Question Forum Électricité : Branchement câbles d'alimentation EDF tableau électrique
Invité
Bonjour à tous.
Sur une ancienne installation, je change mon tableau électrique.
J'ai pris un tableau Legrand pré-câblé 2 rangées.
Ma question :
Où brancher les câbles d'alimentation ERDF venant du disjoncteur d'abonné ?
Soit sur les borniers phase et neutre ou sur les peignes verticaux dont le tableau est équipé.
Merci de me répondre.
21 avril 2016 à 07:47
Réponse 1 d'un contributeur du forumBranchement câbles d'alimentation EDF tableau électrique
GLMembre inscrit
17 464 messages
Bonjour. Même pour deux petites rangées vous connectez les deux câbles sur les borniers phase et neutre qui sont faits pour, sans oublier la terre.
Cordialement.
21 avril 2016 à 10:12
Réponse 2 d'un contributeur du forumBranchement câbles d'alimentation EDF tableau électrique
Invité
Merci de m'avoir répondu. J'avais une préférence pour ce branchement sans certitude.
21 avril 2016 à 19:13
Réponse 3 d'un contributeur du forumBranchement câbles d'alimentation EDF tableau électrique
CMTMembre inscrit
5 934 messages
Bonsoir
Votre peigne est relié aux borniers ?
Si non vous avez les 2 possibilités :
- Borniers puis liaison peigne en 16²
- Peigne directement mais moins évolutif.