Profil du membre GL
Actuellement
26 889
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité

a posté 20 768 messages sur le forum Électricité :
Bonjour sergo.
Vous n'êtes pas très documenté, alors que vous devez posséder les connaissances de base indispensables à l'exercice du métier, acquises dans le cadre de la formation professionnelle.
On ne peut que vous recommander d'acquérir les ouvrages relatifs à votre activité ici :
https://www.promotelec.com/professionnels/editions/
• Installations électriques bâtiments d’habitation neufs,
• Installations électriques bâtiments d’habitation existants
• Installations électriques bâtiments tertiaires
Apparemment, c'est Jeff qui assure la vente et non Promotelec.
Vous y trouverez la réglementation que vous devrez mettre en œuvre pour que vos installations soient conformes.
"Le tableau de répartition peut tenir dans un placard, à condition qu’il ne soit pas fermé à clé et reste accessible. Le placard doit être exclusivement réservé au tableau électrique et ne pourra en aucun cas servir de stockage (ne doit contenir ni objets ni vêtement)."
On vous laisse conclure.
Cordialement.
Vous n'êtes pas très documenté, alors que vous devez posséder les connaissances de base indispensables à l'exercice du métier, acquises dans le cadre de la formation professionnelle.
On ne peut que vous recommander d'acquérir les ouvrages relatifs à votre activité ici :
https://www.promotelec.com/professionnels/editions/
• Installations électriques bâtiments d’habitation neufs,
• Installations électriques bâtiments d’habitation existants
• Installations électriques bâtiments tertiaires
Apparemment, c'est Jeff qui assure la vente et non Promotelec.
Vous y trouverez la réglementation que vous devrez mettre en œuvre pour que vos installations soient conformes.
Citation :Êtes vous à l'origine de cette installation ? Et quel est le problème ?
j’ai un problème avec un tableau électrique qui est installé dans un placard
"Le tableau de répartition peut tenir dans un placard, à condition qu’il ne soit pas fermé à clé et reste accessible. Le placard doit être exclusivement réservé au tableau électrique et ne pourra en aucun cas servir de stockage (ne doit contenir ni objets ni vêtement)."
On vous laisse conclure.
Cordialement.
07 juillet 2025 à 17:00

Citation :Il y a différentes variantes pour les feux. Ici, les 4 broches sont celles que vous voyez une fois le connecteur ôté.
Je ne visualise pas les broches dont vous parlez.
La languette noire est un détrompeur. Même s'il est cassé, il faudra remonter le connecteur dans la bonne position.
Il doit y avoir deux résistances dans cette plaque, puisqu'il y a 4 broches. Quant à la liaison terre, c'est simplement la vis centrale qui est reliée au châssis métallique, lui même relié au fil de terre jaune/vert du cordon d'alimentation.
Entre deux broches, l'ohmmètre indique quelques ohms. Entre n'importe quelle broche et la vis centrale, l'ohmmètre doit indiquer l'infini ou pas loin si tout va bien.
Si la plaque avec ses deux feux en fonctionnement fait déclencher un interrupteur différentiel 30 mA, elle est en défaut d'isolement.
Pour déterminer le feu en cause, on débranche un connecteur (sans casser la languette) et on met sous tension en allumant le feu en question. Si l'ID ne déclenche pas, le feu débranché est en défaut. Pour confirmer on fait les essais avec l'ohmmètre comme indiqué ci-dessus. Et entre une des broches et la masse, il y aura continuité plutôt que l'infini.
On change alors le feu fonte pour un modèle identique.
Mais si le prix de la pièce est de l'ordre du prix d'un domino neuf, c'est destination déchèterie.
Citation :Si, c'est vu. Que du classique.
Si vous, vous ne voyez pas
On peut confirmer que les feux fonte ne tournent pas.
Cordialement.
07 juillet 2025 à 10:12

La ligne 32 A de section 6 mm² arrive normalement dans une sortie de câble.
Il faudra faire deux liaisons vers des câbles généralement 2,5 mm².
On ne peut pas vous dire comment faire avec exactitude, n'étant pas sur place.
Peut-être faudra-t-il rajouter une boite de dérivation. Peut-être faudra t-il utiliser des gros dominos pour faire la liaison 6 mm² vers 2 × 2,5 mm².
Des bornes rapides à levier pourraient faire l'affaire, mais pour du 6 mm² ce n'est pas courant.
D'où l'idée des dominos.
Faites vous aider si l'opération vous semble difficile.
Cordialement.
Il faudra faire deux liaisons vers des câbles généralement 2,5 mm².
On ne peut pas vous dire comment faire avec exactitude, n'étant pas sur place.
Peut-être faudra-t-il rajouter une boite de dérivation. Peut-être faudra t-il utiliser des gros dominos pour faire la liaison 6 mm² vers 2 × 2,5 mm².
Des bornes rapides à levier pourraient faire l'affaire, mais pour du 6 mm² ce n'est pas courant.
D'où l'idée des dominos.
Faites vous aider si l'opération vous semble difficile.
Cordialement.
06 juillet 2025 à 22:09

Bonjour Silo.
Une plaque de cuisson classique comprend une résistance en forme de spirale généralement, avec deux extrémités sur lesquelles sont connectés deux conducteurs d'alimentation, ainsi que d'une borne de masse reliée à la terre de la plaque de cuisson.
Mots clés : "image résistance plaque cuisson".
On branche un ohmmètre entre chacune des deux broches et la masse métallique ; on doit trouver l'infini ou pas loin.
Bien sûr, on débranche les conducteurs d'alimentation et on opère hors tension.
Les fontes ? Plutôt les feux en fonte.
En général, dans un four ou une plaque de cuisson seules les résistances sont sujettes à un défaut d'isolement.
Seul un élément de protection déclenche ; on précise alors lequel.
On s’efforce d'utiliser le vocabulaire qui convient pour chaque appareillage ou phénomène évoqué.
Cordialement.
Une plaque de cuisson classique comprend une résistance en forme de spirale généralement, avec deux extrémités sur lesquelles sont connectés deux conducteurs d'alimentation, ainsi que d'une borne de masse reliée à la terre de la plaque de cuisson.
Mots clés : "image résistance plaque cuisson".
On branche un ohmmètre entre chacune des deux broches et la masse métallique ; on doit trouver l'infini ou pas loin.
Bien sûr, on débranche les conducteurs d'alimentation et on opère hors tension.
Citation :C'est bien vague ; un problème de masse ? Cela ne veut pas dire grand chose car très imprécis.
un vendeur de SAV me disait s'il y a un problème à la masse, vous aurez beau changer les fontes, ça sautera toujours.
Les fontes ? Plutôt les feux en fonte.
En général, dans un four ou une plaque de cuisson seules les résistances sont sujettes à un défaut d'isolement.
Citation :Au risque de se répéter, "tout" ne "pète" pas.
le domino ne fait plus tout péter.
Seul un élément de protection déclenche ; on précise alors lequel.
On s’efforce d'utiliser le vocabulaire qui convient pour chaque appareillage ou phénomène évoqué.
Citation :Ah oui ?
j'ai aussi une carcasse
Cordialement.
06 juillet 2025 à 19:25

Bonjour Guillaumez.
Fautes de lignes distinctes vous branchez les deux récepteurs sur la même sortie 32 ampères.
Vous faites au mieux pour les raccordements.
Cordialement.
Fautes de lignes distinctes vous branchez les deux récepteurs sur la même sortie 32 ampères.
Vous faites au mieux pour les raccordements.
Cordialement.
06 juillet 2025 à 18:00

Bonjour Silo,
Même en lisant bien, on ne voit pas de quelle pièce il s'agit.
On connait les douilles qui reçoivent les picots des tubes, et pas grand chose d'autre.
Il faudrait apporter davantage de précision.
Nota : les tubes fluo à l'ancienne ne sont plus disponibles à la vente. Ils sont remplacés par des tubes à led qui ont un fonctionnement différent, mais utilisent les mêmes supports.
A suivre.
Cordialement.
Même en lisant bien, on ne voit pas de quelle pièce il s'agit.
On connait les douilles qui reçoivent les picots des tubes, et pas grand chose d'autre.
Il faudrait apporter davantage de précision.
Nota : les tubes fluo à l'ancienne ne sont plus disponibles à la vente. Ils sont remplacés par des tubes à led qui ont un fonctionnement différent, mais utilisent les mêmes supports.
A suivre.
Cordialement.
06 juillet 2025 à 09:57

Bonjour jlchaps,
Vous avez bien compris la différence entre puissance instantanée en kW et l'énergie en kWh.
Enedis indique une puissance moyenne de 0,54 kW pendant 30 min. Valeur constante comme toute valeur moyenne.
Ce qui importe est la consommation d'énergie en Wh ou kWh, qui résulte d'une opération mathématique simple pour qui connait le calcul intégral. C'est ce calcul qui est fait par les compteurs électroniques Linky et autres, et dans le temps avec les compteurs électromécaniques qui intégraient le temps et la fréquence de rotation instantanée du disque en aluminium.
Les anciens qui ont inventé le système étaient simplement géniaux.
Ce qui nous importe est plus l'énergie car c'est ce qui va être facturé, et la puissance instantanée qui permet de calibrer les protections en surintensité, la tension étant relativement constante en valeur efficace, comprise normalement autour de 230 V ± 10 %.
De toute façon le comptage intègre toutes les variations des grandeurs instantanées tension et courant.
En aucun cas on ne raisonne sur des valeurs moyennes de puissance sur lesquelles on ne peut se fonder dans l'absolu pour facturer l'énergie.
Personnellement, on ne tiendrait pas compte des valeurs moyennes de puissance indiquées, qui semblent être des grandeurs "grand public" accessibles à n'importe qui, sauf pour qui fait bien la différence entre puissance et énergie comme vous le faites.
C'est le compteur d'énergie qui a raison.
Cordialement.
Vous avez bien compris la différence entre puissance instantanée en kW et l'énergie en kWh.
Enedis indique une puissance moyenne de 0,54 kW pendant 30 min. Valeur constante comme toute valeur moyenne.
Citation :On ne peut pas faire cette addition ainsi. Ce n'est pas une consommation, on ne peut additionner les valeurs moyennes.
j'ai consommé 0,54 + 0,31 = 0,85 kW
Ce qui importe est la consommation d'énergie en Wh ou kWh, qui résulte d'une opération mathématique simple pour qui connait le calcul intégral. C'est ce calcul qui est fait par les compteurs électroniques Linky et autres, et dans le temps avec les compteurs électromécaniques qui intégraient le temps et la fréquence de rotation instantanée du disque en aluminium.
Les anciens qui ont inventé le système étaient simplement géniaux.
Ce qui nous importe est plus l'énergie car c'est ce qui va être facturé, et la puissance instantanée qui permet de calibrer les protections en surintensité, la tension étant relativement constante en valeur efficace, comprise normalement autour de 230 V ± 10 %.
De toute façon le comptage intègre toutes les variations des grandeurs instantanées tension et courant.
En aucun cas on ne raisonne sur des valeurs moyennes de puissance sur lesquelles on ne peut se fonder dans l'absolu pour facturer l'énergie.
Personnellement, on ne tiendrait pas compte des valeurs moyennes de puissance indiquées, qui semblent être des grandeurs "grand public" accessibles à n'importe qui, sauf pour qui fait bien la différence entre puissance et énergie comme vous le faites.
C'est le compteur d'énergie qui a raison.
Cordialement.
06 juillet 2025 à 09:52

Re bonjour Rascalito.
On ne voit pas bien l'utilité du système auquel vous pensez ainsi que sa commande.
Un équipement de piscine comprend une pompe et les filtres nécessaires, ainsi que les skimmers munis de leur filtre propre.
Pour ce qui concerne l'interrupteur proposé par Jeff, c'est juste un gadget et non un composant apte à fonctionner dans un environnement plus ou moins industriel.
Le microswitch aura du mal à commuter du courant (quelle intensité ?) pendant longtemps, et avec quelle fiabilité ?
On rencontre ce type de microswitch dans les lave-linge notamment, comme capteur de fermeture de porte.
On comprendrait qu'un utilisateur de la piscine surveille les enfants en bas âge (et encore, les parents responsables s'en chargent), mais donner de l'importance à des impuretés peu définies est pour le moins surprenant.
De toute façon rien qui obligerait à arrêter une pompe.
Attendons d'autres avis, notamment ceux d'invités expérimentés dans la sécurité des piscines.
Cordialement.
On ne voit pas bien l'utilité du système auquel vous pensez ainsi que sa commande.
Un équipement de piscine comprend une pompe et les filtres nécessaires, ainsi que les skimmers munis de leur filtre propre.
Pour ce qui concerne l'interrupteur proposé par Jeff, c'est juste un gadget et non un composant apte à fonctionner dans un environnement plus ou moins industriel.
Le microswitch aura du mal à commuter du courant (quelle intensité ?) pendant longtemps, et avec quelle fiabilité ?
On rencontre ce type de microswitch dans les lave-linge notamment, comme capteur de fermeture de porte.
On comprendrait qu'un utilisateur de la piscine surveille les enfants en bas âge (et encore, les parents responsables s'en chargent), mais donner de l'importance à des impuretés peu définies est pour le moins surprenant.
De toute façon rien qui obligerait à arrêter une pompe.
Attendons d'autres avis, notamment ceux d'invités expérimentés dans la sécurité des piscines.
Cordialement.
05 juillet 2025 à 00:10

Bonjour Rascalito.
On ne voit pas bien quel capteur détecterait la présence de cheveux, et où, au point de devoir couper une pompe.
Idem pour un accident éventuel dont on se demande quelle en serait la nature.
Après recherche, demeurée infructueuse, on ne sait ce qu'est un interrupteur à air.
Votre description semble montrer que votre projet n'est pas défini.
Un coffret de piscine se doit de respecter des normes de sécurité, et vous n'y faites pas allusion.
Ceux présentés sur le forum sont souvent des horreurs technologiques avec des déficiences concernant la sécurité des personnes et des matériels.
Il serait nécessaire de confier le projet à un professionnel expérimenté, mais à condition de lui fournir un cahier des charges précis, et qui pourra répondre à vos questions, la dernière notamment, curieuse pour qui entreprend des travaux électriques.
Cordialement.
On ne voit pas bien quel capteur détecterait la présence de cheveux, et où, au point de devoir couper une pompe.
Idem pour un accident éventuel dont on se demande quelle en serait la nature.
Après recherche, demeurée infructueuse, on ne sait ce qu'est un interrupteur à air.
Votre description semble montrer que votre projet n'est pas défini.
Un coffret de piscine se doit de respecter des normes de sécurité, et vous n'y faites pas allusion.
Ceux présentés sur le forum sont souvent des horreurs technologiques avec des déficiences concernant la sécurité des personnes et des matériels.
Il serait nécessaire de confier le projet à un professionnel expérimenté, mais à condition de lui fournir un cahier des charges précis, et qui pourra répondre à vos questions, la dernière notamment, curieuse pour qui entreprend des travaux électriques.
Cordialement.
04 juillet 2025 à 18:09

Vous avez fait le test que nous expliquons régulièrement.
Voir quels sont les récepteurs branchés sur le DJ n°2, et normalement reliés à la terre.
Ce qui n'empêche pas de tester régulièrement chaque ID avec le bouton test. Il n'est pas rare qu'un ID soit HS, mais ce ne semble pas être le cas chez vous.
Ce qui est curieux c'est que vous mentionnez initialement un déclenchement aléatoire, alors que votre test montre que le déclenchement est instantané.
Le dénouement de l'énigme ne devrait pas tarder.
Cordialement.
Voir quels sont les récepteurs branchés sur le DJ n°2, et normalement reliés à la terre.
Ce qui n'empêche pas de tester régulièrement chaque ID avec le bouton test. Il n'est pas rare qu'un ID soit HS, mais ce ne semble pas être le cas chez vous.
Citation :Oui, la probabilité est très forte.
Est-ce que ce comportement suffit pour affirmer que ce sont les équipements reliés à disjoncteur. n°2 qui sont en cause ?
Ce qui est curieux c'est que vous mentionnez initialement un déclenchement aléatoire, alors que votre test montre que le déclenchement est instantané.
Le dénouement de l'énigme ne devrait pas tarder.
Cordialement.
04 juillet 2025 à 14:41

Bonjour ragnard83.
Compléments.
Le dégivrage est une fonction qui s'enclenche n'importe quand, donc quand l'automatisme et les capteurs afférents ont mis en service la résistance de dégivrage.
Celle-ci est reliée à la terre comme une résistance de four. Quand elle est défectueuse, un interrupteur différentiel 30 mA déclenche.
Cordialement.
Compléments.
Le dégivrage est une fonction qui s'enclenche n'importe quand, donc quand l'automatisme et les capteurs afférents ont mis en service la résistance de dégivrage.
Celle-ci est reliée à la terre comme une résistance de four. Quand elle est défectueuse, un interrupteur différentiel 30 mA déclenche.
Citation :Cela est inutile car, sauf exception, les constituants ne sont pas reliés à la terre. A vérifier.
déconnecter mon éclairage extérieur
Cordialement.
04 juillet 2025 à 11:06

Bonjour.
Destination déchèterie.
Cordialement.
Citation :ll n'y a pas de fumée sans feu.
avec une forte odeur de circuit cramé.
Citation :C'est fort possible si la cause de la surintensité et donc de l'échauffement n'a pas été corrigée.
Après changement est-ce qu'il va de nouveau mourir vite.
Destination déchèterie.
Cordialement.
03 juillet 2025 à 17:36

Re.
Si vous ne voyiez aucun commutateur de sélection du canal dans la télécommande et dans le récepteur du ventilateur, c'est fichu.
Le peu de renseignements que nous avons trouvés sur un site de la marque n'apporte aucune précision.
Cordialement.
Si vous ne voyiez aucun commutateur de sélection du canal dans la télécommande et dans le récepteur du ventilateur, c'est fichu.
Le peu de renseignements que nous avons trouvés sur un site de la marque n'apporte aucune précision.
Cordialement.
03 juillet 2025 à 17:30

Bonjour Rolandin38.
Rassurez vous, il n'y a pas d'âge pour comprendre qu'un gadget est un gadget, et que les quelques centimes d'euros de sa fabrication par des enfants chinois ne permettent aucun réglage de fréquence.
Il vaut mieux aller voir les étoiles dehors, sans oublier les Perséides fin août.
Cordialement.
Rassurez vous, il n'y a pas d'âge pour comprendre qu'un gadget est un gadget, et que les quelques centimes d'euros de sa fabrication par des enfants chinois ne permettent aucun réglage de fréquence.
Il vaut mieux aller voir les étoiles dehors, sans oublier les Perséides fin août.
Cordialement.
03 juillet 2025 à 13:43

Citation :A suivre
Dans 4 jours.
30 juin 2025 à 09:23

L'électronique en panne est dédiée à un usage spécifique. Le diagnostic n'est pas établi.
Le modèle d'Ali ne précise pas la signification de X. On voit juste qu'il n'y a qu'une entrée 230 V AC et une sortie à courant constant.
Sauf erreur, votre lustre est perdu.
Le modèle d'Ali ne précise pas la signification de X. On voit juste qu'il n'y a qu'une entrée 230 V AC et une sortie à courant constant.
Sauf erreur, votre lustre est perdu.
30 juin 2025 à 09:08

Sur le bornier il y a une grosse alvéole pour le conducteur d'arrivée, et des départs. S'il vous manque un départ, vous en utilisez un avec deux conducteurs, sachant que celui que vous allez utiliser pour la prise Geen'Up a une section de 2,5 mm².
Assurez-vous que les ID déclenchent, c'est important.
Cordialement.
Assurez-vous que les ID déclenchent, c'est important.
Cordialement.
29 juin 2025 à 14:09

Bonjour Tana,
Vous n'avez pas fait de retour concernant la question que vous avez posée le 03 mai 2024 à 18:00.
Que constatez vous ?
On utilise souvent une lampe témoin à incandescence.
Vérifiez les raccordements.
Cette prise est-elle protégée vis à vis des défauts d'isolement ?
Cordialement.
Vous n'avez pas fait de retour concernant la question que vous avez posée le 03 mai 2024 à 18:00.
Citation :C'est la tension, mais vous ne dites pas comment vous avez fait le mesurage.
Le courant arrive bien
Citation :Non.
Est-ce que les types de disjoncteurs ont un rôle à jouer dans cette situation ?
Citation :Regardez sur le net. Ou sur le forum.
je ne comprends pas vraiment la différence entre eux...
Citation :Quels appareils ?
les divers appareils branchés ne fonctionnent pas.
Que constatez vous ?
On utilise souvent une lampe témoin à incandescence.
Vérifiez les raccordements.
Cette prise est-elle protégée vis à vis des défauts d'isolement ?
Cordialement.
29 juin 2025 à 14:06

Citation :C'est un peu particulier. Ce qu'on sait est que les led sont alimentées à courant constant et que la grandeur principale est l'intensité ; il n'est pas certain que la mesure des tensions soit significative. Pour qu'il y ait un courant constant, le générateur adapte la tension de sortie à chaque groupement de led.
Je n'y connais pas grand chose en électronique de ce type.
Si le circuit ne consomme pas (led coupée), le générateur se met probablement en sécurité et ne délivre plus de tension
Citation :Le raisonnement par l'absurde est que s'il y a 6 sorties, c'est qu'elles sont utiles. C'est donc logique, sauf qu'on ne sait pas pourquoi.
Est-ce logique ?
Peut-être que sur l'établi nous aurions quelques idées, à condition qu'il n'y ait rien de plus intéressant ou plus utile à effectuer.
Malheureusement, comme pour toutes les électroniques bas de gamme, tant qu'elles ne sont pas en panne on fait avec. Et en cas de panne, c'est généralement destination déchèterie, comme les tapis de course.
Désolé de ne pouvoir vous aider.
Cordialement.
29 juin 2025 à 14:00

Bonjour Jean-Louis,
Une photo montre une carte de commande avec 6 CI. Il suffit qu'il y en ait un qui soit HS pour que l'ensemble dysfonctionne.
Une autre montre un schéma de led supposées en cascade, mais sans qu'on n'en sache plus.
Enfin, la dernière montre un convertisseur à courant constant pour un pavé de led ou un spot à led unique. Ce ne convient pas à votre application.
On ne peut incriminer un ensemble de led ou la commande. Et quand bien même vous auriez trouvé, vous ne pourriez rien réapprovisionner.
Il faut continuer à expérimenter, juste pour le fun.
Avant le dépôt en déchèterie.
Les voitures électriques chinoises semblent de meilleure qualité que l’électronique basique et pas chère.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Une photo montre une carte de commande avec 6 CI. Il suffit qu'il y en ait un qui soit HS pour que l'ensemble dysfonctionne.
Une autre montre un schéma de led supposées en cascade, mais sans qu'on n'en sache plus.
Enfin, la dernière montre un convertisseur à courant constant pour un pavé de led ou un spot à led unique. Ce ne convient pas à votre application.
On ne peut incriminer un ensemble de led ou la commande. Et quand bien même vous auriez trouvé, vous ne pourriez rien réapprovisionner.
Il faut continuer à expérimenter, juste pour le fun.
Avant le dépôt en déchèterie.
Les voitures électriques chinoises semblent de meilleure qualité que l’électronique basique et pas chère.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 juin 2025 à 10:53

Bonjour,
Il semble y avoir un repiquage de la phase directe vers une autre boîte où il y a un autre interrupteur.
Cordialement.
Il semble y avoir un repiquage de la phase directe vers une autre boîte où il y a un autre interrupteur.
Cordialement.
28 juin 2025 à 22:51

Bonjour Deunz,
Bien sûr, il faut mettre en œuvre le choix 1. S'il y a une place dans chaque bornier, ce sera vite fait.
Cordialement.
Bien sûr, il faut mettre en œuvre le choix 1. S'il y a une place dans chaque bornier, ce sera vite fait.
Citation :Oui, sinon la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement ne serait pas assurée.
serait en série avec DD1 ou DD2 et qu'il ne faut pas faire ça.
Citation :Oui, et il est horrible. Assurez-vous que les ID déclenchent lors de l'appui sur leur bouton test.
Le tableau est en photo
Cordialement.
28 juin 2025 à 15:36

Bonjour Thydho.
Envers et endroit sont définis pour un vêtement, mais pour un appareillage Plexo ou Mosaic, on a des doutes.
Si des appareillages ne fonctionnent pas, les liaisons et connexions sont en cause.
Plutôt qu'un VAT qui contrôle l'absence de tension, on peut perfectionner le mesurage avec une lampe témoin à incandescence ou un multimètre, avec la fonction voltmètre ou ohmmètre.
Cordialement.
Citation :On comprend bien que vous maniez le second degré.
Legrand monte ses prises à l'envers ? Ou fabrique du matériel défectueux ?
Envers et endroit sont définis pour un vêtement, mais pour un appareillage Plexo ou Mosaic, on a des doutes.
Si des appareillages ne fonctionnent pas, les liaisons et connexions sont en cause.
Plutôt qu'un VAT qui contrôle l'absence de tension, on peut perfectionner le mesurage avec une lampe témoin à incandescence ou un multimètre, avec la fonction voltmètre ou ohmmètre.
Citation :Il faut que vous approfondissiez. Un circuit électrique est formé de tuyaux qui doivent être connectés pour que le fluide circule. S'il y a une interruption, le montage ne fonctionne pas.
ou alors je ne comprends rien
Cordialement.
27 juin 2025 à 08:23

Ça se complique.
Si le réseau disponible est 3×400 V, donc sans neutre, la bobine du contacteur doit fonctionner sous cette tension.
A moins que vous voyiez un transformateur abaisseur quelque part, 400 V / 24 V, afin d'alimenter le circuit de commande.
D'autre part le relais thermique est indispensable. Sa fonction est de contrôler que les trois intensités sont pratiquement identiques, et inférieures à la limite autorisée par le réglage.
En effet, si une intensité est absente, le moteur travaille dans de mauvaises conditions, le couple moteur diminue, la vitesse diminue, l'intensité augmente car l'effet est cumulatif. Et le moteur peut griller si une sécurité ne coupe pas l'alimentation.
Le relais est à bilames et est différentiel.
On fait mieux, à savoir un disjoncteur magnétothermique pour moteur asynchrone triphasé.
Voir ici : https://www.se.com/fr/fr/product-range/684-tesys-deca-gv2-disjoncteur-moteur/#products
On peut équiper le DJ moteur avec un contact auxiliaire permettant d'allumer une alarme en cas de défaut pompe.
Bien entendu, le circuit de commande du contacteur est le même.
Mais dans votre cas, il faut le rechercher.
Et faire le dossier technique incluant le schéma de câblage.
Il y a donc des solutions élégantes et modernes, mais il faut détailler le circuit de commande, et cela se fait sur place avec papier et crayon, et éventuellement un multimètre.
Effectivement, il faut être expérimenté comme déjà dit, mais le niveau de difficultés n'est pas bien grand (bac + 1 en électrotechnique).
L'idée est de câbler en comprenant pourquoi on fait certaines liaisons ; le contraire de câbler bêtement. Si vous savez comment fonctionnent les capteurs associés à la station de pompage vous devriez vous y retrouver. Il s'agit juste de faire passer du courant dans la bobine du contacteur au bon moment.
On vous laisse relever le schéma, puissance et commande, incluant les différents capteurs (niveau, pression etc.).
Ou vous sous-traitez.
Cordialement.
Si le réseau disponible est 3×400 V, donc sans neutre, la bobine du contacteur doit fonctionner sous cette tension.
A moins que vous voyiez un transformateur abaisseur quelque part, 400 V / 24 V, afin d'alimenter le circuit de commande.
D'autre part le relais thermique est indispensable. Sa fonction est de contrôler que les trois intensités sont pratiquement identiques, et inférieures à la limite autorisée par le réglage.
En effet, si une intensité est absente, le moteur travaille dans de mauvaises conditions, le couple moteur diminue, la vitesse diminue, l'intensité augmente car l'effet est cumulatif. Et le moteur peut griller si une sécurité ne coupe pas l'alimentation.
Le relais est à bilames et est différentiel.
On fait mieux, à savoir un disjoncteur magnétothermique pour moteur asynchrone triphasé.
Voir ici : https://www.se.com/fr/fr/product-range/684-tesys-deca-gv2-disjoncteur-moteur/#products
On peut équiper le DJ moteur avec un contact auxiliaire permettant d'allumer une alarme en cas de défaut pompe.
Bien entendu, le circuit de commande du contacteur est le même.
Mais dans votre cas, il faut le rechercher.
Et faire le dossier technique incluant le schéma de câblage.
Il y a donc des solutions élégantes et modernes, mais il faut détailler le circuit de commande, et cela se fait sur place avec papier et crayon, et éventuellement un multimètre.
Effectivement, il faut être expérimenté comme déjà dit, mais le niveau de difficultés n'est pas bien grand (bac + 1 en électrotechnique).
L'idée est de câbler en comprenant pourquoi on fait certaines liaisons ; le contraire de câbler bêtement. Si vous savez comment fonctionnent les capteurs associés à la station de pompage vous devriez vous y retrouver. Il s'agit juste de faire passer du courant dans la bobine du contacteur au bon moment.
On vous laisse relever le schéma, puissance et commande, incluant les différents capteurs (niveau, pression etc.).
Ou vous sous-traitez.
Cordialement.
24 juin 2025 à 22:09

L'expérience personnelle des miroirs led est limitée.
Chez les proches il n'y en n'a pas, ici non plus.
Un cas de panne a été posé sur le forum il y a quelques semaines (plus d'allumage). Cela a permis de voir comment il fonctionnait et avec quels composants.
En gros il y a 3 modules : le capteur sensitif, le convertisseur d'alimentation des leds, les leds ou le ruban.
Nous avons proposé quelques manipulations à l'invité afin de savoir quel était l'élément en cause,des références de matériels de rechange ont été citées, indépendamment de la facilité de les approvisionner, et il n'y a pas eu de suite comme souvent.
C'est ce qui me fait dire qu'en cas de panne il n'y aurait pas grand chose à faire.
Récemment, dans un groupe d'immeubles neufs avec des appartements proposés à la vente dans une grande capitale régionale, nous avons constaté que les miroirs de salle de bain étaient à led.
Nous n'avons pas d'autre expérience.
Mais en cas de panne, on change. Il faut être un peu doué pour dépanner.
Comme les contributeurs de Bricovidéo et certains des invités habitués à démonter et tenter des réparations.
Cordialement.
Chez les proches il n'y en n'a pas, ici non plus.
Un cas de panne a été posé sur le forum il y a quelques semaines (plus d'allumage). Cela a permis de voir comment il fonctionnait et avec quels composants.
En gros il y a 3 modules : le capteur sensitif, le convertisseur d'alimentation des leds, les leds ou le ruban.
Nous avons proposé quelques manipulations à l'invité afin de savoir quel était l'élément en cause,des références de matériels de rechange ont été citées, indépendamment de la facilité de les approvisionner, et il n'y a pas eu de suite comme souvent.
C'est ce qui me fait dire qu'en cas de panne il n'y aurait pas grand chose à faire.
Récemment, dans un groupe d'immeubles neufs avec des appartements proposés à la vente dans une grande capitale régionale, nous avons constaté que les miroirs de salle de bain étaient à led.
Nous n'avons pas d'autre expérience.
Mais en cas de panne, on change. Il faut être un peu doué pour dépanner.
Comme les contributeurs de Bricovidéo et certains des invités habitués à démonter et tenter des réparations.
Cordialement.
24 juin 2025 à 15:42

Bonjour Clippy38.
Une faute personnelle horrible : "les miroirs led à commande sensitive mais en évidence la faible fiabilité" Relecture inefficace ; c'est bien le verbe mettre à utiliser à la place de la conjonction de coordination (souvenirs : mais ou est donc or ni car).
Il n'y a pas d'obligation ni intérêt particulier à mettre en œuvre deux lignes pour l'éclairage salle de bain et chambre.
L'offre pour les spots à tout faire IP65 est conséquente.
On peut donc choisir des spots encastrés indifférenciés pour un habitat complet.
Deux lignes par chambre est bon choix, c'est ce que nous avions suggéré en filigrane en vous laissant la décision finale.
Vous savez comment alimenter les tableaux secondaires à partir du tableau de répartition principal, cela est abondamment documenté sur le forum. Pour rappel, un DJ en tête de ligne sans passer par un interrupteur différentiel, et arrivée sur un ID 30 mA etc.
Cordialement.
Une faute personnelle horrible : "les miroirs led à commande sensitive mais en évidence la faible fiabilité" Relecture inefficace ; c'est bien le verbe mettre à utiliser à la place de la conjonction de coordination (souvenirs : mais ou est donc or ni car).
Il n'y a pas d'obligation ni intérêt particulier à mettre en œuvre deux lignes pour l'éclairage salle de bain et chambre.
L'offre pour les spots à tout faire IP65 est conséquente.
On peut donc choisir des spots encastrés indifférenciés pour un habitat complet.
Deux lignes par chambre est bon choix, c'est ce que nous avions suggéré en filigrane en vous laissant la décision finale.
Vous savez comment alimenter les tableaux secondaires à partir du tableau de répartition principal, cela est abondamment documenté sur le forum. Pour rappel, un DJ en tête de ligne sans passer par un interrupteur différentiel, et arrivée sur un ID 30 mA etc.
Cordialement.
24 juin 2025 à 10:56

Re.
Après vision des photos, on ne voit pas ce qu'il y a d'endommagé dans le contacteur d'origine, assez ancien, de même que le câblage à la qualité discutable.
Il est muni d'un relais thermique, et sa bobine doit être commandée par l'automatisme associé au fonctionnement du forage, pompe, pression, ballon etc.
Tout cela doit (ou devrait) être documenté par un schéma incluant commande et puissance du système. Ce n'est pas bien compliqué pour qui est du métier, à condition d'être patient (il faut du temps disponible), méticuleux, avec des connaissances dans ce genre d'automatisme.
Câbler fil à fil peut être envisagé si le schéma actuel a été relevé.
Vu d'ici, on imagine mal comment peut se faire le remplacement sans documents, et peut-être sans trop de compétences de l'invité Bingo.
D'où la recommandation de faire intervenir un électricien expérimenté en électrotechnique. Il fera alors les relevés nécessaires avant toute intervention sur le matériel.
En électricité ou électrotechnique, sans schémas on ne va pas bien loin. Ou plus précisément, nulle part.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Après vision des photos, on ne voit pas ce qu'il y a d'endommagé dans le contacteur d'origine, assez ancien, de même que le câblage à la qualité discutable.
Il est muni d'un relais thermique, et sa bobine doit être commandée par l'automatisme associé au fonctionnement du forage, pompe, pression, ballon etc.
Tout cela doit (ou devrait) être documenté par un schéma incluant commande et puissance du système. Ce n'est pas bien compliqué pour qui est du métier, à condition d'être patient (il faut du temps disponible), méticuleux, avec des connaissances dans ce genre d'automatisme.
Câbler fil à fil peut être envisagé si le schéma actuel a été relevé.
Vu d'ici, on imagine mal comment peut se faire le remplacement sans documents, et peut-être sans trop de compétences de l'invité Bingo.
D'où la recommandation de faire intervenir un électricien expérimenté en électrotechnique. Il fera alors les relevés nécessaires avant toute intervention sur le matériel.
En électricité ou électrotechnique, sans schémas on ne va pas bien loin. Ou plus précisément, nulle part.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 juin 2025 à 08:49

Bonjour Bingo84,
Quelques interrogations terre à terre.
Sachant que vous rénovez votre maison, avez vous été amené à entreprendre des travaux relatifs à l'installation électrique ?
Et si oui, avez vous suffisamment d'expérience ?
Si non, on peut comprendre que vous êtes prudent et que ces travaux éventuels seront confiés à un proche expérimenté ou un professionnel.
Un dossier technique doit accompagner cette installation avec la nomenclature des équipements, ainsi que les plans de l'hydraulique et de l’électricité.
A suivre.
Cordialement.
Quelques interrogations terre à terre.
Sachant que vous rénovez votre maison, avez vous été amené à entreprendre des travaux relatifs à l'installation électrique ?
Et si oui, avez vous suffisamment d'expérience ?
Si non, on peut comprendre que vous êtes prudent et que ces travaux éventuels seront confiés à un proche expérimenté ou un professionnel.
Citation :On peut supposer que cette installation a été effectuée par une entreprise spécialisée. Pourquoi ne pas faire appel à elle ?
j'ai endommagé le contacteur de mon forage sans le vouloir... Je suis à la recherche de conseils pour le remplacer, ainsi que pour le ballon.
Un dossier technique doit accompagner cette installation avec la nomenclature des équipements, ainsi que les plans de l'hydraulique et de l’électricité.
A suivre.
Cordialement.
23 juin 2025 à 21:36

Bonjour Philament,
Pour le moment, les questions posées par l'ami Martien-071 demeurent sans réponse.
Un four est normalement branché sur une prise de courant 16 ampères. Donc ne consomme pas plus que cette valeur. Pourquoi 32 A ?
Cordialement
Citation :Quelqu'un se trompe et ce n'est pas Schneider Electric.
En comptant les emplacements, je constate qu'il y en a 9, mais en vérifiant, je me rends compte que Schneider n'en propose que 8.
Citation :Sans preuve formelle, cette absence de neutre serait étonnante.
comment expliquer l'absence de neutre sur les 6 disjoncteurs ?
Citation :Il ne peut y avoir aucune explication, ne disposant d'aucune documentation ou preuve formelle des anomalies constatées.
une explication technique sur le fonctionnement de ce tableau.
Pour le moment, les questions posées par l'ami Martien-071 demeurent sans réponse.
Un four est normalement branché sur une prise de courant 16 ampères. Donc ne consomme pas plus que cette valeur. Pourquoi 32 A ?
Cordialement
23 juin 2025 à 16:20

Bonjour Clippy38,
Quelques remarques.
Les prises de courant :
Une à l'entrée sous l'interrupteur d'allumage central pour brancher un aspirateur.
Une de chaque côté du lit pour éventuellement un radio réveil ou autre chose.
*Deux au voisinage de ce qui pourrait être un bureau ou une table, pour recharges diverses, téléphone ou appareil photo.
*C'est ce qu'on aime trouver dans les chambres d’hôtel ce qui évite d'emmener un bloc triprise.
Pour l'allumage central, une commande à l'entrée et au minimum une au voisinage du lit. Pour deux points d'allumage : un va et vient ; pour 3 points d'allumage : un télérupteur.
De chaque côté du lit, un boitier interrupteur double : pour allumage central et pour l'applique led au dessus.
Chaque applique led peut être déportée de 10 à 20 cm vers l'intérieur, et à une hauteur idoine.
Choisir des spots led encastrés comme spécifié précédemment (3 000 K et 60 °).
Pour le nombre, vous faites un essai avec une planche percée à 68 mm + un spot. Et vous verrez comment cela éclaire.
L'expérience du forum concernant les miroirs led à commande sensitive mais en évidence la faible fiabilité, et sauf à être très bon bricoleur et à pouvoir trouver le matériel de rechange, cela ne se répare pas.
L'inter salle de bain, pas de préférence, c'est vous qui voyez.
Dans chaque boite de dérivation affectée à une chambre, la ligne lumière et la ligne PC.
La NF C15-100 autorise 12 PC par ligne. Voir si une seule ligne suffit, sachant que le nombre de PC permet des utilisations diverses et peu consommatrice dans votre cas.
Mais si les 3 utilisateurs branchent en même temps un fer à repasser et un sèche-cheveux, la consommation risque d'atteindre la limite autorisée rapidement.
Si l'installation est soumise au Consuel, il faudra aviser.
Autre point de réflexion : alimentation et protection surintensité et différentielle autonome, ou l'ensemble groupé pour les trois chambres. Avec l'inconvénient dans ce dernier cas de mettre l'ensemble des chambres dans le noir en cas de défaut (ce qui est très peu fréquent).
Voir si un professionnel sur place pourrait vous aider, surtout si vous êtes inexpérimenté. Penser à la sécurité des personnes.
On vous laisse réfléchir sur le nombre de lignes nécessaires. Et également les difficultés éventuelles pour réaliser une telle installation. Cela demande du temps, de l'outillage, un sérieux approvisionnement en pièces diverses ou appareillages, et tout ce qu'on oublie au moment de conclure ce post.
Cordialement.
Quelques remarques.
Les prises de courant :
Une à l'entrée sous l'interrupteur d'allumage central pour brancher un aspirateur.
Une de chaque côté du lit pour éventuellement un radio réveil ou autre chose.
*Deux au voisinage de ce qui pourrait être un bureau ou une table, pour recharges diverses, téléphone ou appareil photo.
*C'est ce qu'on aime trouver dans les chambres d’hôtel ce qui évite d'emmener un bloc triprise.
Pour l'allumage central, une commande à l'entrée et au minimum une au voisinage du lit. Pour deux points d'allumage : un va et vient ; pour 3 points d'allumage : un télérupteur.
De chaque côté du lit, un boitier interrupteur double : pour allumage central et pour l'applique led au dessus.
Chaque applique led peut être déportée de 10 à 20 cm vers l'intérieur, et à une hauteur idoine.
Choisir des spots led encastrés comme spécifié précédemment (3 000 K et 60 °).
Pour le nombre, vous faites un essai avec une planche percée à 68 mm + un spot. Et vous verrez comment cela éclaire.
L'expérience du forum concernant les miroirs led à commande sensitive mais en évidence la faible fiabilité, et sauf à être très bon bricoleur et à pouvoir trouver le matériel de rechange, cela ne se répare pas.
L'inter salle de bain, pas de préférence, c'est vous qui voyez.
Dans chaque boite de dérivation affectée à une chambre, la ligne lumière et la ligne PC.
La NF C15-100 autorise 12 PC par ligne. Voir si une seule ligne suffit, sachant que le nombre de PC permet des utilisations diverses et peu consommatrice dans votre cas.
Mais si les 3 utilisateurs branchent en même temps un fer à repasser et un sèche-cheveux, la consommation risque d'atteindre la limite autorisée rapidement.
Si l'installation est soumise au Consuel, il faudra aviser.
Autre point de réflexion : alimentation et protection surintensité et différentielle autonome, ou l'ensemble groupé pour les trois chambres. Avec l'inconvénient dans ce dernier cas de mettre l'ensemble des chambres dans le noir en cas de défaut (ce qui est très peu fréquent).
Voir si un professionnel sur place pourrait vous aider, surtout si vous êtes inexpérimenté. Penser à la sécurité des personnes.
On vous laisse réfléchir sur le nombre de lignes nécessaires. Et également les difficultés éventuelles pour réaliser une telle installation. Cela demande du temps, de l'outillage, un sérieux approvisionnement en pièces diverses ou appareillages, et tout ce qu'on oublie au moment de conclure ce post.
Cordialement.
23 juin 2025 à 15:37

Bonjour,
Le DJ en amont d'une ligne protège celle-ci en surintensité. Une ligne de 1,5 mm² peut être protégée avec un disjoncteur de calibre maximum 16 A. cela permet de véhiculer au plus 3,7 kVA, ce qui, pour de l'éclairage, ne sera jamais atteint.
On peut donc mettre un calibre inférieur en fonction des usages.
Une boite de dérivation par chambre se conçoit très bien et facilite le câblage. Il faut prévoir du tube ICT en conséquence sans lésiner sur la section. On peut aussi utiliser du conducteur souple HO7V-K avec embouts, alors que les appareillages des grandes marques acceptent sans problème ce type de conducteur sans devoir utiliser des embouts.. Sans oublier que les circuits lumière nécessitent 5 à 6 couleurs.
On voit que sur votre schéma il est mentionné "câbles". Dans l'habitat l'usage des tubes ICT avec conducteurs séparés permet la rechange ou la modification éventuelle.
Pour ce qui concerne les spots il y a ce qu'il faut chez Aric et Indigo Lightning notamment (votre grossiste Sonepar peut vous conseiller, avec achats au comptant sans devoir ouvrir un compte). Nous avons une bonne expérience des spots qui fonctionnent bien, et d'autres, des premiers prix de chez Bricotruc qui clignotent.
Température de couleur 3 000 K et faisceau 60°. Convertisseur déporté ou interne.
2 spots par chambre est insuffisant. Les spots sont isolés classe II, pas besoin de liaison terre.
Penser aux prises de courant et au moins un petit spot en applique au dessus du lit, voire 2 pour du 140, avec un interrupteur de chaque côté, et peut-être une commande centrale.
On vous laisse continuer vos réflexions, et en prenant votre temps.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas ainsi qu'il faut raisonner.
Un disjoncteur de 16A n'est plus conforme pour de l'éclairage.
Le DJ en amont d'une ligne protège celle-ci en surintensité. Une ligne de 1,5 mm² peut être protégée avec un disjoncteur de calibre maximum 16 A. cela permet de véhiculer au plus 3,7 kVA, ce qui, pour de l'éclairage, ne sera jamais atteint.
On peut donc mettre un calibre inférieur en fonction des usages.
Une boite de dérivation par chambre se conçoit très bien et facilite le câblage. Il faut prévoir du tube ICT en conséquence sans lésiner sur la section. On peut aussi utiliser du conducteur souple HO7V-K avec embouts, alors que les appareillages des grandes marques acceptent sans problème ce type de conducteur sans devoir utiliser des embouts.. Sans oublier que les circuits lumière nécessitent 5 à 6 couleurs.
On voit que sur votre schéma il est mentionné "câbles". Dans l'habitat l'usage des tubes ICT avec conducteurs séparés permet la rechange ou la modification éventuelle.
Pour ce qui concerne les spots il y a ce qu'il faut chez Aric et Indigo Lightning notamment (votre grossiste Sonepar peut vous conseiller, avec achats au comptant sans devoir ouvrir un compte). Nous avons une bonne expérience des spots qui fonctionnent bien, et d'autres, des premiers prix de chez Bricotruc qui clignotent.
Température de couleur 3 000 K et faisceau 60°. Convertisseur déporté ou interne.
2 spots par chambre est insuffisant. Les spots sont isolés classe II, pas besoin de liaison terre.
Penser aux prises de courant et au moins un petit spot en applique au dessus du lit, voire 2 pour du 140, avec un interrupteur de chaque côté, et peut-être une commande centrale.
On vous laisse continuer vos réflexions, et en prenant votre temps.
Cordialement.
22 juin 2025 à 21:37

Bonjour Cocotte50,
Pour vous répondre, une notice technique du produit serait un minimum nécessaire.
On ne sait ce qu'est un régulateur
On ne sait ce qu'est un refroidisseur d'eau (à part le frigo et son bac à glaçons)
On ne voit pas ce qu'un télérupteur vient faire dans le montage, alors qu'il est plutôt prévu pour allumer ou éteindre un point lumineux avec plusieurs boutons poussoirs
Que le retour soit noir ou d'une autre couleur ne change rien.
Désolé, mais nous ne pouvons pas vous aider.
Cordialement.
Pour vous répondre, une notice technique du produit serait un minimum nécessaire.
On ne sait ce qu'est un régulateur
On ne sait ce qu'est un refroidisseur d'eau (à part le frigo et son bac à glaçons)
On ne voit pas ce qu'un télérupteur vient faire dans le montage, alors qu'il est plutôt prévu pour allumer ou éteindre un point lumineux avec plusieurs boutons poussoirs
Que le retour soit noir ou d'une autre couleur ne change rien.
Citation :De par les renseignements que vous communiquez, il est à craindre qu'on ne s'y connaisse pas.
Est-ce que quelqu'un s'y connaît ?
Désolé, mais nous ne pouvons pas vous aider.
Cordialement.
22 juin 2025 à 00:11

Bonjour,
Vous pouvez essayer d'utiliser cette notice : https://assets.legrand.com/general/mediagrp/np-ft-gt/292568gb-03.pdf
Cordialement
Vous pouvez essayer d'utiliser cette notice : https://assets.legrand.com/general/mediagrp/np-ft-gt/292568gb-03.pdf
Cordialement
21 juin 2025 à 19:35

Bonjour Zigomar,
Le forum ne développe pas de projets car il y a des professionnels pour cela, et moyennant finances.
Bien des coffrets piscine sont des horreurs technologiques et dangereuses qui plus est.
L'intervention d'un professionnel expérimenté serait justifié, il en va de la sécurité des personnes et des équipements.
N'importe qui peut câbler plus ou moins mal, plutôt mal s'il n'est pas expérimenté. Mettre au point, contrôler et dépanner est une autre histoire.
Voir le principe ici :
http://www.forum-electricite.com/contacteur-alimenter-pompe-de-piscine.html
Et là : http://www.forum-electricite.com/tableau-electrique-piscine.html
Désolé d'être négatif et de ne pas vous encourager à développer un projet que vous ne pourrez dominer.
Cordialement.
Citation :Bigre ! L'électricité est un métier qui s'apprend puis se pratique. Cela ne s'improvise pas à partir de quelques lignes sur un forum.
Je ne suis absolument pas électricien et je suis en train de créer un tableau électrique pour la piscine.
Le forum ne développe pas de projets car il y a des professionnels pour cela, et moyennant finances.
Bien des coffrets piscine sont des horreurs technologiques et dangereuses qui plus est.
L'intervention d'un professionnel expérimenté serait justifié, il en va de la sécurité des personnes et des équipements.
N'importe qui peut câbler plus ou moins mal, plutôt mal s'il n'est pas expérimenté. Mettre au point, contrôler et dépanner est une autre histoire.
Voir le principe ici :
http://www.forum-electricite.com/contacteur-alimenter-pompe-de-piscine.html
Et là : http://www.forum-electricite.com/tableau-electrique-piscine.html
Désolé d'être négatif et de ne pas vous encourager à développer un projet que vous ne pourrez dominer.
Cordialement.
21 juin 2025 à 19:26

Citation :Non bien évidemment.
Etait-ce une pratique courante de brancher les deux sur la même borne ?
Mais dans les bricolages horribles tout est possible. Utiliser le conducteur de couleur qu'on a sous la main par exemple.
Si la phase est en bleu il faut voir pourquoi et remonter la ligne. Idem pour le jaune vert.
En attendant, procurez vous un testeur à lampe néon, faute de mieux (le mieux étant un multimètre, à condition de savoir s'en servir).
Vous ferez les branchements après avoir identifié qui fait quoi et corrigé les anomalies.
Si toute l'installation est ainsi, c'est à dire horrible, on peut avoir des doutes sur la sécurité.
Un professionnel pourrait contrôler celle-ci et faire du jour.
Un investissement nécessaire quand les installations sont d'époque et bricolées comme on voit avec la phase en bleu (à contrôler et rectifier au besoin) et un vert jaune qui n'a rien à faire où il est.
Cordialement.
20 juin 2025 à 10:08

Citation :Ce général est un appareil de coupure et protection.
un général en 30 mA
- Ce peut être un interrupteur différentiel 30 mA comme on en met en tête des tableaux secondaires quand il n'en comportent qu'un seul.
Quand il y a plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA dans un tableau secondaire on met alors en tête un interrupteur sectionneur, juste pour couper l'alimentation générale du tableau.
- Ce peut être un disjoncteur différentiel 30 mA mais en général on n'en met pas dans les tableaux secondaires pour couper leur alimentation.
Pour ce qui concerne la ligne 32 A issue du tableau principal, on suppose qu'en amont il y a un disjoncteur différentiel de branchement 500 mA, mais vous êtes en Afrique et on ne sait pas si cela est ainsi.
- Si l'installation est ainsi structurée, la ligne vers chaque bungalow est alimentée par un simple disjoncteur 32 A alimenté en sortie du disjoncteur de branchement. On rappelle que ce dispositif protège la ligne.
- Si l'installation n'est pas structurée ainsi, on peut mettre un disjoncteur différentiel 300 ou 500 mA. Mais pas un 30 mA.
En effet, en cas de défaut d'isolement d'une charge connectée dans un bungalow, il faut assurer la sélectivité des déclenchements. L’interrupteur différentiel 30 mA dans le bungalow étant instantané, le DDR* en amont de la ligne doit avoir un calibre supérieur et si possible, être temporisé. En France on met un disjoncteur différentiel de branchement de type S.
Tout cela concerne des branchements habituels en France, alimentation et protection de la ligne vers le tableau de répartition principal, tableau de répartition principal, ligne vers tableau secondaire et sa protection, tableau secondaire. La sortie de l'ID alimente des disjoncteurs modulaires généralement courbe C qui sont chargés de couper les surintensités générés par les récepteurs ou un défaut sur leur ligne.
Voir aussi la section de la ligne vers les bungalows. 32 A correspond à une section normalisée de 6 mm², mais si la distance est relativement longue, on passe à la section supérieure.
32 A correspond environ à une puissance disponible de 7 kVA comme une table de cuisson.
Finalement on n'a rien inventé, juste fait un rappel des branchements usuels de ce type.
Tous les tableaux principaux et secondaires présentés sur le forum par l'ami CMT sont faits ainsi.
Mais ce que vous appelez "général 30 mA" sans plus de précision doit alimenter des lignes particulières. L’intérêt est qu'un défaut sur une ligne ou un récepteur ne doit pas entrainer la coupure totale de l'alimentation du bungalow, excepté les défauts d'isolement qui déclencheront le DDR 30 mA en amont.
D'où la justification de protéger les départs de lignes par des DJ modulaires et de ne pas laisser un "général" qui coupe tout au moindre défaut.
On donne de l'importance au vocabulaire technologique, ce qui permet de savoir la fonction exacte de chaque appareillage.
Dans nos contributions vous ne trouverez jamais "différentiel" ainsi que "général".
Mais par exemple interrupteur différentiel, et disjoncteur ou disjoncteur différentiel, suivi des calibres.
Vous faites au mieux en fonction des données locales.
Cordialement.
* DDR = dispositif différentiel résiduel. Terme générique de ce type de protection.
Peut être en fonction dans un interrupteur différentiel ou un disjoncteur.
20 juin 2025 à 09:58

Si vous n'apportez pas de précisions on ne peut répondre autrement qu'en pensant qu'il s'agit d'une installation française. Rien ne disait que ce n'était pas le cas.
Si vous connaissez un tant soit peu la NF C15-100 et que vous voulez l'appliquer, vous traitez chaque bungalow comme étant une dépendance munie d'un tableau secondaire, dont vous trouverez beaucoup d'exemples sur le forum.
Chaque ligne est protégée par un disjoncteur placé dans le tableau de répartition principal, dont l'amont est normalement alimenté par un disjoncteur différentiel de branchement 500 mA.
L'arrivée de la ligne dans le tableau secondaire se fait sur un interrupteur différentiel 30 mA qui alimente ensuite des disjoncteurs modulaires protégeant les lignes des différents récepteurs. Dans votre cas on ne sait s'il y en a plusieurs.
Un point que vous n'abordez pas est le schéma de liaison à la terre local. On peut supposer que c'est TT, mais il y en a d'autres.
Cordialement.
Citation :Sauf erreur, vous n'avez pas posé ce type de question, et l'on ne vous a donc pas dit d'acheter français ou européen. De toute façon les lois de l'électricité sont universelles, et la protection des personnes et des biens est un impératif quel que soit le pays.
pas besoin de me dire fallait acheter français, ce n'est pas la question
Si vous connaissez un tant soit peu la NF C15-100 et que vous voulez l'appliquer, vous traitez chaque bungalow comme étant une dépendance munie d'un tableau secondaire, dont vous trouverez beaucoup d'exemples sur le forum.
Chaque ligne est protégée par un disjoncteur placé dans le tableau de répartition principal, dont l'amont est normalement alimenté par un disjoncteur différentiel de branchement 500 mA.
L'arrivée de la ligne dans le tableau secondaire se fait sur un interrupteur différentiel 30 mA qui alimente ensuite des disjoncteurs modulaires protégeant les lignes des différents récepteurs. Dans votre cas on ne sait s'il y en a plusieurs.
Un point que vous n'abordez pas est le schéma de liaison à la terre local. On peut supposer que c'est TT, mais il y en a d'autres.
Cordialement.
19 juin 2025 à 22:06

Bonjour.
Un bungalow ne s'alimente pas à partir d'une prise de courant.
Il y a des règles normatives qu'un professionnel expérimenté et responsable doit mettre en œuvre.
il serait donc prudent de faire intervenir un professionnel qui fera une installation adaptée à l'usage et sécurisée.
Une fois les travaux effectués il faudra faire effectuer un contrôle par un organisme agréé avant location des bungalows.
Cordialement
Un bungalow ne s'alimente pas à partir d'une prise de courant.
Il y a des règles normatives qu'un professionnel expérimenté et responsable doit mettre en œuvre.
il serait donc prudent de faire intervenir un professionnel qui fera une installation adaptée à l'usage et sécurisée.
Une fois les travaux effectués il faudra faire effectuer un contrôle par un organisme agréé avant location des bungalows.
Cordialement
19 juin 2025 à 21:05

Bonjour idaho.
Pour faire cet essai de continuité, supposément avec un ohmmètre installation hors tension, vous avez dû déclencher le disjoncteur de branchement. Dans ce cas le neutre réseau n'est plus relié au neutre de l'installation, et il est normal que le neutre installation ne soit pas relié à la terre.
Par contre, on ne comprend pas pourquoi, supposément dans les mêmes conditions (DJ de branchement déclenché), le neutre installation serait relié à la terre, sauf si la pompe présente un défaut d'isolement.
Ne connaissant exactement le mode opératoire que vous mettez en œuvre, ni les caractéristiques de l'appareil utilisé, on ne pourra investiguer davantage à distance.
Mais si la pompe fait déclencher une protection différentielle 30 mA, elle est en défaut.
Cordialement.
Pour faire cet essai de continuité, supposément avec un ohmmètre installation hors tension, vous avez dû déclencher le disjoncteur de branchement. Dans ce cas le neutre réseau n'est plus relié au neutre de l'installation, et il est normal que le neutre installation ne soit pas relié à la terre.
Par contre, on ne comprend pas pourquoi, supposément dans les mêmes conditions (DJ de branchement déclenché), le neutre installation serait relié à la terre, sauf si la pompe présente un défaut d'isolement.
Ne connaissant exactement le mode opératoire que vous mettez en œuvre, ni les caractéristiques de l'appareil utilisé, on ne pourra investiguer davantage à distance.
Mais si la pompe fait déclencher une protection différentielle 30 mA, elle est en défaut.
Citation :Il ne déclenche que s'il est alimenté et si le récepteur en aval présente un défaut d'isolement.
Et aucun différentiel ne déclenche.
Cordialement.
19 juin 2025 à 09:47

Bonjour, les branchements sont ceux d'un montage simple allumage, avec neutre direct sur le récepteur, la phase directe sur une borne de l'interrupteur, la phase coupée vers le récepteur.
Et il y a deux fois le même montage.
L'usage de matériel Plexo vous aurait facilité les raccordements. Ici, à part les numéros, les bornes sont mal identifiées.
Cordialement.
Et il y a deux fois le même montage.
L'usage de matériel Plexo vous aurait facilité les raccordements. Ici, à part les numéros, les bornes sont mal identifiées.
Cordialement.
18 juin 2025 à 22:37

Bonjour Grisly,
C'est plutôt antique.
La phase commune devrait être reprise sur la borne phase de la prise de courant, normalement en 2 sur le vieux matériel. Elle est à reliée aux deux communs en 1 et 4. Puis les phases coupées vers les lampes en 2 et 6 par exemple (que vous avez noté D et G).
Le schéma sur le nouveau matériel est explicite.
On trouve étrange que le neutre possiblement en 1 de la prise soit relié à un fil vert/jaune. Il y a du mauvais bricolage dans l'air.
On ne serait pas étonné que ce soit deux câbles qui arrivent dans le boitier.
Exceptionnellement, l'usage d'un testeur à lampe néon permettrait d'identifier la phase directe.
Le neutre est normalement bleu. Mais dans le bricolage, tout est possible.
Revoir les conditions de prise de vue.
Cordialement.
C'est plutôt antique.
La phase commune devrait être reprise sur la borne phase de la prise de courant, normalement en 2 sur le vieux matériel. Elle est à reliée aux deux communs en 1 et 4. Puis les phases coupées vers les lampes en 2 et 6 par exemple (que vous avez noté D et G).
Le schéma sur le nouveau matériel est explicite.
On trouve étrange que le neutre possiblement en 1 de la prise soit relié à un fil vert/jaune. Il y a du mauvais bricolage dans l'air.
On ne serait pas étonné que ce soit deux câbles qui arrivent dans le boitier.
Exceptionnellement, l'usage d'un testeur à lampe néon permettrait d'identifier la phase directe.
Le neutre est normalement bleu. Mais dans le bricolage, tout est possible.
Revoir les conditions de prise de vue.
Cordialement.
18 juin 2025 à 22:29

Bonjour Isabelle,
Il semble y avoir une coupure de la ligne. Identifier le conducteur coupé n'est pas difficile en isolant la ligne, mais si vous êtes éloignée du métier ce sera difficile.
C'est la seule piste. Il faut être méthodique, mais que faire après ? Et pourquoi la ligne est-elle coupée ?
Si la ligne n'est pas coincée il faudrait voir si remplacer le toron est faisable, en cas de besoin impérieux.
Cordialement.
Il semble y avoir une coupure de la ligne. Identifier le conducteur coupé n'est pas difficile en isolant la ligne, mais si vous êtes éloignée du métier ce sera difficile.
C'est la seule piste. Il faut être méthodique, mais que faire après ? Et pourquoi la ligne est-elle coupée ?
Si la ligne n'est pas coincée il faudrait voir si remplacer le toron est faisable, en cas de besoin impérieux.
Cordialement.
18 juin 2025 à 22:17

Il a été répondu à la partie purement technologique du problème que vous exposez.
Un DJ est fait pour déclencher en cas de surintensité pouvant aller jusqu'au court-circuit.
Le parking souterrain a bien un propriétaire ou un syndic apte à enclencher des procédures.
Peut-être y a t-il une armoire de coupure générale des box.
Les contributeurs ne peuvent vous aider davantage sur le côté juridique du problème.
La solution n'est pas technologique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Un DJ est fait pour déclencher en cas de surintensité pouvant aller jusqu'au court-circuit.
Le parking souterrain a bien un propriétaire ou un syndic apte à enclencher des procédures.
Peut-être y a t-il une armoire de coupure générale des box.
Les contributeurs ne peuvent vous aider davantage sur le côté juridique du problème.
La solution n'est pas technologique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 juin 2025 à 15:15

Re. Tous les portails domestiques se commandent avec différentes actions manuelles.
Les cellules assurent la sécurité des usagers, à pied ou avec ou dans un véhicule.
Il n'y a pas de différence avec une barrière de parking.
Désolé.
Cordialement.
Les cellules assurent la sécurité des usagers, à pied ou avec ou dans un véhicule.
Il n'y a pas de différence avec une barrière de parking.
Désolé.
Cordialement.
18 juin 2025 à 09:38

Bonjour kaliar.
Le mieux serait de faire en sorte que les cellules assurent la protection des personnes.
Les shunter rend le passage dangereux.
Faites intervenir un professionnel.
Désolé, les contributeurs n'aident pas à ce genre d'initiative rendant un système automatique dangereux.
Cordialement.
Le mieux serait de faire en sorte que les cellules assurent la protection des personnes.
Les shunter rend le passage dangereux.
Faites intervenir un professionnel.
Désolé, les contributeurs n'aident pas à ce genre d'initiative rendant un système automatique dangereux.
Cordialement.
18 juin 2025 à 08:28

Bonjour Sideric,
Dans quel cas cette manipulation est-elle effectuée ? pourquoi ? chantier ? laboratoire d'essai ? pour qui ? Quel est le type de matériel testé ? Caractéristiques électriques : nombre de phases, calibre, pouvoir de coupure
Nature et caractéristiques électriques de la source utilisée.
Compétences de l'opérateur de l'essai ?
Quel est le donneur d'ordre ?
Dans ce cas le DJ coupera le court-circuit car il est fait pour. Mais on s'inquiète pour la protection surintensité de la source en amont, qui, si la sélectivité des déclenchements n'est pas assurée, pourra déclencher elle même.
Cordialement.
Citation :Il aurait été souhaitable d'apporter les précisions nécessaires initialement.
Oui c'est un disjoncteur différentiel.
Dans quel cas cette manipulation est-elle effectuée ? pourquoi ? chantier ? laboratoire d'essai ? pour qui ? Quel est le type de matériel testé ? Caractéristiques électriques : nombre de phases, calibre, pouvoir de coupure
Nature et caractéristiques électriques de la source utilisée.
Compétences de l'opérateur de l'essai ?
Quel est le donneur d'ordre ?
Citation :De quelle installation s'agit-il ? Vous utilisez "s'avise" ; on comprend alors que ce n'est pas un essai tel que vous le laissez entendre le 17 juin 2025 à 17:58, mais une action fortuite.
J'aimerais savoir les risques pour l'installation si quelqu'un s'avise alors de forcer le réarmement.
Dans ce cas le DJ coupera le court-circuit car il est fait pour. Mais on s'inquiète pour la protection surintensité de la source en amont, qui, si la sélectivité des déclenchements n'est pas assurée, pourra déclencher elle même.
Citation :Non.
En résumé vous allez détruire votre disjoncteur.
Cordialement.
18 juin 2025 à 08:12

Bonjour Yg77,
Synthèse.
Les tests valident les hypothèses à 100 %, et c'est le voltmètre qui apporte la preuve incontestable.
Votre testeur n'est pas un appareil de mesure.
Ici, il y a inversion phase neutre en amont du DJ, section non adaptée au calibre du disjoncteur.
L'intervention d'Enedis pour une action corrective est obligatoire, votre installation étant dangereuse pour les usagers.
De votre côté il y a des modifications importantes à effectuer dès le bornier du disjoncteur différentiel de branchement :
- un seul conducteur par borne cage
- une section adaptée au calibre maximum du DJ : 60 A implique une section de 16 mm². Du souple HO7V-K avec embouts est conseillé
- usage de la couleur normalisée pour le neutre.
Dans le tableau de répartition il en est de même.
Bref, toute l'installation est à vérifier, notamment les protections différentielles 30 mA et les liaisons terre.
Ce sujet est partiellement clos et le sera après votre retour final suite à l'action espérée rapide d'Enedis.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Synthèse.
Les tests valident les hypothèses à 100 %, et c'est le voltmètre qui apporte la preuve incontestable.
Votre testeur n'est pas un appareil de mesure.
Ici, il y a inversion phase neutre en amont du DJ, section non adaptée au calibre du disjoncteur.
L'intervention d'Enedis pour une action corrective est obligatoire, votre installation étant dangereuse pour les usagers.
De votre côté il y a des modifications importantes à effectuer dès le bornier du disjoncteur différentiel de branchement :
- un seul conducteur par borne cage
- une section adaptée au calibre maximum du DJ : 60 A implique une section de 16 mm². Du souple HO7V-K avec embouts est conseillé
- usage de la couleur normalisée pour le neutre.
Dans le tableau de répartition il en est de même.
Bref, toute l'installation est à vérifier, notamment les protections différentielles 30 mA et les liaisons terre.
Citation :La pose des Linky n'était pas faite par des professionnels expérimentés, mais généralement des personnels formés en quelques heures, ce qui a conduit à des problèmes multiples.
...c'est possible que Enedis n'est pas vu cette inversion ?
Citation :Vous n'avez pas été prudent et il aurait fallu agir bien plus tôt.
depuis des années j'ai constaté une inversion de polarité chez moi, pensant à une erreur d'installation chez moi
Ce sujet est partiellement clos et le sera après votre retour final suite à l'action espérée rapide d'Enedis.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
18 juin 2025 à 07:50

Bonjour Yg77,
On peut quand même penser, et cela se limitera à cette observation, que le technicien n'a peut être pas été rigoureux, mais ce n'est pas votre testeur qui peut être une preuve garantie.
Si un conducteur noir est censé être obligatoirement bleu, de même que plusieurs rouges ensemble sur la borne de droite alors que c'est interdit, vos connexions ne respectent pas la NF C15-100.
La confiance envers votre testeur étant limitée, le plus simple serait de mesurer la tension neutre terre avec un voltmètre. Vous devriez trouver zéro ou pas loin.
Éventuellement on peut utiliser un testeur à lampe néon.
A partir de ce moment vous pourrez prouver qu'il y a inversion ou non en entrée du DJ de branchement.
Et faire intervenir Enedis.
Vos arguments vis à vis d'Enedis doivent être sûrs à 100 %. Vu le flou général, il y a des doutes et il faut les lever.
De toute façon votre installation après le disjoncteur, de ce qu'on en voit juste en sortie du DJ de branchement, semble bricolée déjà à ce niveau.
Le fonctionnement des télérupteurs ne sera pas affecté. Il faudra de toute façon que les neutres en soient bien et que les conducteurs soient bleus.
Cordialement.
Citation :On ne pense rien, comme vous signalez, la norme relative aux connexions avant compteur ne concernent pas le particulier. Inversion ou pas, c'est le problème d'Enedis. D'autant plus que le bleu, de petite section d'ailleurs, et la prolongation d'un conducteur noir.
donc, la phase est bien sur le bleu, ce qui me laisse penser, donc, que c'est bien un branchement inversé dans le coffret EDF.
On peut quand même penser, et cela se limitera à cette observation, que le technicien n'a peut être pas été rigoureux, mais ce n'est pas votre testeur qui peut être une preuve garantie.
Citation :Cette partie de l'installation est accessible au particulier et elle est de sa responsabilité, donc de son électricien qui est l'homme du métier qu'il faut solliciter si l'on n'est pas ou peu expérimenté.
en bas, j'ai un noir à gauche, censé être neutre, qui est en fait la phase
Si un conducteur noir est censé être obligatoirement bleu, de même que plusieurs rouges ensemble sur la borne de droite alors que c'est interdit, vos connexions ne respectent pas la NF C15-100.
La confiance envers votre testeur étant limitée, le plus simple serait de mesurer la tension neutre terre avec un voltmètre. Vous devriez trouver zéro ou pas loin.
Éventuellement on peut utiliser un testeur à lampe néon.
A partir de ce moment vous pourrez prouver qu'il y a inversion ou non en entrée du DJ de branchement.
Et faire intervenir Enedis.
Vos arguments vis à vis d'Enedis doivent être sûrs à 100 %. Vu le flou général, il y a des doutes et il faut les lever.
De toute façon votre installation après le disjoncteur, de ce qu'on en voit juste en sortie du DJ de branchement, semble bricolée déjà à ce niveau.
Le fonctionnement des télérupteurs ne sera pas affecté. Il faudra de toute façon que les neutres en soient bien et que les conducteurs soient bleus.
Cordialement.
17 juin 2025 à 12:46

Citation :Cela est inutile pour le moment, tant que Yg77 n'a pas effectué les vérifications demandées en aval du DJ de branchement.
Est-ce que vous avez essayé de relancer EDF ou Enedis pour qu’ils interviennent plus vite ?
16 juin 2025 à 23:38

Ce qui compte est ce que vous trouverez comme emplacement phase & neutre en bas, la sortie du DJ. Il faut que le neutre soit bleu et qu'il soit à gauche.
Si à gauche il s'avère que c'est la phase (le testeur s'allume) il faut appeler Enedis.
Il va falloir réviser un peu l'alimentation et la protection de l'habitat.
Cordialement.
Citation :Tout d'abord c'est la sortie du disjoncteur différentiel de branchement, et il suffit de le déclencher.
comment toucher à ses fils sans me prendre une châtaigne ? vu que c'est avant le disjoncteur.
Si à gauche il s'avère que c'est la phase (le testeur s'allume) il faut appeler Enedis.
Il va falloir réviser un peu l'alimentation et la protection de l'habitat.
Cordialement.
16 juin 2025 à 18:10
