FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 864 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 066 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.

Un télérupteur c'est un contact qui s'ouvre et qui se ferme.
C'est le même contact qui sert pour vos 3 points lumineux.
Il n'y a pas de raison qu'il fonctionne pour 2 et pas pour le 3ème.

A mon avis il faut chercher ailleurs : mauvais serrage, luminaire défectueux...
19 mars 2016 à 15:36
forum consulter ce sujet Télérupteur en panne ??

En réfléchissant un peu c'est effectivement sans doute un problème de contact en sortie qui peut être soit NO soit NF avec le Hager et uniquement NF avec le GP40.
Il est fort probable que pour gérer les pointes tempo ce soit le contact NO qui soit utilisé actuellement avec des contacteurs à ouverture.

Si c'est le cas, il suffit d'ajouter un relais inverseur en sortie du délesteur.
18 mars 2016 à 08:22
forum consulter ce sujet Branchement délesteur avec Tempo

Publicité

Bonjour

Pour moi il n'y a pas de différence fondamentale entre ces 2 modèles.

Les 2 fonctionnent avec une détection de la surcharge par tore externe.
Le GP40 peut en plus utiliser la téléinfo pour la détection.

En sortie vous avez des contacteurs pour les deux.
Et je ne vois pas le rapport avec le fait que vous ayez un tarif TEMPO.

Si vous avez un système pour couper certains circuits lors des pointes les jours rouges et que ce sont ces mêmes circuits qui sont délestés, il faut sans doute bien réfléchir à comment enchainer les contacts en fonction de leur nature (NF ou NC), mais pas vraiment d'incompatibilité.

En résumé sans en savoir plus sur comment est faite votre installation, difficile de vous répondre.
@+
18 mars 2016 à 08:02
forum consulter ce sujet Branchement délesteur avec Tempo

Bonjour.

Vous êtes certain que c'est un contacteur 40A.
Car pour un cumulus en tri 20 ou 25A suffit très largement.
Voir schéma joint.

Le tarif HC dure 8 heures par jour.
Suivant les secteurs, les heures de début et de fin ne sont pas les mêmes.
Chez moi c'est 0H 8H.
A d'autres endroits c'est 23H 7H ou 22H 6H.
Il y a même des endroits où il y a 6 heures la nuit et 2 heures le midi.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma câblage chauffe-eau

17 mars 2016 à 20:44
forum consulter ce sujet Câblage contacteur jour nuit 40A 4F

Bonsoir.
C'est certain que si c'est le disjoncteur ERDF qui est plombé, vous n'avez pas le droit de le déplacer vous-même.
17 mars 2016 à 20:39
forum consulter ce sujet Installer un contacteur jour/nuit triphasé

ERDF vous mettra un 30/60A 500mA sélectif.

Quand à 9 ou 12kVA, tout dépend de la puissance de chauffage.

A noter que si vos radiateurs ont des fils pilote et que vous voulez utiliser un programmateur ou un délesteur ou un gestionnaire d'énergie, il faut qu'ils soient sous le même ID.
Mais ce n'est pas une obligation pour le consuel.

@+
16 mars 2016 à 23:18
forum consulter ce sujet Distribution tableaux électriques

Bonsoir

En supposant que le permis de travaux associé soit antérieur au 27/11/2015 ; La rangée du bas avec l'ID 40A type A est trop chargée.
A passer en 63A.
15 mars 2016 à 22:09
forum consulter ce sujet Distribution tableaux électriques

Bonsoir.

Les ID 40A peuvent effectivement s'alimenter en 10².
Pensez aux peignes verticaux en général pratiques.
14 mars 2016 à 19:49
forum consulter ce sujet Installer un contacteur jour/nuit triphasé

Bonjour

Oui, il suffit de permuter les navettes raccordées en 1 et 2 pour un des va et vient.
@+
14 mars 2016 à 19:47
forum consulter ce sujet Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient

Bonsoir.

Pas grand chose à redire.

Par rapport à la dernière version de la norme, l'ID = 2 est trop chargé.
Mais dans le cadre d'une mise en sécurité, vous n’êtes pas tenu de l'appliquer.

@+
13 mars 2016 à 20:51
forum consulter ce sujet Installer un contacteur jour/nuit triphasé

En lisant bien la notice, j'ai l'impression qu'il faut un disjoncteur de la série DX3.

Mais peut-être faire un mail au service client pour confirmation, car un DX3 coûte une trentaine d'euros alors que les DNX3 que l'on trouve habituellement en GSB n'en coûte qu'une dizaine.

Vous pouvez trouver l'équivalent dans d'autres marques mais la problématique de coût sera la même.
@+
13 mars 2016 à 10:20
forum consulter ce sujet Comment éviter un redémarrage automatique de chaudière après coupure

Pour comprendre le principe, le disjoncteur ne peut être enclenché que si A1A2 est sous tension.
Si plus de courant entre A1A2, le disjoncteur coupe et il faut le réenclencher manuellement.
12 mars 2016 à 17:59
forum consulter ce sujet Comment éviter un redémarrage automatique de chaudière après coupure

Pour la référence voir ce lien : declencheur a minimum de tension 230 v.pdf
A utiliser avec un disjoncteur de même marque car il y a une liaison mécanique entre le déclencheur et le disjoncteur.
@+
12 mars 2016 à 17:56
forum consulter ce sujet Comment éviter un redémarrage automatique de chaudière après coupure

Peut-être quelque chose qui ressemble à cela ?
Mais je n'ai jamais fait, donc à confirmer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma coupure d'urgence

12 mars 2016 à 17:00
forum consulter ce sujet Comment éviter un redémarrage automatique de chaudière après coupure

Bonjour.

Il faut peut-être l'alimenter via un déclencheur à sécurité positive ?
12 mars 2016 à 16:25
forum consulter ce sujet Comment éviter un redémarrage automatique de chaudière après coupure

Les 2 sont possibles, comme avec un compteur électronique :

Notice compteur Linky triphasé

Voir 8 et 9.
12 mars 2016 à 00:16
forum consulter ce sujet Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses

Bonsoir.

Que ce soit un compteur linky ou un compteur électronique traditionnel, le montage est identique (avec un disj 2A et un contacteur J/N).
Vous le trouvez partout sur internet.

@+
11 mars 2016 à 20:13
forum consulter ce sujet Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses

Bonsoir.

Non aucune obligation.
Mais vous vous devez de faire cela dans les règles de l'art.
Sinon en cas de sinistre l'assurance pourrait vous chercher des noises.

@+
10 mars 2016 à 19:35
forum consulter ce sujet Installer un contacteur jour/nuit triphasé

Bonsoir.

En monophasé vous ne pouvez pas avoir plus de 12kVA.
Donc inenvisageable d'alimenter 3 logements avec chauffage électrique, sauf à avoir un abonnement par logement.

Dans le cadre d'un meublé vous pouvez louer avec l'électricité comprise sous forme d'un forfait inclus dans les charges.
Le sous compteur n'est là que pour vérifier que vos prévisions de conso sont pertinentes.

A puissance égale le coût de l'abonnement est le même en tri qu'en mono.
Mais pour faciliter les problèmes d'équilibrage, on est souvent amené à souscrire une puissance plus élevée en tri.

Voici un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
Dans votre cas des disjoncteurs 32A ou 40A à la place des 63A suffiraient.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau électrique forum électricité

09 mars 2016 à 23:27
forum consulter ce sujet Choix monophasé triphasé

Mais pour répondre strictement à la question : Oui c'est possible.
08 mars 2016 à 20:06
forum consulter ce sujet Alimentation lumière en 2.5mm² et navette en 1.5mm²

Bonsoir.
D'autant plus que c'est galère le 2,5² pour les éclairages...
08 mars 2016 à 20:06
forum consulter ce sujet Alimentation lumière en 2.5mm² et navette en 1.5mm²

En réfléchissant bien, je pense que cela vaut toujours le coup de couper (sauf si vous voulez être certaines d'avoir de l'eau chaude à votre retour).

En effet quoi qu'il arrive les pertes ont lieu.
- soit vous les compensez au fil de l'eau en réchauffant régulièrement.
- soit vous les compensez d'un seul coup au moment où vous remettez en route.
Ce qui pourrait en théorie revenir au même.

Mais la perte est d'autant plus importante que l'écart entre la température de l'eau et la température ambiante est élevée.
Donc si on ne met pas en route, la perte va s'amenuiser au fils des jours, pour devenir nulle le jour où la température de l'eau est égale à celle de la température ambiante.

A noter qu'il existe des gestionnaires d'énergie avec une fonction vacances, qui permet de couper et de remettre automatiquement en route au bout d'un nombre de jours programmés.
@+
06 mars 2016 à 10:47
forum consulter ce sujet Doit-on éteindre cumulus en cas d'absence prolongée

Bonsoir.

Pour une semaine cela doit à peu près s'équilibrer entre les 2 options.

Pour un chauffe eau de 200l :
- La consommation d'entretien est d'un peu moins de 2kWh par 24H
- Il faut 5 heures de chauffe pour chauffer un ballon rempli d'eau froide d'une puissance de 2,2kW soit 11kWH
Dont les 2 solutions reviennent à peu près au même pour une durée de 6 jours.

Calculer à affiner en fonction des caractéristiques de votre chauffe-eau.

Mais en gros moins d'une semaine, il faut laisser en route.
Plus d'une semaine, cela vaut le coup de couper.
@+
05 mars 2016 à 23:26
forum consulter ce sujet Doit-on éteindre cumulus en cas d'absence prolongée

Si la terre de l'immeuble n'est pas suffisante, il y a des mesures compensatoires à prendre, en particulier la création d'une liaison équipotentielle supplémentaire dans la cuisine.

@+
04 mars 2016 à 22:30
forum consulter ce sujet Questions diagnostic électrique achat Appartement

Bonsoir.
Aucun problème.
03 mars 2016 à 19:55
forum consulter ce sujet Tableau électrique utiliser des bornes Wago pour rallonger les conducteurs

Bonjour

Pour le premier point tant que cela ne concerne pas la cuisine ni la sdb, mais des prises du séjour ou des chambres où on raccorde rarement des appareils raccordés à la terre, ce n'est pas dramatique, d'autant plus que le 30mA assure une mesure compensatoire.
Mais l'idéal serait bien entendu que toutes les prises soient raccordées à la terre.
Le problème c'est que le diagnostic n'indique pas le nombre.
Le prix ne sera pas le même s'il faut équiper un seul circuit de la terre ou une vingtaine.

Les 2 points suivants sont potentiellement dangereux.
Si vous ne voulez pas jouer à Claude François le jour où vous brancherez un appareil qui a un défaut, il est impératif de les rectifier.

En synthèse, sur un diagnostic où 3 fois on préconise l'intervention d'un électricien pour sécuriser l'installation, je ne vois pas en quoi l'agence peut dire qu'il n'y a pas de danger.

Insister pour cette moins value, même si ce n'est pas une obligation de l'avoir.
L'agence peut très bien vous dire que le prix proposé tient déjà compte de cet état de fait, et que vous être libre d'acheter ou non en connaissance de cause.

@+
03 mars 2016 à 07:30
forum consulter ce sujet Questions diagnostic électrique achat Appartement

Bonsoir

Vous parlez d'un box privatif situé en partie collective d'un immeuble alimenté à partir d'une installation électrique privative d'un appartement ?
01 mars 2016 à 21:36
forum consulter ce sujet Equiper un garage de lumière et prise

Bonjour.
La seule solution est d'augmenter la section du câble.
01 mars 2016 à 13:31
forum consulter ce sujet Perte de puissance sur câble électrique trop long

Bonjour.

Enterrer ce câble en cuivre le plus profond possible.
Cela améliorera d'autant la qualité de votre terre.
27 février 2016 à 10:03
forum consulter ce sujet Piquet de terre mal installé

Bonjour.

C'est que votre raccordement est mal fait.
Vous inspirer du schéma :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma raccordement interrupteurs

27 février 2016 à 10:01
forum consulter ce sujet Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient

Bonjour

1/ si vous n'en mettez qu'un, oui 63A type A
2/ oui
3/ passez par un bornier pour dispatcher vos fils de phase
4/ il faudrait un fil de neutre pour chaque circuit.
Mais le frigo étant un faible consommateur, vous pouvez laisser en l'état sur le disjoncteur tri.
24 février 2016 à 17:40
forum consulter ce sujet Changement de compteur et mise aux normes installation électrique

Bonjour.

Vous devrez modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçues ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ERDF et votre tableau de répartition
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²)
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A)
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple)
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...)
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
En revanche, pas besoin de mise aux normes.

Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
24 février 2016 à 12:34
forum consulter ce sujet Changement de compteur et mise aux normes installation électrique

Bonjour

Si vous voulez que cela coupe pendant les pointes EJP, il faut prendre un contacteur à ouverture (NF ou NC).
@+
23 février 2016 à 08:10
forum consulter ce sujet Problème contacteur HC/HP sur EJP en triphasé

Bonsoir.

Cela ne me semble pas dramatique, en tout cas cela ne doit pas vous empêcher d'acheter le logement.

Changer l'interrupteur différentiel cela vous coûtera moins de 100€.
L'absence de terre sur certaines prises, tant que ce n'est pas dans la cuisine et la sdb, ce n'est pas dramatique.
La plupart des appareils que l'on branche dans une chambre ou un séjour n'ont pas de fiche avec terre.
Les prises sans obturateurs seront à changer si vous avez des enfants.

L'idéal serait de mettre tout cela en sécurité dès maintenant, mais vous pouvez toujours le faire au fil de vos rénovations.
20 février 2016 à 18:36
forum consulter ce sujet Diagnostic électrique besoin d'éclaircissements

Bonsoir.

Voir page 8 de ce catalogue
18 février 2016 à 23:36
forum consulter ce sujet Déporter commande interrupteur de l'extérieur à l’intérieur

Oui mais juste avant je disais qu'on peut louer un logement existant sans qu'il respecte la dernière norme en vigueur. smile
16 février 2016 à 22:58
forum consulter ce sujet 7 questions sur la norme NFC 15-100

3/ OK merci pour la confirmation.
4/ On est d'accord que c'est mieux, mais ce n'est pas une obligation de la norme.
16 février 2016 à 07:25
forum consulter ce sujet 7 questions sur la norme NFC 15-100

Bonsoir.

Pour une location, vous n'avez aucune obligation de louer un logement conforme aux dernières normes en vigueur (et heureusement, sinon beaucoup de logements ne pourraient pas êtes loués et tout le monde serait à la rue).

Il vous faut néanmoins fournir une installation électrique sécurisée avec un minimum de circuit pour avoir un confort décent d'utilisation.

Pour compléter certaines réponses :
2/ Je pense aussi qu'il faut une alimentation 230V, mais l'absence d'un tel éclairage n'empêchera pas de louer le logement.
3/ Je crois qu'à partir du moment où les IPN ne sont pas en contact avec le sol, il n'y a pas d'obligation à les relier (mais à confirmer).
4/ Pas d'obligation de couleur de gaine pour les courants faibles.
5/ Non pas d'obligation même si c'est une bonne précaution.

@+
15 février 2016 à 22:56
forum consulter ce sujet 7 questions sur la norme NFC 15-100

Bonjour.

C'est simple, vous additionnez les calibres des disjoncteurs en aval.
- Si vous ne dépassez pas 40A, vous pouvez mettre un ID 40A
- Si vous dépassez 40A, il faut mettre un ID 63A
Un type AC suffira pour du chauffage.

@+
14 février 2016 à 13:05
forum consulter ce sujet Comment choisir un module

Bonjour

Si c'est provisoire et que vous n'avez pas de gros consommateurs pourquoi pas ?
La sélectivité ne sera pas bonne, mais cela sera sans doute tolérable sur une durée transitoire.

Par contre si vous avez en aval des fils en 1,5², disjoncteur 16A maxi.
13 février 2016 à 11:19
forum consulter ce sujet Regrouper les lignes de phase installation électrique

Bonjour.

Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)
Ce sont des calibre maxi, on peut toujours mettre moins (pour rappel 10A ~ 2300W)

En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.

Il est cependant préférable, de ramener individuellement au tableau, les conducteurs de chaque radiateur.
A défaut ramener au moins individuellement les fils pilote, afin d'avoir de la souplesse dans la composition des zones.

Il faudra mettre en amont un interrupteur différentiel 30mA soit 63A, soit 40A.
Si c'est un 40A, la somme des calibres en aval ne devra pas dépasser 40A.
12 février 2016 à 07:06
forum consulter ce sujet Comment choisir un module

Bonsoir.

Il existe des systèmes qui permettent d'ajouter un inter sans fil à partir d'un existant.
Assurez-vous qu'ils fonctionnent bien sans neutre et qu'ils sont compatibles avec les LED.
11 février 2016 à 20:00
forum consulter ce sujet Déporter commande interrupteur de l'extérieur à l’intérieur

Cela ne sert à rien.
Cela n'augmentera pas le nombre de prises au delà de 8.
Cela n'augmentera pas l'intensité maximum admissible.

Cela risque plutôt de prêter à confusion.

Donc si commencé en 1,5² vous continuez en 1,5² et 8 prises maxi (et si vous en mettez 9 on ne vous dira rien si c'est pour des pièces type chambre ou séjour où on ne branche pas simultanément d'appareils très gourmands).
07 février 2016 à 19:22
forum consulter ce sujet Modifier installation électrique connexion 1,5 en 2,5

Si vous modifiez l'installation et que vous n'avez pas usage du 32A.
Vous mettez mettez un mini tableau à la place de la prise 32A avec 3 disjoncteurs 16A et vous tirez à partir de là les circuits appropriés sous baguette PVC.
- circuit four 2,5²
- circuit lave-vaisselle 2,5²
- circuit prises classiques 2,5² pour micro-onde et frigo et autres usages.

Vous remettrez éventuellement en l'état le jour où vous quitterez le logement.
07 février 2016 à 18:48
forum consulter ce sujet Demande d'aide pour des raccordements pas assez de prises

Bonsoir.

Même avec la nouvelle version de la norme, vous êtes limité à 8 prises sur un circuit prises en 1,5².
Vous dépasseriez d'une, ce ne serait pas dramatique, mais s'agissant de nouvelles pièces, je rejoins Bob et vous conseille de tirer un ou des nouveaux circuits depuis le tableau de répartition.
07 février 2016 à 18:23
forum consulter ce sujet Modifier installation électrique connexion 1,5 en 2,5

Bonjour.

On va parler normes.

Il faut normalement :
- 1 circuit spécialisé en 6² 32A pour la plaque
- 1 circuit spécialisé en 2,5² 20A ou 16A pour le four
- 1 circuit spécialisé en 2,5² 20A ou 16A pour le lave-linge
- 1 circuit spécialisé en 2,5² 20A ou 16A pour le lave-vaisselle
Spécialisé = Direct depuis le tableau.
Le micro onde et le frigo peuvent se mettre sous un circuit prise classique.
A noter que sur un circuit prise classiques en 2,5² protégé par un disj 20A ou 16A vous pouvez mettre jusqu'à 12 prises.

Si vous êtes locataire, vous n'avez pas le droit d'intervenir sur l'installation électrique.
Donc vous faites pour le mieux avec ce que vous avez pour vous rapprocher de ce que j'ai indiqué.

S'il vous manque des circuits spécialisés, vous contactez l'OPAC pour qu'ils en ajoutent.

@+
07 février 2016 à 07:45
forum consulter ce sujet Demande d'aide pour des raccordements pas assez de prises

Bonsoir

S'il passe un câble R2V (gros rigide noir), il peut utiliser le tube en métal.
A moins que ce soit les vieux tubes Bergman, mais en 1960 je ne pense pas (c'était plutôt année 50).
Auquel cas c'est effectivement interdit (tapez tubes Bergman sur Google pour voir à quoi cela ressemble).

En principe pour des travaux en parties communes, il faut l'accord de la copropriété, mais je ne sais pas s'ils sont regardant dans la votre.
04 février 2016 à 20:57
forum consulter ce sujet Norme de sécurité goulotte de passage compteur EDF vers disjoncteur

Bonjour

Du 3G6² protégé par un disj 32A qui vous autorisera 7kW devrait convenir.

Interrupteur différentiel 30mA 40A type A suivi de disj 16A sauf éclairage 10A.
02 février 2016 à 21:37
forum consulter ce sujet Puissance électricité raccordement abri de jardin

Il faut obligatoirement utiliser des fouets de raccordement (voire 2 successifs dans votre cas).

@+
01 février 2016 à 19:42
forum consulter ce sujet Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF

Bonsoir

On ne peut pas mettre plus de 2 fils par borne d'une prise.
Il faut donc faire une dérivation intermédiaire au fond du boite d'encastrement, par exemple avec 3 bornes à connexion automatique type Wago.

Vous inspirer du dessin joint (prise en bas à droite) :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma branchement prise électrique

31 janvier 2016 à 23:16
forum consulter ce sujet Aide pour branchement prise électrique