Confirmation section des fils électriques pour chauffage
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
7830
Question Forum : Confirmation section des fils électriques pour chauffage
Invité
Bonjour, je viens de m'apercevoir que les électriciens ont tiré du 1.5mm pour mes chauffages avec un disjoncteur de C16 pour chacun. Ne doit-on pas mettre du 2.5mm ? Merci de vos réponses. Salutations.
21 mars 2010 à 21:03
Solution 1 au problème electricite
Confirmation section des fils électriques pour chauffage
Bonjour, si c'est du chauffage de base, c'est bon ; si c'est de l'appoint, c'est 10A ou câble en 2,5². Cordialement.
22 mars 2010 à 10:31
Solution 2 au problème electricite
Confirmation section des fils électriques pour chauffage
Bonjour. Si l'on s'en réfère à la norme, un circuit de chauffage en 1,5 mm² pour convecteur ou panneau radiant doit être protégé par DJ 10 A maxi pour fournir au plus 2 250 W. En 2,5 mm² on protège par un DJ 20 A maxi pour une puissance de chauffe de 4 500 W.
22 mars 2010 à 12:24
Solution 3 au problème electricite
Confirmation section des fils électriques pour chauffage
Effectivement, 2,5² pour prises ou chauffage. Cordialement. 22/03/10
22 mars 2010 à 18:15
Solution 4 au problème electricite
Confirmation section des fils électriques pour chauffage
Un circuit en 1.5mm² protégé par un disjoncteur 16A est conforme à la norme.
Vous disposez donc de 230V X 16A = 3680 W par circuit.
Vous disposez donc de 230V X 16A = 3680 W par circuit.
22 mars 2010 à 20:02
Solution 5 au problème electricite
Invité

Confirmation section des fils électriques pour chauffage
Invité
Bonjour, la norme 1,5mm pour 2250W je suis d'accord sur papier mais il faudrait parler des surchauffes inévitables ?
Celles qui sont dues aux inerties du système du chauffage et aux imperfections éventuelles des régulations, exemple en fonction de l'extérieur,
Ces calculs informatiques ne prennent pas en compte la vétusté du système,
5 années après, reprenez votre système de chauffage (s'il n'y a pas eu le feu) et faites les tests, on en reparlera dans les faits divers ; et oui il était en 1.5mm. Cordialement.
Celles qui sont dues aux inerties du système du chauffage et aux imperfections éventuelles des régulations, exemple en fonction de l'extérieur,
Ces calculs informatiques ne prennent pas en compte la vétusté du système,
5 années après, reprenez votre système de chauffage (s'il n'y a pas eu le feu) et faites les tests, on en reparlera dans les faits divers ; et oui il était en 1.5mm. Cordialement.
28 avril 2012 à 23:27
Solution 6 au problème electricite
Confirmation section des fils électriques pour chauffage
Bonjour réponse 5. On ne peut comprendre ce que vous affirmez. 3 500 W maxi (régime permanent) en 1,5 mm² avec DJ 16 A maxi n'a jamais engendré une quelconque surchauffe (La réponse 2 est erronée, il s'agit de la protection par fusible 10 A maxi pour circuit de chauffage 2 250 W); quant à l'inertie et les imperfections supposées des régulations, on aimerait des justifications. La norme stipule des valeurs maximum pour les protection des lignes. On peut bien évidemment sous-calibrer.
30 avril 2012 à 11:16







