Câble 15 A relié sur tableau électrique quel disjoncteur mettre
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
7812
Questions FAQ electricite : Câble 15 A relié sur tableau électrique quel disjoncteur mettre
Invité
Bonjour, j'ai un câble de 3G1,5 15A maxi 3000W, que je souhaite relier sur mon tableau, mais je ne sais pas sur quel disjoncteur le mettre 20A, 16A, 10A. Merci d'avance.
19 mars 2010 à 08:49
Réponse electricite 1
Câble 15 A relié sur tableau électrique quel disjoncteur mettre
Bonjour. Câble 3G1,5° 10A maximum.
20 mars 2010 à 14:39
Réponse electricite 2
Invité

Câble 15 A relié sur tableau électrique quel disjoncteur mettre
Invité
Un 3g1.5 se branche sur un disjoncteur 10A.
20 mars 2010 à 12:39
Réponse electricite 3
Câble 15 A relié sur tableau électrique quel disjoncteur mettre
Bonjour, sur le 10A, car avec le 16A vous aurez 3680W (>3000W) Cordialement.
20 mars 2010 à 12:02
Réponse electricite 4
Câble 15 A relié sur tableau électrique quel disjoncteur mettre
1,5² : protection 10A. Pour une puissance maxi de 2200W, pour éclairage ou petit appareillage électrique. Cordialement. 20/03/10
20 mars 2010 à 11:01
Réponse electricite 5
Invité

Câble 15 A relié sur tableau électrique quel disjoncteur mettre
Invité
Vous devez le mettre sur un disjoncteur 16 A.
20 mars 2010 à 18:26
Réponse electricite 6
Invité

Câble 15 A relié sur tableau électrique quel disjoncteur mettre
Invité
Bonjour, les câbles ro2v ou r2v 3gx1.5mm² doivent être branchés sur des disjoncteurs 10 ampères, ces câbles servent surtout pour la lumière, alors que les ro2v en 3g2.5 sont pour les circuits prises, soit en 16A pour des prises normales, soit en 20A sur des circuits machine à laver, four, lave vaisselle. Attention pour le branchement de plaque de cuisson il faut mettre un câble en 3g 6mm² avec sur le tableau un disjoncteur 30mA 63A et ce câble, le relier à un disjoncteur 32A.
12 avril 2012 à 11:33
Réponse electricite 7
Câble 15 A relié sur tableau électrique quel disjoncteur mettre
Bonjour réponse 6. Quelques précisions. Pour ce qui concerne les calibres des DJ, ce sont respectivement pour les circuits en 1,5, 2,5 et 6 mm², 16 A et 20 A (valeurs maxima quels que soient les récepteurs, circuits PC ou LL), et 32 A obligatoire pour la cuisson. Ce dernier circuit doit être protégé par un DDR type A 30 mA ; son calibre, si c'est un ID, dépend des autres lignes branchées en aval.
Rappelons qu'un DJ en amont d'une ligne protège celle-ci.
La réponse 5 aurait dû rajouter : DJ 16 A maximum.
Rappelons qu'un DJ en amont d'une ligne protège celle-ci.
La réponse 5 aurait dû rajouter : DJ 16 A maximum.
13 avril 2012 à 09:14







