Profil du membre GL
Actuellement
26 698
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité

a posté 20 511 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Ben40465,
Dans quel milieu ce montage est-il utilisé ?
Il faudrait donner les caractéristiques du détecteur. Il faut de toute façon l'alimenter avec phase et neutre du circuit lumière. Ne pas mélanger avec ce qui concerne le BAES.
Voir s'il ne serait pas plus simple de laisser juste un détecteur temporisé seul.
Cordialement.
Dans quel milieu ce montage est-il utilisé ?
Il faudrait donner les caractéristiques du détecteur. Il faut de toute façon l'alimenter avec phase et neutre du circuit lumière. Ne pas mélanger avec ce qui concerne le BAES.
Voir s'il ne serait pas plus simple de laisser juste un détecteur temporisé seul.
Cordialement.
21 janvier 2025 à 22:32

Bonjour à tous,
20 W/m est une valeur courante pour un câble chauffant. Il n'y a aucun danger.
Par contre, on est très méfiant vis à vis des couvertures chauffantes qui fonctionnent sur le même principe.
Cordialement.
Citation :C'est très certainement impossible. La chaleur produite se dissipera dans toute la masse qui recouvre la résille.
Si le câble reste branché trop longtemps, cela peut entraîner des brûlures ou un incendie dans la maison.
20 W/m est une valeur courante pour un câble chauffant. Il n'y a aucun danger.
Par contre, on est très méfiant vis à vis des couvertures chauffantes qui fonctionnent sur le même principe.
Citation :C'est long. Mesurer l'intensité du courant à la pince ampèremétrique ou avec un multimètre et comparer aux spécifications serait plus rapide.
Brancher et se mettre sur le sol et attendre !
Citation :On espère que la résistance dans le sol n'est pas coupée.
Savez-vous d'où peut venir la panne s'il vous plaît ?
Cordialement.
21 janvier 2025 à 22:23

Bonjour Xavier 50,
Merci pour votre retour.
Il y avait un doute sur la tension neutre terre (2 V est une valeur courante avec un multimètre basique), mais cela ne nous a pas mis la puce à l'oreille plus que cela.
Les défauts de prise de terre sont rares, mais on y pensera la prochaine fois.
Pendant que vous y êtes, remesurez la tension neutre terre pour voir s'il y a une baisse significative.
Et aussi, bien que l'on n'y pense pas souvent, testez le ou les interrupteurs différentiels 30 mA.
Chez un proche dernièrement 2 sur 5 ne répondaient plus sur un tableau de 15 ans environ.
Cordialement.
Merci pour votre retour.
Il y avait un doute sur la tension neutre terre (2 V est une valeur courante avec un multimètre basique), mais cela ne nous a pas mis la puce à l'oreille plus que cela.
Les défauts de prise de terre sont rares, mais on y pensera la prochaine fois.
Pendant que vous y êtes, remesurez la tension neutre terre pour voir s'il y a une baisse significative.
Et aussi, bien que l'on n'y pense pas souvent, testez le ou les interrupteurs différentiels 30 mA.
Chez un proche dernièrement 2 sur 5 ne répondaient plus sur un tableau de 15 ans environ.
Cordialement.
21 janvier 2025 à 21:06

Bien reçu.
On encourage les invités à faire du travail de professionnel.
Libre à vous de bricoler ou non.
Ce qui est certain, c'est qu'en tête de rangée un disjoncteur, fut-il différentiel, ne se justifie pas.
D'où la suggestion d'abandonner votre idée, pour quelques dizaine d'euros.
Le matériel obsolète et inadapté part effectivement en déchetterie.
Cordialement.
On encourage les invités à faire du travail de professionnel.
Libre à vous de bricoler ou non.
Ce qui est certain, c'est qu'en tête de rangée un disjoncteur, fut-il différentiel, ne se justifie pas.
D'où la suggestion d'abandonner votre idée, pour quelques dizaine d'euros.
Le matériel obsolète et inadapté part effectivement en déchetterie.
Cordialement.
21 janvier 2025 à 15:52

Soyons simple.
Vous installez un interrupteur différentiel monophasé 30 mA en tête de rangée et l'on n'en parle plus.
La fonction disjoncteur n'a aucun intérêt.
A un moment, il faut cesser "la récup".
Cordialement.
Vous installez un interrupteur différentiel monophasé 30 mA en tête de rangée et l'on n'en parle plus.
La fonction disjoncteur n'a aucun intérêt.
A un moment, il faut cesser "la récup".
Cordialement.
21 janvier 2025 à 14:24

Bonjour Martien.
J'ai été prévenu par le service de veille d'urgence du forum.
230V diviser multiplier par racine carrée de 2 = 325 V
On dit qu'il y a un facteur de crête de la tension de rac(2) mais ce n'est pas le problème.
Cela mis à part, ce qui importe est le courant dans chaque bobine, avec la particularité dans le cas d'une bobine de relais en fonctionnant en alternatif, le fait que l'intensité instantanée dépend de l'instant où l'on applique la tension et la position de la palette mobile.
Il y a des régimes transitoires dont on n'est pas maître. Sachons qu'ils existent et passons à autre chose.
En continu c'est beaucoup plus simple, une fois qu'on a défini le courant d'accrochage et le courant de maintien qui font partie des spécifications des relais.
On v a arrêter le sujet ici. On ne connait pas le but, et la solution à relais 110 V ne tient pas la route.
La bobine tiendra même en subissant 325 V max, mais elle n'est pas faite pour cela. Le courant bobine doit avoir une drôle d'allure quand le circuit magnétique se désature (cas du relais 110 V - seule la résistance limite le courant). Ça peut chauffer.
Qu'en pense Alei ?
Cordialement.
J'ai été prévenu par le service de veille d'urgence du forum.
230V diviser multiplier par racine carrée de 2 = 325 V
On dit qu'il y a un facteur de crête de la tension de rac(2) mais ce n'est pas le problème.
Cela mis à part, ce qui importe est le courant dans chaque bobine, avec la particularité dans le cas d'une bobine de relais en fonctionnant en alternatif, le fait que l'intensité instantanée dépend de l'instant où l'on applique la tension et la position de la palette mobile.
Il y a des régimes transitoires dont on n'est pas maître. Sachons qu'ils existent et passons à autre chose.
En continu c'est beaucoup plus simple, une fois qu'on a défini le courant d'accrochage et le courant de maintien qui font partie des spécifications des relais.
On v a arrêter le sujet ici. On ne connait pas le but, et la solution à relais 110 V ne tient pas la route.
La bobine tiendra même en subissant 325 V max, mais elle n'est pas faite pour cela. Le courant bobine doit avoir une drôle d'allure quand le circuit magnétique se désature (cas du relais 110 V - seule la résistance limite le courant). Ça peut chauffer.
Qu'en pense Alei ?
Cordialement.
21 janvier 2025 à 14:21

Bonjour Martien.
On va attendre le retour de Clément.
Effectivement, il ne peut pas trop prendre d'initiatives dans sa location.
Il faut qu'il y ait la terre sur toutes les prises utilisées pour le gros électroménager.
Il faut qu'il appuie sur le bouton test de l’interrupteur différentiel 30 mA : il doit déclencher.
Peut-être que la prise 16 A conviendrait mieux.
Ce pourrait être un argument à utiliser par Clément. Utiliser une rallonge sur une PC 10 A 2P + T ou une rallonge tout court reste du bricolage, limite pour ce qui concerne la sécurité.
Hélas, les mises à niveau par les propriétaires sont souvent tardives, quand il y en a.
Encaisser les loyers est plus rapide.
On va attendre le retour de Clément.
Effectivement, il ne peut pas trop prendre d'initiatives dans sa location.
Il faut qu'il y ait la terre sur toutes les prises utilisées pour le gros électroménager.
Il faut qu'il appuie sur le bouton test de l’interrupteur différentiel 30 mA : il doit déclencher.
Peut-être que la prise 16 A conviendrait mieux.
Citation :Le bailleur pourrait monter une prise dédiée à côté en vertu des règles normatives.
Il y a une arrivée et sortie d'eau pour machine a laver
Ce pourrait être un argument à utiliser par Clément. Utiliser une rallonge sur une PC 10 A 2P + T ou une rallonge tout court reste du bricolage, limite pour ce qui concerne la sécurité.
Hélas, les mises à niveau par les propriétaires sont souvent tardives, quand il y en a.
Encaisser les loyers est plus rapide.
21 janvier 2025 à 12:18

Bonjour LilaRitez.
Ne serait-ce pas un disjoncteur tripolaire de récupération ?
Le plus simple est de monter un DPN 32 A pour ce qui pourrait être une ligne de section 6 mm² pour cuisson.
Normalement le bloc vigi ne se justifie pas pour un tableau domestique avec des interrupteurs différentiels 30 mA en tête de rangée.
On ne connait pas ce que vous décrivez être un disjoncteur 230 V.
Un disjoncteur est caractérisé par son nombre total de pôles, le nombre de pôles protégés, son calibre en ampères, sa tension assignée nominale (400 V usuel), sa courbe de déclenchement, son pouvoir de coupure en kA.
Par exemple, un DPN classique comporte deux pôles dont un pôle protégé.
Le disjoncteur que vous évoquez peut comporter 3 pôles protégés (comme pour un chauffe-eau triphasé ou un moteur asynchrone triphasé).
Cordialement.
Ne serait-ce pas un disjoncteur tripolaire de récupération ?
Le plus simple est de monter un DPN 32 A pour ce qui pourrait être une ligne de section 6 mm² pour cuisson.
Normalement le bloc vigi ne se justifie pas pour un tableau domestique avec des interrupteurs différentiels 30 mA en tête de rangée.
On ne connait pas ce que vous décrivez être un disjoncteur 230 V.
Un disjoncteur est caractérisé par son nombre total de pôles, le nombre de pôles protégés, son calibre en ampères, sa tension assignée nominale (400 V usuel), sa courbe de déclenchement, son pouvoir de coupure en kA.
Par exemple, un DPN classique comporte deux pôles dont un pôle protégé.
Le disjoncteur que vous évoquez peut comporter 3 pôles protégés (comme pour un chauffe-eau triphasé ou un moteur asynchrone triphasé).
Cordialement.
21 janvier 2025 à 12:01

Bonjour Bruno.
Comme votre réseau est 230 V AC vous utilisez un télérupteur dont la tension de commande est 230 V AC.
Avez vous les capacités nécessaires pour monter un télérupteur ?
On rappelle les couleurs : phase directe rouge (ou autre), phase coupée orange (ou autre), neutre bleu, retour BP une couleur différente des trois autres.
Cordialement.
Comme votre réseau est 230 V AC vous utilisez un télérupteur dont la tension de commande est 230 V AC.
Avez vous les capacités nécessaires pour monter un télérupteur ?
On rappelle les couleurs : phase directe rouge (ou autre), phase coupée orange (ou autre), neutre bleu, retour BP une couleur différente des trois autres.
Cordialement.
21 janvier 2025 à 10:58

Bonjour Michel29.
Raccorder phase coupée neutre et terre présents sur une fiche DCL n'est pas de première difficulté.
Le plus simple serait de monter une fiche DCL mâle 2P+T 6 A sur les 3 conducteurs d'alimentation du luminaire, dont la terre.
On peut remplacer cette liaison amovible par une liaison fixe sur un domino, mais on perd la facilité de branchement.
Faites-vous aider au besoin.
Cordialement.
Raccorder phase coupée neutre et terre présents sur une fiche DCL n'est pas de première difficulté.
Le plus simple serait de monter une fiche DCL mâle 2P+T 6 A sur les 3 conducteurs d'alimentation du luminaire, dont la terre.
On peut remplacer cette liaison amovible par une liaison fixe sur un domino, mais on perd la facilité de branchement.
Faites-vous aider au besoin.
Cordialement.
21 janvier 2025 à 07:54

Bonjour Clement,
Le tableau est fait au minimum. Protection 10 A pour les prises de courant, et 20 pour une plaque de cuisson, bigre !
Pas de prise spécifique pour LL.
Consommation 1 600 W pour le modèle Darty, 10 A pour l'autre. En gros, le circuit 10 A convient. A condition qu'il n'y ait pas d'autre récepteur dessus.
La fonction four du micro-onde nécessite un circuit prise de 16 A.
Il y a une prise 16 A en position 3. Il faudrait voir où elle est dans l'habitat.
Pour les deux autres en 10 A, il faudrait voir quelle est la section des conducteurs. Peut-être y aurait-il moyen de changer la protection surintensité si la section est 2,5 mm². Il faut alors ouvrir le capot. Mais on vous sent assez éloigné des techniques de l'électricité.
Cordialement.
Le tableau est fait au minimum. Protection 10 A pour les prises de courant, et 20 pour une plaque de cuisson, bigre !
Pas de prise spécifique pour LL.
Consommation 1 600 W pour le modèle Darty, 10 A pour l'autre. En gros, le circuit 10 A convient. A condition qu'il n'y ait pas d'autre récepteur dessus.
La fonction four du micro-onde nécessite un circuit prise de 16 A.
Citation :C'est un interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche en cas de défaut d'isolement d'un appareil relié à la terre.
le premier bloc avec le levier.
Il y a une prise 16 A en position 3. Il faudrait voir où elle est dans l'habitat.
Pour les deux autres en 10 A, il faudrait voir quelle est la section des conducteurs. Peut-être y aurait-il moyen de changer la protection surintensité si la section est 2,5 mm². Il faut alors ouvrir le capot. Mais on vous sent assez éloigné des techniques de l'électricité.
Cordialement.
20 janvier 2025 à 22:52

Bonjour ptitdom,
Un disjoncteur différentiel comme celui-ci convient (commercialisé) :
https://www.se.com/fr/fr/product/A9DA3716/acti9-idd40n-disjoncteur-dif-3p+n-16a-crb-c-6000a-10ka-30ma-type-ac/
Cordialement.
Citation :On croit deviner que vous voulez remplacer l'ensemble. Qu'alimente cet appareillage ?
Par quoi puis-je les remplacer ?
Un disjoncteur différentiel comme celui-ci convient (commercialisé) :
https://www.se.com/fr/fr/product/A9DA3716/acti9-idd40n-disjoncteur-dif-3p+n-16a-crb-c-6000a-10ka-30ma-type-ac/
Cordialement.
20 janvier 2025 à 22:13

Bonjour.
On hésite à vous encourager car il semble que votre expérience est faible et les solutions que vous envisagez sont loin d'être les meilleures, au titre de pseudos économies, mais avec des impasses technologiques certaines.
Vous utilisez le nom "compteur", ce qui est anormal et montre une méconnaissance de cet appareillage.
Il n'y a aucun intérêt à utiliser un tableau précâblé qui est peu évolutif.
Quant aux pieuvres approvisionnées on ne sait pas où, elles sont bannies de l'habitat individuel comme le vôtre.
Pour un tel projet on décrit le besoin en lignes par pièce, sachant que des lignes prise ou lumière peuvent être communes à plusieurs pièces.
Au besoin, on peut monter une grosse boite de dérivation accessible à chaque zone, on y fait arriver les lignes et on dispatche.
On passe les lignes si possible en encastré dans des conduits ICTA de la bonne taille, plutôt grande.
Pour les circuits lumière 5 à 6 couleurs sont indispensables. On insiste : indispensables.
On utilise des conducteurs rigides ou souples avec embouts. Pratiquement pas de câbles.
On prévoit un tableau de répartition bien évolutif, les appareillages pouvant être peignables ou enfichables.
On bannit le compteur qui ne fait que compter, les pieuvres, tout ce qui est préfilé ou prémonté.
En résumé, on fait un projet de professionnel avec des méthodes de professionnel.
C'est un investissement qui apportera de la valeur à votre bien, sauf si vous bricolez en croyant faire des économies.
Vous surestimez peut-être vos compétences.
Si vous envisagez le projet en oubliant vos idées de départ, il faudrait vous faire aider par quelqu'un davantage expérimenté.
Mais on sait quand on commence, et pas quand ce sera terminé. C'est un très gros travail. Il faut beaucoup d'outillage. Et avoir des moyens de mesurage.
Il faut déjà faire le projet papier. Vu la surface de l'habitat, et les pièces à alimenter et leur disposition c'est assez simple. Il est d'usage désormais de prévoir une borne de recharge de véhicule électrique.
Vous pouvez trouver sur le net un résumé de la NF C15-100 pour l'habitat (Hager, Schneider, Legrand)
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On hésite à vous encourager car il semble que votre expérience est faible et les solutions que vous envisagez sont loin d'être les meilleures, au titre de pseudos économies, mais avec des impasses technologiques certaines.
Vous utilisez le nom "compteur", ce qui est anormal et montre une méconnaissance de cet appareillage.
Il n'y a aucun intérêt à utiliser un tableau précâblé qui est peu évolutif.
Quant aux pieuvres approvisionnées on ne sait pas où, elles sont bannies de l'habitat individuel comme le vôtre.
Citation :On s'en moque, tout comme pour le prix, une fois que la décision est prise de ne pas bricoler au moindre coût et au maximum d'ennuis.
Ça risque de chiffrer en disjoncteurs/places...
Pour un tel projet on décrit le besoin en lignes par pièce, sachant que des lignes prise ou lumière peuvent être communes à plusieurs pièces.
Au besoin, on peut monter une grosse boite de dérivation accessible à chaque zone, on y fait arriver les lignes et on dispatche.
On passe les lignes si possible en encastré dans des conduits ICTA de la bonne taille, plutôt grande.
Pour les circuits lumière 5 à 6 couleurs sont indispensables. On insiste : indispensables.
On utilise des conducteurs rigides ou souples avec embouts. Pratiquement pas de câbles.
On prévoit un tableau de répartition bien évolutif, les appareillages pouvant être peignables ou enfichables.
On bannit le compteur qui ne fait que compter, les pieuvres, tout ce qui est préfilé ou prémonté.
En résumé, on fait un projet de professionnel avec des méthodes de professionnel.
C'est un investissement qui apportera de la valeur à votre bien, sauf si vous bricolez en croyant faire des économies.
Vous surestimez peut-être vos compétences.
Citation :Donc, soit vous changez, soit vous laissez faire un professionnel formé et expérimenté.
J'ai bien compris que j'ai pas la bonne méthodologie
Si vous envisagez le projet en oubliant vos idées de départ, il faudrait vous faire aider par quelqu'un davantage expérimenté.
Mais on sait quand on commence, et pas quand ce sera terminé. C'est un très gros travail. Il faut beaucoup d'outillage. Et avoir des moyens de mesurage.
Il faut déjà faire le projet papier. Vu la surface de l'habitat, et les pièces à alimenter et leur disposition c'est assez simple. Il est d'usage désormais de prévoir une borne de recharge de véhicule électrique.
Vous pouvez trouver sur le net un résumé de la NF C15-100 pour l'habitat (Hager, Schneider, Legrand)
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 janvier 2025 à 21:59

Si vous avez souscrit l'option HC, il faut que les gros récepteurs électroménagers fonctionnent dans ces périodes.
Y compris le chauffe-eau électrique s'il y a ; à l'électricien de se débrouiller, même si la liaison C1 C2 est difficile. Il existe des moyens radio, mais cela a un coût.
L'autre solution est de monter une horloge. Ou ne rien faire.
Pour le moment, rien ne bouge chez EDF et on s'interroge toujours sur la rentabilité du double tarif.
Par contre, pour les contraintes, on connait.
Cordialement.
Y compris le chauffe-eau électrique s'il y a ; à l'électricien de se débrouiller, même si la liaison C1 C2 est difficile. Il existe des moyens radio, mais cela a un coût.
L'autre solution est de monter une horloge. Ou ne rien faire.
Citation :Quand on voit le prix du caddie moyen par semaine, c'est négligeable.
ça joue sur 100 euros de différence sur l'année
Pour le moment, rien ne bouge chez EDF et on s'interroge toujours sur la rentabilité du double tarif.
Par contre, pour les contraintes, on connait.
Cordialement.
20 janvier 2025 à 13:25

Bonjour Alei69.
La fonction désirée n'existe pas en composants discrets ou assemblages de composants discrets.
Cordialement.
La fonction désirée n'existe pas en composants discrets ou assemblages de composants discrets.
Citation :Et vice-versa. Ce qui existe se vend. La fonction désirée ne se vend pas.
mais cela ne prouve pas que cela n'existe pas.
Cordialement.
20 janvier 2025 à 10:46

Bonjour Sidoz.
Après, on vous dira.
Travaillez hors tension.
Faites de préférence des photos nettes.
Si vous êtes locataire, le changement d'appareillage est de la responsabilité du bailleur.
Mais pour quelques euros vous gagnerez du temps.
On suppose qu'il y a deux points lumineux commandés séparément, sans fonction va et vient. A confirmer.
Cordialement.
Citation :Pas compliqué, mais il faut ouvrir l'appareillage et repérer les branchements sans rien dévisser.
est-ce que je peux le faire moi même ou est-ce trop compliqué ?
Après, on vous dira.
Travaillez hors tension.
Faites de préférence des photos nettes.
Si vous êtes locataire, le changement d'appareillage est de la responsabilité du bailleur.
Mais pour quelques euros vous gagnerez du temps.
On suppose qu'il y a deux points lumineux commandés séparément, sans fonction va et vient. A confirmer.
Cordialement.
20 janvier 2025 à 10:40

Bonjour Jcjez.
On suppose que vous avez la notice de montage et réglage sous les yeux.
Après avoir commencé à rédiger, on s'aperçoit que le boitier en photo ci-dessus et la notice disponible sur le site de la marque ne sont pas identiques au niveau des bornes.
Sur votre photo, moteurs en 9 10 et 11 12.
Somfy : moteurs en 10 11 et 12 13.
Vu d'ici, la seule sortie disponible est celle de l'éclairage extérieur en 230 V AC.
Effectivement, elle pourrait commander un relais temporisé, mais le montage proposé peut être du type usine à gaz pour qui n'est pas expérimenté.
7 - 8 est juste une sortie 24 V DC pour alimenter un flash pendant l'ouverture.
5 - 6 est une entrée pour commande par contact sec d'un contacteur à clé ou sortie contact sec d'un visiophone
Il vaudrait mieux laisser ainsi avec l'éclairage en 13 - 14, et rajouter au besoin un détecteur.
Cordialement.
On suppose que vous avez la notice de montage et réglage sous les yeux.
Après avoir commencé à rédiger, on s'aperçoit que le boitier en photo ci-dessus et la notice disponible sur le site de la marque ne sont pas identiques au niveau des bornes.
Sur votre photo, moteurs en 9 10 et 11 12.
Somfy : moteurs en 10 11 et 12 13.
Vu d'ici, la seule sortie disponible est celle de l'éclairage extérieur en 230 V AC.
Effectivement, elle pourrait commander un relais temporisé, mais le montage proposé peut être du type usine à gaz pour qui n'est pas expérimenté.
7 - 8 est juste une sortie 24 V DC pour alimenter un flash pendant l'ouverture.
5 - 6 est une entrée pour commande par contact sec d'un contacteur à clé ou sortie contact sec d'un visiophone
Il vaudrait mieux laisser ainsi avec l'éclairage en 13 - 14, et rajouter au besoin un détecteur.
Cordialement.
20 janvier 2025 à 09:45

Bonjour.
Juste une information en passant.
Mon "conseiller EDF" me signale :
- Consommation nov 2023 : 1 453 kWh
- Consommation nov 2024 : 1 690 kWh
Zone tempérée, action très modérée sur les thermostats. Habitat tout électrique.
Un électricien examinera le tableau de répartition. Que le contacteur d'alimentation fasse du bruit, c'est possible ; mais cela ne doit pas entrainer une variation de tension très visible sur l'éclairage.
L'électricien mesurera la tension en sortie du disjoncteur de branchement et aux bornes du tableau de répartition et localisera l'origine de la chute de tension quand le chauffage s'enclenche.
Il faudrait qu'il dispose d'un voltmètre analogique, particulièrement apte à montrer les variations rapides de tension.
Cordialement.
Juste une information en passant.
Mon "conseiller EDF" me signale :
- Consommation nov 2023 : 1 453 kWh
- Consommation nov 2024 : 1 690 kWh
Zone tempérée, action très modérée sur les thermostats. Habitat tout électrique.
Citation :Cela a été suggéré le 19 janvier 2025 à 21:37
Qu'est-ce qui se passe dans la tableau qui fait ce son ?
Citation :Vous frappez à la mauvaise porte concernant les variations de tension que vous décrivez et qu'il faudrait confirmer car, pour le moment, nous raisonnons à partir de symptômes.
j'ai l'espoir que le technicien Enedis puisse m'aider.
Un électricien examinera le tableau de répartition. Que le contacteur d'alimentation fasse du bruit, c'est possible ; mais cela ne doit pas entrainer une variation de tension très visible sur l'éclairage.
L'électricien mesurera la tension en sortie du disjoncteur de branchement et aux bornes du tableau de répartition et localisera l'origine de la chute de tension quand le chauffage s'enclenche.
Il faudrait qu'il dispose d'un voltmètre analogique, particulièrement apte à montrer les variations rapides de tension.
Cordialement.
20 janvier 2025 à 09:06

Bonjour Matt89,
Il suffit de faire un branchement parallèle des paires, ce qui fera un raccordement pour le bleu, et un autre raccordement pour le rouge.
Si l'installation est neuve, il y a un fil de terre vert/jaune à raccorder sur un élément métallique de l'applique.
Demandez assistance à un proche expérimenté si vous n'êtes pas sûr de vous.
Cordialement.
Il suffit de faire un branchement parallèle des paires, ce qui fera un raccordement pour le bleu, et un autre raccordement pour le rouge.
Si l'installation est neuve, il y a un fil de terre vert/jaune à raccorder sur un élément métallique de l'applique.
Demandez assistance à un proche expérimenté si vous n'êtes pas sûr de vous.
Cordialement.
19 janvier 2025 à 23:26

Bonjour Jilo93,
Cela fait penser à un ou des mauvais serrages d'un appareillage, avec un contacteur qui claque. Il faut ouvrir le capot du tableau de répartition, ouvrir les yeux et les oreilles.
Puis conclure.
Un tournevis isolé, mais malgré tout en travaillant hors tension, pourrait être l'outil qu'il faut.
Quant aux factures, peut-être faudrait-il être délicat et modéré avec les thermostats du chauffage électrique.
Pour le moment, Enedis n'a rien à voir avec votre problème. Il est inutile qu'un technicien se déplace. Ce qui n'est pas le cas pour votre électricien.
Cordialement.
Cela fait penser à un ou des mauvais serrages d'un appareillage, avec un contacteur qui claque. Il faut ouvrir le capot du tableau de répartition, ouvrir les yeux et les oreilles.
Puis conclure.
Un tournevis isolé, mais malgré tout en travaillant hors tension, pourrait être l'outil qu'il faut.
Quant aux factures, peut-être faudrait-il être délicat et modéré avec les thermostats du chauffage électrique.
Citation :Non. Ce n'est pas comme de l'eau.
Est-ce qu'une fuite électrique serait possible ?
Citation :Ce n'est pas clair. "tout" n'est pas défini, de même que le "chiffre" qui ne bouge pas.
J'avais essayé de tout couper, et le chiffre ne bougeait pas au compteur
Citation :Il aurait fallu contacter l'électricien si ce n'est fait.
L'installation électrique est donc neuve.
Pour le moment, Enedis n'a rien à voir avec votre problème. Il est inutile qu'un technicien se déplace. Ce qui n'est pas le cas pour votre électricien.
Cordialement.
19 janvier 2025 à 21:37

Bonjour régis91.
Il faut un fer à souder.
Puis approvisionner là par exemple (mots clés CR 123A à souder) :
https://batterie-boutique.fr/fr/pile-cr123a-avec-connexion-3er-print-2er-print/1er-print-contacts-tension-3-volt/
Cordialement.
Il faut un fer à souder.
Puis approvisionner là par exemple (mots clés CR 123A à souder) :
https://batterie-boutique.fr/fr/pile-cr123a-avec-connexion-3er-print-2er-print/1er-print-contacts-tension-3-volt/
Cordialement.
19 janvier 2025 à 21:20

Bonjour,
L'usage d'aérosol désoxydant spécial contacts peut aider.
Cordialement.
Citation :C'est une fiche de haut-parleur qui équipaient les électrophones.
mais ça me semble étrange.
L'usage d'aérosol désoxydant spécial contacts peut aider.
Cordialement.
19 janvier 2025 à 15:03

Bonjour chrisia,
Votre raisonnement est erroné, car il s'agit de physique de base qui aborde les notions d'énergie, de puissance absorbée, de puissance fournie et de rendement.
Peu importent les ampères, les paramètres sont puissances absorbée et fournie, et avec le temps, énergies absorbée et fournie.
Aucun équipement dans la nature ne peut fournir plus d'énergie que ce qu'il consomme. Il y a forcément des pertes.
On vous laisse réviser.
Cordialement.
Votre raisonnement est erroné, car il s'agit de physique de base qui aborde les notions d'énergie, de puissance absorbée, de puissance fournie et de rendement.
Peu importent les ampères, les paramètres sont puissances absorbée et fournie, et avec le temps, énergies absorbée et fournie.
Aucun équipement dans la nature ne peut fournir plus d'énergie que ce qu'il consomme. Il y a forcément des pertes.
On vous laisse réviser.
Cordialement.
19 janvier 2025 à 09:37

Bonjour Laure84,
Vous relevez le schéma de branchement des conducteurs derrière à l'aplomb de chaque levier, droite et gauche.
Il ne semble pas que ce soient des va et vient, il ne semble y avoir que deux bornes par interrupteur.
Vous branchez à l'identique sur le nouvel appareillage, en utilisant la borne commune souvent notée L.
Vous mettez l'autre fil sur une des bornes libres du même circuit (un schéma est en relief sur le plastique).
Révisez le montage simple allumage.
Personne pour vous aider sur place ?
On travaille hors tension, disjoncteur de branchement déclenché.
Cordialement.
Citation :On ne va pas vous renvoyer vers un professionnel car il n'y a rien de compliqué, rien à prédéterminer, pour changer ce très beau double allumage Chambord.
Je suis novice en électricité
Vous relevez le schéma de branchement des conducteurs derrière à l'aplomb de chaque levier, droite et gauche.
Il ne semble pas que ce soient des va et vient, il ne semble y avoir que deux bornes par interrupteur.
Vous branchez à l'identique sur le nouvel appareillage, en utilisant la borne commune souvent notée L.
Vous mettez l'autre fil sur une des bornes libres du même circuit (un schéma est en relief sur le plastique).
Révisez le montage simple allumage.
Personne pour vous aider sur place ?
On travaille hors tension, disjoncteur de branchement déclenché.
Cordialement.
18 janvier 2025 à 22:56

Bonjour chrisia,
Si l'on comprend bien, la batterie cellule entraine un moteur qui entraine un alternateur qui recharge la batterie cellule. On a fait le tour.
Qui fournit l'énergie nécessaire ? la batterie cellule. Qui se vide jusqu'à ce que le système s’arrête, car la batterie ne se rechargera jamais.
Indépendamment de cela, pour mettre en œuvre un ensemble moteur à vitesse variable 3 000 tr/ min + alternateur de voiture avec son régulateur de tension, il faut des connaissances en génie électrique de niveau bac + 2, juste pour un démonstrateur.
Mais pourquoi pas ?
Comment font les autres usagers pour charger leur batterie cellule ? Autrement qu'avec un GE ?
Cordialement.
Si l'on comprend bien, la batterie cellule entraine un moteur qui entraine un alternateur qui recharge la batterie cellule. On a fait le tour.
Qui fournit l'énergie nécessaire ? la batterie cellule. Qui se vide jusqu'à ce que le système s’arrête, car la batterie ne se rechargera jamais.
Citation :On vous laisse conclure vous même.
Pensez-vous que cette solution soit envisageable ?
Indépendamment de cela, pour mettre en œuvre un ensemble moteur à vitesse variable 3 000 tr/ min + alternateur de voiture avec son régulateur de tension, il faut des connaissances en génie électrique de niveau bac + 2, juste pour un démonstrateur.
Citation :C'est déjà bien d'avoir imaginé un système ou le rendement serait supérieur à 1. Malheureusement, c'est comme les fourmis de 18 mètres, ça n'existe pas.
Veuillez m'excuser si ma demande est irréalisable.
Mais pourquoi pas ?
Comment font les autres usagers pour charger leur batterie cellule ? Autrement qu'avec un GE ?
Cordialement.
18 janvier 2025 à 22:46

Bonjour Jcjez.
Le plus simple est de monter un détecteur (comme Flash Hager Lumimat) pour commander une lampe extérieure, sans passer par l'automatisme.
Sauf si vous fournissez les renseignements concernant un contact sec éventuel présent sur une carte non référencée, on ne pourra vous guider davantage pour ce projet qui réclame certaines compétences et expérience.
Cordialement.
Le plus simple est de monter un détecteur (comme Flash Hager Lumimat) pour commander une lampe extérieure, sans passer par l'automatisme.
Sauf si vous fournissez les renseignements concernant un contact sec éventuel présent sur une carte non référencée, on ne pourra vous guider davantage pour ce projet qui réclame certaines compétences et expérience.
Cordialement.
18 janvier 2025 à 08:54

Bonjour Tonz,
Oui, il y a de la place pour y disposer un disjoncteur 32 A.
Mais il y a des règles à respecter.
Les autres questions peuvent être traitées par le professionnel qu'il serait bon de faire intervenir, peut-être celui qui a réalisé ce beau tableau de répartition.
Pour quelques dizaines d'euros il réalisera l'ajout dans le respect des règles et vous serez tranquille.
Il y a des cas où il faut savoir sous-traiter, le prix d'une impasse technologique qu'il est bon d'éviter.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Comme beaucoup d'invités du forum.
Je ne connais pas grand chose en électricité.
Oui, il y a de la place pour y disposer un disjoncteur 32 A.
Mais il y a des règles à respecter.
Les autres questions peuvent être traitées par le professionnel qu'il serait bon de faire intervenir, peut-être celui qui a réalisé ce beau tableau de répartition.
Pour quelques dizaines d'euros il réalisera l'ajout dans le respect des règles et vous serez tranquille.
Il y a des cas où il faut savoir sous-traiter, le prix d'une impasse technologique qu'il est bon d'éviter.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
17 janvier 2025 à 23:00

Bonjour Anouk13.
Un disjoncteur ne permet aucune commande de l'éclairage.
Cordialement.
Citation :De quelle façon ? Qu'avez vous constaté qui justifie le changement de composant ?
le contacteur a rendu l'âme
Un disjoncteur ne permet aucune commande de l'éclairage.
Cordialement.
17 janvier 2025 à 12:59

Bonjour Viviane G,
Le plus simple est de monter un socle femelle monophasé 2P + T 32 A.
Sinon, n'importe quelle sortie de câble 32 A utilisée pour les plaques de cuisson convient.
Cordialement.
Le plus simple est de monter un socle femelle monophasé 2P + T 32 A.
Sinon, n'importe quelle sortie de câble 32 A utilisée pour les plaques de cuisson convient.
Citation :On confirme.
Pourriez-vous me confirmer que cela n'enlève en rien la mise en sécurité du système ?
Cordialement.
16 janvier 2025 à 21:22

Bonjour lensois4ever,
On ne connait pas les type et caractéristiques du variateur vendu par la grande surface.
S'il est prévu pour des lampes à filament les leds ne sont pas adaptées.
Ce qu'il faut est un variateur universel adapté également pour des leds dimmables.
C'est pour cela qu'on est certain des variateurs universels Céliane ou Mosaic Legrand.
Cordialement.
On ne connait pas les type et caractéristiques du variateur vendu par la grande surface.
S'il est prévu pour des lampes à filament les leds ne sont pas adaptées.
Ce qu'il faut est un variateur universel adapté également pour des leds dimmables.
C'est pour cela qu'on est certain des variateurs universels Céliane ou Mosaic Legrand.
Cordialement.
16 janvier 2025 à 21:17

Bonjour Filou0726.
Pour l'interrupteur différentiel les pôles phase et neutre sont électriquement indifférenciés.
Pour les disjoncteurs phase / neutre (DPN), seul le pôle de phase est protégé. Il faudra alors respecter le sens de branchement.
Cordialement.
Pour l'interrupteur différentiel les pôles phase et neutre sont électriquement indifférenciés.
Pour les disjoncteurs phase / neutre (DPN), seul le pôle de phase est protégé. Il faudra alors respecter le sens de branchement.
Citation :Pas forcément. Comme précisé, pour L'ID il n'y a pas de sens préférentiel. Ce sont juste des gravures dans le plastique.
je dois donc tout inverser pour respecter le câblage.
Citation :Il y a un automatisme qui gère cela ? Ici, c'est Linky qui coupe. Mais il faut tirer fort et longtemps.
mon fournisseur me coupe l'électricité pendant 1 à 2 minutes puis m'alimente à nouveau.
Citation :Erreur, ce sont des kW. Un sèche-cheveux consomme au moins 2 kW à fond.
4,5 à 6,9 kWh.
Citation :Voir combien de watts chaque clim absorbe.
2 groupes de climatisations
Cordialement.
15 janvier 2025 à 18:34

Citation :En amont du compteur il y a un coffret fusibles dument plombé comme cela vous a été précisé par l'ami CMT.
je suppose qu'à l'intérieur du coffret à coté du Linky un sectionneur permet de le faire ?
Il est toujours possible de couper une arrivée électrique, juste une question de motivation et d'intérêt, et de moyens, petits ou très très gros.
Citation :Et y a t-il souvent des coupures ? Indisponibilité du réseau ou volontaire malfaisante.
après 30 minutes de coupure c'est fini
Sauf erreur d'interprétation, vous vous faites du souci pour rien.
Vous savez tout.
Cordialement.
15 janvier 2025 à 13:49

Bonjour Quest2024.
Où en est votre problème ?
Passage d'un contrat de fourniture d'énergie électrique triphasé en monophasé < = 12 kVA ?
Où en est votre problème ?
Passage d'un contrat de fourniture d'énergie électrique triphasé en monophasé < = 12 kVA ?
15 janvier 2025 à 11:56

Bonjour Geoay78.
Vous ne précisez pas où est le disjoncteur général en aval du compteur Linky.
Linky ne permet pas la coupure depuis le coffret extérieur.
D'autres renseignements sur le net avec les mots clés AGCP.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Vous ne précisez pas où est le disjoncteur général en aval du compteur Linky.
Linky ne permet pas la coupure depuis le coffret extérieur.
D'autres renseignements sur le net avec les mots clés AGCP.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
15 janvier 2025 à 10:01

Identifier signifie pour nous, étiqueter ou utiliser tout autre moyen visuel pour savoir la fonction de chaque conducteur.
Votre schéma est bon. S'il ne fonctionne pas, il y a coupure quelque part.
En actionnant le maneton du télérupteur les lampes doivent s'allumer.
Notre outil préféré serait une lampe témoin à incandescence.
Tout d'abord en sortie de télérupteur, entre le neutre bleu et les bornes 1 puis 2, et ainsi de suite, quitte à rallonger l'un des deux conducteurs de la lampe témoin sur le neutre, l'autre borne sur la phase coupée d'une lampe.
On suppose que les lampes sont bonnes.
Cordialement.
Votre schéma est bon. S'il ne fonctionne pas, il y a coupure quelque part.
En actionnant le maneton du télérupteur les lampes doivent s'allumer.
Notre outil préféré serait une lampe témoin à incandescence.
Tout d'abord en sortie de télérupteur, entre le neutre bleu et les bornes 1 puis 2, et ainsi de suite, quitte à rallonger l'un des deux conducteurs de la lampe témoin sur le neutre, l'autre borne sur la phase coupée d'une lampe.
On suppose que les lampes sont bonnes.
Cordialement.
15 janvier 2025 à 09:51

Bonjour Spanx14.
Sauf erreur, il se pourrait que le neutre bleu soit commun à tous les BP.
Identifiez les fils noirs.
On constate que la réalisation du câblage n'utilise que deux couleurs.
Nous répétons régulièrement sur le forum que les circuits lumière se câblent avec 5 ou 6 couleurs dont le bleu. Ce n'est pas pour faire joli, mais pour identifier la fonction de chaque conducteur. Cela évite beaucoup d'ennuis comme ceux que vous constatez.
On vous laisse identifier les conducteurs.
Nota 1 :
Nota 2 :
Cordialement.
Citation :Qu'est-ce qu'une remise aux normes ? La lecture d'une norme permet de constater que les directives ne permettent aucune incertitude ni aucune interprétation pouvant être sujette à des doutes.
l’unipolaire semble "proscrit" dans le cas d’une mise aux normes
Citation :Vous n'êtes pas bien documenté.
dans les modèles vendus préassemblé dans la marque que je voulais sur le site ou je me suis fourni c’était du bipolaire
Citation :Faites un schéma du câblage réel et comparez au schéma théorique des deux types de montage.
comment me dépatouiller de tout cela ?
Sauf erreur, il se pourrait que le neutre bleu soit commun à tous les BP.
Identifiez les fils noirs.
On constate que la réalisation du câblage n'utilise que deux couleurs.
Nous répétons régulièrement sur le forum que les circuits lumière se câblent avec 5 ou 6 couleurs dont le bleu. Ce n'est pas pour faire joli, mais pour identifier la fonction de chaque conducteur. Cela évite beaucoup d'ennuis comme ceux que vous constatez.
On vous laisse identifier les conducteurs.
Nota 1 :
Citation :On préfère : "l'alimentation d'un point lumineux comprend un neutre direct et une phase coupée". Avec une couleur pour la phase coupée autre que celle de la phase directe.
un point lumineux c’est un neutre et un retour lampe non ?
Nota 2 :
Citation :Les circuits n'étant pas appairés vous ne pourrez mettre qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA. Dommage. Cette installation doit être bien âgée.
certains neutres communs dans les murs
Cordialement.
14 janvier 2025 à 23:59

Bonjour Niala11,
Il faut que ce soit un radiateur nomade avec terre.
Soit vous changez le câble avec sa fiche, soit vous approvisionnez un petit prolongateur avec fiches surmoulées.
Est-ce un convecteur fixe ?
Cordialement.
Il faut que ce soit un radiateur nomade avec terre.
Soit vous changez le câble avec sa fiche, soit vous approvisionnez un petit prolongateur avec fiches surmoulées.
Est-ce un convecteur fixe ?
Cordialement.
14 janvier 2025 à 23:04

Bonjour Guillaume,
Une charge triphasée équilibrée est, par exemple, un moteur asynchrone triphasé. Il est vrai que dans ce cas particulier l'intensité du courant dans le conducteur neutre est pratiquement nul. D'ailleurs, le neutre est inutile, tout comme pour un chauffe-eau couplé en triphasé.
Si sur ce même réseau on branche en plus un radiateur monophasé de 1 000 W, la charge n'est plus équilibrée et il y a du courant dans le neutre.
Ici, la charge est monophasée, vu de la source avec alimentation en 6 mm² : une seule phase, et évidemment, un seul neutre.
Deux conducteurs véhiculent le courant de phase, soit une puissance de 6 000 W au plus ; le seul neutre de 2,5 mm² transporte également au plus 6 000 W.
Le conducteur de neutre sera toujours parcouru par du courant, et il sera surchargé à certains moments.
Va t-il chauffer lors de cette surcharge ? Un peu, d'autant plus qu'il est court.
Mais quand on s'intéresse aux intensités admissibles dans un conducteur de 2,5 mm², il est spécifié qu'il peut conduire un peu plus de 30 A à l'air libre.
Malgré cela la norme NF C15-100 limite la protection à 20 A maximum, ce qui laisse de la marge.
D'autres constructeurs de plaques de cuisson de haut de gamme utilisent 2 conducteurs pour le neutre, et jusqu'à 3 conducteurs pour les 3 phases (en réalité, seules deux sont utilisées quand on raccorde en triphasé).
Le DDR ne voit aucun courant de défaut et ne déclenche pas. Rappelons que le DDR fait la somme instantanée des courants phase et neutre. S'il trouve une différence de 22 mA efficace il déclenche.
En espérant que ce soit moins flou.
Si vous voulez être tranquille, vous pouvez toujours raccorder un 2G4 ou 2G6 directement sur le bornier de la plaque.
Cordialement.
Certes
Citation :Vos collègues devraient réviser en profondeur le régime triphasé équilibré.
Des collègues m'ont dit, pas de panique, rien ne passe dans ton neutre,
Une charge triphasée équilibrée est, par exemple, un moteur asynchrone triphasé. Il est vrai que dans ce cas particulier l'intensité du courant dans le conducteur neutre est pratiquement nul. D'ailleurs, le neutre est inutile, tout comme pour un chauffe-eau couplé en triphasé.
Si sur ce même réseau on branche en plus un radiateur monophasé de 1 000 W, la charge n'est plus équilibrée et il y a du courant dans le neutre.
Ici, la charge est monophasée, vu de la source avec alimentation en 6 mm² : une seule phase, et évidemment, un seul neutre.
Deux conducteurs véhiculent le courant de phase, soit une puissance de 6 000 W au plus ; le seul neutre de 2,5 mm² transporte également au plus 6 000 W.
Le conducteur de neutre sera toujours parcouru par du courant, et il sera surchargé à certains moments.
Va t-il chauffer lors de cette surcharge ? Un peu, d'autant plus qu'il est court.
Mais quand on s'intéresse aux intensités admissibles dans un conducteur de 2,5 mm², il est spécifié qu'il peut conduire un peu plus de 30 A à l'air libre.
Malgré cela la norme NF C15-100 limite la protection à 20 A maximum, ce qui laisse de la marge.
D'autres constructeurs de plaques de cuisson de haut de gamme utilisent 2 conducteurs pour le neutre, et jusqu'à 3 conducteurs pour les 3 phases (en réalité, seules deux sont utilisées quand on raccorde en triphasé).
Le DDR ne voit aucun courant de défaut et ne déclenche pas. Rappelons que le DDR fait la somme instantanée des courants phase et neutre. S'il trouve une différence de 22 mA efficace il déclenche.
En espérant que ce soit moins flou.
Si vous voulez être tranquille, vous pouvez toujours raccorder un 2G4 ou 2G6 directement sur le bornier de la plaque.
Cordialement.
Certes
14 janvier 2025 à 15:05

Bonjour Annelolo,
Aurait-il été modifié ?
Le régulateur doit commander la bobine du contacteur.
Cordialement.
Citation :Oui, mais il l'a été.
le câblage de ce côté contacteur vers le boîtier de programmation n'est pas bon.
Aurait-il été modifié ?
Le régulateur doit commander la bobine du contacteur.
Cordialement.
14 janvier 2025 à 12:38

Citation :On comprend bien.
J'ai remplacé le moteur complet par un moteur Cardin
Mais vous évoquez aussi l'électronique qui a rendu l'âme ; n'avez vous pas remplacé la carte de commande ?
Si l'installateur est en activité il doit pouvoir résoudre le problème.
Brancher deux cellules ne représente pas une grosse difficulté pour quelqu'un d'expérimenté, à condition de repérer les bornes d'alimentation et les deux bornes pour le contact.
Si le portail fonctionne, les bornes du contact doivent être shuntées (reliées par un petit fil).
Facile devant l'écran ; moins devant la carte.
14 janvier 2025 à 12:15

Il y a comme un problème.
Le relevé n'est pas bon.
Vous avez bien compris le fonctionnement du montage, celui qui est en haut de votre document avec phase directe au BP.
Mais il y a aussi le montage avec neutre au BP.
Celui du bas : il y a court-circuit phase neutre au premier appui sur un BP ; la bobine est sous tension en permanence.
Effacer le jaune vertical gauche.
Effacer le bleu issu de A2 vers le neutre.
Relier A2 directement sur le jaune au dessus.
Vous retrouvez alors le montage télérupteur avec neutre au BP.
Le relevé n'est pas bon.
Vous avez bien compris le fonctionnement du montage, celui qui est en haut de votre document avec phase directe au BP.
Mais il y a aussi le montage avec neutre au BP.
Celui du bas : il y a court-circuit phase neutre au premier appui sur un BP ; la bobine est sous tension en permanence.
Effacer le jaune vertical gauche.
Effacer le bleu issu de A2 vers le neutre.
Relier A2 directement sur le jaune au dessus.
Vous retrouvez alors le montage télérupteur avec neutre au BP.
14 janvier 2025 à 11:58

Bonjour genou51.
Malgré nos efforts pour "vous éclairer" suite à votre demande, pour le moment nos contributions nous semblent avoir été inutiles.
Un retour de votre part serait bienvenu.
Malgré nos efforts pour "vous éclairer" suite à votre demande, pour le moment nos contributions nous semblent avoir été inutiles.
Un retour de votre part serait bienvenu.
14 janvier 2025 à 10:18

Bonjour locoVap,
Par contre, vous devez être en possession des documents relatifs à la carte de commande, avec le schéma des différents raccordements, dont les cellules émettrice et réceptrice.
L'émettrice doit simplement être alimentée en tension continue, la réceptrice également avec en plus un contact à fermeture à raccorder sur la carte.
Ce sont les branchements classiques d'une barrière infrarouge.
Il y en a d'autres.
Cordialement.
Citation :Nous, non.
Pourriez-vous m'indiquer le schéma électrique à réaliser ?
Par contre, vous devez être en possession des documents relatifs à la carte de commande, avec le schéma des différents raccordements, dont les cellules émettrice et réceptrice.
L'émettrice doit simplement être alimentée en tension continue, la réceptrice également avec en plus un contact à fermeture à raccorder sur la carte.
Ce sont les branchements classiques d'une barrière infrarouge.
Il y en a d'autres.
Cordialement.
14 janvier 2025 à 10:09

Bonjour Ludovic,
Il va être très difficile de vous renseigner seulement à partir de quelques mots.
Il faudrait déjà connaitre la puissance du ventilateur et donner quelques renseignements sur le composant de réglage de la fréquence de rotation.
Notamment sur le dimensionnement, et les raccordements en relation avec un commutateur.
Il se pourrait que ce soit juste une inductance réglable par plots, en série avec le moteur du ventilateur.
Le montage se comporterait alors comme un ballast de tube fluorescent.
Le résultat serait analogue à un rhéostat en série avec le moteur.
Si c'est ainsi le l'ensemble est très ancien et il ne sera pas possible d'y brancher un autre système de réglage de la fréquence de rotation.
A suivre, avec des précisions. Des photos nettes et bien éclairées peuvent aider.
Voir si ce ventilateur a une utilité dans un habitat domestique. Il brasse de l'air et la poussière qui va avec.
Cordialement.
Il va être très difficile de vous renseigner seulement à partir de quelques mots.
Il faudrait déjà connaitre la puissance du ventilateur et donner quelques renseignements sur le composant de réglage de la fréquence de rotation.
Notamment sur le dimensionnement, et les raccordements en relation avec un commutateur.
Il se pourrait que ce soit juste une inductance réglable par plots, en série avec le moteur du ventilateur.
Le montage se comporterait alors comme un ballast de tube fluorescent.
Le résultat serait analogue à un rhéostat en série avec le moteur.
Si c'est ainsi le l'ensemble est très ancien et il ne sera pas possible d'y brancher un autre système de réglage de la fréquence de rotation.
Citation :Il faut détailler le schéma des raccordements que vous avez effectués. Il n'y a pas que 2 fils reliés au voltmètre ; où est le secteur 230 V ?
en mesurant avec un multimètre entre les deux fils
A suivre, avec des précisions. Des photos nettes et bien éclairées peuvent aider.
Voir si ce ventilateur a une utilité dans un habitat domestique. Il brasse de l'air et la poussière qui va avec.
Cordialement.
13 janvier 2025 à 22:50

Les invités sont libres d'échanger ou non. On ne leur demande jamais de se justifier, nous mettons simplement en garde sur l'utilité des montages et leur fiabilité.
On se demande effectivement quelle est la plus-value apportée par les commandes wi-fi par rapport aux traditionnelles, c'était juste notre interrogation. Quant à la marque elle semble peu diffusée. Dans 10 ans, il n'est pas certain qu'elle existe encore surtout si elle surfe sur une mode, et si la rentabilité est faible.
Il n'empêche que si vous voulez opérer des transformations sur le tableau de répartition il faut déjà connaître comment vos équipements sont câblés, d'où la suggestion de vous fonder sur des schémas.
Il n'y a que des fils à réunir pour faire circuler du courant dans des conducteurs et récepteurs, à partir d'une source et d'organes de commutation.
Cordialement.
On se demande effectivement quelle est la plus-value apportée par les commandes wi-fi par rapport aux traditionnelles, c'était juste notre interrogation. Quant à la marque elle semble peu diffusée. Dans 10 ans, il n'est pas certain qu'elle existe encore surtout si elle surfe sur une mode, et si la rentabilité est faible.
Il n'empêche que si vous voulez opérer des transformations sur le tableau de répartition il faut déjà connaître comment vos équipements sont câblés, d'où la suggestion de vous fonder sur des schémas.
Citation :On dit ça...
je n'ai jamais été bon en physique pour faire le schéma.
Il n'y a que des fils à réunir pour faire circuler du courant dans des conducteurs et récepteurs, à partir d'une source et d'organes de commutation.
Citation :On prend acte de votre promesse. C'est vous qui voyez. Il n'y aura pas d'interro écrite sur le montage télérupteur 4 fils ou 3 fils.
j'ai trouvé plus simple de faire une demande sur un forum d'entraide
Cordialement.
13 janvier 2025 à 21:27

Effectivement, il est écrit :
- de fils rigides de phase, de terre et de neutre section 2,5 mm² minimum (liaison vers la prise)
- d’un cordon de repiquage phase + neutre section 10 mm², longueur 270 mm (alimentation du disjoncteur différentiel 20 A).
L'avantage du cordon est la présence d'embouts de câbles. Que la section soit de 2,5 mm², 6 mm² ou 10 mm² cela ne change rien d'autre que la mécanique de la liaison.
N'importe quel disjoncteur de calibre 16 ou 20 A alimentant une ligne en 2,5 mm² déclenchera en cas de surintensité quelle que soit la section de la ligne d'alimentation.
Si cela facilite les raccordements et vous tranquillise vous connectez avec les cordons préconisés.
Cordialement.
- de fils rigides de phase, de terre et de neutre section 2,5 mm² minimum (liaison vers la prise)
- d’un cordon de repiquage phase + neutre section 10 mm², longueur 270 mm (alimentation du disjoncteur différentiel 20 A).
L'avantage du cordon est la présence d'embouts de câbles. Que la section soit de 2,5 mm², 6 mm² ou 10 mm² cela ne change rien d'autre que la mécanique de la liaison.
N'importe quel disjoncteur de calibre 16 ou 20 A alimentant une ligne en 2,5 mm² déclenchera en cas de surintensité quelle que soit la section de la ligne d'alimentation.
Si cela facilite les raccordements et vous tranquillise vous connectez avec les cordons préconisés.
Cordialement.
13 janvier 2025 à 18:47

Ce qu'il faut faire.
C'est donc par là qu'il faut commencer, un montage télérupteur c'est juste quelques BP, une bobine et un contact. Donc un montage simple allumage où l'interrupteur est dans le télérupteur.
Il n'est pas trop tard pour analyser le montage.
Concernant les 4 modules de marques différentes, on n'ose le qualifier.
Si vous en êtes l'auteur (ou non) il faut conjuguer le verbe : "je travaille comme un pro et je fignole ; je n'improvise jamais ; je comprends ce que je fais".
On vous laisse travailler, identifier les conducteurs en présence et faire le schéma.
Et ensuite il sera temps de connecter le module dont la durée de vie sera forcément limitée.
Questions : quelle est l'utilité de compliquer votre montage : remplacer l'allumage par BP par la nécessité de disposer d'un téléphone chargé et d'un modem actif ?
Comment fait n'importe qui d'autre que vous pour allumer la lumière ?
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas grave, une fois que vous savez que les BP sont en parallèle, qu'ils peuvent avoir une borne reliée soit au neutre* soit à la phase** pour alimenter la bobine ; l'autre borne de la bobine étant alors reliée respectivement soit à la phase* soit au neutre**.
mais je ne savais pas le schéma de départ car cela passe par des boites de dérivations
C'est donc par là qu'il faut commencer, un montage télérupteur c'est juste quelques BP, une bobine et un contact. Donc un montage simple allumage où l'interrupteur est dans le télérupteur.
Il n'est pas trop tard pour analyser le montage.
Citation :Justement, il faut "vous y mettre". L'électricité n'est pas un jeu de hasard.
Et je n'ai jamais compris l'utilité du pont.
Concernant les 4 modules de marques différentes, on n'ose le qualifier.
Si vous en êtes l'auteur (ou non) il faut conjuguer le verbe : "je travaille comme un pro et je fignole ; je n'improvise jamais ; je comprends ce que je fais".
On vous laisse travailler, identifier les conducteurs en présence et faire le schéma.
Et ensuite il sera temps de connecter le module dont la durée de vie sera forcément limitée.
Questions : quelle est l'utilité de compliquer votre montage : remplacer l'allumage par BP par la nécessité de disposer d'un téléphone chargé et d'un modem actif ?
Comment fait n'importe qui d'autre que vous pour allumer la lumière ?
Cordialement.
13 janvier 2025 à 18:44

Bonjour.
Avez vous fait un schéma du système ou improvisez vous ?
Citation :Au hasard ?
J'imagine qu'il faut que je remette le "pont" quelque part
Avez vous fait un schéma du système ou improvisez vous ?
13 janvier 2025 à 17:32

Citation :Non car le calibre du DD est de 20 A, la ligne étant de section 2,5 mm².
Il me semblait que le 10mm² était nécessaire pour raccorder le disjoncteur fourni par Legrand ?
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01398FR-05.pdf
13 janvier 2025 à 17:23

Vous raccordez au mieux des conducteurs de 2,5 mm² en parallèle avec une arrivée sur un ID. Et ainsi vous pourrez alimenter le disjoncteur différentiel type F livré avec le kit. Si ce DD occupe 2 modules il y a la place nécessaire à droite du rail oméga en haut.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas utile. Pas besoin non plus des cordons en 10 mm².
retirer le module 20A en haut à droite
Cordialement.
13 janvier 2025 à 17:00
