Questions sur les sections de câble
Actuellement
26 888
questions dans le
forum électricité
26706
Conseils Forum Électricité : Questions sur les sections de câble
Bonjour.
J'ai une question assez théorique :
J'alimente mes plaques en 6 mm² or les câbles déjà disposés sur les plaques (constructeur) font 2.5 mm² .
Est-que nous ne risquons pas de créer une surchauffe au niveau de la jonctions 6mm² -> 2.5mm² ?
Pourquoi est ce que la norme nous impose d'acheter du 6 mm² pour qu'au final les constructeurs nous mettent du 2.5 ?
Merci.
J'ai une question assez théorique :
J'alimente mes plaques en 6 mm² or les câbles déjà disposés sur les plaques (constructeur) font 2.5 mm² .
Est-que nous ne risquons pas de créer une surchauffe au niveau de la jonctions 6mm² -> 2.5mm² ?
Pourquoi est ce que la norme nous impose d'acheter du 6 mm² pour qu'au final les constructeurs nous mettent du 2.5 ?
Merci.
15 mai 2025 à 16:24
Réponse 1 d'un contributeur du forum-électricité
Questions sur les sections de câble
Bonjour LaBesciol.
Question récurrente, à une incertitude près.*
Pour information, pour ce qui concerne le HO7V-U (rigide) 2,5 mm², la norme exige une protection surintensité de 20 A maximum. Ainsi n'importe qui mettant en œuvre ce type de conducteur, dans conduits ou à l'air libre, aura une installation ne présentant aucun risque. Mais on sait que dans des conditions normales d'utilisation définies nominativement, donc de refroidissement, ce conducteur supporte 32 A environ en régime permanent.
Conclusion : la norme prend des précautions importantes en limitant l'intensité à 20 A en régime permanent.
*Il y a une incertitude dans votre présentation. Vous mentionnez "les câbles déjà disposés sur les plaques" ; y en a t-il 5 dont les branchements en monophasé regroupent respectivement phase et neutre sur deux conducteurs groupés ?
Cordialement.
Question récurrente, à une incertitude près.*
Citation :Tout simplement parce que nous, les usagers, respectons la norme NF C15-100, et les constructeurs une variante (qu'il faudrait chercher) qui régit la section des conducteurs d'alimentation de l'électroménager. Les conducteurs utilisés sur des petites longueurs ne seront pratiquement pas le siège d'échauffements prohibitifs ; cela fait partie des normes de construction des plaques de cuisson, entre autre, que les constructeurs respectent.
...pour qu'au final les constructeurs nous mettent du 2.5 ?
Pour information, pour ce qui concerne le HO7V-U (rigide) 2,5 mm², la norme exige une protection surintensité de 20 A maximum. Ainsi n'importe qui mettant en œuvre ce type de conducteur, dans conduits ou à l'air libre, aura une installation ne présentant aucun risque. Mais on sait que dans des conditions normales d'utilisation définies nominativement, donc de refroidissement, ce conducteur supporte 32 A environ en régime permanent.
Conclusion : la norme prend des précautions importantes en limitant l'intensité à 20 A en régime permanent.
*Il y a une incertitude dans votre présentation. Vous mentionnez "les câbles déjà disposés sur les plaques" ; y en a t-il 5 dont les branchements en monophasé regroupent respectivement phase et neutre sur deux conducteurs groupés ?
Cordialement.
15 mai 2025 à 21:41
Réponse 2 d'un contributeur du forum-électricité
Questions sur les sections de câble
Merci je n'étais pas au courant que les constructeurs suivaient une autre norme, je comprends mieux maintenant.
Pour mon spot lumineux, j'avais passé un temps fou à essayer de trouver un transformateur torique en 4mm², parce que je tenais à ce que l'ensemble de ma ligne soit en 4 mm².
Pour mon spot lumineux, j'avais passé un temps fou à essayer de trouver un transformateur torique en 4mm², parce que je tenais à ce que l'ensemble de ma ligne soit en 4 mm².
Citation :Non, cela était juste à titre illustratif, je n'ai pas de four
y en a t-il 5 dont les branchements en monophasé regroupent respectivement phase et neutre sur deux conducteurs groupés ?

15 mai 2025 à 22:26
Réponse 3 d'un contributeur du forum-électricité
Questions sur les sections de câble
Bonjour.
La norme NF C15-100 définit la partie fixe d'une installation.
Le dimensionnement pour un circuit plaque est prévu en 6² afin de pouvoir raccorder tout type de plaque, avec un circuit qui fera des dizaines de mètres, même si c'est parfois surdimensionné.
Le fabricant de la plaque dimensionne son (court) câble d'alimentation en fonction des caractéristiques de la plaque (comme tous les composants intérieurs d'ailleurs).
Dans votre cas, il a jugé que du 2,5² était suffisant.
La norme NF C15-100 définit la partie fixe d'une installation.
Le dimensionnement pour un circuit plaque est prévu en 6² afin de pouvoir raccorder tout type de plaque, avec un circuit qui fera des dizaines de mètres, même si c'est parfois surdimensionné.
Le fabricant de la plaque dimensionne son (court) câble d'alimentation en fonction des caractéristiques de la plaque (comme tous les composants intérieurs d'ailleurs).
Dans votre cas, il a jugé que du 2,5² était suffisant.
15 mai 2025 à 22:50
Réponse 4 d'un contributeur du forum-électricité
On évoque bien les plaques de cuisson électriques domestiques 3 ou 4 feux qui sont à raccorder dans une sortie de câble 32 A 6 mm² en monophasé.
Questions sur les sections de câble
Citation :Cela ne concerne pas les fours qui sont munis d'un cordon avec fiche surmoulée 2P + T classique 16 A.
Non, cela était juste à titre illustratif, je n'ai pas de four
On évoque bien les plaques de cuisson électriques domestiques 3 ou 4 feux qui sont à raccorder dans une sortie de câble 32 A 6 mm² en monophasé.
15 mai 2025 à 23:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 2. Câble électrique défectueux
- N°19737 : Bonjour. Dans la nuit du grand vent (il y a 2 jours) j'ai eu le différentiel qui se déclenchait aléatoirement toutes les demies heures environ. Le lendemain j'ai réussi à isoler la ligne de prise dans une chambre et un...
- 3. Section câble / longueur / puissance
- N°24232 : Bonjour. Je dois alimenter un coffret pour une grue qui fait 24kW en triphasé (avec quelques prises en mono). Le coffret de chantier triphasé installé par Enedis (36kW triphasé) est à environ 60m de la grue. Quelle...
- 4. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 5. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 6. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
- 7. Remplacer interrupteur 4 sections 3 positions AC380V
- N°24255 : Bonjour à tous et merci d'avance d'avoir pris le temps de lire ma question Un ami qui pensait changer son interrupteur 3 positions allemand par un chinois sans soucis est dans la mer.. du coup il m'appelle au secours parce que...
- 8. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 9. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 10. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
- 11. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite