FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 025 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 20 979 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour Maxr.
Citation :
Je suis preneur d'un schéma d'installation.
Nous n'en avons pas.
Sans schéma on ne peut rien faire en électricité.
Avant d'acquérir ces composants il fallait étudier comment on les raccorde sur ? Sur quoi exactement ?
Vous avez pris le problème à l'envers.
Cordialement.
07 mars 2025 à 23:26
forum consulter ce sujet Schéma d'installation électrique gâche Weca Extel 90201.4 avec digicode

Bonjour Javii,
On ne voit pas bien.
Il faut que les entrées des interrupteurs différentiels soient branchés entre phase et neutre du tableau de répartition.
L’interrupteur différentiel du haut appartient à la nouvelle gamme Schneider Electric. Il fallait changer les peignes. En effet, l'alimentation est par le bas.
Il n'est pas certains que les sections des conducteurs qui alimentent les ID soient les bonnes. Mais on ne voit pas bien.
Le montage est perfectible, l'électricien a fait le minimum. Les peignes sont disparates. Les liaisons vers les DJ doivent passer par des peignes et non des bouts de conducteurs. C'est le cas de l'ID du haut.
Pensez à tester régulièrement les ID avec leur bouton test.
On vous laisse vérifier.
Cordialement.
07 mars 2025 à 23:21
forum consulter ce sujet Installation différentiels anomalies tableau électrique

Publicité

Bonjour Thomas,
Citation :
j'ai trouvé le branchement de la photo.
Oui, mais la photo montre la tranche de l'appareillage et non les branchements.
A suivre.
Cordialement.
07 mars 2025 à 23:09
forum consulter ce sujet Problème branchement interrupteur

Bonjour Elec76,
Il y a plusieurs critères de choix.
Le diamètre du conduit et sa longueur.
Le fonctionnement permanent avec deux vitesses (fonction boost)
Le fonctionnement automatique avec commande par interrupteur, détecteur de présence, taux d'humidité, et la temporisation.
Il est difficile de trouver la commande par interrupteur et humidité
D'après la documentation les appareils sont silencieux.
L'expérience montre que les extracteurs finissent par être bruyants.

Regardez déjà chez Atlantic (voir le lien), puis Aldes. Il y a d'autres marques.
En SDB il faut démonter tous les ans et enlever les moumoutes à l'eau savonneuse.
https://www.atlantic.fr/Ventiler-le-logement/Ventilation-d-une-piece/Extraction-permanente/Curv-Confort
Cordialement.
07 mars 2025 à 22:49
forum consulter ce sujet Remplacer extracteur raccordement électrique

Bonjour Didou.
Où en êtes vous ?
Les échanges font partie des bons usages d'un forum.
07 mars 2025 à 17:32
forum consulter ce sujet Remplacer une prise tetra par prise 220v

Bonjour Melysse.

10 photos qui montrent sensiblement la même chose tout en masquant les détails est beaucoup car, si l'on a des idées concernant le branchement des navettes en violet et en orange, il subsiste des incertitudes sur les fils entourés en avant et arrière de la partie PP.
Voir ici comment fonctionne un va et vient. Ainsi, vous ne brancherez rien au hasard.
va-et-vient.com
Vous pouvez faire le dessin du raccordement actuel sur chaque va et vient avec les navettes et le commun puis ensuite transposer sur le nouveau sur lequel on retrouve les bornes navettes en 1 et 2 et le commun en L.
A suivre.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 9330 p

07 mars 2025 à 14:49
forum consulter ce sujet Changer interrupteur double va-et-vient vers un Legrand

Re.
Il a été précisé que toute ligne qui part du tableau principal doit être protégée en surintensité par un disjoncteur, monophasé ou tétrapolaire.
Legrand 06565, d'après recherche sur le net, est un disjoncteur magnéto-thermique DX 6000 - Lexic à vis - 4P - 400 V~ - 25 A - courbe C - Ce produit est abandonné.
S'il alimente une ligne il n'y a pas lieu de le remplacer par un interrupteur différentiel.
Sur le net : Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type AC - A9R11240

Votre projet n'est pas cohérent.
Si le moteur piscine est triphasé, il faut un départ triphasé vers le tableau piscine. 25 A est certainement sur-calibré.
Pour ce qui concerne le deuxième tableau vers le garage il en est de même.
Il serait raisonnable de vous faire aider par un professionnel ou lui confier le travail.
Cordialement.
07 mars 2025 à 10:51
forum consulter ce sujet Aide rénovation d'un mon tableau électrique

Bonjour YC123.
Si le technicien gaz n'est pas mandaté et habilité pour contrôler l'alimentation électrique, mais seulement la conformité au niveau de l'alimentation en gaz et l'évacuation des fumées, son avis est conforme.
Il faudrait voir quelles sont les vérifications effectuées au titre de Qualigaz.

Personnellement nous avions des doutes, car en cas d'une utilisation d'une prise de courant, n'importe quel tordu peut alors brancher la chaudière sur une autre prise et engager la sécurité de tous les occupants de l'appartement voire des voisins.
Mais nous n'avons pas trouvé la réglementation. Elle existe forcément.

Le technicien de maintenance a logiquement raison.
Nous même n'aurions jamais raccordé sur une prise, mais directement sur le relais DSC. Pour deux raisons.
La sécurité de tout l'immeuble et le sens de branchement phase neutre, qui n'est pas d'importance sur votre chaudière d'ailleurs.

La réglementation est spécifique au chauffage gaz dans le collectif avec relais DSC.
Mais on la cherche encore et nous ne manquerons pas de faire un retour après approfondissement.
Citation :
5.6.3 Établissement de l'alimentation électrique
Dans le cas de l'habitat en général, mais pas dans le cadre d'un immeuble collectif avec relais DSC et qui obéit à d'autres contraintes ou normes.
Le raccordement direct sur relais DSC doit faire partie des règles de l'art et de la conscience professionnelle.

Il suffirait d'aller voir dans d'autres appartement comment sont les liaisons.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 mars 2025 à 23:35
forum consulter ce sujet Type de prise électrique raccordement chaudière gaz + VMC + DSC

Bonjour B.
Tout d'abord pour que le démarrage YD soit possible, sur un réseau 230 V 400 V il faut un moteur 400 V 700 V.
Ensuite, la commutation des couplages se fait non pas par contacteurs, mais par un commutateur rotatif qu'il sera très difficile d'approvisionner sachant que la probabilité qu'il soit HS est très forte. Il faut chercher sur le net.

Pour la remise en état et en sécurité, il faudra faire appel à une société spécialisée ou un bobinier.
Cette machine n'est pas une machine industrielle.
Et sa réfection ne rentre pas dans le cadre d'une activité de bricolage. Il faut être du métier.

Tous les commutateurs de différents combinés tels que Kitty ou Lurem finissent grillés.
On ne voit pas franchement que le vôtre est hors service, mais cela ne nous étonnerait pas.
Pour réparer, au minimum il faut le schéma électrique de la machine.
Cordialement.
06 mars 2025 à 22:58
forum consulter ce sujet Dépannage allumage moteur étoile/triangle dégauchisseuse

Citation :
Pardon pour la confusion, ce n'est un compteur mais deux autres petits tableau électrique
Sur le forum il y a beaucoup d'invités qui ne font pas trop la différence entre un compteur et un tableau de répartition.
"mon compteur a disjoncté..." Alors à chaque fois on rappelle que le compteur compte.
Citation :
J'ai refait le schéma.
Ce semble être le même.
On évoquait les départs de ligne vers les tableaux secondaires. Chaque ligne doit être protégée par un disjoncteur.
Chaque tableau secondaire comporte au moins un ID qui alimente des DJ en cascade. S'il y a plusieurs ID dans un tableau secondaire, on met un interrupteur sectionneur à l'arrivée pour assurer la coupure d'urgence.
Citation :
Resi9 - interrupteur différentiel - 4P - 40A - 30mA - Type AC - peignable R9PRC440
Il peut alimenter les lignes triphasées de l'habitat principal s'il alimente les DJ qu'il faut. Il n'alimente pas les lignes vers les tableaux secondaires.
Cordialement.
06 mars 2025 à 22:30
forum consulter ce sujet Aide rénovation d'un mon tableau électrique

Re,
Citation :
un interrupteur sectionneur 4P blanc Acti9 iSW Schneider Electric pour la partie garage et le local piscine
S'il s'agit d'un départ de ligne il ne faut pas un interrupteur sectionneur mais un disjoncteur.
Citation :
les modules Legrand 25A qui ne sont pas assez puissants
Aucun équipement de protection n'est défini par une puissance, mais une intensité assignée en ampères.
La règle en distribution triphasée est de faire fonctionner en triphasé tout ce qui peut l'être. Chez vous il y aurait la pompe de piscine, une clim, peut-être une plaque de cuisson. On ne voit pas de chauffe-eau électrique.
Citation :
j'ai un deuxième compteur
Un compteur compte. Est-ce bien ce que vous voulez signifier ?

Le Linky permet de voir qui consomme beaucoup pour un récepteur en service alors que les autres sont à l'arrêt.

Si les factures vous semblent fortes il n'y a pas grand chose à faire. De toute façon la pompe de piscine doit obligatoirement fonctionner. Elle peut être mise en service soit par interrupteur horaire soit en régime forcé.
La clim peut avoir une température de consigne différente.

Regardez de nouveau les schémas de tableaux triphasés où les protections sont détaillées.

Votre tableau de répartition avait belle allure, mais l'ajout de composants de marques disparates est regrettable.
Cordialement.
06 mars 2025 à 17:14
forum consulter ce sujet Aide rénovation d'un mon tableau électrique

Citation :
faut-il obligatoirement une prise "câblée" sous une plaque murale (donc une prise non amovible) ?
Après recherches, ce n'est écrit nulle part.
Il y a deux types de chaudières à gaz, celles dont il faut que le raccordement respecte le sens de branchement phase neutre, et les autres où il n'y a pas de polarité à respecter.
Chaque notice d'installation de chaudière précise ce qu'il en est.
La ligne d'alimentation chaudière doit être dédiée avec son propre disjoncteur, ce qui tombe sous le sens.
Votre retour est attendu.
06 mars 2025 à 13:28
forum consulter ce sujet Type de prise électrique raccordement chaudière gaz + VMC + DSC

Bonjour MonsieurP,
Citation :
Pensez-vous qu’Enedis doit intervenir pour le remplacer ainsi que son socle ?
Pour le remplacer par un disjoncteur de type S sans changer le socle.
Demander le changement au titre de la vétusté et de l'absence de bouton test.

Il faudra installer un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA dans le tableau de répartition.

Citation :
il va forcément dépasser sur les côtés, est-ce un problème ?
Non, à condition qu'il rentre dans le placard. Il faudra choisir un coffret avec un fond, juste pour être tranquille.
Cordialement.
06 mars 2025 à 11:50
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique ancien par un plus récent

Bonjour Cruzy.

Il y a de nombreux exemples de tableaux triphasés sur le forum.
Rappelons qu'il faut au minimum 3 ID monophasés et 1 à 2 ID tétrapolaires.
Chaque départ vers un tableau secondaire se fait à partir d'un disjoncteur. branché directement sur le bornier phase neutre du tableau (garage, local piscine).
Vos questions ne sont pas bêtes, mais on ne sait ce que vous voulez faire d'utile avec des modules connectés.
Relever les consommations instantanées ou totales n'est pas d'une grande utilité. De toute façon, à la fin, il faut payer l'énergie consommée.
Rajouter des modules (à définir) non indispensables a un coût non négligeable. La supervision dans le domaine domestique ne se justifie pas.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 mars 2025 à 11:34
forum consulter ce sujet Aide rénovation d'un mon tableau électrique

Bonjour Nico11100
Il faut la référence du coffret avec la marque (Hager, Schneider ou Legrand, à condition que les gammes existent encore) et ensuite on cherche.
Le capot n'est utile que dans les locaux humides ou poussiéreux. Dans la plupart des habitats il n'y a pas de capot ou porte.
Citation :
ce n'est pas mon univers...
Dans ce cas il vaut mieux ne rien décâbler car c'est un travail qui peut se transformer en impasse technologique.
Cordialement.
06 mars 2025 à 11:19
forum consulter ce sujet Rechercher capot coffret tableau électrique

Dans l'hypothèse où il faut respecter le branchement phase neutre de la chaudière à gaz, le branchement direct en sortie du relais s'impose, une PC 16 A associée à une fiche 2P + T ne garantissant pas respect des polarités phase neutre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
05 mars 2025 à 18:13
forum consulter ce sujet Type de prise électrique raccordement chaudière gaz + VMC + DSC

Bonjour YC123.

Voir ici : Relais DSC VMC gaz
Il faut que l'alimentation électrique de la chaudière gaz soit raccordée au système DSC.
En l'absence possible de ventilation il vaut mieux que la chaudière se coupe ce qui peut éviter une asphyxie souvent irrémédiable. Il y a beaucoup d'exemples tragiques.
Ce qui vous ne dispense pas de poser des détecteurs de CO ou CO2.
Cordialement.
05 mars 2025 à 15:57
forum consulter ce sujet Type de prise électrique raccordement chaudière gaz + VMC + DSC

On comprend qu'il y aurait 10 m de 6 mm² qui débiteraient dans 40 m de 16 mm².
Ce n'est pas logique. Il serait préférable de poser du 10 mm² partout, même si cela est difficile pour les premiers 10 m.
C'est un travail que vous ferez une fois et vous n'y reviendrez plus.
Citation :
la complexité à tirer un nouveau câble depuis le tableau principal
Ce serait dommage de ne pas vous y mettre. Cela se comprendrait s'il n'y avait qu'un seul tableau. Mais il y en a un autre dans le garage 40 m plus loin.

L'autre solution est la liaison directe depuis le tableau principal, pointillés rouges en biais sur 48 m. S'il faut creuser, il y a des petites pelles à louer.

Voici ce que précise l'ami CMT :
En mono :
- 3G6² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi


A la limite si vous ne pouvez pas remplacer le 6 mm², vous le gardez et protégez la ligne avec un DJ 32 A. Sur 10 m la chute de tension sera certainement acceptable.
Pour minimiser la chute de tension sur la ligne de 40 m, vous pouvez la faire en 10 mm² et la protéger par un autre DJ et un autre piquet de terre au bout, 25 A pourquoi pas.

Cordialement.
05 mars 2025 à 13:49
forum consulter ce sujet Raccordement électrique garage fond du jardin

Bonjour unchio.

La réalisation des lignes et leur passage sont de votre choix;
Dans tous les cas il faut dimensionner les sections en fonction des chutes de tension supportables.
On distingue les chutes de tension en régime permanent de celles occasionnées lors du démarrage d'un moteur asynchrone.
On sait que la pointe d'intensité peut atteindre 8 fois le courant nominal.
Ce serait le cas pour un gros compresseur par exemple. Mais il serait triphasé.
Ce qu'il faut retenir est que tout départ se fait en sortie d'un disjoncteur de calibre adaptée à la section, et qu'à l'arrivée dans un tableau secondaire on trouve un ID 30 mA, ou un interrupteur-sectionneur s'il y a plusieurs ID 30 mA.
Ensuite, c'est la routine.

Les chutes de tension calculées sont dans la fourchette habituelle.
Rappelons que la tension réseau est de 230 V + - 10 %, ce qui fait quand même 23 V, à comparer avec la tension utile en bout de ligne dans le pire des cas.

Pour la terre au niveau du garage, il faudra choisir, la solution avec terre locale est envisageable vu les distances (ce serait notre choix). Néanmoins, le plus simple est de véhiculer celle de l'habitat. Rien ne vous empêchera de rajouter un piquet à 10 €, surtout s'il y a une borne de recharge de véhicule électrique.
Vous ne pourrez installer vous même qu'une prise 3,7 kW, pas plus.

Cordialement.
05 mars 2025 à 11:36
forum consulter ce sujet Raccordement électrique garage fond du jardin

Citation :
Cette installation est donc conforme dans ces conditions ?
Oui, le but est de ne pas avoir à sortir si jamais le DDR 500 mA venait à déclencher. De toute façon, il y a tous les ID 30 mA en aval qui doivent déclencher instantanément à 22 mA environ.
Citation :
Reste à savoir quoi faire pour le faire correctement cette fois-ci !
Il n'y a pas grand chose à reprendre.
Citation :
Quelle puissance pour le disjoncteur qui remplacera l'interrupteur sectionneur ?
Le paramètre n'est pas la puissance, mais l'intensité assignée, liée à la section de la ligne en aval.

Si vous avez du temps, voir cette discussion : http://www.forum-electricite.com/section-cables-et-calibre-contacteur.html
Et celle là avec les rappels de l'ami CMT* : http://www.forum-electricite.com/section-cable-et-tableaux-electriques.html

Le garage peut être alimenté des deux façons, en direct ou en aval du tableau secondaire. Il y aura donc un tableau tertiaire dans le garage.
C'est vous qui voyez la solution qui vous convient. La plus simple nous semble être la liaison directe, mais en 10 mm² ce qui autorise une puissance de 9 kVA nominal, voire un peu moins compte tenu de la chute de tension. Voir la discussion* du 11 janvier 2022 à 07:43

S'il y a une borne de recharge de véhicule électrique, elle pourrait être dans l'environnement du garage.
Citation :
Est-ce que cela aiderait en quoi ?
Le prix du cuivre, mais à ces conditions à respecter (source Promotelec) : " Si l'on créé une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure.
Il faut s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (éclairage extérieur par exemple) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local annexe.
"

Si vous créez une nouvelle terre au niveau du garage, le plus simple et aussi le plus réglementaire est de l'interconnecter avec la terre issue du tableau principal. Et vous n'êtes pas gagnant en cuivre.
Il faudrait voir si le texte cité n'est pas obsolète.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 mars 2025 à 23:19
forum consulter ce sujet Raccordement électrique garage fond du jardin

Bonjour StephenJEly.

Si vous avez trouvé les dominos ainsi connectés sur les fils en présence, vous branchez une lampe témoin sur les deux alvéoles et vous verrez ce qui se passe.
A part le bleu qui pourrait être le neutre, le vert n'est pas une couleur utilisable.
Violet et noir, pourquoi pas pour ce qui concerne les couleurs, mais on ne sait à quoi ils servent.
Cordialement.
04 mars 2025 à 18:08
forum consulter ce sujet Conseils branchement fil vert pâle

Citation :
il a posé un autre disjoncteur type Enedis
S'il est de type instantané, donc non siglé S, la sélectivité des déclenchements est assurée.
Citation :
recours si toutefois des éléments de l'installation sont hors norme ou dangereuses quels sont il?
On informe régulièrement les invités concernant le travail dissimulé, et l'appel à "un ami qui s'y connait". Dans ce cas il n'y a aucune garantie de bonne réalisation de l'installation.
Ce n'est donc pas le cas chez vous.
Citation :
Je ne voit pas 2 ID30mA en cascade?
Après agrandissement de la photo, c'est vrai.
On voit donc un interrupteur sectionneur qui, s'il permet d'isoler la ligne, ne la protège pas vis à vis des surintensités. Il faudrait mettre un disjoncteur de calibre adapté à la section de la ligne.
Citation :
J'ai mis sur le schéma les références legrand
C'est vrai. En agrandissant on les voit bien (et vice-versa, d'où l'erreur).
Citation :
je ne sais pas si je peux demander du 12kva sans devoir une nouvelle fois changer de linky ou de disjoncteur (700€ à Enedis)?
Au besoin, le changement de puissance souscrite se fait à distance par Enedis. Si le DJ de branchement type S est bien réglé sur 60 A, donc au maximum, il n'y aura pas besoin qu'un technicien Enedis se déplace. Donc l'augmentation de puissance souscrite se fait à distance et sans changer le DJ différentiel de branchement.
Les longueurs de 48 m et 38 m nécessitent de soigner les liaisons souterraines, section des conducteurs et diamètre des conduits TPC.
La terre du garage pourrait être autonome vu la distance avec les autres bâtiments.
Cordialement.
04 mars 2025 à 17:57
forum consulter ce sujet Raccordement électrique garage fond du jardin

Tant mieux si vous avez trouvé une solution.
Mais il faut que les protections barrière IR et barre de contact soient actives.
Citation :
installateur peu scrupuleux et pas vraiment au top!
Surtout sans connaissances, voire conscience professionnelle.
Qu'en pense le syndic ? Peu scrupuleux lui aussi ?
Merci pour votre retour.
04 mars 2025 à 11:27
forum consulter ce sujet Problème aléatoire porte de garage à la descente de la porte

Bonjour Unchio,
La technologie d'alimentation et protection des tableaux secondaires est abondamment documentée sur le forum.

On peut se demander si les électriciens que vous évoquez présentent toutes les compétences normalement exigées pour réaliser des installations respectant les normes actuelles. S'ils ne sont pas déclarés vous n'avez aucun recours.

Un tableau secondaire s'alimente depuis le tableau de répartition principal par l'intermédiaire d'un disjoncteur de protection de la ligne, alimenté depuis le bornier phase neutre, de calibre adapté à la section*.
L’alimentation du tableau secondaire ne convient donc pas du tout. Mis à part la section, on constate que deux ID 30 mA sont en cascade.

Depuis le compteur Linky on constate la mise en cascade de deux disjoncteurs différentiels 500 mA de branchement qui n'assurent pas la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement. C'est donc aussi un point à revoir. Mots clés : branchement type 2.
Le DJ juste en aval du Linky devrait être de type S. A proximité du tableau de répartition ce peut être un interrupteur sectionneur de bon calibre donc sans fonction différentielle.

45 A 9 kVA semble une puissance souscrite bien petite pour vos usages.

Vu d'ici, on peut penser que le projet n'a pas été défini comme il aurait fallu. On a des doutes sur les compétences des électriciens.

On rappelle aussi que les liaisons souterraines utilisent des conduits TPC de bonne section 40 à 60 mm minimum si l'on veut que la distribution soit évolutive. On aime bien les conduits Legrand Duogliss TPC rouge N 450 C.
Citation :
la section en 6mm² me laisse perplexe tout de même, sachant que je lis partout qu'entre un tableau principal et un secondaire on met du 16mm²....? un avis.
*La section et le calibre du DJ en amont sont liés. La longueur de la ligne a son importance, ainsi que la puissance absorbée à partir du tableau secondaire. 6 mm² nous semble faible. Mais votre puissance souscrite également.

Attendons d'autres avis.
On vous laisse réfléchir à tout cela.
Cordialement.
04 mars 2025 à 11:05
forum consulter ce sujet Raccordement électrique garage fond du jardin

Bonjour allan.
S'il n'y en n'a pas, ce qui semble être le cas, il faut tirer une ligne de section 6 mm² protégée par un disjoncteur 32 A, lui même en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA type A.
La plaque se raccorde en monophasé 230 V, avec L1 et L2 connectés ensemble, de même que N1 et N2.
Citation :
...a dit qu'elle avait dû être endommagée car elle était branchée en même temps que le four
Le vendeur aurait mieux fait de ne rien dire, il ne connait pas grand chose en électricité. Ce n'est pas parce qu'une protection surintensité déclenche par surconsommation qu'un défaut est provoqué sur un récepteur.
Par contre, votre analyse est bonne, si four et plaque fonctionnent en même temps, le courant absorbé peut faire déclencher une protection surintensité, tout dépend du branchement de ces deux récepteurs.
L'intervention d'un électricien semble indispensable.
Une prise 16 A est celle sur laquelle on branche l'aspirateur ou un sèche-cheveux. Il ne doit pas y en avoir de calibre supérieur chez vous. En général, une plaque de raccorde sur une sortie de câble 32 A, un four sur une prise dédiée 16 A.
Retour attendu.
Cordialement.
04 mars 2025 à 08:17
forum consulter ce sujet Plaque cuisson induction reconnaître prise de 16 A ou 32 A

Bonjour CCMM76.
Citation :
Est-ce selon vous utile de passer en différentiel 63A
Non, d'autant plus que votre contrat est de 9 kVA 45 A. Même si vous passez à 12 kVA il n'y aura pas de risque de dépassement par rangée.
Citation :
Quelle serait la procédure pour tester ce qui passe dans le différentiel
Mesurer l'intensité avec une pince ampèremétrique. Faut-il encore en avoir une, surtout si l'on a que cet usage plus que sporadique.
Citation :
dans la durée ils ne vont pas s'altérer.
Pas de danger particulier. Par contre, il faut tester régulièrement chaque interrupteur différentiel avec le bouton test. Il n'est pas rare qu'au bout d'un certain temps ils ne déclenchent plus et ils n'assurent plus la fonction protection en cas de défaut d'isolement.

Pour ce qui concerne le kit Green'up il est normalement livré avec le disjoncteur différentiel qui convient à alimenter directement depuis le bornier du tableau de répartition.

Nota vocabulaire : différentiel interrupteur différentiel.
Cordialement.
03 mars 2025 à 16:45
forum consulter ce sujet Différentiel mesure intensité installation prise Green'Up

Bonjour Theolino25.

On sait qu'un poste à souder peut absorber des courants non sinusoïdaux, mais entre un petit poste domestique et les robots de soudure par point il y a une différence d'échelle.
Quand une chaine de soudure robotisée fonctionne, les automates programmables dans le voisinage ne tombent pas en panne.
D'après ce qui est précisé, un système de régulation de chauffage (inconnu) est tombé en panne d'alimentation, sans que celle-ci ait été décrite par le réparateur. Qu'a t-il changé ?

Pour le moment on en reste là. On ne croit pas pas plus aux harmoniques de tension qu'à une éventuelle surtension responsable d'une défaillance d'un seul équipement, alors qu'il y en a bien d'autres dans un habitat.
Trop de suppositions non étayées.
Vous remettez en service la régulation et le poste à souder et vous verrez si le phénomène est reproductible.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 mars 2025 à 11:15
forum consulter ce sujet Problème surtension poste à souder

Bonjour oceanrider.

Vous pouvez essayer le filtre, celui-ci ou un autre.
La version B par exemple, sans qu'on en sache l'efficacité.
A titre de curiosité il faudrait voir ce qu'il en est de l'alimentation interne de cet ampli très basique. Il faut du matériel spécialisé, et n'avoir que cela à faire.
La compatibilité électromagnétique (CEM) n'était pas une contrainte sur les matériels grand public de cette époque.
Cordialement.
03 mars 2025 à 08:40
forum consulter ce sujet Comment protéger un appareil électrique des interférences d'un CPL ?

Bonjour Oceanrider,
Vous n'avez pas échangé suite au sujet que vous avez exposé le 13 novembre 2015 à 21:42.
Pour ce qui concerne l'ampli, sauf erreur on constate qu'il ronfle alors que le bouton de volume est à zéro. Il faudrait confirmer.
Si c'est ainsi, on met en cause l'alimentation.
Néanmoins, l'amplificateur est-il relié à la terre ?
Vous pouvez aussi enlever le cordon guitare ou plutôt, le court-circuiter avec volume à zéro pour confirmer que seule l'alimentation est en cause. De par son principe de fonctionnement un micro de guitare est sensible aux rayonnements.
Le remède auquel on pense serait de mettre un filtre secteur Schaffner ou équivalent comme il y a sur les appareils médicaux. Mais vous ne pouvez pas mettre beaucoup d'euros dans le commerce pour immuniser un vieil amplificateur vis à vis de la compatibilité électromagnétique.
Vous pouvez aussi essayer un amplificateur beaucoup plus récent afin de voir s'il est moins sensible.
Bref, il faut expérimenter, l'ampli seul avec entrée à zéro et embase jack en court-circuit, puis après avec la guitare.
Essayer aussi la guitare avec une transmission radio pour éviter les longues liaisons asymétriques s'il est démontré que l'alimentation n'est pas en cause, ce dont on doute.
Ce n'est pas un problème de surtension. Un parafoudre (= parasurtenseur) n'aurait aucun effet.
A suivre.
Cordialement.
02 mars 2025 à 19:46
forum consulter ce sujet Comment protéger un appareil électrique des interférences d'un CPL ?

Pour un lustre il vaut mieux des sources identiques, question de rendu, ainsi que des puissances faibles vu le nombre de sources.
15 W en led = peut-être 60 à 100 W en incandescence (il faut voir).
Faire attention aussi à la directivité et le cône du faisceau, suivant l'orientation des lampes.
On ne s'occupe pas de la mention Max led. Aucun danger particulier. Une fois sous sa tension nominale, la lampe éclaire et c'est tout. Peut-être que l'indication est relative à une lampe led, pour éviter de transformer le lustre en source d'éclairement énorme. D'où l'idée de prendre des puissances faibles.
On vous laisse expérimenter.
Cordialement.
02 mars 2025 à 16:14
forum consulter ce sujet Quelle ampoule LED choisir ?

Bonjour Theolino,
Sauf erreur, le technicien n'a pas précisé exactement en quoi consistait la réparation qu'il a effectuée sur la régulation.
Citation :
Ceci pouvant provenir d'une forte surtension sur l'alimentation 230V
Hypothèse totalement injustifiée, d'autant plus que l'argument serait que le poste à souder génère une surtension qui détruit les composants d'un circuit voisin (et pourquoi pas un autre récepteur dans l'habitat ?).

En gros, l'hypothèse est injustifiée (mettre en évidence une surtension réseau nécessite des moyens de mesure de laboratoire).
Les surtensions réseau sont essentiellement dues à la foudre. Par contre, des pannes d'alimentations sont assez fréquentes, il n'y a qu'à jeter un œil sur le forum électroménager. Et d'hypothétiques surtensions n'en sont aucunement responsables. Probablement des circuits sous-dimensionnés fonctionnant aux limites, juste une supposition injustifiée elle aussi.

La régulation chauffage et le poste à souder sont des récepteurs indépendants.
Cordialement.
02 mars 2025 à 15:11
forum consulter ce sujet Problème surtension poste à souder

Bonjour.

Un volet roulant se commande avec un inverseur (donc pas un interrupteur, mais un commutateur inverseur unipolaire à point milieu) avec un neutre direct sur le moteur, et deux conducteurs pour la phase coupée, un pour la montée et un pour la descente.
On ne sait pas comment fonctionnent les modules (aucun renseignement n'est fourni), et on ne sait pas non plus comment le câblage est réalisé, même si cela fonctionnait avant.
Citation :
Les câbles électriques peuvent ils rendre l'âme ?
Non.
Pour vos autres interrogations, nous n'avons pas de vue d'ensemble.
Cordialement.
02 mars 2025 à 11:21
forum consulter ce sujet Problème interrupteur volet roulant électrique

Bonjour gaspoux,
On se demande sur quelle caractéristique se fonde cette recommandation.
La caractéristique limite d'emploi d'une douille est l'intensité.
Citation :
et ne sait pas quelle ampoule je dois mettre.
Ce sera sans doute une lampe led. On recommande une température de couleur 3 000 K maxi. Au delà c'est trop blanc et peu confortable visuellement.
Citation :
j'ai des ampoules LED 11W, puis-je les utiliser ?
Bien sûr, mais cela doit éclairer très fort, peut-être trop.
C'est la première fois que cette injonction est citée sur le forum. Elle n'est pas justifiée vis à vis des technologies de l'électricité.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 mars 2025 à 11:11
forum consulter ce sujet Quelle ampoule LED choisir ?

Dans l'attente de votre retour, on précise que les protections différentielles sont à mettre en œuvre de la même façon que dans le schéma de liaison à la terre TT.
Il est à espérer que ce soit le cas de la distribution évoquée.
01 mars 2025 à 21:28
forum consulter ce sujet Réseau de neutre TNS et défaut d'isolement

A distance on ne peut rien tester ni expérimenter. Tout ce qu'on sait, hormis les conditions de déclenchement d'un ID 30 mA, est qu'il est fréquent que ces deux types d'appareils soient sujets au défaut d'isolement de la résistance, notamment si elle est tubulaire.
S'il y a un bouton arrêt marche bipolaire sur l'appareil, vous le branchez à l'arrêt puis observez s'il y a déclenchement ou non ; puis vous mettez sous tension. Si l'ID déclenche instantanément ou durant la chauffe, la résistance est en cause.
Il n'y a pas lieu de penser que les prises soient en cause.
Un testeur d'isolement fait la mesure sous 500 V ou plus. L'ohmmètre d'un multimètre n'a pas ces caractéristiques.
Il arrive qu'une résistance tubulaire retrouve son isolement nominal après plusieurs chauffes partielles. On ne vous dira pas comment on fait.
Cordialement.
01 mars 2025 à 21:21
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel 30mA saute quand on branche certains appareils

Il arrive que sur ces appareils le défaut d'isolement apparait seulement pendant la chauffe. Le fil résistant est normalement isolé par une substance minérale dans le tube métallique. Mais la chauffe provoque des dilatations.
Cela se contrôle avec un testeur d'isolement mais c'est un appareil qu'on n'utilise pas souvent.
Il y a encore des vérifications à effectuer. Ce dont on est sûr est que si l'ID déclenche il y a forcément défaut d'isolement.
01 mars 2025 à 19:42
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel 30mA saute quand on branche certains appareils

Bonjour jojo61,
Il faut demander à Enedis qu'ils coupent l'alimentation.
Pour effectuer les travaux il faut demander un branchement (provisoire) de chantier.
Citation :
si on se branche dessus
Vous ne branchez rien. On répète, vous ne branchez rien.

On rappelle que l'électricité présente des dangers pouvant être mortels.
Citation :
Puisque c'est une propriété privée, il ne peut pas entrer chez elle pour un éventuel contrôle
Avoir cette idée n'est pas signe d'une grande probité.
Pour ouvrir un nouveau point de livraison d'énergie électrique l'attestation Consuel est obligatoire.
Cordialement.
01 mars 2025 à 15:23
forum consulter ce sujet Courant présent sur vieux compteur coupé

Bonjour Shora,
Citation :
donc cela ne vient pas de l'appareil.
On ne partage pas ce point de vue :
- s'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA chez votre ami
- s'il y a un interrupteur différentiel 30 mA chez votre ami et qu'il est en défaut. On répète régulièrement qu'il faut tester les ID avec le bouton test.
- si le raccordement à la terre de la prise sur laquelle vous branchez vos appareils est défectueux.
- gaufrier et appareil à raclette sont équipés de résistances qui finissent souvent par présenter un défaut d'isolement.
Cordialement.
01 mars 2025 à 15:12
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel 30mA saute quand on branche certains appareils

Citation :
Je comprends donc que ce n'est pas possible même si mes 2 circuits lumières sont branchés sur le même disjoncteur modulaire
Ce n'est pas ce qui a été écrit.
Prenons deux fils neutre en bleu. S'ils sont branchés en sortie du même disjoncteur, ils appartiennent au même circuit.
Si cela se passe ainsi chez vous pour votre projet, vous utilisez le fil bleu le plus proche.
Ou si vous voulez une autre façon de voir les choses, un circuit lumière peut alimenter une chambre et un couloir, grâce aux dérivations. C'est le même disjoncteur qui protègera ce circuit alimentant plusieurs pièces.
Cordialement.
28 février 2025 à 22:47
forum consulter ce sujet Neutre entre circuit mais même dijoncteur divisionnaire

Bonjour Julio.
Il faut que le neutre soit celui appartenant au circuit lumière issu du disjoncteur modulaire dédié, et non à un circuit voisin.
Citation :
la boite de dérivation de ce circuit est dans le plafond
On rappelle que toute connexion, toute boite de dérivation doit être accessible, même dans des combles.
S'il y a un mauvais contact dans une liaison parcourue par du courant tout est possible.
Et l'on sait que des échauffements néfastes peuvent se produire.
Cordialement.
28 février 2025 à 20:41
forum consulter ce sujet Neutre entre circuit mais même dijoncteur divisionnaire

Bonjour kkcarole.

Un montage va et vient est représenté ici, deux points de commande pour un même luminaire : va-et-vient.com
Erreur de vocabulaire ?
Pour la photo 1, les mots clés auraient dû être : aspirateur et pinceau, angle de prise de vue permettant de voir les connexions.
Aidez vous d'un schéma pour distinguer le montage va et vient du montage simple allumage.
Cordialement.
28 février 2025 à 15:45
forum consulter ce sujet Problème de branchement va-et-vient

Bonjour.

Le sujet que vous proposez est intéressant.
Plutôt que de refaire un cours sur le schéma de liaison à la terre de type TN, TNC et TNS, le plus simple est de reprendre trois documents sur le net, un assez complet au niveau des calculs, un plus généraliste, et le dernier avec une vidéo qui montre que l'ajout d'un disjoncteur différentiel 30 mA assure la sécurité des personnes comme dans l'habitat.

https://www.youtube.com/watch?v=xCrSUCf0lrY
http://christophe.jaunay.free.fr/IMG/etudes_techniques_bts1/liaisons_terre/diaporama_slt_tn.pdf
https://www.tecnipass.com/cours-electricite-courant.triphase-slt.regime.neutre?page=4

Enfin, vous pouvez approfondir avec le cahier technique Schneider Electric CT 172 qui fait référence depuis très longtemps parmi les livres de technologie de vulgarisation.
Citation :
Constations d'un 110V entre PE/masse et PH
PH n'est pas défini, contrairement à PE. On ne connait pas tout.

Il existe des formations pratiques sur des maquettes Schneider ou autres qui permettent d'envisager les différents cas de déclenchement des protections, et leurs paramètres, suivant les schémas de liaison à la terre.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Nota vocabulaire : régimes de neutre = schémas de liaison à la terre.
28 février 2025 à 12:27
forum consulter ce sujet Réseau de neutre TNS et défaut d'isolement

Bien reçu Gildo.

On trouve sur le net différents documentaires sur les rémouleurs, et dernièrement cette semaine dans l'émission Météo à la carte (France 3) sur un rémouleur itinérant avec son triporteur à assistance électrique et avec un atelier à demeure.
Il utilise les machines habituelles, une machine à ruban abrasif, un lapidaire, touret à meuler classique, un autre à eau avec une rampe et la grosse meule à eau ancienne.

Un avis personnel concernant l'apprentissage en général.
Diminuer la fréquence de rotation des machines d'affutage ne diminuera pas le risque d'accident. Seule la vitesse de coupe diminuera, au détriment de la qualité de l'usinage désiré.
Ce qui diminuera le risque d'accident est l'existence des conditions de sécurité et leur enseignement, et leur respect absolu.
De tout temps l'apprentissage a utilisé les machines de l'industrie, ne serait-ce que dans les Écoles Primaires Supérieures et Professionnelles ayant amené la création des ENP.

Les illustrations disponibles de cette époque et l'expérience des plus anciens montrent des machines sans sécurités particulières, on pense aux machines outils telles que tours, fraiseuses ou étaux limeurs, et pour la menuiserie ou le modelage toutes les machines ayant coupé les doigts des professionnels, et certainement de certains apprentis.
La photo montre un atelier de mécanique dans une ENP dans les années 50.

Désormais les machines sont protégées de tous les côtés quand cela est possible ; pour l'apprentissage c'est donc au maître de rappeler les consignes de sécurité et les faire respecter, et à l'apprenti d'être conscient des dangers du métier. Et cela fonctionne très bien. Les accidents ne sont pas dans les établissements d'enseignement.

En formation dans les métiers de l'électricité on en est venu aux aberrations telles que l'utilisation des fiches banane de sécurité pour mesurer la tension d'une pile.

Dans la région, il y a quelques années un accident en atelier de fonderie avec moules à sable a été le fait d'un jeune qui a lancé une boulette de sable dans l’œil d'un camarade.
La manipulation du métal en fusion lors des coulées au cubilot est dument encadrée par les formateurs où chaque jeune a son rôle bien défini dans l'équipe de coulée (8 à 10 personnes environ).

Tout cela pour signifier que si vous ne recherchez que la sécurité, ne n'est pas en diminuant la fréquence de rotation des machines qu'il faudra agir, mais plutôt sur les EPI, la tenue vestimentaire et les gestes du métier.

Citation :
Je cherchais donc un moyen simple de la ralentir pour éviter des accidents.
L'expérience personnelle montre que ce n'est peut-être pas la bonne voie.
Si le formateur a peur, le jeune le verra et ne sera pas dans les bonnes conditions d'apprentissage.
Le formateur doit être sûr de lui, rigoureux et vigilant.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
28 février 2025 à 09:40
forum consulter ce sujet Branchement variateur sur moteur

Il se peut que les condensateurs soient en parallèle si le moteur a une grosse puissance.

Si vous voyez 3 ou 4 conducteurs qui proviennent de l'intérieur du moteur, ce serait peut être jouable pour un variateur monophasé à deux sorties.
Mais auparavant il faut dessiner les raccordements sur le bornier.
S'il n'y a qu'une sortie sur le variateur, il faut brancher sa sortie en lieu et place du câble d'alimentation.

Vous avez donc deux recherches à faire : une sur le câblage, une autre sur un variateur monophasé.
Être proche des métiers de l'électrotechnique peut aider.
On n'est pas dans le va-et-vient ni le bricolage basique.
La troisième serait d'évaluer votre besoin, c'est à dire voir si modifier l'équipement, qui a un coût, se justifie.

Monter un variateur de fréquence sur un moteur asynchrone est plus difficile que ça en a l'air.
Un bobinier ou un électrotechnicien expérimenté saurait faire.
Cordialement.
27 février 2025 à 20:49
forum consulter ce sujet Branchement variateur sur moteur

Re.
Citation :
Qu'est ce que le remplacement de tous les porte-fusibles par des disjoncteurs modulaires va apporter ?
- Dans le cas présent d'un défaut d'isolement, rien.
- Faciliter le repérage des circuits en présence de défaut surintensité, ce qui est rare néanmoins.
- Quand un fusible est fondu, on ne sait pas forcément lequel (tous les supports ne sont pas équipés d'un voyant lumineux), on n'a pas l'outillage pour le vérifier, il y en a bien de rechange dans une boite mais ils sont tous morts, c'est dimanche.

Tester les ID régulièrement avec le bouton test est indispensable.
Le déclenchement intempestif d'un ID est un phénomène connu.

Chez vous il y a un défaut d'isolement qui ne peut affecter qu'un récepteur relié à la terre.
Si c'est le circuit de dégivrage d'un frigo qui est en cause, depuis 15 ans le frigo serait tombé en panne franchement.
Citation :
est-ce risqué de remplacer l'inter différentiel 30 mA par un 100 mA ?
C'est interdit. Il s'agit de protéger les humains vis à vis des défauts d'isolement.
Voir ici : Rechercher un défaut d'isolement
Un autre mystère laborieusement défini ici : 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant

On vous laisse chercher, tout en étant méthodique. Il faut également tester l'ID avec son bouton. Éventuellement, vous tapotez légèrement dessus avec le manche d'un tournevis pour voir s'il tient mécaniquement. Un ID est une appareillage électromécanique fragile.
Cordialement.
27 février 2025 à 15:01
forum consulter ce sujet Court-circuit mystère installation électrique

Citation :
Je constate que mon moteur a deux condensateurs...
Il faudrait voir comment ils sont connectés aux bobinages.
Voir aussi si les deux bobinages ont bien les 3 bornes sorties comme expliqué ci-dessus.
27 février 2025 à 14:30
forum consulter ce sujet Branchement variateur sur moteur

Bonjour PParly.
Citation :
le disjoncteur central saute
Citation :
J'ai identifié les 2 interrupteurs différentiels
Pour l'instant, le mystère est dans les deux affirmations ci-dessus qu'il faudrait clarifier.
D'après ce qui est écrit (disjoncteur central), on s'attend que l'organe de coupure qui déclenche soit le disjoncteur différentiel de branchement, électriquement situé en aval du compteur (Linky ou autre ?), et en amont du tableau de répartition en photo.
En attendant vous appuyez sur le bouton test de chaque interrupteur différentiel 30 mA ; il doit y avoir déclenchement. Dans le cas contraire, on remplace.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Nota : ce tableau mériterait d'être rénové en remplaçant les porte-fusible par des disjoncteurs modulaires.
27 février 2025 à 11:16
forum consulter ce sujet Court-circuit mystère installation électrique

Bonjour Fredou.

Le sèche serviettes, très probablement à double isolation, ne doit pas être raccordé à la terre.
Le fil pilote doit être isolé.
L'entreprise a dû faire ainsi.
Cordialement.
27 février 2025 à 09:07
forum consulter ce sujet Alimentation sèche-serviettes sur prise de courant salle de bain

Bonjour Gildo.

Depuis 2019 nous avons constaté qu'il existe des variateurs de fréquence pour des moteurs asynchrones monophasés.
Il faut que le moteur possède 3 bornes, le point commun des deux enroulements et les extrémités des deux enroulements.
Dans ce cas, le variateur délivre deux tensions MLI à fréquence variable déphasées de 90 ° avec un point commun. On peut alors enlever le condensateur.
On se demande si le variateur utilisé n'est pas de ce type, avec les 3 bornes U V W. Mais vu l'absence de notice nous n'avons pas pu approfondir, et encore moins expérimenter.
Cordialement.
26 février 2025 à 18:29
forum consulter ce sujet Branchement variateur sur moteur

Bonjour Laurent.

Si vous avez parcouru le forum vous avez dû constater que l'on préconise les produits plutôt européens et aux normes européennes.
On n'évoque jamais les sites asiatiques. On cite Sonepar, Hager et Cie, jamais ali machin.
Donc pour les installations, nous conseillons du matériel professionnel aux qualités reconnues.

C'est comme les chevilles type Molly. Il y a celles qu'on achète en vrac en petits sacs, et les vraies Molly ou marques équivalentes comme Fisher et quelques autres.

Pour être tranquille, les modèles type Wago sont sans soucis, bons contacts, fiables, sans échauffement notoire.
Citation :
Je constate sur certains sites chinois la présence à bas prix de connecteurs de type Wago.
Et sur d'autres, peut-être des montres, des sacs marrons, et beaucoup d'autres contrefaçons.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 février 2025 à 18:19
forum consulter ce sujet Avis normes connecteur type Wago RPC