles de 10mm²

Bonsoir.

La dernière version de la norme a mieux précisé cela.
On peut alimenter en direct en 10mm² tout ID, même 63A.
27 janvier 2021 à 19:43
forum consulter ce sujet Remplacer 1 câble 16mm² par 2 câbles de 10mm²

Bonjour.
L’architecture d’installation que vous avez proposée est la bonne.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma protection tableau divisionnaire

27 janvier 2021 à 19:16
forum consulter ce sujet Protection tableau divisionnaire

C1C2 n'ont pas d'usage chez vous.

Je pense que vu que vous n'aviez pas de fil téléphonique pour la téléinfo mais du fil classique, le technicien ne s'est pas embêté lors du changement de compteur et a mis vos 2 fils en C1C2 au lieu de les mettre en I1I2
27 janvier 2021 à 07:19
forum consulter ce sujet Problème commande du cumulus par Pilotec 20

En I1 I2 ce sont en principe des connexions pour câble téléphonique.
Donc pas de vis, juste un petit fil à insérer.

C1C2 c'est le contac HC, qui permet de piloter uniquement le chauffe-eau lorsqu'on n'a pas de gestionnaire.

I1I2 c'est la téléinfo qui permet le dialogue informatique pour le gestionnaire. Dans les infos véhiculées : la période tarifaire en cours, la consommation instantanée, l'indicateur de dépassement d'abonnement...
Cela sert principalement au gestionnaire :
- pour gérer le délestage.
- pour gérer piloter les HC du chauffe-eau.

Vous pourriez utiliser C1C2 pour piloter votre chauffe-eau.
Mais la fonction délestage ne peut pas fonctionner sans téléinfo.
27 janvier 2021 à 07:14
forum consulter ce sujet Problème commande du cumulus par Pilotec 20

Bonjour.

Ce n'est pas un montage usuel, car il coupe le neutre et non la phase :
- 3 fils
- phase aux poussoirs
- neutre coupé

Vous avez donc :
- 1 et A2 : neutre
- 2 : départ du neutre vers lampe (la phase doit arriver en direct à la lampe)
A1 : retour poussoir (la phase doit arriver en direct au poussoir).

Voir schémas joints.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schémas branchement télérupteur 4 BP

27 janvier 2021 à 07:09
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur qui pilote 3 plafonniers avec 4 boutons poussoirs

Bonsoir.
C'est juste que les 2 fils en C1C2 n'ont pas été mis au bon endroit, mais doivent être en I1I2.
Attention, toutefois en théorie c'est du fil téléphonique, je ne sais si cela va tenir dans les bornes du compteur.
26 janvier 2021 à 18:57
forum consulter ce sujet Problème commande du cumulus par Pilotec 20

Il n'y a rien de raccordé en I1 I2.
C'est normal que cela ne fonctionne pas
Encore un branquignole qui a fait le changement de Linky

Sur les bornes 11 et 12 du Pilotec, vous trouvez ces fils marron et bleu ?
25 janvier 2021 à 20:06
forum consulter ce sujet Problème commande du cumulus par Pilotec 20

Bonjour.
Ouvrez le capot du Linky (partie non plombée).
Vérifiez que le câble télé-info est bien raccordé en I1 I2.
25 janvier 2021 à 13:30
forum consulter ce sujet Problème commande du cumulus par Pilotec 20

Bonjour.
Ravi que cela fonctionne.

Vous savez un interrupteur, cela se contente de relier 2 fils ensemble lorsqu'on appuie sur le bouton et de les séparer lorsqu'on rappuie dans l'autre sens.
24 janvier 2021 à 12:36
forum consulter ce sujet Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur

Bonjour.

La suite compte-tenu des photos.
1/ Non on ne peut rien faire sur la partie gauche.
Non on ne peut pas mettre 2 fils par emplacement (c'est interdit par le norme, donc le matériel ne le prévoit pas).

Je crois reconnaitre un ancien tableau Équinoxe Legrand.
A l'époque il existait des borniers faisant toute la longueur, mais le modèle Équinoxe n'étant plus commercialisé, ces borniers ne le sont plus.
Réf 0 050 52
Comme vous le voyez ce n'est plus en stock, mais en cherchant, on peut peut-être en trouver.
Sachant que le nouveau modèle pour les tableaux Drivia n'est à mon avis pas compatible.

Mais sinon la solution est de prendre un grand bornier dans le nouveau tableau et de s'y raccorder.

3c/ Le tableau actuel est posé sur une rehausse.
Vous pouvez faire de même en faisant passer vos câbles dans la rehausse.
Ainsi vous mettez le tableau à l'endroit qui vous arrange.
Réf 4 013 72
24 janvier 2021 à 07:56
forum consulter ce sujet Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?

Bonsoir.

1/ Sans les photos difficile de vous répondre.

2/ Non les prises modulaires ne sont pas obligatoires dans les tableaux.
Pour un logement neuf, la norme demande juste une prise à proximité du tableau de communication (pour brancher la box).
Pas d'intérêt à la mettre dans le tableau de répartition.

3/ a) C'est une bonne idée.
Dans ce cas on ne parle pas de tableau principal et de tableau divisionnaire.
On considère que c'est un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.

b) cela dépend.
Si une seule rangée, cela peut être du 10² (mais du 16² convient aussi).
Si plusieurs rangées, il faut du 16², à moins de faire une liaison par rangée.

c) Il manque la photo.
23 janvier 2021 à 22:49
forum consulter ce sujet Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?

Mais de toute façon, je vous ai dit qu'il fallait relier ensemble le noir et le orange du boitier.
Donc ne pas les raccorder à l'interrupteur (ou les mettre sur la même borne, ce qui revient à les relier).
23 janvier 2021 à 19:23
forum consulter ce sujet Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur

Il faut une photo où l'on voit l'arrière de l'interrupteur avec ce qui est écrit ou gravé dessus.
23 janvier 2021 à 19:22
forum consulter ce sujet Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur

Bonjour.

Cela se passe comme cela :
- le compteur indique l'info tarifaire au Pilotec, via la téléinfo (bornes I1 I2 côté compteur et 11 12 Pilotec
- le circuit de commande du contacteur J/N est raccordé au Pilotec (bornes 7 8) qui ferme le contact 78 pendant les HC et l'ouvre pendant les HP.

A vérifier dans l'ordre :
- sur votre facture vous avez bien un abonnement avec Option HC ?
- si oui est-ce l'abonnement historique d'EDF ou une offre d'un fournisseur alternatif (si c'est cette dernière option ne cherchez pas plus) ?
- votre compteur (électronique ou Linky ?) est-il bien paramétré avec l'Option HC ?
- est-ce que le voyant téléinfo est bien allumé sans clignoter ?
23 janvier 2021 à 19:21
forum consulter ce sujet Problème commande du cumulus par Pilotec 20

Oui en fait ma supposition sur les retours n'était pas bonne.
Il fallait permuter les 2 orange.

Il vous reste donc 2 fils noirs et 1 fils orange
- Orange sur L ou P
- Noirs sur 1 et 2.
23 janvier 2021 à 17:45
forum consulter ce sujet Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur

C'est pour cela changez de système.

Shunter les va et vient.
Mettez un récepteur radio au niveau de la lampe.

Mettez des émetteurs aux endroits qui vous plaisent.
23 janvier 2021 à 16:10
forum consulter ce sujet Utilisation va et vient radio avec ampoules LED

Bonjour.
Oui cela pose un problème de sécurité lorsque vous ferez une maintenance sur l'interrupteur.
Car en coupant le disjoncteur de la porte d'entrée, le voyant s'éteindra laissant penser qu'il n'est plus sous tension alors qu'il le sera, via l'autre disjoncteur.
Pas essentiel, mais il faudra faire attention.
23 janvier 2021 à 15:50
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur simple lumineux par un double

Complément :
Votre interrupteur Etersky a besoin du neutre et il n'est pas présent à cet endroit.

Soit vous pouvez tirer un neutre jusque là.
Soit vous devrez utiliser le service retour d'Amazon.
23 janvier 2021 à 15:45
forum consulter ce sujet Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur

Bonjour.
Si on se fie aux couleurs et aux gaines on peut supposer (mais vérifier).

Gaine 1 :
- noirs : 2 navette va et vient
- orange : retour lampe plafonnier

Gaine 2 :
- rouge : phase
- orange : retour alimentation
Essayer de relier ces 2 fils ensemble et de voir si votre alimentation fonctionne en permanence.
23 janvier 2021 à 15:43
forum consulter ce sujet Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur

Ravi d'avoir pu vous aider et que cela fonctionne.
Mais j'ai juste amené les idées, c'est vous qui avez fait le boulot. smile
23 janvier 2021 à 15:40
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00

Bonjour.

Je pense que j'ai compris.

Vous avez 4 fils reliés au disjoncteur :
- la phase du télérupteur
- le neutre du télérupteur
- la phase des poussoirs
- le retour lampe (qui est reliée au neutre de la lampe via l'ampoule).

Avant votre modification :
- la phase du télérupteur
- le retour lampe
étaient sur un disjoncteur.

- le neutre du télérupteur
- la phase des poussoirs
étaient sur un autre disjoncteur.

Cela explique que cela fonctionnait avec l'ancien télérupteur :
- Sur un télérupteur standard, il n'y a aucun lien entre phase et neutre du télérupteur, donc pas gênant s'ils ne sont pas sur le même circuit.
- Sur un télérupteur silencieux, l'électronique du télérupteur a besoin de la phase et du neutre et s'ils ne sont pas sur la même disjoncteur le différentiel saute.

Après votre modification on est dans la situation suivante :
- la phase du télérupteur
- le neutre du télérupteur
- le retour lampe
sont sur un disjoncteur.
La phase des poussoirs est sur un autre disjoncteur.

Cela explique que désormais le fonctionnement interne du télérupteur est correct mais pas avec les poussoirs.
Il vous reste à trouver où est raccordée la phase des poussoirs et à la ramener sur le bon disjoncteur.
En espérant qu'elle ne serve pas à d'autres interrupteurs sinon vous allez déplacer le problème.

Une autre solution simple si vous ne vous en sortez pas, c'est de regrouper les 2 disjoncteurs concernés en un seul.
23 janvier 2021 à 06:58
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00

Il faut d'abord mettre une borne Wago dans le tableau pour regrouper les fils.
Voir exemple ci-joint avec les fils marrons.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
borne wago pour regrouper les fils

22 janvier 2021 à 22:57
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur simple lumineux par un double

Bonsoir.
Cela voudrait dire que c'est le bleu du fond qui est la phase ?

Permutez bleu du fond et noir.
Déplacez bleu de devant sur la borne blanche en haut.
22 janvier 2021 à 21:19
forum consulter ce sujet Branchement va et vient double interrupteur