Combien de disjoncteur peut couvrir cet interrupteur différentiel ?
J'ai une installation avec un disjoncteur principal de 47 ampères et 20 circuits (20 disjoncteurs).
J'ai donc acheté un interrupteur différentiel Legrand, 30 mA 63 ampères. En regardant de près la norme NFC 15-100, je m'aperçois qu'elle spécifie 8 circuits maxi par interrupteur différentiel. Faut-il dans ce cas que j'en achète 2 autres pour respecter la norme et assurer la sécurité des personnes dans la maison ?
Merci pour votre aide.
Combien de disjoncteur peut couvrir cet interrupteur différentiel ?
J'ai une installation avec un disjoncteur principal de 47 ampères et 20 circuits (20 disjoncteurs).
J'ai donc acheté un interrupteur différentiel Legrand, 30 mA 63 ampères. En regardant de près la norme NFC 15-100, je m'aperçois qu'elle spécifie 8 circuits maxi par interrupteur différentiel. Faut-il dans ce cas que j'en achète 2 autres pour respecter la norme et assurer la sécurité des personnes dans la maison ?
Merci pour votre aide.
04 avril 2019 à 23:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Interrupteur différentiel Legrand 30mA 63 A AC 111506
Oui pour une installation neuve.
Pour une mise en sécurité, ce n'est pas obligatoire.
Cordialement.
Pour une mise en sécurité, ce n'est pas obligatoire.
Cordialement.
05 avril 2019 à 06:45
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Interrupteur différentiel Legrand 30mA 63 A AC 111506
Bonjour.
+1
Mais si vous mettez un unique interrupteur différentiel 63A 30mA en tête de l'installation, il doit être de type A.
+1
Mais si vous mettez un unique interrupteur différentiel 63A 30mA en tête de l'installation, il doit être de type A.
05 avril 2019 à 07:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Interrupteur différentiel Legrand 30mA 63 A AC 111506
Merci bien.
C'est le cas l'interrupteur différentiel est de type A et est entre le disjoncteur principal et le tableau électrique.
C'est le cas l'interrupteur différentiel est de type A et est entre le disjoncteur principal et le tableau électrique.
14 avril 2019 à 12:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Interrupteur différentiel Legrand 30mA 63 A AC 111506
Bonjour.
OK mais dans le titre du sujet, vous indiquiez un type AC.
OK mais dans le titre du sujet, vous indiquiez un type AC.
14 avril 2019 à 15:23