Conseils pour la section câblage d'une installation électrique
Actuellement
27 478
questions dans le
forum électricité
27478
Question Forum Électricité : Conseils pour la section câblage d'une installation électrique
Bonjour à tous.
Tout d'abord je vous remercie pour ce forum où j'ai trouvé pas mal de réponses à certaines de mes questions.
J'en viens donc aujourd'hui à solliciter vos connaissances concernant mon projet du moment.
Je souhaite tirer deux lignes de mon tableau dans la maison vers mon garage qui n'est pas collé à celle-ci.
Une ligne pour alimenter une prise renforcée et une autre pour alimenter un coffret qui distribuera le garage (éclairage, prises et portail électrique).
J'ai un doute sur les sections de ces câbles.
J'ai un 25mm² de 35m entre le disjoncteur principal et le tableau dans la maison.
Et les 2 lignes à tirer vers le garage feront 30m chacune.
Je pensais faire ainsi :
- 1ère ligne: un inter différentiel 40A 30mA type A (alimenté en 10mm² des borniers du tableau) suivi d'un disjoncteur 20A courbe C puis 30m de 3g4mm² et directe au bout la prise renforcée.
- 2ème ligne : un disjoncteur de 20A alimenté en 10mm² des borniers ( pour pouvoir couper le courant du garage directement de la maison) puis 30m de 3g4mm² qui arrive dans le coffret du garage.
Ce câble est directe sur un inter diff 40A 30ma type A suivi des différents disjoncteur pour distribuer le garage.
Mes doutes sont les suivants :
Le r2v 3g4 est il suffisant pour ces 2 lignes sachant que je brancherait parfois un poste à souder dans le garage et que tout sera câblé en 2,5mm² dans le garage et que la prise renforcée (seule sur sa ligne dédiée) tirera 3,7kW.
Le disjoncteur 20A alimenté en direct par du 10mm² des bornes du tableau pour le départ de la ligne du garage est-il conforme ?
Je vous remercie de m'éclairer la dessus parce j'ai pas envie de faire de bêtises.
Je suis un touche à tout dans le bâtiment mais l'électricité n'est pas mon point fort et on a pas le droit d'improviser avec ça.
Merci pour vos réponses
Tout d'abord je vous remercie pour ce forum où j'ai trouvé pas mal de réponses à certaines de mes questions.
J'en viens donc aujourd'hui à solliciter vos connaissances concernant mon projet du moment.
Je souhaite tirer deux lignes de mon tableau dans la maison vers mon garage qui n'est pas collé à celle-ci.
Une ligne pour alimenter une prise renforcée et une autre pour alimenter un coffret qui distribuera le garage (éclairage, prises et portail électrique).
J'ai un doute sur les sections de ces câbles.
J'ai un 25mm² de 35m entre le disjoncteur principal et le tableau dans la maison.
Et les 2 lignes à tirer vers le garage feront 30m chacune.
Je pensais faire ainsi :
- 1ère ligne: un inter différentiel 40A 30mA type A (alimenté en 10mm² des borniers du tableau) suivi d'un disjoncteur 20A courbe C puis 30m de 3g4mm² et directe au bout la prise renforcée.
- 2ème ligne : un disjoncteur de 20A alimenté en 10mm² des borniers ( pour pouvoir couper le courant du garage directement de la maison) puis 30m de 3g4mm² qui arrive dans le coffret du garage.
Ce câble est directe sur un inter diff 40A 30ma type A suivi des différents disjoncteur pour distribuer le garage.
Mes doutes sont les suivants :
Le r2v 3g4 est il suffisant pour ces 2 lignes sachant que je brancherait parfois un poste à souder dans le garage et que tout sera câblé en 2,5mm² dans le garage et que la prise renforcée (seule sur sa ligne dédiée) tirera 3,7kW.
Le disjoncteur 20A alimenté en direct par du 10mm² des bornes du tableau pour le départ de la ligne du garage est-il conforme ?
Je vous remercie de m'éclairer la dessus parce j'ai pas envie de faire de bêtises.
Je suis un touche à tout dans le bâtiment mais l'électricité n'est pas mon point fort et on a pas le droit d'improviser avec ça.
Merci pour vos réponses
06 juillet 2026 à 09:38
Réponse 1 du forum-électricité
Conseils pour la section câblage d'une installation électrique
Bonjour
En supposant que votre DB soit un 60A et en se mettant dans le cas le plus défavorable.
- 60A sur 35m de 25² : 1,7% de chute de tension
- 20A sur 30m de 4² : 3% de chute de tension
Soit 4,7% en cumulé, sachant que la norme autorise 5%
Il faudra toutefois tenir compte de la chute de tension dans les circuits terminaux mais qui doit être faible à la taille d'un garage.
Pour la recharge de voiture prendre un différentiel type F
Question : pourquoi pas une seule alim de plus grosse section (10² ou 16²) avec un disj disj 40A au départ, pour alimenter un tableau où tout se trouverait ?
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En supposant que votre DB soit un 60A et en se mettant dans le cas le plus défavorable.
- 60A sur 35m de 25² : 1,7% de chute de tension
- 20A sur 30m de 4² : 3% de chute de tension
Soit 4,7% en cumulé, sachant que la norme autorise 5%
Il faudra toutefois tenir compte de la chute de tension dans les circuits terminaux mais qui doit être faible à la taille d'un garage.
Pour la recharge de voiture prendre un différentiel type F
Question : pourquoi pas une seule alim de plus grosse section (10² ou 16²) avec un disj disj 40A au départ, pour alimenter un tableau où tout se trouverait ?
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 juillet 2026 à 12:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Conseils câblage extension installation électrique
- N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
- 2. Conseil installation électrique câblage de la terre
- N°4621 : Bonjour à tous, je viens de finir mon installation électrique mais voilà il ne me reste plus que la terre à câbler. Voici ma question j'ai une grande maison et il m'a fallu installer deux tableaux, un au rez de chaussée et le...
- 3. Câblage table induction choisir section des câble électrique
- N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
- 4. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 5. Câblage compteur EDF
- N°1214 : Bonjour, mon compteur EDF, à la sortie, est équipé de 4 fils (2 rouges, 2 bleus) de différente section. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi quatre fils ? Comment retrouver la phase, le neutre ? A quoi servent les autres...
- 6. Conseils câblage installation hifi vidéo
- N°19083 : Bonjour à tous. Je vais modifier mon installation ampli-tuner télévision. Puis-je mettre les câbles RJ45, optique, HDMI et d'enceintes dans une même gaine ? Merci pour vos réponses. Jean
- 7. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 8. Modification câblage installation triphasée
- N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
- 9. Section des fils dans installation électrique
- N°179 : Comment choisir la section des conducteurs dans une installation électrique et quels calibres faut-il choisir pour l'appareillage de protection ?
- 10. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 11. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
LA FIN DES LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
LE VA ET VIENTFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
LE TELERUPTEURFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Informations sur le forum Électricité
Informations sur le moteur du forum Mentions légalesMentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite













