Installer un piquet de terre
Actuellement
26 940
questions dans le
forum électricité
26846
Question Forum Électricité : Installer un piquet de terre
Bonjour.
J'ai une maison en ville, entourée sur 3 côtés et sans cave.
J'ai rénové totalement l'installation électrique qui fonctionne.
MAIS entre neutre et phase, j'ai bien 240V (je suis en monophasé) mais entre neutre et terre ou entre phase et terre, j'ai environ 140V.
Le différentiel ne déclenchant pas, j'imagine qu'il n'y a pas de faux contact entre le fil de terre et les fils conducteurs mais qu'il s'agit plutôt d'une absence de terre.
Comment pourrais-je installer une terre correcte ?
Merci.
J'ai une maison en ville, entourée sur 3 côtés et sans cave.
J'ai rénové totalement l'installation électrique qui fonctionne.
MAIS entre neutre et phase, j'ai bien 240V (je suis en monophasé) mais entre neutre et terre ou entre phase et terre, j'ai environ 140V.
Le différentiel ne déclenchant pas, j'imagine qu'il n'y a pas de faux contact entre le fil de terre et les fils conducteurs mais qu'il s'agit plutôt d'une absence de terre.
Comment pourrais-je installer une terre correcte ?
Merci.
26 juillet 2025 à 20:34
Questions / Réponses Électricité 1
Installer un piquet de terre
Bonjour.
Vous devez savoir si il y a un piquet de terre ou pas ? en principe entre Neutre et Terre vous devez êtres proche de 0 volts, entre Terre et Phase 230 volts.
Visiblement votre prise de terre n'est pas bonne.
Voir pour créer une terre Installer un piquet de terre
Vous devez savoir si il y a un piquet de terre ou pas ? en principe entre Neutre et Terre vous devez êtres proche de 0 volts, entre Terre et Phase 230 volts.
Visiblement votre prise de terre n'est pas bonne.
Voir pour créer une terre Installer un piquet de terre
27 juillet 2025 à 10:28
Questions / Réponses Électricité 2
Installer un piquet de terre
Bonjour Terrien !
Dans quel pays/ région habitez-vous ?
Si vous ne vous trouvez pas en France il est possible que le réseau triphasé de la rue qui vous alimente soit un réseau 3 x 230V sans neutre distribué.
Sur ce type de réseau, le "monophasé" est pris entre 2 phases et non entre phase et neutre. Trouver 140 V entre la phase et la terre est normal de même qu'entre l'autre phase et la terre. Sur ces réseaux utiliser le fil bleu pour une phase est autorisé (pas le choix puisque les câbles vendus pour le monophasé ne comportent que 3 fils dont un bleu !).
Cordialement, Martien-071
Dans quel pays/ région habitez-vous ?
Si vous ne vous trouvez pas en France il est possible que le réseau triphasé de la rue qui vous alimente soit un réseau 3 x 230V sans neutre distribué.
Sur ce type de réseau, le "monophasé" est pris entre 2 phases et non entre phase et neutre. Trouver 140 V entre la phase et la terre est normal de même qu'entre l'autre phase et la terre. Sur ces réseaux utiliser le fil bleu pour une phase est autorisé (pas le choix puisque les câbles vendus pour le monophasé ne comportent que 3 fils dont un bleu !).
Cordialement, Martien-071
27 juillet 2025 à 12:08
Questions / Réponses Électricité 3
Installer un piquet de terre
Bonjour.
Je suis en Belgique, à Mons plus précisément, dans l'intra muros.
Habituellement, mais je ne sais pas si c'est la cas dans la rue, on a du 4 x 400 V.
Ici, l'arrivée compteur se fait sur deux fils.
J'ai respecté les sens de câblage pour toutes les prises et interrupteurs: neutre à gauche en regardant la prise, broche de terre en haut.
Le coffret comporte un différentiel de 300mA, suivi d'un différentiel de 30mA et derrière l'ensemble des disjoncteurs de la maison. (je sais il n'est pas obligatoire d'avoir un 30mA pour les pièces "sans eau" et donc le 300mA est inutile puisque tout est protégé par le 30mA, mais la norme impose d'avoir un 300mA en tête de tableau.
Il n'y a effectivement pas de fil de terre arrivant au tableau.
C'est bizarre car j'ai refais l'installation totalement mais je n'ai pas modifié la liaison entre compteur et tableau de l'ancienne installation.
Qui avait pourtant été réceptionnée par un organisme agréé il y a 10 ans.
Sans cave et sans jardin, je ne sais pas où l'installateur précédent avait placé son piquet de terre.
Je suis en Belgique, à Mons plus précisément, dans l'intra muros.
Habituellement, mais je ne sais pas si c'est la cas dans la rue, on a du 4 x 400 V.
Ici, l'arrivée compteur se fait sur deux fils.
J'ai respecté les sens de câblage pour toutes les prises et interrupteurs: neutre à gauche en regardant la prise, broche de terre en haut.
Le coffret comporte un différentiel de 300mA, suivi d'un différentiel de 30mA et derrière l'ensemble des disjoncteurs de la maison. (je sais il n'est pas obligatoire d'avoir un 30mA pour les pièces "sans eau" et donc le 300mA est inutile puisque tout est protégé par le 30mA, mais la norme impose d'avoir un 300mA en tête de tableau.
Il n'y a effectivement pas de fil de terre arrivant au tableau.
C'est bizarre car j'ai refais l'installation totalement mais je n'ai pas modifié la liaison entre compteur et tableau de l'ancienne installation.
Qui avait pourtant été réceptionnée par un organisme agréé il y a 10 ans.
Sans cave et sans jardin, je ne sais pas où l'installateur précédent avait placé son piquet de terre.
27 juillet 2025 à 14:06
Questions / Réponses Électricité 4
Installer un piquet de terre
Bonjour Martien,
Bonne question, je n'avais pas pensé à cela.
Bonne question, je n'avais pas pensé à cela.

27 juillet 2025 à 14:11
Questions / Réponses Électricité 5
Installer un piquet de terre
Bonjour Terrien !
Nous résidons dans la même contrée ...
Ah Mons son Doudou, le petit singe, le restaurant "Chez Henri" où l'on mangeait pour 120 BEF (3€ aujourd'hui) et l'Excelsior sur la grand-place ... j'y ai trainé plus ou moins 4 ans ... études et boulot par après quelque visites...
En Belgique les deux réseaux électriques : 3 x 400V + N et 3x 230V cohabitent.
Cela dépend des communes voire plus simplement des transformateurs de distribution et des réseaux filaires installés dans les rues.
Si l'arrivée se fait en 2 fils vous avez un raccordement "monophasé donc suivant le type de réseau soit Phase et Neutre, soit 2 Phases.
Si vous pouvez voir le raccordement d'un voisin qui a du triphasé au niveau de la rue, vous constaterez que soit il y a 4 fils de raccordés (=> 3 x 400V + N) soit seulement 3 (=> 3 x 230V).
Pour identifier le réseau il y a ceci : https://www.ores.be/particulier/reconnaitre-informations-techniques mais malheureusement pour les compteurs monophasé il n'y a pas de différence.
ATTENTION ! SI LE RÉSEAU triphasé EST 3 x 230V LE FIL BLEU N'EST PAS UN NEUTRE MAIS BIEN UNE PHASE.
Attention notamment au raccordement des luminaires où l'on pense que couper l'interrupteur es suffisant ...
NON ! L'interrupteur unipolaire ne coupera qu'une phase, l'autre restera active. Couper au disjoncteur.
C'est pour cette raison qu'en Belgique la coupure par disjoncteur se fait toujours en bipolaire et les deux connexions sont protégées en surintensité.
Étant donnée la coexistence des deux réseaux tri, le RGIE a simplifié : protection surintensité par disjoncteur bipolaire pour tous en monophasé.
- le disjoncteur fourni par le gestionnaire de réseau (ORES) et couplé au compteur n'est qu'une protection surintensité et il n'y a pas de protection différentielle. En France le disjoncteur d'abonné a une protection différentielle, je pense de l'ordre de 500 mA.
- Il sert de coupure générale.
Une fois abaissé plus rien dans le tableau n'est alimenté.
Pas de fil de terre ? Aie serait-ce l'héritage d'une très ancienne distribution et installation électrique ?
Il fut un temps où dans certaines régions le régime du neutre en distribution électrique 3 x 400V était TNC ...
Le Neutre raccordé à la terre "au poteau" servait à la fois de neutre et de terre.
On le remarquait en regardant le câblage des prises de courant où une liaison était faite entre la broche de terre et un des 2 broches amenant le 230V.
S'il n'y a pas de connexion à la terre, il faudra en ajouter une !
Cordialement, Martien-071
Nous résidons dans la même contrée ...
Ah Mons son Doudou, le petit singe, le restaurant "Chez Henri" où l'on mangeait pour 120 BEF (3€ aujourd'hui) et l'Excelsior sur la grand-place ... j'y ai trainé plus ou moins 4 ans ... études et boulot par après quelque visites...
En Belgique les deux réseaux électriques : 3 x 400V + N et 3x 230V cohabitent.
Cela dépend des communes voire plus simplement des transformateurs de distribution et des réseaux filaires installés dans les rues.
Si l'arrivée se fait en 2 fils vous avez un raccordement "monophasé donc suivant le type de réseau soit Phase et Neutre, soit 2 Phases.
Si vous pouvez voir le raccordement d'un voisin qui a du triphasé au niveau de la rue, vous constaterez que soit il y a 4 fils de raccordés (=> 3 x 400V + N) soit seulement 3 (=> 3 x 230V).
Pour identifier le réseau il y a ceci : https://www.ores.be/particulier/reconnaitre-informations-techniques mais malheureusement pour les compteurs monophasé il n'y a pas de différence.
ATTENTION ! SI LE RÉSEAU triphasé EST 3 x 230V LE FIL BLEU N'EST PAS UN NEUTRE MAIS BIEN UNE PHASE.
Attention notamment au raccordement des luminaires où l'on pense que couper l'interrupteur es suffisant ...
NON ! L'interrupteur unipolaire ne coupera qu'une phase, l'autre restera active. Couper au disjoncteur.
C'est pour cette raison qu'en Belgique la coupure par disjoncteur se fait toujours en bipolaire et les deux connexions sont protégées en surintensité.
Étant donnée la coexistence des deux réseaux tri, le RGIE a simplifié : protection surintensité par disjoncteur bipolaire pour tous en monophasé.
Citation :En Belgique le R.G.I.E. ( Règlement Général pour les Installations électriques ) équivalent à la norme NF-15-100 française impose la présence d'un interrupteur différentiel 300 mA en tête de tableau pour deux raisons :
Le coffret comporte un différentiel de 300mA, suivi d'un différentiel de 30mA et derrière l'ensemble des disjoncteurs de la maison. (je sais il n'est pas obligatoire d'avoir un 30mA pour les pièces "sans eau" et donc le 300mA est inutile puisque tout est protégé par le 30mA, mais la norme impose d'avoir un 300mA en tête de tableau.
- le disjoncteur fourni par le gestionnaire de réseau (ORES) et couplé au compteur n'est qu'une protection surintensité et il n'y a pas de protection différentielle. En France le disjoncteur d'abonné a une protection différentielle, je pense de l'ordre de 500 mA.
- Il sert de coupure générale.
Une fois abaissé plus rien dans le tableau n'est alimenté.
Pas de fil de terre ? Aie serait-ce l'héritage d'une très ancienne distribution et installation électrique ?
Il fut un temps où dans certaines régions le régime du neutre en distribution électrique 3 x 400V était TNC ...
Le Neutre raccordé à la terre "au poteau" servait à la fois de neutre et de terre.
On le remarquait en regardant le câblage des prises de courant où une liaison était faite entre la broche de terre et un des 2 broches amenant le 230V.
S'il n'y a pas de connexion à la terre, il faudra en ajouter une !
Cordialement, Martien-071
27 juillet 2025 à 17:40
Questions / Réponses Électricité 6
Installer un piquet de terre
Bonjour.
Renseignement pris à un électricien (qui n'est pas venu sur place, c'est le mari d'une collègue), il semblerait que c'est normal car on n'est pas sur un réseau avec un vrai neutre.
Renseignement pris à un électricien (qui n'est pas venu sur place, c'est le mari d'une collègue), il semblerait que c'est normal car on n'est pas sur un réseau avec un vrai neutre.
29 juillet 2025 à 18:13
Questions / Réponses Électricité 7
Installer un piquet de terre
Bonjour Terrien !
C'est bien ce que j'expliquais :
Le réseau triphasé qui vous alimente en "monophasé" est en 3 x 230V sans neutre distribué.
Il n'existe pas de "vrai" neutre ou de "faux" neutre le neutre est distribué ou pas, c'est tout.
Vous avez deux fils mais tous les deux sont des phases et même si l'un d'eux est de couleur bleue.
Sur les distributions en 3 x 400 V + N le neutre du secondaire du transformateur est mis directement à la terre (couplage du secondaire en étoile, sur les réseaux en 3 x 230 V le neutre du secondaire du transformateur est mis à la terre par l'intermédiaire d'une impédance).
Dans des temps anciens le neutre du transformateur était directement mis à la terre.
Des petits malins avaient constaté que le compteur ne comptait que à partir de ce qui était consommé sur un fil, ils prenaient donc l'autre et la terre pour brancher des appareils énergivores comme des plaques et des chauffages.
Il suffisait de placer le sélecteur de tension sur 110-120V.
L'installation d'impédances dans le circuit de mise à la terre des transformateur a fait cesser ce petit jeu (fraude).
Cordialement, Martien-071
C'est bien ce que j'expliquais :
Le réseau triphasé qui vous alimente en "monophasé" est en 3 x 230V sans neutre distribué.
Il n'existe pas de "vrai" neutre ou de "faux" neutre le neutre est distribué ou pas, c'est tout.
Vous avez deux fils mais tous les deux sont des phases et même si l'un d'eux est de couleur bleue.
Sur les distributions en 3 x 400 V + N le neutre du secondaire du transformateur est mis directement à la terre (couplage du secondaire en étoile, sur les réseaux en 3 x 230 V le neutre du secondaire du transformateur est mis à la terre par l'intermédiaire d'une impédance).
Dans des temps anciens le neutre du transformateur était directement mis à la terre.
Des petits malins avaient constaté que le compteur ne comptait que à partir de ce qui était consommé sur un fil, ils prenaient donc l'autre et la terre pour brancher des appareils énergivores comme des plaques et des chauffages.
Il suffisait de placer le sélecteur de tension sur 110-120V.
L'installation d'impédances dans le circuit de mise à la terre des transformateur a fait cesser ce petit jeu (fraude).
Cordialement, Martien-071
29 juillet 2025 à 19:57
Questions / Réponses Électricité 8
Installer un piquet de terre
Et donc, 140 V c'est une tension "normale" entre mes deux conducteurs et la terre?
C'est pas risqué comme tension ? (bon, j'imagine que de toute façon, si un des conducteurs devait toucher une terre, le différentiel déclencherait, non ?)
C'est pas risqué comme tension ? (bon, j'imagine que de toute façon, si un des conducteurs devait toucher une terre, le différentiel déclencherait, non ?)
31 juillet 2025 à 10:06
Questions / Réponses Électricité 9
Installer un piquet de terre
Bonjour Terrien !
140V est en effet une tension "normale" entre phase et terre sur un réseau 3 x 230 V.
Cette tension n'est pas plus dangereuse que les 230 V trouvés entre phase et terre sur un réseau 3 x 400 V + N.
Comme je l'ai déjà expliqué dans un message précédent, j'attire votre attention sur le fait que lors de coupure unipolaire du courant (cas de la plupart des interrupteurs) on n'interrompt qu'une liaison, la deuxième reste : il reste un conducteur relié à une phase.
Tout défaut d'isolement (perte à la terre) se traduit par le déclenchement de l'interrupteur différentiel SI la liaison à la terre est correcte. Pour rappel en Belgique la R de terre doit être inférieure à 30 Ohms.
Cordialement.
Martien-071
140V est en effet une tension "normale" entre phase et terre sur un réseau 3 x 230 V.
Cette tension n'est pas plus dangereuse que les 230 V trouvés entre phase et terre sur un réseau 3 x 400 V + N.
Comme je l'ai déjà expliqué dans un message précédent, j'attire votre attention sur le fait que lors de coupure unipolaire du courant (cas de la plupart des interrupteurs) on n'interrompt qu'une liaison, la deuxième reste : il reste un conducteur relié à une phase.
Tout défaut d'isolement (perte à la terre) se traduit par le déclenchement de l'interrupteur différentiel SI la liaison à la terre est correcte. Pour rappel en Belgique la R de terre doit être inférieure à 30 Ohms.
Cordialement.
Martien-071
31 juillet 2025 à 17:40
Questions / Réponses Électricité 10
Installer un piquet de terre
D'accord.
Me voilà rassuré.
Le tableau est entièrement refait, inter diff 300 mA suivi d'un 30 mA, tous les disjoncteurs derrière coupent les deux phases (c'est d'ailleurs obligatoire en Belgique, non?)
La terre avait été mesurée en 2011 à 10 ohm.
J'ai conservé le même fil de terre pour mon nouveau tableau (c'est la seule chose qui a été conservée d'ailleurs).
Me voilà rassuré.
Le tableau est entièrement refait, inter diff 300 mA suivi d'un 30 mA, tous les disjoncteurs derrière coupent les deux phases (c'est d'ailleurs obligatoire en Belgique, non?)
La terre avait été mesurée en 2011 à 10 ohm.
J'ai conservé le même fil de terre pour mon nouveau tableau (c'est la seule chose qui a été conservée d'ailleurs).
01 août 2025 à 20:30
Questions / Réponses Électricité 11
Installer un piquet de terre
Bonjour Terrien !
Souvent je me demande pourquoi j'écris des réponses que j'espère complètes et détaillées puisqu'il semble qu'elles ne soient pas lues ... N'y voyez aucune attaque personnelle, c'est très régulier !
La réponse est au poste 5 :
Martien-071
Souvent je me demande pourquoi j'écris des réponses que j'espère complètes et détaillées puisqu'il semble qu'elles ne soient pas lues ... N'y voyez aucune attaque personnelle, c'est très régulier !
Citation :Obligatoire ? Très logique pour le "monophasé" pris entre phases ... on coupe les 2 phases donc on coupe tout.
tous les disjoncteurs derrière coupent les deux phases. (c'est d'ailleurs obligatoire en Belgique, non?)
La réponse est au poste 5 :
Citation :Cordialement.
Etant donnée la coexistence des deux réseaux tri, le RGIE a simplifié : protection surintensité par disjoncteur bipolaire pour tous en monophasé.
Martien-071
02 août 2025 à 12:05
Questions / Réponses Électricité 12
Installer un piquet de terre
Je suis en train d'aménager un studio indépendant du reste de la maison au grenier.
Est-ce que je peux me repiquer sur la même terre pour la partie électrique du studio (il y aura un second compteur donc les deux circuits seront totalement indépendant l'un de l'autre)?
J'imagine que non, mais ...
Est-ce que je peux me repiquer sur la même terre pour la partie électrique du studio (il y aura un second compteur donc les deux circuits seront totalement indépendant l'un de l'autre)?
J'imagine que non, mais ...
03 août 2025 à 12:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Valeur de ma terre qui a augmenté
- N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
- 2. Piquet de terre mal installé
- N°15244 : Bonjour, Lorsque nous avons acheté notre maison on a dû faire installer un piquet de terre (maison ancienne). Pour cela nous avons fait venir un ami. Il l'a mis collé à la façade et comme il prévoyait d'en mettre un...
- 3. Installer câble de terre dans un hangar
- N°2345 : Je loue un hangar, pour avoir un compteur indépendant je dois faire l'installation, le bâtiment n'a pas de terre, ma première question est : faut-il relier tous les poteaux en ferraille ou un seul au pique de terre. Ensuite le...
- 4. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 5. Distance piquet de terre à la barrette de terre
- N°14796 : Bonjour, Je dois installer un piquet de terre à 15m de la barrette. Puis-je passer directement un câble nu de 25mm² sous gaine, ou la norme exige une autre procédure ? Sachant qu'il m'est impossible de mettre le piquet à...
- 6. Entre piquet de terre du pool terre et celui de l'habitation
- N°20582 : Bonjour. J’ai lu des conseils : Le pool terre a pour fonction d’évacuer les courants électriques vagabonds présents dans l’eau d’une piscine pour éviter la dégradation du bassin (revêtements, joints, etc.) et des...
- 7. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 8. Utiliser même piquet de terre pour le courant alternatif et continu
- N°4303 : Je vais installer une éolienne. Je dois connecter le (-) des batteries à un piquet de terre. Je suis branché sur le 220V alternatif avec piquet de terre. Puis-je utiliser le même piquet pour les 2 installations ? Merci de votre...
- 9. Installer une terre électrique
- N°1565 : Je rénove une maison et voudrais installer la terre, comment faire ?
- 10. Fil qui sert de piquet de terre
- N°7456 : Bonjour à tous Dans ma cave, j'ai découvert qu'il n'y a pas de piquet de terre mais juste un fil de 25 mm2 qui est enterré dans le sol à une profondeur de 1 mètre et qui est raccordé à la barrette de terre. Est-ce aux normes...
- 11. Terre et bidouille sécurité électrique
- N°20625 : Bonjour, J'ai un souci avec ma terre ! J'ai emprunté un DT-300 pour vérifier les prises de courant chez moi et pour toutes il y a un défaut de terre ou plutôt une mauvaise terre. Le DT-300 indique 122 ohms. Ça n'est pas bon...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite