FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 419 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour papitou. Après vérifications.
Les bornes sont sur une verticale : bobine à gauche, contact à droite.
Pour vérifier, vous branchez une lampe témoin sur les deux bornes verticales à gauche ; lors de l'appui sur un BP, la lampe doit s'allumer.
On s’aperçoit que le câblage a été effectué sans aucun respect des conventions, si l'on se réfère aux couleurs.
Dans votre nouveau câblage on vous invite a utiliser les couleurs suivantes, que nous rappelons systématiquement : phase directe rouge (ou autre couleur), phase coupée orange (ou autre couleur, neutre bleu (obligatoire), retour BP marron (ou autre couleur), navettes des va et vient violet (ou autre couleur).
Le contact du télérupteur doit couper la phase, et surtout pas le neutre.

Pour câbler le nouveau tableau vous pouvez utiliser du conducteur souple HO7V-K, avec embouts.
Vous rajoutez au moins un interrupteur différentiel 30 mA, si possible en repérant les circuits Ph + N.

Un travail d'automne au chaud en prenant son temps.
Cordialement.
27 septembre 2021 à 08:50
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur ancien Merlin Gerin 15404

Bonjour Guesar. Faute de pouvoir utiliser deux embouts, un seul bien serti avec une pince à sertir peut convenir.
On croit deviner un serrage à l'étau. C'est efficace également.
Vous faites au mieux, en vérifiant bien le serrage.
Cordialement
26 septembre 2021 à 23:23
forum consulter ce sujet 2 fils souples 6² dans un embout 10² autorisé ?

Publicité

Bonjour Gilles22. Le schéma est bon.
Actuellement il n'y a plus aucun intérêt à souscrire un double tarif.
Le chauffe-eau peut être alimenté en permanence, et c'est son thermostat interne qui règle le chauffage de l'eau.
Sans compter que l'horloge programmable n'est pas un premier prix.
Cordialement.
26 septembre 2021 à 22:58
forum consulter ce sujet Branchement horloge Legrand 412641 vers contacteur Legrand 412501

Re. Ah oui, je ne pensais pas à ces peignes là. On en trouve aussi comme liaison entre DPN et télérupteur associé.
Le DPN protège la ligne, pas le récepteur.
Il vaut mieux que le transformateur possède son fusible primaire propre.
Cordialement.
26 septembre 2021 à 21:26
forum consulter ce sujet Choix calibre fusible transfo 6V AC

Re. Essayez plutôt de passer les conducteurs un par un, surtout si ce sont des conducteurs rigides.
Cordialement.
26 septembre 2021 à 21:20
forum consulter ce sujet Rénovation tableau distribution câbles alimentation

Bonjour gerlougir12. Il demeure une grosse incertitude que vous ne levez pas : s'agit-il bien de la liaison entre la sortie du disjoncteur de branchement et le bornier du tableau de répartition ?
Si c'est oui, la méthode décrite ci-dessous peut être mise en œuvre. Ou non dans le cas contraire.

Plutôt que d'utiliser des conducteurs rigides qu'il sera difficile de passer, vous pouvez utiliser des conducteurs souples HO7V-K (au besoin, on soude pour faire une liaison incassable). Vu la faible longueur qu'il vous faut, il sera plus simple d'approvisionner des longueurs à la coupe dans le E-commerce. Il faudra également approvisionner des embouts de câble.

Si vous connaissez un électricien ami, vous pouvez soit lui demander de faire le travail (ce serait beaucoup plus simple, et sûr), soit de vous fournir les longueurs nécessaires (peut-être une "galère" en vue si vous n'êtes ni expérimenté ni outillé).

Cordialement.

Nota : un passage par la cagnotte peut aider à la poursuite des forums d'entraide Bricovidéo.
26 septembre 2021 à 10:10
forum consulter ce sujet Rénovation tableau distribution câbles alimentation

Bonjour bsh5300.

Dans cette question vous avez évoqué le montage d'un démarreur monophasé pour la pompe principale Câblage moteur pompe piscine ; avez vous mis en œuvre ce dispositif ?

Votre idée n'est pas simple car pendant la coupure, plus rien n'est alimenté. Il faudrait imaginer un système qui serait inactif lors du retour du secteur, puis commande le moteur avec retard. Cela risquerait de coûter plus cher qu'un filtre à sable.
D'autre part on comprend que la pompe piscine fonctionne bien, alors que le filtre à sable avec sa pompe incorporée est sensible. Est-ce que cela se présente vraiment ainsi ? (pas de piscine proche pour aller voir).
Vu le prix des filtres à sable, la fiabilité n'est peut-être pas au rendez-vous.
Cordialement.
25 septembre 2021 à 23:42
forum consulter ce sujet Temporisation à la mise sous tension

Bonjour bannani.
Le transformateur peut chauffer anormalement si son débit est supérieur à la valeur nominale.
Vous débranchez la chaudière et faites fonctionner le transformateur.
Si le dysfonctionnement subsiste, le transformateur est en fin de vie.
Le transformateur d'isolement n'a pas d'utilité pour faire fonctionner la chaudière.
Conclusion : il faut faire un essai à vide de ce transformateur.
Puis l'enlever si son utilité n'est pas justifiée.
Cordialement.
25 septembre 2021 à 16:16
forum consulter ce sujet Transformateur d'isolement qui surchauffe

Bonjour Aurélie22.
Cette division de Schneider Electric semble être américaine.
Quand le courant se coupe dans la cuisine, vous pouvez mettre une lampe témoin en sortie du DJ pour voir si la tension est présente ou non.
En attendant, il serait prudent de resserrer toutes les connexions en sortie des disjoncteurs, disjoncteur de branchement déclenché. Ce que vous décrivez peut ressembler à un mauvais contact.
Cordialement.
25 septembre 2021 à 16:12
forum consulter ce sujet Coupure de courant sans que le disjoncteur ne saute

Bonjour Steve. C'est la norme Bricovidéo.
DD = disjoncteur différentiel. DJ = disjoncteur modulaire. Mais DD = DM = disjoncteur divisionnaire = disjoncteur modulaire est bien aussi.

Pour ne pas qu'il y ait confusion, on pourrait employer DPN, disjoncteur phase neutre dont seul le pôle de phase est protégé. C'est une abréviation usuelle très employée.

Le peigne dimensionné à 60 A alimente les entrées des DJ (pardon, DPN), quel que soit le calibre de chacun.
En sortie on connecte les conducteurs de différentes sections. Mais tout ça, vous le savez.
Cordialement.
25 septembre 2021 à 11:09
forum consulter ce sujet Choix calibre fusible transfo 6V AC

Re. Non, RAS, juste le prix. Quoique, 40 € c'est abordable.
Cordialement.
24 septembre 2021 à 16:41
forum consulter ce sujet Brancher bandeau LED en direct depuis le tableau électrique

Re.
Citation :
Les navettes semblant manquantes...
C'est bien que vous l'ayez remarqué, ce qui prouve que vous connaissez le schéma de principe du va et vient.
A partir de là, vous savez que le neutre est direct à la lampe, dans un appareillage il doit y avoir la phase directe sur la borne commune de l'inverseur unipolaire, puis les deux navettes sont reliées aux bornes adéquates du deuxième va et vient, la borne commune de ce deuxième inverseur unipolaire reliant la phase coupée à la lampe.

Réaliser un montage va et vient avec des câbles 3G1,5 n'est pas des plus pratiques, du fait qu'un conducteur jaune/vert doit alors être utilisé alors que sa fonction est d'être le conducteur de protection relié à la terre.
Le boîtier qui est en photo montre 3 câbles. Tant que vous ne saurez pas l'utilité et le branchement de chacun des 7 conducteurs vous n'avancerez pas. Des hypothèses ont été émises , à vous de les vérifier avec papier, crayon et multimètre. Quelquefois, une lampe témoin peut être très utile.

Le repérage des fonctions nécessite un multimètre, qui permet de valider les hypothèses suivant qu'on l'utilise en ohmmètre ou en voltmètre ; le testeur à lampe néon, puisqu'il s'agit peut-être de cet outil, n'est d'aucun secours. La lampe néon peut s'allumer, même si le testeur ne touche pas la phase.

Désolé d'être négatif, mais sans repérage, ce sera très difficile de dépanner, et sans multimètre, ce peut être pire. Pour comprendre par vous même il faut partir du schéma théorique et ensuite on valide avec ce qu'il y a sur place.

Dans une installation lumière bien faite on utilise au moins 5 couleurs de conducteurs, chacune symbolisant une fonction.

Ici il s'agit de la rénovation d'une installation probablement ancienne et faite à l'économie et à la "va vite" par utilisation de câble 3G1,5. Il faut faire avec. Même au risque de s'arracher les cheveux face à une installation même pas aux normes d'il y a 50 ans.

Et devant l'écran on ne peut pas faire de repérage.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 septembre 2021 à 23:31
forum consulter ce sujet Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu

Bonjour PierreHm. Un peu désolé, mais analyser une installation à distance avec uniquement la couleur des conducteurs n'est pas possible.
Il faut être sur place et identifier les conducteurs en présence, phase directe, phase coupée etc.
Citation :
il y a du courant dans le fil noir et bleu du gros câble
Vous voulez peut-être signifier qu'un testeur à lampe néon s'allume.
Ce n'est pas significatif.
Faites intervenir un professionnel, il semble que vous soyez éloigné du métier.
Cordialement.
23 septembre 2021 à 18:19
forum consulter ce sujet Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu

Bonjour Steeve. Je mettrais bien un 315 mA temporisé 5×20 au primaire (ou moins).
Citation :
s'il se produit un fort appel de courant lorsque l'électro-aimant est mis sous tension...
Ça dépend du moment ou l'on applique la tension. La bobine du carillon ne "pompe" pas grand chose. Le transformateur travaille pratiquement à vide.
Dans un cas comme celui là on expérimente avec un oscilloscope à mémoire numérique. Mais comme on n'a pas le temps, ou alors dans une autre vie, on se sert de son expérience.
Citation :
C'est largement sur-dimensionné
Oui, mais rappelons que le DJ protège la ligne, pas le récepteur. Attention, ce n'est pas un DD.
Citation :
Si pas de court-circuit franc, le transfo a une forte probabilité de cramer
Oui, ça arrive, mais c'est relativement rare. C'est pour cela qu'on utilise des transformateurs de sécurité où la tension primaire ne peut se retrouver au secondaire lors d'un incident grave pouvant entraîner une surchauffe. Certains modèles avec une enveloppe plastique peuvent avoir une drôle de tête quand ils "crament".
Certains petits transformateurs ont une protection fusible insérée dans l'enroulement. On pense aux transformateurs toriques qui alimentent des petites lampes à filament sur fils tendus.
Cordialement.
22 septembre 2021 à 18:13
forum consulter ce sujet Choix calibre fusible transfo 6V AC

Bonjour mistercorona.
Citation :
j'ai découvert 5 fils
Oui, mais ils sont reliés deux à deux par des borniers rapides (que vous pourrez remplacer par des borniers à levier qui eux, sont démontables). Branchez une lampe témoin sur le bornier des bleus et sur le bornier des marrons orange, sans les débrancher. Si tout va bien, elle devrait s'allumer.
Cordialement.
22 septembre 2021 à 17:55
forum consulter ce sujet Aide branchement prise électrique

Bonjour Mak. Avec retard.
Il s'agit d'une alimentation stabilisée qui fournit du 12 volts continu. Il ne faudra pas surcharger la sortie.
Blanc chaud correspond à 2 700 K ou 3 000 K.
Avant de mettre en place la guirlande, il vaudrait mieux l'essayer sur l'établi.
En gros, il ne devrait pas y avoir de problème. La durée de vie peut-être. Et le rendu dont on n'a aucune idée.
Vous pourrez faire une photo de l'ensemble si vous voulez.
Cordialement.
22 septembre 2021 à 17:51
forum consulter ce sujet Brancher bandeau LED en direct depuis le tableau électrique

Bonjour Marc. Bonne nouvelle.
Par contre, l'absence de groupe de sécurité nous inquiète un peu, car lors de la chauffe, la pression interne augmente. Vous devez vous en rendre compte car pendant cette période, l'ouverture de n'importe quel robinet doit provoquer un jet puissant. Faire l'essai environ quatre heures après une chauffe continue sans ouvrir aucun robinet ni chasse d'eau.

Néanmoins, vérifiez s'il n'y a pas un vase d'expansion quelque part. C'est alors lui qui assure la régulation de pression dans le réseau domestique quand le chauffe-eau est en période de chauffe, ce qui justifierait l'absence de groupe de sécurité.

Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
22 septembre 2021 à 09:38
forum consulter ce sujet Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité

Bonjour Babichou.
Citation :
Auriez-vous une idée d'où peut venir mon problème ?
Non. Il faut reprendre le schéma de base avec phase au poussoir, et vérifier le câblage.
Les BP sont connectés en parallèle.
Citation :
j'ai vérifier au moins 10 fois, tester les fils pour être sur d'où ils arrivent
Il faut chercher encore. Le montage télérupteur n'est pas des plus difficiles.
On utilise autant de couleurs de fils que nécessaire, on le rappelle souvent.
Par exemple : phase directe en rouge, neutre en bleu obligatoire, phase coupée en orange, navettes de va et vient en violet, retour BP en marron.
Avec cette convention, pas besoin de tester les conducteurs ; avec les couleurs, on sait qui fait quoi dans n'importe quel endroit de l'habitation.
Cordialement.
21 septembre 2021 à 16:29
forum consulter ce sujet Problème télérupteur dans ma future maison

Bonjour.
Citation :
dois-je obligatoirement faire appel à Enedis
Oui, l’usager n'a aucun accès au point de livraison. L'espace de l'usager part du bornier de sortie du DJ de branchement.
Pour l'isolation, elle n'a pas lieu d'être pour l'équipement électrique du point de livraison.
Cordialement.
21 septembre 2021 à 16:22
forum consulter ce sujet Tableau Enedis sur mur en pierre

Pour terminer, il y aurait très certainement une solution entièrement électronique comme savent le faire des sociétés spécialisées qui font alors fabriquer en RPC ou à Taiwan en grosse quantité. Pour quelques unités il y a des PME en France qui font actuellement dans les détecteurs de CO2 ou autres purificateurs d'air. Trouver une adresse ne doit pas être bien difficile.
Reste à déterminer le coût.
C'est un autre aspect du problème.
19 septembre 2021 à 11:30
forum consulter ce sujet Projet design minuterie et interrupteur

Bonjour. On suppose que vous voulez intégrer le système dans la lampe.
Globalement, on saurait peut-être faire en composants discrets à monter dans un petit coffret extérieur, incluant au moins horloge, minuterie et relais. Le problème est l'arrêt du cycle par BP.
On ne peut livrer un projet clef en mains car il faut faire une étude qui demande du temps, suivie d'une expérimentation et mise au point.
Cordialement.
19 septembre 2021 à 09:23
forum consulter ce sujet Projet design minuterie et interrupteur

Bonjour Devavrata.
Un variateur de fréquence pour moteur asynchrone triphasé est alimenté par le secteur sinusoïdal. Il fournit des tensions de fréquence réglable appliquées aux bornes du moteur dont le stator est couplé en triangle.
Ces tensions assez particulières, dites à modulation de largeur d'impulsion (MLI ou PWM - voir le web) ne peuvent alimenter autre chose que le moteur asynchrone.
S'il y a des contacteurs ou autres systèmes de commande (automatique ou non) on utilise le secteur 230 volts.
Avec un variateur de fréquence triphasé, il n'y a pas de perte de puissance. Le moteur garde toutes ses caractéristiques. Par contre, comme il n'est pas ventilé autrement que par son ventilateur monté sur l'arbre, il faudra l'utiliser au voisinage de sa fréquence nominale.
On ne peut vous proposer un projet clefs en mains. On vous a juste donné un aperçu pour pouvoir utiliser vos moteurs triphasés sur un réseau monophasé.
Une telle adaptation a un coût non négligeable. Paramétrer un variateur ne peut se faire que si l'on est très proche du métier.

C'est pourquoi il faudrait voir si votre projet est viable en faisant appel à un bon électromécanicien sur place.
Ce n'est pas simple. Il faudrait pouvoir rapprocher vos équipements de l'habitat. Mais il resterait quand même le problème du triphasé si vous avez un abonnement monophasé.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
18 septembre 2021 à 14:51
forum consulter ce sujet Faire fonctionner des moteurs triphasés en monophasé

Bonjourcehra68.
La réglementation (norme C15-100) stipule que le circuit spécialisé pour la cuisson ne peut être utilisé pour une autre application, même si technologiquement cela est possible (alimentation d'une cafetière par exemple).
L'idéal serait de vous repiquer sur une prise existante pas trop loin, ou de tirer un nouveau circuit depuis le tableau de répartition.
Peut-être pouvez vous utiliser le conduit qui part de la sortie de câble cuisson vers le tableau de répartition, quitte à enlever le toron et en repasser un neuf.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
18 septembre 2021 à 13:33
forum consulter ce sujet Ajout prises de courant dans ma cuisine

Bonjour Marc et Martien. Compléments.
La continuité du thermostat peut être affectée par l'état des contacts. On préfère alors tester l'arrivée tension avec une lampe témoin à filament, et la sortie vers la résistance de même. Si la lampe ne s'allume pas (ou la résistance ne chauffe pas), on incrimine le thermostat, et la carbonisation de ses contacts.
Le remplacement du thermostat pour un modèle mécaniquement adapté remédie alors au problème. On va chez le Cedeo du coin (ou autre magasin spécialisé) avec le thermostat suspect comme modèle. Voir aussi les sites de vente de pièces détachées électroménager.
L'absence de groupe de sécurité met le circuit sous pression pendant la chauffe. Apparemment, il n'y a pas eu de dégâts.
Cordialement.
18 septembre 2021 à 09:03
forum consulter ce sujet Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité

Bonjour traqueur24.
Il faut câbler une liaison unique en 16 mm². En électrotechnique, 10 + 6 ne fait pas 16.
Vous pouvez vous servir du 6 mm² comme aiguille.
Pour faciliter le passage, vous pouvez utiliser des conducteurs souples HO7V-K.
Cordialement.
17 septembre 2021 à 17:57
forum consulter ce sujet Liaison compteur tableau électrique

Citation :
Je pensais que le triphasé était indépendant du monophasé sur le tableau ?
Non. Des récepteurs, fort peu nombreux, sont répartis sur les trois phases.
Citation :
Je ne peux donc pas simplement faire un pont avec un DJ 15A? Quels sont les risques ?
Vous ne faites pas de pont par le bas. Vous alimentez un nouveau DJ en l'alimentant provisoirement en haut entre Ph et N. Une phase peu chargée.
Mais l'urgence est ailleurs, comme il vous a été signalé. Il faut supprimer le triphasé et refaire le tableau.
Quelle est la puissance souscrite actuelle ?

En espérant vous avoir aidé. Pensez à la cagnotte si vous pouvez.
Cordialement.
16 septembre 2021 à 20:09
forum consulter ce sujet Ajouter un disjoncteur sur installation ancienne

Bonjour Bricoleur67160.

Vous risquez de mettre le doigt dans un engrenage.
Le triphasé se justifie si des machines tournantes sont à alimenter.
Dans le cas contraire, pour un habitat classique, le monophasé suffit. C'est vers cette solution qu'il faudrait que vous orientiez vos beaux-parents.
Autre manque criant sur le tableau, des protections différentielles 30 mA.

Les arguments sont donc :
1. on peut rajouter un DJ pour une ligne supplémentaire en le connectant sur l'arrivée Ph N principale.
2. mais ce n'est pas prioritaire, vu l'absence de protection différentielle 30 mA.
3. Le triphasé n'est peut-être pas nécessaire. C'est une source d'ennuis si l'équilibrage des intensités n'est pas assuré.
Dans ce cas, chers beaux-parents, les contributeurs du forum Bricovidéo vous recommandent de faire une mise en sécurité du tableau, incluant l'abandon de l'alimentation en triphasé pour du monophasé. Un travail de professionnel expérimenté et outillé.

Mais ne vous lancez pas dans la transformation. Un travail qui va vous demander du temps. Il faut reprendre le tableau à zéro.
Pour le passage du tri en mono, il faut contacter Enedis. C'est la première des choses à faire.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 septembre 2021 à 18:45
forum consulter ce sujet Ajouter un disjoncteur sur installation ancienne

Bonjour STJEAN. Vous n'aviez pas dit que l'affichage de la puissance était faite par un compteur électronique et on ne pouvait le deviner. Il est alors normal que le DJ de branchement soit réglé au maximum.
La puissance souscrite est trop faible. L'augmentation de puissance ne pourra peut-être se faire si la ligne a le même âge que le DJ Thomson. Voir avec Enedis à qui il faut poser la question.

Pour l'appartement des parents, vu la consommation, il leur faudrait un point de livraison indépendant. Dans le cas contraire il vous seront dépendants, tant au niveau technologique (déclenchement possible) que financier. On ne peut revendre de l'énergie électrique.
Citation :
Qu’est ce qui est gênant dans le fait d’avoir plusieurs tableaux divisionnaires ?
Le fait qu'il n'y a pas possibilité de centraliser les départs et remédier aux incidents localement. Comme déjà dit, un tableau divisionnaire se justifie pour une grange, un atelier, mais pas une partie d'un même habitat. Dans l'ancien il est fréquent de voir des tableaux divisionnaires un peu partout, mais c'est l'ancien.

9 kVA convient pour un logement moyen type, même avec chauffage électrique à condition qu'il y ait un délesteur.
"Plaque induction - Hotte - Four - lave linge - sèche linge - frigo - micro-Onde" = pas loin de 9 kVA, même si les récepteurs ne travaillent jamais en même temps.
Pour l'étage, vous estimez pas loin de 8 kW.

La conclusion est qu'il faut alimenter l'appartement du dessus avec un point de comptage séparé.
On peut comprendre que vous travaillez à l'économie, et malgré votre bonne volonté, vos parents ne seront pas libres de leurs usages de l'énergie électrique. Et l'on aborde à peine le défraiement des kWh consommés, sauf si vous leur en faites cadeau.
Citation :
devrais-je changer les sections de câble en fonctions les longueurs définies dans ce projet ?
Les sections sont définies à partir des intensités maximum dans les lignes et des chutes de tension estimées. Sur les petites ou moyennes longueurs des lignes dans l'habitat, on ne fait pas cette estimation.
L'intervention d'un professionnel nous semblerait nécessaire pour finaliser le projet en toute sécurité.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
16 septembre 2021 à 18:03
forum consulter ce sujet Création plusieurs tableaux secondaires

Précision. Si automatisme il est peut-être alimenté par le 230 V classique.
Le problème ici est la distance importante. Il faudra évaluer la chute de tension.
L'avantage des convertisseurs est que le courant de démarrage des moteurs est contrôlé, ce qui n'est pas le cas lors d'un démarrage direct.
Cordialement.
16 septembre 2021 à 11:42
forum consulter ce sujet Faire fonctionner des moteurs triphasés en monophasé

Bonjour jpc63.

Le circuit plaque de cuisson ayant une section de 6 mm², le disjoncteur de protection surintensité peut avoir un calibre de 32 A maximum.
Si la plaque de cuisson est changée un jour pour un modèle 4 feux, le circuit et sa protection seront prêts.
Rappelons qu'un disjoncteur protège la ligne, pas le récepteur.
Sinon, la plaque deux feux peut être alimentée par un circuit classique en 2,5 mm² protégée par un disjoncteur 20 A maximum.
Cordialement.
16 septembre 2021 à 11:12
forum consulter ce sujet Calibre disjoncteur pour une plaque de cuissson

Bonjour Devavata. Il est toujours possible de bidouiller pour faire tourner un petit moteur tri sur du mono, en étant conscient que la perte de couple sera significative. La machine entrainée ne devra pas avoir besoin d'un couple de démarrage important, ce qui limite les applications. On a évoqué un petit moteur. Les vôtres ne rentrent pas dans la catégorie, sauf peut-être pour le premier, mais pas pour la machine à bois.
Dans ce cas, pour garder les propriétés des moteurs, il est préférable de les alimenter par un convertisseur de fréquence basique, 230 V mono 230 V tri.
Il n’empêche qu'il faudra tirer du câble, 200 et 300 m. Et câbler les convertisseur en espérant qu'il n'y ait pas d'automatisme. En effet, la tension de sortie des convertisseurs n'est pas sinusoïdale. On branche juste le secteur mono, le convertisseur, le moteur ; et rien d'autre.
Si ces moteurs ont des emplois occasionnels, les alimenter avec un groupe électrogène triphasé pourrait être une solution.
Cordialement.
16 septembre 2021 à 00:11
forum consulter ce sujet Faire fonctionner des moteurs triphasés en monophasé

Re. Vous n'allez pas brancher une plaque de cuisson. Certes, l'idéal serait du 2,5 mm², mais si vous n'avez que du 1,5 mm² vous veillerez à ne pas tirer trop de courant. Cela dépendra des projecteurs utilisés.
Donc, vous faites avec ce que vous avez, du moment que vous voyez clair. Et une demi douzaine, cela ne fait que six.
Cordialement.
15 septembre 2021 à 23:27
forum consulter ce sujet Branchement éclairage extérieur

Bonjour. Quelques remarques.
Vous envisagez des tableaux secondaires, mais le tableau principal doit alimenter l'habitat principal ?

1)
Citation :
...soit du fait de la praticité (nombre de gaine électrique)
Vous pourriez éviter deux tableaux secondaires dans l'habitat pour l'étage et peut-être pour l'extension si elle est dans l'habitat. Dans ce cas vous faites partir tous les nouveaux circuits depuis votre tableau principal s'il y a de la place (et il faut en trouver, quitte à creuser s'il le faut, bien qu'il se puisse être moins pratique), ou en accolant un boitier additif juste à côté. Il y a juste un gros conduit à passer (soit une goulotte soit un ou deux ICTA de 25 mm).

2) Deux pièces à l'étage avec 7,2 kW correspond à un habitat moyen, compte tenu des récepteurs prévus. Une plaque à induction peut consommer plus de 6 kW. Ne serait-ce pas une location ?

3) Même remarque pour l'extension avec salle d'eau.

4) Si vous envisagez de la location autre que meublée, il faut un contrat de fourniture d'énergie électrique séparé, avec point de livraison comptage protection.

5) Si l'abonnement principal est réglé à 45 A, la puissance souscrite est de l'ordre de 9 kVA et non 6. Avec les puissances que vous avez estimées, de toute façon ça ne passe pas.

6) Les tableaux secondaires se justifient pour des utilisations éloignées de l'habitat. Ici, vous les multipliez beaucoup trop ; il vaut mieux centraliser tout ce qui concerne le même habitat.

7) Il vous a été proposé une base de réflexion. Mais ce projet nécessiterait d'être finalisé et réalisé par un professionnel qui aurait une vue d'ensemble de la configuration et des possibilités pour éviter les tableaux secondaires multiples.

Cordialement.
15 septembre 2021 à 21:16
forum consulter ce sujet Création plusieurs tableaux secondaires

Bonjour cocobeloeil.
Il faut que vous soyez plus méthodique.
Tout d'abord, et on insiste, les tensions se mesurent entre deux points.
Quand vous écrivez "sur l'un 90/95V et sur l'autre 220V !" On ne va pas plus loin.

Ensuite, il semble que vous n'ayez pas le multimètre qu'il faudrait ; c'est pourquoi on vous conseille d'utiliser aussi la lampe témoin de façon à vous affranchir des tensions induites, sauf quand vous faites une mesure par rapport à la terre (déclenchement probable d'un DDR 30 mA).
Dans le temps, les électriciens utilisaient le MX462 et les tensions induites étaient étouffées. Chaque lecture devait être interprétée ; le numérique n'a pas que du bon.
Citation :
...entre terre et neutre 220v
Il faut absolument que vous contrôliez la continuité de la terre depuis la barrette de terre, quitte à utiliser une couronne de 50 m pour faire la liaison.
Il faut que vous contrôliez tous les circuits, un par un depuis le TGBT. Ce peut être long, mais il ne faut pas rester sur une panne intermittente.

Il faut disposer du dossier de la distribution électrique dans le bâtiment.
Cordialement.
15 septembre 2021 à 18:51
forum consulter ce sujet 230V sur circuit neutre

Re re. Il faut essayer sur une prise classique, puis vous verrez s'il faut passer à 32 A.
Les intensités sont celles de soudage.
Cordialement.
15 septembre 2021 à 18:05
forum consulter ce sujet Câblage triple va et vient

Re. C'est un petit poste. Une ligne 2,5 mm² protégée par DJ 20 A suffira.
Mais, il faudrait prendre en compte le courant d'appel s'il y en a un.
Dans ce cas, il faudra dimensionner une ligne comme la cuisson, ligne 6 mm² et DJ 32 A.
Vous voyez, puis faites au mieux.
Cordialement.
15 septembre 2021 à 16:28
forum consulter ce sujet Câblage triple va et vient

Bonjour Golgorit. Pas besoin de faire une installation fixe. Vous trouvez des tourets chez des proches ou dans vos réserves, des spots incandescence ou leds ; une fois l'exposition terminée, vous rendez le matériel.
Vous branchez la grande rallonge sur une prise de courant avec terre de l'habitation. Le matériel doit être protégé de la pluie.
Cordialement.
15 septembre 2021 à 14:15
forum consulter ce sujet Branchement éclairage extérieur

Bonjour kig182.
Il s'agit tout d'abord de deux interrupteurs différentiels 30 mA.
Le 500 mA est probablement le disjoncteur différentiel de branchement.
Ce qu'aurait pu indiquer le diagnostiqueur est la valeur de la résistance de terre.
On a des doutes sur la qualité de la terre. Il serait bon de savoir si le diagnostiqueur l'a testée.
On suppose qu'il a simulé un défaut d'isolement. Vous pouvez donc contacter le diagnostiqueur de nouveau.
Bien qu'il n'ait pas obligation, le vendeur aurait pu remédier au problème, ou bien accorder une moins value.
Maintenant, si vous avez signé, il faudra faire intervenir un électricien à vos frais.
Cordialement.

14 septembre 2021 à 23:12
forum consulter ce sujet Avis diagnostic énergétique 30mA

Bonjour tristanl.
Compte tenu de vos remarques en réponse 4.
Vous avez peur qu'un défaut d'isolement affectant les spots coupent tout le tableau secondaire.
Pour supprimer cet inconvénient vous pouvez faire ainsi :

- DJ 32 A dans le tableau principal, connecté directement sur le bornier phase neutre de celui ci, sa ligne de sortie 6 mm² alimente le tableau secondaire (comme sur le dessin en réponse 1) ; l'ID présent est laissé pour alimenter d'autres circuits du tableau principal.

- Arrivée de cette ligne sur un interrupteur sectionneur en tête du tableau secondaire, afin de couper tout le tableau en cas de besoin.

- La sortie de l'interrupteur sectionneur alimente l'ID 30 mA sur le dessin, qui alimente les autres DJ sauf celui des spots.

- La même sortie de l'interrupteur sectionneur alimente un autre ID avec DJ des spots (on peut remplacer l'ensemble ID + DJ des spots par un petit DJ différentiel 30 mA - voir le coût).

Ainsi, le dysfonctionnement que vous envisagez ne se produira pas.
Citation :
Je ne suis pas sûr de comprendre le schéma proposé pour que mes spots soient parfaitement indépendants
Normal, ce n'était pas la fonction que vous demandiez explicitement.

Nota : si les spots sont de qualité avec des raccordements effectués avec grand soin, il n'y aura ni risque de surintensité ni risque de défaut d'isolement. Donc il n'y aura jamais de déclenchement d'un appareillage de protection quelconque.

On vous laisse faire le schéma. D'autant plus que vous dominez le logiciel de dessin.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
14 septembre 2021 à 19:04
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit

Bonjour Jo33.
Voir cette question apparentée Bricovideo schéma électrique du permutateur où l'on voit le permutateur au milieu.
Voir si un montage avec un télérupteur ne serait pas préférable.
Il faudrait connaître la puissance absorbée par le poste à souder ; pour cela, chercher ses caractéristiques.
Cordialement.
14 septembre 2021 à 14:02
forum consulter ce sujet Câblage triple va et vient

Re. Le moteur polaris a subi une forte intensité du fait que l'arbre moteur s'est bloqué. Cette surintensité n'a pas été détectée immédiatement. Un organe de coupure a fini par déclencher, mais un peu tard semble-t-il. Ce moteur triphasé n'était pas protégé par un DJ moteur triphasé qui aurait coupé immédiatement.
1) Elle n'est pas spontanée, il y a une cause que seul un examen simple sur place permettrait d'expliquer. Il n'y a pas de hasard en électrotechnique;
2) Si le moteur s'est bloqué il s'agit d'une panne mécanique. Pour faire fondre de l'acier, il faut des conditions très particulières.
3) La mesure de tension sur des circuits ouverts n'est pas significative, surtout avec un voltmètre numérique de grande impédance d'entrée. Ce phénomène normal (tensions induites) est régulièrement relaté sur le forum. Il suffit de brancher n'importe quelle lampe à filament en parallèle avec les pointes de touche pour constater une tension nulle.

Conclusion : la protection d'un moteur triphasé nécessite la mise en œuvre d'un disjoncteur moteur, qui contrôle l'intensité nominale et l'équilibrage des intensités.
La discontinuité d'une phase est facile à mettre en évidence, avec un multimètre ou une lampe témoin à filament.

Cordialement.
14 septembre 2021 à 08:46
forum consulter ce sujet Problème phase installation triphasé

Re.
Citation :
j'ai eu des frais avec le ravalement de façade de l'immeuble
Et alors, il est normal qu'elle entretienne son patrimoine. Un loyer n'est pas un profit à 100 %.
La sécurité n'est pas assurée.
Point.
On ne sait dans quelles conditions un loyer peut être augmenté. Voyez l'ADIL de votre département : Agence nationale pour l'information sur le logement
Il ne faut pas laisser le problème en l'état. Il est vrai que c'est facile devant l'écran. D'où l'idée de l'Adil qui peut vous conseiller.
Un médiateur peut également être saisi. Il pourrait être persuasif vis à vis de la propriétaire : Service public.fr médiateur civil
Cordialement.
13 septembre 2021 à 23:06
forum consulter ce sujet Tableau électrique année 1974 porte fusible cramé

Bonjour Mak.
Le bandeau leds est-il prévu pour fonctionner en extérieur ? Êtes-vous certain que l'éclairage produit apportera un plus par rapport à l'existant ? Sachant que la durée de vie du bandeau et de son convertisseur sera forcément limitée, ne serait-il pas préférable de laisser l'applique actuelle ? Il s'agit de produire de l'éclairage pour une certaine zone, pas du décor.

On comprend que l'applique actuelle est commandée par un télérupteur.
1. On suppose qu'il n'y a pas d'inconvénient. Mais on ne sait pas à quoi ressemble la goulotte leds.
2. Il faut trouver le convertisseur qui convient (caractéristiques ? Générateur de tension ? Générateur de courant ?). Si le bandeau est du matériel de GSB, il faut utiliser le convertisseur fourni. Bref, si vous choisissez du haut de gamme, tout est possible (Thorn Lightling, Indigo Lightning, Aric).
3. Pour le moment non, à part la qualité du ruban et sa résistance aux intempéries. Si le matériel est de bas de gamme, vous risquez d'être déçu. Il faut une sécurité électrique à 100 %.
Conclusion : voir si l'idée est bonne.
Cordialement.
13 septembre 2021 à 22:55
forum consulter ce sujet Brancher bandeau LED en direct depuis le tableau électrique

Bonjour Philphil. Si les trois phases sont présentes en sortie du DJ de branchement et pas à l'entrée du tableau piscine, ou dans le tableau piscine, il faut chercher où est la coupure.
On comprend que vous mesurez la tension entre n'importe quelle phase et le neutre. On fait bien la différence entre tension et courant (ou intensité).
Devant l'écran on ne peut avoir d'idée concernant l'origine de la panne. Devant le tableau, le dépannage ne devrait pas être bien compliqué.
Sur le net : "Votre recherche « coffret djinn » ne donne aucun résultat".
Cordialement.
13 septembre 2021 à 20:22
forum consulter ce sujet Problème phase installation triphasé

Bonjour tristant. Voir document.
De nombreux exemples de tableaux sont présents sur le forum.
Vous faites une confusion entre protection surintensité et protection différentielle. Un ID ne déclenche jamais en cas de surintensité.

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
protection surintensité et protection différentielle

13 septembre 2021 à 17:13
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit

Re. Essayez déjà de faire fonctionner la machine sans le composant. Les raccordements semblent assez rustiques, par exemple, on voit des brins de cuivre hors d'une cosse jaune. Compte tenu du fait qu'il doit y avoir une forte intensité, le contact n'est peut-être pas bien bon.
Après vision pointue des photos, le condensateur a été repéré. Essayez de le brancher en // sur l'alimentation. Il ne doit pas servir à grand chose.
Le treuil est dans un environnement marin ou à terre ?
Cordialement.
12 septembre 2021 à 20:59
forum consulter ce sujet Problème condensateur débranché

Bonjour Jeannot30.
Il s'agit peut-être d'un condensateur antiparasite branché entre les bornes + et - (à vérifier).
On ne sait pas ce que sont les carrés avec un point.
La plaque rectangulaire représente quoi ? Y a t-il de l'électronique en dessous ?
Ce système est dans un véhicule ?
Le cylindre sur le câble est une ferrite, une sorte d'antiparasite également.
Avec un peu plus de renseignements sur le treuil et sa commande, on serait moins dans le brouillard.
Cordialement.
12 septembre 2021 à 16:42
forum consulter ce sujet Problème condensateur débranché

Bonjour wakatepe.
Le contact fin de course à ouverture se place en série dans le circuit de commande de chaque contacteur.
Le circuit de commande doit assurer le verrouillage électrique du système, de façon que chaque contacteur ne puisse fonctionner en même temps que l'autre. Les contacteurs qui forment un inverseur doivent également être verrouillés mécaniquement.
On n'improvise pas le câblage. On se réfère à un schéma de la commande et de la puissance. On suppose que le boitier de commande comprend 3 BP : montée, descente, arrêt.
Mots clés pour la recherche du schéma sur le net : moteur asynchrone deux sens marche
Par exemple, ici : Rappels théoriques
Il y a juste à rajouter les deux contacts fin de course.
Cordialement.
12 septembre 2021 à 10:36
forum consulter ce sujet Brancher un pont élévateur à vis 380V

Bonjour Buck66.
Le contacteur à clef est juste une commande filaire de la carte, ouverture fermeture.
La fonction n'est active que si la carte est en état.
La seule possibilité pour ouvrir le portail est de déverrouiller le système de façon mécanique.
En gros, on débraye les moteurs.
Cordialement.
11 septembre 2021 à 09:43
forum consulter ce sujet Déverrouiller contacteur à clef

Bonjour Belleville. Ce n'est pas un carillon, mais un ronfleur. 85 dB cela se remarque, et surtout, s'entend.
Vous auriez peut-être intérêt à monter un carillon électronique à la place. Si vous êtes en immeuble, il ne faut pas exagérer le niveau sonore.
Peut-être pouvez vous aussi remplacer ce ronfleur par un autre, toujours à alimenter en 230 V. Par exemple le ronfleur 0 041 13 Legrand annoncé à 73 dB. C'est un niveau sonore plus que suffisant. Le Hager semble fatigué si vous ne l'entendez pas.
Cordialement.
10 septembre 2021 à 18:53
forum consulter ce sujet Augmenter le son d'un carillon