Profil du membre GL
Actuellement
27 538
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité
a posté 21 707 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Rob_fer.
On comprend votre remarque.
De notre côté nous nous efforçons de donner les clés du métier aux invités.
Ici, il s'agissait de conseiller de travailler à partir d'un schéma unifilaire au départ, puis multifilaire comme celui que vous avez joint, mais en respectant les règles d'usage, c'est à dire alimentation et charge connectées respectivement du même côté (pourquoi pas l'alimentation en bas en le spécifiant avec un étiquetage).
Vous faites au mieux, mais en vous facilitant la compréhension du câblage.
L'essentiel est que la fonction réalisée vous convienne.
Cordialement.
On comprend votre remarque.
De notre côté nous nous efforçons de donner les clés du métier aux invités.
Ici, il s'agissait de conseiller de travailler à partir d'un schéma unifilaire au départ, puis multifilaire comme celui que vous avez joint, mais en respectant les règles d'usage, c'est à dire alimentation et charge connectées respectivement du même côté (pourquoi pas l'alimentation en bas en le spécifiant avec un étiquetage).
Vous faites au mieux, mais en vous facilitant la compréhension du câblage.
Citation :Oui, mais même bricolée, la réalisation peut être conforme aux règles purement logiques, ce qui rend le câblage d'une réalité déconcertante et compréhensible au premier coup d’œil, ce qui vous aurait évité une erreur initiale.
C'est du bricolage car c'est pour un usage très occasionnel.
L'essentiel est que la fonction réalisée vous convienne.
Cordialement.
23 juin 2026 à 17:02
consulter ce sujet Montage de 2 disjoncteurs avec LED témoinBonjour.
Vu d'ici, votre schéma de montage n'est pas orthodoxe. Pas étonnant que vous ayez mal câblé.
Les sections sont indéfinies, pas de protection différentielle 30 mA présente, pas de peignes.
Des voyants inutiles, du matériel de GSB.
Inspirez vous des nombreux exemples de tableaux disponibles sur le forum, ainsi que des schémas afférents.
Ce qu'on voit est du bricolage, désolé d'être négatif.
Cordialement.
Vu d'ici, votre schéma de montage n'est pas orthodoxe. Pas étonnant que vous ayez mal câblé.
Les sections sont indéfinies, pas de protection différentielle 30 mA présente, pas de peignes.
Des voyants inutiles, du matériel de GSB.
Inspirez vous des nombreux exemples de tableaux disponibles sur le forum, ainsi que des schémas afférents.
Ce qu'on voit est du bricolage, désolé d'être négatif.
Cordialement.
22 juin 2026 à 22:26
consulter ce sujet Montage de 2 disjoncteurs avec LED témoinBonjour Greg66.
Dans le garage ce pourrait être possible.
Pour le mesurage de la valeur de la prise de terre, quand elle sera faite, un électricien pourra utiliser son testeur de boucle.
Cordialement.
Citation :N'étant pas sur place on ne peut vous dire comment faire. Le piquet peut être éloigné de la barrette de terre.
pouvez-vous m'indiquer comment faire pour mettre mon piquet de terre et ainsi aussi réaliser la mesure de celui ci
Dans le garage ce pourrait être possible.
Pour le mesurage de la valeur de la prise de terre, quand elle sera faite, un électricien pourra utiliser son testeur de boucle.
Cordialement.
22 juin 2026 à 22:16
consulter ce sujet Rénovation conseils tableau électrique Citation :Il vous a été répondu positivement et on n'y reviendra pas.
Ma question est la suivante : est-ce que je peux tirer un câble en 2.5mm² sur l'autre extrémité et le raccorder à une prise classique de 16A sans risque ?
Citation :On ne voit pas le problème. Que signifie être en défaut ?
J'ai lu sur certains sites que la prise pouvait être en défaut
Vous raccordez la nouvelle prise et c'est tout.
Cordialement.
21 juin 2026 à 11:43
consulter ce sujet Branchement four et plaque induction sur même circuitBonjour.
En électricité il est d'usage de travailler à partir d'un schéma ; cela a t-il été fait ?
Il vaut mieux également avoir des connaissances de base et un minimum d'expérience.
On n'improvise pas.
A suivre si vous apportez des précisions.
Cordialement.
En électricité il est d'usage de travailler à partir d'un schéma ; cela a t-il été fait ?
Il vaut mieux également avoir des connaissances de base et un minimum d'expérience.
Citation :Il y a surtout que votre montage est probablement faux.
C'est comme si la LED limitait le courant
On n'improvise pas.
A suivre si vous apportez des précisions.
Cordialement.
20 juin 2026 à 21:14
consulter ce sujet Montage de 2 disjoncteurs avec LED témoinRe,
En avez vous déjà observé ?
Vous repiquez sur la sortie de câble et l'on n'en parle plus.
Vous utilisez des bornes rapides à levier.
Cordialement.
Citation :Ce serait un incident majeur.
Ce que je veut dire c'est que la prise va pas fondre ??
En avez vous déjà observé ?
Vous repiquez sur la sortie de câble et l'on n'en parle plus.
Vous utilisez des bornes rapides à levier.
Cordialement.
20 juin 2026 à 20:05
consulter ce sujet Branchement four et plaque induction sur même circuitCitation :Non, car la tension nominale du moteur est 230 V AC.
est-il possible de le brancher en 380 ?
Par contre, si vous disposez du 400 V triphasé, un moteur triphasé bien choisi sera simple à mettre en œuvre, tout dépend de l'usage que vous allez faire avec ce moteur.
Citation :Eh non, ce moteur monophasé 230 V à l'ancienne est incompatible avec une alimentation triphasée.
de m'expliquer ça sur le bornage existant
Je crois qu'il va vous falloir abandonner votre projet avec ce moteur.
Citation :Effectivement, rien à voir avec l'électrotechnique, qu'il faut avoir appris et pratiqué.
piètre électricien du bâtiment.
L'aide d'un électricien expérimenté sur place semble nécessaire.
Cordialement.
19 juin 2026 à 16:46
consulter ce sujet Branchement moteur Vevor monophaséRe.
On sait qu'un disjoncteur magnétothermique courbe C déclenche entre 5 et 8 I nominal.
Ici, il y aurait un court-circuit indépendant des condensateurs.
Vous ne pourrez dépanner vous-même, il faut être très proche du métier.
Cordialement.
On sait qu'un disjoncteur magnétothermique courbe C déclenche entre 5 et 8 I nominal.
Ici, il y aurait un court-circuit indépendant des condensateurs.
Vous ne pourrez dépanner vous-même, il faut être très proche du métier.
Cordialement.
19 juin 2026 à 12:08
consulter ce sujet Branchement moteur Vevor monophaséBonjour gérard35.
Si vous pouvez, renvoyez le au fournisseur.
A distance on ne peut rien faire hélas.
Un bobinier pourrait peut-être le sauver. Mais c'est une vieille technologie largement obsolète.
Cordialement.
Si vous pouvez, renvoyez le au fournisseur.
A distance on ne peut rien faire hélas.
Un bobinier pourrait peut-être le sauver. Mais c'est une vieille technologie largement obsolète.
Citation :Déclencher le disjoncteur magnétothermique de la ligne : surintensité forte.
sauter le disjoncteur thermique
Cordialement.
18 juin 2026 à 19:00
consulter ce sujet Branchement moteur Vevor monophaséBonjour,
Cordialement.
Citation :Après vous avoir renseignée, un retour fait partie du bon usage des forums.
Pourriez-vous nous expliquer quoi faire svp ?
Cordialement.
18 juin 2026 à 09:07
consulter ce sujet Prises électrique qui ne marchent plus Bonjour.
Votre projet ne peut se traiter en quelques lignes sur un forum.
Il faut faire le schéma de l'existant, et voir comment on adapte les liaisons pour assurer les fonctions demandées.
Bien sûr, il vaut mieux être très proche du métier de façon à savoir ce qu'on fait.
Et connaitre le matériel.
Désolé.
Cordialement.
Votre projet ne peut se traiter en quelques lignes sur un forum.
Il faut faire le schéma de l'existant, et voir comment on adapte les liaisons pour assurer les fonctions demandées.
Bien sûr, il vaut mieux être très proche du métier de façon à savoir ce qu'on fait.
Et connaitre le matériel.
Désolé.
Cordialement.
18 juin 2026 à 06:17
consulter ce sujet Conseils branchement éclairage extérieur avec des détecteurs ?Re,
Désolé pour vous.
Cordialement.
Citation :Probablement une mauvaise idée car le moteur a dû être livré prêt à fonctionner.
j'ai refait le câblage dans le boitier
Citation :Non, car les deux valeurs n’ont pas été choisies au hasard.
je vais tenter de mettre des condensateurs de même valeurs au cas ou ça marcherais !
Désolé pour vous.
Cordialement.
18 juin 2026 à 06:12
consulter ce sujet Branchement moteur Vevor monophaséBonjour Gerard35.
Apparemment on le trouve neuf entre 100 € et 200 €.
Un bricoleur expérimenté en électrotechnique pourrait passer du temps pour le remettre en service, mais vous même, sans trop de connaissances à ce qu'on comprend, ne pourrez rien faire avec.
... condensateur permanent et condensateur de démarrage pour des applications à fort besoin de couple au démarrage.Source Em-distribution.
On trouve effectivement un schéma de câblage avec un interrupteur centrifuge. C'est une vieille technologie qui n'a plus beaucoup d'application.
Vous pouvez vous adresser là : EM Distribution - 18 Ter Rue Jean Moulin 08700 Nouzonville
Mail : contact@em-distribution.fr – Tél : +33 (0)3 52 76 01 10
Cordialement.
Citation :S'il est d'occasion et qu'il ne fonctionne pas vous l'avez pour vous.
J'ai acheté un moteur Vevor 2.2kW monophasé
Apparemment on le trouve neuf entre 100 € et 200 €.
Un bricoleur expérimenté en électrotechnique pourrait passer du temps pour le remettre en service, mais vous même, sans trop de connaissances à ce qu'on comprend, ne pourrez rien faire avec.
... condensateur permanent et condensateur de démarrage pour des applications à fort besoin de couple au démarrage.Source Em-distribution.
On trouve effectivement un schéma de câblage avec un interrupteur centrifuge. C'est une vieille technologie qui n'a plus beaucoup d'application.
Vous pouvez vous adresser là : EM Distribution - 18 Ter Rue Jean Moulin 08700 Nouzonville
Mail : contact@em-distribution.fr – Tél : +33 (0)3 52 76 01 10
Cordialement.
17 juin 2026 à 19:49
consulter ce sujet Branchement moteur Vevor monophaséBonjour Lipton51.
La description et les éléments que vous fournissez ne permettent aucune aide à distance.
Il faut être sur place et analyser ce qui se passe, une panne éventuelle du circuit de commande.
Une photo et un schéma, dont on ne sait à quoi il se réfère exactement, ne permettent pas de vous guider.
Cordialement.
La description et les éléments que vous fournissez ne permettent aucune aide à distance.
Il faut être sur place et analyser ce qui se passe, une panne éventuelle du circuit de commande.
Une photo et un schéma, dont on ne sait à quoi il se réfère exactement, ne permettent pas de vous guider.
Citation :C'est souhaitable, mais par écrit ce semble difficile.
je trouverais de l'aide ailleurs.
Cordialement.
17 juin 2026 à 09:16
consulter ce sujet Montage interrupteur sur circuitBonjour.
Cet appareillage n'est pas prévu pour être démonté, puisqu'il y a une entrée et une sortie.
On vous déconseille de modifier la commande de cette machine dont la sécurité doit être prépondérante.
Il serait prudent de faire intervenir un technicien spécialisé comme un bobinier si vous voulez modifier ou adapter la commande.
Une photo d'appareillage et un schéma ne font pas un dossier technique.
Désolé de ne pas répondre à votre attente, mais votre demande n'entre pas dans le cadre d'une entraide bricolage classique.
Cordialement.
Cet appareillage n'est pas prévu pour être démonté, puisqu'il y a une entrée et une sortie.
On vous déconseille de modifier la commande de cette machine dont la sécurité doit être prépondérante.
Il serait prudent de faire intervenir un technicien spécialisé comme un bobinier si vous voulez modifier ou adapter la commande.
Citation :Sans doute, mais on ne peut imaginer à quoi cela correspond. En effet, sans schéma rigoureusement documenté, en électrotechnique on ne fait rien.
entre ma protection et mon relais principal
Une photo d'appareillage et un schéma ne font pas un dossier technique.
Désolé de ne pas répondre à votre attente, mais votre demande n'entre pas dans le cadre d'une entraide bricolage classique.
Cordialement.
16 juin 2026 à 17:14
consulter ce sujet Montage interrupteur sur circuitBonjour Martien.
Ce système est adapté à un moteur asynchrone monophasé avec condensateur et deux bobinages accessibles, avec une protection thermique en sus.
On ne voit pas ce que l'invité pourrait faire avec.
Cordialement.
Ce système est adapté à un moteur asynchrone monophasé avec condensateur et deux bobinages accessibles, avec une protection thermique en sus.
On ne voit pas ce que l'invité pourrait faire avec.
Cordialement.
16 juin 2026 à 13:34
consulter ce sujet Montage interrupteur sur circuitBonjour,
Un simple interrupteur de sécurité.
Destination déchèterie si vous n'avez aucune rechange à effectuer.
Cordialement.
Un simple interrupteur de sécurité.
Destination déchèterie si vous n'avez aucune rechange à effectuer.
Cordialement.
16 juin 2026 à 09:05
consulter ce sujet Montage interrupteur sur circuitBonjour Monsieurpapa.
Il faut vous documenter sur la nature de ces alliages et leurs usages, voire leur coût. Cela vous permettra d'éliminer l'un des deux alliages.
Ensuite, une photo nette et bien éclairée de l'objet est nécessaire.
Ces fusibles ont une marque, sont-ils très anciens ?
Cordialement.
Citation :Vous abordez votre problème, si cela en est un, du mauvais côté.
savoir si c'était du bronze ou laiton
Il faut vous documenter sur la nature de ces alliages et leurs usages, voire leur coût. Cela vous permettra d'éliminer l'un des deux alliages.
Ensuite, une photo nette et bien éclairée de l'objet est nécessaire.
Ces fusibles ont une marque, sont-ils très anciens ?
Citation :Bonne idée, mais il faut une description plus précise.
cela a piqué ma curiosité.
Cordialement.
15 juin 2026 à 17:39
consulter ce sujet Bague en bronze ou laiton autour des fusiblesCitation :Le frigo c'est quelques dizaines de watts, le micro-ondes moins de 1 kW en occasionnel, il reste donc une possibilité pour le four sur cette ligne pour utiliser toute la puissance de la ligne 32 A pour la plaque.
J'ai déjà le frigo et le micro-ondes, donc c'est cuit.
La cuisson induction absorbe une puissance modulée, rarement à fond.
A vous de faire au mieux en faisant quelques essais.
Cordialement.
14 juin 2026 à 11:54
consulter ce sujet Branchement four et plaque induction sur même circuitCitation :Dans ce cas il faudra éviter de faire cuire le poulet et mijoter 3 ou 4 cocottes en même temps.
il est impossible de retirer une ligne indépendante pour le four.
Compte tenu du seuil de déclenchement du DJ 32 A courbe C, il ne devrait pas y avoir de déclenchement immédiat.
Dommage de ne pas tirer une ligne nouvelle.
Maintenant, il y aurait toujours possibilité de brancher le four sur une ligne PC cuisine peu utilisée, ce qui laisserait toute la puissance de la ligne 32 A disponible pour la plaque à induction.
13 juin 2026 à 14:42
consulter ce sujet Branchement four et plaque induction sur même circuitBonjour.
Compte tenu des puissances, la ligne 6 mm² est à utiliser pour la plaque de cuisson.
Un four se branche sur un circuit dédié PC 16 A.
Cordialement.
Compte tenu des puissances, la ligne 6 mm² est à utiliser pour la plaque de cuisson.
Un four se branche sur un circuit dédié PC 16 A.
Citation :Non, question de puissance disponible.
est-il possible de repiquer une ligne en 2.5mm² à partir de ces Wagos pour le four et de garder la ligne 6mm² existante pour la plaque ?
Citation :Cela s'accompagne d'une rénovation des lignes de PC et de gros électroménager, ainsi que le lumière.
je suis toujours en train de rénover une cuisine.
Cordialement.
13 juin 2026 à 11:55
consulter ce sujet Branchement four et plaque induction sur même circuitBonjour Alex,
C'est bien d'avoir lu quelque part, mais se référer a la notice de branchement, en espérant qu'il y en ait une, est mieux.
Cordialement.
C'est bien d'avoir lu quelque part, mais se référer a la notice de branchement, en espérant qu'il y en ait une, est mieux.
Cordialement.
12 juin 2026 à 22:41
consulter ce sujet Possibilité de séparer la lumière et commande de ventilationBonjour krepuscule32.
La réponse vous a été apportée.
Faute de mieux, brancher les spots sur un circuit prises est faisable.
Les protections surintensité et différentielle 30 mA de la ligne sont à soigner.
Évitez le préfilé.
Préférez les gaines ICTA et un assortiment de conducteurs de différentes couleurs pour les circuits lumière.
On aime bien le souple HO7V-K avec embouts au besoin.
Dans une installation bien faite, même rénovée, une couleur est associée à une fonction.
Cordialement.
La réponse vous a été apportée.
Faute de mieux, brancher les spots sur un circuit prises est faisable.
Les protections surintensité et différentielle 30 mA de la ligne sont à soigner.
Évitez le préfilé.
Préférez les gaines ICTA et un assortiment de conducteurs de différentes couleurs pour les circuits lumière.
On aime bien le souple HO7V-K avec embouts au besoin.
Dans une installation bien faite, même rénovée, une couleur est associée à une fonction.
Cordialement.
12 juin 2026 à 21:45
consulter ce sujet Branchement 3 spots sur un circuit en 2,5mm²Bonjour Cocobeloeil.
Vous ne précisez ps quel est le type de résistance. On ne peut rien imaginer.
Ici les résistances stéatite tiennent sans problème.
Pas d'idée.
Cordialement.
Vous ne précisez ps quel est le type de résistance. On ne peut rien imaginer.
Citation :En l’occurrence un défaut d'isolement ?
Qu'est-ce qui peut bien faire détruire une résistance 2 fois en l'espace d'1 an sur un ballon neuf ?
Ici les résistances stéatite tiennent sans problème.
Pas d'idée.
Cordialement.
09 juin 2026 à 19:36
consulter ce sujet Défaut ballon eau-chaude Atlantic neufBonjour.
Ce dépannage est du ressort du propriétaire. A lui de faire intervenir un électricien.
La sécurité du locataire est de la responsabilité pleine et entière du propriétaire.
Le logement doit être décent au sens juridique du terme.
Si une prise de courant est en ruine, la sécurité des occupants n'est pas respectée.
Cordialement.
Ce dépannage est du ressort du propriétaire. A lui de faire intervenir un électricien.
La sécurité du locataire est de la responsabilité pleine et entière du propriétaire.
Le logement doit être décent au sens juridique du terme.
Si une prise de courant est en ruine, la sécurité des occupants n'est pas respectée.
Cordialement.
08 juin 2026 à 22:07
consulter ce sujet Prises électrique qui ne marchent plus Bonjour Pascalou59,
La norme NF C15-100 ne semble pas aborder ce problème, s'il y en a un.
Cordialement.
Citation :Désolé, mais nous n'avons pas d’expérience en poissons.
Mais comment les poissons percevront-ils ce choc électrique ? Seront-ils tous morts ou en état de choc ?
La norme NF C15-100 ne semble pas aborder ce problème, s'il y en a un.
Cordialement.
08 juin 2026 à 18:25
consulter ce sujet Électrisation poissons dans bassinIl faut tourner l'axe d'une façon ou d'une autre, peut-être avec une petite pince.
Voyez néanmoins sur la documentation commerciale ou la notice ce qui est dit sur ce potentiomètre.
L'appareil est-il neuf ?
L'outil semble être un tournevis.
Cordialement.
Voyez néanmoins sur la documentation commerciale ou la notice ce qui est dit sur ce potentiomètre.
L'appareil est-il neuf ?
L'outil semble être un tournevis.
Citation :Il ne semble pas trop prendre d'initiatives.
Monsieur en a marre de monter sur l'escabeau dans la douche.
Cordialement.
06 juin 2026 à 10:04
consulter ce sujet Régler minuterie timer extracteur d'air Bonjour Silo.
On ne voit pas ce qui vous arrête. Le potentiomètre T est à régler. Le bouton central est normalement pourvu d'une fente pour un tournevis.
S'il n'y en n'a pas ce n'est pas normal. On fait au mieux (méthode ODS).
Cordialement.
On ne voit pas ce qui vous arrête. Le potentiomètre T est à régler. Le bouton central est normalement pourvu d'une fente pour un tournevis.
S'il n'y en n'a pas ce n'est pas normal. On fait au mieux (méthode ODS).
Cordialement.
05 juin 2026 à 18:21
consulter ce sujet Régler minuterie timer extracteur d'air Bonjour.
Le DDR 300 mA protège les équipements, pas les personnes.
A la limite vous pouvez mettre un DJ différentiel 30 mA indépendant des autres protections comme pour les congélateurs ou les kit Green'up Access pour recharge des véhicules électriques 16 ampères.
Cordialement.
Citation :En habitation, seul le DDR 30 mA est autorisé par la norme NF C 15-100. Le DDR 300 mA est réservé aux installations industrielles et tertiaires où la continuité d’exploitation prime sur la protection individuelle.
pourquoi utiliser un 300mA plutôt qu'un 30mA.
Le DDR 300 mA protège les équipements, pas les personnes.
A la limite vous pouvez mettre un DJ différentiel 30 mA indépendant des autres protections comme pour les congélateurs ou les kit Green'up Access pour recharge des véhicules électriques 16 ampères.
Cordialement.
05 juin 2026 à 16:26
consulter ce sujet Remplacement d'un disjoncteur différentiel 300mABonjour.
Une rénovation s'impose, que seul un électricien compétant pourra réaliser après avoir identifié tous les circuits. Il n'y a pas d'interrupteurs différentiels 30 mA.
On ne l'imagine même pas.
C'est à partir de la sortie de ce DJ qu'il faudra intervenir.
Cordialement.
Une rénovation s'impose, que seul un électricien compétant pourra réaliser après avoir identifié tous les circuits. Il n'y a pas d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Citation :Non. La sortie du Linky est reliée à l'entrée du DJ différentiel de branchement, et les capots sont plombés. Ce serait étonnant qu'Enedis n'ait pas respecté les règles.
Pour moi le câble en sortie de Linky est câblé sur 3 câbles de phase.
On ne l'imagine même pas.
C'est à partir de la sortie de ce DJ qu'il faudra intervenir.
Cordialement.
04 juin 2026 à 23:05
consulter ce sujet Réfection tableau triphasé nécessaire ou pas ?Bonjour.
Si votre tableau de répartition est équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA, la pose du C10 sur cette rangée suffira.
Regardez les nombreux exemples de tableaux de répartition sur le forum.
Cordialement.
Si votre tableau de répartition est équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA, la pose du C10 sur cette rangée suffira.
Regardez les nombreux exemples de tableaux de répartition sur le forum.
Cordialement.
04 juin 2026 à 22:37
consulter ce sujet Remplacement d'un disjoncteur différentiel 300mABonjour.
Il faut faire du jour au niveau du bornier en photo.
Il faudrait au moins du 10 mm² en sortie de DJ de branchement, voire du 16 mm² si votre abonnement passe un jour à 12 kVA monophasé en changeant ce DJ déjà bien vétuste, et peut-être sans protection différentielle 500 mA. Ce qui pourrait être grave s'il n'y a pas d'interrupteurs différentiels 30 mA dans le tableau de répartition.
Faites vous aider si vous n'êtes pas sûr de vous, ou assez éloigné du métier.
Cordialement.
Citation :Ce sont ceux là que vous devez utiliser pour alimenter le tableau de répartition.
il y a un seul câble bleu et un seul câble rouge sous le DJ.
Il faut faire du jour au niveau du bornier en photo.
Il faudrait au moins du 10 mm² en sortie de DJ de branchement, voire du 16 mm² si votre abonnement passe un jour à 12 kVA monophasé en changeant ce DJ déjà bien vétuste, et peut-être sans protection différentielle 500 mA. Ce qui pourrait être grave s'il n'y a pas d'interrupteurs différentiels 30 mA dans le tableau de répartition.
Faites vous aider si vous n'êtes pas sûr de vous, ou assez éloigné du métier.
Cordialement.
04 juin 2026 à 18:25
consulter ce sujet Répartiteur création nouveau circuit sur départ 6 mm² Avant l'extinction des feux. Tard pour un cours d'élec.
On ne parle pas forcément de la même chose.
On fait la différence entre le test de l'ID tout court, et le déclenchement en cas de défaut d'isolement avéré par dérivation d'un courant de défaut de la phase ou du neutre vers la terre.
Si c'est vous qui touchez la phase de la prise de la chambre, vous êtes parcouru par un courant de défaut qui, espérons le, fera déclencher l'ID. 100 ohms est la résistance maximum de la prise de terre qui, parcourue par 500 mA créera une tension de contact de 50 V qui est une limite dite tension de sécurité. 500 mA est le I delta N du DJ différentiel de branchement. Pour 30 mA, la résistance maximum de terre serait de 1 666 ohms pour ne pas dépasser la tension de sécurité de 50 V. Si la vôtre fait 1 000 ohms vous serez en sécurité tant que les ID 30 mA sont en état. S'il n'y a que le DDR 500 mA du DJ de branchement, R terre maxi = 100 ohms. C'est la valeur qu'à choisie la norme.
Il y a de la marge.
Le VT 35 déclenche si le courant de défaut de valeur donnée peut circuler (donc R terre <= 100 ohms). Si la résistance de la prise de terre n'est pas bonne, il ne déclenchera pas.
On se fonde sur les caractéristiques du VT35 données par le constructeur. On n'a pas fait de TP sur le VT35.
De toute façon c'est juste un appareil de vérification, pas d’étalonnage.
Dans votre cas la valeur de la terre ne peut se déterminer qu'avec un testeur de boucle, à défaut de barrette de terre.
Cordialement.
On ne parle pas forcément de la même chose.
On fait la différence entre le test de l'ID tout court, et le déclenchement en cas de défaut d'isolement avéré par dérivation d'un courant de défaut de la phase ou du neutre vers la terre.
Citation :On comprend que vous utilisez le VT35. Il fait un vrai défaut d'isolement en faisant circuler un courant de valeur choisie (sous 230 V) vers la terre. S'il n'y a pas de terre, il ne déclenche pas.
l'ID ne déclenche pas sur les prise sans terre des chambres ?
Si c'est vous qui touchez la phase de la prise de la chambre, vous êtes parcouru par un courant de défaut qui, espérons le, fera déclencher l'ID. 100 ohms est la résistance maximum de la prise de terre qui, parcourue par 500 mA créera une tension de contact de 50 V qui est une limite dite tension de sécurité. 500 mA est le I delta N du DJ différentiel de branchement. Pour 30 mA, la résistance maximum de terre serait de 1 666 ohms pour ne pas dépasser la tension de sécurité de 50 V. Si la vôtre fait 1 000 ohms vous serez en sécurité tant que les ID 30 mA sont en état. S'il n'y a que le DDR 500 mA du DJ de branchement, R terre maxi = 100 ohms. C'est la valeur qu'à choisie la norme.
Il y a de la marge.
Le VT 35 déclenche si le courant de défaut de valeur donnée peut circuler (donc R terre <= 100 ohms). Si la résistance de la prise de terre n'est pas bonne, il ne déclenchera pas.
On se fonde sur les caractéristiques du VT35 données par le constructeur. On n'a pas fait de TP sur le VT35.
De toute façon c'est juste un appareil de vérification, pas d’étalonnage.
Dans votre cas la valeur de la terre ne peut se déterminer qu'avec un testeur de boucle, à défaut de barrette de terre.
Cordialement.
02 juin 2026 à 23:36
consulter ce sujet Passage chauffe-eau modulable triphasé en monophaséRe,
C'est un déclencheur à action mécanique sur le disjoncteur qui lui sera accolé.
Le schéma à mettre en œuvre est celui en bas à droite : https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Instruction+sheet&p_File_Name=BBV43703.pdf&p_Doc_Ref=BBV43703
Sur la façade on voit l'alimentation phase + neutre à brancher sur C1 et C2, et le BP à ouverture à brancher entre E1 et E2 : https://www.se.com/fr/fr/product/A9A26969/acti9-imnx-d%C3%A9clencheur-%C3%A0-minimum-de-tension-ind%C3%A9p-tension-alim-220-240vca/
On peut vous conseiller de faire un essai de ce déclencheur en fils volants.
Il n'est pas certain que ce déclencheur soit obligatoire dans le cas du branchement d'une borne de recharge de véhicule électrique, et encore moins sur une prise Green'Up.
Cordialement.
C'est un déclencheur à action mécanique sur le disjoncteur qui lui sera accolé.
Le schéma à mettre en œuvre est celui en bas à droite : https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Instruction+sheet&p_File_Name=BBV43703.pdf&p_Doc_Ref=BBV43703
Sur la façade on voit l'alimentation phase + neutre à brancher sur C1 et C2, et le BP à ouverture à brancher entre E1 et E2 : https://www.se.com/fr/fr/product/A9A26969/acti9-imnx-d%C3%A9clencheur-%C3%A0-minimum-de-tension-ind%C3%A9p-tension-alim-220-240vca/
On peut vous conseiller de faire un essai de ce déclencheur en fils volants.
Il n'est pas certain que ce déclencheur soit obligatoire dans le cas du branchement d'une borne de recharge de véhicule électrique, et encore moins sur une prise Green'Up.
Cordialement.
02 juin 2026 à 21:07
consulter ce sujet Brancher module iMNX A9A26969 Il faudrait que tous les ID déclenchent à 25 mA.
Le test ID avec le bouton indique juste que l'ID fonctionne quand il détecte un courant de défaut. Un courant de défaut est créé par une liaison résistive entre entrée phase et sortie neutre de l'ID quand on appuie sur le bouton test. L'ID doit déclencher. Dans le cas contraire on le change. Ce test n'indique pas autre chose, d'autant plus que l'ID n'est pas relié à la terre.
Pas trouvée sur le net.
Cordialement.
Le test ID avec le bouton indique juste que l'ID fonctionne quand il détecte un courant de défaut. Un courant de défaut est créé par une liaison résistive entre entrée phase et sortie neutre de l'ID quand on appuie sur le bouton test. L'ID doit déclencher. Dans le cas contraire on le change. Ce test n'indique pas autre chose, d'autant plus que l'ID n'est pas relié à la terre.
Citation :Oui, on ne sait comment.
et les petits des appareils et prises est raccordé a la terre on ne sait comment
Citation :Vous n'aurez pas d'interlocuteur, et pour savoir quoi exactement ? Voyez la notice.
je vais aussi demander des précisions au fabricant de l'appareil
Pas trouvée sur le net.
Cordialement.
02 juin 2026 à 19:54
consulter ce sujet Passage chauffe-eau modulable triphasé en monophaséCitation :Exact. En examen professionnel ça ne passe pas.
celui qui avait dénudé les fils a du le faire avec un couteau de cuisine les yeux bandés
Mais l'essentiel pour vous est que les vis soient bien serrées.
En rénovation, d'après ce qu'on voit sur le forum, on côtoie souvent le pire. Et il n'y a pas que les tableaux. Les électriciens ne sont pas toujours gâtés.
02 juin 2026 à 16:23
consulter ce sujet Rallonger alimentation tableaux électriqueCitation :Vous voulez être rassuré, aussi nous vous laissons répondre à la question.
Pour vous sur les nouvelles photos tout est correct ?
Mais s'il y avait eu un problème d'après ce que vous avez montré nous vous l'aurions signalé. Vous avez levé une incertitude possible le 02 juin 2026 à 10:04.
Donc tout va bien.
Si ce n'est fait, vous devriez investir dans une pince à dénuder.
Cordialement.
02 juin 2026 à 13:32
consulter ce sujet Rallonger alimentation tableaux électriqueCitation :Si, ils auraient été utilisables, mais une inversion phase neutre sur les DJ était à éviter.
Oui, la phase est bien reliée, sinon je n'aurais pas de courant dans les DJ.
Le sens de la question était : la phase en sortie de l'ID est-elle bien reliée au pôle protégé de chaque DPN ?
On s'en doutait néanmoins.
02 juin 2026 à 10:21
consulter ce sujet Rallonger alimentation tableaux électriqueBonjour Fernando25,
Réponse ici : https://www.se.com/fr/fr/product/A9A26969/acti9-imnx-d%C3%A9clencheur-%C3%A0-minimum-de-tension-ind%C3%A9p-tension-alim-220-240vca/
Vous faites de l'électricité alors qu'il vous manque les bases. Les travailler semble nécessaire.
Cordialement.
Réponse ici : https://www.se.com/fr/fr/product/A9A26969/acti9-imnx-d%C3%A9clencheur-%C3%A0-minimum-de-tension-ind%C3%A9p-tension-alim-220-240vca/
Vous faites de l'électricité alors qu'il vous manque les bases. Les travailler semble nécessaire.
Cordialement.
02 juin 2026 à 10:15
consulter ce sujet Brancher module iMNX A9A26969 Juste une interrogation en passant.
On ne voit pas bien, avec les peignes, si la sortie phase de l'ID est bien reliée à l'entrée phase de chaque disjoncteur modulaire.
On ne voit pas bien, avec les peignes, si la sortie phase de l'ID est bien reliée à l'entrée phase de chaque disjoncteur modulaire.
02 juin 2026 à 07:56
consulter ce sujet Rallonger alimentation tableaux électriqueBonjour Rev78.
Par contre, ce qui est important est d'avoir raccordé un interrupteur différentiel 30 mA.
Il faudra le tester de temps en temps.
Si vous descendez le tableau laisser les liaisons terre en haut ne présente aucun inconvénient.
Une pince à dénuder fait partie de l'outillage courant.
Cordialement..
Citation :Certes, c'est haut. En rénovation il n'y a pas lieu de mettre en conformité avec les normes du jour.
Mon tableau est à 2,5m donc un peu haut.
Par contre, ce qui est important est d'avoir raccordé un interrupteur différentiel 30 mA.
Il faudra le tester de temps en temps.
Si vous descendez le tableau laisser les liaisons terre en haut ne présente aucun inconvénient.
Une pince à dénuder fait partie de l'outillage courant.
Cordialement..
01 juin 2026 à 10:14
consulter ce sujet Rallonger alimentation tableaux électriqueBonjour CMT?
Vous avez dit l'essentiel concernant cette initiative de la copropriété qui, tel que le projet est présenté, comporte des zones d'ombre, voire des illégalités dans les choix (pose de compteurs, relevés, facturation).
La question elle même est inattendue.
90 box fait penser à un projet immobilier. Le promoteur a t-il été informé ?
Les questions posées montrent un manque de connaissances du métier. Pour un particulier cela fait l'ordinaire du forum, pour un professionnel ce serait assez étonnant.
La copropriété devrait plutôt s'engager à monter des bornes de recharge de véhicules électriques au titre de ses obligations.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous avez dit l'essentiel concernant cette initiative de la copropriété qui, tel que le projet est présenté, comporte des zones d'ombre, voire des illégalités dans les choix (pose de compteurs, relevés, facturation).
La question elle même est inattendue.
90 box fait penser à un projet immobilier. Le promoteur a t-il été informé ?
Citation :Qui est nous ? Nous dispose t-il d'un cahier des charges ? D'un dossier technique de réalisation ? Qui est l'interlocuteur et donneur d'ordre de nous ?
nous devons installer des compteurs modulaires
Les questions posées montrent un manque de connaissances du métier. Pour un particulier cela fait l'ordinaire du forum, pour un professionnel ce serait assez étonnant.
La copropriété devrait plutôt s'engager à monter des bornes de recharge de véhicules électriques au titre de ses obligations.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 mai 2026 à 16:08
consulter ce sujet Aide installation compteur modulaire pour box garage.Bonjour hlou,
La résistance de la ligne dépend principalement de la nature de son matériau (cuivre ou aluminium), sa longueur et sa section.
On ne rentrera pas plus dans les détails.
Dans l'expression théorique de la chute de tension le calibre de la protection surintensité n’apparaît pas.
On vous laisse réviser.
Citation :Pour comprendre mieux, voir ici : https://www.exerciceselectricite.com/loi-dohm-dans-la-distribution-electrique/
Donc si je comprends bien.
Citation :Oui. Les paramètres en cause sont la résistance de la ligne et l'intensité qui passe dedans.
Plus je vais tirer fort et plus je vais faire chuter ma tension ?
La résistance de la ligne dépend principalement de la nature de son matériau (cuivre ou aluminium), sa longueur et sa section.
On ne rentrera pas plus dans les détails.
Citation :Physiquement parlant et directement, non.
Mettre un 32A permet de limiter les chutes de tension ?
Dans l'expression théorique de la chute de tension le calibre de la protection surintensité n’apparaît pas.
On vous laisse réviser.
30 mai 2026 à 09:14
consulter ce sujet Conseils protection long câble de la maison à un localCitation :Ce qui n'est pas le cas, ne serait-ce que par les tuyaux ou ailleurs. Un défaut d'isolement c'est un contact plus ou moins franc, plus ou moins résistif, entre phase ou neutre et terre.
Même au cas ou ça n'est pas du tout relié a la terre
Citation :https://www.chauvin-arnoux.ch/fr-fr/vt-35-fr.html
il ne mesure pas précisément si j'ai bien compris du tout la résistance de la terre.
Citation :Là on est dans les suppositions, mais il n'y a pas de preuves, hormis qu'il y en a peut-être une, ou non (les tuyaux cuivre)*.
Çà m'étonnerait quand même qu'ils n'aient pas remis une terre fonctionnelle
Citation :Il faut une terre véritable, donc le piquet et la barrette, et reliée au gros domino.
Je rappelle que le Consuel devra passer chez moi après l'installation solaire en juillet mais je ne sais pas ce qu'il regarde précisément.
Il en serait de même avec la pose d'une borne de recharge de véhicule électrique.
Vous n'échapperez donc pas à une terre véritable et mesurable. Votre électricien, muni de son telluromètre et pas du Metrix 460 de son grand père pourrait faire ce travail. Une idée à creuser qui vous ôterait tout souci, et avec une garantie. Ce serait bête que le consuel recale l'installation.
Néanmoins, l'électricien peut utiliser son mesureur de boucle qui donnera alors la valeur de la résistance de terre.
Vous êtes dans une situation particulière où il faut que vous soyez certain de cette valeur.
*A la relecture, ce serait une démarche simple aux résultats fiables.
Cordialement.
29 mai 2026 à 22:29
consulter ce sujet Passage chauffe-eau modulable triphasé en monophaséCitation :Vous évoquez des forums et des électriciens... soit, comme quoi on trouve de tout sur le net, dont des inexactitudes par méconnaissance des lois de la physique, et plutôt des croyances ou des habitudes.
J'ai fait de le test de l'ampoule raccordée a la phase et a la terre que beaucoup de sites électricité semble t-il sérieux et d’électriciens sur les forums recommandent pour voir si le courant fuite bien par la terre en déclenchant le différentiel.
Sauf que nous savons comment fonctionne une lampe à filament de tungstène, certes non présente dans le domestique (sauf ici où il y a encore quelques modèles en fonctionnement) et davantage dans l'éclairage scénique ancien (des PAR, de 650 W à 1 kW ou 2 kW dans des projecteurs plan convexe classiques - les salles rénovées utilisent des projecteurs à led).
On rappelle une fois de plus qu'un filament de tungstène est une résistance non linéaire à coefficient de température positif.
Traduction : la résistivité est 21 fois plus grande à 3 200 K qu'à 20 K.
Ce qui signifie qu'à 20 K (température ambiante) la résistance est très faible ce qui engendre une intensité lors de la mise sous tension de la lampe largement supérieure aux intensités de déclenchement des DDR dont le 500 mA.
Conclusion : on n'utilise pas de lampe à filament de tungstène pour tester un DDR. Et si on le fait, on est certain qu'il déclenche avec un courant transitoire de cheval entre phase et terre. S'il ne déclenche pas, le DDR est défectueux.
Citation :C'est un test très violent qui réussit à tous les coups. Ce qui est important est son intensité de déclenchement (un DDR 30 mA déclenche à environ 22 mA en régime sinusoïdal, ce qui n'est pas le cas de l'intensité absorbée par une lampe led car cette dernière n'est pas un récepteur linéaire).
Ça a le mérite de tester le bon fonctionnement du différentiel aussi je suppose.
On ne fait confiance qu'au VT35 ou à ses grands frères, et finalement par la mesure de la résistance de la prise de terre.
Conclusion finale : le piquet, pour que votre prise de terre ressemble à un montage fiable. Une barrette de terre non raccordée ne fait pas sérieux. Mais chez vous il y a des schmilbliks dans les mises à la terre.
Cordialement.
29 mai 2026 à 19:39
consulter ce sujet Passage chauffe-eau modulable triphasé en monophaséDans une pièce de Molière il est invoqué à plusieurs reprises : "le poumon, le poumon". (Le malade imaginaire)
Chez vous c'est : "le piquet, le piquet".
Et le raccordement qui va avec.
Hors sujet : les photos sont perfectibles. Le flash de face est à éviter.
Chez vous c'est : "le piquet, le piquet".
Et le raccordement qui va avec.
Citation :C'est le minimum pour un technicien de terrain. Il faut qu'il vienne avec son telluromètre.
en espérant qu'il soit compétent..
Hors sujet : les photos sont perfectibles. Le flash de face est à éviter.
29 mai 2026 à 09:30
consulter ce sujet Passage chauffe-eau modulable triphasé en monophaséCitation :Raccordée, non, car cela impliquerait une liaison visible et sure, avec une résistance de terre définie.
est ce une preuve quand même qu'elle est raccordée a la terre ?
Si un tuyau cuivre est relié à la liaison terre, coupée (vu la barrette), le tube peut faire office de terre par les colliers. Comme les terres sont connectées au domino énorme, il est alors normal de trouver les tensions que vous avez mesurées. Mais cela est juste un indice.
Mais tant que le domino ne sera pas raccordé à un piquet il y aura incertitude. Dans la cave il semble y avoir une possibilité d'en planter un.
Citation :Tout d'abord c'est inutile, et au niveau physique une tension se mesure entre deux points, ce que l'on précise alors sur le forum : "une tension se mesure entre", "une intensité se mesure dans".
Je vais faire une mesure de tension avec une rallonge électrique sur cette barrette d'ailleurs...
Citation :Plutôt entre neutre et terre ? La mesure vraie se fait avec un voltmètre efficace vrai (TRMS), la tension pouvant ne pas être sinusoïdale.
J'ai mesuré plus précisément une tension de 3.5volts entre phase et terre sur les prises.
3,5 V n'est pas le signe d'un bon raccordement, sans qu'on s'avance trop, mais le voltmètre, peut-être basique, fait ce qu'il peut. Ici on utiliserait un numérique TRMS ou un analogique à l'ancienne, même non TRMS. Mais en vérité, on ne le fait jamais une fois que l'on est sûr de son installation. Tout cela pour préciser que le mesurage en électrotechnique est une science à part entière.
La qualité d'une prise de terre est sa résistance qu'on mesure avec un telluromètre ; la méthode de base est dite des piquets. Mais il existe aussi des mesureurs de boucle facile à mettre en oeuvre.
Le vérificateur pauvre (ou le bricoleur occasionnel) ne fait pas cette mesure, mais teste le déclenchement des ID avec le VT35 qui crée un défaut d'isolement d'intensité réglable. S'il est argenté, donc bien équipé, il utilise le testeur de boucle.
Il y a différentes méthodes pour réaliser une terre dans une construction. Mais en rénovation on fait au mieux et au plus simple. Et si la résistance est au maximum de 100 ohms on s'en satisfait. Le DDR 500 mA pourra déclencher sans problème. Et les 30 mA également.
On vous laisse planter le piquet.
Cordialement.
Voir ici : Mesure de la terre
D'autres sujets apparentés avec le moteur de recherche ci-dessus et avec les mots clés mesure terre GL
28 mai 2026 à 23:14
consulter ce sujet Passage chauffe-eau modulable triphasé en monophaséBonjour François.
Si les maisons sont destinées à être louées ou vendues autant garder les contrats individuels.
En effet, en cas de retour à des contrats individuels il faudra enclencher les procédures de vérification consuel.
9 kVA avec piscine et jacuzzi peut être une puissance insuffisante si une borne de recharge de véhicule électrique est posée.
On peut partager les réticences de l'électricien.
Mais devant l'écran, et avec quelques lignes, nous n'avons pas de vue d'ensemble, ce qui n'est pas le cas de l'électricien.
Et si un défaut quelconque déclenche le disjoncteur différentiel de branchement, c'est l'ensemble des habitats qui sera dans le noir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Si les maisons sont destinées à être louées ou vendues autant garder les contrats individuels.
En effet, en cas de retour à des contrats individuels il faudra enclencher les procédures de vérification consuel.
9 kVA avec piscine et jacuzzi peut être une puissance insuffisante si une borne de recharge de véhicule électrique est posée.
On peut partager les réticences de l'électricien.
Mais devant l'écran, et avec quelques lignes, nous n'avons pas de vue d'ensemble, ce qui n'est pas le cas de l'électricien.
Et si un défaut quelconque déclenche le disjoncteur différentiel de branchement, c'est l'ensemble des habitats qui sera dans le noir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 mai 2026 à 09:13
consulter ce sujet Raccordement 3 tableaux monophasé sur compteur triphaséBonjour Julot.
Par contre on ne voit pas de bornier de terre ; comment et où sont reliées les broches T des prises 2P + T ?
Pour vérifier la valeur de la prise de terre il faut avoir accès à la barrette, ce qui est le cas, sauf qu'elle est en l'air, donc non raccordée à la terre de l'habitat.
On peut vérifier l'efficacité de la terre de l'habitat en provoquant un défaut phase terre de 10 à 35 mA en utilisant un petit testeur Multimetrix VT35 pour moins de 30 euros.
Mais s'il y a un bornier de terre quelque part dans l'environnement du tableau de répartition, le raccorder à la barrette est possible, tout en reliant la sortie de cette dernière à un piquet à l'aide d'une câblette.
La solution facile est donc celle du piquet supplémentaire.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas une preuve irréfutable que la terre de l'habitat est bonne, de résistance inférieure à 100 ohms.
je mesure bien une tension de 230v entre phase et terre et 0 ou 1v entre neutre et terre
Par contre on ne voit pas de bornier de terre ; comment et où sont reliées les broches T des prises 2P + T ?
Pour vérifier la valeur de la prise de terre il faut avoir accès à la barrette, ce qui est le cas, sauf qu'elle est en l'air, donc non raccordée à la terre de l'habitat.
On peut vérifier l'efficacité de la terre de l'habitat en provoquant un défaut phase terre de 10 à 35 mA en utilisant un petit testeur Multimetrix VT35 pour moins de 30 euros.
Mais s'il y a un bornier de terre quelque part dans l'environnement du tableau de répartition, le raccorder à la barrette est possible, tout en reliant la sortie de cette dernière à un piquet à l'aide d'une câblette.
Citation :Ce n'est pas une question de temps plus long, mais de non déclenchement.
leurs temps de déclenchement serait plus long en cas d’électrisation.
La solution facile est donc celle du piquet supplémentaire.
Cordialement.
28 mai 2026 à 08:56
consulter ce sujet Passage chauffe-eau modulable triphasé en monophaséBonjour pompompom.
Les entrées des DPN sont alimentées par des peignes faits pour, capable de véhiculer le courant nominal de l'ensemble. Et les sorties de l'ID sont également raccordées aux entrées de tous les DPN alors en parallèle.
La réponse à votre question de théorie étant apportée on n'en parle plus, et si vous êtes amené à raccorder ID et DPN, on utilise des peignes et pas autre chose.
On vous laisse chercher les différences entre ID et DPN. Et également vis à vis de quels défauts ils déclenchent.
Cordialement.
Citation :Si vous avez fait le schéma équivalent du montage vous avez dû voir que les deux sorties de l'ID vont alimenter les entrées des DPN toutes en parallèle. Ce qui est conforme à la théorie, sauf que cela ne se fait pas.
est-ce "théoriquement" correct ?
Les entrées des DPN sont alimentées par des peignes faits pour, capable de véhiculer le courant nominal de l'ensemble. Et les sorties de l'ID sont également raccordées aux entrées de tous les DPN alors en parallèle.
La réponse à votre question de théorie étant apportée on n'en parle plus, et si vous êtes amené à raccorder ID et DPN, on utilise des peignes et pas autre chose.
Citation :Autant utiliser des peignes.
Si on branche des disjoncteurs divisionnaires à partir de borniers phase et neutre
On vous laisse chercher les différences entre ID et DPN. Et également vis à vis de quels défauts ils déclenchent.
Cordialement.
27 mai 2026 à 21:57
consulter ce sujet Branchement interrupteur différentiel sur borniers






