Profil du membre CMT
Actuellement
27 348
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité
a posté 11 307 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
C'est possible et autorisé mais peu pertinent.
En cas de défaut les 2 différentiels 30mA risquent de sauter coupant ainsi une partie plus importante de l'installation que nécessaire et obligeant à 2 réenclenchement.
Pourquoi remettre un 2ème différentiel s'il y en a déjà un en amont ?
C'est possible et autorisé mais peu pertinent.
En cas de défaut les 2 différentiels 30mA risquent de sauter coupant ainsi une partie plus importante de l'installation que nécessaire et obligeant à 2 réenclenchement.
Pourquoi remettre un 2ème différentiel s'il y en a déjà un en amont ?
24 octobre 2025 à 10:26
consulter ce sujet Peut-on brancher 2 differentiels en série Et si votre budget est très serré, envisagez de le faire vous même, vous ne dépasserez guère 100€ à 150€ de matériel.
23 octobre 2025 à 19:11
consulter ce sujet Comment alimenter une annexe en prévision d'une réfection totale ultérieurEt perso, au vu de votre description je choisirais, le 3G10²
23 octobre 2025 à 19:04
consulter ce sujet Comment alimenter une annexe en prévision d'une réfection totale ultérieurJ'ajoute un exemple pour une installation en mono.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 octobre 2025 à 19:03
consulter ce sujet Comment alimenter une annexe en prévision d'une réfection totale ultérieurBonsoir.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans cette annexe.
Et ce n'est pas un interrupteur sectionneur qu'il faut mettre au départ mais un disjoncteur.
En supposant que l'installation soit monophasé (mais pas certain car on vous a suggéré un 4G10)
- 7kW maxi : 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A
- 9kW maxi : 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A
- 14kW maxi : 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 63A
Le 2G cela n'existe pas. Plutôt un 2x, c'est à dire sans terre, ce qui n'est pas pertinent pour 10m (G veut dire Ground = Terre en anglais) et obligerait à refaire une terre dans l'annexe.
Le 3G est adapté pour du monophasé
Le 4G est pour le tri, mais ne convient pas pour une installation domestique (absence de conducteur de neutre)
Le 4x est pour le tri, mais n'est pas pertinent (absence de terre)
Le 5G est adapté pour du triphasé, mais les sections indiquées au dessus ne sont pas adaptée au tri. Si vous etes dans ce cas, je vous donnerai les bonnes valeurs.
Pour le fourreau 63 ou 90.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans cette annexe.
Et ce n'est pas un interrupteur sectionneur qu'il faut mettre au départ mais un disjoncteur.
En supposant que l'installation soit monophasé (mais pas certain car on vous a suggéré un 4G10)
- 7kW maxi : 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A
- 9kW maxi : 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A
- 14kW maxi : 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 63A
Le 2G cela n'existe pas. Plutôt un 2x, c'est à dire sans terre, ce qui n'est pas pertinent pour 10m (G veut dire Ground = Terre en anglais) et obligerait à refaire une terre dans l'annexe.
Le 3G est adapté pour du monophasé
Le 4G est pour le tri, mais ne convient pas pour une installation domestique (absence de conducteur de neutre)
Le 4x est pour le tri, mais n'est pas pertinent (absence de terre)
Le 5G est adapté pour du triphasé, mais les sections indiquées au dessus ne sont pas adaptée au tri. Si vous etes dans ce cas, je vous donnerai les bonnes valeurs.
Pour le fourreau 63 ou 90.
23 octobre 2025 à 19:02
consulter ce sujet Comment alimenter une annexe en prévision d'une réfection totale ultérieurBonsoir.
Tout dépend de la longueur de l'installation et du type de DB.
Pour un raccordement en cuivre en tri la formule simplifiée est :
Section (en mm²) = (L x I) / 200
L : longueur de raccordement en m
I : 30 (pour un DB 10/30A), 60 (pour un DB 30/60A, standard ENEDIS actuel)
Prendre la section normalisée immédiatement supérieure.
Par exemple pour 100m en tri avec un DB 10/30A, S = (100x30)/200 = 15, soit un 4x16²
Tout dépend de la longueur de l'installation et du type de DB.
Pour un raccordement en cuivre en tri la formule simplifiée est :
Section (en mm²) = (L x I) / 200
L : longueur de raccordement en m
I : 30 (pour un DB 10/30A), 60 (pour un DB 30/60A, standard ENEDIS actuel)
Prendre la section normalisée immédiatement supérieure.
Par exemple pour 100m en tri avec un DB 10/30A, S = (100x30)/200 = 15, soit un 4x16²
23 octobre 2025 à 18:37
consulter ce sujet Formule de calcul pour alimentation triphaséeBonjour.
Il a raison... ou pas.
Tout dépend de la nature des 3 autres disjoncteurs (calibre et type de circuits protégés)
Le risque étant de cramer le différentiel si vous tirez plus de 40A, donc la réponse ne dépend pas que du 32A. De la plaque.
A noter qu'autrefois la norme imposait au maxi sous un 40A type A :
Le circuit plaque, le circuit lave-linge et 1 ou 2 circuits non spécialisés (prises ou éclairage).
Il a raison... ou pas.
Tout dépend de la nature des 3 autres disjoncteurs (calibre et type de circuits protégés)
Le risque étant de cramer le différentiel si vous tirez plus de 40A, donc la réponse ne dépend pas que du 32A. De la plaque.
A noter qu'autrefois la norme imposait au maxi sous un 40A type A :
Le circuit plaque, le circuit lave-linge et 1 ou 2 circuits non spécialisés (prises ou éclairage).
23 octobre 2025 à 18:29
consulter ce sujet Quel interrupteur différentiel faut-il pour une plaque de cuisson ?Bonjour.
Votre question est un peu vague.
De l'aide ?
Mais que voulez vous savoir exactement ?
Votre question est un peu vague.
De l'aide ?
Mais que voulez vous savoir exactement ?
23 octobre 2025 à 15:42
consulter ce sujet Conseils branchement va-et-vient Schneider OvalisBonjour.
Les phases étant décalées à 120° les courants se compensent dans le neutre.
Dans votre exemple, vu que vous tirez 30A entre chaque phase et neutre, vous aurez 0A dans le neutre résultant.
Mais dans les faits, vu que ce n'est jamais équilibré, vous aurez entre 0A et 30A dans le neutre résultant.
Voir ce diagramme de Fresnel pour illustrer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les phases étant décalées à 120° les courants se compensent dans le neutre.
Dans votre exemple, vu que vous tirez 30A entre chaque phase et neutre, vous aurez 0A dans le neutre résultant.
Mais dans les faits, vu que ce n'est jamais équilibré, vous aurez entre 0A et 30A dans le neutre résultant.
Voir ce diagramme de Fresnel pour illustrer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 octobre 2025 à 15:41
consulter ce sujet Intensité dans le neutre en triphaséBonsoir.
1/ Je n'en vois pas bien l'intérêt (je trouve au contraire que cela complexifie la répartition), mais pourquoi pas.
2/ Oui, la norme ne fait pas la différence entre mono et tri.
Reste que c'est un point de confort de la norme apparu en 2015, afin qu'en cas de coupure de l'ID un nombre raisonnable d'ID soit HS. On s'en fiche un peu, surtout en rénovation
3/ C'est conseillé, afin qu'en cas de défaut d'isolement seul le 30mA saute ne coupant ainsi qu'un partie de l'installation, alors qu'avec DB instantané tout risque d'être coupé si le défaut est > 500mA.
Mais ce n'est pas une obligation
4/ On peut supposer que oui, mais sans analyser le tableau en détail, difficile de répondre
5/ Par rapport au bornier du tableau.
Perso je n'aurais pas conservé le triphasé.
1/ Je n'en vois pas bien l'intérêt (je trouve au contraire que cela complexifie la répartition), mais pourquoi pas.
2/ Oui, la norme ne fait pas la différence entre mono et tri.
Reste que c'est un point de confort de la norme apparu en 2015, afin qu'en cas de coupure de l'ID un nombre raisonnable d'ID soit HS. On s'en fiche un peu, surtout en rénovation
3/ C'est conseillé, afin qu'en cas de défaut d'isolement seul le 30mA saute ne coupant ainsi qu'un partie de l'installation, alors qu'avec DB instantané tout risque d'être coupé si le défaut est > 500mA.
Mais ce n'est pas une obligation
4/ On peut supposer que oui, mais sans analyser le tableau en détail, difficile de répondre
5/ Par rapport au bornier du tableau.
Perso je n'aurais pas conservé le triphasé.
22 octobre 2025 à 17:49
consulter ce sujet Conseils rénovation tableau électrique commande des composantsBonsoir.
La norme dit 20A maxi (pour un circuit chauffe-eau en 2,5²).
Donc 20A ou 16A ou 10A ou...
10A vous autorise 2300W, donc largement suffisant pour un chauffe-eau de1200W.
La norme dit 20A maxi (pour un circuit chauffe-eau en 2,5²).
Donc 20A ou 16A ou 10A ou...
10A vous autorise 2300W, donc largement suffisant pour un chauffe-eau de1200W.
19 octobre 2025 à 23:03
consulter ce sujet Disjoncteur 10 ampères sur chauffe-eau 1200 WBonjour.
C'est assez facile c'est normé par la NF C15-100.
Vous n'avez pas précisé : monophasé ou triphasé ?
Pour du cuivre :
- avec un DB mono 60A, il vous du 2x35² jusqu'à 78m (on ne va pas chipoter pour 2m)
- avec un DB tri 10/30A, il vous faut du 4x16² (entre 66 et 107m)
- avec un DB tri 30/60A, il vous faut du 4x25² (entre 52 et 81m)
Pour de l'alu (qui est nettement moins cher), il faudra augmenter ces sections car résistivité plus élevée.
C'est assez facile c'est normé par la NF C15-100.
Vous n'avez pas précisé : monophasé ou triphasé ?
Pour du cuivre :
- avec un DB mono 60A, il vous du 2x35² jusqu'à 78m (on ne va pas chipoter pour 2m)
- avec un DB tri 10/30A, il vous faut du 4x16² (entre 66 et 107m)
- avec un DB tri 30/60A, il vous faut du 4x25² (entre 52 et 81m)
Pour de l'alu (qui est nettement moins cher), il faudra augmenter ces sections car résistivité plus élevée.
19 octobre 2025 à 14:35
consulter ce sujet Section câble alimentation d'une maisonBonsoir.
Dramatique ?
Dans un cas d'usage défavorable cela peut vous conduire à décéder.
Mais relativement facilement rectifiable.
Dramatique ?
Dans un cas d'usage défavorable cela peut vous conduire à décéder.
Mais relativement facilement rectifiable.
17 octobre 2025 à 21:46
consulter ce sujet Anomalie Diagnostic de Performance Énergétique (DPE)Bonjour.
En gros cela veut dire qu'il n'y a pas continuité.
Donc fil desserré ou coupé.
Donc contrôler ce fil sur toute sa longueur (plus ou moins simple suivant configuration des lieux).
En gros cela veut dire qu'il n'y a pas continuité.
Donc fil desserré ou coupé.
Donc contrôler ce fil sur toute sa longueur (plus ou moins simple suivant configuration des lieux).
16 octobre 2025 à 08:10
consulter ce sujet Anomalie Diagnostic de Performance Énergétique (DPE)Bonjour
Si vous avez un pont entre A1 et 1 c'est que c'est un montage 3 fils (phase/retour poussoir/retour lampe) avec neutre au poussoir.
Voir le schéma "Câblage en tableau avec le commun des poussoirs au neutre" sur leur site, qui indique de mettre :
- le retour poussoir en B
- le retour lampe en V
- la phase en O
Si vous avez un pont entre A1 et 1 c'est que c'est un montage 3 fils (phase/retour poussoir/retour lampe) avec neutre au poussoir.
Voir le schéma "Câblage en tableau avec le commun des poussoirs au neutre" sur leur site, qui indique de mettre :
- le retour poussoir en B
- le retour lampe en V
- la phase en O
05 octobre 2025 à 08:24
consulter ce sujet Passage télérupteur vers variateurBonjour.
Un petit diagramme de Fresnel pour illustrer les propos de de GL.
Par rapport à vos remarques dans les NF C15-100
- Je n'ai rien trouvé vos propos en 523.7
- En 524.2.1 on vous dit justement que le conducteur neutre éventuel doit avoir la même section que les conducteurs de phase
- Je n'ai pas trouvé de 530.5
J'ai pris pour référence la NF C15-100 de 2002 et ses 5 amendements successifs.
Pour rappel une installation monophasée, c'est une installation qui utilise une seule phase et le neutre et qui est donc en permanence en déséquilibre total par rapport au triphasé du réseau.
Cela représente la très grosse majorité des installations domestiques en France et cela ne pose aucun soucis.
Bref comme déjà dit, vous vous prenez la tête pour rien.
Dimensionnez vos 3 phases et le neutre avec la même section.
Ne cherchez pas à savoir s'il y a déséquilibre ou non en fonction des appareils en route ou pas.
La seule chose où vous devez être vigilant c'est à ne pas dépasser l'intensité maxi permise sur une phase par votre abonnement, donc répartissez bien les gros consommateurs sur les 3 phases et privilégiez l'usage d'appareils fonctionnant en tri : plaques, chauffe-eau, PAC, pompes, recharge de véhicule...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Un petit diagramme de Fresnel pour illustrer les propos de de GL.
Par rapport à vos remarques dans les NF C15-100
- Je n'ai rien trouvé vos propos en 523.7
- En 524.2.1 on vous dit justement que le conducteur neutre éventuel doit avoir la même section que les conducteurs de phase
- Je n'ai pas trouvé de 530.5
J'ai pris pour référence la NF C15-100 de 2002 et ses 5 amendements successifs.
Pour rappel une installation monophasée, c'est une installation qui utilise une seule phase et le neutre et qui est donc en permanence en déséquilibre total par rapport au triphasé du réseau.
Cela représente la très grosse majorité des installations domestiques en France et cela ne pose aucun soucis.
Bref comme déjà dit, vous vous prenez la tête pour rien.
Dimensionnez vos 3 phases et le neutre avec la même section.
Ne cherchez pas à savoir s'il y a déséquilibre ou non en fonction des appareils en route ou pas.
La seule chose où vous devez être vigilant c'est à ne pas dépasser l'intensité maxi permise sur une phase par votre abonnement, donc répartissez bien les gros consommateurs sur les 3 phases et privilégiez l'usage d'appareils fonctionnant en tri : plaques, chauffe-eau, PAC, pompes, recharge de véhicule...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 octobre 2025 à 07:50
consulter ce sujet Compréhension de l'équilibrage de l'intensité des phasesBonjour.
Je ne sais pas où vous avez vu cela dans la NF C15-100, mais pour un particulier il n'y a aucune obligation d'équilibrer quoi que ce soit.
Vous pouvez ainsi avoir une phase chargée à fond et les deux autres à zéro.
Aucun impact sur le neutre qui doit avoir la même section que les phases.
Aucune surtension sur les phases non chargées.
Seul impact potentiel : la chute de tension du câble d'alimentation de l'installation en cas de grande longueur de celui ci. La chute sera 2 fois plus élevée en déséquilibre total qu'en tri équilibré.
En résumé vous vous prenez la tête pour rien avec cette histoire de déséquilibre.
Je ne sais pas où vous avez vu cela dans la NF C15-100, mais pour un particulier il n'y a aucune obligation d'équilibrer quoi que ce soit.
Vous pouvez ainsi avoir une phase chargée à fond et les deux autres à zéro.
Aucun impact sur le neutre qui doit avoir la même section que les phases.
Aucune surtension sur les phases non chargées.
Seul impact potentiel : la chute de tension du câble d'alimentation de l'installation en cas de grande longueur de celui ci. La chute sera 2 fois plus élevée en déséquilibre total qu'en tri équilibré.
En résumé vous vous prenez la tête pour rien avec cette histoire de déséquilibre.
02 octobre 2025 à 20:57
consulter ce sujet Compréhension de l'équilibrage de l'intensité des phasesBonjour.
On ne voit pas vos photos.
Quelques infos qu'on peut vous donner sans voir :
La grosse boite sans c'est doutes les fusibles AD, en tête de l'installation qui sert à la protéger à ENEDIS pour la mettre hors tension. Vous n'y avez pas accès (DANGER DE MORT)
La gaine verte c'est en principe pour les Télécom, mais elle a très bien pu être utilisée pour d'autres usages.
On ne voit pas vos photos.
Quelques infos qu'on peut vous donner sans voir :
La grosse boite sans c'est doutes les fusibles AD, en tête de l'installation qui sert à la protéger à ENEDIS pour la mettre hors tension. Vous n'y avez pas accès (DANGER DE MORT)
La gaine verte c'est en principe pour les Télécom, mais elle a très bien pu être utilisée pour d'autres usages.
30 septembre 2025 à 10:15
consulter ce sujet Explication installation partie EnedisBonjour
Regardez également le catalogue ARIC aux pages sur les encastrés (à partir de page 98).
Vous y trouverez de nombreux diamètres d'encastrement possibles.
Ensuite, une fois la référence déterminée, vous trouverez facilement avec une recherche internet des sites qui la distribue, comme par exemple materielelectrique.com
Regardez également le catalogue ARIC aux pages sur les encastrés (à partir de page 98).
Vous y trouverez de nombreux diamètres d'encastrement possibles.
Ensuite, une fois la référence déterminée, vous trouverez facilement avec une recherche internet des sites qui la distribue, comme par exemple materielelectrique.com
28 septembre 2025 à 08:06
consulter ce sujet Spot encastrable introuvable Bonjour.
Le boitier d'encastrement semble être un boitier pour cloison sèche, donc pas étonnant que cela n'aille pas.
Vu les joints en creux, on va forcément apercevoir ce que vous reboucherez, donc il faut que ce soit gris.
Idée :
- prendre un boitier multimatériaux (de préférence profondeur 50 si cela tient, à défaut 40)
- le mettre dans le mur avec les gaines qui arrivent correctement dedans, serrer si possible avec les griffes, afin de le positionner
- injecter du scellement chimique ton gris, dans les 4 trous prévus à cet effet sur les angles extérieures du boitier
- essuyer très vite le surplus qui déborde s'il y en a.
En quelques minutes cela tient définitivement, vous pouvez alors refixer la prise.
Boîte Batibox multimatériaux 1 poste - profondeur 50mm
Vous pouvez également utiliser du mortier (rapide ou non), comme suggéré par Bob, à la place du scellement chimique, mais prise plus longue et on ne peut pas l'injecter.
Le boitier d'encastrement semble être un boitier pour cloison sèche, donc pas étonnant que cela n'aille pas.
Vu les joints en creux, on va forcément apercevoir ce que vous reboucherez, donc il faut que ce soit gris.
Idée :
- prendre un boitier multimatériaux (de préférence profondeur 50 si cela tient, à défaut 40)
- le mettre dans le mur avec les gaines qui arrivent correctement dedans, serrer si possible avec les griffes, afin de le positionner
- injecter du scellement chimique ton gris, dans les 4 trous prévus à cet effet sur les angles extérieures du boitier
- essuyer très vite le surplus qui déborde s'il y en a.
En quelques minutes cela tient définitivement, vous pouvez alors refixer la prise.
Boîte Batibox multimatériaux 1 poste - profondeur 50mm
Vous pouvez également utiliser du mortier (rapide ou non), comme suggéré par Bob, à la place du scellement chimique, mais prise plus longue et on ne peut pas l'injecter.
25 septembre 2025 à 16:38
consulter ce sujet Refixer prise descellée du murBonjour.
C'est vrai que cela n'est pas bien beau.
La question est de savoir si c'est sécurisé.
Quelle est la puissance du chauffe-eau ?
Quelle est la section des différents fils ?
C'est vrai que cela n'est pas bien beau.
La question est de savoir si c'est sécurisé.
Quelle est la puissance du chauffe-eau ?
Quelle est la section des différents fils ?
23 septembre 2025 à 23:49
consulter ce sujet Compatibilité fils pour raccordement ballon 15LBonjour.
Oui sauf que l'abonnement est susceptible de changer à tout moment en fonction des besoins des occupants successifs du logement.
Donc on ne dimensionne pas en fonction de l'abonnement, mais en fonction du calibre maxi du disjoncteur de branchement.
C'est sans doute 30A, ce qui imposerait un ID 40A.
Ce qui de toute façon n'est pas un problème car pas plus cher qu'un 25A, plus facile à trouver et plus évolutif.
Oui sauf que l'abonnement est susceptible de changer à tout moment en fonction des besoins des occupants successifs du logement.
Donc on ne dimensionne pas en fonction de l'abonnement, mais en fonction du calibre maxi du disjoncteur de branchement.
C'est sans doute 30A, ce qui imposerait un ID 40A.
Ce qui de toute façon n'est pas un problème car pas plus cher qu'un 25A, plus facile à trouver et plus évolutif.
23 septembre 2025 à 19:15
consulter ce sujet Quelle interrupteurs différentiel dans un tableau triphasé abt 12kVABonjour.
Je ne connais pas de modules "tout faits", mais j'avoue ne pas avoir creusé la question.
Mais si vous avez trouvé dans le commerce des relais GSM, à part ajouter une diode 1n4007 à 10 centimes, il n'y a pas grand chose à faire en plus.
Car le module "tout fait", s'il existe, aura toujours besoin d'une alimentation phase/neutre et aura 1 sortie à raccorder pour piloter l'appareil souhaité
Et si vous regardez bien mes schémas, à part l'ajout de la diode, c'est exactement ce que j'ai proposé.
Je ne connais pas de modules "tout faits", mais j'avoue ne pas avoir creusé la question.
Mais si vous avez trouvé dans le commerce des relais GSM, à part ajouter une diode 1n4007 à 10 centimes, il n'y a pas grand chose à faire en plus.
Car le module "tout fait", s'il existe, aura toujours besoin d'une alimentation phase/neutre et aura 1 sortie à raccorder pour piloter l'appareil souhaité
Et si vous regardez bien mes schémas, à part l'ajout de la diode, c'est exactement ce que j'ai proposé.
16 septembre 2025 à 07:10
consulter ce sujet Relais pilotable à distance via GSM (carte SIM)Bonjour.
Le principe d'un relais DSC est de couper la chaudière si la VMC collective s'arrête afin que les gaz de combustion qui ne seraient plus évacués n’empoisonnent pas les différents occupants de l'immeuble.
Il est donc interdit de supprimer un tel module en faisant un raccordement direct.
Si votre module est vieillissant ou défectueux vous pouvez le remplacer par n'importe quel relais DCS du commerce.
Attention lors de ce remplacement à ne pas faire touchez ensemble les 2 fils 24V qui arrivent de la VMC, car cela occasionnera un court-circuit qui fera sauter le fusible de la VMC privant tout l'immeuble de l'usage de celle-ci.
Le principe d'un relais DSC est de couper la chaudière si la VMC collective s'arrête afin que les gaz de combustion qui ne seraient plus évacués n’empoisonnent pas les différents occupants de l'immeuble.
Il est donc interdit de supprimer un tel module en faisant un raccordement direct.
Si votre module est vieillissant ou défectueux vous pouvez le remplacer par n'importe quel relais DCS du commerce.
Attention lors de ce remplacement à ne pas faire touchez ensemble les 2 fils 24V qui arrivent de la VMC, car cela occasionnera un court-circuit qui fera sauter le fusible de la VMC privant tout l'immeuble de l'usage de celle-ci.
15 septembre 2025 à 11:03
consulter ce sujet Remplacer Hager E175 branchement chaudière Bonjour.
Si vous n'avez pas accès au C1C2 du Linky, l'usage d'un interrupteur horaire réglé sur les heures creuses peut être une solution simple de mise en œuvre.
Je vous donne les 2 schémas pour comparer
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Si vous n'avez pas accès au C1C2 du Linky, l'usage d'un interrupteur horaire réglé sur les heures creuses peut être une solution simple de mise en œuvre.
Je vous donne les 2 schémas pour comparer
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


15 septembre 2025 à 10:55
consulter ce sujet Raccordement jour nuit sans contact C1-C2A noter que si le module possède un contact NO et un contact NC vous pouvez utiliser le même module pour les 2 usages.
Sinon il en faudra 2.
Sinon il en faudra 2.
15 septembre 2025 à 10:46
consulter ce sujet Relais pilotable à distance via GSM (carte SIM)Bonjour.
En général, ce genre de relais n'est pas prévu pour commuter de forte puissance.
Pour le chauffe-eau, il faudra donc passer par un contacteur de puissance (voir schéma).
En mettant 2 contacteurs en parallèle, vous pourrez piloter les 2 chauffe-eau.
Pour les radiateurs le mieux est d'utiliser le module pour envoyer en permanence un ordre hors gel sur le fil pilote via une diode. Il suffira de couper l'alimentation du module quelques heures avant votre arrivée (voir schéma; ici avec une commande téléphonique, mais le principe est le même avec un module GSM).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


En général, ce genre de relais n'est pas prévu pour commuter de forte puissance.
Pour le chauffe-eau, il faudra donc passer par un contacteur de puissance (voir schéma).
En mettant 2 contacteurs en parallèle, vous pourrez piloter les 2 chauffe-eau.
Pour les radiateurs le mieux est d'utiliser le module pour envoyer en permanence un ordre hors gel sur le fil pilote via une diode. Il suffira de couper l'alimentation du module quelques heures avant votre arrivée (voir schéma; ici avec une commande téléphonique, mais le principe est le même avec un module GSM).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


15 septembre 2025 à 10:45
consulter ce sujet Relais pilotable à distance via GSM (carte SIM)Bonsoir.
Si vous ne dites pas tout...
S'il s'agit d'un garage privatif situé en partie commune d'un immeuble collectif et alimenté à partir d'un appartement privatif, c'est conforme.
Si vous ne dites pas tout...
S'il s'agit d'un garage privatif situé en partie commune d'un immeuble collectif et alimenté à partir d'un appartement privatif, c'est conforme.
14 septembre 2025 à 19:15
consulter ce sujet Ajout d'un point d'allumage et prise dans un garageBonjour.
C'est correct.
Pour vous simplifier la vie et vu que vous avez mis un disj 16A au départ, vous pouvez n'utiliser que du 1,5².
Pour éviter 2 câble vers votre bloc prises/inter, vous pouvez utiliser un câble 5G1.5².
C'est effectivement mieux de faire un repérage des retours lampes.
A noter que ce n'est pas 100% conforme à la norme car circuit prises et éclairage, ne sont pas séparés. Mais c'est du confort, pour un garage ce n'est pas essentiel.
C'est correct.
Pour vous simplifier la vie et vu que vous avez mis un disj 16A au départ, vous pouvez n'utiliser que du 1,5².
Pour éviter 2 câble vers votre bloc prises/inter, vous pouvez utiliser un câble 5G1.5².
C'est effectivement mieux de faire un repérage des retours lampes.
A noter que ce n'est pas 100% conforme à la norme car circuit prises et éclairage, ne sont pas séparés. Mais c'est du confort, pour un garage ce n'est pas essentiel.
13 septembre 2025 à 13:57
consulter ce sujet Ajout d'un point d'allumage et prise dans un garageBonjour.
Pour l'interrupteur différentiel, du 40A suffit vu que vous avez un disjoncteur 40A qui limite en amont.
Pour la section obligatoirement du 10² avec un disjoncteur 40A.
En théorie c'est 6 prises maxi pour le circuit cuisine, mais personne ne vous dira rien si vous en mettez un peu plus.
Pour l'interrupteur différentiel, du 40A suffit vu que vous avez un disjoncteur 40A qui limite en amont.
Pour la section obligatoirement du 10² avec un disjoncteur 40A.
En théorie c'est 6 prises maxi pour le circuit cuisine, mais personne ne vous dira rien si vous en mettez un peu plus.
12 septembre 2025 à 22:18
consulter ce sujet Installer tableau divisionnaire pour une cuisineBonsoir.
Pour la section, pas trop de question à se poser, c'est normé par la NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.3.3)
Pour 60A :
- 2x50² entre 58m et 83m
- 2x95² entre 72m et 98m
Bref, vous avez raison
Pour la gaine TPC, vu la longueur et le diamètre de vos câble, je vous conseille de la gaine TPC de 90.
Éventuellement avec un regard intermédiaire.
Je vous conseille de passer la gaine sur le câble avant de la mettre en terre.
Et votre maçon n'y connait rien.
D'ailleurs son métier est maçon et pas électricien.
Pour la section, pas trop de question à se poser, c'est normé par la NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.3.3)
Pour 60A :
- 2x50² entre 58m et 83m
- 2x95² entre 72m et 98m
Bref, vous avez raison
Pour la gaine TPC, vu la longueur et le diamètre de vos câble, je vous conseille de la gaine TPC de 90.
Éventuellement avec un regard intermédiaire.
Je vous conseille de passer la gaine sur le câble avant de la mettre en terre.
Et votre maçon n'y connait rien.
D'ailleurs son métier est maçon et pas électricien.
12 septembre 2025 à 22:15
consulter ce sujet Quelle section de câble et gaine TPC pour un raccordement de type 2Bonjou.
Si la téléinfo n'est pas raccordée, c'est normal que cela clignote rouge.
Je pense néanmoins que la partie programmation du chauffage fonctionnera.
En revanche le délestage et la gestion de l'ECS ne seront pas opérationnels.
Si la téléinfo n'est pas raccordée, c'est normal que cela clignote rouge.
Je pense néanmoins que la partie programmation du chauffage fonctionnera.
En revanche le délestage et la gestion de l'ECS ne seront pas opérationnels.
10 septembre 2025 à 18:12
consulter ce sujet Gestionnaire d'énergie Calybox voyant T/C clignote en rougeBonjour.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin et de la longueur de la liaison (dont vous ne dites rien).
En supposant que celle-ci soit raisonnable :
- 6² protégé au départ par un disjoncteur 32A maxi pour 7kW maxi
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 40A maxi pour 9kW maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 63A maxi pour 14kW maxi
Pour le disjoncteur de la PAC, tout dépend des caractéristiques de celle-ci.
Compte tenu de l'usage simultané avec la borne de recharge, il faudra sans doute partir sur la 2ème ou la 3ème option.
Attention les bornes de recharge de puissance supérieure à 7kW doivent être installées par un professionnel agréé IRVE.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin et de la longueur de la liaison (dont vous ne dites rien).
En supposant que celle-ci soit raisonnable :
- 6² protégé au départ par un disjoncteur 32A maxi pour 7kW maxi
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 40A maxi pour 9kW maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 63A maxi pour 14kW maxi
Pour le disjoncteur de la PAC, tout dépend des caractéristiques de celle-ci.
Compte tenu de l'usage simultané avec la borne de recharge, il faudra sans doute partir sur la 2ème ou la 3ème option.
Attention les bornes de recharge de puissance supérieure à 7kW doivent être installées par un professionnel agréé IRVE.
20 août 2025 à 13:34
consulter ce sujet Brancher pompe à chaleur piscine sur tableau électrique secondaireBonjour.
Évitez la règle aval, peu fiable et peu pertinente.
Mais si vous le faites par précaution, comptez la clim pour 1, cela consomme dans la même logique qu'un radiateur.
Évitez la règle aval, peu fiable et peu pertinente.
Mais si vous le faites par précaution, comptez la clim pour 1, cela consomme dans la même logique qu'un radiateur.
09 août 2025 à 16:40
consulter ce sujet Calibrer interrupteur différentiel pour un climatiseurBonjour.
La téléinfo en I1I2, véhicule des données informatiques.
Par exemple l'indicateur de dépassement d'abonnement, qui permet au Piloteco de délester l'installation en coupant ponctuellement un ou plusieurs radiateur.
Pour votre changement de couleur, il y sans doute une boite de dérivation quel que part.
Un chauffe-eau ne consomme de l'électricité que lorsqu'il chauffe.
Une fois la température de régulation atteinte il s'arrête de chauffer (donc de consommer), jusqu'à ce la température baisse dans le ballon et qu'il se remette en route.
C'est le principe de fonctionnement d'un thermostat.
La téléinfo en I1I2, véhicule des données informatiques.
Par exemple l'indicateur de dépassement d'abonnement, qui permet au Piloteco de délester l'installation en coupant ponctuellement un ou plusieurs radiateur.
Pour votre changement de couleur, il y sans doute une boite de dérivation quel que part.
Un chauffe-eau ne consomme de l'électricité que lorsqu'il chauffe.
Une fois la température de régulation atteinte il s'arrête de chauffer (donc de consommer), jusqu'à ce la température baisse dans le ballon et qu'il se remette en route.
C'est le principe de fonctionnement d'un thermostat.
07 août 2025 à 07:20
consulter ce sujet Compteur Linky i1/i2 ou c1/c2Bonsoir.
L'ETEL (donc l'espace où se trouve le tableau de répartition principal) doit être au moins à 60cm de tout point d'eau.
L'ETEL (donc l'espace où se trouve le tableau de répartition principal) doit être au moins à 60cm de tout point d'eau.
06 août 2025 à 20:40
consulter ce sujet Distance boiler d'eau chaude tableau électriqueJe parlais de C1/C2 côté Linky.
Mais vos tests semblent montrer que tout fonctionne correctement.
Du coup je ne comprends pas bien quelle est votre interrogation.
Mais vos tests semblent montrer que tout fonctionne correctement.
Du coup je ne comprends pas bien quelle est votre interrogation.
06 août 2025 à 20:39
consulter ce sujet Compteur Linky i1/i2 ou c1/c2Bonjour.
Mettez le contacteur en marche forcée.
Débranchez les 2 fils en C1C2
Reliez les ensemble
Si le contacteur repasse en auto, c'est que votre câblage fonctionne correctement.
Si ce n'est pas le cas, c'est que le raccordement n'est pas correct ou qu'il y a une discontinuité quelque part.
Mettez le contacteur en marche forcée.
Débranchez les 2 fils en C1C2
Reliez les ensemble
Si le contacteur repasse en auto, c'est que votre câblage fonctionne correctement.
Si ce n'est pas le cas, c'est que le raccordement n'est pas correct ou qu'il y a une discontinuité quelque part.
06 août 2025 à 11:30
consulter ce sujet Compteur Linky i1/i2 ou c1/c2Bonsoir.
Est des paire est l'arrivée électrique.
L'autre doit être un repiquage pour alimenter un autre interrupteur différentiel ou un autre tableau.
Est des paire est l'arrivée électrique.
L'autre doit être un repiquage pour alimenter un autre interrupteur différentiel ou un autre tableau.
05 août 2025 à 22:30
consulter ce sujet Pourquoi 2 paires de fils en entrée de l'interrupteur différentiel ?Bonsoir.
Le Piloteco est un gestionnaire d'énergie qui gère uniquement le chauffage (délestage via la téléinfo en I1I2) et la programmation confort/éco). Mais pas l'ECS.
Donc les HC/HP de votre chauffe-eau doivent être gérée via le contacteur J/N dont le circuit de commande est piloté par le contact C1C2.
Le Piloteco est un gestionnaire d'énergie qui gère uniquement le chauffage (délestage via la téléinfo en I1I2) et la programmation confort/éco). Mais pas l'ECS.
Donc les HC/HP de votre chauffe-eau doivent être gérée via le contacteur J/N dont le circuit de commande est piloté par le contact C1C2.
05 août 2025 à 22:29
consulter ce sujet Compteur Linky i1/i2 ou c1/c2Bonjour.
Dans une salle d'eau, les seules distances réglementaires sont par rapport à la baignoire ou la douche.
Aucune règle de distance par rapport au lavabo.
A vous de faire cela avec bon sens.
Dans une salle d'eau, les seules distances réglementaires sont par rapport à la baignoire ou la douche.
Aucune règle de distance par rapport au lavabo.
A vous de faire cela avec bon sens.
30 juillet 2025 à 19:29
consulter ce sujet Peut-on rester en 230v à moins de 60cm d'un lavaboBonjour.
Vous avez tout à fait le droit de le faire vous même, à condition de respecter les règles essentielles de sécurité et de faire une mise en œuvre correcte.
En cas de sinistre, une expertise pourra être effectuer qui devra déterminer d'éventuelles responsabilités.
Mais si par exemple c'est dû à un mauvais serrage, il sera très difficile des années de l'imputer à qui que ce soit.
Vous avez tout à fait le droit de le faire vous même, à condition de respecter les règles essentielles de sécurité et de faire une mise en œuvre correcte.
En cas de sinistre, une expertise pourra être effectuer qui devra déterminer d'éventuelles responsabilités.
Mais si par exemple c'est dû à un mauvais serrage, il sera très difficile des années de l'imputer à qui que ce soit.
29 juillet 2025 à 18:45
consulter ce sujet Rénovation électrique et assuranceBonsoir.
Si vous pensez ne pas avoir besoin de plus de 7kW dans le futur dans ce tableau, c'est un choix correct.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous pensez ne pas avoir besoin de plus de 7kW dans le futur dans ce tableau, c'est un choix correct.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 juillet 2025 à 20:22
consulter ce sujet Aménagement de combles installer un tableau secondaireBonjour.
Ouh là pas bon du tout, vous faites un mélange entre circuits.
De toute façon, il ne faut mettre qu'un unique disjoncteur 2A pour l'ensemble.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ouh là pas bon du tout, vous faites un mélange entre circuits.
De toute façon, il ne faut mettre qu'un unique disjoncteur 2A pour l'ensemble.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 juillet 2025 à 08:41
consulter ce sujet Relier deux chauffe-eau avec deux contacteur HP/HCBonjour.
Prendre 3 Wagos 221-613 qui acceptent 3 fils jusqu'à 6².
Prendre 3 Wagos 221-613 qui acceptent 3 fils jusqu'à 6².
07 juillet 2025 à 07:22
consulter ce sujet Raccordement électrique de plaques induction et fourLa NF C15-100 régit l'installation fixe intérieure, pas les équipements qu'on y raccorde.
Le câble d'ordinateur ou d'un chargeur de téléphone est de très faible section et on le branche bien sur une prise dont le circuit peut être protégé par un disjoncteur 20A.
Le câble d'ordinateur ou d'un chargeur de téléphone est de très faible section et on le branche bien sur une prise dont le circuit peut être protégé par un disjoncteur 20A.
26 juin 2025 à 23:38
consulter ce sujet Section câble électrique et disjoncteurOn va considérer que c'est vous le fabricant du luminaire et que votre suspension peut très bien être réalisée avec du 0,75² vu qu'elle ne tire que 7W et que le 0,75² peut encaisser 2300W.
26 juin 2025 à 17:32
consulter ce sujet Section câble électrique et disjoncteurBonjour.
Le circuit d'éclairage (partie fixe de l'installation jusqu'à la sortie au mur ou au plafond) doit être câblé en 1,5² (NF C15-100).
Les fils du luminaire, sont dimensionnés par le fabricant en fonction des caractéristiques du luminaire et peuvent être en 0,75².
Le circuit d'éclairage (partie fixe de l'installation jusqu'à la sortie au mur ou au plafond) doit être câblé en 1,5² (NF C15-100).
Les fils du luminaire, sont dimensionnés par le fabricant en fonction des caractéristiques du luminaire et peuvent être en 0,75².
26 juin 2025 à 10:15
consulter ce sujet Section câble électrique et disjoncteurBonsoir.
En général, c'est pour y mettre la phase en provenance d'un poussoir afin d'avoir un autre point de commande.
En général, c'est pour y mettre la phase en provenance d'un poussoir afin d'avoir un autre point de commande.
22 juin 2025 à 18:33
consulter ce sujet Point B du variateur Legrand 80517







