FORUM ÉLECTRICITÉ


S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

19 466

questions dans le
forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 5 798 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonsoir

Pour les PC modulaires cela a pas mal changé au cours de ces 17 dernières années.

De toute façon cela n'a jamais été obligatoire dans le tableau (uniquement dans la GTL) et d'ailleurs cela a peu d'intérêt de les mettre là, vu qu'elles sont destinées à alimenter les équipements de communication.

La dernière version de la norme (2016) exige uniquement une prise de courant 16A 2P+T située dans un volume de dimension minimale 240x300x200 attenant ou intégré au tableau de communication.
Ce type de prise doit être sur un circuit dédié.
21 octobre 2019 à 23:20
forum consulter ce sujet Coffret électrique trop petit

Bonsoir.
OK, mais qu'est-ce qui est programmé sur le Calybox ?
21 octobre 2019 à 20:55
forum consulter ce sujet Problème sortie s1.s2.s3.s4 gestionnaire Calybox 120

Publicité

Bonsoir.

Bien entendu plus la section du câble est importante (donc son diamètre) plus la puissance disponible sera importante.
La longueur entre également en compte si on veut limiter les phénomènes de chute de tension.
Mais d'un étage à l'autre, la longueur reste faible, donc d'influence négligeable (tant que vous êtes inférieur à 20m).

En pratique :
- 4² --> 25A maxi soit 5,5 kW
- 6² --> 32A maxi soit 7kW
- 10² --> 50A maxi soit 11,5 kW
- 16² --> 60A maxi soit 14kW

Vous inspirer de ceci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 16290 tableau divisionnaire cdoublon 440476 tableau divisionnaire 4

21 octobre 2019 à 19:37
forum consulter ce sujet Rapport diamètre intensité câble électrique

Bonjour.

Je ne comprends pas le lien que vous faites entre détecteurs et poussoirs ?
Pour moi ce sont 2 choses différentes ?
20 octobre 2019 à 19:18
forum consulter ce sujet Branchement détecteur 3 poussoirs

On peut se demander comment ces différentiels ont été raccordés ?
19 octobre 2019 à 23:25
forum consulter ce sujet Problème inter différentiel installation triphasé

Bonsoir.
Si vous avez des neutres communs vous ne pouvez pas mettre 2 interrupteurs différentiels.
Du moins pour la partie de l’installation où il y a des neutres communs.
19 octobre 2019 à 23:22
forum consulter ce sujet Problème inter différentiel installation triphasé

25A mono, cela n'existe pas.
C'est 15/30/45/60A
19 octobre 2019 à 13:52
forum consulter ce sujet Choix de l'abonnement triphasé ou monophasé et des ID

Bonjour.
Si c'est une installation de domicile, il faut beaucoup plus de circuits que cela.

Précisez un peu mieux le contexte.
Au vu de la seule description faire du tri ne se justifie pas pour une habitation.
19 octobre 2019 à 13:51
forum consulter ce sujet Choix de l'abonnement triphasé ou monophasé et des ID

Oui mais est-ce qu'elles sont en mode Eco en permanence ?
19 octobre 2019 à 07:47
forum consulter ce sujet Problème sortie s1.s2.s3.s4 gestionnaire Calybox 120

Bonsoir.

Sur un va et vient il n'y a pas de neutre.
Donc vous n'utilisez sans doute pas les bons termes ou vous n'avez pas fait du tout ce qu'il faut.

Si le 30mA disjoncte, c'est que la phase n'est pas issu du même différentiel du neutre de la lampe.

Essayez de mieux nous expliquer le câblage de :
- La situation de laquelle vous être partie.
- Ce que vous avez réalisé.
18 octobre 2019 à 19:35
forum consulter ce sujet Problème branchement double va et vient

Bonsoir.

C'est alimenté en permanence si les zones 2 et 3 sont en permanence en mode Eco.
Est-ce le cas ?
18 octobre 2019 à 19:32
forum consulter ce sujet Problème sortie s1.s2.s3.s4 gestionnaire Calybox 120

Bonjour.

2 solutions :
1/ Mettre le multimètre en fonction Voltmètre alternatif.

Mettre une pointe sur la borne de terre de la rallonge et l'autre pointe sur le fil de phase à tester.
Si c'est une phase 0V : 230V
Si ce n'est pas une phase : 0V

2/ Repérer la borne de phase de la rallonge avec la méthode au dessus
Couper le courant au disjoncteur général EDF
Mettre le multimètre en fonction ohmmètre
Mettre une pointe sur la borne de phase de la rallonge et l'autre pointe sur le fil de phase à tester.
Si c'est une phase : continuité (0 ohm et beep)
Si ce n'est pas une phase : pas de continuité (résistance infinie)

On peut faire la même chose avec borne de neutre de la rallonge et fil de neutre à tester.
18 octobre 2019 à 12:26
forum consulter ce sujet J’ai perdu la phase

Bonjour.

Je ne sais pas.
J'ai fait la même vérif que vous et ma conso sur le Linky est de 2,8 kWh pour une heure pendant le fonctionnement du chauffe-eau de 200l, la nuit, ce qui me semble cohérent.

Vous etes sûr qu'il n'y avait rien d'autre en route de significatif simultanément (lave-linge, lave-vaisselle...) ?
18 octobre 2019 à 08:40
forum consulter ce sujet Consommation électrique compteur Linky

38 module disjoncteur + 12 modules ID + 5 modules écocompteur = 55 modules + 11 (20%) = 66 modules.
Cela tient dans un 4x18 = 72 modules.
17 octobre 2019 à 22:39
forum consulter ce sujet Coffret électrique trop petit

A noter que vous n'avez pas d'obligation (ni d'intérêt) à mettre des PC sur le tableau.
Cela peut vous faire gagner la place qui manque.
17 octobre 2019 à 22:37
forum consulter ce sujet Coffret électrique trop petit

Bonsoir.

Aucun problème du moment que vous respectez les hauteurs mini/maxi : position des manette entre 0m50 et 1m80, partie située entre 0m50 et 0m90 protégée par une porte.
17 octobre 2019 à 22:36
forum consulter ce sujet Coffret électrique trop petit

Bonjour.

Il faut tester au multimètre par rapport à la terre.
Si pas de prise proche, vous branchez une rallonge avec terre sur une prise plus loin.
Vous devez trouver 230V entre phase et terre.
17 octobre 2019 à 19:03
forum consulter ce sujet J’ai perdu la phase

Bonsoir.

Une plaque ce n'est pas du chauffage donc 0,5.
Une PAC c'est du chauffage direct donc 1

Mais ne vous prenez pas la tête et utilisez des interrupteurs différentiels 63A.
Ainsi pas de calcul à faire et c'est évolutifs (sauf cas particuliers, des 40A qui respectent la règle aval sont vite limités).
13 octobre 2019 à 22:43
forum consulter ce sujet Plaque cuisson chauffage calcul DDR

Bonsoir.
Vous avez touché des fils lorsque vous avez changé l'ampoule ?
10 octobre 2019 à 22:30
forum consulter ce sujet Interrupteur ne fonctionne plus

Bonjour.

Il faut un type A
Chez Legrand je vous conseille plutôt un modèle peignable donc 4 116 51 alimenté soit par une borne 4 052 09, soit par un peigne vertical.

Un 63A est une bonne idée, pas de risque de surcharge et ajout d'autres circuits possible ultérieurement.
09 octobre 2019 à 13:25
forum consulter ce sujet Choix Interrupteur différentiel 63A 30mA

Sinon, vous avez toujours la possibilité d'utiliser les solutions radio.
07 octobre 2019 à 09:17
forum consulter ce sujet Problème branchement 2 va et vient

Il faudra alors remplacer les interrupteurs par des boutons poussoirs.
07 octobre 2019 à 08:51
forum consulter ce sujet Problème branchement 2 va et vient

Non ce n'est pas possible.

Il vous reste la solution du montage avec télérupteur si vous êtes capable d'amener un neutre au 1er va et vient.
Au alors d'utiliser un télérupteur sans neutre type Yokis MTR500E.
07 octobre 2019 à 08:50
forum consulter ce sujet Problème branchement 2 va et vient

En revérifiant, je viens de voir que le lave-linge n'était pas sous un type A pour l'appartement 5.
06 octobre 2019 à 23:43
forum consulter ce sujet Vérification schémas unifilaires installation électrique

Pour l'appartement 5, je vois la non conformité suivante :
On dirait qu'il s'agit d'un logement avec une seule pièce principale, dans ce cas il manque 1 seul circuit pour four ou lave-vaisselle ou sèche-linge (sauf si les équipements sont fournis avec le logement).
Pas d'obligation de dédier un circuit au frigo (mais pas interdit non plus).
06 octobre 2019 à 23:24
forum consulter ce sujet Vérification schémas unifilaires installation électrique

Bonsoir.
Pour l'appartement 6, je vois les non conformités suivantes :
- il manque 2 circuits pour four ou lave-vaisselle ou sèche-linge
- les circuits éclairages doivent être répartis sur au moins 2 différentiels.
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au frigo.
06 octobre 2019 à 23:20
forum consulter ce sujet Vérification schémas unifilaires installation électrique

Bonsoir.
C'est possible à condition de passer un fil pour le retour lampe entre les 2 inters.
Voir le 2ème schéma.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement 2 va et vient

06 octobre 2019 à 23:15
forum consulter ce sujet Problème branchement 2 va et vient

Bonsoir.
1/ OK problème.
2/ Si c'est à 30cm de l'arrivée d'eau je pense qu'il n'y a pas de problème non plus.
04 octobre 2019 à 22:29
forum consulter ce sujet Sécurité électricité à proximité d'un évier de cuisine

Pour la séquence 7 cela dépend si vous avez regardé en HC ou en HP.
04 octobre 2019 à 22:27
forum consulter ce sujet Chauffe eau qui semble chauffer en heure pleine

Bonsoir.
Je ne connais pas ce modèle, mais je suppose que cela veut dire que vous pouvez programmer de minute en minute.
D'autres ne se programment qu'au 1/4 d'heure, ou à la demi-heure, voire à l'heure.
04 octobre 2019 à 22:24
forum consulter ce sujet Finesse programmation inter horaires Hager

Bonsoir.

Je suppose que vous voulez dire télérupteur et pas contacteur.
Il suffit de mettre le contact de l'horloge en série sur le retour lampe.
04 octobre 2019 à 22:23
forum consulter ce sujet Schéma électrique minuterie avec contacteur

En relisant mieux vous semblez dire que le compteur est électronique.

Faites dans ce cas défiler l'affichage jusqu'à la séquence 7.
Elle doit afficher 1F-2O pendant les HC et 1O-2O pendant les HP
03 octobre 2019 à 23:25
forum consulter ce sujet Chauffe eau qui semble chauffer en heure pleine

Bonsoir.

Il arrive parfois aussi qu'il y ait un soucis chez EDF et qu'ils ne vous envoient pas les heures creuses, aux horaires prévus.

Le type de compteur aiderait à vous indiquer quelle vérifications effectuer.
03 octobre 2019 à 23:24
forum consulter ce sujet Chauffe eau qui semble chauffer en heure pleine

Bonsoir.

Quant à l'économie elle reste très faible.
Chauffer la même quantité d'eau tous les jours ou chauffer le double de quantité d'eau un jour sur deux revient au même.

La seule différence se situe au niveau des pertes qui vont en diminuant et fur et à mesure que la quantité d'eau chaude présente dans le ballon diminue.
Mais pas certain que vous amortissiez le prix de l'horloge et du contacteur.
03 octobre 2019 à 19:55
forum consulter ce sujet Installation horloge hebdomadaire pour ballon d'eau chaude

On pourrait se poser la question de savoir si la maison complète du proprio n'est pas sous le compteur du locataire.

La coupure le soir du disjoncteur EDF devrait répondre rapidement à cette question.
01 octobre 2019 à 08:43
forum consulter ce sujet Possibilité branchement électrique voisinage

A oui je n'avais pas compris les 100€ par mois.

Ceci dit un radiateur en plus dans la chambre en location n'expliquerait pas des écarts importants.
01 octobre 2019 à 07:22
forum consulter ce sujet Possibilité branchement électrique voisinage

Bonjour.

Normalement il est interdit de mettre dans un tableau électrique, des circuits issus de 2 disjoncteurs EDF différents.
Mais ce n'est pas le fond de votre question.

Il faudrait des photos de ces tableaux capot enlevé, notamment celui avec l'étiquette d'avertissement, pour essayez de voir d'où vient l'alimentation des différentes rangées et si elles sont alimentées ou non par votre disjoncteur EDF.

Sinon, lorsqu'il y a de la lumière la nuit dans la chambre louée, coupez votre disjoncteur EDF et voyez si cela influe sur l'éclairage de la chambre. Si oui vous avez déjà une partie de votre réponse.

Reste qu'avec du chauffage électrique si c'est ancien et mal isolé 1350€ à l'année ne me semble pas aberrant.
30 septembre 2019 à 23:30
forum consulter ce sujet Possibilité branchement électrique voisinage

Donc cela n'a jamais fonctionné correctement.
De ce que je comprends, il faudrait un double poussoir et pas un double inter.
29 septembre 2019 à 15:22
forum consulter ce sujet Câblage interrupteur double Neptune 1980

Bonjour.

J'ai compris que :

1/ La lumière du bas de l'escalier s'allume avec un bouton poussoir dans l'entrée, un bouton poussoir à l'entrée du salon et un bouton poussoir en bas de l'escalier (celui de droite sur le double bouton qui nous intéresse).
Cela veut dire que cela fonctionne avec un télérupteur placé quelque part.
Je pense que j'ai bon.

2/ Pour la lumière du haut de l'escalier c'est moins clair.
J'ai compris qu'elle s'allumait avec le double bouton de gauche en bas de l'escalier et avec un poussoir en haut de l'escalier.
Si c'est cela cela veut dire qu'il y a également un télérupteur quelque part (ce qui est rare pour juste 2 points de commande).

Si c'est bien cela, c'est effectivement un double poussoir qu'il faut en bas de l'escalier et pas un double inter.
C'est également ce que laisse supposer les fils qui arrivent à cet endroit.

3/ Il y a un interrupteur simple à l'étage mais je n'ai pas bien compris ce qu'il venait faire dans vos explications.

Je n'ai toujours pas compris si cela fonctionnait avant et si vous avez changé quelque chose.
29 septembre 2019 à 12:32
forum consulter ce sujet Câblage interrupteur double Neptune 1980

Bonjour.
Cela fonctionnait avant ?
Qu'est-ce qu'il y avait avant ?
Qu'avez-vous changé ?
28 septembre 2019 à 16:46
forum consulter ce sujet Câblage interrupteur double Neptune 1980

Bonjour.

Cet atelier est pour un usage perso ? professionnel ? avec plusieurs travailleurs ?

Dans le dernier cas, la question ne se pose pas c'est forcément nouveau raccordement en tri.
Si c'est pour un seule personne, il faudra peser le pour et le contre.

L'inconvénient du tri pour la maison est que la puissance de l'abonnement est répartie sur 3 phases et qu'il suffit de dépasser la puissance sur une phase pour cela saute.
Il faudra donc bien réfléchir à la manière de répartir les gros consommateurs sur les 3 phases en fonction de vos habitude d'usage.
Il y a aussi le risque de rupture de neutre qui pourrait faire cramer vos appareils, même si le cas est rare.

Mais si vous gardez l'abonnement actuel pour la maison, il faudra forcément faire un nouveau raccordement tri pour l'atelier :
- devis de raccordement à demander à ENEDIS
- réaliser une installation conforme à la norme (pas très compliqué pour un atelier perso)
- faire passer le consuel (125€)
- avoir un abonnement dédié (aux environs de 10€ par/mois, le nombre de machine en usage simultané étant faible pour une seule personne).
26 septembre 2019 à 08:02
forum consulter ce sujet Installation triphasé pour atelier de menuiserie

Bonsoir.

1/ Sur une installation neuve du 16² aurait été obligatoire.
Dans votre contexte du 10² reste acceptable tant que l'abonnement est réglé sur 45A.
Le seul problème, c'est qu'avec le Linky, cela peut être fait à distance dans déplacement d'un technicien et personne n'ira vérifier que c'est trop faible.

C'est agaçant ces augmentations de calibre de DB faits avec le Linky sans se préoccuper de la section de câble en aval.
Cela ne va pas dans le sens de la sécurité.

2/ Dans un premier temps on peut sécuriser en mettant un disj 25A au départ, mais cela vous limite à 5,5 kW.
Du 10² vous autorise jusqu'à 50A, donc 11kW, ce qui devrait suffire pour votre usage.
Mais pour 4m, du 16² ne coutera pas beaucoup plus cher et ne vous imposera pas de limitation.
C'est juste un petit peu plus encombrant, donc plus difficile à manier et à mettre en œuvre.
25 septembre 2019 à 19:39
forum consulter ce sujet Section câbles entre disjoncteur et tableau électrique

Bonsoir.
Sur un multimètre en position Voltmètre alternatif, vous devez avoir environ :
- 230V entre phase et neutre
- 230V entre phase et terre
- 0V entre neutre et terre.
24 septembre 2019 à 23:58
forum consulter ce sujet Avis test électricité

Bonjour.
1/ Le câble télé-report, en utilisant qu'une seule paire convient très bien pour cet usage.
2/ A mon avis les bornes du dessous de l'EMTI sont adaptées pour du 1,5².
Normativement, vous n'avez pas le droit de mettre moins.
24 septembre 2019 à 19:55
forum consulter ce sujet Branchement gestionnaire d'énergie avec un EMTI

Bonjour.

Vous mettez le fil noir en L sur une borne rouge du double inter.
Vous faites un pont entre les 2 bornes rouge.
Vous mettez le fil blanc en 1 sur une borne 1 du double inter.
Vous mettez le fil noir en 1 sur l'autre borne 1 du double inter.
23 septembre 2019 à 19:42
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur double

La terre, sert pour le pavillon lui-même.
Supposons que votre fil marron soit légèrement abimé et que son cuivre entre en contact avec le pavillon, vous pourriez vous prendre une décharge lors du nettoyage du luminaire si non relié à la terre.
22 septembre 2019 à 14:36
forum consulter ce sujet Luminaire classe 2 avec pavillon fil de terre

Bonjour.
Qu'appelez-vous "pavillon" ?
Une photo ?
22 septembre 2019 à 08:08
forum consulter ce sujet Luminaire classe 2 avec pavillon fil de terre

Non, pas fiable pour isoler.
Tiens mal avec le temps.
Vous pouvez acheter ce qui vous manque pour 3 fois rien.
21 septembre 2019 à 11:40
forum consulter ce sujet Désactiver sonnette sur mon tableau électrique

Bonjour.
La sonnette est à droite.
Il suffit de débrancher un des fils qui y arrive.
Isoler ensuite ce fil avec un domino ou une borne à connexion automatique type Wago.
Ne pas utiliser de scotch, danger de mort.
21 septembre 2019 à 07:44
forum consulter ce sujet Désactiver sonnette sur mon tableau électrique

Le 10², cela devrait le faire.

Dans le cas le plus défavorable :
60A sur 30m de 25² : 1,4%
40A sur 18m de 10² : 1,4%
Soit une chute de tension maximale cumulée de 2,8% que vous n'atteindrez jamais en pratique.
20 septembre 2019 à 20:44
forum consulter ce sujet Brancher câble de 16² sur la sortie d'un disjoncteur


La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo