Profil du membre CMT
Actuellement
27 150
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT
a posté 11 176 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Je ne vois qu'une anomalie.
Les 3 autres points sont des points positifs.
Pour la 1ère difficile de se prononcer sans voir le câblage des neutres du tableau en détail.
Si cela se trouve cela n'en est même pas une.
Je ne vois qu'une anomalie.
Les 3 autres points sont des points positifs.
Pour la 1ère difficile de se prononcer sans voir le câblage des neutres du tableau en détail.
Si cela se trouve cela n'en est même pas une.
06 décembre 2025 à 17:19
consulter ce sujet Avis sur diagnostic électricité anomalie B4 3C sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Vous inspirer d'une partie de ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous inspirer d'une partie de ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 décembre 2025 à 17:17
consulter ce sujet Alimentation à partir d'un tableau sur le forum ÉlectricitéBonjour
Si bien sûr, il faut débrancher les 2 bouts de fils qui faisaient la liaison entre la sortie du disjoncteur et l'entrée du contacteur.
Et supprimer les fils du circuits de commande du contacteur.
Si bien sûr, il faut débrancher les 2 bouts de fils qui faisaient la liaison entre la sortie du disjoncteur et l'entrée du contacteur.
Et supprimer les fils du circuits de commande du contacteur.
06 décembre 2025 à 07:27
consulter ce sujet Comment désactiver gestionnaire d’énergie sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il suffit de raccorder la sortie du contacteur directement sur la sortie du disjoncteur.
Il suffit de raccorder la sortie du contacteur directement sur la sortie du disjoncteur.
05 décembre 2025 à 17:59
consulter ce sujet Comment désactiver gestionnaire d’énergie sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sur le 49120 de gauche à droite
- blanc (retour poussoir)
- bleu (neutre)
- rouge (phase)
- noir (retour lampe)
Sur le 49120 de gauche à droite
- blanc (retour poussoir)
- bleu (neutre)
- rouge (phase)
- noir (retour lampe)
02 décembre 2025 à 22:17
consulter ce sujet Schéma câblage Legrand 49120 avec 4 fils distincts sur le 49107 sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Avec un lien vers la notice du module, cela irait mieux.
Avec un lien vers la notice du module, cela irait mieux.
02 décembre 2025 à 19:58
consulter ce sujet Câblage ampoule led dimmable sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le 4ème fil, c'est pour un repiquage de la phase.
Mettre les fils vert sur la borne rouge et les fils bleus sur les bornes blanches.
Le 4ème fil, c'est pour un repiquage de la phase.
Mettre les fils vert sur la borne rouge et les fils bleus sur les bornes blanches.
02 décembre 2025 à 15:53
consulter ce sujet Remplacement va-et-vient 4 fils sur le forum ÉlectricitéEn faut j'avais mal lu votre exposé.
Si les lampes s'éteignent également lorsque vous relâchez, il n'y a probablement pas de télérupteur.
Il faudrait juste changer le poussoir par un interrupteur.
Le mieux serait de voir avec votre électricien.
Si les lampes s'éteignent également lorsque vous relâchez, il n'y a probablement pas de télérupteur.
Il faudrait juste changer le poussoir par un interrupteur.
Le mieux serait de voir avec votre électricien.
01 décembre 2025 à 17:40
consulter ce sujet Problème voyant lumière extérieure sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce qui arrive est assez logique (utilisation du retour poussoir et pas du retour lampe).
Il faudrait connaitre les fils en présence dans le boitier pour savoir s'il y a ou non une solution simple.
Ce qui arrive est assez logique (utilisation du retour poussoir et pas du retour lampe).
Il faudrait connaitre les fils en présence dans le boitier pour savoir s'il y a ou non une solution simple.
01 décembre 2025 à 17:38
consulter ce sujet Problème voyant lumière extérieure sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut que vos fils dans le mur soient en 6².
Est-ce bien le cas.
Avec du 6² il faut utiliser 3 Wagos réf 221-612
Il faut que vos fils dans le mur soient en 6².
Est-ce bien le cas.
Avec du 6² il faut utiliser 3 Wagos réf 221-612
01 décembre 2025 à 08:13
consulter ce sujet Brancher cuisinière à induction sur le forum ÉlectricitéJe crois que le terme exact est "Trousse coulée"
26 novembre 2025 à 21:52
consulter ce sujet Raccord étanche câble électrique immergé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Regardez du côté des boites de jonction coulées (encore appelées familièrement sous-marin)..
Vous en avez par exemple chez 3M.
Regardez du côté des boites de jonction coulées (encore appelées familièrement sous-marin)..
Vous en avez par exemple chez 3M.
26 novembre 2025 à 14:16
consulter ce sujet Raccord étanche câble électrique immergé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les phases sont décalées à 120° si bien que les courants dans le neutre se compensent.
Donc pour un usage domestique, l'intensité dans le neutre ne peut jamais dépasser celle d'une des phases (voir diagramme de Fresnel joint)
Donc il est normal que la section dans le neutre soit identique à celle des phases.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les phases sont décalées à 120° si bien que les courants dans le neutre se compensent.
Donc pour un usage domestique, l'intensité dans le neutre ne peut jamais dépasser celle d'une des phases (voir diagramme de Fresnel joint)
Donc il est normal que la section dans le neutre soit identique à celle des phases.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 novembre 2025 à 14:15
consulter ce sujet Section du neutre en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Une solution est d'utiliser l'ancien tableau pour mettre des borniers type Viking sur rail.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Une solution est d'utiliser l'ancien tableau pour mettre des borniers type Viking sur rail.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


22 novembre 2025 à 06:59
consulter ce sujet Remplacement d'un ancien tableau électrique longueur des fils sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si fabricant a mis une fiche 16A au bout du cordon de son four, c'est qu'il est prévu pour se raccorder à une prise 16A sans risque.
Si fabricant a mis une fiche 16A au bout du cordon de son four, c'est qu'il est prévu pour se raccorder à une prise 16A sans risque.
20 novembre 2025 à 16:01
consulter ce sujet Peut-on brancher un four 3650W sur une prise 16A sur le forum ÉlectricitéBonjour
Donc le(s) AirBnb n'a pas son propre raccordement EDF puisque celui-est commun pour l'ensemble des 3 logements : il y a un Linky unique pour l'ensemble.
On ne voit pas sur vos photos comment est fait le raccordement des 3 logements.
Est-ce dans le tableau principal de sa maison ? Est-ce dans un coffret de dérivation ?
Y a t'il des disjoncteurs qui limiterait l'intensité au départ vers les logements ?
Est-ce que chaque logement n'utilise qu'une seule phase, auquel cas vous auriez toutes les informations sur le Linky ?
Sans plus d'info par rapport aux interrogation au dessus.
- Il me semble lire 30/60A sur le DB, donc compteur mono d'au moins 60A. MID de préférence si cela doit faire l'objet d'une compatibilité officielle
- même section que le câble d'arrivée ou de départ
- à l'endroit que vous voulez.
Un schéma de principe de raccordement de l'installation actuelle avec les 3 logements aiderait à clarifier les choses, car là cela reste assez flou.
Donc le(s) AirBnb n'a pas son propre raccordement EDF puisque celui-est commun pour l'ensemble des 3 logements : il y a un Linky unique pour l'ensemble.
On ne voit pas sur vos photos comment est fait le raccordement des 3 logements.
Est-ce dans le tableau principal de sa maison ? Est-ce dans un coffret de dérivation ?
Y a t'il des disjoncteurs qui limiterait l'intensité au départ vers les logements ?
Est-ce que chaque logement n'utilise qu'une seule phase, auquel cas vous auriez toutes les informations sur le Linky ?
Sans plus d'info par rapport aux interrogation au dessus.
- Il me semble lire 30/60A sur le DB, donc compteur mono d'au moins 60A. MID de préférence si cela doit faire l'objet d'une compatibilité officielle
- même section que le câble d'arrivée ou de départ
- à l'endroit que vous voulez.
Un schéma de principe de raccordement de l'installation actuelle avec les 3 logements aiderait à clarifier les choses, car là cela reste assez flou.
16 novembre 2025 à 08:01
consulter ce sujet Branchement sous compteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Du coup je ne comprends pas non plus.
Quel est l'intérêt d'un sous compteur si le Airbnb a déjà son propre compteur ENEDIS.
Cela va donner exactement les mêmes infos.
Du coup je ne comprends pas non plus.
Quel est l'intérêt d'un sous compteur si le Airbnb a déjà son propre compteur ENEDIS.
Cela va donner exactement les mêmes infos.
15 novembre 2025 à 18:12
consulter ce sujet Branchement sous compteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si le rôle du sous compteur est d'avoir une idée de la consommation et pas de faire de la refacturation pourquoi pas.
2 endroits possibles :
- Au départ dans le tableau principal de son habitation
- à l'arrivée dans le tableau du Airbnb.
La section des fils est la même que celle des fils de liaison entre les 2 tableaux.
J'ai supposé que le Airbnb n'avait pas son propre raccordement EDF.
Si le rôle du sous compteur est d'avoir une idée de la consommation et pas de faire de la refacturation pourquoi pas.
2 endroits possibles :
- Au départ dans le tableau principal de son habitation
- à l'arrivée dans le tableau du Airbnb.
La section des fils est la même que celle des fils de liaison entre les 2 tableaux.
J'ai supposé que le Airbnb n'avait pas son propre raccordement EDF.
15 novembre 2025 à 08:31
consulter ce sujet Branchement sous compteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Que réenclenchez-vous si rien n'a déclenché ?
Une fois que c'est suffisamment chaud, le problème disparait avec l'humidité.
Citation :J'ai du mal à comprendre. Qu'entendez vous par "toute l'électricité saute".
Après renseignement auprès de mes grands parents le problème est le suivant: au bout de 10minutes de chauffe toute l'électricité saute mais aucun disjoncteur déclenche (même le général EDF)
Que réenclenchez-vous si rien n'a déclenché ?
Citation :Souvent dû à de l'humidité dans la résistance.
Le four tient ensuite sur toute une durée de cuisson sans que ça recoupe.
Une fois que c'est suffisamment chaud, le problème disparait avec l'humidité.
12 novembre 2025 à 22:13
consulter ce sujet Ajouter interrupteur différentiel sur installation triphasée sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le mieux est d'utiliser un télévariateur associé à 3 boutons poussoirs.
Le mieux est d'utiliser un télévariateur associé à 3 boutons poussoirs.
12 novembre 2025 à 17:47
consulter ce sujet Comment installer des interrupteurs-variateurs pour led en 3 points sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vérifiez sur le tableau électrique qu'il n'y a pas un disjoncteur ou un fusible qui a sauté.
Vérifiez sur le tableau électrique qu'il n'y a pas un disjoncteur ou un fusible qui a sauté.
12 novembre 2025 à 15:18
consulter ce sujet Coupure courant dans certaines pièces sur le forum ÉlectricitéBonjour.
1/ C'est sûr que du 10² seraient mieux.
Mais beaucoup de personnes font tourner leur logement en tout électrique, mais sans chauffage électrique avec un abonnement 6kVA.
Essayez de faire tourner le chauffe-eau la nuit lorsqu'on n'utilise pas l'électroménager.
Et puis molo sur le radiateur si vous faites tourner le radiateur et les 4 feux de la plaque simultanément.
Et vérifiez qu'il y a bien un disjoncteur 32A au départ du 6².
2/ Pour un four, c'est bien 2,5² disjoncteur 20A maxi.
Après la section est un minimum, on peut mettre du 6², mais galère si on doit raccorder une prise 16A avec.
Le 6², c'est pour le circuit dédié à la plaque.
1/ C'est sûr que du 10² seraient mieux.
Mais beaucoup de personnes font tourner leur logement en tout électrique, mais sans chauffage électrique avec un abonnement 6kVA.
Essayez de faire tourner le chauffe-eau la nuit lorsqu'on n'utilise pas l'électroménager.
Et puis molo sur le radiateur si vous faites tourner le radiateur et les 4 feux de la plaque simultanément.
Et vérifiez qu'il y a bien un disjoncteur 32A au départ du 6².
2/ Pour un four, c'est bien 2,5² disjoncteur 20A maxi.
Après la section est un minimum, on peut mettre du 6², mais galère si on doit raccorder une prise 16A avec.
Le 6², c'est pour le circuit dédié à la plaque.
12 novembre 2025 à 15:17
consulter ce sujet Besoin d’aide pour réfection circuit électrique cuisine sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est la boutique Legrand d'Amazon, on peut donc je pense qu'on peut faire confiance.
Pour moi Hager/Legrand, c'est le même sérieux.
Hager est moins distribué pour les particulier, ce qui peut compliquer l'approvisionnement ultérieur.
Mais si vous souhaitez rester en Hager, c'est un très bon choix.
C'est la boutique Legrand d'Amazon, on peut donc je pense qu'on peut faire confiance.
Pour moi Hager/Legrand, c'est le même sérieux.
Hager est moins distribué pour les particulier, ce qui peut compliquer l'approvisionnement ultérieur.
Mais si vous souhaitez rester en Hager, c'est un très bon choix.
12 novembre 2025 à 11:56
consulter ce sujet Comment alimenter une annexe en prévision d'une réfection totale ultérieur sur le forum ÉlectricitéCela pourrait être une des résistances HS
12 novembre 2025 à 11:39
consulter ce sujet Ajouter interrupteur différentiel sur installation triphasée sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si l'objectif est juste de faire une mise en sécurité, le plus simple est d'ajouter un unique interrupteur différentiel tetra 30mA 40A type A en tête de l'installation.
Ainsi vous n'avez pas à toucher au reste.
La limite à 8 disjoncteurs c'est un critère de confort de la norme ajouté récemment dans la norme pour les installations neuves.
On n'a pas à respecter cela sur une vieille installation existante (sauf si vous la refaisiez en totalité).
Le seul inconvénient c'est qu'en cas de défaut d'isolement, si le différentiel saute, la totalité de l'installation est coupée.
Mais ce genre d'incident arrive très rarement, voire jamais.
Vu la tête de votre tableau, ne vous embarquez pas dans une rénovation complète qui dépassera sans doute vos compétences.
Si l'objectif est juste de faire une mise en sécurité, le plus simple est d'ajouter un unique interrupteur différentiel tetra 30mA 40A type A en tête de l'installation.
Ainsi vous n'avez pas à toucher au reste.
La limite à 8 disjoncteurs c'est un critère de confort de la norme ajouté récemment dans la norme pour les installations neuves.
On n'a pas à respecter cela sur une vieille installation existante (sauf si vous la refaisiez en totalité).
Le seul inconvénient c'est qu'en cas de défaut d'isolement, si le différentiel saute, la totalité de l'installation est coupée.
Mais ce genre d'incident arrive très rarement, voire jamais.
Vu la tête de votre tableau, ne vous embarquez pas dans une rénovation complète qui dépassera sans doute vos compétences.
12 novembre 2025 à 07:45
consulter ce sujet Ajouter interrupteur différentiel sur installation triphasée sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
D'un point qualité d'isolation, la seconde solution est meilleure.
Avec la 1ère vous risquez d'avoir de la condensation dans le tableau.
D'un point qualité d'isolation, la seconde solution est meilleure.
Avec la 1ère vous risquez d'avoir de la condensation dans le tableau.
11 novembre 2025 à 23:18
consulter ce sujet Conseils fixation GTL Gaine Technique de Logement sur le forum ÉlectricitéCitation :Ben donc ce n'est pas bon.
Les images après le tableau seraient une proposition sans tenir compte de l'ampérage des disjoncteurs.
Vous ne pouvez pas mettre un interrupteur différentiel tetra sur une installation mono.
A remplacer par un ou des interrupteurs différentiels mono.
11 novembre 2025 à 19:51
consulter ce sujet Tableau électrique triphasé vers monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Chaque distributeur pratique les marges qu'ils souhaitent.
Il n'a pas non plus les même frais de distribution, de stockage, les mêmes volumes de vente...
En plus certains font des prix d'appel sur certaines références.
D'une marque à l'autre, les prix catalogue sont également différents
Évitez quand même les sites douteux.
Chaque distributeur pratique les marges qu'ils souhaitent.
Il n'a pas non plus les même frais de distribution, de stockage, les mêmes volumes de vente...
En plus certains font des prix d'appel sur certaines références.
D'une marque à l'autre, les prix catalogue sont également différents
Évitez quand même les sites douteux.
11 novembre 2025 à 13:40
consulter ce sujet Comment alimenter une annexe en prévision d'une réfection totale ultérieur sur le forum ÉlectricitéCar si c'est un projet pour un passage en mono, il ne faut pas mettre d'interrupteur différentiel 30mA tetra.
11 novembre 2025 à 08:13
consulter ce sujet Tableau électrique triphasé vers monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono).
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est effectivement pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation).
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- Remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- Augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- Suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple, il peut être nécessaire de revoir la section des fils d'alimentation du chauffe-eau).
- Suppression des éléments triphasés du tableau (fusibles...).
- Ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a.
Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Je n'ai pas compris à quoi correspondait vos images avec des composants récents ? Existant ? Projet ?
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono).
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est effectivement pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation).
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- Remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- Augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- Suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple, il peut être nécessaire de revoir la section des fils d'alimentation du chauffe-eau).
- Suppression des éléments triphasés du tableau (fusibles...).
- Ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a.
Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Je n'ai pas compris à quoi correspondait vos images avec des composants récents ? Existant ? Projet ?
11 novembre 2025 à 08:11
consulter ce sujet Tableau électrique triphasé vers monophasé sur le forum ÉlectricitéOn peut si nécessaire inverser contacts horloge et détecteur.
Avantage : le détecteur n'est pas sous tension lors des période de coupure de l'horloge.
Inconvénient : chaque jour à 20H, cela va lancer un cycle d'allumage du détecteur à sa mise sous tension.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Avantage : le détecteur n'est pas sous tension lors des période de coupure de l'horloge.
Inconvénient : chaque jour à 20H, cela va lancer un cycle d'allumage du détecteur à sa mise sous tension.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 novembre 2025 à 08:06
consulter ce sujet Branchement éclairage extérieur avec horloge astronomique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Voir ce schéma.
Tel qu'il est fait, l'éclairage fonctionne lorsque :
- L'horloge est dans la plage programmée et on passe devant le détecteur.
ou
- On appuie sur l'interrupteur.
Attention au champs de détection du détecteur.
S'il n'est pas suffisant par rapporte à la taille du boulodrome, il faudra en mettre plusieurs en parallèle.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir ce schéma.
Tel qu'il est fait, l'éclairage fonctionne lorsque :
- L'horloge est dans la plage programmée et on passe devant le détecteur.
ou
- On appuie sur l'interrupteur.
Attention au champs de détection du détecteur.
S'il n'est pas suffisant par rapporte à la taille du boulodrome, il faudra en mettre plusieurs en parallèle.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 novembre 2025 à 08:01
consulter ce sujet Branchement éclairage extérieur avec horloge astronomique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Après, ce n'est pas interdit de le faire...
A vous de voir.
Après, ce n'est pas interdit de le faire...
A vous de voir.
10 novembre 2025 à 13:46
consulter ce sujet Triphasé en monophasé peigne sur le forum ÉlectricitéMais si vous ajoutez un ID tetra comme suggéré par GL, les borniers de phase seront nécessaires.
09 novembre 2025 à 08:06
consulter ce sujet Triphasé en monophasé peigne sur le forum ÉlectricitéA noter que cela fonctionne dans les 2 sens.
Vous pouvez donc arriver par le dessous et sortie par le dessous, mais il faut mettre une étiquette d'avertissement pour le signaler car ce n'est pas le sens usuel.
Cela peut permettre de faire une liaison par peigne avec les disjoncteur en mettant le différentiel à droite (ce qui n'est pas l'usage en France).
Sans doute un modèle d'importation, donc méfiance, d'autant plus que je ne vois pas de marquage NF.
Attention par ailleurs, ce différentiel est de type AC donc ne convient pas pour tous les circuits.
Vous pouvez donc arriver par le dessous et sortie par le dessous, mais il faut mettre une étiquette d'avertissement pour le signaler car ce n'est pas le sens usuel.
Cela peut permettre de faire une liaison par peigne avec les disjoncteur en mettant le différentiel à droite (ce qui n'est pas l'usage en France).
Sans doute un modèle d'importation, donc méfiance, d'autant plus que je ne vois pas de marquage NF.
Attention par ailleurs, ce différentiel est de type AC donc ne convient pas pour tous les circuits.
09 novembre 2025 à 07:59
consulter ce sujet Raccordement différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Arrivée par le dessus, sortie par le dessous.
Neutre à gauche.
Arrivée par le dessus, sortie par le dessous.
Neutre à gauche.
09 novembre 2025 à 07:55
consulter ce sujet Raccordement différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Évitez ce bricolage hasardeux,
Vous n'aurez pas la place d'insérer correctement les conducteurs de phase, sans qu'il y ait de risque qu'ils touchent la partie coupée ce qui occasionnerait un court-circuit.
Tirez 3 conducteurs de neutre depuis votre bornier de neutre.
Si vous n'avez qu'un seul différentiel par phase, vous n'êtes pas obligé de passer par les borniers de phase.
Évitez ce bricolage hasardeux,
Vous n'aurez pas la place d'insérer correctement les conducteurs de phase, sans qu'il y ait de risque qu'ils touchent la partie coupée ce qui occasionnerait un court-circuit.
Tirez 3 conducteurs de neutre depuis votre bornier de neutre.
Si vous n'avez qu'un seul différentiel par phase, vous n'êtes pas obligé de passer par les borniers de phase.
09 novembre 2025 à 07:51
consulter ce sujet Triphasé en monophasé peigne sur le forum ÉlectricitéParce qu'ils ont du se repiquer dessus.
Vous pouvez tout à fait faire le montage en n'utilisant que C1C2 et shuntant le relais.
Vous pouvez tout à fait faire le montage en n'utilisant que C1C2 et shuntant le relais.
04 novembre 2025 à 00:06
consulter ce sujet Peut-on ouvrir le relais LV1-00 heures creuses s'il est plombé ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si vous utilisez C1C2 du Linky, vous ne devriez pas avoir besoin de passer par ce relais qui servait autrefois avec les compteurs à roue.
Si vous utilisez C1C2 du Linky, vous ne devriez pas avoir besoin de passer par ce relais qui servait autrefois avec les compteurs à roue.
03 novembre 2025 à 17:13
consulter ce sujet Peut-on ouvrir le relais LV1-00 heures creuses s'il est plombé ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On peut dans le même état d'esprit
Perso je mettrait tout à la poubelle, sauf le bornier de terre
Je mettrais :
- 2 interrupteur différentiels 30mA 63A type A
- 1 peigne vertical
- 4 peignes horizontaux
- 6 disjoncteurs de calibre approprié pour remplacer les existants + le nombre de disjoncteurs nécessaires aux nouveaux circuits que vous souhaitez réaliser, voir un peu plus en fonction de l'usage des borniers du bas.
- 2 bornes Wago à 5 entrées pour remplace les 2 borniers phase/neutre du bas.
Je doute que le conducteur principal de terre ait une section suffisante.
On peut dans le même état d'esprit
Perso je mettrait tout à la poubelle, sauf le bornier de terre
Je mettrais :
- 2 interrupteur différentiels 30mA 63A type A
- 1 peigne vertical
- 4 peignes horizontaux
- 6 disjoncteurs de calibre approprié pour remplacer les existants + le nombre de disjoncteurs nécessaires aux nouveaux circuits que vous souhaitez réaliser, voir un peu plus en fonction de l'usage des borniers du bas.
- 2 bornes Wago à 5 entrées pour remplace les 2 borniers phase/neutre du bas.
Je doute que le conducteur principal de terre ait une section suffisante.
03 novembre 2025 à 08:41
consulter ce sujet Connecter interrupteur différentiel tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Aucun, d'autant plus que vous mettrez un boitier d'encastrement.
Aucun, d'autant plus que vous mettrez un boitier d'encastrement.
02 novembre 2025 à 16:13
consulter ce sujet Pose socles de prises devant isolation en laine de bois sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est bien le doc Legrand auquel je faisais référence.
Et il est erroné.
Je vous ai donné l'intégral du texte de la NF C15-100 et il n'y a que cela qui fait foi pour le consuel.
Le seul point d'attention que vous devez avoir c'est si le disjoncteur EDF est dans l'ETEL, il doit avoir un cheminement dédié (si vous utilisez une goulotte, compartiment dédié avec couvercle dédié).
Mais s'il est en limite de propriété, vous n'avez pas cette contrainte.
C'est bien le doc Legrand auquel je faisais référence.
Et il est erroné.
Je vous ai donné l'intégral du texte de la NF C15-100 et il n'y a que cela qui fait foi pour le consuel.
Le seul point d'attention que vous devez avoir c'est si le disjoncteur EDF est dans l'ETEL, il doit avoir un cheminement dédié (si vous utilisez une goulotte, compartiment dédié avec couvercle dédié).
Mais s'il est en limite de propriété, vous n'avez pas cette contrainte.
02 novembre 2025 à 06:38
consulter ce sujet Sens entrée/sortie TGBT maison sur le forum ÉlectricitéAucun soucis d'avoir une distribution par le haut et par le bas.
Et si vous faites allusion à un schéma publié dans un guide Legrand, c'est une coquille.
D'ailleurs la NF C15-100 dit :
"La matérialisation de la GTL est obligatoire :
- en partie basse, lorsque les départs et les arrivées s’effectuent par le bas ;
- en partie haute, lorsque les départs et les arrivées s’effectuent par le haut ;
- en parties haute et basse, lorsque les départs et les arrivées s’effectuent par le haut et par le bas."
Donc le dernier cas de figure est bien possibles.
Et si vous faites allusion à un schéma publié dans un guide Legrand, c'est une coquille.
D'ailleurs la NF C15-100 dit :
"La matérialisation de la GTL est obligatoire :
- en partie basse, lorsque les départs et les arrivées s’effectuent par le bas ;
- en partie haute, lorsque les départs et les arrivées s’effectuent par le haut ;
- en parties haute et basse, lorsque les départs et les arrivées s’effectuent par le haut et par le bas."
Donc le dernier cas de figure est bien possibles.
01 novembre 2025 à 22:50
consulter ce sujet Sens entrée/sortie TGBT maison sur le forum ÉlectricitéBonjour
Je ne vois pas où vous voyez un problème, dans ce cas de figure, surtout que le compteur et le disjoncteur EDF semblent à l'extérieur d'après vos propos (raccordement type 2).
Quel est le point de la norme qui vous semble poser problème dans votre cas ?
Je ne vois pas où vous voyez un problème, dans ce cas de figure, surtout que le compteur et le disjoncteur EDF semblent à l'extérieur d'après vos propos (raccordement type 2).
Quel est le point de la norme qui vous semble poser problème dans votre cas ?
01 novembre 2025 à 20:09
consulter ce sujet Sens entrée/sortie TGBT maison sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Avec un GP500, c'est la TIC historique qui doit être paramétrée sur le Linky.
Vérifiez sur l'affichage.
Si ce n'est pas le cas, demandez à ENEDIS de modifier le réglage.
Avec un GP500, c'est la TIC historique qui doit être paramétrée sur le Linky.
Vérifiez sur l'affichage.
Si ce n'est pas le cas, demandez à ENEDIS de modifier le réglage.
01 novembre 2025 à 12:43
consulter ce sujet Problème voyant qui clignote sur délesteur GP500 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous faites comme vous voulez (pouvez), toute les solutions que vous avez évoqué se font.
A vous de voir le plus pratique pour vous en fonction de la configuration des lieux.
Attention, au niveau de la lampe, la phase n'est en général pas présente.
Dans ce cas, vous ne pouvez pas partir de là pour alimenter autre chose, qui n'est pas piloté par le même interrupteur.
De toute façon première étape, faire un relevé de l'installation en place et le mettre sur un schéma.
Vous verrez ensuite le meilleur moyen pour faire vos ajouts.
Vous faites comme vous voulez (pouvez), toute les solutions que vous avez évoqué se font.
A vous de voir le plus pratique pour vous en fonction de la configuration des lieux.
Attention, au niveau de la lampe, la phase n'est en général pas présente.
Dans ce cas, vous ne pouvez pas partir de là pour alimenter autre chose, qui n'est pas piloté par le même interrupteur.
De toute façon première étape, faire un relevé de l'installation en place et le mettre sur un schéma.
Vous verrez ensuite le meilleur moyen pour faire vos ajouts.
01 novembre 2025 à 10:17
consulter ce sujet Branchement luminaire supplémentaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut analyser le câblage.
Il faut analyser le câblage.
01 novembre 2025 à 10:14
consulter ce sujet Utilisation contacteur heure creuse heure pleine chauffe-eau sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce n'est pas un contacteur, mais un gestionnaire d'énergie qui gère le délestage et l'ECS.
Ceci dit ce n'est pas normal que les voyants ne s'allument pas.
Ce n'est pas un contacteur, mais un gestionnaire d'énergie qui gère le délestage et l'ECS.
Ceci dit ce n'est pas normal que les voyants ne s'allument pas.
31 octobre 2025 à 20:30
consulter ce sujet Utilisation contacteur heure creuse heure pleine chauffe-eau sur le forum ÉlectricitéC'est bizarre j'arrive bien à le lire.
Je vous le renvoie sur le mail images.bricolage@gmail.com
Guide-installation pack-label performance
Je vous le renvoie sur le mail images.bricolage@gmail.com
Guide-installation pack-label performance
31 octobre 2025 à 19:04
consulter ce sujet Panne Delta Dore GP 500 et Driver 520 message dEF7 sur le forum ÉlectricitéEt pour répondre plus précisément à vos questions :
Citation :Non.
Est-ce un fonctionnement normal ?
Citation :Voir fichier joint.
Où puis-je trouver la notice du GP500 réf. 2731238 Rev1 (je ne parviens pas à la trouver) afin d’avoir la signification précise de chaque voyant et icône ?
Citation :C'est la liaison entre le GP500 et le boitier de commande.
Que signifie le terme BUS ?
Citation :Quand cela déleste et quand le chauffe-eau est en route (donc pendant les HC si tout va bien).
Quand les voyants avec les icônes “Délestage” et “Chauffe-eau” doivent-ils être allumés ?
Citation :Voir message précédent.
Pouvez-vous m’indiquer la marche à suivre pour rétablir la télé-information et corriger ce dysfonctionnement ?
31 octobre 2025 à 12:42
consulter ce sujet Panne Delta Dore GP 500 et Driver 520 message dEF7 sur le forum Électricité






