Question Forum Électricité : Protection plaque de cuisson
Bonjour,
Je veux savoir si c'est toujours le même calibre 32A section 6m² pour protéger un circuit des plaques, soit l'interrupteur général monophasé ou triphasé.
Merci.
Je veux savoir si c'est toujours le même calibre 32A section 6m² pour protéger un circuit des plaques, soit l'interrupteur général monophasé ou triphasé.
Merci.
14 avril 2019 à 18:25
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Protection plaque de cuisson
Bonsoir.
Vous question n'est pas claire.
Mais en synthèse pour une plaque raccordée en :
- mono : circuit en 3G6² protégée par un disj unipolaire+neutre 32A maxi
- tri : circuit en 5G2,5² protégée par un disj tetra 20A maxi.
Vous question n'est pas claire.
Mais en synthèse pour une plaque raccordée en :
- mono : circuit en 3G6² protégée par un disj unipolaire+neutre 32A maxi
- tri : circuit en 5G2,5² protégée par un disj tetra 20A maxi.