Profil du membre Martien-071
Actuellement
27 375
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Martien-071 sur le forum Électricité
a posté 1 076 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Terrien !
Et pourtant le calibre n'est peut-être pas encore assez élevé ! Il faudrait peut-être un 63A. (voir le calcul plus bas)
Le calibre d’un interrupteur différentiel désigne l’intensité maximale qu’il peut supporter sans dysfonctionner. Il s'exprime en A. Ici il est question de 40A. Au delà de 40A l'interrupteur ne déclenchera pas (il ne déclenchera d'ailleurs jamais par surintensité) mais sera endommagé.Un interrupteur différentiel ne déclenche que lors d'un défaut d'isolement. (perte à la terre).
La règle de calcul est simple : le calibre de l’interrupteur différentiel (intensité maximale admissible) doit être supérieur ou égal à celui du disjoncteur qui le précède. C’est la règle de l’amont.
Pour les tableaux principaux, le disjoncteur qui précède est bien souvent celui de l'abonné, pour les tableaux secondaires c'est celui qui se trouve dans le tableau principal et qui protège la ligne alimentant le tableau secondaire.
Cordialement, Martien-071
Citation :
un interrupteur différentiel 30mA 4P 40A de type A. (Je trouve que le calibre de l'interrupteur différentiel est un peu trop élevé..)
Et pourtant le calibre n'est peut-être pas encore assez élevé ! Il faudrait peut-être un 63A. (voir le calcul plus bas)
Le calibre d’un interrupteur différentiel désigne l’intensité maximale qu’il peut supporter sans dysfonctionner. Il s'exprime en A. Ici il est question de 40A. Au delà de 40A l'interrupteur ne déclenchera pas (il ne déclenchera d'ailleurs jamais par surintensité) mais sera endommagé.Un interrupteur différentiel ne déclenche que lors d'un défaut d'isolement. (perte à la terre).
La règle de calcul est simple : le calibre de l’interrupteur différentiel (intensité maximale admissible) doit être supérieur ou égal à celui du disjoncteur qui le précède. C’est la règle de l’amont.
Pour les tableaux principaux, le disjoncteur qui précède est bien souvent celui de l'abonné, pour les tableaux secondaires c'est celui qui se trouve dans le tableau principal et qui protège la ligne alimentant le tableau secondaire.
Cordialement, Martien-071
20 avril 2026 à 21:07
consulter ce sujet Calibre pour disjoncteur raccordment pompe triphasée ?Bonjour Terriens !
D'autres contributeurs passeront certainement.
La situation n'est pas claire.
- Le routeur solaire est-il là uniquement pour piloter un chauffe-eau ou évite t'il aussi l'injection sur le réseau ?
- Vous parlez de pics de consommation ... comment le constatez-vous ? sur quel appareil ? Quelle est la durée de ces pics ainsi que leur fréquence.
- Que vient faire l'interrupteur différentiel des prises dans le problème ? Le chauffe-eau est alimenté via une prise de courant ?
Quels dont les appareils branchés au réseau "prises" ?
(Pure supposition mais panne fréquemment rencontrée : n'auriez-vous pas un réfrigérateur ou un congélateur de type No-Frost ?
Ces appareils sont munis d'une résistance de dégivrage de l'évaporateur qui est très souvent la cause de problèmes d'isolement et parfois de court-circuit.)
Éclairage public et déclenchement d'interrupteur différentiel ... il me semble avoir vu cela sur le forum.
Cordialement, Martien-071
D'autres contributeurs passeront certainement.
La situation n'est pas claire.
- Le routeur solaire est-il là uniquement pour piloter un chauffe-eau ou évite t'il aussi l'injection sur le réseau ?
- Vous parlez de pics de consommation ... comment le constatez-vous ? sur quel appareil ? Quelle est la durée de ces pics ainsi que leur fréquence.
- Que vient faire l'interrupteur différentiel des prises dans le problème ? Le chauffe-eau est alimenté via une prise de courant ?
Quels dont les appareils branchés au réseau "prises" ?
(Pure supposition mais panne fréquemment rencontrée : n'auriez-vous pas un réfrigérateur ou un congélateur de type No-Frost ?
Ces appareils sont munis d'une résistance de dégivrage de l'évaporateur qui est très souvent la cause de problèmes d'isolement et parfois de court-circuit.)
Éclairage public et déclenchement d'interrupteur différentiel ... il me semble avoir vu cela sur le forum.
Cordialement, Martien-071
15 avril 2026 à 11:35
consulter ce sujet Pics de consommation et coupures Bonjour Terrien !
Pour être un défi c'est un DEFI ! Une plaque de cuisson ... ça consomme !
Il faudrait un peu mieux expliquer le projet ...
- au niveau du matériel disponible ou que vous désirez utiliser.
- au niveau des durées de fonctionnement sur batterie et du type de cuisson.
Un steak après préchauffage de la poêle cela cuit 2 à 5 minutes par face ...
Une cuisson lente à la cocotte peut durer de 1 à 8h !
Cordialement, Martien-071
Pour être un défi c'est un DEFI ! Une plaque de cuisson ... ça consomme !
Il faudrait un peu mieux expliquer le projet ...
- au niveau du matériel disponible ou que vous désirez utiliser.
- au niveau des durées de fonctionnement sur batterie et du type de cuisson.
Un steak après préchauffage de la poêle cela cuit 2 à 5 minutes par face ...
Une cuisson lente à la cocotte peut durer de 1 à 8h !
Cordialement, Martien-071
14 avril 2026 à 20:44
consulter ce sujet Raccordement frigo et plaque de cuisson sur une batterieBonjour les Terriens !
Parenthèse martienne ...
Je viens de compter les départs depuis les portes-fusibles (phase) : 33 et le nombre de fils bleus arrivant aux borniers "neutre" : 33 ! Le compte semble bon. Les fils violets sont d'après la photo des neutres destinés aux télérupteurs.
Les circuits sont bien identifiés : indications sur les portes-fusibles et sur le panneau de bois.
Il n'y a pas trace de "Terre" dans le tableau.
Cordialement, Martien-071
Parenthèse martienne ...
Je viens de compter les départs depuis les portes-fusibles (phase) : 33 et le nombre de fils bleus arrivant aux borniers "neutre" : 33 ! Le compte semble bon. Les fils violets sont d'après la photo des neutres destinés aux télérupteurs.
Les circuits sont bien identifiés : indications sur les portes-fusibles et sur le panneau de bois.
Il n'y a pas trace de "Terre" dans le tableau.
Cordialement, Martien-071
11 avril 2026 à 10:57
consulter ce sujet Remplacement vieux tableau Legrand 01103-01104-21220 et 49107Bonjour les Terriens !
Dans ma contrée nous avons eu quelques enquêteurs et détectives célèbres dont Hercule Poirot et Maigret ...
Je pense que le responsable du découpage du sinus du secteur afin de ralentir la vitesse du moteur (Mr Triac) est caché là ... entre les relais dans le cercle rouge.
Bien entendu ceci n'est qu'un détail. Il faut d'abord tester correctement le moteur afin soit de l'incriminer soit de le disculper.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
rien qui ne serve au découpage de la tension réseau pour réguler la vitesse du moteur
Dans ma contrée nous avons eu quelques enquêteurs et détectives célèbres dont Hercule Poirot et Maigret ...
Je pense que le responsable du découpage du sinus du secteur afin de ralentir la vitesse du moteur (Mr Triac) est caché là ... entre les relais dans le cercle rouge.
Bien entendu ceci n'est qu'un détail. Il faut d'abord tester correctement le moteur afin soit de l'incriminer soit de le disculper.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 avril 2026 à 17:03
consulter ce sujet Résistance des bobinages moteur CAME BX-74Bonjour les Terriens !
Ouille ouille ouille (comme on dit dans ma contrée) on s'éloigne beaucoup du problème avec tous ces calculs !
Je reviens à la réponse 2 :
Pierre n'a pas précisé si il constate le même comportement du moteur en alimentant par U-W et V-W.
Une mesure de l'intensité pour chaque sens de rotation pourrait présenter un intérêt.
Pour la remise en service, une réinitialisation concernant le mouvement du portail ne devrait pas être un gros problème les seules choses apparemment à faire réapprendre par l'automate sont les zones de ralentissement puisque la pleine ouverture ou fermeture sont détectées par des interrupteurs de fins de courses (voir la notice jointe).
Il ne semble pas y avoir de contrôle d'intensité/couple au niveau des moteurs ; peut-être la cause de la destruction du moteur.
(Pour moi le codeur sert essentiellement à déterminer les zones de ralentissement à proximité des fins de courses).
Cordialement,
Martien-071
bx74 78.pdf
Ouille ouille ouille (comme on dit dans ma contrée) on s'éloigne beaucoup du problème avec tous ces calculs !
Je reviens à la réponse 2 :
Citation :Si le condensateur est en bon état et branché et que le moteur ne tourne pas à sa vitesse alors qu'il est "branché en direct" ... le moteur doit être en cause non ?
Pour mon moteur, je trouve :
- 19 Ohms entre U et W,
- 19 Ohms entre V et W,
- 5 Ohms entre U et V, là où dans votre schéma, il n'y que le condensateur.
Par ailleurs, branché directement sous 230V, le moteur étant découplé des pignons, le moteur tourne très lentement (quelques tours par seconde) et le couple est pratiquement nul.
Cordialement. Pierre.
Pierre n'a pas précisé si il constate le même comportement du moteur en alimentant par U-W et V-W.
Une mesure de l'intensité pour chaque sens de rotation pourrait présenter un intérêt.
Pour la remise en service, une réinitialisation concernant le mouvement du portail ne devrait pas être un gros problème les seules choses apparemment à faire réapprendre par l'automate sont les zones de ralentissement puisque la pleine ouverture ou fermeture sont détectées par des interrupteurs de fins de courses (voir la notice jointe).
Il ne semble pas y avoir de contrôle d'intensité/couple au niveau des moteurs ; peut-être la cause de la destruction du moteur.
(Pour moi le codeur sert essentiellement à déterminer les zones de ralentissement à proximité des fins de courses).
Cordialement,
Martien-071
bx74 78.pdf
06 avril 2026 à 15:20
consulter ce sujet Résistance des bobinages moteur CAME BX-74Bonjour les Terriens !
Si le condensateur est resté branché, au vu des mesures qui sont bien symétrique du côté des enroulements on peut en déduire que seul le condensateur est HS.
D'accord GL ? Gl que je salue bien entendu !
Le condensateur serait-il un 12µF / 450V ?
Cordialement, Martien-071
Si le condensateur est resté branché, au vu des mesures qui sont bien symétrique du côté des enroulements on peut en déduire que seul le condensateur est HS.
D'accord GL ? Gl que je salue bien entendu !
Le condensateur serait-il un 12µF / 450V ?
Cordialement, Martien-071
05 avril 2026 à 21:29
consulter ce sujet Résistance des bobinages moteur CAME BX-74Bonjour Terrien Pierre !
Je place une illustration du schéma du moteur et de son condensateur.
Pour un sens l'alimentation 230V se fait entre U et W, pour l'autre sens entre V et W.
Les valeurs ohmiques des bobines sont sensiblement identiques. Vous devez trouver la même valeur entre les bornes U et W ainsi qu'entre V et W. La valeur de la résistance entre U et V est la somme des résistance des 2 bobines et doit être du double de celle mesurée entre U et W ou entre V et W.
Je doute qu'un des contributeurs du forum aille démonter sa commande de portail pour mesurer la résistance des bobines du moteur (rien n'est impossible ...).
Si vous communiquiez les valeurs que vous avez mesurées on pourrait peut-être déterminer si le moteur semble OK ou plutôt KO.
Cordialement,
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je place une illustration du schéma du moteur et de son condensateur.
Pour un sens l'alimentation 230V se fait entre U et W, pour l'autre sens entre V et W.
Les valeurs ohmiques des bobines sont sensiblement identiques. Vous devez trouver la même valeur entre les bornes U et W ainsi qu'entre V et W. La valeur de la résistance entre U et V est la somme des résistance des 2 bobines et doit être du double de celle mesurée entre U et W ou entre V et W.
Je doute qu'un des contributeurs du forum aille démonter sa commande de portail pour mesurer la résistance des bobines du moteur (rien n'est impossible ...).
Si vous communiquiez les valeurs que vous avez mesurées on pourrait peut-être déterminer si le moteur semble OK ou plutôt KO.
Cordialement,
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 avril 2026 à 18:04
consulter ce sujet Résistance des bobinages moteur CAME BX-74Bonjour Terrien Michel !
Vous pouvez ouvrir le pressostat et à l'aide d'un petit morceau de fil ponter les deux bornes où arrivent des fils.
Si la pompe démarre le problème se situe du côté du pressostat.
Cordialement,
Martien-071
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Vous pouvez ouvrir le pressostat et à l'aide d'un petit morceau de fil ponter les deux bornes où arrivent des fils.
Si la pompe démarre le problème se situe du côté du pressostat.
Cordialement,
Martien-071
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


04 avril 2026 à 16:09
consulter ce sujet Carte DSN 51/12 plus de voyant vertBonjour Terrien !
Le câble gris qui arrive au boitier 51/12 est, suivant son raccordement celui de la sonde "manque d'eau".
Comme le boitier n'est pas relié au 230V il ne sert pas/plus.
Le système de commande de la pompe est des plus simples : si la pression d'eau descend en dessous d'une valeur fixée la pompe se met en marche et ne s'arrête que lorsque la pression déterminée est atteinte. ( fonctionnement normal d'un pressostat avec un hystérésis de x bars ).
La photo du manomètre laisse voir une pression de 4,5 bars ... la pompe fonctionnerait ?
Au niveau du boitier contenant le condensateur ... ( la pompe doit être dotée d'un moteur asynchrone et le condensateur sert au déphasage )
Après analyse des photos,
- Le câble qui arrive à gauche est l'alimentation 230V avec à son extrémité une fiche. (ellipse orange sur la photo).
- Le câble qui arrive au centre est celui qui va au pressostat. (ellipse verte sur la photo).
- Le câble qui arrive ou part à droite est celui du moteur de la pompe. (ellipse jaune sur la photo)?
Attention le câble vert et jaune de la pompe N'EST PAS LA TERRE ! (ellipse rouge sur la photo) Le code couleur des fils n'est pas respecté ! Il aurait été judicieux de recouvrir le revêtement vert et jaune d'une gaine d'une autre couleur afin d'éviter toute confusion.
On ne sait où va le fil de terre relié dans le boitier et qui sort au centre ... pompe ?
Le problème peut être de trois ordres :
- Il n'y a pas d'alimentation 230V. On peut supposer qu'il y a du 230V puisque le voyant s'allume.
Dans ces interrupteurs/voyants sont installées de petites ampoules néon du genre de celles utilisées dans les tournevis-testeurs et on sait sur ce forum qu'elles s'allument en présence de courants induits. Le moteur de la pompe est défectueux.
Le pressostat ne fonctionne pas.
Vous pourriez à titre de test tenter de ponter le pressostat* afin de déterminer si c'est le pressostat qui est en défaut.
=> la pompe démarre .. problème de pressostat.
* Soit au niveau du pressostat lui-même soit au niveau du boitier mural.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le câble gris qui arrive au boitier 51/12 est, suivant son raccordement celui de la sonde "manque d'eau".
Comme le boitier n'est pas relié au 230V il ne sert pas/plus.
Le système de commande de la pompe est des plus simples : si la pression d'eau descend en dessous d'une valeur fixée la pompe se met en marche et ne s'arrête que lorsque la pression déterminée est atteinte. ( fonctionnement normal d'un pressostat avec un hystérésis de x bars ).
La photo du manomètre laisse voir une pression de 4,5 bars ... la pompe fonctionnerait ?
Au niveau du boitier contenant le condensateur ... ( la pompe doit être dotée d'un moteur asynchrone et le condensateur sert au déphasage )
Après analyse des photos,
- Le câble qui arrive à gauche est l'alimentation 230V avec à son extrémité une fiche. (ellipse orange sur la photo).
- Le câble qui arrive au centre est celui qui va au pressostat. (ellipse verte sur la photo).
- Le câble qui arrive ou part à droite est celui du moteur de la pompe. (ellipse jaune sur la photo)?
Attention le câble vert et jaune de la pompe N'EST PAS LA TERRE ! (ellipse rouge sur la photo) Le code couleur des fils n'est pas respecté ! Il aurait été judicieux de recouvrir le revêtement vert et jaune d'une gaine d'une autre couleur afin d'éviter toute confusion.
On ne sait où va le fil de terre relié dans le boitier et qui sort au centre ... pompe ?
Le problème peut être de trois ordres :
- Il n'y a pas d'alimentation 230V. On peut supposer qu'il y a du 230V puisque le voyant s'allume.
Dans ces interrupteurs/voyants sont installées de petites ampoules néon du genre de celles utilisées dans les tournevis-testeurs et on sait sur ce forum qu'elles s'allument en présence de courants induits. Le moteur de la pompe est défectueux.
Le pressostat ne fonctionne pas.
Vous pourriez à titre de test tenter de ponter le pressostat* afin de déterminer si c'est le pressostat qui est en défaut.
=> la pompe démarre .. problème de pressostat.
* Soit au niveau du pressostat lui-même soit au niveau du boitier mural.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 avril 2026 à 10:18
consulter ce sujet Carte DSN 51/12 plus de voyant vertBonjour Terrien !
Choses bizarres visibles sur les photos :
Le boitier DSN 51 ne semble pas avoir de câble d'alimentation et il ne semble pas non plus y avoir de départ vers la pompe ou son boitier de démarrage.
L'enclenchement de la pompe ne se ferait alors que par le pressostat situé en haut du réservoir bleu ?
Il se place à gauche ou à droite suivant la tension.
Mais je continue à croire que le module DSN ne sert (plus) à rien et que la pompe n'est commandée que par le pressostat.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Choses bizarres visibles sur les photos :
Le boitier DSN 51 ne semble pas avoir de câble d'alimentation et il ne semble pas non plus y avoir de départ vers la pompe ou son boitier de démarrage.
L'enclenchement de la pompe ne se ferait alors que par le pressostat situé en haut du réservoir bleu ?
Citation :Hé non ! Il y en a deux les deuxième est sous le cache entouré de rouge sur la photo ...
...tester le fusible....Il n'y en a qu'un...
Il se place à gauche ou à droite suivant la tension.
Mais je continue à croire que le module DSN ne sert (plus) à rien et que la pompe n'est commandée que par le pressostat.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 avril 2026 à 20:46
consulter ce sujet Carte DSN 51/12 plus de voyant vertBonjour les Terriens !
La situation me semble beaucoup plus claire avec les explications !
Il s'agit de l'interrupteur général de l'appareil. Il est donc placé juste à l'extrémité du cordon d'alimentation et avant tout autre élément de l'appareil.
Il n'y a pas de risque de rendre la carte inutilisable à mes yeux mais un branchement hasardeux peut mener à une non-alimentation, l'éclairage permanent du voyant ou à un court-circuit !
On pourrait s'inspirer de la portion de schéma d'un autre appareil Polti (centrale pour fer à repasser) jointe.
Vous pourriez par mesure déterminer l'arrivée par le cordon secteur. (on peut supposer les cosses sur lesquelles n'arrive qu'un fil. Les cosses où arrivent 2 fils proviendraient des entrailles de l'appareil.)
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La situation me semble beaucoup plus claire avec les explications !
Il s'agit de l'interrupteur général de l'appareil. Il est donc placé juste à l'extrémité du cordon d'alimentation et avant tout autre élément de l'appareil.
Citation :
brancher les fils sur un nouvel interrupteur sans en connaitre les emplacements sur celui ci est un risque de rendre la carte électronique inutilisable
Il n'y a pas de risque de rendre la carte inutilisable à mes yeux mais un branchement hasardeux peut mener à une non-alimentation, l'éclairage permanent du voyant ou à un court-circuit !
On pourrait s'inspirer de la portion de schéma d'un autre appareil Polti (centrale pour fer à repasser) jointe.
Vous pourriez par mesure déterminer l'arrivée par le cordon secteur. (on peut supposer les cosses sur lesquelles n'arrive qu'un fil. Les cosses où arrivent 2 fils proviendraient des entrailles de l'appareil.)
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 avril 2026 à 12:07
consulter ce sujet Schéma branchement interrupteur aspirateur Polti Lecoaspira 712Bonjour Terrien !
Le problème ne me semble pas clair mais alors pas clair du tout et l'image fournie* n'aide pas non plus.
* il s'agit d'une photo de détail sans légende ou explication. Une photo de l'appareil puis des détail serait beaucoup plus utile.
Mais que dois-je comprendre ? que le tube est brisé et que vous désirez connaître le brochage de l'interrupteur qui s'y trouve ?
La photo fournie montre non pas un manche mais le détail d'un interrupteur qui se trouve sur l'appareil lui-même ...
Dois-je comprendre que le manche est tombé sur l'appareil et a endommagé un interrupteur ?
Qu'êtes-vous en train de bricoler ?
Qu'est ce que l'élément entouré en rouge sur la photo de détail ?
Serait-ce l'interrupteur lumineux d'origine ?
Seriez-vous en train d'essayer de remplacer l'interrupteur d'origine "explosé" suite à la chute du manche de l'aspirateur sur celui-ci ?
L'interrupteur à voyant entouré en jaune sur la photo de détail est unipolaire (en général sur ce type d'appareil on utilise des modèles bipolaires afin d'être sûr de bien couper la phase), ne dispose pas de protection contre les projection d'eau (les interrupteurs d'origine possèdent des soufflets en caoutchouc) et ne correspond pas aux dimensions de l'orifice de l'appareil.
Je pense qu'il s'agit d'un bricolage rendant l'appareil non conforme à ce que le fabricant a prévu.
Ne pas oublier que cet appareil allie deux "ennemis" : eau et électricité et une victime potentielle : le Terrien !
Dans l'attente de (beaucoup ) plus d'informations et de détails ...
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le problème ne me semble pas clair mais alors pas clair du tout et l'image fournie* n'aide pas non plus.
* il s'agit d'une photo de détail sans légende ou explication. Une photo de l'appareil puis des détail serait beaucoup plus utile.
Citation :
Le manche de l'aspirateur a explosé en tombant
Mais que dois-je comprendre ? que le tube est brisé et que vous désirez connaître le brochage de l'interrupteur qui s'y trouve ?
La photo fournie montre non pas un manche mais le détail d'un interrupteur qui se trouve sur l'appareil lui-même ...
Dois-je comprendre que le manche est tombé sur l'appareil et a endommagé un interrupteur ?
Qu'êtes-vous en train de bricoler ?
Qu'est ce que l'élément entouré en rouge sur la photo de détail ?
Serait-ce l'interrupteur lumineux d'origine ?
Seriez-vous en train d'essayer de remplacer l'interrupteur d'origine "explosé" suite à la chute du manche de l'aspirateur sur celui-ci ?
L'interrupteur à voyant entouré en jaune sur la photo de détail est unipolaire (en général sur ce type d'appareil on utilise des modèles bipolaires afin d'être sûr de bien couper la phase), ne dispose pas de protection contre les projection d'eau (les interrupteurs d'origine possèdent des soufflets en caoutchouc) et ne correspond pas aux dimensions de l'orifice de l'appareil.
Je pense qu'il s'agit d'un bricolage rendant l'appareil non conforme à ce que le fabricant a prévu.
Ne pas oublier que cet appareil allie deux "ennemis" : eau et électricité et une victime potentielle : le Terrien !
Dans l'attente de (beaucoup ) plus d'informations et de détails ...
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 avril 2026 à 09:33
consulter ce sujet Schéma branchement interrupteur aspirateur Polti Lecoaspira 712Bonjour les Terriens !
Je joins une image du boitier contenant la carte DSN 51/12 et une notice.
J'ose penser que la pompe a été essayée ( par alimentation directe ou simplement en actionnant le contacteur manuellement) avant d'incriminer la carte (la LED verte ne fonctionne plus mais peut-être la carte fonctionne t'elle encore ). Normalement il doit y avoir une protection thermique branchée en sortie du contacteur (entourée en jaune sur la photo), est-elle bien "armée"?
La carte comporte deux fusibles en verre (entourés en rouge sur la photo). Dans quel état sont-ils ?
Cordialement, Martien-071
notice dsn.pdf
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je joins une image du boitier contenant la carte DSN 51/12 et une notice.
J'ose penser que la pompe a été essayée ( par alimentation directe ou simplement en actionnant le contacteur manuellement) avant d'incriminer la carte (la LED verte ne fonctionne plus mais peut-être la carte fonctionne t'elle encore ). Normalement il doit y avoir une protection thermique branchée en sortie du contacteur (entourée en jaune sur la photo), est-elle bien "armée"?
La carte comporte deux fusibles en verre (entourés en rouge sur la photo). Dans quel état sont-ils ?
Cordialement, Martien-071
notice dsn.pdf
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 avril 2026 à 09:23
consulter ce sujet Carte DSN 51/12 plus de voyant vertBonjour Terrien Aymeric !
Le composant crâmé est bien un varistance ou varistor qui est destiné à éviter des surtensions.
En mesurant le diamètre de la pastille vous aurez déjà le début de la référence S07K..., S10K..., S12K..., S14K...
Vous pouvez enlever la varistance brûlée, ne rien mettre à la place, ne pas connecter les moteurs et alimenter la carte.
Mesurez alors la tension présente entre les deux connexions destinées à la varistance* et revenez nous la communiquer.
On choisira alors la bonne référence.
* Pour la mesure il faudra peut-être donner une commande d'ouverture ou de fermeture.
Cordialement, Martien-071
Le composant crâmé est bien un varistance ou varistor qui est destiné à éviter des surtensions.
En mesurant le diamètre de la pastille vous aurez déjà le début de la référence S07K..., S10K..., S12K..., S14K...
Vous pouvez enlever la varistance brûlée, ne rien mettre à la place, ne pas connecter les moteurs et alimenter la carte.
Mesurez alors la tension présente entre les deux connexions destinées à la varistance* et revenez nous la communiquer.
On choisira alors la bonne référence.
* Pour la mesure il faudra peut-être donner une commande d'ouverture ou de fermeture.
Cordialement, Martien-071
31 mars 2026 à 17:37
consulter ce sujet Référence composant carte électronique moteur BFT A400Bonjour Terrien !
Avoir sous la main et fournir la documentation sur les appareils que vous désirez connecter ensemble est un gros plus !
D'après la notice que j'ai trouvée le fabricant n'a pas prévu l'option serrure électrique.
Il n'y a pas beaucoup d'informations concernant la serrure que vous proposez ... pas trouvé de notice ou de caractéristiques électriques sauf sur une petite vidéo de présentation.
La serrure fonctionnerait sous 24V DC avec une impulsion électrique de maximum 3 secondes et laisserait passer un courant de 2,5A. ( voir l'image provenant d'une vidéo )
Je doute que l'alimentation du portail puisse "tenir" avec une surcharge de 2,5A.
La seule solution que je vois ( vous en avez lu plusieurs apparemment mais vous les exposez pas ) :
- Installer une alimentation basse tension 24 V DC capable de supporter un courant de 2,5 A pendant au
moins 3 secondes.
- Installer un relais temporisé commandé par l'allumage du feu lumineux* et qui à l'enclenchement établit un
contact et le lâche après 2-3 secondes. ( la serrure sera activée lors de la demande d'ouverture et aussi
lors de la demande de fermeture ( inutile mais cela ne devrait pas être gênant ).
- Régler le temps de pré-clignotement du feu lumineux à 1-3 secondes. de façon à ce que la serrure ait le
temps de se déverrouiller avant la mise en mouvement du portail.
* la notice précise que le clignotement du feu est commandé par la platine, le relais devra donc s'activer dès la première impulsion et ne pas être activé par les suivantes ! Cela ne sera pas évident.
Attention aussi à la consommation sur le circuit du feu : max 2,5 W.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



doublon 54143 notice.pdf
Avoir sous la main et fournir la documentation sur les appareils que vous désirez connecter ensemble est un gros plus !
D'après la notice que j'ai trouvée le fabricant n'a pas prévu l'option serrure électrique.
Il n'y a pas beaucoup d'informations concernant la serrure que vous proposez ... pas trouvé de notice ou de caractéristiques électriques sauf sur une petite vidéo de présentation.
La serrure fonctionnerait sous 24V DC avec une impulsion électrique de maximum 3 secondes et laisserait passer un courant de 2,5A. ( voir l'image provenant d'une vidéo )
Je doute que l'alimentation du portail puisse "tenir" avec une surcharge de 2,5A.
La seule solution que je vois ( vous en avez lu plusieurs apparemment mais vous les exposez pas ) :
- Installer une alimentation basse tension 24 V DC capable de supporter un courant de 2,5 A pendant au
moins 3 secondes.
- Installer un relais temporisé commandé par l'allumage du feu lumineux* et qui à l'enclenchement établit un
contact et le lâche après 2-3 secondes. ( la serrure sera activée lors de la demande d'ouverture et aussi
lors de la demande de fermeture ( inutile mais cela ne devrait pas être gênant ).
- Régler le temps de pré-clignotement du feu lumineux à 1-3 secondes. de façon à ce que la serrure ait le
temps de se déverrouiller avant la mise en mouvement du portail.
* la notice précise que le clignotement du feu est commandé par la platine, le relais devra donc s'activer dès la première impulsion et ne pas être activé par les suivantes ! Cela ne sera pas évident.
Attention aussi à la consommation sur le circuit du feu : max 2,5 W.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



doublon 54143 notice.pdf
27 mars 2026 à 09:26
consulter ce sujet Aide branchement serrure sur motorisation de portailBonjour Terrien Fabrice !
Vous n'en dites pas fort long sur l'installation : pompe, capteur de débit (?) pas de pression ?
Mettre en route une pompe lorsqu'on tire de l'eau ...
Des systèmes "tout fait" et pas fort coûteux existent comme les "Presscontrol".
Ces appareils sont munis d'un clapet anti-retour et d'un petit réservoir à membrane permettant de garder une pression d'eau jusqu'au robinet. A l'ouverture de celui-ci la pression chute => un contact enclenche la pompe.
Le clapet anti-retour sert aussi de détection de débit si le contact commandé par la membrane est fermé (enclenchement de la pompe) mais que le clapet ne s'ouvre pas c'est qu'il n' y a pas d'eau (pas de débit) le système se met en sécurité "manque d'eau" et arrête la pompe.
Un réarmement manuel est alors requis.
Cordialement, Martien-071
Vous n'en dites pas fort long sur l'installation : pompe, capteur de débit (?) pas de pression ?
Mettre en route une pompe lorsqu'on tire de l'eau ...
Des systèmes "tout fait" et pas fort coûteux existent comme les "Presscontrol".
Ces appareils sont munis d'un clapet anti-retour et d'un petit réservoir à membrane permettant de garder une pression d'eau jusqu'au robinet. A l'ouverture de celui-ci la pression chute => un contact enclenche la pompe.
Le clapet anti-retour sert aussi de détection de débit si le contact commandé par la membrane est fermé (enclenchement de la pompe) mais que le clapet ne s'ouvre pas c'est qu'il n' y a pas d'eau (pas de débit) le système se met en sécurité "manque d'eau" et arrête la pompe.
Un réarmement manuel est alors requis.
Cordialement, Martien-071
26 mars 2026 à 11:52
consulter ce sujet Montage sonde débit eau sur contact pour démarrer moteurBonjour les Terriens !
Le gros grain de NaCl martien.
Attention.
Est-ce que le "pulseur" d'origine n'est pas un modèle à 2 vitesses ?
Si oui le modèle n'est pas un RR 200 B mais RR 200 A et ce modèle nécessite un condensateur pour obtenir les deux vitesses.
https://www.helios.ch/fr/produit/rr-200-a-ventilateur-centrif-de-gaine-1-ph-230v-50hz-dn200-2-vitesses
Voir schéma électrique.
Cordialement, Martien-071
Le gros grain de NaCl martien.
Attention.
Est-ce que le "pulseur" d'origine n'est pas un modèle à 2 vitesses ?
Si oui le modèle n'est pas un RR 200 B mais RR 200 A et ce modèle nécessite un condensateur pour obtenir les deux vitesses.
https://www.helios.ch/fr/produit/rr-200-a-ventilateur-centrif-de-gaine-1-ph-230v-50hz-dn200-2-vitesses
Voir schéma électrique.
Cordialement, Martien-071
19 mars 2026 à 16:47
consulter ce sujet Condensateur sur ventilateur ou pas ?Bonjour les Terriens !
Pour compléter ce que GL a dit, pensez à vérifier la sélection de tension pour le primaire du transformateur.
La languette noire sur les connexions du primaire serait-elle un connecteur ou un cache destiné à masquer des cosses plates pour la sélection de tension ?
Personnellement je placerais le sélecteur en position 230V si ce n'est déjà fait.
Cordialement, Matien-071
Pour compléter ce que GL a dit, pensez à vérifier la sélection de tension pour le primaire du transformateur.
La languette noire sur les connexions du primaire serait-elle un connecteur ou un cache destiné à masquer des cosses plates pour la sélection de tension ?
Personnellement je placerais le sélecteur en position 230V si ce n'est déjà fait.
Cordialement, Matien-071
14 mars 2026 à 09:23
consulter ce sujet Remplacement transformateur agrandisseur photoBonjour les Terriens !
Dans quel pays se trouve jbonlinea ?
Dans la contrée où je réside (qui n'est pas la France), bien que ce ne soit pas l'idée du siècle ni très pratique enfouir du câble 3G type XVB dans le plafonnage est autorisé.
Il est toutefois bien recommandé d'utiliser une gaine.
Cordialement, Martien-071
Dans quel pays se trouve jbonlinea ?
Dans la contrée où je réside (qui n'est pas la France), bien que ce ne soit pas l'idée du siècle ni très pratique enfouir du câble 3G type XVB dans le plafonnage est autorisé.
Il est toutefois bien recommandé d'utiliser une gaine.
Cordialement, Martien-071
11 mars 2026 à 12:46
consulter ce sujet Absence de gaine électrique ? Bonjour Terrien !
Il est assez "normal" que vous ne trouviez pas de notice pour ce régulateur de température ...
Je pense que J. Cawatt était l'installateur. Il a posé une étiquette sur le nom Datatherm.
Je joins la notice du régulateur à ce message.
Que se passe t'il ? ou ne se passe t'il plus ?
Le système comporte un régulateur mais aussi 2 sondes qui peuvent elles aussi présenter des défectuosités.
Cordialement, Martien-071
Notice technique régulateur RLM1 5
Il est assez "normal" que vous ne trouviez pas de notice pour ce régulateur de température ...
Je pense que J. Cawatt était l'installateur. Il a posé une étiquette sur le nom Datatherm.
Je joins la notice du régulateur à ce message.
Citation :
Ce dernier est actuellement HS
Que se passe t'il ? ou ne se passe t'il plus ?
Le système comporte un régulateur mais aussi 2 sondes qui peuvent elles aussi présenter des défectuosités.
Cordialement, Martien-071
Notice technique régulateur RLM1 5
10 mars 2026 à 14:09
consulter ce sujet Remplacer thermostat plancher chauffantBonjour Terrien !
Vous avez bien compris il ne faut pas croiser les liaisons : E va avec E, D avec D.
"Polarisé" parce que les deux fils qui relient le module intérieur à la platine de rue servent à la fois comme alimentation en courant continu ( => polarités + & - ) de la platine de rue et comme bus de communication ( transmission des informations : appui bouton, audio ontante et descendante, ouverture de porte entre les deux appareils, ... )
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous avez bien compris il ne faut pas croiser les liaisons : E va avec E, D avec D.
"Polarisé" parce que les deux fils qui relient le module intérieur à la platine de rue servent à la fois comme alimentation en courant continu ( => polarités + & - ) de la platine de rue et comme bus de communication ( transmission des informations : appui bouton, audio ontante et descendante, ouverture de porte entre les deux appareils, ... )
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 mars 2026 à 10:32
consulter ce sujet Que veut dire polarisé sur une noticeBonjour GL !
Merci beaucoup pour les précisions, j'ignorais que les radiateurs électriques fixes disposaient de la double isolation ou étaient de classe 2. Dans ma contrée le chauffage par radiateurs électriques est très peu répandu notamment à cause du prix de l'électricité.
La notice que j'ai trouvée (ah oui elle était rédigée dans ma langue maternelle qui n'est pas le français - une mauvaise traduction/interprétation ?) faisait bien mention d'un raccordement à la terre et aussi de ne pas raccorder le fil pilote à celle-ci, bizarre peut-être s'agit-il d'un rappel de l'utilisation des fils et de leurs couleurs qui ne se rapporte pas réellement au cas particulier de radiateur.
Merci encore pour les explications, j'en prends note.
Cordialement, Martien-071 (qui maintenant est bien mieux informé).
Merci beaucoup pour les précisions, j'ignorais que les radiateurs électriques fixes disposaient de la double isolation ou étaient de classe 2. Dans ma contrée le chauffage par radiateurs électriques est très peu répandu notamment à cause du prix de l'électricité.
La notice que j'ai trouvée (ah oui elle était rédigée dans ma langue maternelle qui n'est pas le français - une mauvaise traduction/interprétation ?) faisait bien mention d'un raccordement à la terre et aussi de ne pas raccorder le fil pilote à celle-ci, bizarre peut-être s'agit-il d'un rappel de l'utilisation des fils et de leurs couleurs qui ne se rapporte pas réellement au cas particulier de radiateur.
Merci encore pour les explications, j'en prends note.
Cordialement, Martien-071 (qui maintenant est bien mieux informé).
07 mars 2026 à 08:49
consulter ce sujet Rallonger câble d'un radiateur électriqueBonjour les Terriens !
@GL : Bonjour, je ne comprends pas bien ceci :
Dans une des notices concernant le modèle cité par Booyakaa le fabricant évoque bien un câble avec liaison à la terre ( fil vert et jaune ) + fil de neutre bleu et de phase marron ainsi qu'un fil pilote noir.
Pourquoi ne pas relier la terre ? Merci de m'éclairer.
Cordialement, Martien-071
@GL : Bonjour, je ne comprends pas bien ceci :
Citation :
Sachant que le radiateur est fixe, on raccorde juste phase et neutre, sans raccordement à la terre
Dans une des notices concernant le modèle cité par Booyakaa le fabricant évoque bien un câble avec liaison à la terre ( fil vert et jaune ) + fil de neutre bleu et de phase marron ainsi qu'un fil pilote noir.
Pourquoi ne pas relier la terre ? Merci de m'éclairer.
Cordialement, Martien-071
06 mars 2026 à 20:45
consulter ce sujet Rallonger câble d'un radiateur électriqueBonjour les Terriens !
Une garantie pourrait peut-être jouer ?
Cordialement, Martien-071
Citation :
Sur ... pratiquement neuf
Une garantie pourrait peut-être jouer ?
Cordialement, Martien-071
06 mars 2026 à 11:30
consulter ce sujet Défaut ballon eau-chaude Atlantic neufBonjour Terrien Nicolas !
La fumée n'est pas de bonne augure mais ... il est possible que ...
Si vous avez un multimètre à disposition, vérifiez la résistance ohmique des bobines du moteur :
entre les fils gris et bleu
puis
entre les fils rouge et bleu.
Les mesures ne peuvent être ni nulles ni infinies.
Un test d'isolement des bobines serait souhaitable mais je doute que vous disposiez d'un appareil de mesure d'isolement.
Une mesure au multimètre en ohmmètre sur le plus grand calibre entre la carcasse métallique du moteur et chacun des fils disponibles peut donner une vague indication.
Les valeurs de mesures doivent être infinies.
Si celles-ci sont OK vous pouvez tenter le remplacement du condensateur.
Cordialement, Martien-071
La fumée n'est pas de bonne augure mais ... il est possible que ...
Si vous avez un multimètre à disposition, vérifiez la résistance ohmique des bobines du moteur :
entre les fils gris et bleu
puis
entre les fils rouge et bleu.
Les mesures ne peuvent être ni nulles ni infinies.
Un test d'isolement des bobines serait souhaitable mais je doute que vous disposiez d'un appareil de mesure d'isolement.
Une mesure au multimètre en ohmmètre sur le plus grand calibre entre la carcasse métallique du moteur et chacun des fils disponibles peut donner une vague indication.
Les valeurs de mesures doivent être infinies.
Si celles-ci sont OK vous pouvez tenter le remplacement du condensateur.
Cordialement, Martien-071
04 mars 2026 à 16:04
consulter ce sujet Raccordement électrique pompe à eauBonjour Terrien !
Il devrait y avoir une étiquette concernant le moteur sur cette pompe où sont inscrites les caractéristiques électriques. Marque et type de pompe aurait pu être mentionnés.
Il y a de très grandes chances que les deux fils que vous avez connectés au "petit-bonheur-la-chance" (ce que l'on ne fait jamais en électricité) sur deux bornes d'alimentation ne se connectent pas là mais bien aux bornes d'un condensateur (qui n'était sans doute pas présent lors de l'achat) et dont les caractéristiques (capacité en µF et peut-être tension) doivent être notées sur la plaque ou étiquette signalétique de l'appareil.
L'émission de fumée et d'odeur de brûlé n'est pas un bon présage. On ne laisse pas un moteur qui ne tourne pas ou qui grogne sous tension un long moment ... le moteur est peut-être déjà endommagé.
Cordialement.
Martien-071
Citation :Ah oui... donc pas sûr qu'elle fonctionne ...
une pompe à eau d'occasion
Il devrait y avoir une étiquette concernant le moteur sur cette pompe où sont inscrites les caractéristiques électriques. Marque et type de pompe aurait pu être mentionnés.
Il y a de très grandes chances que les deux fils que vous avez connectés au "petit-bonheur-la-chance" (ce que l'on ne fait jamais en électricité) sur deux bornes d'alimentation ne se connectent pas là mais bien aux bornes d'un condensateur (qui n'était sans doute pas présent lors de l'achat) et dont les caractéristiques (capacité en µF et peut-être tension) doivent être notées sur la plaque ou étiquette signalétique de l'appareil.
L'émission de fumée et d'odeur de brûlé n'est pas un bon présage. On ne laisse pas un moteur qui ne tourne pas ou qui grogne sous tension un long moment ... le moteur est peut-être déjà endommagé.
Cordialement.
Martien-071
01 mars 2026 à 09:15
consulter ce sujet Raccordement électrique pompe à eauBonjour les Terriens !
Voici les notices ...
Si le thermostat commande disertement l'alimentation des radiateurs ... il faut absolument un contacteur !
Contact max 6A résistif dans les caractéristiques.
Cordialement, martien-071
hager ek520 en c.pdf
notice bilbao c1.pdf
Voici les notices ...
Si le thermostat commande disertement l'alimentation des radiateurs ... il faut absolument un contacteur !
Contact max 6A résistif dans les caractéristiques.
Cordialement, martien-071
hager ek520 en c.pdf
notice bilbao c1.pdf
28 février 2026 à 15:27
consulter ce sujet Thermostat peut-il piloter mes radiateurs ?Bonjour GL.
Pour des amis férus de domotique et d'énergie solaire j'ai fait quelques essais et expériences.
(Très prochainement dans ma contrée l' injection d'énergie sur le réseau ne rapportera plus rien et pire encore sera taxée ! Il n'y aura donc plus du tout intérêt à produire trop.
Nous avions encore des compteurs électromécaniques qui en cas d'injection sur le réseau tournaient réellement à l'envers. Le fournisseur d'énergie "rachetait" celle-ci au prix auquel il la fournissait. Avec l'arrivée des compteurs électroniques c'est fini : il y a un index pour la consommation et un pour l'injection.)
J'ai ainsi essayé des modules "SHELLY" ( pas de publicité de ma part ) et notamment un modèle monophasé Pro EM 50. des modèle pour alimentations triphasées existent.
Il n'est pas nécessaire d'avoir un téléphone
mais cela reste un "bidule électrico-informatique" et il offre de multiples moyens de communication dont WiFi, Bluetooth, réseau LAN, aussi le téléphone et ce sous divers protocoles.
Les informations fournies par le module sont complètes :
- Tension
- Fréquence
- Intensité (via TI)
Mesure par le tore 1 :
- Puissance (W)
- Puissance apparente (VA)
- Facteur de puissance (cos φ)
Mesure par le tore 2 :
- Puissance (W)
- Puissance apparente (VA)
- Facteur de puissance (cos φ)
Les résultats que j'ai obtenus concordent parfaitement avec les données du compteur (une erreur de 2% en 6 mois).
L'avantage est que le fabricant a émis un certificat de conformité CE.
Cordialement, Martien-071
shelly pro em 50 multilingual eu declaration of conformity 2025 bg fr.pdf
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour des amis férus de domotique et d'énergie solaire j'ai fait quelques essais et expériences.
(Très prochainement dans ma contrée l' injection d'énergie sur le réseau ne rapportera plus rien et pire encore sera taxée ! Il n'y aura donc plus du tout intérêt à produire trop.
Nous avions encore des compteurs électromécaniques qui en cas d'injection sur le réseau tournaient réellement à l'envers. Le fournisseur d'énergie "rachetait" celle-ci au prix auquel il la fournissait. Avec l'arrivée des compteurs électroniques c'est fini : il y a un index pour la consommation et un pour l'injection.)
J'ai ainsi essayé des modules "SHELLY" ( pas de publicité de ma part ) et notamment un modèle monophasé Pro EM 50. des modèle pour alimentations triphasées existent.
Il n'est pas nécessaire d'avoir un téléphone
mais cela reste un "bidule électrico-informatique" et il offre de multiples moyens de communication dont WiFi, Bluetooth, réseau LAN, aussi le téléphone et ce sous divers protocoles.Les informations fournies par le module sont complètes :
- Tension
- Fréquence
- Intensité (via TI)
Mesure par le tore 1 :
- Puissance (W)
- Puissance apparente (VA)
- Facteur de puissance (cos φ)
Mesure par le tore 2 :
- Puissance (W)
- Puissance apparente (VA)
- Facteur de puissance (cos φ)
Les résultats que j'ai obtenus concordent parfaitement avec les données du compteur (une erreur de 2% en 6 mois).
L'avantage est que le fabricant a émis un certificat de conformité CE.
Cordialement, Martien-071
shelly pro em 50 multilingual eu declaration of conformity 2025 bg fr.pdf
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 février 2026 à 21:01
consulter ce sujet Branchement compteur Refoss EM06P sur tableau triphaséBonjour les Terriens !
Il me semble que si pourtant ...
C'est le rôle des fils vert, rouge et noir accompagnés du fil blanc (Neutre).
L'alimentation du module se fait en 230V entre une phase celle à laquelle est relié le fil noir et le neutre (fil blanc).
Il est vrai que la tension ne sera pas mesurée aux bornes de la charge mais en amont.
Si les lignes sont longues on aura quelques % d'erreur.
Cordialement, Martien-071
Citation :
Ce qui pose problème est l'entrée tension d'un canal ; elle n'apparait pas sur le descriptif.
Il me semble que si pourtant ...
C'est le rôle des fils vert, rouge et noir accompagnés du fil blanc (Neutre).
L'alimentation du module se fait en 230V entre une phase celle à laquelle est relié le fil noir et le neutre (fil blanc).
Il est vrai que la tension ne sera pas mesurée aux bornes de la charge mais en amont.
Si les lignes sont longues on aura quelques % d'erreur.
Cordialement, Martien-071
26 février 2026 à 16:52
consulter ce sujet Branchement compteur Refoss EM06P sur tableau triphaséBonjour les Terriens !
Je pense qu'il s'agit d'une fiche convertisseur pour guirlande avec le type de connecteur illustrés ci-dessous.
Personnellement j'ai utilisé Google et ai fais une recherche sur : "fiche transformateur pour guirlande" et plein de choses sont arrivées : Des adaptateurs, des clignoteurs, des allonges à 2 broches et même des connecteurs.
Si vous devez changer l'adaptateur, vérifiez bien que la tension et la puissance concordent avec le vôtre.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je pense qu'il s'agit d'une fiche convertisseur pour guirlande avec le type de connecteur illustrés ci-dessous.
Personnellement j'ai utilisé Google et ai fais une recherche sur : "fiche transformateur pour guirlande" et plein de choses sont arrivées : Des adaptateurs, des clignoteurs, des allonges à 2 broches et même des connecteurs.
Si vous devez changer l'adaptateur, vérifiez bien que la tension et la puissance concordent avec le vôtre.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 février 2026 à 18:52
consulter ce sujet Fiche guirlande exterieur casséBonjour les Terriens et particulièrement Bob !
Bien vu Bob il semble que les poussoirs soient de la série "Espace" d'Arnould et en effet les vis sont cachées par les palettes de commandes.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bien vu Bob il semble que les poussoirs soient de la série "Espace" d'Arnould et en effet les vis sont cachées par les palettes de commandes.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 février 2026 à 21:02
consulter ce sujet Remplacement interrupteur par télécommande volet roulantBonjour Terrien !
3 fils de même couleur dont un garni de Chatterton bleu au plafond ... une installation ancienne où semble t'il le code couleur pour les fils n'était pas respecté.
C'est le moment de sortir la lampe témoin (douille équipée de deux fils et d'une ampoule de préférence à incandescence - oui c'est le vieux système !) ou même deux !
Vous connectez une lampe témoin entre le fil "bleu" et un autre et testez avec l'interrupteur.
La lampe s'allume ? Vous avez trouvé un circuit du double allumage.
Vous connectez alors la même lampe ou un deuxième entre le fil "bleu" et le dernier et testez avec l'autre interrupteur. La lampe s'allume ? Vous avez trouvé le second circuit.
Vous pouvez alors suivant l'interrupteur actionné allumé l'une, l'autre ou les deux lampes.
Au niveau du lustre dont la photo n'est pas encore arrivée à cette heure (10h38) si les fils sont de même couleur et qu'il y a bien 2 circuits comme vous le dites il faudra procéder par essais.
Le mieux est d'essayer sur un établi (la table de la salle à manger par exemple ...) et d'alimenter le lustre par deux de ses trois fils : un circuit s'allume franchement et l'autre pas du tout vous avez identifié un circuit.
Vous gardez alors un des fils utilisés et prenez le dernier pour alimenter.
Le second circuit d'éclairage s'allume franchement et l'autre pas du tout : le fil que vous avez conservé pour les deux tests est le commun aux deux circuits et ira se connecter avec le "bleu" du plafond.
Si les deux circuits s'éclairent certainement faiblement au moins pour un des deux, le fil que vous n'avez pas utilisé est le commun à relier au fil "bleu" du plafond.
Cordialement, Martien-071
3 fils de même couleur dont un garni de Chatterton bleu au plafond ... une installation ancienne où semble t'il le code couleur pour les fils n'était pas respecté.
C'est le moment de sortir la lampe témoin (douille équipée de deux fils et d'une ampoule de préférence à incandescence - oui c'est le vieux système !) ou même deux !
Vous connectez une lampe témoin entre le fil "bleu" et un autre et testez avec l'interrupteur.
La lampe s'allume ? Vous avez trouvé un circuit du double allumage.
Vous connectez alors la même lampe ou un deuxième entre le fil "bleu" et le dernier et testez avec l'autre interrupteur. La lampe s'allume ? Vous avez trouvé le second circuit.
Vous pouvez alors suivant l'interrupteur actionné allumé l'une, l'autre ou les deux lampes.
Au niveau du lustre dont la photo n'est pas encore arrivée à cette heure (10h38) si les fils sont de même couleur et qu'il y a bien 2 circuits comme vous le dites il faudra procéder par essais.
Le mieux est d'essayer sur un établi (la table de la salle à manger par exemple ...) et d'alimenter le lustre par deux de ses trois fils : un circuit s'allume franchement et l'autre pas du tout vous avez identifié un circuit.
Vous gardez alors un des fils utilisés et prenez le dernier pour alimenter.
Le second circuit d'éclairage s'allume franchement et l'autre pas du tout : le fil que vous avez conservé pour les deux tests est le commun aux deux circuits et ira se connecter avec le "bleu" du plafond.
Si les deux circuits s'éclairent certainement faiblement au moins pour un des deux, le fil que vous n'avez pas utilisé est le commun à relier au fil "bleu" du plafond.
Cordialement, Martien-071
20 février 2026 à 10:48
consulter ce sujet Brancher lustre avec 3 fils de la même couleur Bonjour Terrien Bruno !
Vous n'avez pas précisé si vous conserveriez l'interrupteur d'origine, garder une commande locale est une bonne idée.
Je suppose que l'arrivée 230V se fait par les fils qui viennent d'en bas et que pour effectuer les connexions VOUS AVEZ BIEN COUPE LE COURANT ET VERIFIE QU'IL EST COUPE !.
Rien à modifier du côté des fils verts et jaunes : c'est la terre et elle reste connectée.
Les fils bleus venant du bas et bleu venant du haut/volet ( neutre si le code couleur est respecté ) se branchent en N du module. Les bornes du modules n'accepteront peut-être pas deux fils, il vous faudra alors réaliser un raccord avec des connecteurs Wago.
Le fil marron venant du bas se connecte sur la borne L du module.
Si le code couleur pour les fils du moteur du volet est classique : marron pour monter - noir pour descendre ...
Le fil noir venant du haut/volet se connecte à la borne ( moteur ) descente du module.
Le fil marron venant du haut/volet se connecte à la borne ( moteur ) montée du module.
En ce qui concerne l'interrupteur, la borne L de celui-ci est à raccorder à la borne COM du module.
La borne où se trouvait le fil marron du volet ( je suppose borne 1 car la photo ne me permet pas bien de distinguer la différence entre le marron et le noir ) se raccorde à la borne S montée ( flèche vers le haut )
La borne où se trouvait le fil noir du volet ( borne 2 ? ) se raccorde à la borne S descente ( flèche vers le bas ).
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous n'avez pas précisé si vous conserveriez l'interrupteur d'origine, garder une commande locale est une bonne idée.
Je suppose que l'arrivée 230V se fait par les fils qui viennent d'en bas et que pour effectuer les connexions VOUS AVEZ BIEN COUPE LE COURANT ET VERIFIE QU'IL EST COUPE !.
Rien à modifier du côté des fils verts et jaunes : c'est la terre et elle reste connectée.
Les fils bleus venant du bas et bleu venant du haut/volet ( neutre si le code couleur est respecté ) se branchent en N du module. Les bornes du modules n'accepteront peut-être pas deux fils, il vous faudra alors réaliser un raccord avec des connecteurs Wago.
Le fil marron venant du bas se connecte sur la borne L du module.
Si le code couleur pour les fils du moteur du volet est classique : marron pour monter - noir pour descendre ...
Le fil noir venant du haut/volet se connecte à la borne ( moteur ) descente du module.
Le fil marron venant du haut/volet se connecte à la borne ( moteur ) montée du module.
En ce qui concerne l'interrupteur, la borne L de celui-ci est à raccorder à la borne COM du module.
La borne où se trouvait le fil marron du volet ( je suppose borne 1 car la photo ne me permet pas bien de distinguer la différence entre le marron et le noir ) se raccorde à la borne S montée ( flèche vers le haut )
La borne où se trouvait le fil noir du volet ( borne 2 ? ) se raccorde à la borne S descente ( flèche vers le bas ).
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 février 2026 à 10:28
consulter ce sujet Remplacement interrupteur par télécommande volet roulantBonjour GL !
Ah mais c'est plus que simple (quand ça fonctionne ... ) : on pousse sur un bouton et ça s'allume ou ça s'éteint.
Yokis utilise le même protocole me semble t'il mais peut-être ont ils amélioré le système afin qu'il n'y ait pas de "ratés".
Cordialement, Martien-071
Ah mais c'est plus que simple (quand ça fonctionne ... ) : on pousse sur un bouton et ça s'allume ou ça s'éteint.
Yokis utilise le même protocole me semble t'il mais peut-être ont ils amélioré le système afin qu'il n'y ait pas de "ratés".
Cordialement, Martien-071
19 février 2026 à 18:43
consulter ce sujet Pack sans fil Mosaic Legrand HSBonjour Terrien Pascal !
Les appareils Legrand sans fil (Netatmo) fonctionne avec le protocole de communication Zigbee (même fréquences que le wifi mais protocole différent). Zigbee protocoles sans fil
Zigbee permet un réseau maillé et chaque appareil relié en permanence au secteur est un répétiteur de signal.
Les kits sont en fait un mini réseau zigbee avec émetteur et récepteur.
Pour réappairer les appareil il faut avoir un réseau déjà établi avec un concentrateur/passerelle Netatmo/Zigbee.
Un tel réseau permet de détecter les appareils et de les appairer.
Peut-être avez-vous un fan de domotique dans vos connaissance qui possède un réseau et une passerelle Netatmo/Zigbee ou quelqu'un qui utilise des appareils Zigbee ou Ikea sur un serveur de type " Home Assistant", "Jeedom", ... ?
Il devrait pouvoir vous tirer d'affaire.
Les modules ne sont donc pas réellement HS mais nécessitent d'être réappairés via un réseau Zigbee.
Cordialement, Martien-071
Les appareils Legrand sans fil (Netatmo) fonctionne avec le protocole de communication Zigbee (même fréquences que le wifi mais protocole différent). Zigbee protocoles sans fil
Zigbee permet un réseau maillé et chaque appareil relié en permanence au secteur est un répétiteur de signal.
Les kits sont en fait un mini réseau zigbee avec émetteur et récepteur.
Pour réappairer les appareil il faut avoir un réseau déjà établi avec un concentrateur/passerelle Netatmo/Zigbee.
Un tel réseau permet de détecter les appareils et de les appairer.
Peut-être avez-vous un fan de domotique dans vos connaissance qui possède un réseau et une passerelle Netatmo/Zigbee ou quelqu'un qui utilise des appareils Zigbee ou Ikea sur un serveur de type " Home Assistant", "Jeedom", ... ?
Il devrait pouvoir vous tirer d'affaire.
Les modules ne sont donc pas réellement HS mais nécessitent d'être réappairés via un réseau Zigbee.
Cordialement, Martien-071
19 février 2026 à 16:50
consulter ce sujet Pack sans fil Mosaic Legrand HSBonjour les Terriens !
Quelques éléments :
Ce modèle de pont ciseaux fonctionne à l'aide d'un système hydraulique.
Le moteur de la pompe câblé en étoile pour le 3 x 400V doit aussi tourner dans le bon sens sinon pas de pression hydraulique.
L'arrivée en triphasé DOIT comporter le neutre ( alimentation de la commande en 230 V.
Une arrivée d'air comprimé est aussi nécessaire pour les vannes de sécurité.
Cordialement, Martien-071
Quelques éléments :
Ce modèle de pont ciseaux fonctionne à l'aide d'un système hydraulique.
Le moteur de la pompe câblé en étoile pour le 3 x 400V doit aussi tourner dans le bon sens sinon pas de pression hydraulique.
L'arrivée en triphasé DOIT comporter le neutre ( alimentation de la commande en 230 V.
Une arrivée d'air comprimé est aussi nécessaire pour les vannes de sécurité.
Cordialement, Martien-071
10 février 2026 à 22:21
consulter ce sujet Câblage moteur pour un pont ciseaux FOG 3TBonjour Terrien !
Je ne cerne pas bien ce que vous désirez faire.
Pas de problème pour commander un contacteur par une horloge mais on suppose alors que les convecteurs ont des thermostats ou un dispositif de régulation de la température.
A quoi va servir le thermostat ?
Est-ce pour assurer une température minimale ?
Une meilleure description du fonctionnement désiré serait à fournir.
Cordialement, Martien-071
Je ne cerne pas bien ce que vous désirez faire.
Pas de problème pour commander un contacteur par une horloge mais on suppose alors que les convecteurs ont des thermostats ou un dispositif de régulation de la température.
A quoi va servir le thermostat ?
Est-ce pour assurer une température minimale ?
Une meilleure description du fonctionnement désiré serait à fournir.
Cordialement, Martien-071
08 février 2026 à 16:01
consulter ce sujet Branchement contacteur chauffage ABB ESB40Bonjour Terrien !
Il y a beaucoup d'imprécisions et de problèmes de vocabulaire dans votre énoncé.
Je suppose que par "compteur" vous désignez un tableau électrique et plus particulièrement un de ses composants.
Qu'est ce qui disjoncte exactement ? Est-ce un interrupteur différentiel (reconnaissable à son petit bouton "Test") ou est-ce un disjoncteur ? Qu'est-il inscrit dessus ?
Tendance ? C'est à dire ? Cela se produit-il à chaque démarrage de la pompe ou non ? Comme c'est un système automatique vous n'avez peut-être pas pu le constater. Peut-être faudrait-il forcer un démarrage en vidant quelques seaux d'eau.
Si c'est un interrupteur différentiel qui déclenche il y a un défaut d'isolement ("perte de courant à la terre").
Si il s'agit d'une pompe immergée cela peut être du à une entrée d'eau dans la pompe.
Si c'est un disjoncteur qui déclenche il y a surintensité (moteur grippé ou bloqué ou court-circuit)
Une idée - après avoir résolu le problème - serait de brancher la pompe sur une ligne posant moins de problèmes en cas de déclenchement.
Cordialement,
Martien-071
Il y a beaucoup d'imprécisions et de problèmes de vocabulaire dans votre énoncé.
Citation :Comme le dirait GL un compteur compte et ne disjoncte pas il compte.
J'ai ... une pompe ... automatique ... qui a tendance à faire disjoncter mon compteur électrique.
Je suppose que par "compteur" vous désignez un tableau électrique et plus particulièrement un de ses composants.
Qu'est ce qui disjoncte exactement ? Est-ce un interrupteur différentiel (reconnaissable à son petit bouton "Test") ou est-ce un disjoncteur ? Qu'est-il inscrit dessus ?
Tendance ? C'est à dire ? Cela se produit-il à chaque démarrage de la pompe ou non ? Comme c'est un système automatique vous n'avez peut-être pas pu le constater. Peut-être faudrait-il forcer un démarrage en vidant quelques seaux d'eau.
Citation :Non, le problème ne vient pas de la prise de courant mais se situe plutôt au niveau de la pompe.
Je pense qu'il y a un petit problème au niveau de l'unique prise de courant
Si c'est un interrupteur différentiel qui déclenche il y a un défaut d'isolement ("perte de courant à la terre").
Si il s'agit d'une pompe immergée cela peut être du à une entrée d'eau dans la pompe.
Si c'est un disjoncteur qui déclenche il y a surintensité (moteur grippé ou bloqué ou court-circuit)
Citation :Ce serait donc un interrupteur différentiel qui déclenche.
lorsque le disjoncteur fait son travail, ça fait automatiquement sauter toute la ligne
Citation :Il ne faut pas chercher des dispositifs pour "cacher" un défaut, il faut trouver l'origine du défaut.
Existe-t-il des modèles de multiprises qui "disjonctent" à la place du compteur ?
Une idée - après avoir résolu le problème - serait de brancher la pompe sur une ligne posant moins de problèmes en cas de déclenchement.
Cordialement,
Martien-071
07 février 2026 à 11:01
consulter ce sujet Multiprise avec disjoncteurBonjour les Terriens !
Comme sur bien des modules de commande (je pense aussi à Netatmo) les relais utilisé dans ces appareils ne sont pas des plus résistants. Malgré ce que dit le constructeur ils ne sont pas à même de commuter de fortes charges. ( ce sont des microrelais sur circuit imprimé, en regardant la taille du module et un "vrai" relais à contacts 16A on peut facilement comprendre. Il n'y a pas même la place de poser un relais 16A )
Si on désire garder le module en bon état et longtemps il ne faut pas commuter de charges importantes.
Au vu de la notice (jointe) le Shelly Pro 2 n'offre que des contacts NO en sortie peut-être NF via la programmation. Dans cette notice il n'est pas question de programmer les contacts de sortie en "fugitif" type bouton poussoir. Il semble dès lors non compatible à la commande de télérupteurs.
Une solution, plus coûteuse et volumineuse serait de relayer : placer le contact d'un contacteur en parallèle sur le contact de chaque térupteur et commander les bobines de ceux-ci via le shelly ( Attention au caractère inductif de la bobine du contacteur ! voir notice ).
Si une commande locale est actionnée l'application ne le renseignera pas.
Cordialement, Martien-071
P.S. : Si la domotique (assez universelle, peu coûteuse ET en gardant une installation électrique traditionnelle clin d’œil à GL) vous tente il existe un logiciel / système d'exploitation libre et gratuit : Home Assistant avec une application smartphone ( HA compagnon ).
https://www.home-assistant.io/
Il nécessite d'avoir une machine ( Pc, Raspberry, ... ) qui sert de serveur. Il est possible d'installer directement le logiciel sur un ordinateur (PC par exemple) tel un OS. (Pas besoin de machine virtuelle (VM, Proxmov,...) contrairement à ce que l'on voit fréquemment. Sans machine virtuelle, l'ordinateur ne sert bien évidemment que comme serveur.
C'est un moyen de recycler un vieil ordi mais attention à la consommation électrique.
Ce logiciel propose toutes sortes d'intégrations pour énormément de matériel sur le marché.
Ici :
- Le logiciel tourne sur un minipc Nuc I3 ( sans clavier ni écran )
- une vingtaine de prises commandées ( modules à enficher dans les prises existantes ) de marques
différentes.
- 10 stores dont j'ai modifié la vitesse des moteurs car trop rapides et bruyants (Ikea) commandés en local et suivant l'ensoleillement.
- 10 volets roulants. ( commandes locales conservées )
- ...
shelly pro 2 user manual.pdf
Comme sur bien des modules de commande (je pense aussi à Netatmo) les relais utilisé dans ces appareils ne sont pas des plus résistants. Malgré ce que dit le constructeur ils ne sont pas à même de commuter de fortes charges. ( ce sont des microrelais sur circuit imprimé, en regardant la taille du module et un "vrai" relais à contacts 16A on peut facilement comprendre. Il n'y a pas même la place de poser un relais 16A )
Si on désire garder le module en bon état et longtemps il ne faut pas commuter de charges importantes.
Au vu de la notice (jointe) le Shelly Pro 2 n'offre que des contacts NO en sortie peut-être NF via la programmation. Dans cette notice il n'est pas question de programmer les contacts de sortie en "fugitif" type bouton poussoir. Il semble dès lors non compatible à la commande de télérupteurs.
Une solution, plus coûteuse et volumineuse serait de relayer : placer le contact d'un contacteur en parallèle sur le contact de chaque térupteur et commander les bobines de ceux-ci via le shelly ( Attention au caractère inductif de la bobine du contacteur ! voir notice ).
Si une commande locale est actionnée l'application ne le renseignera pas.
Cordialement, Martien-071
P.S. : Si la domotique (assez universelle, peu coûteuse ET en gardant une installation électrique traditionnelle clin d’œil à GL) vous tente il existe un logiciel / système d'exploitation libre et gratuit : Home Assistant avec une application smartphone ( HA compagnon ).
https://www.home-assistant.io/
Il nécessite d'avoir une machine ( Pc, Raspberry, ... ) qui sert de serveur. Il est possible d'installer directement le logiciel sur un ordinateur (PC par exemple) tel un OS. (Pas besoin de machine virtuelle (VM, Proxmov,...) contrairement à ce que l'on voit fréquemment. Sans machine virtuelle, l'ordinateur ne sert bien évidemment que comme serveur.
C'est un moyen de recycler un vieil ordi mais attention à la consommation électrique.
Ce logiciel propose toutes sortes d'intégrations pour énormément de matériel sur le marché.
Ici :
- Le logiciel tourne sur un minipc Nuc I3 ( sans clavier ni écran )
- une vingtaine de prises commandées ( modules à enficher dans les prises existantes ) de marques
différentes.
- 10 stores dont j'ai modifié la vitesse des moteurs car trop rapides et bruyants (Ikea) commandés en local et suivant l'ensoleillement.
- 10 volets roulants. ( commandes locales conservées )
- ...
shelly pro 2 user manual.pdf
03 février 2026 à 09:16
consulter ce sujet Câblage Shelly pro 2 pour commander télérupeur Hager EPN 510Bonjour Terrien !
Bonne nouvelle vous ne serez pas obligé de déménager !
Je joins la notice à ce message.
D'après celle-ci ( page 3 ) pour annuler cette fonction minuterie il faut appuyer 19 fois sur un des boutons.
Si l'opération fonctionne je vous suggère de verrouiller les télévariateurs en poussant 21 fois sur un des boutons.
Au cas où rien ne fonctionnerait il est toujours possible de revenir en configuration "usine" en poussant 30 fois sur un des boutons.
Cordialement, Martien-071
Micromodules MTV 500
Bonne nouvelle vous ne serez pas obligé de déménager !
Je joins la notice à ce message.
D'après celle-ci ( page 3 ) pour annuler cette fonction minuterie il faut appuyer 19 fois sur un des boutons.
Si l'opération fonctionne je vous suggère de verrouiller les télévariateurs en poussant 21 fois sur un des boutons.
Au cas où rien ne fonctionnerait il est toujours possible de revenir en configuration "usine" en poussant 30 fois sur un des boutons.
Cordialement, Martien-071
Micromodules MTV 500
30 janvier 2026 à 20:23
consulter ce sujet La lumière s'éteint toute seule ?Bonjour Terrien !
Au vu du peu d'informations, j'ai bien une solution mais qui ne va pas vous plaire : déménager !
Vous devriez donner la marque et le type de télévariateur placés dans votre tableau électrique.
Il s'agirait de télévariateurs avec temporisation.
Certains télévariateurs se "programment" via les boutons poussoirs.
(il faut vraiment pousser beaucoup de fois pour arriver en mode programmation et pour la changer ...
Le gamin a du bien s'amuser !
Cordialement, Martien-071
Au vu du peu d'informations, j'ai bien une solution mais qui ne va pas vous plaire : déménager !

Vous devriez donner la marque et le type de télévariateur placés dans votre tableau électrique.
Il s'agirait de télévariateurs avec temporisation.
Certains télévariateurs se "programment" via les boutons poussoirs.
(il faut vraiment pousser beaucoup de fois pour arriver en mode programmation et pour la changer ...
Le gamin a du bien s'amuser !
Cordialement, Martien-071
30 janvier 2026 à 18:22
consulter ce sujet La lumière s'éteint toute seule ?Bonjour les Terriens !
Vérificateur de tension alternative B-T
L'appareil a semble t'il été initialement prévu pour les réseaux 220 V et 380 V.
La tension maximum donnée est de 440 V, celle-ci est peut-être un peu juste si on prend 400 V + 10% donc 440 V.
Le réseau à 400V n'est toutes fois pas une exclusivité française.
Amusant quand même de voir que le fabricant est en France.
Cordialement, Martien-071
Citation :
produit non conforme pour une utilisation France
Vérificateur de tension alternative B-T
L'appareil a semble t'il été initialement prévu pour les réseaux 220 V et 380 V.
La tension maximum donnée est de 440 V, celle-ci est peut-être un peu juste si on prend 400 V + 10% donc 440 V.
Le réseau à 400V n'est toutes fois pas une exclusivité française.
Amusant quand même de voir que le fabricant est en France.
Cordialement, Martien-071
24 janvier 2026 à 18:46
consulter ce sujet Mesure du champ tournant au disjoncteurBonjour Terrien !
D'autres contributeurs passeront certainement.
Mes propos ne sont que des idées ...
Ce que l'on voit est ... horrible !
Un disjoncteur tétrapolaire 63A mais quelle est la section des câbles ?
Un fil de terre vert et jaune qui sert de phase !
Pour mieux comprendre vous devriez :
- identifier le câble d'arrivée et en donner la section
- trouver l'origine du câble d'arrivée et voir le calibre du disjoncteur derrière lequel il est branché dans le coffret principal.
- repérer chaque gaine ou câble arrivant au disjoncteur 63 A en donnant sa destination : prise, éclairage, ...
- identifier la gaine qui alimente "la prise dont vous ne comprenez pas le branchement"
- donner le type de poste à souder branché sur la fameuse prise.
Il est possible que ce soit un modèle monophasé 380/400 V.
En restant dans les horreurs et les dangers il serait aussi possible qu'il s'agisse d'un poste à souder triphasé que la broche de terre (voir le fil vert et jaune branché sur une phase ) serve de broche de phase et qu'il n'y ait pas de raccordement à la terre.
Ouvrir la prise pour vérifier le câblage.
Prenez soin de couper le courant avant !
Bref il y a beaucoup de préparation avant de penser à installer un nouveau coffret qui je pense ne sera pas si "mini" que cela si on compte une protection différentielle tétrapolaire, disjoncteurs monophasé pour éclairage, disjoncteurs monophasés pour quelques prises de courant, disjoncteurs tétrapolaires pour des prises triphasées (compresseur et autres),disjoncteur pour une prise pour poste à souder, ...
Cordialement, Martien-071
D'autres contributeurs passeront certainement.
Mes propos ne sont que des idées ...
Ce que l'on voit est ... horrible !
Un disjoncteur tétrapolaire 63A mais quelle est la section des câbles ?
Un fil de terre vert et jaune qui sert de phase !
Pour mieux comprendre vous devriez :
- identifier le câble d'arrivée et en donner la section
- trouver l'origine du câble d'arrivée et voir le calibre du disjoncteur derrière lequel il est branché dans le coffret principal.
- repérer chaque gaine ou câble arrivant au disjoncteur 63 A en donnant sa destination : prise, éclairage, ...
- identifier la gaine qui alimente "la prise dont vous ne comprenez pas le branchement"
- donner le type de poste à souder branché sur la fameuse prise.
Il est possible que ce soit un modèle monophasé 380/400 V.
En restant dans les horreurs et les dangers il serait aussi possible qu'il s'agisse d'un poste à souder triphasé que la broche de terre (voir le fil vert et jaune branché sur une phase ) serve de broche de phase et qu'il n'y ait pas de raccordement à la terre.
Ouvrir la prise pour vérifier le câblage.
Prenez soin de couper le courant avant !
Bref il y a beaucoup de préparation avant de penser à installer un nouveau coffret qui je pense ne sera pas si "mini" que cela si on compte une protection différentielle tétrapolaire, disjoncteurs monophasé pour éclairage, disjoncteurs monophasés pour quelques prises de courant, disjoncteurs tétrapolaires pour des prises triphasées (compresseur et autres),disjoncteur pour une prise pour poste à souder, ...
Cordialement, Martien-071
21 janvier 2026 à 21:26
consulter ce sujet Installation électrique pour compresseur 380 VoltsBonjour Terrien !
Eléments de réponse :
Le protocole de communication entre les modules que vous présentez est ZIGBEE* ( fréquences à peu près identique au WiFi ).
Si Legrand respecte bien les spécifications ZIGBEE chaque récepteur seul ( sans liaison à un concentrateur ) est capable d'accepter 8 émetteurs et chaque bouton possède son identification. Ce qui pour vous doit convenir.
Le récepteur toujours alimenté en 230V dans le protocole Zigbee correspond à un mini-router (qui accepte 8 canaux) un émetteur est un équipement terminal.
Les équipement terminaux (alimenté bien souvent par piles) ont la possibilité de s'endormir pour diminuer la consommation d'énergie.
Les équipements terminaux ne communiquent pas entre eux, les routeurs ont cette possibilité et permettent d'étendre la couverture du réseau. (réseau maillé).
Quelques explications :
Zigbee présentation
Zigbee spécification
Cordialement, Martien-071
Eléments de réponse :
Le protocole de communication entre les modules que vous présentez est ZIGBEE* ( fréquences à peu près identique au WiFi ).
Si Legrand respecte bien les spécifications ZIGBEE chaque récepteur seul ( sans liaison à un concentrateur ) est capable d'accepter 8 émetteurs et chaque bouton possède son identification. Ce qui pour vous doit convenir.
Le récepteur toujours alimenté en 230V dans le protocole Zigbee correspond à un mini-router (qui accepte 8 canaux) un émetteur est un équipement terminal.
Les équipement terminaux (alimenté bien souvent par piles) ont la possibilité de s'endormir pour diminuer la consommation d'énergie.
Les équipements terminaux ne communiquent pas entre eux, les routeurs ont cette possibilité et permettent d'étendre la couverture du réseau. (réseau maillé).
Quelques explications :
Zigbee présentation
Zigbee spécification
Cordialement, Martien-071
21 janvier 2026 à 11:53
consulter ce sujet Configuration Legrand dooxie NetatmoBonsoir Terrien !
On ne voit rien qui y ressemble dans le tableau ... cette alimentation est quand même un gros morceau !
Au vu des photos je dirais qu'elle prend bien la place de 8 modules dans un tableau.
Vous n'avez pas précisé si il y avait d'autres périphériques comme une gâche, une ouverture de poprtail, ...
Peut-être y a-t'il un coffret dédié qui comporte l'alimentation un système de relais ou autre.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On ne voit rien qui y ressemble dans le tableau ... cette alimentation est quand même un gros morceau !
Au vu des photos je dirais qu'elle prend bien la place de 8 modules dans un tableau.
Vous n'avez pas précisé si il y avait d'autres périphériques comme une gâche, une ouverture de poprtail, ...
Peut-être y a-t'il un coffret dédié qui comporte l'alimentation un système de relais ou autre.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 janvier 2026 à 20:21
consulter ce sujet Problème interphone Urmet 1722/104Bonjour les Terriens !
Je m'apprêtais justement à déposer le document de Bob !
Une impression ne suffit pas ! Il faudrait en acquérir la certitude.
Il est possible de mesurer la tension au niveau des fils branchés en AI, on devrait y trouver 33V courant continu.
Comme l'a dit Bob il doit y avoir un bloc d'alimentation quelque part ... mais où ?
Peut-être se baser sur le tableau en haut du document et qui donnerait un rayon de 10m autour de l'écran ?
Cordialement, Martien-071
Je m'apprêtais justement à déposer le document de Bob !
Citation :
j'ai l'impression que je n'ai pas de courant qui arrive...
Une impression ne suffit pas ! Il faudrait en acquérir la certitude.
Il est possible de mesurer la tension au niveau des fils branchés en AI, on devrait y trouver 33V courant continu.
Comme l'a dit Bob il doit y avoir un bloc d'alimentation quelque part ... mais où ?
Peut-être se baser sur le tableau en haut du document et qui donnerait un rayon de 10m autour de l'écran ?
Cordialement, Martien-071
18 janvier 2026 à 17:43
consulter ce sujet Problème interphone Urmet 1722/104Bonjour les Terriens !
Selon moi il est ( encore ) question d'une mauvaise appellation d'interrupteur ou d'installation.
Pour moi un va-et-vient désigne une commande de lumière composée de deux interrupteurs à partir desquels il est possible d'allumer ou éteindre. (cas du couloir, de l'escalier, ...). Dans ma contrée on parle de "deux directions"
Sur la photo fournie on voit 2 fils et vous dites :
Vous avez un interrupteur comportant 3 bornes ( je suppose un inverseur ), il ne faudra donc en utiliser que deux sur les trois.
* encore un problème de nom ... navette c'est dans le système à deux interrupteurs ou plus.
(ou pour aller et venir de Mars
)
Si les bornes ne sont pas repérées (assez étonnant ...) il suffit d'essayer, il n'y a qu'une solution qui fonctionne sur deux. Bornes 1 & 2 ou bornes 2 & 3.
Cordialement, Martien-071
Selon moi il est ( encore ) question d'une mauvaise appellation d'interrupteur ou d'installation.
Pour moi un va-et-vient désigne une commande de lumière composée de deux interrupteurs à partir desquels il est possible d'allumer ou éteindre. (cas du couloir, de l'escalier, ...). Dans ma contrée on parle de "deux directions"
Sur la photo fournie on voit 2 fils et vous dites :
Citation :, il s'agirait donc d'un interrupteur simple ( seul ) qui commande un point d'éclairage.
Seuls les fils "navette*" semblent connectés sur mon vieil interrupteur
Vous avez un interrupteur comportant 3 bornes ( je suppose un inverseur ), il ne faudra donc en utiliser que deux sur les trois.
* encore un problème de nom ... navette c'est dans le système à deux interrupteurs ou plus.
(ou pour aller et venir de Mars
)Si les bornes ne sont pas repérées (assez étonnant ...) il suffit d'essayer, il n'y a qu'une solution qui fonctionne sur deux. Bornes 1 & 2 ou bornes 2 & 3.
Cordialement, Martien-071
13 janvier 2026 à 10:39
consulter ce sujet Branchement d'un va-et-vient Legrand Sagane ?Bonjour Terrien Baptiste !
La référence Meross MSG100 mène à un module de commande.
Vous ne donnez aucune information (autre qu'une photo) de l'automatisme sur lequel vous voudriez installer le module.
Il serait bien de nettoyer les alentours de la carte et pourquoi pas installer un peu de toile à moustiquaire ou des éponges métallique INOX (attention aux court-circuits) afin que différentes bestioles notamment les individus invertébrés mous ne puissent avoir accès à la carte électronique et éviter les désagréments dont GL (qui passera certainement et que je salue) a fait les frais précédemment : Incident automatisme portail déclenchement disjoncteur et ID
Cordialement.
Martien-071
La référence Meross MSG100 mène à un module de commande.
Vous ne donnez aucune information (autre qu'une photo) de l'automatisme sur lequel vous voudriez installer le module.
Il serait bien de nettoyer les alentours de la carte et pourquoi pas installer un peu de toile à moustiquaire ou des éponges métallique INOX (attention aux court-circuits) afin que différentes bestioles notamment les individus invertébrés mous ne puissent avoir accès à la carte électronique et éviter les désagréments dont GL (qui passera certainement et que je salue) a fait les frais précédemment : Incident automatisme portail déclenchement disjoncteur et ID
Cordialement.
Martien-071
11 janvier 2026 à 19:27
consulter ce sujet Domotisation portail Meross MSG100Bonjour les Terriens !
Pas de notice en vue pour le moment désolé mais :
Radiateur Acova ancien démarrage bloqué
Souvent il s'agit de maintenir enfoncé un bouton ou parfois deux simultanément pendant ~5s.
Attention cette procédure donne parfois accès à un menu "évolué" dont il ne faudrait pas modifier les paramètres.
Ici le radiateur possède 2 boutons : Un pour la mise en marche sur le dessus et un pour les "modes" derrière le portillon.
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pas de notice en vue pour le moment désolé mais :
Radiateur Acova ancien démarrage bloqué
Souvent il s'agit de maintenir enfoncé un bouton ou parfois deux simultanément pendant ~5s.
Attention cette procédure donne parfois accès à un menu "évolué" dont il ne faudrait pas modifier les paramètres.
Ici le radiateur possède 2 boutons : Un pour la mise en marche sur le dessus et un pour les "modes" derrière le portillon.
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 janvier 2026 à 09:42
consulter ce sujet Problème ancien modèle chauffage Acova






