FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 812 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 062 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.

Prendre 3 Wagos 221-613 qui acceptent 3 fils jusqu'à 6².
07 juillet 2025 à 07:22
forum consulter ce sujet Raccordement électrique de plaques induction et four

La NF C15-100 régit l'installation fixe intérieure, pas les équipements qu'on y raccorde.

Le câble d'ordinateur ou d'un chargeur de téléphone est de très faible section et on le branche bien sur une prise dont le circuit peut être protégé par un disjoncteur 20A.
26 juin 2025 à 23:38
forum consulter ce sujet Section câble électrique et disjoncteur

Publicité

On va considérer que c'est vous le fabricant du luminaire et que votre suspension peut très bien être réalisée avec du 0,75² vu qu'elle ne tire que 7W et que le 0,75² peut encaisser 2300W.
26 juin 2025 à 17:32
forum consulter ce sujet Section câble électrique et disjoncteur

Bonjour.

Le circuit d'éclairage (partie fixe de l'installation jusqu'à la sortie au mur ou au plafond) doit être câblé en 1,5² (NF C15-100).

Les fils du luminaire, sont dimensionnés par le fabricant en fonction des caractéristiques du luminaire et peuvent être en 0,75².
26 juin 2025 à 10:15
forum consulter ce sujet Section câble électrique et disjoncteur

Bonsoir.

En général, c'est pour y mettre la phase en provenance d'un poussoir afin d'avoir un autre point de commande.
22 juin 2025 à 18:33
forum consulter ce sujet Point B du variateur Legrand 80517

Bonjour.

Les couleurs normatives n'ont pas été respectée.

Le bleu n'est pas un neutre (sinon cela ferait un beau court-circuit) mais le retour lampe.

Vous ne pouvez donc pas raccorder votre module avec les fils en présence.
20 juin 2025 à 23:48
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur ne pas faire n'importe quoi

Bonjour.

Attention c'est un interrupteur, pas un disjoncteur, donc cela ne remplace pas le disjoncteur, cela vient en plus.

Mais oui c'est possible de remplacer le contact HC d'EDF par un tel interrupteur.
Voir ces 2 schémas : avant et après (à adapter en fonction des bornes de cet interrupteur).

A noter que si vous faites fonctionner le chauffe-eau en dehors des heures creuses un abonnement heures creuses ne se justifie sans doute pas (les heures pleines sont plus chères qu'un tarif de base).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 99850 chauffe eau 0doublon 481792 chauffe eau t

20 juin 2025 à 08:08
forum consulter ce sujet Installation d'un interrupteur connecté

Bonjour.

Voici un schéma dont vous pouvez vous inspirer partiellement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 692540 tableau divisionnaire g

19 juin 2025 à 17:45
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique piscine

Bonsoir.

Oui bien sûr, c'est fait pour cela.
17 juin 2025 à 20:54
forum consulter ce sujet Repiquage phase sur borne interrupteur

Voir cette petite video d'ENEDIS, pour voir les dégâts provoqués par un court-circuit sans protection contre les surintensités :
Effet court-circuit

17 juin 2025 à 17:18
forum consulter ce sujet Forcer un disjoncteur

En complément.

S'il n'y a avait pas le disjoncteur et les fusibles EDF en amont, neutraliser le disjoncteur du circuit occasionnerait une belle explosion dans l'installation.
17 juin 2025 à 17:15
forum consulter ce sujet Forcer un disjoncteur

Bonjour.

Oui il risque de griller l'appareil en court-circuit ce qui pourrait mettre le feu (pour rappel un circuit-circuit c'est quelques milliers d'ampères).

Heureusement le disjoncteur EDF jouera son rôle et sautera avant.
17 juin 2025 à 17:12
forum consulter ce sujet Forcer un disjoncteur

Bonjour.

C'est un disjoncteur "tout court" qu'il faut au départ.
Des disjoncteurs 20A (4600W) ne se justifie pas pour les circuits terminaux indiqués. 16A sera très largement suffisant.

A noter qu'un interrupteur différentiel 30mA 25A n'apporte pas grand chose par rapport à un 40A :
Pas moins cher, plus difficile à trouver, moins évolutif.

A part cela ce que vous envisagez est correct pour l'usage décrit, mais n'est absolument pas évolutif.
Perso j'aurais mis a minim du 6² 32A, qui sur 5m ne vous coutera plus beaucoup plus cher.
Vous inspirer du schéma joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
alimentation tableau divisionnaire

17 juin 2025 à 17:10
forum consulter ce sujet Alimentation tableau divisionnaire

Bonjour.

Vous coupez le disjoncteur de branchement.
Vous ouvrez le capot du bas.
Vous faites une vérification d'absence de tension.
Vous remettez en route le disjoncteur de branchement.
Vous testez la présence de la phase à gauche ou à droite.
16 juin 2025 à 21:09
forum consulter ce sujet On est bien sur une inversion de polarité au compteur ?

Bonjour.

L'aval du disjoncteur de branchement fait partie de l'installation privative.
Vous y avez accès.
A cet effet le capot du bas n'est pas plombé.

Peut être que l'inversion est à ce niveau, auquel cas rectifiez.

Si ce n'est pas le cas, c'est effectivement à ENEDIS de rectifier en amont, mais vous pouvez provisoirement inverser au niveau de la sortie du disjoncteur de branchement pour sécuriser votre installation privative.
16 juin 2025 à 13:10
forum consulter ce sujet On est bien sur une inversion de polarité au compteur ?

Bonjour.

Oui c'est une solution.

Vous pouvez également utiliser un peigne vertical avec un tableau 2 rangées.
Ou vous repiquer de différentiel en différentiel.
12 juin 2025 à 17:40
forum consulter ce sujet Branchement Wall Box en extérieur

A noter qu'ENEDIS procède sur ce principe sur son réseau.

Dans la rue leurs câbles sont en triphasé (3 phases + neutre).

Pour desservir un logement en mono, il prennent une des phases et le neutre.
Et chez le voisin, il prendrons une autre phase et le neutre.
Et chez le suivant, la 3ème phase et le neutre.

Et ainsi de suite...
Ainsi les intensités sont réparties de manière à peu près homogène sur les 3 phases.
S'il y a un logement tri, ils lui attribuent les 3 phases et le neutre.
12 juin 2025 à 17:34
forum consulter ce sujet Installer chauffe-eau non prévu pour triphasé

Bonjour.

Un exemple d'un tableau mono alimenté à partir d'une installation triphasée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 130023 tableau divisionnaire k

12 juin 2025 à 17:31
forum consulter ce sujet Installer chauffe-eau non prévu pour triphasé

En fait vous avez un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Donc le bleu est un neutre et pas une phase.

Le fait que vous n'ayez pas de neutre au niveau du télérupteur va dans le sens de cette hypothèse.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 990117 telerupteur 1

12 juin 2025 à 14:57
forum consulter ce sujet Problème double bouton poussoir

C'est aussi simple que cela.

D'ailleurs c'est ainsi que vous avez un batiment en mono et l'autre en mono.
11 juin 2025 à 23:51
forum consulter ce sujet Installer chauffe-eau non prévu pour triphasé

Je pense qu'un de vos retours est en fait la phase.
11 juin 2025 à 21:24
forum consulter ce sujet Problème double bouton poussoir

Bonjour.

Utilisez-vous les bonnes bornes sur le poussoir ?
Êtes-vous certain que l'identification de la phase et des retours ?
11 juin 2025 à 21:23
forum consulter ce sujet Problème double bouton poussoir

Bonjour.
Un chauffe-eau en triphasé utilise les 3 phases.
Un chauffe-eau mono, utilise une phase et le neutre.

Il vous suffit donc d'utiliser une de vos phases et le neutre pour raccorder le chauffe-eau.
11 juin 2025 à 21:21
forum consulter ce sujet Installer chauffe-eau non prévu pour triphasé

Et pour répondre à votre question, inutile de payer cher un disjoncteur unipolaire. Laissez la borne de neutre vide.
10 juin 2025 à 13:38
forum consulter ce sujet Remplacer ancien tableau électrique à cartouches

Bonjour.

Je suppose que vous parlez de disjoncteurs "tout court" et pas de disjoncteurs différentiels.

Si vos circuits sont de faible puissance (<1000W), vous pouvez procéder comme dans le schéma joint (en mettant en amont des circuits concernés pour éviter une surcharge dans le neutre).

Pour les circuits de forte puissance, il faudra tirer un fil de neutre dédié.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 354797 tableau a

10 juin 2025 à 13:21
forum consulter ce sujet Remplacer ancien tableau électrique à cartouches

Bonjour.

Le répartiteur (ou les borniers) doivent être dans une enveloppe étanche (boite de dérivation ou tableau).
Il doit doit être alimenté en 2x16² depuis le DB.

Votre petit tableau doit être alimenté en 2x16² depuis le répartiteur.
Votre habitation doit être alimentée en 2x35² (en principe c'est pour 58m maxi, mais on ne va pas chipoter pour 2m) depuis le répartiteur

Pas d'intérêt de mettre la terre au niveau du répartiteur. Elle peut directement alimenter votre petit tableau.
Le petit tableau pourrait servir d'enveloppe pour le répartiteur.
Les interrupteurs différentiels 20A cela n'existe pas, donc 40A.

En attendant d'avoir une vrai WallBox de forte puissance, je ne pense pas que les prises type Green'up de 3,7kW acceptent du 10².
10 juin 2025 à 08:00
forum consulter ce sujet Branchement Wall Box en extérieur

Bonsoir.

Un seul, le circuit de commande est commun aux contacteurs des 2 chauffe-eau.
Qu'ils soient mono ou tri n'y change rien.
09 juin 2025 à 22:58
forum consulter ce sujet Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle

Bonjour.

Il y a forcément un risque.
Même si la présence d'un différentiel 30mA est une mesure compensatoire en l'absence de terre.
En cas de défaut d'isolement, c'est la personne qui touche l'appareil en défaut qui jouera le rôle de terre jusqu'à ce que le différentiel coupe (ça peut faire une sacrée secousse).

Donc je vous conseille de réserver cette prise à l'usage d'appareil munis de fiches sans terre.

Attention, le frigo ne fonctionnera pas aux basses températures.
29 mai 2025 à 10:33
forum consulter ce sujet Installation prise de courant extérieure

Bonjour.

Vous évoquez un appartement, donc un immeuble.

En principe, la LEP est déjà faite au niveau de l'immeuble et vous n'avez pas à la refaire dans l'appartement.
Et de toute façon si tout est en PER, vous n'auriez rien à faire côté canalisations si vous deviez faire une LEP.

On ne relie pas un chauffe-eau à la LEP.
29 mai 2025 à 09:28
forum consulter ce sujet Question sur la liaison équipotentielle

Il me semble avoir lu sur un autre post que vous habitez en Belgique

Je ne connais pas les normes de ce pays, donc oubliez ce que j'ai dit au dessus, qui n'est sans doute pas adapté à votre contexte.
21 mai 2025 à 09:00
forum consulter ce sujet Rénovation salle de bain modification électrique

Bonjour

Dans quel contexte posez vous cette question ?

Respect de la norme en vigueur ?
Ce n'est pas conforme à la norme française (si vous etes bien dans ce pays).
- vous avez 16 prises sur ce circuit alors que la norme limite à 12
- le volet roulant devrait être sur un circuit dédié
- le chauffe-eau devrait être sur un circuit dédié
- l'éclairage lié à l'interrupteur devrait être sur un circuit éclairage
Mais tout cela, c'est du confort donc pas essentiel (sauf peut être pour le chauffe-eau qui est un appareil gros consommateur).
- pas besoin de dédier un circuit à la hotte.


Sécurité de l'installation ?
Tout me semble sécurisé si c'est câblé en 2,5²
Vous n'auriez pas de remarque dans le cadre d'un diagnostique sécurité électrique.
21 mai 2025 à 08:50
forum consulter ce sujet Rénovation salle de bain modification électrique

Il faut regarder le schéma de câblage.
En particulier la présence d'un fil de phase qui alimente 2 bornes du télérupteur est un signe d'un montage 3 fils.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 934977 telerupteur 1

19 mai 2025 à 20:20
forum consulter ce sujet Remplacement d'un télérupteur Legrand 41777

Bonjour.
Citation :
Et du coup, si je pars sur un bouton poussoir sans voyant, qu'est-ce qu'il me faudrait ?
Celui que vous avez acheté convient.

Vous raccordez vos fils bleu et vert.
Vous isolez les autres.
19 mai 2025 à 13:24
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur poussoir va et vient avec temoin lumineux

En réfléchissant, pour la seconde solution, un poussoir simple 1 module suffit vu que le voyant est à côté donc :

Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 1 module - blanc
et
Voyant antimicrobien simple 230V 1W Mosaic 1 module avec 4 étiquettes de couleur

Soit 7,10 + 19,87 = 26€97
Cela rapproche le prix des 2 solutions.
19 mai 2025 à 07:57
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur poussoir va et vient avec temoin lumineux

En complément.

Si l'ID fait l'objet d'un repiquage ou qu'il y a usage d'un peigne vertical, il faut du 16²
19 mai 2025 à 07:35
forum consulter ce sujet Tableau monophasé passer en triphasé

Bonjour.

Si le voyant actuel est un voyant témoin, c'est à dire qu'il indique que la lampe est allumée, il faut mettre un poussoir avec voyant témoin, hors il semble que vous avez achetez un poussoir lumineux (pour être vu dans le noir)

Il vous faudra :
Poussoir témoin 6A 250V~ Mosaic 1 module - blanc
Voyant témoin 230V phase distribuée Mosaic Easy-Led brochable à LEDs blanches - socle rouge
Et vu que cela ne semble n'exister qu'en 1 module, ajouter :
Obturateur Mosaic 1 module - blanc

Une autre solution est de mettre un voyant, non pas dans le poussoir, mais à la place de l'obturateur 1 module.
Voyant antimicrobien simple 230V 1W Mosaic 1 module avec 4 étiquettes de couleur
C'est un peu plus cher, mais le voyant est plus visible.

Si on regarde le prix des 2 solutions sur une boutique en ligne :
Solution 1 : 12,29 + 5,70 + 1,46 = 19€45
Solution 2 : 12,29 + 19,87 = 32€16
19 mai 2025 à 07:31
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur poussoir va et vient avec temoin lumineux

Bonsoir.

On ne dimensionne pas en fonction de la puissance d'abonnement qui peut changer à tout moment, mais en fonction du calibre maxi du disjoncteur de branchement.

Sur les nouveaux raccordement tri c'est 60A par phase et non plus 30A comme auparavant pour les abonnement de moins de 24kVA.

Donc il faut dimensionner comme indiqué l'annexe E du titre 10 de la NF C15-100, et c'est identique en triphasé et en monophasé.
Soit pour un raccordement 60A : 16² entre DB et répartiteur et 10² entre répartiteur et ID alimenté en direct sans faire l'objet d'un repiquage ou usage d'un peigne vertical.
18 mai 2025 à 23:48
forum consulter ce sujet Tableau monophasé passer en triphasé

Et qu'est ce qu'il y avait auparavant ?
18 mai 2025 à 20:00
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur poussoir va et vient avec temoin lumineux

Bonsoir.

Vous souhaitez quoi ?

Des voyants lumineux pour repérer les poussoirs dans le noir ?
Des voyants témoin pour indiquer que la lampe est allumée ?
18 mai 2025 à 19:59
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur poussoir va et vient avec temoin lumineux

Bonjour.

Si c'est un montage 4 fils avec poussoirs à la phase, par n'importe quel modèle.
Si c'est un montage 3 fils avec poussoirs au neutre, par un modèle non silencieux.
18 mai 2025 à 12:10
forum consulter ce sujet Remplacement d'un télérupteur Legrand 41777

Bonjour.

La norme NF C15-100 définit la partie fixe d'une installation.

Le dimensionnement pour un circuit plaque est prévu en 6² afin de pouvoir raccorder tout type de plaque, avec un circuit qui fera des dizaines de mètres, même si c'est parfois surdimensionné.

Le fabricant de la plaque dimensionne son (court) câble d'alimentation en fonction des caractéristiques de la plaque (comme tous les composants intérieurs d'ailleurs).
Dans votre cas, il a jugé que du 2,5² était suffisant.
15 mai 2025 à 22:50
forum consulter ce sujet Questions sur les sections de câble

Bonsoir.

Pas d'obligation d'un type F pour un climatiseur (je ne sais pas où vous avez vu cela).
Ajoutez juste un disjoncteur.

Par contre, votre 40A sera sans doute surchargé avec une clim en plus (sauf si abonnement 6kVA).
Remplacez le par un 63A.
14 mai 2025 à 20:22
forum consulter ce sujet Tableau électrique saturé

Oui c'est cela, j'ai fait une faute de frappe.

C'est le même que vous mais à la fin avec un 5 à la place du 8.
11 mai 2025 à 23:29
forum consulter ce sujet Branchement nouveau interrupteur va et vient avec témoin lumineux

Cherchez 067885
11 mai 2025 à 20:05
forum consulter ce sujet Branchement nouveau interrupteur va et vient avec témoin lumineux

Bonsoir.

Une photo aiderait à vous aider.
11 mai 2025 à 20:03
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 49127

Bonjour.

Si je lis bien c'est 67688.
C'est pour un montage avec phase distribuée, ce qui n'est pas votre cas.

Il faut le 67885 qui est pour un montage va et vient existant classique (avec le voyant placé côté retour lampe)
Donc soit vous changez de voyant.
Soit vous modifiez le câblage des 2 va et vient.
11 mai 2025 à 18:15
forum consulter ce sujet Branchement nouveau interrupteur va et vient avec témoin lumineux

Cela ne donne pas la référence du témoin.

Il faut le déclipser et regarder ce qui est gravé dessus.
10 mai 2025 à 18:24
forum consulter ce sujet Branchement nouveau interrupteur va et vient avec témoin lumineux

Bonjour.
1/ Non il ne faut pas remplacer le différentiel, vu que le disjoncteur 32A sera placé en parallèle et pas en aval.

2/ Je ne comprends pas votre histoire de calcul de puissance.
Vu que vous avez prévu du 6² 32A, vous pouvez tirer jusqu'à 7 kW simultanément sur l'ensemble des circuits du tableau.
A voir si c'est suffisant en fonction de l'usage des circuits prévus dans ce tableau.

Quant au nombre de disjoncteurs par différentiel, la norme le limite à 8 pour des raisons de confort (avoir un nombre raisonnable de circuits HS si le différentiel coupe).
En rénovation ce n'est pas essentiel de le respecter à la lettre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 755478 tableau divisionnaire 4

10 mai 2025 à 13:18
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire calcul et possibilité

Bonjour.

Vous ne nous avez rien dit sur les références de voyant que vous utilisez.
Or c'est primordial d'avoir le bon pour que cela fonctionne correctement et ensuite, suivant la référence de voyant, cela ne se câble pas pareil.
10 mai 2025 à 12:27
forum consulter ce sujet Branchement nouveau interrupteur va et vient avec témoin lumineux

Bonjour GL.

J'ai compris (ou supposé) que Nass était le propriétaire.
08 mai 2025 à 07:34
forum consulter ce sujet Création d’une terre le piquet doit mesurer combien ? 1m ou 1,5m ?