Profil du membre GL
Actuellement
26 700
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité

a posté 20 512 messages sur le forum Électricité :
Vous raccordez au mieux des conducteurs de 2,5 mm² en parallèle avec une arrivée sur un ID. Et ainsi vous pourrez alimenter le disjoncteur différentiel type F livré avec le kit. Si ce DD occupe 2 modules il y a la place nécessaire à droite du rail oméga en haut.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas utile. Pas besoin non plus des cordons en 10 mm².
retirer le module 20A en haut à droite
Cordialement.
13 janvier 2025 à 17:00

Bonjour drbide,
Il faudrait savoir exactement ce que vous avez à brancher :
- un disjoncteur différentiel livré avec le kit Green'up ?
- un interrupteur différentiel type F associé à un disjoncteur ?
Il est certain que l'une ou l'autre des options doit être branchée sur l'arrivée phase + neutre issue du disjoncteur de branchement, donc sans passer par aucun des trois interrupteurs différentiels présents sur le tableau en photo.
Le problème est qu'on voit bien ces borniers, mais sans liaison dessus.
Il va falloir modifier l'arrivée phase et neutre à partir de l'arrivée sur l'ID du haut.
Il n'y a probablement pas la place dans les bornes cage pour l'arrivée, le peigne, un départ en 2,5 mm². Donc à voir.
Il reste un espace de deux modules disponible sur le rail du haut pour monter un DJ différentiel spécifique pour la ligne alimentant la prise Green'up. L'autre possibilité est de monter un mini tableau de 5 ou 6 modules à côté.
Cordialement.
Il faudrait savoir exactement ce que vous avez à brancher :
- un disjoncteur différentiel livré avec le kit Green'up ?
- un interrupteur différentiel type F associé à un disjoncteur ?
Citation :On ne comprend pas bien.
changer mon interrupteur 20A en Disjoncteur différentiel 20A.
Il est certain que l'une ou l'autre des options doit être branchée sur l'arrivée phase + neutre issue du disjoncteur de branchement, donc sans passer par aucun des trois interrupteurs différentiels présents sur le tableau en photo.
Le problème est qu'on voit bien ces borniers, mais sans liaison dessus.
Il va falloir modifier l'arrivée phase et neutre à partir de l'arrivée sur l'ID du haut.
Il n'y a probablement pas la place dans les bornes cage pour l'arrivée, le peigne, un départ en 2,5 mm². Donc à voir.
Il reste un espace de deux modules disponible sur le rail du haut pour monter un DJ différentiel spécifique pour la ligne alimentant la prise Green'up. L'autre possibilité est de monter un mini tableau de 5 ou 6 modules à côté.
Cordialement.
13 janvier 2025 à 12:21

Bonjour de nouveau Nadou40,
Rassurez-vous, on ne vous oblige à rien, et vous avez bien fait de faire appel au forum grâce auquel votre problème a été résolu en quelques minutes.
On précise simplement la démarche à suivre face à un problème électrique qui est simple et dont la théorie l'est également si l'on comprend qu'un circuit électrique revient à faire circuler du courant dans des conducteurs, comme de l'eau dans des tuyaux.
Les deux documents en lien permettent de mieux comprendre comment fonctionne le montage. C'est par là qu'il fallait commencer. Pourquoi pas avec l'aide du net qui en montre des équivalents.
On ne sait ce que vous avez y avez trouvé d'incompréhensible. Les mots clés sont montage va et vient.
Cordialement.
Rassurez-vous, on ne vous oblige à rien, et vous avez bien fait de faire appel au forum grâce auquel votre problème a été résolu en quelques minutes.
On précise simplement la démarche à suivre face à un problème électrique qui est simple et dont la théorie l'est également si l'on comprend qu'un circuit électrique revient à faire circuler du courant dans des conducteurs, comme de l'eau dans des tuyaux.
Citation :Comme quoi la vulgarisation peut être plus ou moins bien faite, ou plus ou moins bien comprise.
notamment quand le nombre de fils, couleurs des fils et schéma est différent des réponses précédentes et d’un article à l’autre.
Les deux documents en lien permettent de mieux comprendre comment fonctionne le montage. C'est par là qu'il fallait commencer. Pourquoi pas avec l'aide du net qui en montre des équivalents.
On ne sait ce que vous avez y avez trouvé d'incompréhensible. Les mots clés sont montage va et vient.
Citation :Oui, mais si vous voulez intervenir sur votre installation il faut assimiler quelques bases afin d'éviter de faire des improvisations pouvant être très dangereuses. Des livres de formation professionnelle pour débutants peuvent aider.
il est compliqué de comprendre tous ces termes électriques
Cordialement.
12 janvier 2025 à 19:38

Citation :Les moyens sont ceux d'Enedis.
Existe-t-il un moyen de vérifier si je reçois le signal ou pas ?
C'est pour cela qu'il vous faut intervenir auprès de cet organisme.
12 janvier 2025 à 15:12

Citation :C'est à l'ensemble des utilisateurs. Votre récepteur 175 Hz semble présenter un problème, sauf si Enedis a coupé le signal. Voir le lien du 11 janvier 2025 à 19:36
Est-ce spécifique à un abonné ou à l'ensemble des utilisateurs ?
Ce récepteur reçoit le signal de télécommande et le décode afin d'actionner ses deux contacts, un pour la commutation du compteur, l'autre pour la télécommande des charges domestiques.
Citation :Avec Linky, oui, puisque toute la gestion du contrat se fait à distance. Mais vous avez un compteur électromécanique et n’êtes pas concerné.
Autrement dit, peuvent-ils me couper le courant uniquement à moi ?
Suivre les recommandations de Laurent.
Cordialement.
12 janvier 2025 à 12:20

Le lien vers le document Bricovidéo ci-dessus (question 593 des débuts du forum) ne fonctionne pas.
Essayer celui-ci : http://www.va-et-vient.com/
Essayer celui-ci : http://www.va-et-vient.com/
12 janvier 2025 à 12:10

Bonjour Nadou40,
Il serait intéressant que vous assimiliez le fonctionnement du montage va et vient, ce qui vous éviterait de tenter des branchements au petit bonheur la chance : "J’ai l’impression d’avoir fait toutes les combinaisons possibles…".
Voir ici : http://www.va-et-vient.com/schema_electrique.htm
On vous laisse légender le schéma : phase directe - navettes - phase coupée vers la lampe - neutre direct vers la lampe - commutateur va et vient (aussi appelé commutateur unipolaire) avec les bornes commun et les deux navettes.
Il n'y a qu'une seule possibilité de raccordement. Une seule combinaison. Un seul raisonnement et aucun hasard.
Conclusion : l'électricité se fait avec un schéma.
Cordialement.
Il serait intéressant que vous assimiliez le fonctionnement du montage va et vient, ce qui vous éviterait de tenter des branchements au petit bonheur la chance : "J’ai l’impression d’avoir fait toutes les combinaisons possibles…".
Voir ici : http://www.va-et-vient.com/schema_electrique.htm
On vous laisse légender le schéma : phase directe - navettes - phase coupée vers la lampe - neutre direct vers la lampe - commutateur va et vient (aussi appelé commutateur unipolaire) avec les bornes commun et les deux navettes.
Il n'y a qu'une seule possibilité de raccordement. Une seule combinaison. Un seul raisonnement et aucun hasard.
Citation :Même débutante, on ne désespère pas. On étudie la théorie du problème et on le résout. Il y a plus compliqué que le montage va et vient.
je commençais à désespérer
Conclusion : l'électricité se fait avec un schéma.
Cordialement.
12 janvier 2025 à 12:02

Bonjour et merci Patrick,
Bonne année également à vous, dans la belle nature verte du Pays de Caux.
Cordialement.
Bonne année également à vous, dans la belle nature verte du Pays de Caux.
Cordialement.
12 janvier 2025 à 10:19

Bonjour Patrick.
La borne camping est limitée à 6 A par son disjoncteur interne, soit environ 1,4 kVA.
Vous avez besoin de 2,3 kVA. La borne ne peut la délivrer.
Il n'y a pas de boite magique capable de générer plus de puissance que ce que permet la source.
Il va falloir emmener un barbecue à gaz ou à charbon, ou faire des sandwichs avec du pain tradition et des rillettes de Tours.
Mais les huitres de Veules les Roses sont également conseillées.
C'est tout ce qu'on peut faire comme cours.
Cordialement.
La borne camping est limitée à 6 A par son disjoncteur interne, soit environ 1,4 kVA.
Vous avez besoin de 2,3 kVA. La borne ne peut la délivrer.
Il n'y a pas de boite magique capable de générer plus de puissance que ce que permet la source.
Il va falloir emmener un barbecue à gaz ou à charbon, ou faire des sandwichs avec du pain tradition et des rillettes de Tours.
Mais les huitres de Veules les Roses sont également conseillées.
C'est tout ce qu'on peut faire comme cours.
Cordialement.
11 janvier 2025 à 20:34

Ce n'est pas une impulsion, mais un signal de type CPL codé, de porteuse 175 Hz, et superposé à la tension réseau 50 Hz. Le système est appelé Pulsadis. On a déjà fait quelques modestes développements sur le forum.
Si le relais fonctionne, il actionne 2 contacts à fermeture lors du passage en HC. Un pour le compteur électromécanique, un autre pour la commande chauffe-eau.
Si le relais fonctionne, il actionne 2 contacts à fermeture lors du passage en HC. Un pour le compteur électromécanique, un autre pour la commande chauffe-eau.
11 janvier 2025 à 18:57

Bonjour natalio81,
Cordialement.
Citation :Donc le compteur électromécanique ne reçoit pas l'information de commutation délivrée par un relais de télécommande 175 Hz externe (sorte de petit boîtier généralement bleu).
seules les heures pleines sont prises en compte.
Citation :Prévenir Enedis afin de contrôler ce relais..
Quelle est la marche à suivre ?
Citation :A vous d'argumenter. Mais techniquement un Linky ne fait pas mal.
J'ai bien peur qu'Enedis fasse pression pour l'installation d'un compteur Linky.
Citation :La persuader que cela ne la rendra pas malade, et qu'il n'y a pas de Big Brother qui va s'installer chez elle.
ma mère, âgée de 95 ans, s'y oppose
Cordialement.
11 janvier 2025 à 15:50

Il ne s'agit pas d'un courant induit. Il est écrit "tension induite" ; voir ici : http://www.forum-electricite.com/eclairage-basse-consommation-électricité.html
On ne peut pas faire de cours sur les phénomènes électromagnétiques responsables des tensions induites.
"descendu le compteur".
Plutôt que le plombier incrimine la tension neutre terre, qui nécessite pour être mesurée et interprétée d'avoir plus que des notions en électricité et d'utiliser un voltmètre TRMS Low Z, sa recherche devrait être orientée vers la signification du code erreur et sa résolution. C'est à lui de résoudre le problème.
Cordialement.
On ne peut pas faire de cours sur les phénomènes électromagnétiques responsables des tensions induites.
Citation :Vos essais et leur mise en œuvre ne démontrent rien et nous en sommes désolé. On ne comprend pas :
J'avais déconnecté la terre et descendu le compteur pour être sûr d'isoler complètement mon tableau, en coupant toutes les entrées possibles (depuis mes appareils, le réseau et la terre).
"descendu le compteur".
Plutôt que le plombier incrimine la tension neutre terre, qui nécessite pour être mesurée et interprétée d'avoir plus que des notions en électricité et d'utiliser un voltmètre TRMS Low Z, sa recherche devrait être orientée vers la signification du code erreur et sa résolution. C'est à lui de résoudre le problème.
Cordialement.
11 janvier 2025 à 15:42

Bonjour DN,
Erreur E01, soit. Mais quelle en est la signification ?
En utilisant un voltmètre analogique on n'observe pratiquement pas ce phénomène.
Beaucoup de sujets du forum relatent ce phénomène archi connu.
Cordialement.
Erreur E01, soit. Mais quelle en est la signification ?
Citation :Il faut laisser la terre raccordée. Ce que vous observez est une tension induite.
en déconnectant la terre du piquet planté
En utilisant un voltmètre analogique on n'observe pratiquement pas ce phénomène.
Beaucoup de sujets du forum relatent ce phénomène archi connu.
Cordialement.
11 janvier 2025 à 00:04

Bonjour lecharentais.
Voir si tout d'abord le compteur, supposé électromécanique, commute le comptage en HC.
Préciser si un compteur Linky est présent ou non.
Ensuite il faudrait voir si le dysfonctionnement est apparu après une intervention au niveau du tableau électrique.
Acheter un contacteur alors que le diagnostic n'a pas été fait ne sert qu'à dépenser des euros inutilement.
Il faut tester le circuit de commande du contacteur. Pour cela, il vaut mieux être très proche du métier.
Ce n'est pas plus compliqué qu'un montage simple allumage.
Voir quelques renseignements ici : Câblage relais HN-96-S-82 Schlumberger
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Voir si tout d'abord le compteur, supposé électromécanique, commute le comptage en HC.
Préciser si un compteur Linky est présent ou non.
Ensuite il faudrait voir si le dysfonctionnement est apparu après une intervention au niveau du tableau électrique.
Acheter un contacteur alors que le diagnostic n'a pas été fait ne sert qu'à dépenser des euros inutilement.
Il faut tester le circuit de commande du contacteur. Pour cela, il vaut mieux être très proche du métier.
Ce n'est pas plus compliqué qu'un montage simple allumage.
Voir quelques renseignements ici : Câblage relais HN-96-S-82 Schlumberger
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
10 janvier 2025 à 15:31

Bonjour Patchet.
En photo 2 on voit une sortie de câble pour plaque de cuisson.
Assurez vous que la section est de 6 mm² et que la protection surintensité dans le tableau de répartition est calibrée à 32 ampères.
Il faudra relier gris et bleu ensemble sur le neutre de la sortie de câble, et marron et noir ensemble sur la phase de la sortie de câble.
Le jaune/vert à la terre bien sûr.
Il faudra que sous la plaque l'air puisse bien circuler.
Cordialement.
En photo 2 on voit une sortie de câble pour plaque de cuisson.
Assurez vous que la section est de 6 mm² et que la protection surintensité dans le tableau de répartition est calibrée à 32 ampères.
Il faudra relier gris et bleu ensemble sur le neutre de la sortie de câble, et marron et noir ensemble sur la phase de la sortie de câble.
Le jaune/vert à la terre bien sûr.
Il faudra que sous la plaque l'air puisse bien circuler.
Cordialement.
10 janvier 2025 à 15:12

Bonjour à tous.
Juste une remarque en passant.
Cordialement.
Juste une remarque en passant.
Citation :Probablement pas, la seule puissance est celle des résistances, pas celle du petit ventilateur de quelques dizaines de watts.
Voir également si des courbe D se justifient.
Cordialement.
10 janvier 2025 à 09:16

La plaque indique 2,2 kW minimum.
De toute façon il faudra un moteur monophasé avec son condensateur (avec deux il faudrait un dispositif de commutation - voir avec votre fournisseur spécialisé), de même hauteur d'axe et diamètre.
Le branchement en monophasé du DJ avec son relais thermique est détaillé ici :
Question forum électricité branchement d'un contacteur
Il faudrait rajouter un arrêt d'urgence.
La ligne peut comporter un DJ différentiel 30 mA courbe D à son origine.
Un électricien expérimenté peut faire tout cela.
Cordialement.
De toute façon il faudra un moteur monophasé avec son condensateur (avec deux il faudrait un dispositif de commutation - voir avec votre fournisseur spécialisé), de même hauteur d'axe et diamètre.
Le branchement en monophasé du DJ avec son relais thermique est détaillé ici :
Question forum électricité branchement d'un contacteur
Il faudrait rajouter un arrêt d'urgence.
La ligne peut comporter un DJ différentiel 30 mA courbe D à son origine.
Un électricien expérimenté peut faire tout cela.
Cordialement.
09 janvier 2025 à 17:32

Bonjour brie.
Il faudrait définir la puissance du moteur triphasé.
La valeur indiquée sur sa plaque signalétique est la puissance disponible sur l'arbre.
On peut avoir une idée de la puissance absorbée si l'intensité est précisée.
Pour le moment, vous n'achetez pas de moteur monophasé, sauf si vous obtenez un bon conseil sur place.
Il faudrait savoir si la scie est un gros modèle avec deux volant d'au moins 1 m de diamètre.
Ce type de scie nécessite un démarreur afin de démarrer électriquement en douceur.
Ce qu'on voit en photo est juste un contacteur arrêt marche triphasé avec un relais thermique.
Ce n'est pas un démarreur au sens électrotechnique du terme.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Il faudrait définir la puissance du moteur triphasé.
La valeur indiquée sur sa plaque signalétique est la puissance disponible sur l'arbre.
On peut avoir une idée de la puissance absorbée si l'intensité est précisée.
Pour le moment, vous n'achetez pas de moteur monophasé, sauf si vous obtenez un bon conseil sur place.
Il faudrait savoir si la scie est un gros modèle avec deux volant d'au moins 1 m de diamètre.
Ce type de scie nécessite un démarreur afin de démarrer électriquement en douceur.
Ce qu'on voit en photo est juste un contacteur arrêt marche triphasé avec un relais thermique.
Ce n'est pas un démarreur au sens électrotechnique du terme.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
09 janvier 2025 à 15:37

Bonjour dodi;
Ce phénomène relatif à l'usage de led premier prix est courant.
Précisez néanmoins si un variateur est utilisé.
Voir les sujets apparentés.
Cordialement.
Ce phénomène relatif à l'usage de led premier prix est courant.
Précisez néanmoins si un variateur est utilisé.
Voir les sujets apparentés.
Cordialement.
08 janvier 2025 à 23:19

Il s'agissait d'un comptoir Sonepar.
Le modèle est réglable en intensité.
Vous voilà tranquille.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Le modèle est réglable en intensité.
Vous voilà tranquille.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
08 janvier 2025 à 18:59

Bonjour,
Si le DJ général tombe il y a une surintensité certaine.
"Lion 100 is a 3-phase industrial battery charger with capacity up to 10 kW, optimized for Lithium ion batteries. The charger can be powered by most commonly existing mains voltages. "
Et il y a plusieurs modèles.
Il faut connaitre les caractéristiques de chaque chargeur.
Idem pour le DJ général.
Une pince ampèremétrique haut de gamme avec la fonction Inrush se justifie.
Cordialement.
Citation :A quel titre intervenez vous ? Il faut justement être un peu expert.
n'étant pas un expert en électricité j'aurai aimé la confirmation.
Si le DJ général tombe il y a une surintensité certaine.
"Lion 100 is a 3-phase industrial battery charger with capacity up to 10 kW, optimized for Lithium ion batteries. The charger can be powered by most commonly existing mains voltages. "
Et il y a plusieurs modèles.
Il faut connaitre les caractéristiques de chaque chargeur.
Idem pour le DJ général.
Une pince ampèremétrique haut de gamme avec la fonction Inrush se justifie.
Cordialement.
08 janvier 2025 à 18:37

Non. Il n'y a rien à calculer.
Dans les driver pour led il y a 2 types :
- les générateurs de tension constante,
- les générateurs de courant constant.
Le vôtre est un générateur de courant constant driver led courant constant 370 mA 60 W
Utilisez les mots clés.
Mais le plus simple est d'aller chez Sonepar avec le modèle dans la poche.
Dans les driver pour led il y a 2 types :
- les générateurs de tension constante,
- les générateurs de courant constant.
Le vôtre est un générateur de courant constant driver led courant constant 370 mA 60 W
Citation :Oui, mais ce n'est pas ce qu'il vous faut.
On trouve du 12v ou 24v
Utilisez les mots clés.
Mais le plus simple est d'aller chez Sonepar avec le modèle dans la poche.
08 janvier 2025 à 18:27

Bonjour Gotcha.
Il faut un driver leds 60 W courant constant 0,37 A. 0,35 A fonctionnera aussi.
Mots clefs : driver led courant constant 370 mA 60 W
Un grossiste tel que Sonepar CGED peut approvisionner le bon convertisseur (paiement comptant, pas de reprise possible).
Voir aussi Conrad et RS components
Cordialement.
Il faut un driver leds 60 W courant constant 0,37 A. 0,35 A fonctionnera aussi.
Mots clefs : driver led courant constant 370 mA 60 W
Un grossiste tel que Sonepar CGED peut approvisionner le bon convertisseur (paiement comptant, pas de reprise possible).
Voir aussi Conrad et RS components
Cordialement.
08 janvier 2025 à 15:56

Bonjour zelio4,
Si vous avez touché un potentiel en amont de l'ID 30 mA, il ne peut y avoir de déclenchement d'ID. Et le DDR 500 mA du DJ de branchement ne pourra déclencher car le courant de défaut est trop faible, mais suffisant pour électrocuter l'humain s'il y a préhension.
Il faut faire le ménage.
Cordialement.
Citation :Vous voulez certainement signifier deux interrupteurs différentiels 30 mA.
j'ai pourtant installé deux disjoncteurs différentiels, un A et un AC 30mA
Citation :Avec déclenchement lors de l'appui sur le bouton test ? A confirmer.
qui fonctionnent très bien
Si vous avez touché un potentiel en amont de l'ID 30 mA, il ne peut y avoir de déclenchement d'ID. Et le DDR 500 mA du DJ de branchement ne pourra déclencher car le courant de défaut est trop faible, mais suffisant pour électrocuter l'humain s'il y a préhension.
Citation :Le jaune/vert en cause n'est pas relié à la terre.
j'ai constaté qu'il y avait bien du courant (220v) entre ce fil de terre et un autre
Il faut faire le ménage.
Cordialement.
08 janvier 2025 à 14:22

Bonjour stev78.
Un retour de votre part serait bienvenu.
Cordialement.
Un retour de votre part serait bienvenu.
Cordialement.
07 janvier 2025 à 10:16

Bonjour newuser23.
Regardez déjà là où certaines questions qui vous préoccupent sont traitées, puis revenez après :
Ajout extension pour tableau électrique
Il y a beaucoup de sujets apparentés.
Cordialement.
Regardez déjà là où certaines questions qui vous préoccupent sont traitées, puis revenez après :
Ajout extension pour tableau électrique
Il y a beaucoup de sujets apparentés.
Cordialement.
07 janvier 2025 à 00:20

Citation :Non.
est ce que ce serait un plus de mettre, au delà de celui ci, un 2ème différentiel spécifique pour la piscine
Un départ ligne piscine se fait par l'intermédiaire d'un disjoncteur sur le tableau de répartition, relié aux borniers phase et neutre, sans passer par un interrupteur différentiel 30 mA.
A l'arrivée dans le tableau piscine on dispose un interrupteur différentiel AC qui alimente les différents disjoncteurs. Et qui sert aussi de coupure générale.
Dans le forum on voit souvent des tableaux piscine horribles plus que bricolés et qui ne respectent pas les règles.
Cordialement.
06 janvier 2025 à 12:07

Bonjour Dandelion.
Quelques rapides compléments en passant.
Il n'y a pas besoin de ligne spécialisée pour frigo, pas plus que pour une hotte
DC = disjoncteur, mais que signifie C ?
Les sections s'expriment en mm² (attention à l'écriture, même si ce n'est qu'un oubli).
Globalement, les calibres 20 A ne se justifient pas.
Quant à la section de 2,5 mm² pour les circuits lumière elle ne se justifie pas comme déjà précisé par l'ami CMT. Par exemple, raccorder un va et vient témoin avec du rigide 2,5 mm² serait un exploit. Et un double va et vient du domaine de l'impossible.
Les éclairages extérieurs nécessitent un circuit propre.
On peut câbler en rigide HO7V-U ou en souple avec embouts HO7V-K.
Les circuits lumière nécessitent l'usage de 5 ou 6 couleurs de conducteurs afin de repérer les fonctions au premier coup d’œil.
Quelques rapides compléments en passant.
Il n'y a pas besoin de ligne spécialisée pour frigo, pas plus que pour une hotte
DC = disjoncteur, mais que signifie C ?
Les sections s'expriment en mm² (attention à l'écriture, même si ce n'est qu'un oubli).
Globalement, les calibres 20 A ne se justifient pas.
Quant à la section de 2,5 mm² pour les circuits lumière elle ne se justifie pas comme déjà précisé par l'ami CMT. Par exemple, raccorder un va et vient témoin avec du rigide 2,5 mm² serait un exploit. Et un double va et vient du domaine de l'impossible.
Les éclairages extérieurs nécessitent un circuit propre.
On peut câbler en rigide HO7V-U ou en souple avec embouts HO7V-K.
Les circuits lumière nécessitent l'usage de 5 ou 6 couleurs de conducteurs afin de repérer les fonctions au premier coup d’œil.
06 janvier 2025 à 10:56

Bonjour didinesa,
A distance, difficile de vous conseiller quoi que ce soit.
Il faut vérifier si l'alimentation est bonne, le secteur 230 V AC et celle de la carte en 12 ou 24 V DC.
Voir si les cellules sont en état, et au besoin, shunter les deux bornes sur la carte.
Ensuite, il faudrait être sur place avec ses outils, un multimètre, son expérience personnelle.
Reprendre toute la procédure d'installation et de réglages.
Voir si la marque ne peut pas envoyer un technicien agréé. Ou un professionnel de votre région qui voudrait bien intervenir sans avoir été le fournisseur.
Cordialement.
A distance, difficile de vous conseiller quoi que ce soit.
Il faut vérifier si l'alimentation est bonne, le secteur 230 V AC et celle de la carte en 12 ou 24 V DC.
Voir si les cellules sont en état, et au besoin, shunter les deux bornes sur la carte.
Ensuite, il faudrait être sur place avec ses outils, un multimètre, son expérience personnelle.
Reprendre toute la procédure d'installation et de réglages.
Voir si la marque ne peut pas envoyer un technicien agréé. Ou un professionnel de votre région qui voudrait bien intervenir sans avoir été le fournisseur.
Cordialement.
06 janvier 2025 à 09:33

Bonjour.
Juste une remarque en passant.
Seules les lignes lave-linge et plaques de cuisson ont l'obligation d'être branchées en aval d'un ID de type A.
On peut rajouter ce complément issu de la même source : "la principale différence entre un interrupteur différentiel de type A et de type AC réside dans leur capacité à détecter différents types de courants de fuite, résultant d'un défaut d'isolement"
Cordialement.
Juste une remarque en passant.
Citation :
Ces interrupteurs offrent une protection efficace contre les risques d’électrocution et d’incendie
Seules les lignes lave-linge et plaques de cuisson ont l'obligation d'être branchées en aval d'un ID de type A.
On peut rajouter ce complément issu de la même source : "la principale différence entre un interrupteur différentiel de type A et de type AC réside dans leur capacité à détecter différents types de courants de fuite, résultant d'un défaut d'isolement"
Cordialement.
06 janvier 2025 à 00:43

Bonjour Guillaume,
L'ID unique fait office d'organe de coupure d'urgence ou non de l'ensemble de l'installation électrique.
Le diagnostiqueur s'est trompé. L'interlocuteur de ce dernier n'est pas le locataire mais le propriétaire. Tant pis si le locataire a sorti des euros inutilement.
Vous devriez porter réclamation auprès du diagnostiqueur qui ne connait pas ses classiques.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Rien.
Que feriez-vous ?
L'ID unique fait office d'organe de coupure d'urgence ou non de l'ensemble de l'installation électrique.
Le diagnostiqueur s'est trompé. L'interlocuteur de ce dernier n'est pas le locataire mais le propriétaire. Tant pis si le locataire a sorti des euros inutilement.
Vous devriez porter réclamation auprès du diagnostiqueur qui ne connait pas ses classiques.
Citation :Vous ne mettez rien.
je mets un interrupteur sectionneur supportant 40 (voire 63 ampères)
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 janvier 2025 à 00:27

Bonjour lordmanu,
Votre projet est à affiner. Est-ce dans le cadre d'une utilisation domestique ? Intérieure ? Extérieure ?
Avez vous des connaissances en électricité et une expérience certaine ?
On aime bien les détecteurs Flash Hager comme le 5110 avec sortie phase coupée sur relais.
Cordialement.
Citation :On ne comprend pas ce que vous voulez signifier.
dont l'horloge serait active de 19h à 22h.
Votre projet est à affiner. Est-ce dans le cadre d'une utilisation domestique ? Intérieure ? Extérieure ?
Avez vous des connaissances en électricité et une expérience certaine ?
Citation :Il faudrait commencer par définir le détecteur à utiliser.
Quel système de montage puis-je utiliser ?
On aime bien les détecteurs Flash Hager comme le 5110 avec sortie phase coupée sur relais.
Cordialement.
05 janvier 2025 à 12:48

Bonjour.
On contrôle tout d'abord la tension d'alimentation.
Et ensuite, avec le peu d'indices que vous donnez, on ne peut rien conseiller.
On vous laisse faire l’analyse clinique.
Si le mécanisme a été installé par un professionnel, il vaut mieux que vous le fassiez intervenir.
Cordialement.
Citation :Oui, mais le dysfonctionnement est-il apparu d'un coup ?
mais actuellement ça ne fonctionne pas
On contrôle tout d'abord la tension d'alimentation.
Et ensuite, avec le peu d'indices que vous donnez, on ne peut rien conseiller.
On vous laisse faire l’analyse clinique.
Si le mécanisme a été installé par un professionnel, il vaut mieux que vous le fassiez intervenir.
Cordialement.
04 janvier 2025 à 21:53

"Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ - 4P 250V~ - 40A - contact 4F - 3 modules" : erreur soulignée (c'est 400 V). L'autre erreur est 230V ; on écrit 230 V.
Le contacteur 412553 :
"Tension de fonctionnement normale 400-400 V " (tension d'isolement entre phases - tout est normal).
"Courant de fonctionnement nominal 40 A" (intensité commutée en ligne)
"Tension d'actionnement assignée 195-253 V" = tension d'alimentation de la bobine.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Le contacteur 412553 :
"Tension de fonctionnement normale 400-400 V " (tension d'isolement entre phases - tout est normal).
"Courant de fonctionnement nominal 40 A" (intensité commutée en ligne)
"Tension d'actionnement assignée 195-253 V" = tension d'alimentation de la bobine.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
04 janvier 2025 à 10:45

Re bonjour Xavier,
Des procédures de vérification ont été détaillées dans votre autre sujet 26280.
L'appareil de mesure ne nous est pas connu. En effet, vous mesurez des tensions, mais est-ce avec avec un multimètre de bonne qualité ?
Il faut mesurer la tension à l'origine de la ligne (donc sur les bornes d'alimentation du DJ différentiel). Ensuite vous observez ses variations éventuelles quand la charge du véhicule débute.
A vous lire, on n'est plus certain si les tensions mesurées le sont en sortie du DJ de branchement. En effet, vous précisez en 26280 : "je mesure la tension de chacune des phases à l'arrivée sur mon tableau."
On précise encore une fois que les tensions réseau sont indépendantes de la consommation propre de l'habitat.
Cordialement.
Citation :L'une des tensions phase neutre est de 227 V et l'autre de 240 V.
l'une des phases est à 227v, les deux autres à 240v
Des procédures de vérification ont été détaillées dans votre autre sujet 26280.
Citation :On fera avec, bien qu'elle soit un peu grande. Cela se mesure directement sur les borniers neutre terre du tableau de répartition.
La tension neutre/terre est de 7v environ
L'appareil de mesure ne nous est pas connu. En effet, vous mesurez des tensions, mais est-ce avec avec un multimètre de bonne qualité ?
Citation :Vous avez branché le disjoncteur différentiel (le bon vocabulaire) du kit Green'up sur les borniers phase neutre du tableau de répartition. A confirmer.
j'ai ajouté le différentiel vendu avec la prise sur l'une des phases
Il faut mesurer la tension à l'origine de la ligne (donc sur les bornes d'alimentation du DJ différentiel). Ensuite vous observez ses variations éventuelles quand la charge du véhicule débute.
A vous lire, on n'est plus certain si les tensions mesurées le sont en sortie du DJ de branchement. En effet, vous précisez en 26280 : "je mesure la tension de chacune des phases à l'arrivée sur mon tableau."
On précise encore une fois que les tensions réseau sont indépendantes de la consommation propre de l'habitat.
Cordialement.
04 janvier 2025 à 10:33

Citation :Les tensions sont celles distribuées par le réseau. Leur valeur est fonction de la charge de ces lignes en grosses dizaines d'ampères.
la tension de chacune des phases à l'arrivée sur mon tableau.
La consommation propre de votre habitat (quelques ampères) n'est pas en cause. Il suffit de faire la mesure des tensions en sortie de DJ de branchement alors que les DJ de tous les circuits sont déclenchés.
Citation :Vous confondez l'équilibrage des intensités chez vous avec les tensions réseau qui alimentent votre habitat. Ce sont deux données différentes.
J'avais additionné les ampérages des disjoncteurs divisionnaires
L'équilibrage des intensités se vérifie avec une pince ampèremétrique. La prédétermination se fait avec les intensités prévues pour les différents récepteurs, et non pas avec les calibres des disjoncteurs.
Cordialement.
04 janvier 2025 à 10:05

Regardé le modèle équivalent A9C20844 Schneider Electric.
La documentation précise :
Consommation moyenne au maintien en VA 6,5 VA (soit environ 30 mA)
Puissance d'appel en VA 53 VA (soit environ 0,25 A). On suppose que c'est une valeur efficace. Mais on n'a pas d'idée concernant la pointe d'intensité.
Dans les deux cas, le contact du relais Netamo travaille en deçà de ses capacités (bien faibles).
Mais il faut un RC, plutôt de 0,047 µF pour limiter le courant permanent.
Sans oscilloscope on se contentera des caractéristiques constructeur.
Cordialement.
La documentation précise :
Consommation moyenne au maintien en VA 6,5 VA (soit environ 30 mA)
Puissance d'appel en VA 53 VA (soit environ 0,25 A). On suppose que c'est une valeur efficace. Mais on n'a pas d'idée concernant la pointe d'intensité.
Dans les deux cas, le contact du relais Netamo travaille en deçà de ses capacités (bien faibles).
Mais il faut un RC, plutôt de 0,047 µF pour limiter le courant permanent.
Sans oscilloscope on se contentera des caractéristiques constructeur.
Cordialement.
04 janvier 2025 à 08:42

Fichtre ! Le chat semble avoir bien pompé sur cette discussion.
Mais il ne s'est pas beaucoup trompé. En 2021 le chat n'était pas né.
Sauf qu'en réalité, un circuit RC suffit pour limiter la surtension aux bornes de la bobine du contacteur quand le courant se coupe (par l'intermédiaire du contact du relais Netamo).
Pratiquement on ne rajoute pas de diode Transil dans les commandes des automatismes à relais. On ne cherche pas la rapidité.
Tout ce qu'on demande c'est que le RC amortisse bien la surtension.
Ce que n'a pas dit le chat, c'est que le circuit RC en parallèle avec le circuit équivalent LRb de la bobine constitue un circuit oscillant. Il faut que le transitoire de tension aux bornes de la bobine du contacteur soit apériodique. Cela s'étudie avec de belle équations différentielles classiques dont la résolution permet de déterminer les valeurs de R et de C qui conviennent.
Les ordres de grandeurs données par le chat sont bonnes, valables pour une série de contacteurs usuels, et pas les moutons à cinq pattes.
Pratiquement, on regarde la tension bobine à l'oscilloscope pour différentes valeurs de R et C. On sait que le couple 100 ohms 0,047 µF convient. Une capacité 10 fois plus grande amortit davantage.
En régime établi le circuit RC est parcouru par du courant alternatif (sous 240 V 50 Hz, environ 40 mA pour 0,47 µF, ce qui est beaucoup - donc 0,047 µF préférable : 4 mA).
Le chat se "plante" ici :
Cordialement.
Mais il ne s'est pas beaucoup trompé. En 2021 le chat n'était pas né.
Sauf qu'en réalité, un circuit RC suffit pour limiter la surtension aux bornes de la bobine du contacteur quand le courant se coupe (par l'intermédiaire du contact du relais Netamo).
Pratiquement on ne rajoute pas de diode Transil dans les commandes des automatismes à relais. On ne cherche pas la rapidité.
Tout ce qu'on demande c'est que le RC amortisse bien la surtension.
Ce que n'a pas dit le chat, c'est que le circuit RC en parallèle avec le circuit équivalent LRb de la bobine constitue un circuit oscillant. Il faut que le transitoire de tension aux bornes de la bobine du contacteur soit apériodique. Cela s'étudie avec de belle équations différentielles classiques dont la résolution permet de déterminer les valeurs de R et de C qui conviennent.
Les ordres de grandeurs données par le chat sont bonnes, valables pour une série de contacteurs usuels, et pas les moutons à cinq pattes.
Pratiquement, on regarde la tension bobine à l'oscilloscope pour différentes valeurs de R et C. On sait que le couple 100 ohms 0,047 µF convient. Une capacité 10 fois plus grande amortit davantage.
En régime établi le circuit RC est parcouru par du courant alternatif (sous 240 V 50 Hz, environ 40 mA pour 0,47 µF, ce qui est beaucoup - donc 0,047 µF préférable : 4 mA).
Le chat se "plante" ici :
Citation :. Les contacts de puissance du contacteur alimentent une charge généralement résistive. Le facteur de puissance de celle-ci est proche de 1. La surtension aux bornes de la bobine du contacteur à la coupure ne dépend pas de la charge.
Si le facteur de puissance des radiateurs est faible (cos φ < 0,8), envisagez un dispositif de correction pour réduire les surtensions.
Citation :Chiche !
Si vous avez besoin d’un schéma précis pour l’installation ou d’autres conseils, je suis là pour vous aider !
Cordialement.
03 janvier 2025 à 22:25

Bonjour Sylvie78.
Vous ne précisez pas si le montage fonctionnait avant, et pour allumer quoi.
Pourquoi est-ce démonté ?
Avez vous fait un schéma des raccordements en présence avant de démonter ?
Y aurait-il un proche expérimenté sur place qui pourrait vous aider ?
A suivre.
Cordialement.
Vous ne précisez pas si le montage fonctionnait avant, et pour allumer quoi.
Pourquoi est-ce démonté ?
Avez vous fait un schéma des raccordements en présence avant de démonter ?
Y aurait-il un proche expérimenté sur place qui pourrait vous aider ?
A suivre.
Cordialement.
03 janvier 2025 à 18:05

Le tableau est correct, avec un ID 30 mA.
Vous allez en GSB et vous trouverez peut-être un isolant en tube, thermorétractable ou non.
Parce qu'en manipulant les conducteurs, il ne faudrait pas que l'ensemble des isolant craque et que vous retrouviez juste un tas de poussière.
C'est pour cela qu'il est préférable de ne pas trop plier les conducteurs. "Il ne faut pas se louper".
Vous allez en GSB et vous trouverez peut-être un isolant en tube, thermorétractable ou non.
Citation :
"l'opération de la dernière chance ?"
Parce qu'en manipulant les conducteurs, il ne faudrait pas que l'ensemble des isolant craque et que vous retrouviez juste un tas de poussière.
C'est pour cela qu'il est préférable de ne pas trop plier les conducteurs. "Il ne faut pas se louper".
03 janvier 2025 à 17:12

Bonjour BGO59,
Vous pouvez essayer. Mais la valeur préconisée dans ce fil fonctionne bien.
Cordialement.
Vous pouvez essayer. Mais la valeur préconisée dans ce fil fonctionne bien.
Cordialement.
03 janvier 2025 à 17:06

Citation :Les prix "catalogue" ne sont pas significatifs. Il faut aller chez un grossiste. La plupart vendent aux particuliers. 50 m est déjà une bonne longueur.
les prix du Turbogliss, on peut dire qu'ils sont... Pimentés...
Vous aurez un prix.
Votre installation extérieure avec conduits enterrés mérite du matériel qui tienne dans le temps.
Question de choix personnel.
03 janvier 2025 à 15:15

Bonjour Olivierthx.
Le domino est utilisé pour prolonger les conducteurs trop courts, l'isolant jaune isole tant bien que mal (plutôt mal) les isolants d'origine qui partent en lambeau.
S'il est impossible de changer les conducteurs, ce qui ne serait pas étonnant, il faudrait prolonger les fils en soudant 8 cm de fil souple et en glissant un isolant tubulaire (thermorétractable si possible) le plus loin que vous pouvez.
Vous devriez enlever momentanément le support rouge afin d'agrandir le champ opératoire.
L'opération de la dernière chance.
Il faudra être patient et méticuleux, et travailler hors tension.
Toute votre installation électrique doit être pareil, elle doit sérieusement dater.
Cordialement.
Le domino est utilisé pour prolonger les conducteurs trop courts, l'isolant jaune isole tant bien que mal (plutôt mal) les isolants d'origine qui partent en lambeau.
S'il est impossible de changer les conducteurs, ce qui ne serait pas étonnant, il faudrait prolonger les fils en soudant 8 cm de fil souple et en glissant un isolant tubulaire (thermorétractable si possible) le plus loin que vous pouvez.
Vous devriez enlever momentanément le support rouge afin d'agrandir le champ opératoire.
L'opération de la dernière chance.
Il faudra être patient et méticuleux, et travailler hors tension.
Toute votre installation électrique doit être pareil, elle doit sérieusement dater.
Citation :Si vous comptez rester, une rénovation pourrait être envisagée. Il faut que les protections surintensité et différentielle 30 mA soient bien en place.
Je précise, cela fait deux ans et demi que nous sommes dans ce logement
Cordialement.
03 janvier 2025 à 15:11

Bonjour Xavier50,
Ces tensions, dites "tensions simples", ont une valeur nominale de 230 V ± 10 % (donc ± 23 V).
Les écarts que vous trouvez sont dans la fourchette normale.
Chaque tension peut varier en fonction du courant qui parcourt les conducteurs. La valeur est donc fonction de l'instant où la mesure est faite.
Ici, la phase 3 semble être davantage chargée. Peut-être y a t-il un mauvais équilibrage des charges.
Les tensions entre phases sont appelées "tensions composées".
Le transformateur qui alimente l'ilot a une puissance de quelques centaines de kVA. Son secondaire délivre les trois phases et le neutre (couplage étoile ou un autre que nous ne nommerons pas). Généralement le neutre du transformateur est relié à la terre.
Sans être du métier, vous nommez les tensions entre phase et neutre ou entre phases et tout le monde vous comprendra.
Cordialement.
Citation :En réalité, et avec le bon vocabulaire, vous mesurez la tension entre chaque phase et le neutre.
je mesure la tension de chacune des phases
Ces tensions, dites "tensions simples", ont une valeur nominale de 230 V ± 10 % (donc ± 23 V).
Les écarts que vous trouvez sont dans la fourchette normale.
Chaque tension peut varier en fonction du courant qui parcourt les conducteurs. La valeur est donc fonction de l'instant où la mesure est faite.
Ici, la phase 3 semble être davantage chargée. Peut-être y a t-il un mauvais équilibrage des charges.
Les tensions entre phases sont appelées "tensions composées".
Le transformateur qui alimente l'ilot a une puissance de quelques centaines de kVA. Son secondaire délivre les trois phases et le neutre (couplage étoile ou un autre que nous ne nommerons pas). Généralement le neutre du transformateur est relié à la terre.
Sans être du métier, vous nommez les tensions entre phase et neutre ou entre phases et tout le monde vous comprendra.
Cordialement.
03 janvier 2025 à 13:52

Excuses, erreur de dénomination. Turbogliss est à usage intérieur ou en dalles (ou dans murets maçonnés) comme vous l'avez souligné, pas en terre.
Il s'agit de gaine TPC DuoGliss : https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/cm² 22600_0814.pdf
32 mm permet de passer un circuit lumière (HO5VV-F) et un circuit prise (HO7RN-F). On préfère les câbles souples.
Pour les dérivations enterrées et accessibles dans des regards, soigner l'étanchéité. Ne pas hésiter à surdimensionner les regards.
Comme précisé, l'approvisionnement se fait, par exemple, chez les grossistes comme CGED Sonepar, directement au comptoir.
Cordialement.
Il s'agit de gaine TPC DuoGliss : https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/cm² 22600_0814.pdf
Citation :Si la longueur est importante, 25 mm est trop petit. 32 mm est un bon compromis. Pour des grandes longueurs > 25 m, le diamètre 40 mm ou plus est préférable.
Et je n'en trouve pas d'autres de 20/25mm
32 mm permet de passer un circuit lumière (HO5VV-F) et un circuit prise (HO7RN-F). On préfère les câbles souples.
Pour les dérivations enterrées et accessibles dans des regards, soigner l'étanchéité. Ne pas hésiter à surdimensionner les regards.
Comme précisé, l'approvisionnement se fait, par exemple, chez les grossistes comme CGED Sonepar, directement au comptoir.
Cordialement.
03 janvier 2025 à 08:52

Si vous enterrez des conduits, il faut prendre de la gaine TPC. Notamment, Turbogliss Legrand, de diamètre 25 mm ou plus (à approvisionner chez les grossistes ou en e-commerce ; on n'en trouve pas en GSB). Dans les murets la gaine peut être du type ICTA.
On peut utiliser du câble souple. Soigner les raccordements vis à vis de l'humidité.
Si vous n'en n'avez pas, une pince à dénuder automatique est bien utile.
Cordialement.
Citation :Plus maintenant.
Désolé je ne suis pas expert en électricité
On peut utiliser du câble souple. Soigner les raccordements vis à vis de l'humidité.
Si vous n'en n'avez pas, une pince à dénuder automatique est bien utile.
Cordialement.
02 janvier 2025 à 18:25

Citation :Oui, un montage parallèle classique.
C'est bien cela ?
02 janvier 2025 à 18:13

Bonjour Nico5776.
La différence est au niveau de la qualité des contacts, donc des échauffements.
On peut tirer 16 A sur un socle de trois prises généralement précâblées ou même sur un seul socle.
Il vaut mieux ne pas le faire sur une multiprise.
On a déjà vu des multiprises plus ou moins roussies et déformées rien qu'avec un four de branché.
Et si la multiprise est posée dans un élément de cuisine, l'échauffement peut se transmettre.
Aucune confiance à accorder à une multiprise premier prix et sans marque. Avec des modèles Legrand on est plus tranquille.
Cordialement.
La différence est au niveau de la qualité des contacts, donc des échauffements.
On peut tirer 16 A sur un socle de trois prises généralement précâblées ou même sur un seul socle.
Il vaut mieux ne pas le faire sur une multiprise.
On a déjà vu des multiprises plus ou moins roussies et déformées rien qu'avec un four de branché.
Et si la multiprise est posée dans un élément de cuisine, l'échauffement peut se transmettre.
Aucune confiance à accorder à une multiprise premier prix et sans marque. Avec des modèles Legrand on est plus tranquille.
Cordialement.
02 janvier 2025 à 17:32

Chaque détecteur est en veille et ne consomme pas grand chose (il faudrait communiquer ses caractéristiques afin d'être certain des hypothèses), et quand il entre en action, le relais interne s'active et c'est donc lui qui ne doit pas alimenter une charge de plus de 600 W.
En vrai, la limite est en courant, pas en watts.
La puissance de l'éclairage ne dépassera pas 600 W avec des leds.
Cordialement.
En vrai, la limite est en courant, pas en watts.
La puissance de l'éclairage ne dépassera pas 600 W avec des leds.
Cordialement.
02 janvier 2025 à 17:22
