Bonjour.
Actuellement le câble du compteur au tableau électrique est en 6mm².
Je restaure l'installation électrique, est-il possible de passer 2 fils supplémentaires de 10mm² pour obtenir du 16mm² (6+10) ou faut-il impérativement repasser un 16mm² et supprimer le 6 mm²
Merci.
Actuellement le câble du compteur au tableau électrique est en 6mm².
Je restaure l'installation électrique, est-il possible de passer 2 fils supplémentaires de 10mm² pour obtenir du 16mm² (6+10) ou faut-il impérativement repasser un 16mm² et supprimer le 6 mm²
Merci.
17 septembre 2021 à 16:19
Réponse Forum 1
Liaison compteur tableau électrique
Bonjour traqueur24.
Il faut câbler une liaison unique en 16 mm². En électrotechnique, 10 + 6 ne fait pas 16.
Vous pouvez vous servir du 6 mm² comme aiguille.
Pour faciliter le passage, vous pouvez utiliser des conducteurs souples HO7V-K.
Cordialement.
Il faut câbler une liaison unique en 16 mm². En électrotechnique, 10 + 6 ne fait pas 16.
Vous pouvez vous servir du 6 mm² comme aiguille.
Pour faciliter le passage, vous pouvez utiliser des conducteurs souples HO7V-K.
Cordialement.
17 septembre 2021 à 17:57
Réponse Forum 2
Liaison compteur tableau électrique
Bonjour.
Pour complémenter, il vous serait bien difficile de réaiguiller 2 fils dans une canalisation existante sans retirer la ligne en place, autant tirer 2*16² en se servant du 6² existant comme aiguille.
Bonne continuation.
Pour complémenter, il vous serait bien difficile de réaiguiller 2 fils dans une canalisation existante sans retirer la ligne en place, autant tirer 2*16² en se servant du 6² existant comme aiguille.
Bonne continuation.