FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 200 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 210 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonsoir.

Celui qu'il faut changer, c'est le contacteur à droite du disjoncteur 2A (je n'arrive pas à lire la Réf).
N'importe quel contacteur J/N du commerce conviendra.

Pour les autres contacteurs, comme indiqué, débranchées un des fils en A1 ou A2 et le chauffage fonctionnera.
07 janvier 2026 à 22:33
forum consulter ce sujet Problème passage EJP sur HC

Bonsoir.

Si vous coupez l'alim, attendez plusieurs dizaines de minutes avant de remettre en route.
06 janvier 2026 à 23:38
forum consulter ce sujet Problème convecteur Atlantic Maradja 1500W

Publicité

Bonjour.

Changez le contacteur du chauffe-eau par un contacteur J/N classique.

Supprimez les contacteurs qui gèrent le chauffage (en attendant débranchez un des fils en A1 A2 de ces contacteurs).
06 janvier 2026 à 23:27
forum consulter ce sujet Problème passage EJP sur HC

Bonjour.

J'ai ce modèle, mais je n'arrive pas à remettre la main sur la notice.
06 janvier 2026 à 11:45
forum consulter ce sujet Problème ancien modèle chauffage Acova

Bonjour.

Ne pas utiliser ce testeur pour déterminer la présence d'une tension.
Cela s'allume pour un rien en présence de courants induits.

Cela vous conduit donc à faire des diagnostics erronés.
Utilisez un multimètre ou une lampe témoin.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
utilisez une lampe témoin

05 janvier 2026 à 08:04
forum consulter ce sujet Panne alimentation sèche-serviette

Le Yokis 100% silencieux est compatible 3 fils neutre aux poussoirs.
04 janvier 2026 à 17:16
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur branchement trois fils neutre aux poussoirs

Chez Yokis pour la dernière réf
04 janvier 2026 à 15:58
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur branchement trois fils neutre aux poussoirs

Une solution 100% silencieuse est le MTR500E.
Mais attention à la compatibilité avec les Leds, prévoir éventuellement une Smartchr.
04 janvier 2026 à 15:57
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur branchement trois fils neutre aux poussoirs

Bonjour.

Finder 2601
Les télérupteur avec montages 3 fils ne sont jamais silencieux.
04 janvier 2026 à 15:55
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur branchement trois fils neutre aux poussoirs

Bonjour.

C'est un petit module qu'on trouve soit dans le boitier d'encastrement du bouton, soit dans le coffre du volet, soit dans une boite de dérivation.

A priori il doit être au bout du câble blanc qu'on voit sur votre photo.
Si vous avez un Delta Dore Tydom, c'est surement cela.
04 janvier 2026 à 11:01
forum consulter ce sujet Changement interrupteur volet roulant

Bonjour.

S'il y a un simple poussoir, c'est sans doute qu'il y a un module domotique quelque part.
Il faut arriver à mettre la main dessus et le supprimer.
03 janvier 2026 à 18:24
forum consulter ce sujet Changement interrupteur volet roulant

Bonjour.

Le four a un défaut d'isolement.
Sans doute une résistance HS.

Si vous ne savez pas réparer cela, direction SAV, surtout s'il est sous garantie.
03 janvier 2026 à 18:14
forum consulter ce sujet Four qui fait sauter les plombs

Je n'avais pas vu que la section du câble n'était pas précisée.
J'ai peut-être supposé 5G6² à tort.

Bref, tant qu'on n'a pas section, longueur et puissance absorbées, difficile de supposer quoi que ce soit.
31 décembre 2025 à 13:17
forum consulter ce sujet Possible de doubler un câble triphasé ?

Bonjour.

Il faudrait connaitre la longueur de la liaison.

Car si elle est raisonnable, un 5G6² vous permet de passer 21kW, donc suffisant pour le maxi permis par votre abonnement, en tout cas, tant que vous n'augmentez pas celui-ci.
31 décembre 2025 à 12:23
forum consulter ce sujet Possible de doubler un câble triphasé ?

Bonjour.

Si vous en êtes au stade de changer tous les disjoncteurs, changer le tableau ne vous prendre pas beaucoup de temps en plus et vous offrira une solution plus propre.

En profitez pour ajouter en tête un interrupteur différentiel 30mA 63A type A s'il n'y en a pas.
C'est plus important pour votre sécurité que de changer les fusibles par des disjoncteurs.
31 décembre 2025 à 08:49
forum consulter ce sujet Remplacement porte-fusible par disjoncteur sans changer de tableau

Vérifier dans le paramétrage du Calybox que la sortie S4 est bien paramétrée pour l'ECS (paramètre 1-04 à 0)

Si OK, il faudra vérifier avec un mutlimètre ou une lampe témoin si vous avez bien 230V entre A1 et A2 pendant les HC.
30 décembre 2025 à 15:36
forum consulter ce sujet Chauffe-eau et gestionnaire énergie Calybox 230.

Bonjour.

Il est difficile d'analyser le câblage avec une simple photo.

Est-ce qu'il y a une liaison entre la sortie S4 du CALYBOX (en bas à droite) et la borne A1 du contacteur J/N ?
30 décembre 2025 à 12:22
forum consulter ce sujet Chauffe-eau et gestionnaire énergie Calybox 230.

Bonjour.

Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire.
30 décembre 2025 à 10:37
forum consulter ce sujet Possible de doubler un câble triphasé ?

Bonjour.

Le neutre du circuit, c'est le neutre du circuit.
Vous pouvez le repiquer n'importe où et le faire cheminer par où vous voulez.
Il vous faudra également ramener un retour lampe sur le va et vient où il y a la phase.

Assurer du mode de raccordement exigé pour les voyants de vos interrupteurs.
Certains nécessitent un câblage spécial (phase distribuée).

Le fil de terre doit être laisser en attente pour le jour où vous mettrez un luminaire qui a besoin de la terre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 5212 inter q

30 décembre 2025 à 09:00
forum consulter ce sujet Passer neutre interrupteur sur retour lampe repiquage possible ?

Bonjour.

Oui c'est correct, sans aucun soucis.
Tant que votre besoin en puissance est raisonnable (ce qui est le cas avec vos 2 circuits).

S'il devenait élevé, ce serait plus pertinent de répartir les circuits concernés sur les 3 phases.
30 décembre 2025 à 08:55
forum consulter ce sujet Alimentation coffret d'annexe avec phase de 380V

Bonjour.

Oui d'autant plus que ces 1% sont purement théorique et conviennent lorsque le raccordement principal est distant.
Hors avec seulement 8m la chute de tension sera modérée

En supposant qu'il y ait du 10² sur 8m entre votre DB 15/45A et votre tableau, cela n'occasionnerait que 0,7% de chute de tension maxi dans cette 1ère liaison, ce qui laisse dans le cas le plus défavorable 1,3% pour la seconde.

Ce qui vous autorise 36A sur 45m de 25²
Vous pouvez mettez aller à 40A si vous le souhaitez compte tenu de vos circuits terminaux courts.
30 décembre 2025 à 08:53
forum consulter ce sujet Section tableau divisionnaire

Bonjour.

Il suffit de mettre vos 2 télérupteurs en parallèle et qu'ils alimentent tous deux l'éclairage du jardin.
29 décembre 2025 à 19:26
forum consulter ce sujet Télérupteur double fonction

Bonjour.

Si le DB est un 30/60A (ou 60A fixe) : en 16²
Si c'est un 10/30A ou 15/45A : en 10²

Utiliser par exemple
Interrupteur sectionneur Legrand 63A
A mettre dans un mini tableau 2 ou 4 modules

Vous pouvez également utiliser un disjoncteur type EDF 60A non différentiel, mais c'est nettement plus cher.
28 décembre 2025 à 11:46
forum consulter ce sujet Lieu installation tableau électrique

Bonjour.

Ben non, les alimentations se faisant en parallèle, il n'y a pas de risque.
27 décembre 2025 à 17:51
forum consulter ce sujet Temporiser l'alimentation d'une VMC

Bonjour.
Il est possible de refaire le tableau dans le garage à condition de déporter une coupure générale dans le logement (voir schéma).

Il va de soi que c'est préférable de faire le tableau dans la maison, car plus pratique, mais ce n'est pas une obligation.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 666433 coupure d urgence 5

27 décembre 2025 à 14:37
forum consulter ce sujet Lieu installation tableau électrique

Bonjour.

Pour moi les horaires ne se programment pas et sont véhiculés par le signal 175Hz.
On peut juste choisir un des horaires possible en modifiant la lettre de codage.

Mais il est fort probable que votre compteur ne soit plus compatible avec ces nouveaux horaires.
Essayer plutôt de décoder la téléinfo du Linky pour faire votre programmation domotique.
27 décembre 2025 à 10:49
forum consulter ce sujet Programmation heures creuses sur compteur Actaris A14C5

Bonjour.

Petit précision pour les circuits prises en 2,5².
C'est disjoncteur 20A maxi. On peut tout à fait mettre moins. 16A est d'usage courant.
Quant au nombre maxi c'est effectivement 12, sauf pour la cuisine où c'est 6. Mais comme dit plus haut ce critère n'est pas essentiel.
25 décembre 2025 à 10:38
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique triphasé

Bonjour.
Est-ce que le propriétaire a souscrit un abonnement heures creuses (ça se voit sur l'affichage du compteur Linky).

Si non, votre fonctionnement est normal, il faut laisser tout le temps le contacteur sur 1.
Si oui, il y a problème, c'est à votre propriétaire de faire le nécessaire pour réparer.

De toute façon, par défaut laissez le contacteur en permanence sur 1.
21 décembre 2025 à 18:36
forum consulter ce sujet Chauffe-eau ou contacteur HS ?

Bonjour.

Avec 18kVA, vous disposez d'environ 7kW par phase.

Il faudra donc :
- répartir au mieux les différents gros consommateurs sur les 3 phases
- raccorder en tri tout ce qui peut l'être : PAC, plaques, pompe....

Pour la piscine, il faut repartir d'un disjoncteur en aval du tableau principal (vous n'avez pas précisé si c'était du mono ou du tri).

Pour le nombre de prises, c'est 8 maxi si votre circuit est en 1,5² (ce qui est plus facile de mise en œuvre). Après, c'est du confort, pas essentiel si vous dépassez un peu ces quotas.
Voir ces exemples dont vous pouvez vous inspirer.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 787354 tableau 8doublon 249637 tableau divisionnaire kdoublon 672088 tableau divisionnaire f

20 décembre 2025 à 13:11
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique triphasé

Bonjour.

Si vous tenez à l'idée du thermostat, une solution est de trouver un thermostat avec un contact NC (pas facile à trouver) et de lui adjoindre une diode pour envoyer un ordre arrêt sur le fil pilote du radiateur qui fera la régulation.

La température de consigne du radiateur sera mise à une valeur élevée afin de laisser le soin au thermostat de faire la régulation en fonction de votre programmation.
Mais c'est un peu usine à gaz.

Une autre solution plus simple est de rester en mode confort la nuit et de ne pas baisser la température (particulièrement pertinent si vous avez un tarif heures creuses).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
banchement thermostat sans fil radiateur

12 décembre 2025 à 07:43
forum consulter ce sujet Branchement thermostat sans fil radiateur Atlantic

Bonjour.

Vous faites comme cela vous arrange pour le raccordement

1,5² pour la section de la liaison (comme le reste).
11 décembre 2025 à 10:23
forum consulter ce sujet Installation télérupteur Legrand 412420 en remplacement du Legrand 04015

2ème remarque, s'il y a un seul interrupteur différentiel 30mA, il joue déjà le rôle de coupure générale du tableau, donc inutile d'ajouter un interrupteur sectionneur.
11 décembre 2025 à 09:25
forum consulter ce sujet Triphasé transformé en monophasé toujours 3 câbles de phase

Bonjour.

Il serait plus pertinent de tirer à neuf un 2x10² entre le disjoncteur d'abonné et votre interrupteur sectionneur 63A.
11 décembre 2025 à 09:24
forum consulter ce sujet Triphasé transformé en monophasé toujours 3 câbles de phase

Bonjour.

190V c'est problématique.
Enedis ne doit pas vous fournir moins de 207V.

Néanmoins vérifiez tous vos serrages.
Vous avez de longues distance entre le disjoncteur d'ENEDIS et votre tableau ?
10 décembre 2025 à 07:53
forum consulter ce sujet Tension irrégulière depuis le passage en monophasé

Oui, vous n'avez pas le choix, si vous ne voulez pas toucher au câblage existant.
09 décembre 2025 à 23:33
forum consulter ce sujet Installation télérupteur Legrand 412420 en remplacement du Legrand 04015

Bonjour.

C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs (voir schéma de principe joint).
Il suffit de recâbler à l'identique (mêmes fils sur mêmes bornes).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
télérupteur montage 3 fils avec neutre aux poussoirs

09 décembre 2025 à 20:13
forum consulter ce sujet Installation télérupteur Legrand 412420 en remplacement du Legrand 04015

Bonjour.

Vous mettez un disjoncteur 32A maxi au départ du câble dans le tableau atelier (comme sur mon schéma).
08 décembre 2025 à 13:14
forum consulter ce sujet Alimentation à partir d'un tableau

Bonjour.

Vous ne montrez pas le câblage du circuit de commande du contacteur, donc difficile de vous dire si celui-ci est correct ou non et s'il passe par le gestionnaire d'énergie (sortie S4).

Si le câblage est correct, il faut également s'assurer dans le paramétrage du Calybox que la sortie S4 est bien paramétrée pour l'ECS.
08 décembre 2025 à 12:56
forum consulter ce sujet Chauffe-eau alimenté en permanence

Bonjour.
Je ne vois qu'une anomalie.

Les 3 autres points sont des points positifs.

Pour la 1ère difficile de se prononcer sans voir le câblage des neutres du tableau en détail.
Si cela se trouve cela n'en est même pas une.
06 décembre 2025 à 17:19
forum consulter ce sujet Avis sur diagnostic électricité anomalie B4 3C

Bonsoir.
Vous inspirer d'une partie de ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement tableau divisionnaire

06 décembre 2025 à 17:17
forum consulter ce sujet Alimentation à partir d'un tableau

Bonjour

Si bien sûr, il faut débrancher les 2 bouts de fils qui faisaient la liaison entre la sortie du disjoncteur et l'entrée du contacteur.
Et supprimer les fils du circuits de commande du contacteur.
06 décembre 2025 à 07:27
forum consulter ce sujet Comment désactiver gestionnaire d’énergie

Bonjour.

Il suffit de raccorder la sortie du contacteur directement sur la sortie du disjoncteur.
05 décembre 2025 à 17:59
forum consulter ce sujet Comment désactiver gestionnaire d’énergie

Bonjour.

Sur le 49120 de gauche à droite
- blanc (retour poussoir)
- bleu (neutre)
- rouge (phase)
- noir (retour lampe)
02 décembre 2025 à 22:17
forum consulter ce sujet Schéma câblage Legrand 49120 avec 4 fils distincts sur le 49107

Bonsoir.

Avec un lien vers la notice du module, cela irait mieux.
02 décembre 2025 à 19:58
forum consulter ce sujet Câblage ampoule led dimmable

Bonjour.

Le 4ème fil, c'est pour un repiquage de la phase.
Mettre les fils vert sur la borne rouge et les fils bleus sur les bornes blanches.
02 décembre 2025 à 15:53
forum consulter ce sujet Remplacement va-et-vient 4 fils

En faut j'avais mal lu votre exposé.

Si les lampes s'éteignent également lorsque vous relâchez, il n'y a probablement pas de télérupteur.

Il faudrait juste changer le poussoir par un interrupteur.
Le mieux serait de voir avec votre électricien.
01 décembre 2025 à 17:40
forum consulter ce sujet Problème voyant lumière extérieure

Bonjour.

Ce qui arrive est assez logique (utilisation du retour poussoir et pas du retour lampe).
Il faudrait connaitre les fils en présence dans le boitier pour savoir s'il y a ou non une solution simple.
01 décembre 2025 à 17:38
forum consulter ce sujet Problème voyant lumière extérieure

Bonjour.

Il faut que vos fils dans le mur soient en 6².
Est-ce bien le cas.

Avec du 6² il faut utiliser 3 Wagos réf 221-612
01 décembre 2025 à 08:13
forum consulter ce sujet Brancher cuisinière à induction

Je crois que le terme exact est "Trousse coulée"
26 novembre 2025 à 21:52
forum consulter ce sujet Raccord étanche câble électrique immergé

Bonjour.

Regardez du côté des boites de jonction coulées (encore appelées familièrement sous-marin)..

Vous en avez par exemple chez 3M.
26 novembre 2025 à 14:16
forum consulter ce sujet Raccord étanche câble électrique immergé