FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 822 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 20 700 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour. La solution peut-être pas, mais une idée en passant.
Vous trouverez des résines chargées en métal qui pourraient convenir chez Loctite
http://www.loctite.fr/afficher-les-produits-par-application-5776.htm

Les entreprises spécialisées en produits mécaniques (autres que les Feux d'une certaine couleur), certaines font de la reconstruction de moteurs, peuvent avoir ce type de produit en magasin.
La solution pérenne est bien de changer la pompe.
Cordialement.
30 avril 2016 à 16:15
forum consulter ce sujet Problème sur pompe immergée Négimex dans forage

Bonjour Daniel. Regardez là :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1292771/Convertisseur-DCDC-Mean-Well-PSD-30A-24-125-A?ref=searchDetail
Rien trouvé chez RS-Composants. Ou bien très cher.
Cordialement.
29 avril 2016 à 13:14
forum consulter ce sujet Convertisseur électrique 12 V / 24 V

Publicité

Citation :
... fait partie du personnel de la marque
Eh non. Juste quelques connaissances.

Vous devriez pouvoir trouver dans un bon coin français des appareils très bien, tel que le MX573 ou le MX430. Eh oui, encore du Metrix !
Le vendeur n'a peut-être pas l’œil exercé. Mais vous avez encore la chance de trouver un magasin de composants dans votre environnement .
Je crois que nous avons fait le tour, et avons eu chaud avec la fausse piste sur les diodes.
La prochaine fois, on pourra aborder Chauvin-Arnoux, Pekly, Philips mesures, AOIP et Sefram pour rester dans les français du siècle dernier. Certaines marques ont disparu, d'autres ont été "avalées", Chauvin a absorbé Metrix. Ainsi va l'Histoire.
Cordialement.

Votre sujet était intéressant.
28 avril 2016 à 21:40
forum consulter ce sujet Pont redresseur Hors Service Métrix 462B

Bonjour. Juste un avis concernant le côté pratique.
S'il y a un lavabo, une prise à côté pour un sèche-cheveux ou une brosse à dents électrique peut avoir son utilité.
S'il y a un sèche-serviettes électrique, une sortie de câble est obligatoire.
Sans sèche-serviettes, une prise pour petit chauffage d'appoint peut également avoir son utilité.
Cordialement.
28 avril 2016 à 21:13
forum consulter ce sujet Prise électrique salle de bain d'appoint obligatoire ou pas

Bonjour. Pourquoi pas, mais si un appareil présente un défaut d'isolement, vous aurez deux congélateurs à nettoyer.
En général, le DJ différentiel HPI spécial congélateur ne déclenche pas.
Par prudence, pour de longues périodes d'inoccupation il vaut mieux vider les congélateurs et les mettre au repos.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
28 avril 2016 à 18:09
forum consulter ce sujet Circuit électrique pour congélateur et frigo/congélateur

Comme vous dites... Allez.
Un seul ID qui déclenche met l'habitat complètement dans le noir. C'est l'inconvénient. Avec deux il reste une partie alimentée.
Pas d'avis sur Moeller.
Pas d'avis non plus sur le radiateur. Il s'agirait d'un radiateur d'appoint, donc relié à la terre.
Derrière l'écran et donc à distance, on ne peut privilégier aucune hypothèse.
Allez...
Ce sont tous les équipements reliés à la terre qu'il faut incriminer.
Cordialement.

28 avril 2016 à 13:52
forum consulter ce sujet Problème interrupteur différentiel

Ok Moudjouh. C'est bien le problème des déclenchements aléatoires. Soit il y a un défaut d'isolement sporadique, sans savoir sur quel récepteur, soit l'ID lui même peut être "fatigué", phénomène rare, mais pas improbable.
Entre 22 h et 1 h du matin, et l'on ne peut incriminer le chauffe-eau.
Et à vous lire on comprend que ces déclenchements sont récents.
En attendant, voyez quels sont les récepteurs alimentés par la sortie de l'ID.

Attirer des petits papiers est un bon début. La peau de chat sèche marche bien aussi si l'on frotte une règle de plexiglas. Il faut que l'animal soit d'accord.

Avec des connaissances un peu plus évoluées, on aurait pu vous demander d'intervertir deux ID sur le tableau, afin de voir s'il s'agit d'un problème d'ID ou d'appareils branchés sur une ligne. (ID = interrupteur différentiel, 30 mA sur votre tableau). Éventuellement faites intervenir un ami expérimenté pour effectuer la permutation.
A suivre.
Cordialement.
28 avril 2016 à 13:11
forum consulter ce sujet Problème interrupteur différentiel

Bonjour moudjouh. "Si quelqu'un a une idée..." On aimerait, mais devant ce qui s'apparente à un défaut d'isolement aléatoire c'est difficile. Vous pouvez juste incriminer un récepteur branché sur l'un des disjoncteurs modulaires branché en aval de l'interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche.
S'agissant d'un défaut d'isolement, il est normal qu'aucun disjoncteur ne déclenche.
Il faut continuer à chercher. On met quelquefois en cause un frigo dont la résistance de dégivrage présente ce défaut d'isolement ; mais généralement ce n'est plus aléatoire, mais permanent.
L'interrupteur différentiel lui même peut être en défaut ; cela arrive quelquefois. On suppose que l'ID déclenche lors du test avec son bouton de commande.
Il faut continuer vos recherches et essayer de circonscrire l'origine du défaut.

Cordialement.
28 avril 2016 à 12:38
forum consulter ce sujet Problème interrupteur différentiel

Bonjour. Il faut que le contact du relais du détecteur shunte le contact du télérupteur. Cordialement.
28 avril 2016 à 09:59
forum consulter ce sujet Branchement détecteur de mouvement avec télérupteur

Bonjour Pat. Une bonne nouvelle. Votre MX462 va retrouver une nouvelle jeunesse. Le calibre 100 V sera affecté d'une incertitude appréciable vu la valeur de la résistance un peu forte. L'affichage sera en deçà de la bonne valeur (faites un essai par comparaison avec un autre multimètre). Rappelons que la valeur affichée n'est valable que pour des grandeurs sinusoïdales.

Sur les autres calibres l'incertitude sera dans la fourchette nominale de la classe de précision (1,5 en = et 2 en AC - voir au dessus du symbole à gauche en forme de table - qui indique que l'appareil doit être utilisé à plat).

Cet appareil n'est que très peu protégé. Vous trouverez des multimètres modernes Metrix ou d'autres grandes marques pour moins de 250 € qui sont, en théorie, bien protégés.
Mais l'analogique possède des propriétés que les anciens connaissent bien.
L'interprétation des mesures reste difficile pour les habitués aux appareils numériques.

Nota : bigre ! 2 W ! Elle doit être énorme. Autre possibilité : 1,1 MOhms + autres valeurs en série à ajuster, 1/4 de W.

Bien cordialement.
28 avril 2016 à 09:57
forum consulter ce sujet Pont redresseur Hors Service Métrix 462B

Bonjour réponse 6.
Vous avez réveillé un vieux post.
La notice de votre produit doit préciser que les cellules sont raccordées sur la platine électronique de commande montée dans l'un des boitiers moteur.
Vous ne pouvez faire aucun branchement sans le document complet incluant schémas des raccordements et mise en œuvre avec les réglages divers, apprentissage etc.
Cordialement.
27 avril 2016 à 23:34
forum consulter ce sujet Quelle section de fil pour un portail électrique et autres

Ok Pat. Le dépannage nécessite la mise en œuvre de méthodes classiques ; dans le cas du multimètre (qui est un des rares dans lesquels on puisse encore intervenir, comme sous le capot des 2 CV) : quelles sont les fonctions HS ?
Quelles peuvent être les causes ? Analyse du circuit de mesure comme vous l'avez effectué.
Et qui est très simple dans le cas de ces anciens appareils analogiques. Les numériques on les jette.
Shunter R8 en utilisant le calibre 1 000 V est sans incidence ; sur le calibre 100 V d'autres dégâts auraient pu apparaitre. R6 à R 13 définissent les calibres tension en limitant le courant à sa valeur nominale dans le galvanomètre..
R8 a pu griller si une tension importante a été appliquée sur le calibre 100 V. Le galvanomètre a pu être protégé par les deux diodes en antiparallèle CR2.
Normalement il faudrait une résistance de précision ; éventuellement vous la mesurez et ajoutez en série une petite valeur afin d'avoir 1,4 MOhms à pas loin de 1% près.
Une aventure qui se termine avec succès.
Cordialement.
27 avril 2016 à 09:11
forum consulter ce sujet Pont redresseur Hors Service Métrix 462B

Bonjour.
L'odeur de brûlé est mauvais signe. S'il est sous garantie c'est de meilleure augure.
Vous pourriez avoir une aide ici : https://www.proformfitness.fr/propos-de-proform.html
Avec un téléphone dans les Yvelines.
Un site qui, comme beaucoup d'autres, attire le chaland en affichant des remises énormes basées sur on ne sait quoi ; des paquets de plus de 1 000 €. Comme les meubles ou les cuisines. C'est toujours suspect.
Cordialement.
27 avril 2016 à 00:21
forum consulter ce sujet Aide sur panne tapis de course Proform

Bonjour.
Citation :
Je ne comprends pas pourquoi on ne doit pas en mettre un.
Tout simplement parce que l'on monte un redresseur appelé pont de Graetz triphasé double alternance en sortie des tensions triphasées de l'alternateur, dans la nomenclature française nommé PD3. Pendant une période de la tension de sortie d'un enroulement la tension de sortie instantanée présente 6 calottes de sinusoïdes et l'ondulation est faible (on dit que l'indice de pulsation est égal à 6, la fréquence de l'ondulation de tension est 6 fois celle de la tension aux bornes d'un enroulement). On ne met donc pas de condensateur.

Un alternateur triphasé d'automobile est fait ainsi et si l'on cherche bien sous le capot on ne trouve pas de condensateur pour lisser la tension.
C'est pourquoi il faudrait faire ces essais conseillés le 25 avril.
Citation :
Il serait bon pour vous de faire un enregistrement oscillographique de la tension instantanée aux bornes d'un enroulement de l'alternateur, puis la tension en sortie du redresseur (à vide, puis en charge avec un débit peu intense). Attention de ne pas surcharger l'alternateur pendant l'essai.

Citation :
Mon professeur m'a expliqué que ce régulateur stabilisait la tension...
Oui, mais comment agit-il ? Quelle est sa grandeur d'entrée ? Quelle est la grandeur de sortie ? Que se passe-t-il entre l'entrée et la sortie ? La tension de sortie est forcément celle de la batterie, donc lissée.
Si le régulateur est une boite noire, il faudrait au minimum savoir ce qui se passe dedans. Si je passais l'oral, je préparerais cette question. Il faut savoir ce que vous faites. N’importe qui peut assembler des boites noires sans comprendre. Le STI2D sait en gros ce qui se passe dedans.
Citation :
...se fait-il seulement par rapport aux besoins énergétiques ?
Bien évidemment. Il y a la fem de la batterie en premier, le courant qu'elle devra débiter en régime permanent et en pointe (dans votre application, pas grand chose), et également la capacité (son autonomie si elle n'est pas rechargée souvent, ce qui n'est pas le cas). La batterie est en tampon, tout comme sous le capot de la voiture où elle fournit l'énergie de démarrage (un courant de cheval pour un démarrage classique), et quand le moteur tourne, l'alternateur fournit le courant de fonctionnement pour tous les équipements du véhicule, tandis qu'un faible courant de charge recharge la batterie. La tension du réseau de bord est alors fixée par l'alternateur et surtout son régulateur de tension, petit boitier généralement solidaire du porte-balais de l'alternateur.
Citation :
Nous avons un régulateur de panneaux solaires
A aucun moment vous mentionnez l'existence des panneaux solaires ; on peut penser qu'ils n'appartiennent pas à ce projet.

Cordialement.
26 avril 2016 à 17:11
forum consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2D

Bonsoir CMT et sloiseau.
Tout est dit. Interro écrite bientôt sur ID, DJ, DD ; et leurs fonctions spécifiques. Moins de 19/20 sera une mauvaise note.
Cordialement.
25 avril 2016 à 21:41
forum consulter ce sujet Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau

Bonjour. La réponse à cette question (basique) relève de connaissances acquises par l'écoute en classe et le travail du cours et des TP.
On ne peut donc répondre.
Il faut commencer par envisager une charge R, puis RL.
Cordialement.
25 avril 2016 à 21:33
forum consulter ce sujet Question concernant l’électronique de puissance

Bonjour.
Tout d'abord il n'y a pas besoin de condensateur, car on comprend qu'il s'agit d'un alternateur triphasé dont vous allez équiper la sortie avec un pont PD3 (à 6 diodes) qui délivre une tension très peu ondulée. On ne met jamais de condensateur en, sortie de ce type de dispositif.
Citation :
Mon professeur à dit que ce régulateur était obligatoire.
Facile à dire. Demandez à votre professeur ce qu'il entend par "régulateur".

L'ensemble alternateur redresseur est un générateur de tension au sens physique du terme. La batterie est également un générateur de tension. En électronique de puissance il est une règle à laquelle on ne déroge pas : "on ne peut connecter ensemble deux générateurs identiques ; ici il faudrait un élément intermédiaire générateur de courant, à savoir une inductance (programme bac + 2 minimum)

Un régulateur est un asservissement (de tension ou courant ici) que le terminale STI2D n'a pas les capacités de traiter et encore moins réaliser.

En attendant vous faites l'essai à vide de l'alternateur et son redresseur associé :
- Ueff /enroulement = f(vitesse),
- puis Ured moyen = f(vitesse).
- ensuite, à vitesse constante de 1 500 tr/min, Ured = f(I débité)

Il serait bon pour vous de faire un enregistrement oscillographique de la tension instantanée aux bornes d'un enroulement de l'alternateur, puis la tension en sortie du redresseur (à vide, puis en charge avec un débit peu intense). Attention de ne pas surcharger l'alternateur pendant l'essai.

Vous mettrez un compte-rendu dans votre dossier et détaillerez à l'oral si besoin est.

En fonction de ces essais vous voyez s'il y aurait lieu de réguler l'intensité du courant de charge de la batterie. Reste à savoir comment, peut-être un hacheur série avec une inductance, mais ce n'est pas à votre programme.
Rappelons que l'on ne demande pas aux élèves de bac et au dessus d'inventer des systèmes, mais de savoir les assembler, les mettre en œuvre et les régler. Ici, à part mettre la machine en rotation, monter et essayer le redresseur avec les essais conseillés, on ne demande pas de mettre en service le fer à souder, des transistors etc.
Cordialement.
25 avril 2016 à 15:08
forum consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2D

Bonjour. Il se pourrait que les transformateurs actuels soient des convertisseurs adaptés pour les lampes à incandescence de préférence halogènes.
Ces convertisseurs nécessitent une puissance délivrée relativement importante pour fonctionner.
Pour l'alimentation des leds, ce n’est pas certain que ces convertisseurs conviennent.

Pas de réponses circonstanciées pour les questions 2 et 3.

Le rendement des convertisseurs est très bon. Par contre, l'éclairage à leds demande de soigner le choix : température de couleur, angle de dispersion, rendement en lumen/watt;
De nos jours il existe des spots intégrés de très bon rendu que l'on ne trouve pas en grandes surfaces de bricolage (ou l'on trouve surtout des bidules qui éclairent).
On aime bien la marque ARIC, et notamment les kit Elite F1 ou autre. Cela peut paraître un peu cher, mais les spots sont autonomes en 230 V, 3 000 K et 60 ° ; excellents à tous points de vue.
Les grossistes sont à même de vous présenter ces matériels en fonctionnement s'ils ont monté les présentoirs.
Cordialement.
25 avril 2016 à 10:04
forum consulter ce sujet Spots led en remplacement de spots halogènes 12 volts

Bonjour réponse 7. Ce problème a été traité il y a peu en question 2410 :
Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain, posts de 6 à la fin.
Dans votre cas il y a urgence, car un jour vous ne pourrez peut-être plus écrire au forum pour signaler ce type d'incident grave. Vos proches sont également en danger grave.
Citation :
...des secousses électriques assez puissantes et désagréables.
pouvant être mortelles.

Faites intervenir un électricien au plus tôt pour remédier à ce problème de liaison à la terre. S'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition, faites en installer au moins un.
Cordialement.
25 avril 2016 à 09:44
forum consulter ce sujet Décharges électriques en passant les mains sous le robinet d'eau

Bien reçu Pat. Tester le pont diode par diode n'est pas difficile, une fois que vous avez localisé les quatre points de liaison (anode + cathode) pour les entrées alternatives, anodes communes pour le - et cathodes communes pour le +. Facile à faire avec un analogique comme écrit plus haut, et possible aussi avec un numérique avec la fonction test diodes. En plus les couleurs des gaines semblent significatives.
Jamais vu un tel composant, et jamais démonté un MX462 également.
On pense donc que la fonction mesures en alternatif ne fonctionne pas ; mais plutôt ampèremètre ou voltmètre ?
Il faut garder espoir. Avec le schéma de principe vous pouvez voir comment se fait la conversion de la grandeur d'entrée. Mais dans l'appareil, c'est un peu fouillis.
Cordialement.
25 avril 2016 à 09:34
forum consulter ce sujet Pont redresseur Hors Service Métrix 462B

Bonsoir CMT. Même pas pensé à cette éventualité, mais c'est possible. Mais notre ami sloiseau a bien écrit disjoncteur différentiel 32 A. Laissons lui la levée de l'incertitude du soir quand il fera jour.
Cordialement.
24 avril 2016 à 23:28
forum consulter ce sujet Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Citation :
Est-ce qu'on peut mettre autre chose que le Disjoncteur différentiel de 32A dédié aux plaques sous le même ID
Une erreur d'écriture semble-t-il. Tout ce qui est noté DD est en réalité un disjoncteur (DJ) modulaire, et non un disjoncteur différentiel.
Cordialement.
24 avril 2016 à 22:22
forum consulter ce sujet Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau

Bonjour.
Pour 2 ou 3 m de câble, il vaut mieux prendre du neuf. 3g2,5 mm² en souple.
Même pour rénover il faut prendre du matériel agréé et non de la "récup". On ne bricole pas.
Cordialement.
24 avril 2016 à 10:08
forum consulter ce sujet Avis sur section câble électrique

Bonjour Pete69. Bonne nouvelle. Legrand a tenu sa promesse. On a été bons !
La référence est la même ?
Cordialement.
24 avril 2016 à 10:06
forum consulter ce sujet Interférence avec télérupteur Legrand 49120

Bien reçu. Tirer profit du cumulus n'est pas une bonne idée. Celui-ci est alimenté par intermittence, et la ligne qui l'alimente ne doit pas être utilisée pour brancher un autre récepteur, ne serait-ce qu'une lampe.
Tout est indiqué sur le document, depuis le schéma de principe jusqu'à la méthode de dépannage. Si le chauffe-eau fonctionne normalement, vous ne touchez à rien.
Par contre, vous pouvez éventuellement vous repiquer sur une prise existante. Mais il faut vous faire aider. L'électricité est un domaine sur lequel il faut éviter d'intervenir si l'on a peu de connaissances.

Cordialement.
24 avril 2016 à 00:15
forum consulter ce sujet Brancher une lampe sur l'arrivée électrique d'un chauffe-eau

Bonjour. Si vous n'avez pas trop de connaissances en électricité, il serait prudent de faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel. En électricité domestique, il n'y a ni + ni -, mais phase (qu'il ne faut pas toucher avec la main) et le neutre ; à cela on rajoute le conducteur de protection (la terre).

Vous trouverez une notice de dépannage en question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP

Il vaudrait mieux percer le mur. Un perforateur avec mèche de 8 mm fera le travail rapidement. Vous pouvez avoir besoin de la lumière le jour.

Cordialement.
23 avril 2016 à 21:00
forum consulter ce sujet Brancher une lampe sur l'arrivée électrique d'un chauffe-eau

Bonjour. Ce sont des questions pointues.
Si en haut du mât arrivent deux câbles, on peut supposer que ce sont, comme vous l'avez précisé, une phase sur trois du réseau et le conducteur PEN, véhiculant neutre et terre du poste, par définition du régime TN.

On sait que le courant de défaut est un courant de court-circuit, et il faut que le pouvoir de coupure du disjoncteur de protection de la ligne d'utilisation possède une valeur notoire. Ce Icc résulte d'un calcul, généralement effectué maintenant à l'aide de logiciels.
Néanmoins, l'utilisation de DJ différentiels (à fort pouvoir de coupure) permet de limiter le courant de défaut et de pallier aux risques non prévus par les calculs.

Vous utilisez le pôle protégé dans le cas de DJ de type DPN (où seul le pôle actif de phase comporte le magnétothermique). Ou bien vous shuntez le pôle de neutre. De toute façon, on a bien compris qu'il ne fallait pas couper PE.
Vous pouvez faire un TN-S local avec la terre de l'habitat.
Sans pouvoir calculer le Icc, vous surdimensionnez quelque peu le DJ différentiel pour ce qui concerne son pouvoir de coupure.

Comme vous allez en Suisse de temps en temps, vous pouvez vous inspirer d'une installation de ce pays à laquelle vous auriez accès.
Manque d'expérience personnelle du côté Suisse.
On comprend que CRE pourrait ne pas fournir un point de livraison comme ici (coffret fusibles, compteur, DJ de branchement).
Quelques photos du réseau, du mât etc. permettraient aux lecteurs de voir à quoi ressemble la distribution bolivienne.
Cordialement.
23 avril 2016 à 10:00
forum consulter ce sujet Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du Sud

Bonjour. Il faut que vous alliez dans le grenier afin d'écouter si le télérupteur en cause fait "tic" quand vous appuyez sur n'importe quel BP qui le commande.
S'il fait ce bruit il reçoit la commande mais ne commute pas. Il faudra donc le changer.
Cordialement.
23 avril 2016 à 00:16
forum consulter ce sujet Problème éclairage salon problème éteindre une ampoule

Bonjour. Le régime TN implique que le neutre du transformateur est relié à la terre du poste. En monophasé, seule la phase est protégée par un DJ. On ne doit pas couper le conducteur PEN qui véhicule la terre et le neutre. La réglementation (en français) précise : "Il est recommandé de relier à la terre le conducteur PE ou PEN en autant de points que possible et au minimum au niveau des transformateurs d'alimentation... au niveau de chaque bâtiment, voire au niveau de chaque groupe de circuits d'alimentation".
Vous pouvez donc relier le PEN local à la terre de l'habitat.
Sorte de TTN ? Plus habitué à deux lettres, ou trois en TN.
Pour la mesure, vous pouvez parcourir le site de Chauvin Arnoux.
Reste à savoir si un DDR se justifie.
Dans tous les cas il ne faut pas couper PEN.
Cordialement.
22 avril 2016 à 14:26
forum consulter ce sujet Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du Sud

Bonjour M. Si l'activité périphérique n'est pas exigeante en matière de continuité de service, bref si l'ID au tableau principal ne déclenche que les 29 février, autant laisser ainsi. En plus, c'est légal.
A vrai dire, les ID ne déclenchent que très rarement.
Vous faites au mieux, comme c'est le plus pratique pour vous.
Cordialement.
21 avril 2016 à 13:26
forum consulter ce sujet Comment connecter au réseau électrique garage extérieur

Bonjour. Même pour deux petites rangées vous connectez les deux câbles sur les borniers phase et neutre qui sont faits pour, sans oublier la terre.
Cordialement.
21 avril 2016 à 10:12
forum consulter ce sujet Branchement câbles d'alimentation EDF tableau électrique

Bonjour. Si le schéma de liaison à la terre est TN, vous ne pouvez le changer.
Chez vous ce sera certainement TNS. En Suisse le système est le même.
Il faudrait que vous puissiez avoir un interlocuteur compétent chez CRE. Le transformateur étant enfermé, vous ne devriez rien voir. Si c'est comme en France.
Essayez de voir dans le voisinage une installation conforme et non bricolée.
Cordialement.

21 avril 2016 à 10:09
forum consulter ce sujet Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du Sud

Bonjour à tous.
Juste un avis en passant concernant votre projet.
Comme dit précédemment avec 9 kW mono votre installation et votre tableau seront plus faciles et moins chers à la réalisation. La pompe triphasée peut être branchée sur le tableau de la maison.
La puissance souscrite 9 kW mono pour un appartement 30 m² sera largement suffisante. Vous n'avez pas trop d'appareils de chauffage, et l'eau chaude est produite ailleurs. Malgré tout, un programmateur délesteur éviterait tout déclenchement du DJ de branchement dû au chauffage, surtout à 70 m.

Si vous êtes pour passer un câble de puissance, vous pouvez également passer un câble de télé information depuis le compteur électronique vers le délesteur.
Pour le prix de l'abonnement, mono ou tri, pour la même puissance souscrit, le montant est le même.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 avril 2016 à 10:01
forum consulter ce sujet Avis schéma tableau unifilaire triphasé

J'ai oublié : testez quand même la continuité de la terre entre les tuyaux et le bornier terre de l'habitat. Un DDR est justement fait pour déclencher dès l'instant où une mini fuite d'intensité de 22 mA (environ) apparait, ce qui n'engendra pas de tension pouvant être ressentie par l'opérateur.
Citation :
je me prenais des décharges électriques en me lavant les mains
Il y a quand même un problème de terre. Votre installation reste suspecte, indépendamment de l'incident sur la plaque, révélateur d'une protection défaillante. Si un incident du même type se reproduit, cela aura les mêmes effets physiologiques, peut-être même pire.
Il y a encore des investigations à effectuer.
Cordialement.
20 avril 2016 à 22:58
forum consulter ce sujet Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain

Bonsoir Yaniko et merci pour votre (bon) retour.
Pour ce qui est du test du différentiel avec le bouton.
On sait que le DDR réagit dès l'instant où il détecte une différence d'intensité un peu inférieure à 30 mA dans ses deux pôles.
Comme vous dites, la déperdition d'ampères ou plutôt la différence d'intensité est générée ainsi : entre la borne d'arrivée neutre en haut et le départ phase en bas, le fait d'appuyer sur le bouton met en service une résistance qui créée ce I deltaN de pas loin de 30 mA. Comme le DDR réagit à cette différence, il déclenche même s'il n'alimente aucun récepteur, ni même si la terre n'est pas raccordée.
Il faudrait chercher sur une documentation la valeur de la résistance pour voir quelle intensité est générée. Mais il est tard.
Vous pouvez vous même insérer une résistance R = 230 / 0,025 = 10 000 ohms et vous déclencherez le DDR s'il est en état. Opérer avec beaucoup de précautions.
Donc le bouton test assure bien sa fonction.
Un testeur de différentiel aussi.
Cordialement.
20 avril 2016 à 22:46
forum consulter ce sujet Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain

Il y a des erreurs de lecture de la distribution L1 L2 L3 à 22:29. Merci de rectifier et de faire les bonnes additions.
Il est un peu tard.
Le tableau en triphasé est nettement plus cher qu'un mono.
Cordialement.
20 avril 2016 à 22:32
forum consulter ce sujet Avis schéma tableau unifilaire triphasé

Bonjour à tous. En tête de forum il y a un article qui traite un tableau triphasé rénové.
On y trouve 2 ID tétrapolaires (plaque cuisson et chauffe-eau + chauffage), et 3 ID bipolaires pour les récepteurs monophasés..
L'équilibrage a été réalisé à partir de la mesure d'intensité de chaque ligne, la répartition a été effectuée après.

Ici, indépendamment des remarques de CMT, 9 kW en triphasé ne va pas être des plus faciles à équilibrer, sachant qu'un four peut consommer largement 3 kW en mono (pas de fours domestiques fonctionnant en triphasé), et idem pour les gros récepteurs électroménager sauf le chauffe-eau éventuel qui peut fonctionner en triphasé.
L'idéal, et on sait que cela fonctionne très bien, est une livraison en monophasé avec programmateur gestionnaire d'énergie à fils pilote pour le chauffage, avec délestage en cas d'approche inquiétante de la puissance souscrite maximum.

Autre remarque déjà effectuée par CMT : la commande par tout ou rien des radiateurs modernes est fortement déconseillée. Quand on s'aperçoit que la commande du thermostat n'a pas conservé son état initial (marche) et donc que le radiateur reste désespérément à l'arrêt, on regrette de ne pas avoir utilisé les fils pilote. Les radiateurs premiers prix fonctionnent ainsi.

Vu à l'instant : le circuit spécialisé hotte est inutile.
Le mélange relais et fil pilote n'est pas judicieux.
L2 = LV + chauffage = DJ de branchement qui déclenche (ou non, peut-être grâce au délesteur)
L1 = LL + plaque de cuisson + four micro-ondes = DJ de branchement qui déclenche.

Conclusion personnelle : 9 kW en triphasé n'est pas adapté, surtout pour 30 m².
Cordialement..
20 avril 2016 à 22:29
forum consulter ce sujet Avis schéma tableau unifilaire triphasé

Bonjour.
Citation :
...et un autre pour mon neutre
Le problème est que ce n'est pas votre neutre, mais celui du transformateur qui vous alimente, donc le neutre de tout le monde. Vous n'avez aucun droit de changer le schéma de liaison à la terre du transformateur. Et quand bien même vous passeriez outre, vous pourriez mettre en jeu la vie des autres usagers.
Si vous disposiez d'un transformateur (plutôt triphasé) pour vous tout seul, vous réaliseriez le schéma de liaison à la terre que vous souhaitez en fonction de vos besoins (particuliers ou industriels (souvent IT))
Conclusion : comme conseillé en réponse 1 vous ne pouvez rien faire d'autre que de faire appel à un professionnel local qui montera les appareils de protection nécessaires en fonction du schéma de liaison à la terre, peut-être TN avec ses variantes.
Voir éventuellement avec CRE qui saura vous conseiller, et surtout vous informer du schéma de liaison à la terre local. A partir de là, si ce n'est fait, il faudra installer les appareils de protection qui conviennent.

Cordialement.
20 avril 2016 à 21:22
forum consulter ce sujet Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du Sud

Bonjour. Pour le câbler en 220 V triphasé il faut disposer d'un réseau 127 / 220 V. Et c'est désormais très rare.
Une aide au câblage ne peut se faire avec quelques lignes de correspondance.
Il faut être sur place avec une bonne caisse à outils et des connaissances en technologie des machines.
Bref, du travail de professionnel expérimenté.
Le laisser en fonctionnement sous un réseau 230 / 400 V est la solution.
Cordialement.
20 avril 2016 à 20:57
forum consulter ce sujet Brancher moteur d'un pont élévateur 380 en 220

Bonjour à tous.
Je ne sais pourquoi le technicien Consuel a refusé, car en cas de coup de pelle malencontreux, ce qui n'arrive pas souvent, il y a quand même le DJ différentiel de branchement 500 mA qui est là pour tout couper, mais également la protection surintensité obligatoire au départ de la ligne.
Réglementairement le câble de liaison, s'il est sans protection autre que lui même, doit être armé, situé à la bonne profondeur, et repéré à la bonne hauteur par un grillage d'avertissement.
S'il est non armé (R2V) il doit passer dans un conduit type TPC réglementaire également.

Les textes stipulent que la protection différentielle 30 mA obligatoire est mise en œuvre à l'origine de la ligne ou dans le tableau divisionnaire.
L'avantage de mettre le DDR 30 mA en tête de tableau divisionnaire est que la coupure générale du tableau est possible sans passer par un interrupteur sectionneur.
Dans votre cas on peut considérer que le Consuel a fait du zèle, on ne sait trop pourquoi.
Citation :
l'interrupteur différentiel est en 40A 30mA et non en 32A 30mA ?
Tout simplement parce que 40 A ou 63 A est l'intensité assignée de l'appareillage. Il pourra passer sans problème 40 ou 63 A en permanence. Passer moins d'ampères ne le fatiguera pas. 40 A est une valeur usuelle pour un ID.
Cordialement.
20 avril 2016 à 12:12
forum consulter ce sujet Comment connecter au réseau électrique garage extérieur

Bonjour Loulou02.
Le plus simple est de partir de la plaque signalétique qui indique 10 000 W utile arrondi (la puissance réelle est de 9,4 kW trouvée sur le site de la marque), soit en gros 3 200 W par phase, ce qui correspond à une intensité par phase de 14 A environ en arrondissant.
Une alimentation en 6mm² convient.largement pour environ 7 kW par phase ; donc il y a de la marge.
Un câble 5g2,5 conviendrait aussi sans problème.

On suppose que 25 A est le calibre de la protection conseillée.
On pourrait même passer à 20 A (avec section 2,5 mm²), mais pas 16 A qui est trop juste.

Vous avez la possibilité de faire une ligne protégée ainsi : interrupteur différentiel 30 mA tétrapolaire 40 A + disjoncteur tétrapolaire 25 A (6 mm²) ou 20 A (2,5 mm²) ; ou bien un disjoncteur différentiel constitué ainsi : le même disjoncteur tétrapolaire 25 A ou 20 A associé à un bloc différentiel (Vigi par exemple) 30 mA.
Ou bien un DJ différentiel tout monté si le calibre voulu est au catalogue.
Pour les calibres exacts, de toute façon il faut voir les catalogues.

Le vendeur au comptoir d'un grossiste saura vous conseiller l'organe de coupure et protection qui convient. Il vaudrait mieux que la protection différentielle soit entièrement dédiée au four, afin qu'un incident d'isolement ne coupe pas d'autres appareils.

Pour le calcul vous exposez comment vous avez fait et on pourra voir ce qui ne va pas.
Mais vous avez peut-être bon.

Conclusion : avant de faire le choix du matériel, il faut voir comment est structuré le tableau sur lequel v être effectué le raccordement. De même il faudra voir si une coupure d'urgence à proximité du four ou dans la pièce n'est pas obligatoire.
Il y a encore des points à éclaircir.
Attendons d'autres avis concernant ceux-ci.

Cordialement.
19 avril 2016 à 23:55
forum consulter ce sujet Raccordement four à pizza triphasé 400v+n

Bonjour réponse 21.
On peut penser qu'il s'agit du disjoncteur de branchement situé à proximité du compteur ou du tableau de répartition.
Il peut s'agir d'un défaut d'isolement s'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA au tableau.
De même, si aucune protection surintensité (disjoncteur modulaire ou fusible) n'a déclenché, la probabilité d'un défaut d'isolement est forte.
Si la fiche sur l'extrémité du câble est surmoulée, on ne peut incriminer un mauvais raccordement du type neutre et terre inversés.
N'insistez pas et retournez le produit au SAV en mentionnant ce que vous avez observé avec les précisions demandées ici.
Mais s'il y a un délai de rétractation légal qui n'est pas dépassé (12 jours ?), demandez directement le remboursement.
Cordialement.
19 avril 2016 à 23:04
forum consulter ce sujet Aide pour réparer tapis de course

Ok. Un conducteur étant un conducteur, à part si c'est du câble téléphone vous pouvez l'utiliser sous la tension de votre choix, si c'est bien cela que vous voulez faire.
Cordialement.

19 avril 2016 à 19:10
forum consulter ce sujet Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V

Bonjour JLH. Si la machine 4 pôles est entrainée à vitesse de 1 500 tr/min elle fournira des grandeurs de fréquence 50 Hz (f = p.n). Mais il faudra pédaler fort car 40 W utile avec le rendement de la chaine de transmission, il aura fallu manger beaucoup d'épinards (légende).

La fréquence de la tension instantanée est mesurée avec un fréquencemètre ou tout bonnement, comme la relation citée au dessus est valable, constater que la fréquence de rotation est de 1 500 tr/min suffit.
Un régulateur ? Sur une machine à aimant permanent n'est pas possible.
Dans ce montage, la valeur de la fréquence n'a pas d'importance. Par contre la valeur efficace de la tension est proportionnelle à la vitesse, diminuer la fréquence de rotation permettrait de réduire la tension. Mais on ne sait rien sur la batterie (fem ?) et sur la tension de sortie du pont (valeur moyenne).
A suivre.
Cordialement.
19 avril 2016 à 13:48
forum consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2D

Bonjour Tom. Ce sujet est traité en question 10541 : Cherche schéma pour câbler garage chalet extérieur où vous retrouverez le schéma de l'ami CMT.
Dans votre description vous confondez interrupteur différentiel (en tête de rangée) et disjoncteur différentiel.
Une fois cela assimilé, le schéma de CMT vous apparaîtra limpide.
Dans le garage en sortie de tableau vous pouvez poser des tubes IRL, des boites de dérivation, des coudes IRL ou des tubes ICT annelés avec des manchons pour faire de grands coudes. Et dedans des conducteurs rigides classiques HO7-VU par exemple.
En apparent on peut utiliser du câble R2V, moins joli esthétiquement.
Et voilà. "Il n'y a plus qu'à".
Cordialement.
19 avril 2016 à 11:40
forum consulter ce sujet Comment connecter au réseau électrique garage extérieur

Bien reçu. Le convertisseur alimente des lampes à incandescence en 12 V alternatif.
Vous ne pouvez alimenter ces lampes en 230 V.
Maintenant, il existe des rampes leds qui s'alimentent en 230 V AC, mais également par l'intermédiaire d'un convertisseur.
Si vous enlevez complètement l'ancien système tout est possible, vous repartez dans une autre installation.
Cordialement.
19 avril 2016 à 11:23
forum consulter ce sujet Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V

Bien reçu Rossignol. Les données fournies par l'internaute invité sont incomplètes et on peut espérer qu'il apportera quelques précisions sur la technique de mesure et le système sur lequel il effectue ces mesures.
Pas de bataille bien entendu, ni étalement de théorie, mais dans un post comme celui là qui pourrait sortir de l'ordinaire, la rigueur scientifique est de mise. Et la vulgarisation est difficile.

Si les charges sont résistives monophasées branchées en triphasé, l'intensité dans le neutre sera faible.

Mais pour avoir 24 A (efficace vrai ?), cela nécessite des renseignements sur la nature de la charge et le milieu. Si les connexions chauffent ainsi que le DJ, on peut envisager des charges non linéaires avec la présence d'harmoniques de courant importants qu'une pince ampèremétrique non RMS ne voit pas.
Domestique ou industriel ? Les deux ne s'abordent pas de la même façon.

Pour ce qui concerne les définitions théoriques il faut les rappeler de temps en temps.
Vous avez confondu valeur efficace d'une grandeur sinusoïdale et valeur maximum de la grandeur instantanée..
Dans la plupart des usages industriels on utilise les valeurs efficaces vraies.

Un retour de l'internaute invité est attendu. A suivre.
Cordialement
19 avril 2016 à 10:06
forum consulter ce sujet Fil neutre surchauffe déséquilibrage des phases

Bonjour Pat. Il y a beaucoup d'incertitudes sur ce pont de diodes, car il est bien dessiné ainsi sur le feuillet. Pas d'expérience sur les ponts de cette époque. germanium ou silicium ?
Si vous avez un autre contrôleur, analogique ou numérique, le contrôle des 4 diodes du pont est aisé. Avec un rappel concernant les ohmmètres analogiques (échelle verte), le courant sort bien par la borne - ; ainsi le - connecté à l'anode et la pointe de touche + ohm sur la cathode, l'aiguille dévie. En inverse, pour une diode en bon état, l'aiguille ne dévie pas.

Le schéma est relativement simple, donc avec 4 diodes ou un pont en bon état, le multimètre devrait retrouver ses esprits.

R13 et R17 qui sont en série avec l'alimentation du pont doivent être comme neuves. Il ne reste pas grand chose à contrôler, vous pouvez pulvériser un nettoyant contacts sur les galettes.

Pour en revenir au pont vous pouvez le contrôler en dynamique sur l'établi avec une résistance série de quelques k.ohms chargé par 1 k.ohms par exemple. Avec une tension d'alimentation de quelques volts AC issue d'un petit transformateur.

J'aurais tendance à mettre 4 diodes Ge.
La grandeur d'entrée est redressée double alternance, le courant de sortie a la même allure et une partie circule dans le cadre du galvanomètre. Celui-ci dévie d'un angle proportionnel à la valeur moyenne du courant redressé ; comme il s'agit d'un appareil fonctionnant en alternatif sinusoïdal, le cadran est gradué en valeur efficace de la grandeur d'entrée sinusoïdale. Depuis, on a inventé des appareil efficace vrai, même au temps de l'analogique (appareils ferromagnétiques ou à thermocouples - des pièces de musée pour ces derniers) ou numériques.

La différence entre le silicium et le germanium est la tension de seuil.
Mais le 0,2 V bien connu pour le germanium n'est pas une valeur constante quand la diode conduit ; compte tenu de la résistance interne du composant, la tension aux bornes croit relativement vite dès l'instant où la diode est parcourue par du courant.
Tout cela pour dire que 0,4 V ou plus aux bornes de la diode Ge est courant.

Pour l'instant vous ne touchez pas encore au but, mais le problème semble cerné.
Cordialement.
19 avril 2016 à 09:43
forum consulter ce sujet Pont redresseur Hors Service Métrix 462B

Bien reçu Pat et bien vu. En 1986 le silicium tenait déjà le haut du pavé, le germanium étant presque aux oubliettes. Le pont peut être n'importe quoi, les caractéristiques courant tension étant faibles dans ce montage. En composants discrets, on prend 1N4004 parce que c'est très courant. Mais vous pouvez choisir des diodes de caractéristiques moindre.
Un pont se contrôle bien avec un ohmmètre analogique (échelle verte, en se souvenant que le courant sort par la borne - ou Com) ou un multimètre numérique avec la fonction diode.
Repérez bien les plots de soudure de l'ancien pont. Avec le schéma, repérer les 4 pastilles, sans être aisé, est possible.
Cordialement.
18 avril 2016 à 22:21
forum consulter ce sujet Pont redresseur Hors Service Métrix 462B

Bonjour. Il faut déterminer si un défaut d'isolement ne serait pas responsable du déclenchement. "tout disjoncte" Oui, mais que représente "tout" ?
S'il s'agit d'un moteur monophasé ancien, il est équipé d'un condensateur de durée de vie limitée : le condensateur ne fait plus son travail, le moteur grogne, une surintensité en ligne se produit, une protection surintensité (disjoncteur ou fusible) déclenche.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement
18 avril 2016 à 22:11
forum consulter ce sujet Scie circulaire KITY 619 fait tout disjoncter