FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 902 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL

GL
a posté 30 599 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Bonjour Monique en réponse 5. On peut penser qu'il s'agit du disjoncteur de branchement. Celui-ci déclenche en cas de surconsommation, supérieure à la puissance souscrite au niveau de l'abonnement. Il peut déclencher également en cas de défaut d'isolement sur un appareil quelconque si vous n'avez pas de dispositif différentiel sur le tableau de répartition (à préciser).
Pour pouvoir approfondir, il faudrait préciser si vous disposez d'un compteur électronique, quelle est la puissance souscrite, si le chauffage de l'habitation est électrique, si vous avez des appareils ménagers gros consommateurs, et s'il y a déclenchement quand beaucoup de récepteurs sont en service.
01 juin 2012 à 00:41
forum consulter ce sujet Comment savoir pourquoi un disjoncteur a sauté sur le forum Électricité

Bonjour réponse 5. Dans le neuf ou en rénovation complète ce serait interdit. Faute de mieux vous vous raccordez sur ce circuit PC, en vérifiant que la protection de la ligne est au plus de 16 A (DJ) ou 10 A (fusible) si les conducteurs sont de qualité, et non pas isolés coton. Contrôlez également la qualité de la dérivation dans la boîte (pas de mauvais contacts). Pour finir, vérifiez de près la continuité du circuit de terre.
30 mai 2012 à 23:19
forum consulter ce sujet Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm² sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour réponse 7. Ce que vous décrivez concerne le relais de protection thermique d'un moteur asynchrone triphasé. Il est approprié au contrôle moteur (simple, pas cher, robuste), en déclenchant en cas de surcharge faible ou de blocage moteur, ainsi qu'en cas de déséquilibre important des trois intensités absorbées où la fonction différentielle des capteurs bimétalliques permet le déclenchement du DJ associé (cas de disparition d'une phase par exemple). Le branchement en monophasé est possible comme vous l'expliquez, ainsi qu'en contrôle d'une machine à courant continu.
Réponse 4 ne connait pas la technologie.
30 mai 2012 à 23:10
forum consulter ce sujet Adaptation disjoncteur 380 Volts en 220 sur le forum Électricité

Bonjour réponse 2. On utilise la méthode "on se débrouille". A l'intérieur du support, il doit y avoir une patte avec deux trous. L'astuce est de fixer au plafond par des chevilles pour matériau creux (plafond placo) ou avec des vis si une solive est présente au dessus du plafond, ou directement sur le boîtier de plafond s'il y en a un et s'il tient bien. Ce type de luminaire nécessite généralement de raccorder la terre s'il n'est pas à double isolation.
21 mai 2012 à 08:58
forum consulter ce sujet Spots halogènes grillent un par un sur un plafonnier sur le forum Électricité

Bonjour réponse 8. La réponse à votre question est en 7 et il n'y a rien à rajouter. Il s'agit de vérifier la continuité d'un circuit, c'est à dire que le contact est soit ouvert (à chaud, au delà de la température de consigne choisie par l'usager), et fermé à froid (donc quand le cumulus doit être en chauffe). On utilise pour cela la fonction ohmmètre d'un multimètre, ou une "sonnette", ensemble constitué par une pile, une petite ampoule de lampe de poche, et deux fils. En réalité, il y a deux contacts à vérifier, la coupure étant généralement bipolaire. Vous pourrez voir à quoi ressemble un thermostat électromécanique sur le net.
21 mai 2012 à 08:51
forum consulter ce sujet Comment tester le thermostat cumulus sur le forum Électricité

Bonjour réponse 5. Cette question date de mars 2008 et l'on peut penser que plus de quatre ans plus tard la rénovation est terminée. On ne peut savoir à quoi servait la prise en triphasé, là n'est pas le problème. Il est évident que les autres circuits sont bien alimentés en 230 V monophasé. On rappelle qu'à puissances souscrites égales, abonnements triphasé ou monophasé sont facturés de façon identique.
18 mai 2012 à 09:32
forum consulter ce sujet Sécurité minimun triphasé sur le forum Électricité

Bonjour réponse 4. Vous faites la confusion entre puissance active et puissance apparente ; d'autre part, la puissance utile annoncée est en triphasé. Comme signalé en réponse 2 des précisions élémentaires sont apportées en question 7688 à laquelle les lecteurs peuvent se rapporter pour éviter ce genre de confusion.
16 mai 2012 à 08:02
forum consulter ce sujet Signification 42 kva pour groupe électrogène sur le forum Électricité

Bonjour réponse 17. Si vous avez lu les réponses précédentes et les documents proposés en 13, vous avez constaté que l'expression "fil pilote" ne s'adresse pas à la commande d'un chauffe-eau, mais est réservée à la commande des radiateurs électriques à thermostat électronique. Indépendamment de cette précision, les conducteurs reliés aux bornes du contact C1 C2 ont une section de 1,5 mm².
10 mai 2012 à 22:13
forum consulter ce sujet Installer horloge ballon d'eau chaude sur le forum Électricité

Bonjour réponse 5. Tout d'abord, étant professionnel, vous devez utiliser le vocabulaire du métier ; voir en question 7870 pour les unités usuelles et les expressions associées (ampérage ne fait pas partie du vocabulaire).
Pour ce qui concerne le DJ de branchement, il semble ancien et il n'est pas certain que le DDR soit sélectif malgré la présence du signe dollar ; il est muni d'un levier, pas forcément d'un bouton test de la fonction DDR (ce que vous ne précisez pas), et le signe dollar reste mystérieux. "... j'ai besoin de savoir si le disjoncteur est sélectif, ou pas." : Legrand pourrait vous renseigner par l'intermédiaire de leur service consommateurs. Le net est muet sur ce point.
Un DJ de branchement sélectif moderne (sélectif = lettre S dans un carré) tel que le 0 210 12 précise : "le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30 mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux perturbations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs)". C'est donc ce modèle qu'il faudrait pour l'installation, chaque tableau déporté ayant de toute façon une ou plusieurs protections différentielles 30 mA finales.
Tout ce qui est moteur doit être protégé par DJ moteur spécialisé.
Le DDR est sensible aux défauts d'isolement, et s'il y a des déclenchements intempestifs, il faut déterminer leur origine et les conditions de déclenchement.
"... je rajouterai quelques 30 mA, ça fera pas de mal" : ce n'est pas ainsi qu'il faut raisonner ; la protection 30 mA est obligatoire. S'il n'y a pas de DDR 30 mA dans l'installation il est normal que le DJ de branchement différentiel sélectif ou non déclenche en cas de défaut d'isolement. Précisons de nouveau que le S indique un DDR peu sensible aux déclenchements d'origine atmosphérique et aux courants de fuite intempestifs provoqués par la mise en marche de récepteurs particuliers à commande électronique (variateurs moteur par exemple).
Il faut donc commencer par faire changer ce DJ de branchement par ERDF pour un modèle de type S (si l'actuel ne l'est pas). Il faut que la sélectivité verticale soit assurée si le DJ de branchement n'est pas différentiel (ce qui est toujours possible).
"Ce qui m’intéresse étant en priorité le court-circuit, car c'est ce dont on est le plus victime, à cause de l’humidité ambiante. " Non, l'humidité ne peut être source de court-circuit. Il faut être certain que le DJ de branchement ne déclenche pas suite à une surintensité ou un défaut d'équilibrage. Une pince ampèremétrique vous permettra de lever ce doute. De même, une pince pour mesure de courants de fuite est bien utile.
Conclusion : vous devez réviser le principe des protections différentielle et surintensité car vous confondez quelquefois les deux.
Pour la réfection de l'installation, vous pouvez en ébaucher la structure, mais la réalisation sera effectuée par un professionnel ; ce dernier pourra valider ou non votre étude ainsi que vos professeurs. Ce sera un excellent exercice en vraie grandeur. Mais au départ il faut faire l'inventaire de tous les circuits à alimenter, dont les prioritaires (et les alarmes éventuelles). En région à indice kéraunique élevé, un parafoudre peut avoir une certaine utilité.
08 mai 2012 à 10:59
forum consulter ce sujet Nécessité de remplacer le disjoncteur de branchement sur le forum Électricité

Bien reçu Daniel. La date de dernière intervention sur la discussion est indiquée par la petite pendule dans le bandeau titre de la question. Si vous faites une marche avant ou arrière d'une question vous arrivez sur le 19 mars 2008. Les questions plus anciennes n'ont pas toutes la pendule à jour.
On trouve toutes sortes de questions dans les différents forums, et beaucoup d'intervenants y partagent leur connaissance du métier, conseils et astuces.
La rubrique "Litiges travaux" est une mine de renseignements d'ordre juridique.
Si vous avez un peu de temps disponible et une expérience à faire partager (plus particulièrement dans les techniques liées au spectacle, pourquoi pas), d'autres interventions de votre part seraient bienvenues. Cordialement.
06 mai 2012 à 21:15
forum consulter ce sujet Réaliser équilibrage de phases sur le forum Électricité

Bonjour réponse 19. Ce que vous relatez montre que la cuisinière présente un défaut d'isolement qu'il faudrait contrôler. Cela peut venir d'une résistance dont l'isolant minéral présente peut-être une humidité anormale, ou un défaut plus franc.
On rappelle qu'il n'y a pas d'orientation préférentielle des broches Ph et N sur une prise. Rappelons également qu'un franc défaut d'isolement phase terre fait déclencher un DDR sans problème, mais également un défaut d'isolement neutre terre, et que le déclenchement d'un DDR dépend de conditions de charge du réseau local qu'on ne peut détailler ici (ainsi que du calibre du DDR).
Chez vous on en conclut que le défaut d'isolement neutre terre est présent, mais que l'intensité dérivée est insuffisante, d'autant plus s'il s'agit du DDR 500 mA. Vous pouvez faire chauffer la cuisinière en l'état. Si des résistances ayant chauffé ont perdu leur humidité, le fait de refaire le branchement initial ne devrait pas déclencher un DDR. Dans le cas contraire, il faut effectuer des mesures sur la cuisinière.
Un point que vous n'avez pas précise : si c'est le DJ différentiel de branchement qui déclenche on sait que son calibre est 500 mA ou 650 mA pour un vieux DJ. S'il y avait eu sur le tableau de répartition un DDR 30 mA, on peut supposer qu'il aurait déclenché quel que soit le branchement.
Il n'y a pas de sens non plus sur une paire téléphone.
01 mai 2012 à 23:20
forum consulter ce sujet Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour réponse 2. Le spécialiste Deltadore sur le forum est indisponible (l'ami CMT).
Néanmoins, vous voyez sur le schéma que le GP 40 n'a pas de contact ni alimentation possible du contacteur ECS. Il faut donc utiliser le contact C1 C2 du compteur. Avec le GP 500, le contact interne (qui se ferme pendant les HC) est disponible pour commander le contacteur ECS comme vous pouvez le voir sur le schéma.
01 mai 2012 à 10:06
forum consulter ce sujet Changer délesteur Delta Dore GP500 par un GP40 sur le forum Électricité

Bonjour réponse 9. A1 et A2 sont les bornes de la bobine et non un contact. Depuis plus d'un an, on espère que le problème de Jeff est résolu.
01 mai 2012 à 09:59
forum consulter ce sujet Brancher contacteur jour nuit sur cumulus sur le forum Électricité

Bonjour réponse 10.
Le plus simple est de demander conseil au constructeur à La Flèche, par téléphone ou courriel (sav.cloture@lacme.com). Ce phénomène doit leur être bien connu.
Un retour sur ce forum serait bienvenu si le problème est résolu.
01 mai 2012 à 09:50
forum consulter ce sujet Interférences parasites audio sur mon réseau électrique sur le forum Électricité

Bonjour réponse 5. Vos explications sont bienvenues. On peut néanmoins préciser que la qualité de la prise de terre ne se vérifie pas avec une lampe à incandescence et qu'il y a des appareils de mesure adaptés pour ce contrôle (d'autant plus qu'une lampe à filament est loin d'être un récepteur linéaire); on ne plante pas des piquets jusqu'à ce qu'il y ait un déclenchement d'un DDR.
Il n'y a pas d'orientation préférentielle du neutre sur une PC. Cela est régulièrement précise sur le forum. Le calibre du DJ de protection d'une ligne PC de section 2,5 mm² est 20 A et non 16 A.
01 mai 2012 à 09:40
forum consulter ce sujet Section fil de terre de puissance sur le forum Électricité

Bonjour réponse 2. Cette réalisation est du ressort d'un professionnel expérimenté dans ce domaine. Il faut obligatoirement être du métier ; ce type de montage nécessite un groupe autonome, tant au démarrage qu'en asservissement de son fonctionnement ; il ne s'agit donc pas de petits groupes de secours. L'inversion manuelle d'un petit groupe de secours est davantage à la portée d'un très bon bricoleur. Mais comme souvent écrit sur ce forum, on ne bricole pas en électricité.
01 mai 2012 à 09:28
forum consulter ce sujet Comment créer terre près d'un puits pour moteur pompe sur le forum Électricité

Bonjour réponse 7. Si vous êtes éloigné du métier et très peu expérimenté, il vaut mieux suivre les conseils de Manu. Vous pourrez également avoir des renseignements sur l'après vente de la marque sur le site ACOVA. Si vous entendez le clic du relais et que le radiateur ne chauffe pas, on peut soupçonner la résistance (mais également le relais si ses contacts sont fatigués); si vous êtes bricoleur averti expérimenté et outillé, vous pouvez tester celle-ci a l'ohmmètre après démontage du boîtier thermostat. Le diagnostic effectué, il suffira d'approvisionner une nouvelle pièce auprès d'un revendeur ou du SAV ACOVA. Mais la prudence voudrait que vous fassiez intervenir un SAV agréé ; quelle que soit la panne, il aura obligation de résultat.
01 mai 2012 à 09:20
forum consulter ce sujet Panne radiateur électriques sèche serviettes Acova sur le forum Chauffage

Bonjour Daniel. Ce post date déjà de pas mal d'années, et depuis nous avons eu l'occasion d'expliquer au fil des questions pourquoi il fallait équilibrer une installation triphasée et comment faire, soit par le calcul, ou (et) en effectuant quelques mesures à la pince ampèremétrique. On peut espérer que Salas a fait intervenir un professionnel et qu'il aura pu ainsi progresser dans son métier ; en réponse 6 on peut déduire qu'il sait (un peu) en quoi consiste l'équilibrage, mais ne sait pas comment faire la répartition des charges.
Sur un site d'entraide bricolage nous n'hésitons pas à recommander l'intervention d'un professionnel quand nous avons l'impression que les capacités du demandeur sont plus que limites pour un type travail demandé.
Néanmoins, vos explications et exemples sont très clairs ; espérons qu'un maximum de lecteurs puissent en profiter. Cordialement,
01 mai 2012 à 00:07
forum consulter ce sujet Réaliser équilibrage de phases sur le forum Électricité

Bonjour réponse 9. Pourriez vous apporter des précisions ? Avez vous rencontré ce genre de branchement ? Dans quels cas, avec quels calibres de DDR ?
30 avril 2012 à 11:39
forum consulter ce sujet Installation électrique inter différentiel sur le forum Électricité

Bonjour Yoan en réponse 6. Ne ressentiriez vous pas une légère tension induite non dangereuse ? N'y aurait-il pas une moquette qui pourrait engendrer de l'électricité statique ? Le testeur à lampe néon s'allume t-il sur la carcasse ? (ce serait grave si la lueur est la même que pour un branchement sur une phase). Si vous mettez provisoirement la carcasse à la terre que se passe t-il ? Si vous testez l'isolement de l'électronique de commande sous 500 V vous risquez de détruire celle-ci. Le testeur d'isolement est prévu pour les lignes à vide ou les machines tournantes, pas pour l'électro-ménager.
30 avril 2012 à 11:33
forum consulter ce sujet Coup de bourre sur radiateur Atlantic Maradja sur le forum Électricité

Bonjour Delphine en réponse 6. Le DJ 32 A protège la ligne et non l'appareil branché dessus. Donc vous laissez en l'état. Pour le raccordement en sécurité, vous le faites dans une boîte, et non avec des dominos à l'air libre. Pour la salade, c'est le moment de les planter.
30 avril 2012 à 11:25
forum consulter ce sujet Casse-tête pour faire le bon choix cuisinière sur le forum Électricité

Bonjour réponse 5. On ne peut comprendre ce que vous affirmez. 3 500 W maxi (régime permanent) en 1,5 mm² avec DJ 16 A maxi n'a jamais engendré une quelconque surchauffe (La réponse 2 est erronée, il s'agit de la protection par fusible 10 A maxi pour circuit de chauffage 2 250 W); quant à l'inertie et les imperfections supposées des régulations, on aimerait des justifications. La norme stipule des valeurs maximum pour les protection des lignes. On peut bien évidemment sous-calibrer.
30 avril 2012 à 11:16
forum consulter ce sujet Confirmation section des fils électriques pour chauffage sur le forum Électricité

Bonjour réponse 6. Quelques précisions. Pour ce qui concerne les calibres des DJ, ce sont respectivement pour les circuits en 1,5, 2,5 et 6 mm², 16 A et 20 A (valeurs maxima quels que soient les récepteurs, circuits PC ou LL), et 32 A obligatoire pour la cuisson. Ce dernier circuit doit être protégé par un DDR type A 30 mA ; son calibre, si c'est un ID, dépend des autres lignes branchées en aval.
Rappelons qu'un DJ en amont d'une ligne protège celle-ci.
La réponse 5 aurait dû rajouter : DJ 16 A maximum.
13 avril 2012 à 09:14
forum consulter ce sujet Câble 15 A relié sur tableau électrique quel disjoncteur mettre sur le forum Électricité

Bonjour réponse 3. Si dans la boîte vous disposez d'un circuit lumière bien identifié avec sa phase (rouge ou autre) et non neutre bleu, vous pourrez câbler votre montage en vous inspirant de celui décrit en 1 en supprimant le transformateur (et en rajoutant le conducteur de terre jaune vert).
Mais une révision des principes de l'électricité semble indispensable.
11 avril 2012 à 09:10
forum consulter ce sujet Brancher des spots encastrés avec un interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour, réponse 4. Cela a été expliqué en 3. Le multimètre est utilisé en fonction voltmètre.
GL
03 avril 2012 à 00:54
forum consulter ce sujet Comment tester un chargeur pour voir s'il fonctionne sur le forum Électricité

Bonjour réponse 5. Cours d'élec. Un alternateur, encore appelé "génératrice synchrone", comporte un rotor tournant (inducteur), appelé "roue polaire", soit à aimant permanent soit bobiné. Il tourne devant un ensemble de bobinages statoriques (induit) délivrant des grandeurs triphasées entre 3 bornes. La seule façon d'obtenir des grandeurs monophasées est de se connecter entre 2 bornes seulement (avec puissance disponible divisée par 3).
La réponse à votre question est donc non.
Dans le cas d'un alternateur d'automobile, les grandeurs triphasées produites sont redressées par un ensemble de 6 diodes, l'ensemble étant alors appelé "pont de Graetz" ou redresseur PD3.
28 mars 2012 à 09:39
forum consulter ce sujet Moteur électrique 380V en 220V sur le forum Électricité

Bonjour réponse 11. On peut supposer qu'il s'agit de la puissance thermique restituée. Il faut connaître la puissance absorbée par la machine et cela est indiqué dans la notice. Vous ne précisez pas si l'installation (en fixe) a été effectuée. Si c'est le cas, l'installateur dimensionnera et réalisera le raccordement. Il assurera la garantie de bon fonctionnement.
Mais avec les renseignements demandés, on pourra vous préciser les caractéristiques de la ligne et sa protection.
27 mars 2012 à 08:39
forum consulter ce sujet Section câbles piscine 3 kw 60 mètres sur le forum Électricité

Bonjour réponse 5. On protège la ligne de section 6 mm² par un DJ de calibre 32 A. C'est la règle.
Les DJ du tableau secondaire protègeront les lignes qu'ils alimentent. Il n'y a pas mieux que le tableau dessiné par Carminas en réponse 2. Avec un tel montage la maison ne se retrouvera jamais dans le noir s'il y a un incident quelconque (isolement ou surintensité) dans l'installation piscine.
On protège l'installation par un ID 30 mA et non 10.
26 mars 2012 à 16:14
forum consulter ce sujet Création d'une ligne pour piscine enterrée sur le forum Électricité

Bonjour réponse 3. La commutation est automatique dans le cas de très grosses installations ou la continuité de la fourniture énergétique est indispensable.
Dans l'habitat il n'en n'est généralement pas de même.
Avant d'envisager un inverseur de source de quelques centaines d'euros, il faut définir exactement les besoins, groupe + commutateur nécessitant un budget non négligeable. Une visite rapide du net vous permet de trouver le bon produit. Pour l'installation il vaut mieux être très proche du métier.
26 mars 2012 à 09:21
forum consulter ce sujet Schéma électrique inverseur automatique groupe électrogène au réseau publique sur le forum Électricité

Pour réponse 3, voir la question 5073 où une réponse circonstanciée a été apportée le 25 mars 2012.
25 mars 2012 à 10:05
forum consulter ce sujet Four Daewoo fait sauter disjoncteur du compteur électrique sur le forum Électricité

Bonjour réponse 17. Merci pour votre contribution. On reste néanmoins très surpris des indications que vous apportez. Les constructeurs sont assujettis à respecter des normes précises, la désignation des borniers entre autre.
Quelle que soit la marque, L = phase, N = neutre, le symbole terre est explicite. Ce que vous indiquez est en contradiction avec les normes en vigueur. La consultation sur le net des notices de branchement d'appareils similaires est à ce titre explicite. Il serait néanmoins prudent de revoir le branchement chez vous. Il y a erreur quelque part, même si le four fonctionne.
"... En lisant sur internet, j'ai vu que la plupart des solutions concernaient les résistances - grillées." Une résistance grillée ne laisse plus passer le courant. Ce défaut ne peut entrainer le déclenchement d'un disjoncteur et encore moins un différentiel. L'électricité, c'est compliqué si l'on n'est pas proche du métier.
Il faut notamment vérifier que votre appareil est relié à la terre.
25 mars 2012 à 10:03
forum consulter ce sujet Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour réponse 2. Il n'y a pas grand chose à faire, votre moteur triphasé branché en mono ne fournit ni son couple nominal et encore moins son couple au démarrage (que le compresseur réclame pour démarrer). S'il a fonctionné en mono on peut éventuellement supposer que le condensateur utilisé est HS. Vous pouvez toujours essayer de le remplacer par un neuf ou un récupéré.
Voir la question 6787 "Passage d'un compresseur de triphasé en monophasé" qui traite ce sujet.
24 mars 2012 à 09:54
forum consulter ce sujet Moteur du compresseur qui tourne à bas régime sur le forum Électricité

Bonjour réponse 3. Nous n'avons pas la faculté de déterminer à distance la fonction des six fils qui sortent du plafond. En l'absence de moyens techniques de test des conducteurs, et peut-être de connaissances, le plus simple pour vous est de faire intervenir un professionnel.
Au risque de se tromper, on pourrait supposer que bleu marron et gris sont neutre, phase coupée et ? , ce qu'il faut impérativement vérifier avec des appareils de mesure avant toute connexion.
23 mars 2012 à 09:34
forum consulter ce sujet Problème pour installer luminaire au plafond sur le forum Électricité

Bonjour réponse 3. Cours d'élec. On peut supposer que la question initiale, qui date des débuts du site, concerne le fonctionnement d'un moteur asynchrone triphasé classique (230/400 V) sur un réseau triphasé habituel 230/400 V ; dans ce cas le stator est couplé en étoile. L'internaute semble vouloir le faire tourner en monophasé 230 V. Dans ce cas le branchement triangle (sur un réseau monophasé) n'a pas de signification. Rappelons que ce même moteur fonctionnant sur un réseau 127/220 V devrait avoir son stator couplé en triangle. Le démarreur YD sera traité une autre fois.
19 mars 2012 à 22:52
forum consulter ce sujet chambre froide négative fonctionner en positive sur le forum Électricité

Bonjour réponse 8. Les discussions anciennes ci-dessus montrent que l'on a tenté des réponses un peu dans le brouillard.
En réponse 7 le problème semble avoir été résolu, mais comment ? - malgré la demande effectuée en réponse 6. En désespoir de cause, si ce n'est fait, il faut vous adresser au propriétaire du compteur.
Désolé de ne pouvoir vous éclairer davantage.
18 mars 2012 à 09:57
forum consulter ce sujet Trouver référence sur compteur électronique sur le forum Électricité

Bonjour réponse 4. Les procédures de dépannage impliquent de ne pas changer un élément s'il n'est pas prouvé qu'il est défectueux. Ici, il n'y a aucune raison de changer quelque luminaire que ce soit, le diagnostic exact n'étant pas établi en 2010. L'internaute ne signale pas la présence de DPN. Ce problème qui date de deux ans est certainement résolu, par changement d'un fusible défectueux. Cordialement,
16 mars 2012 à 09:52
forum consulter ce sujet Plus de lumière suite à court-circuit sur le forum Électricité

Bonjour réponse 7. Comme vous pouvez le constater, la question initiale était mal posée. Mais depuis, les contributeurs de Bricovidéo ont fait de gros progrès concernant la distribution au Québec comme précise en réponse 6.
Depuis, les fils vivants n'ont plus aucun secret (avec le neutre blanc) pour nous qui sommes habitués à la distribution triphasée classique 230/400 V.
Merci pour votre contribution.
13 mars 2012 à 14:32
forum consulter ce sujet Pas de fil neutre pour plinthe chauffante sur le forum Électricité

Bonjour réponse 5. On ne peut laisser croire que l'on peut mesurer la résistance d'une prise de terre avec un simple multimètre. On rappelle donc qu'il faut utiliser un appareil spécifique comme rappelé en réponse 2.
Il existe d'autres appareils spécifiques permettant la mesure de l'impédance de boucle de terre sous tension (et sans piquets), mais ce ne sont en rien ce que l'on appelle "testeur de prise", tant pour les caractéristiques et possibilités de mesure que pour le prix d'achat (des centaines d'euros) qui réservent ces appareils à des usages professionnels. Cordialement,
13 mars 2012 à 09:20
forum consulter ce sujet Tester une prise de terre avec un multimètre sur le forum Électricité

Bien reçu réponse 8. Je constate que vous avez des raisons valables pour faire fonctionner votre chauffage ainsi, l'essentiel est que vous ayez une bonne autonomie si les coupures sont fréquentes dans votre région.
Une remarque immediate et l'on n'en parle plus : la nécessité d'une stabilité en fréquence pour le fonctionnement du système n'est pas prouvée ; c'était le sens de la remarque. Pour le fonctionnement de la machine asynchrone, il y aurait des points à revoir mais ce n'est pas l'endroit, la place manque, et on s'éloigne du sujet initial.
Vous me permettrez d'être dubitatif concernant le modèle de la flamme (d'ou l'espérance de renseignements plus pointus). L'utilisation d'un groupe nécessite de mettre une sortie à la terre.
Concernant la théorie des machines tournantes vos souvenirs vous induisent quelquefois en erreur. Le moteur dont vous parlez est de type universel, équivalent à un moteur excitation série et non shunt.
Un moteur universel alimenté en alternatif ne peut absorber qu'un courant alternatif (valeur moyenne nulle), et non continu ou unidirectionnel.
Le moteur asynchrone alimenté en sinusoïdal ou MLI ne peut consommer qu'un courant alternatif. En MLI le courant est sinusoïdal mais déformé avec les harmoniques impairs.
Le collecteur d'une machine CC peut être considéré comme un redresseur et c'est comme cela que l'on analyse son fonctionnement en détail. Bien évidemment quand on doit le faire (ce qui est désormais très peu fréquent). Cette machine est devenue obsolète, à part pour l'électroménager et l'outillage.
La visualisation des courants en électronique de puissance nécessite des pinces à effet Hall.
Mais on s'éloigne encore une fois.
Bien cordialement, et merci pour le partage de votre expérience.
10 mars 2012 à 09:44
forum consulter ce sujet Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz sur le forum Électricité

Bonjour réponse 6. Votre contribution est étayée et l'expérimentation intéressante. On peut remarquer néanmoins qu'une journée de fonctionnement autonome nécessite un gros budget, et l'on peut se demander dans quels cas on pourrait mettre en service une telle installation. Sans compter qu'il faudra de toute façon recharger la batterie.
Une autre interrogation concerne la prétendue nécessité d'une stabilité rigoureuse de la fréquence. En effet, l'électronique nécessite une tension alternative qui sera redressée filtrée et régulée ; peu importe les petits écarts de fréquence délivrée par un groupe électrogène basique.
Le fonctionnement d'un moteur asynchrone pourrait être revu. On rappelle que les convertisseurs triphasés délivrent tous des tensions MLI (non sinusoïdales) et qu'ils fonctionnent très bien. En monophasé et sous une tension non MLI et du type +V, 0, -V à rapport cyclique fixe (entre 2/3 et 3/5), que délivre un convertisseur de secours basique, un moteur "voit" le fondamental de la tension et doit tourner. Seul le condensateur auxiliaire pourrait présenter un problème ; cela nécessiterait quelques essais et mesures. Mais un onduleur de secours monophasé basique de quelques centaines de VA n'est pas destiné à faire tourner des moteurs.
Enfin, le fonctionnement détaillé du contrôle de flamme avec électrode de mesure de l'intensité mériterait d'être développé. C'est principalement cette description qui est attendue depuis longtemps sur le forum. Peut-être possédez vous la documentation ?
En conclusion, l'alimentation d'une chaudière gaz domestique en cas d'absence réseau peut être inutile :
1. de par le coût de l'équipement nécessaire,
2. de par la rareté des incidents réseau qui sont peu fréquents et de durée très limitée.
Cordialement,
06 mars 2012 à 10:01
forum consulter ce sujet Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz sur le forum Électricité

Bonjour réponse 4. De passage par hasard sur ce forum chauffage, on peut simplement vous signaler que la puissance nominale d'un chauffe-eau électrique 300 litres est de 3 kW, à comparer avec la puissance d'une chaudière à gaz ou au fuel. Compte tenu du rendement thermodynamique, la puissance restituée dans les pièces sera inférieure, et tout compte fait, un ensemble de convecteurs électriques sera beaucoup mieux adapté. En sus il faudra un vase d'expansion et tous les accessoires de régulation. Et pour 3 kW maxi...
Mieux vaut faire un feu dans la cheminée.
05 mars 2012 à 20:58
forum consulter ce sujet Utiliser un chauffe-eau électrique comme chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour réponse 11. On va donc être plus précis et bien faire la différence entre dérivation et repiquage, solution évoquée en réponse 10, car plus courante.
La dérivation au sens propre n'est pas interdite dans le sens où cette fonction doit être réalisée dans une boîte de taille convenable avec les dispositifs de connexion adaptée.
Vous pouvez consulter la norme sur le site de l'AFNOR à condition de vous y inscrire.
Les connexions sont traitées dans le titre 526 (Connexions - Extrait norme 2002)
Titre 526.8 page 223 : "Le repiquage des conducteurs - c'est à dire la connexion sur les bornes d'un appareil des connexions servant à d'autres appareils - n'est admis que sur les bornes des socles de prises de courant, des luminaires de tout type, à condition que les bornes soient prévues à cet effet (sections de l'alvéole ou alvéole supplémentaire) et leur intensité nominale non inférieure au courant d'emploi du circuit en amont. "
Les appareillages actuels comportent en général deux alvéoles par borne permettant le repiquage de proche en proche. En dehors de l'appareillage lui même, si la profondeur du boîtier le permet, il y a toujours possibilité de dériver un neutre par exemple, on ne peut guère faire plus.
Les connexions au sens plus large sont traitées dans le titre 526.1 : "Les connexions entre conducteurs et autres matériels doivent assurer une continuité électrique durable et présenter une tenue mécanique appropriée.
Le guide UTE C 15-520 donne les indications détaillées pour la réalisation des connexions : adaptation aux intensités admises en régime permanent, adaptation aux sections des conducteurs...".
Conclusion :
1. Le repiquage sur un appareil de coupure ou socle de PC dans un boîtier appareillage est possible.
2. La dérivation au sens propre serait possible à condition que la place disponible (absence d'appareillage ou profondeur suffisante) ainsi que la qualité des connecteurs utilisés permettent continuité électrique durable et tenue mécanique appropriée.
3. Interprétation personnelle : une bonne grande boîte de dérivation est toujours préférable à un boîtier appareillage de contenance très limitée.
4. Les références données ici sont relatives à l'édition 2002.
02 mars 2012 à 09:20
forum consulter ce sujet Normes électrique pour connecter interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour réponse 9. On peut se servir d'un boîtier d'appareillage comme boîte de dérivation, à condition d'avoir de la place (C15-100). 40 mm de profondeur ne permet pas de raccorder grand chose. 50 mm un peu plus. Mais quand les dérivations à effectuer sont nombreuses, il vaut mieux utiliser une boîte ad hoc.
29 février 2012 à 09:02
forum consulter ce sujet Normes électrique pour connecter interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour réponse 5. Il faut tout d'abord essayer la lampe sur un autre point lumineux. Si elle est bonne ce peut être le détecteur. Quand il fonctionne, on entend normalement le bruit d'un relais en fonctionnement ("tic").
29 février 2012 à 08:57
forum consulter ce sujet Panne sur lampe avec détecteur de presence sur le forum Électricité

Bonjour réponse 5. Si l'on calcule la chute de tension sur 40 m de ligne de cuivre 6 mm² parcourue par un courant d'intensité 32 A, on trouve un peu moins de 10 V, ce qui correspond 4,3 % de chute de tension. Donc s'agissant d'un tableau déporté sans éclairage important ni intensité de cet ordre (à condition que vous soyez certain de votre prévision - mais il faut être suspicieux vis à vis des intensités au démarrage des équipements, c'est pour cela qu'il serait certainement préférable de passer à 10 mm²), cette section pourrait convenir.
La structure du montage que vous proposez est correcte : DJ 32 A sur le tableau de répartition et ID 40 A type AC 30 mA dans le tableau déporté ; vous pouvez y ajouter un voyant présence tension.
Nota : il y a des règles à respecter pour enterrer la liaison électrique.
28 février 2012 à 10:01
forum consulter ce sujet Puissance maximum en watts acceptable pour un câble 3G 2,5 mm² sur le forum Électricité

Bonjour réponse 4. "Pourriez-vous m'envoyer un schéma de ce montage". Non, car vous ne précisez pas quel organe assurera les positions 1 à 4 ni ne précisez l'utilité réelle du montage ; cela ressemble à un exercice d'école et dans ce cas il est préférable que vous recherchiez vous-même.
Un montage utilisant des relais est possible.
24 février 2012 à 14:19
forum consulter ce sujet Circuit interrupteur lampe en parallèle sur circuit prise courant sur le forum Électricité

Bonjour réponse 4. Une résistance se mesure "entre" et non "sur". Il faudrait expliquer ce que vous voulez faire et dans quel but.
24 février 2012 à 14:08
forum consulter ce sujet Rénover un tableau électrique ancien sur le forum Électricité

Bonjour réponse 4. Tout est dit en 1 et 2. D'autre part la référence que vous donnez n'apparait pas dans le catalogue Legrand. Vous devez repérer la bobine et les deux bornes du contact.
Un ami muni d'un multimètre pourra vous préciser la fonction des bornes.
20 février 2012 à 00:11
forum consulter ce sujet Problème pour remplacer un télérupteur qui a 20 ans sur le forum Électricité

Bonjour réponse 3. Ce que vous dites sur le fonctionnement à puissance réduite est vrai.
Par contre vous mélangez puissance en W et énergie en Wh. Le W/h n'existe pas.
Cette question a déjà quelques années et son intérêt est limité.
20 février 2012 à 00:04
forum consulter ce sujet Coût consommation électrique halogène 300W sur le forum Électricité

Bien reçu réponse 15. Vous avez expérimenté la rupture de neutre en triphasé. Cela revient très cher.
A terme, vu le prix du kWh, il faudra certainement passer en programmation et délestage.
Pour l'équilibrage, rien ne vaut une bonne pince ampèremétrique. Il en existe pour moins de 200 € pour les bricoleurs expérimentés ou les professionnels fauchés.
19 février 2012 à 23:59
forum consulter ce sujet Tarif passage triphasé en monophasé sur le forum Électricité