FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 812 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 20 686 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour réponse 5. Dans le cas de la panne moteur que vous décrivez, le condensateur est hors service à tout coup. Il est caché quelque part, peut-être du côté de la boîte à bornes.
Vous pouvez en trouver chez Conrad, ou Radiospares dans certaines conditions. Il faut un modèle identique (capacité, tension de service - 400 V AC généralement, et dimensions).
Réponse 6 décrit une méthode infaillible et pas chère pour supprimer la pompe.
27 août 2012 à 23:56
forum consulter ce sujet Carte électronique de pompe Gardena semble être hors service

Bonjour réponse 3. On peut supposer que la carte de commande peut présenter un défaut (peut-être mineur, et l'on n'est certain de rien), à condition que le moteur soit en état. La séquence de déclenchement du DJ peut avoir plusieurs causes qu'un électricien expérimenté (ou un SAV de la marque compétent) peut mettre en évidence.
Le moteur est lui même robuste, étant un modèle monophasé classique.
La solution décrite en réponse 2 (pour bricoleur expérimenté) peut donner satisfaction gratuitement, mais au détriment du contrôle de fonctionnement de la pompe.
La notice d'emploi du produit (avec adresse de SAV) est ici : pompe gardena.pdf
Des frais sur cette pompe d'un prix d'achat moyen ne sont peut-être pas à envisager.
19 août 2012 à 09:23
forum consulter ce sujet Carte électronique de pompe Gardena semble être hors service

Publicité

Bonjour réponse 10. Il semble que vous avez évoqué votre problème ce jour en question 7193 ; vous pouvez y trouver quelques pistes à suivre.
Dans votre cas il faudrait contrôler la valeur de la tension en différents points avec un voltmètre. Mais l'usage de lampes à incandescence permet de visualiser des variations de tension de quelques volts. Un mauvais contact dans une boîte peut être une source de désagréments aléatoires. Si tout l'habitat (ou le voisinage) était concerné on pourrait également rechercher plus en amont, directement en sortie de DJ de branchement, voire douter de la qualité du réseau.
Mais comme il semble que vous soyez éloigné du métier, il vaut mieux faire appel à un professionnel outillé et expérimenté ; cette recherche ne lui sera pas bien compliquée.
14 août 2012 à 21:42
forum consulter ce sujet L'électricité saute et ne remarche pas

Bonjour réponse 11. Votre remarque est intéressante. Les intensités supportables par les ID sont nettement supérieures à leur intensité nominale. On distingue bien l'intensité nominale (de service) d'un ID, 40 A dans votre exemple, de l'intensité supportable en cas de court-circuit. En amont se trouve toujours un DJ dont la tenue au court-circuit est inférieure ou égale à celle de l'ID.
Voir ce document Legrand qui présente les caractéristiques complètes d'un ID (pages 4 et 5) :
interrupteurs differentiels legrand dx3 id.pdf
D'autre part, Le DJ général étant réglé au maximum à 45 A, la surcharge éventuelle (de probabilité très faible) d'un ID 40 A n'en n'est finalement pas une, à 10 % près.
De même, si la somme des intensités nominales des DJ en aval est supérieure au calibre de l'ID, cette intensité maxi ne sera jamais atteinte et l'ID ne sera jamais en surcharge.
Bonne lecture.
05 août 2012 à 11:02
forum consulter ce sujet Installation électrique inter différentiel

Bonjour réponse 5. "pourquoi le différentiel + le disjoncteur 10 A sautent". Ceci est contradictoire car cela impliquerait 2 défauts simultanés. Le différentiel déclenche s'il détecte un défaut d'isolement (contact vers la terre - mauvais branchement d'un récepteur, phase terre au lieu de phase neutre), ou si le circuit concerné est alimenté par deux différentiels différents (le neutre en sortie de l'un, la phase en sortie de l'autre - cas d'une modification de branchement mal faite). Le DJ déclenche s'il détecte une surintensité, faible ou forte (cas d'un court-circuit par exemple). Conclusion : il faut mieux analyser votre problème.
04 août 2012 à 09:36
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel

Bonjour réponse 2. Il s'agit certainement de "testeur de tension sans contact" ; ce type de détecteur est sensible au champ électrique rayonné par un conducteur soumis à une tension alternative de quelques dizaines à quelques centaines de volts. Ce détecteur peut rendre service, mais sa sensibilité décroit rapidement avec la distance. Il ne peut donc se substituer à des moyens de mesure plus traditionnels.
Voir la gamme Fluke www.fluke.com Outils de test électriques
27 juillet 2012 à 08:45
forum consulter ce sujet Comment fonctionne un tournevis détecteur de tension

Bonjour réponse 3. On ne peut pas rajouter grand chose aux réponses 1 et 2 où tout est dit. On peut juste préciser qu'il faut utiliser des conducteurs de section 2,5 mm² et protéger la ligne par un petit disjoncteur phase neutre de calibre 20 ou 16 A. On utilise soit un câble à 3 conducteurs dont la terre en jaune vert, ou bien des conducteurs placés dans des tubes encastrés ou non.
Mais on peut également utiliser une prise de courant existante à proximité à défaut de créer une ligne dédiée. En effet, la puissance demandée par un four à micro ondes est nettement inférieure à celle de n'importe quel four ou plaque de cuisson électrique.
25 juillet 2012 à 07:40
forum consulter ce sujet Brancher Prise murale à partir d'un compteur

Bonjour réponse 3. Certes, un voltmètre peut aider, mais à condition d'avoir une certaine expérience.
Il faut bien détailler vos observations et les communiquer à un électricien professionnel ou un ami expérimenté ; mais auparavant vous devriez en parler à votre propriétaire, ce type d'incident pouvant être de sa responsabilité semble-t-il. Dans votre cas, en l'absence de descriptions et observations précises, on ne peut faire d'hypothèse valable.
23 juillet 2012 à 22:08
forum consulter ce sujet Panne électrique plafonnier en chaîne

Bonjour réponse 2. Dans l'absolu la puissance disponible est d'environ 7 kW sur une sortie de câble 32 A, compatible donc avec la somme des deux puissances du LL et du chauffe-eau si ce dernier est à accumulation (et non instantané). Du côté pratique et par respect de la norme, il est préférable de réserver la sortie 32 A pour un appareil de cuisson pour laquelle elle est dédiée.
Vous faites au mieux. Mais si vous êtes dans vos murs, évitez d'effectuer un très mauvais bricolage provisoire de caractère définitif. Il est préférable de tirer des lignes spécifiques.
Le chauffe-eau est peut-être raccordé à un contacteur jour/nuit, ce qui justifie encore davantage un circuit spécifique.
D'autre part, le circuit LL doit être protégé, outre par un DJ de calibre 20 A maximum, par un dispositif différentiel de calibre 30 mA type A.
09 juillet 2012 à 08:38
forum consulter ce sujet Brancher plusieurs appareils sur du 32 A

Bonjour réponse 4. Les différences entre appareils numériques et analogiques ont déjà été développées sur le forum de nombreuses fois. La sensibilité de ceux-ci n'explique aucunement le phénomène de nombreuses fois rencontré au cours des questions. Par contre, résistance spécifique pour les appareils analogiques et impédance d'entrée pour les numériques ont une certaine importance.
D'autre part, pour cette question datant de 2010 les réponses 1, 2 et 3 sont suffisantes.
08 juillet 2012 à 01:19
forum consulter ce sujet Circuit électrique lampe et interrupteur simple

Bonjour réponse 6. Votre description est succincte. Quel est l'organe de protection qui déclenche ? Un disjoncteur ? Un fusible ? Un interrupteur différentiel ? Le déclenchement se produit-il alors que rien n'est branché sur cette prise ? On espère que vous n'avez pas fait de court-circuit au remontage.
Assurez-vous que le défaut est absent alors que la prise n'est pas raccordée (sans que vous touchiez les fils), puis vous remontez correctement la prise (hors tension), puis vous remettez sous tension. S'il y a déclenchement (de quoi ?) c'est que vous avez fait une erreur.
Les prises sont en cascade et non en série. Respectez bien le branchement des conducteurs : conducteurs de phase ensemble, neutres (bleu) ensemble, terres (jaune vert) ensemble. Faites appel à un ami expérimenté au besoin.
01 juillet 2012 à 09:28
forum consulter ce sujet Problème différentiel qui saute

Bonjour réponse 4. Il se pourrait que le condensateur soit en cause. Dans ce cas on fait l'échange.
Pour ce qui concerne le démontage cela ne se justifie pas pour des petites pompes comme la vôtre, d'autant plus qu'il faut de l'outillage, et vous ne serez pas certain de réaliser l'étanchéité.
Un roulement n'est pas fatigué, mais usé comme peut l'être un roulement de moyeu d'automobile.
Dans ce cas, un bruit caractéristique s'entend aisément lors de la rotation.
Un bobinier pourra éventuellement vous tirer d'affaire.
24 juin 2012 à 21:15
forum consulter ce sujet Pompe de picine ne démarre pas à froid

Bonjour réponse 3. Il n'est pas utile d'appliquer les normes dans votre cas, mais seulement la logique et la prudence. Une mauvaise connexion crée des échauffements locaux qui, s'ils ne sont pas confinés, peuvent entrainer des incendies. En conséquence, l'usage d'autant de boîtes de dérivation que nécessaire est obligatoire. Toutes les connexions d'une installation doivent être accessibles. Vous pouvez donc intégrer dans votre installation différentes boîtes assez profondes (50 mm au moins), et grandes (simple ou double postes, voire des modèles de 15 cm de côté).
Mais absolument rien dans les cloisons ou les vides de construction, sauf les tubes ou câbles R2V par exemple - aucun conducteur nu ni domino ni connecteur rapide.
18 juin 2012 à 09:24
forum consulter ce sujet Branchement d'une ampoule avec interrupteur

Bonjour réponse 2. En l'absence de tout schéma, on ne peut hélas vous renseigner. Les couleurs varient d'un fabricant à l'autre.
17 juin 2012 à 10:06
forum consulter ce sujet Brancher les fils sur une hotte

Bonjour réponse 4. Le montage est décrit depuis décembre 2009 en réponses 2 et 3 ; il n'y a plus qu'à dessiner et approvisionner un petit relais.
17 juin 2012 à 10:04
forum consulter ce sujet Contacteur relais 24V 220V

Bonjour Monique et merci pour votre retour. Vous ne dites pas comment étaient protégées vos lignes auparavant, et le fait d'installer des disjoncteurs (qui ne sont pas le haut de gamme régulièrement conseillé par les contributeurs du forum) ne traite pas l'origine du problème. Les DJ remplacent-ils des fusibles sur le tableau ? Surconsommation ? Défaut d'isolement ? Défaut d'isolement du frigo ?
Tout demeure possible.
03 juin 2012 à 01:12
forum consulter ce sujet Comment savoir pourquoi un disjoncteur a sauté

Bonjour réponse 7. Il vous a été répondu en 6.
01 juin 2012 à 00:48
forum consulter ce sujet Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²

Bonjour réponse 5. Vous débranchez le fil pilote au niveau du gestionnaire d'énergie et l'isolez aux deux extrémités. Puis suivez les propositions en 3 et 4.
01 juin 2012 à 00:45
forum consulter ce sujet Convertir une prise de radiateur mural en prise électrique 220v

Bonjour Monique en réponse 5. On peut penser qu'il s'agit du disjoncteur de branchement. Celui-ci déclenche en cas de surconsommation, supérieure à la puissance souscrite au niveau de l'abonnement. Il peut déclencher également en cas de défaut d'isolement sur un appareil quelconque si vous n'avez pas de dispositif différentiel sur le tableau de répartition (à préciser).
Pour pouvoir approfondir, il faudrait préciser si vous disposez d'un compteur électronique, quelle est la puissance souscrite, si le chauffage de l'habitation est électrique, si vous avez des appareils ménagers gros consommateurs, et s'il y a déclenchement quand beaucoup de récepteurs sont en service.
01 juin 2012 à 00:41
forum consulter ce sujet Comment savoir pourquoi un disjoncteur a sauté

Bonjour réponse 5. Dans le neuf ou en rénovation complète ce serait interdit. Faute de mieux vous vous raccordez sur ce circuit PC, en vérifiant que la protection de la ligne est au plus de 16 A (DJ) ou 10 A (fusible) si les conducteurs sont de qualité, et non pas isolés coton. Contrôlez également la qualité de la dérivation dans la boîte (pas de mauvais contacts). Pour finir, vérifiez de près la continuité du circuit de terre.
30 mai 2012 à 23:19
forum consulter ce sujet Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²

Bonjour réponse 7. Ce que vous décrivez concerne le relais de protection thermique d'un moteur asynchrone triphasé. Il est approprié au contrôle moteur (simple, pas cher, robuste), en déclenchant en cas de surcharge faible ou de blocage moteur, ainsi qu'en cas de déséquilibre important des trois intensités absorbées où la fonction différentielle des capteurs bimétalliques permet le déclenchement du DJ associé (cas de disparition d'une phase par exemple). Le branchement en monophasé est possible comme vous l'expliquez, ainsi qu'en contrôle d'une machine à courant continu.
Réponse 4 ne connait pas la technologie.
30 mai 2012 à 23:10
forum consulter ce sujet Adaptation disjoncteur 380 Volts en 220

Bonjour réponse 2. On utilise la méthode "on se débrouille". A l'intérieur du support, il doit y avoir une patte avec deux trous. L'astuce est de fixer au plafond par des chevilles pour matériau creux (plafond placo) ou avec des vis si une solive est présente au dessus du plafond, ou directement sur le boîtier de plafond s'il y en a un et s'il tient bien. Ce type de luminaire nécessite généralement de raccorder la terre s'il n'est pas à double isolation.
21 mai 2012 à 08:58
forum consulter ce sujet Spots halogènes grillent un par un sur un plafonnier

Bonjour réponse 8. La réponse à votre question est en 7 et il n'y a rien à rajouter. Il s'agit de vérifier la continuité d'un circuit, c'est à dire que le contact est soit ouvert (à chaud, au delà de la température de consigne choisie par l'usager), et fermé à froid (donc quand le cumulus doit être en chauffe). On utilise pour cela la fonction ohmmètre d'un multimètre, ou une "sonnette", ensemble constitué par une pile, une petite ampoule de lampe de poche, et deux fils. En réalité, il y a deux contacts à vérifier, la coupure étant généralement bipolaire. Vous pourrez voir à quoi ressemble un thermostat électromécanique sur le net.
21 mai 2012 à 08:51
forum consulter ce sujet Comment tester le thermostat cumulus

Bonjour réponse 5. Cette question date de mars 2008 et l'on peut penser que plus de quatre ans plus tard la rénovation est terminée. On ne peut savoir à quoi servait la prise en triphasé, là n'est pas le problème. Il est évident que les autres circuits sont bien alimentés en 230 V monophasé. On rappelle qu'à puissances souscrites égales, abonnements triphasé ou monophasé sont facturés de façon identique.
18 mai 2012 à 09:32
forum consulter ce sujet Sécurité minimun triphasé

Bonjour réponse 4. Vous faites la confusion entre puissance active et puissance apparente ; d'autre part, la puissance utile annoncée est en triphasé. Comme signalé en réponse 2 des précisions élémentaires sont apportées en question 7688 à laquelle les lecteurs peuvent se rapporter pour éviter ce genre de confusion.
16 mai 2012 à 08:02
forum consulter ce sujet Signification 42 kva pour groupe électrogène

Bonjour réponse 17. Si vous avez lu les réponses précédentes et les documents proposés en 13, vous avez constaté que l'expression "fil pilote" ne s'adresse pas à la commande d'un chauffe-eau, mais est réservée à la commande des radiateurs électriques à thermostat électronique. Indépendamment de cette précision, les conducteurs reliés aux bornes du contact C1 C2 ont une section de 1,5 mm².
10 mai 2012 à 22:13
forum consulter ce sujet Installer horloge ballon d'eau chaude

Bonjour réponse 5. Tout d'abord, étant professionnel, vous devez utiliser le vocabulaire du métier ; voir en question 7870 pour les unités usuelles et les expressions associées (ampérage ne fait pas partie du vocabulaire).
Pour ce qui concerne le DJ de branchement, il semble ancien et il n'est pas certain que le DDR soit sélectif malgré la présence du signe dollar ; il est muni d'un levier, pas forcément d'un bouton test de la fonction DDR (ce que vous ne précisez pas), et le signe dollar reste mystérieux. "... j'ai besoin de savoir si le disjoncteur est sélectif, ou pas." : Legrand pourrait vous renseigner par l'intermédiaire de leur service consommateurs. Le net est muet sur ce point.
Un DJ de branchement sélectif moderne (sélectif = lettre S dans un carré) tel que le 0 210 12 précise : "le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30 mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux perturbations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs)". C'est donc ce modèle qu'il faudrait pour l'installation, chaque tableau déporté ayant de toute façon une ou plusieurs protections différentielles 30 mA finales.
Tout ce qui est moteur doit être protégé par DJ moteur spécialisé.
Le DDR est sensible aux défauts d'isolement, et s'il y a des déclenchements intempestifs, il faut déterminer leur origine et les conditions de déclenchement.
"... je rajouterai quelques 30 mA, ça fera pas de mal" : ce n'est pas ainsi qu'il faut raisonner ; la protection 30 mA est obligatoire. S'il n'y a pas de DDR 30 mA dans l'installation il est normal que le DJ de branchement différentiel sélectif ou non déclenche en cas de défaut d'isolement. Précisons de nouveau que le S indique un DDR peu sensible aux déclenchements d'origine atmosphérique et aux courants de fuite intempestifs provoqués par la mise en marche de récepteurs particuliers à commande électronique (variateurs moteur par exemple).
Il faut donc commencer par faire changer ce DJ de branchement par ERDF pour un modèle de type S (si l'actuel ne l'est pas). Il faut que la sélectivité verticale soit assurée si le DJ de branchement n'est pas différentiel (ce qui est toujours possible).
"Ce qui m’intéresse étant en priorité le court-circuit, car c'est ce dont on est le plus victime, à cause de l’humidité ambiante. " Non, l'humidité ne peut être source de court-circuit. Il faut être certain que le DJ de branchement ne déclenche pas suite à une surintensité ou un défaut d'équilibrage. Une pince ampèremétrique vous permettra de lever ce doute. De même, une pince pour mesure de courants de fuite est bien utile.
Conclusion : vous devez réviser le principe des protections différentielle et surintensité car vous confondez quelquefois les deux.
Pour la réfection de l'installation, vous pouvez en ébaucher la structure, mais la réalisation sera effectuée par un professionnel ; ce dernier pourra valider ou non votre étude ainsi que vos professeurs. Ce sera un excellent exercice en vraie grandeur. Mais au départ il faut faire l'inventaire de tous les circuits à alimenter, dont les prioritaires (et les alarmes éventuelles). En région à indice kéraunique élevé, un parafoudre peut avoir une certaine utilité.
08 mai 2012 à 10:59
forum consulter ce sujet Nécessité de remplacer le disjoncteur de branchement

Bien reçu Daniel. La date de dernière intervention sur la discussion est indiquée par la petite pendule dans le bandeau titre de la question. Si vous faites une marche avant ou arrière d'une question vous arrivez sur le 19 mars 2008. Les questions plus anciennes n'ont pas toutes la pendule à jour.
On trouve toutes sortes de questions dans les différents forums, et beaucoup d'intervenants y partagent leur connaissance du métier, conseils et astuces.
La rubrique "Litiges travaux" est une mine de renseignements d'ordre juridique.
Si vous avez un peu de temps disponible et une expérience à faire partager (plus particulièrement dans les techniques liées au spectacle, pourquoi pas), d'autres interventions de votre part seraient bienvenues. Cordialement.
06 mai 2012 à 21:15
forum consulter ce sujet Réaliser équilibrage de phases

Bonjour réponse 19. Ce que vous relatez montre que la cuisinière présente un défaut d'isolement qu'il faudrait contrôler. Cela peut venir d'une résistance dont l'isolant minéral présente peut-être une humidité anormale, ou un défaut plus franc.
On rappelle qu'il n'y a pas d'orientation préférentielle des broches Ph et N sur une prise. Rappelons également qu'un franc défaut d'isolement phase terre fait déclencher un DDR sans problème, mais également un défaut d'isolement neutre terre, et que le déclenchement d'un DDR dépend de conditions de charge du réseau local qu'on ne peut détailler ici (ainsi que du calibre du DDR).
Chez vous on en conclut que le défaut d'isolement neutre terre est présent, mais que l'intensité dérivée est insuffisante, d'autant plus s'il s'agit du DDR 500 mA. Vous pouvez faire chauffer la cuisinière en l'état. Si des résistances ayant chauffé ont perdu leur humidité, le fait de refaire le branchement initial ne devrait pas déclencher un DDR. Dans le cas contraire, il faut effectuer des mesures sur la cuisinière.
Un point que vous n'avez pas précise : si c'est le DJ différentiel de branchement qui déclenche on sait que son calibre est 500 mA ou 650 mA pour un vieux DJ. S'il y avait eu sur le tableau de répartition un DDR 30 mA, on peut supposer qu'il aurait déclenché quel que soit le branchement.
Il n'y a pas de sens non plus sur une paire téléphone.
01 mai 2012 à 23:20
forum consulter ce sujet Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur

Bonjour réponse 2. Le spécialiste Deltadore sur le forum est indisponible (l'ami CMT).
Néanmoins, vous voyez sur le schéma que le GP 40 n'a pas de contact ni alimentation possible du contacteur ECS. Il faut donc utiliser le contact C1 C2 du compteur. Avec le GP 500, le contact interne (qui se ferme pendant les HC) est disponible pour commander le contacteur ECS comme vous pouvez le voir sur le schéma.
01 mai 2012 à 10:06
forum consulter ce sujet Changer délesteur Delta Dore GP500 par un GP40

Bonjour réponse 9. A1 et A2 sont les bornes de la bobine et non un contact. Depuis plus d'un an, on espère que le problème de Jeff est résolu.
01 mai 2012 à 09:59
forum consulter ce sujet Brancher contacteur jour nuit sur cumulus

Bonjour réponse 10.
Le plus simple est de demander conseil au constructeur à La Flèche, par téléphone ou courriel (sav.cloture@lacme.com). Ce phénomène doit leur être bien connu.
Un retour sur ce forum serait bienvenu si le problème est résolu.
01 mai 2012 à 09:50
forum consulter ce sujet Interférences parasites audio sur mon réseau électrique

Bonjour réponse 5. Vos explications sont bienvenues. On peut néanmoins préciser que la qualité de la prise de terre ne se vérifie pas avec une lampe à incandescence et qu'il y a des appareils de mesure adaptés pour ce contrôle (d'autant plus qu'une lampe à filament est loin d'être un récepteur linéaire); on ne plante pas des piquets jusqu'à ce qu'il y ait un déclenchement d'un DDR.
Il n'y a pas d'orientation préférentielle du neutre sur une PC. Cela est régulièrement précise sur le forum. Le calibre du DJ de protection d'une ligne PC de section 2,5 mm² est 20 A et non 16 A.
01 mai 2012 à 09:40
forum consulter ce sujet Section fil de terre de puissance

Bonjour réponse 2. Cette réalisation est du ressort d'un professionnel expérimenté dans ce domaine. Il faut obligatoirement être du métier ; ce type de montage nécessite un groupe autonome, tant au démarrage qu'en asservissement de son fonctionnement ; il ne s'agit donc pas de petits groupes de secours. L'inversion manuelle d'un petit groupe de secours est davantage à la portée d'un très bon bricoleur. Mais comme souvent écrit sur ce forum, on ne bricole pas en électricité.
01 mai 2012 à 09:28
forum consulter ce sujet Comment créer terre près d'un puits pour moteur pompe

Bonjour Daniel. Ce post date déjà de pas mal d'années, et depuis nous avons eu l'occasion d'expliquer au fil des questions pourquoi il fallait équilibrer une installation triphasée et comment faire, soit par le calcul, ou (et) en effectuant quelques mesures à la pince ampèremétrique. On peut espérer que Salas a fait intervenir un professionnel et qu'il aura pu ainsi progresser dans son métier ; en réponse 6 on peut déduire qu'il sait (un peu) en quoi consiste l'équilibrage, mais ne sait pas comment faire la répartition des charges.
Sur un site d'entraide bricolage nous n'hésitons pas à recommander l'intervention d'un professionnel quand nous avons l'impression que les capacités du demandeur sont plus que limites pour un type travail demandé.
Néanmoins, vos explications et exemples sont très clairs ; espérons qu'un maximum de lecteurs puissent en profiter. Cordialement,
01 mai 2012 à 00:07
forum consulter ce sujet Réaliser équilibrage de phases

Bonjour réponse 9. Pourriez vous apporter des précisions ? Avez vous rencontré ce genre de branchement ? Dans quels cas, avec quels calibres de DDR ?
30 avril 2012 à 11:39
forum consulter ce sujet Installation électrique inter différentiel

Bonjour Yoan en réponse 6. Ne ressentiriez vous pas une légère tension induite non dangereuse ? N'y aurait-il pas une moquette qui pourrait engendrer de l'électricité statique ? Le testeur à lampe néon s'allume t-il sur la carcasse ? (ce serait grave si la lueur est la même que pour un branchement sur une phase). Si vous mettez provisoirement la carcasse à la terre que se passe t-il ? Si vous testez l'isolement de l'électronique de commande sous 500 V vous risquez de détruire celle-ci. Le testeur d'isolement est prévu pour les lignes à vide ou les machines tournantes, pas pour l'électro-ménager.
30 avril 2012 à 11:33
forum consulter ce sujet Coup de bourre sur radiateur Atlantic Maradja

Bonjour Delphine en réponse 6. Le DJ 32 A protège la ligne et non l'appareil branché dessus. Donc vous laissez en l'état. Pour le raccordement en sécurité, vous le faites dans une boîte, et non avec des dominos à l'air libre. Pour la salade, c'est le moment de les planter.
30 avril 2012 à 11:25
forum consulter ce sujet Casse-tête pour faire le bon choix cuisinière

Bonjour réponse 5. On ne peut comprendre ce que vous affirmez. 3 500 W maxi (régime permanent) en 1,5 mm² avec DJ 16 A maxi n'a jamais engendré une quelconque surchauffe (La réponse 2 est erronée, il s'agit de la protection par fusible 10 A maxi pour circuit de chauffage 2 250 W); quant à l'inertie et les imperfections supposées des régulations, on aimerait des justifications. La norme stipule des valeurs maximum pour les protection des lignes. On peut bien évidemment sous-calibrer.
30 avril 2012 à 11:16
forum consulter ce sujet Confirmation section des fils électriques pour chauffage

Bonjour réponse 6. Quelques précisions. Pour ce qui concerne les calibres des DJ, ce sont respectivement pour les circuits en 1,5, 2,5 et 6 mm², 16 A et 20 A (valeurs maxima quels que soient les récepteurs, circuits PC ou LL), et 32 A obligatoire pour la cuisson. Ce dernier circuit doit être protégé par un DDR type A 30 mA ; son calibre, si c'est un ID, dépend des autres lignes branchées en aval.
Rappelons qu'un DJ en amont d'une ligne protège celle-ci.
La réponse 5 aurait dû rajouter : DJ 16 A maximum.
13 avril 2012 à 09:14
forum consulter ce sujet Câble 15 A relié sur tableau électrique quel disjoncteur mettre

Bonjour réponse 3. Si dans la boîte vous disposez d'un circuit lumière bien identifié avec sa phase (rouge ou autre) et non neutre bleu, vous pourrez câbler votre montage en vous inspirant de celui décrit en 1 en supprimant le transformateur (et en rajoutant le conducteur de terre jaune vert).
Mais une révision des principes de l'électricité semble indispensable.
11 avril 2012 à 09:10
forum consulter ce sujet Brancher des spots encastrés avec un interrupteur

Bonjour, réponse 4. Cela a été expliqué en 3. Le multimètre est utilisé en fonction voltmètre.
GL
03 avril 2012 à 00:54
forum consulter ce sujet Comment tester un chargeur pour voir s'il fonctionne

Bonjour réponse 5. Cours d'élec. Un alternateur, encore appelé "génératrice synchrone", comporte un rotor tournant (inducteur), appelé "roue polaire", soit à aimant permanent soit bobiné. Il tourne devant un ensemble de bobinages statoriques (induit) délivrant des grandeurs triphasées entre 3 bornes. La seule façon d'obtenir des grandeurs monophasées est de se connecter entre 2 bornes seulement (avec puissance disponible divisée par 3).
La réponse à votre question est donc non.
Dans le cas d'un alternateur d'automobile, les grandeurs triphasées produites sont redressées par un ensemble de 6 diodes, l'ensemble étant alors appelé "pont de Graetz" ou redresseur PD3.
28 mars 2012 à 09:39
forum consulter ce sujet Moteur électrique 380V en 220V

Bonjour réponse 11. On peut supposer qu'il s'agit de la puissance thermique restituée. Il faut connaître la puissance absorbée par la machine et cela est indiqué dans la notice. Vous ne précisez pas si l'installation (en fixe) a été effectuée. Si c'est le cas, l'installateur dimensionnera et réalisera le raccordement. Il assurera la garantie de bon fonctionnement.
Mais avec les renseignements demandés, on pourra vous préciser les caractéristiques de la ligne et sa protection.
27 mars 2012 à 08:39
forum consulter ce sujet Section câbles piscine 3 kw 60 mètres

Bonjour réponse 5. On protège la ligne de section 6 mm² par un DJ de calibre 32 A. C'est la règle.
Les DJ du tableau secondaire protègeront les lignes qu'ils alimentent. Il n'y a pas mieux que le tableau dessiné par Carminas en réponse 2. Avec un tel montage la maison ne se retrouvera jamais dans le noir s'il y a un incident quelconque (isolement ou surintensité) dans l'installation piscine.
On protège l'installation par un ID 30 mA et non 10.
26 mars 2012 à 16:14
forum consulter ce sujet Création d'une ligne pour piscine enterrée

Bonjour réponse 3. La commutation est automatique dans le cas de très grosses installations ou la continuité de la fourniture énergétique est indispensable.
Dans l'habitat il n'en n'est généralement pas de même.
Avant d'envisager un inverseur de source de quelques centaines d'euros, il faut définir exactement les besoins, groupe + commutateur nécessitant un budget non négligeable. Une visite rapide du net vous permet de trouver le bon produit. Pour l'installation il vaut mieux être très proche du métier.
26 mars 2012 à 09:21
forum consulter ce sujet Schéma électrique inverseur automatique groupe électrogène au réseau publique

Pour réponse 3, voir la question 5073 où une réponse circonstanciée a été apportée le 25 mars 2012.
25 mars 2012 à 10:05
forum consulter ce sujet Four Daewoo fait sauter disjoncteur du compteur électrique

Bonjour réponse 17. Merci pour votre contribution. On reste néanmoins très surpris des indications que vous apportez. Les constructeurs sont assujettis à respecter des normes précises, la désignation des borniers entre autre.
Quelle que soit la marque, L = phase, N = neutre, le symbole terre est explicite. Ce que vous indiquez est en contradiction avec les normes en vigueur. La consultation sur le net des notices de branchement d'appareils similaires est à ce titre explicite. Il serait néanmoins prudent de revoir le branchement chez vous. Il y a erreur quelque part, même si le four fonctionne.
"... En lisant sur internet, j'ai vu que la plupart des solutions concernaient les résistances - grillées." Une résistance grillée ne laisse plus passer le courant. Ce défaut ne peut entrainer le déclenchement d'un disjoncteur et encore moins un différentiel. L'électricité, c'est compliqué si l'on n'est pas proche du métier.
Il faut notamment vérifier que votre appareil est relié à la terre.
25 mars 2012 à 10:03
forum consulter ce sujet Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur

Bonjour réponse 2. Il n'y a pas grand chose à faire, votre moteur triphasé branché en mono ne fournit ni son couple nominal et encore moins son couple au démarrage (que le compresseur réclame pour démarrer). S'il a fonctionné en mono on peut éventuellement supposer que le condensateur utilisé est HS. Vous pouvez toujours essayer de le remplacer par un neuf ou un récupéré.
Voir la question 6787 "Passage d'un compresseur de triphasé en monophasé" qui traite ce sujet.
24 mars 2012 à 09:54
forum consulter ce sujet Moteur du compresseur qui tourne à bas régime

Bonjour réponse 3. Nous n'avons pas la faculté de déterminer à distance la fonction des six fils qui sortent du plafond. En l'absence de moyens techniques de test des conducteurs, et peut-être de connaissances, le plus simple pour vous est de faire intervenir un professionnel.
Au risque de se tromper, on pourrait supposer que bleu marron et gris sont neutre, phase coupée et ? , ce qu'il faut impérativement vérifier avec des appareils de mesure avant toute connexion.
23 mars 2012 à 09:34
forum consulter ce sujet Problème pour installer luminaire au plafond