Profil du membre CMT
Actuellement
26 809
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 062 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Le principe est de faire passer les gaines à l'horizontale ou à la verticale des appareillages, et pas en diagonale.
Ainsi on peut être vigilant sur les endroits où il peut y a voir une gaine.
Mais le risque zéro n'existe pas.
Le principe est de faire passer les gaines à l'horizontale ou à la verticale des appareillages, et pas en diagonale.
Ainsi on peut être vigilant sur les endroits où il peut y a voir une gaine.
Mais le risque zéro n'existe pas.
14 mai 2019 à 15:56

Bonsoir.
Votre question est un peu vague.
Il vous faut une installation en mesure de vous fournir 60A.
Il vous faut un interrupteur différentiel 30mA 63A en tête de tout cela.
Sans doute de la lumière.
Votre question est un peu vague.
Il vous faut une installation en mesure de vous fournir 60A.
Il vous faut un interrupteur différentiel 30mA 63A en tête de tout cela.
Sans doute de la lumière.
13 mai 2019 à 20:37

Bonjour.
Normativement non ce n'est pas autorisé, pour tout ou partie des raisons suivantes (par ordre décroissant de risque) :
Le lave-linge doit être :
- En aval d'un différentiel de type A, ce qui n'est pas forcément le cas de votre prise en place.
- Situé hors volume (à voir en fonction du plan de la sdb).
- Sur un circuit dédié.
Normativement non ce n'est pas autorisé, pour tout ou partie des raisons suivantes (par ordre décroissant de risque) :
Le lave-linge doit être :
- En aval d'un différentiel de type A, ce qui n'est pas forcément le cas de votre prise en place.
- Situé hors volume (à voir en fonction du plan de la sdb).
- Sur un circuit dédié.
13 mai 2019 à 17:54

Bonjour.
Je dirais plutôt côte à côte ce qui vous laissera plus de place pour l'arrivée de vos gaines.
Je dirais plutôt côte à côte ce qui vous laissera plus de place pour l'arrivée de vos gaines.
13 mai 2019 à 16:49

Il faudrait connaitre la section du câble. C'est écrit dessus.
Ce qui est certain c'est que ce n'est pas du 6², donc pas de 32A.
Donc 3 solutions, en fonction de ce qui est écrit dessus :
- 5G4² --> disjoncteur 25A maxi (pour 5,5 kW maxi)
- 5G2.5² --> disjoncteur 20A maxi (pour 4,5 kW maxi)
- 5G1.5² --> disjoncteur 16A maxi (pour 3,5 kW maxi)
A noter que ce câble vous permettrait d'appliquer mon dernier schéma.
Ce qui est certain c'est que ce n'est pas du 6², donc pas de 32A.
Donc 3 solutions, en fonction de ce qui est écrit dessus :
- 5G4² --> disjoncteur 25A maxi (pour 5,5 kW maxi)
- 5G2.5² --> disjoncteur 20A maxi (pour 4,5 kW maxi)
- 5G1.5² --> disjoncteur 16A maxi (pour 3,5 kW maxi)
A noter que ce câble vous permettrait d'appliquer mon dernier schéma.
13 mai 2019 à 13:36

Bonjour.
Oui c'est cela.
Ce mode de raccordement vous autorisera 7kW ce qui est largement suffisant pour l'usage décrit et sera évolutif.
On peut faire plus basique en mettre du 3G2,5² et un disjoncteur 20A au départ mais ce sera 4500W maxi.
On peut également faire sans tableau avec un câble 5G si l'usage est vraiment limité (voir schéma joint), voire avec un seul circuit avec un câble 3G et mélange prises et éclairages (hors norme, mais pas vraiment gênant pour un abri de jardin).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui c'est cela.
Ce mode de raccordement vous autorisera 7kW ce qui est largement suffisant pour l'usage décrit et sera évolutif.
On peut faire plus basique en mettre du 3G2,5² et un disjoncteur 20A au départ mais ce sera 4500W maxi.
On peut également faire sans tableau avec un câble 5G si l'usage est vraiment limité (voir schéma joint), voire avec un seul circuit avec un câble 3G et mélange prises et éclairages (hors norme, mais pas vraiment gênant pour un abri de jardin).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 mai 2019 à 08:00

Bonsoir.
Les besoins en puissancesne sont pas énormes.
Un 3G6² protégé au départ par un disj 32A devrait suffire si la longueur est raisonnable.
Vous inspirer de ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les besoins en puissancesne sont pas énormes.
Un 3G6² protégé au départ par un disj 32A devrait suffire si la longueur est raisonnable.
Vous inspirer de ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 mai 2019 à 20:49

Cela dépend par rapport à quelle version de base on se norme.
Cela a pas mal évolué ces derniers temps (2008, 2015) et suivant l'ancienneté des messages les réponses ne sont pas forcément les mêmes.
Par exemple pour la photo en question, c'était OK entre 2008 et 2015 (à l'époque on considérait que la porte ouvrant en ce sens, sécurisait l'espace placé derrière).
Sinon j'aurais dû dire "doit" et pas "devrait".
Après personne n'ira rien vous dire s'il manque 20cm si c'est pour votre propre usage.
Si c'est pour de la location, c'est plus embêtant.
Cela a pas mal évolué ces derniers temps (2008, 2015) et suivant l'ancienneté des messages les réponses ne sont pas forcément les mêmes.
Par exemple pour la photo en question, c'était OK entre 2008 et 2015 (à l'époque on considérait que la porte ouvrant en ce sens, sécurisait l'espace placé derrière).
Sinon j'aurais dû dire "doit" et pas "devrait".
Après personne n'ira rien vous dire s'il manque 20cm si c'est pour votre propre usage.
Si c'est pour de la location, c'est plus embêtant.
12 mai 2019 à 18:10

Bonjour.
Si c'est une douche avec receveur, la prise cela ira.
En revanche le lave-linge devrait être à plus de 60cm de la douche.
Si c'est une douche avec receveur, la prise cela ira.
En revanche le lave-linge devrait être à plus de 60cm de la douche.
12 mai 2019 à 12:28

Bonjour.
Vous avez fait vos mesures par rapport à quoi ?
Le mieux est de le faire par rapport à la terre.
On doit avoir 230V environ entre phase et terre et 0V environ entre neutre et terre.
Ensuite votre panne ressemble à un mauvais serrage.
Vérifiez ceux-ci dans le tableau (après avoir coupé au général), au niveau de chaque prise incriminée (et en commençant par celle du micro-ondes), dans les boites de dérivation du circuit s'il y en a.
Vous avez fait vos mesures par rapport à quoi ?
Le mieux est de le faire par rapport à la terre.
On doit avoir 230V environ entre phase et terre et 0V environ entre neutre et terre.
Ensuite votre panne ressemble à un mauvais serrage.
Vérifiez ceux-ci dans le tableau (après avoir coupé au général), au niveau de chaque prise incriminée (et en commençant par celle du micro-ondes), dans les boites de dérivation du circuit s'il y en a.
12 mai 2019 à 08:03

Tiens, sinon j'ai retrouvé une photo d'un ID 63A comme le vôtre raccordé à un peigne vertical.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 mai 2019 à 07:43

Économiquement, les 2 solutions sont équivalentes (entre 15 et 20 €), mais vous galérerez un peu plus sur la 2ème :
- tant pour trouver le barreau plat dans le commerce
- que pour mettre en oeuvre : il faut recouper le barreau et le percer.
- tant pour trouver le barreau plat dans le commerce
- que pour mettre en oeuvre : il faut recouper le barreau et le percer.
12 mai 2019 à 07:40

Bonjour.
Autres solutions, vous pouvez utiliser 2 borniers :
Réf 0 048 15
Réf 0 048 16
Soit vous les clipsez sur le rail, mais une fois que vous aurez ajouté vos 3 éléments, il ne restera plus tant de place libre que cela.
Soit vous les fixez sur un barreau plat 12x2, comme dans la photo ci-dessous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Autres solutions, vous pouvez utiliser 2 borniers :
Réf 0 048 15
Réf 0 048 16
Soit vous les clipsez sur le rail, mais une fois que vous aurez ajouté vos 3 éléments, il ne restera plus tant de place libre que cela.
Soit vous les fixez sur un barreau plat 12x2, comme dans la photo ci-dessous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 mai 2019 à 07:37

Bonsoir.
Non ce n'est pas possible.
Un télérupteur a besoin d'une impulsion pour allumer ou éteindre, d'où l'usage d'un poussoir qui revient à sa position initiale quand on le relâche contrairement à l'interrupteur.
De plus un télérupteur permet l'usage de plus de 2 points de commande.
Pourquoi voulez-vous effectuer ce remplacement de cette façon ?
Non ce n'est pas possible.
Un télérupteur a besoin d'une impulsion pour allumer ou éteindre, d'où l'usage d'un poussoir qui revient à sa position initiale quand on le relâche contrairement à l'interrupteur.
De plus un télérupteur permet l'usage de plus de 2 points de commande.
Pourquoi voulez-vous effectuer ce remplacement de cette façon ?
11 mai 2019 à 23:54

Bonsoir.
Vous pouvez utiliser un peigne vertical en ajoutant l'accessoire 405009 et en coupant 2 dents du peigne vertical :
Dispositif de raccordement pour peignes verticaux et interrupteur différentiel 63A ou parafoudre
Vous pouvez utiliser un peigne vertical en ajoutant l'accessoire 405009 et en coupant 2 dents du peigne vertical :
Dispositif de raccordement pour peignes verticaux et interrupteur différentiel 63A ou parafoudre
11 mai 2019 à 23:52

J'ai également l'impression qu'il manque des circuits radiateurs.
Sinon je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sinon je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 mai 2019 à 13:18

Bonjour.
Plusieurs choses m'intriguent (si l'installation est en France) :
- Pourquoi 32A pour le radiateur salon ? C'est un chauffage à accumulation ?
- Pourquoi 32A pour le cumulus cuisine
- Pourquoi différentiel en 300mA ?
- Les interrupteurs différentiels 32A n'existent pas, à moins qu'il s'agisse d'un disjoncteur différentiel mais peu d'intérêt
- Pourquoi 32A pour le cumulus sdb, 10A suffirait largement
- J'ai l'impression qu'il manque des différentiels sur certaines phases.
Plusieurs choses m'intriguent (si l'installation est en France) :
- Pourquoi 32A pour le radiateur salon ? C'est un chauffage à accumulation ?
- Pourquoi 32A pour le cumulus cuisine
- Pourquoi différentiel en 300mA ?
- Les interrupteurs différentiels 32A n'existent pas, à moins qu'il s'agisse d'un disjoncteur différentiel mais peu d'intérêt
- Pourquoi 32A pour le cumulus sdb, 10A suffirait largement
- J'ai l'impression qu'il manque des différentiels sur certaines phases.
11 mai 2019 à 13:16

Bonjour.
De quelle puissance avez-vous besoin dans la dépendance ?
Pourrez-vous fonctionner en déséquilibre total (une phase chargée au max et les 2 autres à zéro) ?
De quelle puissance avez-vous besoin dans la dépendance ?
Pourrez-vous fonctionner en déséquilibre total (une phase chargée au max et les 2 autres à zéro) ?
11 mai 2019 à 11:08

Bonsoir.
En fait il y a 3 modes de détection pour un délesteur :
- l'utilisation d'un tore interne au délesteur : dans ce cas on fait entrer la phase en provenance du disjoncteur EDF tout de suite dans le délesteur afin qu'elle soit mesurée,
- l'utilisation d'un tore externe raccordé au délesteur : on met le tore externe autour de la phase en provenance du disjoncteur EDF,
- l'utilisation de la téléinfo : c'est un dialogue informatique entre le compteur électronique ou Linky et le délesteur qui lui indique le moment de délester.
En sortie vous avez :
- soit un contact sec
- soit un contact sous tension
- soit un ordre arrêt pour fil pilote.
Évitez la 2ème solution difficile à gérer
Donc en fonction des délesteurs, il y aura plus de combinaisons possibles d'entrée et de sortie.
Mais si vous passez de 15kVA tri à 12kVA mono, il est possible que vous n'ayez pas besoin de délesteur.
Je conseille d'essayer à l'usage ce que cela donne sans délesteur.
Il sera toujours temps d'ajouter un délesteur au cœur de l'hiver prochain si vous voyez que cela disjoncte.
A noter que si les fils pilote de vos radiateurs ne sont pas ramenés au tableau, il existe des modèles qui fonctionnent par CPL ou onde radio (mais c'est plus cher).
En fait il y a 3 modes de détection pour un délesteur :
- l'utilisation d'un tore interne au délesteur : dans ce cas on fait entrer la phase en provenance du disjoncteur EDF tout de suite dans le délesteur afin qu'elle soit mesurée,
- l'utilisation d'un tore externe raccordé au délesteur : on met le tore externe autour de la phase en provenance du disjoncteur EDF,
- l'utilisation de la téléinfo : c'est un dialogue informatique entre le compteur électronique ou Linky et le délesteur qui lui indique le moment de délester.
En sortie vous avez :
- soit un contact sec
- soit un contact sous tension
- soit un ordre arrêt pour fil pilote.
Évitez la 2ème solution difficile à gérer
Donc en fonction des délesteurs, il y aura plus de combinaisons possibles d'entrée et de sortie.
Mais si vous passez de 15kVA tri à 12kVA mono, il est possible que vous n'ayez pas besoin de délesteur.
Je conseille d'essayer à l'usage ce que cela donne sans délesteur.
Il sera toujours temps d'ajouter un délesteur au cœur de l'hiver prochain si vous voyez que cela disjoncte.
A noter que si les fils pilote de vos radiateurs ne sont pas ramenés au tableau, il existe des modèles qui fonctionnent par CPL ou onde radio (mais c'est plus cher).
10 mai 2019 à 21:05

Bonjour.
On a la même problématique avec une prise 16A protégé par un disjoncteur 20A, et c'est pourtant autorisé.
Mais si nécessaire on peut changer le disjoncteur 32A par un 16A.
On a la même problématique avec une prise 16A protégé par un disjoncteur 20A, et c'est pourtant autorisé.
Mais si nécessaire on peut changer le disjoncteur 32A par un 16A.
10 mai 2019 à 11:17

Bonsoir.
Je vois 3 solutions possibles :
- couper la fiche16A et faire un raccordement direct par câble
- remplacer la sortie de câble par une prise 32A et mettre un adaptateur 32A/16A
- mettre une prise 16A en saillie sur l'endroit de la sortie de câble 32A.
Je vois 3 solutions possibles :
- couper la fiche16A et faire un raccordement direct par câble
- remplacer la sortie de câble par une prise 32A et mettre un adaptateur 32A/16A
- mettre une prise 16A en saillie sur l'endroit de la sortie de câble 32A.
09 mai 2019 à 22:17

Oui cela devrait convenir.
Ce qui est bizarre c'est que chez moi ils l'avaient fournie.
Peut-être que cela a changé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce qui est bizarre c'est que chez moi ils l'avaient fournie.
Peut-être que cela a changé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 mai 2019 à 22:41

Vous refaites la même chose :
- 2 bleus sur le bleu du nouveau lustre
- 1 bleu sur le marron du nouveau lustre.
J'espère juste que vous les avez bien repérés car en cas d'erreur c'est le court-circuit assuré.
Si vous avez un doute, comme la suggéré 1Insp, prenez un voltmètre et testez la tension par rapport à la terre (interrupteur fermé) pour trouver le fil de phase.
- 2 bleus sur le bleu du nouveau lustre
- 1 bleu sur le marron du nouveau lustre.
J'espère juste que vous les avez bien repérés car en cas d'erreur c'est le court-circuit assuré.
Si vous avez un doute, comme la suggéré 1Insp, prenez un voltmètre et testez la tension par rapport à la terre (interrupteur fermé) pour trouver le fil de phase.
08 mai 2019 à 18:50

Bonsoir.
Aucun importance, les 2 sens conviendront.
Aucun importance, les 2 sens conviendront.
08 mai 2019 à 18:47

Bonsoir.
Il faut On peut mettre 8 prises maxi sur un circuit de 16 A maxi 1.5 mm ou 12 prises maxi sur un circuit 20 A maxi 2.5 mm.
Il n'y a pas de limite au nombre de pièces par circuit.
Pensez toutefois à la sélectivité : si le disjoncteur saute, votre 4 chambres sont privées d'électricité simultanément.
Et à l'évolutivité : si demain vous voulez ajouter des prises, vous ne pourrez pas.
Par ailleurs pour les chambres, 3 prises, c'est le mini prévu par la norme, mais c'est peu si on veut éviter les multiprises, peu esthétiques et pas toujours sécurisantes, car les usages potentiels sont nombreux : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, TV, décodeur, ordinateur, hifi ou enceinte wifi, console de jeu, téléphone fixe, chargeurs divers, aspirateur (ma fille vous dirais épilateur)...
Dans la dernière chambre que j'ai faite, j'en ai mis 12 (bon OK j'ai poussé le bouchon un peu loin et elle était grande, mais on doit pouvoir trouver un juste milieu).
Pensez au prises double (par exemple de chaque côté du lit).
Enfin :
1 disjoncteur = 1 circuit
Ne pas confondre circuit et fils.
On peut mettre 2 fils par borne d'un disjoncteur mais l'ensemble constitue 1 seul circuit.
Il faut On peut mettre 8 prises maxi sur un circuit de 16 A maxi 1.5 mm ou 12 prises maxi sur un circuit 20 A maxi 2.5 mm.
Il n'y a pas de limite au nombre de pièces par circuit.
Pensez toutefois à la sélectivité : si le disjoncteur saute, votre 4 chambres sont privées d'électricité simultanément.
Et à l'évolutivité : si demain vous voulez ajouter des prises, vous ne pourrez pas.
Par ailleurs pour les chambres, 3 prises, c'est le mini prévu par la norme, mais c'est peu si on veut éviter les multiprises, peu esthétiques et pas toujours sécurisantes, car les usages potentiels sont nombreux : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, TV, décodeur, ordinateur, hifi ou enceinte wifi, console de jeu, téléphone fixe, chargeurs divers, aspirateur (ma fille vous dirais épilateur)...
Dans la dernière chambre que j'ai faite, j'en ai mis 12 (bon OK j'ai poussé le bouchon un peu loin et elle était grande, mais on doit pouvoir trouver un juste milieu).
Pensez au prises double (par exemple de chaque côté du lit).
Enfin :
1 disjoncteur = 1 circuit
Ne pas confondre circuit et fils.
On peut mettre 2 fils par borne d'un disjoncteur mais l'ensemble constitue 1 seul circuit.
08 mai 2019 à 17:42

Bonjour
Il faudrait savoir comment ces 3 "neutres" étaient branchés avant, car au vu de ce que vous décrivez les couleurs normatives ne sont pas respectées : les bleus ne sont sans doute pas tous des neutres.
Il faudrait savoir comment ces 3 "neutres" étaient branchés avant, car au vu de ce que vous décrivez les couleurs normatives ne sont pas respectées : les bleus ne sont sans doute pas tous des neutres.
08 mai 2019 à 15:40

Bonjour.
Pour moi, il n'y a pas d'obligation de poser le panneau de contrôle sur une goulotte.
Il peut tout à fait être posé directement sur une paroi rigide.
Pour moi, il n'y a pas d'obligation de poser le panneau de contrôle sur une goulotte.
Il peut tout à fait être posé directement sur une paroi rigide.
08 mai 2019 à 15:38

Bonsoir.
A noter que la règle de remplissage des 1/3 n'est plus obligatoire si vous passez les fils avant encastrement.
Cela reste néanmoins une bonne précaution de la respecter pour les modifications ultérieures.
A noter que la règle de remplissage des 1/3 n'est plus obligatoire si vous passez les fils avant encastrement.
Cela reste néanmoins une bonne précaution de la respecter pour les modifications ultérieures.
07 mai 2019 à 20:12

C'est cela.
Noir dans L et repiquage vers le L de l'autre.
Orange dans 1 du 1er interrupteur et violet dans 1 du 2ème interrupteur.
Noir dans L et repiquage vers le L de l'autre.
Orange dans 1 du 1er interrupteur et violet dans 1 du 2ème interrupteur.
06 mai 2019 à 21:32

Bonsoir.
La norme autorise jusqu'à 2 fils par borne d'un disjoncteur.
Donc dans votre cas vous pouvez faire cela.
Au delà il faudrait faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec un wago.
La norme autorise jusqu'à 2 fils par borne d'un disjoncteur.
Donc dans votre cas vous pouvez faire cela.
Au delà il faudrait faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec un wago.
06 mai 2019 à 19:11

Et pour raccorder du 6², vous pouvez utiliser 3 bornes Wago réf 221-612.
Elles sont adaptées pour cette section et permettent de raccorder du souple ou du rigide.
Elles sont adaptées pour cette section et permettent de raccorder du souple ou du rigide.
05 mai 2019 à 17:56

C'est sans doute trop petit.
Prenez 0 558 49 avec une sortie de câble 0 314 90
Prenez 0 558 49 avec une sortie de câble 0 314 90
05 mai 2019 à 17:54

Bonjour.
Si on prend la section des conducteurs isolant compris, vos 9 conducteurs occupent 170mm².
Donc il y a de la marge, même si bien entendu on ne peut jamais remplir à 100%.
Si on prend la section des conducteurs isolant compris, vos 9 conducteurs occupent 170mm².
Donc il y a de la marge, même si bien entendu on ne peut jamais remplir à 100%.
05 mai 2019 à 17:31

Bonjour.
Vous avez une phase (noir), un repiquage de phase (petit bout de fils noir) et 2 retours lampes (orange et violet).
Pas de neutre ce qui est normal au niveau d'un inter.
Il suffit de mettre une phase et un retour lampe sur un des 1/2 inter, puis le repiquage de phase et l'autre retour lampe sur l'autre 1/2 inter.
Vous avez une phase (noir), un repiquage de phase (petit bout de fils noir) et 2 retours lampes (orange et violet).
Pas de neutre ce qui est normal au niveau d'un inter.
Il suffit de mettre une phase et un retour lampe sur un des 1/2 inter, puis le repiquage de phase et l'autre retour lampe sur l'autre 1/2 inter.
05 mai 2019 à 12:06

Bonsoir.
1/ Bien entendu
2,5² --> 20A maxi --> donc 20A, 16A, 10A... conviennent (ne pas descendre trop bas quand même).
2/ Pour la cuisine où il y a pas mal d'appareils petits électroménager consommateurs, du 1,5² n'est pas idéal. Ce n'est plus autorisé d'ailleurs depuis 2015.
Donc amenez les 2 circuits jusqu'au tableau pour ne pas trop cumuler les puissances.
Ensuite vous préférez 2 disjoncteurs séparés C16, mais à défaut les mettre sur le même.
1/ Bien entendu
2,5² --> 20A maxi --> donc 20A, 16A, 10A... conviennent (ne pas descendre trop bas quand même).
2/ Pour la cuisine où il y a pas mal d'appareils petits électroménager consommateurs, du 1,5² n'est pas idéal. Ce n'est plus autorisé d'ailleurs depuis 2015.
Donc amenez les 2 circuits jusqu'au tableau pour ne pas trop cumuler les puissances.
Ensuite vous préférez 2 disjoncteurs séparés C16, mais à défaut les mettre sur le même.
04 mai 2019 à 19:05

Bonjour.
On suppose que cela fonctionnait avant, que vous avez juste changé les interrupteurs et que vous n'avez pas fait de repérage avant.
Il faut identifier le rôle de chaque fil.
Sur l'inter simple vous avez mis :
- Un orange en L : cela voudrait dire que c'est le retour lampe salon
- Un noir et un orange en 1 et 2, cela voudrait dire que ce sont les navettes à destination de l'autre va et vient.
Est-ce bien le cas ?
Sur l'inter double à gauche vous avez mis :
- Un gris et un orange sur les bornes blanches, cela voudrait dire que ce sont les navettes du va et vient. Donc que le gris change de couleur quelque part pour devenir noir. Est-ce bien le cas ?
- le noir serait la phase qui qui dessert les 2 boutons + 1 orange (repiquage de phase vers ailleurs ?)
- le rouge serait le retour lampe vers la cuisine.
Il y a forcément des incohérences dans tout cela, mais il n'y a que vous qui êtes sur place qui pouvez identifier le rôle de chaque fil.
On suppose que cela fonctionnait avant, que vous avez juste changé les interrupteurs et que vous n'avez pas fait de repérage avant.
Il faut identifier le rôle de chaque fil.
Sur l'inter simple vous avez mis :
- Un orange en L : cela voudrait dire que c'est le retour lampe salon
- Un noir et un orange en 1 et 2, cela voudrait dire que ce sont les navettes à destination de l'autre va et vient.
Est-ce bien le cas ?
Sur l'inter double à gauche vous avez mis :
- Un gris et un orange sur les bornes blanches, cela voudrait dire que ce sont les navettes du va et vient. Donc que le gris change de couleur quelque part pour devenir noir. Est-ce bien le cas ?
- le noir serait la phase qui qui dessert les 2 boutons + 1 orange (repiquage de phase vers ailleurs ?)
- le rouge serait le retour lampe vers la cuisine.
Il y a forcément des incohérences dans tout cela, mais il n'y a que vous qui êtes sur place qui pouvez identifier le rôle de chaque fil.
04 mai 2019 à 08:22

Bonjour.
L'usage est de mettre un conducteur de terre par circuit.
Mais comme l'a dit 1Insp ce que vous proposez est autorisé par la norme.
L'usage est de mettre un conducteur de terre par circuit.
Mais comme l'a dit 1Insp ce que vous proposez est autorisé par la norme.
02 mai 2019 à 18:52

Indiquez également les couleurs au niveau du néon.
Si cela se trouve le fil vert/jaune est utilisé pour autre chose que la terre.
Si cela se trouve le fil vert/jaune est utilisé pour autre chose que la terre.
02 mai 2019 à 08:27

Indiquez les couleurs au niveau de l'inter, cela aidera peut-être.
02 mai 2019 à 08:25

Bonjour.
De plus étant à l'intérieur d'un coffret, vous n'avez pas d'obligation de mettre une boite de dérivation avec du courant faible.
De plus étant à l'intérieur d'un coffret, vous n'avez pas d'obligation de mettre une boite de dérivation avec du courant faible.
02 mai 2019 à 08:24

Et vous n'avez pas touché aux connexions de l'inter double ?
01 mai 2019 à 19:01

Les 2 fils rouge sur le domino au fond, c'est logique.
Vous n'avez pas répondu à la question sur l'inter.
Cela aiderait à comprendre la logique de l'ensemble
Si vous branchez un seul des fil violet sur la lampe en laissant l'autre non branché que se passe t'il ?
Même question en permutant les 2 violets ?
Si vous branchez les 2 violets sur la lampe ?
Vous n'avez pas répondu à la question sur l'inter.
Cela aiderait à comprendre la logique de l'ensemble
Si vous branchez un seul des fil violet sur la lampe en laissant l'autre non branché que se passe t'il ?
Même question en permutant les 2 violets ?
Si vous branchez les 2 violets sur la lampe ?
01 mai 2019 à 19:00

Bonjour.
C'est une liaison équipotentielle.
Je ne suis pas certain que ce soit dans les meilleures règles de l'art, mais pourquoi pas.
C'est une liaison équipotentielle.
Je ne suis pas certain que ce soit dans les meilleures règles de l'art, mais pourquoi pas.
01 mai 2019 à 16:59

Bonjour.
Pour moi il vous manque un fil.
Gaine n°1 : phase/neutre/terre qui arrive du tableau
Gaine n°2 : phase/retour lampe plafonnier/ retour lampe néon qui vont vers le double inter.
La connexion avec le plafonnier est facile, c'est sur place.
Mais il manque le fil qui va vers le néon.
Qu'avez-vous comme fil au niveau du double inter ?
Pour moi il vous manque un fil.
Gaine n°1 : phase/neutre/terre qui arrive du tableau
Gaine n°2 : phase/retour lampe plafonnier/ retour lampe néon qui vont vers le double inter.
La connexion avec le plafonnier est facile, c'est sur place.
Mais il manque le fil qui va vers le néon.
Qu'avez-vous comme fil au niveau du double inter ?
01 mai 2019 à 16:57

Bonsoir.
Effectivement avec la norme belge, ce n'est pas exactement pareil.
Il me semble aussi que les bipolaires sont obligatoires.
Et on trouve pas mal de biphasé.
Du coup je laisse la main, car pas assez compétent sur le sujet.
Effectivement avec la norme belge, ce n'est pas exactement pareil.
Il me semble aussi que les bipolaires sont obligatoires.
Et on trouve pas mal de biphasé.
Du coup je laisse la main, car pas assez compétent sur le sujet.
30 avril 2019 à 23:00

A noter que vous pourriez aller jusqu'à 12 prises (sauf dans la cuisine).
30 avril 2019 à 18:38

Bonsoir.
Sans aucun problème, mais pas plus de 2 fils par borne du disjoncteur
Au delà, il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau.
Sans aucun problème, mais pas plus de 2 fils par borne du disjoncteur
Au delà, il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau.
30 avril 2019 à 18:37

Bonjour.
Votre installation est-elle triphasée ?
Si oui il faut alimenter le différentiel avec les 3 phases et le neutre pour que tout fonctionne correctement.
Pour un branchement mono comme vous l'avez fait, la solution d'utiliser les 2 bornes de phase qui déclenchent le bouton test est la bonne, les 4 bornes jouent le même rôle.
Je ne sais pas quel contrôle vous voulez faire ni dans quel contexte, mais il y a sans doute d'autre chose à revoir (pas de 30mA pour protéger tous les circuits).
Votre installation est-elle triphasée ?
Si oui il faut alimenter le différentiel avec les 3 phases et le neutre pour que tout fonctionne correctement.
Pour un branchement mono comme vous l'avez fait, la solution d'utiliser les 2 bornes de phase qui déclenchent le bouton test est la bonne, les 4 bornes jouent le même rôle.
Je ne sais pas quel contrôle vous voulez faire ni dans quel contexte, mais il y a sans doute d'autre chose à revoir (pas de 30mA pour protéger tous les circuits).
30 avril 2019 à 08:11

Bonjour.
Même si ce n'est jamais idéal de faire des connexions intermédiaires sur des circuits de forte puissance, oui c'est autorisé.
Soignez bien les connexions.
Même si ce n'est jamais idéal de faire des connexions intermédiaires sur des circuits de forte puissance, oui c'est autorisé.
Soignez bien les connexions.
27 avril 2019 à 13:55

Bonsoir.
Un appareil muni d'une fiche 16A est par construction conçu pour ne pas tirer plus de 16A.
Il n'y aura donc jamais surcharge avec un seul appareil branché sur la prise.
La protection contre la surcharge entrera en service si plusieurs appareils sur plusieurs prises sont branchés simultanément.
On peut donc aller jusqu'à 20A pour l'ensemble du circuit, valeur maxi admise pour du 2,5².
Un appareil muni d'une fiche 16A est par construction conçu pour ne pas tirer plus de 16A.
Il n'y aura donc jamais surcharge avec un seul appareil branché sur la prise.
La protection contre la surcharge entrera en service si plusieurs appareils sur plusieurs prises sont branchés simultanément.
On peut donc aller jusqu'à 20A pour l'ensemble du circuit, valeur maxi admise pour du 2,5².
26 avril 2019 à 21:23
