Conseils Forum Électricité : Hauteur standard pour le TGBT

Optimal
Membre inscrit
Optimal
20 messages
Bonjour.

Je suis certain que la question a déjà été traitée, cependant avec le téléphone sur chantier j'ai l'impression que l'affichage n'est pas toujours aisé...

Je me pose la question :
La hauteur standard pour le TGBT est : 1,80M du sol à l'axe du disjoncteur ou à la manette du disjoncteur au repos ?
Merci d'avance.
05 août 2026 à 17:28
Réponse 1 d'un humain du forum électricité

Hauteur standard pour le TGBT

CMT
Membre inscrit
CMT
11 467 messages
Bonjour.

La norme dit exactement :

"L’organe de manœuvre du dispositif de coupure d’urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,80 m au-dessus du SOL FINI."
06 août 2026 à 06:26
Réponse 2 d'un humain du forum électricité

Hauteur standard pour le TGBT

CMT
Membre inscrit
CMT
11 467 messages
En relisant j'ai peut être répondu à côté.

Car si c'est du tableau qu'il s'agit, voici l'extrait :

"Les organes de manoeuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont situés à une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,80 m. A minima la partie située entre 0,50 m et 0,90 m doit être accessible par une porte."
06 août 2026 à 14:10
Réponse 3 d'un humain du forum électricité

Hauteur standard pour le TGBT

Optimal
Membre inscrit
Optimal
20 messages
OK, donc manette du disjoncteur le plus haut en dessous de 1,80M sol fini.
Au dessus de 90cm du sol fini pour le plus bas et idem pour le DB.
Parfait.
Merci.
06 août 2026 à 14:26
Réponse 4 d'un humain du forum électricité

Hauteur standard pour le TGBT

Optimal
Membre inscrit
Optimal
20 messages
Bonjour.

Je poursuis mon installation avec le coffret de com Cahors Evolink 350.
Pourriez-vous m'indiquer s'il est autorisé de passer le câble de terre par l'ouverture des RJ45 ?
Je me bornais à séparer courant fort/courant faible, bien que les terres seules ne sont pas supposées générer de champs magnétiques, mais je ne trouve pas l'info...
Merci de votre aide.
08 août 2026 à 14:01
Réponse 5 d'un humain du forum électricité

Hauteur standard pour le TGBT

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 745 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.

Fermeture définitive possible des forums.
L'intelligence artificielle va tuer Internet.

Le pillage par l'intelligence artificielle
08 août 2026 à 16:22
Réponse 6 d'un humain du forum électricité

Hauteur standard pour le TGBT

GL
Membre inscrit
GL
31 960 messages
Bonjour Optimal.
La logique, l'esthétique et les règles de l'art veulent que les fonctions de chaque équipement soient respectées.
Faire rentrer un câble de terre par une ouverture pour RJ45 n'est pas d'usage, sauf dans le mauvais bricolage.
C'est vous qui voyez.
Cordialement.

On insiste : Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
08 août 2026 à 21:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Hauteur standard pour le TGBT >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo ampoule de projectionbricovideo forumsbricovideodisjoncteur differentiel 500ma



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite