FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 460 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT

CMT
a posté 11 426 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Bonsoir.

Je n'ai pas bien compris le scénario que vous évoquez dans lequel la prise fondrait ?
20 juin 2026 à 21:06
forum consulter ce sujet Branchement four et plaque induction sur même circuit sur le forum Électricité

Bonjour.

Le disjoncteur protège la ligne, pas l'appareil.
Il s'assure que vous ne tirez pas plus de 32A sur un circuit en 6² ou 20A sur un circuit en 2,5²
Donc vous laissez comme cela.
Si on fait une analogie, vous branchez bien une lampe de chevet avec un fil en 0,75² sur un circuit prises en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A.
Le cordon du four a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques du four. Il a jugé que du 2,5² suffisait. Sur le même principe il a dimensionné les composants interne en fonction des caractéristiques du four.

Après, si vous voulez mettre un disjoncteur 20A, rien ne vous en empêche.
19 juin 2026 à 15:16
forum consulter ce sujet Branchement four et plaque induction sur même circuit sur le forum Électricité

Publicité

Et bien dans ce cas là inspirez vous du premier schéma ci-dessus.
15 juin 2026 à 20:16
forum consulter ce sujet Alimenter tableau monophasé depuis un tableau triphasé sur le forum Électricité

En gros C1C2 c'est un simple interrupteur qui se ferme pendant les HC et s'ouvre pendant les HP.
15 juin 2026 à 20:15
forum consulter ce sujet Câblage contacteur connecté Legrand HP/HC, pb C1 / C2 sur le forum Électricité

Bonsoir.

C1 C2 jouent le même rôle, donc vous pouvez raccorder indifféremment dans un sens ou dans l'autre.

15 juin 2026 à 20:14
forum consulter ce sujet Câblage contacteur connecté Legrand HP/HC, pb C1 / C2 sur le forum Électricité

Bonjour

Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin dans ce nouveau tableau.
Car si vous l'alimentez en monophasé, vous n'allez tirer que sur une seule phase et celle-ci sera moins "disponible" pour la partie qui préexistait.

Si cette puissance est faible, pas de soucis, vous pouvez utiliser une des phase (de préférence la moins chargée) et le neutre (cf. schéma).

Mais si cette puissance est élevée, je vous conseille vivement de renoncer à votre idée, et d'alimenter le nouveau tableau avec les 3 phases, afin de bénéficier de plus de puissance (cf. schémas).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
01 334982 tableau divisionnaire k02 334982 tableau divisionnaire k03 247355 tableau divisionnaire b

15 juin 2026 à 12:12
forum consulter ce sujet Alimenter tableau monophasé depuis un tableau triphasé sur le forum Électricité

Bonjour.

1/ Ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas l'usage et cela peut prêter à confusion.
2/ Oui du 10² est suffisant pour alimenter une rangée (voir annexe E du Titre 10 de la NF C15-100).
15 juin 2026 à 06:22
forum consulter ce sujet Liaison différentiel vers premier disjoncteur de la rangée est-ce dangereux ? sur le forum Électricité

Bonjour.

A priori votre disjoncteur possède une borne à cage (ce n'est pas directement la vis qui serre le fil), donc vous pouvez laisser comme cela.
14 juin 2026 à 12:25
forum consulter ce sujet Liaison différentiel vers premier disjoncteur de la rangée est-ce dangereux ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Je ne serai pas aussi tranché que GL qui a raison pour une installation neuve.
Sur de l'ancien il faut parfois composer avec l'existant.

Et le guide Promotelec indique que votre configuration est possible moyennant quelque précautions de raccordement.
Mais autant, on tolère de raccorder directement le cordon du four dans la boite de dérivation, autant vous ne pouvez pas à partir de là tirer un nouveau circuit en 2,5² (sauf à refaire un tableau à l'endroit de la boite de dérivation).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
raccordement électroménager cuisine

13 juin 2026 à 13:29
forum consulter ce sujet Branchement four et plaque induction sur même circuit sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
La question est de savoir si je peux me repiquer sur les Wagos qui sont dans la boîte de dérivation mais qui sont sur un circuit prise et en 2.5mm²
Il me semble avoir répondu :
Sur le principe oui, en faisant abstraction d'une éventuelle non séparation de l'éclairage du reste
13 juin 2026 à 07:57
forum consulter ce sujet Branchement 3 spots sur un circuit en 2,5mm² sur le forum Électricité

C'est quoi la question ?
12 juin 2026 à 13:10
forum consulter ce sujet Branchement 3 spots sur un circuit en 2,5mm² sur le forum Électricité

Il faut un 2ème fil de phase (à supposer que le luminaire ait 2 entrées).
11 juin 2026 à 19:37
forum consulter ce sujet Possibilité de séparer la lumière et commande de ventilation sur le forum Électricité

Bonjour.

On ne comprend pas bien de quoi vous parlez.

D'un luminaire avec ventilateur ?
11 juin 2026 à 13:09
forum consulter ce sujet Possibilité de séparer la lumière et commande de ventilation sur le forum Électricité

Bonjour.

Même si c'est toujours confusant pour un éventuel "mainteneur" d'avoir un mélange de section, il n'y a pas de risque si l'ajout a été fait en 2,5².

L'inverse n'aurait pas été vrai.
Mais en principe cela se distingue à l’œil nu et/ou au toucher la différence entre le 1,5² et le 2,5².
11 juin 2026 à 13:09
forum consulter ce sujet Section fils pour ajout de prise sur circuit 16A sur le forum Électricité

Bonjour.

Il n'y a pas de danger.

Seule conséquence, une éventuelle baisse de tension qui peut être préjudiciable à l'électronique de certains appareils, mais seulement si elle est franchement faible (<200V).
0,27% en trop c'est environ 0,5V donc pas un drame

Pour rappel la norme préconise 5% de chute de tension maxi qui se répartiront dans la liaison depuis la rue et dans le circuit terminal de l'habitation.

Vu que le câble est déjà en place, je vous conseille de voir à l'usage l'hiver ce que cela donne (mesure à faire en sortie du disjoncteur de branchement) et de ne changer que si vous constatiez vraiment une tension basse.
11 juin 2026 à 11:24
forum consulter ce sujet Câble de liaison maison / disjoncteur 40 m sur le forum Électricité

Ben non.

Comme son nom l'indique la fonction "disjoncteur" est inclue dans un disjoncteur différentiel.
10 juin 2026 à 18:17
forum consulter ce sujet Création de 2 borniers PH N dans tableau électrique ? sur le forum Électricité

Bonjour.

La bonne solution est :
- Alimentation des borniers en 16² depuis le disjoncteur de branchement EDF
- Alimentation depuis les borniers de l'interrupteur différentiel 1 en 10²
- Alimentation depuis les borniers de l'interrupteur différentiel 2 en 10²
- Alimentation depuis les borniers du disjoncteur différentiel de la prise Green'up en 10²
10 juin 2026 à 10:33
forum consulter ce sujet Création de 2 borniers PH N dans tableau électrique ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Ok si c'est du 10²
40A c'est 27kW.

Difficile de dire si c'est suffisant pour ce nouvel appartement sans savoir ce que vous utilisez comme puissance sur l'existant.
09 juin 2026 à 19:00
forum consulter ce sujet Ajouter tableau pour petit appartement en triphasé. sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous pouvez fixer un barreau plat en bas, sur lequel vous viendrez clipser 2 borniers.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
fixer borniers dans tableau électriquefixer borniers dans tableau électrique

09 juin 2026 à 18:56
forum consulter ce sujet Création de 2 borniers PH N dans tableau électrique ? sur le forum Électricité

Bonsoir.

On a un peu de mal à visualiser l'agencement des différents éléments que vous évoquez.
Un petit plan faisant figurer les bâtiments, l'arrivée EDF, les tableaux, les câbles de liaison avec leur longueur, les protection aiderait.

Ce que je peux vous dire c'est que 40A c'est trop pour du 6².
Donc ajoutez quelque chose en plus n'est pas raisonnable.
08 juin 2026 à 23:58
forum consulter ce sujet Ajouter tableau pour petit appartement en triphasé. sur le forum Électricité

Bonjour.

Sur le principe oui, en faisant abstraction d'une éventuelle non séparation de l'éclairage du reste (on sait pas à quoi sert actuellement ce circuit).

Mais attention la plupart des spots sont conçus pour du 1,5².
Vous assurer que le 2,5² passe bien dedans.
08 juin 2026 à 09:21
forum consulter ce sujet Branchement 3 spots sur un circuit en 2,5mm² sur le forum Électricité

Et :
- soit du souple avec embouts,
- soit du rigide.
Attention sur ces grosses sections, le souple se plie mal à angle droit, car son rayon de courbure reste important.
07 juin 2026 à 08:09
forum consulter ce sujet Section et modèle de câble pour tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Si votre DB est un 10/30A, vous pouvez utiliser du 4x10² (et pas 4G10²) jusqu'à 66m de longueur.

Mais si vous voulez quelque chose d'évolutif qui permettra un jour d'aller au delà de 18kVA, mettre du 4x16².

Si votre DB est un 30/60A, il faut obligatoirement du 4x16².
07 juin 2026 à 08:00
forum consulter ce sujet Section et modèle de câble pour tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Le petit rectangle bleu en haut au centre, à côté de la lettre T.
Il doit y avoir de mettre un petit tournevis pour tourner quelque chose ?
05 juin 2026 à 18:21
forum consulter ce sujet Régler minuterie timer extracteur d'air sur le forum Électricité

Bonjour.

Déjà 40A avec du 6² ce n'est pas bon, c'est 32A maxi.

Et pour votre repiquage, ce n'est pas idéal.
Si vous le faites mettre un disjoncteur 20A au départ du 2,5².
04 juin 2026 à 12:14
forum consulter ce sujet Câble 2.5 mm² en aval d’un 6 mm² sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est une barrette de terre qui permet de faire la coupure entre la cablette de terre qui arrive de l'extérieur et le conducteur principal de terre qui arrive du tableau.

Elle permet de déconnecter les deux afin de faire la mesure de la terre.
Elle n'est pas obligatoire.
03 juin 2026 à 15:53
forum consulter ce sujet Mystère isolateurs en porcelaines du garage sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous n'avez aucune obligation d'équilibrer quoi que ce soit en tri.
Vous pouvez très bien tirer à fond sur une phase et être à zéro sur les autres.

Par contre la puissance souscrite étant divisée par 3 et répartie sur chaque phase, il est pertinent de faire une répartition pertinente de vos gros consommateurs en fonction de leurs usages, afin qu'une phase ne soit pas surchargée et ne saute intempestivement.
Mais si vous êtes en mono, autant rester en mono.

Faites une photo du disjoncteur de branchement capot du bas ouvert afin de voir comment son raccordés vos fils, car je doute que ces fils apparents soient la liaison entre le Linky et le disjoncteur de branchement (sinon appelez ENEDIS dépannage pour qu'ils sécurisent cela).
03 juin 2026 à 15:51
forum consulter ce sujet Réfection tableau triphasé nécessaire ou pas ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Ce n'est pas si catastrophique que cela.
Du 16² convient pour 45A jusqu'à 36m. Donc on ne va pas chipoter pour 4m.
De toute façon le 16² encaisse 60A, donc 45A sans soucis.

Le problème est plus la chute de tension qu'on limite habituellement à 2% dans cette liaison.
Pour 40m elle sera de 2,3%, ce n'est pas la fin du monde.

Sachant qu'EDF doit vous fournir 230V +/- 10%, cela devient un peu plus critique si l'hiver ils vous fournissent une tension plus proche de 210V que de 230V.


Le délesteur ne vous sera d'aucun secours, si ce n'est d'éviter que le Linky coupe si vous tirer plus de 45A.
Mais avec ce que vous avez décrit ce ne sera pas le cas (faites juste attention aux retours de vacances l'hiver lorsqu'on remet tout en route).


Par contre s'il fallait un jour un abonnement de 12kVA qui imposerait de changer le disjoncteur de branchement pour un 60A, on serait plus juste ne chute de tension maxi (3%).
Mais c'est théorique car dans les faits on atteint jamais ces valeurs maxi
03 juin 2026 à 15:47
forum consulter ce sujet Câble de liaison maison / disjoncteur 40 m sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est autorisé et légal.

Après, ce n'est pas forcément des plus pratiques.
Pour quelqu'un qui ne connait pas l'installation, on n'ira pas naturellement chercher les tableaux dans chaque pièce, car ce n'est pas l'usage habituel.

C'est vous qui voyez.
03 juin 2026 à 15:38
forum consulter ce sujet Multiplier les tableaux électrique secondaires sur le forum Électricité

Autre point . A quel titre faites vous cela ?

Vu votre question j'imagine que vous n'êtes pas électricien Pro

Et en tant que particulier, je vous déconseille fortement d'intervenir sur l'électricité des parties communes de la copropriété.
En cas d'accident ou de sinistre, votre responsabilité personnelle serait engagée.

D'autant plus qu'avec 90 box, ce n'est pas une petite copropriété.
30 mai 2026 à 12:07
forum consulter ce sujet Aide installation compteur modulaire pour box garage. sur le forum Électricité

Bonjour.

Il faudrait la référence du compteur pour vous répondre car tous ne fonctionnent pas sur le même principe.

Je vous conseille plutôt un compteur qui utilise un tore de mesure car il permettrait de mesurer simultanément la conso des prises et des éclairage en faisant passer les fils de phase associé dans le tore.
Donc pas besoin dans ce cas d'avoir 2 compteurs par box.

J'ai du mal à voir l'intérêt de ceci.
Pour un box les consommations sont négligeables et vous ne rentabiliserez € jamais l'achat des compteurs.
Sauf si vous voulez vous prémunir des recharges de véhicule électrique.

Dans ce cas peu d'intérêt de dédier un compteur à l'éclairage.
Pour rappel une heure de fonctionnement par jour d'une ampoule LED de 10W ne coute même pas 1€/an.
30 mai 2026 à 12:04
forum consulter ce sujet Aide installation compteur modulaire pour box garage. sur le forum Électricité

Bonjour.

Effectivement, la chute de tension est proportionnelle (entre autres) à l'intensité.

Donc forcément mettre un 32A met une limite à celle-ci, mais également à l'usage (vous ne pourrez pas utiliser plus de 7kW dans ce local).
Sachant qu'une tension plus faible n'est pas préjudiciable pour tous les usages.


ENEDIS doit vous livrer une tension de 230V +/- 10%
S'il vous livrent l'hiver aux alentour de 230V, pas trop de soucis, même si la tension chute un peu chez vous.

Mais si vous êtes en bout de ligne ENEDIS et qu'ils sont déjà aux mini (soit 207V) et que vous ajoutez encore de la chute de tension sur votre installation privative, là il faut être vigilant.
30 mai 2026 à 08:46
forum consulter ce sujet Conseils protection long câble de la maison à un local sur le forum Électricité

Bonsoir.

1/ Un disjoncteur sert à protéger le câble contre les surcharges et court-circuit.
C'est effectivement de l'échauffement, mais nettement plus élevé que celui du à la longueur de la liaison.
Donc choisir un disjoncteur adapté à la section, par exemple pour du 10² disjoncteur 40A maxi dans une installation domestique.

2/ La résistivité du cuivre fait qu'une partie de la tension va être perdu sur un câble de grande longueur.
Donc à la place d'avoir 230V, vous pouvez vous retrouver avec nettement moins.
Si la tension devient trop faible, l'électronique de certains appareils n'aime pas et se détériore.

C'était également très visible sur les lampes à filament dont la luminosité pouvez baisser fortement avec une tension faible, mais celles-ci ne sont plus utilisées de nos jours.
29 mai 2026 à 23:11
forum consulter ce sujet Conseils protection long câble de la maison à un local sur le forum Électricité

Pour avoir une idée de l'échauffement acceptable du câble sans faire de grands calculs (car cela dépend de pas mal de paramètre), tant que vous pouvez tenir le câble dans la main (<50°C), ce n'est pas vraiment un problème.

En général la chute de tension est plus contraignante que l'échauffement.
29 mai 2026 à 09:10
forum consulter ce sujet Conseils protection long câble de la maison à un local sur le forum Électricité

Bonjour.

L'échauffement est acceptable pour un câble en 10² dans un usage domestique.

Le problème c'est la chute de tension :
- en tirant 40A, elle sera de 4%
- en tirant 32A, elle sera de 3,2%
- en tirant 25A elle sera de 2,5%

A voir en fonction de l'usage de ce qui est dans l'annexe si cette chute de tension est problématique ou non et si vous souhaitez vous en prémunir (ce n'est pas obligatoire).

Auquel cas, il faudra mettre un disjoncteur de calibre adapté.
29 mai 2026 à 09:06
forum consulter ce sujet Conseils protection long câble de la maison à un local sur le forum Électricité

Citation :
* Pour ramener mes câbles issus de ces gaines fraîchement coupées à ma goulotte (fixée/collée) puis-je continuer avec de la gaine ICTA ?

Oui, mais si ce sont des câbles, ce n'est pas obligatoire (sauf pour le câble d'arrivée EDF si c'est un raccordement type 1)
Citation :
* Puis-je faire remonter le sol dans le placard (ETEL) de façon à ne pas avoir de gaines en dehors de la GTL ?

Je n'ai pas bien compris la question
28 mai 2026 à 23:08
forum consulter ce sujet Information gaines au pied de la GTL sur le forum Électricité

Après c'est théorique.

En pratique, ce n'est pas le plus simple.
27 mai 2026 à 21:58
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur différentiel sur borniers sur le forum Électricité

Bonjour.

Oui bien entendu, c'est correct.
A condition de respecter les bonnes sections.
27 mai 2026 à 21:57
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur différentiel sur borniers sur le forum Électricité

Comme déjà dit la goulotte n'est pas obligatoire.
Vous pourriez n'avoir que des gaines ou câbles apparents.

Attention toutefois la gaine TPC rouge est inflammable et doit être coupée quelques cm après la pénétration dans le logement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
gaines

26 mai 2026 à 19:43
forum consulter ce sujet Information gaines au pied de la GTL sur le forum Électricité

Et pour répondre à vos questions

1/ Pas de soucis tant que vous assurez la continuité de la protection mécanique.

2/ Vous la mettez où vous voulez du moment qu'elle reste accessible.
Elle n'est même pas obligatoire.

3/ Il devrait être visitable pour s'assurer que la connexion est toujours opérationnelle
Pas de gaine pour la cablette 25² dans sa partie enterrée. Cela améliore la qualité de la terre

4/ Il faut que ce soit accessible, pas que vous puissiez le faire depuis un fauteuil.
Le principe est de pouvoir aller faire une maintenance dans la boite.
26 mai 2026 à 12:11
forum consulter ce sujet Information gaines au pied de la GTL sur le forum Électricité

Après, c'est vrai que les fabricant utilise souvent le terme "Goulotte GTL" qui prête à confusion.
Il serait mieux de parler de "Goulotte pour GTL"
26 mai 2026 à 11:05
forum consulter ce sujet Information gaines au pied de la GTL sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
en effet, il est possible que je confonde goulotte pour GTL et GTL. Il me semblait que c'était la même chose ??

La GTL n'est pas une goulotte

Voici la définition de la GTL dans la NF C15-100 :
"10.1.4.2 Gaine Technique du Logement
10.1.4.2.1 Généralités

La GAINE TECHNIQUE LOGEMENT (GTL) est le résultat de la mise en place de façon organisée par l’installation des équipements de puissance, de communication, et/ou de gestion technique contenus dans l’ESPACE TECHNIQUE électrique DU LOGEMENT (ETEL).
La GTL peut être en saillie, ENCASTRÉE ou semi-ENCASTRÉE.


10.1.4.2.2 Constitution de la GTL
La GTL n'étant pas considérée dans son ensemble comme une enveloppe des matériels électriques et électroniques, chacun des matériels incorporés doit être doté d’une protection contre les chocs électriques et mécaniques et contre les perturbations électromagnétiques.
La GTL sera matérialisée par l’installation structurée dans l’ETEL des éléments constitutifs ci-dessous listés.
Les éléments suivants sont placés dans la GTL :
- le tableau de répartition principal du logement ;
- la coupure d’urgence de toutes les sources de production du logement ;
- le PANNEAU DE CONTROLE s'il est placé à l’intérieur du logement ;
- toutes les arrivées et tous les départs des circuits de puissance et des réseaux de
communication.
..."


Vous voyez, on ne vous parle même pas de goulotte, en gros on fait ce qu'on veut.
Après rien n'empêche de mettre une ou des goulotte pour mieux matérialiser la GTL et servir de support aux éléments qui la compose.
26 mai 2026 à 11:03
forum consulter ce sujet Information gaines au pied de la GTL sur le forum Électricité

22m c'est de la théorie.
15+8 =23, on ne va pas chipoter pour 1m (0,1% de chute de tension supplémentaire).
25 mai 2026 à 13:40
forum consulter ce sujet Rallongement câble alimentation tableau électrique via mini tableau sur le forum Électricité

Bonjour.

Un petit schéma avec les bâtiments, les différents éléments évoqués, les tableaux, les liaisons, les sections, les protections... aiderait à mieux appréhender la situation.

Si votre disjoncteur de branchement est un 15/45A, du 10² est acceptable jusqu'à 22m.
Mais il ne permettra pas d'avoir un jour un abonnement 12kVA si nécessaire (sauf à revenir en tri).
25 mai 2026 à 13:38
forum consulter ce sujet Rallongement câble alimentation tableau électrique via mini tableau sur le forum Électricité

Et ne pas confondre GTL et goulotte.
25 mai 2026 à 07:00
forum consulter ce sujet Information gaines au pied de la GTL sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous n'avez aucune obligation de mettre une goulotte.
Encore moins de mettre des gaines dedans.
25 mai 2026 à 07:00
forum consulter ce sujet Information gaines au pied de la GTL sur le forum Électricité

Bonjour.

On a un peu de mal à comprendre, car vous n'employez sans doute pas les bons termes.
Vous évoquez un disjoncteur différentiel. En général on n'en utilise pas. On met :
- Un disjoncteur (tout court) au départ du câble dans le tableau principal.
- Un (ou des) interrupteurs différentiels 30mA dans le tableau secondaire.
Voir schéma joint

Et il y a également quelques bizarrerie dans vos propos.
Vous évoquez une entrée haute et une entrée basse.
En général c'est l'un ou l'autre.
Les marques et références des matériels que vous utilisez aideraient.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 104561 tableau divisionnaire 4

20 mai 2026 à 12:13
forum consulter ce sujet Connexion sortie différentiel sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous le mettez où vous voulez, cela ne consomme pas grand chose.

Un disjoncteur 10A qui autorise 2300W maxi, conviendra très bien.
18 mai 2026 à 12:40
forum consulter ce sujet Ajouter disjoncteur pour portail sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est dangereux.
Il faut pouvoir couper en une seule action la totalité de l'équipement.

Sinon si on a besoin d'intervenir sur le four, la personne qui le fait ne saura pas forcément qu'il y a 2 disjoncteurs à abaisser et s'électrocutera.
Néanmoins il est peu probable qu'un four de 2000W utilise plus d'une phase.
Regardez le schéma de câblage sur la notice ou à l'arrière du four.
15 mai 2026 à 18:21
forum consulter ce sujet Brancher four câble triphasé sur deux disjoncteurs monophasé sur le forum Électricité

Bonjour.

Vos photos ne permettent pas de voir grand chose du câblage.

La seule chose que vous pouvez faire, c'est enlever le capot du contacteur J/N, de débrancher un des 2 fils qui alimentent la bobine et mettre en marche forcée.

Pour le reste faites comme dit par GL : Ne touchez à rien vous même.
15 mai 2026 à 14:16
forum consulter ce sujet Fonctionnement alimentation triphasé garage sur le forum Électricité