Profil du membre GL
Actuellement
26 812
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité

a posté 20 687 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Raphal. Il faut aller voir au tableau si les télérupteurs commutent bien en faisant clic. S'ils vous semblent mous ou grippés, il vaut mieux en changer.
19 novembre 2012 à 23:43

Bonjour. Il vaut mieux faire simple : les 3 lampes en parallèle, un interrupteur pour l'ensemble, la terre (fil jaune vert) au châssis et l'on n'en parle plus.
19 novembre 2012 à 14:03

Bonjour. Votre question est trop spécifique. Il vaut mieux appeler Beninca à Saint Priest.
18 novembre 2012 à 23:02

Bonjour réponse 7. Votre question est trop spécifique. Il vaut mieux appeler à Saint Priest.
18 novembre 2012 à 23:00

Bonjour.
Un calcul à la louche pour une machine de puissance utile 60 kW avec rendement de 0,8 et facteur de puissance de 0,8 donne une intensité en ligne de 135 A pour une tension composée de 400 V.
On peut dimensionner pour cette intensité en admettant une chute de tension en ligne de 5 % en régime permanent.
Mais il faudrait tenir compte de l'intensité au démarrage de ce compresseur. Est-il muni d'un démarreur ?
Le raccordement est-il effectué sur le jeu de barres d'une armoire avec un départ protégé pour cette ligne ?
Une machine de cette puissance ne doit pas être démarrée en direct.
Quel est l'environnement de cette ligne ? Industrie, PME etc.
Merci de bien vouloir préciser les détails de l'équipement.
Un calcul à la louche pour une machine de puissance utile 60 kW avec rendement de 0,8 et facteur de puissance de 0,8 donne une intensité en ligne de 135 A pour une tension composée de 400 V.
On peut dimensionner pour cette intensité en admettant une chute de tension en ligne de 5 % en régime permanent.
Mais il faudrait tenir compte de l'intensité au démarrage de ce compresseur. Est-il muni d'un démarreur ?
Le raccordement est-il effectué sur le jeu de barres d'une armoire avec un départ protégé pour cette ligne ?
Une machine de cette puissance ne doit pas être démarrée en direct.
Quel est l'environnement de cette ligne ? Industrie, PME etc.
Merci de bien vouloir préciser les détails de l'équipement.
18 novembre 2012 à 19:45

Bonjour Robert.
On peut supposer qu'il s'agit d'un câble résistant à la chaleur, deux ou trois conducteurs.
Éventuellement, on peut trouver des conducteurs adaptés en fouillant en déchetterie. Des fours ou cuisinières électriques au rebut sont équipés de ce type de conducteurs.
Ce serait déjà mieux que rien, en attendant que le fournisseur de l'insert puisse vous fournir un câble de rechange si cela s’avère nécessaire.
Nota : Conrad et Radiospares ont une offre en conducteurs résistant à la chaleur. mais il vaut mieux envisager une récupération comme suggéré.
On peut supposer qu'il s'agit d'un câble résistant à la chaleur, deux ou trois conducteurs.
Éventuellement, on peut trouver des conducteurs adaptés en fouillant en déchetterie. Des fours ou cuisinières électriques au rebut sont équipés de ce type de conducteurs.
Ce serait déjà mieux que rien, en attendant que le fournisseur de l'insert puisse vous fournir un câble de rechange si cela s’avère nécessaire.
Nota : Conrad et Radiospares ont une offre en conducteurs résistant à la chaleur. mais il vaut mieux envisager une récupération comme suggéré.
18 novembre 2012 à 10:34

Bonjour réponse 6. Cette discussion date de 2009, et l'on n'a plus de nouvelles de Florent.
Ces télérupteurs antiques peuvent avantageusement être remplacés par des modèles modulaires.
Cordialement.
Ces télérupteurs antiques peuvent avantageusement être remplacés par des modèles modulaires.
Cordialement.
18 novembre 2012 à 09:33

Bonjour. Vous pouvez munir le lampadaire d'une fiche et d'un interrupteur, voire un gradateur à pied. On en trouve en grandes surfaces de bricolage.
17 novembre 2012 à 21:51

Bonjour.
"Dois-je raccorder simplement le TI sur les bornes 1 et 10 ?" Surtout pas, le TI est un composant passif qui ne se branche pas sur le secteur. Par contre, vous le branchez comme indiqué sur le schéma en 6 et 8.
Le TI est un transformateur abaisseur de courant donc élévateur de tension. Le primaire est constitué par le conducteur enserré par le solénoïde, le secondaire est un enroulement comportant de nombreuses spires, et qui est branché en 6 et 8.
"Dois-je raccorder simplement le TI sur les bornes 1 et 10 ?" Surtout pas, le TI est un composant passif qui ne se branche pas sur le secteur. Par contre, vous le branchez comme indiqué sur le schéma en 6 et 8.
Le TI est un transformateur abaisseur de courant donc élévateur de tension. Le primaire est constitué par le conducteur enserré par le solénoïde, le secondaire est un enroulement comportant de nombreuses spires, et qui est branché en 6 et 8.
17 novembre 2012 à 21:48

Bonjour réponse 2. Est-il certain que la soudure à l'étain ne soit pas du collage ? En effet, le métal constituant la résistance, certainement un alliage cuivre nickel, est par nature non soudable (brasage) à l'étain.
Mais à vous lire, on peut comprendre que le courant passe.
Mais à vous lire, on peut comprendre que le courant passe.
17 novembre 2012 à 09:21

Bonjour réponse 8.
On ne répondra pas forcément directement.
Répondre aux questions :
1. La pile a t-elle été étudiée en classe ?
2. Ses 2 bornes ont-elles une polarité ? Que cela signifie-t-il ?
3. Le moteur vu en classe est-il un petit moteur à courant continu ?
4. Quelles expériences ont été faites en classe avec la pile et le moteur ? Qu'a t-on constaté ?
On verra ensuite. Mais le plus simple est de revoir le cours et les expériences.
On ne répondra pas forcément directement.
Répondre aux questions :
1. La pile a t-elle été étudiée en classe ?
2. Ses 2 bornes ont-elles une polarité ? Que cela signifie-t-il ?
3. Le moteur vu en classe est-il un petit moteur à courant continu ?
4. Quelles expériences ont été faites en classe avec la pile et le moteur ? Qu'a t-on constaté ?
On verra ensuite. Mais le plus simple est de revoir le cours et les expériences.
16 novembre 2012 à 19:12

Bonjour. Le site Arnould est muet sur ce sujet. Précisez la référence du produit si vous appelez la société..
Voir ici : Service Client Arnould - Numéro Azur : 0810 110 231 - Le Service Client est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h
Voir ici : Service Client Arnould - Numéro Azur : 0810 110 231 - Le Service Client est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h
15 novembre 2012 à 14:30

Bien reçu. Les fonctions mesure de résistance de boucle et mesure d'intensité sont indépendantes. On sélectionne l'une ou l'autre par appui sur des touches bien identifiées.
La mesure de la résistance de la boucle de terre se fait par l'application dans le réseau de terre d'une tension induite de valeur efficace constante et de fréquence 2 400 Hz (grâce à un enroulement générateur) ; un enroulement de mesure évalue le courant généré et en déduit la résistance de terre, les autres dans le schéma équivalent étant négligeables. Seul le 2 400 Hz est détecté et les courants de défaut sont sans influence sur la mesure.
Si ce n'était pas le cas la mesure serait totalement erronée ; les ingénieurs concepteurs font bien les choses.
En fonction pince ampèremétrique, totalement dissociée de la fonction mesure de boucle, l'enroulement de mesure est seul en service et la mesure est en efficace vrai.
Cette pince est assez polyvalente et devrait être dans la boite à outil de chaque électricien. Mais au minimum 1 000 € à investir.
La mesure de la résistance de la boucle de terre se fait par l'application dans le réseau de terre d'une tension induite de valeur efficace constante et de fréquence 2 400 Hz (grâce à un enroulement générateur) ; un enroulement de mesure évalue le courant généré et en déduit la résistance de terre, les autres dans le schéma équivalent étant négligeables. Seul le 2 400 Hz est détecté et les courants de défaut sont sans influence sur la mesure.
Si ce n'était pas le cas la mesure serait totalement erronée ; les ingénieurs concepteurs font bien les choses.
En fonction pince ampèremétrique, totalement dissociée de la fonction mesure de boucle, l'enroulement de mesure est seul en service et la mesure est en efficace vrai.
Cette pince est assez polyvalente et devrait être dans la boite à outil de chaque électricien. Mais au minimum 1 000 € à investir.
15 novembre 2012 à 09:47

Bonjour réponse 5. Hager fait partie des marques conseillées sur le forum comme les deux précités.
Pour une plaque de cuisson, il faut un DJ 32 A alimentant une ligne de section 6 mm².
Mais dans votre post vous évoquez un différentiel (normalement un interrupteur différentiel qui déclenche en cas de défaut d'isolement) et un DJ qui déclenche en cas de surintensité.
Lequel est en cause chez vous ?
Pour une plaque de cuisson, il faut un DJ 32 A alimentant une ligne de section 6 mm².
Mais dans votre post vous évoquez un différentiel (normalement un interrupteur différentiel qui déclenche en cas de défaut d'isolement) et un DJ qui déclenche en cas de surintensité.
Lequel est en cause chez vous ?
14 novembre 2012 à 20:23

Bonsoir Vivi. Avant de changer le cumulus, et indépendamment de la fuite pré-inondatoire, il serait bon d'effectuer une autopsie pour voir ce qui se passe. Mais il faut du temps et quelques connaissances en électricité.
Mais 21 ans + la fuite implique un changement sans état d'âme. Optez pour un modèle ACI+ de bonne capacité.
"Est-ce que j'aurai de l'eau chaude si je laisse sur position 0 ?" C'est à dire en coupant l'alimentation électrique. Ben...
Mais 21 ans + la fuite implique un changement sans état d'âme. Optez pour un modèle ACI+ de bonne capacité.
"Est-ce que j'aurai de l'eau chaude si je laisse sur position 0 ?" C'est à dire en coupant l'alimentation électrique. Ben...
14 novembre 2012 à 20:16

Bonjour Cimous.
"A la place de mon ID type A, faut-il que j'essaie un Hpi ?" Oui, si vous en avez un à disposition, mais sans faire d'achat définitif. Faites l'essai ci-dessous tout d'abord.
Question stupide : s'il n'y a rien de branché sur ce circuit spécifique, y a-t-il déclenchement de l'ID ? S'il y a défaut d'isolement sporadique sur la ligne, ce pourrait être une explication.
Vous pouvez mettre une PC provisoire 2P + T en sortie du DJ de la ligne LL (en déconnectant totalement celle qui va à la PC LL), afin de voir si la ligne est en cause. Puis vous faites tourner la machine.
"A la place de mon ID type A, faut-il que j'essaie un Hpi ?" Oui, si vous en avez un à disposition, mais sans faire d'achat définitif. Faites l'essai ci-dessous tout d'abord.
Question stupide : s'il n'y a rien de branché sur ce circuit spécifique, y a-t-il déclenchement de l'ID ? S'il y a défaut d'isolement sporadique sur la ligne, ce pourrait être une explication.
Vous pouvez mettre une PC provisoire 2P + T en sortie du DJ de la ligne LL (en déconnectant totalement celle qui va à la PC LL), afin de voir si la ligne est en cause. Puis vous faites tourner la machine.
14 novembre 2012 à 12:45

Bonjour. Pourriez vous apporter davantage de précisions concernant cette question ?
Que voulez vous mesurer ? De quelle façon ? De quel courant de défaut s'agit-il ?
Que voulez vous mesurer ? De quelle façon ? De quel courant de défaut s'agit-il ?
14 novembre 2012 à 09:48

Bonjour Menga. Oui, vous pouvez faire ainsi et c'est très pratique.
Vous pouvez utiliser de larges goulottes à deux compartiments qui ceinturent le plafond du sous sol, le principe étant de séparer mécaniquement courants forts et courants faibles.
La liaison GTL sous-sol se fera par des goulottes également ou de larges trous à travers la dalle.
On peut remonter les circuits depuis la goulotte vers l'appareillage en utilisant des conduits ICT de bonne dimension (diamètre 16 à éviter, 20 est standard).
Comme on peut penser que l'installation est en cours, on ne lésine pas sur le nombre de circuits, et on équipe le tableau de répartition avec un nombre d'interrupteurs différentiels suffisant.
Vous pouvez approvisionner les goulottes et leurs accessoires (angles, obturateurs etc.) chez les professionnels de la distribution de matériels électriques.
Attention à la facture, c’est la ruine. Mais après quelques années, on n'y pense plus.
Vous pouvez utiliser de larges goulottes à deux compartiments qui ceinturent le plafond du sous sol, le principe étant de séparer mécaniquement courants forts et courants faibles.
La liaison GTL sous-sol se fera par des goulottes également ou de larges trous à travers la dalle.
On peut remonter les circuits depuis la goulotte vers l'appareillage en utilisant des conduits ICT de bonne dimension (diamètre 16 à éviter, 20 est standard).
Comme on peut penser que l'installation est en cours, on ne lésine pas sur le nombre de circuits, et on équipe le tableau de répartition avec un nombre d'interrupteurs différentiels suffisant.
Vous pouvez approvisionner les goulottes et leurs accessoires (angles, obturateurs etc.) chez les professionnels de la distribution de matériels électriques.
Attention à la facture, c’est la ruine. Mais après quelques années, on n'y pense plus.
14 novembre 2012 à 09:34

Pour conclure. Votre circuit de 4 prises avec conducteurs de 2,5 mm² et seulement 4 prises doit être branché en aval d'un DJ 16 ou 20 A. Ce DJ est branché en aval d'un ID, lui même branché sur le bornier du tableau de répartition.
En cas de surintensité le DJ déclenche.
En cas de défaut d'isolement d'un appareil relié à la terre l'ID déclenche (donc ampli ou chargeur de portable).
Le déclenchement de l'un n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'autre.
On a tout dit.
En cas de surintensité le DJ déclenche.
En cas de défaut d'isolement d'un appareil relié à la terre l'ID déclenche (donc ampli ou chargeur de portable).
Le déclenchement de l'un n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'autre.
On a tout dit.
13 novembre 2012 à 23:38

Bonsoir MacGivre. Ce que j'entends par pompage est une variation périodique faible du régime moteur, mais pas une variation forte qui serait engendrée par un court-circuit périodique interne ou externe de l'induit de la machine excitée (et on se demande comment ce serait possible).
Imaginez un alternateur en cours d'essais, accouplé à un moteur d'entraînement. Machine non excitée, bruit normal.
On excite la machine : le moteur d'entraînement peine légèrement (car il fournit, outre les pertes mécaniques, les pertes fer de la machine) et s'il n'y a pas de régulation de vitesse, celle ci diminue. Si c'est un moteur thermique, on remarque la différence de bruit (les deux effets précédents successifs peuvent être le pompage).
Si l'alternateur est franchement chargé, le moteur d'entraînement fournit son effort et on entend bien la différence.
Mais il faut faire des mesures et des observations sur cette machine et retrousser ses manches. Il faut trouver le bon interlocuteur dans votre région.
Imaginez un alternateur en cours d'essais, accouplé à un moteur d'entraînement. Machine non excitée, bruit normal.
On excite la machine : le moteur d'entraînement peine légèrement (car il fournit, outre les pertes mécaniques, les pertes fer de la machine) et s'il n'y a pas de régulation de vitesse, celle ci diminue. Si c'est un moteur thermique, on remarque la différence de bruit (les deux effets précédents successifs peuvent être le pompage).
Si l'alternateur est franchement chargé, le moteur d'entraînement fournit son effort et on entend bien la différence.
Mais il faut faire des mesures et des observations sur cette machine et retrousser ses manches. Il faut trouver le bon interlocuteur dans votre région.
13 novembre 2012 à 23:27

Bonsoir Cimous. C'est toujours difficile de comprendre l'origine des déclenchements intempestifs d'un DDR.
Si vous avez un circuit de prises en aval d'un autre ID, vous pouvez y brancher la machine en provisoire pour voir ce qui se passe.
Quand vous écrivez "...le différentiel saute", il s'agit duquel ? Du seul ID présent sur le tableau, ou un parmi d'autres (mais celui affecté au LL) ?
"Comment mesurer les fuites ? " Un électricien très bien outillé (car c'est un matériel cher et d'usage peu fréquent) possède une pince ampèremétrique spécialisée capable de faire cette mesure.
"Mon problème peut être une mauvaise terre ?" Non. On va supposer qu'elle est bonne, de valeur inférieure à 100 ohms. D'où le déclenchement de l'ID si celui ci détecte un courant de fuite.
"Ma machine à laver neuve ?" Peu probable, mais allez savoir. Branchez là quand même sur un autre circuit sous un autre ID comme indiqué auparavant. On va chercher de ce côté tout d'abord.
Votre ancienne machine faisait-elle déclencher ce même ID 30 mA ?
Si vous avez un circuit de prises en aval d'un autre ID, vous pouvez y brancher la machine en provisoire pour voir ce qui se passe.
Quand vous écrivez "...le différentiel saute", il s'agit duquel ? Du seul ID présent sur le tableau, ou un parmi d'autres (mais celui affecté au LL) ?
"Comment mesurer les fuites ? " Un électricien très bien outillé (car c'est un matériel cher et d'usage peu fréquent) possède une pince ampèremétrique spécialisée capable de faire cette mesure.
"Mon problème peut être une mauvaise terre ?" Non. On va supposer qu'elle est bonne, de valeur inférieure à 100 ohms. D'où le déclenchement de l'ID si celui ci détecte un courant de fuite.
"Ma machine à laver neuve ?" Peu probable, mais allez savoir. Branchez là quand même sur un autre circuit sous un autre ID comme indiqué auparavant. On va chercher de ce côté tout d'abord.
Votre ancienne machine faisait-elle déclencher ce même ID 30 mA ?
13 novembre 2012 à 22:56

Merci pour votre retour.
"...je me suis dit tant pis pour les couleurs..." Oui, mais cela n'apparait pas dans vos posts précédents.
"...ça sauté à chaque nouvel essai" Ce n'est pas une méthode raisonnée de dépannage.
"...Sur celle qui nous intéresse" On comprend que celle est pronom démonstratif relatif à PC. D'où les 3 câbles supposés reliés à une PC.
Comment voulez vous que les contributeurs, pourtant très expérimentés, s'y retrouvent quand les actions de l'internaute en difficulté ne sont pas précisées et que les descriptions sont imprécises ou incomplètes?
En électricité on définit les différences de potentiel (ddp) entre points d'un même circuit. La notion de potentiel, telle que vous l'utilisez, n'a pas de signification physique.
On peut supposer néanmoins que vos actions ont conduit à brancher un ou des circuits sur des interrupteurs différentiels différents ; soit phase du circuit sur un ID et neutre du même circuit sur un autre ID.
"...Reste à savoir pourquoi tout a disjoncté" En électricité il n'y a pas de mystère ni de place pour le hasard face à la résolution d'une panne.
Le pro ou prétendu tel qui aurait mis un conducteur de neutre de couleur noir au lieu de bleu il y a une dizaine d'années est blâmable.
Cordialement.
"...je me suis dit tant pis pour les couleurs..." Oui, mais cela n'apparait pas dans vos posts précédents.
"...ça sauté à chaque nouvel essai" Ce n'est pas une méthode raisonnée de dépannage.
"...Sur celle qui nous intéresse" On comprend que celle est pronom démonstratif relatif à PC. D'où les 3 câbles supposés reliés à une PC.
Comment voulez vous que les contributeurs, pourtant très expérimentés, s'y retrouvent quand les actions de l'internaute en difficulté ne sont pas précisées et que les descriptions sont imprécises ou incomplètes?
En électricité on définit les différences de potentiel (ddp) entre points d'un même circuit. La notion de potentiel, telle que vous l'utilisez, n'a pas de signification physique.
On peut supposer néanmoins que vos actions ont conduit à brancher un ou des circuits sur des interrupteurs différentiels différents ; soit phase du circuit sur un ID et neutre du même circuit sur un autre ID.
"...Reste à savoir pourquoi tout a disjoncté" En électricité il n'y a pas de mystère ni de place pour le hasard face à la résolution d'une panne.
Le pro ou prétendu tel qui aurait mis un conducteur de neutre de couleur noir au lieu de bleu il y a une dizaine d'années est blâmable.
Cordialement.
13 novembre 2012 à 18:14

Bonjour jd. Branchement parallèle, comme les lampes dans votre habitat.
13 novembre 2012 à 08:36

"Je suppose que le Y de la plaque signifie montage en étoile ?" Oui, et le neutre est sorti. Y D = étoile triangle. Ici, 220 V entre phase et neutre et 380 V entre phases.
"4 bobines au stator et 4 bagues au rotor ?" Il serait possible de voir 4 pôles saillants (donc tournants) au rotor. A moins de démonter, on ne voit pas le bobinage d'induit statorique. Pourquoi 4 bagues ? Il faudrait voir la machine sur l'établi.
On pourrait imaginer qu'il y ait deux alternateurs dans cette machine : un alternateur principal pour la puissance (stator = induit et rotor = inducteur) et un alternateur d'excitation sur le même arbre et beaucoup plus petit (stator = inducteur et rotor = induit polyphasé débitant le courant continu d'excitation par liaison électrique dans l'arbre, mais par l'intermédiaire d'un pont de diodes tournant).
La présence d'un pont extérieur et de bagues infirme cette hypothèse.
"Je ne vois alors pas comment est fait le déphasage de 120° entre phases." C'est le travail du constructeur, et face à cette panne, ce n'est pas le problème.
En bobinage de machines tournantes il existe les degrés électriques et les degrés géométriques ; ceci pour préciser qu'il faut être tombé dans le chaudron petit pour y comprendre quelque chose.
"Par décrochage j’entendais bien que la machine s'excite, puis se désexcite." Oui, apparemment il y a pompage. Il faudrait quelques moyens de mesures. Un voltmètre analogique serait nettement meilleur qu'un numérique pour voir le pompage.
Un électricien basique ne pourra pas faire grand chose, un bobinier davantage.
Une section électrotechnique de section de techniciens supérieurs électrotechnique (ou même terminale), peut-être ; avec des professeurs de génie électrique ou physique appliquée expérimentés.
Mais la panne sur cette machine ayant peu servi est certainement basique.
"4 bobines au stator et 4 bagues au rotor ?" Il serait possible de voir 4 pôles saillants (donc tournants) au rotor. A moins de démonter, on ne voit pas le bobinage d'induit statorique. Pourquoi 4 bagues ? Il faudrait voir la machine sur l'établi.
On pourrait imaginer qu'il y ait deux alternateurs dans cette machine : un alternateur principal pour la puissance (stator = induit et rotor = inducteur) et un alternateur d'excitation sur le même arbre et beaucoup plus petit (stator = inducteur et rotor = induit polyphasé débitant le courant continu d'excitation par liaison électrique dans l'arbre, mais par l'intermédiaire d'un pont de diodes tournant).
La présence d'un pont extérieur et de bagues infirme cette hypothèse.
"Je ne vois alors pas comment est fait le déphasage de 120° entre phases." C'est le travail du constructeur, et face à cette panne, ce n'est pas le problème.
En bobinage de machines tournantes il existe les degrés électriques et les degrés géométriques ; ceci pour préciser qu'il faut être tombé dans le chaudron petit pour y comprendre quelque chose.
"Par décrochage j’entendais bien que la machine s'excite, puis se désexcite." Oui, apparemment il y a pompage. Il faudrait quelques moyens de mesures. Un voltmètre analogique serait nettement meilleur qu'un numérique pour voir le pompage.
Un électricien basique ne pourra pas faire grand chose, un bobinier davantage.
Une section électrotechnique de section de techniciens supérieurs électrotechnique (ou même terminale), peut-être ; avec des professeurs de génie électrique ou physique appliquée expérimentés.
Mais la panne sur cette machine ayant peu servi est certainement basique.
12 novembre 2012 à 23:42

Bien reçu Jixette. "Il y a bien déclenchement d'un interrupteur différentiel, lequel fait sauter le disjoncteur.". Il faut que vous précisiez le déclenchement d'un ID sur une rangée (y en a-t-il plusieurs sur le tableau ?), d'un disjoncteur connecté en aval sur cet ID, le DJ de branchement.
Piqure de rappel :
1. Un ID déclenche en cas de défaut d'isolement classique, phase ou neutre vers terre. Un ID peut également déclencher si phase et neutre sont en sortie de deux ID différents alors qu'un circuit débite (donc alimente une charge).
2. Un DJ déclenche en cas de surintensité.
3. Un ID ne peut provoquer le déclenchement d'un DJ en aval.
On ne voit pas comment vous pouvez relier 3 fils de sections 2,5 mm² sur une même borne d'une PC.
"tout saute" Vos explications ne sont pas précises, on ne s'y retrouve pas.
"Pour faire sauter un interrupteur différentiel dans mon cas, il faut bien être en présence de 2 phases sur la PC ?" Sur une PC on doit trouver une phase et un neutre, et c'est tout (avec la terre).
Vous avez tiré sur les câbles et on ne sait pas ce qui s'est passé dans le tube ou dans la cloison. Il faut identifier tous vos câbles et savoir qui fait quoi. Un dessin récapitulatif est nécessaire.
Tout ce que l'on sait, c'est que vous êtes intervenu, et que depuis ID et (ou) DJ déclenchent (avec une grosse incertitude sur l'emplacement du (des) DJ).
Que fait le DJ de branchement ? Faites la différence entre courant et tension.
Il faudrait vous faire aider par un ami expérimenté.
Piqure de rappel :
1. Un ID déclenche en cas de défaut d'isolement classique, phase ou neutre vers terre. Un ID peut également déclencher si phase et neutre sont en sortie de deux ID différents alors qu'un circuit débite (donc alimente une charge).
2. Un DJ déclenche en cas de surintensité.
3. Un ID ne peut provoquer le déclenchement d'un DJ en aval.
On ne voit pas comment vous pouvez relier 3 fils de sections 2,5 mm² sur une même borne d'une PC.
"tout saute" Vos explications ne sont pas précises, on ne s'y retrouve pas.
"Pour faire sauter un interrupteur différentiel dans mon cas, il faut bien être en présence de 2 phases sur la PC ?" Sur une PC on doit trouver une phase et un neutre, et c'est tout (avec la terre).
Vous avez tiré sur les câbles et on ne sait pas ce qui s'est passé dans le tube ou dans la cloison. Il faut identifier tous vos câbles et savoir qui fait quoi. Un dessin récapitulatif est nécessaire.
Tout ce que l'on sait, c'est que vous êtes intervenu, et que depuis ID et (ou) DJ déclenchent (avec une grosse incertitude sur l'emplacement du (des) DJ).
Que fait le DJ de branchement ? Faites la différence entre courant et tension.
Il faudrait vous faire aider par un ami expérimenté.
12 novembre 2012 à 23:08

Bonjour. Un court-circuit n'arrive pas subitement, d'autant plus que vous écrivez "...Ayant manipulé une des prises dans l’après midi...". C'est de ce côté qu'il faut rechercher.
"...noir complet." Comment le déclenchement d'un seul DJ peut-il mettre l'habitat dans le noir ?
N'y aurait-il pas déclenchement d'un interrupteur différentiel ? Ce qui expliquerait le noir complet.
Dans ce cas, on peut imaginer un contact fortuit phase terre ou neutre terre dans la PC sur laquelle vous êtes intervenu.
Les DJ sont de type magnétothermique. C'est à dire qu'il réagissent à une surcharge faible mais longue (déclencheur thermique), et courte et intense (déclencheur magnétique).
Des imprécisions à lever.
"...noir complet." Comment le déclenchement d'un seul DJ peut-il mettre l'habitat dans le noir ?
N'y aurait-il pas déclenchement d'un interrupteur différentiel ? Ce qui expliquerait le noir complet.
Dans ce cas, on peut imaginer un contact fortuit phase terre ou neutre terre dans la PC sur laquelle vous êtes intervenu.
Les DJ sont de type magnétothermique. C'est à dire qu'il réagissent à une surcharge faible mais longue (déclencheur thermique), et courte et intense (déclencheur magnétique).
Des imprécisions à lever.
12 novembre 2012 à 11:26

Bonsoir Sarthurs. Pas de problème comme précisé par PL et SL77. Vous isolez, refermez, remettez le circuit sous tension et l'on n'en parle plus.
"...le fait qu'il y a du jus dans les câbles..." Le problème c'est que le jus il y en a dans les oranges, pas dans les conducteurs.
Entre deux points d'un circuit électrique il peut y avoir de la tension (pression) et quand le circuit est fermé sur un récepteur, il fournit du courant (débit). Dans votre cas (domino non relié), il y a pression, mais sans débit. Comme un robinet de circuit d'arrosage fermé.
Cordialement
"...le fait qu'il y a du jus dans les câbles..." Le problème c'est que le jus il y en a dans les oranges, pas dans les conducteurs.
Entre deux points d'un circuit électrique il peut y avoir de la tension (pression) et quand le circuit est fermé sur un récepteur, il fournit du courant (débit). Dans votre cas (domino non relié), il y a pression, mais sans débit. Comme un robinet de circuit d'arrosage fermé.
Cordialement
11 novembre 2012 à 22:56

Bonjour. Vous pouvez déjà consulter la question 8252 qui aborde ce sujet, avec un lien vers la notice d'un détecteur de bonne qualité. Il faut déterminer la puissance totale des luminaires, et au besoin passer par un contacteur.
En effet, le petit contacteur interne ne peut commuter plus de 1 500 VA sur lampes à incandescence.
Il faut non pas partir du compteur mais du tableau de distribution, là où se trouvent les fusibles ou les disjoncteurs modulaires. Il faudra créer un circuit spécifique.
Vous regardez de quoi il s'agit et vous revenez sur le forum quand vous voulez pour apporter des précisions .
En effet, le petit contacteur interne ne peut commuter plus de 1 500 VA sur lampes à incandescence.
Il faut non pas partir du compteur mais du tableau de distribution, là où se trouvent les fusibles ou les disjoncteurs modulaires. Il faudra créer un circuit spécifique.
Vous regardez de quoi il s'agit et vous revenez sur le forum quand vous voulez pour apporter des précisions .
11 novembre 2012 à 18:44

Bien reçu MacGivre.
Il semble y avoir une erreur sur la plaque signalétique de cet alternateur portugais. En effet, une puissance utile de 12 500 VA en 380 V correspond à une intensité en ligne nominale de 19 A. Mais cela ne règle pas votre problème.
S'il y a des à coups, on peut penser que la machine s'excite, puis se désexcite et ainsi de suite, une sorte de battement qui se répercute sur le régime moteur ; il faudrait voir ce qu'indique un voltmètre. Pour obtenir du 50 Hz, il faut maintenir la vitesse constante quelle que soit la charge ; comment cela se fait-il ?
Il faudrait voir ce qui pourrait être responsable du pompage du moteur de tracteur (alternateur à vide ou en charge ?) ; bref, il faut être devant la machine pour comprendre ce qui se passe. Un problème d'électrotechnique intéressant.
On attend votre prochain retour sur le forum dans quelques semaines, ou avant s'il y a une urgence.
Il semble y avoir une erreur sur la plaque signalétique de cet alternateur portugais. En effet, une puissance utile de 12 500 VA en 380 V correspond à une intensité en ligne nominale de 19 A. Mais cela ne règle pas votre problème.
S'il y a des à coups, on peut penser que la machine s'excite, puis se désexcite et ainsi de suite, une sorte de battement qui se répercute sur le régime moteur ; il faudrait voir ce qu'indique un voltmètre. Pour obtenir du 50 Hz, il faut maintenir la vitesse constante quelle que soit la charge ; comment cela se fait-il ?
Il faudrait voir ce qui pourrait être responsable du pompage du moteur de tracteur (alternateur à vide ou en charge ?) ; bref, il faut être devant la machine pour comprendre ce qui se passe. Un problème d'électrotechnique intéressant.
On attend votre prochain retour sur le forum dans quelques semaines, ou avant s'il y a une urgence.
11 novembre 2012 à 18:34

Bonjour. Il faudra choisir le mode de programmation : soit les cassettes individuelles, soit la commande centralisée par zone. Si délestage automatique il y a, il faut garder la commande centrale par fils pilote.
Que dit la notice des cassettes ?
Que dit la notice des cassettes ?
10 novembre 2012 à 18:07

Bonjour Xav.
"...toute une partie..." : Ah oui, mais c'est imprécis.
Sachant que deux appareils différents font disjoncter une partie du tableau, on peut penser que la consommation de ces deux appareils entraîne la surcharge d'une ligne déjà pas mal sollicitée. Il faudrait préciser ce qu'est la partie du tableau en cause et quel est le calibre de l'appareillage qui déclenche.
Si c'est une protection différentielle qui déclenche, les deux appareils présentent un défaut d'isolement. Peu probable que ces deux appareils présentent ce défaut.
Donc la première hypothèse serait à vérifier. On verra ensuite.
A suivre.
"...toute une partie..." : Ah oui, mais c'est imprécis.
Sachant que deux appareils différents font disjoncter une partie du tableau, on peut penser que la consommation de ces deux appareils entraîne la surcharge d'une ligne déjà pas mal sollicitée. Il faudrait préciser ce qu'est la partie du tableau en cause et quel est le calibre de l'appareillage qui déclenche.
Si c'est une protection différentielle qui déclenche, les deux appareils présentent un défaut d'isolement. Peu probable que ces deux appareils présentent ce défaut.
Donc la première hypothèse serait à vérifier. On verra ensuite.
A suivre.
10 novembre 2012 à 18:03

Bonjour. On peut penser qu'il s'agit d'un groupe électrogène.
Le stator (induit) est triphasé avec neutre sorti. Le rotor est une roue polaire (inducteur) servant à l'excitation de l'alternateur (bizarre qu'il y ait 4 bagues, un point à éclaircir). Une platine externe alimente le rotor en courant continu asservi à la tension de sortie (d'où le pont redresseur).
On ne peut rentrer davantage dans les suppositions sans voir la machine. Sa plaque signalétique serait déjà un plus assez informatif. Cette machine est certainement plus complexe que ce qui est supposé plus haut.
"...sensés s’écarter des bagues après la phase de démarrage ? " Non.
Les sources de panne sont diverses et sans connaissances assez pointues en machines tournantes vous ne saurez que contrôler. Il faut confier cette machine à un électricien ou un bobinier.
Contrôlez déjà l'état des balais.
Le stator (induit) est triphasé avec neutre sorti. Le rotor est une roue polaire (inducteur) servant à l'excitation de l'alternateur (bizarre qu'il y ait 4 bagues, un point à éclaircir). Une platine externe alimente le rotor en courant continu asservi à la tension de sortie (d'où le pont redresseur).
On ne peut rentrer davantage dans les suppositions sans voir la machine. Sa plaque signalétique serait déjà un plus assez informatif. Cette machine est certainement plus complexe que ce qui est supposé plus haut.
"...sensés s’écarter des bagues après la phase de démarrage ? " Non.
Les sources de panne sont diverses et sans connaissances assez pointues en machines tournantes vous ne saurez que contrôler. Il faut confier cette machine à un électricien ou un bobinier.
Contrôlez déjà l'état des balais.
10 novembre 2012 à 17:14

Bonjour Madness.
Vous vérifiez tout d'abord chaque lampe à filament afin de voir s'il n'y en a pas une de grillée.
Ensuite vous regardez dans le variateur s'il n'y aurait pas un fusible de grillé.
Ces deux vérifications faites, vous commencerez à y voir plus clair.
Vous vérifiez tout d'abord chaque lampe à filament afin de voir s'il n'y en a pas une de grillée.
Ensuite vous regardez dans le variateur s'il n'y aurait pas un fusible de grillé.
Ces deux vérifications faites, vous commencerez à y voir plus clair.
10 novembre 2012 à 16:59

Mais non mais non, il faut être persévérant.
Si l'interrupteur n'a que 2 bornes, vous les court-circuitez (c'est analogue à l'interrupteur simple allumage à l'entrée de la chambre par exemple).
Ensuite vous branchez et on verra si l’appareil refonctionne.
Si l'interrupteur n'a que 2 bornes, vous les court-circuitez (c'est analogue à l'interrupteur simple allumage à l'entrée de la chambre par exemple).
Ensuite vous branchez et on verra si l’appareil refonctionne.
10 novembre 2012 à 14:50

Bonsoir Mike. Vous n'êtes pas franchement spécialiste, mais on peut vous aider.
Il faut tester la tension de sortie sur la sortie de câble ; une lampe témoin suffit. On peut aussi brancher le radiateur en provisoire sur une prise en état de marche.
On peut effectivement court-circuiter l'interrupteur sur le radiateur, mais si l'ohmmètre indique l'infini inter arrêt, et 0,xx ohm en position marche il y a forte probabilité qu'il soit bon. On fait la mesure en débranchant au moins une cosse sur l'interrupteur.
La résistance de chauffe doit faire environ 50 ohms pour un appareil 1 000 W (R = U²/P).
A suivre.
Il faut tester la tension de sortie sur la sortie de câble ; une lampe témoin suffit. On peut aussi brancher le radiateur en provisoire sur une prise en état de marche.
On peut effectivement court-circuiter l'interrupteur sur le radiateur, mais si l'ohmmètre indique l'infini inter arrêt, et 0,xx ohm en position marche il y a forte probabilité qu'il soit bon. On fait la mesure en débranchant au moins une cosse sur l'interrupteur.
La résistance de chauffe doit faire environ 50 ohms pour un appareil 1 000 W (R = U²/P).
A suivre.
09 novembre 2012 à 23:19

Bonsoir Jeangelique. La conclusion de vos observations et des hypothèses de 1Insp et Bob est que le défaut est certainement en amont de la sortie du DJ de branchement.
Le moteur de la tondeuse appelle une forte intensité transitoire au démarrage qui provoque une chute de tension dans la ligne ou dans des connexions défectueuses (une seule suffit) que l’abonné ne peut vérifier.
Avez vous entendu des grésillements dans l'environnement du DJ de branchement alors que l'habitat consomme ?
Une petite odeur de brulé ? Un échauffement sur le capot du connecteur de liaison avec la sortie du compteur ? Ce phénomène est-il récent ?
Avec un multimètre enregistrant les valeurs mini et maxi de la tension il est facile de mettre en évidence une chute de tension en sortie du DJ de branchement. Avec un voltmètre analogique on peut faire la mesure à la volée au moment du branchement de la tondeuse.
Il va falloir faire intervenir un technicien ERDF, non sans avoir effectué préalablement de nouveau vos observations : démarrage tondeuse branchée en sortie du DJ de branchement, et faute de voltmètre, une lampe à incandescence en parallèle. En fonction du résultat, vous appelez ou non.
Le moteur de la tondeuse appelle une forte intensité transitoire au démarrage qui provoque une chute de tension dans la ligne ou dans des connexions défectueuses (une seule suffit) que l’abonné ne peut vérifier.
Avez vous entendu des grésillements dans l'environnement du DJ de branchement alors que l'habitat consomme ?
Une petite odeur de brulé ? Un échauffement sur le capot du connecteur de liaison avec la sortie du compteur ? Ce phénomène est-il récent ?
Avec un multimètre enregistrant les valeurs mini et maxi de la tension il est facile de mettre en évidence une chute de tension en sortie du DJ de branchement. Avec un voltmètre analogique on peut faire la mesure à la volée au moment du branchement de la tondeuse.
Il va falloir faire intervenir un technicien ERDF, non sans avoir effectué préalablement de nouveau vos observations : démarrage tondeuse branchée en sortie du DJ de branchement, et faute de voltmètre, une lampe à incandescence en parallèle. En fonction du résultat, vous appelez ou non.
09 novembre 2012 à 23:08

Bonsoir Ptipierre. Il s'agit d'un interrupteur différentiel en tête de tableau et on comprend qu'il est seul. Vous avez effectué les bonnes manipulations, hélas sans résultat tangible.
Il arrive que les résistances de dégivrage des frigos présentent des défauts d'isolement aléatoires ; à priori le votre ne serait pas responsable.
Peut-être que le changement de l'ID pour un modèle super immunisé type A résoudrait le problème (cela se produit depuis 2005 ?).
En général on s'efforce de mettre plusieurs ID dans un tableau afin que le moindre incident ne mette l'habitation dans le noir.
On remarque que le calibre de 40 A de l'ID en tête est certainement trop petit.
En question 12063 on explique de quoi il s'agit.
Il arrive que les résistances de dégivrage des frigos présentent des défauts d'isolement aléatoires ; à priori le votre ne serait pas responsable.
Peut-être que le changement de l'ID pour un modèle super immunisé type A résoudrait le problème (cela se produit depuis 2005 ?).
En général on s'efforce de mettre plusieurs ID dans un tableau afin que le moindre incident ne mette l'habitation dans le noir.
On remarque que le calibre de 40 A de l'ID en tête est certainement trop petit.
En question 12063 on explique de quoi il s'agit.
09 novembre 2012 à 22:02

Bonjour Géronimo. Comment faites vous pour mesurer cette tension si la fiche F est connectée ? Qu'y a-t-il en amont de la fiche F ? Quel type d'appareil de mesure utilisez vous ?
Et pourquoi avoir fait cette mesure ?
Et pourquoi avoir fait cette mesure ?
09 novembre 2012 à 16:03

Bien reçu V. Maillard.
"...car tout les fils bleus, (neutre ?)...". Oui, ce sont tous les fils neutre qui sont reliés sur un seul bornier comme c'était avant au temps des fusibles unipolaires. Il n'y a pas de contre indication.
Etant donné qu'il n'y a qu'un seul ID en tête de tableau, la fonction protection est effective.
L'électricien a dû utiliser un seul circuit (la phase) sur chaque DJ ; vérifier ce point important, car du côté neutre il n'y a pas de détecteur de surintensité.
Si vous vouliez installer plusieurs interrupteurs différentiels, il faudrait alors appairer les circuits, chacun avec sa phase et son neutre. Et c'est une autre histoire.
"...car tout les fils bleus, (neutre ?)...". Oui, ce sont tous les fils neutre qui sont reliés sur un seul bornier comme c'était avant au temps des fusibles unipolaires. Il n'y a pas de contre indication.
Etant donné qu'il n'y a qu'un seul ID en tête de tableau, la fonction protection est effective.
L'électricien a dû utiliser un seul circuit (la phase) sur chaque DJ ; vérifier ce point important, car du côté neutre il n'y a pas de détecteur de surintensité.
Si vous vouliez installer plusieurs interrupteurs différentiels, il faudrait alors appairer les circuits, chacun avec sa phase et son neutre. Et c'est une autre histoire.
08 novembre 2012 à 22:05

Bonjour Ktulux.
Vous avez bien compris.
Merci pour votre retour.
Vous avez bien compris.
Merci pour votre retour.
08 novembre 2012 à 14:02

Bonsoir V. Maillard. Si vous n'y connaissez rien, il vaut mieux demander à ami expérimenté de faire le ménage, ou mieux, vous faites intervenir un vrai professionnel qui remettra ce tableau en ordre.
Il y a certainement une action juridique à effectuer contre l'intervenant si vous avez signé un devis (il y a différents niveaux d'action, le premier consistant en une lettre recommandée avec AR). Rappelons que dans ce cas il faut faire une réception des travaux.
Voir dans le forum litiges travaux où des cas similaires sont évoqués.
Si c'est du travail au noir, il n'y a aucun recours.
Il y a certainement une action juridique à effectuer contre l'intervenant si vous avez signé un devis (il y a différents niveaux d'action, le premier consistant en une lettre recommandée avec AR). Rappelons que dans ce cas il faut faire une réception des travaux.
Voir dans le forum litiges travaux où des cas similaires sont évoqués.
Si c'est du travail au noir, il n'y a aucun recours.
07 novembre 2012 à 20:56

Bonjour Roger. C'est certainement possible, la puissance est équivalente à celle d'une plaque de cuisson. Mais il faut dénicher une notice ou une plaque signalétique qui indiquerait les connexions à modifier.
Que dit le net concernant cette machine ?
Que dit le net concernant cette machine ?
07 novembre 2012 à 14:29

Bonjour Fanou. Et en plus, les consultations sont gratuites et sans rendez-vous !
Merci pour votre retour sympathique.
Merci pour votre retour sympathique.
07 novembre 2012 à 13:55

Bien reçu. C'est exactement cela. Vous tapez bornier viking sur glou, et vous verrez les images. C'est du Legrand, mais il y a d'autres marques.
Un grossiste pourra assurer l'approvisionnement.
Un grossiste pourra assurer l'approvisionnement.
06 novembre 2012 à 13:42

Bonsoir Cyril. Il s'agit certainement d'interrupteurs automatiques Kalya.
On ne peut pas dire que ce soit du haut de gamme. Ce sont des appareils mis en série avec la charge, et il ne faut pas en attendre des miracles.
Il n'y a pas de notice précisant la nature de la charge autorisée, mais la commutation étant effectuée par un triac, il est nécessaire de consommer du courant pour que le semiconducteur conduise (d'où la lampe à incandescence).
On ne sait pas à quoi ils réagissent. La preuve.
Je crois que vous n'aurez que des déboires avec ces matériels. Soit vous optez pour une grande marque bien connue dans le métier (avec les mêmes restrictions pour les charges sauf peut-être si on y met le prix) - donc étude préalable nécessaire), ou bien vous remplacez par des interrupteurs.
Désolé de vous décevoir.
On ne peut pas dire que ce soit du haut de gamme. Ce sont des appareils mis en série avec la charge, et il ne faut pas en attendre des miracles.
Il n'y a pas de notice précisant la nature de la charge autorisée, mais la commutation étant effectuée par un triac, il est nécessaire de consommer du courant pour que le semiconducteur conduise (d'où la lampe à incandescence).
On ne sait pas à quoi ils réagissent. La preuve.
Je crois que vous n'aurez que des déboires avec ces matériels. Soit vous optez pour une grande marque bien connue dans le métier (avec les mêmes restrictions pour les charges sauf peut-être si on y met le prix) - donc étude préalable nécessaire), ou bien vous remplacez par des interrupteurs.
Désolé de vous décevoir.
05 novembre 2012 à 21:30

Bonsoir. La rupture du neutre ne se produit que sur une installation défectueuse, et plus rarement sur l'alimentation ERDF ; auquel cas des dégâts sont à prévoir chez tous les abonnés.
Dans une installation domestique classique, on réserve l'ID tétrapolaire pour les récepteurs triphasés, les circuits monophasés étant en aval de 3 ID bipolaires répartis sur les 3 phases.
Il faut bien évidemment soigner la répartition des charges monophasées pour que l'installation tende vers un bon équilibrage des intensités afin d'utiliser la puissance souscrite au maximum.
Mais pourquoi poser cette question ?
Dans une installation domestique classique, on réserve l'ID tétrapolaire pour les récepteurs triphasés, les circuits monophasés étant en aval de 3 ID bipolaires répartis sur les 3 phases.
Il faut bien évidemment soigner la répartition des charges monophasées pour que l'installation tende vers un bon équilibrage des intensités afin d'utiliser la puissance souscrite au maximum.
Mais pourquoi poser cette question ?
05 novembre 2012 à 21:13

Bonjour.
Vous êtes dans les travaux en ce moment.
"-Branchement direct au tableau et il chauffe systématiquement lorsque son thermostat le commande ?" : oui, mais avec bien évidemment une ligne spécifique de section 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum.
"- Branchement à travers une horloge qui commande son alimentation ?" : cela n'a pas trop d'utilité.
Pensez à la possibilité de gel suivant la région et l'isolation de l'habitat.
Vous êtes dans les travaux en ce moment.
"-Branchement direct au tableau et il chauffe systématiquement lorsque son thermostat le commande ?" : oui, mais avec bien évidemment une ligne spécifique de section 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum.
"- Branchement à travers une horloge qui commande son alimentation ?" : cela n'a pas trop d'utilité.
Pensez à la possibilité de gel suivant la région et l'isolation de l'habitat.
05 novembre 2012 à 11:19

Bonjour. Vous pourriez changer ce tableau pour un modèle plus petit, dont vous équiperiez une ou deux rangées par des borniers genre Viking. Il suffira ensuite de prolonger les lignes vers le nouveau tableau.
Ce n'est pas bien compliqué pour qui est proche du métier et n'en n'est pas à sa première intervention en électricité. Cela nécessite bien entendu un repérage sérieux préalable.
Qu'en est-il de la coupure générale de l'alimentation de l'habitat ?
Ce serait plus simple d'effectuer cette manipulation en période d'inoccupation de l'habitat, avec une bonne semaine devant soi.
Ce n'est pas bien compliqué pour qui est proche du métier et n'en n'est pas à sa première intervention en électricité. Cela nécessite bien entendu un repérage sérieux préalable.
Qu'en est-il de la coupure générale de l'alimentation de l'habitat ?
Ce serait plus simple d'effectuer cette manipulation en période d'inoccupation de l'habitat, avec une bonne semaine devant soi.
05 novembre 2012 à 11:07

Bonjour. On peut supposer que vous êtes en possession de la notice de pose et d'utilisation des récepteursTC51089.
N'en sachant pas plus que vous, je vérifierais chaque configuration de récepteur. Le driver est CPL.
Il faut respecter phase et neutre à chaque radiateur et boitier de réception ; on suppose que c'est bon. S'assurer également de la qualité de toutes les connexions sur le trajet du signal (tous les DJ sur le tableau de répartition y compris).
Ultérieurement on peut intervertir deux récepteurs, un sans problème et l'autre avec fonctionnement aléatoire.
Conclusion : il faut être méthodique dans les vérifications.
Mais "...Nous avons fait installer et configurer un driver Delta Dore 2 zones..." Ne serait-ce pas à l'installateur de régler les problèmes ?
Attendons d'autres avis.
N'en sachant pas plus que vous, je vérifierais chaque configuration de récepteur. Le driver est CPL.
Il faut respecter phase et neutre à chaque radiateur et boitier de réception ; on suppose que c'est bon. S'assurer également de la qualité de toutes les connexions sur le trajet du signal (tous les DJ sur le tableau de répartition y compris).
Ultérieurement on peut intervertir deux récepteurs, un sans problème et l'autre avec fonctionnement aléatoire.
Conclusion : il faut être méthodique dans les vérifications.
Mais "...Nous avons fait installer et configurer un driver Delta Dore 2 zones..." Ne serait-ce pas à l'installateur de régler les problèmes ?
Attendons d'autres avis.
04 novembre 2012 à 22:00

Bonsoir François.
Ce problème a été complètement traité en question 9797 . Il faut un contacteur (et une protection) par ligne.
Si LL et LV démarrent par appui fugitif sur un bouton poussoir, sans manipulation préalable vite contraignante ils ne démarreront pas.
A terme, il vaudra mieux acquérir des machines à démarrage différé.
Ce problème a été complètement traité en question 9797 . Il faut un contacteur (et une protection) par ligne.
Si LL et LV démarrent par appui fugitif sur un bouton poussoir, sans manipulation préalable vite contraignante ils ne démarreront pas.
A terme, il vaudra mieux acquérir des machines à démarrage différé.
04 novembre 2012 à 21:33
