FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 809 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 062 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.

Il faut quand même que ce soit en rapport avec le titre :

"Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase"

Si c'est plus général sur le Linky, ouvrez un sujet dédié.
26 avril 2019 à 10:49
forum consulter ce sujet Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase

Bonjour.
Pour moi c'est la longueur du câble qui compte pour le type 1/2 (mais à confirmer).
26 avril 2019 à 08:01
forum consulter ce sujet Passage gaine TPC sous construction

Publicité

Comptez environ 50€ de plus pour 35m de câble 3G10² par rapport à du 2x10²
26 avril 2019 à 08:00
forum consulter ce sujet Installation d'un tableau divisionnaire

Bonjour.

1/ à 35m la chute de tension commence à ne pas être négligeable.
En s'autorisant une chute de tension maxi d'environ 2% comme il est d'usage sur ce genre de raccordement, du 6² vous autorisera environ 20A, soit 4500W.

Je ne sais pas la puissance de la clim est la puissance absorbée ou restituée, mais si c'est la puissance absorbée et qu'elle fonctionne en même temps que la cafetière c'est limite mais c'est jouable.

Si vous voulez que ce soit plus évolutif passez au 10mm² qui vous permettra 7kW.

2/Je cite le guide Promotelec :
"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.

Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).

Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."


Car effectivement le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne compte pas le temps passé.

3/ Oui si c'est du câble R2V

Mettre un disjoncteur 20A ou 32A selon départ dans le tableau principal (voir schéma).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
installation tableau divisionnaire

26 avril 2019 à 07:58
forum consulter ce sujet Installation d'un tableau divisionnaire

Bonjour.

Sur une installation neuve aux normes actuelles il faut effectivement :
- un circuit 6² 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² 20A max pour le four.

Mais sur une installation existante où seul un circuit 32A est présent, il est toléré de brancher les 2 sur le même circuit moyennant quelques précautions de raccordement (voir image).

Donc vous pouvez laisser en l'état si vous voulez.
Ajouter vos disjoncteurs n'apportera pas grand chose.

En revanche si le truc 25/0.03 est un interrupteur différentiel 30mA 25A, cela ne convient pas, il risque de cramer.
Il faudrait a minima un 40A, voire un 63A suivant le nombre et la nature des circuits en aval.
Si vous voulez sécuriser quelque chose, c'est plus là qu'il faut intervenir.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement four et plaque de cuisson

25 avril 2019 à 12:18
forum consulter ce sujet Branchement four et plaque de cuisson

Bonjour.

Non aucun.
63A c'est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer.
Si vous ne tirez que 45A cela conviendra très bien.

Par contre si vous aviez mis des 40A, cela pourrait poser problème si tout ce qui est derrière un DDR fonctionne "à fond" et vous amène à être proche de 45A.
25 avril 2019 à 09:35
forum consulter ce sujet Refaire un tableau électrique

Bonsoir.
La norme dit 2,5², donc pas trop de questions à vous poser avec 15m.
Vous auriez 50m, là on pourrait se poser la question.
24 avril 2019 à 22:37
forum consulter ce sujet Conseils section de câble four à encastrer

Bonjour.
Avec la dernière version de la norme, les 40A n'ont pas le vent en poupe.
A réserver à des usages limités (par exemple différentiel dédié à l'extérieur).

De manière générale, prenez des 63A qui vous apporteront moins de contraintes et seront plus évolutifs.
24 avril 2019 à 18:45
forum consulter ce sujet Refaire un tableau électrique

Bonjour

Au niveau de l'applique, vous aurez le qui alimente l'applique actuellement et le départ vers vos nouveaux luminaires.

Pour le raccord avec le sol, soit vous mettez un regard, soit vous faites affleurer la gaine avec le sol, éventuellement placée dans un petit plot béton.
21 avril 2019 à 13:12
forum consulter ce sujet Conseils installation luminaire extérieur

Bonjour.
Tant que vous réussissez à mettre les fils dedans, pas vraiment de problème.
Vous allez juste plus galérer.
21 avril 2019 à 07:16
forum consulter ce sujet Implantation tableau électrique

Oui à la reflexion c'est possible.
En cas d'urgence vous interviendrez sur le disjoncteur EDF pour tout couper.
19 avril 2019 à 18:10
forum consulter ce sujet Implantation tableau électrique

C'est vrai qu'à la réflexion si le disjoncteur EDF est accessible par l'intérieur, on peut couper l'ensemble de l'installation en cas d'urgence y compris le tableau divisionnaire.
Donc oubliez ma remarque.

Sinon, pour info, un interrupteur sectionneur cela ressemble à cela :
Page commerciale catalogue Legrand

C'est obligatoirement hors volume de la sdb.
18 avril 2019 à 22:57
forum consulter ce sujet Implantation tableau électrique

Bonjour.
Non, un interrupteur sectionneur.
Dans l'esprit de ceci, sauf que dans votre cas, c'est un tableau divisionnaire.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma interrupteur coupure d'urgence

18 avril 2019 à 13:38
forum consulter ce sujet Implantation tableau électrique

Bonjour.
Pas sûr que cela convienne.
Quelle est la puissance maxi de votre cuisinière ?
Cela doit être écrit sur la plaque technique.
18 avril 2019 à 07:30
forum consulter ce sujet Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte

Bonjour

Si vous avez une installation monophasée classique, il faut prendre le schéma du bas.

Vous raccordez votre câble en 6² de la manière suivante :
- marron sur 2 avec pontage sur 3
- bleu sur 5 avec pontage sur 4
- vert/jaune sur PE.
17 avril 2019 à 23:22
forum consulter ce sujet Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte

Bonjour.
En principe non, sauf à déporter un dispositif de coupure générale dans une partie accessible depuis l'intérieur.
17 avril 2019 à 22:51
forum consulter ce sujet Implantation tableau électrique

Bonsoir.
C'est un interrupteur ou un poussoir ?
Car ce n'est pas le même modèle.

Le fonctionnement que vous décrivez ressemble à un poussoir (donc réf 0 670 31) alors que ce que vous dites avoir acquis est un interrupteur (réf 0 670 01).
Vous êtes sûr de vos références ?
17 avril 2019 à 22:49
forum consulter ce sujet Problème de montage interrupteur Céliane

Bonsoir.

Oui du 10² permet d'aller jusqu'à 50A si nécessaire, donc conviendra.
Descendre sur du 6² n'est pas pertinent compte tenu des gros consommateurs évoqués.
16 avril 2019 à 20:01
forum consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID

Ce qui est bizarre c'est que l'absence de différentiel 30mA n'est pas mentionnée dans le diagnostic, or je n'en vois pas sur la photo.
Donc à prévoir de toute façon en refaisant le tableau.
16 avril 2019 à 15:59
forum consulter ce sujet Avis diagnostic électrique appartement

Bonjour.

Dans le cadre d'une mise en sécurité vous pouvez engager les actions suivantes :

2.3.e1 : l'idéal serait d'ajouter la terre partout où elle manque, mais ce n'est pas toujours facile. A défaut remplacer les prises avec broche par des prises sans broches. Dans des chambres, la plupart des appareils qu'on raccorde ne sont pas munis de fiche avec terre. En revanche il est important de raccorder à la terre la prise de la sdb.

3d. Remplacez les fusibles concernés par des disjoncteurs de calibres adapté (20A maxi pour du 2,5²; 16A maxi pour du 1,5², 6A maxi pour du 0,75²

3e Cela il faut l'analyser plus en détail pour voir comment faire. Il faut identifier le neutre commun et sans doute mettre en amont un disjoncteur de calibre adapté

4.2.a Il faudrait supprimer cette prise en zone 2 et la déplacer en zone 3 (plus de 60cm de la baignoire ou de la douche)

5a Resserrer comme il faut les prises concernées.

P2-3 Il faudrait en savoir un peu plus. Vous avez visiblement des circuits qui proviennent des parties communes et qui restent donc sous tension lorsque vous coupez le disjoncteur de branchement. A rectifier mais sans voir sur place difficile à dire.
Donc sans doute refaire le tableau et rectifier le reste pour le sécuriser.

Rien d'insurmontable et si cet appartement vous plait, achetez le.
Mais comme dit par GL, profitez en pour négocier une moins-value pour compenser le coût de ces travaux.
16 avril 2019 à 08:15
forum consulter ce sujet Avis diagnostic électrique appartement

Bonsoir.
+1
Avec la contrainte d'une double commande cela me semble une bonne solution :
- interrupteur pour l'allumage classique
- poussoir relié à un module MTV500ER situé près des lampes pour la partie variation.
De plus ce dernier a l'avantage de pouvoir être commandé par des commandes radio additionnelles.

Assurez-vous cependant que vous aurez phase/neutre/retour lampe à l'endroit où vous placerez le module.
15 avril 2019 à 23:08
forum consulter ce sujet Variateur + interrupteur contrôler l'intensité de l'éclairage

Bonsoir.
De manière provisoire, le plus simple me semble de mettre un luminaire de classe 2 IPx4.
15 avril 2019 à 22:54
forum consulter ce sujet Protection luminaire classe 1 en volume 2

Bonsoir.

Tout dépend où vous lampes sont situées.
En général on a 2 techniques différentes possibles, éventuellement mixable :
- Câblage en étoile depuis une boite de dérivation (par exemple située dans un regard)
- Repiquage de lampe en lampe.

Dans le 2ème, il faut que la lampe s'y prête (socle suffisant pour mettre 2 gaines TPC de 40 côte à côte, possibilité de faire pénétrer 2 câbles dans la lampe et de faire un repiquage).

Vous pouvez vous repiquer de la lampe de la façade (mais top esthétiquement) si l'applique permet le passage de 2 câbles.
15 avril 2019 à 19:33
forum consulter ce sujet Conseils installation luminaire extérieur

Au niveau du cumulus, on peut considérer que le groupe de sécurité est un point d'eau.
Mais tant que le tableau est à côté du cumulus et pas au-dessus, pas de problème.
14 avril 2019 à 19:34
forum consulter ce sujet Implantation tableau électrique

En apparent toutes les solutions sont possibles :
- Câble R2V posé en apparent, éventuellement sous tube IRL ou goulotte pour les longues parties rectilignes (montage métro)
- Fils H07V posés sous gaine ICTA ou tube IRL ou goulotte.

A vous de voir ce qui est le plus pratique et en fonction de l'esthétique recherché.

A noter que si vous voulez encastrer, ce sera :
- soit gaine ICTA
- soit câble R2V en vide de construction à condition que les câbles soient remplaçables donc circulent librement et à peu près en ligne droite.
Attention si vous voulez mettre 3 fils en 10² dans une gaine ICTA en respectant la règle de remplissage des 1/3 il faut de la gaine de 32.
14 avril 2019 à 19:23
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique

Bonsoir.
Ou votre lustre est de classe 2 c'est à dire avec une double isolation et il ne nécessite pas le raccordement à la terre.
Ou votre lustre est de classe 1 c'est à dire sans double isolation et il nécessite impérativement le raccordement à la terre, si vous voulez assurer la sécurité des personnes.

Le symbole de la classe 2, c'est 2 carrés de tailles différentes contenus l'un dans l'autre.
14 avril 2019 à 19:18
forum consulter ce sujet Ampoule plafond non raccordée à la terre

Bonsoir.
Vous question n'est pas claire.
Mais en synthèse pour une plaque raccordée en :
- mono : circuit en 3G6² protégée par un disj unipolaire+neutre 32A maxi
- tri : circuit en 5G2,5² protégée par un disj tetra 20A maxi.
14 avril 2019 à 19:16
forum consulter ce sujet Protection plaque de cuisson

Bonsoir.
Les 2 sont possibles.
Tout dépend du mode de pose : apparent, encastré, noyé dans la maçonnerie...
Oui il faut brancher la terre.
14 avril 2019 à 18:02
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique

Bonjour.

Les WC ne sont pas un emplacement idéal, mais néanmoins autorisé pour un tableau divisionnaire.
Il est interdit de positionner le tableau au dessus du bac d'un évier, d'un lavabo, d'un point d'eau, d'un appareil de chauffage.
Mais à côté c'est autorisé.
Hauteur entre 0m50 et 1m80 (la partie entre 0m50 et 0m90 doit être fermée par une porte).
A vous de choisir le bon endroit et de faire cela avec bon sens.
14 avril 2019 à 17:51
forum consulter ce sujet Implantation tableau électrique

Bonjour.

L'enveloppe d'un tableau électrique assure une protection mécanique qui permet de mettre des dominos ou des Wagos dedans sans protection complémentaire.
14 avril 2019 à 15:25
forum consulter ce sujet Utilisation des wagos et boitier de dérivation

Bonjour.
OK mais dans le titre du sujet, vous indiquiez un type AC.
14 avril 2019 à 15:23
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel Legrand 30mA 63 A AC 111506

Ou alors il faut supprimer le télérupteur et les autres poussoirs.
12 avril 2019 à 20:17
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur connecté sur ancien bouton poussoir lumineux

Bonsoir.
Je ne comprend pas ce que vous voulez faire.
Si le poussoir commande un télérupteur, il faut remettre un poussoir et pas un interrupteur.
12 avril 2019 à 20:16
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur connecté sur ancien bouton poussoir lumineux

Bonsoir.
C'est possible si vous prenez de la gaine TPC non inflammable (noire) et si vous avez un raccordement type 2.
12 avril 2019 à 19:28
forum consulter ce sujet Passage gaine TPC sous construction

Bonsoir.
1/ Oui c'est cela.
2/ Oui si c'est par démontage du spot, on considère que c'est accessible.
3/ C'est bon si le câble circule librement et peut être remplacé au cas où.
11 avril 2019 à 22:45
forum consulter ce sujet Conseils branchement spots au plafond

Bonjour.
Votre question n'est pas très précise.
Si vous voulez 3 points de commande pour allumer simultanément vos 9 spots, il faut mettre un télérupteur et 3 boutons poussoirs.
Quant aux spots, soit vous faites un repiquage de spot en spot, soit vous les câblez en étoile depuis une boite de dérivation.
Dans tous les cas, les connexions doivent rester accessibles.
11 avril 2019 à 08:08
forum consulter ce sujet Conseils branchement spots au plafond

Bonjour.

Si vous mettez un compteur par ligne vous aurez une consommation cumulée, ce qui ne sert pas à grand chose.
Or pour équilibrer il vous faut une consommation instantanée.
Si vous avez un compteur électronique ou Linky, il vous donne la consommation instantanée par phase ce qui devrait répondre à peu près à la demande.

Sinon le mieux est d'acheter une pince ampèremétrique.
On en trouve à des prix raisonnables, tout en ayant une qualité suffisante.
Exemple : Pince Ampèremétrique Klauke-Greenlee CM450
Citation :
Comme sur la plupart des tableaux
Si vous avez un différentiel par phase ce n'est pas la manière usuelle de faire votre répartition n'est pas du tout bonne car les puissances sont mal réparties.
Il faut au contraire au contraire répartir de manière homogène sur les 3 différentiels : chauffages, circuits gros consommateurs, prises, éclairage sur les 3 phases.
11 avril 2019 à 08:06
forum consulter ce sujet Indicateur de consommation électrique

Bonjour.
Il y a plusieurs manières de faire.
Je vous en donne 2.
Quant aux 3 points d'éclairage, je vous ai proposé 2 variantes (en étoile ou en repiquage) : vous adaptez à ce qui vous convient.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 944719 provisoire

11 avril 2019 à 07:53
forum consulter ce sujet Câblage extérieur installation électrique

Bonjour.
Je rejoins votre analyse.
Il s'agit sans doute d'une ancienne installation tri repassée en mono.
Vous pouvez bien entendu enlever tout cela et repartir proprement des bornes du disjoncteur de branchement en 2x16² pour alimenter votre tableau de répartition.
10 avril 2019 à 08:10
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique

Bonjour.
Vous percez le béton, vous mettez des chevilles multi-matériaux et des vis longues et vous ne serrez pas trop fort.
09 avril 2019 à 08:50
forum consulter ce sujet Conseils fixation blocs prises

Bonjour.

On peut toujours faire un schéma théorique (voir ci-joint).
Mais comme dit par GL, sans les notices de vos appareils, pas possible de faire le schéma exact.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement interrupteur électronique avec détecteur

08 avril 2019 à 08:09
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur électronique avec détecteur de mouvements

Au niveau du détecteur il vous faut :
- la phase (rouge dans mon schéma)
- le retour lampe (orange dans mon schéma)
- éventuellement neutre si détecteur 3 fils (bleu dans mon schéma).
A vous de trouver l'endroit le plus pertinent pour les récupérer sur votre installation.
07 avril 2019 à 14:18
forum consulter ce sujet Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur

Bonjour.
Oui ou alors il faut tirer un fil de neutre entre le détecteur et la lampe.
Sinon assurez-vous que le va et vient dont vous partez est bien celui où il y a la phase.
07 avril 2019 à 09:00
forum consulter ce sujet Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur

Voici le schéma.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur

06 avril 2019 à 17:26
forum consulter ce sujet Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur

Oui on peut à condition à tirer un fil entre le 1er va et vient et le détecteur puis entre le détecteur et le 2ème va et vient (pas le permutateur) ou la lampe.
06 avril 2019 à 17:24
forum consulter ce sujet Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur

Bonjour

En marche forcée, les inters sont en parallèle du détecteur.
Ce ne sera pas possible sans tirer de nouveaux fils.
06 avril 2019 à 12:20
forum consulter ce sujet Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur

Bonjour.

Soit un émetteur encastrable placé derrière n'importe quel bouton poussoir du marché.
Ou des télécommandes manuelles ou murales.

Émetteurs radio
06 avril 2019 à 10:37
forum consulter ce sujet Installation d'un télérupteur radio

Bonjour.
En complément, toute la partie qui est sur la planche du bas est du matériel plombé, donc qui appartient à ENEDIS.
Vous n'avez pas le droit d'y toucher (de plus c'est dangereux) à part le capot du bas du disjoncteur de branchement auquel vous avez accès pour vous raccorder.

Sinon pour le boitier gris en haut à droite, je pense qu'il s'agit d'une boite de dérivation.
Il faudrait l'ouvrir pour voir et faire une photo en gros plan.
Mais si tout cela vous dépasse, je vous conseille de suivre les conseils de GL (amical salut).
06 avril 2019 à 08:10
forum consulter ce sujet Informations élements tableau électrique

Bonsoir.

Remplacez le télérupteur en place par un modèle du genre de celui-ci :
Télérupteur Temporisé Modulaire RADIO 2000W

Puis ajoutez un émetteur radio à l'emplacement de votre choix.
Attention aux problèmes de portée suivant l'emplacement du télérupteur.
06 avril 2019 à 00:02
forum consulter ce sujet Installation d'un télérupteur radio

Bonjour.

Je ne sais pas ce que vous appelez "quasiment dans la douche"
Il faut relier à la LES toutes les canalisations cuivre qui passent dans la sdb.
Si c'est la même paire de tuyau qui dessert toute la sdb, il suffit de la relier une seule fois à la LES.

Pour ce qui concerne la plomberie entrante au plus près du point d'entrée, il s'agit de la LEP. A priori elle doit déjà être faite au niveau de l'immeuble. Inutile de la refaire.
05 avril 2019 à 07:52
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle dans un petit studio