FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 023 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 097 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.
Oui c'est une solution.

Vous pouvez également utiliser un peigne vertical avec un tableau 2 rangées.
Ou vous repiquer de différentiel en différentiel.
12 juin 2025 à 17:40
forum consulter ce sujet Branchement Wall Box en extérieur

A noter qu'ENEDIS procède sur ce principe sur son réseau.

Dans la rue leurs câbles sont en triphasé (3 phases + neutre).

Pour desservir un logement en mono, il prennent une des phases et le neutre.
Et chez le voisin, il prendrons une autre phase et le neutre.
Et chez le suivant, la 3ème phase et le neutre.

Et ainsi de suite...
Ainsi les intensités sont réparties de manière à peu près homogène sur les 3 phases.
S'il y a un logement tri, ils lui attribuent les 3 phases et le neutre.
12 juin 2025 à 17:34
forum consulter ce sujet Installer chauffe-eau non prévu pour triphasé

Publicité

Bonjour.

Un exemple d'un tableau mono alimenté à partir d'une installation triphasée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 130023 tableau divisionnaire k

12 juin 2025 à 17:31
forum consulter ce sujet Installer chauffe-eau non prévu pour triphasé

En fait vous avez un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Donc le bleu est un neutre et pas une phase.

Le fait que vous n'ayez pas de neutre au niveau du télérupteur va dans le sens de cette hypothèse.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 990117 telerupteur 1

12 juin 2025 à 14:57
forum consulter ce sujet Problème double bouton poussoir

C'est aussi simple que cela.

D'ailleurs c'est ainsi que vous avez un batiment en mono et l'autre en mono.
11 juin 2025 à 23:51
forum consulter ce sujet Installer chauffe-eau non prévu pour triphasé

Je pense qu'un de vos retours est en fait la phase.
11 juin 2025 à 21:24
forum consulter ce sujet Problème double bouton poussoir

Bonjour.

Utilisez-vous les bonnes bornes sur le poussoir ?
Êtes-vous certain que l'identification de la phase et des retours ?
11 juin 2025 à 21:23
forum consulter ce sujet Problème double bouton poussoir

Bonjour.
Un chauffe-eau en triphasé utilise les 3 phases.
Un chauffe-eau mono, utilise une phase et le neutre.

Il vous suffit donc d'utiliser une de vos phases et le neutre pour raccorder le chauffe-eau.
11 juin 2025 à 21:21
forum consulter ce sujet Installer chauffe-eau non prévu pour triphasé

Et pour répondre à votre question, inutile de payer cher un disjoncteur unipolaire. Laissez la borne de neutre vide.
10 juin 2025 à 13:38
forum consulter ce sujet Remplacer ancien tableau électrique à cartouches

Bonjour.

Je suppose que vous parlez de disjoncteurs "tout court" et pas de disjoncteurs différentiels.

Si vos circuits sont de faible puissance (<1000W), vous pouvez procéder comme dans le schéma joint (en mettant en amont des circuits concernés pour éviter une surcharge dans le neutre).

Pour les circuits de forte puissance, il faudra tirer un fil de neutre dédié.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 354797 tableau a

10 juin 2025 à 13:21
forum consulter ce sujet Remplacer ancien tableau électrique à cartouches

Bonjour.

Le répartiteur (ou les borniers) doivent être dans une enveloppe étanche (boite de dérivation ou tableau).
Il doit doit être alimenté en 2x16² depuis le DB.

Votre petit tableau doit être alimenté en 2x16² depuis le répartiteur.
Votre habitation doit être alimentée en 2x35² (en principe c'est pour 58m maxi, mais on ne va pas chipoter pour 2m) depuis le répartiteur

Pas d'intérêt de mettre la terre au niveau du répartiteur. Elle peut directement alimenter votre petit tableau.
Le petit tableau pourrait servir d'enveloppe pour le répartiteur.
Les interrupteurs différentiels 20A cela n'existe pas, donc 40A.

En attendant d'avoir une vrai WallBox de forte puissance, je ne pense pas que les prises type Green'up de 3,7kW acceptent du 10².
10 juin 2025 à 08:00
forum consulter ce sujet Branchement Wall Box en extérieur

Bonsoir.

Un seul, le circuit de commande est commun aux contacteurs des 2 chauffe-eau.
Qu'ils soient mono ou tri n'y change rien.
09 juin 2025 à 22:58
forum consulter ce sujet Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle

Bonjour.

Il y a forcément un risque.
Même si la présence d'un différentiel 30mA est une mesure compensatoire en l'absence de terre.
En cas de défaut d'isolement, c'est la personne qui touche l'appareil en défaut qui jouera le rôle de terre jusqu'à ce que le différentiel coupe (ça peut faire une sacrée secousse).

Donc je vous conseille de réserver cette prise à l'usage d'appareil munis de fiches sans terre.

Attention, le frigo ne fonctionnera pas aux basses températures.
29 mai 2025 à 10:33
forum consulter ce sujet Installation prise de courant extérieure

Bonjour.

Vous évoquez un appartement, donc un immeuble.

En principe, la LEP est déjà faite au niveau de l'immeuble et vous n'avez pas à la refaire dans l'appartement.
Et de toute façon si tout est en PER, vous n'auriez rien à faire côté canalisations si vous deviez faire une LEP.

On ne relie pas un chauffe-eau à la LEP.
29 mai 2025 à 09:28
forum consulter ce sujet Question sur la liaison équipotentielle

Il me semble avoir lu sur un autre post que vous habitez en Belgique

Je ne connais pas les normes de ce pays, donc oubliez ce que j'ai dit au dessus, qui n'est sans doute pas adapté à votre contexte.
21 mai 2025 à 09:00
forum consulter ce sujet Rénovation salle de bain modification électrique

Bonjour

Dans quel contexte posez vous cette question ?

Respect de la norme en vigueur ?
Ce n'est pas conforme à la norme française (si vous etes bien dans ce pays).
- vous avez 16 prises sur ce circuit alors que la norme limite à 12
- le volet roulant devrait être sur un circuit dédié
- le chauffe-eau devrait être sur un circuit dédié
- l'éclairage lié à l'interrupteur devrait être sur un circuit éclairage
Mais tout cela, c'est du confort donc pas essentiel (sauf peut être pour le chauffe-eau qui est un appareil gros consommateur).
- pas besoin de dédier un circuit à la hotte.


Sécurité de l'installation ?
Tout me semble sécurisé si c'est câblé en 2,5²
Vous n'auriez pas de remarque dans le cadre d'un diagnostique sécurité électrique.
21 mai 2025 à 08:50
forum consulter ce sujet Rénovation salle de bain modification électrique

Il faut regarder le schéma de câblage.
En particulier la présence d'un fil de phase qui alimente 2 bornes du télérupteur est un signe d'un montage 3 fils.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 934977 telerupteur 1

19 mai 2025 à 20:20
forum consulter ce sujet Remplacement d'un télérupteur Legrand 41777

Bonjour.
Citation :
Et du coup, si je pars sur un bouton poussoir sans voyant, qu'est-ce qu'il me faudrait ?
Celui que vous avez acheté convient.

Vous raccordez vos fils bleu et vert.
Vous isolez les autres.
19 mai 2025 à 13:24
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur poussoir va et vient avec temoin lumineux

En réfléchissant, pour la seconde solution, un poussoir simple 1 module suffit vu que le voyant est à côté donc :

Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 1 module - blanc
et
Voyant antimicrobien simple 230V 1W Mosaic 1 module avec 4 étiquettes de couleur

Soit 7,10 + 19,87 = 26€97
Cela rapproche le prix des 2 solutions.
19 mai 2025 à 07:57
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur poussoir va et vient avec temoin lumineux

En complément.

Si l'ID fait l'objet d'un repiquage ou qu'il y a usage d'un peigne vertical, il faut du 16²
19 mai 2025 à 07:35
forum consulter ce sujet Tableau monophasé passer en triphasé

Bonjour.

Si le voyant actuel est un voyant témoin, c'est à dire qu'il indique que la lampe est allumée, il faut mettre un poussoir avec voyant témoin, hors il semble que vous avez achetez un poussoir lumineux (pour être vu dans le noir)

Il vous faudra :
Poussoir témoin 6A 250V~ Mosaic 1 module - blanc
Voyant témoin 230V phase distribuée Mosaic Easy-Led brochable à LEDs blanches - socle rouge
Et vu que cela ne semble n'exister qu'en 1 module, ajouter :
Obturateur Mosaic 1 module - blanc

Une autre solution est de mettre un voyant, non pas dans le poussoir, mais à la place de l'obturateur 1 module.
Voyant antimicrobien simple 230V 1W Mosaic 1 module avec 4 étiquettes de couleur
C'est un peu plus cher, mais le voyant est plus visible.

Si on regarde le prix des 2 solutions sur une boutique en ligne :
Solution 1 : 12,29 + 5,70 + 1,46 = 19€45
Solution 2 : 12,29 + 19,87 = 32€16
19 mai 2025 à 07:31
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur poussoir va et vient avec temoin lumineux

Bonsoir.

On ne dimensionne pas en fonction de la puissance d'abonnement qui peut changer à tout moment, mais en fonction du calibre maxi du disjoncteur de branchement.

Sur les nouveaux raccordement tri c'est 60A par phase et non plus 30A comme auparavant pour les abonnement de moins de 24kVA.

Donc il faut dimensionner comme indiqué l'annexe E du titre 10 de la NF C15-100, et c'est identique en triphasé et en monophasé.
Soit pour un raccordement 60A : 16² entre DB et répartiteur et 10² entre répartiteur et ID alimenté en direct sans faire l'objet d'un repiquage ou usage d'un peigne vertical.
18 mai 2025 à 23:48
forum consulter ce sujet Tableau monophasé passer en triphasé

Et qu'est ce qu'il y avait auparavant ?
18 mai 2025 à 20:00
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur poussoir va et vient avec temoin lumineux

Bonsoir.

Vous souhaitez quoi ?

Des voyants lumineux pour repérer les poussoirs dans le noir ?
Des voyants témoin pour indiquer que la lampe est allumée ?
18 mai 2025 à 19:59
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur poussoir va et vient avec temoin lumineux

Bonjour.

Si c'est un montage 4 fils avec poussoirs à la phase, par n'importe quel modèle.
Si c'est un montage 3 fils avec poussoirs au neutre, par un modèle non silencieux.
18 mai 2025 à 12:10
forum consulter ce sujet Remplacement d'un télérupteur Legrand 41777

Bonjour.

La norme NF C15-100 définit la partie fixe d'une installation.

Le dimensionnement pour un circuit plaque est prévu en 6² afin de pouvoir raccorder tout type de plaque, avec un circuit qui fera des dizaines de mètres, même si c'est parfois surdimensionné.

Le fabricant de la plaque dimensionne son (court) câble d'alimentation en fonction des caractéristiques de la plaque (comme tous les composants intérieurs d'ailleurs).
Dans votre cas, il a jugé que du 2,5² était suffisant.
15 mai 2025 à 22:50
forum consulter ce sujet Questions sur les sections de câble

Bonsoir.

Pas d'obligation d'un type F pour un climatiseur (je ne sais pas où vous avez vu cela).
Ajoutez juste un disjoncteur.

Par contre, votre 40A sera sans doute surchargé avec une clim en plus (sauf si abonnement 6kVA).
Remplacez le par un 63A.
14 mai 2025 à 20:22
forum consulter ce sujet Tableau électrique saturé

Oui c'est cela, j'ai fait une faute de frappe.

C'est le même que vous mais à la fin avec un 5 à la place du 8.
11 mai 2025 à 23:29
forum consulter ce sujet Branchement nouveau interrupteur va et vient avec témoin lumineux

Cherchez 067885
11 mai 2025 à 20:05
forum consulter ce sujet Branchement nouveau interrupteur va et vient avec témoin lumineux

Bonsoir.

Une photo aiderait à vous aider.
11 mai 2025 à 20:03
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 49127

Bonjour.

Si je lis bien c'est 67688.
C'est pour un montage avec phase distribuée, ce qui n'est pas votre cas.

Il faut le 67885 qui est pour un montage va et vient existant classique (avec le voyant placé côté retour lampe)
Donc soit vous changez de voyant.
Soit vous modifiez le câblage des 2 va et vient.
11 mai 2025 à 18:15
forum consulter ce sujet Branchement nouveau interrupteur va et vient avec témoin lumineux

Cela ne donne pas la référence du témoin.

Il faut le déclipser et regarder ce qui est gravé dessus.
10 mai 2025 à 18:24
forum consulter ce sujet Branchement nouveau interrupteur va et vient avec témoin lumineux

Bonjour.
1/ Non il ne faut pas remplacer le différentiel, vu que le disjoncteur 32A sera placé en parallèle et pas en aval.

2/ Je ne comprends pas votre histoire de calcul de puissance.
Vu que vous avez prévu du 6² 32A, vous pouvez tirer jusqu'à 7 kW simultanément sur l'ensemble des circuits du tableau.
A voir si c'est suffisant en fonction de l'usage des circuits prévus dans ce tableau.

Quant au nombre de disjoncteurs par différentiel, la norme le limite à 8 pour des raisons de confort (avoir un nombre raisonnable de circuits HS si le différentiel coupe).
En rénovation ce n'est pas essentiel de le respecter à la lettre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 755478 tableau divisionnaire 4

10 mai 2025 à 13:18
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire calcul et possibilité

Bonjour.

Vous ne nous avez rien dit sur les références de voyant que vous utilisez.
Or c'est primordial d'avoir le bon pour que cela fonctionne correctement et ensuite, suivant la référence de voyant, cela ne se câble pas pareil.
10 mai 2025 à 12:27
forum consulter ce sujet Branchement nouveau interrupteur va et vient avec témoin lumineux

Bonjour GL.

J'ai compris (ou supposé) que Nass était le propriétaire.
08 mai 2025 à 07:34
forum consulter ce sujet Création d’une terre le piquet doit mesurer combien ? 1m ou 1,5m ?

L'autre solution est de faire un tableau divisionnaire à l'extérieur près de vos points d'utilisation.

Vous n'aurez ainsi qu'un seul câble depuis l'habitation.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 143114 tableau divisionnaire 3

07 mai 2025 à 12:33
forum consulter ce sujet Brancher câble 5g 1.5

Bonjour.

Non, ce n'est pas bon du tout.
Vous ne pouvez pas avoir un neutre commun à 3 circuits.

Ce que vous envisagez n'est pas possible avec un câble 5G.
On pourrait faire 2 circuits, mais pas 3.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 381391 tableau divisionnaire e

07 mai 2025 à 12:26
forum consulter ce sujet Brancher câble 5g 1.5

Bonjour.

Si c'est un immeuble il ne doit y avoir qu'une terre pour tout l'immeuble.

Donc ne pas refaire de terre mais prendre celle des parties communes.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
terre immeuble

07 mai 2025 à 11:24
forum consulter ce sujet Création d’une terre le piquet doit mesurer combien ? 1m ou 1,5m ?

Bonjour.

Si vous raccordez des appareils munis de fiche sans terre, il n'y a aucun risque.
06 mai 2025 à 19:09
forum consulter ce sujet Prise sans terre dans un appartement

Bonjour.

Du 4² encaisse jusqu'à 5500W
Un disjoncteur 20A autorise jusqu'à 4600W

Si la puissance maxi de votre cuisinière est de 4200W, c'est donc possible, tout en respectant les règles de sécurité (même si pas aux dernières norme d'un point de vue confort).
06 mai 2025 à 19:08
forum consulter ce sujet Conseils pour le branchement d'une cuisinière

Bonjour.

1/ Votre interrupteur différentiel est un 63A donc aucun risque de surcharge quel que soit ce que vous rajoutez.

Vous dépasserez la limite à 8 du nombre de disjoncteur par différentiel introduite dans la dernière version de la norme.
Mais sur une installation ancienne pas essentiel.

Par contre le différentiel est de type AC. Si votre 32A est pour une plaque ce n'est pas le plus adapté et un type A sécuriserait mieux.

2/ Je n'ai pas bien compris la question.
C'est toujours possible.
06 mai 2025 à 19:06
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire calcul et possibilité

Bonsoir.
Il faut suivre les fils raccordés en A1 et A2 du contacteur afin de comprendre ce qui le pilote.

Vous dites en réponse 6 que le contacteur est bloqué sur 0 et en réponse 8 que vous ne pouvez pas le mettre sur 0 ?
04 mai 2025 à 22:50
forum consulter ce sujet Boîtier Starbox F02 gestion du chauffage et du cumulus

Bonsoir.
On comprend mal comment cela fonctionne avec le contacteur en position 0.

Il faudrait analyser le circuit de commande du contacteur J/N pour voir par quoi il est piloté.
03 mai 2025 à 23:08
forum consulter ce sujet Boîtier Starbox F02 gestion du chauffage et du cumulus

Bonsoir.
Oui, c'est cela pour cette solution avec inters bipolaire.

Mais il y a d'autres câblages avec relais évoqués plus haut.
02 mai 2025 à 22:22
forum consulter ce sujet Ventilation commandée par 2 interrupteurs

Bonjour.

Non, le disjoncteur 2A n'est pas nécessaire.
L'alimentation 24V provient de la VMC, pas de votre tableau.
30 avril 2025 à 14:12
forum consulter ce sujet Problème relais pour DCS VMC GAZ

Bonjour.

Effectivement visiblement le Starbox ne pilote pas l'ECS.
Il faudrait analyser le circuit de commande du contacteur J/N pour voir par quoi il est piloté.

Je suppose que vous avez souscrit un abonnement avec des heures creuses.
En attendant mettez le contacteur en marche forcée pour avoir de l'eau chaude.
30 avril 2025 à 07:36
forum consulter ce sujet Boîtier Starbox F02 gestion du chauffage et du cumulus

Bonsoir.

Pour l'histoire du blanc seul, tout dépend de ce que vous voulez dire par "Je souhaite ne plus utiliser la partie gauche (je n'en ai plus l'utilité)"

Si vous isolez le blanc seul, il n'y aura plus de tension à l'endroit du point d'éclairage associé à la partie gauche
Si vous regroupez le blanc et les 2 rouges, il y aura une tension permanente à cet endroit.

Donc dépend de ce que vous souhaitez.
Personnellement je laisserai une tension permanente pour un éventuel usage futur, mais comme on ne connait pas votre contexte de "non utilisation", difficile d'être affirmatif.
29 avril 2025 à 00:00
forum consulter ce sujet Changer Interrupteur va et vient et Interrupteur simple

Petite coquille (il est tard)

Le fil Bleu du haut est en 2, vous le remettez en 2
Le fil Orange du bas est en 1, vous le remettez en 1
Le fil Orange du Haut est en P, vous le mettez en L
26 avril 2025 à 23:43
forum consulter ce sujet Changer Interrupteur va et vient et Interrupteur simple

Non.

Le fil Bleu du haut est en 1, vous le remettez en 1
Le fil Orange du haut est en 2, vous le remettez en 2
Le fil Orange du Haut est en P, vous le mettez en L

Les autres fils concernent l'autre inter, vous les démontez et vous les reliez tous ensemble.
26 avril 2025 à 23:12
forum consulter ce sujet Changer Interrupteur va et vient et Interrupteur simple

Bonjour.

C'est juste que les couleurs normalisées ne sont pas respectées.
Reconduire la partie droite à l'identique sur votre Schneider sachant que L = P
26 avril 2025 à 20:43
forum consulter ce sujet Changer Interrupteur va et vient et Interrupteur simple