Branchement horloge Legrand 412641 vers contacteur Legrand 412501
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
21177
Question Forum Électricité : Branchement horloge Legrand 412641 vers contacteur Legrand 412501
Bonsoir,
Une question sur le branchement en sortie d'une horloge legrand 412641 qui possède deux sorties programmables, la "1" en haut, la "2" en bas. Je voudrais pas faire de bêtises
L'alimentation de l'horloge se fait par un disjoncteur 2A (P + N) dont je fais aussi entrer la phase sur le haut de l'horloge (gestion circuit de sortie 1, le circuit 2 étant géré en bas) pour alimenter le circuit de commande d'un contacteur cumulus (un Legrand 412501), l'horloge fermant le circuit selon sa programmation.
Pouvez-vous me dire si j'ai tout bon n'étant pas familier des symboles du manuel d'installation... ?
Un grand merci d'avance aux spécialistes !
Gilles
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Une question sur le branchement en sortie d'une horloge legrand 412641 qui possède deux sorties programmables, la "1" en haut, la "2" en bas. Je voudrais pas faire de bêtises
L'alimentation de l'horloge se fait par un disjoncteur 2A (P + N) dont je fais aussi entrer la phase sur le haut de l'horloge (gestion circuit de sortie 1, le circuit 2 étant géré en bas) pour alimenter le circuit de commande d'un contacteur cumulus (un Legrand 412501), l'horloge fermant le circuit selon sa programmation.
Pouvez-vous me dire si j'ai tout bon n'étant pas familier des symboles du manuel d'installation... ?
Un grand merci d'avance aux spécialistes !
Gilles
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 septembre 2021 à 21:01
Réponse 1 du forum électricité
Branchement horloge Legrand 412641 vers contacteur Legrand 412501
Bonjour Gilles22. Le schéma est bon.
Actuellement il n'y a plus aucun intérêt à souscrire un double tarif.
Le chauffe-eau peut être alimenté en permanence, et c'est son thermostat interne qui règle le chauffage de l'eau.
Sans compter que l'horloge programmable n'est pas un premier prix.
Cordialement.
Actuellement il n'y a plus aucun intérêt à souscrire un double tarif.
Le chauffe-eau peut être alimenté en permanence, et c'est son thermostat interne qui règle le chauffage de l'eau.
Sans compter que l'horloge programmable n'est pas un premier prix.
Cordialement.
26 septembre 2021 à 22:58
Réponse 2 du forum électricité
Branchement horloge Legrand 412641 vers contacteur Legrand 412501
Bonjour.
Comme l'a dit GL le double est tarif n'est plus vraiment rentable de nos jours.
Tout dépend de vos habitudes d'usage.
Si néanmoins votre calcul montre que cela vaut encore le coup (éventuellement via des offres de certains fournisseurs d'énergie), votre schéma est bon (mais vous aurez du mal à amortir le prix de l'horloge).
Je vous en donne une version complète.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comme l'a dit GL le double est tarif n'est plus vraiment rentable de nos jours.
Tout dépend de vos habitudes d'usage.
Si néanmoins votre calcul montre que cela vaut encore le coup (éventuellement via des offres de certains fournisseurs d'énergie), votre schéma est bon (mais vous aurez du mal à amortir le prix de l'horloge).
Je vous en donne une version complète.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 septembre 2021 à 07:33
Réponse 3 du forum électricité
Branchement horloge Legrand 412641 vers contacteur Legrand 412501
Merci GL et CMT pour votre réponse rapide.
Cordialement.
Gilles
Cordialement.
Gilles
27 septembre 2021 à 09:35