Profil du membre CMT
Actuellement
26 683
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 005 messages sur le forum Électricité :
Bonjour;
Vu que le différentiel ne saute pas immédiatement, je ne pense pas à une erreur de câblage.
Je pense à un problème sur le frigo couplé à un problème de terre sur la prise qui fonctionne.
Vu que le différentiel ne saute pas immédiatement, je ne pense pas à une erreur de câblage.
Je pense à un problème sur le frigo couplé à un problème de terre sur la prise qui fonctionne.
16 août 2023 à 10:06

Bonjour.
Oui vous pouvez faire cela, mais ne pas confondre la puissance de raccordement qui vous permet d’aller jusqu’à 36kVA avec du 4x16mm² et 60A, et la puissance d’abonnement qui peut changer à tout moment par un simple réglage à distance du Linky via votre distributeur d’énergie.
Par contre pour dimensionner la liaison vers votre tableau secondaire, on détermine :
- Le besoin en puissance du tableau secondaire.
- La longueur de la liaison (dont vous ne parlez pas).
On en déduit dans l’ordre :
- La section du câble de liaison
- Le calibre du disjoncteur au départ
Pensez bien aux usages futurs (recharge de véhicule électrique) qui pourrait amener à augmenter un jour votre abonnement.
Donc perso je partirais plutôt sur un 5G6mm² et disjoncteur tétra 32A plus évolutif pour pas beaucoup plus cher.
Oui vous pouvez faire cela, mais ne pas confondre la puissance de raccordement qui vous permet d’aller jusqu’à 36kVA avec du 4x16mm² et 60A, et la puissance d’abonnement qui peut changer à tout moment par un simple réglage à distance du Linky via votre distributeur d’énergie.
Par contre pour dimensionner la liaison vers votre tableau secondaire, on détermine :
- Le besoin en puissance du tableau secondaire.
- La longueur de la liaison (dont vous ne parlez pas).
On en déduit dans l’ordre :
- La section du câble de liaison
- Le calibre du disjoncteur au départ
Pensez bien aux usages futurs (recharge de véhicule électrique) qui pourrait amener à augmenter un jour votre abonnement.
Donc perso je partirais plutôt sur un 5G6mm² et disjoncteur tétra 32A plus évolutif pour pas beaucoup plus cher.
15 août 2023 à 08:09

Pour bien comprendre, si la terre n’est pas correcte sur la prise qui fonctionne, le potentiel défaut du réfrigérateur ne peut pas être détecté, ce qui explique que la prise fonctionne, mais à contrario vous pouvez mourir.
15 août 2023 à 07:56

Bonjour.
Je ne parlais pas de la rallonge elle même mais de la prise sur laquelle est raccordée la rallonge.
Mais à la réflexion, rester la terre de la rallonge est également pertinent.
Je ne parlais pas de la rallonge elle même mais de la prise sur laquelle est raccordée la rallonge.
Mais à la réflexion, rester la terre de la rallonge est également pertinent.
15 août 2023 à 07:54

Bonjour.
Dans votre cas, il n’y a pas de repiquage de phases car pour la partie va et vient, elle est sans doute sur l’autre point de commande et le orange est plutôt le retour lampe.
Mais cela ne change pas la philosophie pour déporter le groupe de fil vous avez :
- D’un côté le va et vient : 2 navettes en blanc et le retour lampe en orange.
- De l’autre l’interrupteur : sans doute phase en rouge et retour lampe en marron.
A vous de déporter le groupe qui vous intéresse.
Dans votre cas, il n’y a pas de repiquage de phases car pour la partie va et vient, elle est sans doute sur l’autre point de commande et le orange est plutôt le retour lampe.
Mais cela ne change pas la philosophie pour déporter le groupe de fil vous avez :
- D’un côté le va et vient : 2 navettes en blanc et le retour lampe en orange.
- De l’autre l’interrupteur : sans doute phase en rouge et retour lampe en marron.
A vous de déporter le groupe qui vous intéresse.
15 août 2023 à 07:50

Bonsoir.
Problème potentiel de terre.
Vous avez fait la vérification demandée ?
Problème potentiel de terre.
Vous avez fait la vérification demandée ?
14 août 2023 à 23:13

Bonjour.
C'est conforme, mais peu pertinent.
Cela ne sert à rien de mettre 2 différentiel 30mA en cascade.
En cas de défaut d'isolement les 2 vont sauter.
Inutile de mettre un disjoncteur différentiel 25A 30mA.
Un interrupteur différentiel 25A (ou 40A) 30mA suffit
Virez le 1er
Dans l'abri, vous pouvez tout câbler en 1,5²
Vous inspirer du schéma joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est conforme, mais peu pertinent.
Cela ne sert à rien de mettre 2 différentiel 30mA en cascade.
En cas de défaut d'isolement les 2 vont sauter.
Inutile de mettre un disjoncteur différentiel 25A 30mA.
Un interrupteur différentiel 25A (ou 40A) 30mA suffit
Virez le 1er
Dans l'abri, vous pouvez tout câbler en 1,5²
Vous inspirer du schéma joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 août 2023 à 16:47

Bonjour.
Vérifiez les serrage avant.
N'importe quel relais DSC conviendra.
Attention lors du remplacement, ne pas faire toucher les fils en 24V, sinon le fusible de la VMC sautera arrêtant celle-ci.
Vérifiez les serrage avant.
N'importe quel relais DSC conviendra.
Attention lors du remplacement, ne pas faire toucher les fils en 24V, sinon le fusible de la VMC sautera arrêtant celle-ci.
13 août 2023 à 13:27

C'est un défaut d'isolement avec fuite à la terre.
La réalité est parfois différente de la théorie :
Assurez vous que la prise de la rallonge est bien effectivement relier à la terre (test de continuité à faire au multimètre).
La réalité est parfois différente de la théorie :
Assurez vous que la prise de la rallonge est bien effectivement relier à la terre (test de continuité à faire au multimètre).
13 août 2023 à 12:28

Bonjour.
Votre thermostat actuel a sans doute une alimentation à pile.
Il gère un contact sec (qui s'ouvre ou se ferme en fonction de la demande de chauffe) afin de couper la phase.
Les thermostat 4 fils ont besoin en plus d'une alimentation phase/neutre.
Il faut tirer ces fils (a minima le fil de neutre) sinon vous ne pourrez pas utiliser un thermostat 4 fils.
Votre thermostat actuel a sans doute une alimentation à pile.
Il gère un contact sec (qui s'ouvre ou se ferme en fonction de la demande de chauffe) afin de couper la phase.
Les thermostat 4 fils ont besoin en plus d'une alimentation phase/neutre.
Il faut tirer ces fils (a minima le fil de neutre) sinon vous ne pourrez pas utiliser un thermostat 4 fils.
13 août 2023 à 12:26

Bonjour
Qu'est ce qui "disjoncte" ?
- le compteur Linky ?
- le disjoncteur générale EDF ?
- un interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
- le disjoncteur ou le fusible du circuit prises concerné ?
La prise sur laquelle vous avez mis votre rallonge est bien raccordée à la terre ?
Qu'est ce qui "disjoncte" ?
- le compteur Linky ?
- le disjoncteur générale EDF ?
- un interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
- le disjoncteur ou le fusible du circuit prises concerné ?
La prise sur laquelle vous avez mis votre rallonge est bien raccordée à la terre ?
13 août 2023 à 09:41

Bonjour.
Sur cet télérupteur, le câblage sur A2 peut se faire directement en interne (suivant position de la petite manette à gauche)
Donc rien d'anormal
Par contre il est possible que vous ayez mal rebranché vos poussoirs s'ils ont 3 bornes (il faut en utiliser 2 et vous n'avez sans doute pas pris les bonnes, attention cela doit être correct sur les 3 poussoirs, si un seul n'est pas bon, cela ne fonctionne pas)
Faites une photo du raccordement de ceux-ci.
Sur cet télérupteur, le câblage sur A2 peut se faire directement en interne (suivant position de la petite manette à gauche)
Donc rien d'anormal
Par contre il est possible que vous ayez mal rebranché vos poussoirs s'ils ont 3 bornes (il faut en utiliser 2 et vous n'avez sans doute pas pris les bonnes, attention cela doit être correct sur les 3 poussoirs, si un seul n'est pas bon, cela ne fonctionne pas)
Faites une photo du raccordement de ceux-ci.
13 août 2023 à 09:35

Bonjour
Il existe des outils prévus pour.
Perchinette
Je l'ai fait hier sur 2m dans du placo alvéolé.
Il faut juste ne pas tomber sur un tasseau de maintien.
Peut-être pouvez-vous vous en faire prêter un ?
Sinon essayez de faire l'équivalent avec un couvercle de moulure taillé en pointe.
Il existe des outils prévus pour.
Perchinette
Je l'ai fait hier sur 2m dans du placo alvéolé.
Il faut juste ne pas tomber sur un tasseau de maintien.
Peut-être pouvez-vous vous en faire prêter un ?
Sinon essayez de faire l'équivalent avec un couvercle de moulure taillé en pointe.
12 août 2023 à 19:32

Bonjour,
C'est le deuxième schéma que je vous ai envoyé ; sans nécessairement les disjoncteurs triphasés.
C'est le deuxième schéma que je vous ai envoyé ; sans nécessairement les disjoncteurs triphasés.
12 août 2023 à 15:27

Bonjour;
Pour illustrer, je vous indique un schéma théorique.
On devine aisément comment peut se faire la séparation.
A vous de voir maintenant de dessiner le schéma réel chez vous et de voir comment vous pouvez séparer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour illustrer, je vous indique un schéma théorique.
On devine aisément comment peut se faire la séparation.
A vous de voir maintenant de dessiner le schéma réel chez vous et de voir comment vous pouvez séparer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 août 2023 à 23:02

Ce n'est pas un luminaire de classe 2 cela.
Il n'y a pas de double isolation des connexions
La terre liaison à la terre se fait directement entre la carcasse et la borne du centre du domino.
De toute façon ne prenez pas de risque et raccordez la terre, cela ne peut pas faire de mal, même si elle ne sert pas.
Il n'y a pas de double isolation des connexions
La terre liaison à la terre se fait directement entre la carcasse et la borne du centre du domino.
De toute façon ne prenez pas de risque et raccordez la terre, cela ne peut pas faire de mal, même si elle ne sert pas.
11 août 2023 à 17:13

Si vous aviez un voyant témoin, la réponse serait différentes.
Mais pour un va et vient avec juste 3 fils, aucun risque.
Mais pour un va et vient avec juste 3 fils, aucun risque.
11 août 2023 à 16:20

Bonjour.
Disjoncteur 20A au départ dans le tableau principal, alimenté directement depuis les borniers.
Liaison en 3G6² ou à la limite en 3G4²
Interrupteur différentiel 30mA 25A ou 40A à l'arrivée
Disjoncteur 16A pour le circuit prises (1,5² ou 2,5² mais plus facile avec le 1,5²)
Disjoncteur 10A pour le circuit éclairage (1,5²)
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Disjoncteur 20A au départ dans le tableau principal, alimenté directement depuis les borniers.
Liaison en 3G6² ou à la limite en 3G4²
Interrupteur différentiel 30mA 25A ou 40A à l'arrivée
Disjoncteur 16A pour le circuit prises (1,5² ou 2,5² mais plus facile avec le 1,5²)
Disjoncteur 10A pour le circuit éclairage (1,5²)
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 août 2023 à 14:02

Bonjour
Possible mais quel en serait l'intérêt ?
Possible mais quel en serait l'intérêt ?
11 août 2023 à 13:58

Bonjour.
Aucun danger.
Pour déterminer la phase, vous avez une chance sur trois.
En essayant successivement, vous tomberez sur le bon montage.
Dans le cas contraire, cela ne s'allumera pas à bon escient, mais ce ne sera pas dangereux.
Aucun danger.
Pour déterminer la phase, vous avez une chance sur trois.
En essayant successivement, vous tomberez sur le bon montage.
Dans le cas contraire, cela ne s'allumera pas à bon escient, mais ce ne sera pas dangereux.
11 août 2023 à 13:57

Bonjour.
Surtout pas la 1ère solution
La 2ème est la seule pertinente et la plus fiable, si vous mettez bien la terre au bon endroit (au centre)
Utilisez du câble souple 3G0,75²
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Surtout pas la 1ère solution
La 2ème est la seule pertinente et la plus fiable, si vous mettez bien la terre au bon endroit (au centre)
Utilisez du câble souple 3G0,75²
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 août 2023 à 10:09

Bonjour.
Oui, il faut que vous précisiez ce qui saute :
- le Linky ?
- le disjoncteur général EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA ?
- le disjoncteur d'un des circuit ?
Vu que vous évoquez PC et éclairage, j'avais supposé que c'était le différentiel, donc fuite de courant à la terre.
Il suffit d'une erreur de câblage (cela m'est arrivé une fois de mettre par inattention le fil de terre dans la borne de neutre d'une prise, et cela saute dès qu'on branche !).
Ce qui est surprenant c'est que cela concerne les circuits PC et éclairage, ce qui laisserait plus supposer à une erreur au départ dans le tableau.
Oui, il faut que vous précisiez ce qui saute :
- le Linky ?
- le disjoncteur général EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA ?
- le disjoncteur d'un des circuit ?
Vu que vous évoquez PC et éclairage, j'avais supposé que c'était le différentiel, donc fuite de courant à la terre.
Il suffit d'une erreur de câblage (cela m'est arrivé une fois de mettre par inattention le fil de terre dans la borne de neutre d'une prise, et cela saute dès qu'on branche !).
Ce qui est surprenant c'est que cela concerne les circuits PC et éclairage, ce qui laisserait plus supposer à une erreur au départ dans le tableau.
11 août 2023 à 07:21

Bonjour.
N'importe quel module connecté qui délivre un contact sec en sortie conviendra.
Ce contact servira à piloter le circuit de commande du contacteur.
N'importe quel module connecté qui délivre un contact sec en sortie conviendra.
Ce contact servira à piloter le circuit de commande du contacteur.
10 août 2023 à 14:03

Bonjour.
Vous n'auriez pas raccordé la terre sur une mauvaise borne quelque part ?
Vous n'auriez pas raccordé la terre sur une mauvaise borne quelque part ?
10 août 2023 à 14:01

Relisez bien mon explication.
C'est par ce que vous n'avez pas utilisé les bonnes bornes.
C'est par ce que vous n'avez pas utilisé les bonnes bornes.
10 août 2023 à 14:00

Bonjour.
Le repiquage de phase ne doit pas être bon.
Le bon fonctionnement devrait être ressembler à cela :
- phase sur L inter 1
- repiquage de phase entre L inter 1 et L inter 2
- retour lampe 1 sur borne 1 inter 1
- retour lampe 2 sur borne 1 inter 2
Et vous devez avoir quelque chose du genre.
- phase sur L inter 1
- repiquage de phase entre 2 inter 1 et L inter 2
- retour lampe 1 sur borne 1 inter 1
- retour lampe 2 sur borne 1 inter 2
Ou erreur équivalente.
Si nécessaire faire des photos du raccordement.
Le repiquage de phase ne doit pas être bon.
Le bon fonctionnement devrait être ressembler à cela :
- phase sur L inter 1
- repiquage de phase entre L inter 1 et L inter 2
- retour lampe 1 sur borne 1 inter 1
- retour lampe 2 sur borne 1 inter 2
Et vous devez avoir quelque chose du genre.
- phase sur L inter 1
- repiquage de phase entre 2 inter 1 et L inter 2
- retour lampe 1 sur borne 1 inter 1
- retour lampe 2 sur borne 1 inter 2
Ou erreur équivalente.
Si nécessaire faire des photos du raccordement.
10 août 2023 à 07:04

Le Calybox 120 est de conception ancienne.
Il n'est pas compatible avec ce type d'abonnement
Contactez le SAV DeltaDore pour confirmation, mais je suis assez sûr de moi.
Pas d'autre solution que de mettre une horloge pour piloter le chauffe-eau.
Il n'est pas compatible avec ce type d'abonnement
Contactez le SAV DeltaDore pour confirmation, mais je suis assez sûr de moi.
Pas d'autre solution que de mettre une horloge pour piloter le chauffe-eau.
09 août 2023 à 21:28

Bonjour.
Vous avez quel type de contrat HC exactement ?
Le contrat historique d'EDF ?
Ou un autre ?
Vous avez quel type de contrat HC exactement ?
Le contrat historique d'EDF ?
Ou un autre ?
09 août 2023 à 18:44

Bonjour.
Laissez le où il est, et déportez un interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau pour la coupure générale, dans l'esprit du dessin ci-dessous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Laissez le où il est, et déportez un interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau pour la coupure générale, dans l'esprit du dessin ci-dessous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 août 2023 à 12:25

Bonjour.
Donc les choix et achats sont déjà faits.
Dommage, c'est avant, qu'il faut poser les questions.
Il vous reste a minima, à corriger 2 non conformités que j'ai signalées
Sachant que côté plaque avec 4,5kW par phase, vous ne pourrez jamais utiliser tous les feux simultanément, ou alors à allure réduite.
Donc les choix et achats sont déjà faits.
Dommage, c'est avant, qu'il faut poser les questions.
Il vous reste a minima, à corriger 2 non conformités que j'ai signalées
Sachant que côté plaque avec 4,5kW par phase, vous ne pourrez jamais utiliser tous les feux simultanément, ou alors à allure réduite.
09 août 2023 à 12:22

Bonjour.
Je suppose qu'il s'agit d'interrupteurs différentiels et pas de disjoncteur différentiel.
Il est effectivement pertinent d'éviter ce type de repiquage.
L'usage le plus fréquent est d'utiliser des borniers ou un peigne vertical.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suppose qu'il s'agit d'interrupteurs différentiels et pas de disjoncteur différentiel.
Il est effectivement pertinent d'éviter ce type de repiquage.
L'usage le plus fréquent est d'utiliser des borniers ou un peigne vertical.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 août 2023 à 23:35

Bonjour.
S'il s'agit du disjoncteur EDF (qui est plombé), cela ne se déplace pas facilement et vous ne pouvez pas le faire vous même (interdit et DANGER DE MORT).
Pourquoi voulez vous le déplacer ?
S'il s'agit du disjoncteur EDF (qui est plombé), cela ne se déplace pas facilement et vous ne pouvez pas le faire vous même (interdit et DANGER DE MORT).
Pourquoi voulez vous le déplacer ?
08 août 2023 à 23:32

Bonsoir.
1) a) La norme rend obligatoire un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire (c'est un circuit comme un autre).
Mais avec du 16², il est vrai que cela a peu d'intérêt, la protection contre les surintensités de ce câble étant assurée par le disjoncteur de branchement.
Cela permet néanmoins de couper manuellement l'alimentation du tableau divisionnaire.
Mais un interrupteur sectionneur 63A aurait fait tout aussi bien pour moins cher
b/ Oui disjoncteur 63A. Pas un interrupteur différentiel 30mA qui se trouvera lui dans votre tableau divisionnaire/
2/ Le câble R2V peut se poser en apparent. Donc pas de soucis si ce n'est esthétique.
Une solution plus esthétique est de faire du montage Metro : Câble sous tube IRL ou goulotte pour les longues parties rectilignes (voir exemples en photo).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



1) a) La norme rend obligatoire un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire (c'est un circuit comme un autre).
Mais avec du 16², il est vrai que cela a peu d'intérêt, la protection contre les surintensités de ce câble étant assurée par le disjoncteur de branchement.
Cela permet néanmoins de couper manuellement l'alimentation du tableau divisionnaire.
Mais un interrupteur sectionneur 63A aurait fait tout aussi bien pour moins cher
b/ Oui disjoncteur 63A. Pas un interrupteur différentiel 30mA qui se trouvera lui dans votre tableau divisionnaire/
2/ Le câble R2V peut se poser en apparent. Donc pas de soucis si ce n'est esthétique.
Une solution plus esthétique est de faire du montage Metro : Câble sous tube IRL ou goulotte pour les longues parties rectilignes (voir exemples en photo).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



08 août 2023 à 19:05

Bonjour GL
C'est vrai que je n'ai répondu que sur les non conformités (ce qui ne passerait pas au consuel) et pas sur la pertinence de certains choix (de l'ordre du conseil).
Car si on continue dans ce sens, on pourrait ajouter le chauffe-eau qu'il est pertinent de raccorder en triphasé.
Une autre option pourrait être de tout mettre derrière 2 ID tétra.
2 exemples avec 2 logiques différentes dont on peut s'inspirer partiellement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


C'est vrai que je n'ai répondu que sur les non conformités (ce qui ne passerait pas au consuel) et pas sur la pertinence de certains choix (de l'ordre du conseil).
Car si on continue dans ce sens, on pourrait ajouter le chauffe-eau qu'il est pertinent de raccorder en triphasé.
Une autre option pourrait être de tout mettre derrière 2 ID tétra.
2 exemples avec 2 logiques différentes dont on peut s'inspirer partiellement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


08 août 2023 à 16:43

Bonjour.
2 non conformités :
- Les ID des circuits plaques et lave-linge doivent être de type A.
- Le circuit plaque doit être en 6² 32A.
2 non conformités :
- Les ID des circuits plaques et lave-linge doivent être de type A.
- Le circuit plaque doit être en 6² 32A.
08 août 2023 à 14:08

Bonjour.
A titre perso je ne vois aucun intérêt à ce genre de commande vocale.
Mais il est vrai que c'est "à la mode" et je comprends que certaines personnes aient envie d'un tel type de commande.
Donc cherchons une solution.
Les modules proposés conviennent pour commander un éclairage, mais comme je l'ai dit plus haut :
- Le 1er ne permet pas le fonctionnement supplémentaire avec des poussoirs
- Le second le permet, mais avec des poussoirs libres de potentiel, donc ce n'est possible que si la phase (ou le neutre) qui alimente les poussoirs l'est en direct et ne sert qu'à cela et pas à d'autres appareillage ou points d'éclairage.
On pourra alors déconnecter la phase et utiliser le fil associé pour un raccordement direct sur le module.
A titre perso je ne vois aucun intérêt à ce genre de commande vocale.
Mais il est vrai que c'est "à la mode" et je comprends que certaines personnes aient envie d'un tel type de commande.
Donc cherchons une solution.
Les modules proposés conviennent pour commander un éclairage, mais comme je l'ai dit plus haut :
- Le 1er ne permet pas le fonctionnement supplémentaire avec des poussoirs
- Le second le permet, mais avec des poussoirs libres de potentiel, donc ce n'est possible que si la phase (ou le neutre) qui alimente les poussoirs l'est en direct et ne sert qu'à cela et pas à d'autres appareillage ou points d'éclairage.
On pourra alors déconnecter la phase et utiliser le fil associé pour un raccordement direct sur le module.
08 août 2023 à 06:43

Bonjour.
Attention ces 2 modèles permettrons uniquement la commande avec Google Home.
Les poussoirs ne seront plus actifs (éventuellement possible avec le 2ème suivant la manière dont le câblage a été réalisé).
Attention ces 2 modèles permettrons uniquement la commande avec Google Home.
Les poussoirs ne seront plus actifs (éventuellement possible avec le 2ème suivant la manière dont le câblage a été réalisé).
07 août 2023 à 15:39

Bonjour.
1/ La norme dit que les circuits plaque, LL, IRVE doivent obligatoirement être protégés par un type A
Et que les autres circuits peuvent être protégé par un type A ou un type AC
Donc vous ne pouvez mettre qu'un type A
Pour rappel, un type A, c'est un type AC qui possèdent en plus une protection contre les défauts des composantes continues
2/ Oui et non, car c'est plutôt la règle amont qui va vous intéresser.
Si vous mettez un disjoncteur 40A maxi au départ la règle amont sera respectée avec un ID 40A.
Par contre si vous mettez un disj 50A ou 63A au départ il faudra mettre un 40A qui respecte la règle aval ou mettre un ID 63A. Mais au delà du calcul strict, je vous conseille un 63A l'électroménager de la cuisine étant assez consommateur, et vu l'écart de prix entre un 63A et un 40A, autant éviter de cramer un 40A.
3/ Vous raisonnez à l'envers.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
- 9kW maxi : du 10² conviendra
- plus de 9kW maxi, il faudra du 16²
Vous en déduirez alors, calibre du disjoncteur au départ et courant assigné de l'ID
4/ Bien entendu cela existe.
Prendre du R2V 3G10² ou 3G16²
5/ La limite à 8 est est un critère de confort de la norme apparu pour les logements neufs en 2015.
Sur une installation ancienne, on s'en fiche un peu.
Vous pouvez ajouter un bornier de neutre. Faire la liaison entre les 2 borniers en 16²
Une autre solution pourrait être de relier vos rangées avec un peigne vertical alimenté en 16².
Cela libérerait des places sur le bornier.
6/ Votre démarche est correcte.
Voir schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

1/ La norme dit que les circuits plaque, LL, IRVE doivent obligatoirement être protégés par un type A
Et que les autres circuits peuvent être protégé par un type A ou un type AC
Donc vous ne pouvez mettre qu'un type A
Pour rappel, un type A, c'est un type AC qui possèdent en plus une protection contre les défauts des composantes continues
2/ Oui et non, car c'est plutôt la règle amont qui va vous intéresser.
Si vous mettez un disjoncteur 40A maxi au départ la règle amont sera respectée avec un ID 40A.
Par contre si vous mettez un disj 50A ou 63A au départ il faudra mettre un 40A qui respecte la règle aval ou mettre un ID 63A. Mais au delà du calcul strict, je vous conseille un 63A l'électroménager de la cuisine étant assez consommateur, et vu l'écart de prix entre un 63A et un 40A, autant éviter de cramer un 40A.
3/ Vous raisonnez à l'envers.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
- 9kW maxi : du 10² conviendra
- plus de 9kW maxi, il faudra du 16²
Vous en déduirez alors, calibre du disjoncteur au départ et courant assigné de l'ID
4/ Bien entendu cela existe.
Prendre du R2V 3G10² ou 3G16²
5/ La limite à 8 est est un critère de confort de la norme apparu pour les logements neufs en 2015.
Sur une installation ancienne, on s'en fiche un peu.
Vous pouvez ajouter un bornier de neutre. Faire la liaison entre les 2 borniers en 16²
Une autre solution pourrait être de relier vos rangées avec un peigne vertical alimenté en 16².
Cela libérerait des places sur le bornier.
6/ Votre démarche est correcte.
Voir schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 août 2023 à 09:45

Bonsoir.
Commencez par ouvrir le capot du Linky pour voir ce qui est raccordé en C1C2.
Commencez par ouvrir le capot du Linky pour voir ce qui est raccordé en C1C2.
05 août 2023 à 19:30

Bonjour.
Le fait de retirer les fils du luminaire ne devrait avoir aucun impact.
Sauf si certains fils mal protégés sont entrés en contact entre eux.
Quant aux fils regroupés, vous êtes certains que les 2 bleus étaient reliés ensemble (ce sera la logique, mais la logique sur les vieilles installation n'est pas toujours respectée).
Le fait de retirer les fils du luminaire ne devrait avoir aucun impact.
Sauf si certains fils mal protégés sont entrés en contact entre eux.
Quant aux fils regroupés, vous êtes certains que les 2 bleus étaient reliés ensemble (ce sera la logique, mais la logique sur les vieilles installation n'est pas toujours respectée).
05 août 2023 à 07:06

Bonjour.
Oui c’est possible et assez simple si vos porte-fusibles sont sur rail.
Gardez des calibres identiques à l’existant.
Une photo du tableau actuel aiderait.
Oui c’est possible et assez simple si vos porte-fusibles sont sur rail.
Gardez des calibres identiques à l’existant.
Une photo du tableau actuel aiderait.
04 août 2023 à 21:11

Bonjour.
Les schéma sont faits avec PowerPoint de Microsoft
En principe le capot du bas du disjoncteur EDF n'est pas plombé.
Des disjoncteur 63A on en trouve chez Schneider, Legrand, Hager... mais c'est vrai qu'il faut chercher un peu.
Les schéma sont faits avec PowerPoint de Microsoft
En principe le capot du bas du disjoncteur EDF n'est pas plombé.
Des disjoncteur 63A on en trouve chez Schneider, Legrand, Hager... mais c'est vrai qu'il faut chercher un peu.
04 août 2023 à 12:15

Bonjour.
Si le disjoncteur de branchement est un 15/45A, vous pouvez tout câbler en 10²
Mais si vous envisagez un jour un abonnement 12kVA (four + PAC + recharge de voiture électrique+ piscine...) ENEDIS vous mettra un 60A à la place et là il faudra du 16².
4/ Oui même principe.
A noter que votre tableau principal n'est pas plein.
On voit 2 modules de libre à côté de la prise.
Et si nécessaire vous virez la prise qui ne sert pas à grand chose ici et si besoin vous mettez une prise au mur en dehors du tableau.
La sortie du disjoncteur EDF n'est jamais plombée.
Vous y avez donc accès pour vous raccorder.
Mais en principe, un seul fil par borne.
L'usage habituel est de repartir des borniers du tableau principal (voir schéma).
Le coffret de répartition, c'est parce que vous aviez dit que votre tableau était plein (ce qui n'est pas vraiment le cas).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Si le disjoncteur de branchement est un 15/45A, vous pouvez tout câbler en 10²
Mais si vous envisagez un jour un abonnement 12kVA (four + PAC + recharge de voiture électrique+ piscine...) ENEDIS vous mettra un 60A à la place et là il faudra du 16².
4/ Oui même principe.
A noter que votre tableau principal n'est pas plein.
On voit 2 modules de libre à côté de la prise.
Et si nécessaire vous virez la prise qui ne sert pas à grand chose ici et si besoin vous mettez une prise au mur en dehors du tableau.
La sortie du disjoncteur EDF n'est jamais plombée.
Vous y avez donc accès pour vous raccorder.
Mais en principe, un seul fil par borne.
L'usage habituel est de repartir des borniers du tableau principal (voir schéma).
Le coffret de répartition, c'est parce que vous aviez dit que votre tableau était plein (ce qui n'est pas vraiment le cas).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 août 2023 à 17:18

Autre point, vous n'avez pas indiqué la longueur de la liaison vers le tableau du four.
Car s'il est à côté du disjoncteur EDF, coffret de répartition et tableau divisionnaire peuvent ne faire qu'un.
Car s'il est à côté du disjoncteur EDF, coffret de répartition et tableau divisionnaire peuvent ne faire qu'un.
03 août 2023 à 09:52

Sinon, aucun intérêt de mettre un courbe D pour le disjoncteur du four.
C'est du résistif pur, pas un moteur.
Un courbe C conviendra très bien?
C'est du résistif pur, pas un moteur.
Un courbe C conviendra très bien?
03 août 2023 à 09:49

Bonjour
Voir le schéma 1 joint pour synthétiser la discussion et les propos de GL
Si vous aviez besoin de plus de 9,2kW dans le tableau du four, il faudrait passer sur le 2ème schéma
A noter que passer de 9kVA à 12kVA ne coute que 3€/mois soit environ le prix de 3 baguettes de pain. Donc si cela vous simplifier la vie pendant l'usage du four, ne pas hésiter.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voir le schéma 1 joint pour synthétiser la discussion et les propos de GL
Si vous aviez besoin de plus de 9,2kW dans le tableau du four, il faudrait passer sur le 2ème schéma
A noter que passer de 9kVA à 12kVA ne coute que 3€/mois soit environ le prix de 3 baguettes de pain. Donc si cela vous simplifier la vie pendant l'usage du four, ne pas hésiter.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 août 2023 à 09:46

Bonjour.
Dans ce cas, le DTI ne sert plus à rien (sauf si vous avez encore une ligne téléphonique par le cuivre).
C'est le boitier que vous évoquez (PTO) qui joue le même rôle.
Dans ce cas, le DTI ne sert plus à rien (sauf si vous avez encore une ligne téléphonique par le cuivre).
C'est le boitier que vous évoquez (PTO) qui joue le même rôle.
02 août 2023 à 07:08

Bonjour.
Vous avez la fibre ou l'ADSL ?
Vous avez la fibre ou l'ADSL ?
01 août 2023 à 19:30
