FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 683 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 005 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.

SI les 2 logements communiquent par l'intérieur, il n'y a pas d'obligation de mettre une coupure générale dans le 2ème tableau.
Mais si c'est plus pratique pour vous, rien n'interdit de le faire.

Il faudra faire un bilan des puissances des équipements gros consommateurs restants.
En fait tout va dépendre du mode de chauffage.
28 août 2023 à 13:32
forum consulter ce sujet Raccordement 2 tableaux principaux

Bonjour.

Le tarif Tempo étant assez peu courant je doute que vous trouviez cela.

Une piste possible : Acheter d'occasion un ancien compteur électrique triphasé d'EDF.

Vous pourriez alors paramétrer Tempo.
28 août 2023 à 07:38
forum consulter ce sujet Recherche sous compteur d’énergie triphasé

Publicité

Bonjour.

Sans doute mais il faudrait, pour être certain de la bonne solution à adopter faire un petit tableau qui indique les groupes de phase/neutre qui fonctionnent ensemble.
28 août 2023 à 07:35
forum consulter ce sujet Problème branchement triphasé

Bonjour.

Pour tester la marche forcée de votre contacteur, vous pouvez faire le test suivant.

1/ Débrancher le rouge du domino noir :
- Le contacteur doit couper.
- La marche forcée doit tenir enclencher.

2/ Rebrancher le rouge sur sur le disjoncteur 16A à gauche (avec l'autre fil rouge en 3).
- Le contacteur doit s'enclencher.
- La marcher forcée doit revenir en mode automatique, et ne pas tenir enclencher.
Si tout cela est OK, cela veut dire que tout est correct pour votre contacteur et son raccordement

Reste à comprendre l'anomalie de la non tenir de la marche forcée, donc suivre le fil marron dans le tableau 1 pour voir à quoi il est raccordé.

2 Petites remarques en passant :
- Votre tableau ne comporte aucun différentiel 30mA pour assurer la sécurité des personnes (à moins qu'il soit au départ du câble dans le tableau 1)
Je vous conseille de procéder à une mise en sécurité en ajoutant un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de votre tableau.
- Mais faisant cela, il va y avoir un soucis pour le raccordement du chauffe-eau à cheval sur 2 tableaux.
Donc il y aura quelque précautions à prendre.
28 août 2023 à 07:32
forum consulter ce sujet Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun

Petit point pratique complémentaire.

Visiblement vos fils sont courts et ne pourrons peut être pas atteindre les bornes de connexion du luminaire.
Profiter alors du Wago pour prolonger vos fils avec un bout de fil rigide en 1,5².
28 août 2023 à 07:23
forum consulter ce sujet 4 Wagos pour 5 fils je fais quoi avec ça ?

Bonjour.

Vous avez à chaque fois pour chaque trou : la phase et le neutre.
Il suffit de raccorder chacun de ces fils dans les bornes de connexion prévue à cet effet dans le luminaire.
Vous pouvez éventuellement identifier la phase à l'aide d'un tournevis testeur ou d'un multimètre, mais, Phase et neutre peuvent être permutés sur un luminaire, donc si vous ne pouvez pas les identifier ce n'est pas gênant.

Pour la Wago à 1 fil, il suffira d'enlever la borne Wago et de raccorder

Pour le cas particulier du Wago à 2 fils (sans doute un repiquage de neutre vers un autre luminaire), vous avez 2 solutions :
- Raccorder les 2 fils dans la même borne du luminaire (mais il faut qu'elle soit assez grosse).
- Mettre un petit bout de fil rigide en 1,5² entre le 3ème trou de la borne Wago (que vous conserverez) et la borne de connexion du luminaire.
Tout cela à faire hors tension bien entendu en ayant coupé le disjoncteur général.

Visiblement il n'y a pas de terre, donc mettez des luminaires de classe 2 (double isolation).
28 août 2023 à 07:22
forum consulter ce sujet 4 Wagos pour 5 fils je fais quoi avec ça ?

Bonjour.

Je ne connais pas les normes allemandes, avec leurs interdictions et obligations (et on ne doit pas être nombreux sur ce forum à les connaitre).
Je vous invite plutôt à vous tourner vers un site allemand, qui pourra mieux vous dire ce que vous avez le droit de faire ou non.
27 août 2023 à 23:45
forum consulter ce sujet Prises reliées à interrupteur

Suivre le fil marron est vraiment la piste à explorer.
27 août 2023 à 14:41
forum consulter ce sujet Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun

Bonjour.

Si cela fonctionnait avant, il n'y a rien à refaire.
Juste à analyser l'existant pour essayer de comprendre l'origine de l'anomalie.

Quand à "analyser A1 A2" il suffit de suivre les fils :
- En A2 on voit un fil rouge, lui même raccordé à un fil marron. Après on ne sait pas où il va
- En A1, on voit un fil bleu. On ne voit pas où il va. La logique voudrait que ce soit sur la barrette de neutre.
27 août 2023 à 14:40
forum consulter ce sujet Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun

Ou près du chauffe-eau, mais il faudra récupérer les 2 fils en provenance de C1 C2 du Linky ou mettre une horloge.
27 août 2023 à 14:33
forum consulter ce sujet Pilotage ballon ECS avec tableau complet

Bonjour.

Mettre un mini tableau à proximité.
27 août 2023 à 14:32
forum consulter ce sujet Pilotage ballon ECS avec tableau complet

Bonjour.

Quand j'ai parlé d'heures pleines et creuses, cela supposait que le circuit de commande du contacteur était asservi correctement à celles-ci.
Mais est-ce bien le cas chez vous ?

En général, on utilise le contact C1C2 du compteur Linky pour faire cette asservissement de manière fiable.
Mais ce n'est pas toujours possible car parfois trop loin ou pas accessible.

Le palliatif dans ce cas est d'utiliser le contact d'une horloge, mais si les plages sont mal réglées ou que l'horloge n'est pas à l'heure, cela ne fonctionne plus correctement.

Parfois cela passe par un gestionnaire d'énergie qui gère cette fonction, mais qui peut également avoir un problème.

Il vous faut donc analyser le circuit de commande de votre contacteur (ce qui passe par A1 A2) afin de comprendre comment il est constitué et détecter une éventuelle source d'anomalie.

Dernier point : vous avez quel type d'abonnement heures creuses ? L'historique d'EDF ou un autre.
27 août 2023 à 07:01
forum consulter ce sujet Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun

Bonsoir.

1/ Les prises sont toujours en parallèle (ne pas confondre "repiquage" et "série").

2/ Oui c'est une manière de voir les choses.

Bien entendu c'est le second schéma le bon.
26 août 2023 à 23:33
forum consulter ce sujet Branchement témoin lumineux en série

Non, pas si c'est une marche forcée à retour automatique (comme le sont les contacteurs J/N), le principe étant justement que pendant les HC le contacteur revient automatiquement en mode auto.

Donc si vous tentez d'enclencher la marche forcée pendant les HC, le contacteur revient immédiatement en auto.

Par contre la marche forcée doit tenir pendant les HP (et le contacteur repassera en auto au passage HC).
26 août 2023 à 23:31
forum consulter ce sujet Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun

Bonjour.

Non la marche forcée fonctionne uniquement lorsque le contacteur est en HP (circuit de commande ouvert donc hors tension).
En HC, pas besoin de marche forcée puisque c'est la plage horaire où il fonctionne (circuit de commande fermé donc sous tension).
26 août 2023 à 13:14
forum consulter ce sujet Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun

Bonjour.

Ce n'est pas à proprement dit un éclairage, donc pas de soucis pour raccorder le témoin sur le circuit prise.
Et au pire la séparation est est un critère de confort de la norme, donc on s'en fiche un peu de ne pas le respecter pour un témoin.

Si vous ne trouvez pas de bipolaire en 20A, vous pouvez prendre un boitier double dans lequel vous mettre l'inter bipolaire d'un côté et un voyant de l'autre.

Sinon vous pouvez également réaliser cela avec un mini tableau 2 modules et un interrupteur sectionneur bipolaire 20A et un voyant.
26 août 2023 à 12:53
forum consulter ce sujet Branchement témoin lumineux en série

Si c'est une marche forcée avec retour automatique, c'est parce que le circuit de commande est sous tension.
Une photo de votre branchement aiderait.
25 août 2023 à 23:28
forum consulter ce sujet Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun

Bonjour.
On ne voit pas bien, mais c'est du courant faible.

Interphone ?
Téléphone ?
...
25 août 2023 à 14:46
forum consulter ce sujet Identifier le type de câble dans le mur ?

Bonjour.

Le neutre n'est pas raccordé.
Cela ne peut pas fonctionner.
25 août 2023 à 13:19
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur DIO ne fonctionne pas

Bonjour.

OK.
Donc mettre votre horloge en vous inspirant de mon 2ème schéma.
25 août 2023 à 12:42
forum consulter ce sujet Câblage chauffe-eau avec Tempo

Voir ce schéma pour illustrer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 892913 provisoire2

25 août 2023 à 12:40
forum consulter ce sujet Projet création tableau électrique secondaire

Bonjour

Compte tenu de la future charge à 7kW, du jacuzzi et du sèche-linge :
- Liaison en 3G16² protégée au départ par un disjoncteur 63A.
- 2 lignes de tableaux, avec en tête de chacune un interrupteur différentiel 30mA 63A de préférence peignable verticalement.
25 août 2023 à 10:23
forum consulter ce sujet Projet création tableau électrique secondaire

Si vous passez 4 fils, il n'y a plus de soucis.
Tout ce que vous voulez faire est possible

Le problème est que si vous ne pouvez pas repasser un 4ème fil.
Que ferez vous alors ?
25 août 2023 à 10:20
forum consulter ce sujet 5 éclairages extérieurs avec 5 détecteurs intégrés

En complément

Vu que vous dites, qu'il y a un disjoncteur différentiel 30mA 32A alimenté en tri avec raccordé dessous uniquement 2 fils rouge et bleu, un raccordement mono pourrait être envisager à condition que :
- ces fils soient en 6² et pas en 2,5²
- ils arrivent bien à la plaque (or vous évoquez 5 fils au niveau de la plaque et pas 2 ou 3).
Donc des recherches et éclaircissements nécessaires.
25 août 2023 à 07:58
forum consulter ce sujet Brancher une plaque de cuisson induction sur 3 phases

La première étape sera d'analyser votre installation.

En particulier de savoir où et comment sont raccordés vos 5 fils qui arrivent sur la façade et le va et vient

Sans doute dans une (ou plusieurs) boite(s) de dérivation, mais il faut la (les) trouver. Dans les combles, sous-sol, garage....? au tableau ? ailleurs ?

En fonction de la configuration de l'existant, vous verrez ce qui est facilement modifiable ou non (remplacement des câbles, ajouts de détecteurs...)


Il reste une (mauvaise) solution, car cela ne répond pas votre demande, c'est de remplacer les lampes par des lampes avec détecteur :
- les lampes s'allumeront unitairement en fonction du passage devant chaque détecteur
- le va et vient servira d'arrêt forcé et pas de marche forcée.
Mais si rien n'est remplaçable facilement, ce sera la seule solution.
25 août 2023 à 07:43
forum consulter ce sujet 5 éclairages extérieurs avec 5 détecteurs intégrés

Bonjour.

S'il était déjà présent, il suffit de le rebrancher à l'identique.

La seule différence avec un schéma traditionnel, c'est que le neutre ne provient pas d'un disjoncteur mais de la barrette de neutre.
25 août 2023 à 07:30
forum consulter ce sujet Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun

Bonjour.

C'est bizarre qu'aucun électricien n'ait pu vous répondre.
C'est du B A BA d'électricien.

En tout cas, ce n'est sans doute pas possible car il va vous manquer un fil

Sur vos éclairages actuels vous devez avoir 3 fils qui arrivent : phase (coupée par le va et vient) / neutre / terre

Sur vos lampes avec détecteurs, si vous voulez qu'elles s'allument toute simultanément il faudra phase / retour lampe / neutre / terre
Et bien sûr prendre un modèle avec 4 bornes, donc une 4ème borne qui permette de connecter le retour lampe pour que toutes les lampes s'allument ensemble.

Donc si vos lampes sont alimentée avec un câble 4 fils, pas de solution sans changer les câbles.
Conserver le va et vient n'est pas un soucis, il devra également alimenter le retour lampe.
Peut être qu'ajouter des détecteurs placés judicieusement serait une solution pour simple ?

Je vous donne 2 exemples dont vous pouvez vous inspirer partiellement et qui vous permettrons de comprendre la problématique.
Toutes les lampes n'ont pas de détecteur, mais le principe est le même.
Idem pour l'inter simple à la place du va et vient, mais cela ne change pas la philosophie.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 970802 detecteur hdoublon 704951 detecteur j

25 août 2023 à 07:27
forum consulter ce sujet 5 éclairages extérieurs avec 5 détecteurs intégrés

Bonjour.

Votre première étape est de savoir si l'installation est triphasée ou non

1/ Oui la norme le permet :
"242.1 conducteur de protection (PE)…
Un conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits.

543.1.4 Lorsqu’un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase"


2 et 3/
On ne peut pas dire cela à la simple description de ce que vous avez faite.
Il faut d'abord savoir si votre installation est triphasée ou non.
Le tournevis testeur n'est pas un outil fiable et ne vous servira à rien pour ce genre de chose
Achetez un multimètre (environ 20€ en GSB et testez vos fils)
Vous devez avoir :
- 230V entre chaque phase et le neutre
- 400V entre 2 phases

Si les choses sont faites correctement votre circuit doit être constitué :
- un interrupteur différentiel 30mA tetra type A 25A ou 40A ou 63A (suivant le nombre et le type de circuits tri concernés)
- un disjoncteur tetra (ou tri) 20A courbe C
- une liaison en 2,5² avec 5 fils 3 phases, 1 neutre, 1 terre
- une boite de connexion ou une prise tri
Tous les fils doivent être raccordés en sortie du disjoncteur (sauf éventuellement une phase)

A noter que vous pourriez avoir un disjoncteur différentiel Tetra 20A 30mA type A courbe C à la place du couple (interrupteur différentiel / disjoncteur).

4/ Si votre installation est bien en tri et que tout est fait comme indiqué au dessus, vous pouvez raccorder votre plaque sur 2 phases + neutre + terre, selon schéma de raccordement fournit dans la notice.
La 3ème phase restera en attente et devra être isolée.

SI le raccordement en tri n'est pas possible, il faudra faire un raccordement mono, mais cela suppose :
- un interrupteur différentiel 30mA mono type A 40A ou 63A (suivant le nombre et le type de circuits concernés)
- un disjoncteur unipolaire+neutre 32A courbe C
- une liaison en 6² avec 3 fils 1 phase, 1 neutre, 1 terre (les autres fils de phase ne seront pas raccordés)
- une boite de connexion ou une prise mono 32A
A noter que vous pourriez avoir un disjoncteur différentiel bipolaire 32A 30mA type A courbe C à la place du couple (interrupteur différentiel / disjoncteur).
Mais ce serait dommage de faire un raccordement mono si vous avez une installation en tri, car la plaque va cannibaliser la puissance sur une seule phase de cet appartement.

Bref il faut s'y connaitre un peu, ce qui ne semble pas votre cas.
Je vous conseille de vous faire aider d'un ami qui s'y connait.
A défaut de mettre des photos pour qu'on appréhende un peu mieux votre installation.
25 août 2023 à 07:18
forum consulter ce sujet Brancher une plaque de cuisson induction sur 3 phases

Oui mais vous pouvez également récupérer C1C2 sur le compteur Linky.
Je vous donne les 2 schémas.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
câblage chauffe-eau avec contact EDFcâblage chauffe-eau avec interrupteur horaire

24 août 2023 à 15:12
forum consulter ce sujet Câblage chauffe-eau avec Tempo

Il faut prendre alors des Wago 221-612

Il faut a minima un boitier étanche.
24 août 2023 à 14:27
forum consulter ce sujet Raccordement portail au tableau électrique

Bonjour.

Vaste sujet, mais je pense que vous mélangez 2 choses.

Autrefois avec Tempo il y avait 2 contacts :
- C1C2 qui permettait de mettre en route le chauffe-eau pendant les HC (que le jours soient bleu/blanc/rouge)
- C3C4 qui permettait de couper le chauffage (et autres appareils gourmands) pendant les HP des jours rouges.

Désormais sur les compteurs Linky, il n'y a plus de C3C4, mais toujours C1C2
Donc pas de soucis pour le coup pour les HC du chauffe-eau vu que C1C2 existe toujours

En revanche pour C3C4 il y a des solutions alternatives (à la mise en oeuvre plus ou moins complexe) :
- Il semblerait qu'ENEDIS propose un module SDCC qui donne l'équivalent de C3C4, mais difficile d'avoir des infos la dessus
- des sociétés semblent commercialise l'équivalent (je pense au boitier BRTEMPO1 de chez POLIER)
- des bidouilles d'informaticien pour récupérer la téléinfo et l'exploiter via des modules adaptés
- utiliser une horloge pour les HC du chauffe-eau ce qui libère C1C2 et demander à ENEDIS de reparamétrer C1C2 comme l'ancien C34

Mais il faut faudra du courage pour déterminer la bonne optionset faire des recherches sur les différents forum pour avoir plus de précision car vous allez vite vous rendre compte qu'il n'y a pas grand chose de clairement document.

Perso je suis dans le même cas que vous et je suis en train de travailler à la dernière solution.
24 août 2023 à 14:23
forum consulter ce sujet Câblage chauffe-eau avec Tempo

Bonjour.

Pas de soucis pour le 2,5² pour faire ce que vous envisagez (oui à toutes vos questions).

En revanche pour le 16² c'est nettement plus galère. Il va falloir acheter du matériel pour faire les réductions de section qui vous coutera nettement plus cher que 20m de 3G1,5².
Je ne vois pas bien l'intérêt faire de la récup d'une telle section pour cet usage.
24 août 2023 à 06:51
forum consulter ce sujet Raccordement portail au tableau électrique

Bonjour.

Ce n'est pas très clair mais cela a peu près l'air d'être cela.
Vous avez oubliez la terre.
Ce sera plus ou moins compliqué si la prise d'où vous partez fait ou non l'objet d'un repiquage.
23 août 2023 à 15:51
forum consulter ce sujet Avis sur ajout d'interrupteurs et prises

Une conso de 5,5 kWh sur une durée 5 heures, cela correspond à une puissance moyenne de 1100W
23 août 2023 à 14:16
forum consulter ce sujet Charge voiture surchauffe câbles

Bonjour.

Comment mesurez vous les 5kWh ?

Une légère chauffe n'est pas anormale.
23 août 2023 à 09:28
forum consulter ce sujet Charge voiture surchauffe câbles

Bonjour.

Votre question est vague.

Ce qui consomme le moins de fils, c'est le repiquage d'appareillage en appareillage à condition qu'ils soient assez proches les un des autres.
En général le câblage en étoile depuis une boite de dérivation consomme plus, mais pas toujours.
Cela peut dépendre de la configuration des lieux.
Un mixte des deux est souvent la solution, surtout en rénovation où il faut composer avec l'existant.

Choisissez également de mettre le tableau à un endroit assez central pour éviter de tirer des circuits sur une grande longueur.
23 août 2023 à 09:26
forum consulter ce sujet Conseils pour refaire une installation électrique

Bonsoir.

Non A1 et A2 doivent être alimentés en permanence.
C'est la mise sous tension de Y qui déclenche le démarrage de la temporisation en fermant le contact 15/18 :
Notice relais temporisé modulaire temporisé à la mise sous tension
22 août 2023 à 18:27
forum consulter ce sujet Installer relais temporisé sur lumière SDB

Bonjour.

Pour illustrer mon propos :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 49231 provisoire

22 août 2023 à 07:59
forum consulter ce sujet Puissance maxi va-et-vient Céliane

Bonjour.
En complément et pour rebondir sur les propos de 1Insp.

Passer de 2 abonnements à 6kVA à 1 abonnement 12kVA ne fera gagner que 6€ par mois.

Vous allez mettre du temps à amortir le matériel nécessaire qu'il faudra acheter et vous perdrez l'indépendance des 2 logements.
22 août 2023 à 07:48
forum consulter ce sujet Raccordement 2 tableaux principaux

Bonjour.

Vous pouvez le faire à condition de passer par un contacteur de puissance.
Votre va et vient pilotera le circuit de commande du contacteur.
21 août 2023 à 19:16
forum consulter ce sujet Puissance maxi va-et-vient Céliane

Bonsoir.

Du coup on aura un tableau principal et un tableau divisionnaire.

1/ Oui vous passez par les peignes verticaux

2/ Oui il faut une coupure d'urgence pour le logement.
Donc obligatoire, sauf si les 2 logements communiquent par l'intérieur.
Je vous conseille plutôt la référence 406528, plus visible avec sa manette rouge pour une coupure d'urgence.
Il vous faut même en principe un disjoncteur 63A 407790 au départ du câble de liaison dans le tableau principal au départ du tableau divisionnaire.

3/ Je n'ai pas bien compris la question, mais il faut interconnecter en 16² les borniers de terre des 2 tableaux.

4/ Il vous faudra sans doute un abonnement 12kVA, donc disjoncteur de branchement 60A. Mais c'est le problème d'ENEDIS, pas le vôtre.

5/ Un câble peut être placé en vide de construction, mais tout câble doit pouvoir être remplacé. Donc cela dépendra de la configuration des lieux.

6/ Soit vous mettez un disjoncteur 40A et un interrupteur sectionneur 40A (et auquel cas une liaison en 10² suffit) mais vous serez limité à 9kW dans le tableau divisionnaire.
Soit vous mettez un disjoncteur 63A et un interrupteur sectionneur 63A (avec une liaison en 16²).

Vous inspirer du schéma joint (proche du vôtre).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 584639 tableau divisionnaire n

21 août 2023 à 19:15
forum consulter ce sujet Raccordement 2 tableaux principaux

Bonjour.

Pour le remplacer, regardez éventuellement du côté du MTV300MRP qui est compatible LED dimmables et fonctionne en mixte filaire/radio et permet ainsi l'ajout facile de commande additionnelle.

Comptez entre 60 et 70€ sur les boutiques en ligne.
21 août 2023 à 09:17
forum consulter ce sujet Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED

Bonjour

1/ Soit une ampoule est HS, soit un des fils est mal serré quelque part.

2/ La terre sert en cas de défaut d'isolement (par exemple un fil qui se desserre ou dont l'isolant fond et touche la carcasse métallique du luminaire)
Si le luminaire est relié à la terre, le courant va s'évacuer vers la terre et le différentiel 30mA du tableau va détecter cette fuite et couper avant que quelqu'un ne s'électrocute.

Ensuite, il y a 2 types de luminaire
- ceux de classe 1 prévus pour être reliés à la terre, afin que la sécurité précédente puisse s'enclencher si nécessaire
- ceux de classe 2 qui ne sont pas à relier à la terre, mais possèdent une double isolation, si bien que s'il y a un défaut d'isolement, la 2ème isolation empêchera le contact avec un matériel sous tension.

Dans votre cas :
- soit vous mettez un luminaire de classe 2
- soit vous le mettez suffisamment en hauteur pour qu'il ne soit pas naturellement accessible et vous couper le courant avant toute intervention sur le luminaire (nettoyage, changement d'ampoule...)

Reste que, heureusement, les défauts d'isolement cela n'arrive pas souvent, surtout en intérieur et qu'en cas de contact direct avec une partie sous tension, c'est vous qui jouerez le rôle de terre et en principe le différentiel 30mA coupe avant l'atteinte d'un seuil mortel.
20 août 2023 à 19:07
forum consulter ce sujet Luminaire classe 1 sans fil de terre

Bonjour.

Perso j'aurais d'abord étudier le câblage pour savoir si ce disjoncteur et le contacteur sont reliés.
19 août 2023 à 07:15
forum consulter ce sujet Changement ballon problème eau chaude

Cela n'a aucune incidence.

Sauf que vous ne pourrez pas tirer plus de 9kW dans ce tableau, même si votre abonnement vous en autorise un peu plus.

Mais pour l'usage décrit, 9kW suffiront.
18 août 2023 à 23:13
forum consulter ce sujet Installation tableau divisionnaire en sous-sol

Bonjour.

Si cela ne fonctionne pas en marche forcée c'est :
- soit qu'il y a un problème dans l'alimentation électrique (votre disjoncteur sur OFF, mais sans voir le câblage dans le tableau difficile d'être affirmatif).
- Soit qu'il y a quelque chose de mal raccordé sur votre nouveau chauffe-eau.
18 août 2023 à 23:10
forum consulter ce sujet Changement ballon problème eau chaude

Bonsoir.

Cela peut provenir de 2 disjoncteur à condition de bien séparer le circuit de commande du circuit de puissance.
Voir exemple joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 112144 provisoire

18 août 2023 à 18:55
forum consulter ce sujet Installer relais temporisé sur lumière SDB

Oui, obligatoire en prévision du lave-linge.
18 août 2023 à 16:23
forum consulter ce sujet Installation tableau divisionnaire en sous-sol

Bonjour.

C'est presque bon si vous aurez besoin de 9kW maxi.

C'est juste que cela ne sert à rien de mettre un différentiel 63A si vous êtes limité à 40A en amont.
Donc un interrupteur différentiel de 40A type A

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma installation tableau divisionnaire

18 août 2023 à 14:41
forum consulter ce sujet Installation tableau divisionnaire en sous-sol

Bonjour.

Vous avez un devis détaillé qui précisait exactement ce qui devait être fait ?
18 août 2023 à 11:43
forum consulter ce sujet Gaine et câble extérieur