Information alimentation 380V 3 phases + Neutre
Actuellement
27 178
questions dans le
forum électricité
12098
Question forum électricité : Information alimentation 380V 3 phases + Neutre
Bonsoir.
Sur une alimentation 380V, 3 phases + Neutre, doit-on OBLIGATOIREMENT alimenter les différents circuits à partir des 3 phases, au risque de créer une "rupture du Neutre" si l'une des phases n'est pas utilisée ?
Merci.
Sur une alimentation 380V, 3 phases + Neutre, doit-on OBLIGATOIREMENT alimenter les différents circuits à partir des 3 phases, au risque de créer une "rupture du Neutre" si l'une des phases n'est pas utilisée ?
Merci.
05 novembre 2012 à 18:13
Conseils 1 rupture du neutre
Information alimentation 380V 3 phases + Neutre
Bonsoir,
Pas claire la question. Apparemment vous avez du triphasé et vous voulez alimenter des circuits en mono ?
Si c'est le cas en tête de tableau il vous faudra un ID tri + neutre avec le calibrage adapté.
Ensuite chaque phase alimente un appareil avec le neutre ou une partie du tableau avec toujours le même neutre.
Attention à équilibrer vos phases, ERDF n'aime pas trop que l'on tire tout sur une seule.
SL
Pas claire la question. Apparemment vous avez du triphasé et vous voulez alimenter des circuits en mono ?
Si c'est le cas en tête de tableau il vous faudra un ID tri + neutre avec le calibrage adapté.
Ensuite chaque phase alimente un appareil avec le neutre ou une partie du tableau avec toujours le même neutre.
Attention à équilibrer vos phases, ERDF n'aime pas trop que l'on tire tout sur une seule.
SL
05 novembre 2012 à 20:26
Conseils 2 rupture du neutre
Information alimentation 380V 3 phases + Neutre
Bonsoir. La rupture du neutre ne se produit que sur une installation défectueuse, et plus rarement sur l'alimentation ERDF ; auquel cas des dégâts sont à prévoir chez tous les abonnés.
Dans une installation domestique classique, on réserve l'ID tétrapolaire pour les récepteurs triphasés, les circuits monophasés étant en aval de 3 ID bipolaires répartis sur les 3 phases.
Il faut bien évidemment soigner la répartition des charges monophasées pour que l'installation tende vers un bon équilibrage des intensités afin d'utiliser la puissance souscrite au maximum.
Mais pourquoi poser cette question ?
Dans une installation domestique classique, on réserve l'ID tétrapolaire pour les récepteurs triphasés, les circuits monophasés étant en aval de 3 ID bipolaires répartis sur les 3 phases.
Il faut bien évidemment soigner la répartition des charges monophasées pour que l'installation tende vers un bon équilibrage des intensités afin d'utiliser la puissance souscrite au maximum.
Mais pourquoi poser cette question ?
05 novembre 2012 à 21:13
Conseils 3 rupture du neutre
Information alimentation 380V 3 phases + Neutre
Bonjour
Pour une installation domestique rien n'interdit de tirer à fond sur une phase et d'avoir les deux autres à zéro.
Comme l'a dit GL vous avez intérêt à répartir les circuits de manière équilibrer sur les 3 phases, afin d'utiliser au mieux la puissance disponible.
Mais comme vous ne pouvez pas préjuger de ce qui fonctionnera simultanément, tous les cas de déséquilibre peuvent se produire.
Cela ne constitue pas pour autant une rupture de neutre.
@+
Pour une installation domestique rien n'interdit de tirer à fond sur une phase et d'avoir les deux autres à zéro.
Comme l'a dit GL vous avez intérêt à répartir les circuits de manière équilibrer sur les 3 phases, afin d'utiliser au mieux la puissance disponible.
Mais comme vous ne pouvez pas préjuger de ce qui fonctionnera simultanément, tous les cas de déséquilibre peuvent se produire.
Cela ne constitue pas pour autant une rupture de neutre.
@+
06 novembre 2012 à 18:05
Conseils 4 rupture du neutre
Information alimentation 380V 3 phases + Neutre
Bonjour.
Pour GL: ma question provient du fait qu'à la suite du branchement d'un µ ondes d'une prise 220V, un arc électrique s'est produit, faisant "fumé" le-dit µ ondes et faisant tomber le disjoncteur principal.
Je me demandais simplement si toutes les phases d'une alimentation en triphasé (i.e 3) devaient alimenter obligatoirement des circuits (protégés par des ID).
CMT m'a répondu. Merci
Pour l'histoire de l'arc électrique, je vais vérifier le serrage des connexions dans la boîte de dérivation du dit circuit.
Pour GL: ma question provient du fait qu'à la suite du branchement d'un µ ondes d'une prise 220V, un arc électrique s'est produit, faisant "fumé" le-dit µ ondes et faisant tomber le disjoncteur principal.
Je me demandais simplement si toutes les phases d'une alimentation en triphasé (i.e 3) devaient alimenter obligatoirement des circuits (protégés par des ID).
CMT m'a répondu. Merci
Pour l'histoire de l'arc électrique, je vais vérifier le serrage des connexions dans la boîte de dérivation du dit circuit.
06 novembre 2012 à 18:39







