Bonjour.
Ceci est mon premier message ici, donc permettez-moi de me présenter.
Je m'appelle Émilie, j'ai 31 ans et je suis professeur des écoles dans la région de Lille.
Mon compagnon et moi avons acheté une maison des années 30 il y a quatre mois, et je dois dire que je découvre le monde des chantiers à grande vitesse...
La toiture et l'électricité sont notre priorité pour le moment, ce qui signifie que la cuisine dont je rêvais depuis des mois devra attendre encore un peu.
Et à chaque fois que nous ouvrons une cloison, c'est une nouvelle surprise, j'ai même pleuré à deux reprises, je dois l'avouer.
Pour l'instant, je ne comprends pas grand-chose au tableau électrique, il y a des vieux fusibles en porcelaine et des fils que je n'ose même pas regarder de trop près.
Les prises des chambres ne sont pas reliées à la terre non plus.
Ma question principale est la suivante : comment prioriser les travaux ?
Est-il préférable de tout refaire en une seule fois ou pouvons-nous le faire pièce par pièce sur deux ou trois ans ?
Et en ce qui concerne ce que nous avons constaté chez nous (fusibles en porcelaine, pas de terre), y a-t-il des éléments qui sont dangereux immédiatement ou est-ce simplement une question de normes ?
Je pose des questions de débutante, veuillez m'excuser.
Merci pour votre patience.
Ceci est mon premier message ici, donc permettez-moi de me présenter.
Je m'appelle Émilie, j'ai 31 ans et je suis professeur des écoles dans la région de Lille.
Mon compagnon et moi avons acheté une maison des années 30 il y a quatre mois, et je dois dire que je découvre le monde des chantiers à grande vitesse...
La toiture et l'électricité sont notre priorité pour le moment, ce qui signifie que la cuisine dont je rêvais depuis des mois devra attendre encore un peu.
Et à chaque fois que nous ouvrons une cloison, c'est une nouvelle surprise, j'ai même pleuré à deux reprises, je dois l'avouer.
Pour l'instant, je ne comprends pas grand-chose au tableau électrique, il y a des vieux fusibles en porcelaine et des fils que je n'ose même pas regarder de trop près.
Les prises des chambres ne sont pas reliées à la terre non plus.
Ma question principale est la suivante : comment prioriser les travaux ?
Est-il préférable de tout refaire en une seule fois ou pouvons-nous le faire pièce par pièce sur deux ou trois ans ?
Et en ce qui concerne ce que nous avons constaté chez nous (fusibles en porcelaine, pas de terre), y a-t-il des éléments qui sont dangereux immédiatement ou est-ce simplement une question de normes ?
Je pose des questions de débutante, veuillez m'excuser.
Merci pour votre patience.
07 août 2026 à 20:38
Réponse 1 d'un humain du forum-électricité
Conseils mise aux normes d'une installation électrique maison de 1930
Bonjour Emilie_Clément
L'absence de liaisons à la terre et de protections différentielles 30 mA est prépondérante.
Mais en électricité il y a bien d'autres points qui peuvent être dangereux, par exemple, les prises de courant non munies d'éclipses si l'on a des enfants en bas âge.
Un électricien sur place serait à même de vous conseiller.
Il y a un gros travail de réflexion et préparation avant d’entamer qui que ce soit.
Il faut déterminer les fonctions à réaliser dans chaque pièce, puis après le bilan on définit le tableau de répartition.
Mais dans l'ancien il y a beaucoup de problèmes à résoudre en même temps. Avec l'idée que le temps passe si vite qu'on ne peut sacrifier la vie des siens ou les relations sociales.
L'idéal serait des parents en retraite, très compétants et disponibles. C'est assez rare.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :On ne peut décider à votre place, sinon qu'il faudra tout refaire à neuf, distribution et protections.
Est-il préférable de tout refaire en une seule fois ou pouvons-nous le faire pièce par pièce sur deux ou trois ans ?
Citation :Potentiellement une installation aussi vieille est dangereuse dans son entier.
y a-t-il des éléments qui sont dangereux immédiatement
L'absence de liaisons à la terre et de protections différentielles 30 mA est prépondérante.
Mais en électricité il y a bien d'autres points qui peuvent être dangereux, par exemple, les prises de courant non munies d'éclipses si l'on a des enfants en bas âge.
Un électricien sur place serait à même de vous conseiller.
Il y a un gros travail de réflexion et préparation avant d’entamer qui que ce soit.
Il faut déterminer les fonctions à réaliser dans chaque pièce, puis après le bilan on définit le tableau de répartition.
Citation :Si vous n'êtes pas du métier vous ne pouvez entreprendre une rénovation complète s'apparentant à du neuf. C'est pour cela qu'un proche très expérimenté ou un professionnel reconnu pourrait déjà vous renseigner en fonction de l'état des lieux.
Je pose des questions de débutante
Mais dans l'ancien il y a beaucoup de problèmes à résoudre en même temps. Avec l'idée que le temps passe si vite qu'on ne peut sacrifier la vie des siens ou les relations sociales.
L'idéal serait des parents en retraite, très compétants et disponibles. C'est assez rare.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 août 2026 à 23:18
Réponse 2 d'un humain du forum-électricité
Conseils mise aux normes d'une installation électrique maison de 1930
Bonjour.
J'aurais tendance à ajouter prioritairement un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation afin d'assurer la sécurité des personnes, soit dans un nouveau tableau qui servira à la future installation, soit dans quelque chose de provisoire à côté.
Puis je referai l'inventaire de la future installation afin de poser les bases du nouveau tableau.
Ensuite, cela dépendra du rythme de rénovation de vos pièces, l'intérêt étant de faire l'électricité de manière simultanée à la rénovation des pièces.
J'aurais tendance à ajouter prioritairement un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation afin d'assurer la sécurité des personnes, soit dans un nouveau tableau qui servira à la future installation, soit dans quelque chose de provisoire à côté.
Puis je referai l'inventaire de la future installation afin de poser les bases du nouveau tableau.
Ensuite, cela dépendra du rythme de rénovation de vos pièces, l'intérêt étant de faire l'électricité de manière simultanée à la rénovation des pièces.
08 août 2026 à 09:59
Réponse 3 d'un humain du forum-électricité
Conseils mise aux normes d'une installation électrique maison de 1930
Bonjour
Déjà poster une photo du tableau électrique ; en effet, la présence de "fusibles en porcelaine" peut indiquer n'importe quoi entre les années 30 et la fin des années 60, et en matière de normes, notamment sur la section des conducteurs, cela n'est pas du tout la même chose.
Poster également une photo de quelques prises et interrupteurs (encore une fois, ça va permettre de dater la dernière rénovation de l'installation).
Vous dites qu'il n'y a pas de prise de terre dans les chambres; ce n'est à mon avis pas le problème le plus urgent pour deux raisons :
Si les pdt sont obligatoires partout, de facto on constate que la plupart des appareils actuels (hors gros électroménager) n'utilisez pas de PDT
La norme "PDT dans les pièces d'eau, pas de PDT obligatoires dans les pièces de vie" date de la fin des années 60 : on est loin des années 30
Confirmez vous la présence de prises de terre dans cuisine et salle d'eau ?
Sinon, l'urgent commencerait pas ça et l'adjonction d'un DD 30mA au tableau.
Bref, des photos aiderait à y voir plus clair.
Déjà poster une photo du tableau électrique ; en effet, la présence de "fusibles en porcelaine" peut indiquer n'importe quoi entre les années 30 et la fin des années 60, et en matière de normes, notamment sur la section des conducteurs, cela n'est pas du tout la même chose.
Poster également une photo de quelques prises et interrupteurs (encore une fois, ça va permettre de dater la dernière rénovation de l'installation).
Vous dites qu'il n'y a pas de prise de terre dans les chambres; ce n'est à mon avis pas le problème le plus urgent pour deux raisons :
Si les pdt sont obligatoires partout, de facto on constate que la plupart des appareils actuels (hors gros électroménager) n'utilisez pas de PDT
La norme "PDT dans les pièces d'eau, pas de PDT obligatoires dans les pièces de vie" date de la fin des années 60 : on est loin des années 30
Confirmez vous la présence de prises de terre dans cuisine et salle d'eau ?
Sinon, l'urgent commencerait pas ça et l'adjonction d'un DD 30mA au tableau.
Bref, des photos aiderait à y voir plus clair.
10 août 2026 à 11:05
Réponse 4 d'un humain du forum-électricité
Conseils mise aux normes d'une installation électrique maison de 1930
Bonjour.
Juste une remarque en passant
Il y a donc une urgence urgente.
Emilie_Clément, ces contributions ont-elles répondu à vos attentes ?
Cordialement.
Juste une remarque en passant
Citation :Comme cela a été précisé par l'ami CMT, il s'agit d'un interrupteur différentiel (ID), pas un disjoncteur différentiel (DD).
l'urgent commencerait par ça et l'adjonction d'un DD 30mA au tableau.
Il y a donc une urgence urgente.
Emilie_Clément, ces contributions ont-elles répondu à vos attentes ?
Cordialement.
10 août 2026 à 18:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 2. Mise au norme installation électrique
- N°13694 : Bonjour Dans le cadre de la vente de mon bien et avant le diagnostic électrique, je souhaite mettre aux normes mon installation (même si cela n'est pas une obligation). Comme vous pouvez le voir sur les photos, je n'ai pas de...
- 3. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 4. Changement de compteur et mise aux normes installation électrique
- N°15211 : Bonjour, J'ai un abonnement EDF triphasé que je voudrais passer en monophasé. Pour cela ERDF devra modifier mon installation. Sur mon compteur actuel, il est inscrit "triphasé 4 fils" donc j'imagine que ERDF devra changer...
- 5. Mises aux normes installation électrique maison ancienne
- N°4847 : Bonjour, Je suis sur le point d'acheter une maison ancienne (1850) dont l'installation électrique a été refaite (mais pas terminée visiblement) ces dix dernières années en partie par les derniers propriétaires. Or dans le...
- 6. Pseudo mise aux normes installation électrique utile ?
- N°15767 : Bonjour, Mon installation électrique ne répond pas aux dernières normes, en effet, elle date de 1986. Comme protection je n'ai que le disjoncteur EDF, puis sur chaque ligne un disjoncteur coupant la phase et bien sûr, une...
- 7. Prix rénovation électricité maison 100m²
- N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
- 8. Modalités mise aux normes tableau électrique
- N°2018 : Bonjour, Je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit...
- 9. Estimation travaux pour remettre aux normes une installation électrique
- N°14684 : Bonjour à tous. Je cherche à acheter une maison et voilà le diagnostic électricité que j'ai reçu. Je me pose la question du montant des travaux à effectuer. Autant vous dire que j'y connais pas grand chose... Si vous...
- 10. Mise aux normes d'une maison construite en 1880
- N°5371 : Bonjour, je viens d'acheter une maison construite fin 1800, le système électrique doit dater et a été refait petit à petit. Un ami électricien me réinstalle la plupart des mises aux normes (prises de terre, nouveau tableau...
- 11. Normes électricité maison pas de prise de terre
- N°4680 : Bonjour je loue actuellement une maison qui n'a pas de prise de terre est-ce aux normes et qu'est-ce que je peux faire ? Merci pour vos conseils.
Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
LA FIN DES LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
LE VA ET VIENTFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
LE TELERUPTEURFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.