Connecter interrupteur différentiel tableau électrique
Actuellement
27 246
questions dans le
forum électricité
27065
Question Branchement Électrique : Connecter interrupteur différentiel tableau électrique
Bonjour.
J'ai une ou plusieurs questions concernant mon tableau électrique qui a été installé il y a 15 ans.
Je souhaite ajouter un interrupteur différentiel de 63A, mais je ne sais pas comment le connecter à l'ancien.
Je souhaite également modifier la configuration actuelle : les borniers Phase et Neutre sont alimentés directement par des disjoncteurs...
Est-il autorisé, selon les normes, de faire des pontages depuis les barrettes d'alimentation sur deux câbles Phase et Neutre pour brancher l'arrivée des disjoncteurs sur les borniers Phase et Neutre ?
Je vous joins une photo de mon tableau électrique.
Merci à vous si vous répondez, et merci à vous si vous ne répondez pas !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une ou plusieurs questions concernant mon tableau électrique qui a été installé il y a 15 ans.
Je souhaite ajouter un interrupteur différentiel de 63A, mais je ne sais pas comment le connecter à l'ancien.
Je souhaite également modifier la configuration actuelle : les borniers Phase et Neutre sont alimentés directement par des disjoncteurs...
Est-il autorisé, selon les normes, de faire des pontages depuis les barrettes d'alimentation sur deux câbles Phase et Neutre pour brancher l'arrivée des disjoncteurs sur les borniers Phase et Neutre ?
Je vous joins une photo de mon tableau électrique.
Merci à vous si vous répondez, et merci à vous si vous ne répondez pas !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 novembre 2025 à 19:42
Réponse 1 du forum électricité
Connecter interrupteur différentiel tableau électrique
Bonjour Joffo.
Sauf erreur il y a une anomalie.
Le DJ à gauche du rouge alimente les borniers verticaux desquels partent des lignes en nombre, peut-être 4.
Il y a moyen d'ajouter un ID sur le rail du bas tout en identifiant les circuits précités et en leur affectant chacun un DJ.
Le bornier de terre devra être placé ailleurs.
On choisit des ID peignables en vertical, tout en connectant les DJ avec des peignes.
Dans cette configuration les borniers du haut peuvent être supprimés.
Bref, c'est une refonte totale du tableau, pas bien compliquée car les circuits semblent appairés.
Peut-être faudra t-il approvisionner du matériel de marque plus connue.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
Sauf erreur il y a une anomalie.
Le DJ à gauche du rouge alimente les borniers verticaux desquels partent des lignes en nombre, peut-être 4.
Il y a moyen d'ajouter un ID sur le rail du bas tout en identifiant les circuits précités et en leur affectant chacun un DJ.
Le bornier de terre devra être placé ailleurs.
On choisit des ID peignables en vertical, tout en connectant les DJ avec des peignes.
Dans cette configuration les borniers du haut peuvent être supprimés.
Bref, c'est une refonte totale du tableau, pas bien compliquée car les circuits semblent appairés.
Peut-être faudra t-il approvisionner du matériel de marque plus connue.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
02 novembre 2025 à 23:16
Réponse 2 du forum électricité
Connecter interrupteur différentiel tableau électrique
Bonjour.
On peut dans le même état d'esprit
Perso je mettrait tout à la poubelle, sauf le bornier de terre
Je mettrais :
- 2 interrupteur différentiels 30mA 63A type A
- 1 peigne vertical
- 4 peignes horizontaux
- 6 disjoncteurs de calibre approprié pour remplacer les existants + le nombre de disjoncteurs nécessaires aux nouveaux circuits que vous souhaitez réaliser, voir un peu plus en fonction de l'usage des borniers du bas.
- 2 bornes Wago à 5 entrées pour remplace les 2 borniers phase/neutre du bas.
Je doute que le conducteur principal de terre ait une section suffisante.
On peut dans le même état d'esprit
Perso je mettrait tout à la poubelle, sauf le bornier de terre
Je mettrais :
- 2 interrupteur différentiels 30mA 63A type A
- 1 peigne vertical
- 4 peignes horizontaux
- 6 disjoncteurs de calibre approprié pour remplacer les existants + le nombre de disjoncteurs nécessaires aux nouveaux circuits que vous souhaitez réaliser, voir un peu plus en fonction de l'usage des borniers du bas.
- 2 bornes Wago à 5 entrées pour remplace les 2 borniers phase/neutre du bas.
Je doute que le conducteur principal de terre ait une section suffisante.
03 novembre 2025 à 08:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- N°14214 : Bonjour à toute la communauté. J'ai récemment acheté un interrupteur différentiel 63A Type A pour mettre à la base de mon installation éclectique pour protéger davantage ma maison (L'installation date des années...
- 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
- 4. Tableau divisionnaire avec interrupteur différentiel
- N°18103 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire qui comportera un interrupteur différentiel en tête de ligne, suivi d'un disjoncteur 32 A pour gérer coffret piscine, puis ceux de lumière et prises dans un local qui...
- 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
- 6. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 7. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
- 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
- 9. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 10. Interrupteur différentiel mise en sécurité tableau triphasé
- N°16313 : Bonjour, Je suis un très jeune électricien et on me demande conseil mais je sèche ! C'est pour un vieux tableau en triphasé composé de protections fusibles et un contacteur heures creuses. Tout est câblé en 230V avec...
- 11. Comment connecter au réseau électrique garage extérieur
- N°15414 : Bonjour à tous. Je viens de faire construire un garage extérieur à 10 mètres de ma maison et souhaiterais savoir comment le raccorder au réseau électrique. J'ai prévu un câble 3g6 rigide et donc comment dois le...
Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
LA FIN DES LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
LE VA ET VIENTFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
LE TELERUPTEURFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Informations sur le forum Électricité
Informations sur le moteur du forum Mentions légalesMentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite