Protection arrêt d'urgence
Actuellement
26 976
questions dans le
forum électricité
26953
Question Forum Électricité : Protection arrêt d'urgence
Bonjour.
Faut-il mettre un différentiel sur le disjoncteur 2A de protection des contact Mx, MN ou MNX ?
Sachant qu'ils ont généralement branchés en amont du général dons pas protégé ?
Merci pour vos retours.
Faut-il mettre un différentiel sur le disjoncteur 2A de protection des contact Mx, MN ou MNX ?
Sachant qu'ils ont généralement branchés en amont du général dons pas protégé ?
Merci pour vos retours.
15 septembre 2025 à 10:38
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Protection arrêt d'urgence
Bonjour.
Votre post m'interpelle, vous nous écrivez que vous brancher votre AU en amont du DG.
J'ai quelques années d'industriel, derrière moi nous avons toujours connecter le Disjoncteur 2A en AVAL du DG,
Quand on actionne l'AU, la bobine MX - MTX - MT est actionné ce qui provoque la coupure général de l'armoire, du coffret etc...
La remonté après contrôle du Disjoncteur Général remet toute en ordre.
Peut être 40 ans d'erreur, nous avons toujours connecté comme cela.
Votre post m'interpelle, vous nous écrivez que vous brancher votre AU en amont du DG.
J'ai quelques années d'industriel, derrière moi nous avons toujours connecter le Disjoncteur 2A en AVAL du DG,
Quand on actionne l'AU, la bobine MX - MTX - MT est actionné ce qui provoque la coupure général de l'armoire, du coffret etc...
La remonté après contrôle du Disjoncteur Général remet toute en ordre.
Peut être 40 ans d'erreur, nous avons toujours connecté comme cela.
15 septembre 2025 à 18:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Protection arrêt d'urgence
Bonjour.
Je le branche en amont car si ma bobine n’est plus alimentée l’arrêt d’urgence ne fonctionne plus, la bobine Mn est une bobine qui fonctionne pas manque tension (protection positive) donc coupe toute le système en cas de baisse de tension importante.
Après vous allez me dire si le général est coupé il n’y a plus de courant, mais j’ai souvent vu ainsi.
Maintenant est-il faut mettre un différentiel 300mA ou 30mA je ne sais pas.
Je le branche en amont car si ma bobine n’est plus alimentée l’arrêt d’urgence ne fonctionne plus, la bobine Mn est une bobine qui fonctionne pas manque tension (protection positive) donc coupe toute le système en cas de baisse de tension importante.
Après vous allez me dire si le général est coupé il n’y a plus de courant, mais j’ai souvent vu ainsi.
Maintenant est-il faut mettre un différentiel 300mA ou 30mA je ne sais pas.
16 septembre 2025 à 09:45
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Protection arrêt d'urgence
Bonjour.
Votre bobine qu' elle soit MT - MTX ou MN, se branche en AVAL, ces bobines fonctionnent avec le DG fermé. Votre bouton AU Provoque une tension ou un Manque de Tension. Ce qui fait chuter le DG.
Pour répondre à votre requête vous pouvez connecter 1 DJ 2A 30mA, ou 300mA le problème va être de s'approvisionner tel appareillage. En résumé la bobine ne fonctionnera que DG fermé, vous appuyez sur l'AU (contact NC) il provoque une ouverture de ligne, la bobine chute entraînant le DG.
Soit il y a un manque de tension a bobine chute et accompagne le DG.
J'ai vérifié mes 'anciennes notes' je ne retrouve pas de protection 2A (coupe-circuit, disjoncteur ) de bobine en Amont du DG.
Vous pouvez précisez quel montage (Atelier, Machine etc...) préconise l'utilisation d'une commande MX-MT -MTX.
Merci.
Votre bobine qu' elle soit MT - MTX ou MN, se branche en AVAL, ces bobines fonctionnent avec le DG fermé. Votre bouton AU Provoque une tension ou un Manque de Tension. Ce qui fait chuter le DG.
Pour répondre à votre requête vous pouvez connecter 1 DJ 2A 30mA, ou 300mA le problème va être de s'approvisionner tel appareillage. En résumé la bobine ne fonctionnera que DG fermé, vous appuyez sur l'AU (contact NC) il provoque une ouverture de ligne, la bobine chute entraînant le DG.
Soit il y a un manque de tension a bobine chute et accompagne le DG.
J'ai vérifié mes 'anciennes notes' je ne retrouve pas de protection 2A (coupe-circuit, disjoncteur ) de bobine en Amont du DG.
Vous pouvez précisez quel montage (Atelier, Machine etc...) préconise l'utilisation d'une commande MX-MT -MTX.
Merci.
16 septembre 2025 à 12:17
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Protection arrêt d'urgence
Bonjour, merci pour votre retour.
C’est un coup poing d’arrêt d’urgence électrique pour un petit bâtiment tertiaire.
C’est un coup poing d’arrêt d’urgence électrique pour un petit bâtiment tertiaire.
22 septembre 2025 à 08:03
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Protection arrêt d'urgence
Bonjour Sebdu31.
Juste une interrogation en passant,
Il s'agit d'arrêter quoi urgemment quand il n'y a aucune machine comme on est en droit d'attendre dans un bâtiment à usage tertiaire ?
Qui est le donneur d'ordre ? A t-il des compétences particulières en directives machines ou distribution de l'énergie électrique en général ?
Cordialement.
Juste une interrogation en passant,
Citation :On ne voit pas bien l'utilité de cet arrêt d’urgence, ou plutôt, ce qui ressemble à une coupure d'urgence.
C’est un coup poing d’arrêt d’urgence électrique pour un petit bâtiment tertiaire.
Il s'agit d'arrêter quoi urgemment quand il n'y a aucune machine comme on est en droit d'attendre dans un bâtiment à usage tertiaire ?
Qui est le donneur d'ordre ? A t-il des compétences particulières en directives machines ou distribution de l'énergie électrique en général ?
Cordialement.
22 septembre 2025 à 11:31
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Protection arrêt d'urgence
Un arrêt d’urgence est obligatoire dans les ERP une coupure d’urgence en une action doit-on être présente dans le bâtiment est accessible à tout le monde.
Cette coupure doit couper toute l’électricité du bâtiment.
Il y a également des arrêts d’urgence dédié pour couper tout le système de ventilation et climatisation.
Selon la catégorie du bâtiment il peut avoir plusieurs coupure d’urgence.
Cette coupure doit couper toute l’électricité du bâtiment.
Il y a également des arrêts d’urgence dédié pour couper tout le système de ventilation et climatisation.
Selon la catégorie du bâtiment il peut avoir plusieurs coupure d’urgence.
22 septembre 2025 à 18:44
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Protection arrêt d'urgence
Bonjour Sebdu31,
Votre réponse semble avoir été proposée par un chat bien connu.
A vous de voir s'il s'agit d'un ERP, et de quelle catégorie, ou d'un petit bâtiment à usage tertiaire. On peut être surpris que le BP doive être accessible "à tout le monde". On s'inquiète pour les ascenseurs.
A vous de voir également s'il faut que la commande soit en amont du DG, puisque sauf erreur : "Je le branche en amont ", ce qui n'est pas l'usage, et celui-ci a été rappelé par l'ami lecreusois ; nous ne reviendrons pas sur les impératifs technologiques.
Il serait bon que l'APAVE ou autre organisme agréé vérifie la conformité des équipements et installations vis à vis de la réglementation.
Les informations manquent pour pouvoir vous renseigner davantage.
Cordialement.
Votre réponse semble avoir été proposée par un chat bien connu.
A vous de voir s'il s'agit d'un ERP, et de quelle catégorie, ou d'un petit bâtiment à usage tertiaire. On peut être surpris que le BP doive être accessible "à tout le monde". On s'inquiète pour les ascenseurs.
A vous de voir également s'il faut que la commande soit en amont du DG, puisque sauf erreur : "Je le branche en amont ", ce qui n'est pas l'usage, et celui-ci a été rappelé par l'ami lecreusois ; nous ne reviendrons pas sur les impératifs technologiques.
Il serait bon que l'APAVE ou autre organisme agréé vérifie la conformité des équipements et installations vis à vis de la réglementation.
Les informations manquent pour pouvoir vous renseigner davantage.
Cordialement.
22 septembre 2025 à 21:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Arrêt urgence moteur triphasé perceuse à colonne d'occasion
- N°7836 : Bonjour Je suis à la recherche d'informations pour la mise en conformité d'une perceuse à colonne d'occasion triphasé (alimentation 3P, montage triangle je crois, puissance 550W, 380V 1,5A). Aujourd'hui, elle est équipée d'un...
- 2. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
- N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
- 3. Choix arrêt d'urgence coup de poing
- N°16828 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un combiné machine à bois Kitty des années 80 qui a un seul moteur qui peut faire fonctionner une ou l'autre des machines à bois en changeant les courroies. Je voudrais installer un...
- 4. Conseils câblage arrêt d'urgence général d'un atelier de machines outils
- N°18981 : Bonjour. Je suis actuellement étudiant en BTS électrotechnique en apprentissage et une tache ma été donnée. Je ne m'en sort pas. Je vais vous exposer le problème. Cahier des charges : - Régime de neutre TNS - Indice...
- 5. Remplacer bouton poussoir arrêt urgence dans DRT
- N°22956 : Bonjour à tous. Tout d'abord merci à ce forum et à ses participants. J'ai fait l'acquisition d'une dégauchisseuse Dewalt DW55 d'occasion (années 80). La machine est équipée d'un moteur asynchrone monophasé de 1.5 kW...
- 6. Réflexion sur l'arrêt d'urgence
- N°13213 : Bonjour, J'ai 2 "idées" de câblage d'un arrêt d'urgence que je suppose non conforme, et j'aimerai savoir pourquoi. Dans un tableau électrique, le but est que l'arrêt d'urgence coupe toutes les sorties. - CAS n°1 :...
- 7. Brancher arrêt urgence et bobine manque tension
- N°3622 : Bonjour, afin de mettre une scie à ruban branchée en 380V aux normes, on m'a conseillé de l'équiper d'un bouton d'arrêt d'urgence avec une bobine à manque de tension... J'aimerais savoir comment câbler ces éléments avec le...
- 8. Schéma arrêt d'urgence avec voyants marque Legrand 220 V
- N°8210 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un schéma arrêt d'urgence avec voyant de marque Legrand 220 V. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
- 9. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 10. Schéma interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence
- N°18288 : Bonjour à tous. J’essaye de comprendre comment schématiser sur un schéma électrique un interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence sur la photo qui suit. J’ai fait la partie puissance et j’aimerai que vous...
- 11. Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
- N°15129 : Bonjour à tous. Alors voilà ça fait deux jours que je cherche comment brancher un arrêt coups de point urgence sur un contacteur télémécanique 380V avec relais thermique. Si l'un de vous peut me dire exactement comment...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite