Refaire un tableau électrique
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
18977
Question Forum Électricité : Refaire un tableau électrique
Bonjour à tous.
Nous venons de rénover un appartement et je dois refaire le tableau électrique en retirant les disjoncteurs à fusibles et en y incluant des nouvelles lignes. Je me pose des questions concernant la réorganisation du tableau et sur le calibrage des DDR en 40 ou 63.
Voici les circuits installés :
1 éclairage cuisine / WC salon en 1,5
1 éclairage terrasse en 1,5
1 éclairage 1er étage (3 plafonniers) en 1,5
1 éclairage salle de bain (spots avec transfo)
1 circuit prise cuisine (5 prises + hotte) en 2,5
1 circuit prise salon (9 prises) en 2,5
1 circuit prise 1er étage (9 prises) en 2,5
1 circuit prise véranda (2 prises) en 1,5
1 circuit prise machine à laver en 2,5
1 circuit prise salle de bain (2 prises) en 2,5
1 circuit chauffe eau en 2,5
1 circuit four en 2,5
1 circuit plaques induction en 6
1 circuit lave vaisselle en 2,5
1 circuit sèche serviette en 2,5
Hager possède une application permettant de simuler une implantation des disjoncteurs avec les différentiels et de proposer les type À et AC en 63 ampères. N’est-ce pas trop grand et est-ce que des 40 ne suffiraient pas ?
Merci pour toute l’aide que vous pourrez m’apporter.
Nous venons de rénover un appartement et je dois refaire le tableau électrique en retirant les disjoncteurs à fusibles et en y incluant des nouvelles lignes. Je me pose des questions concernant la réorganisation du tableau et sur le calibrage des DDR en 40 ou 63.
Voici les circuits installés :
1 éclairage cuisine / WC salon en 1,5
1 éclairage terrasse en 1,5
1 éclairage 1er étage (3 plafonniers) en 1,5
1 éclairage salle de bain (spots avec transfo)
1 circuit prise cuisine (5 prises + hotte) en 2,5
1 circuit prise salon (9 prises) en 2,5
1 circuit prise 1er étage (9 prises) en 2,5
1 circuit prise véranda (2 prises) en 1,5
1 circuit prise machine à laver en 2,5
1 circuit prise salle de bain (2 prises) en 2,5
1 circuit chauffe eau en 2,5
1 circuit four en 2,5
1 circuit plaques induction en 6
1 circuit lave vaisselle en 2,5
1 circuit sèche serviette en 2,5
Hager possède une application permettant de simuler une implantation des disjoncteurs avec les différentiels et de proposer les type À et AC en 63 ampères. N’est-ce pas trop grand et est-ce que des 40 ne suffiraient pas ?
Merci pour toute l’aide que vous pourrez m’apporter.
24 avril 2019 à 17:37
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Refaire un tableau électrique
Bonjour.
Avec la dernière version de la norme, les 40A n'ont pas le vent en poupe.
A réserver à des usages limités (par exemple différentiel dédié à l'extérieur).
De manière générale, prenez des 63A qui vous apporteront moins de contraintes et seront plus évolutifs.
Avec la dernière version de la norme, les 40A n'ont pas le vent en poupe.
A réserver à des usages limités (par exemple différentiel dédié à l'extérieur).
De manière générale, prenez des 63A qui vous apporteront moins de contraintes et seront plus évolutifs.
24 avril 2019 à 18:45
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Refaire un tableau électrique
Bonsoir.
Merci pour votre réponse.
Je vais donc partir sur 2 ddr de 63 ampères.
Le disjoncteur EDF est calibré à 45 ampères, est-ce que cela pose un problème si j’installe 2 DDR de 63 ?
Merci pour votre réponse.
Je vais donc partir sur 2 ddr de 63 ampères.
Le disjoncteur EDF est calibré à 45 ampères, est-ce que cela pose un problème si j’installe 2 DDR de 63 ?
24 avril 2019 à 22:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Refaire un tableau électrique
Bonjour.
Non aucun.
63A c'est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer.
Si vous ne tirez que 45A cela conviendra très bien.
Par contre si vous aviez mis des 40A, cela pourrait poser problème si tout ce qui est derrière un DDR fonctionne "à fond" et vous amène à être proche de 45A.
Non aucun.
63A c'est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer.
Si vous ne tirez que 45A cela conviendra très bien.
Par contre si vous aviez mis des 40A, cela pourrait poser problème si tout ce qui est derrière un DDR fonctionne "à fond" et vous amène à être proche de 45A.
25 avril 2019 à 09:35
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Refaire un tableau électrique
Bonjour.
Merci CMT pour ces réponses, je vais donc partir sur des 63 À.
J’ai une dernière question. La norme autorise d’installer 12 prises sur un circuit 2,5 protégé par un disjoncteur 20 A, or sur les prises est inscrit 16A.
La logique voudrait donc qu’en cas cas de sur-intensité, 19 ampères par exemple, la prise brûle avant que le disjoncteur ne coupe, non ?
Merci CMT pour ces réponses, je vais donc partir sur des 63 À.
J’ai une dernière question. La norme autorise d’installer 12 prises sur un circuit 2,5 protégé par un disjoncteur 20 A, or sur les prises est inscrit 16A.
La logique voudrait donc qu’en cas cas de sur-intensité, 19 ampères par exemple, la prise brûle avant que le disjoncteur ne coupe, non ?
26 avril 2019 à 06:24
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Refaire un tableau électrique
C'est la valeur maximale autorisée, vous pouvez mettre des disjoncteurs de 16A pour les circuits PC.
Cordialement.
Cordialement.
26 avril 2019 à 20:47
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Refaire un tableau électrique
Bonsoir.
Un appareil muni d'une fiche 16A est par construction conçu pour ne pas tirer plus de 16A.
Il n'y aura donc jamais surcharge avec un seul appareil branché sur la prise.
La protection contre la surcharge entrera en service si plusieurs appareils sur plusieurs prises sont branchés simultanément.
On peut donc aller jusqu'à 20A pour l'ensemble du circuit, valeur maxi admise pour du 2,5².
Un appareil muni d'une fiche 16A est par construction conçu pour ne pas tirer plus de 16A.
Il n'y aura donc jamais surcharge avec un seul appareil branché sur la prise.
La protection contre la surcharge entrera en service si plusieurs appareils sur plusieurs prises sont branchés simultanément.
On peut donc aller jusqu'à 20A pour l'ensemble du circuit, valeur maxi admise pour du 2,5².
26 avril 2019 à 21:23