Brancher 5 cumulus en parallèle avec 1 seul contact EDF
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
9797
Astuce FAQ électricité : Brancher 5 cumulus en parallèle avec 1 seul contact EDF
Invité
Bonjour. Je veux brancher 5 cumulus sur jour/nuit en parallèle avec 1 seul contact EDF.
Je pense qu'il faut brancher une seule phase d'une protection de bobine, et connecter tous les retours. Merci de me donner les détails si je me trompe.
Je pense qu'il faut brancher une seule phase d'une protection de bobine, et connecter tous les retours. Merci de me donner les détails si je me trompe.
11 novembre 2010 à 10:32
Conseil 2 Forum électricité
Invité

Brancher 5 cumulus en parallèle avec 1 seul contact EDF
Invité
Il faut une protection 2A pour la ligne commande, et un contacteur pour chaque cumulus, relier au neutre fil bleu en sortie de la protection les bornes A1 entre elles, puis en sortie de la protection aller vers une entrée du contact HP/HC, en sortie de ce contact, allez en reliant les bornes A2 des contacteurs. Ci joint un schéma.
Cordialement. PL (11/11/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement. PL (11/11/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 novembre 2010 à 16:38
Conseil 3 Forum électricité
Brancher 5 cumulus en parallèle avec 1 seul contact EDF
Bonjour, je suppose que chaque cumulus a son contacteur J/N, donc il faut alimenter les bobines de ces contacteurs en parallèle : les A1 ensemble sur le circuit "pilote, les A2 ensemble sur le neutre. Cordialement.
11 novembre 2010 à 20:44