Tableau 380v converti en 230v
Actuellement
26 848
questions dans le
forum électricité
26738
Questions / Réponses Électricité : Tableau 380v converti en 230v
Bonjour.
Actuellement en rénovation je me pose différentes questions sur le tableau électrique d'une dépendance de ma maison(voir photo jointe)....anciennement il alimentai un labo de boulangerie en 380v il a je pense était modifier depuis étant donné que je trouve 0v entre les phases mais par contre j'ai 230v entre ph1 et neutre,idem entre ph2 et neutre, et pareil entre ph3 et neutre... j'en conclu que j'ai donc simplement 3 alimentation en en 230v et que je n'ai donc pas de question à me poser en ce qui concerne un équilibrage des phases pour mes prochains branchements...est-ce bien cela ?
J'ai besoin suite à la rénovation de cette pièce de rajouter une rangée avec 1 différentiel et 5 disjoncteurs(prises,éclairage, volets roulants etc....) je peux donc raccorder mon différentiel à n'importe quelle phase?je ne me trompe toujours pas?
Autre question que je me pose les disjoncteur déjà en place sont directement reliés au bordier (ph1,ph2 ou ph3) sans différentiel en tête....cela peut il poser un souci ?
J'ai cru comprendre que les différentiel étaient devenus obligatoires vers 2002...cette installation a était faite par l'ancien propriétaire... puis je le laisser comme ça ou est-ce trop dangereux et dois je installer un différentiel en plus ?
Merci de votre attention.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Actuellement en rénovation je me pose différentes questions sur le tableau électrique d'une dépendance de ma maison(voir photo jointe)....anciennement il alimentai un labo de boulangerie en 380v il a je pense était modifier depuis étant donné que je trouve 0v entre les phases mais par contre j'ai 230v entre ph1 et neutre,idem entre ph2 et neutre, et pareil entre ph3 et neutre... j'en conclu que j'ai donc simplement 3 alimentation en en 230v et que je n'ai donc pas de question à me poser en ce qui concerne un équilibrage des phases pour mes prochains branchements...est-ce bien cela ?
J'ai besoin suite à la rénovation de cette pièce de rajouter une rangée avec 1 différentiel et 5 disjoncteurs(prises,éclairage, volets roulants etc....) je peux donc raccorder mon différentiel à n'importe quelle phase?je ne me trompe toujours pas?
Autre question que je me pose les disjoncteur déjà en place sont directement reliés au bordier (ph1,ph2 ou ph3) sans différentiel en tête....cela peut il poser un souci ?
J'ai cru comprendre que les différentiel étaient devenus obligatoires vers 2002...cette installation a était faite par l'ancien propriétaire... puis je le laisser comme ça ou est-ce trop dangereux et dois je installer un différentiel en plus ?
Merci de votre attention.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 mai 2025 à 20:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum-électricité
Tableau 380v converti en 230v
Bonsoir,
L'idéal serait de voir quelle phase alimente quoi dans votre maison, c'est toujours bon à savoir.
Autrement, concernant votre problème, en fonction de ce que chaque phase alimente en amont, vous pouvez ajouter un différentiel sur n'importe quelle phase (en pensant à relier la terre toujours !).
Il est conseillé d'installer un différentiel, en effet.
L'idéal serait de voir quelle phase alimente quoi dans votre maison, c'est toujours bon à savoir.
Autrement, concernant votre problème, en fonction de ce que chaque phase alimente en amont, vous pouvez ajouter un différentiel sur n'importe quelle phase (en pensant à relier la terre toujours !).
Il est conseillé d'installer un différentiel, en effet.
29 mai 2025 à 21:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum-électricité
Tableau 380v converti en 230v
Bonjour Tcherno65,
Il n'y a qu'une seule alimentation, sauf qu'auparavant le neutre était commun dans la répartition triphasée.
La section du neutre est donc insuffisante en distribution monophasée et il faudrait revoir l'alimentation de ce tableau secondaire, vous ne pouvez le laisser ainsi.
Vous utilisez le terme différentiel, ce n'est pas le bon, même si vous savez de quoi il s'agit.
Vos questions montrent que vous êtes assez éloigné du métier et qu'une remise à niveau de cette installation gagnerait à être confiée à un professionnel.
Il n'est pas certain que les conducteurs de protection soient tous de la couleur normalisée. Mais on ne voit pas bien.
On débranche tout sur ce tableau après un repérage minutieux, et on fait du neuf. Un travail de professionnel expérimenté.
Les appareillages en photo sont disparates.
Cordialement.
Citation :Conclusion un peu hâtive.
... j'en conclu que j'ai donc simplement 3 alimentation en en 230v
Il n'y a qu'une seule alimentation, sauf qu'auparavant le neutre était commun dans la répartition triphasée.
La section du neutre est donc insuffisante en distribution monophasée et il faudrait revoir l'alimentation de ce tableau secondaire, vous ne pouvez le laisser ainsi.
Vous utilisez le terme différentiel, ce n'est pas le bon, même si vous savez de quoi il s'agit.
Citation :Bien sûr.
cela peut il poser un souci ?
Vos questions montrent que vous êtes assez éloigné du métier et qu'une remise à niveau de cette installation gagnerait à être confiée à un professionnel.
Il n'est pas certain que les conducteurs de protection soient tous de la couleur normalisée. Mais on ne voit pas bien.
On débranche tout sur ce tableau après un repérage minutieux, et on fait du neuf. Un travail de professionnel expérimenté.
Les appareillages en photo sont disparates.
Citation :Voir ci-dessus.
puis je le laisser comme ça ou est-ce trop dangereux et dois je installer un différentiel en plus ?
Cordialement.
29 mai 2025 à 22:30
Réponse 3 d'un contributeur du forum-électricité
Tableau 380v converti en 230v
Je crois que vous avez raison je vais passer un temps fou à me poser des questions alors qu'un professionnel va régler ça en moins de 2 jours.
30 mai 2025 à 14:47
Réponse 4 d'un contributeur du forum-électricité
Tableau 380v converti en 230v
Bonjour les Terriens !
Quelques observations :
Certainement modifié car aucun départ en triphasé n'est visible ... hors les machines de boulangerie ça fonctionne plus que souvent en triphasé. (four*, pétrin, laminoir, bouleuse, ... )
* Le four n'est pas nécessairement électrique, il peut fonctionner au gaz, bois, ...
Et pourtant il y a a(vait) un interrupteur différentiel dans le tableau (entouré en rouge sur la photo) ... il a du choper la lèpre et a perdu son bras de commande et on l'a ponté.
Je me demande ce que contient le boitier situé au dessus du tableau ... un dispositif de coupure d'urgence que commande/ait le bouton coup de poing ?
Une bonne remise en ordre serait bénéfique et à prévoir.
Cordialement. Martien-071
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Quelques observations :
Citation :
....anciennement il alimentait un labo de boulangerie en 380v il a je pense été modifié ...
Certainement modifié car aucun départ en triphasé n'est visible ... hors les machines de boulangerie ça fonctionne plus que souvent en triphasé. (four*, pétrin, laminoir, bouleuse, ... )
* Le four n'est pas nécessairement électrique, il peut fonctionner au gaz, bois, ...
Citation :
les disjoncteurs déjà en place sont directement reliés au bornier (ph1,ph2 ou ph3) sans différentiel en tête...
Et pourtant il y a a(vait) un interrupteur différentiel dans le tableau (entouré en rouge sur la photo) ... il a du choper la lèpre et a perdu son bras de commande et on l'a ponté.
Je me demande ce que contient le boitier situé au dessus du tableau ... un dispositif de coupure d'urgence que commande/ait le bouton coup de poing ?
Une bonne remise en ordre serait bénéfique et à prévoir.
Cordialement. Martien-071
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


30 mai 2025 à 16:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
- N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
- 2. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
- 3. 230V à partir d'un groupe électrogène en 380V
- N°8469 : Bonjour, comment obtenir à partir d'une sortie 380V d'un groupe électrogène trois prises en 230V. Schéma bienvenu. Merci.
- 4. Garder compteur et abonnement 380v pour utilisation 230V
- N°2731 : Bonsoir. D'après vous, est-ce rentable financièrement de garder un compteur 380v avec abonnement, pour une utilisation principale en 230V ?
- 5. Branchement tableau électrique 220 monophasé sur compteur 380V triphasé
- N°3851 : Bonjour, après avoir parcouru le forum et étudié beaucoup de réponses, je ne trouve pas celle qui me convient. J'ai loué un local commercial avec une installation électrique qui n'était plus aux normes. J'ai refait toute...
- 6. Branchement contacteur triphasé avec prise 230V et 380V
- N°10514 : Je souhaite réaliser le branchement d'un contacteur qui commanderait une prise en 380 V et plusieurs prises en 230V je voudrais savoir si le schéma suivant est correct, mais j'ai plusieurs problèmes : - pas de contact 13 14 sur...
- 7. Remplacement disjoncteurs 380V
- N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
- 8. Protection d'une extension de tableau électrique existant
- N°12420 : Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer les différents points de mon schéma s’il vous plait ? A savoir que ce nouveau coffret en 220V à créer, et une extension d'un tableau existant en 380V. Quel diamètre de mes 3...
- 9. 230V se ballade dans le tableau électrique
- N°19847 : Bonjour. Suite à rénovation complète d'une maison individuelle (mur à nu), électricité avec tableau aux normes. Suite à un mauvais branchement dans une boite (disjonction 30mA ) et après recherche, on s'est aperçu que...
- 10. Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
- N°16206 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'aimerais connaître vos avis car je dois changer mon tableau électrique assez urgemment qui n'est pas aux normes. C'est un tableau avec fusibles moulés déjà. Il n'y a...
- 11. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
- N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite